文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水施工专项方案

降水施工专项方案

降水施工专项方案
降水施工专项方案

华能黄台电厂煤场封闭改造项目

悬臂斗轮堆取料机基础施工

降水施工专项方案

项目名称:华能黄台电厂煤场封闭改造项目

悬臂斗轮堆取料机基础施工

编制单位:济南建工总承包集团有限公司

日期:2016年4月27日

济南建工总承包集团有限公司

降水专项施工方案 (1)

1 工程概况 (1)

2 岩土工程条件 (1)

2.1地形、地貌及地下水 (1)

2.2地层构成及物理力学性质 (2)

3 场地及周围环境分析 (3)

4 降水方案选择 (3)

5 基坑降水方案 (4)

6 基坑降水方案设计计算书 (7)

7 降水施工控制措施 (8)

济南建工总承包集团有限公司

降水专项施工方案

1 工程概况

华能黄台电厂位于山东省省会济南市东部城区,始建于1958年9月,是山东电网主力电厂之一。经七期扩建和上大压小,形成目前4台发电供热机组:上世纪八十年代末建成投产的7、8号2×330MW亚临界发电供热机组和2011年初建成投产的9、10号2×350MW超临界发电供热机组,由一个纯发电企业逐步转变成为一个满足环保要求的大型热电联产企业,是济南市东部最大的热源厂。

2013年5月24日,山东省环保厅和山东省质量技术监督局联合发布山东省地方标准《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB 37/ 664—2013),标准规定“火电厂的煤场及渣土场,必须实施封闭管理”,该标准于2013年9月1日起实施执行。

黄台电厂的9、10号机组采用圆形全封闭煤场,能够满足山东最新的环保要求。

7、8号机组的煤场即电厂的#1和#2煤场为敞开式条形煤场,并且其南侧紧靠电气化的胶济客运专线铁路,根据上述规定,已经不能满足山东省最新环保要求,必须进行封闭改造。本工程即为该煤场封闭改造工程。

2 岩土工程条件

2.1地形、地貌及地下水

拟建场地地形较为平坦,地面高程28.68m~31.00m。地貌成因类型为冲洪积平原,地貌类型为洪积扇,场地经多次建设,原始地貌已被破坏。

济南建工总承包集团有限公司 1

2.2地层构成及物理力学性质

场地内主要为第四系全新统冲洪积层,岩性主要为杂填土、素填土、黄土状粉质粘土、粉质粘土、粘土、卵石,在3号甲皮带沿线区域下部分分布有混凝土基础。地层描述如下:

(1)第四系全新统人工填土

杂填土:呈杂色,松散~稍密,湿~很湿;成分较复杂,主要为建筑垃圾、碎石、砖块、炉渣、煤灰混粘性土、粉土构成,土质不均匀:该层主要分布于场地的南部,揭露厚度为0.80~4.70m,平均厚度为 1.65m,层底埋深0.80~4.70m,层底高程24.89~29.36m。

素填土:灰褐、褐黄、黄褐、黑等色,松散~稍密,湿~很湿:成分主要以粘性土、粉土为主,含少量灰渣、碎石、砖屑,皮带沿线上部为薄层煤渣。揭露厚度为0.60~3.10m,平均厚度为2.02m,层底埋深1.20~5.80m,层底高程23.79~28.66m。

混凝土:灰色,该层主要为斗轮机、皮带、煤场围墙、石膏炒制间、3号转运站、尾部驱动间等建筑物的基础及混凝土路面,揭露厚度为0.60~1.10m,平均厚度为0.90m,层底埋深1.80~4.90m,层底高程24.38~27.48m。

(2)第四系全新洪积冲击层

黄土状粉质粘土:褐黄色、黄褐等色,软塑状态为主,局部为可塑或流塑状态,湿~很湿:粉粒含量较高,局部相变为黄土状粉土,摇震反应强烈,钻进快,标准贯入试验击数低;由于电厂前期工程的挖填,该层土在部分地段已被挖除,揭露厚度为0.60~3.80m,平均厚度为2.12m,层底埋深3.60~6.40m,层底高程23.57~26.71m。

卵石:黄褐、灰黑等色,卵石成分以石灰岩为主,稍密~中密,局部松散,卵石粒径一般为3~6cm,大者可达8~10cm,磨圆度较好,呈亚圆形,粘性土、砂土充填,含量30%~45%;该层以透镜体状分布于地层中,揭露最大厚度为3.70m.。

粉质粘土:棕黄、褐黄、黄褐等色,硬塑状态为主,局部可塑状态,很湿;含铁济南建工总承包集团有限公司 2

锰质结核,混5%左右的姜石,局部富集,含量可达10%~20%,粒径1~4cm,大者可达5~8cm;该层场地分布普遍,揭露厚度为1.50~3.90m,平均厚度为2.55m,层底埋深7.50~11.00m,层底高程18.17~22.18m。

3 场地及周围环境分析

场地现场踏勘及岩土工程勘察结果表明:拟建建筑场地内及其附近不存在对工程安全有影响的因素,诸如岩溶、防空洞、滑坡、崩塌、地陷、地面沉降、地裂等不良地质作用;未发现影响地基稳定性的沟浜、墓穴、孤石及其它人工地下设施等对工程一般的埋藏物,场地内也无活动断层通过;根据“建筑抗震设计规范”(GB50011-2010)的有关规定,上部土属于中软场地土,属对建筑抗震的一般地段。因此,根据以上条件综合分析,场地稳定性良好,适宜建筑。

4 降水方案选择

场地在勘探深度内地下水属于潜水类型,含水层为第四系冲积粉砂、粉土及粉质粘土层,勘探期间实测地下水初见水位在地表以下1.0米左右;地下水补给来源主要为大气降水及地表径流,地下水年变化幅度在0.5米左右,场地历史最高水位在现地表以下1.0m,稳定水位在地表下1.5米左右,根据以上分析及现场实际情况采用管井进行降水。由于影响基坑降水的因素如开挖时间、开挖次序,工期安排及整体开挖基坑的规模无法确定,因此场地基坑降水无法取得合适的边界条件以及计算模型,因此该工程基坑降水方案的选择应根据具体条件进行降水设计。上部含水层为粉砂、粉质粘土、粉土弱透水层组成,表层为粉砂且粉土与粉质粘土呈互层结构,建议土的综合渗透系数为0.5m/d;下部砂土含水层主要由粉砂、细层组成,粉砂为弱透水层,细砂为强透水层,建议砂土层的综合渗透系数为0.5m/d。

济南建工总承包集团有限公司 3

5 基坑降水方案

根据提供的勘探报告,拟建场地在钻探深度范围内,地下水为潜水,勘察期间潜水地下水位埋深为1.2m左右。

本基坑开挖深度在自然地面以下3.0m。在基坑开挖工程中,保证将基坑里的水位降至开挖面以下0.5m,同时保证降水在达到设计要求同时,控制水位降深和降水速率,减少降水对周边的影响。根据本工程场地环境、工程地质水文地质条件、建筑物等情况,参照本地区经验采用管井降水方法将水位降到基坑底部0.5-1.0m。根据场地水文地质条件、周边环境情况,结合周边工程经验类比,经方案分析比较,确定采用管井降水方案确保其他工序的施工。

因春季降雨量少不考虑地表排水系统。

①因施工场地基坑南北方向仅为6m左右,沿基坑中心设置降水井,井间距9m,井深设计6.0m。

②降水井规格:孔径600mm,井管内径400mm,井管采用混凝土无砂滤水管,管壁外侧回填滤料,滤料采用中粗砂,回灌井黄土层部分井管外侧应采用粘土填充。

采用管井基坑降水管井施工:

(1)管井成井流程

济南建工总承包集团有限公司 4

(2)管井施工方法

①管井定位

测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50cm。

②挖井口

根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为600mm。

③钻机成孔

采用正循环钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须要垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。用清水置换井内泥水即洗井,并测定孔深,满足孔深要求之后,撤机。

④下井管

井管采用无砂混凝土滤水管,水位以下包缠尼龙网,缓缓下放,当井管与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管以井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨污水、泥砂或异物落入井中,井管要高出地面不小于200mm,并加盖或捆绑防水雨布临时保护。

⑤填滤料

井管下部2米为沉渣段,其与孔壁之间用粘土封填;上部井管为滤管,滤管与孔壁之间用滤料填充,填砾料时,滤料沿井管外四周均匀填入,保持连续。要避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料下沉及时补充滤料,要求实际填料量不小于95%理论计算量,填料至自然地面,经洗井之后,密实后及时填补滤料。降水井运行时,随水位下降,滤料会产生一定沉陷,及时采用粘土封闭。

⑥洗井

下管、填料完成后立即进行洗井。采用潜水泵反复进行抽洗,直至水清砂净。济南建工总承包集团有限公司 5

⑦设置水泵

水泵规格2.2kw潜水泵,共计准备10台,扬程26m,流量10m3/h,在安装前,必须对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,在地面试转3min~5min后,若无问题,方可进行安设。安装完毕应进行试抽水,满足要求方可转入正常工作。

(3)管井布井参数及质量要求

①采用机械成井,参见降水平面图(具体位置由现场而定),管井定位偏差小于200mm。

②降水井孔径为Φ600,滤管直径为Φ280的无砂水泥管,周围滤料填充,滤料选用颗粒均匀、无泥砂污染的、粒径为3-5mm的米石。井深为6m。

③降水自井口以下全部为为滤水管。

④抽出的水含砂量不超过1/5方,长期运行期间不超过1/10方。

⑤钻孔时一径到底不留沉渣,井孔要求正、圆、直、孔斜率<1%,下管时井管居中,不偏不斜。

⑥严格控制水位,定期观测,使水位平稳,缓慢下降,防止过快造成不均匀沉降,影响周边环境。

(4)水位观测井

观测井设置要求:基坑内设计2眼,井深6m,井的其他设计参数与降水井相同;观测井周边要用砌砖围起来,封盖好,防止落入杂物堵塞。

①观测要求:a记录观测水位,每天观测一次并记录数据。b标尺要垂直放在孔中,读数时视线与标尺刻度垂直。

②注意事项:a超前设置观测井,及时观测水位变化情况是否影响土方开挖;b 水位观测,每天记录观测数据,观察排水井水量,含砂量大小,如有异常,及时反馈信息,加以调整;c注意观察基坑边坡动态,及时反馈信息,修正方案,确保基础施工顺利进行。d定期检修抽水设备,保障降水正常进行。

以国家规范及相关规定为依据,以“创精品名牌工程”为目标,以丰富的施工和济南建工总承包集团有限公司 6

济南建工总承包集团有限公司

7 管理经验为依托,以业主满意为目的,通过周密组织、精心施工,在煤场封闭改造项目悬臂斗轮堆取料机基础施工中最终实现本企业的预期目标。

6 基坑降水方案设计计算书

管井井深6m ,井底进入第⑥层粉砂层底、⑦层细砂层表,按完整井计算,管井外径0.6m ,内径0.4m ,布置基坑中央。

根据勘察报告提供的资料,综合考虑土层渗透系数取K= 5.0m/d ,含水层厚度按20m 计算,降水至基坑中心坑底下0.5m 处,其水位降低值S=2m 。

(1)计算基坑等效半径x0。

根据平面布置可知,基坑在长度方向的最大尺寸是110m ,宽度方向尺寸为12m ,基坑长宽比大于5,基坑的等效半径为12m

(2)抽水影响半径

基坑中心处水位降低值为2m ,由勘察资料知含水层厚度为20m ,则抽水影响半径: m K H S R 39520295.195.10=???==

式中:R ——抽水影响半径;

S ——水位降低值, m ;

H0——含水层厚度;

K ——渗透系数,5.0m/d 。

3.基坑系统总涌水量

整个管井降水系统的总涌水量按非承压完整井计算,总涌水量为:

12

lg 39lg 3)3202(5366.1lg lg )2(366.1000-?-???=--=x R S S H K

Q =209.8m3/d 4.管井单位长度进水量 d m s m K rl q /4.34)

/(10983.315/101.6087115.014.315/2334-4=?=????==-π

5.管井滤水器总长度计算

济南建工总承包集团有限公司

8 管井滤水器总长度L= Q 管/q 管=101.1m

4.管井数量计算

群井抽水单个管井过滤器浸水部分长度按下式试算确定: nr x Kn Q H h 020ln ?-=π

式中,Q ——管井系统总涌水量(m3/d );

H ——抽水影响半径为R 的一点水位(m);

n ——管井个数(根);

0x ——假想半径(m);

r ——管井半径(m);

取基坑中心处的H=19-3=16m ,当管井数量为7时, )(82.1415.074.25ln 79.1314.30.347816ln 2020m nr x Kn Q H h =????-=?-=π

此数值符合7.10382.1470=?=nh >Q 管/q 管=101.1m 的要求。

故管井应在基坑中央范围内均匀布设,井间最大距离为10.6m ,管井平面布置详见附图。

7 降水施工控制措施

基坑支护成功的关键在于可靠的地下水控制系统。基坑开挖时,必须保证地下水位全面下降至基底O.5m 以下,确保降水效果。同时防止盲目大量抽水,引起其他不良反应和造成水资源浪费,尽量减少外排水量。

(1)降水井成孔宜采用清水钻进工艺;当采用泥浆钻进工艺时,井管下沉后必须充分洗井,保持过滤器的畅通;钻孔深度宜大于设计深度0.3m ~0.5m 。成井后进行单井试抽检查降水效果,必要时调整降水方案。

(2)由于地基土渗透系数不均匀,因此应留有一定的预降水时间,根据土方分层开挖过程,提前逐级下放抽水泵,随开挖深度的增加,增加水泵下放深度,以保证水

位降深又不对周边环境产生剧烈影响。

(3) 注意保护井口,防止杂物掉入井内。

(4) 降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护和检查,发现问题及时处理。严禁降水期间随意停抽。

(5)降水工程应自始至终进行信息化施工,以及时调整降水工程设计与施工质量。

(6)在基坑土方开挖前及施工期间,为实现基坑内降水连续作业,现场配备5台备用潜水泵,以满足施工需求。

(7)降水施工期间应配备足够的发电机组,以防止突发停电,保证基坑降水的连续。

济南建工总承包集团有限公司9

附图:管井平面布置图

济南建工总承包集团有限公司10

济南建工总承包集团有限公司11

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

降水井专项施工方案

新蔡县“投资大厦”项目 降水井 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中如建工集团有限公司 二0一八年三月

目录 9 2 3

一、工程概况 1、新建新蔡县投资大厦项目,场地位于新蔡县今是大道与人民路交叉口东、北侧。场地现状主要为耕地,地形平坦,场地周围无建筑物。 2、基坑东西宽约,南北长约,基坑围护结构周长m左右,基坑面积约,局部有电梯井、集水坑等深坑,基坑四周无建筑物,地下室开挖深度为自然地面以下左右,基坑侧壁安全等级应定为一级,重要性系数。 二、场地地质条件 场地地下水类型和动态变化 场地地下水类型属孔隙潜水类型。地下水位主要受大气降水的影响,从7月中旬至10月上旬是每年的丰水期,每年12月至来年3月为枯水期。水位年变化幅度约为。 地下水位情况 勘察期间(2017年5月2日~5月8日,属丰水期),实测地下水位埋深~,地下稳定水位标高约为。水位年变化幅度~,根据周边水位情况,本场地地下水位标高一般为~,考虑周边工程施工降水的影响,勘察时水位略有下降,设计时应予以考虑。根据区域地质资料,本场地近3-5年最高水位标高约为,历史最高水位标高约为。 场地内抗浮设计水位按使用年限内最高水位考虑,具体应根据使用期间最高水位及常年最大降雨量等因素专门进行研究。本工程建议抗浮水位采用自然地面标高下,抗浮水位绝对标高为。 地下水作用的评价和场地土腐蚀性分析 场地环境类型的划分:根据收集的气象资料了解,新蔡县的干燥度指数K<,属于湿润区;上层含水层的岩性主要为粉质粘土和粉土,属弱透水层,因此场地环境类型属Ⅱ类。按该规范节进行地下水和场地土腐蚀性评价。试验结果如下表: 地下水水质分析结果表

深井降水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、降水目的 (6) 三、降水深井布置工程量 (6) 四、深井构造及设计要求 (7) 五、成孔成井施工工艺及技术要求 (8) 六、降水运行 (9) 七、施工技术措施 (11) 八、工期保证措施 (12) 九、主要施工机械 (13) 十、施工组织管理 (14) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全施工保证 (17) 十三、文明保证措施 (20) 十四、安全应急预案 (21)

真空深井降水施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州中心广场基坑围护南坑工程 工程地址:苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、东至星港街 建设单位:苏州晶汇置业有限公司 设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 招标单位:中国建筑第八工程局有限公司 投标单位:江苏苏南建设集团有限公司 A、本工程位于苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、 东至星港街;总建筑面积约110万平米,由7栋塔楼和大面积内圈商业组成。基中最高建筑高度200米,地下三层(局部4层),基坑面积约13.8万平米,其中南地块6.74万平米,北地块7.06万平米。开挖深度14-25米,土方开挖量约220万方。其中南地块B-1、B-2区约3.79万平米,土方开挖量约58.9万方。 B、工程投标范围:负责南区基坑施工范围内外所有疏干口井、降压井、观测井兼应急回灌井的成井施工、运行维护以及地下室顶板施工完毕后部分回填降水井或者管井移交。 C、深井加高真空强排水井点降水可行性分析:本工程为地下-14m~

-25m,属一级基坑。4.4水文地质条件 (1)地表水 拟建场地分布有相门塘河,在东方之门施工区范围将相门塘河填平,隔断,东侧相门塘河穿过星港街及金鸡湖连通,勘察期间测得相门塘河水位标高为1.02~1.13m。场区周围地表水水位主要受大气降水和相门塘水位、金鸡湖水位的影响。 (2)潜水 孔隙潜水主要赋存于浅部土层中,富水性差,透水性不均,勘察期间,测得其初见水位标高1.01-1.25m,稳定水位标高1.21~1.55m。其补给来源为大气降水及地表水入渗补给,以大气蒸发为主要排泄方式。当基坑工程降水时,巨大的水头差会加速地表水对潜水的补给。 (3)微承压水 微承压水主要赋存于⑤层粉土夹粉砂,富水性中等,透水性较好。主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向迳流,以民井抽取及地下水侧向迳流为主要排泄方式。 (4)第Ⅰ承压水上段 根据钻探结果,本场地对基坑开挖有影响的承压含水层主要为第Ⅰ承压水上段,主要分布于第⑨2层土中,该含水层的补给来源主要为下部承压水的越流补给及地下迳流补给,以地下迳流及人工抽吸为主要排泄方式。本场地⑨2层第Ⅰ承压水上段实测水位标高在-9.88~-9.80m。由于场地周边对地下水进行了降水,该层水水位偏低。 拟建工程基坑开挖深度内对工程建设有影响的地下水由潜水、微承压水、第Ⅰ承压水上段组成。本工程基坑开挖深度约18~19m,已挖穿潜水、

井点降水施工方案44833

一、工程概况 兰州市第二十一中学学生宿舍楼建设场地位于西固区陈官营,拟建一栋5层框架结构楼,占地面积约为405m2(45.0×9.0米),基础以卵石层为持力层,采用井点管井降水人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深大于6米且进入持力层不小于 1.0米。 二、工程地质及水文地质条件: 拟建场地从地貌单元划分属黄河南岸Ⅱ级阶地;参考该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度0.7-4.5米。 2、卵石:埋深3.0-4.6米,厚度4.5-5.2米。青灰色,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8-20cm的约占75%。 3、砂质泥岩:砖红色,泥质结构,埋深7.5-8.1米 场地内地下水埋深-3.4~4.0米,主要含水层为卵石层,泥岩为隔水底板。地下水属阶地潜水类型,主要由大气降水补给,流向从西南-东北,本地区含水层平均渗透系数50米/d。 三、管井降水井点设计及施工 本方案编制依据的国家有关规范、标准及建设单位提供的资料有: 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑基坑工程技术规程》(甘肃省地方标准)DB62/25-30-2000 《兰州市第21中学学生宿舍楼建设场地岩土工程勘察报告》 该工程以卵石层为持力层采用人工井桩基础,地下水埋深为3.4~4.0米,水位降至基础底面0.5米以下,因此地下水位降深须大于3.50米。 1、基坑总涌水量(Q) Q=1.366K(2H-S)÷lgR0/r0H-含水层厚度,取值为4.0m。S-水位降深,取值为3.50m。

R0――假想半径,R0=R+r0K----渗透系数50 a----场地长,取值为45mb------场地宽,取值为9m 影响半径RR=2S√KH=98.96m 等效影响半径r0r0=0.29(a+b)=15.66m 2、单井涌水量(q)q=120πdL√K 式中:L--有效过滤器长度,取值为2.5m。 d---滤水井管半径,取值为0.16m。 3、降水井数量计算N=1.1Q/q=4.6(口) 根据在该区域降水施工经验,为节约降水施工成本,降水井深度可根据含水层厚度适当加深,抽排水时间延长,井数可适当减少,确定该建设场地基础降水井数为4口,4口降水井同时抽排降水可确保基础施工干作业。 4、井深设计:根据场地地层情况以穿透含水层为至 公式Hw=H+Δh+iL h+L+Hw6计算,井深为10.0米。 式中:H――基础深度,6.50~7.0m; Δh――降水水位到坑底的距离,0.5m iL h――水力坡度与井点管到基坑中心的水平距离,0.5m L――过滤器有效工作部分长度,1.5m 5、井位平面布置 根据在该区域降水施工经验场地水文地质条件及基础开挖深度要求,为缩短降水施工工期,降水井可沿地下水流方向上游稍密下游稍疏原则沿基础井桩空隙布设,井间距采用10.0-15.0m;降水井具体布置见附图。 6、完井工艺 (1)工序流程:确定井位----钻机安装就位--冲击成孔--安装井管—充填滤料---机械洗井--下入水泵抽排降水。 (2)井深及井身结构 根据地层概况及施工要求,考虑到涌水量、地层及抽排水时间等因素,尽可能达到较理想的排水效果,根据井径与涌水量的关系,井径设计为500-550mm,下入

降水施工专项方案共17页

xxxxxxx基坑桩基工程降水井施工及运行施工专项方案 编制: 审核: 审批: xxxxxxx总公司 xx年xx月xx日

目录 一、编制依据 (3) 二、设计概况 (3) 三、施工部署及工期计划 (4) 四、降水井施工工艺 (4) 五、疏干井降水运行 (6) 六、降压井降水运行技术要求 (7) 七、施工质量保证措施 (8) 7.1质量保证组织措施 (8) 7.2管理保证措施 (9) 7.3 降水井施工分项工程质量保证措施 (9) 7.4重视维护,保障设备能力 (10) 八、安全管理措施 (10) 8.1安全生产目标 (10) 8.2安全生产管理体系及安全责任制 (10) 8.3安全教育 (11) 8.4安全技术交底 (12) 8.5安全生产管理 (12) 8.6施工用电安全 (14) 九、文明施工 (15) 十、基坑降水施工风险分析、预防措施及处理办法 (15) 10.1降水效果不好 (15) 10.2降水不持续,水位急速上升 (16) 10.3 降压井开启运行后,引起周边环境变化 (17)

一、编制依据 (1)本工程所涉及的规范、标准、文件详见下表: 类别名称编号或文号 国标地基与基础工程施工及验收规范GB50202-2019 国标工程测量规范GB50026-2019 国标建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 行标建筑地基处理技术规范JGJ79-2019 行标建筑基坑支护技术规范JGJ120-99 行标施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2019 行标建筑施工安全检查标准JGJ59-99 行标建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2019 (2)我公司编制的ISO9001质量保证体系、程序文件; (3)施工合同; (4)施工图纸、设计交底。 (5)本工程施工组织设计、专家论证意见书 (6)政府以及上级机关颁布的有关技术、质量、安全、文明施工等规定通知及 文件 二、设计概况 (1)疏干井设计:本工程共设计疏干井46口,井径Φ800,井深21.5m。井管采 用Φ273×3.0焊接钢管,滤管长度3.0m,详见疏干井结构图。 (2)⑧2降压井设计:本工程共设计降压井24口,井径Φ800,井深36.0m。井 管采用Φ273×3.0焊接钢管,滤管长度10.0m,详见Ja、Jb降压井结构图。 (3)⑨降压井设计:本工程共设计降压井6口,井径Φ800,井深47.0m。井管 采用Φ273×3.0焊接钢管,滤管长度8.0m,详见Ja、Jb降压井结构图。

管井降水施工专项方案

涟水县滨河新城清枫路新建工程 (清水路—清涟大道) 管 井

降 水 施精品文档,超值下载 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中海外建设集团有限公司 二O一六年四月三十日

目录 第一章概述 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工总体安排 (2) 第四章管井降水方案 (3) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (11) 第六章文明施工措施 (12) 第七章突发事件应急措施 (13)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)涟水县清枫路新建工程道路、排水工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)涟水县清枫路新建工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本工程排水体系为雨、污水分流制。雨水就近排入河道,污水接入污水提升泵站;雨水考虑道路南侧各200米范围内的雨水,收集的

雨水分段接入相邻道路,最终进入站前河;污水管道布置在道路东侧距道路中心线12.5米处,位于非机动车道下。雨水管设计管径为d600、d800、d1000、d1500,沿途地块预留d1000雨水支管;污水管设计管径为d400、d500、d800。雨污水管均采用大开挖施工。污水管自然地面开挖最大深度6.26米,雨水管自然面开挖最大深度4.8米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立涟水县滨河新城清枫路新建工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。 3.5施工用电、用水 (1)施工用水

深井降水专项施工方案(1)

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 2×480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配套 设备项目 深井降水 施 工 组 织 方 案 陕西大秦环境科技有限公司

2016年7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司 施工单位:陕西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下1.6米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。 三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~2m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水(潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特点,本方案采用深井降水较为方便施工。可分段降水,根据开挖流程先将需开挖段深井预先布置进行降水,再布置后续开挖段深井降水,可边开挖边降水,缩短工期。施工时基坑中深井可持续降水至整个结构筑成,但并不影响开挖及施工;深井施工无需开挖坑槽,只需定位放点即可;坑内支撑不影响施工布井。 C、根据现场周边建筑物,基坑开挖距离烟囱、引风机房及烟囱南北方向独立柱太近,尤其烟囱荷载较大,为防止原有建筑物沉降建议使用护壁桩进行支护。并先施工护壁桩后施工降水井,防止降水井破坏。

井点降水施工方案.doc

1.工程概况 本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收 装置,该工程为构筑物,该基础底坐落于 2 层土上。根据勘察报告和现场实测可 知区域地下水位较浅,北侧地下水埋置深度为,南侧地下水埋置深度为。 1-3 轴为钢结构框架柱基础和设备基础,废水池处于3/J 轴以北,长为6000mm,宽为 2000mm,埋深为。设备基础埋深为,钢结构框架柱基础埋深为。 2.编制依据 西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工 图 国家有关施工技术、安全规范、规程 丙酮回收装置地质勘察报告。 3.计划开竣工日期 计划开工日期:2004 年 11月 17日 计划竣工日期:2005 年 3月 28日 4.主要施工管理人员 项目经理 安全经理 质量负责人 人事工程师 5.操作工艺流程 测量放线 水泵安装6 .降水措施材料进场 抽排水 施工经理 技术负责 安全工程师 施工员 钻井埋没井点管 管井拆除 根据地下水位埋置深度,对基底标高为以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为的设备基础和基底标高为 ( 最低处 ) 的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小,地下水位与基坑相对标高差较小,现场采用管井降水法。 管井的设置

废水池管井设置 1.1.1.1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工 程勘察报告可知,场地地下水属稳定潜水类型,场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给,故可按下列工式计算: Q=( 2H0-S )× S/ ( lgR-lgX 0) 式中 Q为基坑日涌水量 K 为土壤渗透系数,地质勘察资料给出经验值5~8m/d, 此处可取6m/d; H0为经验数值, 可按 H0=(S+L)计算; 计算简图( 5-1 )如下: S为水位降低值 R 为降水影响半径,R=()1/2 X0为基坑降水假想半径,X0=(A/ 1/2 A为基坑降水面积。 1.2. 管井深度确定 1.3. 管井深度 H ≥ H1+ h+L × i+2 i 为降水漏斗曲线坡度,与 r 有关,取 1/4 ; h 下限水位至基底安全距离取 1 米; L 井点中心至基坑中心距离(短边距离的一半); 下限水位至井底距离取 2 米。 ,本工程取井深10m。 1.4. 井点数量的确定: 1.4.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定: q=65**d s*l*K 1/3 3 =m/d ; d s为过滤器管道直径, 取;

降水专项施工组织方案

幸福枫景项目井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一.编制依据 (3) 二.工程简介 (4) 1、工程概况 (4) 2、水文地质概况 (4) 三.施工部署 (5) 四.降水设计情况 (6)

五.降水量估算与降水井点施工 (7) 六.施工进度计划 (16) 七.安全、质量保证措施 (16) 八.抽水监测与管理 (21) 九.文明环保施工措施 (22) 十.应急措施 (22) 一.编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 10、岩土勘查报告 二.工程简介 1、工程概况 本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施工过程需要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案,该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积5710m2,基底面积470m2。 2、水文地质概况 本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下: 层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

深井降水施工方案

新民洲临港产业园污水收集系统工程(二期新民洲大道段) 深 井 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 镇江市排水管理处 2015年10月15日

目录 1.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 3.深井降水施工方案.................................... 错误!未定义书签。 .工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 降水井施工......................................... 错误!未定义书签。 降水井结构......................................... 错误!未定义书签。 成井施工........................................... 错误!未定义书签。 成井保护........................................... 错误!未定义书签。 抽排水系统布置与安装............................... 错误!未定义书签。 抽水系统的运行与管理............................... 错误!未定义书签。 施工配电........................................... 错误!未定义书签。 运行方案........................................... 错误!未定义书签。 运行期间的注意事项................................. 错误!未定义书签。 运行管理........................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 6、环境保护措施....................................... 错误!未定义书签。

井点降水专项施工方案

第六节、井点降水专项施工方案 一、井点降水概况 本工程位于下沙城区东南,和钱塘江相望,北侧紧邻20 号渠,场地土质主要为砂纸粉土,且本工程存在大面积纯地下室区域,采用的降水方式为自流深井降水,井点降水工程量较大,是本工程的一大重难点。 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。然后,开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度,而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。井点降水方法一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂。 二、井点降水施工方法 1、施工准备 1.1 、技术准备 1.1.1 、工资料准备 (1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; (2)工程所使用的施工图纸; (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; (4)施工所需的相关规范、规程。 1.1.2 、施工方案编写,确定以下内容: (1)井点降水方法的选择、确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 (4)施工所需的相关规范、规程。 (5)井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 (6)井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。

(7)防止地表水及雨水流入基坑的措施。 (8)井点管路的保护措施。 (9)井孔的施工方法及机械设备要求。 (10)降水范围内的水位观测孔位置技数量。 (11)安全及文明施工措施。 1.2 、施工机具准备 1.2.1 、施工机具选择 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收, 验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 1.2.2 、成井机械 管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 1.2.3 、抽水设备 根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5?2倍。当基坑涌水量Q< 20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。 1.3 、施工材料准备 1.3.1 、砂滤层 用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净, 其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%其填砂粒径应符合5d50W D5g 10d50要求,同时应尽量采用同一种类的砂粒,其不均匀系数应符合 Cu=D60/D10C 5要求; 式中d50――为天然土体颗粒50%勺直径; D50为填砂颗粒50%勺直径; D60为颗粒小于土体总重10%勺直径。 D10为颗粒小于土体总重10%勺直径。

降水井施工组织设计

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程 综合倒班基地项目 降 水 井 施 工 方 案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (5) 4.3施工技术措施 (5) 4.4降水井施工 (6) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 5.1施工管理体系 (6) 5.2质量保证体系 (6) 5.3劳动力组织计划 (6) 5.4机械设备计划 (7) 5.5施工工期 (7) 6施工安全及环保措施 (7) 6.1降水安全、环保措施 (7) 6.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

基坑降水施工方案 一、编制依据 1、四川省地质工程勘察院《综合倒班基地岩土工程勘察报告》 2、《现行建筑施工规范大全》 3、有关场地平面图。 二、工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程综合倒班基地位于四川省遂宁市河东新区,本工程规划建设用地面积20622m2,其中一期用地面积11761m2,二期用地面积8861m2,总建筑面积84096m2。因规划方案改变,于2011年11月5日调整设计规划图,工程拟建建筑有倒班公寓、体育馆、餐厅和地下设备用房,各建筑明细见表1.1。 表1.1 拟建建筑明细表 三、场地水文地质条件 在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)与侏罗系上统遂宁组(J3)组成,地层岩性分别为粉土、粉砂、卵石和粉砂质泥岩,其埋藏情况和厚度特征详见《工程地质剖面图》。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下: 粉土①:黄褐色,稍密,湿~很湿,含铁锰质氧化物,呈条纹状分布,见黄褐色铁锰质浸染,具摇震反应,偶见有机质及腐殖物,局部夹薄层或团块状粉砂。该层层厚约1.0-3.0m,单桥静力触探比贯入阻力Ps值平均为2.20MPa,分布于整个拟建场地。顶部0.3-0.5m为耕植土。

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

基坑井点降水专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章现场地质及水文条件 (4) 第四章施工准备 (5) 4.1、施工技术准备 (5) 4.2、施工现场准备 (5) 4.3、施工材料准备 (5) 4.4、施工机具准备 (5) 第五章施工方法 (6) 5.1降水井施工 (6) 1、降水井设计 (6) 2、降水井施工 (8) 5.2排水措施 (10) 5.3后期降水井封闭 (10) 第六章工程质量保证措施 (11) 6.1基本要求 (11) 6.2质量保证体系 (11) 第七章安全文明施工 (12)

第一章工程概况 本工程基地建设面积114820.42m2,基地用地北侧为阳青东路(规划25米),东北侧为金桂路(规划56米),东南侧为川河路及浏阳河,西侧为27号路。项目范围包括:51栋34层楼的住宅楼,幼儿园,及商业建筑。总建筑面积494394.53㎡,设计使用年限为50年。依据图纸设计,本次开挖标高约为33.95m~27.2m;根据地勘报告显示,在项目在建筑工程影响深度范围内主要为土质中的滞水和赋存于细砂④、圆砾⑤层中的孔隙承压水。 ⑴滞水:主要存在于土质上部土层中。受大气降水和地表水补给,水位和水量受季节性影响变化较大,无稳定水位。详细勘察阶段,场地内水位埋深0.5-2.5米左右,相当于标高32.0~34.0米左右。 ⑵孔隙承压水:赋存于细砂④、圆砾⑤中,以粉质粘土③为相对隔水顶板,白垩系泥质粉砂岩为隔水底板。补给来源主要为大气降水及高阶低地下水渗流补给,与地表水(浏阳河)有水力联系,属强透水层。本次勘察测得场地内地下水位(潜水水头高)埋深5.2-6.8米左右,即标高28.2-29.8米左右。 本工程由:长沙市政建设开发有限公司投资 上海天佑工程咨询有限公司监理 湖南诚士建筑规划设计有限公司设计 中建二局第二建筑工程有限公司总承包

相关文档