第一条值班人员应熟悉工作区域内供电系统,操作

高压电器设备时,必须戴绝缘手套,穿电工绝缘鞋或站在

绝缘台上。

第二条值班人员必须熟悉灭火器材的性能和使用方

法,并熟悉工作区域内灭火器材的存放地点,因工作需要

必须在工作地点进行电氧焊时必须严格按审批后的措施操

作。

第三条巡回监视电器设备运行状况,出现有火花、

发热、冒烟等异常现象时,应立即切断电源,并报告主管

部门;硐室内严禁存放易燃、易爆和可能引起火灾的一切

物品。

第四条井下使用的汽油、柴油和变压器油等必须装入盖严的铁桶内,由专人押送至使用地点,剩余的部份严禁在井下存放;严禁将乘油、废油泼洒在井巷或硐室内。

第五条出现火险时,应立即利用最近的灭火器材扑灭初期火灾,并迅速报告调度室和主管部门;电器设备着火时,应首先切断电源;在切断电源前只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

第六条加强消防知识、法规和业务学习,提高消防意识和自身素质;禁止非工作人员进入。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 、值班人员每天应做一次小型卫生清扫,主要清扫 地面、门窗玻璃、开关柜表面卫生。 2 、变(配)电室每年春、秋两季应检查清扫一次, 3 、高压配电装置停电清扫与检查内容 ( l )清扫绝缘表面污垢,并检查有无裂痕、破损及爬 闪痕迹。 ( 2 )检查导电部分各连接点的连接是否紧密牢固,铜 铝接头有无腐蚀现象,若己腐蚀,应除掉腐蚀层后,再涂 中性凡士林。 ( 3 )检查设备外壳(指不带电的外壳)和金属构架的 接地是否可靠,有无断痕和腐蚀现象。

( 4 )对充油设备应检查出气孔及出气瓣是否畅通,是否缺油,对油量不足,设备充油时10 Kv 以下的应补充经耐压试验合格的油。 ( 5 )检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落、缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活。 ( 6 )检查隔离开关及负荷开关触头有无烧伤及麻点现象,并清除负荷开关消弧室的碳质。 ( 7 )检查高压熔断器熔丝容量与负荷大小是否匹配,上、下端保护是否牢固。 ( 8 )对电压、电流互感器应摇测线圈的绝缘电阻值(最低合格值按电力变压器的规定执行),并检查电压互感器一、二次熔丝是否符合要求。采用环氧树脂绝缘的电压、电流互感器应检查其表面有无裂纹和放电烧伤现象。 ( 9 )对树脂浇注干式变压器,检查绕组浇注体有无裂纹和附着物,铁芯表面有无积污,温度是否在允许范围

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

《井下变电所(变电站)停送电操作管理制度》

井下变电所(变电站)停送电操作管理制度(一)有计划的检修停送电及试验 1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 (二)无计划停电或故障停电 1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时: (1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应

记录,汇报调度和值班领导。 (2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。 2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时: (1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。 (2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。 3、低压总配及分路开关掉闸时: (1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。 (3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意

10KV变电所施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

中央变电所管理制度

中央变电所管理制度 设备运行维护保养制度 一、设备的运行 1、设备在投入运行前,技术人员要详细研究学习随机说明书和其它各种技术资料,深入了解设备的各种技术性能。并制定出设备使用的操作规程,对设备的使用和操作者必须经学习培训,达到应知应会,考试合格后,方可执证上岗。 2、设备操作、维护人员要做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中的机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运行环境应符合设备运转要求。 二、设备的维护、保养 1、日常维护保养(以设备运行人员为主) A 对设备环境卫生进行清除、打扫; B 通过看、听、摸、闻等方法掌握设备运行情况; C 通过仪器、仪表记录设备运行状态,掌握设备变化情况; D 按巡回检查制度要求,对设备进行巡回检查; E 要详细、准确汇报设备的故障点和故障现象,以便维护工能快速判断故障类型并得到及时处理。 2、一级维护保养(以维护人员为主、运行人员为辅) A 对设备局部和重点部位进行拆卸、检查、查看各部件磨损情况;

B 彻底清理设备外表和设备内部杂物,对各油、水、气管路进行疏通,清洗各部件油渍、水垢、灰尘等,对漏油、漏水、漏气等部位进行处理,更换密封圈等; C 对设备在检查中发现的问题和出现的故障要及时进行处理和排除,做到故障不过夜,设备不带病运转; D 加强对设备润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,并认真做好记录。 3、二级维护保养(以维护人员为主) A 对设备各部件间隙磨损情况进行测量检查,确定各部件运行情况,零部件是否更换; B 对磨损超限部件进行更换处理; C 对安全保护装置进行试验调整; D 对设备油液进行更换,对油箱等部件进行油渍、灰尘或杂物的清理; E 实施设备中修、大修检修规定项目; F 设备检修保养执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 事故分析追查制度

井下中央变电所交接班制度(正式)

井下中央变电所交接班制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、值班人员坚持八小时工作制,保证现 场交接班。值班人员应在接班前十五分钟到达 现场,做好交接班前的检查,查阅相关记录 薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,交接 班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 二、在交接班前接班人员未能按时交接, 交班岗位人员应将此事汇报有关领导处理,并 坚守岗位,值班人员未办理手续不能擅自离开

岗位。 三、交接人员在交接班过程中,必须严格执行“七交”、“七不接”制度。 l、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和安全隐患及处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或实际不符不接。 7、交接不交给无操作合格证或喝酒者,非当班操作者交代情况,接班者不接。

四、准备交接班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。双方交接班无问题,双方值班人签字后方可交接班完成。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

10KV变电所安全消防管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV变电所安全消防管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

10KV变电所安全消防管理制度(新版) 1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。 不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。

煤矿井下变电所管理制度及操作规程

中央变电所操作规程 一、一般规定 1.变电所值班人员或操作工必须持证上岗。 2.变电所值班人员或操作工必须熟记本规程。 3.井下变电所设备操作必须执行《煤矿井下电气安全技术操作规程?等规定。 4.停送电应由熟悉供电系统的电工或变电所值班人员操作,其他人员不得操作,不允许中间换人停、送电。 5.变电所操作人员接到调度室的停、送电命令后,方可执行,不允许擅自停送电。停电设备必须悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,低压开关必须上机械闭锁。 6.检修高压配电柜、变压器,或检修高压线路时,必须把高压配电柜手车拉出,使其脱离电源,检查电源侧挡板确已挡住,汇报调度手车已退出。 7.操作高压电气设备时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 二、操作程序: 1.停电: 1)按下控制该停电线路配电柜的“分闸”按钮,分闸指示灯亮,配电柜断路器断开,退出手车 2)停进线柜或联络柜时,先停负荷柜,依次停联络柜,进线柜。停电程序同第1条。

3)验电:手车退出后要验电,验电时,应使用电压等级合格的验电器。戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 4)放电:当验明无电后,再进行接地、三相短接放电工作。接地放电时,应先接地端后接相端,最后三相短接。接地线和三相短接线在整个工作中不许拆路。停电完毕。 2.送电: 1)接到调度送电命令,并确认送电线路后方可送电操作。 2)拆接地线:先拆三相短接线,后拆接地线。 3)推入手车,并关好配电柜门。从观察窗检查动触头与静触头是否完全接触,接触不好或接触面不够不能送电。 4)按下“合闸”按钮,合闸指示灯亮,断路器吸合。 5)送进线柜或联络柜的电时,要先送进线柜、联络柜,然后依次送负荷柜。 6)高、低压配电柜跳闸或停电时,在恢复送电前先查明原因,处理后按照第4、5条要求送电。 3.注意事项: 1)供扇风机的高低压开关严禁随便停电,当需停电时,应由矿总工程师批准后方可执行,送电则由瓦斯检查员许可后才允许送电。 2)送电后要巡查设备运行情况,如发现指示不正常和特别声响,应立即停电处理。不准带电检修或移动设备,一切裸露电气设备都要安设栅栏,并挂“高压危险,小心触电”警示牌。 3)严禁带负荷拉隔离开关或拉手车。

配电室消防管理制度等

配电室消防管理制度 一、认真贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,严格执行法规、法令和安全生产规章制度。 二、变配电室是酒店重要设施,为了确保供电,操作人员必须严格遵守安全规程,不得擅自操作变配电设备。 三、配电人员必须经过专业培训,并经考核合格,有电力局颁发的许可操作证进行操作。 四、高压电气设备倒闸操作,必须遵守运行规程的规定填写操作表,并在有人监护下进行操作,紧急情况下,有发令人在场作双重监护,可先操作后填操作表。 五、对配电室灭火系统,消防管理人员与维修人员要定期检查,观察压力和预防渗漏。各值班人员应会使用灭火系统,平时注意保养。 六、加强值班,不得擅自脱岗。每2小时抄表一次,做好日报抄送工作,同时做好值班记录。 七、做好设备维修保养工作,不得在变配电室放置食品和吃饭.吸烟等。经常做好灭鼠工作。 八、定期进行安全学习和检查不安全因素。

危险物品仓库消防管理制度 一、储存易燃易爆物品的仓库内严禁吸烟和使用明火,电气设备应采用防暴型,库外应用明显的禁火标志。 二、危险物品必须按其性质分类存放。 三、信纸相抵触、灭火方法不同的物品不得同存混放。 四、堆垛不得过高、过密,堆与堆之间要留有足够的通道。 五、储存遇湿易燃物品的仓库要有防潮措施;接触高温容易发生燃烧、爆炸的物品,不得存入在露天或室温过高的库房内,下级要有降温措施。 六、入库和储存中发现包装有破损、渗漏等情况,必须及时进行处理,发货和进货时要严防震动,撞击、重压、倾倒和磨擦。 七、下半时,应对仓库进行防火检查,并切断电源。 八、仓库房外要配置适用的消防器材。

消防安全重点部位管理制度 一、人员集中的厅(室)以及储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库、消防控制室等确定为消防安全重点部位,并明确消防安全管理的责任部门和责任人。 二、根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材。 三、制定和完善事故应急处置操作程序。 四、列入防火巡查范围,作为定期检查的重点。

井下变电所管理制度

变电工岗位责任值 一、按时到变电所交接班,遵守劳动纪律,不迟到、不早退。 二、严格执行操作规程及电工安全规程,严禁违章作业。 三、坚守工作岗位,不擅离职守、不干与工作无关的事情。 四、集中精力,详细检查,确保安全供电。 五、学习技术,提高业务能力。熟悉本所的设备性能及运行方式。 六、按照调度或专职人员的命令,负责倒闸及停送电操作。 七、按照规定检验,保管绝缘用具,消防器材及其他安全设施,保障其安全可靠。 八、搞好设备的维护保养,使其保持完好状态,保证安全运行。 九、按时做好各种记录,所天记录必须准确,详细完整。 十、认真执行领导指示,按时完成任务,对非工作人员进入机房有权劝阻,并令其退去。 十一、做好油脂、材料、工具、防火器材的保养和使用。 包机制度 一、设备包机人员应具有初中以上文化程度,并有一定的电器的基础知识。 二、包机人必须经考试合格取的操作证后方可操作,并监护操作和运行维护工作。 三、包机人应熟知所包设备的构造,技术性能和工作原理。 四、包机人必须掌握所包机的完好情况,应参加本人所包设备的检修、验收及运行。 交接班制度 一、接班人员必须提前30分钟到机房接班,接班人未到交班人员不得私自离开工作岗位。 二、交班人员在交班前做好一切准备工作,必须向接班人员详细介绍本班设备运转情况及注意事项。交接

班项目如下: 1.设备运行正常,仪表、指示灯是否正常指示。 2.工具、配件、防火器材齐全,存放整齐。 3.设备及室内外卫生清洁。 4.各种记录齐全完整,填写清楚。 5.传达上级领导的指示,及有关单位的要求。 三、接班人员认真听取交班内容并作详细检查,确认无问题,双方进行交班,接班后,接班人员对设备的 运行和安全负责。 四、在交接班期间,设备发生故障,应立即停止交班,由交班人员负责,接班人员在交班人员的统一指挥 下,积极协助处理,或弄清情况汇报由有关班组处理。 五、在交班时间内,接班人不到时,交班人不得离开机房,向车间汇报听取意见。 防火安全制度 一、认真执行《煤矿安全规程》树立安全第一,预防为主、防患未然。 二、发生火灾时,不应惊恐失措,应立即就地灭火,并向调度室汇报,向值班室汇报。 三、必须熟知各种灭火器材的用途及使用方法。 四、严禁无故损坏,挪用消防器材和设备。如:消防桶、钩、斧等,灭火器材,违者从严处理。 五、严禁机房室内存放易燃易爆物品。 六、机房室内外电气设备过流保护照明线路、灯具、开关、闸刀要求齐全完好,绝缘用具齐全合格,定期 作耐压试验。

10kv变电所管理制度

1 / 5 变电所管理制度 一、电工操作规程 1、电工对违反操作规程,安全规程的操作命令有权拒绝执行,并应及时报告调度室;紧急事故处理时,对上级值班人员发出操作命令的全部意图不明时,应向发令人询问,发令人仍坚持执行时,应服从命令,同时做好录音和记录。 2、在执行操作前,应仔细检查熟悉操作的内容.只有上级值班人员和上级领导,在必要时方才有权向值班人员发布口头命令。 3、负责监护巡回检修、安装人员在指定范围内进行工作,发现有违章作业或危急设备、人身安全时有权阻止其工作的进行。 4、在事故处理中必要时可根据灾害预防措施的有关条文和操作规程,采取紧急对策,但必须尽快报告上级领导。 5、拉合刀闸和开关时,均应带绝缘手套,穿绝缘胶靴,站在绝缘台上。 6、装卸熔断保险器前,应带绝缘手套,使用绝缘尖钳,并站在绝缘台上(绝缘垫上)。操作前应进行停电、验电、放电。 7、倒电操作,除应严守操作票规定的程序外,配电工还必须牢记停电时应先拉切真空开关,并确认电路已经切断后,方可拉切隔离开关,送电时应先合上隔离开关,后合上真空开关,必须一人操作一人监护。 8、停电检修时,值班人员在倒闸操作完毕后,要验电、放电,短路接地,将有关开关把手加锁,悬挂标志牌,并向检修施工负责人详细交待停电范围和带电部分,必要时停电范围与带电部分之间应加装栅栏或绝缘隔板,方可准许检修人员施工。恢复送电时,必须在接到检修施工负责人的竣工可以送电的通知并经仔细检查,确认施工人员和工具、材料已撤离,短路接地线已拆除,设备状态良好后,方可执行送电操作。 9、装设接地线,必须在验明设备已无电后进行,先将接地线的一端接地,然后用绝缘棒并带手套,将另一端在导体上放电,最后带着手套将各相导体接地短路。拆除时先拆除各相导体的一端,后拆除接地端。 10、当进行检修工作时,应由两人负责,其中一人监护,另一

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并 严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续, 具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任 务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐 全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。 交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告 上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。

(2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。 3)各连接点有无过热现象。 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。 5)变压器的冷却装置运行是否正常。 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。 9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。 10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现 象。 11)直流母线电压及浮充电流是否适当。 12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡 胀及局部短路现象。 13)设备缺陷有无发展变化。 (3)特殊巡视项目。 1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外软导线 风偏后相间及对地距离是否过小。 2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是 否动作。 3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。 4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。 5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况。

配电室消防管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT519 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电室消防管理制度通用范本

配电室消防管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、配电室应保持清洁干燥,要有良好的通风,要禁止吸烟及明火作业。 二、配电室电气设备的各种接地安全保护装置必须保持完整、灵敏、有效。 三、要经常检查变压器各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取措施,并及时修复。 四、每年在雨季到来之前,要对各种电气设备的接地、接零进行一次检测。 五、要经常检查,发现火灾隐患应及时报告和整改。 六、要采取措施防止老鼠、蛇类、鸟类侵

井下变电所管理制度汇编

井下变电所管理制度汇编 机电队

目录 要害场所管理制度1? 井下变电所消防管理制度2? 井下变电所干部上岗查岗制度 (3) 井下变电所设备定期检修制度 (4) 电气设备检查试验制度5? 巡查工岗位责任制6? 巡检工操作规程 (7) 井下变电所交接班制度........................... 12井下变电所巡回检查制度............ 错误!未定义书签。 井下变电所停送电管理制度?错误!未定义书签。 井下变电所设备包机制度15? 井下变电所事故处理制度?16

要害场所管理制度 1。变电所门口要悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌。 2.巡检工必须经过专职培训、考试合格,方可持证上岗. 3.巡检工必须认真巡查设备,严禁酒后上岗和无证操作,严禁滞留非工作人员在变电所。 4。巡检工应严格遵守停送电管理制度和两票三监制度,认真填写各种巡查记录. 5。凡外来单位人员参观必须持有矿证明信并由专人陪同,对手续不完备和口头通知的,巡检工有权拒绝参观。参观人员要听从巡检工安排,不经允许严禁乱动及操作设备。 6。巡检工必须熟悉设备的结构、性能、工作原理以及所辖区域的供电系统,掌握各种消防器材的使用方法,并认真保养,做到人人是消防队员。 7.维修人员及干部上岗均应遵守要害场所的管理制度。维修人员工作完毕后,应填写好检修记录,巡检工签字后方可离去. 8。非工作人员严禁在变电所内逗留。 井下变电所消防管理制度 1.变电所为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到组织健全、制度健全、设备齐全,实现安全生产。 2.变电所内严禁存放易燃易爆物品. 3.变电所各出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞出入口。

10kv与以下变电所设计规范方案~

考试学资学习网押题 及以下变电所设计规范10kv 则总第一章 制,,确保设计质量 1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便第订本规范。扩建或改建工程的变电所设计。本规范适用于交流电压10kv 及以下新建第 1.0.2条以近远近结合,,正确处理近期建设和远期发展的关系, 第 1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,适当考虑发展的可能。期为主,变电所设计应 根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素第 1.0.4条合理确定设计方案。并应 优先选用技术先进、经济适,变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准第 1.0.5条 不得采用淘汰产品。用和节能的成套设备和定型产品,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规,,除应执行本规范的规定外 1.0.6条10kv 及以下变电所的设计第定。 第二章所址选择: ,应根据下列要求经技术、经济比较确定 2.0.1条变电所位置的选择第一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;不应设在污染源盛行风向的下风侧;,当无法远离时,六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所且不宜与上述场所相邻;七、不应设在厕所、浴 室或其他经常积水场所的正下方,当与有爆炸且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,,八、不应设在有爆炸危险环 境的正上方或正下方,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;或火灾危险环境的建筑物毗连时九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级, 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所条第 2.0.2 建, 筑物应采取局部防火措施。耐火等级的建筑物内时且不应设在人员,, 2.0.3 第条多层建筑中装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位 密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。应,,当受条件限制必须设置时第 2.0.4条高层主体建筑内不宜设 置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所并应按现行国家,,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏 散出口的两旁设在底层靠外墙部位采取相应的防火措施。标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,: 不应设置在下列场所露天或半露天的变电所,第 2.0.5 条 一、有腐蚀性气体的场所;二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 分气部第三章电 定一般规第一节 应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,条第 3.1.1相绿,l2 硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为11相黄色第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,相红色。色,13其外部绝缘的冲击和“配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品条海拔超过1000m的地区第3.1.3应符合现行 国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。工频试验电压,导体载流量可不计其影响。高压电器用于海拔超过1000m的地区时必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地电气设备外露可导电部分,3.1.4条第线相连。 线接第二节主高配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,第 3.2.1条压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要条第 3.2.2 可采用隔离开关或隔离触头。,,求且出线回路少无需带负荷操作时该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。从总配电所以放射式向分配电所供电时,条第 3.2.3 应采用断路器。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时, 应装设带保护的开关设备。6kv非专用电源线的进线侧,3.2.4条配电所的10kv或第可装设,母线的分段处宜装设断路器

变电所运行管理制度

变电所运行管理制度(试行) 目录

1、主题与适用范围 2、规范性引用文件 3、人员设置及岗位职责 变电所运行管理制度(试行) 1.主题与适用范围 本管理制度规定了长春城郊分公司无人值班变电所运行管理工作的基本要求,运行人员的职责分工。

本管理制度适用于长春城郊分公司无人值班变电所的运行管理、倒闸操作等各项工作。无人值班变电所在执行本制度的同时,原各类现场运行规程中有关设备规范、运行维护、巡视检查内容等有关规定同时适用。 2.引用标准 变电运行管理吉林省电力有限公司 2001年 变电运行管理吉林省农电有限公司 2007年9月20日3.人员设置及岗位职责及权限 长春城郊分公司无人值班变电所设值守人员四名,单人职守,上一天休息三天,人员没有到位的暂时按现有人员进行倒班。 长春城郊分公司所有变电所实行无人值班变电站管理模式。为完善并强化日常管理工作,除爱国、一间和兰家小型化变电所外,其它变电所设专(兼)所长一名,并设兼职技术员一名(由所长承担或所长指定供电所或变电所人员兼任)对变电所进行日常管理。 在条件基本成熟时,操作队应承担集控站职能,按规定监视所辖变电所运行,发现设备缺陷和异常,在条件不完善阶段,应每周至少一次到变电所现场巡视维护检查并将巡视检查情况做好记录。 操作队应设专(兼)职技术员一名,负责监督管理本操作队和各变电所的技术管理工作。 爱国、一间和兰家三座小型化变电所,由修试所负责管理,日常管理直接归口修试所的操作队负责。

变电所的日常办公用品、生活用品由所长或操作队队长负责,直接报分公司的综合部具体归口管理部门。 房屋土建维修工作由分公司基建部归口负责,如厂房漏雨、窗门不严或损坏、上下水不通、场地院墙及道路修整等,但缺陷应视为土建设施单元缺陷,要记录在缺陷记录薄中,发生的缺陷变电所和操作队要督促限期处理。 消防设施日常归口变电站运行人员管理,缺少、损坏或超期由分公司安监部负责处理,修试所配合。 变电设备评级及安全性评价工作,由变电站和操作队负责。操作队每季按设备评级标准进行评定,由操作队报分公司生产部。 变电设备缺陷处理由修试所负责,一般性缺陷由修试所的检修班(一次设备、所内交流系统、直流系统、过电压及接地装置、所内照明、固定围栏遮拦修理、防锈处理、孔洞封堵及密封、设备消防排水、盖板及设备标示补装、场地整理等)和继电保护班(所有的二次系统,包含保护、站内遥测遥信系统及温度监测及其二次控制回路缺陷及标识完善)负责处理,大型复杂作业天泰公司配合处理。计量表及其二次回路维护、检修由分公司电能计量室负责。所有指示仪表及其二次回路维护及异常处理由试验所高压试验班负责。 设备异常及事故处理程序:变电所职守及操作队值班人员发现或接到变电所设备异常及事故,应立即汇报调度。值班调度员及调度值班长根据异常及事故情况,指挥修试所(继电保护、操作队、检修班、高压试验班)或供电所进行事故及异常处理,必要时调度同时通知生

变电所运行管理的八种制度

变电所运行管理的八种制度 1、值班制度 变电所运行人员,必须进行业务培训和学习,经考试合格,由单位主管领导批准后,方能正式担任值班工作。 1)变电所采取倒班方式,由单位主管领导批准。值班轮流农由所长编排,未经允许不得随意调班。2)当班值班人员应穿戴整齐,并佩戴值班标志。连续值班时间不应超过48小时。 3)在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作及活动 2、交接班制度 1)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2)单位主管领导应根据实际情况规定变电所的交接班时间,变电所不得随意变更。 3)在处理事故和进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故与异常,应停止交接班。并由交班人员处理,接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。 4)交接班内容一般应为: (I)变电所运行方式。 (2)保护和自动装置运行及变更情况。 (3)设备异常,事故处理,缺陷处理情况。 (4)倒闸操作及未完的操作指令。 (5)设备检修、试验情况、安全措施的布置,接地线组数、编号及位置。受理和执行中 的工作票情况。 (6)其他需要交待和注意的事项。 5)交接时应全面交接,做到模拟图板交接、现场交接、实物交接、对口交接。 6)接班人员应重点检查的内容: (1)査阅上次下班到本次接班的值班记录及有关记录,核对运行方式变化情况。 (2)核对模拟图板是否与当前变电所运行状态相符。 (3)检查设备运行情况,了解缺陷及异常情况。 (4)变压器负荷及运行情况。 (5)电容器组运行状况。 (6)检查中央信号及音响情况。 (7)检查直流系统绝缘状况及浮充电流。 (8)检查各种主要衣计的指示情况。 (9)核对接地线的装设地点和编号。 (10)核对保护压板的位置。 (II)其他有关事项。 7)交接完毕后,双力值班长在运行记录簿上签字。 3、巡回检查制度 1)变电所设备巡视检查,?般分为交接班巡视、正常巡视、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视。并在变电所现场运行规程中规定每班巡视检査时间和次数以及巡视路线,?般每日设备巡视检査次数应不少于四次。应包括:交接班时:高峰负荷时:晚上闭灯时。 2)值班人员必须认真、按时、到位、按照巡视路线巡视设备,并将巡视结果记录在运行记录簿上。对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关上 级汇报。 3)遇有下列情况,应增加巡视次数:

地面10KV变电所管理规定及操作规程

习水县泰丰煤矿10KV变电所电气运行管理规定和制度

电气运行管理有关规定 1、地面10KV变电所值班员必须经培训,考试合格后方能持证上岗。 2、变电所必须24小时有人值班,工作期间严禁脱岗、睡觉或干与工作无关的事。 3、变电所值班员要认真做好交接班制度,做到每班手上交接清楚,上班不得迟到、早退等。 4、变电所日常设备维护设立专职电工进行管理,电工要具有较高的电工理论基础和电气变配电技术知识,熟悉全矿供电系统及负荷情况。 5、变电所场所为危险要害场所,非工作人员严禁入内,进入变电所的所有人员要进行登记。 6、按规定和要求配置齐全所内的安全工器具,图纸资料齐全。 7、按规定安装好通讯电话,灭火器材等。 8、各种操作规程、制度上墙。 9、值班人员上班工作期间严禁喝酒,保持良好的精神面貌。

地面10KV变电所操作管理制度 1、操作制度 ⑴未经矿调度室值班人员许可不得随意停送电,特殊情况例外,但必须与矿调度室联系。 ⑵停送电操作必须是当班值班员操作,其他人无权操作(检修后在无电情况下,检修人员例外)。 ⑶联系停送电时,应由值班员亲自操作,并清楚说明所内高压盘号及线路名称,停送电原因、时间,对方姓名,上述事项必须复诵,并做号记录。 ⑷停送电操作前,必须按单线图详细审查,确认无误后方可操作,操作时必须集中精力,不做任何与工作无关的交谈。 ⑸停送电操作前,必须由二人执行,一人操作,一人监护,操作时必须复诵,严禁一人操作。 ⑹电器设备停电时,即使是事故停电,在未拉开有关开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入网门以内,以防突然来电。 ⑺在发生人身触电时,为了解救触电人员可以不经许可即行断开设备的电位,但事后必须立即向调度室报告。 ⑻跳闸后,在未弄清原因之前及事故未排除之前,严禁强行送电或不知故障原因送电,试送电不得超过两次。 ⑼操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向调度室报告,弄清楚后再操作。