文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架计算例题讲解

脚手架计算例题讲解

脚手架计算例题讲解
脚手架计算例题讲解

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设

计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

500

脚手架搭设体系剖面图

脚手架搭设体系正立面图

脚手架搭设体系平面图

、参数信息

1.脚手架搭设参数

脚手架从地面开始搭设,搭设高度 H: 36.4m;

顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a: 0.5m;

立杆步距h: 1.8m;总步数:20步;

立杆纵距la : 1.5m;立杆横距lb : 1.05m;

小横杆伸出内立杆长度a1: 0.3m;扫地杆距地:0.3m;

采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根

采用的钢管类型为①48 X3.5 ;

连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接;

连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为 1;脚手架沿墙纵向长度 l : 185m;

2.荷载参数

(1) 活荷载参数

结构脚手架均布活荷载:3kN/m;结构脚手架同时施工层数:1层;

(2) 风荷载参数

工程所在地,基本风压 Wo: 0.45kN/m2;

地面粗糙度类别为:B类(城市郊区);

(2) 静荷载参数

1)脚手板参数

选用木脚手板,按规范要求铺脚手板;

脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层;

2)挡脚板参数

选用木脚手板 (220X 48X 3000),铺脚手板层设挡脚板

挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层;

3)防护栏杆

铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为 2根,总根数为 8根;

4)围护材料

2300目/100cm2, A0=1.3mm密目安全网全封闭。

密目网选用为: 2300目 /100cm2, A0=1.3mm;2 密目网自重: 0.01kN/m2;

二、小横杆的计算

小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。

1.均布荷载值计算

作用在小横杆上的荷载标准值:

q=0.038+0.350 X 1.5/3+3 X 1.5/3 = 1.713 kN/m

作用在小横杆上的荷载设计值:

q=1.2X(0.038+0.350 X 1.5/3 )+1.4X 3X 1.5/3 = 2.356 kN/m

2.强度验算

最大弯矩 M= ql 2/8 =2.356 X 1.05 2/8 = 0.325 kN.m ;

最大应力计算值 (7= M / W =0.325 X 106/5.08 X 103=63.917 N/mm2;

小横杆实际弯曲应力计算值(=63.917N/mm小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度v= 5ql 4/384EI

X 1.713 X 10504/(384 X 2.06X 105X 12.19X 104)=1.080 mm;

= 5.0

小横杆实际最大挠度计算值V =1.080mm小于最大允许挠度值 min (1050/180,10) =5.675mm 满足要求!

三、大横杆的计算

小横杆在大横杆的上面,小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆,所以,大横杆按照集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算。计算小横杆传递给大横杆的集中力时, 计入小

算结果):

2.045kN

f

2

2

.045kN

.045kN] 2.045kN

a.045kN| 2

” 1 0j p46kN/

2.045kN

.045kN

:

2.045kN

.045kN|

H *■

> ■- [ U H■'屮[备

■■ 1 A

”!J J、」

1111、” ] U

\ 1

a

A

横杆的悬挑荷载。

1.小横杆传递给大横杆的集中力计算

内排大横杆受到的集中力标准值:

F=0.5ql b(1+a i/l b)2=0.5 x 1.713 X 1.05 X (1+0.3/1.05) 2=1.487 kN ;

内排大横杆受到的集中力设计值:

F=0.5ql b(1+a 1/I b) 2=0.5 X 2.356 X 1.05 X (1+0.3/1.05) 2=2.045 kN ;

外排大横杆受到的集中力标准值:

F=0.5ql b[1+(a 1/I b)2]=0.5 X 1.713 X 1.05 X [1+(0.3/1.05) 2]=0.973 kN ;

外排大横杆受到的集中力设计值:

F=0.5ql b[1+(a 1/I b)2]=0.5 X 2.356 X 1.05 X [1+(0.3/1.05) 2]=1.338 kN ;

2.大横杆受力计算

大横杆按三跨(每跨中部)均有集中活荷载分布计算,由脚手架大横杆试验可知,大横杆按照三跨连续梁计算是偏于安全的,按以上荷载分布进行计算可以满足要求并且与我国工程长期使用经验值相符。

根据实际受力情况进行电算,得到计算简图及内力、变形图如下(内排大横杆、外排大横

杆计算方式完全相同,下面是内排大横杆的计算过程,外排大横杆计算过程从略,仅给出最终计

2.045kN

1500 1500 1500

500 . 500 . 500 , 500 . 500 500 500 . 500 . 500

弯矩和剪力计算简图

1.5

27

变形计算简图

0.213

变形图(mm )

计算得到内排大横杆:

最大弯矩:M= 0.828 kN.m 最大变形:V 3.875 mm

最大支座反力:F= 6.756 kN 计算得到外排大横杆(计算过程从略): 最大弯矩:M= 0.546 kN.m 最大变形:V 2.554 mm 最大支座反力:F= 4.447 kN

3. 强度验算

._

6

3

2

最大应力计算值(7= 0.828 X 10/5.08 X 10=163.044 N/mm ;

大横杆实际弯曲应力计算值7 =163.044N/mm 小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm 2,满足要 4. 挠度验算

最大挠度沪3.875mm

1.487kN 1 1 F .487kN F

1.487kN [ 1.487kN | 1.487kN l 487kN | 1.487kN | 1

0|038kN/^

1

1.487kN .487kN|

■*111F

2.056 2.079

2.608 2.631

剪力图

(kN ) 1.487kN

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.527 1.504

弯矩图(kN ? m )

2.079 2.056

0.012

0.012

2.631 2.608

0.564 0.541

0.541 0.5 64

求!

大横杆实际最大挠度计算值V =3.875mm小于最大允许挠度值min (1500/150 , 10) =10.000mm 满足要求!

四、作业层立杆扣件抗滑承载力的计算

扣件的抗滑承载力按照下式计算 :

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值。规范规定直角、旋转单扣件承载力取值为

8.00kN。扣

件抗滑承载力折减系数1,则该工程采用的单扣件承载力取值为8.000kN,双扣件承

载力取值为 16.000kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值。本工程内排大横杆传给内立杆的竖向作用力为 6.756 kN, 外排大横杆传给外立杆的竖向作用力为 4.447 kN;

作业层内力杆扣件抗滑承载力验算:内立杆受到的竖向作用力R=6.756kN< 8.000kN ,内力杆采用单扣件,其抗滑承载力的设计计算满足要求!

作业层外力杆扣件抗滑承载力验算:外立杆受到的竖向作用力R=4.447kN< 8.000kN ,夕卜力杆采用单扣件,其抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1. 确定按稳定计算的脚手架搭设高度Hs

Hs=[H]/ (1-0.001[H] )=36.4/ (1-0.001 X36.4)=37.775 m;

2. 静荷载标准值计算

(1) 结构自重标准值 N G1k

采用①48X3.5钢管。

外立杆:N3ik= gk Hs=0.1360 X 37.775=5.137kN ;

内立杆: N G1k= gk Hs=0.1136 X37.775=4.291 kN ;

(2) 构配件自重标准值 N G2k

脚手架的计算方法

脚手架的计算方法 目前,在我国脚手架工程量的计算方法有两种:即综合脚手架和单项脚手架。 比如北京(综合)、河北(单项)。 ?综合脚手架 为简化脚手架工程量的计算,以建筑面积做为脚手架的工程量,不分搭设方式,一般综合了砌筑,浇注,吊装,装饰等所需脚手架的摊销量,综合了木制,竹制,钢管脚手架等(满堂基础另算)计算原则一般按多层,高层及檐高来计算,若是高层建筑要计算高层建筑超高增加费。( 20M ) ?单项脚手架 依工程项目不同的方式搭设 ( 1 )砌筑脚手架:按墙面垂直投影面积以 M 2 计算 外墙脚手架: S= 外墙外边线长 * 外墙高度 内墙脚手架: S= 内墙净长 * 内墙净宽 山墙脚手架: S= 山墙长 * 平均墙高 独立柱脚手架: H ≤ 3.6M S= 柱周长 * 高 H > 3.6 S= (柱周长 +3.6 ) * 高 外墙双面抹灰脚手架:外墙含在砌筑中, H > 3.6 考虑抹灰脚手架 砖基础脚手架:室外地坪至垫层上面,大于 1.5M ,按砌墙计算 ( 2 )现浇混凝土脚手架: 基深> 1.5M B 条> 3M B 坑> 16M 2 按土方放坡内的底面积计算,套满堂脚手架定额后乘 0.3 。 梁、柱、墙高大于 3.6M ,计算浇捣脚手架 S (梁) = 梁净长 * 高度(地面到顶面) S (柱) = (周长 +3.6 ) * 柱高 S (墙) = 墙净长 * 室内地面至板底高度 ( 3 )抹灰脚手架 梁,柱,墙高度大于 3.6M ,计算抹灰脚手架,公式同上,如有满堂脚手架可利用时,不再计算。 ( 4 )满堂脚手架 天棚高度大于 3.6M ,按净面积计算,不扣除柱,垛所占面积。 室内高度超过 5.2M ,计算增加层, 1.2M 为一层,少于 0.6M 不计 三、工程量计算规则( P114-115 ) 四、定额说明

脚手架工程量计算案例

1.某3层建筑顶层结构平面布置如图所示,已知:楼板为预应力空心板,KJL、LL、L的梁底净高分别为3.36m、3.32m、3.36m,柱子断面尺寸为600mm×600mm。梁宽均为250mm。计算:(1)第3层框架梁柱的脚手架工程量;(2)综合基价。 某3层建筑顶层结构平面布置 【解】(1)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。根据四周的梁应执行单排架手架的规定,KJ-1、LL-1、KJ-4、LL-5应计取单梁脚手架。 工程量=14.8×3.36×2+20.40×3.32×2m2=234.912m2 综合基价:应执行4—14子目 271.86元/100m2 综合基价合计=271.86×234.912/100=638.632元 (2)第3层框架单梁脚手架工程量的计算。根据内部的主、次粱应执行单梁脚手架 的规定,KJ-2、KJ-3、LL 2、LL-3、LL-4、L-1应计取单梁脚手架。 工程量=14.80×3.36×2+20.40×3.32×3+5.10×3.36×6m2=405.456m2

综合基价:应执行4—14子目 271.86元/100m2 综合基价合计=271.86×405.456/100=1102.273元 (3)柱子脚手架包括在梁脚手架内,不另计算。 2.根据下图图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量及其综合基价。 【解】(1)外墙脚手架工程量: 单排脚手架(15m高)=(26+12×2+8)×15m2=870m2 双排脚手架(27m高)=32×27m2=864m2

双排脚手架(24m高)=(18×2+32)×24m2=1632m2 双排脚手架(36m高)=26×36m2=936m2 双排脚手架(5lm高)=(18+24×2十4)×51m2=3570m2 (2)综合基价合计: 1)单排脚手架(15m高):应执行4—2子目 719.97元/100m2综合基价合计=719.97×870/100=6263.739元 2)双排脚手架(27m 高):应执行4—6子目 1578.03元/100m2综合基价合计=1578.03×864/100=13634.179元 3)双排脚手架(24m 高):应执行4—5子目 1109.91元/100m2综合基价合计=1109.91×1632/100=18113.731元 4)双排脚手架(36m 高):应执行4—7子目 2071.86元/100m2综合基价合计=2071.86×936/100=19392.610元 5)双排脚手架(51m 高):应执行4—8子目 2811.06元/100m2综合基价合计=2811.06×3570/100=100354.842元 3.某工程370mm厚外墙平面尺寸如图所示,设计室外地坪标高-0.6m,女儿墙顶面标高+1 4.8m,砖墙面勾缝,门窗外口抹水泥砂浆门窗口套,计算此工程外脚手架工程量及综合基价。

脚手架计算例题讲解

扣 件 式 落 地 双 排 脚 手 架 计 算 书 计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图 脚手架搭设体系正立面图

脚手架搭设体系平面图 一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a:0.5m; 横杆步距h:1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la:1.5m;立杆横距lb:1.05m; :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 小横杆伸出内立杆长度a 1 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48 × 3.5; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:185m; 2.荷载参数 (1)活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m2;结构脚手架同时施工层数:1层; (2)风荷载参数 工程所在地,基本风压Wo:0.45kN/m2;

地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规范要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板(220×48×3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层; 3)防护栏杆 铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为8根; 4)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、小横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。 1.均布荷载值计算 作用在小横杆上的荷载标准值: q=0.038+0.350×1.5/3+3×1.5/3 = 1.713 kN/m; 作用在小横杆上的荷载设计值: q=1.2×(0.038+0.350×1.5/3)+1.4×3×1.5/3 = 2.356 kN/m; 2.强度验算 最大弯矩 M= ql2/8 =2.356×1.052/8 = 0.325 kN.m; 最大应力计算值σ = M/ W =0.325×106/5.08×103=63.917 N/mm2; 小横杆实际弯曲应力计算值σ=63.917N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求! 3.挠度验算

脚手架工程量计算规则

一、工程量计算规则脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。(一)综合脚手架1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。 2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。 3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。 4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。 5.按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。 (二)单项脚手架 1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。 2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。 3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。 4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下:满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m) 5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。 6.悬空脚手架工程量按搭设水平投影面积以m2计算。7.斜道工程量按不同高度以座计算。8.烟囱及水塔脚手架工程量按筒径和高度以座计算。9.电梯井脚手架工程量按单孔以座计算。10.水平防护架工程量按铺板的水平投影面积以m2计算。12.垂直防护架工程量按室外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘搭设长度以m2计算。13.立挂式安全网工程量按架网部分的长度乘高度以m2计算。14.挑出式安全网工程量按挑出安全网的水平投影面积以m2计算。15.屋面防护栏杆按图示屋面檐口以延长米计算,楼层临边防护栏杆按图示临边长度以延长米计算。16.楼梯防护栏杆按图示以水平投影长度计算。17.洞口垂直防护栏杆按图示洞口长度以延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长W宽度以m2计算。18.挑脚手架工程量按搭设长度以延长米计算。二、其他说明 1.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架计算,其中人工乘系数1.11,其他不变。 2.架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应将人工、材料、机械用量乘系数1.2,超过3m时应将人工、材料、机械用量乘系数1.50。 3.建筑物垂直封闭定额项目的封闭材料采用竹笆板,如采用纺织布时,应将竹笆板换算为纺织布,人工乘系数0.80。 4.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 5.外脚手架单排、双排按以下规则取定:①砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;②砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,按双排脚手架计算。 6.外脚手架定额中均综合了上料平台,护卫栏杆等。7.水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。8.烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。9.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱筒身,水塔塔身及筒仓,不得再计算脚手架。10.砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。11.贮水(油)池池壁高度超过 1.20m 时,应按里脚手架的砌筑架计算。水池内池顶及池壁抹面应按满堂脚手架计算,其池壁抹面不得再计算脚手架。12.室外地沟墙高度超过1.20m时,按里脚手架计算。13.计算了综合脚手架,又计算建筑物密目网垂直防护架、建筑物密目网垂直封闭时,尼龙安全网不扣除。

脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则 10.0.1 建筑物脚手架工程量计算: 1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。套相应定额步距,有女儿墙者高度和步距计至女儿墙顶面。 地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底。上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设计外地坪至塔楼顶面计算。 裙楼的高度应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用定额时按相应高度步距计算。 多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 2 计算综合脚手架时,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度为准。 3 水池墙、烟道墙等高度在3.6m 以内套用单排脚手架, 3.6m 以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m 时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm 时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。 4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m ,计算一面综合脚手架。 5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。

6 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m 以上,深度在1.5m 以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。 7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在 8m 以上,吊装时按屋架外围面积,套10m 以内单排脚手架乘以系数2 计算。 8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。 9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m 后乘以高,套单排脚手架计算。 10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m 时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m 至5.2m ,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m 每增加1.2m 按增加一层计算,不足 0.6m 的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(楼层高度- 5.2m)/1.2m 11 天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m 以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m 至10m 按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m 以上按80%计算。 12 安全挡板编制预算时,每层安全挡板工程量,按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m 乘以宽度2m 计算。建筑物高

脚手架计算例题讲解

扣件式落地双排脚手架计算书

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规》(GB 50017-2003)等编制。 脚手架搭设体系剖面图

脚手架搭设体系正立面图 脚手架搭设体系平面图

一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;立杆距离墙长度a:0.5m; 横杆步距h:1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la:1.5m;立杆横距lb:1.05m; :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 小横杆伸出立杆长度a 1 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48 × 3.5; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:185m; 2.荷载参数 (1)活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m2;结构脚手架同时施工层数:1层; (2)风荷载参数 工程所在地,基本风压Wo:0.45kN/m2; 地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板(220×48×3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层; 3)防护栏杆

铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为2根,总根数为8根; 4)围护材料 2300目/100cm2,A0=1.3mm2密目安全网全封闭。 密目网选用为:2300目/100cm2,A0=1.3mm2; 密目网自重:0.01kN/m2; 二、小横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。 1.均布荷载值计算 作用在小横杆上的荷载标准值: q=0.038+0.350×1.5/3+3×1.5/3 = 1.713 kN/m; 作用在小横杆上的荷载设计值: q=1.2×(0.038+0.350×1.5/3)+1.4×3×1.5/3 = 2.356 kN/m; 2.强度验算 最大弯矩 M= ql2/8 =2.356×1.052/8 = 0.325 kN.m; 最大应力计算值σ = M/ W =0.325×106/5.08×103=63.917 N/mm2; 小横杆实际弯曲应力计算值σ=63.917N/mm2小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求! 3.挠度验算 最大挠度ν = 5ql4/384EI = 5.0×1.713×10504/(384×2.06×105×12.19×104)=1.080 mm; 小横杆实际最大挠度计算值ν=1.080mm 小于最大允许挠度值min(1050/180,10)=5.675mm,满足要求! 三、大横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆,所以,大横杆按照集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算。计算小横杆传递给大横杆的集中力时,计入小横杆的悬挑荷载。 1.小横杆传递给大横杆的集中力计算

脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则 10.0.1建筑物脚手架工程量计算: 1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。 3 水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m

时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。 4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。 5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。 6 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。 7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。 10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m 至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按

脚手架工程量计算规则及说明

脚手架工程量计算规则及说明 一、工程量计算规则 脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。 (一)综合脚手架 1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。 2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。 3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在 4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。不扣除门窗洞口,空圈等所占

的面积。 2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。 3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。 4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~ 5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下: 满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m) 5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。综合脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则-模板工程量计算规则 1.综合脚手架 为了简化脚手架工程量的计算,一些地区以建筑面积为综合脚手架的工程量。 综合脚手架不管搭设方式,一般综合了砌筑、浇筑、吊装、抹灰等所需脚手架材料的摊销量;综合了木制、竹制、钢管脚手架等,但不包括浇灌满堂基础等脚手架的项目。 综合脚手架一般按单层建筑物或多层建筑物分不同檐口高度来计算工程量,若是高层建筑还须以高层建筑高增加费。 2.单项脚手架 2.1一般规则 1)建筑物外墙脚手架:凡设计室外地坪至于檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 2)建筑物内墙脚手架:凡设计室内坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的(含3.6m),按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3)石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算 4)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 5)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 例1 根据图11-4图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量。 解 单排脚手架(15m高) =(26+12×2+8)×15=870m2 双排脚手架(24m高) =(18×2+32)×24=1632m2 双排脚手架(27 m高)=32×27=864m2

双排脚手架(36 m高)=(26-8)×36=648m2 双排脚手架(51m高)=(18+24×2+4)×51=3570m2 6)现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7)围墙脚手架:凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手脚计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8)室内顶棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架。计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再脚手架。 9)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 10)砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。 11)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上时,均按双排脚手架计算。 12)整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算满堂脚手架。 2.2 砌筑脚手架工程量计算 1)外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。 2)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3)独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。 2.3 现浇钢筋混凝土框架脚手架计算 1)现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用外脚手架定额。 2)现浇钢筋混凝土梁、墙、按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底面之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 2.4 装饰工程脚手架工程量计算 1)满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

脚手架的工程量怎么计算

脚手架的工程量怎么计算 推荐答案 建筑物脚手架工程 外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算;不扣除门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。 多层建筑工程中,上层飘出的,外墙综合脚手架按最长一层的外墙长度计算;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 外墙为幕墙时,幕墙部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。 加层建筑物工程外墙脚手架工程量,按以下规则计算: 1 原有建筑物部分,按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。 2 加层建筑工程部分,按综合脚手架计算,其高度按加层建筑物的高度加2.5m,脚手架的定额步距按外地坪至加层建筑物外墙顶的高度。 围墙脚手架按设计外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以面积计算,套相应高度的单排脚手架,围墙双面抹灰的,增加一面单排脚手架。 砌筑石墙,高度在1.2m以上时,按砌筑石墙长度乘以高度计算一面综合脚手架;墙厚40cm以上时,按一面综合脚手架、一面单排脚手架计算。 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。 建筑面积计算范围外的独立柱、柱高超过1.2m时,按柱身周长加3.6m后乘以高度,套单排脚手架,在外轴线上的附墙柱的脚手架已综合考虑。 大型设备基础高度超过2m时,按其外形周长乘以基础高度以面积计算单排脚手架。 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积计算脚手架工程量,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。 凿桩头的高度如超过1.2m时,混凝土灌注桩、预制方桩、管桩每凿1m3桩头,计算单排脚手架16m2;钻(冲)孔桩按直径乘以4加3.6m再乘以高以面积计算单排脚手架。 满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m。 房屋建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m 每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算.

超全脚手架计算规则及计算实例

超全脚手架计算规则及计算实例 、脚手架工程量计算一般规则: 1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度 在15m 以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在 15m 以上的或砌筑高度虽不 足 15m ,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积 60%以上的,均按双排脚手架 计 算。 2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的 1/2处) 的砌筑高度在3.6m 以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过 3.6m 以上时, 按 单排脚手架计算。 | 3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m 以上时,按外脚手架计算。 | 4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 | 5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 | 6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在 3.6m 以下的,按里 脚手架计算;砌筑高度超过3.6m 以上时,按单排脚手架计算。 8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在 3.6m 以上时,应计算满堂脚手架,计算 满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。 1 1 1

I 9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。

I 10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。 11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过 1.2m 以上的,按双排 脚手架计算。 12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过 3m 时,按其底板面积计算满堂 脚手架。 二、砌筑脚手架工程量计算: 1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽 度在24cm 以内的墙垛,附墙烟筒等不计算脚手架;宽度超过 24cm 以外时按 图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。 | 2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3、独立柱按图示柱结构外围周长另加 3.6m 乘以砌筑高度以平方米计算,套用 相应外脚手架定额。 三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算: 1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加 3.6,乘以柱高以平方米计算, 套用相应外脚手架定额。 2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板底之间的高度,乘以梁、墙 净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 1 1 1 1 1

脚手架工程量计算规则6

脚手架工程量计算规则 一、一般计算规则 1.建筑物外墙脚手架以檐高(设计室外地坪至檐口滴水高度)划分。毛竹架:檐高在 7m以内时,按单排外架计算;外墙檐高超过7m时按双排外架计算。钢管架:檐高在15m以内时,按单排外架计算;檐高超过15m时,按双排外架计算。檐高虽未超过7m或15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 2.建筑物内墙脚手架,内墙砌筑高度(凡设计室内地面或楼板面至上层楼板或顶板下表面或山墙高度的1/2处)在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m时,按其高度的不同分别套用相应单排或双排外脚手架计算。 3.计算内、外脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 4.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算(不同高度的划分系指建筑物的垂直方向划分)。 5.围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按相应单排脚手架计算。 6.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 7.砌筑贮仓、贮水(油)池、设备基础,按双排外脚手架计算。 8.满堂基础以及带形基础底宽超过3m,柱基、设备基础底面积超过20m2按底板面积 计算满堂脚手架。 二、砌筑脚手架计算规则 1.外脚手架按外墙外边线长度乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm 以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量内。外墙砌筑高度系指设计室外地面至砌体顶面的高度,山墙为1/2高。 2.里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3.独立砖柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱砌筑高度指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。 三、现浇钢筋混凝土脚手架计算规则 1.现浇钢筋混凝土独立柱,按柱图示周长另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。柱高指设计室外地面或楼板面至上层楼板顶面的距离。建筑物周边的框架边柱不计算脚手架。 2.现浇钢筋混凝土单梁、连续梁、墙,按设计室外地面或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 3.室外楼梯按楼梯垂直投影长边的一边长度乘以楼梯总高度套相应双排外脚手架定额。 4.挑出外墙面在1.2m以上的阳台、雨篷,可按顺墙方向长度计算挑脚手架。 五、其他脚手架计算规则 1.烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。 2.电梯井脚手架,按单孔以座计算。 3.架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。 4.斜道区别不同高度以座计算。 5.砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按贮仓外边线周长,乘以设计室外地面至贮仓上口之间高度,以平方米计算。

脚手架工程量计算--最新版

有关脚手架工程量计算的统一 1、主体工程与装饰工程如何计算脚手架的问题 脚手架搭拆工程属于施工措施项目费。建筑装饰工程消耗标准中册建筑工程和下册装饰装修工程中均例有脚手架搭拆项目。按以下原则计算其搭拆费(施工措施费)。 即:建筑装饰工程由一个施工单位承包者,按中册建筑工程中的脚手架计算;建筑工程与装饰工程(主要是外装饰)由建设单位分别发包给两个施工单位,且装饰施工单位需要另外搭拆外装饰脚手架者,分别按中册建筑工程与下册装饰工程脚手架执行。二次装饰或再次装饰按下册装饰脚手架执行。 另外一种情况:虽然主体与装饰分别包给两个施工单位,但装饰单位可以利用主体工程的脚手架,不需搭拆外装饰架,其脚手架费用的计算有两种处理办法: 一是装饰单位向建设单位计算装饰脚手架费用,再支付一定比例的工程配套给主体施工单位。 二是装饰单位不计算装饰脚手架费用,由建设单位直接向主体施工单位支付一定比例的配套费及脚手架材料费。 具体采取哪一种方法计算,由建设、主体及装饰施工单位商定。 2、在编制投标报价或编制上限值、标底价时,如何计取各单项脚手架费用(以主体与装饰由一个施工单位为例说明)。 脚手架工程应该计算以下项目(如有施工方案或施工组织设计者按其规定计算,没有规定参照以下规定): (1)外脚手架(竹、木、钢管。按本地区通常使用的材料计算)按照297页说明第八条,工程量计算规则第一条,交底第3条,解释16条计算(100m2)。 a.外架:[(20+4)×2+(12+4)×2+(1×2+4)] ×高(设计室外地坪标高至女儿墙顶)。 b.外墙以外单独的单梁计算一道外架(已并入上式计算)。 c.每100m2外架改装饰架应计算1.28工日改架工。 (2)砌筑里脚手架 按照说明第八条,工程量计算规则第四、六条,交底27页有关说明第2条规定计算(100m2)。 a.一般砖混结构建筑物计算了外脚手架的外墙,不再计算外墙里脚手架,但外墙为框架梁,除计算外架还应计算一道砌砖里架。室内混凝土单梁、混凝土墙、砖墙、 轻质墙每根轴线均应计算一道里脚手架,但不再计算浇灌运输道。

实例学脚手架工程量计算

实例学脚手架工程量计算 一、脚手架工程量计算规则: 1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。 2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。 4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。 9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。 10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。 11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上

的,按双排脚手架计算。 12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。 二、脚手架工程量计算实例: 1、外墙砌筑脚手架工程量计算: 2、内墙砌筑脚手架工程量计算:

3、独立砖柱砌筑脚手架工程量计算:

4、现浇混凝土框架脚手架工程量计算: 5、满堂脚手架工程量计算:

扣件式钢管脚手架设计计算实例(正式版)

文件编号:TP-AR-L7248 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 扣件式钢管脚手架设计 计算实例(正式版)

扣件式钢管脚手架设计计算实例(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对 外脚手架的规定;提出应该逐步淘汰竹脚手架,推广 扣件式钢管脚手架。《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规程》(JGJ130-2001)对扣件式钢管脚手架 的设计原则和计算方法都作出了规定。笔者以该规范 为依据,系统地对扣件式钢管脚手架的设计计算作如 下阐述。 一、横向、纵向水平杆计算

1.横向、纵向水平杆的抗弯强度按下式计算: σ=M/W≤f 式中M—弯矩设计值,按M=1.2MGK+1.4MQK计算,MGK为脚手板自重标准值产生的弯矩,MQK为施工荷载标准值产生的弯矩。 W—截面模量,查表φ48×3.5mm钢管W=5.08cm3 f—钢材的抗弯强度计算值,f=205N/mm2 (1)横向水平杆的抗弯强度 计算横向水平杆的内力时按简支梁计算如图1,

建筑物脚手架工程量计算

建筑物脚手架工程量计算: 1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。 9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。 10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m 11 天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m 按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。 12 安全挡板编制预算时,每层安全挡板工程量,按建筑物外墙的凹凸面(包括凸出阳台)的总长度加16m乘以宽度2m计算。建筑物高度在三层以内或9m范围内不计安全挡板。高度在三至六层或在9m至18m计算一层,以后每增加三层或高度9m者计一层。安全挡板结算时,除另有约定外,按实搭面积计算。 13 加层建筑物工程外墙脚手架的计算: 1) 原有建筑物按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。 2) 加层建筑工程部分,按综合脚手架计算,其高度按加层建筑物的高度加2.5m,脚手架的定额步距按外地坪至加层建筑物外墙顶的高度。

相关文档
相关文档 最新文档