文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础分部工程自评报告

基础分部工程自评报告

基础分部工程自评报告

【最新资料Word版可自由编辑!】

通州建总集团有限公司大华世家

大华·公园世家D标段

地基与基础分部工程质量验收自评报告

编制人:

审核人:

审批人:

通州建总大华公园世家项目部

2012年5月23日

基础分部工程自评报告

尊敬的各位领导、各位专家你们好!

首先感谢各相关单位的大力支持和帮助,在你们的支持和指导下,大华曲江公园世家7#、8#地块D标段,基础工程顺利施工完成。我谨代表施工单位向各位领导、各位专家汇报基础工程施工情况,恳请各位专家审查指正,便于我们继续提高。

一、工程概况

工程名称:大华曲江公园世家7#、8#地块D标段

工程地点:西安市曲江杜陵东路北侧

建设单位:陕西佳鑫置业有限公司

监理单位:陕西华营工程建设监理有限公司

设计单位:深圳大学建筑设计研究院

勘察单位:西北综合勘察设计研究院

监督单位:曲江新区安全、质量监督站

施工单位:通州建总集团有限公司

本工程为框架和剪力墙结构,车库为地下一层,9#、10#楼地下两层、地上32层,19#、20#楼地下两层、地上6+1层,21#、22#楼地下两层、地上5+1层,15#、17#楼地下两层、地上7+1层,总

建筑面积63200M2,地下2层为核六级常六级甲类二等人员掩蔽所,平时为自行车库,地下1层为设备管道层。结构形式为剪力墙结构,基础类型为梁筏基础。建筑安全等级及地基基础设计等级为二级,建筑耐火等级及防水等级为一级,结构设计使用年限为50年,抗震设防列度为8度,9#、10#、20#、22#楼基础工程自2011年6月至2012年3月完成。

二、施工依据

1、建设单位与施工单位签订的施工合同

2、设计单位的设计图纸、施工说明、图纸会审纪要及工程设计变更

3、经建设单位、监理单位审批的施工组织设计和各专项施工方案

4、国家、行业现行法律法规;建筑施工验收规范;质量评定标准

5、国家现行颁布的强制性标准

6、通州建总集团有限公司综合管理体系手册、程序文件、作业指导书及施工工艺标准

三、工程施工概况

(一)施工组织与管理

1、公司组成强有力的项目部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高、施工经验丰富、责任心强的专业施工队伍施工。

2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目标工作落到实处。

3、执行总公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。

4、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质

量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序,设立质量管理点,实行自检、互检和交接检制度。

5、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其

所有检测数据和检测结果,更具有效性和可靠性。

6、制定质量通病的预防措施。

(二)技术管理情况

工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审,并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司、建设、监理单位审批,通过后才能施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前对本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。

(二)质量保证情况

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场的钢筋、水泥等材料,首先检查生产厂家是否具备相应资质,再结合出产合格证和质量检测报告等质保资料,核对进场材料的质量、数量是否达到要求,最后在监理工程师现场见证下取样,送试验室复检合格后,该批材料才能使用。

基础工程所有原材料经监理工程师见证取样复试统计如下:

1、进场钢筋740 吨,取样复试96 组,合格96 组。

2、钢筋连接取样复试12 组,合格12 组。

3、砼抗压标样试件取样52 组,合格52 组。

4、砼抗渗标样试件取样36 组,合格36 组。

四、过程控制情况

1、本工程使用的主要测量仪器及器具,出产合格证等资料齐全,施工测量放线,由专业技术员严格按照设计施工图进行。项目部自检合格后,填写测量放线复核记录,报监理工程师复验。轴线位移、标高引测均控制在规定范围内。符合规范和设计要求。

2、模板工程

本工程模板全部采用清水木模板的施工工艺,支模前按专项施工方案,对模板工程进行技术交底。支设完成后,班组首先进行自检,再交由项目技术负责人组织质量员、施工员进行复核,填写模板检验批等资料,报请现场监理进行复检,合格后方可浇筑混凝土。另外做好混凝土浇筑过程中的复查;浇筑后核查等工作,保证混凝土结构的质量。

3、钢筋工程

严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工,钢筋原材料和焊接接头,均见证取样送试验室复试,合格后方可隐蔽。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度及位置等进行严格控制。在砼浇筑过程中,加强钢筋成品保护工作,由专人负责钢筋修整,加设马凳筋和支垫保护层垫块,以免钢筋位移。

4、混凝土工程

基础工程采用预搅商品混凝土。混凝土浇筑过程中,施工员现场跟踪检查,试验员进行塌落度测试及混凝土试块制作,混凝土工长对混凝土搅拌站进行现场监督,检查原材料、外加剂质量及配合比电子计量情况,根据施工要求及时调整混凝土塌落度。混凝土浇筑完成后,及时洒水保养,混凝土试块标准养护至龄期,做好试压工作。

5、资料整编情况

工地现场配备专职资料员一名,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的同步、完整和真实。工程开工形成的各项程序文件;工序施工前、后形成的技术资料;以及原材料进场等质保资料等,都及时进行收集,报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全面控制,同时认真做好安全资料,文明工地资料的收集和整理。

五、安全文明施工

在整个工程施工过程中,我们严格执行国家相关安全生产法律、法规和西安市创卫要求及施工组织设计中的安全保证措施;文明施工保证措施。实施施工现场文明施工标准化管理,加强文明施工、安全生产。项目部内部和各施工班组签订安全生产责任制,同职工个人签订安全生产责任书,对新进场的工人和变换工种的工人进行“三级”安全教育,考试合格后方可上岗,班组每天及时进行安全生产自检并做好记录,项目部定期进行安全和防火检查。机械设备完善;各项安全设施及措施责任到人;任务明确。实现标准化管理,保证了本工程未发生一起安全事故。工地内全方位开展安全文明施工建设,体现了“以人为本”、文明创新的开拓精神。

六、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据现行施工质量验收规范及工程技术资料整编的有关要求,现对基础工程中已施工完成的分部工程质量评定情况如下:混凝土基础分部共计验收检验批 104 个

(1)模板分项工程验收检验批 32 个

(2)钢筋分项工程验收检验批32 个

(3)混凝土分项工程验收检验批16 个

(4)现浇混凝土验收检验批24 个

以上检验批及分部工程经监理公司验收评定,全部合格。

2、观感质量评定

经自查:砼表面达到平整、光滑、质地均匀、密实、截面尺寸符合要求,无孔洞、夹渣、露筋等质量通病。

3、工程资料核查

经施工单位自查:分部、分项检验批评定资料填写规范,报验签章齐全,工程质量保证资料,真实、有效,与施工现场对应一致,施工技术资料、施工管理资料收集齐全。

综上所述,本工程基础工程自评合格,肯请各位领导,各位专家检查指正。

谢谢大家!

通州建总大华曲江公园世家项目部

2012年5月23日