文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火电厂运行巡检(或点检)管理标准

火电厂运行巡检(或点检)管理标准

QB ××发电企业标准

Q/××-×××.××××-2009

运行巡检管理标准

2009-××-××发布 2009-××-××实施

××发电发布

目录

前言 (1)

1. 围 (2)

2. 规性引用文件 (2)

3. 术语和定义 (2)

4. 职责 (2)

5. 管理容与要求 (3)

6. 检查与考核 (5)

7. 报告与记录 (5)

附录A:巡回检查路线、容、要求示性标准与示例 (6)

前言

为加强××发电公司运行巡检管理工作,规运行巡检工作管理职能,特制定本标准。本标准由××发电公司提出。

本标准由××发电公司生产技术管理部门归口管理。

本标准主要起草人:

审核:

审定:

批准:

本标准于××××年××月××日发布。

本标准于××××年××月××日实施。

本标准由生产技术管理部门负责解释。

运行巡检管理标准

1.围

本标准适用于××发电公司运行岗位巡检(点检)工作的全过程管理。

2.规性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

(78)水电生字第158号电业安全工作规程(热力和机械部分)

ISBN978-7-5084-4504-5 中电集团公司发电企业点检定修管理示性标准与示例

中电生[2006]1387号中电集团公司点检定修管理实施指导意见

华电国际生[2005]129号缺陷管理系统系统应用管理办法

3.术语和定义

3.1 巡回检查是运行人员根据规定对所管辖设备进行的检查。巡回检查分为定时巡回检查和重点巡回检查。

3.2 定时巡回检查是指运行人员按规定时间、路线、容及要求进行周期性的巡回检查。

3.3重点巡回检查是针对设备特点、运行方式、负荷情况以及自然条件变化等进行的巡回检查。

4.职责

4.1运行副总

4.1.1负责运行巡检工作的领导和监督工作。

4.1.2 负责审定运行巡检管理标准。

4.1 生产技术管理部门

4.1.1 负责监督、检查运行部门巡回检查的执行情况。

4.1.2 负责对主要发电设备、主要辅助设备进行巡检或抽检。

4.2 运行部门

4.2.1 负责制定巡回检查路线、容及要求。

4.2.2 负责监督、检查运行单元(班组)巡回检查的执行情况。

4.2.3 负责对主要发电设备、主要辅助设备进行巡检或抽检。

4.3 值长

4.3.1 负责监督、检查运行单元(班组)巡回检查的执行情况。

4.3.2 负责对主要发电设备、主要辅助设备进行巡检或抽检。

4.4 单元长(班长)

4.4.1 负责监督、检查本单元(班组)巡回检查的执行情况。

4.4.2 负责对分管区域的设备进行巡检或抽检。

4.5 机组长

4.5.1 负责监督、检查本机组巡回检查的执行情况。

4.5.2 负责安排巡检人员的巡检围。

4.5.3 负责对分管区域的设备进行巡检或抽检。

4.5.4 负责处理巡检人员汇报的问题。

4.6 值班员

4.6.1 负责对分管区域的设备进行巡检或抽检。

4.6.2 负责协助机组长处理巡检人员汇报的问题。

4.7 巡检员

4.7.1 负责分管区域的巡回检查。

4.7.2 负责汇报巡回检查发现的缺陷并录入缺陷管理系统。

5.管理容与要求

5.1 巡回检查路线:按照巡检方便、设备全面的原则设置(参考格式见附录A)。

5.2 巡回检查容:

5.2.1 汽轮机检查容

运行声音、异味、渗漏点、油箱油位、排烟风机、润滑油压、主油泵入口压力、主油泵出口压力、汽缸绝对膨胀、各轴承回油、各轴承座振动、各轴封压力、各调门开度、各抗燃油滤网压差、盘车控制盘各指示灯等。

5.2.2 发电机检查容

运行声音、异味、渗漏点、润滑油压、密封油压、氢压、水压、轴承回油、轴承振动、滑环与炭刷、绝缘过热监察装置、封闭母线微正压装置、励磁调节器、励磁整流柜、励磁变、PT柜、中性点接地变、消弧线圈等。

5.2.3 锅炉检查容

运行声音、异味、渗漏点、汽包室、吹灰器、燃烧器、炉前燃油系统、燃油小室等。

5.2.4 变压器检查容:

运行声音、异味、渗漏点、过热点、闪络点、油温、油位、线圈温度、冷却器运行方式与报警信号、端子箱、控制箱等。

5.2.5 转动设备检查容:

运行声音、异味、渗漏点、电动机外壳温度、各轴承温度、各轴承振动、各轴承油位、油压与油质、各部冷却水与密封水、入口压力、出口压力、入口温度、出口温度、进口门与出口门状态、油箱(水箱)温度与液位等。

5.2.6 电气设备检查容:

运行声音、异味、有无过热点、有无闪络点、有无放电点、有无异物、电压、电流、油位、温度、湿度、伴热、保护装置信号、保护压板状态、防误闭锁装置等。

5.2.7 除以上检查容外,对安全设施、安全标志、设备铭牌、设备标识牌、设备控制箱、照明控制箱、检修电源箱、端子箱、保温、支吊架、孔洞盖板、厂房建筑、文明卫生等容进行检查。

5.3 巡回检查要求:

5.3.1 巡回检查应由经过培训合格的人员负责进行,严禁实习人员独立进行巡回检查。

5.3.2 各单元(班组)要建立巡回检查记录本,记录巡检时段、巡检人员、巡检区域、发现的问题。

5.3.3 值班员、机组长外出巡检或抽检时,应向单元长(班长)汇报。

5.3.4 运行岗位应配备一定数量的通讯工具,巡检人员外出巡检时必须携带,并保持通讯畅通。5.3.5 巡检人员巡检时应携带手电筒、听针、测温仪、测振仪等必要的工器具,通过看、听、嗅、测等方法,及时发现设备异常,并进行正确的处理。

5.3.6 巡检人员应按规定的检查路线、容、要求每2小时检查一次,检查结束后应及时将检查情况汇报机组长、单元长,将发现的缺陷输入缺陷管理系统。由于其它工作不能按时巡检,单元长(班长)、机组长应及时调整巡检人员。

5.3.7 巡检人员接近危险部位(如高温高压设备、有毒气体、高电压设备、设备旋转部分等)检查时,应严格执行《电业安全工作规程》的有关规定,必要时可汇报单元长、机组长切换备用设备后再检查。

5.3.8 巡检过程中发现危及设备和人身安全的问题时,应立即进行处理,同时向机组长、单元长(班长)汇报,如有疑问或不清楚的问题,先汇报机组长、单元长(班长),按指示处理。

5.3.9 设备或系统检修时,若发现现场安全措施与工作票不符,应汇报机组长、单元长(班长),通知检修工作负责人,收回工作票,停止工作进行整改,并汇报有关领导。

5.3.10 遇有下列情况时,巡检人员应重点检查,一般要求每一小时巡检一次。

5.3.10.1 带缺陷运行的设备。

5.3.10.2 有频发性故障的设备。

5.3.10.3 投入试运行的设备。

5.3.10.4 主要设备失去备用时。

5.3.10.5 非正常运行方式。

5.3.10.6 大风、大雪、大雾、雷雨天气要对室外设备、配电室及建筑物加强检查,但要注意人身安全。

5.3.10.7 冬季严寒天气时,对厂房暖汽、电加热、蒸汽伴热、室外开关柜和开关箱电加热、室外阀门井、水塔结冰以及室外布置的带有保护的压力测点、水位测点、流量测点等。

5.3.10.8 夏季高负荷高温天气时,对轴承温度、电机线圈温度、风温、氢温、油温、水温、真空等参数加强检查。

6.检查与考核

6.1 生产技术管理部门负责监督、检查本标准的执行情况,并提出考核意见。

6.2 考核标准:按照公司运行巡检管理考核标准进行考核。

7.报告与记录

附录A:巡回检查路线、容、要求示性标准与示例

附录A:

巡回检查路线、容、要求示性标准与示例

汽机运转层

m

(1)“设备状态”中的全部指设备的运行状态和备用状态。

(2)上限值、下限值、典型值应由运行部门专工根据设计数值或运行数值填写。

相关文档