文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统设计报告

综合布线系统设计报告

综合布线系统设计报告
综合布线系统设计报告

综合布线系统设计报告

一综合布线系统的特点和优点

综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法比及的。其

特点主要表现为它的兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。而且

在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。

兼容性:综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独

立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。综合布线将语音、

数据与监控设备的信号线经过统一规划和设计,采用相同的传输介质、

信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布

线中。由此可见,这个布线比传统布线大为简化,节省大量的物资、时

间和空间。

开放性:该系统采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,它几乎对

所有著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。

灵活性:该系统采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道

都是通用的,而且每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌网工作站。

所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,组网也可灵活多变。

可靠性:该系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传

输通道,所有线缆和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用

仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统全部采用点

到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证了整个系统的

可靠运行。

先进性:该系统采用光纤和双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的

布线。所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按8芯双绞线配置。5 类双绞线的数据最大传输率可达到155Mbps,对于特殊用户的需求可把

光纤引到桌面。干线语音部分采用电缆,数据部分采用光缆,为同时传

输多路实时多媒体信息提供足够的裕量。

经济性:虽然综合布线初期投资比较高,但由于综合布线将原来相互独立、互

不兼容的若干种布线集中成为一套完整的布线体系,统一设计,统一施工,

统一管理。这样可省去大量的重复劳动和设备占用,使布线周期大大缩

短。另外,综合布线系统使用简单、方便,维护费用低,可以满足三维多媒体的

传输和用户对ISDN、ATM的需求。可见综合布线系统具有很高的性能价格比。二采用标准

满足下列标准:

-ISO11801 国际建筑通用布线标准

-ANSI / TIA / EIA 568A 北美商用建筑电信布线标准

-ANSI / EIA/TIA-569 北美电信走道和空间的商用建筑标准

-ANSI / EIA/TIA-606 北美商用建筑物电信设备的管理标准

-ANSI / EIA/TIA TSB-75 北美商用建筑物电信设备的管理标准

-IEEE 100 BASE-T 100兆以太网

-CCITT ISDN 综合业务数据网络标准

-IEEE 802.3 10BASE-T 光纤分布数据接口(FDDI)标准

-IEEE 802.5 TOKEN RING 网络标准

-ANSI FDDI 110Mbps 北美光纤数据接口高速局域网标准

-ATM 155Mbps/622.5Mbps 异步传输模式标准

-RS232、X.21、RS422 异步、同步传输标准

安装与设计规范

中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

智能建筑设计标准(EBD-03-95)

工业企业通信设计规范(CECS 09:89)

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)

建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97)

电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82)

三、设备选型

本方案计划为富士康郑州厂房智能化系统建设成一个先进的,具备高速数据传输能力的结构化综合布线系统,以全面提高办公业务、视频及其他综合服务的信息化水平,为实现机房整体网络互联提供良好的多媒体网络基础平台。

在本方案中,我们选用TCL结构化综合布线产品对富士康郑州厂房的综合布线系统进行设计。按照用户标书建议,我们选用成熟的超五类+万兆光纤产品来进行设计,最大可高冗余支持主干万兆和水平端到端1000Mbps的速率。

本工程用户希望达到的目标为:建立一套先进、完善的计算机中心机房网络综合布线系统,为各种应用,包括数据、语音、图像、控制等系统提供统一的接入方式、配线和各楼层间互连方案,满足当前的使用需要及将来发展的需要,并使得系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

四单位情况

富士康郑州厂房为五栋建筑结构,其中办公楼二层、两个生产车间、一栋宿舍。网络中心机房设在办公楼2层。综合布线系统为星型结构,本机房综合布线系统为计算机网络布线系统。系统选用超五类非屏蔽系统。

该计算机网络综合布线系统作为内的富士康郑州厂房数据及图像等系统的传输媒体,且支持数据等多种传输速率的要求。在应用上应满足电视会议、多媒体的使用需求。满足综合业务数字网的要求。要考虑和保证内网和外网网络信息传输的安全。综合布线系统要采用全模块化结构,方便系统的扩展;且具有极大的灵活性,当以后系统更改、设备移位时,不必重新布线,只须在相应的配线架上跳线即可。本项目布线系统采用树状星型结构,以支持目前和将来各种网络的应用。通过跳线实现与不同的网络设备互连.可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络。

五总体系统设计方案

整个综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统构成。

1工作区子系统的设计

工作区子系统布线由信息插座至终端设备的连线组成,是插座到用户终端的区域,包括所有用户实际使用区域。信息插座采用地面安装形式,也可以采用墙面安装方式。

信息插座选择:信息插座选用普天RJ45型插座(如图3-1)。墙面安装插座盒底边距地300mm,在地面插座盒内和墙面信息插座旁安装单相三孔电源插座。工作区子系统为满足信息高速传输具体情况,全部选用超五类系列信息模块,性

能全部超过国际标准ISOIS 11801 的指标。而数据点采用普天超5类RJ45信息插座模块,其功能100MHz时其最差线对近端串音衰减高达44dB。专利设计的全金属化簧片结构,无印制板,确保长期使用的可靠性。模块化设计,免接线工具,使用灵活方便,后部压线盖设计更合理。

模块安装方法:

1.将双绞线按模块上标明的颜色对应插入;

2.将上面板往下扣好,保证每条线都对应入槽;

3.将模块扣上面板;

插座面板选择:使用普天墙面新K2系列双位插座面板(如图3-2),并具有防尘弹簧盖板,其功能有单口、双口、斜角双口三种规格,PC材料,面板上有标识模块用于端口标记,专利防尘门,可安装普天系列插座模块,外形尺寸:86×86mm。可配合底座明装盒或暗盒使用。

面板安装方法:

1.将接好的模块卡在面板上;

2.标记块标识信息口的用途,安在面板上;

3.端口号可用不干胶贴在外框面板反面,以便于管理;

4.将面板盖好。

图3-1

图3-2

2 水平子系统的设计

水平子系统是由建筑物各管理间至各工作区之间的电缆构成。水平子系统的作用是将干线子系统电缆线路延伸到用户工作区,该系统从各个子配线间出发到达每个工作区的信息插座。水平线缆采用超五类4对非屏蔽双绞线。它可以在100m范围内保证155Mbps的传输速率,可以满足信息传输的要求。为了满足高

速率数据传输,数据传输选用普天超5类四对UTP双绞线,由于所用的数据线均采用了超5类UTP双绞线,因此对武威职业学院校园网而言,超5类UTP双绞线布线时的带宽和传输速率能满足武威职业学院校园网楼宇内信息点要求的100M接入,超5类布线与垂直干线一起使用,为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,适用于网络的扩展及升级,成本底维护费用少。所有产品满足ISO/IEC 11801等标准。

图3-3

RJ45水晶头的压接方法:(T568A标准)基本线序是绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。

1.RJ45水晶头线色、线对可按以下方法辨认:

5类双绞线:(如图3-3)

第1对:蓝白/蓝

第2对:橙白/橙

第3对:绿白/绿

第4对:棕白/棕

2.压接水晶头将5类双绞线外皮剥掉,留出4对双绞线长度约 1厘米。按上述T568A标准安排线色顺序,并将8条线插入水晶头,用RJ45压线工具加工即成。

布设方法:水平双绞线的安装长度均不应超过90米。水平双绞线布线从房间内的信息点引出并布到相应的配线机柜内。其设计采用PVC线槽安装。根据整个武威职业学院校园网综合布线设计方案,对配置信息点插座应采取安装在墙底面壁上。

3 管理子系统设计

管理子系统连接水平电缆和垂直干线,是综合布线系统中关键的一环,常用设备包括配线架、理线架、跳线和必要的网络设备,其作用是为连接其他子系统提供连接手段,允许将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分,以便能容

易地管理通信线路,使移动设备时能方便地进行跳接。为方便日后的更改、增加、维护,必须要对整个布线系统的电缆、连接硬件、空间、走道等进行统一管理。

对于武威职业学院校园网而言在设计方案中,将各个楼层的信息点通过PVC管槽走墙边通向各个楼层的配线机柜,机柜里放置普天超5类24口配线架,对各个信息点的接头进行跳线配置,再通过配线架与交换机相连。采用普天超5类24口配线架(由安装板和超5类RJ45插座模块组合而成),可安装在19"标准机架上,只占用1U空间,占用地方小,搬运迁移方便。插座正面是标准的RJ45插座,端口性能达到超五类性能的要求,屏蔽性能完全符合标准要求。数据主干光缆的端接采用普天抽屉式12端口光纤分线盒。超5类系列跳线在设备间用于连接配线架到网络设备端口,在终端用于连接墙面插座到终端设备的计算机网络接口。

4 垂直干线子系统设计

1).干线子系统选型

垂直干线的设计必须满足用户当前的需求,同时又能适合用户今后的要求。为此,我们采用普天6芯多模室内光缆,支持数据信息的传输。其功能在于多用途室内布线光缆是由若干根单模或多模单芯紧套光纤围绕中心加强构件胶合成缆芯后,外加绕包层,再套上PVC或低烟无卤(LSZH)材料外护套构成。由于多模光纤光耦合率高,纤芯对准要求相对较宽松。当计算机数据传输距离超过100米时,用光纤作为数据主干将是最佳选择,并具有大对数电缆无法比拟的高带宽和高保密性、抗干扰性。随着计算机网络和光纤技术的发展,光纤的应用愈来愈广泛。光纤的数据传输速率可达1Gbps以上,可满足武威职业学院校园网信息化的需求,适应计算机网络的发展。

2).干线电缆布设方法

垂直干线子系统的作用是把主配线架与各分配线架连接起来,在武威职业学院垂直干线子系统中连接计算机中心机房至楼层配线间的主要是主干光纤和大对数电缆。目前拟用多模光缆进行,由于构架千兆校园网主干,也方便日后的网络扩展,干线电缆将使用明铺金属线槽由连接设备传递到设备间并送至最终接口。而计算机数据线路采用6芯室内多模光缆(如图3-4)。其优点是传输损耗小、抗干扰能力强、频带较宽,也是为了适应将来信息技术发展的要求。垂直干

线电缆(包括双绞线和光缆)沿弱电竖井中架设的金属线槽内(规格为200mm×100mm)敷设,电缆与金属线槽每米设一固定点。

图3-4

5 设备间子系统设计

1)设备间子系统设计选择

设备间子系统是整个布线数据系统的中心单元,实现每层楼汇接来的电缆的最终管理。设备间是在每幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。由综合布线系统的建筑物进线设备,数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成,主要用于汇接各个IDF,包括配线架、连接条、绕线环和单对跳线等。设备间子系统所有进线终端设备采用色标区别各类用途的配线区。为满足各种计算机网络系统对布线系统的要求。计算机网络可以通过光纤跳线组成结构航的线路连接,并通过各种网络协议支持着各种计算机网络。

网络中心及各配线间安装:采用标准机柜,对所有信息点均通过一定的编码规则和颜色规则,以方便用户的使用和管理方便,数据主配线间设在整个校园的网络中心,用12芯室外光缆连接到各个楼的配线机柜内,本机柜另外还担负着一楼的所有信息点的配线架。而武威职业学院校园网网络中心设在新综合教学楼六楼在此安装核心交换机,武威职业学院校园网教学楼配线间设在4楼弱电间内,武威职业学院校园网负责管理教学楼信息点,武威职业学院校园网行政办公楼配线间设在3楼弱电间内,武威职业学院校园网负责管理行政办公楼信息点,武威职业学院校园网学生宿舍1号楼、2号楼、3号楼、4号楼配线间均设在2楼弱电间内,负责管理武威职业学院校园网学生宿舍1号楼、2号楼、3号楼、4号楼信息点,主设备间设在武威职业学院校园网网络中心。

2)设备间环境注意要求

主设备间对环境有较高要求。主设备间内需建立一个照明良好、经过仔细调节、安全而又得到保护的环境,通常应达到以下要求:

1.保持室内无尘土,具有良好的通风条件,室内的照明不低于540Lx。

2.室温保持在18摄氏度到27摄氏度之间,相对湿度保持在30%至55%。建议安装空调以保证温度、湿度要求。

3.安装合适的符合相关规定要求的消防系统。

使用防火门、至少能耐火1小时的防火墙(从地板到天花板)和阻燃漆。

房间至少有一扇窗留作安全出口。

设备间内设备安装建议进行抗震加固。具体措施为制作抗震底座并与地面用膨胀螺栓固定。网络机架用螺栓固定在抗震底座上。设备间内机架或机柜前面净空大于800mm,后面净空大于600mm。壁挂式配线设备底部离地面的高度大于300mm。任意配线架的金属基座都应接地,接地电阻不大于3欧姆,每个电源插座的容量不小于300W。室内应提供UPS电源以保证网络设备运行及维护的供电,对电源插座的容量也有一定的要求。

对各楼中的管理间对环境也有要求。对于环境温度,通风情况等都必需符合一定的要求,通常应尽量保持室内无尘土,符合有关的消防规范,配置消防系统等。设备间的面积(除网络中心外)建议大于10平方米。设备间提供2个200V、10A带保护接地的单相电源插座。

6 建筑群子系统

1.建筑群子系统选型

建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设。在武威职业学院校园网综合布线设计方案中各楼间的距离都超过了100米,而当计算机数据传输距离超过100米时,用光纤作为数据主干将是最佳选择,并具有大对数电缆无法比拟的高带宽和高保密性、抗干扰性。因此各楼间的连接采用普天6芯多模室内光缆,支持数据信息的传输。

2.电缆布设方法

在武威职业学院校园网综合布线设计方案中将使用光纤把各新综合教学楼、教学楼、办公楼、实验楼、餐厅、家属楼群、学生宿舍楼互联。并集中于校园网网络中心。其敷设方式室内采用金属桥架,室外采用暗埋深沟填铺的方式进行。在设计中进入主设备间的所有光纤、大对数电缆、电信电缆都采用金属桥架或钢管进行硬件保护,同时采用IDC线对保护器对铜缆予以电气保护,避免人员和设备免遭外部电压和电流的伤害。

六、材料清单及其报价

七施工组织计划

1 施工组织

(1)施工准备阶段

包括施工图编制与审核;施工预算;编制施工组织设计及施工方案的编写设备/材料的采购与定作;工程施工工具与设施的准备以及施工队伍的组织准备等。

(2)施工阶段

包括配合土建和装修施工,预埋管线管路;固定与土建施工有关的支持固定件;固定配线箱及配电柜等;随土建工程的进度逐步进行各子系统设备安装与线路敷设;各子系统检验测试等。

(3)竣工验收阶段

包括系统调试及投入正常运行;完成全部测试报告及竣工文件;汇集建设单位、施工单位及质量监督部门审查;现场验收;针对有行业管理的转项系统完成行业主管部门的验收。

总之,无论工程大小,系统难易,都必须在施工中有条不紊,按一定顺序衔接进行;同时,在积累经验、掌握技艺的基础上,还必须遵循一定的工程程序,包括图纸会审、技术交底、工程变更、施工预算、施工配合、竣工验收等,才能有效地提高功效,确保工程质量。

2 施工质量、安装及降低成本的措施

(1)施工质量保证的基本措施

为了确保系统工程施工的质量,使工程达到设计要求,必须加强工程施工技术管理工作,根据我公司管理的经验,每一项工程从施工准备阶段开始,到工程施工与组织管理及竣工验收阶段都必须按照一定的程序和要求。由有关的技术人员和管理人员,以文字、图表等形式,记载影响工程质量的有关规定,要求所有文件材料的形成与积累必须做到及时、准确、系统与科学。

及时就是在施工过程中,对各种要求的数据、现象及时进行记录,做到分

阶段,按专业积累、整理,编制好施工文件材料。竣工验收时及时做好工程文件材料的整理、

归档及向建设单位的移交工作。

准确既是要求施工过程中形成的技术文件材料应如实地反映工程施工的客观情况,严格按施工图和现行材料质量标准、质量检验标准、施工及验收规范施工,做到变更有手续、有根据,施工各单位有记录。严禁出现擅自修改、伪造和事后补做等情况。

系统即是按照施工程序,对形成的技术文件材料进行系统的整理,系统地

反映施工的全过程。

科学就是以科学的态度来对待施工中的每一个数据,应做到施工有依据,

检查有结论,现场有记录,测试验收有报告,修改图纸有手续,工程竣工有总结。

(2)安全施工管理措施

在弱电系统工程实施中,安全是我们遵训的首要原则,安全包括人身安全和设

备的安全,为此,在施工过程中我们采取相应的安全管理措施,以消除一切事故隐患,避免事故伤害,确保系统安装和运行安全。

a.建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的

开展

安全管理活动。

b. 建立各级人员安全责任制度,明确人员的安全责任,定期检查安全责

任落实制度,惩罚分明。

c. 施工人员严格遵守各项安全操作规程,严格按照施工图、施工规范施

工。

d. 对施工人员进行安全教育与训练,增强安全意识,提高安全施工知识,

防止人为的不安全行为,减少人为的失误。

(3)节约措施

布线系统除具有众多优越性外,其突出的优势在于系统综合设计后达到节省

人力、物力、财力的目标,而在施工中采取有效的节约措施,则将系统的完善设计得以充分体现。

a. 工程实施中采取设备用料核算,做好施工准备,以利于安装过程中材

料充分有限地使用。

b. 协调管理各工序的工程,实施各子系统工程严格服从工程现场总指挥

的管理,避免因工序交叉造成的二次装修带来的损失。

c. 严格按施工规范安装操作,注意保护其他专业产品,尽量不损坏建筑

物表面及已安装设备,确保楼宇自控设备整体的协调、对称和美观。

d. 施工中,在满足设计要求的前提下,保证系统安全可靠运行的基础上,

推广使用新科技、新机具新工艺,提高安装质量,提高效率,以达到再创新的升值效果。

e. 严格按施工管理程序完成施工中及竣工资料、文件的收集、整理,减

少管理费用的支付,为今后系统维护维修创造条件。

f. 在施工过程中遇到施工图纸与实际现场不符或存在不完善的地方,工

程指挥部将配合现场情况,以最快的速度、最短的时间将问题呈报给建设方和设计师,把图纸尽快完善,使施工顺利进行。

八系统测试

在整个系统安装完成后,我公司将按照TCL公司的要求对所安装的系统进行现场测试,整理所有注册程序所需的文件档案材料,代表用户向TCL公司进行整个工程的认证注册工作,真正保护甲方的投资,在测试合格后,TCL公司将予以注册认证,并给最终用户提供一个20年的系统保证(产品、信道及应用三保证)。

1 测试内容

综合布线系统测试包括:

水平铜缆链路测试;

垂直干线光缆链路测试;

端对端信道联合测试

系统测试完毕后及组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA-568A之TSB-75规定的标准对链路系统进行测试,包括以下几项内容:

极性、连续性、短路、断路测试及长度

信号全程衰减测试

信号近,远串音衰耗测试

部分测试指标如下:

国际标准衰减指标(Attenuation)

线对近端衰减标准指标(NEXT)

超五类水平铜缆的测试说明

超五类水平铜缆系统采用专用超五类测试仪器进行测试,测试.

1.极性、连续性、短路、断路测试及长度

2 信号全程衰减测试

3 .信号近,远串音衰耗测试

4.结构回转衰耗SRL

5.特性阻抗

6.传输延时

在穿线施工中,负责穿线施工的单位,可能因为用力过大或不正确的穿线方法或用金属管/线槽之边沿的锋刃,将缆线全部或部分割断、拉断而造成缆线开路,也即缆线不能连续,在此方案中不允许出现。

测试结果:所有连接完好的信息点连接的正确性要保证100%;必须保证所有信息点无短路现象存在,即无短路信息点;所有信息点中,一对线开路的信息点所占的比例不超过5%;所有信息点中,二对线开路的信息点所占的比例不超过1%。并按照最新超五类标准草案的信道要求进行测试。

本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试:

Microtest OmniScanner

Fluke 4000

九结束语

通过对工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统建筑子系统这几个系统的设计和实施,可以为富士康郑州厂房提供完整的网络布线系统,同时也为富士康郑州厂房提拱严密监控系统为员工提供了生活的安全保障。并且该布线系统能够充分适应现代和未来技术发展,实现高速数据通信、传输,支持各种网络设备、通讯协议和包括管理信息系统在内的广泛应用。富士康郑州厂房网网管中心包括网络系统、监控系统等为一体的中心机房,这样

的设计可以方便网络管理员对整个校园进行维护管理,还可以节省在维护、更新这方面上花费大量资金,方便的在数据上的交流。可以为生活,娱乐,学习,工作上提供便利,让管理者、员工得到优质的网络信息保证,为网络的传输提供一个很好保证,为客户全方面的提供信息保证。

由于计算机网络的技术含量较高,涉及面较广,因此验收工作要做到认真、仔细,切实把握好各个环节的操作规程,定能圆满完成整个厂区网络的验收工作。

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

智慧综合布线系统建设设计方案

智慧综合布线系统建设设计方案 【设计要点】智慧医院弱电系统由医院由感染楼(建设中),教学科研楼及肿瘤中心,医疗楼(含门诊医技、住院楼)等部分组成。 园区内设置二个数据中心机房,电话交换机房及信息中心机房;电话交换机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层,信息中心机房位于医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层。由于园区面积较大,建筑较多,设三个汇聚机房,一是在医疗楼(含门诊医技、住院楼)地下一层设置医疗楼汇聚机房,二是在教学科研楼及肿瘤中心设置汇聚机房,三是感染楼一层设置汇聚机房。综合布线系统采用星型结构,按照核心层、汇聚层和接入层三层结构进行设计,在满足水平距离不超过90米的要求下设置弱电间。 系统总体设计如下:内外网,采用两套独立的垂直主干;核心到汇聚的数据主干采用双链路二根48芯万兆室内多模

光纤,汇聚到接入的数据主干采用单链路两根12芯万兆多模室内光缆。水平部分采用6类非屏蔽线缆,语音主干采用五类大对数线缆,光纤点采用六芯万兆多模光缆在汇聚机房及信息中心统一进行配线管理。 结合本次项目的特点,我司将为智慧医院提供一套“国际领先,国内一流”的结构化布线系统解决方案,实现系统对高性能的语音、数据和图像的传输的支持,成为一个模块化、高灵活性的智能化系统。通过延伸到每个区域和房间的信息点,将电话、电脑、网络设备、通讯设备与管理设备连接为一个整体,高速传输语音、数据、图像,从而为内部管理者和使用者提供综合性资讯服务。 建成后的智慧医院综合布线系统将能随着网络技术的发展,满足未来10-15年的使用需求。 1.1.1 对原设计的研读和优化建议 通过对原设计图纸的研读,我们得知:

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统测试报告

综合布线系统电缆电气性能测试记录编号:01 中国人民解放军FLUKE 2009 年 4 月 工程名称七一三五二部队测试时间仪表型号NetTool II 23 日 网络建设工程NTS2-Pro 施工单位郑州龙达计算机技术有限公司测试部位师部抽检 长电缆屏蔽 序号地址号缆线号设备号 度层连通性 接线图衰减(DB)近端串扰 1 1 号楼 3 服务器3 2 无屏蔽见下图8.6DB 无 2 1 号楼 5 服务器24 无屏蔽见下图9.8DB 无 3 1 号楼9 交换机49 无屏蔽见下图7.6DB 无 4 1 号楼20 交换机5 5 无屏蔽见下图 4.8DB 无 5 2 号楼8 交换机67 无屏蔽见下图 2.6DB 无 6 2 号楼12 交换机31 无屏蔽见下图 6.8DB 无 7 2 号楼20 交换机69 无屏蔽见下图 5.6DB 无 8 2 号楼34 交换机72 无屏蔽见下图 5.7DB 无 9 3 号楼20 交换机32 无屏蔽见下图 6.6DB 无 10 3 号楼24 交换机28 无屏蔽见下图 4.8DB 无 11 3 号楼29 交换机35 无屏蔽见下图 5.2DB 无 12 3 号楼41 交换机57 无屏蔽见下图8.9DB 无 13 4 号楼21 交换机68 无屏蔽见下图 4.9DB 无

14 4 号楼22 交换机23 无屏蔽见下图7.8DB 无 15 4 号楼15 交换机75 无屏蔽见下图 4.6DB 无 16 4 号楼18 交换机61 无屏蔽见下图 6.1DB 无 17 5 号楼32 交换机31 无屏蔽见下图 6.4DB 无 18 5 号楼50 交换机27 无屏蔽见下图 3.7DB 无 18 5 号楼33 交换机41 无屏蔽见下图 6.2DB 无 20 5 号楼55 交换机48 无屏蔽见下图 3.8DB 无接线图 测试线图 测试结果经过用福禄克测试仪抽检全部合格

综合布线系统设计方案

综合布线系统 系统概述 数字校园是随着计算机、通信技术和联网技术、楼宇控制技术的普及应用,逐步发展起来的。数字校园是指对学校的四个基本要素即结构、系统、服务、管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又拥有高效率的舒适、温馨、安全便利的环境以及长远的系统灵活性及市场能力。 ****大学新校区的智能化建设应是建立在综合布线系统基础上的,具有高度楼宇自动化、通讯自动化和办公自动化的新型数字校园,它需要物业和电子技术的紧密结合。智能的程度如何,自动化的实现,就必然取决于系统的设计水平和合理化程度。 布线系统是建筑物或建筑群内的信息传递的媒介。它不仅将话音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连,同时还能够连接楼宇自控、监控系统和通道控制系统。其灵活性、兼容性和可靠性已得到中国用户的认可,并已经广泛地在国家职能部委、学校、机关、银行、大型集团公司等行业得以推广。在国际上结构化综合布线系统( SCS )早已成为建筑大楼的基本设施。 结构化综合布线系统( SCS )为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为****大学新校区能够真正的成为智慧型的数字化大学奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。

****大学新校区综合布线需要考虑结构化综合布线系统为计算机网络系统、卫星及公用天线系统、安保系统、多媒体系统、楼宇自动化控制系统、信息集成管理自动化系统等子系统的各类信息交换提供的物理链路。 某大学新校区的综合布线既要满足各单体楼的使用需求,又要从校园整体布线结构上进行优化设计,是整体布线结构明了实用,避免因为施工的先后顺序造成的材料浪费和重复施工。 网络布线系统 某大学新校区的网络覆盖了园区内几乎所有的单体建筑,是数字化校园应用的高速通道,如何合理的设计好室外的拓扑结构直接关系到网络的逻辑结构和性能好坏。 我们对校园所有的总体布局和功能分区进行了综合考虑,决定主干室外采用单模光纤,布线结构上采用星形加环形的结构,在校园总体设计上选择了几个区域中心和一个应用总中心(可作为核心),区域中心之间通过48芯单模光纤一一连接构成一个环,可作双环结构(可选);选择图文信息中心为园区总中心,该中心到各区域中心之间采用2×48芯单模光纤进行连接,将来可以做成双核心的结构(可选);各单体建筑根据物理分布通过12芯单模光纤接入就近的区域中心。 单体楼如宿舍、辅助用房等采用超五类四对非屏蔽双绞线连接用户终端和设备间的配线设备,教学楼、行政中心、科研楼、图文信息中心等地方建议采用6类布线系统作数据水平线缆,语音布线建议采用超五类4对非屏蔽双绞线;从区域中心到单体楼

综合布线测试方案(1)

6.系统测试及验收 6.1 测试标准 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007; ●《商业建筑线缆标准》EIA/TIA 568C; ●《用户建筑综合布线》ISO/IEC 11801 综上,6类布线测试标准依据TIA/EIA-568-C.2 6类标准要求执行。6.2 被测线路的定义 目前,6类铜缆UTP测试基本按照永久链路方式测试,如下图所示: 链路定义:“基本链路” ?每端一个连接点链路端点Link 链路端点Link 工作区配线间

6.3 测试项目及参数 6.3.1 六类TIA/EIA-568-C.2 测试说明 ? Cat.6要求测试的参数 ? 接线图 ? 长度 ? 衰减 (Attenuation )/插入损耗(Insertion Loss ) ? 近端串扰 (NEXT ) ? 功率和近端串扰 (PS NEXT ) ? 等电平远端串扰 (ELFEXT ) ? 功率和等电平远端串扰 (PS ELFEXT ) ? 回波损耗 (Return Loss ) ? 传播延时 (Propergation Delay ) 链路定义:“永久链路” 链路端点Link 链路端点Link

?延时偏差(Delay Skew) 6.3.2 TIA/EIA-568-C.3光纤测试说明 光纤测试链路 ?测试项目 ◆连通性测试; ◆全程衰减及LC连接头衰减测试; ?测试光源和测试波长 ◆多模光缆使用LED光源,测量850nm和1300nm两种波长 ◆单模光纤使用激光光源,测量1310nm和1550nm两种波长。 6.4 测试仪器 FLUKE公司(世界三大测试仪器公司之一)生产的FLUKE DSP-4300或FLUKE DTX-1800(康普SYSTIMAX SCS系统指定的 测试仪器)作为本工程的测试仪器。 6.5 测试结果 若测试结果表明所有连接(包括光纤连接和双绞线连接)满足测试标准中的要求,可以确认工程合格。

1 综合布线系统设计原则

1 综合布线系统设计原则 1.1 综合布线设计的标准 综合布线系统标准是一个开放型的系统标准,它能广泛应用。因此,按照综合布线系统进行布线,会为用户今后的应用提供方便,也保护了用户的投资,使用户投入较少的费用,便能向高一级的应用范围转移。 本项目中,综合布线系统的设计满足以下标准: TIA/ EIA-568A——商业大楼电信布线标准(加拿大采用CSA T529) EIA/ TIA-569——电信通道和空间的商业大楼标准(CSA T530) EIA/ TIA-570——住宅和N型商业电信布线标准(CSA T525 ) TIA/ EIA-606——商业大楼电信基础设施的管理标准(CSA T528) TIA/ EIA-607——商业大楼接地/连接要求(CSA T527) GB/T 50311-2000——《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50312-2000——《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 CECS72:97——《建筑与建筑群综合布线系统工程设计及验收规范》 1.2 综合布线设计的要点 综合布线系统的设计方案虽然随着用户的需求和布线的具体环境不同,会有各种变化,但任何综合布线方案在设计时都要满足以下几点要求: 1)实用性:能支持多种数据通信、多媒体技术及信息管理系统等,能够适应现代在和未来技术的发展; 2)灵活性:任意信息点能够连接不同类型的设备,如微机、打印机、终端、服务器、监视器等; 3)开放性:能够支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构,如总线形、星形、环型等; 4)模块化:所有的接插件都是积木式的标准件,方便使用、管理和扩充; 5)扩展性:实施后的综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大需求时,很容易将设备安装接入; 6)经济性:一次性投资,长期受益,维护费用低,使整体投资达到最少。 2 现场环境及信息点统计 2.1 用户现场环境 (描述用户需要进行综合布线系统的建筑物环境。) XXX企业有员工XXX人,计算机、服务器等设备XXX台,具有办公室XX间,分布

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

e网络综合布线实验报告完整.

桂林航天工业高等专科学校 电子工程系 网络综合布线课程实验报告 2011-----2012学年第二学期 专业: 班级: 学号: 姓名: 同组者: 指导教师:

任务一建筑物基本情况与用户需求调查实践 一、目的与要求 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》以桂林航专2号实验楼为综合布线工程的设计目标,通过设计,掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。 二、实验内容 通过对桂林航专2号实验楼的实地测量和考察,完成下列任务: 1、工程概况现场考察,画出项目建筑三视图、平面图(标注尺寸) 2、用户需求调查(按二号实验楼的具体实验室分布进行估算) 三、实验步骤 1 )、现场勘测大楼,从用户处获取用户需求和建筑结构图等资料,掌握大楼建筑结构,熟悉用户需求、确定布线路由和信息点分布。 2 )、总体方案和各子系统的设计。 3 )、根据建筑结构图和用户需求绘制综合布线路由图,信息点分布图。 4 )、综合布线材料设备预算。 5 )、设计方案文档书写。 四、实验结果记录(以报告形式,每组一份另行装订) 五、实验心得体会:(手写)

任务二RJ-45跳线制作与测试 一、实训目的:掌握网络跳线的制作方法 二、实训理论与步骤: 制作步骤如下: 步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。然后再利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线; 步骤 2:剥线完成后的双绞线电缆; 步骤 3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方; 步骤 4:将绿色对线与蓝色对线放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动,即在靠外的位置,调整线序为以下顺序 左一:橙左二:蓝左三:绿左四:棕 步骤 5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的。 需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕常见的错误接法是将绿色线放到第 4只脚的位置。 应该将绿色线放在第 6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。(见标准EIA/TIA 568B)左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 13mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内,第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推。 步骤 7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ -45接头,市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。 步骤8:网络跳线的测试 将制作好的网络跳线接到测试仪的两个端口,仔细观察信号出现的顺序。 三、实训心得体会:(详细记录自己制作网络跳线的过程,总结成功经验和测试结果,写在背面)

最新xXXX综合布线系统设计方案书

x X X X综合布线系统设 计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业 务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约

建筑物综合布线系统检测验收规范

建筑物综合布线系统检测验收规范 1. 范围 本标准规定了建筑物综合布线系统的定义、分类、综合布线系统基本要求、技术指标、检测验收方法以及检测验收结论判定。 本标准对综合布线系统传输性能的检测项目及指标的规定适用于100Ω非屏蔽双绞线电缆以及 62.5/125μm多模光缆和8/125μm单模光缆。屏蔽双绞线电缆或其他线缆的检测参照执行。 本标准适用于建筑物综合布线系统的检测验收。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法 GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范 ECSC72:95 建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范 ISO/IEC 11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线 ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准 ANSI/TIA/EIA-586-A-1:1997 4对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件 ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-4:1999 非屏蔽双绞布线系统的模块化快接跳线近端串扰测量方法和要求 ANSI/TIA/EIA-586-A-5:1999 4对100Ω超五楼布线传输补充指南 ANSI/TIA/EIA-589-A:1998 商用楼通信路由和空间标准 ANSI/TIA/EIA-606:1993 商用楼通信设施管理标准 ANSI/TIA/EIA-607:1994 商用楼通信接地和汇联要求 ANSI/TIA/EIA TSB-67:1995 非屏蔽双绞线电缆布线系统现场测试传输性能规范 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1. 综合布线系统 由通信电缆、光缆及各种连接硬件等构成的用以支持语音、数据、图象、视频通信的弱电布线系统。综合布线系统一般可划分为六个子系统(参见CESC72:95):工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统(干线子系统)、管理子系统、设备间子系统及建筑群布线子系统。 3.2. 工作区 用户使用终端设备的地方。 3.3. 工作区子系统 由终端设备到信息端口的连线组成。 3.4. 水平布线子系统 由楼层配线架、信息端口以及其间的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.5. 垂直布线子系统(干线子系统) 由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等组成的布线系统。 3.6. 管理子系统 由交连、互连与I/O组成。 3.7. 设备间子系统

综合布线系统标准

综合布线系统标准 综合布线系统自问世以来已经历了近二十年的历史,这期间,随着信息技术的发展,布线技术也在不断推陈出新;与之相适应,布线系统相关标准的发展也有相当长的时间,国际标准化委员会ISO/IEC,欧洲标准化委员会CENELEC和北美的工业技术标准化委员会TIA/EIA都在努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。为使大家更好的了解和应用这些标准,我们在此将综合布线系统相关标准向大家作一介绍。 以下为与布线有关的组织与机构: ANSI美国国家标准协会American National Standards Institute BICSI国际建筑业咨询服务Building Industry Consulting Service International CCITT国际电报和电话协商委员会Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony(现在,ITU-TSS) EIA电子行业协会Electronic Industries Association ICEA绝缘电缆工程师协会Insulated Cable Engineers Association IEC国际电工委员会International Electrotechnical Commission IEEE美国电气与电子工程师协会Institute of Electrical and Electronics Engineers ISO国际标准化组织International Standards Organization(formally,International Organization for Standardization) ITU-TSS国际电信联盟-电信标准化分部International Telecommunications Union-Telecommunications Standardization Section NEMA国家电气制造商协会National Electrical Manufacturers Association NFPA国家防火协会National Fire Protection Association TIA电信行业协会Telecommunications Industry Association UL安全实验室Underwriters Laboratories ETL电子测试实验室Electronic Testing Laboratories FCC美国联邦电信委员会Federal Communications Commission(U.S.) NEC国家电气规范National Electrical Code(issued by the NFPA in the U.S.) CSA加拿大标准协会Canadian Standards Association ISC加拿大工业技术协会Industry and Science Canada SCC加拿大标准委员会Standards Council of Canada 这些组织都在不断努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。 目前我国布线行业主要参照国际标准、美洲标准、国家标准、及国内行业标准实施。 一、美洲标准 ¨TIA/EIA标准 –‘568(1991)商业建筑通信布线标准 ?TSB-36‘568增补—电缆规格 ?TSB-40A‘568增补—连接硬件 –‘569(1990)商业建筑。电信标准。通道和空间 –‘570(1991)居住和轻型商业建筑 –‘606(1993)商业建筑内电信基础设施的管理 –‘607(1994)商业建筑中电信系统接地

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 二零零六年xx月

目录 1. 概述 (4) 2. 系统结构与配置 (6) 2.1. 用户需求分析 (6) 2.2. 结构化综合布线的设计标准及设计原则 (6) 2.2.1. 设计标准 (6) 2.2.2. 设计原则 (7) 2.3. 系统设计方案及配置 (7) 2.3.1. 系统总体设计 (7) 2.3.2. 系统详细设计 (10) 3. 系统功能 (21) 3.1. 功能简介 (21) 3.2. 系统操作方法 (21) 4. 系统性能指标 (22) 4.1. 概述 (22) 4.2. 标准 (22) 4.3. 被测线路的定义 (22) 4.4. 测试指标及标准 (23) 4.5. 测试仪器 (24) 4.6. 测试仪器清单 (24) 5. 系统材料总清单 (25) 6. 系统要求 (26) 6.1. 环境要求 (26) 6.1.1. 照明 (26) 6.1.2. 接地 (26) 6.1.3. 设备间要求 (26)

6.2. 注意事项 (27) 6.2.1. 用户培训 (27) 6.2.2. 竣工文档 (27) 7. 设计总结 (29)

1. 概述 综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传输系统。它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 建筑物结构化综合布线网是由六个独立的子系统组成: a)工作区(WORK AREA)子系统---由工作区内的终端设备连接到信息插座的连接电缆组成。常用设备是计算机(PC,工作站,中端,打印机),电话,传真机等设备。 b)管理子系统(ADMINISTRATION)---由交叉连接、直接连接配线的(配线架)连接硬件等设备所组成。实现配线管理,其设计很完善,使用颜色编码,很容易追踪和跳线,体积小比传统配线箱节省50%空间。 c)水平子系统(HRIZONTAL)---由每一个工作区的信息插座开始,经水平布置一直到管理区的内侧配线架的线缆所组成。实现信息插座和管理子系统间(跳线架)的连接,常用三类和五类双绞线实现这种连接。 d)主干线(RISER; BACKBONE)子系统---由建筑物内所有的(垂直)干线多对数线缆组成,即多对数铜缆,同轴电缆和多模多芯光纤以及将此线缆连接到其他地方的相关支撑硬件所组成。实现计算机设备、程控机PBX和各管理子系统间的连接。常用通信介质是光纤,使系统传输率达到100MBPS。 e)设备间子系统(EQUIPMENT)---由设备间的线缆、连接器和相关支撑硬件组成。实现布线系统与设备的连接,主要为配合不同设备有关的适配器。 f)建筑群子系统---将一个建筑物中的线缆延伸到建筑物群,实现楼宇之间布线,连接到另一些建筑物中的通讯设备和装置上,它由电缆、光缆和入楼处线缆上过流过压的电器保护设备等相关硬件组成。 综合布线系统本身具有很高的兼容性,根据用户要求,本方案为开放式结构,能支持话音及多种计算机数据和图像传输系统。系统能兼容话音、数据、图像的传输,并可与外部公用网络进行连接。

某写字楼综合布线系统设计

目录 摘要 ....................................................... I 1 绪论 (1) 1.1综合布线系统的目标 (1) 1.2项目概况 (2) 1.3系统设计原则 (2) 1.4设计依据 (4) 2 设计方案概述 (5) 3 施工方案设计 (9) 3.1总体方案说明 (9) 3.2综合布线管线设计 (9) 4 系统的调测及验收 (12) 4.1调试阶段 (12) 4.2验收阶段 (12) 4.3综合布线系统检测模型 (13) 5 设备概预算 (18) 6 结束语 (19) 参考文献 (20) 致谢 (21) 附录 (22)

摘要 智能建筑是信息时代的必然产物,是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向。智能建筑是将结构,系统,服务,运营及互相关系综合以达到最佳组合,是一种高效率,高性能与高舒适性的建筑。 智能建筑主要由系统集成中心,综合布线系统,楼宇自动化系统,办公化自动化系统和通信自动化系统五部分组成。综合布线是随着智能建造的发展而崛起的。它是为了满足智能建筑综合服务的需要而建立的。是智能建筑的重要骨架,是智能建筑得以实现的“高速公路”。综合布线系统的定义为:“通信电缆,光缆,各种软缆及有关连接构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统”。 综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它能使语言,数据,图像设备和交换设备与其他信息管理系统彼此连接,也能使这些设备与外部想连。它是一种预布线,能适应较长一段时间的需求。综合布线应是完全开放性的,易于实现智能建筑内的配线集成管理。与传统布线相比较,它有许多优越性,其特点主要表现在:兼容性,开放性,灵活性,可靠性,先进性和经济性。 关键词:智能建筑;综合布线;光缆;对绞电缆

综合布线系统设计(讲稿)

综合布线系统设计 一、综合布线系统概述 1. 综合布线系统的定义: 通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持多种应用系统。即使用户尚未确定具体的应用系统,也可进行布线系统的设计和安装。综合布线系统中不包括应用的各种设备。 综合布线系统全称为:建筑与建筑群综合布线系统,亦称结构化布线系统,综合布线系统的对象是建筑物内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。 2. 综合布线系统的构成: 其主要部件有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,由以上部件构造各种子系统。 3. 综合布线系统的特性: 1)综合性、兼容性好 传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备和其它器材,技术性能差别极大,难以互相通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家终端设备传输信号的需要。

2)灵活性、适应性强 采用传统的综合布线系统时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备,且在施工中有可能发生传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工时间,因此,传统的综合布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中任何信息点都能连接不同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强、且节省工程投资。 3)便于今后扩建和维护管理 综合布线系统的网络结构一般采用星型结构,各条线路自成独立系统,在改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式的标准件和模块化设计。因此,部件容易更换,便于排除障碍,且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费用和提高工作效率。 4. 综合布线系统的分类: 国内标准划分为8个部分: 1)工作区子系统 2)配线子系统 3)干线子系统 4)建筑群子系统 5)设备间 6)电信间 7)进线间

综合布线系统设计方案

本本章章目目录录 综合布线系统 ............................................................................................................... 2 1 系统总体设计说明 .................................................................................................... 2 1.1 需求分析 ............................................................................................................ 2 1.2 系统设计依据及原则........................................................................................... 2 1.2.1 系统设计依据 ............................................................................................... 2 1.2.2 布线方案的设计原则 .................................................................................... 3 2 系统选型 .................................................................................................................. 4 3 系统设计方案 ........................................................................................................... 4 3.1 非屏蔽布线系统组成........................................................................................... 5 3.2 工作区子系统 ..................................................................................................... 6 3.3 水平子系统 ......................................................................................................... 9 3.4 管理子系统 ....................................................................................................... 10 3.5 垂直主干线子系统 ............................................................................................ 12 3.6 设备间子系统 ................................................................................................... 13 3.7 标识.................................................................................................................. 13 4 UL 实验室认证证书 ................................................................................................. 14 5 设备清单 ................................................................................................................ 16 6 系统图 .. (17)

综合布线系统的电缆施工级测试报告

综合布线系统的电缆施工级测试 一实验目的:熟悉网线制作工具的使用方法和网线的制作过程 二实验设备及型号:双绞线剥线器,压线钳,剪刀,斜口钳,打线工具 三实验内容及步骤: 1 端接RJ45连接头 原理:RJ45水晶头有金属触片和塑料外壳组成,其前端有8个凹槽,简称“8P”凹槽内有8个金属触点,简称8C。因此RJ45水晶头又称为“8P8C”接头。端接水 晶头时要注意她的引脚次序,当金属片朝上时,h8的引脚次序应从左往右数。 连接水晶头虽然简单,但它是影响通信质量的非常重要的因素:开绞过长会影 响近端串扰指标;压接不稳定会引起通信的时断时续;剥皮时损伤对线芯引起 短路,断路等故障: T568A线序:白绿绿白橙蓝白蓝橙白棕棕 T568B线序:白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕 步骤: 1 剥线:用双绞线器将双绞线塑料外皮剥去2~3cm. 2 排线:将绿色线对与蓝色线对放在中间位置,二橙色线对与棕色线对放在靠外的位 置,形成左一橙,左二蓝,左三绿,左四棕的线对次序。 3 理线:小心地拨开每一线队(开线),并将线芯按下T568B标准排序,特别是要将白 绿线芯从蓝和白蓝线对上交叉至4号位置,将线芯拉直压平,挤紧理顺。 4 剪切:将裸露出的双绞线芯用压线钳,剪刀,斜口钳等工具整齐的剪切,只剩下约 13cm的长度。 5 插入:一手以指姆和中指捏住水晶头,并用食指抵住,水晶头方向是金属引脚朝上, 弹片朝下。另一只手捏住双绞线,缓缓地将双绞线8条导线依序插入水晶头, 并一直插到8个凹槽顶端。 6 检查:检查水晶头正面,查看线序是否正确;检查水晶头顶部,查看线芯是否都顶 到顶部。 7: 压接:确认无误后,将RJ45水晶头推入压线钳夹。

相关文档