空气调节和空气净化的基础知识空气调节的基本概念1、空气调节及其分类空气调节就是使房间或封闭空间的温度,相对湿度,洁净度,和气流速度等参数均达到给定要求的技术。也在空气调节系统中,空气处理设备即空调器是实现空气热,湿交换和空气过滤净化的核心部分。一个房间或一个空间,在一般情况下除了有来自该房间内部的围护结构,人员,照明灯具及设备产生的热,湿,粒子,微生物或其他有害物的干扰外,同时还有来自房间外部的大气,太阳辐射等的干扰。为了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空气处理设备中经热,湿和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房间内一定要求的空气环境。空气调节的原例图见图一和图二。

图一空气调节原理图

图二净化空调原理图空气调节按使用对象的不同又可划

分为舒适性空气调节和工艺性空气调节。舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置

的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。空气调节

按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空

气调节。舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。2、湿空气焓湿图及其应用①湿空气的焓

湿湿空气就是我们生活和工作的环境空气,就是生产和科学研究的环境空气。其主要成份是干空气和水蒸汽。所谓干空气就是不含水蒸汽的空气,其中有78%的氮气,21%的氧气和不足1%的氩气,氖气等惰性气体和少量的二氧化碳。在

湿空气中虽然水蒸汽的含量非常少,但是它的作用却非常大。从某种意义上说调节湿空气中水蒸汽的含量就是空气调节

的重要任务之一。湿空气的焓湿图是用来表示湿空气的温度、相对湿度、含湿量和焓值等空气状态参数及其相互关系的线算图。是在一定的大气压力的条件下,以焓值为纵坐标含湿量为横坐标,其夹角为1350的线算图。图中有等温度线、

等相对湿度线、等含湿量线和等焓值线。利用焓湿图可以表示空气调节处理过程中所发生的混合、加热、冷却、加湿、去湿等所有空气处理过程,并且利用焓湿图可以计算出空气处理过程中所需要的冷量、加热量、加湿量等各种用量。焓湿图见图三。

图三湿空气的焓湿图② 焓湿图中的名词定义:a. 干球温

度:就是用干球温度计测出的空气温度。b. 湿球温度:就是用湿球温度计测出的空气温度。也就是说将温度计的水银球用浸水的纱布包裹起来,所测得的稳定的空气温度。湿球温度也就是相对湿度100%时的饱和温度。c. 相对湿度:空气中实际的水蒸汽的分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸

汽的分压力之比。饱和水蒸汽的分压力为100%。d. 饱和水蒸汽的分压力:空气中的水蒸汽不断增加达到饱和时,空气中的水蒸汽就会凝结成水由空气中分离出来,此时的温度为饱和温度,其相对湿度达到100%。e. 露点温度:是在一定大气压力的条件下,某含湿量下的未饱和空气因温度不断地降低,相对湿度不断增加,达到饱和状态空气中的水蒸汽凝结成水珠,从空气中分离出来时的温度叫露点温度。也就是空气中的水蒸汽分压力随空气温度降低不断升高,达到饱和状态(100%)时的温度叫露点温度。f.含湿量:即环境空气中1公斤干空气所含有水蒸汽的质量(g)。g. 热湿比ε线:空调房间内的全热负荷与全湿负荷之比。在电子工业产热量大、产湿量小的洁净厂房一般的热湿比8000~10000大卡/kg趋近正无穷大。对于医院的洁净手术部的洁净手术室的热湿比大约在1800~2400大卡/kg。因为人多,人的产湿量大,但热负荷较小。① 焓湿图的应用在焓湿图上可以划出空气调节系统中各种空气处理的过程线,并且可以在线算图上查出各种空气处理过程的空气参数和各种所需用量。a. 等

湿加热:空气含湿量不变条件下的加热。环境空气的干球温度升高,相对湿度降低。如:空气处理中用热水和蒸汽为热源的热交换器加热、电加热器的加热。ε为正的无穷大过程图线。见图四。b. 等湿降温:空气含湿量不变条件下的降温。环境空气的干球温度降低,相对湿度增加但并未到露点,没有水凝结出来。如:空气处理中的干表冷。即送入表冷器中的冷冻水的初温高于空气露点。此时ε为负无穷大的过程线。见图五。c. 等焓加湿:空气的焓值不变条件下的加湿。即空气和水直接并充分地进行热交换的过程。水吸收空气中的热量后部分水被蒸发成水蒸汽进入空气,空气失去热量温度下降。最终达到空气失去的热量等于空气中增加的水蒸汽的含热量。其空气的总热量(焓值)不变。过程线是135o线,= 0,过程线见图六。空气处理过程中淋水室(淋循环水)湿膜加湿、高压喷雾加湿、超声波加湿等加湿的过程线。d. 生温去湿:空气的温度不断升高含湿量不断降低的过程。固体化学去湿的过程就是生温去湿的过程。即:固体吸湿剂吸收空气中的水分发生化学反应放热使空气温度升高,绝对含湿量降低,相对湿度也降低。过程线近似等焓线。常见的分子筛、氯化锂、硅胶等固体吸湿就是生温去湿过程。过程线见图七。

e. 等温加湿:空气干球温度不变条件下的加湿。向空气中喷入水蒸汽的过程就是等温加湿过程。空气的温度维持不变,

直接将水蒸汽喷入空气变成空气中的水蒸汽。空气处理中常用的喷蒸汽、喷干蒸汽电极式、电热式的加湿器。过程线见图八。f. 降温去湿(降温干燥):空气的温度降低同时含湿

量也减低的空气处理过程。向空气中喷淋低于空气露点的冷冻水,或将低于空气露点的冷冻水(冷媒)通入表面冷却器,与空气接触后,使空气温度降低而且还使空气中的水蒸汽遇冷凝结成水滴从空气中分离出来,使空气的温度降低,绝对含湿量减少。这是空气处理中最常用的降温去湿的方法,也是冷冻去湿的方法。过程线见图九。向空气中喷淋液体吸湿剂的处理过程也是降温去湿减焓过程,但工程中很少应用。

g.升温加湿:向空气中喷热水的处理过程,是升温加湿的过程。在工程中很少应用。过程线见图十。h.空气的混合过程:两种不同状态的空气混合时,其空气的混合状态点在两种空气状态点的连线上。线段长度之比则为两空气质量之比。其过程线见图十一。

焓湿图上几种典型的空气处理过程见图十二。湿空气状态的各种参数,如:干球温度,湿球温度,露点温度,相对湿度,含湿量和焓值等之间都是相互关连的,只要知道其中的两、三个参数在焓湿图上就可以确定湿空气的状态点。见图十三。

④焓湿图的应用举例一个洁净室的室内参数为N,送风参数为S,热湿比为ε,送风温差为Δt。全新风系统。夏季室外计算参数为Ws,冬季室外计算参数为Wd。现需将室外空气

处理到送风参数点S后,用风管送到洁净室内就能满足洁净室的温、湿度要求。可以采取下面多种方法,对空气进行热,湿处理都能达到同一个目的。见图十四。

如:夏季空调空气处理过程可以有如下途径来实现:a.

WS→L→S 用表冷器或淋水室将室外空气降温去湿减焓处理后再等湿再热。b. WS→a→S 用固体化学去湿将室外空气生温去湿再干冷降温。c. WS→S 用喷淋液体吸湿剂做降温、去湿、减焓处理。又如:冬季空调空气处理过程可以有如下途径来实现:a. Wd→b→L→S 先用加热器对室外空气预热再等温加湿(喷蒸汽)然后用加热器再热。b. Wd→c→L→S 先用加热器对室外空气预热再等焓加湿(湿膜等)然后用加热器再热。c. Wd→d→S 先用加热器对室外空气加热再等温加湿(喷蒸汽)。d. Wd→L→S 先用喷热水对室外空气升温加湿然后再热。e.Wd→e→L1

3、空气调节的气流组织空气调节气流组织设计的任务就是要合理地组织室内空气的气流流动,使工作区的温度,湿度,气流速度和洁净度能很好地满足生产和科学研究以及人们

舒适感的要求。气流组织不合理不仅直接影响空调房间的空调参数和空调效果,而且还要空调系统的能耗。空调系统送风口射出空气射流是影响室内气流组织的主要因素,而空调回风口,从流体力学角度是空气的汇流,起回风速度衰减很快,与其距离的平方成反比。因此回风口的位置对室内气流

组织的影响比较小。空气调节系统的气流组织形式主要有:上送下回,上送下侧回,上送上回,侧上送侧下回等形式。见图十五。

图十五空气调节的气流组织空气净化的基础知识1.洁净室及其四大技术要素根据生产和科研的要求对室内空气环境

的洁净度、温度、相对湿度以及压力、噪声、振动、静电等参数都进行控制的房间叫洁净室或洁净厂房。洁净室的四大技术要素就是:粗效,中效和高效三级过滤,足够的净化送风量,室内正压的建立和维持,以及終端高效或超高效过滤器的设置。2.洁净室的应用和分类洁净室可按气流流型和使用用途以及控制的主要对象来分类。⑴、洁净室按气流流型来划分① 单向流(层流)洁净室,其中又分垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室。

图十六单向流气流流型② 非单向流(乱流)洁净室图十七非单向流气流流型③ 混合流洁净室

图十八混合流气流流型④ 矢流(对角流)洁净室图十九矢流气流流型⑤ 各种气流的特点、创造的洁净度、应用范围和投资运行费。▲ 单向流气流的净化原理是活塞和挤压原理,把灰尘从一端向另一端挤压出去,用洁净气流置换污染气流。包括有垂直单向流和水平单向流。垂直单向流是气流以一定的速度(0.25m/s~0.5m/s)从顶棚流向地坪的气流流型。这种气流能创造100级、10级、1级或更高洁净级别。

但其初投资很高、运行费很高,工程中尽量将其面积压缩到最小,用到必须用的部位。水平单向流是气流以一定的速度(0.3m/s~0.5m/s)从一面墙流向对面的墙的气流流型。该

气流可创造100级的净化级别。其初投资和运行费低于垂直单向流流型。▲ 非单向流气流的净化原理是稀释原理。一般型式为高效过滤器送风口顶部送风;回风的型式有下部回风、侧下部回风和顶部回风等。依不同送风换气次数,实现不同的净化级别,其初投资和运行费用也不同。▲ 混合流气流是将垂直单向流和非单向流两种气流组合在一起构成的气流

流型。这种气流的特点是将垂直单向流面积压缩到最小,用大面积非单向流替代大面积单向流以利节省初投资和运行费。▲ 举例给出不同气流流型的送风量、耗冷量、初投资和运行耗电的具体指标见表一,此指标是以电子工业洁净厂房为代表,具体数据有参考价值,但不能随便套用。表一不

同洁净级别洁净厂房的送风量、冷量投资耗电的指标气流流型洁净级别(级)送风量(m/s)(次/h)耗冷指标(W/m2)投资指标

(元/ m2)耗电指标(W/m2)单向流垂直

10100>0.25m/s1300~150010000~130001.25~1.35水平100>0.3m/s800~10005000~60000.9~1.0非单向流

100050~60次/h

600~7002800~30000.25~0.331000025~30次

/h500~6002000~22000.22~0.2610000015~20次/h350~4001400~16000.13~0.16

工程师培训计划.doc

研发工程师培训计划 一、研发工程师培训考试安排见下表,目前已准备好前五周试卷 二、培训日程 第一周 5月6日----5月10日 入职初期,新进员工需熟悉内容较多,带教老师尽量做好传帮带工作,使新进员工尽早适应公司工作 培训内容: 1、熟悉公司办公环境,熟悉公司主要领导人及各部门职能 培训方式:由技术副总或带教老师带领讲解介绍。 2、对公司产品各组成结构,功能做简要介绍 培顺方式:带教老师参照样品详细讲解 3、进入生产车间熟悉生产流程及各流程具体工作内容 学习《进出洁净车间管理规定》、《现场作业细则》两份程序文件。自学为主带教老师重点讲解。 带教老师带领进入洁净车间,逐一介绍注塑车间、组装车间各工序及主要负责人。

4、PCA新老流控器介绍 带教老师解剖PCA流控器样品,介绍内部结构、工作原理。提供新流控器样品供研发工程师参考学习。 第二周 5月13日----5月17日 1、文件学习: 学习《文件控制程序》、《洁净车间工艺卫生管理规定》两份文件 2、车间实习: 研发工程师自由安排时间进入车间跟泵组学习组装、测压等,带教老师监督执行。 要求:熟悉泵组、测压等工作内容,理解功能原理。 3、流程讲解 带教老师以以往实际案例讲解技术系统流程程序。 4、PCA研发 研发工程师自由安排PCA研发进度,向技术副总汇报进度。 本周安排考试一次 第三周 5月20日----5月24日 1、文件学习 学习《CE技术文件控制程序》 2、公司产品识别 熟悉公司各型号产品,能够明晰各产品工作原理,各部件起到作用,有操作需求的应能熟练操作。由带教老师引导研发工程师自学为主。 3、车间专项重点学习 车间重点学习钢针组、流控器等组装、检测知识。PCA研发打下基础。 4、PCA研发 研发工程师自由安排PCA研发工作,带教老师提供适当帮助,不直接参与工作,研发工程师应及时向技术副总汇报工作内容。

介绍了洁净室施工及验收规范

1) 洁净室检测结果应满足以下标准 空气洁净 度等级大于或等于表中粒径的最大浓度限值(PC/M3) 0.1um0.2um0.3um0.5um1um5um 1102 210024104 31000237102358 4100002370102035283 51000002370010200352083229 6(1000级)10000002370001020003520083200293 7(10000级) 3520008320002930 8 3520000832000029300 9 3520000083200000293000 2) 对于单向流洁净室,采样点应对着气流方向,对于乱流洁净室,采样口宜向上。 3) 洁净度测点布置原则:应按照均匀的原则进行分布,验收时我司将提供具体采样点分布图(参照标准《洁净室施工及验收规范》JGJ7190)。 2、室内空气温度和相对湿度的检测 1) 室内空气温度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。检测结果应符合设计标准,洁净区域温度21~25℃,湿度:50%~60%;办公区域和普通区域温度22~28℃。 2) 室内测点按以下原则分布: A、送、回风口处; B、等距离布置; C、室中心; D、所有测点宜在同一高度,离地面0.8m。

1) 一般只测A声级的数值,静态噪声≤65dB,动态噪声≤70dB。 2) 测点的位置按5点设置,面积小于15m2以下的房间,可用室中心1点;测点高度距地面1.1m。 4、照度的检测 1) 室内的照度采用便携式照度计测定,LED事业部工作区域200Lnx±20Lnx,大尺寸事业部千级工作区域150Lnx±20Lnx,其他区域200 Lnx±20Lnx。 2) 洁净室照度的测量值为各测点的平均值。 3) 测点平面离地面0.8m,按平均分布的原则取测点,测点应距离墙面1m。 5、洁净室墙面验收 1) 所有墙面、天花彩钢板不得有因我方施工过程中撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成的板材凹陷、暗裂和表面装饰的污染。 2) 所有墙面、天花彩钢板接缝应平齐,并用密封胶密封。 3) 洁净室内墙面与墙面、墙面与地面、墙面与天花交接处均采用元弧均匀过度,并用密封胶密封。 6、地面验收 1) 所有环氧树脂地面表面应平整、不起尘、不起泡、有镜面效果。 2) 防静电地面测得的电阻值为106~109Ω。 7、净化空调系统验收 1) 风管不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼接缝。 2) 风管内表面必须平整光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。 3) 风管接缝应严密,漏风量符合设计要求。 4) 风管、静压箱和部件必须保持清洁。 5) 保温层外表面应平整、密封、无胀裂和松弛现象。 6) 所有阀门的把手需设置在便于操作的位置。

洁净室工程师培训教材

洁净室工程师培训教材 洁净技术基础培训教材 张利群 目录 一. 空气调节和空气净化的基础知识(一)空气调节的差不多概念 1. 空气调节及其分类 2. 湿空气的焓湿图及其应用 ⑴ 湿空气的焓湿图 ⑵ 焓湿图中的名词定义 ⑶ 焓湿图的应用 ⑷ 焓湿图应用的举例 3. 空调送回风的气流组织 (二)空气净化的基础知识 1. 洁净室及其四大要素 2. 洁净室的应用及其分类

3. 洁净室与一般空调的差不 4. 工业洁净室与生物洁净室的差不 5. 洁净室洁净度的等级标准 二.洁净室的建筑特点 (一)建筑的洁净室必须保证生产工艺所要求的各项参数(二)建筑的洁净室要具有一定的灵活性 (三)建筑洁净室需要较大的投资 (四)洁净室运行耗电量大运行费用高 三.洁净室的竣工验收调试,性能测试和洁净室的综合评价(一)调试前的预备工作 (二)单机试车 (三)联动调试 (四)洁净室的性能测试和综合评价 四.洁净室的性能测试 (一)洁净室性能测试的目的 (二)洁净室性能测试的内容 (三)洁净室性能测试的要紧仪器和仪表 (四)洁净室性能测试的方法 五.洁净室维护治理的一问题

(一)过滤器的差不多知识及其维护治理(二)洁净室的发尘源和洁净室的清埽 (三)洁净室的空气品质 (四)洁净工作服及其清洗 (五)洁净区厕所的设置 (六)值班风机的设置 (七)吹淋室的设置及吹淋效果 (八)洁净室的正压维持 (九)洁净室的消毒和灭菌 (十)洁净室的颜色处理 (十一)洁净室的静电和静电的消除 (十二)洁净室的防火和防爆 (十三)洁净室的能耗和节能 (十四)洁净室的竣工验收调试和在线测试(十五)净化空调系统的家湿问题 (十六)净化空调系统的管道保和气防结露问题(十七)净化空调系统的加热问题

无尘室工程师培训教材样本

净室工程师培训教材 张利群的洁净室工程师培训教材, 写的不错, 大家参考 洁净技术基础培训教材 张利群 二0C六年十月 目录 空气调节和空气净化的基础知识 (一)空气调节的基本概念 1. 空气调节及其分类 2. 湿空气的焓湿图及其应用 ⑴ 湿空气的焓湿图 ⑵ 焓湿图中的名词定义 ⑶ 焓湿图的应用 ⑷ 焓湿图应用的举例 3. 空调送回风的气流组织

(二)空气净化的基础知识 1. 洁净室及其四大要素 2. 洁净室的应用及其分类 3. 洁净室与一般空调的差别 4. 工业洁净室与生物洁净室的差别 5. 洁净室洁净度的等级标准 二.洁净室的建造特点 (一)建造的洁净室必须保证生产工艺所要求的各项参数(二)建造的洁净室要具有一定的灵活性 (三)建造洁净室需要较大的投资 (四)洁净室运行耗电量大运行费用高 三.洁净室的竣工验收调试, 性能测试和洁净室的综合评价 (一)调试前的准备工作 (二)单机试车 (三)联动调试 (四)洁净室的性能测试和综合评价 四.洁净室的性能测试 (一)洁净室性能测试的目的 (二)洁净室性能测试的内容 (三)洁净室性能测试的主要仪器和仪表 (四)洁净室性能测试的方法

五.洁净室维护管理的一问题

(一)过滤器的基本知识及其维护管理(二)洁净室的发尘源和洁净室的清埽 (三)洁净室的空气品质 (四)洁净工作服及其清洗 (五)洁净区厕所的设置 (六)值班风机的设置 (七)吹淋室的设置及吹淋效果 (八)洁净室的正压维持 (九)洁净室的消毒和灭菌 (十)洁净室的颜色处理 (十一)洁净室的静电和静电的消除 (十二)洁净室的防火和防爆 (十三)洁净室的能耗和节能(十四)洁净室的竣工验收调试和在线测试(十五)净化空调系统的家湿问题(十六)净化空调系统的管道保温和防结露问题(十七)净化空调系统的加热问题 洁净室工程师培训教材

洁净室施工与验收规范2010

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围 现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。编号为GB50591-2010。2011年02月01日起实施。其中第4.6.11、5.5.6、 5.5.7、5.5.8、5.6.7、6.3.7、6.4.1、11.4.3条文为强制性条文,必须严格执行。原《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90同时废止。 一,编制情况简介 本规范由中国建筑科学研究院会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编制。 《洁净室施工及验收规范》修订编制组于2006/12/26在北京召开启动大会起,在22个 月的时间里,开了5次调研座谈会,聘请了20多位专家、基建负责人等作为顾问,开了两次座谈会。组织40余人次,针对重点或难点开展了9项专题实验和研究,完成了9篇报告、论文: 编制组进行了广泛的收集、查阅资料工作,若干参编单位提供了本单位的标准、操作规程或具体技术资料。编制组对ISO系列标准、欧盟与WHO的GMP、美国FDA手册、美国微电子污染控制手册、美国制药工程指南、瑞士加拿大等国家的兽药生物安全设施手册以及国内关于微振、噪声、防静电、施工安装等文献、手册和国内29项标准规范,进行了认真的研究,获得了丰富的信息,提取了对规范有用的材料。 2007年11月应台湾中华洁净学会和相关企业的邀请,组织编制组部分成员30人进行了为期10天的台湾地区的考察,举办了座谈会、报告会,参观了净化工厂,同时进行了海峡两岸关于洁净室施工安装的技术交流。 在各参编单位积极按分工计划完成了有关章或节的草稿基础上,于2008年3月底完成规范的第一轮草稿。经过4次讨论会和草稿定稿会,于2008年7月底草稿定稿,又经过主编单位多次组织技术人员讨论,于2008年奥运会期间完成征求意见稿。按照程序,征求意见稿已上网广泛征求意见,并专门由电子邮件或逐件发送给近30几位专家和管理人员,或者进行了面对面交流。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占68.7%。征求意见稿至送审稿又三易其稿,改动300余处。 编制组经广泛调查研究,多方征求意见,并收集整理国内外在洁净室施工验收方面的标准和相关资料。认真总结《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90实施以来在洁净室施工及验收方面的经验教训,对其中一些主要内容和指标进行了研究、实验和论证,最后经审查定稿。 本规范共17章(652条,其中强制条文8条)和8个附录。主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验、验收。 (二)关于这本规范的特点,通过上面“编制情况简介”,可以说: 吸取了国外先进经验,总结了国内在贯彻JGJ71-90标准20年来的实践经验,通过科学工作者的理论升华后的一份总结。 立足国情,接轨国际;软硬兼备,重物重人;技术先进,论理合理;过程控制,切实可行。从而实现科学性、先进性、协调性、可操作性。 (三)主要条文解释: 1 总则: 1.0.1为在洁净室及相关受控环境(第3章起简称洁净室)的施工及验收中,贯彻国家

工程师培训计划

研发工程师培训计划 、研发工程师培训考试安排见下表,目前已准备好前五周试卷 二、培训日程 第一周5月6日——5月10日 入职初期,新进员工需熟悉内容较多,带教老师尽量做好传帮带工作,使新进员工尽早适应公司工作 培训内容: 1、熟悉公司办公环境,熟悉公司主要领导人及各部门职能 培训方式:由技术副总或带教老师带领讲解介绍。 2、对公司产品各组成结构,功能做简要介绍 培顺方式:带教老师参照样品详细讲解 3、进入生产车间熟悉生产流程及各流程具体工作内容 学习《进出洁净车间管理规定》《现场作业细则》两份程序文件。自学为主带教老师重点讲解。 带教老师带领进入洁净车间,逐一介绍注塑车间、组装车间各工序及主要

负责人。 4、PCA新老流控器介绍 带教老师解剖PCA流控器样品,介绍内部结构、工作原理。提供新流控器样品供研发工程师参考学习。 第二周5月13日——5月17日 1、文件学习: 学习《文件控制程序》《洁净车间工艺卫生管理规定》两份文件 2、车间实习: 研发工程师自由安排时间进入车间跟泵组学习组装、测压等,带教老师监督执行。 要求:熟悉泵组、测压等工作内容,理解功能原理。 3、流程讲解 带教老师以以往实际案例讲解技术系统流程程序。 4、P CA研发 研发工程师自由安排PCA研发进度,向技术副总汇报进度。 本周安排考试一次 第三周5月20日——5月24日 1、文件学习 学习《CE技术文件控制程序》 2、公司产品识别 熟悉公司各型号产品,能够明晰各产品工作原理,各部件起到作用,有操作需求的应能熟练操作。由带教老师引导研发工程师自学为主。 3、车间专项重点学习 车间重点学习钢针组、流控器等组装、检测知识。PCA研发打下基础。 4、P CA研发 研发工程师自由安排PCA研发工作,带教老师提供适当帮助,不直接参与工

洁净室施工及验收规范标准

第一章总则 第1.0.1条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制定本规。 第1.0.2条本规适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第1.0.3条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施工和验收。 第1.0.4条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程序,施工中各工种之间应密切配合,按程序施工。先行施工的工种,不得妨碍后续的施工。 第1.0.5条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。 第1.0.6条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案。 第1.0.7条洁净室的施工及验收除执行本规外,还应符合国家现行的有关标准的规定。 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第2.1.1条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成,外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其容包括室装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 第2.1.2条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。施工主要程序见附录二。 第2.1.3条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规》GBJ 210和《地面与楼面工程施工及验收规》GBJ 209的要求外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规》TJ 212的规定。 第2.1.4条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃,但对特殊的装饰工程,应按装饰材料说明书要求的温度施工。

洁净室工程报价清单

洁净室工程上的报价清单是很多人关心得重点,具体的洁净室报价根据实际情况和客户需求也不尽相同,这里告诉大家一个简单的办法,可以直接拨打屏幕上的电话与专业技术取得联系,免费咨询洁净室工程报价清单相关的问题,当然您可以留下联系方式,我们的技术专员稍后也会与您取得联系。 洁净室工程的规模不断扩大。随着中国经济转型,实施中国制造2025规划,洁净室的需求会进一步扩大。洁净室工程有设计、采购、施工、验收、维护等各个环节,根据所包含的环节的不同,洁净室工程大致可分为四种常见模式。 洁净室工程 “工程施工设计+采购+施工+维护”模式(EPCO) 此模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式。从工程施工设计到采购、施工、维护,以达到系统集成之完整性,确保业主方的最大利益。工程周期各环节之配合相对较好,工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性,从而更好的满足客户需求,提升洁净室工程的价值。 “工程施工设计+采购+施工”模式(EPC) EPC模式即洁净室工程承包企业按照合同约定,承担工程项目的工程施工设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 对整个工程项目的运行进行组织和管理,而在采购环节,可以分为三种方式:根据业主指定直接委托供应商/分包商;自行采购;直接委托或招标确定分包商。 “工程施工设计+施工”模式(EC) EC模式的公司以整体优良的性能价格比,为下游行业的各环节提供洁净、环保、智能

化设施系统解决方案以及工程咨询、工程设计、项目管理、建造安装、设施运行等洁净室工程承包服务。 “施工”模式 不负责设计,只负责施工,这便是施工模式。“施工型”的洁净工程公司最大的特点是没有自己的设计和方案制定团队,竞争力不强,但一般持有国家专业的空气净化工程资质,能够按照设计方案落实洁净室工程。 公司介绍: 南京博森科技有限公司坐落于六朝古都—南京,公司致力于智慧实验室、恒温恒湿、生物安全、空气洁净、医用手术室、净化厂房、智能化系统、实验室仪器设备、网络中心机房、气候模拟环境、焓差室、非标准环境及系统节能等领域的规划与建设,以高精度、

系统工程师培训考试-视频监控(72题)

一、判断题 1、目前在视频安防监控系统中,常用的图像格式只有CIF和4CIF两种。(×) 2、在视频安防监控系统中,监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。(√) 3、在视频安防监控系统中,系统记录的图像信息应包括含图像编号/地址、记录时的时间和 日期。(√) 4、一般情况下,黑白摄像机的灵敏高没有彩色摄像机高。(×) 5、红外光是人眼不可见的光线,在不需要或不能暴露可见光照明或隐蔽安装的场合,安装 对红外光敏感的摄像机可以得到清晰的视频图像。(√)6、视频监控系统中,为了清楚的显示被监控目标特别是人物面貌,一般顺光观察。逆光不 易得到清晰图像,在图像中易产生晕光现象。(√) 7、镜头与摄像机的接口分C型和CS型。 8、在数字视频信号的监控系统中,在正常工作照明条件下,单路画面像素数量≥352×288(CIF)。(√) 9、视频信号分为模拟视频信号、数字视频信号、高清电视信号。(×) 10、数字录像设备简称DVR。(√) 11、数字录像设备俗称数字录像机,又因记录介质以硬盘为主,故又称硬盘录像机。(√) 12、视频安防监控系统的制式可以采用多种制式,不一定必须和我国的电视制式一致。( × ) 13、分辨率是衡量摄像机优劣的一个重要参数,它指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相 间条纹时,在监视器(应比摄像机的分辨率高)上能够看到的最多线数。 ( √ ) 14、CCD尺寸指的是CCD图像传感器感光面面积尺寸。 ( × ) 15、低照度指的是当被摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某 一规定值时的景物光亮度值。 ( √ ) 16、信噪比也是摄像机的一个主要参数。其基本定义是信号对于噪声的比值乘以20log,一 般摄像机给出的信噪比值均是在AGC(自动增益控制)开启时的值。 ( × ) 17、监视器的灰度等级一般应大于7级。 ( √ ) 二、单选 1、在标准GA/T74中,彩色监视器的图形符号为:( B ) A:B: C:D: 2、在标准GA/T74中,云台的图形符号为:( A ) A:B:

洁净室施工及验收规范2010版

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。编号为GB50591-2010。2011年02月01日起实施。其中第4.6.11、5.5.6、5.5.7、5.5.8、5.6.7、6.3.7、6.4.1、11.4.3条文为强制性条文,必须严格执行。原《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90同时废止。 一,编制情况简介 本规范由中国建筑科学研究院会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编制。 《洁净室施工及验收规范》修订编制组于2006/12/26在北京召开启动大会起,在22个月的时间里,开了5次调研座谈会,聘请了20多位专家、基建负责人等作为顾问,开了两次座谈会。组织40余人次,针对重点或难点开展了9项专题实验和研究,完成了9篇报告、论文: 编制组进行了广泛的收集、查阅资料工作,若干参编单位提供了本单位的标准、操作规程或具体技术资料。编制组对ISO系列标准、欧盟与WHO的GMP、美国FDA手册、美国微电子污染控制手册、美国制药工程指南、瑞士加拿大等国家的兽药生物安全设施手册以及国内关于微振、噪声、防静电、施工安装等文献、手册和国内29项标准规范,进行了认真的研究,获得了丰富的信息,提取了对规范有用的材料。 2007年11月应台湾中华洁净学会和相关企业的邀请,组织编

制组部分成员30人进行了为期10天的台湾地区的考察,举办了座谈会、报告会,参观了净化工厂,同时进行了海峡两岸关于洁净室施工安装的技术交流。 在各参编单位积极按分工计划完成了有关章或节的草稿基础上,于2008年3月底完成规范的第一轮草稿。经过4次讨论会和草稿定稿会,于2008年7月底草稿定稿,又经过主编单位多次组织技术人员讨论,于2008年奥运会期间完成征求意见稿。按照程序,征求意见稿已上网广泛征求意见,并专门由电子邮件或逐件发送给近30几位专家和管理人员, 或者进行了面对面交流。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占68.7%。征求意见稿至送审稿又三易其稿,改动300余处。 编制组经广泛调查研究,多方征求意见,并收集整理国内外在洁净室施工验收方面的标准和相关资料。认真总结《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90实施以来在洁净室施工及验收方面的经验教训,对其中一些主要内容和指标进行了研究、实验和论证,最后经审查定稿。 本规范共17章(652条,其中强制条文8条)和8个附录。主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验、验收。

洁净厂房工程验收要点和规范

洁净厂房工程验收要点和规范 为了在洁净室施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方法, 做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制定本规范。为您介绍洁净厂房工 程验收要点和规范。 (一)一般规定 1、洁净厂房工程施工完成后应进行工程验收,划分为竣工验收、功能验收、使用验收。以确认各项性能参数符合设计、使用和相关标准规范的要求。 2、竣工验收应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位进行验收。 3、功能验收应在竣工验收完成后进行,由建设单位负责,并由具有相应检测资质的第三方进行检测。设计、施工单位配合。 4、使用验收应在功能验收完成后进行,由建设单位负责,可由具有相应检测资质的第三方或由建设单位与第三方共同进行测试。设计、施工单位配合。 5、洁净厂房工程验收的检测状态分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下 进行;功能验收阶段宜在空态或静态下进行. 应由建设方、设计方和施工方协商确定,宜在静态下进行;使用验收阶段的检测应在动态下进行。 (二)洁净厂房的测试 1、洁净厂房的工程验收中,在进行各项性能检测之前,净化空调系统应正常运行24h以上.达到稳定运行状态。 2、检测用仪器仪表均应经过具有相应资质的单位进行标定,并在标定有效期内。 3、洁净厂房测试应按工程验收阶段分段进行。竣工验收阶段的检测是确认各项设施符合工 程设计和合同的要求;功能验收阶段的检测是确认各项设施均能有效、可靠的运行;使用验收阶段的检测是按建设方规定的生产工艺和动态”活动要求,确认各项设施的有效、可靠的运行。

洁净厂房 4、洁净厂房性能测试项目见下表: 注:n表示不检测 5、空气洁净度等级的检测是对粒径分布在0.1靘至5.0靘[微软用户1]之间的悬浮粒子的粒径和浓度进行测试,空气洁净度等级应符合设计和建设方的要求。 6、根据生产工艺要求,应进行洁净室内浮游菌、沉降菌的检测。 7、风量和风速的测试,对单向流洁净室的送风量是以测试的平均送风速度乘以送风截面积 确定;非单向流洁净室的送风量可采用直接测试或测出风口风速乘以出风截面积确定。 单向流洁净室以送风平均速度、非单向流洁净室以送风量计算得到的换气次数。 & 压差测试,为检验洁净室(区)与其周围环境之间的规定静压差,应在洁净室(区)的风速、风量和送风均匀性检测合格后进行静压差测试。 9、已装空气过滤器的检漏,为检验洁净室(区)的高效空气过滤器的完好性和安装质量, 在安装后的空气过滤器的上游侧引入测试气溶胶,并及时在送风口和过滤器周边、外框与安装框架之间的密封处进行扫描检漏。检漏测试可在空态”或静态”进行。 10、为确认洁净室(区)的气流流型和气流方向,在上述检测达到要求后进行气流流型检测。

洁净室工程师培训教材(精简版)

洁净室工程师培训教材(精简版) 空气调节和空气净化的基础知识空气调节的基本概念1、空气调节及其分类空气调节就是使房间或封闭空间的温度,相对湿度,洁净度,和气流速度等参数均达到给定要求的技术。也在空气调节系统中,空气处理设备即空调器是实现空气热,湿交换和空气过滤净化的核心部分。一个房间或一个空间,在一般情况下除了有来自该房间内部的围护结构,人员,照明灯具及设备产生的热,湿,粒子,微生物或其他有害物的干扰外,同时还有来自房间外部的大气,太阳辐射等的干扰。为了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空气处理设备中经热,湿和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房间内一定要求的空气环境。空气调节的原例图见图一和图二。 图一空气调节原理图 图二净化空调原理图空气调节按使用对象的不同又可划 分为舒适性空气调节和工艺性空气调节。舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置 的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。空气调节

按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空 气调节。舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。2、湿空气焓湿图及其应用①湿空气的焓 湿湿空气就是我们生活和工作的环境空气,就是生产和科学研究的环境空气。其主要成份是干空气和水蒸汽。所谓干空气就是不含水蒸汽的空气,其中有78%的氮气,21%的氧气和不足1%的氩气,氖气等惰性气体和少量的二氧化碳。在 湿空气中虽然水蒸汽的含量非常少,但是它的作用却非常大。从某种意义上说调节湿空气中水蒸汽的含量就是空气调节 的重要任务之一。湿空气的焓湿图是用来表示湿空气的温度、相对湿度、含湿量和焓值等空气状态参数及其相互关系的线算图。是在一定的大气压力的条件下,以焓值为纵坐标含湿量为横坐标,其夹角为1350的线算图。图中有等温度线、 等相对湿度线、等含湿量线和等焓值线。利用焓湿图可以表示空气调节处理过程中所发生的混合、加热、冷却、加湿、去湿等所有空气处理过程,并且利用焓湿图可以计算出空气处理过程中所需要的冷量、加热量、加湿量等各种用量。焓湿图见图三。 图三湿空气的焓湿图② 焓湿图中的名词定义:a. 干球温

[员工岗位培训体系]洁净手术室培训教材

(培训体系)洁净手术室培 训教材

洁净手术室学习资料 一.空气调节和空气净化的基础知识 (一)空气调节的基本概念 1.空气调节及其分类 空气调节就是使房间或封闭空间的温度,相对湿度,洁净度,和气流速度等参数均达到给定要求的技术。也就是说,在人们的生活和工作以及生产和科研的某一个特定的空间内其环境空气的温度,湿度,洁净度,和气流速度等构成了该空间的空气环境。采取必要的技术手段来创造和保持该空间内要求的空气环境就是空气调节的任务。在空气调节系统中,空气处理设备即空调器是实现空气热,湿交换和空气过滤净化的核心部分。一个房间或一个空间,在一般情况下除了有来自该房间内部的围护结构,人员,照明灯具及设备产生的热,湿,粒子,微生物或其他有害物的干扰外,同时还有来自房间外部的大气,太阳辐射等的干扰。为了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空气处理设备中经热,湿和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房间内一定要求的空气环境。空气调节的原例图见图一和图二 图一空气调节原理图 图二净化空调原理图 空气调节按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空气调节。 舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。 工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。

2.湿空气焓湿图及其应用 ①湿空气的焓湿 湿空气就是我们生活和工作的环境空气,就是生产和科学研究的环境空气。其主要成份是干空气和水蒸汽。所谓干空气就是不含水蒸汽的空气,其中有78%的氮气,21%的氧气和不足1%的氩气,氖气等惰性气体和少量的二氧化碳。在湿空气中虽然水蒸汽的含量非常少,但是它的作用却非常大。从某种意义上说调节湿空气中水蒸汽的含量就是空气调节的重要任务之一。 湿空气的焓湿图是用来表示湿空气的温度、相对湿度、含湿量和焓值等空气状态参数及其相互关系的线算图。是在一定的大气压力的条件下,以焓值为纵坐标含湿量为横坐标,其夹角为1350的线算图。图中有等温度线、等相对湿度线、等含湿量线和等焓值线。利用焓湿图可以表示空气调节处理过程中所发生的混合、加热、冷却、加湿、去湿等所有空气处理过程,并且利用焓湿图可以计算出空气处理过程中所需要的冷量、加热量、加湿量等各种用量。焓湿图见图三。 图三湿空气的焓湿图 ②焓湿图中的名词定义: a)干球温度:就是用干球温度计测出的空气温度。 b)湿球温度:就是用湿球温度计测出的空气温度。也就是说将温度计的水银球用 浸水的纱布包裹起来,所测得的稳定的空气温度。从理论来说,湿球温度就是室内放置一盆水,水吸收空气中的热量后部分水蒸发成水蒸汽释放到空气中,增加空气的潜热,而空气失去了热量,温度降低失去了空气的显热。当这一热湿交换达到平衡以后,空气所得的潜热(水蒸汽)和所失的显热(温度降低)

洁净室施工要点

洁净厂房施工要点 张利群 2011年1月1日

目录 一、基本要求 二、人员管理 (一)对人员的基本要求(二)人员组成 (三)人员培训 三、文件管理 (一)一般规定 (二)文件类型 (三)开、竣工文件 (四)技术说明书 (五)制订文件的要求 (六)文件的保管 四、施工组织 (一)一般规定 (二)施工部署 (三)施工措施 五、施工程序 六、建筑装饰装修 (一)一般规定 (二)墙、柱、顶涂装工程(三)地面涂装工程 (四)高架地板 (五)吊顶工程 (六)墙体工程 (七)门窗安装工程 七、净化空调系统 (一)一般规定

(二)风管及部件 (三)风管系统安装 (四)净化空调设备安装(五)系统调试 八、排风及废气处理 (一)一般规定 (二)风管附件 (三)排风系统安装 (四)排风及废气处理设备安装(五)系统调试 九、配管工程 (一)一般规定 (二)碳素钢管道安装 (三)普通不锈钢管道安装 (四)BA/EP不锈钢管道安装 (五)PP/PE管道安装 (六)PVDF管道安装 (七)PVC管道安装 (八)配管检验与试验 十、消防安全设施安装 (一)一般规定 (二)管线安装 (三)消防、安全设备安装 十一、电气设施安装 (一)一般规定 (二)电气线路安装 (三)电气设备安装 (四)接地设施安装 十二、噪声控制设施的安装

(一)一般规定 (二)噪声控制设施安装 十三、特种设施的安装(一)一般规定 (二)高纯气特种气体供应设施的安装(三)纯水供应设施的安装 (四)化学品供应设施的安装 十四、工程验收 (一)一般规定 (二)洁净厂房的测试 (三)竣工验收 (四)功能验收 (五)使用验收 十五、洁净室性能测试 (一)测试项目的选择和实施顺序(二)测试方法

洁净室施工及验收规范

《洁净室施工及验收规范》 第一章总则 第101条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制定本规范。 第102条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第103条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施工和验收。 第104条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程序,施工中各工种之间应密切配合,按程序施工。先行施工的工种,不得妨碍后续的施工。 第105条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。 第106条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案。 第107条洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准的规定。

第二章建筑装饰 第一节一般规定 第211条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成,外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 第212条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。施工主要程序见附录二。 第213条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ210和《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209的要求外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ212的规定。 第214条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃,但对特殊的装饰工程,应按装饰材料说明书要求的温度施工。 第二节材料要求 第221条用于洁净室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须有注明成份、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。

手术室护士培训大纲

手术室护士培训 一、培训对象 具备2年以上临床护理工作经验的注册护士。 二、培训目标 (一)掌握手术室护理工作的范围、特点及发展趋势; (二)掌握手术室管理的基本内容及规章制度; (三)掌握手术室医院感染预防与控制的原则和措施; (四)掌握手术室患者围手术期护理要点; (五)掌握手术室患者安全管理; (六)掌握手术配合技术和护理操作技术; (七)掌握手术室的职业安全与防护措施; (八)掌握手术室突发事件的应急处理。 三、培训时间 培训时间为2个月,可采取全脱产或者半脱产学习方式。其中1个月时间进行理论、业务知识的集中学习,1个月时间在具有示教能力和带教条件的三级医院手术室进行临床实践技能学习。 (一)理论学习(参考学时:不少于160学时) 主要内容包括:医院手术室护理概论,手术室管理及规章制度,手术室医院感染预防与控制,洁净手术室的管理,手术患者围手术期护理,患者安全管理,手术配合技术和护理操作技术,手术室新技术和新业务,手术室的职业安全与防护,手术室突发事件的应急处理,等等。 (二)临床实践学习(参考学时:不少于160学时) 主要内容包括:综合医院普通手术室临床进修1周,洁净手术室进修1周,心脏外科、神经外科和骨科等专科手术室进修2周。 四、培训内容 【医院手术室护理概论】 (一)手术室护理工作范围及特点; (二)国内外手术室领域护理工作发展概况; (三)手术室护士的岗位职责及专业素质要求。

【手术室管理及规则制度】 (一)手术室的环境管理,包括建筑布局、区域划分、设施和流程等;(二)手术室的物品管理,包括各类仪器设备、器械及无菌物品等;(三)手术室组织及人员管理; (四)手术室的护理文件书写; (五)手术室的信息管理; (六)手术室的相关质量管理; (七)手术室的相关规章制度。 【手术室医院感染预防与控制】 (一)医院感染的概念及预防与控制的原则; (二)手术室医院感染的特点及危险因素; (三)手术室医院感染预防与控制的措施; (四)消毒、灭菌与隔离技术; (五)手术室无菌操作技术; (六)特殊感染手术病人的管理; (七)手术室的医院感染监测; (八)手术室各类医疗废物的管理。 【洁净手术室的管理】 (一)洁净手术室的概念、设计与净化标准; (二)洁净手术室的空气调节与空气净化技术; (三)洁净手术室的日常管理。 【围手术期护理】 (一)围手术期护理的概念、内涵、理论框架; (二)围手术期护理的临床实践和工作范围; (三)外科常见疾病知识及围手术期护理要点。 【患者安全管理】 (一)手术室涉及患者的不安全因素与风险管理; (二)手术患者的核对制度和患者保护; (三)手术室药品、血液制品的安全管理;

洁净室施工及验收规范

第一章总则 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第二节材料要求 第三节构造与装饰要求 第四节施工要求 第五节装配式洁净室的安装 第三章净化空调系统 第一节一般规定 第二节风管及其部件的制作 第三节系统安装 保温施工时不得在风管壁上开孔和上螺钉,不得破坏系统的密闭性。 风阀和清扫孔的保温措施不应妨碍阀和门的开启。 第四节高效过滤器安装 第六节空气净化设备和装置的安装

本节未包括的或有特殊要求的设备,其安装施工及验收的技术要求,应按设备的技术文件(如说明书、装配图、技术要求等)的规定执行。 一、设备无缺件,表面无损坏和锈蚀等情况; 二、内部各部分连接牢固。 一、生物安全柜在安装搬运过程中,严禁将其横倒放置和拆卸,宜在搬入安装现场后拆开包装; 二、生物安全柜安装位置在设计未指明时应避开人流频繁处,并应避免房间气流对操作口空气幕的干扰; 三、安装的生物安全柜的背面、侧面离墙壁距离应保持在80~300mm之间。对于底面和底边紧贴地面的安全柜,所有沿地边缝应加以密封。 四、生物安全柜的排风管道的连接方式,必须以更换排风过滤器方便确定。 一、压力渗漏试验,应确认所有接缝的气密性及整个设备没有漏气; 二、高效空气过滤器的渗漏试验,应确认高效空气过滤器本身及其安装接缝处没有渗漏; 三、操作区气流速度试验,应确认整个操作区的气流速度均满足规定的要求; 四、操作口气流速度试验,应确认整个操作口的气流速度均满足规定的要求; 五、操作口负压试验,应确认通过整个操作口的气流流向均指向柜内; 六、洗涤盆漏水程度试验,应确认盛满水的洗涤盆经过1h后无漏水现象; 七、接地装置的接地线路电阻试验,应确认接地的分支线路在接线及插座处的电阻不超过规定值。

硬件工程师培训教程(五)

硬件工程师培训教程(五) 第二节CPU的制造工艺 CPU从诞生至今已经走过了20余年的发展历程,C PU的制造工艺和制造技术也有了长足的进步和发展。在介绍C PU的制造过程之前,有必要先单独地介绍一下 C PU处理器的构造。 从外表观察,CPU其实就是一块矩形固状物体,通过密密麻麻的众多管脚与主板相连。不过,此时用户看到的不过是 C PU的外壳,用专业术语讲也就是 C PU的封装。 而在CPU的内部,其核心则是一片大小通常不到1/4英寸的薄薄的硅晶片(英文名称为Die,也就是核 心的意思,P m C o p p e r m i ne和Duron等C PU中部的突起部分就是Die)。可别小瞧了这块面积不大的硅片,在它上面密不透风地布满了数以百万计的晶体管。这些晶体管的作用就好像是我们大脑上的神经元, 相互配合协调,以此来完成各种复杂的运算和操作。 硅之所以能够成为生产CPU核心的重要半导体素材,最主要的原因就是其分布的广泛性且价格便宜。 此外,硅还可以形成品质极佳的大块晶体,通过切割得到直径8英寸甚至更大而厚度不足1毫米的圆形薄 片,也就是我们平常讲的晶片(也叫晶圆)。一块这样的晶片可以切割成许多小片,其中的每一个小片也就 是一块单独CPU的核心。当然,在执行这样的切割之前,我们也还有许多处理工作要做。 Intel公司当年发布的4004微处理器不过2300个晶体管,而目前P山铜矿处理器所包含的晶体管已超过了2000万个,集成度提高了上万倍,而用户却不难发现单个CPU的核心硅片面积丝毫没有增大,甚至 越变越小,这是设计者不断改进制造工艺的结果。 除了制造材料外,线宽也是CPU结构中的重要一环。线宽即是指芯片上的最基本功能单元门电路的宽度,因为实际上门电路之间连线的宽度同门电路的宽度相同,所以线宽可以描述制造工艺。缩小线宽意味着晶体管可以做得更小、更密集,可以降低芯片功耗,系统更稳定,CPU得以运行在更高的频率下, 而且可使用更小的晶圆,于是成本也就随之降低。 随着线宽的不断降低,以往芯片内部使用的铝连线的导电性能已逐渐满足不了要求,未来的处理器将 采用导电特性更好的铜连线。AMD公司在其面向高端的Athlon系列Thunderbird(雷鸟)处理器的高频率版 本中已经开始采用铜连线技术。这样复杂的构造,大家自然也就会更关心“ PU究竟是怎么做出来的呢”。客观地讲,最初的C PU制造工艺比较粗糙,直到晶体管的产生与应用。众所周知,C PU中最重要的元件就属晶体管了。晶体管就像一个开关,而这两种最简单的开和关”的选择对应于电脑而言,也就是我们常 常挂在嘴边的“侪口 1 明白了这个道理,就让我们来看看C PU是如何制造的。 一、C P U的制造 1. 切割晶圆 所谓的“切割晶圆”也就是用机器从单晶硅棒上切割下一片事先确定规格的硅晶片,并将其划分成多个细小的区域,每个区域都将成为一个 C PU的内核(D i e)o 2. 影印(P h o t o l i t h o g r a p hy) 在经过热处理得到的硅氧化物层上面涂敷一种光阻(Photoresist)物质,紫外线通过印制着CPU复杂电 路结构图样的模板照射硅基片,被紫外线照射的地方光阻物质溶解。 3. 蚀刻(E t c h i n g) 用溶剂将被紫外线照射过的光阻物清除,然后再采用化学处理方式,把没有覆盖光阻物质部分的硅氧化物层蚀刻掉。然后把所有光阻物质清除,就得到了有沟槽的硅基片。 4. 分层 为加工新的一层电路,再次生长硅氧化物,然后沉积一层多晶硅,涂敷光阻物质,重复影印、蚀刻过程,得到含多晶硅和硅氧化物的沟槽结构。 5. 离子注入(I o n I m p l a n t a t i o n) 通过离子轰击,使得暴露的硅基片局部掺杂,从而改变这些区域的导电状态,形成门电路。接下来的步骤就是不断重复以上的过程。一个完整的 C PU内核包含大约20层,层间留出窗口,填充金属以保持各层间电路的连接。完成最后的测试工作后,切割硅片成单个CPU核心并进行封装,一个C PU便制造出来