模板工程施工方案

一、工程概况

xxxx三期三标段中的人防地下室工程为地下一层框架。

1、柱子截面分为:450×450、400×500、500×500、700×500、750×1050等规格;

2、地下室顶板板厚为250;

3、顶板梁的截面尺寸为:450×1000、600×1200、400×700、450×1200;其中450×1200、600×1200两种规格梁需要专家论证。

4、地下室外墙墙厚分为300和250两种规格。

本工程±0.00相当于黄海高程6.000M。

一、编制目的

根据GB50204-2002和JGJ162-2008规范要求,模板及其支架应根据工程结构型式、荷载大小、地基类别、施工设备及材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承载浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载。为了确保模板在制作、安装、拆除过程中的质量和安全,确保砼浇筑过程中的质量和安全,针对本工程实际,并结合我公司习惯做法,特编制本工程模板施工方案,作为施工中遵循的依据。

二、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008.

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架施工安全技术规范》JGJ103-2001。

4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、

5、《建筑施工计算手册》江正荣著、

6、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、

7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、

8、xxxx三期三标段施工图及设计交底、设计变更记录。

四、模板及支撑系统的选型

(一)、模板及支撑系统的选型

1、本工程拟采用木模板,木模板采用12mm、15mm厚胶合板和50*100方木组合而成。

2、模板的支撑系统采用扣件式钢管脚手架。

3、柱模板采用4块大模板拼装,柱箍采用2Ⅰ48*3.0双钢管柱箍、铸铁扣件联结。

4、梁模板采用一底两侧3块大模板拼装,采用侧包底的安装方法。梁底采用双排

钢管脚手架作支撑系统,铸铁扣件联结,梁底小楞、大楞均采用Ⅰ48*3.0钢管。

5、楼(屋)面板以12厚胶合板作底模,50*100方木作小楞,Ⅰ48*3.0钢管作大

楞,采用钢管满堂架作支撑系统,铸铁扣件联结。

6、楼梯平台梁模板及支撑系统同框架梁,平台板及梯板的模板及支撑系统同楼(屋)

面板。

五、模板及支撑系统设计

(一)、柱模板及柱箍

1、柱模板:柱模板采用15mm厚覆面木胶合板,以50*100方木竖向侧放作加强肋,

方木间距≦250mm,安装时相对两面模板包夹另外一侧相对两面模板。

2、柱箍:采用2根Ⅰ48*3.0钢管,四边相同,相互用扣件连接。柱箍间距:

100,300*4,350*4;柱箍与梁板满堂架水平拉杆相连接防止柱模移位。当柱箍与水平拉杆高度不一致时,可在水平拉杆上加设竖向钢管,柱箍与竖向钢管拉结。

(二)、梁模板及其支撑系统

详见计算书

(三)、顶板模板及支撑系统

详见计算书

注:梁、板水平拉杆和扫地杆,当为框架柱时,应与框架柱逐根拉牢;当为剪力墙时,应与剪力墙墙模板顶撑或拉结牢固。结平板模板安装及支撑详见计算书。

(四)地下室外墙模板及支撑系统

详见计算书

(五)楼梯模板与支撑系统

楼梯平台梁及板与框架梁及板采用相同的设计。楼梯模板与结平板模板相同,下部立杆采用三排,纵向间距相同。不同的是梯板下大楞为斜向,因此板下方木小楞与钢管大楞要有连接抗滑措施,可用铅丝将方木与大楞钢管绑扎,或用横向钉木方顶住大楞。另外支撑立杆可用垂直于梯板的斜立杆和垂直于地面的立杆相互拉结(即加斜撑),以防产生模板倾复现象。

(六)模板及支撑的施工方法

1、模板安装的工艺流程按如下步骤进行:

1.1柱模板安装工艺流程

弹柱轴线及边线→柱筋位置修正及柱根修补凿毛清理→纵筋连接→搭排架(与梁板整体同步)→绑扎箍筋→隐蔽验收→封栓模→校正轴线位置和垂直度→柱箍加固、拉结→冲洗清渣→柱根清扫口和缝隙封堵→验模。

1.2梁模板安装工艺流程

弹梁底标高线、轴线和侧边线→复核轴线、标高和截面尺寸→搭双排支撑架、扫地杆、水平纵横拉杆→安装钢管大楞并起拱→安装钢管小楞→铺梁底板→绑扎梁钢筋骨架、安保护垫层块→立侧模加支撑→安装主梁交接处补充板→复核梁上下口截面尺寸→结平板与梁侧板连接→验模。

1.3结平模板安装工艺流程

按设计间距定立杆位置→竖立杆并检查垂直度→设扫地杆及水平拉杆(与柱梁同步)→架设钢管大楞和另一方向的水平拉杆→铺50*100方木小楞→铺面层胶合板→检查板面拼缝宽度和高低差并处理→刷脱模剂→验模。

1.4剪力墙模板安装工艺流程

弹剪力墙轴线和边线→墙筋位置修正及墙根修理、凿毛、清理→纵筋连接→绑扎水平筋和拉钩→安保护层垫块→隐蔽验收→立模板、穿对拉螺栓→安水平双钢管围檩→校正垂直度→对拉螺栓加固→内外设模板支撑→验模

2、施工顺序

根据柱(墙)、梁、板的支撑设计,先在楼(地)面上定出梁、板立杆的位置,搭设满堂支撑架。搭设时要3人以上为一组配合,立杆立好后立即安装纵横扫地杆,开始立杆时需设临时支撑,以防倾倒,满堂架可一次性搭至梁底大楞。然后绑扎或焊接(机械连接)柱或墙板钢筋,柱(墙)钢筋绑扎好并验收后,对框架结构可封柱模板并验收,将柱砼先浇筑至梁底;剪力墙只可封模,砼与梁板同时浇筑。柱砼浇后或剪力墙模板封好后,可安装梁底板绑扎梁钢筋,钢筋验收后封梁侧模。梁侧板加固好后,铺平台钢管大楞,方木小楞和面层胶合板,先刷脱模剂,然后绑扎板面钢筋。绑结平面钢筋时,先底层绑扎好,然后安装预埋电管,最后绑扎面层钢筋。验收合格后浇筑墙板、梁板砼。

3、根据本工程层高均为3.55M,支撑立杆采用独根不设接头。纵横向水平拉杆用对接扣件接长。其他钢管之间均采用回转扣件联结。

4、柱砼浇筑后如先拆模板,满堂脚手架应重新与柱拉结牢固。剪力墙结构的满堂支撑架,在剪力墙处应用两侧水平拉杆撑牢,在剪力墙间断处,纵横水平拉杆应接通。

5、立杆支撑在砼基础筏板上时,下面可不设垫板。在支撑的楼板未达到设计强度时,其下面的支撑应保留。

6、梁大楞至扫地杆的水平拉杆,应按≤1800设置,且应平均等分步距,立杆上需划出水平拉杆的位置。

7、为防止结平板产生裂缝,模板支撑立杆在上下层应考虑立杆位置准确对齐。

8、本工程梁板立杆均采取统一间距,保证扫地杆和水平拉杆纵横成线。

9、梁和板的大楞与4立杆联结的扣件应全部检查扭紧力矩是否控制在40~65N的范围内,保证扣件有充足的抗滑力。

10、钢管不得使用变形锈蚀的钢管,其壁厚必须≥3.0mm;当梁和板跨度>4m时,模板起拱1%~3%。

12、砼浇筑时,要控制面板上砼堆积高度,砼不得高于设计标高100mm;泵管出料口离浇筑面高度应≤800mm,采用管道输送时,泵管应用支架架空,以免对楼面产生冲击荷载。施工人员和设备不得集中在一块板面上。

七、模板系统的质量验收

1、对模板用料和支撑用料进场时应进行验收。胶合板应检查厚度和粘结强度;方木应检查材质和截面尺寸,钢管应检查壁厚、管径和弯曲、锈蚀程度;扣件要检查合格证。所有材料应有出厂合格证和质保书。

2、施工中,各工种要在自检的基础上进行模板报验手续,项目管理人员应同步检查标高、轴线位置、截面尺寸、垂直度、板面平整度和接缝高低差,不合格应返工或修整到位。对≥2mm板缝,平面用胶带封严,立面应加塞海绵条。

3、项目部检查合格后,对隐蔽工程要报监理验收,对模板的安装质量要报监理检查复验,坚持砼浇筑前的申报制度。

4、验收标准

4.1模板及其支撑系统符合施工方案要求

4.2立杆应垂直、全高偏差不大于20mm,2M高度内的垂直偏差≤15mm,立杆是否有偏心与水平拉杆连接的情况。

4.3梁板底大楞与立杆的联结扣件,其扭紧力矩是否控制在40~65N的范围内。

4.4纵横水平条杆是否与框架柱拉结牢固,与剪力墙是否撑紧撑牢。

4.5跨度≥4m的梁板是否起拱,模板内锯屑杂物、垃圾是否清理干净。

1、模板的拆除必须遵循先上后下、先支后拆后支先拆、先拆除非承重模板后拆除拆除承重模板的原则进行。

2、非承重模板的拆除强度应≥1.2MPa且保证砼构件拆除时棱角不受损伤,承重模板

3

具袋内或系在身上。

4、模板拆除应派专人指挥,作业区设置围栏,其内不得有其他工种交叉作业,并派专人监护,拆下的模板及配件严禁向下抛掷,,采用人工向下传递或斜面向下滑落。并按指定地点分类堆放或及时运出场外。清除表面元钉和残流浆碴,刷好脱模剂以备后用。

5、多人同时操作时应分工明确,统一指挥和信号。拆模时应有足够的操作面,操作人员不得站在被拆模板的下方,应站在已拆部位的安全处。

6、在外侧高空拆模时,应有脚手和操作平台,不得使用大锤或大撬棍硬砸猛撬。使用小撬棍时不得过猛加力,以防撬棍脱空发生坠落事故。

7、拆模时应逐快拆除,不得成片撬落或拉到。在拆除相互搭连及其他后拆模板支撑时,应先将临时支撑先架设完成和稳固后在着手拆除。

8、拆模如需中间停歇,应将松动、悬空、浮吊的模板和支撑进行临时加固或拉结牢固,对活动的部件应一次性拆完。

9、梁下模板应从中间开始,对称向两端拆除

10、遇5级以上大风应暂停拆除作业,楼板预留洞口应先覆盖防护好再进行上部拆模作业。

九、模板施工的安全、文明措施

1、从事模板作业的人员,应经过安全技术培训,从事高空作业人员应进行定期定期体检,不符合要求的不得从事高处作业。

2、安装和拆除模板时,操作人员要佩戴安全帽,系安全绳,穿防滑鞋,且防护用品经检验有合格证。不得打赤膊、穿短裤和拖鞋施工。

3、工作临边作业时,必须搭设满铺脚手板的架子和设置不低于1.2m的防护栏杆,外侧满铺密目网封闭。

4、楼层的预留洞口必须用尼龙网或加盖板覆盖封严。

5、操作人员应使用工具袋,工具不用时随时袋入袋内,不得随手放在易坠落的工作面上。

6、当无楼梯上下时,要设木梯或搭设钢管梯上下,不准沿脚手架或钢筋上下攀登。浇好的楼梯用钢管或钢筋加设防护栏杆。

7、木工机械要有可靠的接地,皮带轮要有防护罩,操作面上要悬挂挡渣板,配电箱应采用铁制并满足一机一闸,一漏一保装置,开关应装在随手可及处。

8、木工棚应每天做到工完料净场地清,严禁烟火,同时设置灭火器,成品半成品堆放整齐,锯未和废料每天清扫出场,尽量减少扬尘和噪声污染。

9、现场临时照明宜采用36v安全电压、满堂架、潮湿环境和钢支架处采用12v。电线应采用绝缘橡皮电缆线,接拆应由专职电工操作,不准私自接拆。

10、塔吊吊运模板和周转材料时不得超重,钢管应绑牢,扣件要装袋采用吊篮运送。长构件应采用两点对称绑捆成水平,钢丝绳穿成牛扎口。吊物不得碰撞脚手架和竖向钢筋骨架。

11、当遇5级以上大风或雨雪、沙尘等恶劣天气时应暂停作业,雨雪过后应清除地面和通道的积水和冰冻。

12、砼浇筑时应派专人看模,发生异常时应及时加固,情况严重时应汇报项目负责人,采取应急措施,疏散施工人员,研究加固处理措施,确认稳妥后再恢复施工。

人防地下室墙(300厚)模板计算书

墙段:Q1。

模板剖面示意图

(三) 次楞参数

材料:1根50×100矩形木楞;

间距(mm):200;

木材品种:东北落叶松;弹性模量E:10000N/mm2;

抗压强度设计值fc:15N/mm2;抗弯强度设计值fm:17N/mm2;抗剪强度设计值fv:1.6N/mm2;

(四) 加固楞支拉参数

加固楞采用穿墙螺栓支拉;

螺栓直径:M12;螺栓水平间距:250mm;

螺栓竖向间距(mm)依次是:250,450*5;

二、墙模板面板的计算

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

模板施工方案---人防工程

登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室 模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 河南嵩山建筑安装有限公司

目录 1、工程概况 2、施工准备 2.1技术准备 2.2机具准备 2.3材料准备 3、主要施工方法及措施 3.1模板加工要求 3.2模板安装 3.3模板的拆除 3.4模板的维护及维修 4、模板安装允许偏差及检验方法 5、主要事项 5.1一般要求 5.2大模板堆放要求

一、工程概况 1、工程名称:登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室 2、建设单位:河南舒展置业有限公司 3、设计单位:河南省人防建筑设计研究院有限公司 4、监理单位:河南省民防建筑监理有限公司 5、施工单位:河南嵩山建筑安装有限公司 该工程位于登封市中岳大街与菜园路交汇处,地下二层局部为人防地下室。本工程结构类型为框架框架结构,抗震烈度按六度设防,结构安全等级为二级,建筑功能平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽部人防物资库。 工程采用天然地基、钢筋混凝土筏板基础,楼屋盖为钢筋混凝土结构,基础垫层混凝土强度等级C15,墙柱为C40,其余为C35,本工程顶板、底板、外墙均采用防水混凝土抗渗等级P8;内部砌体采用MU10实心砖,为M10水泥砂浆砌筑。 二、施工准备 1、技术准备

项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、机具准备 主要机具及工具准备详见表 数量功率规格名称 个锤子重量0.25、0.5kg 20 ~单头扳手 24 :开口宽(mm)17~19、22 2台3kW 圆盘锯 23kW MB--503 平刨台 3手电钻把 W508S 2台台钻 520W M--651A 41.05kW 台手提电锯 0.45kW 4 手提电刨台台压刨 27.5kW MBl065 65mm 活动扳手最大开口宽 20mm 12钻头直径~手电钻个 12、材料准备3本工程采用钢管支撑,模板采用胶合板的支撑体系,考虑用料及大面积支撑的特点,结合以往的施工经验,在确定排架方式经计算后,可以满足 整体的强度、刚度和稳定性的要求、内、外混凝土墙面、柱采用胶合板,辅助松木模板,松方1 10穿墙螺栓加固。60 ×120)和钢管安装方案,外墙采用φ木(、梁板:梁侧模 板和板底模板采用胶合板为主,不合模数的2,排架900900×辅助松木模板,扣件钢管式支撑系统,排架方式 3m设斜 拉杆,增加其水平刚度。间距三、主要施工方法及措施根

人防地下室模板支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日

第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 74-2003 第二章工程结构概况 该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。

(2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,支撑采用扣件式脚手架,由立杆、横杆、支座、支托组成。50×80 木方作次楞,立杆间距1200。 (4)楼梯 本工程楼梯采用木胶合板,木方作楞,钢管上部加螺旋顶撑。 3.3 材料计划(详见表3-1) 材料计划一览表表3-1

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防模板工程专项施工方案

2.2模板的准备模板工程施工方案 1.施工简介 本工程为天业恒瑞达房产57小区地下人防车库。框架结构板均采用塑料模板配合竹胶板施工。 A基础结构形式为筏板基础,主体部分包括剪力墙、框架柱、框架梁填充墙。 B、结合本工程的特点和施工部署的需要。模板工程是影响结构工程质量的最关键的因素,其施工质量的好坏直接影响着砼的成型质量,为了使砼的外形尺寸、外观质量到达较高要求,我们将充分发挥在模板工程上的优势,利用先进、合理的模板体系和施工方法,满足工程质量的要求。 2.施工准备 2.1模板体系的选用及模板的配置数量 模板体系的选用及模板的配置数量附表1 A、模板按各使用部位的计划数量进行配置,配制好以后应按不

同部位、规格进行编号,组合钢模板按柱基的尺寸选用。 B、模板制作时其拼装木制侧面应平直光滑,其中竖向模板考虑到砼浇筑后的侧压力,组合截面尺寸按砼结构质量验收规范规定的 允许负偏差值进行控制。 C、每块模板配制好后,其四个侧面均应涂刷酚醛树脂漆进行封闭,防止使用时遇水膨胀变形或损坏,影响施工质量。 D、模板隔离剂选用皂角隔离剂,涂刷好后按指定位置码放整齐。使用后的模板将模板表面清理干净重新涂刷隔离剂,以备用。 2.3模板设计及制作 A、根据本工程结构形式、各项荷载、地基土类、所选用的施工方法等条件设计模板及其支架,其中模板设计中含有模板体系的计算,计算内容包括以下几项:砼侧压力及荷载计算;板面强度及刚 度验算;次龙骨强度及刚度验算;主龙骨强度及刚度验算;对拉螺 杆强度的验算。 B、根据模板设计图进行翻样,提供模板设计规格和制作数量进行模板制作,并按其规格、类型编号和使用部位注明标识;所有定 型模板自制。 C、模板设计及制作时,应兼顾考虑其适用性和通用性,宜多标准型、少异型,多通用、多周转,不断改进和创新。 2.4模板的细部设计 A、基础模板的设计 a、垫层 一、基坑清理完毕后及时将轴线引入基坑内,以轴线为基准支 垫层模板。 二、采用50×100的木方支模板,拉线固定按设计标高进行抄平,木方顶作为混凝土标高控制面。 b、筏板模板设计 一、筏板采用组合竹胶合板模板,采用钢管脚手架加固体系。 二、基底标高为-6.30m,按设计规定内外墙条基柱基应和筏板

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

人防工程模板施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)地下车库人防工程 人防工程 模板安装施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)地下车库人防工程项目部 2013年6月10日

目录 第一章人防工程设计说明 3 第二章项目管理 9 第三章施工进度计划及劳动力安排 13第四章模板施工进度保证措施 13第五章主要施工机械、设备 14 第六章施工安排和措施 15 第七章人防工程模板安装 17 第八章模板工程质量保证措施 39第九章施工安全保证措施 41 第十章文明施工保证措施 44 第十一章人防施工应急救援预案 45

第一章人防工程设计说明 人防工程位于地下车库内,具备平时、战时两用功能。总建筑面积22024 ㎡,平时使用功能为汽车停车库和附属用房等,战时使用功能为人防地下室,乙类常6级二等人员隐蔽部和战时乙类常6级移动电站。主要结构为钢筋混凝土结构。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程设计单位:天津市房屋鉴定勘测设计院,勘察单位:核工业天津勘察院,建设单位:天津市保障住房建设投资有限公司。 1、人防工程基本概况: 人防工程位置在地下一层,建筑面积22024 ㎡,其中战时乙类常6级二等人员隐蔽部建筑面积21581㎡,战时乙类常6级移动电站建筑面积443㎡。建筑层高3.8m,覆土厚度 1.5m。防水等级为有种植土的顶板防水等级为一级,战时配电间防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。本工程共设12个防护单元体:防护单元一:建筑面积1576㎡,掩蔽面积1116㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1116人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积58㎡。 防护单元二:建筑面积1870㎡,掩蔽面积1276㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1276人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积18㎡。 防护单元三:建筑面积1770㎡,掩蔽面积1262㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1262人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元四:建筑面积1529㎡,掩蔽面积1016㎡,抗爆单元3个,掩蔽人数1016人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元五:建筑面积1964㎡,掩蔽面积1403㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1403人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积31㎡。 防护单元六:建筑面积1838㎡,掩蔽面积1332㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1332人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积24㎡。

人防施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、规范依据 (2) 三、施工部署 (3) 3.1施工准备 (3) 3.2.材料准备 (4) 3.3现场准备 (4) 四、主要的施工方法和技术措施 (5) 4.1钢筋工程 (5) 4.2模板工程 (14) 4.3混凝土工程 (17) 五、质量保证措施 (21) 5.1钢筋工程质量控制 (21) 5.2模板工程质量控制 (23) 5.3混凝土质量控制措施 (27) 六、成品保护措施 (28) 七、安全生产与文明施工措施 (30) 7.1安全措施 (30) 7.2文明施工措施 (31)

一、工程概况 沈阳泰和龙庭项目B区地下室人防项目,人防建筑面积8197.5平方米;战时:核6及常6级人防物资库3243平方米,平时为汽车停车库,战时:核6级常6级二等人员掩蔽所4713.4平方米,结构形式为框架结构,现浇混凝土楼板,筏板基础。 人防工程划分为四个防护单元,三个二等人员掩蔽和一个物资库。其中防护单元A建筑面积为1946.8平方米,战时掩蔽人数为1362人;防护单元B建筑面积为1369平方米,战时掩蔽人数为958人;防护单元C建筑面积为1397平方米,战时掩蔽人数为978人。此三个防护单元均设清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风三种通风方式。防护单元D建筑面积为3570平方米,设清洁式通风和隔绝式通风。 二、规范依据 (一)《人民防空地下室实际规范》(GB50038-2005) (二)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) (三)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) (四)《混凝土结构实际规范》(GB50010-2010) (五)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)(六)《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程专项施工实施方案(修改)

人防工程专项施工实施方案(修改)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防地下室水电专项施工方案

人防工程专项施工方案 (安装部分) xxxx建设工程有限公司 年月日 人防工程专项(方案)审批表 表号:THQEOP-09表02 编号:

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、xxxx大官庄平改工程车库人防施工图; 2、人防交底会议纪要; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 8、《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2005; 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-98; 10、《低压配电设计规范》GB50054-95; 11、《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

13、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 14、《防空地下室移动柴油电站中》 07FJ05 15、《防空地下室排水设施安装》 07FS02 16、《防空地下室电气设计》 07FD01~02 17、《防空地下室通风设计》 07FK01~02 第二节编制原则及内容 一、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 3.始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。 二、编制内容 大官庄平改工程地下车库人防工程施工图中的给排水、电气安装的全部内容,包括: (1)强电工程 (2)给排水工程 第三节工程概况 一、工程概况 建设单位:xxxx凯庭房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限公司 设计单位:河北省xxxx规划建筑设计研究院 监理单位:xxxx华拓工程监理有限公司 工程名称:xxxx大官庄平改人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:6246.45㎡ 抗震设防烈度:8度

[北京]人防地下室工程施工方案_secret

目录 一、编制依据 (5) 1.1本工程施工组织设计 (5) 1.2施工图纸 (5) 1.3施工规范 (5) 1.4图集 (5) 二、工程概况 (5) 2.1结构概况 (5) 2.2人防分项工程 (7) 三、施工安排 (9) 3.1质量目标: (9) 3.2施工人员情况 (9) 四、施工方法及技术措施 (10) 4.1钢筋工程 (10) 4.1.1概述 (10) 4.1.2钢筋供应 (10) 4.1.3钢筋检验及加工 (10) 4.1.3.1主要部位的钢筋设计及接头形式 (10) 4.1.3.2钢筋保护层的控制厚度 (10) 4.1.3.3钢筋检验及验收 (11) 4.1.3.4钢筋翻样 (11) 4.1.3.5钢筋的加工制作及领料 (12) 4.1.3.6. 技术准备 (12) 4.1.3.7. 钢筋翻样人员要以图纸,钢筋工程施工规范和本施工方案为依据,提出加工单和 计划单,与钢结构构件加工紧密配合,预留钢筋穿孔位置。 (12) 4.1.3.8.钢筋加工机械设备准备 (12) 4.1.3.9直螺纹加工工艺 (13) 4.1.4钢筋绑扎 (15) 4.1.4.1主体结构钢筋绑扎 (15) 4.1.4.2.柱钢筋绑扎 (16)

4.1.4.4钢筋混凝土梁钢筋绑扎 (18) 4.1.4.5楼板钢筋绑扎 (18) 4.1.5钢筋验收 (18) 4.1.5.1材料的试验和进场验收方法 (18) 4.1.5.2绑扎成型验收 (19) 4.1.5.3验收程序和报验 (20) 4.2.模板工程 (20) 4.2.1概述 (20) 4.2.2模板的安装与拆除 (21) 4.2.2.1覆膜多层板模板 (21) 4.2.2.2楼梯模板 (22) 4.2.2.3顶板模板 (22) 4.2.2.4柱模板 (23) 4.2.2.5梁板模 (23) 4.2.2.6墙模板 (24) 4.3.混凝土工程 (24) 4.3.1.砼制备 (24) 4.3.2.墙柱及梁板混凝土施工 (25) 4.3.2.1框架柱混凝土浇筑 (25) 4.3.2.2墙体混凝土浇筑 (25) 4.3.2.3梁、板混凝土浇筑 (26) 4. 3.2.4楼梯混凝土浇筑 (27) 4. 3.3混凝土振捣 (27) 4.3.4混凝土养护 (27) 4.3.5混凝土试块留置和试验 (28) 4.3.6技术措施 (29) 4.4人防门工程 (30) 4.4.1施工前准备工作 (30) 4.4.1.1材料准备 (30) 4.4.1.2人员准备 (30) 4.4.1.3技术准备 (31) 4.4.2人防门框运输和堆放 (31) 4.4.3人防门门框的安装 (31) 4.4.4人防门扇的安装 (32) 4.4.5人防门调试工作 (32) 4.4.6防护门、防护密闭门、密闭门门框墙以及各类门扇验收 (33) 4.4.6.1门扇、门框墙制作的允许偏差 (33) 4.4.6.2钢筋砼门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.3钢结构门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.4防爆波悬摆活动门、防爆超压排气活门、自动排气活动门安装的允许偏差 (34)

人防工程模板工程施工方案1

一、编制依据 1.1工程施工合同; 1.2工程施工图纸(建筑图、结构图); 1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 1.6《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 1.7《建筑安装工人安全技术操作规程》; 二、工程概况及施工准备 2.1 工程概述 2.1.1、本工程为中牟县解放路青年路人防工程,建设单位为中牟县人民防空办公室,本工程位于中牟县解放路青年路交叉口东北角街心游园下,总建筑面积为7317.2平方米。 (一) 本工程为附建式平战结合人防工程,按现行国家有关规范规程及初步设计的批准文件进行设计。基础施工应以先深后浅为原则,否则应有保证地基稳定的可靠措施。场地内不得违规堆载。 (二) 抗震设防类别为重点设防类,本工程的设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第二组;Ⅲ类建筑场地,场地特征周期为 0.55s;建筑结构的安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。 三、材料与设备计划 1、钢材的选用 (1)钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591的规定。 (2)钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用 焊接钢管》GB/T 3092中规定的Q235普通钢管的要求,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯

曲、压扁及裂纹的钢管。 (3)每根钢管的最大质量不应大于25kg,采用ф48×3.0以上的钢管。 (4)新钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: 1)应有产品质量合格证; 2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸 试验方法》GB/T 228的有关规定; 3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、 压痕和深的划道; 4)钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应符合现行规范《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的规定; 5)钢管必须涂有防锈漆。 (5)旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定: 1)表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》JGJ 130-2011的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2)钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》JGJ 130-2011的规定;

相关文档