文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水考试题库

循环水考试题库

循环水考试题库
循环水考试题库

神华包头煤化工循环水装置考试题库

一填空题

1、冷却水系统通常有两种,即(直流式)和(循环式)。

2、敞开式循环冷却水系统一般有蓄水池、(循环水泵)、换热器、冷却塔、集水池、补水管、(过滤器)

及它们的连通管道及沟道组成。

3、浓缩倍数是循环水系统中(循环水中某离子的含量)与(补充水中某离子的含量)之比。

4、碳钢在冷却水中的腐蚀形态可分两大类,即(均匀)腐蚀和(局部)腐蚀,循环水场的水质处理工作

就是避免设备(局部)腐蚀。

5、水泵是(输送)和(提升)液体的机器。他把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得

(动能)或(势能)。

6、循环水的供水的混凝效果受(水温)、(PH值)和(浊度)影响较大。

7、通常,把(淤泥)、(腐蚀产物)和(生物沉积物)三者统称为污垢。

8、240P101A/B中,240指(单元号)、P指(设备代号)、101指(设备编号)、A/B指同类设备

编号。

9、循环冷却水系统的现场检测方法有(旁路挂片)、(监测换热器)、(旁路挂管)、(细菌总数的监

测)。

10、化学清洗的方法有(酸)、(碱)、(络合剂)和(表面活性剂)等方法。

11、冷却塔,是用来冷却换热器中排出的热水,在塔内,热水与空气发生两种传热作用,一种是(蒸发传

热),一种是(接触传热),(蒸发传热)带走的热量约占冷却塔中传热量的(75%-80%)。

12、神华煤化工循环水装置工艺控制指标,其中一循供水水温(15~30℃),供水压力(~ Mpa),回水

压力(~ Mpa),吸水池水位(~米)。

13、对循环水质的控制,主要是控制(结垢)、(腐蚀)和(微生物)。

14、冷却塔根据空气进入塔内的情况分(自然通风)、(机械通风)。

15、国标规定循环冷却水中碳钢换热器管壁的腐蚀速度不得大于 mm/a。

16、离心泵的基本性能参数有(流量)、(扬程)、(轴功率)、(效率)、允许吸上的真空高度及汽蚀

余量。

17、物理清洗有几种方法:(人工)清洗、(机械)清洗、(空气搅动法)清洗。

18、神华煤化工循环水装置水质控制指标:其中浓缩倍数(≥),PH:(),电导(<5000μs/cm), 浊

度(≤30NTU)。

19、提高用水单位换热器的换热效果,供水装置可以通过( 提高供水流量)和( 降低供水温度 )两种方式

来实现。

20、风机在运行中要经常检查润滑油的(质量)、(油位)是否合格。

21、氯气为(淡黄)色气体,有(刺激性)气味,一体积水能溶()体积氯气。

22、缓蚀剂按化学性质分为(有机)缓蚀剂和(无机)缓蚀剂两大类。

23、循环水系统中如果钙离子和镁离子大量减少,说明系统中有(结垢)发生。

24、化工装置常用单位换算:1公斤等于( 10 )米水柱压力,等于()兆帕。

25、氯气进入水中后,不仅会降低水的PH值,还会增加水的(腐蚀性)。

26、挂片安置在需要监测的换热器(回水管线)上,使其尽可能地与需要监测的换热器有同样的(温度)、

(流速)等腐蚀条件。

27、循环水系统中总铁不断上升,说明系统中不断有铁溶解,系统中腐蚀(加剧)。

28、神华煤化工循环水装置管道介质代号:CWS指(循环冷水)、RUD指(回用水)、IA指(仪表空气)

BW指回收水管线,SD指生产生活污水。

29、加氯量是由(需氯量)和(余氯量)组成,用于抑制水在管道中传输过程残存细菌再度系列所需少量氯称

为(余氯量)。

30、循环水供水温度偏高,正确的处理方法有(增加风机运行台数)、(增加上塔水量)。

31、敞开式循环水的浓缩倍数并不是越高越好,通常情况下控制在 (4 - 5)之间。

32、一级用火作业票有效时间不超过(8小时);二级用火作业票有效时间不超过(72小时)。

33、循环水的电导率为1200,补水的电导率为200,则循环水系统当前的浓缩倍数约为( 6 )倍。

34、控制腐蚀的方法有投加(缓蚀剂)、(电化学)保护法,(涂料)覆盖法。

35、工业污水排放中油含量的最高允许浓度是(10mg/L)。

36、人在含氯的空气中呼吸(30分钟)以上即可导致死亡。

37、安全生产中的“三违”是(违章指挥)、(违章操作)、(违反劳动纪律)。

38、安全生产中对事故的“四不放过”是指(事故原因未查清不放过)、事故责任者得不到处理不放过、

整改措施不落实不放过、(有关人员未受到教育不放过)。

39、(本质安全)是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。

40、可燃气体、蒸汽或粉尘与空气形成的混合物,遇到火源即能发生爆炸的最低浓度,称为该气体、蒸汽

或粉尘的(爆炸下限)。

二、单选题

1、冷却塔中填料的作用是能增加水与空气的( D )。

( A )重量比( B )体积比( C )密度之比( D )接触面积

2、水中含盐量大小可用( A )大小来表示。

(A)电导率( B)酸度(C)总碱( D)碱度

3、氯气杀菌主要起作用的是( C )。

(A)氯气 (B)盐酸(C)次氯酸 (D)氯离子

4、能达到迅速有效地杀伤微生物,应选择( D )加药方式。

(A)连续(B)间歇(C)周期(D)冲击性

5、配水系统的作用是将热水均匀地分配到冷却塔的( A ) ,从而发挥冷却塔的最大冷却能力。

( A )整个淋水面积上( B )淋水面积的一半

( C )局部淋水面积上( D )淋水面积的三分之

6、从经济角度和循环水阻垢要求来看,循环水的排污量( B )。

( A)越大越好(B)不超过3%为宜(C)不超过5 %为宜(D不超过8 %为宜

7、碳酸钙、磷酸钙等属微溶性盐,它们的溶解度随( A )而降低。

( A )温度的升高(B )湿度的增大(C )质量减少(D )溶剂量减少

8、调节提高浓缩倍数的措施是降低( C ) ,减少排污量。

( A )循环量( B )蒸发量( C )补水量( D )药剂量

9、在循环水冷却水系统中,补充水的细菌数应控制在( D )以下。

( A ) 108个/mL ( B ) l07个/mL ( C ) 106个/mL ( D ) 105个/mL

10、对循环冷却水系统中微生物的控制,可采用的方法有( D )。

( A )原水预处理和投杀生剂( B )过滤和投杀生剂

( C )原水预处理和过滤( D )原水预处理、过滤和投加杀生剂

11、一般循环水pH 值应控制在( C )。

( A ) - ( B ) -( C ) -( D ) 左右

12、在实际应用中,( A )法消毒因具有价格低、设备简单等优点被使用得最为普遍。

( A )加氯(B )臭氧(C )紫外线(D )超声波

13、滤料长期使用会被杂质堵塞而失效,所以每( B )需要反洗一次。

( A ) 12h ( B ) 24h ( C ) 48h ( D ) 72h

14、循环水含油是由于( A )漏油造成的。

( A )冷换设备(B )过滤设备(C )机泵管线( D )隔油池

15、突然停电后,当液面高时,可利用其他排水设备如( C )等排水。

( A )汽油泵(B )出水管( C )放空阀(D )挖排水沟

16、若泵跳闸时备用泵不能马上启动,则可加大其他运行泵的负荷,直到切换好备用泵为止,并调节好

( A )和压力。

( A )电流(B )电压(C )转数(D )吸人高度

17、经冷却塔冷却后的水温越接近( C ) ,则说明冷却塔的冷却效果越好。

( A )零摄氏度(B )标准条件下温度( C )当地气温的温标温度(D )绝对温标零度

18、风机损坏时,可通过( C )的方法来降温。

( A )减小循环水量(B )停泵(C )补充水(D )补充冷凝剂

19、当冷却后的水温高于工艺要求时,应采取( D )、补充鲜水、及时排污来降温。

( A )增大淋水面积(B )减小淋水面积( C )减小风机排风量(D )增大风机排风量

20、叶轮有( B )四种型式。

( A )封闭式、半开式、全开式和单吸式(B )封闭式、半开式、全开式和双吸式

( C )封闭式、半开式、单吸式和双吸式(D)半开式、全开式、单吸式和双吸式

21、储存氯瓶时,氯库内温度不宜超过( D ) ,不得有火种、热源物质,夏季不应受日光曝晒。

( A ) 70 ℃(B )60℃(C ) 50 ℃(D ) 40 ℃

22、水垢加人盐酸后能缓慢溶解,向溶液中加人氯化钡溶液后,生成大量白色沉淀,则此水垢为( B )

水垢。

( A )碳酸盐( B )硫酸盐(C )硅酸盐(D )磷酸盐

23、吸水井的设计水面与水塔(或密闭水箱)最高水位之间的测管高差,即为水泵的( C ) ,单位是

“米水柱”。

( A )工作扬程(B )总扬程(C )静扬程(D)沿程损失

24、自然通风的冷却塔可分为( C )两种。

( A )单层式和双层式(B )鼓风式和抽风式( C )开散式和风筒式(D )点滴式和薄膜式

25、叶轮是把来自( A )的能量传递给液体的零件。

( A )电动机(B )发电机(C )泵体(D )平衡盘

26、按药剂的化学组分,属于无机盐缓蚀剂的一组是( B )。

( A )聚磷酸盐、硅酸盐、胺盐(B )聚磷酸盐、硅酸盐、硝酸盐

( C )聚磷酸盐、胺盐、硝酸盐( D )胺盐、硅酸盐、硝酸盐

27、轴承可分成( A )轴承两类。

( A)滚动和滑动(B )径向止推和轴向止推( C )自身润滑式和强制润滑式(D)单一式和复合式

28、水温对设备腐蚀的影响下列描述正确的是( A )。

(A)水温高加速腐蚀(B)水温低加速腐蚀(C)摄氏4度时腐蚀加剧(D)不影响29、滤池发生物堵塞的原因是( A )的存在。

(A)藻类(B)细菌(C)有机污染物(D)昆虫

30、冷却水中的水垢一般是( A )盐类。

(A)难溶或微溶(B)易溶(C)悬浮物

31、经过水煮沸后易生成碳酸盐沉淀析出,这种硬度称为( B )硬度。

(A)永久(B)暂时(C)总硬(D)碱硬度

32、循环中的铁存在的形态为( A )。

(A)三价铁离子(B)二价铁离子(C)氧化铁(D)氢氧化铁

33、循环水开工后对加药岗位的要求是:严格控制加药量及投( C )时间。

(A)氟(B)氮(C)氯(D)盐

34、系统预膜时,要求冷却水中的钙离子含量达到( B )mg/L以上。

(A)40 (B)50(C)60 (D)70

35、单位时间内流过水泵的液体从水泵那里得到的能量叫做( D )。

(A)效率 (B)扬程 (C)轴功率(D)有效功率

36、对循环水旁滤效果影响最大的物质是( C )。

A 溶解盐类

B 微生物

C 石油类 D黏泥

37、加( A )的目的是络合Ca2+,吸附或沉积在金属表面,形成一种致密的保护膜。

(A) 缓蚀剂 (B) 水稳剂 (C) 阻垢剂 (D) 破乳剂

38、加氯时在液氯钢瓶上淋水的目的是( B )。

(A)防止氯气泄露 (B) 加热(C)降温(D)防止氯瓶腐蚀

39、特别是对有( D )设备的循环冷却水系统必须严格控制氯离子的浓度。

A 碳素钢 B铸铁 C 铜 D不锈钢

40、若系统有不锈钢、铝等设备时,不能选用( C )清洗。

A硫酸 B稀硝酸 C盐酸 D 磷酸

41、循环冷却水系统危害较大的细菌有铁细菌和( C )。

(A)大肠杆菌 (B)酵母菌(C)硫酸盐还原菌 (D)真菌

42、浓缩倍数调节主要靠调节( D )实现的。

(A)循环量(B)回水量(C)排污量(D)补水量及排污量

43、滚动轴承温度一般不高于( D )。

( A ) 50 一60 ℃(B ) 60 一65 ℃(C ) 65 一70 ℃(D ) 70~80 ℃

44、盘根漏失量过小,说明填料( A )。

( A )压得太紧(B )压得太松(C )压得松紧适当( D )质量好

45、一般防腐阻垢剂在系统中的停留时间在( D )以内较为合适。

( A ) 5h ( B ) 10h ( C ) 25h ( D ) 50h

46、凉水塔管式配水分为( D )两种。

(A )环状和树枝状(B )平流式和竖流式(C )单层式和双层式(D )固定式和旋转式

47、转子是电动机的旋转部分,它是由转轴、转子铁心和转子绕组三部分组成,它的作用是( A )。

( A )输出机械转矩(B )输出力矩(C )输出电能(D )输出热能

48、电动机振动的主要原因有:转子不平衡、( A )不平衡、皮带盘轴承偏心、转轴弯曲等。

( A )皮带轮(B )定子(C )底座(D )皮带

49、把正在运行中的水泵装置的真空表和压力表读数(按米水柱)相加,就可得出该水泵的( A )。

(A)工作扬程(B)总扬程(C)静扬程(D)沿程损失.

50、对于清水污水混输的泵停泵后转子盘不动的原因是( A )严重,间隙过小。

(A)结垢(B)腐蚀(C)配件破碎(D)磨损

51、当铝制管线表面上有严重点蚀,经常更换时,可判断水中( D )含量过高。

(A)镁离子 (B)二价铁离子 (C)三价铁离子 (D)铜离子

52、由于其他离子在水中的含量较少,所以通常把Ca2+、Mg2+的总浓度看做水的( B )。

( A )浑浊度( B )硬度( C )色度( D )含盐量

53、石灰软化法属于( D )软化法。

( A )离子交换( B )电渗析( C )热力( D )化学

54、污垢属于热的不良导体,会增大冷却水与工艺物料同热传递过程中的( D )。

( A )效率(B )结垢( C )腐蚀( D )热阻

55、水垢会缩小管道过水断面,增加系统( C )。

( A )水流量(B )水的扬程( C )水流阻力(D )水的粘度

56、按药剂对电化学腐蚀过程的作用,可将缓蚀剂分为( C )三类。

( A )磷酸盐、硅酸盐、硝酸盐(B )氧化膜型、沉淀膜型、吸附膜型

( C )阴极缓蚀剂、阳极缓蚀剂、阴阳缓蚀剂(D )胺类、醛类、麟类

57、在循环冷却水系统综合治理中,预膜的好坏往往是决定( B )效果好坏的。

( A )阻垢(B )缓蚀(C )杀菌(D )清洗

58、要想在解决循环冷却水系统的结垢、腐蚀、微生物等问题上取得良好效果,只有依靠( D )才能达到目的。

( A )化学处理(B )水质预处理(C )清洗预膜(D )综合治理

59、循环水冷却水系统地清洗方法可分为( D )两种。

A、人工方式和旁虑式

B、水压搅动和空气搅动

C、酸碱法和分散剂法

D、物理清洗法和化学清洗法

60、浓缩倍数一般用符号( B )来表示。

A、S

B、K

C、N

D、P

61、循环冷却水水质要求钙硬度控制在( C )(以CaCO3计)之间为宜。

A、10~100kg/L

B、20~150kg/L

C、30~200kg/L

D、40~250kg/L

62、反应过滤的目的是为了去除悬浮物杂质,降低浊度,其过滤水量为总循环水量的( B )。

( A ) 2 %一6 %( B ) 3 %一5 % ( C ) 4 %一8 % ( D ) 8 %一10 %

63、凡是能控制产生泥垢和水垢的药剂统称为( A )。

( A )阻垢剂(B )缓蚀剂(C )混凝剂(D )助凝剂

64、阻垢剂具有良好的化学稳定性是指在( D )情况下,以及缓蚀剂、杀菌剂时,效果不明显下降。 ( A)低浓缩倍数和低温(B)低浓缩倍数和高温

( C)高浓缩倍数和低温(D)高浓缩倍数和高温

65、循环冷却水系统中的微生物主要是由( D )组成的。

( A )细菌和真菌( B )细菌和藻类( C )真菌和藻类( D )细菌、真菌和藻类

66、填料压盖的压入深度不能小于( D )

A、2mm

B、3mm

C、4mm

D、5mm

67、在冷却水系统中,水对金属的腐蚀主要是( B )和微生物腐蚀。

( A ) 纯化学腐蚀( B ) 电化学腐蚀( C ) 机械腐蚀(D) 钝化

68、循环水场如全部停工,应按预定时间停冷热水泵及风机,停止补水,并将系统水慢慢排放,以保证( C )的正常运行。

( A )采暖泵( B )换热器( C )排污泵( D )电机

69、在循环冷却水系统中,数量最多、危害最大的一类微生物是( C )。

( A )藻类(B )真菌( C )细菌(D )霉菌

70、选择杀生剂时要考虑杀生剂有一定的广谱性是指( B )。

(A)对具体微生物具有针对性(B)对相当多数的微生物具有杀生作用

(C)对公共水体的毒副作用较小(D)与本系统的操作条件相适应

71、导电性是材料的( B )性能指标。

(A)机械性能 (B)物理性能(C)化学性能(D)工艺性能

72、机械能风式的凉水塔的风机均采用( C )风机。

(A)鼓风( B)吹风(C)轴流(D)喷流式

73、缓蚀剂是抑制水的( A )药剂。

(A)腐蚀性 (B)酸性(C)硬度(D)阻垢性

74、用于冷却水处理的杀生剂,按化学性质可划分为( D )两大类。

( A )杀生剂和抑制剂(B )无机杀生剂和有机杀生剂

( C )竞争性杀生剂和非竞争性杀生剂( D )氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂

75、循环水重复使用的目的是为了( C )。

( A )减少投资( B )提高冷却效果( C )大量节约用水( D )减少占地面积

76、接触散热是借助( D )进行传热。

( A )传导(B )辐射(C )对流和辐射(D )传导和对流

77、在水与空气接触过程中,使水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水得到冷却,称为( D )散热。

( A )自由(B )接触(C )辐射(D )蒸发

78、在严寒天气,冷却水的散热主要依靠( A )散热。

( A )接触(B)蒸发(C)辐射(D)自由

79、冷却水只经换热设备一次利用后就被排掉称为( B )系统。

( A )循环水( B )直流水( C )密闭式( D )敞开式

80、密闭式循环水系统的冷却是通过( C )。

( A )与空气接触的蒸发散热 ( B )冷却塔的蒸发散热与接触散热

( C )一定类型的换热设备用其他介质进行冷却( D )以上都不对

81、水泵所输送的液体的温度一般不能超过( D )。

( A ) 30 ℃(B ) 50 ℃(C ) 60 ℃( D ) 80 ℃

82、当泵内液体压力( D )该温度下饱和蒸气压时,液体发生汽化,易产生汽蚀现象。

( A )高于(B )高于或等于(C )低于( D )低于或等于

83、泵中起了汽蚀现象,通常的症状是:泵中有响声和振动,( A )下降,同时效率也降低。( A )压力和流量(B )压力和比转数(C )比转数和流量(D)扬程和泵压力

84、一般循环水系统容积的大小可以按循环水总量的( B )确定。

( A ) 1/4 或1/5 ( B ) 1/3 或1/2 ( C ) l 一2 倍(D) 2 一3 倍

85、冷却水循环使用易产生的问题是指( A )三种现象。

( A )腐蚀、结垢、粘泥(B )腐蚀、结垢、机械破坏

( C )腐蚀、机械破坏、粘泥(D )机械破坏、结垢、粘泥

86、循环水系统中粘泥增多,主要是由于水中( D )增多引起的。

( A )灰尘(B )泥砂(C )胶体(D )微生物

87、循环水系统中国内外目前比较广泛采用( A )方法来判断是否有结垢或腐蚀的倾向。

( A ) 饱和指数和稳定指数 ( B ) 浓缩倍数( C ) 雷诺数( D ) 时变化系数和日变化系数。

88、冬季对长期停用的管线所采用的防冻防凝措施是( D )。

( A )加蒸汽保温( B )加热水保温( C )加冷凝剂(D )排空管内水

89、冷却塔风机减速箱内应加( D )润滑油。

( A )钙基脂( B )锂基脂( C )机械油(D)双曲线齿轮油

90、循环水突然停电,对运转的泵应立即关闭( A )。

( A )出口阀门 ( B )进口阀门( C )旁通阀门 ( D )连通阀门

91、冷却塔结冰时,可采取( B ) ,导流倒装,电机低速反转等措施消冰。

( A )内侧布水加大,外侧布水关小(B )内侧布水关小,外侧布水加大

( C )内、外侧布水同时关小(D )内、外侧布水同时加大

92、冬季对暂时停用的池子所采取的防冻措施是( A )保温。

( A )加水蒸气(B )补充热水(C )用海草席、二层盖(D )用温水循环

93、当可燃气体、可燃粉尘或液体蒸气与( A )混合达到一定浓度时,遇到火源就会爆炸,这个浓度范围称为爆炸浓度或爆炸极限。

( A )空气( B )氢气( C )氮气( D )氦气

94、停泵后防止水锤的危害,主要采取水柱分离及防止( A )的措施。

A、升压过高

B、升压过低

C、升压过慢

D、升压不变

95、造成冷却塔风机振动的主要原因之一是( A )。

( A )叶片安装不平衡( B )叶片角度太大

( C )叶片角度太小( D )叶片太重

96、在禁火区职工是不允许穿戴易产生静电( C )的化纤服装进人工作岗位的。

( A )火光(B )火源(C)火花(D)火种

97、一次死亡1 一2 人的事故叫( C )事故。

( A )轻伤(B )重伤(C )重大伤亡(D )特大伤亡

98、二氧化碳相对密度为,在空气中浓度达到( D )时对人体有害。

( A ) %一l% ( B ) 1%一 % ( C ) %一2%( D ) 3%一4%

99、安全色的检查、保养、维修是( B )检查一次。

( A )半年(B )一年(c )三年(D )一个季度

100、职业中毒是指生产者在生产劳动中因( A )使用或接触有毒物质而引起的生理器官或组织病变。

( A )长期(B )短期(C )周期(D )定期

三、判断题(对的画“√”,错的画“x " )

1、铁细菌是钢铁锈瘤产生的主要原因。(√)

2、海水中因含盐量高,其溶解氧含量较低,约为淡水的70%。(×)

3、冷却水中的微生物一般是指细菌和真茵。(×)

4、不锈钢在冷却水中会发生孔蚀和应力腐蚀。(√)

5、止回阀一般安装在泵的出口管上。(√)

6、混凝效果受水温、水的PH值和水的浊度影响不大。(×)

7、对冷却水系统中金属的腐蚀控制就是要求金属绝对不发生腐蚀。(×)

8、在两种温度不同的流体进行热量交换中,有一种流体是从气态被冷凝成为液态,温度变化并不大就称为冷凝器。(√)

9、50F1—25A型离心泵,其型号中“50”代表泵的吸入直径为50mm (√)

10、循环水浓缩倍数越高节约的水量越大,因此,浓缩倍数越高越好。(×)

11、在从冷却水中除去钙离子时,通常对硬度高、碱度高的水采用石灰-石膏软化法。(×)

12、离心泵按吸入方式分单级离心泵和多级离心泵两种。(×)

13、除去循环水系统中的硬垢和腐蚀产物,物理清洗的效果要好于化学清洗。(×)

14、循环水系统的清洗方法可以分为水清洗法和化学清洗法。(×)

15、离心泵是利用叶轮旋转而使水产生离心力而工作的。(√)

16、两台泵并联工作时,总流量为两台泵流量之和,但小于两台泵单独工作时的流量之和。(√)

17、冷却方式可分为直接冷却和间接冷却两种。(√)

18、冷泵开泵前,对停运一周以上的电机,必须联系电工检查,不需要班班盘车检查。(×)

19、控制冷却水的PH值,可以控制金属的腐蚀。(√)

20、钢管的承受能力强,但不耐腐蚀。(√)

21、综合治理要求水处理药剂要对腐蚀、水垢及污垢各方面同时进行综合处理。(√)

22、安全阀入口管路上的阀门,一定要处于全开状态。(√)

23、填料压的过紧,不会加快泵轴与填料的磨损。(×)

24、管道系统漏气、供水量不足对水环式真空泵气量不够没有任何影响。(×)

25、离心泵的转速或转数,是指泵轴每分钟的转数,一般用符号n 表示,单位为r /min 。(√)

26、水锤是指水泵机组突然断电或其他原因造成开阀停车时,在水泵及管路中水流速度发生突变的现象。(√)

27、当水体污染严重时,水中溶解氧会增大。(×)

28、泵整体发热,后部温度比前部略高,这是泵启动后出口阀门未开大,全部轴功率变成了热能。(√)

29、泵轴承损坏是泵轴发热的原因之一。(√)

30、离心泵发生汽蚀时,从表面看,有泵体振动过大、液流间断、压力波动、噪音特别强等现象。(√)

31、泵供水量不足的原因之一是耐磨环与叶轮间隙太小。(×)

32、水中除了溶解气及溶解盐类以外的一切杂质称为固体。(√)

33、水中的总固体和总溶解固体在数量上都比含盐量高。(√)

34、水越浑浊,反射光和透光度越弱。(×)

35、由于水中含悬浮物的数量和直径不同,水的浑浊程度也不同。(√)

36、金属的腐蚀速度与溶解氧的浓度成反比。(×)

37、氧气在水中的溶解度比氯气的大。(×)

38、循环水用氯气做杀菌剂时,一般游离氯控制在小于 mg/L。(×)

39、湿式冷却塔内,热水从上向下喷散成水滴或水膜,空气由下而上或水平方向在塔内流动。(√)

40、浓缩倍数降低可以节约用水和降低药剂费用。(×)

41、循环水的极限碳酸盐硬度大于浓缩倍数和补充水碳酸盐硬度的积时,一般要产生水垢。(×)

42、应用化学清洗法时应根据循环冷却水系统的材质来选择确定所用化学药剂和清洗方案。(×)

43、现在循环水处理中,一般采用单一的方法或单一的药剂。(×)

44、金属钝化预膜后,其腐蚀速度有明显的升高。(×)

45、风机叶片与风筒之间间隙应大于2mm。(×)

46、产品的安全性,是指产品从设计、制造到整个使用寿命的周期。(×)

47、干粉灭火机最适用于扑救液体火灾,特别适用于扑救固体火灾。(×)

48、一次事故死亡3 人、致伤人数在10 人以上的事故叫特大伤亡事故。(√)

49、燃烧必须具备有足够的可燃物,有足够的助燃物,有一定温度的着火源。(√)

50、对特大安全事故肇事单位和个人的处罚,应依照有关法律法规进行。(√)

四简答题

1、简述循环水冷却原理

答:①循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同作用的结果;

②蒸发散热:水冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水中带走汽化需要的热量,从而使水得到冷却;③接触散热:把传导和对流传热称为接触传热;④辐射散热:辐射散热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播,只能在大面积的冷却池内才起作用。

2、工业生产中用水做冷却介质的原因

答:(1)水的化学稳定性好,不易分解;(2)水的热容量大,在常用温度范围内不会产生明显的膨胀和压缩;(3)水的沸点较高,在通常使用条件下,在换热器中不致汽化;(4)水的来源广泛,流动性好,易于输送和分配,价格也较低。

3、适当地提高浓缩倍数有何意义

答:适当提高浓缩倍数可以节约补水量和减少排污量,在一定条件下,补充水量减少,则供水费用降低,排污量减少,用于稳定水质的药剂水泵量也会随之减少,使水处理的药剂费用降低,有益于降低供水成本,提高经济效益。

4、水垢形成对系统的危害

答:水垢沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,其导热系统小,严重影响传热效率,降低传热效率。严重时,需要停产检修,甚至更换换热器。

5、简述敞开式循环冷却水系统

答:敞开式循环冷却水系统一般由循环水泵、换热器、冷却塔、冷水池、排污沟道、补水管、过滤器及它们的连通管道及沟道组成,水的再冷却是通过冷却塔来进行的,因此冷却水在循环过程中要与空气接触,部分水在通过冷却塔时不粘被蒸发损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加,为了维持各种矿物质和离子含量在某一个定值上,必须对系统补充一定量的冷却水,通常称作补充水,并排出一定量的浓缩水,通常称作排污水。

6、投加氯气方式有哪几种,哪种较好

答:有连续加氯和间断性加氯两种。

间断性加氯缺点:(1)由于一次性加入量大,产生的盐酸改变系统PH值,易产生腐蚀;(2)产生大量黏泥,堵塞管道;(3)氯离子浓度高加速对设备的腐蚀。故应选择连续性投加氯气。

7、简述循环水中水垢的形成

答:水中溶解有多种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐等,其中溶解的重碳酸盐,如Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)

2 等,最不稳定,容易分解成碳酸盐,当它通过换热器表面时,会受热分解成碳酸钙或碳酸镁,在金属表面形成水垢。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙等,当其阴阳离子的乘积走过其本身溶度积时,也会生成

沉淀,沉积在传热表面上,形成水垢。

8、为什么要设置旁滤,旁滤的作用是什么

答:循环水的浊度除由空气带入的灰尘造成外,还与水中的泥砂、粘土、难溶盐类腐蚀产物、生物粘泥、藻类以及工艺介质的渗漏等因素有关,这些都是造成增加循环浊度的原因。因此,必须设法降低循环水的浊度,通常使用旁滤池过滤的方法即在循环水系统中引出一部分冷却水进行过滤,将浊度排出循环水系统外,滤清的冷却水再回流到循环冷却水系统中,以保持循环水在合理的浊度下运行。

9、为什么要对循环冷却水水质进行稳定处理

答:采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,而且高浓缩倍数运转的循环冷却水还可减少环境污染,但循环水冷却水结垢,腐蚀现象严重,容易生菌源。因此需要对循环冷却水进行水质稳定处理。

10、什么叫电导什么叫电导率

答:电解溶液的导电能力叫电导,其值等于电阻的倒数。电导率即为1ml电解溶液的电导。

11、循环水正常运行过程中水质有何变化

答:(1)二氧化碳含量的降低;(2)碱度的增加;(3)浊度的升高;(4)溶解氧浓度的增大;

(5)PH值的升高;(6)含盐量的升高;(7)有害气体的进入;(8)工艺泄漏物的进入;

(9)微生物的滋长。

12、影响腐蚀的因素有哪些如何影响

答:(1)水质的影响;硬度高不易产生腐蚀,所以软水比硬水易腐蚀,盐类高腐蚀性增加,

(2)PH值的影响;PH值低时,易破坏碳钢表面的氢氧化铁,导致腐蚀,而且还易破坏碳酸钙垢层,导致腐蚀。

(3)溶解气体的影响;多指氧气和二氧化碳,加剧设备的腐蚀,

(4)水温的影响;80度以内,温度越高,氧的扩散速率增大,腐蚀速率越高。

(5)水流速的影响;流速高,有利于氧的扩散,加速腐蚀,

(6)悬浮物的影响;悬浮物易在水流速慢处沉积,形成浓差电池,加局腐蚀,

(7)微生物的影响;最主要是铁细菌和硫酸盐不愿菌的存在引起的腐蚀;有的微生物代谢产物使水质发生变化,加剧腐蚀;

13、离心泵启动前为什么要灌泵

答:离心泵启动时,如果泵内没有充满液体,或者运行时泵内进入空气,由于空气的密度比液体的密度小,产生的离心力小得多,在吸入口处形成的真空度较低,不足以将深吸入泵内,这时,虽然叶轮转动,却不能输送液体,所以离心泵启动前一定要先灌好泵。

14、凉水塔配水系统有几种形式

答:①管式配水;(a)固定式---环状、树枝状,(b)旋转式---旋转布水器;②槽式配水:由槽、管、喷

嘴等组成,分树枝状和环状两种;③池式配水:用于横流塔,池底有小孔喷水。

15、如何控制水垢

答:水垢主要是指碳酸盐水垢,控制碳酸盐水垢大致有以下办法:

(1)从冷却水中除去成垢的钙离子;

(2)加酸或通二氧化碳,降低水的PH值,稳定重碳酸盐;

(3)投加阻垢剂,控制水垢形成。

16、凉水塔各部分作用

答:(1)冷却塔体包括通风筒部分是冷却塔的外形,气流的通管,在结构上还起支承塔内淋水装置、配水装置的作用;

(2)配水系统是将热水均匀地洒在整个淋水装置上;

(3)淋水装置是使塔内的热水尽可能地扩大与空气的接触表面积,延长水在塔中的流程,以增进水气之间的热湿交换;

(4)通风设备是增大进风量,提高气水接触面上的流速,强化界面上对流作用;

(5)收水器是拦截冷却塔即将排出的热空气中的小水滴;

(6)集水池是收集经过淋水装置冷却以后的水,也为储存调解水量而用。

17、微生物有什么危害

答:①形成生物粘泥;②微生物对金属的腐蚀作用;③微生物影响冷却塔的效率并对冷却塔本身造成破坏;④微生物对水处理药剂的影响:妨碍保护膜的形成,分解水处理药剂。

18、详细写出第二循环水场循环水泵的组成情况

答:①二循泵房分A、B两套系统,共有十二台离心式循环水泵。

②A系统供水流量9600 m3/h四台,水泵位号分别为240P103A,240P103B,240P103C,240P103D,供水流量4000m3/h两台,水泵位号分别为240P104A,240P104B。

③B系统供水流量6000 m3/h四台,水泵位号分别为240P101A,240P101B,240P101C,240P101D,供水流量4000m3/h的两台,水泵位号分别为240P102A,240P102B。

19、什么是预膜处理预膜处理的目的是什么

答:1、为了提高某些缓蚀剂的成膜效果,常常在初期投加较高的药剂量,待成膜后,再降低药剂浓度,使其用量能维持修补保护膜就可以了,这种处理方法就称为预膜处理。

2、预膜处理的目的就是希望在金属表面上能很快地形成一层抑制腐蚀的保护膜。

20、对计算浓缩倍数的离子有什么要求采用哪些离子计算浓缩倍数

答:1、用来计算浓缩倍数的离子,要求它的浓度随着浓缩过程而增加。

2、不受其他外界条件的干扰,如加热、沉淀、投加药剂等。

3、通常选用的有电导、SiO2、K+等。

21、造成碳钢设备腐蚀的因素有哪些

(1)冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀。

(2)有害离子引起的腐蚀。

(3)微生物引起的腐蚀。

22、什么是气缚

答:离心泵启动时,如果泵内没有充满液体,或者运行时泵内进入空气,由于空气的密度比液体的密度小,产生的离心力小得多,在吸入口处形成的真空度较低,不足以将深吸入泵内,这时,虽然叶轮转动,却不能输送液体,这种现象称为气缚。

23、小型灭火器上指针含义是什么

答:小型灭火器上指针在绿色范围内表示正常,在黄色范围内表示需要更换,在红色范围内表示失效。24、为防止有害物品对人体的危害应采取哪些措施

答:①改进生产工艺,以无毒、低毒的原料代替有毒、高毒原料;②改进生产设备,实现生产过程的密闭化;③搞好通风排毒;④隔离操作;⑤搞好个人防护措施。

25、A、B、C、D四类火灾分别指什么火灾

答:A类火灾:指固体物质火灾。

B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。

C类火灾:指气体火灾。

D类火灾:指金属火灾。

五作图题

1、作出神华包头煤化工循环水装置工艺流程简图(方框图)

2、作出二循B系统—供甲醇凉水塔单元带控制点的工艺流程图。

3、作出一循加氯系统带控制点的工艺流程图。

4、作出二循A系统—供电站、空分泵和吸水池主要工艺流程图。

5、作出第二循环水场的平面布置图。

六 计算题

1、一台额定功率为100 kw 的电动机运行时效率为 ,问运行10h 耗用电量多少

解:耗电量=(功率因数/效率)时间=(100/)10=答:运行10h 耗电量为、某电动机功率为110 kw ,泵的输出功率为70 kw ,求该泵的泵效。

解: 电动机的功率可视为泵的轴功率N,泵的输出功率等于泵的有效功率,则

η= 轴有效N N ×100%=110

71×100%=%

答:该泵的泵效为%。

3、有一水泵房用DN200 线直接供水,生产装置需水量360m 3

/h ,问DN200 线内流速是多少 解:因为Q=360m 3/h D= 所以Q =360/3600=s

A=2)2×= υ=Q/A==s

答:DN200线流速为s。

4、已知过滤罐滤料厚度为,冲洗膨胀后滤料的厚度为,求其冲洗膨胀率。

解:由公式 K=[(L-L0)/L0]×100%=[答:冲洗膨胀率是40%。

5、循环水经处理后缓蚀率为60 % ,已知循环水经药剂处理前的腐蚀率为 mm/a , 试求经药剂处理后的

腐蚀率

解:由公式可知

缓蚀率=[(C0-C)/C0]×100%

则:C=(1-腐蚀率)C0=(1-60%)×= mm/a

答:经药剂处理后腐蚀率为a。

6、某循环水场流量为11000 m3/h ,其补充水量为260 m3/h ,求该循环水系统的重复利用率。

解:水重复利用率=[(循环水量-补充水量)/循环水量]×100%

=[(11000-260)/11000]×100%=%

答:该循环水系统的重复利用率为%。

7、某循环水场,循环水量为2500 m3 /h ,系统补水50m3/h ,蒸发飞溅损失为10 m3/h , 其余为排污,

则该系统的排污率为多少

解:(1)排污量=系统补水量-蒸发飞溅损失量=50-10=40m3/h

(2)系统的排污率=(排污量/系统循环水量)×100%=(40/2500×100%=%

答:该系统的排污率为%。

8、某一循环水场,测出补充水中K+的含量为L ,循环水中的K+含量为22 .0 mg/L ,求该循环水的浓缩

倍数是多少

解:循环水的浓缩倍数为K,则

K=N循/N补==

答:该循环水场的浓缩倍数为。

9、已知某冷却塔的总散热能力为16000Mcal/h,降温8℃,则该塔可冷却的能力是多少(水的比热容是

1kcal/(kg.℃),水的密度是1000kg/m3)

解:Q=H/(cρt)=16000×103/(1×1000×8)=2000m3/h

答:该塔的冷却能力为2000m3/h。

10、某新建生产装置,每小时需循环水620m3,为了减少阻力,当流速限在2.5m/s的情况下,试通过计算

选用多大的管线才能满足要求

解:因为υ=Q/A=Q/(D2π/4)

所以D=(4Q/πυ)1/2=[4×620/(3600××]1/2=0.30m

答:根据管子规格可选用直径325的管子。

水循环试题及答案

水循环测试题 1.目前人类利用的淡水资源主要是() A.冰川和地下水 B.河流水和湖泊水 C.河流水和地下水 D.淡水湖泊水、浅层地下水和河流水 2.下列关于水循环的叙述,错误的是() A.水资源处于不断地循环更新过程中,因而“取之不尽,用之不竭” B.海陆间水循环和陆地循环都能使水资源得到不断的更新 C.水循环实现了陆地和海洋之间物质迁移和能量交换 D.水循环影响全球气候和生态,并塑造着地表形态 读图,回答下面试题。 3.若此图表示热力环流示意图,且A、B表示近地面,C、D表示高空,则ABCD四点气压由大到小排序是() A.A>B>C>D B.B>A>C>D C.B>A>D>C D.D>C>B>A 4.若此图表示三圈环流中的中纬环流,且A、B表示近地面,C、D表示高空,则下列说法正确的是() A.A、B均为动力型气压带 B.A为动力型气压带,B为热力型气压带 C.A为热力型气压带,B为动力型气压带 D.A、B均为热力型气压带 5.若此图表示的是地壳物质循环简图,且B表示的是岩浆岩,则下列说法正确的是() A.①指外力作用 B.C的最典型特征是层理构造 C.A可能是大理岩 D.④指重熔再生 6.若此图表示太平洋某海域洋流运动模式图,则下列说法正确的是() A.①③均为寒流 B.①为寒流,③为暖流 C.②为暖流,④为寒流 D.C地可能形成渔场 7.若此图表示的是海陆间大循环示意图,且A、B表示为近地面,C、D表示高空,则人类最难影响的环节是() A.①B.②C.③D.④ 读水循环示意图,完成下列各题。 8.水循环的能量来源最主要的是

A.地球内部的热能 B.地球的重力能 C.天体之间的引力能 D.太阳辐射 能 9.下列实现着图中①的功能的是 A.长江 B.副热带高气压带 C.我国 的夏季风 D.我国的冬季风 10.图中⑤产生的地质作用表现为 A.内力作用 B.外力作用 C.地壳的水平运动 D.变质作用 11.在图10中,甲、乙分别为两个海域的海水表层等温线示意图,箭头为洋流流向,叙述正确的是 A.甲图中的洋流为暖流 B.如果是太平洋,乙洋流是东澳大利亚暖流 C.甲图中的洋流一般位于大陆西部 D.甲洋流可能存在于北大西洋 二.综合题 12.读水循环示意图,回答下列问题。(11分)(图中a为岩浆岩,b为沉积岩) (1)填出图中字母表示水循环的环节名称。 D E F (2)甲、乙两处的地质构造: 甲: 乙: ;地表形态甲处是,其形成原因是。 (3)若在此图中修建地下隧道,从工程建设的安全性、稳定性及地下水运动等方面考虑,在甲、乙两处中应该建在_ ___处,理由是___________________________。 (4)该图所示的水循环是。 (5)甲、乙之间植树造林所起的作用主要是:。

循环水系统的安全运行措施

循环水系统的安全运行措施 大柳塔热电厂总装机容量30MW,采用开式循环水冷却方式,其补充水水源为水厂供应的自来水,循环水浓缩倍率为2.5左右(浓缩倍率指循环水中某物质与补充水中某物质的浓度比)。但随着神东矿区的不断发展,水资料的短缺,自来水价格的不断上涨(4.16元/m3),大柳塔热电厂不得不挖掘节水潜能,于2001年起利用矿井排水和反渗透浓排水作为部分循环水补水,同时通过在循环水补水中加硫酸的方法提高循环水的浓缩倍率至3.0左右,并经试验,重新调整了循环水系统的运行方式。至今循环水系统已安全运行3年,新的运行方式和制度也在不断的调整中日趋成熟。1安全运行措施 由于矿井水和浓排水的碱度和硬度均高于自来水,改变循环水的补水水源必然要改变循环水系统的运行方式。为了确保循环水系统的安全运行,热电厂采取下述一些安全运行措施。 1.1加酸制度 采用控制循环水碱度的方法控制加酸量,规定循环水的碱度保持在7.5~8.0mmol/L(该范围是中试和运行实践中得出的最佳碱度范围),每班至少加硫酸1次,加酸时间不得低于1h,这样每天至少加硫酸4次,通过这种方式可有效地避免因加酸太快太多造成不均匀,严重时可能造成局部腐蚀的危害。 1.2定期测试制度 由于热电厂循环水的补充水优先考虑使用反渗透的浓排水,不足部分

使用矿井排水,而且在前两者的水量总和不能满足循环水补水量的情况下,才使用自来水,加之矿井水水质波动较大,热电厂的供热负荷变化幅度较大等原因造成了循环水的复杂性和不稳定性,所以对循环水除了要进行常规的水质和有机膦测定外,还要每天对循环水补水的主要水质指标如硬度、钙离子、碱度和浊度进行分析。 1.3定期考查制度 为了提高运行人员的业务水平,大柳塔热电厂每月组织运行人员进行技术考核,通过笔试和现场测试的方法使运行人员更深入地了解循环水的工作原理(如加硫酸的目的、阻垢剂原理等),使运行人员能现场解决问题,对考核不合格的运行人员扣发当月超产奖。 2结束语 大柳塔热电厂自从利用矿井排水和反渗透浓排水作为部分循环水后,经不断调整、完善运行方式和制度,既确保了循环水系统的安全运行,又取得了显著的经济效益,其中循环水运行单位成本由2000年的0.0202元/kW·h下降到2001年的0.0076元/kW·h和2002年的0.0040元/kW·h。

工业循环冷却水系统设计规范标准

《》 条文说明 1总则目录 1.01为了控制工业循环冷却水系统由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规。 1.02本规适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。 1.03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。 1 总则全文 1.0.1本条阐明了编制本规的目的以及为了达到这一目的而执行的技术经济原则。 在工业生产中,影响水冷设备的换热器效率和使用寿命的因素来自两个方面,一是工艺物料引起的沉积和腐蚀;二是循环冷却水引起的沉积和腐蚀。后者是本规所要解决的问题。 因循环冷却水未加处理而造成的危害是很严重的,例如,某化工厂,原来循环水的补充水是未经过处理的深井水,每小时的循环量9560t。由于井水硬度大、碱度高,每运行50h后,有50%的碳酸盐在设备、管道沉积下来,严重影响换热器效率。据统计,空分透平压缩机冷却器,在运转3个月后,结垢厚度达20㎜。打气减少20%。该厂不少设备、在运转3个月后,必须停车酸洗一次,不但影响生产,而且浪费人力、物力。为了防止设备管道产生结垢,该厂在循环水中直接加入六偏磷酸钠、EDTMP和T—801水质稳定剂之后,机器连续3年运行正常。虽然每年需要增加药剂费用2万元,但综合评价经济效益还是合算的。又如某石油化工厂,常减压车间设备腐蚀与结垢现象十分严重,Φ57×3.5面碳钢排管平均使16-20个月后,垢厚达15-40㎜。后经投加聚磷酸盐+膦酸盐+聚合物的复合药剂进行处理,对腐蚀、结垢和菌藻的控制取得了良好的效果。每年可节约停车检修费用约60万元,延长生产周期增产的利润约70万元。减少设备更新费用约4.7万元。现将该厂水质处理前后的冷却设备更新情况列表如下: 某厂冷却设备更新情况统计(单位:台)表1 从上述情况可以看出,循环冷却水采取适当的处理方法,能够控制由水质引起的

循环水温度控制方案

水务中心循环水系统控制方案 水务中心 2016年3月

循环水控制方案 1目的 根据不同季节,对循环水冷水温度控制指标进行细化,满足装置运行。 2基本原则 2.1满足生产需求的原则,首先在流量稳定情况下以调节水温为主,水温由开停风机来调节,当水温无法调节时,阶段性调节水量。 2.2可操作性原则。 2.3节能原则。 3.具体内容 3.1一循控制方案 3.1.1一循所供装置为常减压装置、焦化装置、工贸污油装置。 3.1.2具体温度指标控制 3.1.3 当风机全开水温不能满足生产要求时,生产装置对冷却器的流量进行优化调整,循环水场通过调节泵流量保证循环水压力的稳定,满足生产需求。 3.1.4由于季节变化生产装置进行冷却器流量大幅调整前,要及时将信息汇报给生产调度,生产调度通知到水务中心,以避免循环

水压力出现大的波动。 3.1.5循环水场严格控制好温度指标,根据昼夜温差做好动态调整。 3.1.6一循装置循环水温度的控制首先采取开停风机的手段来进行,如出现风机调整达到最大,而无效果时,通过调整循环水量的方式来进行。 3.1.7由于焦化装置热负荷较大,以上调整方式无效时,可关闭常减压、焦化装置循环水联通阀门,采用焦化装置、常减压装置分区供水的方式来进行。 3.1.8及时调整风机的开停,循环水冷水高低温差不应超过6℃。 3.1.9为确保循环水冷却效果,每年5月份及10月份,应组织对一循系统进行集中清洗。 3.1.10装置区水冷器管程循环水流速不应小于0.9m/s,以避免结垢及污物沉积,影响换热效果。 3.1.11装置区应及时对冷却效果不好的水冷器进行反冲洗。 3.1.12确保循环水泵、风机等设备完好,做好巡回检查。 3.1.13及时发现设备隐患,做到检修不过夜。 3.1.14听从调度指令,根据生产需要,进行温度调节。 3.2二循控制方案 3.2.1二循所供装置为催化装置、气分装置、MTBE装置和聚丙烯装置。 3.2.2具体温度指标控制

循环水题库(含答案)

填空题 1.循环水的设计规模(40000m3)。 2.冷却塔的冷却能力为(5000m3)。 3.旁滤采用的是(重力无阀)过滤器4套。 4.旁滤的处理量(1600m3)。 5.循环水进塔温度(43℃)。 6.出塔温度(33℃)。 7.循环水供水压力(回水压力()。 8.循环水PH控制在()。 9.循环水浊度控制在(≤20)NTU。 10.循环水余氯控制在()mg/l。 11.P4201A泵的额定流量(8600)m3/h,P4201A电机的功率(1600)KW/10KV。 12.循环水目前使用的非氧化性杀菌剂是(异噻唑碄酮)。 13.P4202泵的流量(7300)m3/h,电机的功率(1400)KW/10KV。 14.水泵的主要参数包括(扬程) (流量) 转速(功率)、气蚀余量、效率,允许吸上真空高度和气蚀余量。 14.水与空气的接触(面积) 越大,水的(蒸发) 散热效果越好。 15.我厂循环水泵属于(单级双吸)泵。 16.离心泵的工作靠泵的(内外压差) 不断地吸入液体。 17.按照通风形式,凉水塔可分为(自然通风)和(机械通风)两种形式。 18.加(杀菌剂)的目的是为了杀灭循环水中的菌藻和微生物粘泥。 19.碳钢在冷却水中的腐蚀是一个(电化学)过程。 20.冷却后的水温越(接近)当地气温的温标温度,冷却塔的冷却效果越好。 21.水中(磷酸)是造成金属化学腐蚀的主要原因。 22.收水器主要用来回收随自流带出的(雾状小水滴)。 23.冷却塔中填料的作用是能增加水与空气的(接触面积)。 25.离心泵的种类按泵轴方向分为(卧式泵)、(立式泵)。 26.循环水集水池起储存和(调节水量)的作用. 27.用水冲洗电机,会引起电机(短路)事故。 28.循环水在循环水过程中水量的损失有:(蒸发损失)、(风吹损失)、(排污损失)和(渗漏损失)四部分。 29.在加氯过程中,氯被水中含有的有机物和氨等消耗的部分称为耗氯量,剩余部分称为(余氯量)。 30.凉水塔又称冷却塔,就是在循环水系统中利用直接或间接换热,用来降低循环水(温度) 的

循环水系统的运行与维护

第七篇循环水系统的运行与维护 1 系统设备概述 1.1 循环水系统为二次循环水供水系统,每台机由一座冷水塔、两台循泵及所属管道、 阀门组成。两台循泵,一台为单速泵,一台为双速泵。四台循泵进水室之前有二个 闸板联络,两台机组四台循泵联络后构成扩大的单元制,可根据季节开启联络门合 理调度循泵。 1.2 循泵采用高效、单级、双吸、壳体为水平中开式离心泵。 1.3 循泵轴承采用巴氏合金滑动轴承,润滑油为#32/#46汽轮机油,泵的非驱动端装有 向心球轴承,使转动部分轴向定位并平衡残余轴向推力。 1.4 循环水经循泵升压后,经出口液控蝶阀、循环水母管引入机房,分别供给凝汽器、 冷油器、发电机空冷器、真空泵密封水冷却器以及给泵电机空冷器、工作、润滑冷 油器等冷却用水,凝器循环水出水为有压排水,送入冷水塔自然冷却后进入循泵进 口前池。 1.5 循泵轴承冷却水及格兰冷却水由泵自身水供给。 1.6 循泵出口蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀 1.6.1 循泵出口配有型号DxPk41X-6的蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀,采用PLC 控制操作 系统,可实现远控操作(DCS控制)及就地控制(通过就地控制盘切换开关切 换),蝶阀全开为90°,全关为0°。 1.6.2 蓄能罐式液压站主要技术性能和液压元件型号 1.6.3 液控蝶阀开启时为匀速开启,关闭时为先快关后慢关,开、关时间通过调整螺杆进行 调整。 1.6.4 当蓄能器油压低于14.5MPa左右时联动油泵向蓄能器充压补油,油压达 17MPa左右时油泵自动停用。 1.6.5 液控蝶阀的就地操作(仅限于机组停用后阀门的调试或确认对系统无影响时):检

查油缸油位正常,蓄能器进油门开启,蓄能器泄油门关闭,油压表及压力控制器进口门开启,油泵开关在关位置,主用电源切换开关在开位置,蝶阀控制方式开关在就地位置。合上电源开关,检查主用电源指示灯亮,阀门全开(全关)指示灯亮,将控制方式开关切至就地。投用油泵开关,检查油泵启动,控制油压表压力逐渐上升,注意油压至17MPa左右时油泵自动跳闸,油压低于14.5MPa左右时油泵联动向系统充油,检查系统无漏油,如油压不正常应联系调整。 开启操作:揿开启按钮,检查蝶阀匀速开启至90°,时间约41s左右, 开阀过程中 根据需要手揿停阀按钮,阀门可停止开启在任意位置;关闭操作:揿停阀按钮,注 意蝶阀快关至20。后慢关至零,快关时间约5s左右,慢关时间约23-24S左右, 操作结束将控制方式开关切至远控位置。 166 当厂用电中断、控制电源失电或电动油泵出现故障时,可通过手动油泵使蓄能器建立油压操作开关蝶阀。 2 循环水泵规 2.1 循泵规 2.2 配用电机规 3 循泵联锁保护及泵阀的试验 3.1 循泵的联锁

工业循环水国标word版本

工业循环水国标

中华人民共和国标准 工业循环冷却水处理设计规范 Code for design of industrial recirculating cooling water treatment GB50050-95 主编部门:中华人民共和国化学工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1995年10月1日 中国计划出版社 1995年北京 目次 1总则 2术语、符号 2.1术语 2.2符号 3循环冷却水处理 3.1一般规定 3.2敞开式系统设计 3.3密闭式系统设计 3.4阻垢和缓蚀 3.5菌藻处理 3.6清洗和预膜处理 4旁流水处理 5补充水处理 6排水处理 7药剂的贮存和投配 8监测、贮存和化验 附录A水质分析项目表 附录B本规范用词说明 附加说明 附:条文说明 1总则 1. 01为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。 1. 02本规范适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。 1. 03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。 1. 04工业循环冷却水处理设计应在不断地总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极慎重地采用新技术。 1. 05工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,尚应符合有关现行国家标准、规范的规定。 2术语、符号 2.1术语

2.1.1循环冷却水系统Recirculating cooling water systemc 以水作为冷却介质,由换热设备,水泵、管道及其它关设备组成,并循环使用的一种给水系统。 2.1.2敞开式系统Open system 指循环冷却水与大气直接触冷却的循环冷却水系统。 2.1.3密闭式系统Closed system 指循环冷却水不与大气直接触冷却的循环冷却水系统。 2.1.4药剂Chemicals 循环冷却水处理过程中使用的各种化学物质。 2.1.5异状养菌数学课Count of heterotrophic bacteria 按细菌平皿计数法求出每毫升水中的异养菌个数. 2.1.6粘泥Slime 指微生物及其分泌的粘液与其它有机和无机的杂质混合在一起的粘浊物质。2.1.7粘泥量Slime content 用标准的浮游生物网,在一定时间内过滤定量的水,将截留下来的悬浊物放入量筒内静置一定时间,测其沉淀后粘泥量的容积,以mg/m3表示。 2.1.8.污垢热阻值Fouling resistance 表示换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值,单位为m2.k/w。 2.1.9腐蚀率Corrosion rate 以金属腐蚀失重而算得的平均腐蚀率,单位为mm/a。 2.1.10系统容积System capacity volume 循环冷却水系统内所有水容积的总和。 2.1.11浓缩倍数Cycle of concentration 循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。 2.1.12监测试片Monitoring test coupon 放置在监测换热设备或测试管道上监测腐蚀用的标准金属试片。 2.1.13预膜Prefilming 在循环冷却水中投加预膜剂,使清洗后的换热设备金属表面形成均匀密致的保护膜的过程。 2.1.14间接换热Indirect heat exchange 换热介质之间不直接接触的一种换热形式。 2.1.15旁流水Side stream 从循环冷却水系统中分流部分水量,按要求进行处理后,再返回系统。 2.1.16药剂允许停留时间Permitted retention time of chemicals 药剂在循环冷却水系统中的有效时间。 2.1.17补充水量Amount of makeup water 循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。 2.1.18排污水量Amount of blowdown 在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量。 2.1.19热流密度Heat load intensity 换热设备的单位传热面每小时传出的热量。以W/m2。 2.2符号 编号符号含义

循环水系统加药系统方案要点

2000m3/h,2×1500m3/h 循环水系统投药系统 设 计 方 案 苏州得润水处理设备有限公司 2010年10月

目录 一、概述 (2) 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 (2) 三、工艺流程的确定 (3) 四、循环水系统设计参数 (4) 五、设计规范标准 (6) 六、药剂选用原则 (7) 七、补充水及旁滤处理 (7) 八、循环水处理 (7) 九、清洗与预膜处理 (10) 十、药剂的选用及投药量 (13) 十一、投药设备的选型 (14) 十二、供货清单 (16) 十三、设备的投资概算 (16)

一、概述 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如 4 尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。 循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 1、安全生产、保护环境、节约能源、节约用水是在工业循环冷却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。在符合安全生产要求方面:循环冷却水处理不当,首先会使用权冷却设备产生不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且会引起工厂停车、停产和减产的生产事故,造成极大的经济损失。因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预期的处理要求。其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁流水处理、补充水处理及辅助生产设施如仓库、加药间等,设计中都应考虑生产上安全操作的要求。特别是使用的各种药剂如酸、碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂等,常常是有腐蚀性、有素,对人体有害的。因此,对各种药剂的贮存、运输、配制和使用,设计上都必须有保证工作人员卫生、安全的设施。并按使用药剂的特性,具体考虑其防火、防腐、防素、防尘等安全生产要求。 2、循环冷却水处理,可以概括为去除悬浮物、控制泥垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。 3、敞开式循环冷却水系统中冷却水吸收热量后,以冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质泄漏等,使循环水水质恶化,给系统带来结垢、腐蚀、污泥和菌藻问题。

循环水处理工试题库技师高级技师

技师/高级技师标准

行业通用理论知识试题 一、判断题 1. 设备布置图是构思建筑图的前提,建筑图又是设备布置图的依据。(V) 2. 对内容. 讲师. 方法. 材料. 设施. 场地. 报名的程序等方面的评价属于结果层面的评价。 (X) 正确答案:对内容. 讲师. 方法. 材料. 设施. 场地. 报名的程序等方面的评价属于反应层面的评价。 3. 在化工设备图中,由于零件的制造精度不高,故允许在图上将同方向(轴向)的尺寸注 成封闭形式。(V) 4. 装配图中,当序号的指引线通过剖面线时,指引线的方向必须与剖面线平行。(X) 正确答案:装配图中,当序号的指引线通过剖面线时,指引线的方向必须与剖面线不平行。 5. 只有ISO 9000 质量保准模式的标准才能作为质量审核的依据。(X) 正确答案:除了ISO 9000 质量标准以外,还有其他一些国际标准可以作为质量审核的依据。 6.ISO 9000 :2000版标准减少了过多强制性文件化要求,使组织更能结合自己的实际,控制体系过程,发挥组织的自我能力。(V) 7. 数据库就是存储和管理数据的仓库。(X) 正确答案:数据库就是按一定结构存储和管理数据的仓库。 8. 在计算机应用软件中VFP数据表中日期字段的宽度一般为10个字符。(X) 正确答案:在计算机应用软件中VFP数据表中日期字段的宽度一般为8个字符。

9. 在应用软件PowerPoint中可以插入WAX文件.AVI影片,但不能拆入CD音乐。(X) 正确答案:在应用软件t中可以插入WAV文件.AVI影片,也能够插入CD音乐。 10. 在应用软件PowerPoint 中播放演示文稿的同时,单击鼠标右键,选择“指针选项”中的“画笔”选项,此时指针会自动的变成一支画笔的形状,按住鼠标左键,就可以随意书写文字了。(V) 11. 基本生产过程在企业的全部生产活动中居主导地位。(V) 12. 企业的生产性质. 生产结构. 生产规模. 设备工装条件. 专业化协作和生产类型等因素都 会影响企业的生产过程组织,其中影响最大的是生产规模。(X) 正确答案:企业的生产性质. 生产结构. 生产规模. 设备工装条件. 专业化协作和生产类型等因素都会影响企业的生产过程组织,其中影响最大的是生产类型。 13. 日常设备检查是指专职维修人员每天对设备进行的检查。 正确答案:日常设备检查是指操作者每天对设备进行的检查。 14. 现场管理是综合性.全面性.全员性的管理。(V) 15. 通过对工艺指标分析和对比可以找出设备运行中存在的不足和问题,指导有目的地加以优化和改进。(V) 16. 关键词是为了文献标引工作,从论文中选取出来,用以表示全文主要内容信息款目的单 词或术语,一般选用3~8 个词作为关键词。(V) 17. 技术论文的摘要是对各部分内容的高度浓缩,可以用图表和化学结构式说明复杂的问题,并要求对论文进行自我评价。(X) 正确答案:技术论文的摘要是对各部分内容的高度浓缩,在摘要中不可以用图表和化学结构式说明复杂的问题,不要对论文进行自我评价。 18. 理论性是技术论文的生命,是检验论文价值的基本尺度。(X) 正确答案:创见性是技术论文的生命,是检验论文价值的基本尺度。

工业循环冷却水处理设计规范2007

工业循环冷却水处理设计规范 中华人民共和国国家标准 GB50050--2007 工业循环冷却水处理设计规范 Code for design of industrial recirculating cooling water treatment 中华人民共和国建设部 关于发布国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第742号 现批准《工业循环冷却水处理设计规范》为国家标准,编号为GB50050-2007,自2008年5月1日起实施。其中,第3.1.6(2、4、5、6)、3.1.7、3.2.7、6.1.6、8.1.7、8.2.1、8.2.2、8.5.1(1、2、3、4、5、6、7)、8.5.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95同时废止。本标准由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二〇〇七年十月二十五日 1 总则 1.0.1 为了贯彻国家节约水资源和保护环境的方针政策,促进工业冷却水的循环利用和污水资源化,有效控制和降低循环冷却水所产生的各种危害,保证设备的换热效率和使用年限,减少排污水对环境的污染,使工业循环冷却水处理设计做到技术先进,经济实用,安全可靠,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以地表水、地下水和再生水作为补充水的新建、扩建、改建工程的循环冷却水处理设计。 1.0.3 工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。 1.0.4 工业循环冷却水处理设计应不断地吸取国内外先进的生产实践经验和科研成果,积极稳妥地采用新技术。 1.0.5 工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,还应符合国家有关现行标准和规范的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 循环冷却水系统Recirculating Cooling Water System 以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水系统,由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其它有关设施组成。 2.1.2 间冷开式循环冷却水系统(间冷开式系统)Indirect Open Recirculating Cooling Water System 循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。2.1.3 间冷闭式循环冷却水系统(闭式系统)Indirect Closed Recirculating Cooling Water System 循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与冷却介质也是间接传热的循环冷却水系

循环水系统加药系统方案

循环水系统加药系统方案

2000m3/h,2×1500m3/h 循环水系统投药系统 设 计 方 案 苏州得润水处理设备有限公司 2010年10月

目录 一、概述 (1) 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 (1) 三、工艺流程的确定 (2) 四、循环水系统设计参数 (3) 五、设计规范标准 (7) 六、药剂选用原则 (8) 七、补充水及旁滤处理 (8) 八、循环水处理 (8) 九、清洗与预膜处理 (12) 十、药剂的选用及投药量 (14) 十一、投药设备的选型 (16) 十二、供货清单 (17) 十三、设备的投资概算 (17)

一、概述 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物 4 如尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。 循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 1、安全生产、保护环境、节约能源、节约用水是在工业循环冷 却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。在符合 安全生产要求方面:循环冷却水处理不当,首先会使用权冷却设备产生 不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且 会引起工厂停车、停产和减产的生产事故,造成极大的经济损失。因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预 期的处理要求。其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁 流水处理、补充水处理及辅助生产设施如仓库、加药间等,设计中都应 考虑生产上安全操作的要求。特别是使用的各种药剂如酸、碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂等,常常是有腐蚀性、有素,对人体有害的。因此,对各种 药剂的贮存、运输、配制和使用,设计上都必须有保证工作人员卫生、 安全的设施。并按使用药剂的特性,具体考虑其防火、防腐、防素、防 尘等安全生产要求。 2、循环冷却水处理,可以概括为去除悬浮物、控制泥垢、控制 腐蚀及微生物等四个方面。 3、敞开式循环冷却水系统中冷却水吸收热量后,以冷却塔与大

循环水操作工(高级)工种理论知识题

高级工 工种理论知识题 判断题 1.由于原油中含有C5-C15烷烃、胶质和沥青等天然“乳化剂”,所以其能够形成较稳定的油包水形乳化液。(×) 正确答案:由于原油中含有环烷酸,胶质和沥青等天然“乳化剂”所以其能够形成较稳定的油包水形乳化液。 2.由于原油中大部分盐是溶解在水中的,所以在对原油脱水的同时也脱除了盐分。(√) 3.酸碱中和反应是一种复分解反应。(√) 4.分子间的作用力通常大于化学键子。(×) 正确答案:分子间的作用力远小于化学键子。 5.以极性键相结合,分子空间构型是不对称的分子,叫做极性分子。(√) 6.人们通常按金属密度的大小将金属分类,把密度小于 4.5g/cm3的金属叫做轻金属,密度大于该值的叫做重金属。(√) 7.有机化合物分子中,碳原子与其它是以离子键相结合的。(×) 正确答案:有机化合物分子中,碳原子与其它是以共价键相结合的。 8.互为同分异构体的有机物,其分子式相同,而结构不同,但他们的性质完全完全相同。(×)正确答案:互为同分异构体的有机物,其分子式相同,而结构不同,因此他们的性质不同。 9.流线就是液体质点移动时所走过的轨迹线。(×) 正确答案:迹线就是液体质点移动时所走过的轨迹线。 10.伯努力方程式只能表达流体流动的基本规律,不能表达流体静止时的基本规律。(×)正确答案:伯努力方程式只能表达流体流动的基本规律,能表达流体静止时的基本规律。 11.流体为均匀流时,只有沿程水头损失,而物局部水头损失。(√) 12.在不可压缩液体恒定总流中,任意两个过水断面所通过的流量相等。(√) 13.在不可压缩液体恒定总流中,任意两个过水断面,其平均流速的大小与过水断面面积成正比。 正确答案:在不可压缩液体恒定总流中,任意两个过水断面,其平均流速的大小与过水断面面积成反比。 14.滑动轴承工作平稳性差,振动噪音较大,不能承受较大的冲击载荷。(×) 正确答案:滑动轴承工作平稳,振动噪音小,能承受较大的冲击载荷。

工业循环水系统节能改造方案

ZW-8000循环装置能源管理系统是从节能愿景出发,带有深度学习功能的产品。研发原理是基于让整套制冷系统的能效值达到最大,即: COP(能效值)=Q(冷量)/W(冷冻机)+ W(外循环泵)+W(内循环泵)+W (冷却水泵)+W(风机)。COP值越大越节能。 1、基于冷冻机组能耗最低的冷量预判断技术 根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)增加流量计和温度,可以计算冷量,通过现场所需冷量,直接作用于冷冻机的数量和负载变化控制,杜绝滞后性,使负荷变化同步,达到节能的目的。 2、基于冷冻机组能耗最低的机组优选技术 根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)通过精确计算冷量,来控制冷冻机组进行优选。 比如:三台冷冻机在运行,3台冷冻机同时工作在40%的负荷,完全可以关闭一台,让另外两台提升负载,使冷冻机效率提高,解决了现有控制技术是每台冷冻机根据温差控制加减载,造成了多台冷冻机同时工作在低效率区的问题。 3、基于能耗最低的冷冻机负载调节控制技术 因为每台冷冻机在不同的负载区域,能效比差异比较大,在选定的机组内部,通过调整每台冷冻机的出水温度,来调整每台冷冻机的负荷,达到能耗最低。并且出水温度每提高1℃,能耗降低3%;温度降低1℃,能耗提升2%。 4、基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节 基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节(在一定的温度范围内调节,这个温度范围是根据企业的工艺数据来确定的,假设范围为设定温度的±0.5℃)。 举例:冷冻主机是根据供回水温差来调节负载的,例如当供水温度为7度,回水温度是12度,温差就是5度,这个时候冷冻机满载在运行,假如当回水温度变成11.9度时,冷冻机还是在满载运行,冷冻机这个时候处在一个降负载的临界点,系统自动给冷冻机出水设定温度提高0.1度,使冷冻机减载,同时也不影响企业正常生产,达到节能的目的。 5、基于能耗最低的温湿度变化的出水温度调节控制技术 根据外界环境的温湿度影响自动调整冷冻机出水温度,达到节能的目的。加装温湿度传感器,通过外界温度和湿度的变化适当调整出水温度(不影响现场使用的情况下)

彻底根治循环冷却水系统四大难题

彻底根治循环冷却水系统四大难题 一、方案特点 在工业冷却循环水方面,均采用水为能量的传递介质,在循环使用时,水质会浓缩、恶化,产生水垢、污垢、腐蚀、菌藻等,严重影响系统的效率,加大能耗,减少设备使用寿命。 以往通用的化学水处理方式不仅每年需要经费,而且会造成大量含有化学药剂的污水,加大 环境污染,同时会腐蚀管道,甚至造成冷却器穿孔报废。例如,一个保有水量100T的冷冻、冷 却、采暖循环水为例,如果采用传统化学处理方法,一年要用化学药剂10吨、每吨药剂会形成500 立方米的污染水。 针对以上问题,罗德斯尔?循环水水质深度净化方案引进国外先进成熟的变频磁场技术,采用“以水治水、物理吸垢”方式,不仅解决了循环水净化、除垢、杀菌、灭藻、去锈等一系列难题,而且每年保养经费很少,不会产生污染,节电节水,是一种环保节能的新型循环水水质深度净化方案。 循环水优化设备图片 二、罗德斯尔?循环水水质深度净化方案的优势 除垢防垢,使热交换表面始终无垢状态,提高热交换效率 除锈防腐,解决水体红锈问题,延长管道和热交换器使用年限 杀菌灭藻,尤其对军团菌的杀灭,提高安全性能,提高冷却效率 无需停机,提高水资源利用效率和生产连续性 保留原管,即无需改变原有循环水管道 节水环保,大幅减少循环水排放,节省用水,没有污染,保养经费很少 三、设备构成和原理 概述 罗德斯尔?循环水系统优化方案体现的是一种综合性、多功能、环保、节水节能的循环水处理理念和技术,具有补水净化、去垢、灭藻、除锈、杀菌、环保、节能、节水等多重功效,本方案的主要设备为LT系列循环水系统优化设备。 LT系列循环水系统优化设备工作原理 LT 系列循环水系统优化设备是罗德斯尔?循环水系统解决方案的核心设备,该装置由高频发

循环水考试题库

神华包头煤化工循环水装置考试题库 一填空题 1、冷却水系统通常有两种,即(直流式)和(循环式)。 2、敞开式循环冷却水系统一般有蓄水池、(循环水泵)、换热器、冷却塔、集水池、补水管、(过滤器) 及它们的连通管道及沟道组成。 3、浓缩倍数是循环水系统中(循环水中某离子的含量)与(补充水中某离子的含量)之比。 4、碳钢在冷却水中的腐蚀形态可分两大类,即(均匀)腐蚀和(局部)腐蚀,循环水场的水质处理工作 就是避免设备(局部)腐蚀。 5、水泵是(输送)和(提升)液体的机器。他把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体获得 (动能)或(势能)。 6、循环水的供水的混凝效果受(水温)、(PH值)和(浊度)影响较大。 7、通常,把(淤泥)、(腐蚀产物)和(生物沉积物)三者统称为污垢。 8、240P101A/B中,240指(单元号)、P指(设备代号)、101指(设备编号)、A/B指同类设 备编号。 9、循环冷却水系统的现场检测方法有(旁路挂片)、(监测换热器)、(旁路挂管)、(细菌总数的监 测)。 10、化学清洗的方法有(酸)、(碱)、(络合剂)和(表面活性剂)等方法。 11、冷却塔,是用来冷却换热器中排出的热水,在塔内,热水与空气发生两种传热作用,一种是(蒸发传热), 一种是(接触传热),(蒸发传热)带走的热量约占冷却塔中传热量的(75%-80%)。 12、神华煤化工循环水装置工艺控制指标,其中一循供水水温(15~30℃),供水压力(0.45~0.50 Mpa), 回水压力(0.15~0.20 Mpa),吸水池水位(4.8~5.5米)。 13、对循环水质的控制,主要是控制(结垢)、(腐蚀)和(微生物)。 14、冷却塔根据空气进入塔内的情况分(自然通风)、(机械通风)。 15、国标规定循环冷却水中碳钢换热器管壁的腐蚀速度不得大于(0.075) mm/a。 16、离心泵的基本性能参数有(流量)、(扬程)、(轴功率)、(效率)、允许吸上的真空高度及汽蚀 余量。 17、物理清洗有几种方法:(人工)清洗、(机械)清洗、(空气搅动法)清洗。 18、神华煤化工循环水装置水质控制指标:其中浓缩倍数(≥4.0),PH:(7.9-8.4 ),电导(<5000μs/cm),

循环水岗位试题

循环水岗位试题 一. 填空题 1. 体积流量的单位是 ( A ) 。 (A) 米 3 / 小时 (B) 吨/小时 (C) 米/ 小时 (D) 公斤/小时 2. 质量流量的单位是 ( C ) 。 (A) m 3 /h (B)升/h (C) t/h (D) m/h 3. 流量是指泵在单位时间内输送的液体量通常用体积量 ( B ) 表 示。 (A) 受力面积 (B) 物质的质量 (D) 受力面积和垂直作 用力 5. 化工生产中 ( D ) 不是压力的常用单位。 (A) kg/cm 2 (B)MPa (C) kpa (D) 达因 6. 压强的数学表达式P = F/S ,叙述正确的是(C )。 (A) S 代表受力的时间 (B) F 指压力 (C) F 指垂直作用力 (D) S 指垂直作用力 7. 液体的密度随 ( B ) 的变化而变化较明显。 (A) 压力 (B) 温度 (C) 质量 (D) 体积 8.关于密度的表达式p = mv,下列叙述错误的是(D ) (A) m 是指物质的质量 (B) V 是指物质的体积 (A) M (B) V (C) Q (D ) 4. 压强的大小是由 ( D ) 决定的。 (C) 作用力大小

(C) P指物质的密度(D) 在任何条件下物质的密度相 同 9. 气体的密度叙述正确的是( C ) 。 (A) 只随压力变化而变化(B) 只随温度变化而变化 (C) 随压力和温度变化而变化(D) 密度与压力和温度无关 10. 表压是( B ) 。 (A)被测流体的绝对压力比大气压低出的数值 (B)被测流体的绝对压力比大气压高出的数值 (C)压力表显示的压力与大气压的差值 (D)流体的绝对压力与大气压之和 11. 表压力的说法中,不正确的是( B ) 。 (A)表压是指测量压力仪表上所指示的压力值 (B)表压是从绝对真空算起的压力值 (C)表压(at) =1.032 x (标准大气压—1) (D)表压与当地大气压无关 12. 真空度是( A ) 。 (A)被测流体的绝对压力比大气压低出的数值 (B)压力表显示压力与大气压的差值 (C)大气压比被测流体绝对压力低出的数值 (D)被测流体的绝对压力比大气压高出的数值 13. 蒸发的错误描述是( A )

工业循环水知识

工业循环水系统的技术管理 在水资源日益缺乏的今天,如何利用好水资源, 对耗水大户石化企业来说,显得特别重要。它不但影响企业的经济效益,而且还关系到企业的生存和发展,我厂8万t/年硫酸循环冷却水系统,经过十余年的运行,取得了良好效果,下面就循环冷却水系统的技术管理做一探讨。 1 循环冷却水系统工艺流程的改进 我厂循环冷却水系统原工艺流程为:冷水池→ 冷水泵→管壳式换热器→热水池→热水泵→冷却塔→冷水池。共有6台水泵同时运行,无备用机。冷热水池置于地下,故采用真空起泵方法,在运行时,如果有一台泵泄压,就会造成冷热水池液位不平衡而冒池,严重时会影响到其他泵泄压,造成系统停车。针对这一现象,我们进行了深入研究和测试,对其工艺流程进行了该进,取消了热水池和热水泵,将热水泵改为冷水泵使用,改进后的工艺流程为:冷水池→ 冷水泵→管壳式换热器→冷却塔→冷水池。这一改进,不但解决了冒池现象同时也解决了无备机的问题,并且降低了电耗和泵的维修费用,取得了可观的经济效益。 2 冷却塔的技术管理 2.1 风机的选型与维护 风机的选型是否合理,将影响到冷却效果和能耗大小。原有风机为铝合金叶片,15kW圆锥齿轮减速机,经过三年时间的运行,暴露出冷却效果差、能耗高、噪音大的缺点,通过改造,我们更换成玻璃钢叶片11kW行星齿轮减速机,工作效率提高10%左右。 2.2 填料的安装及维护 我厂冷却塔填料采用的是改性硬乙稀斜波片, 每年定期清理两次填料,去除填料间隙中的污垢,在清理时要注意轻拿轻放,防止破损。装填料时要循中心给水管盘成圆形,不要拉得过紧,但也要贴合防止松动,相邻层斜波要交叉错置叠放,每层要校核水平,外围与塔壁贴合良好,这样就可以保证分水均匀,与空气接触良好。 3 循环冷却水处理技术管理 3.1 阻垢、缓蚀 最初的水处理药剂分为两大类,阻垢或缓蚀的, 但后来发现冷却水的结垢和腐蚀现象是相互关联的,水中阻垢剂含量高会引起腐蚀,缓蚀剂含量高会增大结垢的可能,现在工业循环水大都采用复合型水处理药剂,既有阻垢功能,又有缓蚀效应,如HEDP。既使这样,要在实际操作中保持既不腐蚀又不能结垢的平衡也是非常困难的,所以在投入正常运行前,对系统进行预处理是非常必要的,它能在腐蚀结垢发生前在系统内建立一层钝化膜。我厂循环冷却水预处理程序为①投加DC—S213剂浓度至标准2~3倍,②循环24~36h,pH值维持在6~7,温度20 ~30℃。③钝化后系统降至标准水平2.8~ 5.2ppm。 3.2 有机物的生长

循环水系统操作规程完整

循环水系统操作规程编制依据 中华人民共和国建设部循环水系统设计规范 精细化工基地冷却塔设计技术条件 水科院科禹水泵厂S型水泵说明书 保定惠阳机械厂LF-47冷却塔风机说明书 北京化工实验厂供水车间循环水泵房操作法 WDK型非电控压力式全自动过滤器运行操作顺序 化工橡胶设计院精细化工基地循环水系统设计施工图

目录 1.岗位任务 (5) 2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (5) 水冷却原理 (5) 水泵的工作原理 (5) 过滤器的工作原理 (5) 3. 流程概述,工艺流程图 (6) 流程概述 (6) 工艺流程图 (7) 4. 岗位人员的工作任务和要求 (8) 在岗人员工作内容 (10) 在岗人员工作要求 (10) 岗位工作范围与工艺指标控制 (11) 供水范围 (11) .控制指标 (11) 6. 操作程序和操作要求 (12) 开车前准备工作 (12) 正常开车 (12) 正常运行操作 (12) 换车操作 (12) 正常停车操作 (12) 冷却塔风机的开停步骤 (12)

紧急事故的停车操作及处理 (13) 7. 异常现象的判断及事故分析处理 (15) 8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (19) 9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (20) .循环水系统设备一览表 (20) .循环水泵 (21) .钢筋混凝土吊装冷却塔 (26) .非电控压力式全自动过滤器的运行 (35) .机、泵停用时的保养 (36) 10.循环水仪表系统 (37) 11. 循环水岗位操作纪录 (39)

1.岗位任务 循环水泵房岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备等组成,向生产用水部门输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。 2.水冷却原理及各种设备工作原理 .水冷却原理 冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。 .水泵的工作原理 当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水任务。.过滤器的工作原理 WDK型非电控压力式全自动过滤器是利用进入过滤器体内待滤水(澄清池水或经加药混凝反应后的原水)的浮力、重力及压力为动力而自动进行进水、过滤、出水、加压、反冲排污等工作。工作水头可根据进水压力进行调节,调节范围为 6米,从而能充分利用进水压力,减少排污量,过滤器水的利用率≥98%。该型

相关文档