充电的目的明确,就是给另外一段母线供电,不需要复杂的母差保护来干这事,充电保护简单快速可靠。

母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。充电保护整定值很小,动作时间也很短,通过母联给备用母线充电时,假如备用母线有故障,则充电保护瞬时动作,断开母联断路器,防止扩大事故,它也是只切了故障母线,而非故障母线正常运行。

当充电完毕后,母联充电保护需自动退出,因为其定值较小,时限很短,过于灵敏,很容易误动。此时,只需母差保护和母联过流保护投入进行配合就可以满足要求了!注意,充电之前,要短时退出母差保护,充电完成后,再投入母线差动保护。

母线充电保护一般在新母线或检修后的母线在投入运行前,要投入母线充电保护压板。用母联断路器对其中一组母线充电,检查新投运的母线或检修后的母线是否有故障。充电正常后,此压板应退出。

在充电过程中,充电保护是作为线路或母线的主保护而存在。

原因如下:

a.新投运或大修后的线路或母线,本身存在一定的电容以及对地电容,在合上母联断路器或一侧断路器后,会产生冲击电流,倘若此时投入纵联差动保护,则合上的断路器里有电流流入线路或母线,而本该流出电流的断路器确因分闸而无电流,有可能造成差动保护误动,致使充电失败。

也正是这个原因,在充电试验时,将纵联差动保护退出。

b.充电保护的定值较小、时限较低,一方面是因为冲击电流本身并不大,二方面是为了更灵敏地保护被充电线路或母线,一旦有绝缘不良等方面的故障,能够迅速断开电源,保护设备。

c.有些保护器的充电保护需手动投退,有些保护器的充电保护内嵌投退逻辑。

投单母方式后就变成了大差,失去了故障母线的选择功能。母线小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。大差用于判别母线区内和区外的故障,小差用于故障母线的选择。

1

母线充电保护原理?(电厂电气)

当任一组母线检修后再投入之前,利用母联断路器对该母线进行充电试验时可投入母联充电保护,当被试验母线存在故障时,利用充电保护切除故障。

母联充电保护有专门的起动元件。在母联充电保护投入时,当母联电流任一相大于

母联充电保护整定值时,母联充电保护起动元件动作去控制母联充电保护部分。

当母联断路器跳位继电器由“1”变为“0”或母联TWJ=1 且由无电流变为有电流(大于0.04In),或两母线变为均有电压状态,则开放充电保护300ms,同时根据控制字决定在此期间是否闭锁母差保护。在充电保护开放期间,若母联电流大于充电保护整定电流,则将母联开关切除。母联充电保护不经复合电压闭锁。

另外, 如果希望通过外部接点闭锁本装置母差保护,将“投外部闭锁母差保护”控制字置1。装置检测到“闭锁母差保护”开入后,闭锁母差保护。该开入若保持1s 不返回,装置报“闭锁母差开入异常”,同时解除对母差保护的闭锁

什么是纵联差动保护?(电厂电气)

纵联差动保护

采用差动继电器作保护的测量元件,用来比较被保护元件各端电流的大小和相位之差,从而判断保护区内是否发生短路。

由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛采用纵联差动保护实现主保护

充电保护

母联充电保护指当任一组母线检修后再投入之前,利用母联断路器对该母线进行充电试验时可以投入母联充电保护,当被试验母线存在故障时,利用充电保护切除故障。母联充电保护有专门的起动元件,在充电保护投入时,检测母联断路器跳位继电器由“1”变为“0”或母联TWJ=1且由无电流变为有电流等则开放充电保护300ms。同时根据控制字决定是否闭锁母差保护。当母联电流任一相大于母联充电保护整定值时,将母联开关切除,母联充电保护经过复合电压闭锁。

设两段的意义在于对母带带变压器充电。I段按躲过变压器励磁涌流整定,II段按空充母线整定,但带延时躲过变压器励磁涌流。有的母差保护只有一段,有的是两段,断路器保护设两段。

母联(分段)充电保护与过流保护在广东电网主要用于新设备、间隔、厂站的投产启动工作。在这种情况下主要考虑可靠性、灵敏性与速动性,确保快速而有选择地断开有故障的母线,充电保护一般在断路器手合瞬间投入,展宽一定时间(200-300mS)后自动退出。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,充电、过流保护不经电压闭锁,防止某些条件下电压元件不能开放而导致充电保护、过流保护无法切除故障。

充电保护设置瞬时跳闸和延时跳闸的回路,运行单位可以根据现场情况,结合充电一次电气元件的特点,入考虑充电主变压器躲励磁涌流,充电母线躲开关不同期时间等,设置一定的延时。充电保护设I、II段,为吸取教训,为避免误动作事件(假如出口压板只有一块时),该两值应整定一致。

此外,母联充电保护是进行一次元件充电操作时系统唯一的主保护,主保护动作必须启动失灵,利用失灵保护,可在充电保护动作而母联、分段断路器失灵时有效隔离故障点,避免事故范围的扩大,符合220kV以上系统采用“近后备”配置原则。

为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。如果母联合于有故障的母线,充电保护会立即跳开母联。而当充电保护一投入时,充电保护就去闭锁母差保护,以防母联合于故障母线时,母差动作跳开所有出线,扩大事故范围。充电保护并不是要防止母差拒动。恰恰是为了闭锁母差。母线充电良好后,该保护应退出运行,因其定值较小,时限短,过于灵敏,容易误动。为防止运行人员误投或漏退充电保护,充电保护由回路实现:仅在运行人员合母联开关的同时,自动投入,并展宽一定时限后自动退出。母联充电保护有着广泛的用途。可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多种情况。

差动保护原理

最佳答案

差动保护

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ =ibp=iI-iII=0。如果内部故障,如图ZD点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

最佳答案

母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。

母线差动保护

母线差动保护用通俗的定义,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。分母线完全差动保护和不完全差动保护。

原理

因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。

母线完全差动保护和母线不完全差动保护

母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。

差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值:

1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流;

2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。

母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。

母线完全差动保护的主要优缺点

母线完全差动保护的优点是:

1、各组成元件和接线比较简单,调试方便,运行人员易于掌握。

2、采用速饱和变流器可以较有效地防止由于区外故障一次电流中的直流分量导致电流互感器饱和引起的保护误动作。

3、当元件固定连接时母线差动保护有很好的选择性。

4、当母联断路器断开时母线差动保护仍有选择能力;在两条母线先后发生短路时母线差动保护仍能可靠地动作。

母线完全差动保护的缺点为:

1、方式破坏时,如任一母线上发生短路故障,就会将两条母线上的连接元件全部切除。因此,它适应运行方式变化的能力较差。

2、由于采用了带速饱和变流器的电流差动继电器,其动作时间较慢(约有30-40毫

秒的动作延时),不能快速切除故障。

3、如果启动元件和选择元件的动作电流按避越外部短路时的最大不平衡电流整定,其灵敏度较低。

什么是固定连接方式的母线完全差动保护?

双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。

什么是母联电流相位比较式母线差动保护?

母联电流相位比较式母线差动保护,主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。

母联电流相位比较式母线差动保护的主要优缺点:

这种母线差动保护不要求元件固定连接于母线,可大大地提高母线运行方式的灵活性。这是它的主要优点。

但这种保护也存在缺点,主要有:

1) 正常运行时母联断路器必须投入运行;

2) 当母线故障,母线差动保护动作时,如果母联断路器拒动,将造成由非故障母线的连接元件通过母联断路器供给短路电流,使故障不能切除;

3) 当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时,将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除;

4) 每条母线一定要有电源,否则有电源母线发生故障时,母联断路器无电流流过,母差比相元件不能动作,母线差动保护将拒动;

5) 两组母线相继发生故障时,只能切除先发生故障的母线,后发生故障的母线因这时母联断路器已跳闸,选择元件无法进行相位比较而不能动作,因而不能切除。

220KV线路保护中,光纤纵联分相电流差动保护与光纤纵联距离保护这两套主保护,根据不同的线路故障如何动作

不同的故障,比如单相短路接地、两相短路、两相短路接地、单相断线、两相断线等时,两套主保护怎样配合动作?动作后是同时跳开线路两侧断路器吗?

最佳答案

这个很难下结论说到底哪个先动,哪个后动,因为两套都是全线速动的主保护,保护范围就是线路的全长。电流差动保护较为简单,就是流进电流不等于流出电流,保护就动作;距离保护除了电流外,还要考虑电压的变化,看了那么多线路动作的报告,两套保护都有先后动作的情况,不能一概而论。

保护动作后,比如电流差动保护,会给对侧一个远跳的命令,开发对侧保护动作的闭锁,视情况判断是否需要跳闸。

追问

谢谢您的以上回答,

220KV线路断路器根据《二十五项反措》要求,必须采用两个跳圈,而且所布置的两套保护需要与其一一对应,那么请问在保护跳闸时,两个跳圈是否都动作,这种“一一对应”的关系,是不是每一套保护都接两个跳圈?麻烦了

回答

哦,上面打错一个字了,开发对侧保护应该改为开放对侧保护。

根据25项反措,每套保护单独对应一个跳闸线圈,比如光纤差动对应一跳圈,纵联距离对应二跳圈。哪个保护动作就跳哪个跳圈,不会一个保护同时作用于两个跳圈。

纵联差动保护

定义:

其动作和选择性取决于被保护区各端电流的幅值比较或相位与幅值比较的一种保护。

定义

所谓输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有绝对的选择性。

差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。

特性

由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛采用纵联差动保护实现主保护。

变压器的纵联差动保护及其原理

所谓变压器的纵联差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护。

纵联差动保护装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。因此,流经继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的差电流为零,但如果在保护区内发生短路故障,流经继电器的差电流不再为零,因此继电器将动作,使断路器跳闸,从而起到保护作用。

变压器纵差保护是按照循环电流原理构成的变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。但由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵差保护的正确工作,就须适当选择两侧电流互感器的变比,使得正常运行和外部故障时,两个电流相等。

变压器纵差保护原理接线图

变压器为什么不适合装纵联差动保护

最佳答案

“变压器不适合装设纵差保护”是一个比较古老的观点。以前因为变压器纵差保护需要考虑问题比较多,例如:励磁涌流、不平衡电流(保护各侧TA变比不一致产生的不平衡电流、各侧绕组接线型式产生的不平衡电流和变压器调档带来的不

平衡电流)、TA 饱和等等,这些问题都对差动保护的性能产生了极大的影响,所以差动保护比较复杂,为了实际运行的可靠性,不太好解决。

但是目前上述的这些问题都已经很好的得到了解决,从低压的10kV ,到高压的500kV 以及更高等级的变压器差动保护理论都已经比较成熟。 大容量的变压器是一般是区域供电的枢纽,担负很大的责任;它还是一种非常昂贵的电力设备;容量越大的变压器的故障电流越大,对变压器的危害越大,严重的时候,变压器可以100ms 左右短时就被烧毁。差动保护可以在变压器发生内部故障时快速切除。所以正如上一位朋友“华润仝利”回答的“国家规定10000千伏安以上的单独运行变压器(6300千伏安及以上单独运行的重要变压器)和6300千伏安以上的并列运行变压器应装设纵联差动保护,作为对变压器引出线,套管及内部故障的保护”,不存在适合不适合装设差动保护的问题,只是经济投入和设备安全性的一种综合考虑。 所以建议你改变一下观点,呵呵。 希望我的回答对你有所帮助!

第四节 变压器纵联差动保护

一、变压器纵联差动保护的原理

纵联差动保护是反应被保护变压器各端流入和流出电流的相量差。对双绕组变压器实现纵差动保护的原理接线如下图所示。

为了保证纵联差动保护的正确工作,应使得在正常运行和外部故障时,两个二次电流相等,差回路电流为零。在保护范围内故障时,流入差回路的电流为短路点的短路电流的二次值,保护动作。 应使

22112

2

TA TA n I n I I I ‘’‘‘’‘

===或 T

TA TA n I I n n ==‘’‘11

12

结论:

适当选择两侧电流互感器的变比。

纵联差动保护有较高的灵敏度。

二、变压器纵联差动保护在稳态情况下的不平衡电流及减小不平衡电流的措施

在正常运行及保护范围外部短路稳态情况下流入纵联差动保护差回路中的电流叫稳态不平衡电流I bp。

1.由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流

思考:由于变压器常常采用Y,dll的接线方式, 因此, 其两侧电流的相位差30o。此时,如果两侧的电流互感器仍采用通常的接线方式,则二次电流由于相位不同,会有一个差电流流入继电器。如何消除这种不平衡电流的影响?

解决办法:通常都是将变压器星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形。

2.由两侧电流互感器的误差引起的不平衡电流

思考:变压器两侧电流互感器有电流误差△I,在正常运行及保护范围外部故障时流入差回路中的电流不为零,为什么?

为什么在正常运行时,不平衡电流也很小?

为什么当外部故障时,不平衡电流增大?

原因:电流互感器的电流误差和其励磁电流的大小、二次负载的大小及励磁阻抗有关,而励磁阻抗又与铁芯特性和饱和程度有关。

当被保护变压器两侧电流互感器型号不同,变比不同,二次负载阻抗及短路电流倍数不同时都会使电流互感器励磁电流的差值增大。

减少这种不平衡电流影响的措施:

(1)在选择互感器时,应选带有气隙的D级铁芯互感器,使之在短路时也不饱和。

(2)选大变比的电流互感器,可以降低短路电流倍数。

(3)在考虑二次回路的负载时,通常都以电流互感器的10%误差曲线为依据,进行导线截面校验,不平衡电流会更小。最大可能值为:

tx

TA

max

.d bp K n I 0.1

I =

3.由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流 思考:两侧的电流互感器、变压器是不是一定满足

T

1

TA 2TA n 3

n n =或 T

1TA 2

TA n n n =的关系?

原因:很难满足上述关系。

wc 要保证差动保护在正常运行及保护范围外部故障时不误动,三、暂态情况下的不平衡电流及减小其影响的措施

变压器的励磁电流I L仅流经变压器的某一侧,因此,通过电流互感器反应到差动回路中不能被平衡,在外部故障时,由于电压降低,励磁电流减小,它的影响就更小。

励磁涌流具有以下特点:

(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧;

(2)包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;

工作线圈W2。

2.BCH 一2型差动继电器构成的变压器差动保护的整定计算

(1)确定基本侧 。将变压器两侧电流互感器流入差回路的电流中较大的一侧作为基本

(2)确定差动保护的动作电流

①躲过变压器的励磁涌流 I dz =K k I e.T ②躲外部短路时的最大不平衡电流

I dz =K k I bp. max =K k (I bp.TA + I bp.Δu + I bp.ph )

I bp.ph =Δf ph1I d1.max +Δf ph2I d2.max

Δf ph1、Δf ph2——平衡线圈的圆整误差,其值为

zd .cd js .ph sj .ph js .ph ph W W W W f +-=

?

③躲开电流互感器二次断线产生的最大不平衡电流

I dz =K k I fh.max

取以上三条件计算结果中的最大值作为变压器差动保护一次动作电流。 (3)计算变压器差动保护基本侧差动线圈匝数 基本侧继电器的动作电流为

I dz.j.jb =K jx I d z.jb /n TA

基本侧差动线圈的计算匝数

jb j dz jb j dz dz js cd I 60I (AW)W ?????==

安匝

差动线圈的实际匝数W cd.sj 。

继电器实际动作电流和一次动作电流分别为 I dz.s. jb =60(安匝)/W cd. sj

I dz. jb.sj = I dz. s. jb n TA / K jx

(4)计算非基本侧平衡线圈匝数 对双绕组变压器

I 2e.fj (W ph +W cd.zd )= I 2e.jb W cd.zd

平衡线圈的实际匝数,采用四舍五入圆整。

(5)平衡线圈圆整误差的计算

Δf ph =( W ph.js - W ph.sj )/ ( W ph.js + W cd.zd )

计算结果的变化范围在0—0.091内。若误差小于0.05,则以上计算结果有效;若误差大于0.05,则重新计算差动保护的动作电流。

(6)确定短路线圈匝数

对于大容量的变压器,涌流倍数小,衰减慢,要求切除内部故障的时间尽量短,应选取较少的短路线圈匝数。

相反,对于较小容量的变压器,应选用较多匝数的短路线圈,以便更有效地消除非周期分量电流的影响。

(7)灵敏度校验

保护范围内部短路最小灵敏度应大于2。

K lm =I d.min / I dz

式中 I d.min ——保护范围内故障,流过基本侧的最小短路电流; I dz ——差动保护一次动作电流。

五、带制动特性的差动保护

1.BCH 一1型差动继电器 组成: 三柱式铁芯

电磁型电流继电器 差动线圈W cd ,

两个平衡线圈W ph1、W ph2制动线圈W zh 工作线圈W gz 。

各部分作用:

制动线圈的安装位置如下:

(1) 对单侧电源的双绕组变压器,制动线圈应接于负荷侧,外部故障有制动作用,内部故障没有制动作用。

(2) 对于单侧电源的三绕组变压器,制动线圈应接于流过变压器最大穿越性短路电流的负荷侧。

(3) 对于双侧电源的三绕组变压器,制动线圈一般接于无电源侧。

(4) 对于双侧电源的双绕组变压器,制动线圈应接于大电源侧。当仅有小电源供电时,能保证保护装置的灵敏度。

2.BCH 一1型差动保护的整定计算

(1)确定变压器的基本侧。与用BCH 一2型差动继电器时相同。 (2)计算差动保护的动作电流

①躲开变压器空载投入时的励滋涌流:

I dz ·jb =K k I e ·T

②躲开电流互感器二次断线产生的不平衡电流(240MVA 及以上容量变压器除外):

I dz =K k I fh.max

③躲开未装制动线圈侧外部短路时的不平衡电流I bp :

I dz ·jb =K k I bp

取以上三条件计算结果中的最大值作为变压器差动保护一次动作电流。 (3)计算差动线圈匝数与用BCH 一2型继电器时相同。 (4)计算平衡线圈匝数与用BCH 一2型继电器时相同。 (5)校验平衡线圈圆整误差与用BCH 一2型继电器时相同。 (6)计算制动线圈匝数W zh :

外部短路差回路通以最大不平衡安匝数时,以保证继电器不动来确定制动线圈的匝数。

(7)灵敏度校验

首先求出保护范围内校验点短路时流过制动线圈的电流及制动安匝。依据BCH 一1型差动继电器最大安匝制动曲线2求出继电器的动作安匝,其值可近似为

(AW)dz=tg θ2(AW)zh

式中 tg θ2——最大安匝制动曲线2的斜率,可取为1.4。

当计算出的动作安匝小于60安匝时,取60安匝。差动保护的灵敏度为

2

(AW)W I K dz

zd cd min j d lm ≥=

???

例题 对一台容量为40.5MVA 三相三绕组降压变压器进行差动保护整定计算。变压器的接线及各侧的短路电流如下图所示。电压:110±2×2.5%kV /38.5±2×2.5%kV /11kV ,

(2)差动保护的一次动作电流确定如下:

1)躲励磁涌流及电流互感器的二次断线

I dz·jb=K k I e·T=1.3×213=276(A)

2)躲d3点(外部)短路时的最大不平衡电流

I dz·jb=K k I bp. max=K k(I bp.TA+ I bp.Δu+ I bp.ph)

=1.3×(0.1+0.05+0.05+0.05)×1350=483.75(A)

从以上计算可知,以躲外部短路最大不平衡电流为计算条件,差动保护的动作电流取为

I dz·jb=438.75(A)

(3)计算差动线圈匝数及实际动作电流为

差动线圈的实际匝数应向小调整,取

W

cd,zd

=6(匝)

继电器的实际动作电流为

I

dz.j.jb.sj

=60/6=10(A)

(4)灵敏度校验.以d2点短路为计算条件,即

下面采用BCH-1型差动继电器,制动线圈放在35KV侧.

(1)(1)确定基本侧同BCH-2型继电器,以110KV为基本侧.

(2)(2)计算差动保护的起动电流.

1)1)躲励磁涌流

I dz·jb =K

k

I

e·T

=1.5×213=319.5(A)

2)2)躲d2点(外部)短路时的最大短路电流产生的不平衡电流

I dz·jb =K

k

I

bp. max

=K

k

(I

bp.TA

+ I

bp.Δu

+ I

bp.ph

) =1.3×(0.1+0.05+0.05)×965=250(A)

(3)(3)计算差动线圈匝数及实际动作电流为

差动线圈的实际匝数向小调整,整定匝数取为8匝.实际动作电流

=60/8=7.5(A)

I

dz.j.jb.sj

(4)(4)计算非基本侧平衡线圈的匝数.

1)1)35KV侧平衡线圈匝数的计算

取10KV侧平衡线圈匝数为2匝

(5)(5)平衡线圈的误差

Δf ph.35=( W ph.js- W ph.sj)/ ( W ph.js+ W cd.zd)

=(1.1-1)/(1.1+8)=0.012<0.05

Δf ph.10=( W ph.js- W ph.sj)/ ( W ph.js+ W cd.zd)

=(2.36-2)/(2.36+8)=0.035<0.05

(6)(6)计算制动线圈匝数

制动线圈的实际匝数应向上调整,取W zh.js =3匝.

(7)(7)灵敏度校验.在校验点(10KV母线)电路时,流过制动线圈的电流为负荷电流,制动

安匝为

查BCH-1型继电器最大安匝制动曲线2或计算相应的动作安匝得

(AW)dz=tgθ2(AW)zh=12.15×1.4=17安匝<60安匝

IED

1、智能电子设备

智能电子设备,全称:Intelligent Electronic Device,简称为IED。

主要有电子式互感器等,应用于数字化变电站中。

2、工程文件索引

工程文件索引,全称:Index of Engineering Document,简称为IED。

根据客户要求,由制造厂编制的需要提交给客户的文件明细,包括文件的名称、编制部门、编号、提交时间、版本等信息。一般由文件管理员编制,适用于大型的、持续时间长、要求比较高的项目。尤其是核电项目。

3、IEC6180规约转换器

电力系统自动化中,所谓的IED即IEC61850规约转换器。

IEC61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准,但由于IEC61850实现上的成本以及在线监测厂家普遍的技术能力较自动化厂家低,因此短时间内还很难出现能够支持IEC61850的在线监测产品,那么为了在智能变电站中使用在线监测,只能增加一个所谓的主IED,即IEC61850协议转换器作为间隔层设备,由其负责通过传统通信协议和各个过程层的在线监测装置通信,然后统一转换为IEC61850规范的模型和服务,与站控层交互。主IED的配置一般按变压器、开关或间隔配置皆可,全站配置一个也可以,主要应考虑类型上的分组或者数量和空间、通信容量上的限制等等吧,没有很明确的要求。

充电保护

1、充电保护,用于新投运或大修后的线路或母线。 2、并非楼主所言,充电保护是后备保护,恰恰相反,在充电过程中,充电保护是作为 线路或母线的主保护而存在。 原因如下: a.新投运或大修后的线路或母线,本身存在一定的电容以及对地电容,在合上母联断路 器或一侧断路器后,会产生冲击电流,倘若此时投入纵联差动保护,则合上的断路器里有电流流入线路或母线,而本该流出电流的断路器确因分闸而无电流,有可能造成差动保护误动,致使充电失败。 也正是这个原因,在充电试验时,将纵联差动保护退出。 b.充电保护的定值较小、时限较低,一方面是因为冲击电流本身并不大,二方面是为了 更灵敏地保护被充电线路或母线,一旦有绝缘不良等方面的故障,能够迅速断开电源,保护设备。 c.有些保护器的充电保护需手动投退,有些保护器的充电保护内嵌投退逻辑。 我觉得是因为新设备投运时的开关、PT、CT、二次回路以及保护装置等等都是没有经过实际运行校验的,新设备本身所配的保护这个时候都是不可信的,所以这个时候要用一个已经经过校验的可靠的保护来保护这个设备,而且这个保护要求简单可靠还有迅速,所以一般都是用过流保护。在双母线中一般都倒空一条母线,将新设备接于空母线上,通过空母线和母联开关对新线路或者主变充电,这时如果有故障,即使新设备的保护和开关没有正确动作,也可以由母联的充电保护或者过流保护将故障及时切除,而不致扩大影响范围 线路中一般不设专门的充电保护,而是由过流保护代替的,当线路投产充电时过流保护时间改为0秒(当充电到故障线路上时,无延时启动过流保护出口跳闸),充电成功后改回原定值就可以了. 充电都是对初装及检修后的空母线,空线路或变压器充电,都未经核相及其他校验,所以这时被充侧所有保护压板都要退出,不仅线路有,母联也有,母差也有(母联和母差投用一套),一般都配有充电保护和过流保护两个,在充电前后同时投退

母线的继电保护

母线的继电保护 一.装设母线保护的基本原则 和发电机、变压器一样,发电厂和变电所的母线也是电力系统中的一个重要组成元件,当母线上发生故障时,将使连接在故障母线上的所有元件在修复故障母线期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以前被迫停电。此外,在电力系统中枢纽变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重的后果。母线保护有两种情况,一般说来,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线故障切除。例如: 1. 发电厂的出线端采用单母线接线,此时母线上的故障就可以利用发电机的过电流保护使发电机的断路器跳闸予以切除; 2. 对于降压变电所,其低压侧的母线正常时分开运行,则低压母线上的故障就可以由相应变压器的过电流保护使变压器的断路器跳闸予以切除; 3. 如果是双侧电源网络(或环形网络),如图8—1所示,当变电所B 母线上d 点短路时,则可以由保护1和保护4的第II 段动作予以切除,等等。 图 8-1 在双侧电源网络上,利用电源侧的保护切除母线故障 当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,切除故障的时间一般较长。此外,当双母线同时运行或母线为分段单母线时,上述保护不能保证有选择性地切除故障母线。因此,在下列情况下应装设专门的母线保护: (1) 在110KV 及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续运行,应装设专用的母线保护。 (2) 110KV 及以上的单母线,重要的发电厂的35KV 母线或高压侧为110KV 及以上的重要降压变电所的35KV 母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。 为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。 二.母线差动保护的特点 母线差动保护的特点是在母线上一般连接着较多的电气元件(如线路、变压器、发电机、电抗器等)。例如许继公司的WMH —800系列微机母线保护最多可以连接24个电气元件。由于连接元件多,因此,就不能像发电机的差动保护那样,只用简单的接线加以实现。但不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的。即: 1. 在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等,或表示为0=∑I ; 2. 当母线上发生故障时, 所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流,A

差动保护试验方法总结

数字式发电机、变压器差动保护试 验方法 关键词: 电机变压器差动保护 摘要:变压器、发电机等大型主设备价值昂贵,当他们发生故障时,变压器、发电机的主保护纵向电流差动保护应准确及时地将他们从电力系统中切除,确保设备不受损坏。模拟发电机、变压器实际故障时的电流情况来进行差动试验,验证保护动作的正确性至关重要。 关键词:数字式差动保护试验方法 我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,

然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

发变组差动保护测试的方法和步骤

发变组差动保护测试的方法和步骤 摘要:本文介绍了组发电机差动保护的基本配置方案。通过对差动速断保护和 比例差动保护的制动面积进行分析,测试了比率制动差动保护原理并对发电机差 动保护的简易型测试方法和步骤进行了讨论。 关键词:发变组;差动保护;发电机 引言随着我国电力工业的迅猛发展 ,发电机也时刻受到外界负荷的影响。为了保证供电 的可靠性和连续性,必须对电力发电机继电保护装置的性能和动作可靠性做出相应的严格设置。 1.发电机差动保护的原理与配置 发电机纵差动保护是发电机的主保护,它采集发电机定子绕组两端的电流。如图1所示:发电机中性点侧和发电机出口断路器的各安装了一组电流互感器,它的二次侧输出直接 连接到发电机的主保护装置。根据两侧的电流相量差和差动保护整定值来决定是否动作。在 正常情况下,中性侧电流和出口侧的电流是大小相等,方向相同,两侧的差动电流是零。当 相间短路故障发生时,两侧的电流互感器的短路电流均流向短路点。此时,两侧电流的方向 相反,所以差动电流将不再为零。 事实上,由于类型、特性等存在不同,两侧的电流互感器存在一些差异。在正常情况下,两侧的每相绕组一次侧电流是相同的,但二次侧电流也可能存在不平衡电流。因此,对差动 保护动作电流的整定值不能太小,以躲开不平衡电流。根据上面的整定方法,可能导致差动保 护不能动作,需要等待故障进一步发展后,保护才能动作。但到那个时候,发电机可能已经 造成了巨大的伤害。 第三部分的动作区域包含比率制动差动保护和差动速断保护,只要任一条件满足,保护将会 动作。 2.发电机微机保护的测试方法 测试分为比率制动差动保护和差动速断保护两部分分别测试,其完整的测试连接如图3 所示。整定定值为, 根据测试结果表1的连接,正确设置系统保护装置的参数,可以使比率制动差动保护和 差动速断保护正确动作。 3.简易型比率制动差动保护的测试方法和流程 对于中小机组来说,由于测试设备较为简单,可以使用固定制动电流,改变差动电流, 寻找差动保护动作的关键点来判断保护是否正确动作,即为简易型保护测试方法。 (1)保护测试接线如图3所示,IA和IB是保护测试仪连接保护装置的差动保护电流输入,并根据正确的极性分别设定IA和IB的相角。 (2)向保护测试仪输入IA=1.5A,IB=0.5A,IA和IB的相角根据极性来设定。在保护测试 仪中设置IA、IB的电流步长为0.01A。在测试过程中使用手动功能增加/减少电流,使制动电 流不变,可以实现锁定制动电流Ir为2.0A如图4所示。然后逐渐增加差动电流Id,找到并 验证差动保护制动特性的当前值。 图4 比率制动差动保护的动作特性 采用手动调整电流的测试方法,首先用手动逐步减小测试电流,使IA=1.3A,IB=0.7A,然后将测试电流加入保护装置。此时Ir=2.0A,Id=0.6A,而且Id>Id0,但根据比率制动特性,保 护装置应可靠的不动作。当采用手动调整逐渐增加电流IA,沿垂线找到相应的差动保护电流。观察交流采样结果和差动保护电流、制动电流的计算值,记录当前保护的动作值。根据灵敏 度要求,当差动电流为整定值的95%时,保护装置应可靠的没有不动作。 根据上述方法进行实际测试,采用博电PW30保护测试仪对差动保护测试,试验结果如 表2所示。

母线保护调试

母线保护原理及调试 导读:注:TA 变比折算只适用于差动保护,但在充电、过流等保护中,保护瞬时跳开 I 母 所有连接元件,保护瞬时跳开II 母所有连接元件,7、母联充电保护试验, 合充电保护投入” 压板,充电保护自动展宽 300ms ,2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,注: a )充电 保护的时间整定不能超过 300ms ,否则充电保护不会动作, C )、差动保护是否启动母联失 灵由控制字整定,充电保护启动母联失灵保护不需要控制字,只要在充电延 注:TA 变比折算只适用于差动保护。 例如,母联变比为600/5,其他回路为1200/5, 则在母联加5A 电流,经差流折算后的电流是 2.5A 。但在充电、过流等保护中,母联电流不 受TA 变比折算的影响,如上情况,只要在母联上加入大于实际定值的电流即可,不需要加 2倍的动作电流。 11)、补跳功能试验 将母线上任意元件的刀闸位置断开, 在保证电压闭锁开放的条件下, 做I 母差动试验, 保护瞬时跳开I 母所有连接元件,若此时差流仍然存在, 经过母联失灵延时跳开无刀闸位置 的元件;在保证电压闭锁开放的条件下,做 II 母差动试验,保护瞬时跳开 II 母所有连接元 件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件。 若最大单元数是偶数,采用最大单元数除以二, II 母;若最大单元数是奇数,则采用最大单元数加一 后一半默认在II 母。分段元件始终默认 1#单元。 7、母联充电保护试验 合充电保护投入”压板 1)、自动充电:母联断路器断开(母联 TWJ 存在),其中一段母线正常运 行而另一段母线无压,当母联电流从无到有时判为充电状态, 充电保护自动展宽 300ms 。 若在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路 器。 手动充电:给母联充电闭锁一个开入,在一条母线正常运行,另一条母线无压的条件 下,若母联电流从无到有时即判为充电状态。 在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路器。 2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,若母联电流持续存在,充电保 护启动母联失灵,经母联失灵延时跳开所有连接在母线上的元件。 注:a )充电保护的时间整定不能超过 300ms ,否则充电保护不会动作。 b )对于单母分段接线,由于其刀闸位置是由软件定的, 一母停运的含义仅为该母无压; 对于双母线接线,一母停运含义除了无压之外还要判该母线无刀闸位置引入。 注:对于单母分段接线元件的划分: 前一半单元默认在I 母,后一半默认在 然后除以二,前一半单元默认在 I 母,

差动保护调试方法

微机变压器差动保护 一、微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题电力系统中变压器 常采用Y/D-11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°。如果不采取措施,差回路中将会由于变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流。必需消除这种不平衡电流。 (中华人民共和国行业标准DL —400—91《继电保护和安全自 动装置技术规程》2.3.32条:对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并联运行变压器。10MVA 及上厂用变压器和备用变压器和单独运行的变压器。以及2MVA及以上用电速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。) (一)用电流互感器二次接线进行相位补偿 其方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器 接成星形,如图1所示 图1变压器为Y o/ △ -11连接和TA/Y连接的差动保护原理接线

采用相位补偿后,变压器星形侧电流互感器二次回路差动臂中的电流 I A2、丨B2、I C2 , 刚好与三角形侧的电流互感器二次回路中的电流 I a 2、I b2、I c2同相位,如图2所示。 (二) 用保护内部算法进行相位补偿 当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从 而简化了 TA 二次接线,增加了电流回路的可靠性。但是如图 3当变压器为Y 。/ △ -11连接 时,高、低两侧TA 二次电流之间将存在30°的角度差,图4(a )为TA 原边的电流相量 图2向量图 b

图3变压器为Y △ -11连接和TA 为Y/Y 连接的差动保护原理接线 为消除各侧TA 二次电流之间的角度差,由保护软件通过算法进行调整 1、常规差动保护中电流互感器二次电流的相位校正 大部分保护装置采用 Y -△变化调整差流平衡,如四方的 CST31南自厂的PST-12O0 WBZ-500H 南瑞的LFP-972、RCS-985等,其校正方法如下: Y 0侧: I A2 = ( I A2 — I B2 ) / 3 I B2= ( I B2 — I C2 ) / 3 I C 2 = ( I C2 — I A2 ) / 3 △侧: I a2=I a2 I b2 = I b2 I c2=I c2 式中: I A2、I B 2、I C2为Y 0侧TA 二次电流,*、?、I C 2为侧校正后的各相电流;、 I b2、I c2为△侧TA 二次电流,I a2、I b2、丨c2为△侧校正后的各相电流 经过软件校正后,差动回路两侧电流之间的相位一致,见图 4 (b )所示。同理,对于 三绕组变压器,若采用Y o / Y 。/ △ -11接线方式,Y o 侧的相位校正方法都是相同的。 2、RCS- 978中电流互感器二次电流的相位校正 RCS-978中电流互感器二次电流的相位校正方法与其它微机变压器保护有所不同,此

PCS-915 220KV母线保护说明书

7.4整组试验 7.4.1母线差动保护 投入母差保护压板及投母差保护控制字,以下的电流电压均通过光纤加入。 1)区外故障通过软压板强制使能刀闸位置:短接元件1的I母刀闸位置及元件2的II母刀闸位置接点。将元件2TA与母联TA同极性串联,再与元件1TA反极性串联,模拟母线区外故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护不应动作。 2)区内故障通过软压板强制使能刀闸位置:短接元件1的I母刀闸位置及元件2的II母刀闸位置接点。将元件1TA、母联TA和元件2TA同极性串联,模拟I母故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳I母。 将元件1TA和元件2TA同极性串联,再与母联TA反极性串联,模拟II母故障。通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳II母。 投入单母压板及投单母控制字。重复上述区内故障,保护动作切除两母线上所有的连接元件。 3)比率制动特性 通过软压板强制使能刀闸位置:短接元件1及元件2的I母刀闸位置接点。向元件1TA和元件2TA加入方向相反、大小可调的一相电流,则差动电流为 21II&&+,制动电流为() 21IIK&&+?。分别检验差动电流起动定值HcdI和比率制动特性。 4)电压闭锁元件 在满足比率差动元件动作的条件下,分别检验保护的电压闭锁元件中相电压、负序和零序电压定值,误差应在±5%以内。 7.4.2 母联充电保护 投入母联充电保护压板及投母联充电保护控制字。短接母联TWJ开入(TWJ=1),向母联TA通入大于母联充电保护定值的电流,母联充电保护动作跳母联。 7.4.3母联过流保护 投入母联过流保护压板及投母联过流保护控制字。向母联TA通入大于母联过流保护定值的电流,母联过流保护经整定延时动作跳母联。 7.4.4母联失灵保护 按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护向母联发跳令后,向母联TA继续通入大于母联失灵电流定值的电流,并保证两母差电压闭锁条件均开放,经母联失灵保护整定延时母联失灵保护动作切除两母线上所有的连接元件。 7.4.5母联死区保护 1)母联开关处于合位时的死区故障 用母联跳闸接点模拟母联跳位开入接点,按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护发母线跳令后,继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作将另一条母线切除。 2)母联开关处于跳位时的死区故障 短接母联TWJ开入(TWJ=1),按上述试验步骤模拟母线区内故障,保护应只跳死区侧母线。(注意:故障前两母线电压均应正常) 7.4.6断路器失灵保护 投入断路器失灵保护压板及投失灵保护控制字,并保证失灵保护电压闭锁条件开放。 对于分相跳闸接点的起动方式:短接任一分相跳闸接点,并在对应元件的对应相别TA中通

110kV母线保护通用技术规范

110kV母线保护通用技术规范

110kV备用电源自动投入装置专用技术规范本规范对应的专用技术规范目录

110kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 3)根据实际使用条件,需要变更环境温度、湿度、海拔高度和耐受地震能力等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5. 对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为:

35kV母线保护通用技术规范

35kV母线保护通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按本技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。 3

目次 35kV母线保护采购标准技术规范使用说明 (5) 1总则 (5) 1.1引言 (5) 1.2供方职责 (5) 2技术规范要求 (6) 2.1使用环境条件 (6) 2.2保护装置额定参数 (6) 2.3装置功率消耗 (6) 2.4母线保护总的技术要求 (6) 2.5母线保护具体的技术要求 (6) 2.6柜结构的技术要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (10) 4.1卖方提供的样本和资料 (10) 4.2技术资料,图纸和说明书格式 (10) 4.3供确认的图纸 (10) 4.4买卖双方设计的图纸 (10) 4.5其他资料和说明书 (10) 4.6卖方提供的数据 (10) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (11) 4.8设计联络会议 (11) 4.9工厂验收和现场验收 (11) 4.10质量保证 (11) 4.11项目管理 (11) 4.12现场服务 (12) 4.13售后服务 (12) 4.14备品备件,专用工具,试验仪器 (12) 4

第九章母线保护

第九章母线保护 《继电保护和安全自动装置技术规程》规定 一、非专门母线保护 对于发电厂和主要变电所的3~10kV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。 二、在下列情况下,应装设专用母线保护 1.35~66kV电力网中,主要变电所的35~66kV双母线或分段单母线需快速而有选择地切除一段或一组母线上故障,以保证系统安全稳定运行和可靠供电时。 2.110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的35~66kV母线,按ll0kV线路和220kV 线路要求:ll0kV线路采用远后备方式、220kV线路采用近后备方式,需要快速切除母线上的故障时。 3.对220~500kV母线,应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。对1个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。 4.须快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时。 5.当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。 三、专用母线保护应考虑以下问题 1.对于双母线并联运行的发电厂或变电所,当线路保护在某些情况下可能失去选择性时,母线保护应保证先跳开母联断路器,但不能影响系统稳定运行。 2.为防止误动作,应增设简单可靠的闭锁装置(1个半断路器接线的母线保护除外)。 3.母线保护动作后,(1个半断路器接线除外)对不带分支的线路,应采取措施,促使对侧全线速动保护跳闸。 4.应采取措施,减少外部短路产生的不平衡电流的影响,并装设电流回路的断线闭锁装置。 5.在一组母线或某一段母线充电合闸时,应能快速而有选择地断开有故障的母线。在母线倒闸操作时,必须快速切除母线上的故障;同时又能保证外部故障时不误动作。 6.双母线情况下,母线保护动作时,应闭锁可能误动的横联保护。 7.当实现母线自动重合闸时,必要时应装设灵敏元件。 8.对构成环路的各类母线方式(如1个半断路器方式和双母线双分段方式等),当母线短路,该母线上所接元件的电流可能自母线流出时,母线保护不应因此而拒动。 9.在各种类型区外短路时,母线保护不应由于电流互感器饱和以及短路电流中的暂态分量而引起误动作。

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2)

其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为: cdzd T m j j DI DI I +?>?∑=1 (1) ∑∑==?'>?m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中K '为工频变化量比例制动系数,母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时K '取0.75,而当母线分列运行时则自动转用比率制动系数低值,小差则固定取0.75;△I j 为第j 个连接元件的工频变化量电流;△DI T 为差动电流起动浮动门坎;DI cdzd 为差流起动的固定门坎,由I cdzd 得出。 3)故障母线选择元件

深圳南瑞PRSD差动保护调试说明

深圳南瑞PRS-D差动保护调试说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

PRS-753D调试说明 说明:以下调试说明可能会和现场保护装置有少许出入,请以现场所配说明书为准。PRS-753D操作说明 1)装置正常运行时应将操作界面退出到最外面的菜单,否则装置显示器背光会一直点亮,缩短显示器使用寿命; 2)装置退出到最外层界面时,按“F2”键可复归已返回的动作时间,而上、下键可调节显示对比度。 3)进行保护调试前或投运前必须确定保护在投入状态,因为在调试状态装置会退出保护。 4)对于“光纤通信中断”、“本侧机与对侧机识别码不对应”动作信号装置判为装置异常,其动作返回后必须在“预设”菜单下——〉“保护功能”——〉“复归事件”— —〉“复归装置异常”下手动复归。 5)光纤差动保护联调时,本侧识别码与对侧识别码设置需相反,即本侧机的本侧识别码为“1”,对侧识别码设为“2”时,对侧机的本侧识别码需设为“2”,对侧识别 码设为’1”。 6)光纤插件背板上标识的“TX”口为光纤发信口,“RX”口为光纤收信口,在通道调好后若插上光纤后光纤插件背板上的红灯仍亮,侧将“TX”口与“RX”口的光纤 交换一下,若还不行则可用一根尾纤将两个光纤口环节,若其熄灭则可排除装置光 纤口故障。 7)光纤通道正常和识别码设置后,可以开始两侧联调,在对侧将电流、电压后,本侧可看交流量是否正确,在“查看”——〉“交流采样”中可以看到nIa、nIb、nIc即 为对侧电流,nUa、nUb、nUc对侧三相电压。两侧进行差动保护联调时,若在一 侧加电流,要两侧保护动作则需将另一侧的投退型定值中“弱电源侧”投入,这 样两侧就能同时动作。 其他操作详见说明书。 PRS-753D保护逻辑调试大纲 以下定值以5A系统为例。1A系统相应的电流定值需除以5。 数值型定值中线路全长设为100km,线路正序阻抗二次值=10Ω、线路正序阻抗角度=80°、线路零序阻抗二次值=30Ω、线路零序阻抗角度定值)=70°;启动元件中电流突变量启动定=1A、零序阻抗补偿系数=0.67、电流突变量启动定值=1A、零序电流启动定值=1A。对侧TA

220kV母联充电保护

1. 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止扩大事故,只切除故障母线,而非故障母线正常运行。 在常规变电站中的母联控制屏上,都有一个充电按钮,它可以代替母联断路器的操作把手母联断路器合闸,但作用却很不相同。操作把手只是用来进行手动合、跳闸操作。充电按钮只能在用母联断路器为母线充电时用,而且按下此按钮,才能将母联断路器的充电保护投入,同时断开母差保护的负电源。也就是说,合母联断睡器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。 为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。 1.1母联充电保护装置的组成 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。 为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情况下,应优先起用母联开关的长充电保护(或母联开关的电流保护)对空母线充电。 1.2.3当母差保护停用时 母差保护停用,所属的短充电保护与长充电保护也随之停用,因此只有起用母联开关电流保护对空母线充电。 2 母联充电保护应用中的几个问题 2.1 短充电保护的应用: 当双母线中一段母线停电检修后,通过母联开关对检修母线充电时,应起用短充电保护,以恢复双母线运行。充电过程中,当检修母线有故障,不经复合电压闭锁,瞬时跳开母联开关,切除故障。 2.2 短充电保护闭锁母差必要性的问题: (1)冲击新母线时,故障几率大,短时投入充电保护\闭锁母差保护,既可以切除故障,又可以避免影响较大的母线保护误动作. (2)目前充电保护一般为简单过流保护,外部故障可能误动作,现在充电保护厂家已经自动实现短时投入后退出功能.

比率差动试验方法

比率差动保护实验方法 汉川供电公司石巍 主题词比率差动实验方法 随着综合自动化装置的普遍推广使用,变压器比率差动保护得到了广泛的使用,但是由于厂家众多,计算方法和保护原理略有差异,而且没有统一的实验方法,尤其是比率制动中制动特性实验不准确,给运行和维护带来了不便,下面介绍两种比较简单和实用的,用微机继电保护测试装置测试差动保护的实验方法。 一、比率差动原理简介: 差动动作方程如下: Id>Icd (IrIcd+k*(Ir-Ird) (Ir>Ird) 式中:Id——差动电流 Ir——制动电流 Icd——差动门槛定值(最小动作值) Ird——拐点电流定值 k——比率制动系数 多数厂家采用以下公式计算差动电流; Id=︱?h+?l︱(1)

制动电流的公式较多,有以下几种: Ir=︱?h-?l︱/2 (2) Ir=︱?h-?l︱(3) Ir=max{︱?1︱,︱?2︱,︱?3︱…︱?n︱}(4) 为方便起见,以下就采用比较简单常用的公式(3)。 由于变压器差动保护二次CT为全星形接线,对于一次绕组为Y/?,Y/Y/?,Y/?/?,Y形接线的二次电流与?形接线的二次电流有30度相位差,需要软件对所有一次绕组为Y形接线的二次电流进行相位和幅值补偿,补偿的方式为:?A=(?A’—?B’)/1.732/K hp ?B=(?B’—?C’)/1.732/K hp ?C=(?C’—?A’)/1.732/K hp 其中?A、?B、?C为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流),?A’、?B’、?C’为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流。K hp为高压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),一般设定为1。 这样经过软件补偿后,在一次绕组为Y形的一侧加入单相电流时,保护会同时测到两相电流,加入A相电流,则保护同时测到A、C两相电流;加入B相电流,则保护同时测到B、A两相电流;加入C相电流,则保护同时测到C、B两相电流。 对于绕组为?形接线的二次电流就不需要软件补偿相位,只要对由于CT变比不同引起的二次电流系数进行补偿了,电流计算公式为: ?a=?a’ /K lp ?a’为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流;?a为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流)。唯一要注意的是保护装置要求低压侧电流与高压侧电流反相位输入,高压侧的A相与低压侧的A相间应相差150度。K lp为低压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),与保护用的CT

关于母线保护和变压器保护的一些问题

2009-5-18国调中心调考培训班 母线保护部分: 1、 整体构成 母线差动保护一般由启动元件、差动元件、抗饱和元件等构成。启动元件一般有和电流突变量启动元件、差电流启动、工频变化量突变量启动等。 2、 母线差动保护差动元件 母线差动保护的主要元件是差动继电器,其基本原理是利用差动原理。 母线正常运行时:01=∑ =m j j I 母线发生故障时:I I OP m j j ≥ ∑ =1 对采用完全电流母线差动保护来讲,将连接到母线上的所有支路的电流相量和的绝对值Icd 作为动作判据。理论上正常运行及区外故障时Icd 等于0,内部故障时Icd 增大差动继电器动作,实际构成时为防止区外故障时由于TA 的各种误差及饱和等原因造成的不平衡电流增大使差动继电器误动采用各种带制动特性的差动继电器。常见的母线差动元件有常规比率母差元件、工频变化量比率差动、复式比率差动等。这些差动元件的差动电流均相同,制动电流选取有差异,因而在区外故障及区内故障时制动能力和动作灵敏度均有差异,但作用都是在区外故障时让动作电流随制动电流增大而增大使之能躲过区外短路产生的不平衡电流,而在区内故障时则希望差动继电器有足够的灵敏度。 对于母线分段等形式的母线保护,为了能有选择性的仅切除故障母线采用多个差动元件来满足要求,即设置一个大差动元件和每段母线的小差动元件。大差动元件将所有母线的支路的电流(不包括分段或母联)加入差动继电器,即将所有母线作为一个整体来保护,其作用是区分是否在母线上发生故障,各段母线的小差动元件则仅将该段所有支路电流(包括与该段相联的分段及母联)接入,即仅将该段作为保护对象,用于区分是否在该段母线上发生故障,当在该段母线发生故障时,大差动和该段差动同时动作时仅将该段母线切除。简而概之,“大差判故障,小差选母线“。 3、常规比率差动元件 常规比率差动元件的制动电流选为所有支路电流的绝对值相加,其动作判据如下: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。

相关文档