文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站电源系统的介绍

基站电源系统的介绍

基站电源系统的介绍
基站电源系统的介绍

基站电源系统(详)

一基站供电系统结构

基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。

交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。

直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。

交流供电系统运行方式:

(1)市电正常时,由市电供电;

(2)市电停电后,移动油机未到站时,站通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电;

(4)市电恢复后,由市电供电。

直流供电系统的运行方式:

在线恒压充电的全浮充供电方式。

(1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量);

(2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电;

(3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。

蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二基站电源系统实物布局

基站电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。

三交流供电部分

3.1 交流供电系统分为两种型式

1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。

2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。

移动基站中常用TT型式供电

3.2 对市电的要求

新建基站要求引入一路三类以上(年停电次数≤54,每次停电时长≤8小时)的市电电源。

乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20KVA选定);

一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW;

特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW;

基站电源电缆应采用铜芯非延燃聚氯乙稀绝缘及护套软电缆。

3.3 浪涌保护器

1)功能

浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD):

通过抑制瞬态过电压及旁路浪涌电流来保护设备的装置。

最大通流容量Imax :

SPD不发生实质性破坏,每线(或单模块)能通过规定次数、规定波形模拟雷电流的最大电流峰值。

2)配置原则

(1)通信基站的交流电源系统的雷电过电压保护应使用分级保护。

(2)交流电源第一级SPD的最大通流容量,应根据局(站)性质、地理环境和当地雷暴日大小来确定。

当存在以下不利因素时,应提高交流电源第一级SPD的最大通流容量:

●局(站)设在高层建筑、山顶、水边、矿区和空旷高地;

●局(站)设有铁塔或塔楼;

●无专用变压器;

●地处少雷区或者中雷区,根据历年统计,时有雷击发生;

●交流供电线路无法按要求埋地引入;

●电阻率较高致使站接地电阻偏大。

说明:

1、城市指市区一般公共建筑物、专用机房;

2、郊区指包括城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站;

3、山区指包括丘陵、公路旁、农民房、水田旁的易遭受雷击的机房。

(3)在使用分级保护时,各级浪涌保护器之间应保持必要的退耦距离或增设退耦器件,以确保各级浪涌保护器协调工作。氧化锌SPD与氧化锌SPD之间退耦距离(电缆长度)应不小于5m。

(4)在SPD的引接线上,应串接保护空开,防止SPD故障时引起系统供电中断。保护空开的标称电流不应大于前级供电线路空开的1/1.6倍。

3)接线方式

铁塔基站维护电源培训

铁塔基站维护电源培训文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油 发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的 开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模 块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601 型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主 要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、 中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等 公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知

①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输 +直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开出至少应能满足(0.1C 10 启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警: 管理方式:自动低压告警: 电池熔丝组:2 欠压告警: 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无

基站配套电源常用计算公式

1 基站配套电源系统组成 2 基站配套的电源线选择与计算 基站配套电源线总体分布图 基站常用电缆明细表 直流电力线截面的选择与计算 直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,

不同工作电压下压降固定分配值 案例: 某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线? 解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面 因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。 该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。 ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面 由表可知这段压降ΔU=,故: 选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)。 该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算 交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。 配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算 交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电

基站开关电源的组成及功能介绍

基站开关电源的组成及功能介绍 交流电经过整流,可以得到直流电。但是,由于交流电压及负载电流的变化,整流后得到的直流电压通常会造成20%到40%的电压变化。为了得到稳定的直流电压,必须采用稳压电路来实现稳压。按照实现方法的不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源和开关稳压电源。 开关稳压电源与线性稳压电源和相控稳压电源相比,具有功率转换效率高,可达65%~90%,发热少,体积小、重量轻,对电网电压大范围变化具有很强的适应性,电压、负载稳定度高等特点。目前基站机房的电源部分,应用开关稳压电源较多。 一、基站开关电源 1、机房中的实物组成 开关电源系统一般由交流配电、整流模块、监控模块和直流配电四部分组成,其整体结构如下图所示。

2、工作原理

3、各部分的主要功能 交流配电——输入市电或油机电,将交流电分配给各路交流负载。当市电中断或市电异常时(过压、欠压、缺相等),配电屏能自动发出告警信号,有的电源系统还能自动切换到第二路市电或自动切断交流电源,保护系统。 整流模块——从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。交流异常或直流输出异常时发出告警或自动保护。整流模块发生严重故障时,自动关机,退出工作。 直流配电——将直流母排上的直流电能分配给不同容量的负载,并给电池充电。当直流供电异常时要产生告警或保护。如熔断器断告警、电池欠压告警、电池过放电保护等。 监控模块——实时监测和控制电源系统各部分工作。即监测和控制交流配电、整流模块、直流配电的工作状态。对电池进行自动管理,即自动控制充电过程,监测电池放电过程,电池电压过低时发出告警或控制直流配电断开电池,自 动保护电池。监控模块还配有标准的通信口,RS232、RS485或RS422通信口,作为后台监控的接口。

移动基站开关电源接地规范

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。 开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。 通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏 3、开关电源内C类SPD发生损坏 4、开关电源内主空开频繁跳 5、开关电源雷电过后的“吊死” 三、雷电入侵移动基站开关电源的几种方式 1、 通过220V市电引入传导进入 雷电通过直接或感应的方式通过市电电源线入侵基站,虽然大部分雷电流在进入开关电源前通过B类SPD对地释放,但仍然会有部分雷电流进入开关电源,这部分雷电流的大小取决于B类SPD的性能及是否能与C类SPD进行良好的配合。 2、

通信基站电源系统现状和维护建议

通信基站电源系统现状和维护建议 随着3G业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产 生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 通信基站电源系统的组成 目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。 基站电源系统维护的现状 近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。基站用的组合式开关电源的使用越来越简单,需要维护和调整的项目越来越少,维护人员在现场往往只是看看参数,量量电压,似乎觉得没没什么可做的。但是基站电源系统的故障发生频率并没有随着开关电源质量的提升而减少,故障维修所需要的技能也并没有随着设备的智能化和可维护性的提高而相应降低。反而有相当数量的电源系统故障需要维护人员有更加扎实的基本技术和丰富的经验才能顺利完整维护任务。 基站电源系统的特点 1. 基站数量巨大,分布范围极广 电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。 据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个; 中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规 模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。 2. 基站环境恶劣,交流供电复杂

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 基站供电系统结构一 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。

交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; ; 站内通信设备由蓄电池放电供电,移动油机未到站时,市电停电后(2). (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 型式供电TT移动基站中常 用.

通信基站电源系统的维护

通信基站电源系统的维护 随着3G业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。 1. 通信基站电源系统的组成 目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。 2.基站电源系统维护的现状 近年来通信高频开关电源的技术已非常成熟,主流厂家的设备在功能、技术指标和可靠性方面都取得了非常大的进步,在环境的适应性、节能、可维护性、智能化、数字化方面有了显着的提高。 3.基站电源系统的特点 3.1 基站数量巨大,分布范围极广 电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个;中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。 3.2基站环境恶劣,交流供电复杂 网络的全覆盖是各大运营商竞争的焦点,运来越多的基站建在偏远的郊外、公路的两侧、高山的顶上,有些基站使用农电、小水电或是借用矿山的工业用电,经常出现电压异常波动、停电等故障,使得基站的供电容量和供电质量都无法保证,市电的可用度非常低,给基站设备的维护造成了很大的困难。 3.3 铁塔居高临下,雷击灾害频发 高山、野外基站的大量建设,使得雷击灾害造成的基站通信事故频发。铁塔一般都是基站附近位置最高的建筑物,并且铁塔具有良好的电荷输送本领,所以在雷云形成的过程中,铁塔顶端的电场畸变最严重,铁塔最容易引雷。强大的雷电流通过铁塔流入地下,在铁塔周围形成巨大的电磁场,感应出的过电压通过各种途径耦合到设备端,基站交流供电线路、射频引线、3G 的塔放电源线、光缆的加强筋等都是感应过电压的入侵渠道。同时雷电流释放形成的地电位抬高而进行的反击放电也是基站设备遭受雷击损坏的主要原因之一。 4. 基站电源系统维护 以下我们将分别从市电引入、防雷系统、开关电源主机、蓄电池、环境与监控系统五个方面来提供一些维护建议,希望能对广大基站维护人员有所启发和帮助。

基站电源系统介绍

基站电源系统介绍 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。二基站电源系统实物布局 基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电 对市电的要求 新建基站要求引入一路三类以上(年停电次数≤54,每次停电时长≤8小时)的市电电源。 乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20KVA选定); 一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW; 特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW; 基站内电源电缆应采用铜芯非延燃聚氯乙稀绝缘及护套软电缆。 浪涌保护器 1)功能 浪涌保护器(Surge Protective Devices, SPD):

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

基站电源系统方案

GSM基站电源系统 基站电源系统:由市电、市电配电箱、室配电箱、避雷箱、电源柜和电池组组成;在市电波动围较大的地区配有稳压电源柜。 市电为380V交流电。 市电配电箱:有市电空气开关、市电——油机转换闸(一刀双置),有的把电表放在里面。室配电箱:有总闸、备用总闸、空调、照明等室用电开关。 避雷箱:有两个及一级和二级浪涌。 电源柜:由配电单元、监控单元、整流模块单元,三部分组成。 电池组:有两组,每组由12个单体组成,分立式和卧式两种。 §1 系统组成 §1.1市电配电箱: 当室无电时先检查空气开关是否跳闸,否则是市电停电。在处理跳闸的时候,一定要检查是否是市电电压偏高,下级用点部分是否有短路,才可以闭合开关,以免引起危险。用油机供电时,应切断市电把市电油机转换闸置于油机位,同时要关掉室总闸,待油机运行稳定才可对设备供电。 §1.2室配电箱: 对室各用电单元进行控制,处理室电源故障在此关掉对应开关。如果对应用电部分出现故障可能引起开关断开,因此在处理问题时同样要注意检查下级有无短路。在没有市电配电箱的基站,油机供电也在此接入油机电源。要注意:断开市电。 §1.3避雷箱: 二级浪涌的避雷模块窗口颜色,绿为正常、红为损坏,注意更换损坏的避雷模块。 连线应注意:一般标准布线为,红或黑为正、蓝为负、黄蓝相间为接地线。基站各级接地地阻不要大于4欧要力争小于1欧。 §1.4电源柜: 电源柜的避雷模块窗口颜色同样是绿为正常、红为损坏。 配电单元容易损坏的部件主要有熔断器和接触器。 监控单元用来对基站用电监测和管理,并对作下历史记录。系统的各项参数在次进行设

置,有如下菜单:系统状态、系统设置、执行操作、通讯设置、计算标准。维护常用菜单为系统状态和通讯设置菜单,系统状态主要显示系统所处状态和阅读各项历史记录和历史告警记录。 整流模块单元几个单个模块组成,个体出现故障故障不会扩散。由几个组成根据实际需要决定,在没有整流模块的插槽要用面板盖住,以免背板进灰尘。对单个电源模块的防尘网要注意清洁(用备用的换,取下的清洗晾干备用,不要用水清洗后马上就放进去),在进行扩容或对电源模块进行调整的时候要在监控单元进行参数设置以便进行管理。 电源柜安放的DC/DC到传输的电源线一般为方正、圆负。 电源柜在§2节以PS24480/40智能高频开关电源作详细介绍。 §1.5电池组: 基站电池组是基站的备用电源,平时要注意对单个电池进行监测和对电池组进行充放点检测,对老化电池组要求更换。不然起不了备用电源的作用。 §2 PS24480/40智能高频开关电源 §2.1系统概述 1、PS24480/40智能高频开关电源系统由交直流配电单元、HD2440-2型整流模块、PSM-7型监控模块等构成。 2、PS24480/40智能高频开关电源系统输入、输出参数。 输出参数 ①额定输出电压:线电压380V AC,45~65HZ 相电压220 V AC,45~65HZ ②最大输出电流:100A(每相) ③蓄电池组电压:+24V 输出参数 ①三相交流输出(一路,供用户):额定电压380V AC,45~65HZ 额定电流16A(每相) ②单相交流输出(三路,供用户):额定电压220 V AC,45~65HZ 额定电流16A

基站电源系统(详)

一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电;

 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式

1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电 3.2 对市电的要求 新建基站要求引入一路三类以上(年停电次数≤54,每次停电时长≤8小时)的市电电源。

相关文档