摘要:随着网络信息技术的发展和普及,智能电网也随之发展起来,智能变电

站成为当下电网建设的主要方向。本文首先对智能变电站的检修状态交互模式及

检修状态对二次设备造成的影响进行阐述。提出了智能变电站二次设备检修前所

需注意的关键问题.并分别从线路保护、母差失灵保护、主变保护的角度对智能变

电站的检修安全措施处理做了详尽的分析。

关键词:合并单元:智能终端;智能变电站:检修压板;运维检修

前言:

随着现代科技的快速发展,智能变电站各项功能的运用也逐渐向数字、标准

化方向转变,对二次设备检修提出厂更高的要求。传统的变电站硬压板电缆连接

已经被虚回路光纤所取代。随着众多智能变电站的相继投产特别是在近年智能变

电站安全事故频发的背景下日常维护和检修方法己经成为了运维检修人员急需掌

握的内容。本文介绍了智能变电站二次设备检修信息交互的模式以及检修状态对

二次设备的影响提出了所需要注意的关键问题并阐述了检修安措处理方案。

一、智能变电站检修状态交互模式

智能变电站主要是使用先进、环保的各种智能设备,以网络信息技术为核心,自动完成各类信息数据的采集、检测、控制、管理等相应功能,与此同时,智能

变电站还具有支持电网自动控制、调节、分析、互动等功能。依据智能变电站数

据传输特征,模拟量与开关量在数据信息类型中对16位品质因素进行了定位,

每一位都有与之对应的含义,其中最后一位表示的是检修标志位。当设备保持在

检修状态下,通过投人该设备的检修压板,对其检修状态进行检测,其输出的相

关报文都包含检修位,并通过报文的形式将具体的检修状态交互于与之密切联系

的二次设备。针对接收端,智能设备通过对品质因数进行读取,并识别模量和开

关量的报文状态,当品质因数为1时,则表示数据来源设备是检修状态,必须要

严格按照检修状态来处理。

二、智能变电站和常规变电站的二次区别

智能变电站和常规变电站站存在一定的差别,其主要是使用现场就地数据化

对二次量。进行采集,二次设备间使用了光纤通信等,功能特征也随之改变。其中,与二次设备联系非常密切的功能主要有:软压板、光纤通信以及检修机制。

(1)软压板。智能变电站和常规变电站相比,其保护及检测装置只留下了两个

硬压板,剩下的都是软压板。其中保护装置包含“GOOSE软压板”、0sv软压板”以

及“保护功能软压板”等

(2)检修机制。在检修硬压板投人使用后,就会发出带有检修品质标识的报文,接收端将接收到的报文标识和自身检修硬压板状态作对比,在两者检修状态相同时,就应该有效处理报文内容。

(3)光纤通信。在智能站过程网络层中使用了光纤通信传输,智能设备依据所

检测到的数据流情况,判断对应通信链的连接情况。一旦链路中断,通信版对应

处位置的灯就会熄灭,设备功能会被屏蔽。

三、智能变电站运维检修二次安全措施

(1)线路保护检修安全措施

1.1线路保护投检修压板

线路保护和别的运行设备有一定的联系,涉及到启动失灵、稳控录波等内容。投检修压板之后,母差若是检测到启动失灵和报文状态不同,则不子处理,稳控