仓(斗)类有限空间作业及应急指导书

1.编号:A-B013仓类、A-B014仓类、A-B015仓类

2.名称:地下料仓、地上料仓、除尘布袋箱体

3.位置:炼钢厂散装料料场东侧、炼钢厂高跨34米平台皮

带上料、炼钢厂二次除尘

4.作业内容:清理

5.危险特性:此类空间外观呈半封闭状态,作业场地狭小、通风不畅、照明不良、人员进出困难且与外界联系不便。通风不良或存在有毒气体容易造成人员中毒、窒息

6.劳保用品:安全帽、安全眼镜、工作服、手套、防尘口罩等。

7.工具:安全带、气体检测仪、对讲机、风机、照明设施等。

8.作业程序:(1)办理作业审批手续。作业前,由负责作业的班组长(为现场负责人)和有限空间管理单位的技术人员、设备管理人员、安全管理人员、监护人员对作业环境进行评估,根据作业及应急指导书,分析存在的危险有害因素,提出控制措施,制定作业方案,并将方案报有限空间管理单位安全科长审核,负责人批准。在任何等级的有限空间内进行动火作业的,必须同时办理有限空间作业和动火作业许可证,严禁超过审批表上填写的作业时间进行作业,有限空间作业审批表应由有限空间管理单位存档至少一年。

(2)确定现场专职安全监护人员。有限空间管理单位指派本单位一名熟悉有限空间作业并经过相关培训的人员作为专职监护人员,监督作业方案执行情况,监督作业人员劳动防护用品、作业工具的佩

戴和使用情况。监护人员不得在作业期间离开作业现场,并始终与有限空间内的作业人员保持联系。

(3)进行现场安全告知提示。现场负责人应将作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员,并做好记录。

(4)设置警示标志,配置装备。作业人员应在作业现场设置安全警示标志,正确使用气体检测仪、通风设备,以及呼吸器、通讯设备、安全绳索、消防器材、防毒面罩等应急装备。

(5)切断各类能源介质。作业前,有限空间管理单位的相关人员、监护人员与现场负责人一起采取可靠隔断措施,将可能危及作业安全的设备设施、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。然后,上述人员与控制室(配电室、泵站等)操作人员共同在控制箱、开关、阀门等处挂牌上锁。作业结束或作业过程中进行调试需打开控制箱(开关、阀门)时,应由所有人员共同确认无误后方可操作。

(6)进行通风检测,做好记录。作业人员应严格落实清洗(置换)、通风和检测等规定,检测结果合格后,方可作业。检测记录一式两份,经现场负责人和监护人员签字后由有限空间管理单位和施工作业单位分别存档至少一年。

(7)作业过程安全管理。作业过程中,必须采取通风措施,保持空气流通,并对作业场所中的危险有害因素进行定时或连续检测,作业人员应穿戴好劳动保护用品,严格执行作业方案、作业指导书相关内容。监护人员或作业人员发现通风设备故障、氧气浓度低或有毒有害气体浓度超标时,应立即停止作业,撤离现场,查明原因,采取相关处置措施,再次通风、检测合格后,方可重新作业。

(8)清理确认现场。作业结束后,作业人员应对作业现场进行清理,现场负责人、监护人员共同清点人数和工具,确认无误后方可

撤离作业现场。

(9)应急处理。发生事故后,监护人员、现场负责人或现场其他有关人员应立即报警,禁止盲目施救。实施救援时,应佩戴好呼吸

器等个人防护用品,携带必要的救援器材。

9.救援方式:自救或启动应急救援小组。

10.救援装备:空气呼吸器、对讲机、安全绳索、气体检测仪、

安全手电、担架、警戒线、苏生器等。

11.救援流程:

岗位目击者:在发现有限空间作业险情或现场有人员倒地,非两名救护人员未佩戴相应的防护器材严禁盲目施救,必须马上到安全区域及时通知厂部调度电话8165、8168和公司煤防站电话6764、6775进行施救。(通知调度可通过手机、座机、对讲机联系)

调度:由调度室接到职工报警后了解事故地点、事故概况、伤员人数后,应立即启动预案及时通知应急救援小组成员到制指定地点车间南门口集合,按响应急报警信号,并将启动应急预案情况通知相关部门领导,安排坐调如实记录报警记录上。

应急救援小组成员:小组成员接到调度指令,必须立即按应急救援规定到集合点集合,听从调度指挥职责分工,按职责开展应急工作,救援结束后将事故信息反馈调度室。

2017年有限空间应急预案演练方案

2017年有限空间应急预案演练方案 一、演练组织单位:工程部 二、主办单位:山东华鲁制药有限公司 三、演练地点:锅炉房 四、演练时间:2017年12月22日 五、演练内容:有限空间作业事故应急救援 六、演练程序: 1、领导讲话、学习受限空间作业基本防护知识 2、事故演练 3、演练总结 七、责任人员安排: 1、指挥员(组长):事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员(各1人): 2、救援器材领取、发放各1人; 3、伤员抢救、救护人员2人; 4、负责疏散、警戒人员2人; 5、监护人员1人; 6、伤员1人 八、救援器材: 1、便携式煤气报警器、氧气检测仪各1台; 2、防毒面具 2个; 3、警戒带 1 卷 九、演练过程 以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。 1、一名(或多人)人员在罐内因不明原因倒地被发现(现场),监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧,不敢贸然进入,立即向项目负责人拨打电话报告。 报告人:姚吉合发现现场有人受伤,可能是煤气中毒或缺氧窒息,内部原因不明不敢贸然进入,快来处理。” 项目负责人:“不能冒险进入,保证自身安全,现场监护,等人到来。” 2、项目负责人接到报告后,立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点,迅速组织现场人员成立临时救援小组,疏散现场闲杂人员,布置警戒任务,了解事故大致情况,合理安排初期救援(包括现场安装大功率通风设备)。同时,向公司领导、工程部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知公司安全管理部门。项目负责人:“工程部,锅炉房施工现场发生人员中毒,受伤人员在中水站污泥池中,解救需用隔离式长管呼吸器,快安排人员送来,具体情况稍后汇报。” “刘丕雷、杜占国、王世英你们3个人疏散闲杂人员,周边拉上警戒带。李延银去工具房领取轴流风机按上。” “汇报事故情况” 3、工程部接到报告后,立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具,迅速成立应急救援小组领取相应器材赶赴现场,同时通知救援领导小组成立事故指挥部并简介事故概况。根据事故严重程度、人员伤亡情况,由组长安排通知相应的医疗、消防及监察、管理部门。(工程部接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作,现场不再实施) 4、救援过程:

有限空间安全管理规范

有限空间安全管理规范

有限空间作业安全生产规范 第一章总则 1.【目的依据】为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合实际情况,制定本规范。 2.【适用范围】本公司管理区域内从事有限空间作业和具有有限空间作业行为的物业服务中心 适用于本规范。 3.【定义】有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 3.1有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。

4.【分类】有限空间分为三类: 4.1密闭设备:如贮罐、压力容器、管道、烟道、锅炉等; 4.2地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、废井、污水池(井)、化粪池、下水道等; 4.3地上有限空间:如储藏室、垃圾站、物料仓库等。 第二章有限空间作业安全技术要求 5.1【检测】实施有限空间作业前,物业服务中心应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。未经检测,严禁作业人员进入有限空间。

5.2在作业环境条件可能发生变化时,物业服务中心应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。作业者工作面发生变化时,视为进入新的有限空间,应重新检测后再进入。 5.3实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 6.【危害评估】实施有限空间作业前,物业服务中心应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 6.1危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》等标准进行。 7.【通风】物业服务中心实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

受限空间作业指导书

河北XXXXX有限公司 受 限 空 间 应 急 指 导 书 2018年4月12日 目录 1.定义 (3) 2.适用范围 (3) 3.目的 (3)

4.常见事故类型及原因 (3) 5.组织机构 (4) 6.受限空间管理要求 (4) 7.权限与责任 (6) 8.作业步骤与安全措施 (8) 9.记录管理 (9) 10.应急处置方案与流程 (10) 11.相关文件 (11) 一、定义 1.1受限空间 受限空间:有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 1.2受限空间作业 受限空间作业:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 1.3三不进入 “三不进入”:是指没有经批准的《进入受限空间作业许可证》不进入,安全措施不落实不进入,监护人不在场不进入。 1.4空气浓度限值 空气浓度限值:是指氧气浓度高于19%且低于23.5%;硫化氢浓 度低于6.6ppm;有害气体浓度低于容许浓度(TWA)之25% ;引火 性液体之蒸气或可燃性气体浓度低于爆炸下限之10%;不得有其它 环境状况会引起劳工生命或健康立即危害者。

二、适用范围 局限空间作业 缺氧危险作业 三、目的 为防止局限空间∕缺氧危险作业可能引起之危害,使作业程序 制度化,故订定本指导书。 四、常见事故类型及原因 4.1有限空间作业常见的事故:缺氧窒息;中毒;燃爆;其他 危害,如淹溺、触电、高处坠落事故也较多,还包括灼伤与腐蚀, 高温作业引起中暑;尖锐锋利物体引起的物理伤害和其他机械伤害等。 4.2导致有限空间作业事故发生的直接原因:存在危险危害物;通风不良,致危险危害物聚集;没有采取通风、防护措施,或者防 护装备失效;监护不力;引火源;作业伤害等。 五、组织机构

有限空间作业应急管理制度

有限空间作业应急管理制度 一、应急组织机构 组长:总经理(常务副总) 副组长:主管安全副总经理、生产副总经理 组员:各部门负责人及本部门人员 二、职责 (一)组长: 1.保证有限空间作业的安全投入; 2.组织制定事故应急救援预案并每年组织演练; 3.对应急救护组员进行培训; 4.指挥现场救护。 (二)副组长: 1.提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 2.提供应急救援保障,做好应急救援工作。 3.及时、如实报告生产安全事故。 (三)组员: 1.参加应急救援预案培训和预案演练。 2.了解救援过程中存在的危险危害因素。 3.禁止不明情况的盲目救护。 4.在保证安全的情况下实施紧急救援工作。 三、预防与预警 (一)危险源监控 1.现场危险源的监控主要由各主管部门兼职安全管理员

对现场施工进行监控; 2.安全管理部门对各部门进行监督检查; 3.施工单位施工过程中的危险源进行监督、控制。 (二)信息报告与处理 由施工项目负责人负责信息报告,做好记录,如有问题及时通知生产安全事故应急救援领导小组成员进行处理。 (三)生产安全事故应急救援指挥程序:生产安全事故现场第一发现人→施工项目负责人→应急救援组长→启动应急救援预案,按职责分工进行救援。 (四)生产安全事故应急救援程序:生产安全事故→控制事态发展→组织抢救→疏导人员→保护事故现场→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告。 四、应急响应 (一)应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施,同时动员社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时,及时报请政府通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。 (二)应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。 (三)及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。 (四)现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥,现场应急救援指挥部成立前,事发部门负责人应组织先期到达的应急救援队伍迅速、有效地实施先期处置,全力控制事故

有限空间作业专项应急预案

目录 一、编制目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、定义、分类及辨识 (1) 1.有限空间、有限空间作业定义 (1) 2.有限空间的分类 (1) 3.本工程有限空间辨识 (1) 四、有限空间作业安全管理要求 (2) 1.有限空间作业和事故应急组织机构 (2) 五、有限空间作业方案 (4) 1.有限空间作业施工程序 (4) 2.有限空间作业准备工作 (4) 3.有限空间作业安全管理要求 (4) 4.有限空间安全作业技术要求 (6) 六、有限空间作业事故应急救援预案 (7) 1.预防与预警 (7) 2.应急响应 (7) 3.紧急处置及救助防护 (8) 4.社会力量的动员与参与 (9) 5.现场检测与评估 (9) 6.应急结束 (9) 七、有限空间事故的分类与具体救助措施 (9) 1.窒息事故的抢救 (9) 2.中毒事故的抢救 (9) 3.爆炸性事故抢救 (11)

一、编制目的 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、涵洞、窨井、化粪池等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。本土建施工合同段工程存在盾构区间掘进、联络通道暗挖等有限空间作业,为确保施工人员的生命安全和身体健康,特编制本工程有限空间作业方案及事故应急救援预案。 二、工程概况 XXXXX 三、定义、分类及辨识 1.有限空间、有限空间作业定义 有限空间指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 有限空间作业指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 2.有限空间的分类 有限空间分为三类: (1)封闭半封闭设备:指船艙、储罐、各类塔器、冷藏车、沉箱及锅炉、容器、浮筒、管遭、棺车等。 (2)地下建(构)筑物、指下管遭、下室、下仓库、下工事、暗沟、遂遭、涵洞、坑、废井、窖、沼气池及化粪池、下水遭、沟、井、池、建筑孔桩、下电缆沟等。 (3)地上建(构)筑物、指储藏室、酒棺池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、试验场所、烟遭等。 3.本工程有限空间辨识 (1)施工现场管线探槽;暗挖施工竖井; (2)管线检查井管线调查作业; (3)施工现场生活区化粪池; (4)本标段盾构区间施工;

空间作业指导书精修订

空间作业指导书 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

风机类有限空间作业及应急指导书 1.编号:A-C 001—007风机类 2.名称:静电除尘器风机内部、原料布袋除尘风机内部、成品布袋 除尘风机内部、耐热多管除尘风机内部、脱硫布袋除尘风机内部、煤粉布袋除尘器风机内部 3.位置:焙烧车间、原料车间、脱硫车间、辅助车间 4. 作业内容:设备安装、焊接、更换 5. 危险特性:此类空间外观呈半封闭状态,作业场地狭小、通风不畅、照明不良、人员进出困难且与外界联系不便。主要危险因素为触电、机械伤害、高处坠落等物体打击伤害。 6.劳保用品:安全帽、工作服、帆布手套、防尘口罩、绝缘鞋、绝缘手套等。 7.工具:安全带、气体检测仪、对讲机、通风风机、照明设施等。 8.作业程序: 8.1作业前 危险作业许可证(有限空间)》,所涉及的其他作业要按有关规定执行; 体作业人员及其安全职责。 作业负责人:对有限空间作业安全全面负责。

对有限空间作业的安全措施进行审核,对作业过程中安全措施执行情况、票据填写情况进行监督管理。 3监护人员:对作业人员的安全负有监督和保护的职责。 4安全专项人员:对内部有毒、有害气体及氧含量检测,并对结块、设备、措施等安全情况进行检查。 作业人员:在保障安全的前提下进入有限空间实施作业任务。 8.1.7.1由电工切断设备主传电源,在相关设备的配电房和现场操作箱挂上“禁止合闸”等标识,检查工具、线路、照明、安全措施、工作人员劳动保护穿戴是否齐全等。 8.1.7.2对设施及附近易燃易爆情况进行检查。 8.1.7.3对设备内部进行检查、检修时,要随身携带报警器、检测仪,报警器报警后立即离开作业场所。 “先检测后作业”的原则,在有限空间外按照氧气、可燃性气体、有毒有害气体的顺序,对有限空间内气体进行检测。 检测时应记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。正常时氧含量为19.5%-23.5%。低于19.5%为缺氧环境,存在窒息可能;高于23.5%可能引发氧气中毒。 8.2作业中 作业过程中应对有限空间作业面气体浓度进行连续监测,并随时采取必要措施。 。

有限空间作业应急管理制度及应急组织机构

有限空间作业应急管理制度及应急组织机构 组长:梁凤军 副组长:徐步广 应急救援组名单:见附录 1职责 1.1 组长: 1) 保证有限空间作业的安全投入; 2) 组织制定事故应急救援预案并每年组织演练; 3) 对应急救护组员进行培训; 4) 指挥现场救护。 1.2副组长: 1) 提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 2) 提供应急救援保障,做好应急救援工作; 3) 及时、如实报告生产安全事故。 1.3 组员: 1) 参加应急救援预案培训和预案演练; 2) 了解救援过程中存在的危险危害因素; 3) 禁止不明情况的盲目救护; 4) 在保证安全的情况下在有限空间实施紧急救援工作。 2 预防与预警 现场危险源的监控主要由各主管部门兼职安全管理员对现场施工进行监控,安全管理部门对各部门进行监督检查,各个施工队伍对所施工程中的危险源进行监督、控制。

由项目负责人负责信息报告,做好记录,如有问题及时通知生产安全事故应急救援领导小组成员进行处理。 生产安全事故现场第一发现人→施工项目负责人→应急救援组长→启动应急救援预案按职责分工进行救援。 生产安全事故→保护事故现场→控制事态发展→组织抢救→疏导人员→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告。 3 应急响应 3.1应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施,同时动员 社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时,及时报请政府通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。 3.2应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。 3.3及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展 情况。 3.4现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥,现场应急救援指挥部成立 前,事发部门负责人应组织先期到达的应急救援队伍迅速、有效地实施先期处置,全力控制事故发展态势,防止次生、衍生和耦合事故(事件)发生,果断控制或切断事故灾害链。 4 紧急处置及救助防护 4.1 现场处置主要依靠本项目所在地地方政府的应急处置力量。事故灾难发 生后,项目部门配合当地人民政府按照应急预案迅速采取措施。

有限空间作业专项应急预案

文件管理状态: 文件分发编号: 有限空间作业专项应急预案 2018年04月13日发布 2018年04月15日实施陕西小羊妙可乳业有限公司发布

目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3内容 (3) 4.附则 (3)

一、为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处理程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 二、本预案适用于陕西小羊妙可乳业有限公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。 三、本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。 四、编制依据文件《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号。 五、危险源(点)分析 1、危险源(点)种类 本单位涉及的有限空间主要为污水氧化池、储存罐、粉仓、干燥塔、蒸汽锅炉等 2.危险源(点)特性 蒸汽锅炉:在进入蒸汽锅炉的过程中,人员有阶段性进入工作,锅炉炉体内可能会有零配件脱落,锅体内灰尘较大,人员长时间在里作业会吸入过多的灰尘。 六、应急救援 1 应急救援组织机构 2 应急救援小组 公司为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为: 组长:袁启佳(职务:公司副总经理)电话: 第一副组长:宋新国(职务:动力车间主任)电话: 第二副组长:李小子(职务:保全部主任)电话: 小组成员:薛天龙、郭建国、卢剑锋、范玲凤。 3人员职责 组长职责: (1)、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动; (2)、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 第一副组长职责: (1)、立即赶赴现场,做好现场组织协调工作; (2)、组织技术人员积极落实抢险工作; (3)、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。 (4)、在组长未在岗时立即接手组长工作。 第二副组长职责: (1)、副组长协助组长完成任务,根据决策部署事故现场抢险及救护任务,并检查落实,保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离; (2)、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。 小组成员职责: (1)、积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组统一派遣和安排。 有限空间事故发生区域现场目击者职责: (1)、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护,并利用现场配备的呼吸设备、保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动; (2)、对伤员进行迅速转移; (3)、迅速利用现场配备的安全防护设施进行抢救。

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

2 一、用火作业许可证审批 胜利油田用火作业许可证 用火级别: 一级 生产单位 施工单位 用火作业人 姓 名 工 种 证件号 用火监督人 用火监护人 用火地点 用火时间 (用火部位示意图) 主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位 生产单位 用火总负责人 三级单位主管安全领导意见 二级安全部门 意见 二级主管安全 领导意见 二级业务技术部门 负责人意见 二级安全部门 负责人意见 二级主管生产安全 领导意见

年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 3

胜利油田用火作业许可证 用火级别:二级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位生产单位 4

用火总负责人三级单位 主管安全 领导意见 二级安 全部门 意见 二级主 管安全 领导意 见 二级业务 技术部门 负责人意 见 二级安全部 门 负责人意见 二级主管生 产安全 领导意见 年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 胜利油田用火作业许可证 用火级别:三级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 5

有限空间作业应急管理制度(1)

翰锭实业有限公司 有限空间作业应急管理制度 一、应急组织机构 组长:卢旺永 副组长:叶勇谢昌贤 应急救援组名单:邱仕军鲁国标戴明强韦勇济余小军 二、职责 1、组长: 1)保证有限空间作业的安全投入; 2)组织制定事故应急救援预案并每年组织演练; 3)对应急救护组员进行培训; 4)指挥现场救护。 2、副组长: 1)提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; 2)提供应急救援保障,做好应急救援工作; 2)及时、如实报告生产安全事故。 3、组员: 1)参加应急救援预案培训和预案演练; 2)了解救援过程中存在的危险危害因素;

3)禁止不明情况的盲目救护; 4)在保证安全的情况下在有限空间实施紧急救援工作。 三、预防与预警 1、危险源监控 现场危险源的监控主要由安全管理员对现场施工进行监控,安全科对各科室进行监督检查,各个施工队伍对所施工程中的危险源进行监督、控制。 2、信息报告与处理 由作业负责人负责信息报告,做好记录,如有问题及时通知事故应急救援领导小组成员进行处理。 3事故应急救援指挥程序:事故现场第一发现人→有限空间作业负责人→应急救援组长→启动应急救援预案按职责分工进行救援。 4、事故应急救援程序:事故→保护事故现场→控制事态发展→组织抢救→疏导人员→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告。 5、生产安全事故应急救援程序流程图见附件1。 四、应急响应 1、应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施,同时动员社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时,及时报请政府通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。

2、应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。 3、及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。 4、现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥,现场应急救援指挥部成立前,事发部门负责人应组织先期到达的应急救援队伍迅速、有效地实施先期处置,全力控制事故发展态势,防止次生、衍生和耦合事故(事件)发生,果断控制或切断事故灾害链。 五、紧急处置及救助防护 1、现场处置主要依靠作业负责人应急处置力量。事故灾难发生后,作业负责人配合管理处按照应急预案迅速采取措施。 2、医疗卫生救助:及时向事发地附近医院请求支援。组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。 3、应急人员的安全防护:现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。 4、施工人员的安全防护:现场应急救援指挥部负责组织施工人员的安全防护工作,主要工作内容如下: 1)有限空间作业责任人位与管理处建立应急互动机制,确保施工人员安全撤离需要采取的防护措施; 2)根据现场实际情况决定应急状态下作业人员疏散、转移和

有限空间事故专项应急预案样本

有限空间事故专项 应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其它事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因安全管理不到位、设备故障及其它原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其它事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于18%或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件:

(1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制:10mg/m3。低浓度(70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度(1000 mg/m3以上)起抑制作用,引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹,迅速窒息而死亡。 1.1.3事故的危害程度 进入污水池、排放塔等有限空间时,安全措施落实不到位,造成中毒窒息等事故,可能造成人员伤害或死亡。另外事故现场人员盲目施救,极易造成更大程度的人员伤亡。 1.2 组织机构及职责 1.2.1 应急组织体系

监理部有限空间作业安全监理细则

截污工程监理部有限空间作业安全监理实施细则 1.总则 1.1为加强平谷区(新城区)截污工程有限空间作业安全生产管理,进一步提高和落实有限空间作业人员、监护人员安全意识和安全责任,规范有限空间作业人员安全行为,预防和控制窒息、中毒和火灾爆炸等事故发生,切实保护施工作业人员的身体健康和生命安全,结合施工现场实际,制定本安全监理细则。 1.2本规定根据《中华人民共和国安全生产法》,依据北京市《建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、北京市〈有限空间作业安全生产规范(试行)〉和北京市《地下有限空间作业安全技术规范》规定和要求,编制本细则。 1.3有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,自然通风不良,易发生中毒、窒息、淹溺、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。 1.4施工场所主要的有限空间包括: 各种管路:如管路内作业及检查等;建(构)筑物类:如提升泵站闸井、格珊井、泵井、流量井支线井、倒虹吸进水井、出水井,管道检查井内施工作业。如钢爬梯焊接与安装,井内检查,闭水试验等。 2.监理部职责 2.1负责承包人有限空间作业专项施工方案的审核和批复工作; 2.2负责监督检查有限空间作业安全教育和交底情况,安全操作、安全措施、作业指导书现场落实情况; 2.3负责监督审查有限空间作业监护人员的有限空间作业持证情况;

2.4监督、检查有限空间作业现场安全管理及各类人员管理到位情况; 2.5认真执行有限空间作业监理旁站制度和现场监督; 2.6参与协调和处理有限空间作业施工过程中急需解决的安全问题; 2.7当承包人有限空间作业安全生产严重失控时,下令进行停工整改; 2.8观摩和参加承包人组织的有限空间作业应急演练,协助有限空间作业承包人应急救援工作。 3.以下情况禁止有限空间作业: 3.1作业人员患有深度近视、癫痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病、精神分裂症等疾病、酒后、精神不振、过度疲劳。 3.2承包人无监护人员、监护人员没有持证或监护人员能力不满足工作要求。 3.3现场施工人员未进行危害识别,作业环境检测结果不合格或存在违反北京市《地下有限空间作业安全技术规范》要求,未采取有针对性的安全组织和技术措施现象等。如: A.现场施工人员未识别易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧状况; B.空间上部及周边附着物有脱落可能; C.现场施工人员未判定是否有突然出现介质淹没、埋没的可能。 D. 承包人现场施工人员无防护用具或防护用具不满足有限空间作业要求。 4.有限空间作业施工单位应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识(如:“危险!严禁入内”、“未登记,禁止入内”等),

5、有限空间作业应急管理制度

有限空间作业应急管理制度 为了保障有限空间作业安全,确保一旦出现紧急情况,及时处理,最大程度减少损失,特制定本制度。 1、公司应急组织机构及责任 组长:公司分管生产副总 (1)保证有限空间作业的安全投入; (2)督促制定事故应急救援预案并每年组织演练; (3)督促对应急救护组员进行培训; (4)指挥现场救护。 副组长:安全管理部门负责人、生产部门负责人 (1)提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品; (2)提供应急救援保障,做好应急救援工作; (3)及时、如实报告生产安全事故。 应急救援组:详见《事故应急救援预案》 1)参加应急救援预案培训和预案演练; 2)了解救援过程中存在的危险危害因素; 3)禁止不明情况的盲目救护; 4)在保证安全的情况下在有限空间实施紧急救援工作。 2、预防与预警 2.1危险源监控现场危险源的监控主要由各主管部门安全与负责,安全管理部门对各部门进行监督检查,各个施工方对所项目中的危险源进行监督、控制。

2.2信息报告与处理由项目负责人负责信息报告,作好记录,如有问题及时通知生产安全事故应急救援领导小组成员进行处理。 2.3生产安全事故应急救援程序:生产安全事故现场第一发现人→项目负责人→应急救援组长→启动应急救援预案按职责分工进行救援。 2.4生产安全事故应急救援程序:生产安全事故→保护事故现场→控制事态发展→组织抢救→疏导人员→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告→召开新闻发布会(需要时) 3、应急响应 3.1应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施,同时动员社会力量进行救援。超出其应急救援处置能力时,及时报请政府通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。 3.2应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。 3.3及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。 4、紧急处置及救助防护 4.1现场处置主要按照现场处置预案操作,依靠本项目所在地政府的应急处置力量。事故灾难发生后,公司配合当地人民政府按照应急预案迅速采取措施。 4.2医疗卫生救助:及时向事发地附近医院请求支援。组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。 4.3应急人员的防护:现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。 4.4作业人员的安全防护:现场应急救援指挥部负责组织作业人员的安全防护工作,主要工作内容如下: a)公司与项目所在地政府、所承包方建立应急互动机制,确保作业人员安全撤离需要采取的防护措施;

有限空间事故专项应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1 事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能 长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1 事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出 现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者 死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要 涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒 人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其他事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因 安全管理不到位、设备故障及其他原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其 他事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于 18% 或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件: (1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量 高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制: 10mg/m3。低浓度( 70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高

有限空间作业指导书

风机类有限空间作业及应急指导书 1.编号:A-C 001—007风机类 2.名称:静电除尘器风机内部、原料布袋除尘风机内部、成品布袋 除尘风机内部、耐热多管除尘风机内部、脱硫布袋除尘风机内部、煤粉布袋除尘器风机内部 3.位置:焙烧车间、原料车间、脱硫车间、辅助车间 4. 作业内容:设备安装、焊接、更换 5. 危险特性:此类空间外观呈半封闭状态,作业场地狭小、通风不畅、照明不良、人员进出困难且与外界联系不便。主要危险因素为触电、机械伤害、高处坠落等物体打击伤害。 6.劳保用品:安全帽、工作服、帆布手套、防尘口罩、绝缘鞋、绝缘手套等。 7.工具:安全带、气体检测仪、对讲机、通风风机、照明设施等。 8.作业程序: 作业前 制定有限空间作业方案,办理《危险作业许可证(有限空间)》,所涉及的其他作业要按有关规定执行; 明确具体作业人员及其安全职责。 作业负责人:对有限空间作业安全全面负责。 安全科:对有限空间作业的安全措施进行审核,对作业过程中安全措施执行情况、票据填写情况进行监督管理。 监护人员:对作业人员的安全负有监督和保护的职责。

安全专项人员:对内部有毒、有害气体及氧含量检测,并对结块、设备、措施等安全情况进行检查。 作业人员:在保障安全的前提下进入有限空间实施作业任务。 作业审批。作业前必须经安全科、主管领导对有限空作业审批,对不合格事项在作业前及时调整,从而保障作业人员安全。 安全交底。实施有限空间作业前,应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。 封闭作业区域及安全警示。作业前,应封闭作业区域,并在出入口周边明显位置设置安全标志和警示标识。 开启出入口通风。作业者应站在有限空间外上风侧开启出入口,对自然通风不畅的区域可采取强制通风等措施。 安全检查。 由电工切断设备主传电源,在相关设备的配电房和现场操作箱挂上“禁止合闸”等标识,检查工具、线路、照明、安全措施、工作人员劳动保护穿戴是否齐全等。 对设施及附近易燃易爆情况进行检查。 对设备内部进行检查、检修时,要随身携带报警器、检测仪,报警器报警后立即离开作业场所。 气体检测。有限空间作业应严格履行“先检测后作业”的原则,在有限空间外按照氧气、可燃性气体、有毒有害气体的顺序,对有限空间内气体进行检测。

关于规范临时用电作业工业动火作业高处作业、进入受限空间作业审批流程

一、用火作业许可证审批 胜利油田用火作业许可证 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点;

胜利油田用火作业许可证 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 胜利油田用火作业许可证

2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 胜利油田用火作业许可证 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点;

用火审批权限及授权原则 1、供水公司及水务公司工程施工单位或所属承包商承揽施工的工程项目,有在具有火灾爆炸危险场所进行的动火施工作业的,应按照相应的用火作业等级,施工单位在用火作业前应办理相应的《胜利油田用火作业许可证》。 2、各级单位应明确用火审批人。如审批人外出,审批人可委托一名授权人代理审批,授权委托必须有书面材料。 3、审批权限:用火审批人应严格按照工业用火分级标准,审批相应等级的用火报告,不得越级、降级审批。 4、公司审批流程:施工单位(项目组)负责人签字,三级单位主管安全领导签字,公司安全科负责人签字,公司安全总监或主管安全领导签字。许可证一式四份,施工、生产单位、公司安全科各留存一份;一份交由施工现场保留。 5、生产单位审批流程:按照动火作业分级,相应级别负责人签字。 6、《用火作业许可证》有效时间为一个作业周期,但最多不超过5天。 7、用火作业涉及受限空间、临时用电、高处作业的,施工单位应办理相应作业许可证,不得以用火作业许可证代替。 二、进入受限空间作业许可证审批 胜利油田进入受限空间作业许可证

有限空间事故应急预案

截污工程 有限空间事故应急预案 施工单位: 编制日期:2018年4月11日

1.总述------------------------------------------------------------------------------ 1 2. 危险源(点)分析--------------------------------------------------------- 1 2.1 危险源(点) -------------------------------------------------------- 1 2.2 危险源(点)特性------------------------------------------------ 1 3.应急救援 ----------------------------------------------------------------------- 2 3.1 应急救援组织机构 -------------------------------------------------- 2 3.2 应急救援器材 ------------------------------------------------------- 3 3.3 应急处理程序 -------------------------------------------------------- 3 3.4 紧急救护原则 ------------------------------------------------------ 4 3.5 事故报告 -------------------------------------------------------------- 4 3.6 预案的实施启动--------------------------------------------------- 4 4.安全应急救援流程图-------------------------------------------------------- 4

有限空间作业管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 有限空间作业管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2950-78 有限空间作业管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强对有限空间作业的安全管理与监督,预防和减少生产安全事故,保障作业人员的安全与健康,根据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等法律、行政法规,制定本制度。 2.适用范围 在医院范围内从事有限空间作业和具有有限空间作业行为的部门和岗位适用。 3.定义 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业

人员进入有限空间实施的作业活动。 4.有限空间作业责任制 4.1科室负责人、管理人员、班组负责人在各自职责范围内对本部门有限空间作业安全负责。 4.2职责 4.2.1 科室负责人职责:科室负责人是安全生产直接责任人,对本部门有限空间作业安全全面负责。为有限空间作业提供符合要求的通风、防护照明等安全防护设施和个人防护用品。提供应急救援保障,做好应急救援工作。 4.2.2 科室管理人员:负责督促、检查本部门有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求。保证有限空间作业的安全措施,及时如实报告生产安全事故。 4.2.3 班组负责人职责:

有限空间作业生产安全事故专项应急预案

1 事故风险分析 1.1 有限空间的概念 有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如锅炉、密闭容器、工业炉窑、贮罐、布袋除尘箱体、烟道、下水道、地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、地坑、阀门井、管道井、污水池(井)、化粪池、隧道、涵洞、阀门间、污水处理设施、料仓、煤气管道、蓄水塔(池)、储藏室及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。 1.2 事故类型 中毒、窒息、火灾、爆炸等。 1.3 事故风险严重程度分析 一些有限空间可能产生或存在一氧化碳、氮气、氩气、硫化氢、甲烷(沼气)、煤粉等有毒有害气体、可燃性气体或爆炸性粉尘,如果有限空间作业未采取可靠的安全措施或采取的措施不当,就有可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故;部分有限空间作业面狭窄、作业环境复杂,还可能发生触电、机械损伤、淹溺和坍塌掩埋等事故,一些有限空间作业事故风险较大,如果事故风险未能有效控制,可能造成严重的人员伤亡、财产损失。 1.4 事故发生的诱因 1.4.1 作业人员和监护人不了解现场情况或未辨识出潜在的风险。 1.4.2 易燃易爆的有限空间作业未采取有效的安全隔绝、清洗或置换、通风、监测、消除点火源等防火防爆措施。 1.4.3在缺氧、有毒环境中,未采取有效的安全隔绝、置换、通风、监测、个体防护等措施。 1.4.4 有限空间作业采取的措施不当。 1

1.5 事故风险评估 人员进入有限空间作业前,根据监测结果、作业环境条件、物的状态、人的行为等因素进行火灾爆炸风险、人身伤害风险评估,按事故风险程度大小制定相应的消除、控制事故风险的有效措施,确保有限空间作业处于安全受控状态。 2 应急指挥机构及职责 组织机构及职责见《综合应急预案》。

[DOC]-有限空间作业安全操作规程

[DOC]-有限空间作业安全操作规程有限空间作业安全操作规程 金属容器预制有限空间作业安全操作规程 1. 主题内容及适用范围 本规程规定了在金属容器预制有限空间进行防腐、热工作业的一般安全技术要求。 本规程适用于公司压力容器、常压容器等预制场地及有限空间作业。 2. 术语 2.1 有限空间:仅有1,2个人孔,及进出口受限制的密闭、狭窄,通风不良的空间。 2.2 热工作业:指焊接、气割及能产生明火、火花或灼热工艺的作业。 3. 有限空间作业一般安全操作规程 3.1 作业前准备 3.1.1 应备有检测仪器并设置相应的通风设备及个人防护用品。 3.1.2 将有限空间内管道开口端严密封住,并堵上盲板,检查阀门滑块或伸缩接头,其质量必须可靠,严禁堵塞通向大气的阀门。 3.1.3 在容器制造时,因工艺要求有限空间本身必须转动时,应先限制最高转速。 3.1.4 必须将有限空间内液体、固体沉积物及时清除处理,且保持足够通风。将易挥发的气体排出有限空间,或采用其他适当介质进行清洗、置换。 3.1.5 有限空间外敞面周围应有便于采取急救措施的通道。 3.1.6 高处作业时,必须设置脚手架,并应固定牢固或佩戴安全带。 3.2 作业的安全卫生

3.2.1必须对有限空间内空气中含氧量进行检测。在大气压条件下,有限空间的空气中含量应为18,,21,,若空气中含氧量低于18,,应有报警讯号。 3.2.2 作业时,有限空间空气条件,有害物质浓度应符合TJ36规定。 3.2.3 必须进行测爆。有限空间空气中可燃性气体浓度应不低于爆炸下限的25,。 3.2.4 当有限空间内存在可燃气体和粉尘时,严禁带入能产生烟气、明火、电火花的器具。 3.2.5 根据作业环境和有害物质情况,应分别采用头部、眼睛、皮肤及呼吸系统的防护用具。 3.3 照明安全 3.3.1 有限空间内照明使用电压不大于12V。 3.3.2 严禁在有限空间内使用明火照明。 3.4 通风及其布局 3.4.1 有限空间必须设置机械通风,使之符合3.2.1、3.2.2、3.2.3条的规定。 3.4.2 有限空间的通风口应放置在底部,当存在和空气一样重或比重比空气轻的污染物质时,还应在顶部增设吸风口。 4. 防腐、热工作业安全 4.1 防腐作业安全 4.1.1 防腐前处理作业:进入密封空间作业前应先对作业环境进行测定,以确定空间内可燃气体和有毒气体浓度,只有当可燃气体浓度低于其下限25,,氧气含量在19,20,之间,才允许操作人员进入作业。 4.1.2 当在有限空间作业区域内测知可燃气体浓度高于其爆炸下限的25,,操作人员应离开作业现场,并应立即进行强制通风。