文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池深基坑开挖方案

水池深基坑开挖方案

水池深基坑开挖方案
水池深基坑开挖方案

第一章工程概况

一、工程概况

XX广场项目位于XX南部地块,是XX市城市建设投资开发有限公司投资建设的大型文化广场景观工程,由XX市建筑设计研究总院有限公司XX分院设计,XX省地质工程勘察院地质勘察,XX市工程管理有限公司监理,XX园林绿化有

限责任公司组织施工。

本工程是水景工程的雨水处理站及跌水偱环设备站,离柏临河路大约35m,紧邻层级跌水广场。该工程总面积为464㎡,其中循环水池为200㎡,净高4m,蓄水600立方米。其基坑开挖深度大,开挖面积约为600㎡,该工程±0.00相当于绝对高程51.95m,现场自然地貌的绝对高程较低处为52.80m,较高处为53.40m,基础形式为筏板基础,地基为杂填土采用管桩进行地基加固。其中水系调节池基底板面相对标高为-9.3m,持力层标高为-10.3m。底板板厚800mm,基础垫层厚100mm;设备房基底板面相对标高为-5.7m,底板板厚700mm,基础垫层厚100mm;雨水收集池及清水池基底板面相对标高为-5.3m,底板板厚700mm,基础垫层厚100mm。而雨水收集池、清水池和设备房,因地质原因无法达到持力层,且水系调节池的开挖也会对其造成影响。

二、工程地形、地貌及水文地质条件

(1)地形、地貌

场地地貌单元属柏临河一级阶地,原为河流冲刷堆积的河漫滩。后经农田改造及土地建设,地形较开阔平坦,场内及周边多为菜地、果树、乡村道

路及零星的鱼塘。

(2)水文地质条件

场区各岩土层中,第1层杂填土,因土体组分极不均一,结构松散,属中~强透水层;第2层淤泥质土属弱透水层;第3层粉质粘土属相对隔水层;第4层粉细砂属强透水层;第5层卵石因充填物成分不同,属中~强透水层;第6层强风化粉砂岩属相对隔水层,局部含少量裂隙水。

场内地下水条件较简单,根据含水介质的性质、地下水赋存条件和水动力特性的不同,地下水类型主要为上层滞水及孔隙潜水。

第二章编制说明、依据及原则

一、编制说明

深基坑工程具有技术难度高,风险大的特点。地质条件复杂,土质松软,若处理不当,极易酿成事故,造成经济损失和不良社会影响。为保证深基坑工程顺利进行,确保基坑周边建(构)筑物、道路等不受破坏,做到技术先进、安全可靠、经济合理,特制定本方案。本方案是在认真研究设计文件的基础上,根据本土建工程的特点,结合我公司施工实力和完成类似工程的施工经验、施工技术、机具设备配套能力等方面因素,按照设计文件及业主要

求编制而成。

二、编制依据

1、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—2012

2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009

3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002

4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012

8、宜昌求索广场项目《岩土工程勘察报告》、《施工组织设计》。

三、编制原则

1)确保方案安全可行;技术方案针对性强、操作性强、能缩短工期;施工方案经济合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济实用性与实际相结合。根据工程地质、水文地质、场地条件、周边环境及工期要求等条件选择具有

实用性、最佳的施工方案和机具设备。

2)以确保工期并适当提前为原则,安排施工进度计划。

3)以确保质量为目标,选择专业化的施工队伍,配合配套的机械设备,

采用先进、合理的施工方案。

4)以确保安全生产、文明施工为原则制定各项措施,严格执行操作规程。

5)以有利于生产、方便生活为目标布置施工总平面图。

6)采用先进的量测仪器和软件进行信息化施工和管理,以优化施工工艺、

提高效率为原则,降低施工成本。

第三章施工总体部署

一、施工准备

在基坑工程施工前,专门召开施工准备会议,落实各项施工准备工作计

划,内容如下:

技术准备:熟悉、审查施工图纸和施工方案。

施工现场准备工作:地上、地下、周边各种障碍物的勘测定位;基坑开挖线的定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时设施的搭设、供电等管线的敷设;现场照明设备的安装。

在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小0.3%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟、排洪沟。

完成必需的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输

道路、临时供水供电线路。

机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。

施工场外协调:对外协调交通、环卫、市容的关系,作好扰民处理的前

期准备工作。

二、深基坑管理人员组织机构图

三、施工进度计划表

序号内容施工时间工期

1 施工准备2015.10.25~2015.10.26 2d

2 测量放线、排水设施2015.10.27~2015.10.29 3d

3 临边防护的搭设2015.10.30 1d

4 第一阶土方开挖2015.10.31~2015.11.02 3d

5 修整边坡、第二阶土方开挖2015.11.03~2015.11.05 3d

6 雨水收集池、清水池及设备房复测高程、人

工修整至设计标高

2015.11.04~2015.11.06 3d

7 修整边坡、第三阶土方开挖2015.11.07~2015.11.09 3d

8 坡道收尾2015.11.10 1d

9 水系调节池复测高程、人工修整至设计标高2015.11.11~2015.11.13 3d

四、主要机械设备计划表

序号机械设备名称型号/规格单位数量备注

1 水准仪DZS3-1 台 2

测量使用

2 全站仪NTS-372RLC 台 1

3 360挖土机 1.3m3 台 3

4 推土机山推160 台 2

挖土使用

5 自卸车辆东风险140 辆10

6 潜水泵台10 排水使用

五、工程目标

1.质量目标:精心施工,确保边坡支护安全。

2.工期目标:15天。

3.安全文明施工目标:整个施工过程中,严格以地方文明安全工地标准管

理现场。

4.管理目标:实行规范化管理,确保工程在管理、质量、文明施工上创出

一流水平。

第四章基坑支护方案

一、确定方案

本工程周边地面开阔,附近无地下管道,根据地质报告,该场区岩土分层

情况如下:

(如图所示)

GK18:分为三层,第一层杂填土(自然地貌至相对高程42.45);第二层淤泥质土(相对高程42.45至相对高程40.95);第三层粉质粘土(相对高程

40.95至相对高程42.45)

GK20:分为三层,第一层杂填土(自然地貌至相对高程42.40);第二层淤泥质土(相对高程42.40至相对高程40.20);第三层卵石(相对高程

40.20至相对高程35.10)

GK19:分为四层,第一层杂填土(自然地貌至相对高程44.75);第二层淤泥质土(相对高程44.75至相对高程40.25);第三层卵石(相对高程40.25至相对高程36.95);第四层强风化(相对高程36.95至相对高程

36.15)

GK21:分为三层,第一层杂填土(自然地貌至相对高程46.15);第二层淤泥质土(相对高程46.15至相对高程41.95);第三层卵石(相对高程

41.95至相对高程36.95)

2.根据设计图纸,基坑从自然地面相对高程5

3.40(较高处)至-10.9米,基坑底在第二层土中,所以本工程支坑支护采取放坡开挖,排水采取

明沟排水。

3.基坑开挖平面示意图:

4.水系调节池基坑底成形平面示意图

二、支护方案和排水方案

针对本工程的特点,土方采取放坡分三阶开挖,第一阶开挖深度为3.8米(相对高程49.20),第二阶开挖深度为3米(相对高程46.20),第三阶开挖深度为4.1米(相对高程42.10)。基坑底的长度和宽度为剪力墙外边线外加1.5米作为施工作业面和挖排水沟用。在三级放坡的坡底(相对高程42.10),每隔50cm安装一道槽钢挡板,槽钢需要伸进持力层深度大于1m(详剖面图)。在基坑北侧设置上下通行坡道,坡道宽度为8米。进行基坑开挖时,先开挖上下施工坡道,供施工车辆运土行驶使用。

排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶1.0米外自然

地坪处设置500×500的排水沟,每侧设一集水井共4个,直径为1500MM,井底比沟底深1000MM,并配置水泵,不让地面水流入基坑内。在基坑底距坡角0.5M处设300×300排水沟,每侧设一集水井。这样,自然降水及部分○1层土内存水通过上层排水沟排至于集水井,由潜水泵排至城市排水管网,部分○1层土内含水和自然雨水及极弱透水层渗水可通过基坑内排水沟和集水坑泵至基坑外排水沟内,由潜水泵排至城市排水管网。具体情况如

下图所示。

第五章土方施工

一、施工准备

按照施工计划,施工人员、施工机械按期进场,全体施工人员熟悉场

地,进行施工技术、安全技术交底。

二、土方施工工艺流程

在基坑施工阶段,土方挖运是影响工期的关键。土方与基础施工它们之间存在一定的技术间歇,若处理不好这几方面的关系,将直接造成工期的延误和护坡的安全,因此要求在统一指挥的原则下,各施工部之间本着相互配合、互创工作面的原则,精诚合作。

三、施工方法

根据地质报告和现场实际情况,边坡采用三次放坡,采用2台1.3m3斗容积360挖土机同时从中间向两侧分步(层)和接力开挖法,以自卸式汽车外运与人工清槽修坡配合开挖。基础开挖过程中,测量人员应严格控制标高,及时将标高引入槽底,挖土时预留350mm基底原状土用人工清理,以避免扰动基底原状土。施工中边挖边检查坑底宽度及基槽坡度,不够时及时修整。由人工配合机械清槽至设计标高后,再统一进行一次修坡清底,

检查坑底宽和标高。

四、土方施工措施

1、定位测量放样:

完成本工程平面控制点、高程控制点的接桩工作,并布置场区内的平

面坐标控制点及高程控制点。

场区的高程控制网布设成闭合环线,对重点平面控制点及高程控制点进行加固保护,并做好交底,提醒车辆及行人注意。进行工程范围内原始地貌的测量工作,详细掌握现有设施的位置、标高,并绘制出详细的成果

图,为以后施工提供依据。

2、工程定位放线:

依据测设的场区平面坐标控制点及高程控制点,定出基坑主要轴线控制点。每个基坑4个转角设8个控制点,将控制点引到基坑放坡线外的位

置,并将控制点坐标加以记录,以供施工过程的测量和检查之用。

3、事先根据坐标撒出基础边线,根据放坡比例参照土方开挖图撒出

下口线、上口线。

4、挖土之前做好坑外排水,坑内明沟集排水

5、挖至基底时预留35cm ,人工紧随进行清底,将清除的土方送至挖土机半径内待弃。

6、坡道处土方收尾采用长臂挖土机进行挖除,装车运走。

五、基坑临边防护措施 1、四周距基坑必须设置牢固的防护栏杆,并挂设立网,夜间必须设

红色标 3 志灯。

2、栏杆立杆的固定方法用Ф48×3.5钢管, 立杆间距2米, 横杆距

地分别为1.2米和0.6米,立杆距基坑边2米,栏杆高度1.2M ,并刷红白

注:基坑临边防护除用钢管作栏杆外还要用密目网或踢脚板(脚手板)做挡板。

斜撑每4000设一道。

红白漆相间@150注:如果现场狭窄受环境条件限制,

栏杆离基坑边沿不得小于500。

6006001500900

打入土层深度要求不小于300,

若无法打入则以其它方法固定。

基坑周边防护栏杆示意图钢管直径均为¢48

说明:若以钢筋代替钢管,则要求 立柱≮¢18

顶平杆≮¢16

下平杆≮¢14

≯2000≯2000100

打入土层深度要求不小于500,

若无法打入则以其它方法固定。(单位:mm)

扫地杆

踢脚板宽200

栏杆

立杆

相间的警示色。

六、质量保证

1、保证项目

基坑的基底土质必须符合设计要求,并严禁扰动原状土。

2、允许偏差项目(见下表)

土方工程的挖方和场地平整允许偏差

项次项目允许偏差(mm)检查方法

1 表面标高+0、-50 用水准仪检查

2 长度、宽度-0 由设计中心线向两边量,用经纬仪、拉

线或尺量检查

3 边坡偏陡不允许坡度尺检查

七、成品保护

开挖时注意保护测量控制定位桩、轴线桩、水准基桩,防止被挖土和

运土机械设备碰撞、行使破坏。

八、槽底验收

基坑挖到设计标高后,及时通知业主、监理、设计、勘察单位会同有关部门进行槽底验收,在监理签署验收文件并发布下一道工序开工令后,

立即进行施工。

第六章监测方案

一、工程概况

本工程施工设计开挖深度最大10.9米,根据现行规范规程和设计要求,为确保周围环境的安全,在基坑施工的过程中,要求对周围环境监测。

二、监测方案设计依据

本工程监测执行如下规范规程:

1、本项目设计文件;

2、《工程测量规范》GB 50026-2007,国家标准;

3、《建筑变形测量规程》JGJ8-2009,行业标准。

4、建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009 (GB50497-2009)

三、基坑沉降监测

在基坑四周土层表面设置4个沉降观测点:用旋挖钻机在地表钻孔,然后放入长300mm,直径20mm的圆头钢筋,四周用水泥砂浆填实。仪器采用DZS3-1自动安平水准仪。对基坑四周观测点随时观测,稳定后每5~7天观测1次行观测。并作观测记录,直到基坑施工完毕,开始回填土为止。

四、监测组织

监测小组人员表

序号人员职务主要职责

1 X 技术负责人全面负责监测工作。

2 X 质检员负责监测管理工作。

3 X 测量组长负责监测方案实施,监测数据的分析。

4 X 测量员监测方案实施,资料整理。

(2)监测组主要职责:

①项目技术负责人全面负责监测工作;

②质检员负责监督监测方案的执行;

③测量组负责监测方案的安排与实施,包括量测断面选择、测点埋设、

日常量测、资料管理等;负责及时进行量测值的计算、绘制图表。并快速、准确地将信息(量测结果)反馈给现场施工指挥部,以指导施工。

④现场监控量测,按监测方案认真组织实施,并与其它环节紧密配合,

不得中断。

五、观测频率

各监测项目在基坑开挖前应测得稳定初始值,且不应少于2次;

从基坑土方开挖期间,每1~3天观测1次,稳定后每5~7天观测1次。

当结构变形超过有关标准或场地条件变化较大时,应加密观测;当有危

险事故征兆时,则需进行连续监测。

监测工作以仪器测量为主,并与日常逻视工作相结合,施工期间,做好现场监测点的保护工作,每次监测前,对所使用的控制点进行校核,发现有

位移,要按布网时的测量精度恢复。

施工中要及时观测和反馈信息,定期分析监测报告,及时发现报告存在

问题,监测报告每周报送业主和监理,

由于工地现场施工情况变化,具体测量时间、测量次数将根据施工场地条件、现场工程进度、测量反馈信息和工地会议纪要相应调整,在施工过程中,发现异常情况时,及时向监理报告,并书面报告业主,及时采取有效的

措施保证施工人员的安全。

六、工期

根据工程的具体进度跟进监测。

七、安全监测信息化处理及监测流程

监测的目的主要是为施工安全提供准确、快速的信息,以便及时对可能出现的险情作出预测、预报,并及时将成果反馈给决策层,从而改进施工方案和采取处理措施,以避免事故的发生。资料要求必须准确和迅速,为达到

这个目的,现场监测仪器必须采用高精度设备,并由经验丰富的专业测量人员完成,测量结果应及时送入计算机进行处理。本工程监测周期长,拟成立一个专业测量小组,配备高性能计算机和监测设备各一套。

第七章安全文明施工措施

一、安全施工措施

成立以项目经理为组长的施工现场安全文明领导小组,项目经理为项目安全生产第一责任人,对工程施工生产安全负有直接的领导责任。牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”、“安全第一,预防为主,综合治理”的思

想。

1、在工地适当位置设置足够安全标志,在基坑顶部周围要设置围护栏,人员上下要有专用爬梯。配备专职安全督导员,消除事故隐患,做好安全文

明三级教育和施工前的安全技术交底。

2、司机、电工等特种工人必须持证上岗,机械设备操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机(车)操作;机械设备要有年检合格证。

3、开始挖土前,需对机械进行检查,完工后对机械进行保养,施工中按

安全操作系统进行机械操作。

4、晚上施工时,照明系统必须保持良好状态,照明要充足。

5、因场地内地质条件较差,土方开挖过程中必须切实保证机械人员施工安全,由专人负责指挥挖机操作,挖掘机上基坑必须保证有足够的安全坡度。

6、进入施工现场人员,应按规定佩戴安全劳保用品,严禁赤脚或穿拖鞋上班,有关作业人员必须做好交接班手续,班组应定期进行安全活动,并做

好安全检查记录。

7、开展安全文明日检、周检、月检制度,发现安全隐患及时督促整改;

配足专职安全员和安全协管员,做到每个施工点有一名安全协管员。

8、土方开挖宜从上到下分层分段进行,并随时作成一定的坡势以利泄水,

且不应在影响边坡稳定的范围内积水。

二、文明施工措施

1、成立以项目经理为组长的施工现场文明领导小组,负责基坑开挖文明施工管理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细则,报驻监理批准后实

施。

2、施工现场的文明施工管理细则以兵团建工文明施工标准及管理规定为

基本准则并加以细化。

3、加强宣传教育工作,提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自

觉性,并定期对现场文明施工情况进行评比,找出不足,重点改进。

4、做好施工现场总平面设计,报请监理工程师审批,施工中,严格按总平面图布置,不得随意改变。同时根据工程进度,适时地对施工现场进行整

理和整改,或进行必要的调整。

5、施工沿线范围除予留路口外全部采用硬质遮挡围蔽,以降低施工对周

围的干扰与影响。

6、现场机械机具分类堆放停置。

7、施工现场设置施工铭牌,标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场管理代表人的姓名、开竣工

日期、施工许可证批号等。

8、加强施工范围地上、地下管线及公用设施的保护;

9、开挖基坑地段设置护栏,有明显的警示及交通导向标志;

10、及时修复因施工遭到破坏的行车路面,确保行车顺畅;

11、加强施工沿线的夜间照明;

12、保持场内排水系统处于良好的使用状态,保持场地的整洁、道路畅

通,随时清理生产、生活垃圾。

第八章保证措施

一、管理保证

1、施工中采用动态控制,全过程对进度计划、资源配置等进行动态管理。

2、做好各专业的协调与接口工作,缩小工序搭接时间。

3、加强与业主、监理、设计等单位的联系,同时积极主动与当地其他相

关部门联系,及时解决施工中存在的问题,施工过程中取得附近居民及有关部门的理解和支持,为施工创造一个良好宽松的施工环境,确保施工生产的

顺利进行。

二、组织保证

1、选好项目负责人,建立精干、务实、高效的项目领导班子。

2、配备数量充足、经验丰富的技术人员,选派从事市政桥梁工程的专

业队伍。

3、搞好标准化施工,通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工

进度,稳产高产,防止大起大落。

4、搞好后勤服务工作,保障施工生产的正常进行。

三、劳动力保证

根据总体施工进度安排,逐月、逐周作出劳动力使用计划,保证劳动力

充足。

四、机械保证

本工程施工涉及施工机械种类多,必须按照施工组织设计配足围护结构施工设备、基坑开挖反铲挖掘机、自卸汽车、水泵设备等,同时做好设备的使用、保养、维修工作,保证各种设备的正常运转,并提高其完好率、利用率。对常用易损的机械配件有足够的库存量。

五、制度保证

组织全员开展劳动竞赛,建立激励及约束机制,对完成或超额完成生产任务的班组实行当月奖励,充分调动积极性。

六、培训

针对本标段工程特点,施工前及施工过程中不断对职工进行操作规程、工艺、措施交底,进行安全施工培训。

七、保证工期的技术措施

1、搞好工程的统筹、网络计划工作,制定阶段目标,科学合理安排施工工序。通过分析各施工工序的时间,采取措施尽可能减少影响进度的薄弱环节,科学合理地缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。同时牢牢抓

住“关键工期”的工序管理与施工,确保关键工序的工期。

2、根据施工总进度的安排,分别编制月、旬、周施工生产计划,建立生产分析会议制度,对照检查,找差距、找原因、完善管理,促进施工。

3、组织有关人员学习合同文件、技术规范与施工监理程序,准确掌握有关施工要求的标准与程序;提前做好各分项工程的施工方案与材料试验,及

时申报开工,及时提交竣工验收。

4、加强施工技术管理和现场施工管理,杜绝因工作失误造成返工而影

响正常的施工进度。

第九章应急救援预案

一、应急预案的方针与原则

“发生事故时应遵循“保护人员优先,防止和控制事故的蔓延为主;统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。达到控制事故,有效地抢救伤员,减少事故损失,防止事故扩大。

二、应急预案工作流程图

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:

应急准备和响应工作程序图

危险源及环境因素辩识、评价

编制应急预案

三、明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施

危险因素:

1、违规违章作业、安全防护措施缺陷,基坑发生坍塌滑坡。

2、受到应力的影响基坑坑底隆起。

3、高空坠物

4、机械伤害、触电伤害

(一) 基坑坍塌滑坡

1、预防措施

①严格按设计文件和技术交底施工、严格控制基坑开挖坡度。

②如果遇到特殊情况,需要基坑停工较长时间,应在平台、基坑边设置

排水沟。

③在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式,避免暴露太多的基

坑工作面。

④坡顶严禁堆积荷载,

⑤分层开挖,层间设台阶,每层开挖边坡坡率根据地质情况按规定放坡,

必要时坡面喷射砼保证稳定。

⑥开挖期间加强监测频率,对监测报表中的数据进行认真分析总结。

2、应急措施:

①出现险情时,现场人员从安全通道有序疏散,同时对可能造成影响

的周边的人员进行疏散。

②通知相关管线单位,根据影响程度进行管线监护和处置。

③会同相关部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。

④在具备条件和不危及人员安全的前提下补强支撑,并对坡脚处进行土

方回填。

⑤尽量减少动载、进行坡顶卸载。

⑥杜绝任何流入基坑边坡内的水源。

(二)基坑坑底隆起

1、安全预防措施

①基坑开挖过程中加强基底隆起监测,对监测报表中的数据要进行认真

的分析。

②基坑周边防止过多的超载。

2、应急措施:

①立即疏散险情现场作业人员,同时对可能造成影响的周边单位或住

宅内的人员进行疏散。

②发现坑底隆起迹象,应立即停止开挖,并立即加设基坑外沉降监测点。

③回填土,直至基坑外沉降趋势收敛方可停止回填。

(三)高空坠物

①作好基坑四周围闭工作,在基坑坡顶和基坑边按照规范要求设置护栏

安全网;

②为防止地面杂物吊入基坑,在基坑周边护栏下缘设置踢脚板。

四、应急救援组织架构

1、应急救援领导组:

2、应急救援领导组职责

应急救援协调领导组是项目部的非常设机构。负责本标段施工范围内的重大事故应急救援的指挥、布置、实施和监督协调工作。及时向上级汇报事故情况,指挥、协调应急救援工作及善后处理,按照国家、行业和公司、指

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

清水池工程施工设计方案

单位工程施工组织设计 工程名称:中水回用清水池 施工单位: 审核:编制:编制日期: 2010年3月8日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工总体布置 四、施工准备计划 五、分部分项工程的施工措施 (一) 施工技术准备 (二)材料的检验和试验 (三)定位放线 (四)基坑开挖回填施工 (五)钻孔灌注桩施工 (六)钢筋工程 (七)穿墙套管安装注意事项(八)加强带、工作缝安装注意事项(九)模板工程 (十)砼工程 (十一)脚手架工程 (十二)水池满水试验 (十三)雨季施工措施 (十四)砌筑工程 五、质量保证措施

六、工期保证措施 七、安全生产措施 八、文明施工措施 九、环境保护措施 十、施工现场平面图 十一、施工进度计划表 十二、分项工程质量评定表 十三、加强带、施工缝大样图 十四、模板、支架、止水环、池壁钢筋网拉结筋大样图十五、主要材料计划表 十六、主要机具设备计划表 十七、劳动力一览表

一工程概况

二编制依据 1、根据清水池及招标文件。 2、根据清水池施工图纸。 3、根据中华人民国国家标准(GB50300)建筑工程施工和验收规及检验标准。 4、根据ISO9002质量认证体系文件的《质量手册》、《程序文件》和作业指导书。 5、根据本工程施工现场实际情况结合本单位同类工程的施工经验。 三施工总体布置 1、首先制定科学的施工方案,严密的组织措施,选用专业的、技术素质高、实际施工经验丰富的人员组建项目经理部。 2、提前作好开工前的准备工作,特别是三通一平,搭好暂设,落实设备、原材料、钻孔桩、砼搅拌站及大型挖土运土设备,落实水泥、钢材进场。 3、按照ISO9000质量保证体系的要求,选用人员素质较高的整建制队伍进场。 4、现场施工实行科学管理,将该工程划分为3个流水作业工程段,实行木工、钢筋、砼三个分项工程平行流水作业,用网络技术统筹安排,对施工进度资源优化。 5、全力抓好施工工程质量,工程百年大计,质量第一,高标准,严

消防水池深基坑开挖施工方案

消防水池土方深基坑开挖施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于和苑路北侧,占地面积389.82㎡,消防水池面积278.48㎡,基础为大开挖,基坑开挖尺寸按轴线往外各放2.2米0.5m的工作面,外运土方量为1580 m3基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.38计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程36.45米(国家高程),与室外地面高差为0.45m。 (2)东侧为工人宿舍,北靠党校食堂,西靠建校围墙,为保证原建筑物的安全,计划局部槽钢支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求:

1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方先进行外运局部堆放,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。 3)施工方法:采用一台挖掘机,3辆自卸汽车配合外运。 人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.38,人工刷坡与机械开挖同时进行。 4)基坑支护:本工程离周边建筑物较近,开挖深度至-5.6米(自然地坪标高为+0.3m),因而依据《建设工程安全生产管理条例》和《强制性条文》的有关规定进行安全防护,东北西三侧须做槽钢进行支护,在距离放坡1m向下挖深3.5m垂直打入4m长槽钢间距60cm

深基坑开挖安全专项施工方案(完整版)

目录 第一章工程概况…………………………………………………第二章方案编制依据及参考资料………………………………第三章工程地质及水文地质条件………………………………第四章地下水控制设计…………………………………………第五章土方开挖…………………………………………………第六章基坑支护…………………………………………………第七章安全管理体系……………………………………………第七章安全、文明施工措施……………………………………

基坑支护工程安全专项方案 一、工程概况 1、本标段桥涵基础工程开挖深度(深基坑)在5.0~13m之间的基坑。 2、基坑周边无建筑物,坑壁护理形式采用插打钢板桩支护,确保基坑四周土体不坍塌。 二、方案编制依据及参考资料 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3、新建铁路向莆线三江镇至福州段站前工程施工图; 三、工程地质及水文地质条件 1)工程地质 本线所经地区剥蚀中、低山及丘陵区构造发育,受构造影响,岩体节理、裂隙较发育;火山岩和部分花岗岩存在不均匀风化现象;断陷盆地的部分沉积岩层和变质岩路堑地段存在顺层滑动的可能。地基工程地质条件较好,桥梁工程可采用明挖基础或桩基;路堑高边坡,特别是顺层和岩体破碎地段须加强支挡防护。 盆地、谷地、阶地主要为第四系冲洪积层,表层为黏土、粉质黏土,局部夹淤泥质土、淤泥层,下部为砂砾石层;岗地主要为残坡积棕红色粉质黏土、网纹黏土等。桥涵基础一般采用桩基础;向塘-抚州之间的高阶地网纹黏土,一般具有弱膨胀性。 2)水文特征 沿线水系主要有赣江水系和闽江水系。沿线地下水主要类型主要有孔隙潜水、基岩裂隙水,部分地段存在岩溶水;第四系砂、卵、砾石、类土为主要赋水层。除第四系冲洪积层孔隙潜水、岩溶水、断层带裂隙水较发育外,一般地下水不发育。本标段大部分地段地表水、地下水水质较好,对混凝土结构和混凝土中的钢筋无腐蚀性,

水厂清水池施工方案模板

水厂清水池施工方 案 1

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为×××自来水厂一期工程净水厂的一部分, 位于×××, 由于地势较低洼, 地下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部, 是净水厂中占地面积最大的一个单体工程, 池体基本位于设计地面以下, 池体高度约5米, 清水池单体工作内容包括: 井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池, 长 131.3米, 宽106.87米,共设8道伸缩缝, 把结构分为独立的16块, 各块之间经过橡胶止水带连接, 池体总体高度为5米左右; 根据地质报告, 清水池持力层为1~4层粉质粘土, 垫层采用100厚C15砼; 水池主体结构砼标号为C25, 抗渗等级为S6; 筏式底板顶标高为-1.7米, 底板厚度为40㎜; 池内共有各类池柱1064个, 与导流墙相连的柱须留26@500钢筋, 与墙拉结, 长度1米; 池顶部标高为3.2米, 池顶覆土厚度为2.1米, 池顶设16个通风孔, 通风孔上部为通风帽; 清水池内设32个导流墙, 导流墙上部设有压顶, 梁顶标高2.85米; 清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处, 溢流堰墙厚300㎜, 墙顶标高2.85m; 池外壁地下部分刷防水水泥砂浆, 内壁迎水面采用化学涂料防腐, 一般不少于二度。 第二章施工进度计划 一、工期目标 根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为 4月1日, 计划竣工日期为8月31日, 总工期153日历天。安装调试施工应在 10月31日前完 2

成。 二、指导思想 以确定的工期为目标, 加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配, 分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序, 确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理, 统筹规划, 合理安排, 采用平行流水立体交叉作业, 充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序, 确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据, 分解成短小计划和月、旬、 周计划, 以便灵活运用, 切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整, 加大人员机械及材料供应, 保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件, 是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中, 根据实际进度情况, 适时对计划进行检查、记录、分析, 若发现偏离工期目标因素, 及时对计划进行调整, 确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求, 制定科学合理的检查周期, 必要时能 够应急检查分析。 2、进度计划检查内容: 首先是检查重点工作的进度。其次是检查非关键工作的进度及其时差的利用。最后是检查各项工 作间的逻辑关系的变化。 3

深基坑施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 深基坑施工安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-76593深基坑施工安全专项方案Special scheme for deep foundation pit construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号) (2)《建设工程安全生产管理条例》 (3)《建筑工程预防坍塌事故若干规定》 (4)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) (5)公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部20xx 年第1号令) (6)《XX省公路建设项目高危工程施工安全强制性标准》 (7)XXX高速公路XXX合同段施工设计图纸 (8)XX省现行的有关文明施工和安全生产规定 (9)其他相关的内部安全生产文件 二、工程概况

XX高速公路XX合同段位于XX省X县X镇境内,起点K96+050,终点K107+500,主线全长11.45km。包括XX互通、XX服务区各一个。桥梁26座,涵洞37道,路基挖土方327万立方米,路基填方274万立方米,路基附属浆砌片石36.75万立方米。 三、自然条件 ㈠地形、地貌 本合同段地形起伏极大,总体地势为东北高西南低。地貌主体为隆起的黄土梁峁,部分区域为海拔较低的河流沟谷与冲沟,受构造活动和水流侵蚀作用的影响,本区地形切割剧烈,河谷发育,沟壑纵横。K96+050~K105+910、K106+060~K107+500段属黄土丘陵区,地表一般为大面积的厚层黄土所覆盖,基岩呈孤丘状零星出露或隐伏于厚层黄土之下,微地貌形态有黄土梁、峁、塬、黄土冲沟、黄土陡崖及中缓坡。K105+910~K106+060段属侵蚀堆积河川宽谷区,河床及高阶地大多由砾卵石及砂、土互层组成,河漫滩及低阶地表层由亚砂土、粉细砂组成。 ㈡气候、水文

清水池基坑开挖方案

南水北调受水区获嘉县城区供水改扩建工程 清水池 基 坑 施 工 方 案 河南广磊建设工程有限公司2013年7月16日

目录 第一章、工程概况: (2) 、设计情况 (2) 、地质情况 (3) 、场地情况 (4) 第二章、编制依据: (4) 第三章、施工方案 (4) 边坡及支护参数 (4) 土方施工方案 (5) 3.2.1土方施工准备 (5) 3.2.2挖土施工测量 (6) 3.2.3土方施工方案 (6) 3.2.4土方施工技术措施 (7) 3.2.5土方施工阶段的安全防护措施 (7) 3.2.6土方施工的质量要求 (8) 3.2.7基槽土方回填的存土措施 (8) 3.2.8特殊说明 (8) 井点降水方案 (8) 第四章、基坑监测方案、紧急情况预案及其它相关措施 (11) .基坑监测 (11) 紧急预案 (11) 雨季施工措施 (12) 第五章、环保与文明施工措施 (14) 、环保措施 (14) 文明施措施 (17) 清水池基坑施工方案 第一章、工程概况: 、设计情况 清水池设计边长34.7米,池内净高3.95米;池底±绝对标高为75.100米,全埋于地下,顶部覆土1米厚。主体为C30钢筋混凝土结构,池内导流墙为240mm厚粘土烧

结砖砖墙。结构设计合理使用年限为50年,安全等级二级。 1.1.1采用材料 1、混凝土:(1)垫层为C20。 (2)钢筋混凝土为C30,抗渗等级S6。 2、钢筋:HPB300级和HPB400级 3、水池内外池壁、底板、顶板上下面,支柱用1:2防水水泥砂浆抹面,厚度20mm。 4、预埋件采用Q235B钢,焊条E43型。 5、所有明露钢件均应刷防锈底漆两道,环氧防腐漆两道。 1.1.2最外侧钢筋混凝土保护层;底板钢筋均为40mm,平台板及走道板为30mm,其它均为35mm。 、地质情况 本工程建筑场地工程地质基本概况:(下表) 地下水位稳定水位埋藏深,标高75.000m。根据本地地下水水位变化历史,本场地最高水位深2.7m。 本建筑场场地稳定,适应本工程建设。本工程采用天然地基,基础持力层为第2层粉质粘土层,承载力特征值fak=120Kpa。

地下消防水池深基坑开挖专项施工方案

定海区干览镇敬老院建设工程 地下消防水池 基 坑 土 方 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江晨达建筑装饰工程有限公司 2016年3月26日

目录 第一章工程概况=================================================== 4 一、工程概述 ====================================================== 4 二、工程地质及水文情况 ============================================= 4 三、周边环境 ====================================================== 5 四、施工场地条件 ================================================== 5 第二章编制依据 ===================================================== 5 一、编制说明 ===================================================== 5 二、编制依据 ===================================================== 5 三、有关规范及文件 ================================================= 6 第三章施工计划 ==================================================== 6 第四章施工工艺 ==================================================== 8 一、施工部署 ==================================================== 8 二、施工方法 ==================================================== 8 三、施工措施 ==================================================== 8 四、水位控制措施 ================================================= 9 第五章施工质量保障措施=========================================== 10 一、技术准备 ===================================================== 10 二、组织结构 ===================================================== 11 三、质量保障 ===================================================== 13 四、基坑监测 ===================================================== 14 第六章施工安全保证措施============================================ 17 一、安全施工措施 ================================================= 17 二、文明施工措施 =============================================== 18 三、其它保证措施================================================ 19

水池深基坑开挖方案讲解

第一章工程概况 一、工程概况 XX广场项目位于XX南部地块,是XX市城市建设投资开发有限公司投资建设的大型文化广场景观工程,由XX市建筑设计研究总院有限公司XX分院设计,XX省地质工程勘察院地质勘察,XX市工程管理有限公司监理,XX园林绿化有限责任公司组织施工。 本工程是水景工程的雨水处理站及跌水偱环设备站,离柏临河路大约35m,紧邻层级跌水广场。该工程总面积为464㎡,其中循环水池为200㎡,净高4m,蓄水600立方米。其基坑开挖深度大,开挖面积约为600㎡,该工程±0.00相当于绝对高程51.95m,现场自然地貌的绝对高程较低处为52.80m,较高处为53.40m,基础形式为筏板基础,地基为杂填土采用管桩进行地基加固。其中水系调节池基底板面相对标高为-9.3m,持力层标高为-10.3m。底板板厚800mm,基础垫层厚100mm;设备房基底板面相对标高为-5.7m,底板板厚700mm,基础垫层厚100mm;雨水收集池及清水池基底板面相对标高为-5.3m,底板板厚700mm,基础垫层厚100mm。而雨水收集池、清水池和设备房,因地质原因无法达到持力层,且水系调节池的开挖也会对其造成影响。 二、工程地形、地貌及水文地质条件 (1)地形、地貌 场地地貌单元属柏临河一级阶地,原为河流冲刷堆积的河漫滩。后经农田改造及土地建设,地形较开阔平坦,场内及周边多为菜地、果树、乡村道路及零星的鱼塘。 (2)水文地质条件

场区各岩土层中,第1层杂填土,因土体组分极不均一,结构松散,属中~强透水层;第2层淤泥质土属弱透水层;第3层粉质粘土属相对隔水层;第4层粉细砂属强透水层;第5层卵石因充填物成分不同,属中~强透水层;第6层强风化粉砂岩属相对隔水层,局部含少量裂隙水。 场内地下水条件较简单,根据含水介质的性质、地下水赋存条件和水动力特性的不同,地下水类型主要为上层滞水及孔隙潜水。 第二章编制说明、依据及原则 一、编制说明 深基坑工程具有技术难度高,风险大的特点。地质条件复杂,土质松软,若处理不当,极易酿成事故,造成经济损失和不良社会影响。为保证深基坑工程顺利进行,确保基坑周边建(构)筑物、道路等不受破坏,做到技术先进、安全可靠、经济合理,特制定本方案。本方案是在认真研究设计文件的基础上,根据本土建工程的特点,结合我公司施工实力和完成类似工程的施工经验、施工技术、机具设备配套能力等方面因素,按照设计文件及业主要求编制而成。 二、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—2012 2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012

深基坑专项安全施工方案

目录 1 工程概况 0 1.1工程概述 0 1.2编制目的 0 1.3编制依据 (1) 2 安全生产管理体系 (1) 2.1安全管理目标 (1) 2.2安全管理组织机构 (1) 2.3安全保证体系 (3) 2.4安全生产责任制 (4) 3 安全施工标准 (7) 4 危险源清单 (8) 5安全保证措施 (9) 5.1 安全制度保证措施 (9) 5.2作业人员的安全保证措施 (10) 5.2.1技术措施 (10) 5.3、施工工艺措施 (10) 5.3.1施工工艺 (10) 5.3.2管理措施 (11) 5.3.3其他安全措施 (11) 5.4防火安全保证措施 (12) 5.5后勤保证措施 (12) 6 应急预案 (13)

1 工程概况 1.1 工程概述 本项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区,线路总体走向由南向北自甘新交界处的兰新铁路红柳河车站引出,跨红柳河后折向西北,经哈密市星星峡镇、双井子乡,自拟建额济纳至哈密铁路镜儿井站南端通过,沿东天山边缘西行经伊吾县下马崖乡,终点至伊吾县淖毛湖矿区;线路正线全长428.06km,等级Ⅰ级。 本标段为先期开工段,起讫桩号:DZK1+313~DK8+100, DZK2+450~DK8+100;DK8+100~DK17+000,线路全长 14.55km。 主要工程项目有跨改建兰新铁路特大桥770.28米/1座,红柳河大桥462.39米/1座、红柳村特大桥1274.04米/1座、河西大桥128米/1座、涵洞1213.18横延米/41座;路基挖方为43万m3、填方168万m3; 其中跨越红柳河大桥和红柳村特大桥为本标段的重点控制性工程,基础均为挖井基础,共计62个,基坑深度为4-10m。 1.2 编制目的 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,保障本项目施工的顺利进行,完成安全生产目标,确保设备的安全使用和从业人员在施工过程中的安全与健康,最大限度地控制危险源,有效控制施工过程中的安全事故,尽可能地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,制定本安全专项方案。

清水池土方开挖方案

辽通化工大伙房水源给水工程 清水池工程 土方工程专项施工方案 审批人:_______________ 审核人:_______________ 编制人:_______________ 中国三冶集团有限公司 第三建筑工程公司华锦项目部 2012年6月6日

目录 一、工程概况 (1) 二、土方方案 (1) 1、场地地址条件概述 (2) 2、施工准备 (4) 3、工序流程 (5) 4、基坑排水 (6) 5、成品保护措施 (6) 6、土方回填 (7) 7、应注意的质量控制要点 (8) 8、安全与文明施工措施 (9)

编制依据 1、甲方提供施工设计图纸及岩土工程勘察报告。 2、本工程招投标文件及合同。 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、现行规范及标准。 1)建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3)地下工程防水技术规范GB50108-2008 4)地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 5)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、本工程的施工组织设计。 6、类似工程的施工经验。 一、工程概况 1、本工程位盘锦市双台区红旗大街西段路北,一共有2座清水池,每座清水池 长43.2米,宽54.6米。 2、本工程清水池±0.00相当于绝对标高4.5m。场地实际高程在3.6m上下。清水 池基底高程在-0.9m,需要开挖深度为 4.5m。根据地勘报告,基坑的放坡系数为1:1.5,土方量大概为27000m3。 二、土方方案 (一)场地地址条件概述 1、地形、地貌及区域地质情况 勘察场地位于盘锦市双台区红旗大街西段路北,场地的士平坦、开阔,现地表高程在2.83~4.32米之间。地貌单元属于辽河河口三角洲,海陆交互相沉积,沉积地层主要为第四纪的粉土夹粉质粘土、粉砂夹粉土、粉砂和细砂等。2、场地地层结构组成 拟建场地由第四系全新统海陆交互相沉积物组成,根据其成因、时代及工程地址性质,将勘探深度内所揭露的地层从上至下详述如下: a)素填土层:杂色,湿~饱和,松散,主要以粘性土为主,局部混有少量生 活垃圾。层厚0.5~1.6m。该层分布普遍。

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

地下消防水池深基坑开挖专项施工方案

文档通用封面模板 精吕文档本页面为作品封面,下载文档后可自 由编辑删除!

目录 第一章工程概况=================================================== 4 一、工程概述====================================================== 4 二、工程地质及水文情况============================================= 4 三、周边环境====================================================== 5 四、施工场地条件================================================== 5 第二章编制依据===================================================== 5 一、编制说明===================================================== 5 二、编制依据===================================================== 5 三、有关规范及文件================================================= 6 第三章施工计划==================================================== 6 第四章施工工艺==================================================== 8 一、施工部署==================================================== 8 二、施工方法==================================================== 8 三、施工措施==================================================== 8 四、水位控制措施================================================= 9 第五章施工质量保障措施=========================================== 10 一、技术准备===================================================== 10 二、组织结构===================================================== 11 三、质量保障===================================================== 13 四、基坑监测===================================================== 14 第六章施工安全保证措施============================================ 17 一、安全施工措施================================================= 17 二、文明施工措施=============================================== 18 三、其它保证措施================================================ 19 第七章劳动力安排=================================================== 20

深基坑开挖专项安全方案

宁杭高速溧水北互通连接线 承包单位南京苏通路桥工程有限公司合同号LSB-L 监理单位江苏旭方工程咨询监理有限公司编号 专项安全施工方案报审表 A-A-46

246省道连接线(晶桥段)工程 基 坑 开 挖 专 项 安 全 施 工 方 案 246省道连接线(晶桥段)工程 A标项目经理部

246省道连接线(晶桥段)工程A标 基坑开挖专项安全施工方案 一、工程概况 本项目为246省道连接线(晶桥段)工程。同时也是341省道南京段改扩建工程。路线起于晶桥白马分界的新桥河,由东向西,经王村南侧,穿过环步岗,与246省道平交后,于庙上北侧布线,至终点晶桥镇夏巷和尚家之间与老蒲杜线平交,利用蒲杜公路向西,终点位于新老蒲杜公路交叉口,路线总长5961M.路基宽26米,沥青砼路面,按双向四车道一级公路标准设计。 本标段起点新桥河,途经246省道、王村、环步岗、夏巷、尚家等、沿线老路(蒲杜公路),终点与蒲杜公路平交,桩号范围为K10+240.43-K16+201,全长5961m。起于新桥河大桥桥头,止于新老新老蒲杜公路交叉口。工程内容包括路基土石方工程,桥梁工程,路面工程,防护工程,排水工程等。合同计划总工期为411天。 本标段主要工程量有:清理现场约 26.04万m2,挖土石方约35.34万m3,填方约36.61万m3。新建中桥一座,中心桩号K13+590,长25.44m,桥梁全宽26m,线外渡槽一座,1-Φ1.0m圆管涵178.76m,1-Φ1.5m圆管涵381.02m,1-Φ1.00m倒虹吸管涵596m,1-4mX4m盖板涵39.54m,1-4mX2m 盖板涵36.99m,1-4mX3m盖板涵33.99m,1-3mX3m盖板涵46.99m,1-6mX4m 箱涵28.73m。 2、我标地形、地貌是:地貌类型上属于岗地、岗地洼地,地形起伏较

水池深基坑开挖方案讲解

宜昌求索广场项目-------------------------------------------------------------深基坑开挖专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 XX广场项目位于XX南部地块,是XX市城市建设投资开发有限公司投资建设的大型文化广场景观工程,由XX市建筑设计研究总院有限公司XX分院设计, XX省地质工程勘察院地质勘察,XX市工程管理有限公司监理,XX园林绿化有限责任公司组织施工。 本工程是水景工程的雨水处理站及跌水偱环设备站,离柏临河路大约 35m,紧邻层级跌水广场。该工程总面积为464㎡,其中循环水池为200㎡, 净高4m,蓄水600立方米。其基坑开挖深度大,开挖面积约为600㎡,该工程 ±0.00相当于绝对高程51.95m,现场自然地貌的绝对高程较低处为52.80m, 较高处为53.40m,基础形式为筏板基础,地基为杂填土采用管桩进行地基加 固。其中水系调节池基底板面相对标高为-9.3m,持力层标高为-10.3m。底 板板厚800mm,基础垫层厚100mm;设备房基底板面相对标高为-5.7m,底板 板厚700mm,基础垫层厚100mm;雨水收集池及清水池基底板面相对标高为- 5.3m,底板板厚700mm,基础垫层厚100mm。而雨水收集池、清水池和设备房, 因地质原因无法达到持力层,且水系调节池的开挖也会对其造成影响。 二、工程地形、地貌及水文地质条件 (1)地形、地貌 场地地貌单元属柏临河一级阶地,原为河流冲刷堆积的河漫滩。后经农 田改造及土地建设,地形较开阔平坦,场内及周边多为菜地、果树、乡村道路及零星的鱼塘。 (2)水文地质条件

消防水池土方开挖施工方案

厂区消防水池及泵房基坑土方开挖专项施工方案 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 编制人:王力 编制日期:2014年11月15日

目录 一、工程概况 ............................................................................................ - 1 - 1.1建设概况 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3工程概况 (1) 1.4工程特点 (1) 1.5施工部署 (1) 1.6施工准备工作 (2) 二、施工总平面布置及说明 .................................................................... - 3 - 2.1施工总平面布置图 (3) 2.2现场临时排水布置 ............................................ 错误!未定义书签。 三、土方开挖技术措施 ............................................................................ - 4 - 3.1拟投入的主要机械设备及劳动力计划 (4) 3.2基坑土方挖运 (4) 3.3土方回填施工要求 (5) 3.4基坑开挖验收 (6) 四、施工安全及文明施工措施 ................................................................ - 7 - 4.1施工安全措施 (7) 4.2文明施工措施 (10) 4.3工程技术档案资料管理措施 (12) 五、基坑应急救援措施 .......................................................................... - 14 - 5.1危险性分析 (14) 5.2重大危险源的确定 (14) 5.3应急小组设置 (14) 5.4应急响应 (14) 5.5发生坍塌事故应急预案 (15) 5.6物体打击事故的预防及其应急预案 (16) 5.7触电事故的预防及其应急预案 (17) 5.8应急预案演练计划 (20)

基坑开挖支护的专项安全措施

基坑开挖支护的专项安全措施 在建筑施工中,深基础施工的安全问题越来越突出,建设部近几年的事故统计中,坍塌事故成了继“四大伤害”(高处坠落、触电、物体打击、机械伤害)之后的第五大伤害。在坍塌事故中,基坑基槽开挖、人工扩孔桩施工造成的坍塌占坍塌事故总数的65%,所以坍塌事故也已列入建设部专项治理内容。在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是: 基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值,按规定的高宽比进行放坡,造成坍塌: 基坑边坡顶部超载或由于震动,破坏了土体的内聚力,引起土体结构破坏,造成滑坡: 由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造成的坍塌等。针对以上问题,结合基坑支护设计规范的有关规定制定了本安全检查评分表(表附后)。 (一)施工方案 1、基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括:放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 2、施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成坍塌的因素和作业人员的安全以及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。 3、高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5---6米,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事

故。 如: (1)工程场地狭笮,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降: (2)基坑深度不同,主楼较深,群房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩: (3)合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力: (4)当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲: (5)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和积水井,以排除暴雨突然而来的明水: (6)大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生鼓掌时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。 总之由于基坑加深,土侧压力下再加上地下水的出现,所以必须作专门支护设计以确保施工安全。 4、支护设计方案的合理与否,不但直接影响施工的工期、造价。更主要还对施工过程中的安全与否有直接关系,所以必须经上级审批。有的地区规定基坑开挖深度超过6米时,必须经建委专家组审批。经实践证明这些规定不但确保了施工安全,还对缩短工期、节约资金取得了明显效益。 (二)临边防护 1、当基坑施工深度达到2米时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边 作业的规定,应搭设临边防护设施。 2、基坑周边搭设的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应该符合(建筑 施工高处作业安全技术规范)的规定。

室外管网土方开挖与回填施工方案教学提纲

自来水管网改造工程 专项方案 土 方 开 挖 与 回 填 方 案

目录 目录 (2) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程水文地质情况 (3) 五、土方开挖 (4) 六、土方回填 (5) 七、质量标准 (6) 八、成品保护措施 (6) 九、安全措施及注意事项 (7) 十、环境保护措施 (7)

一、编制依据 该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计;建设部现行规范、规程及厦门市市有关规程。主要规范、规程如下: 建质《2003(82号)》建筑工程预防坍塌事故若干规定 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》(第四版)2003 年 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《岩土工程手册》建筑工业出版社1995 年 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程地点: 工程范围:在原有泵站扩建一座清水池,铺设管道长度约,无负压给水设备的采购安装调试 本工程位于工业集中区原水厂厂区内,在324国道南侧,同辉路西侧。城南加压泵站的扩建工程,包括:新建3000m3清水池一座、泵房及补氯部分管道设备的扩建、无负压给水设备的采购安装调试。 拟建一座3000m3的清水池为埋地式钢筋砼结构,水池采用满堂基础钢筋砼剪力墙结构。设计池顶标高21.15m,设计地坪标高(±0.000)为黄海高程19.90m,设计高度4.45(设计板底为16.20),设计荷载为150N/㎡,相对差异沉降敏感,拟采用板式基础,埋置深度约为3.7m。 场地周边环境:北侧距已建清水池约4m,东侧约6m为厂区道及20m处为已建2层办公管理楼;南侧与西侧分别距厂区围墙约13m和2m,墙外为空地。 本工程结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。 三、工程水文地质情况 1 岩土体分析 拟建场地地基土主要由素土①、粉质粘土②、砾砂③、残积砾质粘性土④、全风化花岗岩⑤及砂砾状强风化岩⑥组成: ①素填土:系人工回填而成,属欠固结土,密实度和均匀性差,力学强度低,未经处理不能作为持力层。另该层作为坑壁层自稳能力差,需采用相应的防护措施; ②粉质粘土:层位较稳定,但厚度差异较大。呈可硬塑状,属中等压缩性土,力学强度及工程性能一般,

相关文档