文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VESDA极早期火灾预警系统

VESDA极早期火灾预警系统

VESDA极早期火灾预警系统
VESDA极早期火灾预警系统

VESDA极早期火灾预警系统

VESDA (very early smoke detection apparatus,极早期烟雾侦测设备) 是澳大利亚csiro 的一群科学家及工程师在1970年代中期针对传统的火灾报警系统的缺点所研发出来的产品,经过20 多年的实际使用证明,VESDA系统较之传统的火灾报警系统更能早期而且有效的侦测到火灾的发生。

由于VESDA 系统优异的侦测效能,使得VESDA 早已被广泛的应用在保护电信机房、电脑机房、无尘室、博物馆、机场... 等重要场所。

VESDA系统在国外是标准的消防报警系统之一,在国外的消防法规中,其被称为空气取样式烟雾侦测系统(air sampling type smoke detection system, nfpa 72)或者是抽气式( aspirating smoke detection system, bs5839) 。

所谓空气取样式/ 抽气式是因为它的侦测原理是靠主机内部的抽气泵,透过延伸至侦测区域的空气取样管路将空气样品抽回侦测室进行检测,当空气中的烟雾浓度达到一定程度时系统即发出警报。

什么是VESDA?

整个VESDA系统包含空气取样管路及VESDA主机两大部分

VESDA主机

空气样品被抽回侦测主机时,为避免空气中的灰尘影响量测信号而产生误动

作,并且造成侦测室的污染,空气样品在进入侦测室(chamber)之前,会先经

过一个两阶段滤网(dual stage filter)。

侦测室使用雷射为侦测光源,其侦测原理为光散射方式(light scattering),

亦即当烟雾粒子通过雷射光束时,将会产生散射光。藉由量测散射光的强

弱大小,即可知道烟雾浓度之大小。

侦测室量测的信号被处理之后送至显示面板,在bargraph上显示烟雾浓度大小。

当烟雾浓度达到预测的等级时,显示面板上将会显示相对应的火灾警报,并可透过继电器来驱动所连接的声光警示设备、火灾受信总机或者是其他的建筑物监控系统。

空气取样管路

VESDA 的空气取样管路可依保护区域或对象做弹性配性,以保证能达到最佳火灾侦测效果,典型的取样管路配置如下图所示,取样管路配置在天花板下方,而在适当的位置开取样孔(sampling points), 如此空气样品即可透过取样孔及取样管路而送回侦测主机。

当保护区域内有空调或机械通风系统在运转,使得火灾产生的烟

雾流动方向可能会受到影响时,取样管路亦可配置在烟雾可能的行进的方向上,以捕捉含有火灾烟雾的空气样品。 当火灾的可能发生源被

保护在一局限空间时,

亦可利用一分支出去的取样软管,将取样孔伸入此空间内,将空气样品抽回侦测主机进行检测。

事实上, VESDA 空气取样管路配置方式具有非常大的弹性,相较于台湾的消防法规中,火灾探测器一律配置在天花板下面的规定, VESDA 取样管路随保护区域及对象调整取样位置的做法,才能真正的达到火灾侦测的效果。

时间─影响火灾损失的关键因素!

火灾由产生火源开始闷烧转变到发焰起火而产生高热的这段时间是非常关键的。 在这段时间内有两种可能的情况:一是情?持续恶化,进而发焰起火;或者采取行动,找出火源,

制止火灾的发生。 VESDA laserplus 的早期预警功能使你在火灾未发生前即获得控制权。 更重要的是,早期

预警赢得了时间-影响火灾损失的关键因素。

时间...可采取应变行动

时间...可避免火灾的危险、损失和破坏。

时间...可提供更广泛的机会。

人员,资料,电脑,财务和电信系统牵动了我们的经济生活的每个方面。它们已成为日常生活的基础。因此难以想像,如果发生火灾和业务停顿会导致什么样的混乱。

即使不考虑由于火灾造成的大量损失,火灾还可能造成其他严重的后果,如时间的损失,设备停止运转,有价值的资料损毁,甚至是不必要的自动灭火设备释放所造成的损害。

保护你的资产的更广泛的机会

火灾的发展分为四个阶段:酝酿(燃烧前),可见烟雾,产生火焰和高热阶段。上图表示了在一定时间内火灾的不同发展阶段。注意在火闷烧的酝酿阶段提供了更多的时间与机会来侦测并控制火灾的发展。 VESDA laserplus 可以产生多路警报信号。

VESDA laserplus是高灵敏度的抽气式烟雾侦测器。它所提供的早期侦测功能使得潜在的突发火灾事件转变为简单的维护工作,因此使用此侦测器有助于避免火灾的破坏损失和业务的停顿。

与自动灭火设备协同工作

VESDA laserplus 提供早期预警信号以便相关人员采取行动同时提供某一适当级别的警报信号(fire2) 以启动自动灭火设备,而不需要使用分离式侦测系统。这种设计开发使用了VESDA laserplus 侦测器的全部侦测范围,而不必牺牲火灾发展初期的早期预警功能。

最佳投资

VESDA laserplus是最好的高灵敏度和最低寿命消耗的抽气式? 雾侦测系统。

此系统是模组化系统。如果需要可以只安装控制面板和编程键盘。此系统具有高质量的固定元件和多项创新性的性能,其预期寿命至少十年。系统监测每一台侦测器的状??自动提供故障信号以降低昂贵的故障维修费用。此

产品符合由主要承保人提出的世界范围的消防标准。

没有任何烟雾侦测器可以提供VESDA laserplus 的灵活性, 性能,质量,可靠性和低寿命消耗率。

应用场所

由于VESDA 系统能够早期而且有效的侦测到火灾的发生, 因此以广泛的安装在许多重要的场所。

服务或生产不能中断之场所

在现代化的社会中,根本无法想像如果通讯、电力、资讯等服务一旦中断,将造成多大的损失。

要求美观、保护对象价值无法估计之场所

VESDA 取样管路可以隐藏在装潢里面,因此可以兼顾及美观与保护效果。

要求美观、保护对象价值无法估计之场所

病人、老人、婴儿或者是其他行动不方便的人,需要有更多的时间来逃离火场。 而某些公共场所若发生

火灾,有限的出入口再加上慌乱的人群,可能会使伤亡更加惨重。

需避免自动灭火系统不必要的释放以及 相关的业务中断之场所

传统探测器容易误报,而使得昂贵的自动灭火系统产生不必要的释放,VESDA 可靠的侦测效果可避免这种

NFPA 在无尘室使用抽气式烟雾侦测器

保护全球范围的电信场所

温彻斯特大教堂-由空气侦测器保护的文化场所之一

保护医院的设备和生命

情形的发生。

保护区域内有高速气流或是

空间广大使得烟雾难以侦测之场所

高速的气流或是广大的空间都会造成烟雾的稀释效果,增加火灾侦测的困难度。 VESDA的高灵敏度可以弥补上述的稀释效果,而及时的发出火灾警报。

维护工作较难进行之场所

某些地点并不是很容易或方便进入,以进行维护工作。 VESDA侦测元件集中在主机上,而且又具有智慧型的自检功能,使得维护工作变得非常简单。

IFD极早期火灾探测器

极早期火灾探测器(云雾室技术) 一、火灾探测设备面对的火灾挑战 随著人类科技的进步,火灾探测器的性能也不断的提升,也解决了许多过去无法解决的问题。但时至今日,仍然有许多的场合,依然挑战著火灾探测设备的能力。在今日复杂的环境里,火灾探测设备被要求具有下列的能力: 1.有极高的灵敏度,以争取更多的反应时间,才不致于酿成巨灾; 2.在极高的灵敏度运行状态下,不会因灰尘而造成误报,产生运行上的困扰; 3.在气流稀释烟雾的状况下,亦能保持高灵敏状态; 4.在开关柜的阻隔下亦能进行火灾探测; 5.在高大空间环境中,能降低烟雾分层现象的冲击。 传统的点式探测器、高灵敏度烟雾探测器、火焰探测器对于上述的问题无法解决是显而易见的。传统的点式探测器不具备有高灵敏度探测能力是众所皆知的,而高灵敏度烟雾探测器因仍旧采用传统光电式的光遮蔽原理(光遮断或散射方式),若是要设定在高灵敏度状态下运行,势必频繁造成误报的困扰,最终也不得不降低灵敏度以求妥协,其结果就是回到传统的点式探测器一般的灵敏度,如此一来,不仅对火灾探测没有增加多少效益,而投资大量预算设臵的空气采样式高灵敏烟雾探测器更形同浪费。而气流稀释烟雾及烟雾分层现象更使得传统的点式探测器或高灵敏度烟雾探测器对火灾无能为力。火焰探测器需要有火苗产生才能探测到火灾,较适合使用在易燃性气体或液体火灾,加上空间许多遮挡物,造成火焰探测器无法及时对火灾做出反应。

因此,探测器要成功的对抗火灾的基本要件是: 1.具有在烟未产生前的过热(overheating)或打火状况下即能反应的极高灵敏度,而在此高 灵敏度状态下运行, 亦不会因环境因素(如灰尘、温湿度的变化)影响而产生误报;2.探测器必须能承受因气流变化造成探测标的物被稀释的影响,而仍能维持在高灵敏反 应的能力, 以达到及早报警的预防效果; 3.能降低烟雾分层现象的冲击,火灾生成物必须能到达探测器,以快速反应火灾情况; 4.能解决开关柜内探测的问题,不因机柜的阻隔而延误救灾; 5.日后的维护工作需要简易,让火灾探测器得以稳定的正常运行。 二、IFD云雾室型极早期火灾探测器技术特点 上述几项要求对传统点式光电型探测器、红外对射型探测器、图像式火焰报警探测器、或如激光型空气采样式烟雾探测器而言,都是无法满足要求的。只有采用云雾室探测技术(Cloud Chamber Technology)的IFD探测器,它具有最快的火灾反应灵敏度,几乎等于零的误报率,因而避免了复杂的火灾确认程序、避免延迟救灾的时间、避免降低对警报的警觉性、避免以调低灵敏度来降低误报率,能真正反应投资极早期探测器的意义。 IFD 云雾室型极早期火灾探测器具有如下特点: 1.全世界唯一具有能运转在最高灵敏度(火灾极早期阶段)状态下而不误报的能力; 2.不会受粉尘、雾气等影响而造成误报,不需使用内、外臵式精密过滤器,没有额外费 用支出的问题;

火灾报警系统的设计毕业设计

本 科毕业设计 (自然科学) 题 目:火灾报警系统的设计(偏硬) Hebei Normal University of Science & Technology 专业:电气工程及其自动化 学号:93110070121

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

独创声明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 二〇一〇年九月二十日 毕业设计(论文)使用授权声明 本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。 本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。 (保密论文在解密后遵守此规定) 作者签名: 二〇一〇年九月二十日

火灾报警系统的设计毕业设计

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实 验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归 属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同 意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论 文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入 有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如 果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人 毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名 单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规 定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位 论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保 存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或 者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论 文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学 位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全 文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复 制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 专业:电气工程及其自动化 学号:93110070121

2021版火灾自动报警系统火灾探测器和火灾警报器要求

2021版火灾自动报警系统火灾探测器和火灾警报器要求 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0387

2021版火灾自动报警系统火灾探测器和火 灾警报器要求 一、火灾探测器 1、火灾探测器的选择应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,并与保护场所火灾特性相适应。 2、各类火灾火灾探测器应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007要求,由具备相应资质的人员进行定期维护保养或更换。 3、采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时,两个相邻光栅间距离不应大于3m(《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第12.2.3条)。 4、不同类型的火灾探测器应有10%并不少于50只的备品(《火

灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007第6.2.6条)。 5、火灾探测器外观完好,处于正常工作状态(《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第6.2.2条)。 二、火灾警报器 1、火灾自动报警系统应设置火灾警报器。火灾警报器接收信号后应发警报,并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾警报器(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.1条)。 2、当火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.4条)。 3、同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.5条)。 4、火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.5.1条)。

极早期火灾报警器数据中心解决实施方案

Cirrus Pro IFD 云雾室极早期火灾报警系统计算机数据中心解决方案 展径贸易(上海)有限公司

目录 一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 三.传统点式烟雾探测设备的局限性 四.Cirrus Pro IFD云雾室极早期火灾报警器`的工作原理五.Cirrus Pro IFD在计算机数据中心的应用优势六.Cirrus Pro IFD网络结构 七.云雾室型与激光型探测器性能比较 八.IFD探测器主要技术指标和参数

一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产 业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷 版本、电子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求 越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中 的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资 料和数据以及信息等服务。我们对其的依赖也变 得日趋强烈。与过去的情况相比,计算机数据中 心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也 变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次 很小的火灾都将造成非常严重的灾害。其中不但 包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。 因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面:易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介质,其中设备内部的元器件,电缆绝缘外套多采用石碳酸纤维,聚氯乙烯等易燃材料,极易燃烧造成灾难性后果。另外,类似纸张,磁盘,磁带等各类存储介质也是构成火灾隐患的重要因素。 火灾的诱发机制繁多,产生的危害也多种多样----计算机数据中心、数据库火灾通常可有多种原因诱发,其中包括传统的原因,也包括基于计算机数据中心自身特点的多种原因。据统计在造成火灾各类原因当中,32%的火灾由电力供应系统(交直流电源、电池、发电机及供电线路等)引发,18%的火灾由建筑内的其他电器设备引发,其中包括供电系统,电梯,空调,加热设备,照明系统等等。10%的火灾则直接由设备内部的线路引发。设备一旦发生火灾,不但会对设备造成直接危害,而且由于电器设备当中的特殊材料燃烧所产生的气体具有较强的腐蚀性,也将对设备及周围的物品造成长久的危害。

空气采样极早期报警系统施工方法

(二)空气采样极早期报警系统施工方法 1、取样管选材 A、选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告,其检测报告中注明阻燃指标,以便证明其是难燃自熄材质。 B、在有腐蚀性气体及温热交替较大场合宜选用ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于4个场合可以考虑采用UPVC材质;如果管路较长(>4个),可以采 2、辅料选材 3、取样管安装 (1)一般要求 A、标准采样管是在被保护区内安装外径为25mm的阻燃PVC管。 B、为确保通过空气采样系统气流状况通畅,吸气泵排出的气体的气压应与被探测区域的气压相等或略低。 C、取样管上取样孔采用Φ2.5-Φ4.0mm,取样孔之间距1-4m。一般将每根取样管分成三段。如单管长70米,前20m中取样孔为Φ2.5mm。中间30m取样孔为Φ3.00mm,后20米取样孔为Φ3.5mm。依次将取样孔变大,最末端塞为4个Φ4孔,每个取样孔上贴上指示标签。 D、取样管上直角弯应尽量避免小弧度,可采用半径大于或等于20cm手工弯制,故选用取样管为阻燃冷弯管。 E、取样管路总长度最好小于200米,极限250米(4根×50米、3根×70米、2根×100米),而每路取样管上取样孔的数量最好不超过25个,当只用一根管路时,长度不要超过100米。 F、每根管直角弯小于10个。

G、实际应用中,每根管路的长度应尽量接近,这样可使空气取样系统内部气流容易平衡。 H、若环境要求取样管承受很大的承载力或长时间暴露于强光、极热、极冷的环境中,或是遇到可溶解PVC管气体时,也可以使用ABS管或其他金属管材。 I、每个取样孔的间距(即保护半径)最大不应超过8米,管和管之间不大于8米,最小不应少于1米。 (2)取样管安装前加工及丈量 丈量现场确定取样管弯头数量,所用根数,配接直通数。每根管长3米,配一个直通,每1.0-1.2米配一个托卡。低层辅管可以先辅设后打取样孔,高空辅设必须先打取样孔,取样孔径Φ2.5mm,末端塞用Φ4mm钻头均匀打4个孔,然后粘好取样孔标签。 取样管长度依据设计手册和图纸中注明的长度。 管路处理一般有下列几种: A、切 用手锯切断,须将锯沫去净。用切刀时注意防止切手。 B、弯 一般取40cm长管将弯管器插入其中(弯管器一端用结实绳子连出,以便弯曲成形后可用力拉出弯管器),将热吹风机对其应弯部位吹加热,加热时要移动,使加热部分大于25cm,加热5-8分钟后可以手工弯曲成半径为20cm圆弧,注意弯曲一定均匀,防止死弯,同时必须保证弯曲后两头成90度角,并防止扭曲不在同一平面。 弯曲半径变化不是全部为半径20cm,两根管平行时,第一根为R20cm,那么第二根半径就必须是:200-间隙A-25mm,这样才能保证弯曲平行放置时,外观顺畅美观,但是最小半径不能小于R10cm,弯管后不要急于抽出弯管器,应稍等温度变低后,再用力抽出弯管器(通过绳索),如效果不好,可多次反复,成型后备用。 C、粘 粘接管路时应将管路端部外侧清洁干净,均匀涂胶长度为2cm,再将直通内壁(或三通内壁)均匀涂胶,然后再将两者插入,放置在平面上静止5分钟以上,以保证粘接后平行不弯曲。 D、伸缩缝 如果在冬天安装管路则夏季来临时管路涨长,容易上或下弯曲变形,夏天安装易出现在冬季收缩断裂,所以管路必须留有伸缩缝。一般每2根管长(含6米)留有一个直通不能粘胶。 E、毛细管 在天花板下方和机柜内部取样时,需用配接毛细管,毛细管总长小于0.6米。

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案 第一章绪论 1.1本课题研究背景 随着我们社会的不断发展,人们的生活、工作以及我们居住的环境愈来愈相对的集中,火灾发生的可能性也变得日益突出,火灾给人们所造成的损失和危害也越来越不可忽视,对广大人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁。世界上很多国家都致力于各种各样的火灾报警系统的研究和实验,人们更加重视对火灾发生的及时发现与报警。2011年,我国公安部消防局公布了当年的全国火灾情况,全国共接到报火灾一共125402起,死亡人数一共1106人,受伤人数有572人,直接造成的财产经济损失有18.8亿元。其中,尤其是在节日期间,燃放烟花原因所造成的火灾有所增多,还有建设施工的工地、以及小作坊和小商店等场所火灾发生的数量较多,同时由于用电用火所引起的火灾,在火灾发生总量上仍然占据了比较大的比重。 统计数据显示,全国较大火灾共接报76起,死亡281人,受伤54人,直接财产损失8468.2万元,与2010年相比,死亡人数增加3.3%。全国公司厂房所发生的火灾6779起;居民住宅一共发生了火灾有48548起;而用作仓储场所引起的火灾一共5463起,人口比较集中的场所所发生火灾12471起,因为交通工具事故所造成的火灾13049起;易燃易爆地方事故所发生的火灾407起;城乡火灾总量下降。全国农村一共发生了火灾38469起,死亡349人,受伤154人,造成直接财产损失有39301.3万元。而城市已共引发火灾有43171起,死亡331人,受伤196人,造成的直接财产损失有55330万元;从以上统计数据可以看出,我国火灾情况不容乐观,因此,传统的火灾报警系统已经越来越不适应当今火灾发生的复杂情况了,而传统的火灾报警系统多采用RS-485总线作为通信方式,通信可靠性比较差。所以现在各国更加注重,更加智能、高效、可靠的型、火灾报警控制系统的开发。现代智能高效的火灾报警系统是一个将信号的检测、传输以及控制集于一体的控制系统, 指引了当今智能火灾报警系统的发展方向[1]。

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

安 装 说 明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1 )、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。

火灾消防报警系统设计方案

城市职业学院 火灾消防报警系统设计方案 设计人员:黄建恒- 设计日期: 2015年 12 月29日

火灾消防报警系统说明 消防自控系统产业的形成是在八十年代中期,由于经济发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱后,由于国家主管部门的适时介入,有力地整合、规了市场,使本产业在有规可循、有法可依的基础上健康成长。 消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。

1.项目概况 本项目设计的是城市职业学院教学楼、食堂、学生宿舍(男、女寝)的消防报警系统。通过对学校消防报警系统的勘察,我们了解了学校消防系统的布局,例如,学校在教学楼各层都按放有消防报警设备(灭火器、消防提示(导向)、声光报警器、感烟、感温探测器、火灾指示灯等),但是根据学校的情况,我们的学校面积比较小,学生人数很多,有时候放学下楼时就特别的拥挤,有的楼层消防设备就不足。所以对于本系统的设计,例如我们在系统设计中增加了消防广播报警系统和导向指示牌。 2设计依据 区域报警系统的设计,应符合下列要求:一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 系统设计的国家标准、行业规 ●《安全防视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)●《安全防工程技术规》(GB 50348-2004) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防系统通用图形符号》(GA/T74-2000) ●《安全防系统》(DB33/T334-2001) ●《安全防工程技术规》(GB50348-2004) ●《安全防系统验收规则》(GA308-2001) ●《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) ●EIA/TIA568A,EIA/TIA569A 国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间 标准

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

极早期火灾报警器系统操作手册

极早期火警预警系统 操作手册 IFD Cirrus Pro

目录 第一章一般操作 (1) 第二章异常操作 (7) 第三章查询 (10) 第一節事件检视 (10) 第二節历史曲线图 (12) 第三節数据库查询 (13) 第四節历史数据查询 (14) 第五節图面打印 (15) 第四章CirrusPro控制器操作 (17) 第一節组件选项 (17) 第二節灵敏度设定 (18) 第三節编辑文字 (18) 第四節输入输出设定 (19) 第五節管之进气流 (20) 第六節保修信息 (20) 第七節制造信息 (21) 第八節清除事件线图 (22) 第九節展示模式 (22) 第五章数据设定 (23)

第一節树状窗口操作 (23) 第一項监控计算机 (24) 第二項F-NET (27) 第三項区域 (32) 第四項CPD(CirrusPro控制器) (35) 第二節图片窗口操作 (38) 第一項新增 (38) 第二項删除 (38) 第三項更改属性 (39) 第四項CPD位置调整 (39) 第六章登入 (41) 第七章使用者管理 (42) 第一節使用者权限 (42) 第二節新增使用者 (43) 第三節修改使用者 (43) 第四節删除使用者 (44)

第一章一般操作 进入极早期火警预警系统, 屏幕显示如下: 窗口说明: 树状窗口 极早期火警预警系统之数据为树状结构,以监控计算机图标 开始,第二层为区域侦测网络(F-NET) ,每一个区域侦测网络包含区域 (第三层),每一个区域 包含极早期火警预警控制器(CPD) (最后一层)。树状显示窗口如下: 图控树状窗口 图片窗口 讯息窗口 CPD 状态窗口

火灾报警系统设计

毕业设计用纸
摘要
随着科技的发展,时代的进步,高楼大厦才能追上人类的脚步,伴随着家庭用火、用电量 的增加,所以火灾出现的可能性在持续加大,全国各地几乎每天都有不同情况的火灾在发 生,也正是因为这个原因,用来警示火灾的火灾报警器的地位越来越重要,在各种建筑内 被广泛使用。 该论文的主要研究对象为无线且具备多种功能的火灾报警器,该报警器使用的是利用气体 的传感器 MQ - 2、 ADC0832模数转换器以及温度传感器(型号为 DS18B20 ) ,以及用 STC89C51 作为主要核心进行控制的组件等来使基础功能得以实现。一旦在室内的温度, 或者是一定体积内的燃烧后产生的气体的浓度达到了传感器能够感知的临界值时,火灾警 示器就会通过声音和警示灯来提示可能发生火灾险情,让处于建筑物的人们能够及时逃生。
关键词:气体传感器 MQ-2;火灾报警;51 单片机;智能控制;DS18B20
共 III 页第 II 页

毕业设计用纸
ABSTRACT
With the development of science and technology, the progress of The Times, high-rise buildings to catch up with the pace of the human race,Along with the family in the fire, the increase of electricity consumption, and thus the fire frequency is higher and higher, almost all the fire in different regions, Fire alarm and therefore is widely applied to various occasions for warning of fire.This topic research the multi-function wireless fire alarm the STC89C51 as the core controller, using gas sensor MQ - 2, ADC0832 and DS18B20 temperature sensor to realize the basic functions.Through these sensors, when the concentration of combustible gas in the environment or indoor temperature changes, such as system have a corresponding light and sound alarm signals, to prompt the process of fire, let people to save his life.With the development of science and technology, the progress of The Times, high-rise buildings to catch up with the pace of the human race. Key words:MQ-2 gas sensor; fire alarm; MCU51; intelligent control;DS18B20
共 III 页第 II 页

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

火灾自动报警系统设计规范解读

火灾自动报警系统设计规范解读

《火灾自动报警系统设计规范.GB50116- 》解读 GB50116- 《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB50116- 与GB50116-98之间做出清晰区分。 一、目录 1、增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。 2、增加道路隧道、油罐区、电缆隧道以及高度大于12米的空间场所火灾自动报警系统相关设计规定。 3、取消第3章系统保护对象分级及火灾探测器设置部位。 4、将原第4章(报警区域和探测区域的划分)、第5章(系统设计)与第6章(消防控制室和消防联动控制)内容合并为新的第3章(系统设计)。 5、增加区域显示器、模块、图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置等设备设置规定。 二、术语 不再引入区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的定义;增加火灾自动报警系统、联动控制信号、联动反馈信号、联动触发信号的定义。 三、基本规定

①3.1一般规定 1、增加火灾自动报警系统使用场所规定:3.1.1火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。 2、增加系统中各类设备之间接口通讯协议的强制性规定:3.1.4系统中各类设备之间的接口和通讯协议的兼容性应满足国家有关标准的要求。 3、增加火灾报警控制器地址总数、单回路设备总数、回路设备余量;模块总数、联动回路中设备总数、联动回路设备余量的详细规定。 4、增加隔离器设计相关规定。 5、规定超过100米的建筑中跨避难层应设置独立的火灾报警控制器。 6、规定水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 7、规定地铁列车上设置的火灾自动报警系统,应能经过无线网络等方式将列车上发生火灾的部位信息传输给消防控制室。 ②3.2系统形式的选择和设计要求 1、系统形式的选择改为按照报警和联动要求进行选择,原规定中按照系统对象保护等级进行选择(特级、一级、二级)。 2、将图形显示装置和区域显示器设置规定添加至不同形式的火灾自动报警系统中。

火灾报警控制系统设计

第5章火灾报警控制系统设计 高层建筑以及智能化建筑中的火灾自动报警系统是高层建筑或智能化建筑整个消防系统的一部分,具体的说,是消防系统的电气控制部分和系统集成中心。 火灾自动报警系统,由触发器件、人灭报答装置,火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组成,它是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾。而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施、是人们同灾作斗争的有力工具。 5.1 火灾报警控制系统的基本原理 火灾初期,控制系统将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。 火灾时,火灾报警控制器发出报警信息,消防联动控制根据火灾信息联动逻辑关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警确认后,输出自动控制指令,启动相关设备动作,同时向BA系统及时传输、显示火灾报警信息,且能接收必要的其它信息,这样也能更好地监控火灾现场情况、消防联动设备的运行状态、消防疏散通道情况等等。 同时智能建筑中的消防疏散门也可采用锁集中控制方式,即平时楼层疏散门锁闭,在火灾时由消防控制中心发出指令将门打开。此外,美国纽约世贸中心对消防通道的控制方式也是可以借鉴的,纽约世贸中心消防通道管理分为两种形式,一是带报警信号输出及警号的门装推动杆。当有人从门内侧推动杆时,报警信号将传送到中心值班室,同时警号鸣音提示引起注意。二是消防通道的门上安装读卡器,有关人员、可持卡打开消防门进行巡视、检修等工作。当火灾发生时,由中心值班室向各控制点发出了开门信号,使消防门开启。 火灾自动报警系统的形式有多种多样,特别是近年来,各科研、设计单位与制造厂家合作推出了一些新颖的火灾自动报警设备及系统,如智能型、全总线型以及综合型等,这些系统不分区域报警系统或集中报警系统,可达到对整个保护

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统(标准版)

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0557

火灾自动报警系统可燃气体探测报警系统 (标准版) 可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。 一、系统分类及适用场所 根据产品探测气体类型的不同以及使用场所的不同,对可燃气体探测报警系统进行了具体的分类。 1.可燃气体探测器分类 现有可燃气体探测器主要有7个品种,即:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的独立式

可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器;测量人工煤气的点型可燃气体探测器;测量人工煤气的独立式可燃气体探测器;测量人工煤气的便携式可燃气体探测器;线型可燃气体探测器。 上述7种可燃气体探测器可按不同特征进行分类。 (1)按防爆要求分类: ①防爆型可燃气体探测器; ②非防爆型可燃气体探测器。 (2)按使用方式分类: ①固定式可燃气体探测器; ②便携式可燃气体探测器。 (3)按探测可燃气体的分布特点分类: ①点型可燃气体探测器; ②线型可燃气体探测器。 (4)按探测气体特征分类: ①探测爆炸气体的可燃气体探测器;

火灾报警系统设计

计算机科学与技术学院《ZigBee综合实践》课程设计报告 设计题目:基于zigbee的火灾报警系统 设计人员:程念学号:123921036 指导教师:王忠友 2015年4月

目录 摘要................................................................................................................................................................ I ABSTRACT ..................................................................................................................................................II 1设计目标. (1) 2设计内容 (1) 3设计方案 (2) 4实验所需器件 (3) 5实验各模块电路设计 (3) 5.1 核心板模块 (3) 5.2 传感器模块 (4) 6实验设计 (6) 6.1目的 (6) 6.2 系统原理图 (6) 6.3完成实物图 (9) 7调试与结果 (10) 7.1核心代码 (10) 7.2上位机测试 (12) 8设计总结:(成员作用与体会) (13) 9附件 (14) 10成绩报告 (24)

基于zigbee的火灾报警系统 摘要 随着经济的发展,高层建筑、地下建筑以及大型综合性建筑日益增多火灾隐患也随之增加,火灾发生的数量及其造成的损失都呈逐年上升趋势,因此,火灾报警系统成为保障人生命财产安全的重要因素。 而目前我国的火灾报警系统主要是总线型报警系统,由于外界环境因素的影响不可避免的会存在一定的误报率和漏报率,而且安装和维修成本很高。伴随着ZigBee技术的出现和发展,它使无线型火灾报警系统成为了可能,基于网络化的火灾报警系统具有成本低、安装方便、稳定性高的特点。ZigBee具有短时延和数据传输可靠的独特优势,它更适合于火灾报警系统中。 本设计以CC2530为核心控制芯片,采用Z-Stack协议栈作为协议平台组成一个小型的ZigBee网络,系统由一个协调器设备和一个终端设备组成一个小型网络。终端设备作为传感器节点采集温度、烟雾数据,将终端设备放在室内的不同地方,将采集到的数据无线传输到协调器节点,通过串口将各个传感器节点的信息传输到上位机,上位机用VB编写,完成数据的显示和储存,基本上实现了家庭火灾报警系统所应有的功能。 【关键词】ZigBee 火灾报警CC2530Z-Stack协议栈

吸气式极早期火灾报警探测系统的探讨

吸气式极早期火灾报警探测系统的探讨 【摘要】高灵敏度吸气式感烟探测器,即极早期火灾探测系统是通过极高灵敏度的空气污染探测器对从被监控设备或区域内吸取空气样品进行连续地分析,以确定其中是否有烟雾成份。该类型探测器是浊度计的一种,比传统的烟雾探测器的灵敏度高数百倍。 标签吸气式极早期火灾探测器;采样;灵敏度 火灾是人类的天敌,是我们所面对重大自然灾害之一。它不仅直接威胁着人们的生命和健康,也会使成千上万的财产顷刻间化为灰烬。随着社会文明程度提高和经济发展,人类所面临的风险也不断增大,灾害的影响程度之深更是前所未有。在大型的核电站、水电站,海上钻井平台等场所,地铁,列车、轮船等人员聚集的交通工具,存放贵重物品的仓库,不可中断工作的电信机房、控制室,以及制造芯片的的洁净厂房等等,小小的火灾就会带来不可估量的损失。为了有效的控制火灾的发生,降低火灾的损失,人们在火灾报警方面提出了更高的要求——极早期。 吸气式烟雾探测已得到广泛应用,它是一种基于光学空气检测技术发展的由微处理器控制的烟雾检测装置。具有极高的灵敏度、独特的采样方式、“零”误报率、无源的探测和传输方式等特点,有着很好的“可靠性、安全性、先进性”。水电站设备多且分散,一旦发生火灾,危险性高、损失严重、影响面大,要求火灾探测器能够尽早的探测出火灾信号,按照电厂发电机、电缆等处的环境和运行要求可以较好的应用吸气式烟雾探测器,在三峡水电站发电机、电缆层、电缆桥架、电缆沟等多处安装、使用了吸气式烟雾探测器。 吸气式火灾探测系统组成: 空气采样探测器主机、采样管道、24V直流电源及相关远程显示设备(LED显示面板或CRT)组成。空气采样探测器主机通常需要通过继电器与传统报警控制系统的输入模块进行连接,从而实现报警联动功能。 吸气式火灾探测系统工作原理:吸气式火灾探测器,即极早期火灾探测系统是通过极高灵敏度的空气污染探测器对从被监控设备或区域内吸取空气样品进行连续地分析,以确定其中是否有烟雾成份。该类型探测器是浊度计的一种,它比传统的烟雾探测器的灵敏度高数百倍。重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系数灵敏度为1.0%(0.05%x20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器的灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。吸气式火灾探测系统管道通常安装在天花板下或上部,在每根管道的合适间隔上钻有取样孔。空气泵或吸气机通过管道及其取样孔连续地将空气吸取到探测器中。空气样品中的烟雾浓度与一组预先标定的烟雾临界值比较。如果空气样品中的烟雾浓度超过预先标定的烟雾临界值,则探测器启动报警。 通过以上的工作原理分析,当有火灾极早期现象发生时,空气经采样管吸进探测器内后经过增湿、降压,将一个个肉眼和其他探测器发现不到的0.002微米

相关文档
相关文档 最新文档