文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【7层】6000平米左右框架办公楼计算书

【7层】6000平米左右框架办公楼计算书

【7层】6000平米左右框架办公楼计算书
【7层】6000平米左右框架办公楼计算书

第一部分结构设计

第一章工程设计原始资料

建筑设计图纸:从建施1至建施11

1.规模:本工程为某办公楼,建筑设计工作已完成。地上总建筑面积6118.5m2。总楼层为地上7层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。

2.防火要求:建筑物属二级防火标准。

3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙材料任选以下一组。

A1—黏土多孔砖; A2—页岩多孔砖; A3—砖渣砖; A4混凝土多孔砖

4.气象、水文、地质资料:

详1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。地面粗糙度类别为C类,基本风压值W

见表一。

2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和积灰荷载作用。

3)自然地面-20m 以下可见地下水。

4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I1=0.90,场地覆盖层为1.0M,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。

5)抗震设防:此建筑物为丙类建筑物,地震分组第一组,其抗震设防烈度及设计基本地震加速度见表1.1

6)建筑设计图纸附后。要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计、施工设计,以上任选条件每个同学不重复。

表1.1

第二章结构选型和结构布置

第一节结构选型

一、结构体系选型

(一)结构体系和结构形式的分析比较

建筑结构的分类方法很多,按结构所用材料分类时可分为砌体结构(包括石和砌块砌体)、混凝土结构(包括混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构)、钢结构及木结构等。

各类结构都有其一定的适用范围,应根据其材料性能、结构形式、受力特点和建筑使用要求及施条件等因素合理选择。一般来说,无筋砌体结构主要用于建造多层住宅、办公楼、教学楼以及小型单层工业厂房等;钢结构多用于建造超高层建筑以及有重型吊车、跨度大于36米或有特殊要求的工业厂房;其它情况均可采用钢筋混凝土结构。

该设计是多层建筑结构设计,因此宜采用钢筋混凝土结构。

(二)多层建筑的结构体系及选择

1.框架结构体系

框架结构的优点是建筑平面布置灵活,可以提供较大的建筑空间,也可以构成丰富多变的立面造型。但框架结构体系的抗侧刚度主要取决于梁、柱的截面尺寸,一般梁柱截面的惯性矩较小,在水平荷载作用下的侧向变形较大,抗侧能力较弱,属柔性结构,因此其建筑高度受到限制。

2.剪力墙结构体系

现浇混凝土剪力墙结构抗侧移刚度大、变形小,整体性好,采用先进工艺施工时可缩短工期,节省人力;但墙体较密,使建筑平面布置和空间利用受到限制,很难满足大空间建筑功能要求;结构自重较大加上抗侧刚度较大,结构自振周期较短,导致较大的地震作用。

3.框架--剪力墙结构体系

它可提供较大的建筑空间,布置灵活,能为建筑设计提供丰富的建筑造型,且侧移小,减轻节点负担,增加超静定次数,保证塑性铰均匀发展;但水平方向刚度不均匀,抗震性能较剪力墙相对薄弱。

4.筒体结构体系

筒体结构属于整体刚度很大的结构体系。由于它能提供很大的建筑空间和建筑高度,建筑物内部空间的划分可以灵活多变,因此它广泛应用于多功能、多用途的超高层建筑中。

本工学校办公综合大楼,主体7层,局部8层,该建筑的功能和特点要求结构布置灵活。该建筑处于7度设防区,建筑高度为28.6m,并考虑其场地土属Ⅱ类土,根据抗震规范可知其属三级抗震等级。要求建筑的整体性好,且两个方向的刚度相差不大,以保证建筑的抗震能力。现浇钢筋混凝土框架结构可以满足建筑物结构布置灵活、整体性较好的要求;而双向框架则具有较好的整体工作性能,可以加强建筑物刚度,对抗震有利。

根据以上比较、分析,并根据建筑图纸,可以初步确定本工程应该采用现浇框架结构双向承重结构体系。

(三)其他结构选型

(1) 屋面结构

充分考虑屋面防漏,采用钢筋混凝土整体现浇板。有上人屋面与不上人屋面。

(2) 楼面结构

该建筑处于7度抗震设防区,要求建筑整体性好,故采用现浇钢筋混凝土板。

(3) 楼梯结构

三个楼梯的斜板的水平投影长度分别为2.80m、3.08m和3.36m,按建筑要求,采用板式楼梯,故三个楼梯均采用钢筋混凝土板式楼梯,且均按消防楼梯设计。

(4)过梁

窗过梁均采用钢筋混凝土梁,当窗顶到上层楼面(屋面)的高度小于1.2m时,或者当采用通窗而无法布置过梁时,通常做吊板来代替过梁,其作法类似于楼面板。

(5)基础

因荷载比较大,地基承载力较小,如果钢筋混凝土柱下独立基础无法满足要求,则选用柱下条型基础,设圈梁。

第二节结构布置

一、板、柱、梁布置的一般原则

(1) 板的厚度确定:楼面板板厚不小于60mm,屋面板不小于50mm,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。

(2)框架梁截面高度一般取h=(1/18—1/10)L,L为框架梁的跨度。框架梁的宽度取b=(1/3—1/2)h。连系梁截面高度一般取h=(1/12—1/18)L,L为连系梁跨度。连系梁宽度取b=(1/2—1/3)h。

(3) 柱截面的宽与高为(1/15—1/20)层高,也可以按(1.2—1.4)N 进行初步估算,N 为轴力。

二、各层结构平面布置

根据板、柱、粱布置的一般原则,同时充分考虑建筑的美观,并借鉴同类建筑结构平面布置的相关成果,注意易于整体施工的因素,初步确定板厚、梁、柱截面尺寸。并将它们表示在各层的结构平面布置图上

第二章 荷载计算

第一节 板的荷载计算

一 、板的活荷载

由荷载规范查得,可以得到各楼面屋面活荷载标准值的取值如下: 上人屋面均布活荷载: 2

2.0/KN m 不上人屋面均布活荷载: 20.5/KN m 走廊的均布活荷载: 22.5/KN m 楼梯间的均布活荷载: 22.5/KN m 门厅的均布活荷载: 22.5/KN m 电梯机房的均布活荷载: 7.0KN /m 2 其他楼面板的均布活荷载: 22.0/KN m

二 、板的恒荷载

(一)第一、二、三、四标准层楼面恒载标准值计算

10mm 厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(详98ZJ001,楼10):0.12 KN/m 2 20mm 厚1:4干硬性水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m 2 素水泥浆结合层一遍

100mm 厚钢筋混凝土整浇板: 0.1×25=2.5 KN/m 2 15厚混合砂浆板底抹灰: 0.015×17=0.255 KN/ m 2 合 计: 3.275KN/m 2 取3.5 KN/m 2 (二)第四标准层电子阅览室、第五标准层楼面恒载标准值计算

静电木地板 1.45 KN/m 2 100mm 厚钢筋混凝土整浇板: 0.1×25=2.5 KN/m 2 15厚混合砂浆板底抹灰: 0.015×17=0.255 KN/ m 2 合 计: 4.2KN/m 2 取4.5 KN/m 2

(三)屋面恒载标准值计算

标高3.900、22.500、30.000、27.600、标高屋面,

30厚钢丝细石混凝土找平层: 0.03×25=0.75 KN/m 2 40厚聚苯颗粒复合保温隔热板: 0.5×0.04=0.02 KN/m 2 4mm 厚改性沥青防水层: 0.05 KN/m 2 20厚1:3水泥砂浆找平层: 0.02×20=0.4 KN/m 2 120厚钢筋混凝土结构层: 0.12×25=3KN/m 2 15厚混合砂浆板底抹灰: 0.015×17=0.255 KN/ m 2 合 计: 4.475KN/m 2 取5 KN/m 2 (四)屋面恒载标准值计算

标高3.900、标高屋面:

防滑地砖 0.7 KN/m 2 30厚钢丝细石混凝土找平层: 0.03×25=0.75 KN/m 2 40厚聚苯颗粒复合保温隔热板: 0.5×0.04=0.02 KN/m 2 4mm 厚改性沥青防水层: 0.05 KN/m 2 20厚1:3水泥砂浆找平层: 0.02×20=0.4 KN/m 2 120厚钢筋混凝土结构层: 0.12×25=3KN/m 2 15厚混合砂浆板底抹灰: 0.015×17=0.255 KN/m 合 计: 5.175KN/m 2 取5 .5KN/m 2 (五)、 卫生间恒载标准值

陶瓷地砖卫生间楼面(详98ZJ001,楼27): 2.26 KN/㎡ 30mm 厚水泥沙浆找平层: 20×0.03=0.6 KN/㎡ 30mm 厚的找坡: 20×0.03=0.6 KN/㎡

430mm 厚煤渣回填: 10×0.43=4.3 KN/㎡ 20mm 厚的板底抹灰: 20×0.02=0.40 KN/㎡ 100mm 厚混凝土结构层: 25×0.1=2.5 KN/㎡ 合计: 10.66 KN/㎡ 取11KN /m 2 (六)楼梯梯段板恒载标准值(板厚110mm )

防滑地板砖(楼10) (

)2

0.280.1620.7/0.28 1.11

/

K N m +?

=

三角形踏步 2

0.50.280.16325/0.28 2.04

/

K N m ???= 混凝土斜板 0.1125/0.864?

= KN/㎡ 栏杆荷载 0.2 KN/㎡ 20厚水泥砂浆抹灰 20×0.02/0.864=0.46 KN/㎡ 合计: 6.98 KN/㎡

(七)平台板的荷载

防滑地板砖(楼10) 0.7 KN/㎡

80厚混凝土板0.1×25=2.50 KN/㎡

板底抹灰(20mm厚)0.02×20=0.4 KN/㎡

合计: 3.6 KN/㎡

第二节梁荷载计算

一、梁上墙线荷载

根据设计要求选用黏土多孔砖,重度γ=13.5KN/m3,除卫生间外所有内墙体均抹混合沙浆20,厚重度γ=17KN/m3,卫生间墙体内采用暗花砖饰面到顶,整栋建筑外墙为20厚水泥沙浆涂料饰面做法详(外墙22),重度r=20 KN/m3。

普通推拉窗为90系列阳极氧化铝合金窗自重:0.45KN/m2

塑钢门和塑钢窗自重:0.45KN/m2

木门自重:0.20 KN/m2

窗自重:0.45 KN/m2

不锈钢管栏杆自重:0.45KN/m2

梁上没有洞口墙的线荷载计算按:墙面积重力荷载×(层高-梁高)来计算。

梁上有洞口墙的线荷载按:{[墙长×(层高-梁高)-门窗面积]×墙面积重力荷载+门窗面积重力荷载×门窗面积}÷墙长来计算。具体计算结果列于下表2.1

表2.1

六层综合楼框架结构设计计算书

第一部分:工程概况 一、建筑地点:江苏省金湖县 二、建筑类型:六层综合楼,框架填充墙结构。 三、建筑介绍:建筑面积5893.36平方米,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取100mm,填充墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。 四、门窗使用:大门采用玻璃门,其它为木门,窗为铝合金窗。 五、地质条件:经地质勘察部门确定,此建筑场地为二类近震场地,设防烈度为7度。 六、柱网与层高:本综合楼采用柱距为7.2m的内廊式小柱网,边跨为7.2m,中间跨为2.4m,层高取4.2m和3.3m,如下图所示: 柱网布置图 七、框架结构承重方案的选择:

竖向荷载的传力途径:楼板的均布活载和恒载经次梁间接或直接传至主梁,再由主梁传至框架柱,最后传至地基。 根据以上楼盖的平面布置及竖向荷载的传力途径,本办公楼框架的承重方案为横向框架承重方案,这可使横向框架梁的截面高度大,增加框架的横向侧移刚度。 八、框架结构的计算简图: 框架结构计算简图

横向框架组成的空间结构 本方案中,需近似的按横向的平面框架分别计算。本方案中,需近似的按横向的平面框架分别计算。 九、梁、柱截面尺寸的初步确定: 1、梁截面高度一般取梁跨度的1/12~1/8。本方案取700mm,截面宽度取700×(1/2~1/3)=300mm,可得梁的截面初步定为b×h=300*700。 2、框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算: (1)柱组合的轴压力设计值N=βF g E n 注:β考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数。 F按简支状态计算柱的负载面积。 g E 折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取14KN/m2。 n为验算截面以上的楼层层数。

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

【房地产管理】层框架住宅毕业设计结构计算书

【房地产管理】层框架住宅毕业设计结构计算书

1.工程概况 黑龙江省某市兴建六层商店住宅,建筑面积4770平方米左右,拟建房屋所在地震动参数,,基本雪压,基本风压,地面粗糙度为B类。 地质资料见表1。 表1地质资料 2.结构布置及计算简图 根据该房屋的使用功能及建筑设计的要求,进行了建筑平面、立面及剖面设计,其标准层建筑平面、结构平面和剖面示意图分别见图纸。主体结构共6层,层高1层为3.6m,2~6层为2.8m。 填充墙采用陶粒空心砌块砌筑:外墙400mm;内墙200mm。窗户均采用铝合金窗,门采用钢门和木门。 楼盖及屋面均采用现浇钢筋砼结构,楼板厚度取120mm,梁截面高度按跨度的估算,尺寸见表2,砼强度采用。 屋面采用彩钢板屋面。 表2梁截面尺寸(mm)

柱截面尺寸可根据式估算。因为抗震烈度为7度,总高度,查表可知该框架结构的抗震等级为二级,其轴压比限值;各层的重力荷载代表值近似取12,由图2.2可知边柱及中柱的负载面积分别为和。由公式可得第一层柱截面面积为 边柱 中柱 如取柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为和。根据上述计算结果且综合考虑其它因素,本设计框架柱截面尺寸取值均为,构造柱取。 基础采用柱下独立基础,基础埋深标高-2.40m,承台高度取1100mm。框架结构计算简图如图1所示。取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线;梁轴线取至板底,层柱高度即为层高,取2.8m;底层柱高度从基础顶面取至一层板底,取4.9m。 图1.框架结构计算简图 3.重力荷载计算 3.1屋面及楼面的永久荷载标准值 屋面(上人): 20厚水泥砂浆找平层 150厚水泥蛭石保温层 100厚钢筋混凝土板 20厚石灰砂浆 合计4.11 1~5层楼面: 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底)0.55 120厚钢筋混凝土板

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

四层框架结构设计计算书实例汇总

多层框架设计实例 某四层框架结构,建筑平面图、剖面图如图1所示,试采用钢筋混凝土全现浇框架结构设计。 1.设计资料 (1)设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高4.400m,室内外高差600mm。(2)墙身做法:墙身为普通机制砖填充墙,M5水泥砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm,马赛克贴面。 (3)楼面做法:顶层为20mm厚水泥砂浆找平,5mm厚1:2水泥砂浆加“107”胶水着色粉面层;底层为15mm厚纸筋面石灰抹底,涂料两度。 (4)屋面做法:现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐口处厚100mm,2%自两侧檐口向中间找坡),1:2水泥砂浆找平层厚20mm,二毡三油防水层。 (5)门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。 (6)地质资料:属Ⅲ类建筑场地,余略。 (7)基本风压:(地面粗糙度属B类)。 (8)活荷载:屋面活荷载,办公楼楼面活荷载,走廊楼面活 荷载。 图1 某多层框架平面图、剖面图 2.钢筋混凝土框架设计 (1)结构平面布置如图2所示,各梁柱截面尺寸确定如下。

图2 结构平面布置图 边跨(AB、CD)梁:取 中跨(BC)梁:取 边柱(A轴、D轴)连系梁:取 中柱(B轴、C轴)连系梁:取 柱截面均为 现浇楼板厚100mm。 结构计算简图如图3所示。根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.3m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图3。其中在求梁截面惯性矩时考虑 到现浇楼板的作用,取(为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。 边跨(AB、CD)梁:

某机关办公楼结构计算书

第一章结构方案设计 一.总设计说明: 1.设计依据: (1)依据建筑工程专业2008届毕业设计任务书。 (2)遵照国家规定的现行相关设计规范。 2.设计内容、建筑面积、标高: (1)本次设计的题目为“某机关办公楼”。 (2)总建筑面积:3150m2,占地面积:895m2,本建筑为4层,层高均为3.9m。 (3)室内外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 3.结构: 1)本工程为钢筋混凝土现浇框架结构。底层:外墙300mm厚空心砖墙,内墙180mm厚空心砖;其他层:外墙300mm厚空心砖,内墙180mm厚空心砖;楼梯间墙180空心砖。 2)本工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,计基本设地震加速度值为0.10g。 4.各部分工程构造: (1)屋面:为不上人屋面 改性沥青防水层 20mm厚1:3水泥沙浆找平层 80mm厚苯板保温板 焦渣找坡(最薄处30mm厚,最厚处210mm) 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆抹灰 (2)楼面: 20mm厚水泥砂浆地面 120mm厚钢筋混凝土板 (100mm厚 20mm厚混钢筋混凝土板)合沙浆抹灰 (3)厕所: 面砖地面 150mm厚水泥砂浆保护层 100mm厚钢筋混凝土板 防水剂(2道)

15mm厚水泥砂浆找平 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆摸灰 二.结构设计方案: 1.建筑部分: 该工程位于沈阳市东陵区白塔镇沈营公路两侧,为永久性建筑,共五层。总建筑面积:3116m2,楼内1部楼梯。建筑用地53.06 16.76㎡,柱网尺寸见建筑图。 2.结构部分: (1)自然条件:雪荷载0.30kN/m2,基本风压:0.55kN/m2. (2)地质条件:拟建场地地形平坦,土质分布具体情况见表1,Ⅱ类场地,7度设防,建筑地点冰冻深度-1.2m。 注:1、地下水稳定水位距地坪-10m;2、表中给定的土层深度从自然地坪算起。 (3)材料情况: 非重承空心砖;砂浆等级为M5; 混凝土:C25(基础、梁、板)C30(柱) 纵向受力钢筋:HRB335级;箍筋:HPB235级钢筋 (4)抗震设防要求: 设防基本烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。(5)结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构。 (6)施工:梁、板、柱均现浇。

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

毕业设计-12层一字型框架住宅楼建筑结构计算书

题目:杰威尔*米妮住宅楼设计 摘要 本次毕业设计是一幢住宅设计,包括建筑设计和结构设计两部分内容。 建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等。着重解决了建筑物与周围环境、建筑物与各种细部构造,最终确定设计方案,画出建筑施工图。 结构设计是在建筑物初步设计的基础上确定结构方案;选择合理的结构体系;进行结构布置,并初步估算,确定结构构件尺寸,进行结构计算。结构计算包括荷载计算、变形验算、内力分析及截面设计,并绘制相关的结构施工图。 总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。 本次设计使理论和实际很好的结合起来,提高了分析、解决工程实际问题的能力。培养了学生严谨、求实、细致、认真和吃苦耐劳的工作作风。为以后更好的学习和工作奠定了坚实的基础。 关键词:抗震采光结构独基

ABSTRACT This design is a scheme of a residential building, it includes two parts-architecture design and structure design. In the architecture design. According to the design task book, I compressively consider the base enviroment using faction, structure type, construction building materials equipment architecture economy and architecture economy and architecture art act.. Then I mainly solve using space in this building and coordination between inside and outside conditions. In the structure design, determine the structure design based on architecture first design. Select the right structure type. Precede structure arrangement and sizes of structure components to calculate. All work about calculation including load estimation deform test. Mechanics analysis and selection design, In the end, drawing all the blueprints of architecture construction and structure constructor. In a word, suitable, safety, economy and use facilitate is the principle of design。 This design combined theoretical and practical design very well.It helped us improve the ability to analyse and solve actual problems.Trained the students to be rigorous, realistic, detailed,serious and hard working . It made a solid foundation for future better study and work. Key word:Anti-seismic single foundation lighting structure

最新办公楼计算书职业生涯设计

办公楼计算书职业生 涯设计

第一部分 结构工程师的成长之路 1 自我认知 1.1 个性特征 1.1.1 兴趣爱好 我喜欢户外运动,渴望在球场上奔跑,挥汗如雨,全身心的投入,完全的释放自我。和队友合作,和对方拼搏,即使受伤也是那么开心。我喜欢旅行,喜欢一个人的旅行。这样的旅行才是轻松的,没有一点牵挂和阻碍,随心所欲。运动和旅行都可以缓解压力和疲劳,使我有更好的精力投入到学习、生活中去。此外我也有关注时事动态的爱好,我觉得这个爱好使得我有更多的话题能跟朋友们沟通,不至于冷场。 1.1.2性格特点 我性格开朗,幽默,能给大伙带去快乐;不怕苦不怕累,遇到困难能自我鼓励,努力克服;为人宽容,不会因为一些事情跟别人计较;做事认真,谨慎,有耐心;拥有饱满的斗志为自己的未来奋斗。但我太追求完美,做事不够果断,常常因为顾虑太多不肯下手而延误了最佳时机,导致事倍功半。我觉得这是我很大一个缺点,必须努力改正。 1.2 职业价值观 成为一名优秀的结构工程师,进入大型的设计院工作,并和那些建筑精英们一同合作交流,共同进步。但要实现这个目标,我必须更加努力,一步一个脚印,踏踏实实从基础做起,坚持不懈,这样才能在理想的道路上越走越远,最终实现自己的目标,或者达到更辉煌的成就。我相信,只要肯努力,没有什么是不能做到的。 1.3 职业兴趣 我热爱土建行业,喜欢时刻观察周围的建筑并进行思考;乐于发现相关问题,并愿意通过自己的努力解决这些问题。土建是一个充满活力和无穷潜力的行业,我愿为它奋斗终身。 1.4 职业能力 我拥有较好的专业基础水平和人际交往能力;学习能力较强,遇到难题能及时向别人请教,遇事也能很好的和大家沟通。通过将近一年的专业实习,更学到了许多课本上没有的知识。我认为个人的职业能力就是在不断的学习实践

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

《框架结构计算书》

仅参考 第一章设计资料 1.建设地点:南方某城市。 2.工程名称:某多层综合楼。 3.水文、地质、气象原始资料: a.气温:极端最高温度+40℃,极端最低温度-14.9℃。 b.平均相对湿度76%。 c.风向、主导风向N、NE,五、六、七三个月以南风为主,其次为北至东北风。 d.风荷载:基本风压0.3KN/。C类地区:基本雪压0.4KN/m2。 4.程地质资料:根据勘测单位勘测资料,结合个岩土层的时代成因、沉积规律及工程地质性状不同,将场地勘察深度范围内岩土层分为四层,(从上至下)其特征分述如下: ①杂填土(Q ml):灰——黑——黄色,稍密,稍湿——湿,局部呈密实状,由混凝土、 沥青地板、粘性土及少量砖渣、瓦砾组成,充填时间大约20年。场区内均见分布,一般厚度0.40——3.90米,平均厚度1.73米。 ②粘土(Q2al):红——褐红——褐黄色,硬塑,湿——稍湿,K2孔呈可塑——硬塑状, 含铁、锰氧化物及其结核,下部含高岭土团块或条带,局部含少量钙质结核,且粘性较差,夹粉质粘土,该层压缩性中偏低,场区均见分布,厚度1.00——5.30米,平均数 3.47米,层顶标高42.50——45.90米。 ③层含粘土叫砾石家碎石(Q2dl+pl):红——黄褐色,中密——密实,湿,上部以角砾为 主,角砾含量达60——80%,次棱角状,砾径为5——20毫米,成人以石英砂为主,下部为角砾——碎石,碎石含量大30——50%,粒径以30——50毫米为主,最大达120毫米,棱角——次棱角壮,成份以石英及石英砂岩为主,填充少量呈沙土及粘性土,分选差,级配良好。该层压缩性低,场区内均见分布,厚度1.36——6.20米,平均厚度 4.40米,顶层标高37.20——41.80米。 ④层粘土(Q el):黄色,硬塑,稍湿——稍干,含灰色高岭土团块,由泥岩、页岩风化 残积而成,原岩结构已完成破坏,下部见少量泥岩,页岩碎屑,该层属中偏低压缩性土层,场区均见分布,一般厚度2.60——4.20米,平均厚度2.74米。顶层标高35.95——40.50米。 5、基础场地类别:Ⅱ类。 6、设防烈度:七度,近震。

6层框架住宅楼计算书

目录 第1章建筑设计说明 (1) 1.1工程概况与自然条件 (1) 1.2建筑平面设计 (1) 1.2.1建筑平面设计 (1) 1.2.2建筑立面设计 (1) 1.2.3 建筑剖面设计 (1) 第2章结构设计说明 (3) 2.1结构布置以及结构计算简图的确定 (3) 2.1.1结构布置方案及结构选型 (3) 2.1.2柱截面设计 (3) 2.1.3梁截面设计 (3) 2.1.4结构计算简图 (4) 第3章重力荷载计算 (5) 3.1框架侧移刚度的计算 (5) 3.2横梁线刚度IB的计算 (5) 3.3柱线刚度IC的计算 (5) 3.4重力荷载代表值计算 (5) 3.4.1屋面以及楼面的永久荷载标准值 (5) 3.4.2屋面及楼面可变荷载标准值 (6) 3.4.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (6) 3.5 框架侧移刚度计算 (9) 第4章横向水平地震作用下框架结构的侧移和内力计算 (11) 4.1横向自震周期计算 (11) 4.2 水平地震作用及楼层剪力计算 (11) 4.2.1水平地震作用下的位移验算 (12) 4.2.2水平地震作用下框架内力计算 (13) 4.2.3梁端弯矩、剪力及柱轴力的计算 (13) 第5章竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (17) 5.1 计算单元 (17)

5.2荷载计算 (17) 5.3内力计算 (21) 第6章内力组合 (27) 6.1横向框架内力组合 (27) 6.1.1 结构的抗震等级 (27) 6.1.2 框架梁内力组合 (27) 第7章框架梁、柱、板截面设计与计算 (39) 7.1 梁配筋计算 (39) 7.1.1 正截面受弯承载力计算 (39) 7.1.2 梁斜截面承载力计算 (40) 7.2 柱配筋计算 (41) 7.2.1 框架柱 (41) 7.2.2 框架柱正截面承载力计算 (42) 7.2.3 柱斜截面受剪承载力计算 (45) 7.3 板配筋计算 (46) 第8章基础设计 (49) 8.1 JC-1基础计算 (49) 8.1.1 JC-1基础 (49) 8.1.2最不利荷载的选择 (50) 8.1.3 初估基础底面积 (51) 8.1.4 验算荷载偏心距 (51) 8.1.5 基础底板配筋计算 (52) 8.2 JC-2基础设计 (53) 8.2.1 JC-2柱基础最不利荷载选择 (53) 8.2.2 验算荷载偏心距 (54) 8.2.3 基础冲切计算 (54) 8.2.4 基础底板配筋计算 (55) 第9章楼梯设计 (57) 9.1 楼梯斜板 (57) 9.1.1 荷载计算 (57)

河南大学综合行政办公楼毕业设计计算书

第一章 工程概况 该工程为河南大学综合行政办公楼,工程占地面积约1113.48㎡,总建筑面积4500㎡左右,层数为四层,层高为3.9m,基础顶面距室外地面为500mm,承重结构体系拟采用现浇钢筋混凝土框架结构。 一、主要建筑做法及设计资料 1.设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差450mm 。 2.墙身做法:墙身为加气混凝土填充墙,M5水泥砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆打底,纸筋灰面,厚20mm ,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm ,马赛克贴面。 3.楼面做法:瓷砖地面(包括水泥粗砂打底),100mm 厚钢筋混凝土板,V 型轻钢龙骨吊顶。 4.屋面做法:30mm 厚细石混凝土保护层,三毡四油防水层,20mm 厚水泥砂浆找平层,150mm 厚水泥蛭石保温层,100mm 厚钢筋混凝土板,V 型轻钢龙骨吊顶。 5.门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。 6.地质资料:属Ⅱ类建筑场地,余略。 7.基本风压:200.25kN/m ω=。 8.活荷载:屋面活荷载20.5kN/m ,办公楼楼面活荷载22.0kN/m ,走廊楼面活荷载 22.5kN/m 。 9.多层框架平面图、剖面图见建筑施工图。 二、钢筋混凝土框架设计 各梁柱截面尺寸确定如下: 边跨(AB 、CD )梁:取111 6000600mm,300mm 12102 h l b h = =?=== 中跨(BC )梁:取300mm 500mm b h ?=? 边柱(A 轴、D 轴)连系梁:取300mm 600mm b h ?=? 中柱(B 轴、C 轴)连系梁:取300mm 500mm b h ?=? 柱截面均为:450mm 450mm b h ?=? 现浇楼板厚为:100mm 。 根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm ,由此求得底层层高5.15m 。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图1-1。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。

层框架办公楼结构设计计算书doc

一.工程概况 (2) 二.设计资料 (2) 三.横向框架内力计算 (3) (1)各梁柱截面尺寸确定 (3) (2)荷载计算 (3) 1)恒载计算 (3) 1)恒载计算 (3) (3)内力计算 (7) 1)恒、活荷载作用下的内力计算 (7) 2)分层法对一榀横向框架进行受力分析 (8) (4)梁截面计算 (16) 1)顶层梁截面面设计 (16) 2)中间层梁截面面设计 (18) (5)柱截面计算 (19) 四.参考资料 (21) 五.附图

一、工程概况 某企业新建办公楼,总建筑面积4581 m2,主体结构5层,无地下室。 办公楼采用框架结构形式,各层层高均为3.6m。 二、设计资料 (1)冬季采暖室外计算温度-5℃。 (2)主导风向为东北风,基本风压为0.75KN/m2。 (3)基本雪压为0.30 KN/m2。 (4)年降雨量:650mm,日最大降雨量:92mm,时最大降雨量:56mm。 (5)土壤最大冻结深度:450mm。 (6)地基土土质均匀,中压缩性,地基承载力特征值fak=160KPa。 (7)地下水稳定埋深8.5~10.8m,属潜水类型,地下水对混凝土结构不具腐蚀性。 (8)不考虑抗震设防。 图1 柱网布置图

图2横向框架立面图 三、横向框架内力计算 (1)各梁柱截面尺寸确定如下。 =(1/18~1/10)*7200=400~720mm,取h=700mm 梁(A~D轴):h=(1/18~1/10)l 01 h/b<4,取b=300mm =(1/18~1/10)*6300=350~630mm,取h=600mm 梁(1~11轴):h=(1/18~1/10)l 02 h/b<4,取b=300mm 柱截面均为 b*h=550mm*600mm 现浇楼板厚150mm。 (2)荷载计算 1)恒载计算

相关文档