文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 改性聚苯板真金板外墙保温施工方案

改性聚苯板真金板外墙保温施工方案

改性聚苯板真金板外墙保温施工方案
改性聚苯板真金板外墙保温施工方案

改性聚苯板(真金板)外墙外保温系统

施工单位:********* 有限公司

目录

第一章工程概况 (2)

第二章施工方案编制依据 (3)

第三章系统及组成材料性能要求 (3)

第四章施工条件及准备 (6)

第五章工艺流程 (7)

1 基层处理 (8)

2 配制砂浆 (8)

3 预粘板端翻包网格布 (8)

4 粘贴真金板 (9)

5 安装固定件 (10)

6 打底 (10)

7 抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆 (11)

8 埋贴网格布 (11)

9 抹面层聚合物抗裂砂浆 (11)

10 细部及特殊部位做法 (11)

第六章外墙外保温系统质量验收 (12)

第七章安全措施 (14)

第八章文明施工及成品保护 (14)

第九章成本降低措施 (14)

第一章工程概况

工程名称:六舒三连接线滨湖安置点工程

建设单位:肥西县三河镇人民政府设计单位:深圳市物业国际建筑设计有限公司勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司监理单位:安徽科创工程项目管理有限公司施工单位:安徽华晟建设集团有限公司工程地点:安徽省合肥市肥西县三河镇结构形式:框架结构+ 异形柱结构基础形式:独立基础+筏板基础

楼号:1#-17#楼、21#楼、36#楼、37#楼、38#楼

建筑层数:六层(半地下室一层)其中21#楼为办公地下一层地上三层,36#楼为商业地上三层,

37#楼为商业地上三层地下一层,38#楼为幼儿园地上二层

建筑面积:1#、3#楼均为3097.08 m2, 2#、4#楼均为3948.66 怦,5#、7#、9#、11#、13#、16#楼均为3127.47 m, 6#楼4450.41 m, 8#楼3951.79 m, 10#楼1319.03 m, 12#楼3951.12 m, 14#楼3127.47 m,15#楼3154.94 m,17#楼4697.24 m,21#楼2736m,36#楼1583.68 m ,37#楼3525.86 m,38#楼1620 m。总建筑面积:66973.84 m。

本工程六舒三连接线滨湖安置点工程。地上住宅, 半地下为储藏室(其中5#、7#、9#、11#、13#、16#楼地下为非机动车库),抗震烈度7度,设计地震分组为第一组,设计基本加速度值为0.10g,建

筑场地类别为n类,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,设计使用年限为50年,建筑

抗震类别为丙类,抗震等级为三级,耐火等级为二级。

外墙保温:本工程楼体外墙采用真金板(TPS板)为主要保温隔热材料,以粘锚结合方式与墙身粘结,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。

第二章施工方案编制依据

2.1本项目图纸设计说明文件

2.2《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

2.3《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

2.5《外墙外保温工程技术规程》JG144-2004

2.6《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003

2.7《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95

2.8《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-2003

2.9《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001(J85-2001)

2.10《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001(J116-2001)

2.11《改性聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术导则》WJQD-013-2013

以上有国家有新标准的按最新标准执行,或执行国际标准的按国际标准执行。产品的制造及

安装质量应达到国家及省市有关标准、规范。工程的验收必须符合并达到国家及省市有关标

准、规范。以上有新的国家及省市标准、规范出台的,按最新的标准、规范执行,如上述标准、规范之间有矛盾,以标准较高者为准。

第三章系统及组成材料性能要求

1真金板涂料饰面外墙外保温系统基本构造

表1真金板涂料饰面外墙外保温系统基本构造

2真金板外保温系统的性能指标应符合表2的要求。

表2真金板外保温系统性能指标

3真金板的性能指标应符合表3的要求。

表3真金板性能指标

4胶粘剂的性能指标应符合表4的要求。表4胶粘剂性能指标

5抹面砂浆的性能指标应符合表5的要求。

表5抹面胶浆性能指标

6耐碱玻纤网格布的性能指标应符合表6的要求。表6耐碱网布性能指标

7锚栓的螺钉应采用不锈钢材料或经防锈处理的材料制成,直径不宜小于5mm带圆盘的

外墙保温板施工方案

外 墙 保 温 施 工 方 案编制人: 时间:

一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,

聚苯板外墙保温施工方案

聚苯板外墙保温施工方案 1.施工方法特点 粘贴式取苯板外墙外保温具有节能保温,隔热﹑﹑隔声等性能,且能够满足节能50%的要求,粘贴式聚苯板操作简单,工效较高,施工质量容易控制,湿作减少,避免了抹灰层裂缝﹑空鼓等影响保温屋质量的问题.该施工方法对于粘贴胶和面层的聚合物砂浆要求较高. 2.适用范围 本施工方法适用于高层及多层建筑的清水混凝土墙﹑加气混凝土﹑砌块﹑烧结砖和非烧结砖等的水泥砂浆外墙保温工程,也适用于各类既有建筑的节能改造工程. 3.工艺原理 使用专用的粘结胶并辅助一定数量的膨胀螺栓将聚苯板固定在平整的墙面上,在聚苯板面上,使用聚合物砂浆刮贴防裂玻纤网形成保温板的保护层和外墙装饰面的基层. 4.工艺流程及操作要点 4.1工艺流程 施工﹑施工机具进场外墙基层处理﹑技术交底外墙基层﹑门窗洞口﹑阴阳角验收放垂直水平控制线搅拌专用胶粘贴聚苯板打磨找平﹑安装锚固件粘贴网格布涂抹面层胶浆找平﹑修补验收 4.1.1操作要点 基层墙体必须干净﹑墙面没有油污﹑浮尘﹑脱膜剂﹑涂料﹑蜡﹑防水剂﹑

泥土等,必要时用水清洗墙面,晾干后方可施工,2m范围内的平整度﹑垂直度均不得大于4mm. 4.1.2施工前应将所有阴阳角﹑窗口及应顺直的部位拉通线以确定整体基层的平整度﹑垂直度,并进行控制,确保外墙外保温的施工条件. 4.1.3搅拌专用胶,搅拌胶必须有专人负责.搅拌标准:25kg粉料加 5.5升水直至搅拌均匀为止,搅拌时间不得小于10分钟且没有结块,稀稠度以施工操作简易和天气温度情况而定,第一次搅拌结束后,应静止5分钟后再搅拌一次,以达到最佳粘结效果. 4.1.4粘贴聚苯板前,拉好垂直﹑水平控制线;聚苯板按照控制线由上往下随线粘贴,在保温系统断开处(如:阴角﹑阳角转角处等)将250mm宽的标准网格布与基层粘贴,粘贴宽度不小于62mm,以便对聚苯板进行反包,粘贴聚苯板时,要求在板背面的四周均匀抹一圈子(50厚宽﹑10厚)专用胶,板的中间部位用胶均匀抹8个点(直径为100mm﹑厚10mm),抹胶面积不小于聚苯板面积的40%,见图4.2.2.粘贴聚苯板后,应均匀轻轻轻拍实,上排与下排板应错缝1/2板长,阳角边应用靠尺找直找平,垂直度与平整度误差应小于3mm,见图4.2.3.

保温板施工方案

专项施工方案 目录 一、编制概况……………………………………………………………………………………·2· 二、外墙外保温系统对基层墙体的要求………………………………………………………·3· 三、外墙外保温系统的构造层组成及材料要求……………………………………………·3· 四、施工准备……………………………………………………………………………………·6· 五、SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统施工工艺及技术措施 面砖饰面系统…………………………………………………………………………·7· 六、工程验收……………………………………………………………………………………·13· 七、成品保护措施………………………………………………………………………………·16· 八、安全、环保措施……………………………………………………………………………·17·

专项施工方案 一、编制概况 1.1编制说明 本施工方案严格按照工程的要求进行编制。为响应本工程的需要,对人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面作出了统一部署。 根据本工程设计特点、功能要求,本着对资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 我公司对此施工方案的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握在业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.2 编制依据 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(GB50411-2007) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《<外墙外保温系统构造图集>—SG发泡硅酸盐水泥板建筑构造》 (DBJT[F]—002) 《SG发泡硅酸盐水泥板外墙外保温系统应用技术导则》 (WJQD 003—2012) 职教园四里安置区一期工程施工图纸 职教园四里安置区一期工程施工组织设计. 1.3工程概况 工程名称:阜阳市职教园四里安置区一期工程 建设单位:阜阳市益民安置房开发有限责任公司 设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 监理单位:安徽志诚建设工程咨询有限责任公司 施工单位:北京建工集团有限责任公司 监督单位:阜阳市建设工程质量监督局 建筑工程概况:本工程建筑面积约为21万平米,共包含24栋住宅楼、3栋商业楼、小区附属设施等。建筑结构形式为剪力墙结构,砌体材料为煤矸石空心砖,本工程外墙建筑节能为采用发泡硅酸盐水泥板 外墙自建筑饰面层而内的做法见下表:

外墙挤塑聚苯板保温施工方案.doc

一、工程概况工程概况。。。。。。 本工程楼体外墙大面积采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。其中阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁、隔离带采用FTC相变节能保温材料保温。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×40mm、1200㎜×600㎜×60㎜平头式,燃烧性能为B1级,表观密度30g/m3;FTC相变节能保温材料;燃烧性能为A 级。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力应符合标准规定,现场试验应合格。 4、耐碱玻纤网格布、钢丝网 用于增强保护层抗裂及整体性;耐碱玻纤网格布:孔径5mm×5mm;钢丝网直径0.8 mm~1.0 mm,网孔中心距25.4×25.4 mm 。 5、聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。

三、施工要求及条件 1、施工部位的基层必须经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收合格;保温材料符合设计要求,并现场抽检复验合格。 2、施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制阴阳角部位的通顺,并做好控制点或弹好控制线,确保阴阳角部位棱角顺直整齐。 3、外保温单位进场后会同总包单位、甲方监理单位共同确定样板层的施工位置,进行行样板层施工,经检查合格后才进行大面积施工。 4、隔离带设置:每两层设置一道隔离带,隔离带宽度为300㎜,厚度同保温板厚度,采用FTC相变节能保温材料涂抹。 5、外墙保温伸缩缝沿建筑物高度设置;具体按设计要求设置; 6、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后 24h 内均不得低于 5℃,风力不大于 5 级。 7、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 8、施工原则:先进行大面积墙面刮糙,然后阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁保温层与挤塑板同时施工完成,与挤塑板交接的部位应留出200㎜宽翻包网格布,面层抗裂砂浆必须同时完成。 四、施工工具 裁纸刀、电锤、冲击钻钻头、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸,其他抹灰专用工具。

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

EPS聚苯板外墙保温施工方案

工程名称:都江堰沿海?丽水印象 E P S 聚苯板外墙外保温 施 工 方 案 四川双龙安装工程有限公司 二 0 一 0 年七月

一、编制依据: 1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集一》02J121-1 4、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 5、该工程建筑节能设计图纸及要求 二、工程设计概况 本工程为沿海?丽水印象11#、12#楼,工程主体结构使用年限为50年,地上11层,地下1层,总建筑面积为:8028.98㎡;外墙保温设计为30mm厚EPS聚苯板外保温系统。 聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结砂浆(粘接胶浆)、膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抗裂砂浆(抹面胶浆)组成。 基本构造如下图所示,首先用粘结砂浆把聚苯板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在聚苯板面刮抹薄层抗裂砂浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抗裂砂浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。具竞争力的体系之一。

粘贴聚苯板做法简图 饰面层 网格布 面层抗裂砂浆 底层抗裂砂浆 聚苯板保温层 粘接砂浆 1:3水泥砂浆找平层 基层墙体 三、材料要求 1.1、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系 统,是由聚苯板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求: 1.2、胶粘剂,专用于把膨胀聚苯板粘接到基层墙体上的工业产品;其性能指标应符合下表要求:

聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案内容

1 工程概况 本工程楼体外墙采用聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。 2 材料组成 2.1 聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×50mm,平头式,阻燃型,表观密度18kg/立方米,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性;孔径 4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100m。 2.5 聚乙烯泡沫塑料棒 用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按缝宽的 1.4 倍选用。 3 施工要求及条件 3.1 经建设单位、监理、总包、外保温施工单位联合验收B1、B2住宅楼外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,空调板、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施

工。

3.2 雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3.3 施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于 5 级。 3.4 外墙保温伸缩缝沿建筑物高度每6层设置一道,即在6层的大墙面设 10mm 宽水平分格缝,阳台处不设;具体设置位置为:分格缝的上口与该层飘窗窗台底面保温层的底面等标高。 4 施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。 5 工艺流程 操作工艺流程如下: 基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁→中间验收→拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收 5.1 基层清理

岩棉保温板施工方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度内保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下得施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1、1根据设计要求准备:容重为2634㎏/m3,B1级阻燃要求得挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1、2粘结挤塑板得胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证与检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直与拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3、1基层墙体得处理 (1)基层墙体表面得浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙得门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度与基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒与雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光得直射与雨水得冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后得人员进行,

作业前应编制详尽得专项施工方案,对细部及特殊部位得做法进行事先策划,提出具有针对性得预控措施、细部具体做法等。 3、2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角与窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其她必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴得垂直度与平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3、3粘结剂配制 (1)根据厂家生产得聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0、25(重量比)得配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好得粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好得砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥与砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境与与易性及配合比得要求,适当得加入少量得水。 3、4 粘贴挤塑板 (1)外保温用挤塑板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,尺寸允许偏差为±1、5mm ,必须注意切口与板面垂直。根据挤塑板得规格尺寸,应在大墙面上及山墙进行排列挤塑板墙面粘贴,以保证苯板接头位置错开长度不小于板长1/2,在门窗部位错开角部不小于200mm。 (2)挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制挤塑板得垂直度与平整度。按照墙面得实际尺寸计算或试拼好粘贴顺序(即计划好挤塑板得排列图),并用切纸刀把阴阳角

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

泡沫玻璃保温板施工方案

泡沫玻璃保温板施工方 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

邳州新苏中心 泡沫玻璃保温板施工方案 审批人:梁广远 审核人:文晓林 编制人:胡文馨 中国建筑第二工程局有限公司 二〇一五年九月

目录

一、工程概况 本工程位于江苏省邳州市福州路以东,闽江路北侧,银杏大道南侧所围地块,占地面积70107㎡,建筑面积498678.53㎡,是集住宅、商业、办公于一体的综合体建筑。其中1#楼B座为地上20层办公楼,为钢筋混凝土框架核心筒结构,裙房3~6层为钢筋混凝土框架结构,结构使用年限为50年,建成后将成为邳州市地标性建筑,根据要求,1#楼B座办公楼部分外墙保温采用100mm 厚泡沫玻璃保温板。 二、编制依据 1、邳州新苏中心总承包合同,邳州新苏中心设计图纸、图纸会审、变更、指示函及施工组织设计等相关文件。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2008 三、施工准备 1、技术准备 做好设计交底及图纸会审工作,针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,及时与业主、设计单位联系;根据施工图纸,备齐技术规范、验收标准等相关文件、资料;备齐测量、检验仪器、工具等必需的器具;对外墙外保温体系的构造层次、节点做法进行技术交底。 对外墙保温工程所用的原材料按有关规范、标准进行现场验收,并见证取样送检。 在大面积施工前各施工队伍与工长共同选择有代表性的墙面先进行样板施工,样板必须经项目部质量人员及监理验收合格后,方可以样板引路,大面积施工。

外墙苯板工程施工方案

专业资料 沈阳东森总部商务广场夕卜墙外保温施工方案 (聚苯板实贴外饰涂料体系) 编制人:祁海娇 审核人: 审批人:刘威 编制单位:沈阳山盟 总承包单位:中国建筑第六工程局 编制日期:2008 年4月30日

-一、工程概况--------------------------------------------- 3 二、编制依据--------------------------------------------- 3 三、施工部署--------------------------------------------- 2 (一)组织机构 ------------- 一-3 (二)材料准备 --------------- -----4 (三)施工准备-------------- -----4 (四)施工组织进度计划----- ——5 (五)工期及劳动力安排----- ——6 四、外墙外保温施工方法----------- ——5 (一)施工程序-------------- ------6 (二)施工操作-------------- ------6 五、质量标准 12

六、----------------------------- 质量保证措施13 七、----------------------------- 安全消防措施14 八、----------------------------- 成品保护措施14 九、----------------------------- 文明施工措施15 十、图表 ---------------------------------------------------- 16 —、工程概况: 沈阳东森总部商务广场工程位于沈阳市广场西侧,建筑面积为15万平方米。 其结构形式为框架剪力墙:地下2层,地上33层为多层住 宅,层高为2.9米。建筑檐高为99.8 米;根据图纸设计要求,外墙均为80mm 厚聚苯板进行保温,聚苯板的容重为20kg/m3。 二、编制依据: 1. 业主下发的相关建筑施工图纸及招标文件; 2. 《外墙外保温施工技术规程》编号(DBJ/T01- 38- 2002); 3. 《墙身-外墙外保温(节能65%)〉〉编号88J2-9 ; 4. 《外墙外保温聚合物砂浆质量检验评定标准》编号(DBJ01- 63- 2002); 5. 《耐碱玻璃纤维网格布》编号JC/T841 —1999; 6. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》编号(GB50210; 7. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》编号( GB50204; 8 .《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 9. 《建筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ; 10. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ;

外墙EPS保温板专项施工方案

*************楼 外墙装饰专项施工方案 编制: 审核: 审批: *********集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况及编制依据1 . 工程概况 (1) . 编制依据 (1) 2.施工准备工作计划1 . 技术准备 (1) . 基层准备 (1) 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施1 . 施工工艺流程 (1) . 基层处理 (1) . 测量放线 (2) . 拌制粘结砂浆 (2) . 粘贴保温板 (2) . 打磨修理 (5) . 安装保温锚栓 (5) . 抹抗裂砂浆压入耐碱涂塑网格布 (7) 拌制抗裂砂浆 (7) 粘贴网格布 (7) 面层抹砂浆 (9) . 抹保温砂浆 (9) 涂刷界面处理剂 (9) 玻化微珠复合砂浆配制 (9) 抹保温砂浆、抗裂砂浆压网格布 (9) . 做滴水槽 (9) . 变形缝处理 (10) . 涂料饰面 (10)

工艺流程 (10) 基层清理 (10) 施工缝与施工段 (10) 刮腻子 (10) 刷涂料 (10) 4.施工进度计划13 5.各项资源需要量计划13 . 材料计划 (13) . 劳力力计划 (13) . 机具需用计划 (13) 6.施工总平面图13 7.主要质量、安全、环保措施13 . 质量措施 (13) . 安全措施 (16) . 环保措施 (17) 8.质量验收计划及检验批划分18 . 隐蔽验收内容 (18) . 检验批划分 (19)

1.工程概况及编制依据 1.1.工程概况 本工程: 外墙做法:外墙粘贴60厚保温板,锚栓固定,抗裂砂浆压入网格布,涂料饰面。洞口四侧及其它局部采用玻化微珠保温砂浆。 1.2.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210—2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《建筑施工手册》第五版 2.施工准备工作计划 2.1.技术准备 熟悉图纸,了解各个部位设计要求做法,做好交底。 2.2.基层准备 基层找平、剔凿混凝土墙面不平整部位。 3.施工主要方法及相应管理、技术、组织措施 3.1.施工工艺流程 基层处理→测量放线→拌制粘结砂浆→粘贴保温板→打磨修理→安装保温锚栓→抹抗裂砂浆粘贴网格布→抗裂砂浆收面→门窗口部及飘窗板、空调板、阳台底板顶板抹保温砂浆→做滴水槽→变形缝处理→涂料饰面 3.2.基层处理 必须彻底清除基层表面的灰尘。松动、不清洁的墙体及模具油、泛白的墙面必须事先打磨掉。施工时因涨模等问题凸出的部位剔凿掉。凹陷部位用水泥砂浆进行处理。基层必须干燥并具有一定的机械强度。用保温砂浆堵塞穿墙螺栓孔洞。在阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘砂浆预贴网格布,翻包部分在层层上粘结宽度不小于65mm,甩出长度为保温板厚加100mm。

外墙保温板施工工艺

外墙外保温板施工工艺及性能 外墙外保温板是采用欧文斯科宁公司研制的DRYVIT系统保温层的塑泡沫板。 DRYVIT外墙外保温系统施工工艺示意图 DRYVIT外墙外保温系统剖面构造图DRYVIT外墙外保温系统平面构造图 DRYVIT的特点: 作为DRYVIT系统保温层的塑泡沫板具有出色、持久的保温绝热性能,在自然环境下吸水率极低,配合专用砂浆的抗水性,保证了系统保温性能的持久和稳定。 DRYVIT板保持特定的抗冲击韧性,使其与专用砂浆配合时能获得DRYVIT系统整体的高抗冲击性能的高抗风压能力。 DRYVIT系统采用单组份干混专用砂浆,其质量在工厂化生产时得以有效控制,不受现场施工的影响,从而使系统整体质量得以保证。 该系统采用粘贴的固定方法,使本系统安全可靠,适合高层建筑的外墙外保温的需要。 由于采用粘贴的固定方式,所以该系统具有广泛的适用性,不但适合新建筑的外墙保温,而且适用于旧房改造工程;由于具有极佳的抗湿性,DRYVIT系统同样适用于墙脚及地下室保温。 DRYVIT外墙外保温系统是在经过多种结构实验的基础上开发并逐步推行的,目前已有多种墙体结构、多层和高层住宅建筑、多种饰面系统上的成功应用案例。 系统解决方案 无论什么样的建筑物,作为建筑节能专家的欧文斯科宁公司总有合适的保温隔热系统。我们为建筑物屋面、墙体、地面和工业应用提供各种系统解决方案。 DRYVIT板是一种硬质挤塑聚苯乙烯保温隔热材料,具有良好的抗冲击性能和韧性,以及优异的抗温性能,使得DRYVIT系统性能更加优越和可靠。 于2002年9月1日正式实施的挤塑保温板国家标准(GB/T10801.2-2002),规定了挤塑板的导热系数均以产品生产后在环境条件下放置90天测得的值为准,这说明了国家对建筑材料的耐久性非常重视。DRYVIT系统的保温层DRYVIT板完全符合国家标准。 DRYVIT施工质量控制

岩棉板外墙外保温施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm厚50mm、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封

样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺 1、 工艺流程 基层处理→弹线分隔→裁切、下料→预拼接、安装→钻孔、塑料膨胀螺栓固定→检查验收 2、 施工前,将基层管道口、预留洞等封堵严密,凸出物清理完毕,外漏钢筋头 割除。 3、 按照岩棉板规格1200*600mm 进行排版,弹线分隔。 4、 按照弹线分隔进行裁切,剪裁边缘直线误差应小于5mm ,拼缝不大于3mm 。 五、安装要求 1、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,保温岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 2、保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*100mm 蘑菇胀栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,保温岩棉厚度50mm,为保证膨胀螺栓锚入结

EPS保温板施工方案

E P S外墙保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 星瀚集团星凯建筑安装有限责任公司

1、工程概况 本工程为大武口区2017年老旧住宅小区整治改造工程(第一批小二楼)-康嘉小区6#、8#、10#、12#、14#、16#楼。均为小二层住房,房屋高度为3.0m。建筑高度为6.95m,结构形式为砖混结构。 根据建设单位提供的资料及现场勘查:建筑外墙维护结构部位(370mm厚烧结多孔砖)没有保温处理。建筑屋面维护结构部位(建筑混凝土圆孔板)保温材料为水泥珍珠岩80mm厚,炉渣找平层70厚。周边地面和非周边地面保温材料为100mm厚炉渣。热源先前已由锅炉供热改造为城市集中供热管网,采暖形式已改造为集中采暖供热系统,但未实现分户计量,不能分室调控温度,耗能严重,不满足国家建筑节能的相关要求。本建筑可继续使用寿命超过20年且窗墙面积比超出节能设计标准值,其单位面积热能指标大于21W/的规定指标,应于进行节能改造。 本次工程改造内容为:建筑方面包括外墙、外门窗、屋面、楼梯间、雨落管、不牵涉原楼的结构安全及太阳能热水改造。周边地面及非周边地面不在改造范围之内。暖通方面为采暖系统分户供热计量及分室温度调控的改造。 2、外墙外保温构造做法层次如下: 2.1、钢丝网架聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统 2.1.1、将EPS板置于将要浇筑混凝土的墙体外模内侧; 2.1.2、钢筋绑扎,穿插L型锚筋;

2.1.3、模板安装,浇筑墙体混凝土; 2.1.4、拆模、检查及清理EPS板表面。 2.2后贴外墙外保温系统 2.2.1、基层处理(钢筋砼或砖墙体); 2.2.2、配专用粘结砂浆,预粘板边翻包网格布; 2.2.3、粘接EPS保温板; 2.2.4、U型塑料卡固定抗裂钢丝网; 2.2.5、安装锚固件; 2.2.6、抹抗裂砂浆面层。 一、编制依据 1、工程施工图 2、工程应用的主要规程、规范 3、工程采用标准图集目录

外墙外保温施工方案(粘贴苯板外贴瓷砖)

长乐路9号4号楼翻建工程 外墙外保温体系 (复合保温板瓷砖饰面) 施工方案 编制: 审核: 编制日期:2012年9月20日

目录 1 概况??????????????????? 2 2 施工准备????????????????? 2 3 施工工艺????????????????? 4 4 质量标准????????????????? 5 5 成品保证措施??????????????? 7 6 其它注意事项??????????????? 7

1 概况 1) 工程名称:长乐路9号4号楼翻建工程 2) 建设地点:南京市长乐路9号 3) 建设单位:江苏省通信服务有限公司 4)监理单位:江苏邮通建设监理有限公司 本方案主要叙述以30mm厚聚苯颗粒复合保温板(以下简称复合保温板)为保温材料,镀锌钢丝网为增强材料(用专用锚栓固定于结构墙上),用外保温粘结剂作为复合保温板粘结材料,外保温用聚合物抗裂砂浆作为复合保温板保护面层,以瓷砖粘结剂外贴瓷砖的建筑外墙外保温体系的施工标准工法。 其基本构造见表1。 表1面砖饰面外墙外保温基本构造 备注:除遵守本规程外,尚应遵守国家及本市现行的有关标准的规定。 2 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 材料 2.1.1.1聚苯颗粒复合保温板:应符合《复合材料保温板外保温系统应用技术规程》(苏JGT045-2011)标准中的要求(见表4.2.3),板厚为30mm厚。

表4.2.3 复合材料保温板的性能指标 2.1.1.2 粘接、抹面砂浆的性能指标应符合表4.2.4、4.2.5要求。 表4.2.4 粘接砂浆的性能指标 表4.2.5 抹面砂浆性能指标 2.1.1.3 热镀锌钢丝网的性能指标 表5 热镀锌钢丝网的性能指标

复合材料保温板外墙外保温系统专项方案

复合材料保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 编制单位: 2012-8-25

一、编制依据 1.建筑项目施工图 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50201-2001 4.《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 DBG01-97-2005 5.《外墙外保温工程技术规程》JG144-2004 6.《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/ T 045-2011 二、作业条件 1.基面施工完毕,达到《建筑工程质量检验评定标准》的要求。 2.操作地点环境温度和基面温度不低于5℃,风力不大于5及,雨雪天不能施工。 由土建方清除基面上浮灰、疏松物、油污和其他废弃物,并用清水冲净。基层处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》中一般抹灰工程质量要求。 3.外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求并验收合格,门窗框或 辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落 管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连结件应安装完毕,

并预留出外保温系统的厚度。 4.进场材料由甲乙双方及监理三方现场抽样,送检并复试合格后方可施工。 三、材料准备 3.1系统基本结构与性能指标 本系统是以复合材料保温板为保温材料,玻纤网(涂料饰面)加强,外墙外保温专用粘结砂浆和外墙外保温专用抹面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。系统性能指标见表1. 表1 复合材料保温板外墙外保温系统的性能指标 3.2各原材料性能指标 所需主要原材料有:复合材料保温板、粘结砂浆、抹面砂浆、玻纤网、锚固件。各项性能指标如下: 1、复合材料保温板的性能指标应符合表2的要求 表2. 复合材料保温板的性能指标

相关文档
相关文档 最新文档