文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公共建筑能源审计标准38

公共建筑能源审计标准38

公共建筑能源审计标准38
公共建筑能源审计标准38

公共建筑能源审计标准Standard for energy consumption auditing of public building

目次

前言......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1 总则 (1)

2 术语和定义 (1)

3 基本规定 (1)

4 审计程序 (2)

5 审计内容 (4)

6 审计方法 (5)

7 审计报告 (7)

附录 A (规范性附录) 建筑基本信息表 (9)

附录 B (规范性附录) 建筑用能设备基本信息表 (11)

附录 C (规范性附录) 建筑能耗数据信息表 (14)

附录 D (规范性附录) 室内环境实测记录表 (15)

附录 E (规范性附录) 建筑能源审计现查巡查表 (16)

附录 F (规范性附录) 分项能耗拆分统计表格 (19)

附录G (规范性附录) 常用能源折标准煤参考系数 (1)

本标准用词说明 (2)

条文说明 (3)

公共建筑能源审计标准

1 总则

1.0.1 为了进一步规范建筑能源审计行为,完善建筑节能监管体系建设,提高建筑能源审计质量与水平,特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于江苏省单栋建筑和建筑群的公共建筑能源审计。

1.0.3 建筑能源审计应由相关专业人员组成建筑能源审计小组开展工作。

1.0.4 建筑能源的审计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.0.1 建筑能源审计building energy audit

通过对建筑进行文件审查和现场调研、测试,对被审计建筑能源利用状况进行定量分析,对建筑能源利用效率、消耗水平、经济效益和环境效果进行诊断和评价,从而发现建筑节能潜力,提出节能运行调适和改造建议。

2.0.2 建筑能耗building energy consumption

建筑使用过程中,为满足建筑环境人员需求(供暖、空调、制冷、照明、通风等)和使用功能(动力、炊事等)而产生的能耗,消耗能源种类包括电力、水、燃气、燃油、燃煤、市政热源(或冷源)及可再生能源等。

2.0.3 审计周期audit period

审计所考察的时间区段,根据不同审计类别及建筑业主需求确定。

2.0.4 能耗指标energy consumption index

建筑总能耗或分项能耗与建筑面积或建筑使用人数等参数的比值,也包括根据建筑特点或者业主需求制定的能反映能耗特点的指标。

2.0.5 能耗对标energy consumption benchmark

用来评价被审计建筑类型相对应的建筑能耗指标,包括单位面积建筑总能耗或者分项能耗。可采用国家、地方不同建筑类型能耗标准或者统计的能耗指标作为对标。

3 基本规定

3.0.1建筑能源审计主要是针对建筑围护结构、室内环境质量、用能系统及设备、可再生能源系统、水资源利用、能源管理、建筑能耗等进行测试、诊断和评价。

3.0.2建筑能源审计按照审计深度分为一级、二级、三级。

1)一级能源审计

a. 旨在掌握建筑和用能系统信息,了解建筑用能总体现状,并通过与国家或地方相关标准对比,判断建筑总体用能水平。

b. 要求完成建筑基本信息和用能系统调查;测试评估室内基本环境品质状况;基于全年及分月用电、蒸汽、天然气、油、可再生能源及其他能源等账单或能耗统计记录数据,计算建筑年总能耗和单位建筑面积能耗等能耗指标;通过与国家、地区或行业能耗标准对比,对建筑用能现状进行总体评价。

c. 要求收集至少1年完整的能耗数据。

2)二级能源审计

a. 旨在掌握建筑各分项用能规律和运营管理水平,发现存在问题,提出节能改造方向。

b. 除一级审计要求外,还需分析计算建筑暖通空调、照明插座、动力、生活热水、餐饮、其他等各分项能耗指标;审阅建筑的能源管理文件,对建筑进行现场巡查,评估建筑运营与管理水平;测试评估室内空气环境的品质状况;根据需要对重要用能系统和设备进行测试;对供暖、制冷、照明等各分项供能系统做出评价,提出节能改进建议。

c. 要求收集至少3年完整的能耗数据。

3)三级能源审计

a. 旨在通过建筑围护结构、用能设备及系统测试,对建筑性能及用能系统进行详细诊断,分析问题,明确改造方案,并进行节能量和经济性分析。

b. 除二级审计外,还应包括建筑及设备能效测评;围护结构热工性能测评;室内空气质量状况测试;提出详细且具备可操作性的节能改造方案;基于实测数据或能耗软件核算节能量,并进行经济性分析评价。

c. 要求收集至少3年完整的能耗数据。

3.0.3 对于审计建筑面积小于20000m2的公共建筑,可进行一级能源审计;对于审计建筑面积大于或等于20000m2的公共建筑,须进行二级及以上的能源审计;对于重点用能单位应每三年进行一次能源审计;建筑物所有权人或审计委托方有相应需求时可进行三级审计。

3.0.4 能源审计期间内,建筑物所有权人应配合审计工作小组,保证提供资料的真实性、完整性,并委派专人负责现场协调工作。在取得审计报告后,建筑物所有权人应按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并组织实施符合本单位的节能技术措施,降低能耗。

3.0.5审计小组成员应本着公正、科学、严谨的态度开展能源审计工作,审计人员对被审计建筑物的经营、财务及最终审计报告等负有保密义务。

4 审计程序

4.1 审计准备阶段

4.1.1 审计开始前,应由能源审计的委托单位确定审计目标建筑或建筑群及审计等级,由审计单位判断目标建筑或建筑群是否具备开展相应审计等级的条件。

4.1.2 审计项目确立后,能源审计单位应成立审计小组,能源审计小组向被审计单位发放建筑基本信息表(附表A)、建筑用能设备基本信息表(附表B)和建筑能耗数据信息表(附表C)。

4.1.3 被审计单位确定配合能源审计工作的责任人和联络人,并将填写好的附表A、B、C提交审计单位。

4.2 审计实施阶段

4.2.1 审计小组应先主持召开建筑能源审计座谈会,与被审计建筑的业主代表、物业管理代表以及能源管理代表进行沟通,确定能源审计的具体要求和实施内容,以及审计过程中必要的工作条件和辅助条件。

4.2.2 被审计单位应向审计小组提供与审计工作相关的文件资料,并提供与审计工作相关的现场工作支持。

4.2.3 审计小组的现场审计工作应包括文件审查和调研测试两个部分。

1)文件审查主要包括对被审计建筑或建筑群的竣工图纸、能源账单、能耗监测数据、主要设备的台帐、运行记录和维修保养记录、已采取的节能措施、能源管理等文件资料进行审查和核实,并做好记录,对必要文件进行复印、扫描或拍照。

2)调研测试主要包括建筑巡查、与相关人员进行沟通交流、室内环境测试、专项测试(三级审计)以及数据采集,并应做好现场记录和拍照,填写建筑能源审计现场巡查表(附表E)。

4.2.4 建筑能源审计小组应参考图1所示工作流程实施能源审计工作。

4.3 审计报告阶段

4.3.1 现场审计结束后,审计小组应对文件审查和调研测试得到的资料数据进行整理、计算和分析。

4.3.2 审计单位撰写能源审计报告,并就审计报告结论与被审计单位交换意见,形成最终审计结论。

图1 审计工作流程图

5 审计内容

5.1 一级能源审计

5.1.1 根据一级能源审计的目的和要求,建筑一级能源审计工作应包括下列内容:

1)检查建筑基本概况。

2)检查建筑用能设备基本信息。

3)检查建筑能耗信息或能耗统计记录资料。

4)计算分析建筑能耗指标并对标。

5)测试评估建筑室内环境品质基本状况。

5.1.2 建筑基本概况检查应包括:审阅并记录建筑面积、建筑所属气候区、建筑结构形式、围护结构、建筑使用人数、不同功能区域建筑面积、建筑运行时间、是否采用可再生能源和再生水等建筑基本信息,记录表格见附表A。

5.1.3 建筑用能设备基本信息检查应包括:审阅并记录建筑内主要用能设备的基本信息,记录表格见附表B。

5.1.4 建筑能耗数据信息检查应包括:审阅并记录建筑一年以上完整的全年能源费用账单、计量数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据等资料,记录表格见附表C。

5.1.5 当有分项能耗计量系统时,应检查建筑能耗分项计量、监测管理系统现状,以及计量器具的配置及管理制度是否满足相关要求,并对能耗监管和计量现状进行评价。

5.1.6 计算、分析建筑能耗指标并对标,将各类能源实耗值统一折算为标准煤,在此基础上计算、分析建筑能耗指标,并与国家、地方能耗标准进行对比。

5.1.7 建筑室内基本环境品质状况检查,应分别对建筑不同功能的有代表性的房间或区域开展正常使用情况下的室内基本环境品质状况测试评估。测试评估数量和内容应符合下列规定:

1)测试评估数量:当建筑审计面积小于1万m2时,测试点数量不应少于5处;当建筑使用面积大于或等于1万m2,且小于5万m2时,测试点数量不应少于8处;当建筑使用面积大于等于5万m2时,每增加1万m2时,应增加测试数量3处。

2)测试评估内容:包括室内温度、相对湿度、风速、照度等,并评估所测试的房间或区域室内基本环境品质状况是否符合相关国家现行标准的规定,室内环境实测记录表格见附表D。

5.2 二级能源审计

5.2.1 开展二级能源审计时,除完成一级能源审计要求外,审计单位还宜对建筑能源消费及能源管理进行分析。二级能源审计工作应增加下列内容:

1)检查建筑能源管理状况。

2)检查建筑用能设备运行状况。

3)计算、分析建筑分项能耗指标。当建筑应用可再生能源或再生水时,计算并分析其提供的比例。

4)提出合理化的节能改进建议。

5.2.2 建筑能源管理状况主要为能源管理制度,检查应包括下列内容:

1)能源管理制度,包含分项能耗计量管理制度、节能工作责任制、节能宣传与培训等;制定完善并组织实施的节能计划和节能措施。

2)原始记录和统计台帐。

3)设备产品说明书和调试记录。

4)设计图纸和计算书。

5.2.3 建筑用能设备运行状况检查应包括下列内容:

1)检查建筑内主要用能设备的运行状况。

2)对建筑现场进行逐项检查,填写建筑能源审计现场巡查表(附表E)。

5.2.4 建筑分项能耗指标计算、分析,计算方法见本标准第6章,建筑分项能耗指标应符合下列要求:

1)暖通系统能耗指标,包括空调通风系统能耗指标和供暖系统能耗指标。

2)照明及插座系统能耗指标。

3)动力系统能耗指标,包括电梯能耗指标、水泵能耗指标和通风机能耗指标。

4)生活热水能耗指标。

5)餐饮能耗指标。

6)其他能耗指标。

图2 建筑能耗指标体系框架图

5.2.5 根据二级能源审计要求和建筑实际情况,找出建筑能源系统存在的问题并提出合理化的节能改进建议,主要包括能源管理体系、用能系统、行为节能等方面存在的问题及改进建议。

5.3 三级能源审计

5.3.1 开展三级能源审计时,除完成二级能源审计要求外,审计单位还应对建筑分项能耗进行拆分统计、对建筑室内环境品质中空气质量状况进行测试、对建筑主要用能系统性能进行针对性测试,同时还应对节能改造技术措施及经济性进行分析。三级能源审计工作增加下列内容:

1)详细拆分统计建筑分项能耗,记录表格见附表F。

2)测试评估建筑室内环境品质中空气质量状况。

3)测试建筑主要用能系统能效性能。

4)当围护结构有较大改动时,需开展建筑围护结构热工性能测试。

5)当建筑应用可再生能源或再生水时,需测算其效益。

6)测算节能改造措施的节能量及其费用。

5.3.2 建筑室内环境品质中空气质量状况检查,应分别对建筑不同功能的有代表性的房间或区域开展正常使用情况下的室内环境品质中空气质量状况测试。测试数量和内容应符合下列规定:

1)测试数量:按照本标准5.1.7条。

2)测试内容:包括CO2、TVOC、PM2.5等浓度,并评判所测试的房间或区域室内环境品质中空气质量是否符合相关国家现行标准的规定,室内环境实测记录表格见附表D。

5.3.3 建筑主要用能系统审计工作主要是对用能系统能效性能进行测试,应根据实际情况开展测试,测试范围主要包括下列内容:

1)暖通空调中冷源、热源等主要用能系统:通过现场测试,获得相关用能系统的能源利用率。

2)太阳能热水系统:测试性能参数应包括日有用得热量、升温性能、贮水箱保温性能等。

3)再生水系统:测试性能参数应包括化学需氧量、悬浮物、色度、PH、氨氮等。

4)双方商定的其它详细测试项目。

5.3.4 根据三级能源审计要求和建筑实际情况,分析节能改造措施及其节能量,同时对实施节能改造所需的费用及回收期等进行概算。

6 审计方法

6.0.1 建筑面积、空调面积、供暖面积、建筑分项面积应根据建筑竣工图纸与实际使用情况确定。建筑面积取外墙外边界围成面积的总和计算,包括半地下室、地下室的面积,当停车库为大型停车库时应包括车库面积。

6.0.2 建筑能耗总量应采用能耗账单或用能记录,应说明记录日期。

6.0.3 分项能耗的计算应符合下列要求:

1)当建筑有分项计量系统时,应优先根据计量结果确定分项能耗。当分项计量系统有个别支路出现不同用能设备混接时,可根据条文6.0.4~6.0.6规定的方法进行计算和拆分;同时如在进行分项计量系统数据有效性检验后出现部分数据缺失的,可根据系统或设备的用能特性对缺失数据进行插值补全。

2)当建筑无分项计量系统时,分项能耗的数据可采用变配电系统原理图及运行记录、设备运行记录、主要设备和主要支路的实测能耗、设备铭牌信息、建筑物典型年工作日、非工作日天数等统计信息进行计算。

6.0.4 建筑暖通空调系统能耗应根据建筑的空调系统形式、用能特点等计算确定,若存在分项计量系统应对数据进行校核后选用。在无法通过分项能耗计量系统得到暖通空调系统能耗时,审计人员应根据现场实际情况采用适合的方法,若采用计算方法确定能耗时主要包含以下内容:

1)冷热源

a. 对于电动压缩式冷水机组,可通过运行记录中的逐时功率(或根据运行记录中的冷水机组负载率和电流计算冷机的逐时功率),对全年运行时间进行积分;或根据建筑类型、气候区、全年运行时间、开机台数等确定当量满负荷运行小时数,与冷源功率相乘得到。

b. 对于蒸汽溴化锂制冷机组,当机组为直燃式或蒸汽锅炉供汽时,应根据运行记录或燃料费账单统计机组消耗的燃料量;若采用市政蒸汽供汽时,应根据市政热力账单、市政蒸汽供能区域与其用能特点等计算拆分确定。

c. 当建筑自备热源供暖时,应根据运行记录或燃料费账单统计热源消耗量;热源消耗的电量可认为是恒定值,用实测功率乘以运行时间得到。

d. 当采用市政热力供暖时,应根据热量表读数计算;若没有安装热量表时,换热器二次侧为定流量系统,且有二次水系统逐时进出口水温或温差的运行记录,则可实测二次水系统的流量计算得到。

e. 对于外供冷冻水或热水的建筑,冷/热量应根据能量表逐月读数计算;

2)空调水泵

a. 可采用运行记录中的逐时功率(或根据运行记录中的逐时电流计算水泵的逐时功率),对全年运行时间进行积分;或根据全年运行时间、运行台数、水泵功率、设备同时使用系数、平均负载率相乘得到。

b. 在没有相关运行记录时,定速运行或虽然采用变频设备但频率基本不变的水泵能耗计算,可实测各水系统中不同的启停组合下水泵的单点功率,根据运维人员操作方式统计各启停组合实际出现的小时数,计算每种启停组合的全年电耗之和。

c. 变频运行的水泵能耗计算可实测各水系统在不同启停组合下工频时水泵的运行能耗,再根据逐时水泵频率的运行记录计算逐时水泵能耗,并对全年运行时间进行积分。

3)空调机组、冷却塔、新风机组和通风机等设备能耗计算方法与水泵类似。

4)风机盘管能耗计算应统计建筑中各区域风机盘管的数量和功率,并通过访谈、现场观察等方式合理估计开启率和运行时间。

5)分体空调能耗计算应统计建筑中所有分体空调的数量和功率,通过访谈、现场观察等方式合理估计开启率和运行时间。

6.0.5 照明系统和室内设备能耗计算可调查电气配电图纸,统计设备数量、功率、运行情况,将总功率、运行时间与对应开启率相乘得到。

6.0.6 电梯能耗可按电梯功率与运行时间相乘后再乘以同时使用系数计算。

6.0.7 得到分项能耗数据后应以能源账单的总能耗信息为依据,进行分项能耗平衡检验,分项能耗和总能耗的偏离率不应超过15%。若不满足平衡校核条件,应采取以下方法:

1)对于有分项计量系统的建筑,应对分项计量系统计量范围重新审查,如有未纳入分项计量系统的设备应按照条文6.04~6.0.6的方法进行计算。

2)对于无分项计量系统的建筑,应调整分项能耗数据的设定值,重新计算。

6.0.8 当进行三级审计的时候,可通过能耗模拟、测试分析或其他合理的方法综合分析暖通空调能耗、围护结构改造在不同条件下的节能潜力。

7 审计报告

7.0.1 一级能源审计报告应列出审计目的、范围、依据及审计过程的简介;应结合被审计单位的建筑基本信息、用能设备信息和用能现状,给出建筑总能耗指标并进行能耗对标分析。

7.0.2 二级能源审计报告除应满足7.1.1条规定外,还应结合被审计单位的能源管理状况、主要用能设备和系统的特性、运行状况和能耗指标,根据审计要求和建筑实际存在的问题给出审计结果和节能改造建议。

7.0.3 三级能源审计报告除应满足7.1.1、7.1.2条规定外,还应提出节能改造措施,并对其节能量、投资额及投资回收期进行量化分析。

7.0.4 在审计报告的扉页应注明审计日期、报告编制单位和审计小组主要成员名单,同时应有编写人、审核人及批准人签字,报告编制单位盖章。

7.0.5 能源审计过程中收集到的重要资料可作为审计报告的附件。

7.0.6 审计单位可参考以下能源审计报告框架来撰写能源审计报告。

第一章能源审计概况

1.1 审计目的

1.2 审计依据

1.3 审计周期

1.4 审计范围

1.5 审计等级

1.6 建筑基本信息

1.7 用能系统概况

第二章建筑能源管理(适用于二级、三级)

2.1 建筑能源管理机构

2.2 建筑能源管理制度

2.3 建筑能源管理方针和目标

2.4 建筑用能设备使用、计量及管理

2.5 建筑用能统计管理制度

2.5 6 建筑节能改造情况

第三章建筑能耗分析

3.1 建筑总能耗分析

3.2 建筑能耗指标及能耗对标分析

3.3 能源种类构成及占比分析

3.4 逐月能耗分析

对审计周期内一年及以上的逐月能耗分析,逐月能耗波动异常的建筑应根据调研结果给予说明。

3.5 分项能耗拆分及分析(适用于二级、三级)

对审计周期内建筑用能分项能耗进行拆分,并提供拆分依据或者分项能耗数据来源并进行分析。

第四章建筑室内环境测试

应说明室内环境测试的基本信息、测试结果以及对测试结果的分析评价,并分析通过测试发现的室内环境问题。内容包括但不限于以下几方面:

4.1 室内温湿度测试分析

4.2 室内二氧化碳浓度测试分析

4.3 室内照度测试分析

4.4 室内外PM2.5浓度测试分析

第五章建筑节能专项测试(适用于三级)

开展三级能源审计时,应说明节能专项测试的测试内容、测试基本信息、测试结果以及对测试结果的分析评价,并应分析通过测试发现的问题。内容包括但不限于以下几方面:

5.1 建筑用能系统性能测试分析

5.2 围护结构热工性能测试分析

5.3 可再生能源系统性能测试分析

第六章节能潜力分析及建议(适用于二级、三级)

6.1 节能潜力分析

6.2 节能改造建议

二级能源审计节能潜力分析及建议应包括能源管理和用能系统存在问题及节能改造建议。

6.3 节能改造方案(适用于三级)

三级能源审计除应满足二级能源审计要求外,还应提出节能改造方案,并分析其节能量、投资额及投资回收期。

第七章审计结论

一级能源审计的审计结论应包括下列内容:建筑总能耗指标值、建筑能耗分类指标值、建筑能耗对标结果、室内环境测试结果。

二级能源审计的审计结论除应满足一级能源审计相关要求外,还应包括以下内容:建筑各分项能耗的指标值、建筑能源管理评价与主要的节能改造建议。

三级能源审计的审计结论除应满足一级、二级能源审计的相关要求外,还应包括以下内容:节能专项测试结果、节能改造初步方案及技术经济分析结论。

公共建筑节能改造技术讲解

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

企业能源审计报告编制指南

附件2 企业能源审计报告编制指南 一、企业能源审计报告编写 1、企业概况:企业简况,企业主要产品及其生产工艺。企业在同行业中所处地位。 2、企业用能分析:企业能源消费总量及其构成,企业能源网络图,企业能量平衡表,企业能流图,企业能源消费结构及财务报告,企业能源管理信息概况。 物料平衡,重点耗能设备运行评价,企业产品能耗分析,节能潜力分析,能源价格调查与财务评价。 3、企业能源管理系统(三级管理),企业能源管理规章制度、人员培训,能源管理工程师配置等。 4、节能规划:节能技术改造项目评价,工艺特点、先进性及节能效果,技术经济评价,环保效益,资金筹措。 5、总结:企业能源审计意见,存在问题,建议。 6、附件:企业能源审计通知书,企业能源审计方案,企业能源审计人员名单,审计单位及其负责人签章。 二、企业能源审计报告摘要 企业能源审计报告分摘要与正文两部分。 企业能源审计报告的摘要放在正文前面,字数应在2000字以内。摘要包括以下内容的 简要说明: 企业能源审计的主要任务和内容; 1、企业能源消费结构(审计期内); 2、各种能耗指标; 3、能源成本与能源利用效益评价; 4、节能技术项目的技术经济评价与环境影响; 5、存在的问题及节能潜力分析; 6、审计结论和建议。 三、企业能源审计报告编写说明 在审计报告前面附企业能源审计结果简表和企业节能技改规划项目表。 1、企业能源审计结果简表 企业能源审计结果简表 企业名称:审计期:年

填表人/日期审核人/日期负责人(签名)/日期 (1)工业增加值=工业总产值—工业中间投入+本期应交增值税(生产法) 工业增加值用以2005年不变价计算的可比价,例如: 2009年现价工业增加值2009年可比价工业增加值= K9/5 K9/5为以2005年为基期的2009年工业品价格指数 K9/5= K6/5 ? K7/6. K8/7 ? K9/8 其中K6/5、K7/6、K8/7、K9/8分别表示2006、2007、2008和2009年同比工业品出厂价格 指数。 (2)减排气体量一项,一般企业只填写减排CO2量,电厂还要填写减排SO2 一项,核查 是否上了除硫装置及效果。 2、企业节能技改规划项目表 企业节能技改规划项目表 填表人/日期审核人/日期负责人(签名)/日期本表填写的节能项目必须是在规划期内要实施的项目,表内数据要准确、可信、可监 测。所列项目要详细说明工艺特点及先进性,节能潜力,投资总额;进行技术经济评估,给出项目收益、节能量、温室气体减排量;说明工程资金筹措、工程进度等。 四、企业能源审计报告验收企业能源审计报告与节能规划为一体,应包括的基本内容如下: 1、企业概况 ⑴产品,基本工艺,重点耗能设备配置 ⑵产值、利税与工业增加值

【精品】能源审计基本知识

能源审计基本知识 第一节能源审计的概念和特点 一、能源审计的概念 根据《企业能源审计技术通则》(GB/T17166—1997)的规定,能源审计是指:审计单位依据国家有关的节能法规和标准,对企业和其他用能单位能源利用的物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价。 能源审计是对用能单位的能源利用和损失的综合调查,也是对用能单位能源情况进行全面的审查、统计、计量、计策、计算和评审.它是审计单位按照国家的能源政策、能源法规、法令,各种能源标准、技术评价指标,并结合现场设备测试,对企业、地方或部门能源生产、转换和消费的整个物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价。 根据建设部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》的定义,能源审计是指用能单位或主管部门自己或委托专业机构,根据国家有关节能法规和标准,对能源使用的物理过程和财务过程进行检测、核查、分析和评价并提出改进建议的活动。

二、能源审计的特点 不论是《企业能源审计技术通则》(GB/T17166—1997)的定义,还是《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》的定义,能源审计都具有如下的特点: (1)合法性和科学性。能源审计必须是“依据国家有关的节能法规和标准”进行,以保证审计工作的合法性、科学性; (2)客观性和独立性。能源审计作为审计的一个分支,也是一种科学管理的方法,具有很强的监督和管理作用。审计单位是由节能主管部门授权的、具有合法资格的审计机构,审计单位必须保证其在审计过程中的客观性、中立性、独立性,以确保审计工作的公平、公正。 (3)分项计量和独立核算。“用能单位”是指具有必需的能源计量及进行独立核算的单位,包括能源使用经济性的独立核算。这是进行能源设计的必要条件。 (4)物理过程审计.“物理过程"是指用效率、单耗、能源密度、能力等物理量表示的能源消费指标; (5)财务过程审计。“财务过程”是专指以用能单位经营活动中能源的收入、支出的财务账目

河南省企业能源审计暂行办法

河南省企业能源审计暂行办法 二○○八年九月十五日 第一章总则 第一条为加强节能管理,规范能源审计,促进节能降耗,根据《中华人民共和国节约能源法》以及《河南省节能减排实施方案》、《河南省重点用能单位节能管理办法》等规定,制定本办法。 第二条本办法所称能源审计,是指能源审计机构依据国家和省有关节能法规和标准,对企业能源利用状况进行统计分析、检验测试、诊断评价并提出节能改进措施的活动。 第三条本办法适用于本省行政区域内的能源审计工作。 第四条省发展改革委负责全省能源审计工作的组织管理和监督指导。 各省辖市及巩义、邓州、永城、固始、项城、中牟等县(市)人民政府管理节能工作的部门负责本行政区域内能源审计工作的组织管理和监督指导。 第二章能源审计对象和内容 第五条能源审计的对象为省重点耗能企业(以下简称企业)。 第六条能源审计分为政府监管能源审计和企业自主能源审计两种类型。 第七条企业有下列情形之一的,应当进行政府监管能源审计: (一)能源利用过程中违反节能法律法规,未达到节能标准的; (二)单位产品能耗超过能耗限额标准的; (三)依法责令限期整改期满,需要确认是否达到整改要求的; (四)未完成年度节能目标任务的; (五)未按规定报送企业能源利用状况报告的; (六)节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的; (七)建设项目申请享受各级政府财政性节能补贴、节能奖励或其他节能优惠政策的; (八)国家和省有关规定必须进行能源审计的其他情形。 第八条省发展改革委员根据负责制定并组织实施年度能源审计划。各省辖市及巩义、邓州、永城、固始、项城、中牟等县(市)节能主管部门在每年2月底前,应向省发展改革委提出本辖区需实施政府监管能源审计的企业名单。 第九条鼓励企业开展自主能源审计,制订定期能源审计计划,并按照审计结果,制定节能规划方案,促进企业合理、安全使用能源。 企业自主能源审计结果经省辖市及巩义、邓州、永城、固始、项城、中牟等县(市)节能主管部门审核后,应在一个月内报省发展改革委备案,作为企业评优评先、申报节能项目和享受有关优惠政策等依据。 第十条能源审计应当包括以下内容: (一)企业概况(含能源管理概况、用能管理概况及能源流程); (二)企业的能源计量及能源利用统计状况; (三)主要用能设备运行效率测试与计算分析; (四)企业能源消费指标计算分析; (五)重点工艺能耗指标与单位产品能耗指标计算分析; (六)产值能耗指标与能源成本指标计算分析; (七)节能量计算; (八)节能效果评价与考核指标计算分析; (九)节能技术改造项目的经济效益评价; (十)企业合理用能的建议与意见。 政府节能主管部门有特殊要求的,能源审计内容从其要求. 第三章能源审计实施

江苏省机关办公建筑和大型公共建筑能源审计管理试行办法

附件2 江苏省机关办公建筑和大型公共建筑 能源审计管理试行办法 第一条为建立我省机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系,开展对省本级及示范城市辖区内机关办公建筑和大型公共建筑的能源审计,提高审计质量,规范审计行为,促进能源审计工作的顺利开展,依据《民用建筑节能条例》、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《建设部、财政部关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》,制定本办法。 第二条本办法适用于对我省机关办公建筑和大型公共建筑实施能源审计及其相关管理活动。 第三条本办法所指能源审计的对象包括区、县以上各级国家机关办公建筑、单体建筑面积2万平方米以上的大型公共建筑、总建筑面积2万平方米以上的大学校园,以及各类公共建筑的节能改造、可再生能源建筑应用、低能耗建筑、绿色建筑示范工程项目。 第四条本办法所称能源审计是指县级以上地方人民政府建设行政主管部门为建立建筑节能监管体系,委托建筑节能专门机构,对建筑的能源活动进行的检查、诊断、审核,对建筑能源利用的合理性做出评价,并提出改进措施建议,

提高建筑能源利用效率的活动。 第五条能源审计活动应当遵守有关法律、法规,遵循公开、公平、公正的原则。 第六条县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内机关办公建筑和大型公共建筑能源审计活动的实施与监督管理,具体的能源审计活动可以委托建筑节能专门机构实施。 第七条建筑节能专门机构从事能源审计活动应当具备以下条件: (一)具有独立法人资格; (二)具有一定规模的业务活动固定场所和开展能源审计业务所需的设施及办公条件; (三)有近两年来的建筑节能相关业绩; (四)具有一定的科研能力,开展过与建筑节能相关课题的研究或者承担过相关标准的编制工作; (五)有健全的组织机构和符合相关要求的质量管理体系。 第八条建设行政主管部门应当根据本地区机关办公建筑和大型公共建筑能源消费的统计状况,结合年度机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作计划,编制本地区的能源审计计划,确定能源审计对象。 第九条审计对象确定后,建筑节能专门机构依据《国

天津市重点用能单位能源审计报告审核工作指南

附件 天津市重点用能单位能源审计报告审核 工作指南 本指南对能源审计报告审核的工作原则、程序和要点,以及审核过程管理做出原则规定。 一、审核原则 能源审计报告审核工作遵循公正、高效、科学、保密的原则。 (一)公正 各区节能主管部门自行组织或委托第三方专业机构组织有关专家开展审核工作,审核过程中执行统一的标准和尺度,不得向重点用能单位和报告编制单位收取任何费用。审核机构和专家不得承担本单位编制的能源审计报告的审核工作。 (二)高效 审核过程应遵循工作程序,及时组织开展报告初审、现场查看、专家评审,反馈审核意见,在规定时限内报送审核结果。 (三)科学

根据重点用能单位实际情况和能源审计报告内容,按照审核要点,对重点用能单位能源管理现状、能源利用状况、节能潜力分析进行科学系统评判。 (四)保密 审核机构和评审专家对重点用能单位提供的资料负有保密责任,未经允许不得以任何形式向其他人提供。 二、审核程序 (一)报告初审 审核机构对能源审计报告进行符合性审查,重点审查能源审计报告的整体框架和主要内容是否符合《企业能源审计技术通则》和《天津市重点用能单位能源审计报告内容和深度要求》。 (二)组建专家组 审核机构应根据重点用能单位所属行业及用能特点,有针对性的选择专家组建专家组。专家人数一般为单数,原则上不少于3名。评审专家应该明确分工,设组长1名。 评审专家应具有副高级及以上专业技术职称,熟悉行业生产工艺和技术规范,了解节能法律法规标准政策,掌握能源消费总量、单位产品能耗及节能措施效果的测算方法。 (三)现场查看 现场核实重点用能单位能源审计开展情况,包括能源管理情况、能源供应系统情况、能源消耗核算、能源利用状况

能源审计合同样本

技术咨询服务合同 合同编号: 甲方:(委托人) 乙方:(受托人) 根据甲方工作需要,甲乙双方经协商,决定由乙方负责按照国家和省有关能源审计的方法、标准等要求承担甲方年度能源审计报告的编写工作,并形成终稿报告。 一、项目名称:能源审计 二、项目内容、要求: 本次能源审计的主要内容包括: (1)用能单位概况 (2)能源利用状况及能源流程 (3)节能管理、能源计量及统计状况 (4)主要用能设备运行效率监测分析 (5)能源消耗指标计算分析 (6)重点工艺能耗指标与单位产品能耗指标分析 (7)产值能耗指标与能源成本指标计算分析 (8)节能效果与考核指标计算分析 (9)影响能源消耗变化因素的分析 (10)节能技术改造项目的经济效益评价 (11)合理利用能源的建议与意见

三、项目履行的进度安排 双方签订合同后,乙方及开展工作。甲方预付款到帐且提供资料齐全后15个工作日内完成报告编写工作,形成报告成果文件(即能源审计报告)。 四、甲乙方责任: 甲方责任: 1、成立以企业主管领导为主的能源审计领导小组和由相关职能部门组成的审计、规划工作小组,并由相关职能部门专人配合乙方的工作。 2、甲方应具备进行能源审计及节能规划的条件,及时为乙方提供所需的各种技术资料和统计数据,使乙方能够完成能源审计报告。 乙方责任: 1、按照国家和省关于能源审计报告的编写方法、标准等要求开展能源审计工作,包括:数据的收集、整理、核实,并进行相关的计算、分析和评审,对有关的主要耗能设备能效情况进行必要的实地监测。 2、完成能源审计报告。 3、对甲方工艺、技术等资料保密。 五、费用及支付方式: 本项目技术服务费总计人民币大写:元整(¥,)支付方式:银行转账

能源审计报告(参考)

3. 1建筑物能源管理机构 -10 - 广东环境保护工程职业学院 Guangdong Vocational College of Environmental Protection Engineering 能源审计报告 Energy Audit Report 2014年12月31日 仲彪节能科技有限公司 目录 第一章能源审计概况 -1 - 1.1审计目的 一 1 一 1.2审计依据 -2 - 1.3审计内容 -2 - 1.4审计团队 -4 - 第二章 建筑及用能系统概况 2. 1建筑概况 - 5 - 2. 2用能系统情况 -8 - 2. 3主要用能设备清单 - 8 - 2. 4用电分项计量监测系统 - 8 - 第三章建筑物能源管理 - 10 -

3. 2建筑物能源管理现状-10 - 第四章建筑能耗分析-11 - 4. 1能耗评价指标的构成简介- 11 - 4?2基于现场巡视和文件审查的节能评价-11 - 4. 3基于能源账单数据的分析-12 - 4. 3. 1建筑能耗总量情况- 12 - 4. 3.2常规能耗、特殊区域能耗和水耗指标- 12 - 4. 3?3能源费账单分析 4. 3. 4建筑分项能耗计算-13 - - 17 - 4?4公示所需要的能耗指标-21 - 第五章节能潜力分析及建议- 23 - 5. 1技术途径的节能对策- 23 - 5. 2改善管理的节能建议- 24 - 5. 3管理部门加强节能管理的建议- 24 - 5. 3. 1能源管理制度的制定- 24 - 5. 3. 2能耗分项计量管理- 25 - 5. 3. 3节能知识培训制度- 25 - 第一章能源审计概况 为进一步掌握国家机关办公建筑、大型公共建筑和高校建筑能源使用情况,挖掘节能的潜力,指导用能单位节能管理和节能改造,根据《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》等文件要求,结合广东省具体情况,开展对国家机关办公建筑和大型公共建筑的能源审计工作。 广东环境保护工程职业学院是被确定开展建筑能源审计的对象之一,根据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》(建科[2007]249号)(以下简称《导则》)有关规定,该建筑满足开展能耗审计的最低条件。审计组按照内蒙省建筑能源审计领导小组的工作部署,于2014年12月28日?12月31日对该建筑进

能源审计方法练习题

能源审计方法选择练习题 1、以下哪项是二次能源() A.原煤 B.油页岩 C.核能 D.焦炭 2、以下哪项不是二次能源() A.水能 B.电力 C.蒸汽 D.热水 3、()是指某种能源一个度量单位本身所含热量 A.等价热值 B.当量热值 C.可能热值 D.实际热值 4、()是指加工转换产出的某种二次能源实际要消耗的一次能源的能量 A.等价热值 B.当量热值 C.可能热值 D.实际热值 5、()的总量是不断变化的,它随着人类的开发利用而逐渐减少 A.能源 B.能量 C.资源 D.资本 6、()是可以计算的而()只能估算储量 A.能源 B.能量 C.资源 D.资本 7、()既有当量热值,又有等价热值 A.能源 B.能量 C.资源 D.资本 8、以下哪项不是我国能源消费的特点() A.能源消费总量增长速度过慢 B.能源消费弹性系数冲高后快速回落 C.非可再生常规能源占能源消费绝对比重 D.能源消费以煤为主,能源环境问题突出 9、“十二五”期间我国节能减排目标为全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别下降() A.6% B.7% C.8% D.9% 10、以下哪项不是我国节能的政策() A.立足国内 B.提高效率 C.节能优先 D.优化结构 11、能耗分析的方法不包含哪种() A.统计分析方法 B.能源审计方法 C.能量平衡方法 D.能源预测方法 12、以下哪项不是节能新机制() A.节能自愿协议 B.电力需求侧管理 C.自动化管理 D.合同能源管理 13、()是指在法规和政策的支持下,采取有效的激励和引导措施以及适宜的运作方式,通过电力公司.能源服务公司.社会中介组织.产品供应商和电力用户等共同协力,提高终端用电效率和优化用电方式。 A.节能自愿协议 B.电力需求侧管理 C.自动化管理 D.合同能源管理 14、国家经贸委决定().山东两省作为我国首批企业能源审计试点 A.河南 B.河北 C.浙江 D.山西 15、1997年,国家经贸委在组织相关专家进行能源审计方法和理论研究及总结国内开展企业能源审计时间的基础上,与国家技术监督局共同提出并颁布了() A.《企业能源审计技术通则》 B.《企业能源审查办法》 C.《企业能源审计技术指南》 D.《企业能源管理相关办法》 16、以下哪项不是能源审计的类型() A.初步能源审计 B.中期能源审计 C.重点能源审计 D.详细能源审计 17、()的要求比较简单,属于视察性审计,侧重于现场管理和统计资料核查 A.初步能源审计 B.中期能源审计 C.重点能源审计 D.详细能源审计 18、我国委托形式的能源审计方式有()种

【能源化工类】能源审计报告范本

清远忠信世纪玻纤有限公司10年度审计报告 (能源化工行业)能源审计 报告范本

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 能源审计报告 审计期:2010年 审计单位:xxxxxxxxxxxxxx公司 企业名称(盖章):xxxxxxxxxxxxxx公司 企业报告编写参与协助人员(名单): 企业分管节能负责人(签字): 企业法定代表人(签字): 目录 审计事项说明---------------------------------------4 报告摘要-------------------------------------------6 第一章企业概况-----------------------------------15 第一节公司简况-----------------------------------15 第二节公司主要生产工艺概况-----------------------17 第三节公司用能系统概况---------------------------20 第四节能源管理制度的审计-------------------------23

第五节能源流程图---------------------------------25 第二章企业的能源计量及统计状况-------------------27 第一节公司能源计量管理---------------------------27 第二节公司能源统计管理---------------------------30 第三节公司能源定额管理---------------------------31 第四节公司节能技改管理---------------------------32 第三章主要用能设备运行效率监测分析---------------33 第一节主要耗能设备运行效率监测分析---------------33 第二节供配电系统监测分析-------------------------36 第四章企业的能源消耗指标计算分析-----------------46 第一节公司能源消费结构---------------------------46 第二节公司产品产量的核定-------------------------49 第三节能源消耗量的核定---------------------------50 第四节能源消耗指标的计算-------------------------52 第五章重点工艺能耗指标与单位产品能耗指标计算分析-53 第一节重点工艺能耗分析--------------------------55 第二节单位产品工艺能耗指标计算分析--------------61 第六章产值能耗指标与能源成本指标计算分析---------64 第一节工业总产值及工业增加值的核定---------------64 第二节单位产值和工业增加值综合能耗指标计算分析---64 第三节能源成本指标的计算分析---------------------66 第七章节能效果与考核指标计算分析-----------------67

国家公共建筑能源审计导则

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》广东省实施细则

2008年8月

前言 建筑能源审计是一种建筑节能的科学管理和服务的方法,其主要内容是对用能单位建筑能源使用的效率、消耗水平和能源利用的经济效果、能源管理水平进行客观考察,对用能单位建筑能源利用状况进行定量分析,对建筑能源利用效率、消耗水平、能源经济和环境效果进行审计、监测、诊断和评价,从而发现建筑节能的潜力。 据统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑单位面积年耗电量为普通居民住宅的5~15倍,占全国城镇总耗电量的22%,与此同时,广东省现有城市建筑总面积约17亿m2,位于全国之冠,国家机关办公建筑和大型公共建筑的数量较多,因此做好广东省国家机关办公建筑和大型公共建筑的节能监管体系与节能改造工作,对实现“十一五”建筑节能规划目标具有重要意义。 建筑能源审计是我国国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设中重要的环节。在建筑能源审计基础上,研究制定能耗公示、用能标准、能耗定额和超定额加价等制度,以尽可能减少能源浪费,使用能水平合理化,提高建筑能源管理水平。 本导则依据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》,并结合广东省实际情况,认真总结和吸收了国内外建筑能源审计的成果和经验,在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,从而制定本导则。本导则适用于广东省节能监管体系建设过程中所有国家机关办公建筑和大型公共建筑的能源审计工作。 本技术导则的主要内容是:总则,术语,基本规定,审计程序及内容、审计报告和附录等六部分组成。本导则是广东省建筑能源审计的通用技术原则,

重点对其共性问题和原则问题加以阐述和统一;本导则整体上突出可操作性和引导性,为广东省各地区开展建筑能源审计工作提供指南。 本细则主要参编单位和起草人: 《国家机关办公建筑和大型公共建筑 能源审计导则》广东省实施细则 目录 1 总则 (5) 2 术语 (6) 3 基本规定 (7) 4 审计程序 (9) 5 审计内容及方法 (11) 6 审计报告 (15) 附录A 基本信息及能耗信息表格 (18) 附录B 业主提供的材料清单情况表 (38)

企业能源审计报告月日

河南亚欣冶金材料有限公司 能源审计报告 (2010年度) 企业名称:河南亚欣冶金材料有限公司 审计机构:XXXXXX技术服务有限公司 二〇一三年九月

能源审计报告企业名称:河南亚欣冶金材料有限公司 审计机构:XXXXXXX服务有限公司 二〇一三年九月

能源审计项目负责人: 能源审计报告签发人: 企业法人代表: 参加能源审计项目人员名单

摘要 一、企业能源消费结构 河南亚欣冶金材料有限公司在2010年度的综合能耗(当量值)是1270.81吨标准煤,其中电力69.9万kW.h,折标准煤85.91tce;原煤1857.22吨,折标准煤1184.91tce。 综合能耗(等价值)是1407.90tce,其中电力69.9万kW.h,折标准煤222.28tce;原煤1857.22吨,折标准煤1184.91tce;水8309.5吨,折标煤0.71tce。 表1 企业综合能耗情况表

三、企业单位产值能源消耗量及评价 2010年企业万元产值综合能源消耗量0.053tce/万元,工业增加值综合能源消耗量0.142tce/万元。 2010年河南省工业增加值综合能耗为2.417 tce/万元;2010年南阳市工业增加值综合能耗为1.537tce/万元。2010年河南省万元GDP能耗为1.115 tce/万元,2010年南阳市万元GDP能耗为1.088tce/万元。 与全省平均水平相比,公司工业增加值综合能耗低2.275tce/万元;与南阳市平均水平相比,公司工业增加值综合能耗低1.395tce/万元。与全省平均水平相比,公司万元万元产值综合能耗低1.062tce/万元;与南阳市平均水平相比,公司万元万元产值综合能耗低1.035万元。 四、主要产品的各项能耗指标 该企业在2010年企业产品总产量为19772.74吨。

企业能源审计的发展及实施对策

企业能源审计的发展及实施对策 企业能源审计的发展及实施对策 能源审计是指能源审计单位依据国家和地方有关的节能法规和标准,对重点用能单位能源利用的物理过程和财务过程进行核查和分析评价。能源审计是推动重点用能单位加强能源科学管理和服务节约能源的有效手段和方法,是国家对用能单位的能源消耗进行监督、考核的基础。规范开展能源审计工作是推动节能降耗工作的重要手段,对于从源头控制不合理能源消费,提高能源利用效率,有效开展能效及产品对标工作,推动企业节能技术进步具有重要的作用,对于进一步加快转变经济发展方式步伐,促进产业结构调整和优化升级,强化节能减排工作力度,推进和保障地区节能目标任务的完成具有重要意义,同时也是实现资源节约型、环境友好型社会的有效途径。 一、能源审计发展背景 20世纪70年代石油危机后,严峻的能源形势与沉重的能源费用负担,迫使西方发达国家开始积极寻求解决能源问题的出路,由此产生了一种要把能源像管理钞票一样管理起来的认识,对能源使用的合理性要进本文由毕业论文网收集整理行审计的思想各种能量分析方法和能源经济方法,如企业能量平衡分析、热诊断、净能分析方法和能源经济分析、能量价值分析、能源系统工程等应运而生,在美国,借鉴于财务审计原理而进行能源审计的方法,即是在此背景下首先诞生出来的。 能源审计在我国已经历经20多年,经过多年的不断努力,企业

能源审计工作取得了长足的发展,同时企业对开展企业能源审计工作有了一定的认知和认识。2005年,国家为了加强重点耗能企业节能管理,促进合理利用能源,提高能源利用效率,在全国开展了千家企业节能行动,并印发了《千家企业节能行动实施方案》,其中明确要求千家企业要开展企业能源审计工作。大规模地开展重点耗能企业能源审计工作始于2006年开始的十一五期间针对千家企业的能源审计,同年国家发展和改革委员会等部门联合发布了《企业能源审计报告审核指南》和《企业节能规划审核指南》等文件,国家发改委培训中心也组织了多次能源审计培训,能源审计专业技术人才的队伍逐步壮大,能源审计的质量有了较大提高。 二、新疆维吾尔自治区能源审计开展现状 新疆维吾尔自治区于2009年由自治区经信委下达了第一批强制能源审计的通知,同时为进一步促进自治区节能服务产业健康快速发展,扶持培育一批专业化节能服务机构,建立规范有序的节能服务体系,为工业企业开展能源审计、编制节能规划等工作搭建有效的技术服务咨询平台,在自治区行政辖区内面向工业企业开展能源审计等节能技术业务且符合一定条件的节能服务机构实行统一备案审核管理。从此企业能源审计在政府节能主管部门的倡导下,于十一五期间逐渐开展了起来。截至到2014年,由新疆自治区经信委备案管理的节能技术服务机构已有45家。 为继续推动和加强能源审计,提高能源审计的有效性,2012年新疆自治区发展改革委员会同自治区质监局决定启动和开展自治区

公共建筑能源审计标准江苏标准2020版

公共建筑能源审计标准 1 范围 本标准规定了能源审计的一般原则、依据、审计内容、实施的流程与要求等。 本标准适用于江苏省单栋建筑和建筑群的公共建筑能源审计。 建筑能源的审计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50189 公共建筑节能设计标准 GB 50034 建筑照明设计标准 GB/T 2589 综合能耗计算通则 GB/T 15316 节能监测技术通则 GB/T 17166 企业能源审计技术通则 GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则 GB/T 23331 能源管理体系要求 GB/T 51161 民用建筑能耗标准 GB/T 18883 室内空气质量标准 GB/T 20095 太阳热水系统性能评定规范 GB/T50353 建筑工程建筑面积计算规范 GB 50400 建筑与小区雨水利用工程技术规范 GB/T 18204.1 公共场所卫生检验方法 JGJ/T 177 公共建筑节能检测标准 JGJ 100 车库建筑设计规范 DGJ32/TJ 194 绿色建筑室内环境检测技术标准 DGJ32/J96 江苏省公共建筑节能设计标准 公共建筑能源审计导则(住房城乡建设部建筑节能与科技司颁布) 公共建筑节能改造节能量核定导则(住房城乡建设部颁布) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 建筑能源审计 building energy audit

通过对建筑进行文件审查和现场调研、测试,对被审计建筑能源利用状况进行定量分析,对建筑能源利用效率、消耗水平、经济效益和环境效果进行诊断和评价,从而发现建筑节能潜力,提出节能运行调适和改造建议。 3.2 建筑能耗 building energy consumption 建筑使用过程中,为满足建筑环境人员需求(供暖、空调、制冷、照明、通风等)和使用功能(动力、炊事等)而产生的能耗,消耗能源种类包括电力、水、燃气、燃油、燃煤、市政热源(或冷源)及可再生能源等。 3.3 审计周期 audit period 审计所考察的时间区段,根据不同审计类别及建筑业主需求确定。 3.4 能耗指标 energy consumption index 建筑总能耗或分项能耗与建筑面积或建筑使用人数等参数的比值,也包括根据建筑特点或者业主需求制定的能反映能耗特点的指标。 3.5 能耗对标 energy consumption benchmark 用来评价被审计建筑类型相对应的建筑能耗指标,包括单位面积建筑总能耗或者分项能耗。可采用国家、地方不同建筑类型能耗标准或者统计的能耗指标作为对标。 4 基本规定 4.1建筑能源审计主要是针对建筑围护结构、室内环境质量、用能系统及设备、可再生能源系统、水资源利用、能源管理、建筑能耗等进行测试、诊断和评价。 4.2建筑能源审计按照审计深度分为一级、二级、三级。 4.2.1一级能源审计 a)旨在掌握建筑和用能系统信息,了解建筑用能总体现状,并通过与国家或地方相关标准对比,判断建筑总体用能水平。 b)要求完成建筑基本信息和用能系统调查;测试评估室内基本环境品质状况;基于全年及分月用电、蒸汽、天然气、油、可再生能源及其他能源等账单或能耗统计记录数据,计算建筑年总能耗和单位建筑面积能耗等能耗指标;通过与国家、地区或行业能耗标准对比,对建筑用能现状进行总体评价。 c)要求收集至少1年完整的能耗数据。 4.2.2二级能源审计 a)旨在掌握建筑各分项用能规律和运营管理水平,发现存在问题,提出节能改造方向。 b)除一级审计要求外,还需分析计算建筑暖通空调、照明插座、动力、生活热水、餐饮、其他等各分项能耗指标;审阅建筑的能源管理文件,对建筑进行现场巡查,评估建筑运营与管理水平;测试评

项目能源审计报告编制方案

项目能源审计报告编制方案 北京东西部能源技术研究院 陕西东西部经济研究院 二〇一一年九月

目录 一、编制背景 二、指导思想和原则 三、编制理念 四、工作的主要程序 五、报告主要框架内容 六、项目组织实施 七、联系方式 附件:东西部经济研究院简介

一、编制背景 节能减排政策是我国长期坚持的战略选择,对经济将产生深远的影响。2003年以来,我国政府针对能源供求形势的转变,及时调整了能源政策。中共十六届五中全会的决议中,明确了政府对节能工作的量化指标,并列入了国民经济和社会发展?十一五?规划的考核目标。2006年4月,国家发改委等五部门制定并下发《千家企业节能行动实施方案》(以下简称《方案》),决定在全国钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、纺织和造纸等9个重点耗能行业,组织开展能源审计和节能规划编制工作。《方案》要求各项目按照相关要求,开展能源审计,完成审计报告,在报告基础上编制节能规划,并及时报所在地省级节能主管部门(发展改革委或经贸委、经委)审核。节能主管部门根据节能行动的实施效果,将节能目标的完成情况纳入项目业绩考核内容,定期评优并进行表彰和奖励。对不按照本实施方案开展能源审计、编制节能规划或达不到节能目标的项目,要求限期整改,依法查处严重浪费能源、违反节能法律法规的项目。同时,国家财税政策也逐渐向资源节约方面倾斜。能源审计工作显得尤为重要。 能源审计报告能够帮助项目主体单位对能源使用进行规范化、科学化管理,及时分析掌握自身的能源管理水平及用能状况,排查问题和薄弱环节、挖掘节能潜力、寻找节能方向,节约能源成本,真正实现?节能、降耗、增效?的目的。 二、指导思想和原则 (一)指导思想

能源审计报告(参考)

广东环境保护工程职业学院Guangdong Vocational College of Environmental Protection Engineering 能源审计报告 Energy Audit Report 2014年12月31日 仲彪节能科技有限公司

目录 第一章能源审计概况...................................................................... - 1 - 1.1 审计目的............................................................................. - 1 - 1.2 审计依据............................................................................. - 2 - 1.3 审计内容............................................................................. - 3 - 1.4 审计团队............................................................................. - 4 -第二章建筑及用能系统概况 ............................................................ - 1 - 2.1建筑概况 ............................................................................. - 1 - 2.2用能系统情况 ....................................................................... - 1 - 2.3主要用能设备清单................................................................. - 1 - 2.4用电分项计量监测系统........................................................... - 2 -第三章建筑物能源管理................................................................... - 3 - 3.1建筑物能源管理机构.............................................................. - 3 - 3.2建筑物能源管理现状.............................................................. - 3 -第四章建筑能耗分析 ....................................................................... - 1 - 4.1能耗评价指标的构成简介.................................. 错误!未定义书签。 4.2基于现场巡视和文件审查的节能评价........................................ - 1 - 4.3基于能源账单数据的分析.................................. 错误!未定义书签。 4.3.1建筑能耗总量情况......................................................... - 1 - 4.3.2常规能耗、特殊区域能耗和水耗指标.......... 错误!未定义书签。 4.3.3能源费账单分析...................................... 错误!未定义书签。

能源审计资料

北京科林蓝宇环境技术有限公司 能源审计简介

能源审计业务介绍 一、什么是能源审计 能源审计是一种能源科学管理和服务的方法,其主要内容是按照审计类别的不同对用能单位能源使用的效率、消耗水平和能源利用经济效果的客观考察,通过对用能物理过程和财务过程进行统计分析、检验测试、诊断评价并提出节能改造措施。 二、工作内容 根据企业能源审计的目的和要求,可以选择下述部分内容或全部内容开展能源审计工作: a)企业的能源管理概况 b)企业的用能概况及能源流程; c)企业的能源计量及统计状况; d)企业能源消费指标计算分析; e)用能设备运行效率计算分析; f)产品综合能源消耗和产值能耗指标计算分析; g)能源成本指标计算分析; h)节能量计算; i)评审节能技措项目的财务和经济分析。 三、参照标准 GB/T17166《企业能源审计技术通则》 GB/T15587《工业企业能源管理导则》 GB/T15316《节能监测技术通则》 GB/T6422《企业能耗计量与测试导则》 GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 GB/T2588《设备热效率计算通则》 GB/T2589《综合能耗计算通则》 GB/T13234《企业节能量计算方法》 GB/T16614《企业能量平衡统计方法》

GB/T16615《企业能量平衡表编制方法》 GB/T16616《企业能源网络图绘制方法》 GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》 GB/T3486《评价企业合理用热技术导则》 四、企业能源审计的程序 1、编制能源审计任务建议书 根据能源审计的目的和要求,确定能源审计的目标与具体内容,编制能源审计方案和任务建议书。 2、签订委托审计协议书 审计单位与审计委托方签订委托进行能源审计的协议,作为审计单位开展能源审计的依据。 3、实施能源审计 进行数据的收集、整理、核实;按照任务书要求进行相关的计算分析与评审;对被审计单位进行必要的实地考察和检测。 4、提出能源审计报告 审计结束后,在15日内向审计委托方提出审计报告。 五、案例 ?华电青岛发电有限公司 ?青岛钢铁控股有限公司 ?中石化青岛石油化工有限公司 ?青岛碱业股份有限公司 ?青岛海晶化工集团公司 ?青岛热电集团 ?青岛昌华化工有限公司 ?青岛恒光热电有限公司

相关文档