施工组织设计

一、编制依据

1.吉林装饰大学睿敏实验楼建筑工程施工招标文件及答疑文件。

2.国家现行的建设安全、文明施工以及环境保护等方面规范及吉林省有关法规条例。

3.国家及吉林省强制性技术质量标准,施工验收规范、规程。

4.有关工具性参考资料。

5.建设单位对该项工程的介绍、期望和要求。

6.施工现场关资料和数据。

二、工程概况

本工程吉林装饰大学睿敏实验楼建设,本工程位于吉林装饰大学学校院

内,拟建筑面积为844.46平方米,建筑总高度为19.200米。结构类型为钢

筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为二级,合理使

用年限为50年。

三、建筑和结构设计

建筑设计

1、墙体:不同墙体材料的连接处抹灰前均需300㎜宽钢板网一层,并钉

牢绷紧。

2、楼、地面:本工程设计卫生间地坪标高均低于室内地坪20mm,多水房

间设地漏,其周围1m范围内楼、地面应做不小于1%的坡度坡向地漏,

地漏口标高应低于楼、地面10 mm。

室内原地面进行人工剔毛处理后,进行地板砖粘贴。

3、室内、外装修:外墙面粉刷及贴面材料部位及要求详图见立面图。

室内原墙面粉刷层人工铲除,清污冲洗后再进行粉刷。

4、油漆:凡金属制品,露明部分除锈后用红丹(防绣漆)打底刷白色醇

酸磁漆二度。凡硬木制品(隔断,扶手等)刷底油,清漆二度。

5、防水:本工程屋面、外墙、卫生间等防水设计,施工、工程验收及保

养均应遵照有关建筑防水工程技术规程的要求进行。

屋面防水:屋面为不上人屋面,屋面防水为二级柔性卷材防水屋面。

结构设计

本工程为钢筋混凝土框架结构、整体现浇。基础为钢筋混凝土有梁基础,抗震设防烈度为七度。

1、混凝土:基础垫层为C15,基础为C30,框架梁、柱为C30,其余均为

C30。

2、钢筋:φHPB235,ФHRB335,型钢Q235.

3、砌体:一至四层:机制粘土砖MU10,M5混合砂浆。

五层:MU10轻质混凝土砌块,M5混合砂浆。

4、梁柱植筋:梁、柱植筋严格按照规范要求的直锚长度进行施工,钻眼后植入钢筋并采用植筋胶加固。钢筋直径为Ф16—Ф25。

5、所有马凳均用钢筋制作,间距500呈梅花形布置。

6、钢筋焊接均采用电渣压力焊接方式连接。

7、对建筑物原有梁进行粘钢加固,粘钢前剔除原混凝土构件粉刷层直至结构基层,粘钢后再用螺栓固定。

四、工程项目机构设置和领导职责

1.施工项目管理组织机构

该工程公司派有专人配合工地做好管理工作,项目经理部现场统一协调,

确保各种材料按时供应,保证工程按时完工。选派施工实力强、技术管理素质高、作风顽强、善打硬仗的施工队伍组建项目部,并将投入充足的人力、物力、施工机械;按照编制的施工进度计划,土建、水电安装、装饰三个工序之间,合理安排施工,保证快速、安全、优质地完成施工任务,为业主提供满意的建筑产品。组建施工现场管理机构,健全和完善质量、安全保证体系。

2.关于项目班子组成情况

根据以上部署,本公司在人、财、物上全力保证满足工程需要。现场成立项目经理部,按项目管理法进行运作,管理人员有施工管理员、技术员、安全员、质检员、材料员、资料员。项目班子成员均有多年建筑施工经验,并多次承担过大型建设项目,能打硬仗,且业务精通,办事果断,具有开拓精神。

项目管理发挥公司的优良传统,充分利用思想政治工作的法宝,把思想教育和安全教育作为现场搞好安全文明生产的一项重要措施,定期开展各种安全教育活动,使每一个职工都能以饱满的主人翁责任感和建设者的荣誉感投入到工作中,充分发挥潜在的积极性。

五、施工部署

(一)、施工目标

1.质量目标

按照公司“强化质量管理,确保用户满意;雕塑精品工程,提高企业信誉”的质量方针,本工程总的质量目标确保市优质工程,其中基础、主体、屋面、安装及装饰分部工程必须确保优良。

2.工期目标

在保证质量的前提下,严格按照合同工期组织施工,总工期xxxx日历天。

3.安全施工目标

采取有效措施,杜绝死亡事故及重伤事故发生,一般事故控制在5%0以内。

4.文明施工目标

确保文明施工,争创市级文明工地。

5.环保目标

采取积极有效的措施,减少施工噪音和环境污染,确保施工期间不扰民、不影响学校环境卫生。

6.服务目标

(1)信守合同,认真协调各有关方面的关系,接受业主、监理和质量、安全监督部门对工程质量、工程进度、现场安全管理、文明施工的监督。

(2)履行保修义务。

(二)、施工组织

各班组应在项目经理部指导下,统一调动,努力配合。主要施工材料、成品、半成品及构件按图纸设计要求,征得甲方、监理同意后方可使用。

本工程以土建为主组成项目班子,统一组织协调,相互配合,确保本工程优质、高速、顺利完成,并达到质量目标。

(三)、施工总体安排

1.根据本工程的特点和工期要求,将本工程总体安排为三个阶段:

第一阶段:施工准备阶段。包括设备进场、临时设施搭设、临时供水、临时供电线路敷设等。

第二阶段:全面施工阶段,即从基础施工、主体施工、装饰施工及水电安装工程的整个配合施工过程。

第三阶段:竣工验收阶段。

2.施工段划分

根据建筑及结构特点,以每层为一个施工段,科学合理的安排工序,穿插施工,保证计划完成。

3.施工顺序

本工程施工按照先地下后地上、先深基础后浅基础、先土建后安装、先主体后装修的施工顺序组织施工。

±0.000以下部分,基槽经验收合格后,进行垫层、基础施工、最后进行回填土施工。±0.000以上部分,一层柱梁板楼梯施工、二层柱梁板楼梯施工、三层柱梁板楼梯施工,直至五层柱梁板楼梯施工。以每层为一个施工段施工,待混凝土结构施工结束后,插入砌体工程及部分管线管道安装。装修施工时,内装修应充分利用平面、空间和时间,组织立体交叉作业,合理安排各专业安装队伍,做到科学统筹,均衡施工,外装饰采取自上而下的施工顺序,组织好内墙乳胶漆、面砖外墙的施工,同时做好窗框与窗扇的穿插施工。

组织施工应抓住施工进度计划的关键线路和主导工序,土建、安装密切配合,互创条件,充分利用各种资源,搞好平行流水、立体交叉施工,确保总体目标的实现。

4.采用的新技术、新工艺、新材料

为实现上述工程质量、工期、安全、环保等目标,充分发挥科技是第一生产力的作用,提高劳动效率,加快施工进度,在施工中积极采用施工新技

术和现代化管理技术,主要内容如下:

(1)商品混凝土的应用:以满足各种混凝土的配制和拌制要求,混凝土输送采用混凝土输送泵;

(2)砼外加剂应用技术:应混凝土外加剂膨胀剂、缓凝剂,改善混凝土的和易性,混凝土内加减水剂,提高早期强度;

(3)使用多种新材料:采用大模板、新型海绵体模板封条;PVC线槽、节能灯具、节能洁具等;

(4)采用砂浆外加剂代替白灰,减少因淋灰时间,场地不足造成的白灰爆灰问题;

(5)屋面防水屋面采用SBS卷材防水,该产品具有较强的弹性和耐疲劳性,具有良好的耐高温、低温性能和耐老化,施工简便等特点。

(6)粗直径钢筋连接技术:闪光对焊技术,用于水平向钢筋的连接;全自动电渣压力焊连接技术,用于柱钢筋的连接;

(7)使用先进测量仪器:精密水准仪、经纬仪等;

(8)计算机在项目管理等工作中的应用。

5.安装施工安排

A、安装施工布署

(1)根据土建施工的相应进度,集中力量保工期,,在人力、物力机具上给以充

分利用,各专业管理人员应组织好本项目的施工工作,并搞好与土建及其他专业的协调配合。

(2)按施工顺序、专业的先后,组织分段施工,综合安排,按期达到与其他专

业的交接,保证安装进度。

(3)该工程施工配合量大、面广,因而应采取重点部位穿插作业组织施工,墙

内的管道、箱盖必须配合土建主体施工进行。组织穿插相关安装项目作业,以达到土建、安装、装修及内部各工种之间协调统一,确保工程总体进度。

(4)采用先进的施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高工效。

B、安装与土建的配合

(1)施工人员严格按照预留、预埋施工图进行预留预埋,预留时不得随意损伤结构钢筋,安装若与土建结构有矛盾时,由安装施工员与土建协商处理,在楼地面内错、漏、堵塞或设计增加的预埋管,必须在楼地面面层施工前补埋。墙体上留设位置及设备进入孔,由施工图确定并在现场与土建商定后由土建留孔。

(2)卫生间施工配合。在土建施工主体时配合进行安装留孔,安装时由土建给出楼地面标高基准,装好卫生器具及地漏后,土建再作地坪(土建施工不得损坏安装管口)及保护措施。

(4)灯具、开关插座、面板安装配合。灯具、开关、插座盒安装应做到位置准确,施工时不得损伤墙面,若孔洞较大应先作处理,在粉刷后再装箱盖、面板。以上各部位交付安装条件:土建湿作业及内粉刷作业完工,门窗安装完工。

(5)施工用电及场地使用配合。因施工工序多、穿插作业频繁、对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以互创条件为目的。

(6)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染。

(7)通过各施工班组协调共同搞好安装成品保护,土建施工人员不得随意移动已安装好的管道、线路、开关、阀门、未交工的厕所不得使用。

(四)周转材料配备

根据本工程的结构特点,为确保工期目标实现,拟投入充足的周转材料,满足工程需要,主要周转材料有:直径48钢管、扣件、脚手板,大模板、方木等其它材料。

(五)主要材料供应

1.工程材料供应及时与否和质量好坏,将直接影响到工程进度和工程质量。为此,必须加强材料的采购、供应管理工作,严格执行有关的制度和规定,确保工程进度和质量目标的实现。

2.材料供应必须根据工程的进度要求和施工图提前编制材料需用量计划。计划的内容包括:材料品种、规格、型号、质量标准、分批供应量和进场日期。

3.材料进场必须先会同监理人员组织验收。验收时严格根据验收规范,需做复试检测的必须进行复试检测,合格后方可使用。材料必须有出厂合格证、质保书和检测报告。

六、施工准备

A、现场准备

1.根据建设单位提供的施工现场用地范围,合理设计施工总平面图和编制施工材料需要量计划,搭设临建、修建临时道路、安装施工机械、建砼搅拌站一座、设置料具堆场等。

2、业主提供的供水水源、供电电源,按施工现场总平面图布置布设施工用电

管线和供水管线

3、建立施工现场测量控制图

根据业主提供的永久性坐标和高程控制网,在场区内设置控制测量标桩,并采取可靠的保护措施。

4. 做好“三通一平”。

5. 组织施工机具进场。

根据施工机具需用量计划, 按施工平面图要求,组织施工机械、设备、工具进场,按规定地点和方式存放,并应进行相应的保养和试运转。

6. 组织物资材料进场

根据钢材、水泥、木材及其它材料需用量计划,适时组织进场,按规定地点合理存放。

7、作好季节性施工准备

按照施工组织设计要求认真落实集团编制的《冬、雨季施工措施》。

8. 根据工程施工需要,按市安全文明示范工地标准要求,修建搅拌站和砂石料场等,砂石及钢筋堆场应加以硬化,以保证砂石洁净和钢筋的合理存放。为达到创文明工地标准,临时设施的修建标准必须高起点、严要求,严格按照总平面图布置,统一布置,规划管理,做到设施齐全,布置合理,物流有序,现场整洁,排水顺畅。现场设保管室、办公室。

9. 做好与各部门的协调工作,取得各部门的支持,保证施工的顺利进行。

B、物资准备

1.物资准备工作的内容

根据施工进度计划要求和施工图预算的材料分析编制建筑材料及构配件

的需用量计划,为施工备料、确定仓库和堆场面积以及组织运输提供依据。

2.物资准备工作

2.1编制各种物资需用量计划。

2.2确定物资运输方案和计划。

2.3组织物资按计划进场验收、标识和保管。

C、技术准备

根据本工程的结构特点及工期紧、质量要求高的情况,做好施工前期的各项技术准备工作更是十分必要的。

1.认真学习图纸领会设计意图与编制施工方案

施工图纸是施工的主要依据,图纸收到后,我们将分专业安排相关技术人员认真阅读图纸,深切领会设计意图。同时,结合会审纪要,根据工程规模、结构特点,编制符合施工实际的详尽的各分部、分项工程的施工方案。

2.做好各类原材料的检验和混凝土、砂浆配合比的申请试配工作。

3.认真做好技术交底工作,对于新技术、新材料、新工艺、新设备使用前

还应做好技术交底工作,使作业层真正知道和熟练掌握其所施工工序的操作要点及标准。

D、机具准备

按本工程的施工方案和网络计划的要求编制施工机械需用计划和材料需用计划并组织准备,同时根据现场需要及时组织进场。

E、劳动力组织准备

按照劳动力需用量计划,组织各工种、各专业人员及时进入现场。

七、施工测量

1.测量的组织与准备

本工程由丰富测量经验的技术员组成测量小组,负责本工程的测量放线工作。所有测量仪器必须通过检验,合格后方可投入使用。

2.基点、线交接.

在现场准备工作期间,应会同业主、监理工程师及有关人员一道共同核对建筑总平面图、定位基准点、水准基点及高程,并逐项交接。

3.平面轴线定位及竖向高程控制网的建立

3.1轴线控制网

在施工准备阶段,由测量工程师根据总平面图和基准点坐标定出建筑物控制轴线,并绘制单位工程现场轴线控制图及测量定位成果图,在该工程四周合适的位置埋设控制点,并根据具体情况妥善地保护,可以将控制点分别投影到另一稳定且不易破坏的地方。定位过程中,除了依据控制点定位以外,还应将定位结果与已有建筑物对应检查,不符要求处应及时向业主、监理工程师等有关单位提出,并妥善解决。

3.2高程控制网首先对现场进行勘测,根据设计要求和业主指定的高程控制点,进行高程控制桩的测设。将测设结果书面报告给业主和监理。

3.3测设仪器及方法

平面控制网测设采用J2激光经纬仪,高程控制网采用激光水准仪进行测设。采用常规方法,如:极坐标法、角度交汇法等。

4.建筑物的竖向测量及垂直度控制、楼层标高控制

4.1轴线网引测(垂直度控制)

底层以上各楼层的测量放线,运用激光经纬仪综合测控技术,完成各控

制点的投设工作。首先用J2—JD激光经纬仪将控制点投测到楼层,再到楼层根据角度闭合法、距离闭合法检查该控制点的准确性,确定其精度符合《工程测量规范》》(GB50026—93)要求后,才能作为施工层放线的依据。

轴线引测的准确性是垂直度控制的基础,由于各控制点的引测,从理论上讲是绝对垂直的,因此每次放完轴线后,即可通过技术复核得出垂直度的偏差。由于每层引测的基点都相同,因此控制住了每层的偏差,实际上就是控制住了每层的垂直度,乃至整个建筑物的垂直度。

4.2高程传递

首先用经检定合格的钢尺从基点将高程控制点引测到各操作层,每层1个,然后在该工作段以该引测点为依据,用S3水准仪引测至各施工点。

5 沉降观测

为了观察建筑物变形情况,设置沉降观测点以观测其是否沉降均匀;沉降观测点的位置,以设计图纸为准。

5.1测量基准点的确定,距离建筑物外侧埋设4个永久水准基点组成水准网,进行互相校核。为检查此水准网的稳定性,要定期进行检测,以保证主楼沉降观测成果的正确无误。沉降点埋设后要作好保护,以免在施工中遭受损坏而影响观测成果的连续性。

5.2水准基点设定后,要测出其绝对高程,根据原测设的附近永久水准点进行联测,按III等水准测量方法及要求进行环行闭合观测,其闭合差不得超过0.5nm (n为测数)。

5.3沉降观测点的埋设,按照设计图纸要求埋点。在施工时,预埋好沉降观测点位。

5.4沉降观测次数。根据主体施工的进行每上一层观测一次,在主体封顶后,可根据沉降量的大小变化情况适当减少次数,每月观测一次。

5.5每次沉降观测结束后,及时整理观测记录,将本次所测各个观测点的高程与上次各点高程核对无误后,填写沉降观测记录汇总表,作为工程验收技术资料。

6、施工测量质量控制措施

6.1建立专业测量组,专人观测和整理成果资料。

6.2要固定专用仪器和工具设备。

6.3按照规定日期、方法及专门检测单位进行校正仪器。

6.4建立复核制度,每次施测完,需经技术人员复核。

八、施工现场管理

1.施工现场大门处设工程标志牌。

2.现场内设施工平面布置图、工程效果图以及安全、消防保卫、场容卫生

环保等制度板标示牌。

3.施工区域应明确划分,并划分责任区,设置标牌,分片包干到人,负责

场容整洁,场内道路平整坚实、畅通,并有排水设施。

4.现场设开、热水供应站,且饮水机具要卫生,并做明显标志。

5.现场内的厕所要有专人保洁。

6.凡需进行混凝土、砂浆等搅拌作业的现场,必须设置沉淀池,使清洗机

械的废水经沉淀后,方可排入城市汗水管道,亦可用于洒水降尘。

7.料场、库房的设置应符合治安消防的要求,并配有必要的防范设施,易

燃易爆,剧毒要设专库专管,严格执行领用、回收制度。

8.科学管理,向管理要速度、要效益。

9.搞好文明施工,争创市级文明工地。

九、施工现场平面布置详见《施工现场平面布置图》

1、利于交通畅通,雨期排水和现场文明施工。

2、本工程的布置情况说明

十、施工进度计划及劳力调配计划

1.统筹规划,合理安排,采用平行立体交叉作业,充分利用技术间歇施工。

2.集中精力控制好关键工序,确保如期完工。

3.施工中以总计划为依据,分解成短小计划如月、旬、周计划,以便灵

活运用,切实跟踪和指导施工。

十一、施工机械管理

1.机械的使用,必须建立安全操作规程制度。实行专人、专机使用,建

立保管制度,严格按操作规程作业。各种机械防护装置必须齐全、完好、无损、灵敏、有效。安装、存放必须有防雨、防砸保护措施。

2.塔吊应通过强化塔机作业的指挥、管理和协调来达到安全管理,进入

施工作业现场的塔机司机,要严格遵守各项规章制度和现场管理规定,做到严谨自律,一丝不苟,禁止各行其是。由于本项目同时有三台塔机作业,存在交叉作业的情况,塔吊的运行控制详见《多台塔吊运行防碰撞方案》。

3.电焊机两端接线处要有防护罩,外壳做接零或接地保护,双线要到位。十二、主要分项工程施工方法

(一)基础

1.施工工序:

放线挖土方—清槽(坑)—砼垫层—绑扎基础钢筋—浇筑砼

2.土方工程及防护措施

2.1基槽开挖

(1)根据工程特点采用机械开挖为主,人工修理边坡为辅,根据场地情况,开挖放坡系数执行最小规定1:0.5,采用机械挖土,机械挖土时采用逐步后退,一次开挖到基底标高+200mm后,采用人工清出余土,在清理余土时避免扰动原土,土方开挖过程中测量放线员跟班作业,严格控制开挖范围及标高,超挖部分采用天然级配卵石回填至设计标高,回填卵石必须分层夯实,其压实系数不得小于0.95。余土放置院内。

(2)基坑开挖完毕,及时进行铲探(或钎探),探点呈梅花型布置(间距1.5米),孔深1.5-2.0米要求进行,挖出的泥条按先后顺序排列,严禁在验槽前人为破坏土样.经铲探(或钎探)合格后方可继续施工,并及时办理隐验手续,若铲探(或钎探)与设计有误,应及时通知设计及有关人员处理,至符合要求为准。经验槽合格后无异常情况,方可继续施工。

(二)、基础施工

1.基础施工顺序:清理土方至设计标高—垫层施工—基础—基础柱钢筋、

模板、混凝土施工

2.钢筋工程

基础、基础柱钢筋加工、连接、安装。

3.模板工程:

3.1模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(1)梁支撑系统的选择应经过计算确定钢管的搭设方法。确保模板具有足够的刚度、强度和稳定性。

(2)跨度超过4m,要按要求起拱。

(3)应注意梁柱接头处模板的支设,必要时设定型钢模。

(4)柱立模前,先用1:3水泥砂浆沿四周做找平带,然后在找平带上立模。

(5)模板缝隙间粘贴海绵胶带,以防漏浆。

(6)模板拆除时,混凝土应达到设计强度。拆除时应缓慢进行,不得硬撬,悬挑构件须待强度达100%方可拆除。上层楼板浇混凝土时,下一层的梁模板及支撑不得拆除。

4基础砼浇筑

4.1基础混凝土浇筑

基础砼浇筑时应由下向上逐级浇筑,下级砼浇筑后停歇30-40分钟再浇上级砼,在浇筑时合理安排,严格控制施工缝的留设时间,停歇时间不超过砼的初凝时间,砼振捣由专业工人进行,在振捣时必须消除新旧砼之间的接缝,基础砼浇筑完成后,及时进行浇水养护,拆模时,应考虑对砼棱角的保护。

4.2混凝土的运输:由于地下室混凝土量大施工正值冬季,为了缩短工期同时确保工程质量,混凝土的浇筑拟采用混凝土输送泵输送混凝土。

4.3混凝土泵送:

(1)混凝土泵送操作应严格执行使用说明书有关规定。同时应根据使用说明书制定专门操作要点。操作人员必须经过专门培训后,方可上岗独立操作。

(2)模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)附录C中C-1、C-2经计算取二式中较小值。

(3)混凝土泵送施工现场,应有统一指挥和调度,以保证顺利施工。

而且在泵送混凝土施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。

(4)泵送混凝土时,泵机必须设置在坚固平整的地面上。在安置混凝土泵时,应根据要求将其支腿安全伸出,并插好安全销。在场地软弱时采取措施在支腿下垫枕木等,以防混凝土泵的移动或倾翻。

(5)混凝土泵与输送管连通后,应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面

检查,符合要求后方能开机进行空运转。若气温较低,空运转时间应延长。

(6)混凝土泵启动后,应先泵送适量水(10L)以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。

经泵送水检查,确认混凝土泵和输送管中无杂物质后,宜采用混凝土内除粗骨料外的其它成份相同配合比的水泥砂浆润滑混凝土泵和输送管内壁。在混凝土泵送过程中,若需接长3m以上(含3m)的输送管时,仍应预先用水或水泥砂浆,进行湿润和润滑内壁。不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。润滑用水泥砂浆应分散布料,不得集中浇筑在同一处。

(7)泵送时,混凝土泵应处于慢速、匀速并随时可能反泵的状态。泵送速度应先慢,后加速。同时,应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利,方可正常进行泵送。

(8)混凝土泵送应连续进行,如必须中断时,其中断时间不得超过搅拌至浇筑完毕所允许的延续泵送混凝土时,如输送管内吸入了空气,应立即反泵吸出混凝土至料斗中重新搅拌,排出空气后再泵送;混凝土泵的活塞应尽可能保持在最大行程运转;混凝土泵的水箱或活塞清洗室中应保持充满水。

(9)当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时,不得强行泵送,并应立即查明原因,采取措施排除。可用木槌敲击输送弯管、锥形管部位,并进行慢速泵送或反泵,防止堵塞。混凝土泵送应连续进行。如是有计划中断,应在预先确定的中断浇筑部位,停止泵送,且中断时间不易超过1h。

(10)向下泵送混凝土时,应先把输送管上气阀打开,待输送管下段混凝土有一定压力时,方可关闭气阀。

混凝土泵送即将结束前,应准确计算尚需用的混凝土数量,并及时告知混凝土搅拌站(处);泵送完毕,应将混凝土泵和输送管清洗干净。清洗混凝土泵时,布料设备的出口应朝安全方向,以防废浆高速飞出伤人。

4.4防水混凝土原材料符合下列规定:水泥宜采用普通硅酸盐水泥,石子最大粒径不宜大于20mm,砂宜采用中砂,水应采用不含有害物质的洁净水。4.5防水混凝土应采用机械搅拌,搅拌时间比普通混凝土略长,一般不少于是120s,拌好的混凝土要及时浇筑。

4.6墙混凝土浇筑时应循环进行,混凝土下料应由墙中间进行。

5混凝土养护

混凝土浇后,应及时进行养护.混凝土压平后,先在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜,然后在塑料薄膜上覆盖一层草帘进行养护,草帘要覆盖严密,防止

混凝土暴露。养护过程设专人负责。拆除覆盖物时混凝土温度与环境温度差要小于20℃。

(三)、土方回填

土宜选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质.其粒径不大于50mm,含水量应符合规定。填前应对基础进行检查验收,并且要办好隐验手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可回填。房心的回填将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。

操作工艺:清理—检验土质—分层铺土、耙平—夯打密实—检验密实度—修整找平验收

填土前应将垃圾等杂物清理干净。检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

回填土应分层铺摊。每层填土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250mm。

回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。

回填土每层填土夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度。

(四)、钢筋工程

1.所有钢筋均按图纸及规范要求制作及绑扎,水平向钢筋均采用闪光对焊,柱中钢筋φ≤16以下者采用绑扎搭接,φ>16以上采用电渣压力焊。

2.钢筋应有出厂质量证明书及复试报告、检验报告单,钢筋表面或捆(盘钢筋应有标志)。进场时应按批号及直径分批检验。检查内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家标准的的规定抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用。

3.钢筋规格、尺寸必须符合设计要求,工地技术员所开规格必须经复核无误后方可加工成型。

4.钢筋绑扎时要保证钢筋的锚固长度、搭接长度符合施工规范要求,配置钢筋直径、级别、根数间距及受力钢筋的保护层厚度均应符合设计要求。保护层均采用C20预制垫块支设。

4.1楼层板,屋面板钢筋绑扎

(1)钢筋过长时,板面负筋应在跨中处搭接,搭接长度为30d,同一截面每侧钢筋搭接接头数不得超过该侧钢筋总数的50%,相邻接头截面间的最小距离为45d。

(2)各板角负筋、纵横两向必须重叠设置成网格状。负筋支架@500。

(3)板底筋锚入梁内至梁中心线且不少于5d。负筋锚入梁内及混凝土墙内长不少于La。

4.2剪力墙端部柱、暗柱钢筋的锚固及搭接

(1)剪力墙端部柱或墙柱内纵向钢筋的接头均采用电渣压力焊连结,接头设在离楼面700以内区段。

(2)剪力墙端部柱或墙柱内纵向钢筋需锚入筏板内30d。

(3)剪力墙上的“钩筋”应为135°弯钩,平直段长度为10d,且应钩住水平与竖直筋的交叉点。

大学教学楼施工组织设计方案

第1章前言..................................................................................... 错误!未定义书签。第1章指导思想与实施目标............................................................... 错误!未定义书签。 第1节指导思想........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节公司简介........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节在汉实力........................................................................... 错误!未定义书签。 第4节实施目标........................................................................... 错误!未定义书签。 1、质量目标......................................................................... 错误!未定义书签。 2、工期目标......................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全目标......................................................................... 错误!未定义书签。 4、文明施工目标................................................................. 错误!未定义书签。 5、科技进步目标................................................................. 错误!未定义书签。 6、环境保护目标................................................................. 错误!未定义书签。 7、服务目标......................................................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况与编制依据............................................................... 错误!未定义书签。 第1节建筑概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第2节结构概况........................................................................... 错误!未定义书签。 第3节安装工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 1、电气系统......................................................................... 错误!未定义书签。 2、弱电系统......................................................................... 错误!未定义书签。 3、给排水工程..................................................................... 错误!未定义书签。 第4节施工区域情况................................................................... 错误!未定义书签。 第5节工程特点........................................................................... 错误!未定义书签。 第6节编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。第3章施工组织机构说明................................................................... 错误!未定义书签。 第1节项目管理机构设置........................................................... 错误!未定义书签。 第2节施工机构职能................................................................... 错误!未定义书签。 第3节项目各部门职责............................................................... 错误!未定义书签。 第4节项目与公司的关系........................................................... 错误!未定义书签。第4章施工准备................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工技术准备................................................................... 错误!未定义书签。 第2节物资条件准备................................................................... 错误!未定义书签。 第3节施工机械选型与准备....................................................... 错误!未定义书签。 1、塔吊选取......................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工电梯选型................................................................. 错误!未定义书签。 3、井架选型......................................................................... 错误!未定义书签。 4、输送泵的选取................................................................. 错误!未定义书签。 5、砼布料机的选型............................................................. 错误!未定义书签。 6、其它设备......................................................................... 错误!未定义书签。 第4节劳动力准备....................................................................... 错误!未定义书签。 第5节现场准备........................................................................... 错误!未定义书签。第5章施工部署................................................................................... 错误!未定义书签。 第1节施工总体部署................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工阶段划分及衔接关系............................................. 错误!未定义书签。 2、施工区段的划分............................................................. 错误!未定义书签。

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。 第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计

施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为长仿宋体,标识文字数据为四号字体,图下图名三号字体,备注说

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

美丽乡村建设工程施工组织设计

平山县下槐镇李家口村美丽乡村工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:石家庄建设集团有限公司 目录 第一章综合说明 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 第二章施工总体部署 一、部署原则 二、组织机构 三、总体目标 四、资源配置计划 五、施工总平面布置 第三章施工方案与技术措施 一、施工程序总体部署 二、施工计划总体设想

三、施工准备 四、主要施工技术方案及措施 第四章劳动力用量计划及工资支付措施 一、各工种主要劳动力配备计划 第五章施工进度计划 一、编制原则 二、工期安排说明 三、施工网络进度计划图 第六章确保工程质量技术组织措施 一、质量保证体系 二、质量管理制度及质量岗位责任制 三、施工质量技术控制措施 四、路基质量通病的预防措施 第七章安全保证体系及安全保证措施 一、安全施工管理目标 二、安全保证体系 三、安全措施 第八章工期保证措施 一、工期保证措施 二、工期奖罚措施 第九章季节性施工措施 一、雨季施工措施 二、冬季施工

第十章环境保护与文明施工措施 一、环境保护及文明施工管理体系 二、文明施工及环境保护措施 第一章综合说明 一、编制依据 (一)、设计图纸及甲方要求。 (二)、国家与行业建设主管部门颁发的设计规范、施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的现行标准、规范、规程、法规及政策文件。 (三)、现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 (四)、我单位施工过的类似工程(包括维修改建)、路面、管网工程中取得的施工经验与施工队伍的整体实力。以及我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力与组织协调能力。 (五)目前我单位可投入本工程的资源。 二、编制原则 (一)、方案优化原则 : 科学组织,合理安排,优化施工方案就是工程施工管理的行动指南。在施工方案的编制中,对关键工序进行多种施工方案综合比选,从而选定一种较好的施工方案。 (二)、安全第一原则在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 (三)、坚持实事求就是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

大学城施工组织设计方案

第一节工程概况编制依据 一、工程概况 浙江科技学院安吉校区市政配套工程位于中德路北侧,康山大道东侧,学子街西侧,德望路南侧,整个校区用地面积约33.4公顷,校区主入口位于中德路,校区次入口同学子街相关,校区内共设有5条主路:一号路(桩号K0+000-K0+594.096);二号路(桩号 K0+000-K0+348.337);三号路(桩号K0+000-K0+407.744);四号路(桩号K0+000-K0+122.789);内环路(桩号K0+000-K2+215.240);道路总长为3688.206米。 道路工程 车行道:4cm(细粒式沥青混凝土)+6cm(中粒式沥青混凝土)+25cm(水泥稳定碎石基层)+30cm(宕渣)=65cm; 主、次入广场:8cm花岗岩面层铺装+2cm M10砂浆卧底+25cm(水泥稳定碎石基层+30cm(宕渣)=65cm; 停车坪:8cm(植草砖)+3cm(砂垫层)+10cm级配砂碎石垫层(80%中碎石,20%中粗砂)+25cm(水泥稳定碎石基层)+30cm(宕渣)-76cm; 人行道:6cm花岗岩面砖+2cm M10水泥砂浆+15cmC20混凝土基础+15cm级配碎石垫层=38cm; 道路总宽度为4—16米,道路宽度为≥5.0米时,采纳1.5%双向横坡;宽度为<5.0米时,采纳1.5%单向横坡,坡向雨水口一侧。道路最大纵坡为2.8%,最小纵坡为0.3%,最短坡长为60米。 沥青面层同意弯沉为0.05cm,压实度为95%。基础同意弯沉为0.07cm,要求基层7天抗压强度≥2.5MPa,压实度为96%。土基顶面

同意弯沉为0.33cm,塘渣顶面同意弯沉为0.23cm;花岗岩材质要求:干燥压缩强度≥60MPa,弯拉强度≥8MPa,吸水率≤1.0%,体积容度≥2.5g/cm3,防滑等级R3。人行道基层采纳C20水泥混凝土,7d抗压强度不小于10MPa,28d抗压强度不小于15MPa,28d抗弯拉强度不小于2.5MPa,基层要求每5—6m需设置无传力杆的缩缝,宜在混凝土硬结后锯切形成,缩缝宽宜为3—8mm,深度宜在4—5cm;切缝完成后需用封缝料灌满进行封缝。 给、排水工程 排水管:雨水篦连接管D225和雨污水主管道≤D500采纳HDPE 双壁波浪管,D600~D800采纳承插式Ⅱ钢筋混凝土管(离心制作工艺)。接口采纳“O”型橡胶圈接口,钢筋砼管道须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》(GB/T 1836-2009)。管材供商均需要通过IS09000质量体系认证。 雨水口按05S518边沟式雨水口。雨水口连接管管径均为D225,坡度i=0.01。埋深为0.7M,若检查井底深小于0.7M按井底标高接入。 雨水检查井:D300管道除出户井采纳700*700砖砌检查井;其余均采纳1100*1100砖砌检查井;D400-D600管道均采纳1100*1100砖砌检查井;D800管道采纳1100*1250砖砌检查井。D1000管道采纳1100*1500砖砌检查井;D1200管道采纳1100*1750砖砌检查井。 污水采纳污废合流,D300污水管道采纳D1000收口式砖砌检查井。 检查井井盖及雨水篦一般采纳钢钎维井盖,座落于铺装上的检查井盖需按相应铺装材质,等级标准采纳B级,破坏荷载不小于

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

大学校区宿舍粉刷工程施工组织设计方案

大学校区宿舍粉刷工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 一、工程概述 二、总体设想和质量、工期、安全目标 三、施工准备工作 第二章现场施工组织架构 一、施工组织机构构成和机构框架图及其负责人 二、项目主要管理及技术人员职责 第三章施工方法与技术措施 未找到索引项。一、工程特点 二、工期要求 第二节施工部署 一、施工现状分析 二、工期及质量要求 三、施工原则要求 四、技术控制措施 五、现场踏勘、收集有关资料 六、施工队伍准备 七、物资准备 第三节前期工作及施工现场安排 一、前期准备工作 二、组织图纸会审及技术交底

三、施工现场安排 四、施工材料采购保证措施 五、材料、施工机械的准备及劳动力的组织 六、施工测量的准备计划 七、施工现场交通协调措施 八、周边环境维护协调 第四节乳胶漆施工工艺 一、乳胶漆工程 二、刷涂料工程 第五节季节性施工技术措施 一、雨季施工措施 第六节成品保护措施 第四章安全文明管理体系与措施 第一节保证文明施工和安全施工的措施 一、保证文明施工的技术组织措施 二、保证安全生产的技术组织措施 第二节施工协调措施 第五章工期进度计划与措施 第一节施工工期的控制、施工进度计划 一、施工工期的控制 二、施工进度计划表 第二节保证施工进度的措施

第六章资源配备计划 第一节工、料、机计划 一、劳动力使用计划 二、主要材料进场计划 三、劳动力及材料的保证措施 四、施工机械进场计划 第七章施工总平面布置及有关说明 第一节施工总平面布置 一、平面布置规划 二、搭设原则 第二节施工平面管理 一、平面管理原则 二、平面管理办法 第八章质量管理体系与措施 第一节工程质量保证体系 第二节本工程质量总目标、分项质量目标 一、质量总目标 二、分项质量目标 第三节实现质量目标的内容、措施及办法 一、施工管理结构 二、实行质量目标的内容 三、落实办法与措施

房屋建筑工程施工组织设计

宁南县红星乡中心小学校教师周转房建设 项目 施工组织设计 四川蜀都东方建设工程有限公司 二〇一五年十月十日

编制依据 一、建设方 业主所发的招标文件及其有关说明。 由设计公司设计的全套建筑、结构设计图纸。 合同文件中业主对工期、质量、文明施工等要求。 业主提供的施工现场平面、占地范围、水、电源及道路。 二、承包方 我公司可投入本工程施工的管理人员、工程技术人员及施工人员。 我公司可投入本工程施工的机械设备、周转材料、检测、检验仪器等。 我公司的新版《公司质量手册》、《程序文件》、《工程质量管理标准》及其它支持性企业文件。 三、政策法律法规、规范文件 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等。 国家、行业、省市等有关工程的强制性标准、规程、规定。 省、市关于开展创建文明工地和创建优质工程的有关规定。 四、国家和行业现行的施工质量验收规范 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土质量控制标准》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量及验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001) 《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-94) 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)

大学教学楼施工组织设计

毕业设计(论文) 组织施工设计编制要点 专业名称: 学生名称: 指导教师:职称: 河南理工大学成人高等教育

20 年月日 摘要 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。 施工组织设计是投标内容的重要文件之一,体现了对某特定工程施工的总体构思和部署。如若中标,有关公司将遵循国家的技术管理标准的有关规定,以及我公司的质量体系文件,在图纸会审后,按照施工组织设计所确定的原则,编制详细的施工方案,用以指导工程的施工管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。鉴于施工组织设计在工程各阶段起到了重要作用,有必要对其内容及规范作以探讨。本论文就某局某公司对武汉XX大学交通职业技术学院教学大楼工程的施工组织设计为案例进行阐述,介绍施工组织设计指导思想、实施目标、原则、内容及注意事项。 关键字:组织施工设计,施工方法,项目管理,工程质量 目录 第1章引言 (6) 第2章组织施工设计的指导思想与实施目标 (7) 1、质量目标 (7) 2、安全目标 (7) 3、文明施工目标 (7) 4、科技进步目标 (8)

5、环境保护目标 (8) 6、服务目标 (8) 第3章工程内容与编制依据 (9) 第1节建筑概况 (9) 1、电气系统 (9) 2、弱电系统 (9) 3、给排水工程 (9) 第2节编制依据 (9) 第4章施工组织机构说明 (10) 第1节项目管理机构设置 (10) 第2节施工机构职能 (12) 第3节项目各部门职责 (12) 第4节项目与公司的关系 (12) 第5章施工准备 (14) 第1节施工技术准备 (14) 第2节物资条件准备 (14) 第3节施工机械选型与准备 (15) 1、塔吊选取 (15) 2、施工电梯选型 (15) 3、井架选型 (15) 4、输送泵的选取 (15) 5、砼布料机的选型 (15) 6、其它设备 (15) 第4节劳动力准备 (15) 第5节现场准备 (15) 第6章施工协调 (16) 1、内部协调 (16) 2、基坑土方施工队的协调工作............. 错误!未定义书签。 3、其它单位的协调工作................... 错误!未定义书签。第7章主要分部分项工程施工方法................. 错误!未定义书签。 第1节施工测量............................. 错误!未定义书签。 1、主要测量人员及器具................... 错误!未定义书签。 2、建立施工平面控制网................... 错误!未定义书签。 3、主轴线的定位与放线................... 错误!未定义书签。 4、高程控制............................. 错误!未定义书签。 5、沉降观测............................. 错误!未定义书签。 第2节土方工程............................. 错误!未定义书签。 第3节砼垫层施工........................... 错误!未定义书签。 第4节钢筋工程............................. 错误!未定义书签。 1、钢筋供应............................. 错误!未定义书签。 2、钢筋翻样............................. 错误!未定义书签。 3、钢筋的加工制作及领料................. 错误!未定义书签。 4、钢筋绑扎............................. 错误!未定义书签。 第5节模板工程............................. 错误!未定义书签。 1、底板侧模及吊模....................... 错误!未定义书签。 2、独立基础模板......................... 错误!未定义书签。

施工组织设计方案封面版面文字格式导则

深圳市建工集团股份有限公司 施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则(按照深圳市标准《施工组织设计编写规范》进行个别修改调整) 施工组织设计、方案的封面、版面文字格式分别见附件一~五,其中分包工程的施工方案的封面见附件四。施工组织设计、方案的封面格式,若当地政府另有要求的,从其要求。 1 封面 封面内容应包括工程名称,编制人、审核人和批准人签字,企业名称,编制日期。封面样式可参照附件一~四。 2 纸张 文字部分宜用A4纸,横道图、网络图和其它图形部分宜采用A3、A4(420×297mm、297×210mm)或A3加长纸。 3 A4纸的页面边距 上、下、左、侧页边距宜为25㎜,右侧页边距宜为20㎜;装订线应在左侧,其距离宜为8㎜;页眉边距宜为15㎜,页脚边距宜为17.5㎜。 4 字体、字号、字符间距和段落间距 正文部分的章标题字体宜采用三号宋体常规加粗字型;正文部分的节标题字体宜采用四号宋体常规加粗字型;正文部分的条以下标题字体宜采用小四号宋体常规加粗字型;正文部分的字体宜采用小四宋体常规字形;正文部分的字符间距宜采用标准值;正文部分的段落间距宜采用多倍行距:1.3倍。 文字文件编辑软件Micorosft office Word的版本,不应超过2003,超过时应得到公司技术中心认可。 5 页眉、页脚 页眉宜标识出工程名称和章节名称,页脚宜标识出施工企业名称和页码,页眉和页脚中的字体宜采用5号宋体常规字形。 6 页码 页码位置宜位于页脚右侧;A3和大于A3规格的纸可不编排页码。 7 章节条款编排顺序 施工组织设计一般分成多个章节,章、节题目宜居中,文章中的各种小标题应醒目。标题层次和格式见附录A 。 8 表格的位置 表格宜放置在靠近相关正文的地方。表格需有表名和表序号,表名宜居中,

建筑工程技术建筑施工组织设计考试试题及详细答案.doc

一、判断题 1、项目建议书是项目决策的核心。(x ) 2、可行性研究是对项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。(V) 3、固定资产投资项目包括基本建设项目和技术改造项目。(V ) 4、施工组织设计的编制,只是为实施拟建工程项目的生产过程提供了一个可行的方案。( V ) 5、施工组织设计是指导拟建工程施工全过程各项活动的纯技术性文件。(X ) 6、施工准备工作的检查方法常采用实际与计划对比法。(X ) 7、施工准备工作不仅要在开工前集中进行,而且要贯穿在整个施工过程中。(V ) 8、调查研究与收集资料是施工准备工作的内容之一。(V ) 9、资源准备就是指施工物资准备。(X ) 10 、施工现场准备工作全部由施工单位负责完成。(X ) 11 、施工用水包括生产和生活用水。(X ) 12 、组织流水施工必须使同一施工过程的专业队组保持连续施工。(X ) 13 、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接时间等。(X ) 14 、网络图中的箭线可以画成直线、折线、斜线、曲线或垂直线。(V ) 15 、单代号网络图严禁出现箭线交叉,否则容易引起混乱。(V ) 16 、单代号网络图与双代号网络图并无本质区别,只是表达方式不同。(V ) 17 、计算网络计划时间参数的目的主要是确定总工期,做到工程进度心中有数。(X ) 18 、在网络计划中当某项工作使用了全部或部分总时差时,则将引起通过该工作的线路上所有工作总时差重新分配。( V ) 19 、由关键工作组成的线路必为关键线路。(X ) 20 、若将网络计划中某关键工作的持续时间压缩△,则工期相应缩短A。(X) 21 、网络计划中非关键工作的自由时差一定不为零。(X ) 22 、关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔必为零。(V ) 23 、在网络计划执行过程中,如果某关键工作的完成时间推迟 3 天,工程总工期也必推迟 3 天。( V ) 24 、两关键节点之间的工作不一定是关键工作。(V ) 25 、拟定主要工程项目施工方案中的施工方法时,要求考虑各工种各施工段的合理搭接。( V) 26 、确定各单位工程的、竣工时间和相互搭接关系的依据是施工部署。(X ) 27 、设计施工总平面图一般应先考虑场外交通的引入。(V ) 28 、在设计施工总平面图时,各种加工厂布置应以方便使用、安全防火、集中布置为原则。( X) 29、工程施工组织设计中,主要施工机械的需要量是根据建筑面积、施工方案和工程量 , 并套用机械产量定额求得的。( V ) 30 、采用网络图表达施工总进度计划,便于对进度计划进行调整、优化、统计资源数量。(X )

东南大学宿舍楼施工组织设计

金鼎湾住宅小区 1、施工总工期: 控制总工期为日历天 2、工程质量: 确保优良工程,执行ISO-9002质量标准体系。 3、采用新材料、新工艺、新技术: (1)采用十一层胶合板配制大模板技术; (2)聚胺脂涂膜防水材料应用技术; (3)U-PVC及PP-R管应用技术; (4)企业的计算机管理应用技术。 4、安全与文明: 工地现场确保“市级文明工地”的标准。无重大伤亡事故,事故频率控制在1.5‰以下。 第一章编制说明 一、编制指导思想: 本工程位于南京市亚东新城区文苑路,根据工程的招标文件。本工程的工程质量、进度工期、安全生产、环境保护、标化现场及文明施工要求较高。 为此,我公司针对本工程施工,采用国内外新技术、新工艺成果以及我公司多年来积累的一整套宿舍楼建筑施工的完善、先进、科学的施工工法指导工程施工。严格按照公司的ISO9002质量标准进行质量目标贯彻;成立工程质量创优组织管—1— 理、控制体系;从人、机、料、法、环、测六大因素着手,成立QC小组对工程质量进行攻关;制订针对工程质量通病的防治措施。 成立强有力的项目经理部,同时配备具有宿舍楼建筑施工经验丰富的项目经理及管理人员进行组织管理。组织并优化劳动力、机械设备配备计划及合理的物料供应计划,确保工程质量并降低工程造价。 针对工程特点及现场情况,制订相应的安全生产保证体系。合理进行施工现场平面布置,建立对应的文明施工、标化现场及环境保护方案。 二、编制范围: 南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的土建工程及水电安装工程等。 三、编制依据: 1、南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的招标文件。 2、煤炭工业部南京设计研究院设计的南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的施工图纸。 3、本工程的答疑记要。 4、国家、江苏省和南京市有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 5、我公司根据GB/T19002-1999-ISO9002:1999修订完成的《质量保证手册》和《程序文件汇编》作为质量保证的依据。

某大学工程施工组织设计方案

××××大学综合实验大楼施工组织设计 第一章编制说明 1.1 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括工程概况、现场布置、项目组织、机构设置、施工部署、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、工期、安全目标及施工管理措施、企业CI形象及文明施工等自施工准备至工程竣工质保期内的全过程组织管理措施,范围除合同要求完成的项目外,亦涵盖了总包管理所涉及的指定分包在内的全部工作。 1.2 编制依据 1.2.1某工程招标文件 1.2.2××市建筑设计院××××大学综合实验大楼施工图 1.2.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83 3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87

14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)机械设备安装工程施工及验收规范GB50231—98 16)风机、泵工程施工及验收规范GB50275—98 17)建筑采暖卫生与煤气工程施工及验收规范GBJ242—82 18)工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97 19)火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—92 20)自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—96 21)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147—90 22)电气装置安装工程电力变压器油、互感器施工及验收规范GBJ148—90 23)电气装置工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90 24)电气装置工程电气设备交接试验标准GB50150—91 25)电气装置工程电缆线路施工及验收规范GB50168—92 26)电气装置工程接地装置施工及验收规范GB50169—92 27)电气装置工程旋转电机施工及验收规范GB50170—92 28)电气装置工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171—92 29)电气装置工程施工及验收规范GB50254/GB50259—96 30)电气装置安装工程电梯电气装置工程施工及验收规范GB50182—93 31)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 32)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 33)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 34)建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标GBJ302—88 35)建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88 36)电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310—88 1.2.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91