1.火灾自动报警系统(9种 1.1 手动报警按钮 1.2 消火栓报警按钮 1.3 编码器 1.4 编码中继器 1.5 火灾报警系统常用模块 1.5.1 总线隔离模块 1.5.2 单输入模块 1.5.3 单输入/单输出模块 1.5.4 双输入/输出模块 1.5.5 隔离模块 1.5.6 切换模块 1.5.7 声光报警驱动模块 1.5.8 输出模块 1.5.9 多路输出模块 1.5.10 总线隔离模块(短路隔 1.6 火灾显示盘 1.7 声光报警器 1.8 火灾警报装置(包括警灯,警笛,警铃(也用火灾应急 1.9 CRT彩色显示系统(包括计算机,打印机等 2.联动控制 2.1 防排烟设备的联动控制 2.1.1 正压送风机

2.1.2 排烟风机 2.1.3 送风阀 2.1.4 排烟阀 2.1.5 防火卷帘门 2.1.6 防火门 2.2 防火门及防火卷帘 2.2.1 防火门,闭门器和释放 2.2.2 防火卷帘 2.3 自动喷水系统的联动控制 2.3.1 消防泵的联动控制 2.3.1 中控室消防泵控制屏 2.3.2 喷淋泵 2.3.2 喷淋泵的联动控制 2.4.1 喷淋泵控制屏 2.4.2 喷淋泵 2.5 气体灭火系统的联动控制 2.6 消火栓给水系统(包括室内消火栓和室外消火栓系统的联动控2.6.1 消防按 2.6.2 底层消防泵 2.6.3 中途接力泵 2.6.4 顶层加压泵 3.防烟垂壁 3.1 防烟垂壁锁(电磁线和弹

3.2 防烟垂壁 4.火灾广播与警报装置广播系统 4.1 音源(如录放机卡座、CD 4.2 播音传声器 4.3 前置放大器 4.4 功率放大器 4.5 现场放音设备(吸顶音箱 5.消防专用电话 5.1 供电式电话总机(或者直 5.2 消防专用电话分机 5.3 消防电话插孔(配合手动 6.消防电梯 1.5.1 总线隔离模块 1.5.2 单输入模块 1.5.3 单输入/单输出模块 1.5.4 双输入/输出模块 1.5.5 隔离模块 1.5.6 切换模块 1.5.7 声光报警驱动模块 1.5.8 输出模块 1.5.9 多路输出模块

消防设施维护保养报价清单.doc

消防设施维护保养报价清单 根据河南协鑫光伏科技有限公司消防设施维护保养的需要,维护保养,消防设施设备 详见本标书明细,具体说明和要求如下: 一、工程概况: 1、工作范围:江阴国际会展中心所有消防设施 2、维护保养项目: 1)火灾自动报警系统;2)应急照明、安全疏散;3)自动喷水灭火系统; 4)消火栓灭火系统;5)通风和防排烟系统;6)气体灭火系统;7)防火分隔系统; 8)灭火器 消防系统维护保养明细及报价表 序号设备名称数量单位单价合计 1 消防报警主机 1 台3000 3000 2 感烟、感温探测器890 个8 7120 3 手报、消火栓按钮442 个8 3536 4 声光报警器442 个8 3536 5 输入、输出模块530 个8 4240 6 应急灯、疏散灯、出口灯1100 个 3 3300 7 消防广播40 个10 400 8 消防电话15 个10 150 9 消防泵、喷淋泵 4 台500 2000 10 水泵控制柜 2 套500 1000 11 室内消火栓274 个20 5480 12 室外消火栓 4 个30 120 13 喷淋头1153 个 3 3459 14 湿式报警阀 2 套100 200 15 水流指示器 4 个50 200 16 各类阀门120 个10 1200 17 水泵接合器 4 个100 400 18 防火卷帘门10 套1000 1000 19 卷帘门控制箱10 个1000 1000 20 排烟风机、送风机33 台70 2310 21 防火阀158 个20 3160 22 风机控制柜33 套70 2310 23 灭火器维修KG 7 24 合计(不含税,含税加10%)49141

平方机房七氟丙烷自动灭火系统FM灭火剂报价清单.docx

150平方机房七氟丙烷自动灭火系统(FM200灭火剂 ) 报价清单 一、无管网机房气体消防(2 个15平方的机房) (1)、七氟丙烷自动灭火系统设备部分 序号产品名称规格型号数量单位品牌单价(元)总价(元)备注 1单瓶式柜 GQQ70/2.52瓶组KITOZER/广州48009600 单瓶式柜式式灭火装灭火装置 2灭火剂HFC-227ea106KG KITOZER/广州28029680灭火剂 小计39,280.00 (2)、七氟丙烷自动灭火系统电控部分 1灭火控制JB-QB- 2套KITOZER/广州4800器(1 区)QMK02 2声光报警 SG-Y12套KITOZER/广州250器 3放气指示 PSD-12只KITOZER/广州200 灯 灭火控制器 9600 (1 区) 500 声光报警器 400放气指示灯 4自动 / 手动 G-SXPM-12条KITOZER/广州275转换器 5区域启动/G-SXPM-12只KITOZER/广州250停止盒 JTY-GD- 烟感探测550 500 自动 / 手动 转换器区 域启动/ 停止盒 6 器 4只KITOZER/广州280 OT302 7温感探测JTW-ZD- 瓶组KITOZER/广州240器 4 OT303 8消防警铃JL24-62瓶组KITOZER/广州60 小计(3)、应急疏散设备部分 序号产品名称规格型号数量单位品牌单价(元) 1消防应急灯 KTR- 2个KITOZER/广州130.00 HMZ2418B 2消防疏散指 KTR1208D-D22个KITOZER/广州120.00 示灯 小计 1120烟感探测器 960温感探测器 120消防警铃 13,750.00 总价 ( 元)备注 消防应急灯, 适用于消防应 260.00急照明,是消 防应急中最为 普遍的一种照 消防疏散指示 灯是选用工业 塑料和高亮度 240.00的灯泡制成, 颜色以白色为 主,表面有两 个箭头,材料 500.00 (4)、气体消防布线部分

【整理】消防报价清单(2020年8月整理).pdf

消防工程 第一节、消防工程定额介绍 一、定额组成内容: 第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐) 第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等) 第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等)第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等) 第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等)第六章:安全防范设备安装: 二、与消防有关的其它定额: 1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》; 2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》; 3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》; 4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》; 5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额;

6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。 三、使用定额应注意的问题: 1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。 2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。 3、定额系数的使用: ⑴、层高超高增加费:操作物高度超过楼地面以上5m时,分四个档次 按其超过部分的定额人工剩以下表格中的系数计取,即 工程超高增加费=超高部分工程的人工费×超高系数 ⑵、高层建筑增加费:(6层以上或20米以上要计取高层建筑增加费), 该费用全部为人工工资。

气体消防系统设备清单

气体消防系统设备清单(1)、气体灭火装置部分 序号产品名称规格型号数量 单 位 品牌单价(元) 总价(元) 备注 1 柜式六氟丙烷灭 火装置/悬挂式六 氟丙烷灭火装置 GQQ-120 1 台 KITOZER/ 广州 柜式灭火装置,可装有70/90/120/140/150/180KG灭火药剂,七 氟丙烷柜式灭火装置,由柜体、灭火剂瓶组、管路、喷头、信号 反馈部件、压力显示部件、驱动部件等组成,与火灾警报器、灭 火控制器组成一套自动灭火系统。可直接放置于防护区内,具有 可移动,方便安装的特点 2 HFC-227ea药剂HFC-227ea 120 KG KITOZER/ 广州 根据灭火装置型号,选择药剂数量,七氟丙烷(HFC-227ea)是 一种化学方式的洁净气体灭火剂。它无色、无味、无毒、不导电、 不污染被保护对象。特别是对大气臭氧层无破坏作用,(ODP值 为零)符合环保要求,是卤代烷灭火剂在现阶段比较理想的替代 物。该灭火剂的灭火效能高、速度快、无二次污染,1立方要0.7KG 药剂 (2)、气体灭火控制主机部分 序号产品名称规格型号数量 单 位 品牌单价(元) 总价(元) 备注 1 气体灭火控制器2区 1 台KITOZER/ 广州 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动 报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、 感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指 示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启 动气体灭火设备 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

火灾自动报警及消防控制设备系统

火灾报警及消防控制系统安装作业指导书 编号:

火灾报警及消防控制系统安装作业指导书 1材料设备要求 ●各种探测器、报警器的主要技术指标及其功能,应符合设计及使用要求,并有合格证。 ●区域报警器的主要技术指标及其功能,应符合设计及使用要求,并有产品合格证。 ●集中报警器的主要技术指标及其功能,应符合设计及使用要求,并有产品合格证。 ●绝缘导线: 1)火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆其电压等级不应小于交 流电压250V,并有合格证。 2)火灾自动报警系统的线芯截面选择除满足自动报警装置技术条件外,还应满足机械强度 的要求。绝缘导线、电缆线芯按机械强度的要求的最小截面不应小于表九的数值。 表九 ●、终 端电阻。 6.7.2主要机具 ●克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、剥线钳。 ●万用表、兆欧表、高凳、升降车(或临时搭架子)、工具袋等。 3作业条件 ●土建装修及油漆浆活全部完毕。 ●管线、导线、预埋盒全部做好。 ●导线经过绝缘电阻测试符合国家规范要求,并编号完毕。 4操作工艺 ●布线要求: 1)火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管、封闭式金属线槽等保护方 式进行布线。 2)消防控制。通讯和警报线路应穿金属保护管,并应暗敷在非燃烧体内,保护层厚度不小 于30mm;如果必须明敷,应在金属管上采取防火保护措施。

3)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或同一槽孔内。 4)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根 管内。 5)弱电线路的电缆竖井应与强电线路的电缆竖井分别设置。 6)火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别的绝缘导线颜 色一致,接线端子应有标号。探测器的“+”线应为红色;“-”线应为兰色。 7)穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。 8)敷设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的50%。 9)布线使用的非金属管材、线槽及其附件均应采用阻燃材料制成。 ●探测器安装要求: 1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,距离不应超过15m,探测器 至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。 2)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.6m。 3)探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 4)探测器至空调送风口的水平距离不应小于1.5m。 5)探测器应水平安装,如果必须倾斜安装,倾斜角度不应大于45度。 6)在电梯井、升降机井设置探测器时,应将探测器安装在井道上方的机房顶棚上。 7)下列场所可不设火灾探测器:厕所、浴室等潮湿场所;不能有效探测火灾的场所;不便 于使用、维修的场所(重点部位除外)。 ●报警器安装要求: 1)区域报警器:报警区域内每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火 分区内任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m;手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的位置,距地面高度为 1.5m,同时应有明显标志。 区域报警器一般安装在值班室和保卫室内。 2)集中报警器:竖向的传输线路应采用竖井敷设,每层竖井分线处应设端子箱,端子箱内 最少有7个分线端子,分别作为电源复线、故障信号线、火警信号线、自检线、区域号线、备用1和备用2分线。 ●消防控制设备安装: 1)如采用槽钢作基础时,应先将槽钢除锈,并刷防锈漆,根据设计要求安装在基础地面上。 找平、固定,焊好地线。 2)固定在混凝土基础台上时,应配合土建将地脚螺栓找准埋好。 3)区域和集中报警器总控盘(柜)在安装前应先检查盘(柜)型号是否按设计图要求排列。 4)联接盘(柜)内的控制线:各回路的干线均应对号入座,同时接入有明显标志及绝缘保 护的220V电源线及各盘(柜)内的蓄电池装好。 5)有的产品应注意回路电阻是否满足要求。 ●统调验收 5质量标准 ●保证项目: 1)感温、感烟等探测器根据保护部位的不同分为一、二、三级;探测器分防水型和不防水 型,安装时必须按设计图要求加以区别。必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠,并采取防尘和防潮措施。

室内消防气体卤代烷灭火系统管道及设备安装工艺模板

室内消防气体卤代烷灭火系统管道及设备安装工艺 模板 1

室内消防气体( 卤代烷) 灭火系统管道及设备安装 1 范围 本工艺标准适用于重要机房、珍藏库、档案库等建筑。室内消防采用卤代烷气体灭火系统管道及设备安装工程。卤代烷灭火剂具有不导电、不污染特点, 但只有在密闭空间中才能取得良好效果。 2 施工准备 2.1 材料设备要求: 2.1.1 室内消防气体( 卤代烷) 灭火设备、钢材、管材、管件、各类阀件及附属制品零配件等, 应有出厂证明书及产品合格证。进入现场后, 安装使用前做检查、验证工作, 必须符合国家有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求。 2.1.2 按照施工安装进度计划核对进场后的材料数量, 检验其规格、型号、尺寸、质量是否符合设计图纸要求。 2.1.2.1 镀锌碳素无缝钢管及管件: a 管材: 采用镀锌碳素无缝钢管或加厚镀锌碳素钢管, 管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀, 内壁无卡筋, 管壁厚度应符合设计要求。选择管材时, 内部经受的压力应满足设计要求。 b 管件: 采用锻压钢件内外镀锌, 镀锌层表面均匀, 无锈蚀、无偏扣、乱丝、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。特别是法兰盘要内外镀锌, 镀锌层完整, 水线均匀、不得有断裂、粘着污物等 2

现象。 2.1.2.2 有色金属管道及管件: 采用无缝铜管道及管件, 管壁厚内外均匀, 管皮内外表面光泽平滑, 管件不得有丝扣不全、角度不准、偏扣、乱丝等现象。 2.1.2.3 阀件: 阀件到货后, 要做抽样实验, 应无裂纹、铸造外型美观、内外规矩、开关灵活严密、手轮无损坏。 2.1.2.4 设备: 卤代烷气体钢瓶、起动装置箱及箱内附属设备及零配件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求, 其设备的零配件应齐全, 外观表面规整, 无损伤。搬运时戴上瓶盖, 不能倒置、冲击, 慎重操作, 不允许放在日光下直射及高温、附近有危险物等场所。 2.1.2.5 其它材料: 型钢、圆钢、管道支、吊架、管卡子、机油、填料、垫料、电气焊条及防腐涂料等均应符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具: 锯管机、套管机、台钻、手电钻、射钉枪、电焊机、空气压缩机、专用弯管机、步话机等。 2.2.2 工具: 管钳、压力案子、手锯、手锤、调管专用支架; 钢锯、锉刀、板牙、扳手、活扳手; 氧气瓶、乙炔气瓶、氧气表、压力表、乙炔表、气焊枪、割枪; 电焊把线、电焊钳子、克丝钳子、改锥; 榔头、錾子、发烟枪等。 2.2.3 量具: 钢卷尺、平尺、角尺、油标卡尺、水平仪( 水平 3

安全设备设施清单

安全设备设施清单 ⒈预防事故设施 ⑴检测、报警设施:压力、温度、液位、流量、组份等报警设施,可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施,用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。 有:压力表、温度计、液位计、流量表、可燃气体、有毒有害气体等检测和报警器、 ⑵设备安全防护设施:防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器,制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,传动设备安全锁闭设施,电器过载保护设施,静电接地设施。 有:各安全防护罩、行车行程限制器、避雷计(带)、遮阳棚、造粒塔等设施的防腐、夏季四防、冬季四防购买的物资(手电筒、探照灯、应急灯、防汛水泵等)、防雷检测费等。 ⑶防爆设施:各种电气、仪表的防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具。 有:轴流电机、防爆灯等。 ⑷作业场所防护设施:作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等设施。 有:防辐射衣、帽、手套,防静电衣、手套、鞋,耳塞、排气扇,防护栏杆等。 ⑸安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 有:各安全警示牌、指示牌等。 ⒉控制事故设施 ⑹泄压和止逆设施:用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施,真空系统的密封设施。 有:安全阀、止逆阀。 ⑺紧急处理设施:紧急备用电源,紧急切断、分流、排放(火炬)、吸收、中和、冷却等设施,通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施,紧急停车、仪表联锁等设施。 有:压缩机水压联锁等。 ⒊减少与消除事故影响设施 ⑻防止火灾蔓延设施:阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施,防火材料涂层。

消防标准清单

消防标准汇总 序号标准名称标准号 1消防应急灯具GB17945-2000 2火灾技术鉴定方法第1部分:紫外光谱法GB/T18294.1-2001 3自动灭火系统统用玻璃球GB18428-2001 4阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求GA306.1~2-2001 5硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈GA304-2001 6电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件GA305-2001 7有衬里消防水带性能要求和试验方法GB6246-2001 8软质阻燃聚氨酯泡沫塑料GA303-2001 9钢结构防火涂料GB14907-2002 10七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂GB18614-2002 11磷酸铵盐干粉灭火剂GB15060-2002 12防火卷帘控制器GA386-2002 13火灾声和/或光报警器GA385-2002 14火警受理设备火警受理台GA384.1-2002 15火警受理设备火警终端台GA384.2-2002 16手提式干粉灭火器GB4402-1998 17建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T8627-1999 18可燃物质动力学常数的热分析试验方法GB/T17802-1999 19水系灭火剂通用技术条件GB17835-1999 20建筑材料不燃性试验方法GB/T5464-1999 21液压破拆工具通用技术条件GB/T17906-1999 22手提式水型灭火器GB4398-1999 23建筑构件耐火试验方法GB/T9978-1999

24固定式灭火系统基本术语GB/T16283-1996 25线型感温火灾探测器技术要求及试验方法GB16280-1996 26消防车定型试验规程GB16279-1996 27柜式气体灭火装置性能要求和试验方法GB16670-1996 28消防泵性能和试验方法GB6245-1998 29消防车消防性能要求和试验方法GB7956-1998 30饰面型防火涂料通用技术条件GB12441-1998 31手提式1211灭火器GB4397-1998 32通风管道的耐火试验方法GB17428-1998 33水成膜泡沫灭火剂GB17427-1998 34建筑材料燃烧或热解发烟量的测定方法(双室法)GB/T161731996 35室外消火栓通用技术条件GB4452-1996 36火灾报警设备专业术语GB/T4718-1996 37二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件GB16669-1996 38消防电子产品环境试验方法及严酷等级GB16838-1997 39保险柜耐火性能试验方法GB16810-1997 40钢质防火窗GB16809-1997 41防火膨胀密封件GB16807-1997 42建筑材料燃烧性能分级方法GB8624-1997 43干粉灭火系统部件通用技术条件GB/T16668-1996 44可燃气体报警控制器技术要求和试验方法GB16808-1997 45手提式灭火器通用技术条件GB4351-1997 46有线火警调度台技术要求和试验方法GN16281-1996 47建筑材料热释放速率试验方法GB/T16172-1996 48火灾直接财产损失统计方法GB185-1998 49阻燃玻璃纤维增强塑料燃烧性能技术条件GB179-1998

气体消防系统

浅议几种气体灭火技术 https://www.wendangku.net/doc/6a16451637.html, 中国安防产品网时间:2005-07-12 08:58 人类社会的发展对气体灭火技术提出 了除了灭火、人身安全两大衡量指标外 的一个新指标,即对人类生存的自然环 境的保护指标。从根本上讲,气体灭火 技术不但要灭火,还要保护人身安全, 更要确保不干扰和不破坏人类赖以生 存的大自然。 这就是现代灭火技术发展的最大特点。 1 几种典型替代技术简介 为了确保尽可能地减少对人类赖以生存的环境的干扰和破坏,人们舍弃了灭火性能和人身安全均为最佳的哈龙灭火技术,在全球范围内推出多种替代技术,如惰性气体IG—01,洁净气体IGl00和混合气体IG55,以及IG—541,FM—200和CO2等。 1.1 1G—01氩气灭火技术 Ar(氩气)又称IG—01。它由100%的惰性气体氩气组成,其密度是空气密度的1.38倍,特别适用于固体深位火灾,可以维持灭火浓度相当长一段时间,达到抑制火灾复燃的作用。氩气是人类很熟悉的一种惰性气体,大量应用在钢铁冶炼等行业。氩气是从大气中分离出来的,因为它

的惰性,即使在火灾造成的高温高压下也不参与任何化学反映。它不导电,无色无味无毒,对环境和人体没有任何不良影响。 氩气的罐装技术在国内已经非常成熟,业主可在任何一家空气分离厂自行得到。 氩气灭火采取的是窒息法。它将燃烧区中的氧气替换或驱散,将物质燃烧所需的氧 档娇扇寂ǘ纫韵拢 韵 鹑忌铡 G01不足之处在于:灭火浓度高,以气态形式储存,造成贮存瓶组多,装置庞大。 IG—0l全淹没系统适用于扑救A、B、C类和电气设备火灾。 1.2 1G—100氮气灭火技术 N2(氮气)又称IG—100,它由100%的氮气组成,其密度接近于空气密度。由于由纯N2组成,在灭火过程中有可能参加反应。其灭火机理为稀释燃烧区内氧气,达到窒息灭火的目的。 1.3 1C—55氮气氩气灭火技术 IG—55由50%氮气,50%氩气组成。其密度大于空气密度。由于含有N2,在灭火过程中有可能参加反应。其灭火机理为稀释燃烧区内氧气,达到窒息灭火的目的。 1.4 FM—200七氟丙烷类灭火技术 FM—200又称七氟丙烷或HFC—227ea,是HFC的一种。其灭火机理:通过化学抑制作用终止燃烧的连锁反应,灭火速度快。FM—200灭火过程中会分解出氢氟酸,其酸气的生成量是哈龙1301的8~10倍。输送距离短是它的不足。 1.5 IC—541烟洛尽(Inergen)灭火技术

室内消防气体灭火系统管道及设备安装工艺标准.doc

1—1— 9室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道 及设备安装工艺标准(109—1998) 1 1 范围 本工艺标准适用于重要机房、珍藏库、档案库等建筑。室内消防采用卤代烷气体灭火系统管道及设备安装工程。卤代烷灭火剂具有不导电、不污染特点,但只有在密闭空间中才能 取得良好效果。 2 2 施工准备 材料设备要求 2.1.1室内消防气体(卤代烷)灭火设备、钢材、管材、管件、各类阀件及附属制品 零配件等,应有出厂证明书及产品合格证。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必 须符合国家有关规范、部颁布标准及消防临督部门的规定和要求。 2.1.2按照施工安装进度计划核对进场后的材料数量,检验其规格、型号、尺寸、质 量是否符合设计图纸要求。 2.1.2.1镀锌碳素无缝钢管及管件: a管材:采用镀锌碳素无缝钢管或加厚镀锌碳素钢管,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内 壁无卡筋,管壁厚度应符合设计要求。选择管材时,内部经受的压力应满足设计要求。 b管件:采用锻压钢件内外镀锌,镀锌层表面均匀,无锈蚀、无偏扣、乱丝、方扣、 丝扣不全、角度不准等现象。特别是法兰盘要内外镀锌,镀锌层完整,水线均匀、不得有断 裂、粘着污物等现象。 2.1.2.2有色金属管道及管件:采用无缝铜管道及管件,管壁厚内外均匀,管皮内外 表面光泽平滑,管件不得有丝扣不全、角度不准、偏扣、乱丝等现象。 2.1.2.3阀件:阀件到货后,要做抽样实验,应无裂纹、铸造外型美观、内外规矩、 开关灵活严密、手轮无损坏。 2.1.2.4设备:卤代烷气体钢瓶、起动装置箱及箱内附属设备及零配件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求,其设备的零配件应齐全,外观表面规整,无损伤。搬运时戴 上瓶盖,不能倒置、冲击,慎重操作,不允许放在日光下直射及高温、附近有危险物等场所。 2.1.2.5其它材料:型钢、圆钢、管道支、吊架、管卡子、机油、填料、垫料、电气 焊条及防腐涂料等均应符合设计要求。 主要机具: 2.2.1机具:锯管机、套管机、台钻、手电钻、射钉枪、电焊机、空气压缩机、专用

消防维保报价单样板

感谢贵单位给予我公司参予消防系统维保服务的机会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! XXXX建设集团有限公司

消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。

消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元 维保费用为: M=A+B+C+D+E+F= 元 (大写):。 税金:7% M= 元 费用合计:元(大写):。注:山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,以上费用仅为保养费用,不包括换件费用。 本报价一周内有效 2014 年 10 月 26 日

室内消防(卤代烷)气体灭火系统管道及设备安装施工工艺

室内消防(卤代烷)气体灭火系统管道及设备安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于重要机房、珍藏库、档案库等建筑。室内消防采用卤代烷气体灭火系统管道及设备安装工程。卤代烷灭火剂具有不导电、不污染特点,但只有在密闭空间中才能取得良好效果。 2施工准备 2.1材料设备要求: 2.1.1室内消防气体(卤代烷)灭火设备、钢材、管材、管件、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证明书及产品合格证。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合国家有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求。 2.1.2按照施工安装进度计划核对进场后的材料数量,检验其规格、型号、尺寸、质量是否符合设计图纸要求。 2.1.2.1镀锌碳素无缝钢管及管件: a管材:采用镀锌碳素无缝钢管或加厚镀锌碳素钢管,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无卡筋,管壁厚度应符合设计要求。选择管材时,内部经受的压力应满足设计要求。 b管件:采用锻压钢件内外镀锌,镀锌层表面均匀,无锈蚀、无偏扣、乱丝、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。特别是法兰盘要内外镀锌,镀锌层完整,水线均匀、不得有断裂、粘着污物等现象。 2.1.2.2有色金属管道及管件:采用无缝铜管道及管件,管壁厚内外均匀,管皮内外表面光泽平滑,管件不得有丝扣不全、角度不准、

偏扣、乱丝等现象。 2.1.2.3阀件:阀件到货后,要做抽样实验,应无裂纹、铸造外型美观、内外规矩、开关灵活严密、手轮无损坏。 2.1.2.4设备:卤代烷气体钢瓶、起动装置箱及箱内附属设备及零配件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求,其设备的零配件应齐全,外观表面规整,无损伤。搬运时戴上瓶盖,不能倒置、冲击,慎重操作,不允许放在日光下直射及高温、附近有危险物等场所。 2.1.2.5其它材料:型钢、圆钢、管道支、吊架、管卡子、机油、填料、垫料、电气焊条及防腐涂料等均应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:锯管机、套管机、台钻、手电钻、射钉枪、电焊机、空气压缩机、专用弯管机、步话机等。 2.2.2工具:管钳、压力案子、手锯、手锤、调管专用支架;钢锯、锉刀、板牙、扳手、活扳手;氧气瓶、乙炔气瓶、氧气表、压力表、乙炔表、气焊枪、割枪;电焊把线、电焊钳子、克丝钳子、改锥;榔头、錾子、发烟枪等。 2.2.3量具:钢卷尺、平尺、角尺、油标卡尺、水平仪(水平尺)、线坠;白绸布或白纸、石笔、粉笔、铅笔等。 2.3作业条件: 2.3.1预留孔、洞、槽、眼,稳栽各种支、吊、卡架及预埋铁件等,应及时配合土建工程进度预留、预埋。 2.3.2干管安装:位于各层(段)的顶层干管,在各层(段)结

报价明细表(消防报警系统)

报价明细表(消防报警系统) 单位:元 序号货物名 称 品 牌 型号 详细 配置 原产地及制 造商 单价 数 量 总价 交货 安装 时间 1 点型 光电感 烟火灾 探测器 (含底 座) 海 湾 JTY-GD- G3 环境温度:-10℃~ +50℃ 相对湿度:≤95% (40 ±2℃)工作电压:24V 脉冲电压 报警电流:≤25mA(瞬 时电流) 工作电流:≤400uA ·两总线制、无极性。 ·内置微处理器,具 备智能模糊判断能力 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 2 点 型感 温火 灾探 测器 (含底 座) 海 湾 JTW-ZCD -G3N 环境温度:-10℃~ +50℃ 相对湿度:≤95% (40 ±2℃) 工作电压:24V脉冲电 压 报警电流:≤25mA(瞬 时电流) 工作电流:≤400uA ·两总线制、无极性。 ·内置微处理器,具 备智能模糊判断能力 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 3 手动火 灾报警 按钮 (带电 话插 孔) 海 湾 J-SAM-G ST9122 ?两总线制、无极性。 ?内置微处理器,具备 智能模糊判断能力。 ?数控编址,无拨码开 关。 ?具备自诊断功能,确 保其可靠工作。 ?具备工作点补偿的 功能,能有效地防止 漏报和减少误报。 ?可提供状态信号值, 直观地反映出手动报 警按钮的当前工作状 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司

态。 ?报警自锁,不用击碎透明窗可重复使用?具备电话插孔,可接消防电话。 4 消火栓 按钮 海 湾 J-SAM-G ST9124 电子编码,四线制, 可恢复型,带直接启 泵触点;切断控制器 信号总线时,仍可手 动按下启动消防泵, 并可点亮按钮泵动作 回答指示灯。防护等 级IP65 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 5 编码单 输入/ 单输出 控制模 块 海 湾 GST-LD- 8301 电子编码,单动作输 入、输出。无源输出 容量:DC24V/2A,有 源输出容量: DC24V/1A。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 6 编码单 输入监 视模块 海 湾 GST-LD- 8300 电子编码,可接收设 备常开或常闭开关量 信号。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 7 现场切 换模块 海 湾 LD-8302 C 与多线制联动控制盘 配套使用,可实现控 制盘与被控设备之间 连接线路断路、短路 故障报警功能。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 8 总线隔 离器 海 湾 GST-LD- 8313 自恢复型,用于保护、 隔离信号二总线。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 9 消防广 播输出 模块 海 湾 LD-8305 电子编码,用于正常 广播与消防广播切 换。每只模块最多可 带60W负载。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 10 吸顶式 音箱 海 湾 YXJ3-4A3W,直径 189 mm,吸 顶式。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司 11 总线制 固定式 电话分 海 湾 GST-TS- 100A 固定式,与 GST-LD-8304配接,含 固定座。 秦皇岛海湾 安全技术有 限公司