一、工作票找茬(10分)

(一)以下是一张已签发的某电力建设有限公司检修一班更换10kV杨柑场线朝田支线#125塔至#139终端杆架空线的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范(线路部分)》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。((每处1分,共10分:每处错误指出得0.5分、改正得0.5分)

背景材料:

(1)110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#125塔至#139终端杆为带电运行状态。

(2)申请停电时间为2015年09月22日08:00~ 21:00,批准工作时间为2015年09月22日08:00~ 20:00。

(3)110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#125塔至#139终端杆电气一次接线图:

(某供电局)线路第一种工作票

盖章处

编号: 2015-09-1-078

错误1:计划工作时间超过批准工作时限“2015年09月22日07时00分”

改正: 2015年09月22日08时00分

错误2:工作班成员人数错误

改正:工作班成员共计应为9人

错误3:工作任务错误

改正:更换110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#125塔至#139终端杆架空线

错误4:110kV杨村站10kV杨柑场线#84塔84T1D开关后段线路。--杆塔号错

改正: 110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#84塔84T1D开关后段线路。

错误5: 110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#130塔至#139终端杆。-地点错

改正: 110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#125塔至#139终端杆。

错误6:拉开110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#84塔84T1D开关-动词错

改正:断开110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#84塔84T1D开关

错误7:断开110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#84塔84T12G刀闸-动词错

改正:拉开110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#84塔84T12G刀闸

错误8:悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。-标示牌错误

改正:悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

错误9: 110kV杨村站10kV杨柑场线朝田支线#1杆小号侧---接地位置不正确

改正: 110kV杨村站10kV杨柑场线宝溪分支线#1杆小号侧

错误10:工作票签发人不能为童一(已是工作负责人)

改正:改为其他工作票签发人

(二)以下是一张已签发的某市城东供电局修试所检修一班更换10kV和安线#114杆至#116杆架空线的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(线路部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分)

背景材料:

(1)110kV 腾飞站10kV和安线#114杆至#116杆为为带电运行状态。

(2)申请停电时间为2015年10月13日08:00~ 21:00,批准工作时间为2015年10月13日08:00~ 18:00。

(3)相关电气施工图:

(某供电局)线路第一种工作票

盖章处

错误1:2015年10月13日21时00分 --批准工作时间不正确

改正: 2015年10月13日18时00分

错误2:工作班成员人数错误

改正:工作班成员共计应为7人

错误3:更换110kV 腾飞站10kV和安线#115杆至#116杆架空线。任务不正确

改正:更换110kV 腾飞站10kV和安线#114杆至#116杆架空线。

错误4: 110kV 腾飞站10kV和安线#115杆至#116杆。 --工作地点不正确

改正: 110kV 腾飞站10kV和安线#114杆至#116杆。

错误5:拉开5T1开关—动词不正确

改正:断开5T1开关

错误6: 10kV和安线#6杆大号侧临时接地线一组。 ----没有动作用词

改正: 10kV和安线#6杆大号侧装设临时接地线一组

错误7:悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。---标示牌使用不正确

改正:悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

错误8: 110kV 腾飞站10kV和安线#114杆小号侧---接地位置不正确

改正: 110kV 腾飞站10kV和安线#113杆小号侧

错误9: 110kV 腾飞站10kV和安线#116杆大号侧---接地位置不正确

改正: 110kV 腾飞站10kV和安线#117杆大号侧- 错误10:工作负责人不能为工作签发人-- 袁华(已是工作负责人)

改正:改为其他工作票签发人

(三)以下是一张已签发的某某电力建设有限公司对更换10kV导线的工作票,票中有10

处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(线路部分)的相关要求,请具体指出错

误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分)背景材料:

(1)110kV 杨村站10kV 杨村镇线#61塔至#67塔为为带电运行状态。

(2)申请停电范围110kV 杨村站10kV 杨村镇线#1塔 1T1开关后段线路。停电时间为

2015年9月11日07:00~ 21:00,批准工作时间为2015年9月11日07:00~ 18:00。

(3)相关电气施工图:

(单位名称)线路第一种工作票

盖章处

错误1: 2015年09月11日21时00分(时间错误)

改正: 2015年09月11日18时00分

错误2:工作班成员人数错误

改正:工作班成员共计应为6人

错误3: 110kV 杨村站10kV 杨村镇线#61塔至#67塔换杆换线。(工作任务误)

改正:更换110kV 杨村站10kV 杨村镇线#61塔至#67塔架空导线

错误4: 110kV 杨村站10kV 杨村镇线 #60杆至#68塔至10kV 杨村镇线二中分支线#1塔。(工作地点与工作任务不相符)

改正: 110kV 杨村站10kV 杨村镇线#61塔至#67塔。

错误5:拉开110kV 杨村站10kV 杨村镇线#1塔1T11刀闸、断开1T1开关(操作动词错,顺序错)

改正:110kV 杨村站10kV 杨村镇线#1塔:断开1T1开关,拉开1T11刀闸。

错误6:在110kV 杨村站10kV 杨村镇线#1塔 1T1开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。(标示牌挂错)

改正:在110kV 杨村站10kV 杨村镇线#1塔 1T1开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

错误7:110kV 杨村站10kV杨村镇线#60杆大号侧(接地位置错误)

改正:110kV 杨村站10kV杨村镇线#60杆小号侧。

错误8: 110kV 杨村站10kV杨村镇线#68塔小号侧(接地位置错误)

改正: 110kV 杨村站10kV 杨村镇线#68塔大号侧 。 错误9: 110kV 杨村站10kV 杨村镇线二中分支线#1塔小号侧 (接地位置错误) 改正: 110kV 杨村站10kV 杨村镇线二中分支线#1塔大号侧

错误10: 工作票会签人签名: 时间:2015年10月11日09时00分(外委工程需要

会签没有会签)

改正: 工作票会签人签名:X 某 时间:2015年10月11日09时00分

(四)以下是一张已签发的某市XX 供电所运维班对110kV 龙溪站10kV 联网柜线橫巷

支线#14杆至钟屋糖寮支线#8杆终端杆更换导线的工作票,票中有10处明显违反南方电网

公司《电气工作票技术规范》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。

背景材料:

(1)110kV 龙溪站10kV 联网柜线橫巷支线#14杆至钟屋糖寮支线#8杆为带电运行状态。

(2)申请停电时间为2015年10月23日08:00~ 21:00,批准工作时间为2015年

10月23日08:00~ 17:00。

(3)110kV 龙溪站10kV 联网柜线钟屋糖寮支线电气施工图如图所示:

C .4 线路第一种工作票格式

XX 市供电局 线路第一种工作票

编号:

2015-10-1-001

盖 章 处

错误1:2015年10月23日21时00分(计划工作时间错误)

改正: 2015年10月23日17时00分

错误2:工作负责人及工作班人员总人数共 10 人(人数错误) 改正:工作负责人及工作班人员总人数共 9 人

错误3:110kV龙溪站10kV联网柜线橫巷支线#6杆6T1开关后段线路。(全部停电)(范围

错误)

改正:110kV龙溪站10kV联网柜线橫巷支线#6杆6T1开关后段线路。(部分停电)

错误4:110kV龙溪站10kV联网柜线橫巷支线#7杆至#16杆至10kV联网柜线钟屋糖寮支线

#8杆终端杆。(工作地点错误)

改正:110kV龙溪站10kV联网柜线橫巷支线#14杆至钟屋糖寮支线#8杆终端杆。

错误5:是否办理分组工作派工单:?是,共00张;□否(分组单数量错误)

改正:是否办理分组工作派工单:?是,共02张;□否(分组单数量错误)

错误6:在110kV龙溪站10kV联网柜线橫巷支线#6杆6T1开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。(标示牌错误)

改正:在110kV龙溪站10kV联网柜线橫巷支线#6杆6T1开关操作把手上悬挂“禁止合闸,

线路有人工作”标示牌。

错误7:110kV龙溪站10kV 联网柜线橫巷支线#11杆(接地位置不明晰)

改正:110kV龙溪站10kV 联网柜线橫巷支线#11杆小号侧。

错误8:110kV龙溪站10kV 联网柜线橫巷支线#16杆(接地位置不明晰)

改正: 110kV龙溪站10kV 联网柜线橫巷支线#16杆大号侧。

错误9:工作票签发人签名:何某时间:2015年10月22日09时30分(负责人不能为该

工作签发人)

改正:工作票签发人签名:X某时间:2015年10月22日09时30分

错误10:工作票会签人签名:刘某时间:2015年10月22日14时00分(本单位工作不需

要会签)

改正:工作票会签人签名:时间:年月日时分

(五)以下是一张已签发的某市XX供电所运维班对110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线

#5杆更换绝缘子的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》

的相关要求,请具体指出错误之处并改正。

背景材料:

(1)110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#5杆为带电运行状态。

(2)申请停电时间为2015年10月23日08:00~ 17:00,批准工作时间为2015年10月23日09:00~ 17:00。

(3) 工作班成员包括余X、谢XX、梁XX、徐XX、狄X。

(4)110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线电气施工图如图所示:

C.4 线路第一种工作票格式

XX市供电局线路第一种工作票

盖章处

错误1:2015-10-01-00(工作票编号错)

改正: 2011-10-1-001

错误2:2015年10月23日08时00分(计划工作时间错误)

改正: 2015年10月23日09时00分

错误3:余X、谢XX、梁XX、徐XX、狄X等。(工作班人员表达错误)

改正:余X、谢XX、梁XX、徐XX、狄X

错误4:工作地段:#5杆。(工作地点表述不清楚)

改正: 110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#5杆

错误5:断开芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#1杆1T1、1T11。(表述不清楚)

改正: 110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#1杆:断开1T1开关,拉开1T11刀闸

错误6:应合的接地刀闸:芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#1杆1T1开关。

改正:应合的接地刀闸:在110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#2杆小号侧装设临时接地线一组

错误7:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置):芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#1杆1T11开关操作把手。

改正:在110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#1杆1T1开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

错误8: 110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#4杆(接地位置不清晰)

改正: 110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#4杆小号侧。

错误9:110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#6杆(接地位置不清晰)

改正:110kV芙蓉站10kV老阳山线工业园支线#6杆大号侧。

错误10:工作票会签人签名:李某时间:2015年10月22日14时00分(本单位不需要会签)

改正:工作票会签人签名:时间:年月日时分

(六)以下是一张已签发的某供电局某供电所运维一班更换110kV大州站10kV山尾线#11杆叶来屋村公变G0052T变压器的线路第一种工作票,其中有10处违反南方电网公司《电气工作票技术规范》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分:每处错误指出得0.5分、改正得0.5分)

背景材料:

(1)110kV大州站10kV山尾线庙边支线的电气接线方式如下图所示;

(2)施工作业的申请停电时间为:2015年10月13日08:00-21:00,批准工作时间为2015年10月13日08:00-18:00;

(3)工作票签发人、工作负责人等有关人员名单如下:

陈八班员工作班成员

C.4线路第一种工作票格式

某供电局线路第一种工作票

盖章处

编号:2015-10-2-001

错误1:编号:2015-10-2-001—应为线路第一种工作票

改正: 2015-10-1-001

错误2:李四–李四为工作票签发人,不是工作负责人

改正:张三

错误3:“工作负责人及工作班人员总人数”4人错误

改正:改为:5人

错误4: 10月13日21时00分—超过批准工作时间

改正: 10月13日18时00分

错误5:断开110kV大州站10kV山尾线#11杆叶来屋村公变G0052T低压隔离开关 --动词不正确

改正:拉开110kV大州站10kV山尾线#11杆叶来屋村公变G0052T低压隔离开关

错误6断开110kV大州站10kV山尾线#11杆11T01RD跌落式开关、取下跌落式熔断器熔管 --动词不正确改正:拉开110kV大州站10kV山尾线#11杆11T01RD跌落式开关、取下跌落式熔断器熔管

错误7:断开110kV大州站10kV山尾线#11杆11T01隔离刀闸。--动词不正确

改正:拉开110kV大州站10kV山尾线#11杆11T01隔离刀闸。

错误8:在110kV大州站10kV山尾线#11杆11T01隔离刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 -标示牌使用不正确

改正:在110kV大州站10kV山尾线#11杆11T01隔离刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

错误9: #01—接地线使用不正确,低压接地线编号应该是4开头

改正: #41

错误10:工作票签发人不能为“张三“(张三是工作负责人)

改正:李四

(七)以下是一张已签发的某供电局某供电所运维二班更换110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆马岗公变G0154T变压器的线路第一种工作票,其中有10处违反南方电网公司《电气工作票技术规范》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分:每处错误指出得0.5分、改正得0.5分)背景材料:

(1)110kV埔田站10kV下片线F27新围支线的电气接线方式如下图所示;

(2)施工作业的申请停电时间为:2015年9月19日10:00-16:00,批准工作时间为2015年9月19日10:00-15:00。

(3)工作票签发人、工作负责人等有关人员名单如下:

C.4 线路第一种工作票格式

某供电局线路第一种工作票

盖章处

错误1:编号:2015-09-2-001—应为线路第一种工作票

改正: 2015-09-1-001

错误2:张三–张三为工作票签发人,不是工作负责人

改正:李四

错误3:“工作负责人及工作班人员总人数”4人错误

改正:改为:5人

错误4: 9月19日16时00分—超过批准工作时间

改正: 9月19日15时00分

错误5:断开110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆马岗公变G0154T低压熔断开关--动词不正确

改正:拉开110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆马岗公变G0154T低压熔断开关

错误6:断开110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆7T01RD跌落式开关、取下跌落式熔断器熔管 --动词不正确

改正:拉开110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆7T01RD跌落式开关、取下跌落式熔断器熔管

错误7:断开110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆7T01隔离刀闸。 --动词不正确改正:拉开110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆7T01隔离刀闸。

错误8:在110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆7T01隔离刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 -标示牌使用不正确

改正:在110kV埔田站10kV下片线新围支线#7终端杆7T01隔离刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

错误9: #01—接地线使用不正确,低压接地线编号应该是4开头

改正: #41

错误10:工作票签发人不能为“李四“(李四是工作负责人)

改正:张三

(八)以下是一张已签发的某供电局对一公用变压器高压柱头渗油需进行修复的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分)

背景材料:

(1)工作任务为:110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#29终端杆下头塘公变G0146T 为台架公用变压器的高压柱头渗油需修复。

(2)申请停电时间为2015年09月21日10:00~ 15:00,批准工作时间为2015年09月21日10:00~ 14:00。

(3)110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#29终端杆下头塘公变G0146T:

C.4线路第一种工作票格式

某供电局线路第一种工作票

错误1:9月21日15时00分 --超过批准工作时间

改正: 9月21日14时00分

错误2:共5人 --人数错误

改正:共6人

错误3:下头塘公变P0146T—工作任务编号错误

改正: 110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#29终端杆下头塘公变G0146T高压柱头渗油需修复。

错误4:工作地段错误:110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#28杆至#29终端杆。

改正: 110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#29终端杆下头塘公变P0146T台架

错误5:拉开110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#10塔10T1开关-动词错误

改正:断开110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#10塔10T1开关

错误6:在110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#11杆装设临时接地线一组

改正:“在110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#11杆小号侧装设临时接地线一组”或改为“在110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#11杆大号侧装设临时接地线一组”

错误7:“禁止合闸,有人工作”。 --标示牌使用不正确

改正:“禁止合闸,线路有人工作”

错误8: 110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#28杆大号侧--与图纸不符合

改正: 110kV光明站10kV商贸城线下头塘支线#28杆小号侧

错误9:接地线编号:二班#041

改正:接地线编号:二班#41

错误10:工作票签发人不能为陈建斌 --已经为工作负责人

改正:改其它有签发工作票权的人

(九)以下是一张已签发的某市第三方厂家平东公司在110kV新美站10kV明珠线752开关至110kV长沙站10kV广南线10kV长发公用配电站603开关敷设电缆、制作及安装电缆头的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范(线路部分)》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分:每处错误指出得0.5分、改正得0.5分)

背景材料:

(1)申请停电时间为2015年10月12日08:00~ 21:00,批准工作时间为2015年10月12日08:30~ 16:30。

(2)相关电气施工图如下:

(3)110kV 长沙站10kV 广南线长发公用配电站一次接线图:

C .4 线路第一种工作票格式

XX 供电局 线路第一种工作票 编号:2015-1-12-001

盖 章 处

火力发电厂工作票三种人试题库完整

//[父试题分类]:试题分类/电力生产委员会/乌达发电/安全生产部/工作票三种人题库 1.线路停电检修工作结束后,值班调度员必须得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 A.所有工作班组均已竣工 B.工作人员已全部撤离线路 C.测量线路绝缘合格 D.接地线已拆除 E.工作人员已全部返回驻地 答案:A|B|D 题型:多选题 2.二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项?() A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.上次试验记录 答案:A|B|C|D 题型:多选题 3.清扫运行设备和二次回路时,要()。 A.防止误碰

B.填用二次工作安全措施票 C.防止振动 D.使用绝缘工具 答案:A|C|D 题型:多选题 4.同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障,两换流站阀的操作应根据()的指令配合执行。 A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人 答案:B 题型:单选题 5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。 A.现场勘察制度 B.工作监护制度 C.工作间断、转移和终结制度 D.使用个人安保线 答案:A|B|C 题型:多选题

6.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下()。 A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第三种工作桌 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:A|B|C|D 题型:多选题 7.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用()工作票。 A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种 答案:B

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

工作票签发人、负责人、许可人考试试题库

盐池凯迪风电场工作票签发人\负责人\许可人上岗资格考 试题库 一、填空题 1、在生产现场进行检修或安装工作时必须办理工作票,并根据检修或安装工作的不同类型选择正确的工作票。 2、工作票类型有:电气第一种工作票、电气第二种工作票、风力机工作票、动火工作票四种形式。 3、将风机箱变停电需办理电气第一种工作票;风机箱变不停电,但要在风机电气主回路上工作的,需办理电气第二种工作票;在风机液压及机械系统上工作的,需办理风力机工作票;风机全年检、半年检需办理电气第二种工作票;在重点防火区或易燃易爆区域进行动火作业时必须办理动火工作票;在备用设备上进行防腐、清扫或零星的消缺工作及在升压站范围内进行土建、绿化等工作需办理电气第二种工作票,同时应设专人监护。 4、事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停用,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不用工作票,但必须经值长同意,同时必须明确工作负责人、工作许可人,并做好安全措施,设专人监护,办理工作许可后方可开工。工作许可人应将检修工作负责人、采取的具体安全措施及工作开始和结束时间、发令人等内容详细记录在运行日志中。若抢修工作时间超过4小时仍在进行的,仍需补办工作票。

5、根据检修工作内容,选取相应的工作票类别,由工作负责人进行填写。填写内容包括:工作内容、时间安排、工作班成员、安全措施等。 6、工作票应用黑色笔填写一式两份,经工作票签发人审核签发,如需35kV母线及以上设备停送电的操作应于开工前一天送交值长。 7、运行值班员接到工作票后,由运行值班员、值长共同检查工作票所填写工作项目和安全措施是否正确,如不正确,应及时返回,重新填写。安全措施与实际设备不符时,应在补充栏加以补充说明,同时将工作票记录在工作票登记本中。 8、工作票内容应认真填写不得任意涂改,填写时应使用规范的专业术语、设备名称。 9、工作负责人办理完工作许可手续后,随身携带工作票并带工作班成员进入检修工作现场。由工作负责人详细交待工作任务、各类安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等,同时明确职责分工。确认工作班成员对工作任务、安全措施、带电部位、注意事项等不再有疑问后,方可开工。 10、工作负责人不准随意扩大工作票的工作内容。若确因工作要求改变工作内容而无需改变安全措施时,工作负责人在得到工作票签发人的同意后,向工作许可人提出申请。经值长批准后,方可在工作票上增添内容,可不重新履行工作票手续,但需工作票签发人在增添内容处签名确认。 11、工作负责人对所担任的任务确认不能按批准期限完成时,应在批

风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

风电场工作票、操作票、作业安全措 施票正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1 电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电

网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2 工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3 在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l 变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l 变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l 风机工作票(附录3); l 事故应急抢修单(附录4);

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

工作票“三种人”资格考试复习题库完整

工作票“三种人”资格考试复习题库 1.同一工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 2.工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后签发。 3. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。 4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5. 若有些工作不需办理工作票,但又需办理动火工作票时,可用“工作联系单”随同动火工作票一起办理开工许可手续。 6. 工作票应由工作负责人送交给工作许可人办理许可手续。 7. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。 8.扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限2小时前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续; 10.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 11.工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据,实际允许的检修时间以批准的检修时间为限。 12. 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后,由工作负责人通过工作许可人,在工作票备注栏填入扩大的工作项目并签名后执行。 13. 工作联系人应做好开工前的技术交底及有关协调工作,并经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为。 14. 热力设备检修需要断开电源时,应在已断开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。 15. 氢气、煤气、天然气及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。 16. 汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严并挂“禁止操作”警告牌。 17. 错、漏字修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。 18.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂禁止合闸、有人工作的标示牌。 19.危险点分析预控填写,主要是对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。 20.工作负责人因故需要短时离开工作现场,应指定原工作班成员中能胜任工作的人员临时代替并将工作票交其执有,临时代替不得超过2小时。 21. 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须使用

危险作业安全工作票

危险作业安全工作票 填报单位填报日期年月日

危险作业安全工作票填报须知 一、危险作业界定及分类 1、危险作业,指操作过程中存在重大危险因素,有可能导致操作者或现场工作人员重伤或死亡的作业活动。 2、危险作业分类,指爆破作业、高处作业、清仓(清堵)、禁火区内动火、容器清洗、压力容器或压力管道检修、电力设施检修等公司现有的七种危险作业类型。 二、填写、审批及操作要求 1、本表由班组长填写并报车间及部门审核、盖章后,复印一式两份;原件由部门安全保存,复印件分别返还车间及班组备案。 2、未经部门安全审核盖章者,任何人不得擅自从事上述危险作业;违者按严重违章处理。 3、填报前,班组长应组织职工讨论研究切实可行的防护措施或方案,然后认真填写;接到审批返回的工作票后,班组长应组织相关从业人员确认措施落实情况,并告知其权利和义务。 4、现场监护人应严格按照工作票中规定的措施监督实施,发现措施与规定不符的有权制止作业; 5、现场监护人务必认真履行自己的工作职责,坚守岗位、注意观察,发现有危及现场作业人员人身安全的紧急情况时有权终止作业并带领人员撤离现场。 6、现场作业人员必须听从现场监护人的指挥,严格按照监护人的要求操作,违者按严重违章论处。 三、常见的安全技术保护措施 1、安全绳、安全带通常适用于高处作业(即坠落高度至基准面达2米或2米以上的作业)、清仓作业、皮带下料口清堵作业等。使用前必须检修安全绳或安全带有无断股(断丝)、鼓花、老化(龟裂或变色)等现象。若有上述现场之一者应停止使用。 2、安全电压最高不超过36伏特的工作电压,适用于金属容器、狭窄或潮湿的环境内作业。 3、专用橡胶电缆以软和、无异味才为佳,耐压强度不小于1000伏特,适用于手持电动工具或行灯以及某些特殊的临时配电箱柜接线。 4、呼吸器分正压(自带氧气瓶供气)、负压(自主呼吸过滤)两类,以前者为好但成本较高。 5、灭火器分泡沫灭火器、干粉灭火器、1211灭火器、二氧化碳灭火器等,均应站在上风头使用。 6、消防栓及消防带使用前必须检查是否通水、是否能够正常接驳。 7、干砂(灰、土)成本最低且可就地取材,但事先必须堆在监护现场附近。 8、现场清理凡作业现场附近与作业无关的东西(尤其是易燃易爆或化学物品)全部清空,以便紧急情况下可顺利闪避。 9、脚手架、棚架(分隔层)、安全网适用于高处作业或交叉作业的防护 10、其它措施视岗位操作规程中所要求的内容而定

各类工作票和操作票模板

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组附页张 工作负责人(监护人):2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 下列由工作票签发人填 写: 下列由工作许可人填写:

因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共组已设遮拦、已挂标示牌:

工作地点保留带电部分和补 充安全措施(不准空白若无补 充写无) 工作许可人 签名: 签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分 风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人:

12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人: 工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回:

最新工作票三种人考试试题汇总复习课程

“三种人”学习资料 一、填空题 1、工作票据登记的内容:车间、票号、工作内容、起止时间,作用是随时了解生产、检修情况,以便于准确安排运方和有针对性进行事故处理,避免下达错误指令 2、工作票一般由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交 待清楚。(签发人考) 3、工作票应用(钢笔或圆珠笔)填写,一式两份 4、工作票不准(任意涂改)。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章,否则此工作 票应无效。 5、运行班长审查发现问题,如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票。(工作许可人) 6、工作票一般应在开工前一天送交运行班长。 7、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长(工作负责人) 8、由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。(工作许可人) 9、运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记(工作许可人) 10、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然 后在工作票上签字,才允许开始工作,这项规定必须认真执行。(工作许可人、工作负责人) 11、两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到许可开工 的凭证。(工作许可人、工作负责人) 12、工作重新开始前,工作负责人应将安全措施变动情况、分工情况及安全注意事项向全体工作人 员交待清楚后,方可下达重新开工命令。(工作负责人) 13、如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工 作负责人变更手续。 14、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前2小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(工作负责人、工作许可人) 15、两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续(工作负责人、工作许可人) 16、工作中间需要启动检修设备时,工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全措施撤除,对设备恢复送电。(工作负责人) 17、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤 离现场。 18、铝业公司工作票制度中的“三票”,包括检修工作票、运行操作票和清理工作票。 19、根据实现“增产节约的同时,必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合 我公司实际制定本制度。 20、坚决贯彻“安全第一”的方针,安全生产人人有责,各部门对本制度必须严格贯彻执行。 21、在生产现场进行检修或安装工作时,为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工 作条件和设备的安全运行,防止事故发生,各部门在检修工作中必修执行检修工作票。

10高危作业工作票管理制度

高危作业工作票管理制度 1目的 为了能保证在生产现场进行检修,试验或安装工作时,拥有安全的工作条件及设备的安全运行,防止事故的发生,特制定本制度。 2适用范围 企业内部的所有高危作业。 3职责 3.1工作票签发人 3.1.1工作是否必要和可能; 3.1.2工作是否安全; 3.1.3工作票上所填写的工作内容能否清楚完整地表达检修界限和工作目的,安全措施是否正确和完善; 3.1.4检查现成工作是否安全地进行。 3.2工作负责人 3.2.1正确安全地组织工作,保证任务完成; 3.2.2负责检查工作票所列安全措施是否完备; 3.2.3工作前对工作人员交代安全事项; 3.2.4检查工作过程中,工作人员是否遵守“安全工作规程”。 3.3工作许可人 3.3.1负责审查工作票所列内容,设备名称,设备编号及工作特点是否填写清楚,安全措施是否正确完善,是否符合现场条件; 3.3.2检修设备与运行设备是否正确已隔离或有无突然来电的危险; 3.3.3安全措施已完善和正确执行; 3.3.4负责审查工作必要性和检修工作是否与批准期限相符,以及工作票所列安全措施是否安全完备。 4主要内容 4.1工作票由公司经理签发。 4.2工作许可人由公司考核研究决定,一般为当值主管。 4.3工作负责人亦应具有公司考核认可的资格证书,学徒工和非本专业专职不得担任工作负责人。 4.4工作票签发人不得兼任工作负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。 4.5工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作时间,确定工作负责人。

工作负责人填写好工作票,并按班组统一编号后送交工作票签发人审核,无误后签名,由工作负责人交工作许可人办理许可手续,如由工作票签发人自己填写工作票时,应将工作票内容向工作负责人交代清楚。 4.6事故检修工作经当班主管许可后,可不用工作票,但抢修工作预计需要超过四小时及夜间检修工作不能完成,需要延至第二天白班上班后继续完成好的,则仍需要工作票,事故检修必须明确工作负责人,按规定做好安全措施,工作许可人应将检修工作内容、工作负责人姓名,采取的安全措施,工作开始、终结时间记入值班记录本内。 4.7一台机组或一个管路系统的检修,同时有两个以上班组工作时,可以签发一张总的工作票,办理好各项安全措施,但一定要指定总的工作领导人,注明每个项目的工作负责人,总的工作领导人负责统一办理工作许可和终结手续,协调各班组间的工作,每个工作负责人应对其工作成员及工作范围的安全负责。 4.8生产现场禁火区域进行动火作业,应同时执行明火工作票制度。 4.9凡进行各项计划性检修工作的工作票,应在开工前一天送交当班主管处。 4.10工作票不得任意涂改,若个别字有改动应由工作票签发人(工作许可人)签名或盖章,但下列内容不得涂改。 1)工作内容; 2)设备的名称和编号; 3)计划工作时间; 4)设备(阀门)的开(停); 4.11接收工作票时,当班主管应注意: 4.11.1审查工作票,如发现问题应向工作负责人询问清楚,必要时,可填好补充安全措施,如安全措施有误,应拒收工作票。 4.11.2收到工作票后应记录收到时间,并在运行日记上登记。 4.11.3根据检修的项目及现场规定,运行当班主管审查应负下列责任: 1)工作的必要性; 2)检修工期与批准的工期是否相符; 3)工作票所列的安全措施是否正确完备。 4.12根据工作票中的检修时间,安全措施内容及当班主管的意见,布置值班人员(工作许可人),按要求执行,对重要的安全措施,需有人监护。 4.13热力和机械类修理,涉及到电气值班员执行的切断电源措施,应由工作许可人电话联系当班主管,复诵无误后,由当班主管通知填写“电气操作票”交电气值班人员执行,执行后向当班主管、工作许可人反馈执行情况和时间。 4.14安全措施全部完毕,当班主管了解确实无误后,或联系工作负责人办理开工手续,如因故不能如期开工,需在许可开工时间栏里将许可开工时间填明,并在备注栏里注明推迟原因,如开工时间,延迟超过当天或在此期间里运行方式有所改变影响安全措施时,应重新办理工作票。

特殊作业工作票规范

特殊作业工作票规范 1 范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3 术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 动火作业 禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。 带电高处作业 采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。 吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 断路作业 在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

工作票考试试题及答案

二〇一一年燃气动力分厂计控工作票考试题 一、填空题:(每空2分、共56分) 1、工作票应由、根据工作需要填写,填写时应用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔,不准使用或 2、外来检修单位或检修车间的工作票开具应由填写,工艺车间的负责对需要与运行系统隔离的措施进行补充,凡需要与运行系统进行隔离的安全措施由责任车间进行布置落实,监督措施落实情况并签字认可,其他与运行系统无联系的安全措施由自行布置落实(工作票中应注明检修自理)。工艺车间的主任和承包方认定的具有签发工作票资格的负责人进行。 3、对于检修车间在工艺车间进行检修工作造成的各类不安全情况,属于工艺车间措施执行不到位造成的由承担相应责任,属于检修车间工作人员在检修现场工作时造成的由承担相应责任,属于两者均有的,按照责任划分由。 4、事故应急抢险工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)在小时以内,可不填用工作票,但应填用,超多4小时应填写。 5、工作票所列安全措施仅有本车间完成,不需要与其他工艺车间联系,不影响正常生产的,可不经许可,仅有许可即可,对重要设备的长时间检修或可能影响正常生产或应联系其他车间方可完成安全措施的,应由许可。 6、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定临时替代,离开前应将工作现场向代理负责人交代清楚,并告知工作班成员,超过半小时应办理。 7、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如果所采取的安全措施完全相同允许使用 。 8、在同一设备系统,同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以签发一张 ,指定一名,负责检修工作的监督和协调。发给总的负责人一张工作票,但要详细填写主要工作内容。在工作班成员栏中,只填写,不必填写。 9、需要变更工作班成员时,应经同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作,应在检修联上登记。 二、问答题:(44分) 1、在什么情况下需要填用检修工作票?(9分)

危险作业安全管理制度

危险作业安全管理制度 、目的 为加强危险作业风险管理,正确识别、评估和分析与作业相关的危险因素,以采取有效的预防和应急措施,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本单位员工进入受限空间作业、危险区域动火作业、高处作业、大型吊装作业等过程的控制。 三、职责 1、公司办公室、生产部是本程序归口管理单位; 2、办公室负责危险作业许可审批和现场监督及其作业票存档管理; 3、办公室、生产部负责人负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察,识别和评价可能的风险,制订有针对性的风险防范控制和应急措施; 4、施工作业单位根据相关规定、操作规程和作业票内容、要求组织施工,并做好风险防范和控制措施的落实。 四、控制程序 1 、危险作业许可的申请、审批、执行和关闭 1.1各类危险作业许可实施分类管理,实行危险作业许可审批。同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况,应满足每种作业许可的要求。 1.2作业前的准备 办公室、生产部负责组织本单位特殊施工作业区域进行勘察,识

别和评价可能的风险,制订有针对性的风险防范控制和应急措施。 1.3作业许可的申请 由作业单位向安全生产管理管理部提交危险作业许可申请,填写 相应的危险作业票证。 1.4 作业票应明确以下内容: 1.4.1作业项目名称、地点(部位)、作业时间,作业内容、作业目的; 142作业的步骤、需要的工器具和动力资源等; 143与相关方的协商、技术交底或要求; 144主要危害及风险评价结果;作业现场易燃、易爆、有毒气体等需要监测的项目及监测结果; 1.4.5拟采用的防护措施、应急措施及应急设施; 1.4.6作业人员、现场监护人员的能力和资质; 1.4.7明确劳防用品的配备和穿戴规定; 1.4.8作业结束后的许可终止活动等。 1.5危险作业许可的审批 危险作业工作票由办公室、生产部等相关人员对危险作业场所进行安全检查,审批人员应对危险作业内容、相应的风险进行分析,对该危险作业采取的安全措施有效性进行审核,同时对危险作业及监护人员资质(特种作业人员必须经过专业培训,持证上岗,并有定期复 审记录)等情况进行详细审查,经确认后签字,作业票一式两份,审批人员与作业人员各持一份,定期归档。

电气工作票考试试题(新编版)

电气工作票考试试题(新编版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0336

电气工作票考试试题(新编版) @@简述电气工作票的定义 @@电气工作票:指在已经投入运行的电气设备上或电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作签发、接收、许可、监护、工作负责人变更、延期、间断、增加工作内容、终结等手续的书面依据。 ##@@线路工作票会签人应为()具有相应资格的人员。会签时应核实工作票签发人与工作负责人是否经生产单位()备案。 @@线路运行维护单位;安全监察部门 ##@@指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事()职责范围内工作的设备、设施检修工作单位或基建施工单位;当设备产权与运行维护权相分离时,设备运行维护单位从事职责范围内的工作时()外单位。

@@非生产运行;不视为 ##@@运行维护单位指公司系统负责()、()运行维护的部门,其中存在委托运行维护关系的是指(),如运检站。 @@输变电设备;通信设备;受委托方 ##@@线路工作人员在变电站内工作,需要办理变电站工作票时,经()工作票签发人签发后,由()工作票签发人履行会签手续。 @@工作单位;变电站(含集控站、变运班) ##@@计划工作时间指不包括()及()时间的工作时间。 @@设备停、送电操作;安全措施实施 ##@@线路工作终结是指工作班人员(),()现场(指工作班人员所做安全措施,不含线路管辖调度所做的安全措施)已拆除,工作负责人与值班调度员联系后,并在工作票上签名的()程序。 @@工作完成;安全措施;工作结束 ##@@工作票中工作票会签人、工作负责人(监护人)、专责监护人、线路工作许可人、工作班人员的职责: @@工作票签发人:履行安全责任;负责签发工作票,办理工作

工作票许可制度示范文本

工作票许可制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工作票许可制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为规范各类作业的安全管理,控制和消除作业过程中 的潜在风险,确保作业安全,杜绝各类事故的发生,实现 安全生产,根据公司现状,特制订本制度。 第一条危险性较大的作业必须进行作业许可,办理 工作票。 第二条工作票由作业负责人(监护人)填写,单位 负责人签发,现场安全管理人员和当班班组长负责审查所 列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件。 第三条作业人员应严格工作程序,执行手续审批, 经有关领导批准后方可从事相关工作。 第四条工作票的填写,内容必须做到完整、清楚、 及时;安全防范措施必须准确、可行。

第五条工作负责人在工作前应根据工作票内容,详细检查现场情况,落实安全防范措施,保证作业安全。执行“三审查、四核对”,①三审查指操作人审查、监护人审查、操作人上级领导审查;②四核对指核对操作内容、核对时间及操作项目、核对现场安全防护措施、核对操作人员。 第六条当班所有人员如发现不安全因素存在,都有权提示或向上级报告,紧急情况时有权制止和停止工作的进行。 第七条作业时除应办理工作票外,还必须严格执行相关安全操作规定。 第八条工作结束后,工作负责人应检查设备状况,现场有无遗留物件,是否做到“工完场净”等,并经确认无误填写工作结束时间及签字后,工作票 方告终结。

工作票知识考试试题(附答案)

工作票签发人、工作负责人工作票知识考试试题 题号一二总分评卷人 得分 一、填空题(每空1分,共60分) 1. “两票”的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化。要积 极建立标准操作票和标准工作票票库,标准票的( 覆盖率) 要努力达到100%(正常方式下的作业都必须有标准的工作票和 操作票)。 2. 要加强对“两票”( 执行)过程的管理。任何作业人员除严 重危及( 人身)、( 设备)安全的紧急情况下都无权无票 作业。现场作业必须做到100%( 开票 ),票面( 安全措 施 )、( 危险点分析与控制措施 )及两票( 执行 )环 节必须100%落实。 3. 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业, 有效时间为( 48)小时;动火过程中,从工作票开工后,应 每隔( 2-4)小时(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测 定一次现场可燃性气体含量。空气中含氢量合格值为小于( 0.4 )%;清空的油罐中油气含量合格值为小于( 0.2 )%;煤 粉尘区域煤粉尘含量合格值为小于( 20 )g/m3; 4. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业, 有效时间为( 7 )天。 5. 一份工作票中,( 工作票签发人)、( 工作负责人)和工 作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在( 同一时 间 )内担任两个及以上工作任务的工作负责人。 6. 紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准 工作票的主要安全措施没有改变,可不经( 工作票签发人) 签发,经( 值长 )批准后即可履行工作许可手续。 7. 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工 作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应( 分别 )办理工作票。 8. 设备的双重名称:系指具有( 中文名称)和( 阿拉伯数值

危险作业工作票申请表

危险作业安全工作票 (填报要求详见背面填报须知)

危险作业安全工作票填报须知 一、危险作业界定及分类 1、危险作业,指操作过程中存在重大危险因素,有可能导致操作者或现场工作人员重伤或死亡的作业活动。 2、危险作业分类,指临时用电作业、高处作业、吊装作业、禁火区内动火、容器清洗、压力容器或压力管道检修、电力设施检修等危险作业类型。 二、填写、审批及操作要求 1、本表由班组长填写并报车间及部门审核、盖章后,复印一式两份;原件由部门安全保存,复印件分别返还车间及班组备案。 2、未经部门安全审核盖章者,任何人不得擅自从事上述危险作业;违者按严重违章处理。 3、填报前,班组长应组织职工讨论研究切实可行的防护措施或方案,然后认真填写;接到审批返回的工作票后,班组长应组织相关从业人员确认措施落实情况,并告知其权利和义务。 4、现场监护人应严格按照工作票中规定的措施监督实施,发现措施与规定不符的有权制止作业; 5、现场监护人务必认真履行自己的工作职责,坚守岗位、注意观察,发现有危及现场作业人员人身安全的紧急情况时有权终止作业并带领人员撤离现场。 6、现场作业人员必须听从现场监护人的指挥,严格按照监护人的要求操作,违者按严重违章论处。 三、常见的安全技术保护措施 1、安全绳、安全带通常适用于高处作业(即坠落高度至基准面达2米或2米以上的作业)、清仓作业、皮带下料口清堵作业等。使用前必须检修安全绳或安全带有无断股(断丝)、鼓花、老化(龟裂或变色)等现象。若有上述现场之一者应停止使用。 2、安全电压最高不超过36伏特的工作电压,适用于金属容器、狭窄或潮湿的环境内作业。 3、专用橡胶电缆以软和、无异味才为佳,耐压强度不小于1000伏特,适用于手持电动工具或行灯以及某些特殊的临时配电箱柜接线。 4、呼吸器分正压(自带氧气瓶供气)、负压(自主呼吸过滤)两类,以前者为好但成本较高。 5、灭火器分泡沫灭火器、干粉灭火器、1211灭火器、二氧化碳灭火器等,均应站在上风头使用。 6、消防栓及消防带使用前必须检查是否通水、是否能够正常接驳。 7、干砂(灰、土)成本最低且可就地取材,但事先必须堆在监护现场附近。 8、现场清理凡作业现场附近与作业无关的东西(尤其是易燃易爆或化学物品)全部清空,以便紧急情况下可顺利闪避。 9、脚手架、棚架(分隔层)、安全网适用于高处作业或交叉作业的防护 10、其它措施视岗位操作规程中所要求的内容而定