母差保护及失灵保护原理讲座复习题

一、填空题

1、我国电网中使用的母线保护类型,从元器件构成上大致可分为整流型、集

成电路型和微机型

2、从电流相位上看,正常运行或外部故障时,至少有一个元件的电流与其他元件电流相

位相反。而内部故障时,除电流等于零的元件外,其他元件中的电流相位相同。

3、RADSS/S母差保护是一个具有比率制动特性的中阻抗差动保护

4、母差保护中所说的双跨是指:一条线路两组隔离刀闸同时接到两条母线上

5、RCS-915系列母差保护对TA极性的要求是:各出线TA同名端在母线侧,母联TA同名

端在一母侧。

6、RCS-915母差保护装置中大差回路用以判别母线区内还是区外故障,小差回路用以故

障母线的选择。

7、母联断路器对母线进行充电试验时,当被试母线有故障时由充电保护切除故障。

8、相对主保护而言,断路器失灵保护是一种后备保护

9、3/2接线方式下失灵保护按开关配置

10、失灵保护跳闸时间应大于故障元件跳闸时间和保护整组返回时间。

二、简答题:

1、简述母线保护的基本原则;

答:a、在正常运行以及母线范围以外故障时,母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等。

b当母线上发生故障时,所有与电源连接的元件都向故障点提供电流,而所有供电给负荷的连接元件中电流都等于零。因此,∑Ⅰ=Ⅰf(短路点的总电流)

c、从电流相位上看,正常运行或外部故障时,至少有一个元件的电流与其他元件电流相位相反。而内部故障时,除电流等于零的元件外,其他元件中的电流则是同相位的。2、简述固定连接方式的母线完全电流差动保护的优缺点:

答:优点:

a、接线简单,调试方便,运行人员容易掌握;

b、元件固定时,有很好的选择性。

C、母联断开后,仍有选择能力,母线先后故障,也能可靠动作。

缺点:

固定连接破坏时,无选择能力,将切除两条母线。

因要躲外部故障时的最大不平衡电流,灵敏度较低。

由于采用了速饱和变流器,动作时间较慢,不能快速切除故障。

3、简述PMH-150(RADSS/S)母差保护装置运行注意事项:

(1)刀闸双跨时,有互联关系的母线上的每套母差自动切换成只有一套Ⅱ母差运行方式,无选择行,母线故障跳开所连接的所有断路器。

(2)母差正常运行时无任何调牌,手动闭锁灯灭,双位置继电器位置正确。

(3)母线互联时将有互连信号和掉牌,互连结束,掉牌自动复归。

(4)母差动作后出口继电器自保持,应在故障处理中及时复归出口,防止开关合不上。(5)母差保护TA二次断线或差流过大,闭锁灯亮,并有掉牌。此时应检查TA二次回路是否外部断线,如不是,及时通知保护人员。

(6)低电压动作。首先尝试复归掉牌信号,如不能复归,检查TV回路是否有断线,如不能确定,报保护人员处理。

(7)互连掉牌。检查双位置继电器动作情况和辅助接点到位情况,不能确定的,报保护人员

处理。

(8)出线闭锁信号,未查明原因并作处理前,禁止强行复归闭锁信号。

4、简述RCS-915母差保护装置的大差、小差的定义:

大差回路是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。

小差回路是指该段母线上所连接的所有支路(含母联和分段)

大差回路判别母线区内还是区外故障,小差回路用以故障母线的选择。

5、简述3/2接线方式下失灵保护的要求

(1)鉴别元件采用反应断路器位置状态的相电流元件,分别检查每台断路器的电流,以判断哪台断路器拒动。

(2)中间断路器拒动时,应采用远方跳闸装置,并闭锁线路对端重合闸。

(3)断路器失灵保护按开关配置。

三、画图题:

1、画出母线完全差动保护原理图:

2、请标出固定连接方式的母线完全电流差动保护母线1区内故障的电流流向。

答案:

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

母差保护的工作原理、保护范围

母差保护的工作原理、保护范围 母线保护装置是正确迅速切除母线故障 的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识. 但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行 的一些切换、投退操作则往往认识模糊. 1 母线差动保护范围是否是确定的,保护对象是否是不变的 通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的,即各侧或各元件的电流互感器, 按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障

时,差电流等于零,保护范围内故障时差电 流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计 算整定. 但也应该十分清楚,母线差动保护与变压器差动保护、发电机差动保护又有很大的不同:即母线的主结线方式会随母线的倒闸操作而改变运行方式,如双母线改为单母线运行,双母线并列运行改为双母线分段并列运行,母线元件(如线路、变压器、发电机等)可以从这一段母线倒换到另一段母线等等.换句话说,母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行、母线运行方式的改变而变化(扩大或缩小),母线差动保护的对象也可以由于母线元件的倒换操作而改变(增加或减少).忽视了这一点,在进行母线倒闸操作时,对母线差动保护的一些必要的切换投退操 作肯定就认识模糊、甚至趋于盲目了. 2 母线倒闸操作时是否须将母线差动保护 退出

“在进行倒闸操作时须将母线差动保护退出”是错误的,之所以产生这种错误认识,是因为一些运行人员曾看到过,甚至在母线 倒闸操作时发生过母线差动保护误动,但其 根本原因是对母线差动保护缺乏正确认识. 母线倒闸操作如严格按照规定进行,即并、 解列时的等电位操作,尽量减少操作隔离开 关时的电位差,严禁母线电压互感器二次侧 反充电,充分考虑母线差动保护非选择性开 关的拉、合及低电压闭锁母线差动保护压板的切换等等,是不会引起母线差动保护误动的.因此,在倒母线的过程中,母线差动保护 的工作原理如不遭到破坏,一般应投入运行. 根据历年统计资料看,因误操作引起母线短 路事故,几率还很高.尽管近几年为防止误 操作在变电站、发电厂的一次、二次设备上安装了五防闭锁装置,但一些运行人员违规 使用万能钥匙走错间隔、误合、误拉仍时有发生.这就使在母线倒闸操作时,保持母线 差动保护投入有着极其重要的现实意义.投 入母线差动保护倒母线, 可以在万一发生

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理 一、变压器差动保护范围: 变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障: 1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。 2、变压器绕组严重的匝间短路故障。 3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。 4、变压器CT故障。 二、差动保护动作跳闸原因: 1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。 2、保护二次线发生故障。 3、电流互感器短路或开路。 4、主变压器内部故障。 5、保护装置误动 三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点: 1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。 2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。 差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反应不出。而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。 四、变压器差动保护动作检查项目: 1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。 2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。 3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。 4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质部分是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。 5、差动保护范围外有无短路故障(其它设备有无保护动作)差动保护二次回路有无接地、短路等现象,跳闸时是否有人在差动二次回路上工作。 五、动作现象及原因分析: 1、差动保护动作跳闸的同时,如果同时有瓦斯保护动作,即使只报轻瓦斯信号,变压器内部故障的可能性极大。 2、差动保护动作跳闸前如变压器套管、引线、CT有异常声响及其它故障现

220kV母差失灵保护运行中存在问题及改进措施

220kV母差失灵保护运行中存在问题及改进措施 【摘要】由于人们对于电力的需求与依赖,需要确保用电的稳定性,而电网工作中存在着很多不确定因素影响到供电的稳定性,220kV母差失灵保护运行问题就是其中的一项,导致母差失灵保护正确率偏低,只有解决了存在的问题,才能发挥出良好的保护功能,促进配电系统的安全运行。 【关键词】220kV母差失灵保护;运行;问题;改进措施 0.引言 220kV母差保护主要分为母差保护和失灵保护,虽然这两种保护的用途不同,但是在进行动作后比较相似,更是相互依赖,通过对我国各网的统计调查分析,发现母差失灵保护动作的正确率非常低,完全发挥不出保护作用,面对这样的情况,相关部门必须给予重视,及时解决母差失灵保护正确率问题。 1.220kV母差失灵保护运行中存在的问题 1.1保护误动故障 在220kV母差失灵保护运行中,保护误动一直是较为严重的问题,由于母差失灵保护会做出动作,工作人员会通过母差失灵保护动作做出相应判断,如果出现保护误动,会给工作人员发出错误的保护动作,导致工作人员进行不正确的应对工作,进而引起不必要的麻烦,而我国各地区电网目前保护误动出现的频率非常高,通过我国相关数据显示,我国各地区在2004-2005年发生220kV母差失灵保护误动发生率达到80%,这明确的显示出保护误动问题的严重性与发生率极高的问题,如工作人员不对此问题给予高度重视并及时进行处理,无法保证220kV母差失灵保护的正常运行[1]。 1.2电压闭锁元件失压故障 在220kV母差失灵保护运行中,如果出现电压闭锁元件失压的情况,会导致失灵保护无法进行闭锁,进而起不到保护作用,达不到保护的效果,这种问题的产生对于失灵保护非常不利,而产生这种问题的主要原因是工作人员在听到故障告警回路警告时,没有及时解决,对此问题没有重视,导致技术员无法及时赶到对问题了解并解决,进而导致故障的严重化,因此,必须对电压闭锁元件失压的问题进行解决[2]。 1.3本母线故障 在220kV母差失灵保护运行中,本母线故障属于常见问题,如果出现一条母线发生故障,随即母联的开关会跳开,导致其他母线发生故障,最后发生保护系统瘫痪,无法正常完成保护工作[3]。这种障的产生是由于没有对本母线进行

TS-010 母差保护调试方案

项目名称:东方新希望220变电站调试方案 220kV母差保护调试方案 目录 1. 调试目的 (1) 2. 系统及设备概况 (1) 3. 技术标准和规程规范 (1) 4. 调试应具备的条件 (2) 5. 试验项目 (2) 6. 使用的仪器设备 (3) 7. 检查及注意事项 (3) 8. 质量检查控制 (6) 9. 环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (6) 附录2系统试运前静态检查表 (10) 附录3 220kV母差保护调试记录 (11) 220kV母差保护调试方案 1 调试目的 依据《变电站建设工程启动试运及验收规程》(2009年版,简称新启规)的规定和本工程调试技术合同的要求,通过试验对220kV升压站I母、II母母线保护装置及其交直流回路进行全面检查,确保保护装置安全、可靠投入运行,以保证工程顺利投产。 2 试验原理(构成)及系统简介 本期工程220kV升压站电气系统共有13串,每串均采用双母线断路器接线,共有两条母线,每一串一个开关。本站母差保护采用双套配置,每条母线有两套保护。

全站母差保护装置型号为: 3 技术标准和规程规范 3.1 GB/T 7261—2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》; 3.2 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》; 3.3 GB/T 15145-2008《输电线路保护装置通用技术条件》; 3.4 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 3.5 DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》;3.6 国家电网安监[2009]664号《安全工作规程(变电部分)》; 3.7 GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》; 3.8 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》; 3.9 GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》; 3.10公司《质量、安全健康、环境管理手册》(REV 4.1版) 3.11 设计院、制造厂有关图纸及技术资料。 4 调试条件 4.1 现场条件: 4.1.1保护室灯光照明充足、试验电源可靠稳定, 4.1.2地面有临时抑尘措施, 4.1.3安全通道无阻塞, 4.1.4消防设施完善, 4.2 安装条件: 4.2.1 盘柜安装工作已结束,设备标示清晰,经三级验收达到设计要求; 4.2.2 盘柜接地系统完善,具备上电条件; 4.2.3 所属系统的二次接线完毕,电缆挂牌清晰,并经监理检查验收;

高压电机差动保护动作的几种原因

咼压电机差动保护动作的几种原因 时间:2016/1/30 点击数:526 高压电机在运行过程中特别是改造初次投产时会因接线不正确、变比选择不匹配及其他疏漏,引起电机、 变压器差动保护动作,这些问题如不能及时、准确的处理,便会影响到油气生产。我们在实践中找到了很多解决此类问题的办法,供大家共享。 1电机差动保护动作原因分析 1.1已经投产运行中的电机 已经投产运行的电机当岀现差动保护动作时,大都不是因为接线错误了,而是因为电机、电缆或保护装置岀现了问题。解决办法:对电机差动保护的定值和动作值进行比对,就能大致判断岀故障的主要原因并决定先对那些设备进行检查。一般来说,依次对电机、电缆进行绝缘测试、直阻测试,对差动回路包括电流互感器进行测试,检查是否有异常,对保护装置进行检查,也可分班同时进行检查。根据我们的经验,主要是电机内部短路、电缆短路特别是有中间接头的地方以及 CT和二次回路的问题。 投产后的电机也会因外界因素或运行方式的改变,造成电机差动保护动作。我单位卫二变电所就出现了这 种问题。卫二变高压622注水电机在正常运行时,由于给2号主变充电,造成622注水电机差动保护动作。 这个看似没有关联的操作却引起了差动保护动作。后经分析、查找、试验,发现差动电流互感器开关侧其 二次线错接在了测量级上,其电机两侧CT的特性不一致。当给 2号35kV主变充电时就会有直流分量和 谐波串到6kV电机保护回路中(具体分析不在这里赘述),造成差流过大(动作值 1.6A左右,动作整定 值1.02A )。更改后,再次启动电机并用钱形电流表(4只表)检测二次回路,其差流正常,保护不再误 动。 2改造或新设备第一次投产时,电机差动保护动作原因分析 由于安装人员技术水平不高或是粗心或是对设备了解不够、理解偏差,对电机、保护装置改造后或是新设 备第一次投产试运行时,往往会岀现差动保护动作的现象。下面就介绍我供电服务中心所管辖的变电所岀现过的几种情况。 ⑴郭村变624高压注水电机改造后,几乎每次启动都会出现差动保护动作(动作值 6.2A-7.2A。动作整定 值5.2A )。对装置的参数整定,CT的极性、接线进行反复检查均没问题,电机试验也正常。后来确认, 由于电机距离开关柜较远(1000m ),电机中心点CT的带负载能力不够,从而在电机直接启动时(启动电流是额定电流的4-6倍)造成差流岀现。测量电动机尾端到开关柜保护装置的接线直阻为 3.5欧,CT带 负载能力为2.2欧。我们从厂家制造了两只专用CT,二次绕组都制成保护级且变比相同,把其副边串接起 来,在不改变变比的情况下,提升了带负载能力。改造后正常。 ⑵郭村变624电机再次改造后,第一次试运行出现了差动速断跳闸,动作值30.2A,动作整定值21.7A。我们对电机、电缆、CT变比、极性及二次回路进行了检查,都没有问题。对差速的动作值与动作整定值进行比对分析,不该是电机差动CT极性接反(相角差180度),接反后其动作值应在 42A以上,更像是差 动回路或一次回路相序不对,其动作电流肯定大于 21.7A,一般小于42A。其动作值与启动电流 258 2015年9月下 的大小成正比,也可以每次启动时,用四只钳形电流表测得数据,再根据余玄定理大致算岀来理想状态下

第二章 母线及失灵保护

第二章母线及失灵保护 第一节保护的现场配置 一、500kV部分 1.保护装置概况 2.SU91A母差保护原理简介 (1)过电压继电器UT91和短路模块功能简介 1)过电压继电器UT91的电压反映高阻差交流输入回路的差流。作用为: ① UT91起动接点作为高阻差保护动作输出跳闸命令的必要条件。 ②作为高阻差保护CT回路监视当CT回路断线时,UT91起动(UT91定值远低于UZ92)经3秒延时后,起动短路控制模件将高阻差保护交流电流输入回路短接,起CT回路断线闭锁作用。 2)短路控制模件动作后短接高阻差保护的交流电流输入回路,作用为: ①在差流很大时,保护的输入元件及内部元件上会出现危险的过电压,此时短路控制模件动作,从而避免元器件损坏。 ②在保护装置内部故障或CT回路断线时,短路控制模件动作闭锁保护。 3)起动短路控制模件的条件 满足下列条件之一,短路控制模件即动作: ① UT91动作(面板上黄灯和红灯均亮,差动电流输入回路异常); ② UT92动作(面板上红灯亮,差动保护动作); ③高阻差保护装置故障(UZ92面板上绿灯熄灭); ④直流电源故障。 4)短路控制模件动作后自保持,其CT短接接触器上黄色和绿色按键吸入(CT短接接触器安装在屏后)。屏面“试验插接单元”面板上绿色按钮灯亮。短路控制模件动作后,按“试验插接单元”面板上绿色复归按钮(RESET)复归,接触器上按键弹出。 注意:保护直流电源重新投入运行时,须手动复归短路控制模件! (4)保护的跳闸输出接线:高阻差继电器的动作接点和电压继电器的起动接点串联后起动跳闸单元。 3.BP-2B母差保护原理简介 BP-2B母差保护采用带制动特性的电流差动原理,采用一次的穿越电流作为制动电流。其结合微机数字处理的特点,采用分相瞬时值复式比率差动元件为主的电流差动保护方案。BP-2B 母线保护由保护元件、闭锁元件和管理元件系统构成。保护元件主要完成各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至TJ;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至BJ;管理元件的工作是实现人机交互、记录管理和后台通讯。各系统独立工作,相互配合。 二、220kV部分 本站采用BP—2B型双母线微机保护装置,可实现本站220KV部分的母线差动保护、母联充

母差保护的工作原理

母差保护的工作原理、保护范围 来源:电力网时间:2007-12-19 责任编辑:葛红波母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识. 但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识模糊. 1 母线差动保护范围是否是确定的,保护对象是否是不变的 通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定. 但也应该十分清楚,母线差动保护与变压器差动保护、发电机差动保护又有很大的不同:即母线的主结线方式会随母线的倒闸操作而改变运行方式,如双母线改为单母线运行,双母线并列运行改为双母线分段并列运行,母线元件(如线路、变压器、发电机等)可以从这一段母线倒换到另一段母线等等.换句话说,母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行、母线运行方式的改变而变化(扩大或缩小),母线差动保护的对象也可以由于母线元件的倒换操作而改变(增加或减少).忽视了这一点,在进行母线倒闸操作时,对母线差动保护的一些必要的切换投退操作肯定就认识模糊、甚至趋于盲目了. 2 母线倒闸操作时是否须将母线差动保护退出“在进行倒闸操作时须将母线差动保护退出”是错误的,之所以产生这种错误认识,是因一些运行人员曾看到过,甚至在母线倒闸操作时发生过母线差动保护误动,但其根本原因是对母线差动保护缺乏正确认识.母线倒闸操作如严格按照规定进行,即并、解列时的等电位操作,尽量减少操作隔离开关时的电位差,严禁母线电压互感器二次侧反充电,充分考虑母线差动保护非选择性开关的拉、合及低电压闭锁母线差动保护压板的切换等等,是不会引起母线差动保护误动的.因此,在倒母线的过程中,母线差动保护的工作原理如不遭到破坏,一般应投入运行.根据历年统计资料看,因误操作引起母线短路事故,几率还很高.尽管近几年为防止误操作在变电站、发电厂的一次、二次设备上安装了五防闭锁装置,但一些运行人员违规使用万能钥匙走错间隔、误合、误拉仍时有发生.这就使在母线倒闸操作时,保持母线差动保护投入有着极其重要的现实意义.投入母线差动保护倒母线,可以在万一发生误操作造成母线短路时,由保护装置动作,切除故障,从而避免事故的进一步扩大,防止设备严重损坏、系统失去稳定或发生人身伤亡事故. 事实上,与其说母线倒闸操作容易引起母线差动保护误动,倒不如说,母线倒闸操作常常会使母线差动保护失去选择性而误切非故障母线. 3 母线倒闸操作后,是否要将母线差动保护的非选择性开关合入,实际工作中一些运行人员片面地认为,母线倒闸操作会使母线差动保护失去选择性,故在操作完成后,合入母线差动保护的非选择性开关.产生这一认识误区的根源在于他们不明白母线差动保护装置中设置这一非选择性开关的目的. 母线保护有多种类型,不同类型的母线保护其实现保护的工作原理

电动机差动保护的原理及应用

电动机差动保护的原理及应用 摘要:本文阐述了大型电动机差动保护原理。分析了差动保护的分类及对灵敏度的影响并介绍了差动原理逻辑图。 关键词:差动保护、比率差动、二次谐波闭锁比率差动 引言 大型高压电动机作为昂贵的电气主设备在发电厂,化工厂等大企业得到广泛的应用。如果发生严重故障导致电机烧毁,将严重影响生产的正常进行,造成巨大的经济损失,因此必须对其提供完善的保护。现有电动机综合保护装置主要针对中小型电动机,为其提供电流速断,热过载反时限过流,两段式定时限负序,零序电流,转子停滞,启动时间过长,频繁启动等保护功能。而对于2000KW以上特大容量电动机,则无法满足其内部故障时对保护灵敏度与速动性的要求,因而研制此装置并配合综合保护装置,为高压电动机提供更可靠更灵敏的保护措施。按照《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062的要求:2MW 及以上的电机应装设纵差保护。 一概述 为了实现这种保护,在电动机中性点侧与靠近出口端断路器处装设同一型号和同一变化的两组电流互感器TA1和TA2。两组电流互感器之间,即为纵差保护的保护区。电流互感器二次侧按循环电流法接线。设两端电流互感器一、二次侧按同极性相串的原则相连,即两个电流互感器的二次侧异极性相连,并在两连线之间并联接入电流继电器,在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器二次电流I·12与I·22之差。继电器是反应两侧电流互感器二次电流之差而动作的,故称为差动继电器。 在中性点不接地系统供电网络中,电动机的纵差保护一般采用两相式接线,用两个BCH-2型差动继电器或两个DL-11型电流继电器构成。如果采用DL-11型继电器,为躲过电动机启动时暂态电流的影响,可利用出口中间继电器带0.1s 的延时动作于跳闸。如果是微机保护装置,则只需将CT二次分别接入保护装置即可,但要注意极性端。一般在保护装置端子上有交流量或称模拟量输入的端子,分别定义为Ia1、Ia1*、Ic1、Ic1*(电机的端电流),Ia2、Ia2*、Ic2、Ic2*(电机的中性线电流),带*的为极性端。 保护装置的原理接线图如图2所示。电流互感器应具有相同的特性,并能满足10%误差要求。 微机保护原理框图见图如下:

光纤差动保护动作原因分析

关于线路光纤差动保护误动的原因分析 1、摘要 2014年5月30日晚22:57分,在内蒙杭锦旗源丰生物热电厂,发生两条线路光纤差动保护动作跳闸事故;后经调度同意恢复线路供电,在操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,经检查1#主变没有任何故障,申请调度令再次恢复供电,调度同意并仅限最后一次恢复供电,当又一次次操作1#主变进行冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸。至此,不能正常运行。 2、基本概况及事故发生经过 内蒙杭锦旗源丰生物热电厂有两台发电机变压器组,主变高压侧为35KV系统,两路进线由上级220KV变电站引来,两路进线之间有母联开关,启动备用变压器由Ⅰ段母线供电。由于两路进线在上级变电站为同段母线输送,所以正常运行时母联合环,两台机组并列运行。听当值运行人员讲,5月30日晚22:08分,事故发生之前系统报出过TV断线、零序过压、主变过负荷故障,并且C相系统电压均为零的状况,即刻到35KV配电室巡视,最终发现在Ⅱ段主变出线柜跟前闻见焦糊味。当即汇报调度采取措施,申请调度断开35KV母联开关310,保证Ⅰ段发电机变压器组正常运行。然后意在使Ⅱ段发电机变压器组退出运行,以便检查Ⅱ段主变出线柜焦糊味的来源情况。结果在间隔50分钟后,当晚22:57分左右,2#主变差动保护动作,跳开高低压侧开关,发电机解列.Ⅰ段、Ⅱ段线路光纤差动保护莫名其秒的同时动作跳闸,1#主变高低压侧开关紧跟着也跳闸,造成全厂停电事故。

上述情况发生后,向调度汇报,申请恢复线路供电,以保厂用系统不失电安全运行。调度要求自行检查故障后在送电,在晚上23:50分,检查出2#主变出线柜C相CT接地烧毁,后向调度汇报并经调度同意恢复了供电。厂用电所带设备运转正常后,计划启动Ⅰ段发电机变压器组,调度同意.在3:49分,操作1#主变冲击合闸时,本条线路光纤差动保护动作跳闸,同时向调度汇报。在检查1#主变没有任何故障后,申请调度令,恢复杭源一回线供电.调度同意并仅限最后一次恢复供电, 4:52分, 操作1#主变冲击合闸时, 本条线路光纤差动保护再次动作跳闸,11:33分申请调度恢复本厂厂用电系统,经调度同意,在11:39分恢复了厂用电系统. 根据其它运行人员反映,在此次事故之前,也有光纤差动保护动作跳闸的事情发生,而且不只一次。并且奇怪的是,在两台机组并列运行时,想让两台机组分段运行。在分断联络开关时,线路光纤差动保护也会同时动作跳闸,两条线路全部失电。或是正常操作断开一条线路时,也会使另一条线路光纤差动保护动作跳闸,说明光纤差动保护动作非常不可靠,存在着巨大引患. 3、光纤差动保护误动的原因分析 经过认真检查,2#主变出线柜C相CT接地烧毁(一次对二次及地绝缘为零),B相CT也有严重拉弧现象,C相CT二次侧也有拉弧过的痕迹.A、B、C相CT一次触头螺丝没有紧死,有不同程度的虚接现象。必须重新更换CT.这也说明相关装置报出TV断线、零序过压、主变过负荷故障的原因所在, C相CT接地并存在严重拉弧现象,那么 C相系

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

母线差动保护动作跳闸原因分析

母线差动保护动作跳闸原因分析 【摘要】母线差动保护是电力系统的重要保护,当系统发生故障其应当正确迅速切除母线故障元件,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害。本文分析了母线差动保护动作跳闸原因,提出了相应的处理措施。 【关键词】电力系统;母线差动保护;跳闸;处理措施 0 前言 母线差动保护基本原理.用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。 1 母线差动保护动作跳闸的分析及处理 1.1 母线差动保护动作跳闸的原因 母线差动保护动作跳闸有以下十项原因:母线上设备引线接头松动造成接地;母线绝缘子及断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络;母线上所连接的电压互感器故障:连接在母线上的隔离开关支持绝缘子损坏或发生闪络故障;母线上的避雷器、及支持绝缘子等设备损坏;各出线(主变压器断路器)电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障:二次回路故障;误拉、误合、带负荷拉、合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护误动;保护误整定。 1.2 母线故障跳闸的处理 1.2.1 母线故障时,故障电流很大。在母差保护动作的同时,相邻线路/元件都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度必然启动;如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其他原因造成非故障跳闸。此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后-逐一送出停电线路。 1.2.2 利用备用电源或合上母线分段(或母联)断路器,先对失压的中、低压侧母线及分路恢复供电,并优先恢复站用电。 1.2.3 对跳闸母线的母差保护范围内的设备,认真地进行外部检查。检查有

变压器差动保护的基本原理及逻辑图

变压器差动保护的基本原理及逻辑图 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应使

8.3.2变压器纵差动保护的特点 1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法 (1)励磁涌流: 在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样

经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。此时变压器铁芯将严重饱和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。

(3)励磁涌流的特点: ①励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。

②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。 ③励磁涌流的波形出现间断角。 表8-1 励磁涌流实验数据举例 (4)克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施: 采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护; ②利用二次谐波制动原理构成的差动保护; ③利用间断角原理构成的变压器差动保护; ④采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 2、不平衡电流产生的原因 (1)稳态情况下的不平衡电流

母差及失灵保护

《母差及失灵保护》 一、母差保护 1、BP-2B 母差保护 大差电流:不包括母联以外的所有元件电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n ; 小差电流:包括一条母线各元件及母联电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n +I m 。 (大差、小差正常差流不应超过0.1 A ) 差动保护:使用大差比率差动元件作为区内故障判断元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障还是母线区内故障。 使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由小差比率元件 是否动作,决定故障发生在哪一段母线。 跳I 母各单元 跳母联 跳II 母各单元 母差及失灵保护的电压闭锁回路: 对称性故障 不对称故障 接地故障 其目的:一是防止有关人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。二是为了防止电流回路断线引起差动保护误动作。 2、RCS-915母差保护 为防止母差保护在母线近端发生区外故障时CT 严重饱和的情况下发生误动作,本装置根据CT 饱和的波形特点设置了CT 饱和检测元件,用以判别差动电流是否由区外故障CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护出

口。由谐波制动原理构成的CT 饱和检测元件。 母差保护的工作框图(以I 母为例) 二、远传/ 1、远传:线路T 接高抗器、3/2接线开关失灵(或死区故障)时启动远传。 (远传的本质是通过本侧保护利用通道将开入接点状态反映到对侧对应的开出接点上)。 2、远跳:一般母差(失灵)保护动作时,通过光纤差动保护远跳对侧。(远 跳在整定时要经对侧保护启动控制)。 母差(失灵)保护将线路跳闸的同时,向线路对侧发出允许跳闸、解除闭锁脉冲 或远跳脉冲,将对侧开关跳闸。(目的是防止在线路开关与CT 之间发生短路时,对侧的保护以Ⅱ段时限跳闸。) N 大差比率差动元件 I I 母电压闭锁开放II I 母比率差动元件 大差谐波制动开放I 母

母线差动保护调试新方法

母线差动保护调试新方法 摘要:比率制动原理的母线差动保护因其接线简单,有效识别母线区内故障,在电网中得到广泛应用。本文提出母差保护定期检验通过读取运行间隔电气量,实现无需隔离运行电流回路的母差保护比率制动系数校验方法。 关键词:继电保护,母差保护,定期检验,调试方法 1引言 母线差动保护接入母线上的全部连接元件的电流,通过计算母线的差动电流及制动电流,判断母线运行情况,在故障时切除故障母线。由于涉及间隔较多,在母差保护开展定期检验时,母线上连接的元件一般不停运,需要在端子排处短接各元件的电流回路,并断开端子连接片,对母差保护加试验量调试。操作过程中,电流回路开路的风险较高,影响设备与人身安全。0因此,本文提出一种通过网口读取运行间隔电气量,通过备用间隔加入试验电流量,校验母差保护比率制动系数的方法。 2软件功能 本调试方法以昂立继保试验仪为平台,搭建母差保护专用测试系统。软件支持IEC61850-MMS、南瑞继保网络103、长园深瑞网络103通讯规约,从网口读取运行间隔电气量,自动计算当前制动电流及差动电流,输出六路电流,分别加入两个备用间隔,自动调整输出电流,将母差跳闸接点接入试验仪,以跳闸接点状态翻转判断母差动作,使用二分法搜索动作边界并计算出比率系数定值。目前支持PCS-915和BP-2C两种型号的母线保护调试。 3调试原理 3.1BP-2C型母差保护比率系数校验 BP-2C型母差保护的复式差动判据: 差电流,为母线所有支路电流和的绝对值。和电流,为母线所有支路电流的绝对值之和。母线并列运行时,大差比率系数使用高值1;母线分裂运行时,大差比率系数采用低值0.3,小差比率系数固定采用高值1。 3.1.1BP-2C母线大差比率系数高值校验 BP-2C母差保护在母联合位时大差比率系数采用高值 =1。 此时大差差动判据可简化如下: 3.1.2BP-2C母线大差比率系数低值校验 BP-2C母差保护在母联分位时,大差比率系数采用高值 =0.3。 此时大差差动判据可简化如下: 3.1.3BP-2C母线小差比率系数校验 3.2PCS-915母线比率系数校验 PCS-915型母差保护的复式差动判据: 3.2.1PCS-915母线大差比率系数低值校验 3.2.2PCS-915母线大差比率系数高值校验 3.2.3PCS-915母线小差比率系数高值校验

10、一起主变、母差保护相继动作原因分析

一起主变、母差保护相继动作原因分析 叶远波陈实 (安徽电力调度通信中心,安徽省合肥市 230022) 摘要: 本文从系统内发生的一起实际复杂故障出发,对母差、主变保护相继动作的动作行为进行了详细的分析。并从继电保护设计的角度出发,对提高继电保护动作可靠性展开了思考。 关键词:复杂故障母差、主变保护相继动作 0引言 某220kV变电站110kV母差保护动作,跳开运行于I母线的所有开关,随即220kV#1主变保护动作跳闸,跳开主变三侧开关,这是一起较为罕见的主变、母差保护相继跳闸事件,本文对此进行了原因分析。 1 故障前运行方式 图1 一次方式简图 1.1 220kV部分运行方式 220kV#1主变2801开关、2791、2821运行于220kV #Ⅰ母线,220kV#2主变2802开关、2792、2822开关运行于220kV #Ⅱ母线。2800开关并列双母线运行,2810开关及旁

母在冷备用。 1.2 110kV部分运行方式 220kV#1主变110kV侧101开关、131、137开关运行于110kV #Ⅰ母线,102开关代132、130、138开关及运行于110kV #Ⅱ母线,135、139开关热备用于110kV#Ⅰ母线、136开关在110kV#Ⅱ母线热备用、100开关热备用。110开关在冷备用。 1.3 35kV部分运行方式 301开关代 305、306、307、309开关运行于35kV #Ⅰ母线,300开关热备用,302开关代311、312、314、316开关运行于35kV #Ⅱ母线。 2 设备故障和继电保护动作情况 2.1 现场一次设备故障检查情况 现场设备检查发现在LH变220kV #1主变101开关B相流变靠开关侧、B相流变靠1013闸刀侧、B相流变靠导线侧有多处放电痕迹,造成多点不同时故障。其他设备无异常。 2.2 现场继电保护动作检查情况 110kV I母线差动保护首先动作出口,跳开110kV #1母线上所有开关。随后约1100MS 后220kV #1主变保护A柜差动保护动作;#1主变保护B柜差动保护没有动作,B柜110kV过流段Ⅱ时限保护动作出口,跳开主变三侧开关。 2.3 保护动作情况疑问 (1)正常情况下母差和主变保护的差动保护范围是有着公共重叠区的,在非重叠区外发生故障,主变、母差动作是应具有明确的选择性的;在重叠区发生故障,主变、母差保护将同时动作切除故障,而本例却是母差保护动作1100MS之后,主变保护才相继动作,这是一个应该深入研究的问题。 (2)按照国网设计规范要求,本站主变两套保护是双重化配置的微机差动保护,通常情况下是两套差动同时动作,本次故障中LH变的主变A柜差动保护动作,主变B柜差动保护没有动作,而是B柜110kV延时复合电压过流II段保护动作,这是一个值得研究的问题。 3 保护动作行为分析 通过对现场SOE以及故障录波器的分析,发现本次故障是复合故障,在不同时间和设备的不同的部位发生了多次故障。

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造探讨

变电站220kV双母差、双失灵保护技术改造探讨 【摘要】旧变电站由于母差失灵保护配置不符合系统运行可靠性要求,经常需要进行双母差双失灵保护的改造,本文通过一个配置双母差、单失灵保护变电站的双重化改造工程作为实例,介绍了变电站220kV母差失灵保护改造的总体思路、安全措施、试验方法和改造过程中遇到的困难及解决对策,为母差失灵保护的技术改造提供工作经验和思路。 【关键词】母差失灵保护;改造;试验;安全措施 母线差动保护(简称母差保护)是变电站母线的主保护,母差保护通过快速切除母线短路故障,避免事故范围的扩大,保护电气设备免受破坏,保证电网安全、稳定运行。 断路器失灵保护,是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或者变电站内其他有关的断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护。 由于母差、失灵保护要动作于跳开一组母线上的所有断路器,因此,母差失灵保护在可靠性、选择性、速动性方面均有很高要求,为满足以上要求,变电站的220kV母差失灵保护都要求按照双重化进行配置,而在旧变电站中,由于历史及技术原因,并非全部实现双重化配置,因此必须进行双母差双失灵保护的改造,以满足系统运行可靠性的要求。 一、母差失灵保护技术改造的总体思路 220kV母差失灵保护改造涉及设备多,工作危险性大,施工时间长,是一项较复杂的工作,要求做好危险点分析和控制措施。以某站的220kV双母差双失灵保护改造为例,该站220kV侧为双母线带旁路接线方式,站内原来配置两套型号为RCS-915AB含失灵功能的220kV母差及失灵保护,但由于历史原因,投运后,仅使用了母差保护二中的失灵功能。因此对该站进行双重化改造,将220kV 母差保护一改造为母差失灵保护,失灵电流判据采用母差保护内置的电流判据。 该站220kV系统接线图如图1所示,改造的总体思路为: (1)在停电前220kV各间隔按照施工图纸放好保护屏至母差失灵屏的失灵启动、跳闸回路电缆,做好接线前的准备工作。 (2)各220kV间隔开关停电时,先进行各间隔保护的改造和调试,调试完成后,先退出220kV母差失灵保护二,解开该间隔保护一、保护二有关起动失灵、跳闸的二次连接线,接入该间隔保护二至母差失灵保护二屏的失灵启动回路,试验该间隔保护二至母差失灵保护二的启动回路及跳闸回路,确认失灵启动回路中每一电流启动元件、保护动作元件的正确性,试验完毕后投入220kV母差失