文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氟塑料绝缘耐高温控制电缆描述

氟塑料绝缘耐高温控制电缆描述

氟塑料绝缘耐高温控制电缆描述
氟塑料绝缘耐高温控制电缆描述

氟塑料绝缘耐高温控制电缆描述氟塑料绝缘耐高温控制电缆:

氟塑料绝缘耐高温控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路以及电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。产品具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱基各种化学试剂和各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能;本产品主要适用于发电、冶金、石油、化工等工矿企业在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表及自动化控制系统的传输线。氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆采用聚全氟乙丙稀或改性聚四氟乙烯材料,具有比普通控制电缆更高的耐热等级。

产品标准

本产品按Q/320282 BVZ011-20005标准生产,同时还可根据用户需求按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

适用范围

本产品适用于化工、石油、发电、冶金等工矿企业在高温、低温及各种恶劣环境中作电器、仪表连接线和自动化控制系统的信号传输线。

使用特性

工频额定电压Uo/U为450/750V。

电缆长期允许的环境最高工作温度:聚氯乙烯护套为:70℃、90℃、105℃。

硅橡胶护套不超过、200℃。

电缆敷设环境温度不低于:固定敷设-60℃。非固定敷设-20℃。

推荐的允许弯曲半径:氟塑料护套的电缆和铠装电缆,应不小于电缆外径的12倍。

聚氯乙烯护套的电缆,应不小于电缆外径的10倍。

电缆技术参数:

1、交流额定电压:U0/U为450/750V

2、电缆导体长期允许工作温度为:氟塑料外护层为200℃/260℃,聚氯乙烯外护层为105℃,硅橡胶外护层为180℃

3、电缆的敷设温度应不低于:聚氯乙烯护套电缆0℃,硅橡胶护套电缆-20℃,氟塑料护套电缆-20℃

4、电缆允许弯曲半径:

无铠装的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装的电缆或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍

有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍

氟塑料绝缘护套材料的电缆应不小于电缆外径的8倍

氟塑料电力电缆

氟塑料电缆简介 氟塑料电缆,英文名:Fluoroplastics Cable,用来专指以氟塑料为外套的电线电缆。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐辐照电线,电磁线,射频同轴电缆,煤矿用阻燃电缆的A型电缆等。氟塑料电缆的特性 氟塑料拥有高度的化学稳定性和耐化学腐蚀性能,耐火、耐高温、阻燃等特性,因此在电线电缆行业有着广泛的应用,特种电缆如:耐高温电缆、阻燃电缆、耐腐蚀电缆等大都采用氟塑料做为护套外层。氟塑料电线电缆拥有的特性如下: 1、阻燃:氟塑料的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合,一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。 2、电气性能优异:相对于聚乙烯而言,氟塑料的介电常数更低,因此,与同结构的同轴电缆相比较,氟塑料电缆的衰减更小,更适合于高频信号传输,当今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流,同时又由于氟塑料能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,氟塑料电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制电缆。 3、耐高温:氟塑料有着超乎寻常的热稳定性,使得氟塑料电缆能适应 150~200度的高温环境,而常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆只适用于70~90度的工作环境。另外,在同等截面导体的条件下,氟塑料电缆可以传输更大的许用电流,这就大大提高了电缆的使用范围,由于这种独特的性能,氟塑料电缆常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线、引接线等。 4、机械化学性能完美:氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂物影响,因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。 氟塑料电缆应用的行业:

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

常用的几种电线电缆绝缘材料

常用的几种电线电缆绝 缘材料 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

常用的几种电线电缆绝缘材料 绝缘层与保护层、屏蔽层、护套层、导体线芯一样,是构成电线电缆必须的基本构件。它确保导体线芯传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面,同时也确保外界物体和人身的安全。今天的电线电缆绝缘材料中,塑料和橡胶两大类有面高分子材料已占主导材料,衍生出类型繁多的适用于不同用途和环境要求的电线电缆产品。 下面介绍生产生活中最常用的几类电线电缆绝缘材料 第一类聚氯乙烯(PVC)料 聚氯乙烯塑料价格便宜,特理机械性能较好,挤出工艺简单,比重轻,耐油和耐腐蚀好。同时,氯乙烯(PVC)性能参数一般,多用来制造1KV及以下的低压电线电缆。采用添加了电压稳定剂的聚氯乙烯(PVC)绝缘料,允许生产6KV级电缆。 聚氯乙烯(PVC)有一定阻燃料,但燃烧时会释放一毒烟气,不宜用于着火燃烧时需要满足低烟、低毒要求的场合。同时聚氯乙烯(PVC)线缆也不适用在含有苯及苯胺类、酮类、吡啶、甲醇、乙醇、乙醛化学剂土质中,不宜用在含有三氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、冰醋酸环境中。 第二类:交联聚乙烯(XLPE) 交联聚乙烯(XLPE)电绝缘性能优越,经过高分子交联后成为热固性材料,机械性能和耐热性好。已成为中、高压电力电缆的主导品种。交联聚乙烯(XLPE)也具有结构简单,制造方便,比重轻,敷设方便、耐腐蚀、做终端和中间接头简单。 交联聚乙烯(XLPE)不含卤素,不阻燃,燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,若添加阻燃剂,会使机械性能及电气性能下降。交联聚乙烯(XLPE)对紫外线照射敏感。 第三类氟塑料 氟塑料突出特点是电绝缘性能优异,适合高频信号传输,耐高温,可提高载流量,阻燃性好,氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少,还具有优良的耐气候老化性能和机械强度,不受各种酸、碱和有机溶剂影响。但其比重大,价格昂贵,氟塑料主要用于耐高温场合。 第四类橡皮料

电线电缆字母,型号介绍

电线电缆型号介绍 行业:电工电气,电子元器件信息来源:安徽天康发布时间:2010-12-23 打印转发关闭 电线电缆型号介绍 一、电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 二、电线电缆命名、电线电缆产品的命名有以下原则: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称) 结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。 电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品, 但它的完整命名是怎样的呢? 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 4、电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、 WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 型号名称适用范围 VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 编辑本段代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

电线电缆规格型号(全部

电线电缆规格型号表 电线电缆规格型号表—电缆所有规格型号之一 227 IEC 01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 227 IEC 02(RV)一般用途单芯软导体无护套电缆 227 IEC 05(BV)耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 06(RV)耐温70℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 07(BV-90)耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 08(RV-90)耐温90℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 10(BVV)聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 227 IEC 41(RTPVR)扁型铜皮软线 227 IEC 42(RVB)扁型无护套软线 227 IEC 43(SVR)户内装饰照明回路用软线 227 IEC 52(RVV)轻型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 53(RVV)普通型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 71f(TVVB)聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆227 IEC 74(RVVYP)聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆 227 IEC 75(RVVY)聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆245 IEC 03(YG)导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 245 IEC 04(YYY)导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 05(YRYY)导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 06(YYY)导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 07(YRYY)导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 51(RX)橡套绝缘软电线和软电缆 245 IEC 53(YZ)普通强度橡套软线 245 IEC 57(YZW)普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线245 IEC 58(YSF)圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 58f(YSFB)扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 66(YCW)重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆245 IEC 70(YTB)编织护套电梯电缆 245 IEC 74(YT)高强度橡套电梯电缆 245 IEC 75(YTF)氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

GBT9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆第1部分一般规定

GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》 国家标准第1号修改单 本修改单经国家标准化管理委员会于XXXX年X月X日批准,自XXXX 年X月X日起实施。 一、第5.3.1条中的“当五芯以下电缆的绝缘线芯采用着色标识时,” 修改为:“当绝缘线芯采用着色标识时,” 二、第6.4.1条“采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包。” 修改为:“采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包,重叠率应不小于15%。” 三、第6.5.3条: 挤包或绕包内衬层厚度的最小厚度应不小于表4规定标称值的80%。 表4 内衬层厚度 挤包或绕包前假定直径d mm 内衬层厚度 mm d≤20 1.0 20>d 1.2 挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。 绕包内衬层可采用双层或多层重迭绕包。 修改为: 挤包内衬层厚度的最小厚度或绕包内衬层厚度的平均厚度应不小于表4规定标称值的80%。 表4 内衬层厚度 挤包或绕包前假定直径d mm 内衬层厚度 mm d≤20 1.0 d>20 1.2 挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。 绕包内衬层可采用双层或多层重迭绕包。 当铠装下是金属屏蔽层时,应采用挤包内衬层。

四、第6.6.2条中的: 金属带为涂漆钢带或镀锌钢带。 圆金属丝为镀锌钢丝。 金属带的层数、厚度和宽度应符合表5的规定。 表5 铠装金属带标称厚度和宽度 铠装前假定直径d mm 金属带层数×标称厚度 mm 宽度(不大于) mm ≤15.0 2×0.220 15<d≤25 2×0.225 25<d≤30 2×0.2 30 30<d≤35 2×0.530 35<d≤50 2×0.535 50<d 2×0.545 修改为: 金属带为涂漆钢带或镀锌钢带,金属带的最小厚度应不小于标称厚度的90%。 圆金属丝为镀锌钢丝,金属丝的最小直径应不小于标称直径的95%。 金属带的层数、厚度和宽度应符合表5的规定。 表5 铠装金属带标称厚度和宽度 铠装前假定直径d mm 金属带层数×标称厚度 mm 宽度(不大于) mm ≤15 2×0.220 15<d≤25 2×0.225 25<d≤30 2×0.2 30 30<d≤35 2×0.530 35<d≤50 2×0.535 50<d 2×0.545 ______________________________

常见几种氟塑料介绍

常见几种氟塑料介绍 氟塑料是部分或全部氢被氟取代的链烷烃聚合物,它们有聚四氟乙烯(PTFE)、全氟(乙烯丙烯)(FEP)共聚物、聚全氟烷氧基(PFA)树脂、聚三氟氯乙烯(PCTFF)、乙烯一三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)、乙烯一四氟乙烯(ETFE)共聚物、聚偏氟乙烯(PVDF)和聚氯乙烯(PVF)。 聚四氟乙烯 PTFE是由四氟乙烯自由基聚合而制得的一种全氟聚合物,它具有一C马一CFZ一重复单元线性分子结构,是结晶性聚合物,熔点大约为631T,密度为2.13—2.19g/cC(克/厘米’)。PTFE具有优异的耐化学品性,其介电常数为2.1,损耗因数低,在很宽的温度和频率范围内是稳定的。它从低温到550V的机械性能都很好。 PTPE抗冲强度高,但拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性比其它工程塑料差。有时加入玻璃纤维、青铜、碳和石墨来改善其特殊的机械性能。它的摩擦系数几乎比任何其它材料都低,具有很高的氧指数。 PTFE可制成粒料、凝结的细粉(0.2微米)和水分散液。粒状树脂用于压塑和柱塞挤塑;细粉可以糊状挤塑成薄壁材料;分散液可用作涂料和浸渍多孔材料。在美国市场经销的纯的PTEE产品有Auimont USA公司的AI-goflo牌、DU POut公司的Teflon牌、ICI AInericas Inc的FI牌、HOechstCelanese公司的HOSaflon牌。 PTFE具有非常高的熔体粘度,这妨碍了惯用的熔融挤塑或模塑技术的采用。粒状PTFE的模塑和挤塑方法与粉状金属和陶瓷用的方法相似——先压缩再高温烧结;细粉需与加工辅料混合(如石脑油)形成糊状,然后在高压下挤成薄壁材料,再加热除掉挥发性的加工助剂,最后烧结。 全氟(乙烯丙烯)共聚物 FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。 FEP结晶熔化点为580F,密度为2.15g/CC(克/立方厘米),它是一种软性塑料,其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的,在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。该材料不引燃,可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性,摩擦系数较低,从低温到392F均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品,用作流化床和静电涂饰的粉末,也可制成水分散液。半成品有膜、板。棒和单纤维。美国市场经销的FEP有DUIPont 公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflo牌、Hoechst Celanese公司的IHoustaflow牌。其主要的用途是用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种电线和电缆,如飞机挂钩线、增压电缆、报警电缆、扁形电缆和油井测井电缆。FEP 膜已见用作太阳能收集器的薄涂层。 聚全氟烷氧基树脂 PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。 PFA的熔点大约为580F,密度为2.13—2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTEF相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的Hostafl 牌。PFA的用途与FEP类似。 聚三氟氯乙烯 PCTFE是三氟氯乙烯自由基引发聚合的带有主要是重复一CF(cl)—CF单元线性主链的产物。 PCTFE是结晶性的高分子,熔点为425F,密度为2.13g/cc(克/立方厘米)。 PCTFE在室温下对大多数活泼的化学品呈惰性,而在212T以上可被少数几种溶剂溶解,也可被一些溶剂溶胀,尤其是氯化过的溶剂。PCTFE具有优异的阻隔气体的能力,其膜产品的水蒸汽透过性在所有透明塑料膜中是最低的。其电性能与其它全氟聚合物相似,但介电常数(2.3—2.刀和损耗因数稍高,尤其是在高频时。PCTFE可制作厚的(1/8英寸)光学透明制件。 PCTFE虽可用熔融加工,但由于熔体粘度高,有降解趋势导致加工品的性能变坏,故加工困难。 PCTFE树脂可制成用于模塑和挤塑的粒料。膜厚度为0.001—0.010英寸,亦可制成棒和管。美国市场上经销的PCTFE树脂有3M公司的Kel—FI牌、Daikin公司的Daiflon牌、AlliedlSignal公司的Acfon牌。 乙烯三氟氯乙烯共聚物 ECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464F,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。 此材料从低温到330T的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。 ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。 在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强

0.6~1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆.

0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 发布:2008-8-1 23:35:47 点击: ( 409 ) PVC(XLPE)InsulatedFire-Resistant Power Cable 产品标准 本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC,BS,DIN,ICEA,and JIS upon request. 适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。 The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 使用特性 ·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃. Max.permissible continuous operating temperature of conductor (PVC/XLPE): 70℃/90℃ ·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度 PVC:导体截面≤300mm2-160℃ 导体截面>300mm2-140℃ XLPE:250℃ Max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed(5s maxiumduration): PVC:cross-section of conductor≤300mm2-160℃ cross-section of conductor>300mm2-140℃

常用塑料电线电缆规格型号

电线电缆规格型号

电线电缆型号规格目录 塑料绝缘电力电缆 (3) 控制屏蔽电缆 (7) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (12) 本质安全电路用控制电缆 (16) 矿用通信电缆 (18) 矿用信号电缆 (19) 信号电缆 (20) 射频电缆 (21) 补偿导线、电缆 (21) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (22) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (22) 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电缆 (23) 交联聚乙烯绝缘电缆 (24)

塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合GB12706.3-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合GB12666.5-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 0.6/1KV;试验电压(持续时间≤5min)3.5KV;电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃)

电线电缆规格型号介绍(全套资料)

// 电线电缆规格型号表 电线电缆规格型号表—电缆所有规格型号之一 227 IEC 01(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆 227 IEC 02(RV) 一般用途单芯软导体无护套电缆 227 IEC 05(BV) 耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 06(RV) 耐温70℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 07(BV-90) 耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 08(RV-90) 耐温90℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 10(BVV) 聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 227 IEC 41(RTPVR) 扁型铜皮软线 227 IEC 42(RVB) 扁型无护套软线 227 IEC 43(SVR) 户内装饰照明回路用软线 227 IEC 52(RVV) 轻型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 53(RVV) 普通型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 71f(TVVB) 聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆227 IEC 74(RVVYP) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆227 IEC 75(RVVY) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆245 IEC 03(YG) 导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 245 IEC 04(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 05(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 06(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 07(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 51(RX) 橡套绝缘软电线和软电缆 245 IEC 53(YZ) 普通强度橡套软线 245 IEC 57(YZW) 普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线245 IEC 58(YSF) 圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 58f(YSFB) 扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 66(YCW) 重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆245 IEC 70(YTB) 编织护套电梯电缆 245 IEC 74(YT) 高强度橡套电梯电缆 245 IEC 75(YTF) 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合 注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。 (2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度 电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5% 金属屏蔽电力电缆 规格型 号: 产品报 价: 产品特 点: 适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干 扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

常用控制电缆规格型号表及说明

KVV控制电缆规格型号表

二、使用说明 标准: 聚氯乙烯绝缘控制电缆标准:产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》,IEC60227(60502,60332); SABS。 本产品供交流额定电压450V/750V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。 应用: 控制电缆适合布线的电气控制设备和仪器,监测和控制回路,电气保护和测量电源分配单元服务条件的情况下,额定电压为450/750V AC。 铺设: 聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度为70℃; 交联聚乙烯绝缘电缆长期工作温度为90℃ 敷设电缆的温度不能低于0℃。 允许弯曲半径: 非铠装电缆(R):R≥6D(D:电缆外径); 铠装或铜胶带屏蔽电缆:R≥12D; 屏蔽软电缆:R≥10D。 注释: 具体电缆芯数系列为,2,3,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37;

R--连接用软电缆(电线),软结构; V--绝缘聚氯乙烯 V--聚氯乙烯绝缘 V--聚氯乙烯护套; B--平型(扁形) S--双绞型; A--镀锡或镀银; F--耐高温; P--编织屏蔽 P2--铜带屏蔽 P22--钢带铠装; Y--预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD--产品类别代号,指分支电缆,将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同;YJ--交联聚乙烯绝缘; V--聚氯乙烯绝缘或护套; ZR--阻燃型; NH--耐火型; WDZ--无卤低烟阻燃型; WDN--无卤低烟耐火型; 例: RV --铜芯、氯乙烯绝缘,连接电缆(电线); AVR-- 镀锡、铜芯、聚乙烯绝缘、平型、连接软,电缆(电线); RVB-- 铜芯、聚氯乙烯平型连接电线; RVS --铜芯、聚氯乙烯绞型连接电线; RVV --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、圆形连接软电缆 ARVV-- 镀锡、铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RVVB --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RV-105 --铜芯耐热105℃、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 --镀银、聚氯乙氟塑料绝缘、耐高温-60℃~250℃、连接软电线 三、常用电(线)缆类型线缆规格型号含义: BV--表示单铜芯、聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。 适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。

氟塑料电缆挤出工艺

https://www.wendangku.net/doc/6a14443710.html, 氟塑料电缆挤出工艺 氟塑料电缆用来专指以氟塑料为绝缘料的电线电缆。由于氟塑料拥有高度的化学稳定性和耐化学腐蚀性能,具有耐火、耐高温、阻燃等特性,因而在电线电缆行业有着广泛的应用。 由于氟塑料原料价格较高,电缆生产挤出工艺难度大,在生产过程中材料挤出时会有有毒气体排出,所以氟塑料电缆的生产成本高,其市场销售价格也较高。以下为氟塑料电缆挤出工艺的几个注意点: 1、挤出方式的选择 含氟塑料熔体的熔融粘度极大,在热塑性氟塑料的加工过程中,不宜采用压力式挤出,依据熔体有足够的强度且允许拉伸,故可采用套管式模具挤出方式生产氟塑料电线电缆。 2、挤出模具 套管式模具挤出时,模具是热塑性氟塑料挤出工序中最关键的影响因素,不合适的模 具可能会造成松套、熔体断裂、表面波纹、外径波动大等问题,严重时可能无法挤出成型。在实际生产中,控制合理的拉伸系数以确保绝缘与导体间的粘结力就显得尤为重要。拉伸平衡DRB值不应小于1.0,否则会出现绝缘松套现象,尤其是单线挤出时,其值应调到1.05~1.15之间,但DRB值不能大于1.2,否则会在挤出速度较快时出现熔融椎体破裂,影响产品质量。一般情况下,热塑性氟塑料挤出模具的承线长度不超过15mm比较合适。对于加工线径较大,拉伸比DDR在5~10之间的情况下,需将挤出模具的承线长度提高到12mm左右,以便加大模具内熔融树脂的压力和减小挤出外径的波动,达到稳定挤出的目的。 3、挤出温度 挤出热塑性氟塑料时,其温度的设定与所挤出的线径和速度成正比关系,线径越大, 挤出机螺杆转速越高,那么设定的温度也越高。在挤出过程中,通过观察氟塑料熔融椎体的状态判断温度是否得当。若温度过低,则会导致绝缘应内应力的存在而开裂;受热过度则会导致氟塑料局部发生分解,造成电缆绝缘或护套表面存在气泡,严重影响产品质量。同时,线芯进入机头前应经过预热,在模具和熔融椎体外增加保温加热罩,避免温度变化导致熔融椎体粘度变化,而影响挤出速度及产品质量。 4、冷却控制 氟塑料是一种结晶型有机高分子材料,所以不宜采用定型冷却骤冷方式,由于氟塑料 的挤出温度较高,所以冷却介质的温度应达到材料晶核生长速度和晶粒生长速度的最佳比例。挤出后的绝缘或护套应采用分段冷却方式进行冷却,即水槽水温从高到低进行设置,避免急速冷却造成松套或在挤出物中形成内应力。

电线电缆导体介绍

Ⅰ电线电缆导体介绍 一.导体概述 按电阻率(长为1m,截面积为1mm2的材料电阻值大小)划分,一般情况下我们将材料分为三类: 导体:电阻率在102Ω·mm2/m以下 半导体:电阻率为103~108Ω·mm2/m﹔ 绝缘体:电阻率为108Ω·mm2/m以上。 目前常用的金属导体有金、银、铜等(如下表),考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比较如下表: 名称符号比重(g/cm3) 导电常数% 备注 金Au 19.3 70.80 不氧化、价格昂贵 银Ag 10.5 109 导电性最优、价格昂贵铜Cu 8.89 100 导电性次优、价格普及钢(铁) Fe 7.86 17.80 导电性不良、抗张好铝Al 2.7 61.20 质量轻 由上表可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 二.导体规格 目前铜线导体的组成种类繁多,如7/0.05mm,7/0.06mm,7/0.08mm, 19/0.08mm等等,那么这些组成怎么区分,怎么确定是什么规格呢? 导体组成因需要的不同而多种多样,在通讯控制线缆行业,目前通用的标称为AWG,就是American Wire Guage,中文意思是“美国线材规格”,它把导体分为单铜(单条铜导体)和绞铜(多条铜导体绞合成的铜导体),单铜根据直径大小划分规格﹔绞铜根据截面积大小划分规格,如下表所示,表中列出的为目前常用的导体规格:

导体规 格(AWG) 单条导体直径绞铜导体的截面积标准尺寸 Mils (mm) 最小尺寸 Mils (mm) 标准尺寸 Cmils (mm2) 最小尺寸 Cmils (mm2) 32 8.0 0.203 7.92 0.201 64.0 0.0324 62.7 0.0318 31 8.9 0.226 8.81 0.244 79.2 0.0401 77.6 0.0393 30 10.0 0.254 9.9 0.251 100 0.0507 98 0.0497 29 11.3 0.287 11.2 0.284 128 0.0647 125 0.0633 28 12.6 0.320 12.5 0.318 159 0.0804 156 0.0790 27 14.2 0.361 14.1 0.358 202 0.102 198 0.100 26 15.9 0.404 15.7 0.399 253 0.128 248 0.126 25 17.9 0.455 17.7 0.450 320 0.162 314 0.159 24 20.1 0.511 19.9 0.506 404 0.205 396 0.201 23 22.6 0.574 22.4 0.568 511 0.259 501 0.254 22 25.3 0.643 25.0 0.637 640 0.324 627 0.318 21 28.5 0.724 28.2 0.717 812 0.412 796 0.404 20 32.0 0.813 31.7 0.805 1020 0.519 1000 0.509 Ⅱ绝缘体和被覆材料 一、绝缘体 1.目的:为导体绝缘。 2.常用材料包括PVC、SR-PVC、PE、氟塑料、PP、橡胶、ABS等。 二、被覆材料 1.目的:保护绝缘体 2. 常用材料包括PVC、SR-PVC、PE、氟塑料、PP、橡胶、ABS等,应用最广泛的 为PVC。 三、PVC胶粒 (一)PVC用途简介和分类 1.用途:电线电缆、绝缘材料、外被材料、唱片、地砖、塑料管、人造窗帘、 雨衣、鞋子、海滩椅、插头、电子零件等等。 2.分类:按硬度分为三种,即硬质、半硬质、软质﹔它们的优点是电气绝缘

KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆技术规范

1、产品名称:聚氯乙烯绝缘控制电缆 型号:KVVR、KVVRP 2、使用条件: 2.1导体的最高额定工作温度:70℃ 2.2短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过:160℃。 3、主要采用标准: GB9330-88塑料绝缘控制电缆 4、技术参数 5、技术要求 5.2.1导体 导体材料采用TU1或T1型铜杆,其组成、性能和外观符合GB9330-88的规定。 5.2.2 绝缘 绝缘采用PVC绝缘材料,其性能符合GB9330.2-88标准规定。绝缘厚度标称值为GB9330.2-88的规定,最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 5.2.3填充 缆芯采用非吸湿性材料填充,紧密无空隙。 5.2.4 包带层 电缆包带层采用非吸湿性带材。 5.2.5 屏蔽层 屏蔽电缆屏蔽层采用铜丝编,其编织密度不小于80%。 5.2.6 护套 电缆外护套采用PVC护套料,标称厚度满足GB9330.2的规定。外护套的最

薄点厚度不小于标称值的85%-0.1mm。 5.2.7 外观标记 成品电缆的护套表面有生产厂家、电缆型号、规格、额定电压和米标的连续标志,标志字迹清楚、容易辨认,耐擦。 6、电缆的包装 6.1 供货商对所有电缆进行有效包装,电缆断点应采用热缩套可靠密封,以防潮气侵入,成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。 6.2 每盘电缆均附有合格证。 6.3电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放。 6.4运输电缆时,严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。 6.5吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 6.6电缆盘外有下列文字和符号标志: a 制造厂名或商标等字样 b 电缆型号及规格 c 长度,m;毛重,kg d 制造日期:年月 e 表示电缆盘正确旋转方向的符号 f 标准编号 7、电缆运输及保管: 7.1电缆应避免露天存放,电缆盘不应平放; 7.2运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆; 7.3吊装包装件时,严禁几盘同时吊装,在车辆,船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 8、试验 产品试验按照GB5023标准执行。 一、产品名称:聚氯乙烯绝缘控制电缆

相关文档