文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019 年一建《机电工程》案例必背100问

2019 年一建《机电工程》案例必背100问

2019 年一建《机电工程》案例必背100问
2019 年一建《机电工程》案例必背100问

一建机电实务案例分析

《起重技术》

1.吊装计算载荷公式的计算 p33

Qj=k1×k2×Q

Qj—计算载荷

k1—动载荷系数1.1

k2—不均衡载荷系数1.1~1.25

Q—分配到一台起重机的吊装载荷

2.流动式起重机的基础处理要求?P35

流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应进行处理。应根据其地质情况或(中业讲师宋贺编制)测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求,在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计。吊装前必须对基础验收。

3.平衡梁的作用 P37

① 保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备;

② 缩短吊索高度,减小动滑轮的起吊高度;

③ 减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备;

④ 多机抬吊时,合理分配或平衡吊点的荷载。

简记:保平 减压 短吊索 分配载荷

4. 平衡梁的选用应参考的因素 P38

根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的形式,并经过设计计算来确定平衡梁的具体尺寸

5. 吊装方案包括的内容?P40

①编制说明与编制依据;

②工程概况;

③吊装工艺设计;

④吊装组织体系;

⑤安全保证体系及措施;

⑥质量保证体系及措施;

⑦吊装应急预案;

⑧吊装计算书

6.吊装方案的管理P41

(1)施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工、技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字(实行施工总承包的,应当由总包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字),并报项目总监理工程师审核签字。

(2)对属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,其专项方案由施工单位组织专家对专项方案进行论证,再经施工单位技术负责人审批,并报项目总监理工程师审核签字。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织专家论证会。专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位(中业讲师宋贺编制)技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。

危大工程超危大工程

工程特征①非常规且单件≥10kN

②采用起重机械进行安装

③起重机械自身的安拆

①非常规且单件≥100kN

②起重量≥300kN的起重机械安拆

③搭设总高度≥200m的起重机械安拆

④搭设基础标高≥200m的起重机械安拆

专家论证不需要需要

方案签字①施工单位技术负责人

②总包单位技术负责人

③总监理工程师

①施工单位技术负责人

②总包单位技术负责人

③总监理工程师

④建设单位项目负责人

7.起重机械失稳的主要原因和预防措施 P42

主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、桅杆偏心过大等。

预防措施为:严禁超载、严格机械检查、打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定

8.吊装设备或构件的失稳的主要原因和预防措施 P42

主要原因:由于设计与吊装时受力不一致、设备或构件的刚度偏小。

预防措施为:对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;薄壁设备进行加固加强;对型钢结构、网架结

构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面.

《焊接技术》

9.焊条的选用原则 P44

(1)考虑焊缝金属的力学性能和化学成分匹配原则

(2)考虑焊接构件的使用性能和工作条件原则

(3)考虑焊接结构特点及受力条件原则

(4)具有焊接工艺可操作性原则

(5)考虑生产效率和降低成本原则

10.降低焊接应力的设计措施 P52

(1)减少焊缝的数量和尺寸,可减小变形量,同时降低焊接应力。

(2)避免焊缝过于集中,从而避免焊接应力峰值叠加。

(3)优化设计结构,如将容器的接管口设计成翻边式,少用承插式。

11.降低焊接应力的工艺措施 P52

(1)采用较小的焊接线能量:减小焊缝热塑变的范围,从而降低焊接应力;

(2)合理安排装配焊接顺序:使焊缝有自由收缩的余地,降低焊接中的残余应力;

(3)层间进行锤击:使焊缝得到延展,从而降低焊接应力;

(4)预热拉伸补偿焊缝收缩(机械拉伸或加热拉伸);

(5)焊接高强钢时:选用塑性较好的焊条;

(6)采用整体预热。

(7)消氢处理:降低焊缝中的含氢量,减小氢致集中应力;

(8)采用热处理的方法:整体高温回火、局部高温回火或温差拉伸法(低温消除应力法,伴随焊缝两侧加热同时加水冷)。

(9)利用振动法来消除焊接残余应力:一般大型焊件使用振动器消除应力。设备简单、成本低,时间比较短。

12.焊接变形的危害有哪些 p53

降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提高制造成本等五个方面。

13.预防焊接变形的装配工艺措施有哪些 P53

预留收缩余量法、反变形法、刚性固定法、合理选择装配程序。

14.预防焊接变形的工艺措施有哪些 P54

合理的焊接方法、焊接规范、焊接顺序和方向、进行层间锤击(打底层不适合锤击)。

《机械设备安装技术》

15.设备基础混凝土强度的验收要求 P59

(1)基础施工单位应提供设备基础质量(中业讲师宋贺编制)合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求;如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,

采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。

(2)重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。

16.影响设备安装精度的因素有哪些 P65

1设备基础 强度不够、沉降不均匀和抗振性能不足

2垫铁 垫铁主要影响接触和平整度

3灌浆 灌浆主要影响强度和密实度

4地脚螺栓 垂直度和紧固力

5设备制造及装配

设备制造:加工精度

解体设备:装配精度(包括各 运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量)

6测量误差 影响:测量仪器的检测精度、检测基准的加工精度、安装基准的实际偏差、检测方法的合理性和检测人员的技能水平

形状误差:直线度、平面度、圆度、圆柱度

位置误差:平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度

7环境因素 基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所

《电气工程安装技术》

17.配电装置的主要整定内容有哪些 P68

(1)过电流保护整定:电流元件整定和时间元件整定。

(2)过负荷告警整定:过负荷电流元件整定和时间元件整定。

(3)三相一次重合闸整定:重合闸延时整定和重合闸同期角整定。

(4)零序过电流保护整定:电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。

(5)过电压保护整定:过电压范围整定和过电压保护时间整定。

18.送电验收的程序 P69

(1)由供电部门检查合格后将电源送进室内,经过验电、校相无误。

(2)合高压进线开关,检查高压电压是否正常;

(3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电;

(4)合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。

(5)分别合其他柜的开关。

(6)空载运行24h,无异常,办理验收手续,交建设单位使用。

19.变压器二次搬运需注意哪些事项?P69

(1)变压器二次搬运可采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式。

(2)变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳(中业讲师宋贺编制)必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。

(3)变压器搬运时,将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。

(4)变压器搬运过程中,不应有严重冲击或振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,以防止倾斜使内部结构变形。

(5)用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱千斤顶支架部位,升降操作应协调,各点受力均匀,并及时垫好垫块。

20. 变压器交接试验的内容 P70

变压器绝缘油试验或SF6气体含水量检验及检漏;

绕组连同套管的交流耐压试验

额定电压下的冲击合闸试验

绕组连同套管的直流电阻测量

绕组连同套管的绝缘电阻测量(吸收比测量)

铁芯及夹件的绝缘电阻测量

相位检查、电压比检查、三相绕组接线组别检查

《管道工程安装技术》

21.项目部应如何对进场的阀门进行检验?P83

(1)首先需要进行外观检查。阀门应完好,开启机构应灵活,阀门无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。

(2)阀门还应进行壳体压力试验和密封试验:

阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm 壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍

密封试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍

持续时间不得少于5min

无特殊规定时,试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。

22.管道系统试验前应具备哪些条件?P89

(1)试验范围内的管道安装质量合格

(2)试验方案已经过批准,并已进行了安全技术交底。

(3)管道上的膨胀节的处理。管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

(4)试验用压力表在周检期内并已(中业讲师宋贺编制)经校验,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。

(5)管道的加固、回路分割、元件隔离

管道已按试验方案进行了加固。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。

23.管道气压试验的实施要点?P91

(1)承受内压钢管及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。

(2)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。

(3)试验前,应用压缩空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。

(4)试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验无泄漏为合格。

24.管道泄漏性试验应如何进行?P91

(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。

(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

(3)泄漏性试验压力为设计压力。

(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。

(5)泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点无泄漏为合格。

25.管道油清洗应如何进行?P93

机械设备的润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。

不锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

(1)宜采用循环方式进行,及时更换或清洗滤芯

(2)油清洗后采用滤网检验

(3)油清洗合格后,采取封闭或充氮保护措施

《静置设备及金属结构安装技术》

26.塔器设备随机资料有哪些?P95

(1)设计文件

(2)产品质量证明文件

(3)特性数据符合设计文件及相应制造技术标准的要求

(4)有复检要求的材料应有复验报告

(5)《特种设备制造监督检验证书》

27.罐底的焊接顺序P100

中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝(在底圈壁板纵焊缝焊完后施焊)→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝。

28.球形罐质量证明书应包含哪些内容?P103

(1)制造竣工图样;

(2)压力容器产品合格证;

(3)产品质量证明文件;

(4)特种设备制造监督检验证书;

29.球形罐应如何进行热处理?P105

(1)球形罐憨厚整体热处理应在压力试验前进行;

(2)国内一般采用内燃法,保温材料宜采用岩棉或超细玻璃棉;

(3)热处理过程应控制热处理温度、升温速度和温差;

(4)测温点应在球壳外表面均匀布置,相邻测温点间距小于4.5m

《发电设备安装技术》

30.锅炉受热面的施工程序P110

设备及其部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接

→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正等

31.低压外下缸的组合 P115

低压外下缸后段(电机侧)与低压外下缸前段(汽侧)先分别就位,调整水平、标高、找中心后试组合,符合要求后,将前、后段分开一段距离,再次清理检查垂直结合面,确认清洁无异物后再进行正式组合。

组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。

32.转子测量包括的内容有哪些?P115

轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量

33.轴系对轮中心找正P116

轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心、低压转子-发电机转子对轮中心的找正

34.轴系对轮中心找正的过程 P116

轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;其次对轮中心找正通常以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;再次各对轮中心找正时的开口和(中业讲师宋贺编制)高低差要有预留值;最后在各不同阶段进行多次对轮中心的复查和找正。

35.轴系对轮中心找正要多次进行 P116

①轴系初找;

②凝汽器灌水至运行重量后的复找;

③汽缸扣盖前的复找;

④基础二次灌浆前的复找;

⑤基础二次灌浆后的复找;

⑥轴系联结时的复找。

除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。

36.光伏发电设备及系统的调试包括哪些内容?P120

光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试、二次系统调试、其他电气设备调试

《自动化仪表工程安装技术》

37.电缆、电线和光缆敷设的敷设要求P122

(1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃,敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃。

(2)电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并进行绝缘电阻测试。

(5)塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。

(6)补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设。

(8)光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;光缆敷设完毕,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。

38.气动信号管道安装 P124

(1)气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯、尼龙管

(2)气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接;气动信号管道终端应配装可拆卸的活动连接件。

39.取源部件的安装需要注意哪些事项?P125

(2)设备上的取源部件应在设备制造时同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装时同时安装。

(3)在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备(中业讲师宋贺编制)和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。

(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出长度应符合设计和工艺要求,当无法同时安装时,应预留安装孔。安装孔周围应按设计文件规定的材料填充密实,封堵严密。

(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。

(6)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。

《炉窑砌筑工程施工技术》

40.工序交接证明书包括的内容有哪些?P151

(1)炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录;

(2)隐蔽工程的验收合格证明;

(3)炉体冷却装置,管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明;

(4)钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录;

(5)动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明;

(6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明;

(7)上道工序成果的保护要求。

41.静态炉窑与动态炉窑施工的不同之处 P151

① 不必进行无负荷试运行;

② 砌筑顺序必须自下而上进行;

③ 每环砖均可一次完成;

④ 起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,锁砖完成后拆除拱胎。

42.烘炉阶段的主要工作是什么?P155

制定工业炉的烘炉计划;准备烘炉用的工机具和材料;确认烘炉曲线;编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;确定和实施烘炉过程中监控重点。

《建筑管道工程施工技术》

43.室内给水管道阀门应如何进行检验?P158

(1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

(2)阀门的强度和严密性试验:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

44.室内排水管道系统灌水试验?P158

(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

(2)安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续

1h,不渗不漏。

45. 室内排水管道系统通球试验?P161

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

《建筑电气工程施工技术》

46.管内穿线施工程序P167

选择导线→管内穿引线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头绝缘→线路检查→绝缘测试。

47.灯具固定要求 P174

(1)灯具固定牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木模、尼龙塞或塑料塞固定;

(2)质量大于10kg的灯具,固定装置及(中业讲师宋贺编制)悬吊装置按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min;

(3)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个;

(4)悬吊式灯具安装

① 带升降器的软线吊灯在吊线展开后, 灯具下沿应高于工作台面0.3m;

② 质量大于0.5kg的软线吊灯,灯具的电源线不应受力;

③ 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;

④ 当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm;

⑤ 灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。

48.灯具的接线要求 P174

(1)绝缘铜芯导线的线芯截面不应小于1mm2。

(2)软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端线芯应搪锡。

(3)连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上;

(4)由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内明敷;柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。

《通风与空调工程施工技术》

49.镀锌钢板风管板材的要求 P181

镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。

50.风管的加固形式 P181

风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。

51.应设置独立支吊架的设施

消声器、静压箱、直径或长边尺寸≥630mm的防火阀

52.风机安装要求P188

(1)落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。

(2)减振器的安装位置应正确,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致,偏差应小于2mm。

(3)风机的进、出口不得承受外加的重量,相连接的风管、阀件应设置独立的支、吊架。

53.风机盘管机组的见证取样复试应如何进行P191

风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。

《电梯工程施工技术》

54.电梯制造厂应提供哪些资料?P207

(1)制造许可证明文件

(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书

(3)产品质量证明文件

(5)机房或设备间及井道布置图

55.安装单位提供以下安装资料P207

(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数;

(2)审批手续齐全的施工方案;

(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。

56.曳引式电梯的施工工序P207

(1)对电梯井道、机房土建工程进行检测鉴定,以确定(中业讲师宋贺编制)其位置尺寸是否符合电梯所提供的土建布置图和其他要求。

(2)电梯安装前,建设单位(或监理单位)、土建施工单位、电梯安装单位应共同对电梯井道和机房进行检查,对电梯安装条件进行确认。

(3)对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。防护栏杆的设置要符合安全规定,一般要设两道,底下一道栏杆距地为500~600mm,上面一道栏杆距地应不小于1200mm。

(4)井道放基准线后安装导轨等。导轨安装时,首先要确定导轨支架的安装位置,再安装导轨支架和导轨,最后对导轨进行调整,满足产品技术文件和规范的要求。

(5)机房设备安装,井道内配管配线。

(6)轿厢组装后安装层门等相关附件。

(7)通电空载试运行合格后负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确。

《消防工程施工技术》

57.消防工程验收应满足哪些条件P223

(1)技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备(中业讲师宋贺编制)随机文件。并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改;

(2)完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件;

(3)单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收;

(4)施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、调试

报告、竣工报告;

(5)建设单位应正式向当地公安消防部门提交申请验收报告并送交有关技术资料。

58.消防工程验收现场检查的内容有哪些?P224

现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计,内容包括房屋建筑的类别或生产装置的性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。

《机电工程施工招标投标管理》

59.资格预审的内容P239

资格预审内容包括基本资格和专业资格审查。

专业资格审查是资格审查重点,

主要内容包括:施工经历;

人员状况,包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;

施工方案,包括履行合同任务而配备的施工装备等;

财务状况,包括申请人的资产负债表,现金流量表等。

60.废标的几种情况P242

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应;

(2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责人签字的而未按要求完成及投标文件未按要求密封;

(3)弄虚作假、串通投标及行贿等违法行为;

(4)低于成本的报价或高于招标文件设定的最高投标限价;

(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;

(6)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价(但招标文件要求提交备选投标的除外)。

《机电工程施工合同管理》

61.合同风险的防范要点P250

(1)规范合同行为,诚信守法;

(2)加强合同评审、评估、管控;

(3)加强索赔管理;

(4)管控、转移、规避、消减风险。

62.如何进行合同交底?P248

(1)组织分包单位与项目有关人员进行交底,学习合同条文和分析结果,熟悉合同中的主要内容、规定和程序,了解合同双方的责任和工作范围、各种行为的法律后果。

(2)将各项任务和责任分解,落实到具体部门、人员和分包单位,明确工作要求和目标。

63.总包单位如何对分包单位进行全过程管理 P251

总承包单位对分包单位及分包工程的施(中业讲师宋贺编制)工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。

64.分包单位的关键工序应怎样进行交接验收 P251

分包单位对关键工序的交接验收经自行检验合格后,报总包单位进行预验收,经认可后由总包单位通知业主

进行检查验收

65.索赔成立的前提条件P254

(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。

(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

《机电工程设备采购管理》

66.设备采购文件的编制依据P262

(1)工程项目建设合同

(2)设备请购书

(3)采购计划

(4)业主方对设备采购的相关规定等

67.设备监造大纲的内容有哪些P264

1.制定监造计划及进行控制和管理的措施;

2.明确设备监造单位,若外委则需签订设备监造委托合同;

3.明确设备监造过程,有设备制造全过程监造和制造中重要部位的监造。

4.明确有资格的相应专业技(中业讲师宋贺编制)术人员到设备制造现场进行监造工作。

5.明确设备监造的技术要点和验收实施要求。

68.设备验收的依据有哪些P267

(1)设备采购合同

(2)设备相关的技术文件、标准

(3)监造大纲

69.设备验收的主要内容P267

设备验收项目主要包括核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收四项

《机电工程施工组织设计》

70.施工组织设计的内容应包括哪些?P273

工程概况、编制依据、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、主要施工管理计划及施工现场平面布置图。

71.安全专项施工方案的编制、审核与实施程序P274

(1)安全专项施工方案的编制

实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其安全专项施工方案可由专业承包单位组织编制。

(2)安全专项施工方案审核、实施。

1)安全专项施工方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位(中业讲师宋贺编制)技术负责人签字。实行施工总承包的,安全专项施工方案应由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。

2)不需专家论证的安全专项施工方案。经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。

3)对于超过一定规模的危险性较大的专项工程。施工单位应组织专家对安全专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。

72.施工方案的内容应包括哪些?P275

工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施

73.施工组织设计编制、审核和审批应怎样进行分级管理?P277

(1)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批后,向监理报批。

(2)单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;

(3)专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批;

(4)施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承包单位审核、审批;

(5)然后由总承包单位项目经理或其授权人签章后,向监理报批。

(6)工程未实行施工总承包的,施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,由施工单位项目经理或其授权人签章后,向监理报批

74.施工组织设计交底应如何进行?P278

(1)工程开工前,施工组织设计的编制人员应向施工人员作施工组织设计交底,以做好施工准备工作。

(2)施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点;主要施工工艺及施工方法;进度安排;组织机构设置与分工;质量、安全技术措施等。

75.施工方案应如何进行交底?P278

(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,涉及新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”技术以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。

(2)交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等

《机电工程施工资源管理》

76.无损检测人员的级别与工作P282

I级(初级):无损检测操作,记录数据,整理检测资料

II级(初级):可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告。

III级(高级):可根据标准编制(中业讲师宋贺编制)无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁II级人员对检测结论的技术争议。

77. 材料进场验收的要求P284

(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告;

(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;

(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;

(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续;

(5)不符合、不合格,拒绝接收。

78.材料领发的要求P285

(1)建立领发料台账。记录领发和节超状况;

(2)限额领料。凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料;

(3)定额发料。施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;

(4)超限额用料经签发批准。在用料前应办理手续,填写限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后实施。

79.大件工程设备运输的要求P287

( 1 ) 沿途公路作业。在大件设备运输前应会同有关单位对道路地下管线设施进行检查 、测量、计算,由此确定行驶路线和需采取的措施。

( 2 ) 沿途桥梁作业。按照车(中业讲师宋贺编制)辆运输行走路线,按桥梁的设计负荷、使用年限及当时状况,车辆行驶前对每座桥梁进行了检测、计算,并采取了相关的修复和加固措施。

80.施工机械设备操作人员的要求P289

( 1 ) 严格按照操作规程作业,搞好设备日常维护,保证机械设备安全运行。

( 2 ) 特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围。

( 3 ) 逐步达到施工机械的“四懂三会(懂性能、'懂原理、懂结构、懂用途;会操作 、会保养、会排除故障)” 的要求。

( 4 ) 做好机械设备运行记录,填写项目真实、齐全、准确。

81.施工机械使用应建立那些制度进行管理?P287

(1)机械使用管理的“三定” 制度

“三定” 制度指定人、定机、定岗位责任。是人机固定原则的具体表现。是保证机械合理使用、精心维护的关键环节。

(2)使用保养制度

(3)严格操作制度

(4)安全操作规程

82.机电安装工程技术交底的重点:设备构件的吊装;焊接工艺与操作要点;调试与试运行;大型设备基础埋件、构件的安装;隐蔽工程的施工要点;管道的清洗、试验及试压等

83.设计变更审批手续P292

( 1 ) 小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审核,由现场设计、建 设 (监理)单位代表签字同意后生效。

( 2 ) —般设计变更。由项目部的专业工程师提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审签后,送交建设(监理)单位审核。经设计单位同意后,由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。

( 3 ) 重大设计变更。由项目部总工程师组织研究、论证后,提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核,决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书,还应附有工程预算变更单,经建设、监理、施工单位会签后生效。

84.施工技术档案应如何移交?P295

(1)施工技术档案按照规范要求及建设、监理单位的要求汇编,在工程结束后,经建设、监理单位检验合格

后,移交给运行单位。

(2)施工技术档案除分发、移交运行单位外,应移交技术档案管理部门一套用以长期保管使用,若份数不足,应优先满足工程移交的需要。

《机电工程施工协调管理》

85.协调管理的重点是什么?P303

(1)施工进度计划安排、临时设施布置。

(2)甲供物资分配、资金使用调拨。

(3)质量安全制度制定、重大质量事故和重大工程安全事故的处理。

(4)竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交。

《机电工程施工进度管理》

86.如何分析施工进度偏差是否会对后续工作和总工期产生影响P309

(1)分析出现进度偏差的工作是否为关键工作。

1)若出现进度偏差的工作位于关键线路上,即该工作为关键工作,则无论其偏差有多大,都将对后续工作和总工期产生影响,必须采取相应的调整措施;

2)若出现偏差的工作不是关键工作,则需要比较偏差值与总时差和自由时差的大小关系,确定对后续工作和总工期的影响程度。

(2)分析进度偏差是否大于总时差。

1)若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差必将影响后续工作和总工期,必须采取相应的调整措施。

2)若工作的进度偏差小于或(中业讲师宋贺编制)等于该工作的总时差,此偏差对总工期无影响,但它对后续工作的影响程度,则需要比较偏差与自由时差的大小来确定。

(3)分析进度偏差是否大于自由时差。

1)若工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对后续工作产生影响,如何调整应根据后续工作允许影响的程度而定。

2)若工作的进度偏差小于或等于该工作的自由时差,此偏差对后续工作无影响,原进度计划可不作调整。

87.施工进度偏差调整的方法P310

(1)改变某些工作的衔接关系

若实际施工进度产生偏差影响总工期,在工作之间的衔接关系允许改变的条件下,改变关键线路和非关键线路的有关工作之间的衔接关系,缩短工期。

(2)缩短某些工作的持续时间

不改变工作之间的衔接关系,缩短某些工作的持续时间,使施工进度加快,保证实现计划工期。

88.赢得值法 P313

(1)已完工程预算费用(BCWP) BCWP=已完工程量×预算单价

(2)计划工程预算费用(BCWS) BCWS=计划工程量×预算单价

(3)已完工程实际费用(ACWP) ACWP=已完工程量×实际单价

费用偏差(CV)

CV=BCWP-ACWP CV<0,超支;CV>0,节余;CV=0,正常。

进度偏差(SV)

SV=BCWP-BCWS SV< 0,延误;SV>0,提前;SV=0,正常。

《机电工程施工成本管理》

89.施工成本控制的原则P332

(1)全面控制原则

(2)动态控制原则

(3)目标管理原则

(4)责、权、利相结合原则

(5)节约原则(“以支定收”;严格控制成本开支范围)

(6)开源与节流相结合原则。

90. 施工阶段项目成本控制的要点P333

(1)对分解的计划成本进行落实;

(2)记录、整理、核算实际发生的费用,计算实际成本;

(3)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施,充分注意不利差异产生的原因,以防对后续作业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象;

(4)注意工程变更,关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。

91.施工成本控制的措施P333

(1)人工费成本的控制措施。严格劳动组织,合理安排生产工人进出厂时间;严密劳动定额管理,实行计件工资制;加强技术培训,强化生产工人技术素质,提高劳动生产率。

(2)工程设备成本控制措施。加强工程设备管理,控制设备采购成本、运输成本、设备质量成本。

(3)材料成本的控制措施。材料采购方面从量和价两个方面控制。尤其是项目含材料费的工程如非标准设备的制作安装。材料使用方面,从材料消耗数量的控制,采用限额领料和有效控制现场施工耗料。

(4)施工机械成本的控制措施。优化施工方案;严格控制租赁施工机械;提高施工机械的利用率和完好率。

(5)其他直接费的控制措施。以收定支,严格控制。

(6)间接费用的控制措施。尽量减少管理人员的比重,一人多岗;各种费用支出要用指标控制。

《机电工程施工现场职业健康安全与环境管理》

92.应急预案的分类与内容P350

(1)综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

(2)专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。

(3)现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

93.安全生产组织,专职安全生产管理人员的配备P355

(1)机电总承包单位:5000万元以下的工程不少于1人;5000万~1亿元的工程不少于2人;1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。

(2)机电专业承包单位:应当配置至少1人,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

(3)机电分包单位:项目施工人员50人以下的,应当配备1名专职安全生产管理人员;50~200人的,应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的,应当配备3名及以上专职安全生产管理人员,并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5‰

94.项目经理的安全生产职责 P355

1)全面负责项目的安全生产工作,是项目安全生产的第一责任人;

2)严格执行安全生产法规、规章制度,与项目管理人员和项目分包单位签订安全生产责任书;

3)负责建立项目安全生产管理机构并配备安全生产管理人员,建立和完善安全生产管理制度;

4)组织制订项(中业讲师宋贺编制)目安全生产目标和安全管理计划并贯彻落实;

5)组织并参加安全生产检査,落实隐患整改,编制应急预案并演练;

6)及时、如实报告生产安全事故,配合事故调查。

95.专职安全生产管理人员的职责 P356

1)负责施工现场安全生产巡视督查,并做好记录;

2)及时向项目安全生产管理部门和项目经理报告现场存在的安全隐患;

3)制止违章指挥、违章作业。

96.安全检查的重点P360

违章指挥和违章作业、直接作业环节的安全保证措施

97.光污染控制措施 P364

(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。

98.绿色施工管理的内容P363

绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、施工人员职业安全健康管理五个方面。

《机电工程施工质量管理》

99.质量预控方案的内容 P385

工序名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施。

99.施工质量三检制P387

(1)操作者的“自检”,

(2)施工人员之间的“互检”(交接检)

(3)专职质量检验人员“专检”

100.不合格品如何处理?P388

(1)返修处理:工程质量未达到规范、标准或设计要求,存在一定缺陷,但通过修补或更换器具、设备后,可使产品满足预期的使用功能,可以进行返修处理。

(2)返工处理:工程质量(中业讲师宋贺编制)未达到规范、标准或设计要求,存在质量问题,但通过返工处理可以达到合格标准要求的,可对产品进行返工处理。

(3)不作处理:某些工程质量虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可,对工程或结构使用及安全影响不大、经后续工序可以弥补的;或经检测鉴定虽达不到设计要求,但经原

设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,也可不作专门处理。

(4)降级使用(限制使用):工程质量缺陷按返修方法处理后,无法保证达到规定的使用要求和安全要求,又无法返工处理,可作降级使用处理。

(5)报废处理:当采取上述方法后,仍不能满足规定的要求或标准,则必须报废处理。

101.排列图法 (要会画排列图)P393

102.因果分析图(人机料法环,会从这五大方面分析问题)P394

103.质量事故如何上报?P395

(1)发生施工质量事故后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。

(2)工程建设单位负责人接到报告后,应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

(3)情况紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。

《机电工程试运行管理》

104.单机试运行应具备的条件P404

(1)单机试车责任已明确

(2)有关分项工程验收合格

动设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕并验收合格。

(3)施工过程资料应齐全

(4)资源条件已满足

对人身或机械设备可能造成损伤的部位,相应的安全设施和安全防护装置设置完善。

试运行方案已批准

试运行组织已经建立,操作人员经培训、考试合格

试运行动设备周围的环境清扫干净,不应有粉尘和较大噪声。

105.中间交接的内容P407

( 1 ) 按设计内容对工程实物量核实交接。

( 2 ) 工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证。

( 3 ) 安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接。

( 4 ) 工程尾项清理及完成时间的确认。

( 5 ) 随机技术资料的交接。

《机电工程竣工验收管理》

106.正式验收的流程P419

①施工单位向建设单位发出《竣工验收通知书》

②由建设单位组织设(中业讲师宋贺编制)计、监理、施工及有关方面共同参加,列为国家重点工程的大型建设项目,由国家有关部委,邀请有关方面参加,组成工程验收委员会,进行验收。

③签发《工程竣工验收报告》并办理工程移交。 在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求后,向施工单位签发《竣工验收证明书》。

④进行工程质量评定。

⑤办理工程档案资料移交。

⑥办理工程移交手续。

《机电工程保修与回访管理》

107.工程回访的方式P429

(1)季节性回访。

冬季回访:如冬季回访锅炉房及采暖系统运行情况。

夏季回访:如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。

(2)技术性回访。

主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能 和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决;便于总结经验,获取科学依据,不断改 进完善,为进一步推广创造条件。

(3)保修期满前的回访。

《特种设备的法律规定》

108.大型压力容器 现场组焊的资格 P451

(1)在现场完成最后环焊缝的焊接工作,此类压力容器可以由该设备的制造单位到现场完成最后环焊缝的焊接工作,也可以委托具备相应的压力容器制造资格的单位或具备A3级压力容器制造许可资格的单位完成最后后环焊缝的焊接工作。

(2)现场分片组焊的,实施组焊压力容器的单位应当具备A3级压力容器制造许可。

109.压力容器安装改造维修许可资格 P453

① 压力容器安装改造维修1级许可资格

② GC1级压力管道安装许可资格

③ 2级及以上锅炉安装资格(锅炉安装资格分为1、2、3级)

《工业安装工程施工质量验收统一要求》

110.分项工程质量验收 P463

(1)分项工程应在施工单位自检的基础上,由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。

(2)分项工程质量验收合格的规定

① 分项工程所含检验项目质量均应合格;

② 分项工程质量控制资料齐全。

(3)分项工程质量验收记录表

1)由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写;

2)填写的主要内容有检验项目,施工单位检验结果,建设(监理)单位验收结论;

3)记录表签字人为建设单位专业技术负责人、监理工程师、施工单位专业技术质量负责人。

111.单位工程质量验收 P463

(1)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计等单位的项目负责人进行验收。

(2)单位工程质量验收合格的规定

① 单位工程所含分部工程质量均应合格;

② 单位工程质量控制资料齐全。

(3)单位工程质量验收记录表

1)单位工程质量验收记录表中分部工程和质量控制资料的检查记录由施工单位填写,验收结论由建设(监理)单位填写;

2)填写的主要内容有分部工程验收记录、质量控制资料验收记录;

3)记录表盖公章及签字人:建设单位、建设单位项目负责人;监理单位、总监理工程师;施工单位、施工单位项目负责人;设计单位、设计单位项目负责人。

近几年一建机电案例题汇总

1.起重机械失稳原因和预防措施 答:起重机械失稳主要原因:超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。 预防措施为:严格机械检查;严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实基础,确保支腿稳定。 2.起重系统失稳原因和预防措施 答:吊装系统失稳的主要原因:多机吊装不同步,不同起重能力的多机吊装荷载分配不均,多动作、多岗位指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。 预防措施:尽量采用同机型吊车、同吊装能力的吊车;集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点同步;通过主、副指挥来实现多机吊装同步;制定周密指挥和操作程序进行演练达到指挥协调一致;缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,设置完成后进行检查并做记录。 3.被吊设备或构件失稳原因和预防措施答:吊装设备或构件失稳的主要原因:设计与吊装时受力不一致,设备或构件的刚度偏小。预防措施:对细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;薄壁设备进行加固加强;对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面。 4.利用已有建筑物作地锚时应如何处理?答:必须获得建筑物设计单位的书面认可。 5.起重作业中那些作业的施工方案应进行专家论证 答:危险性较大的、超过一定规模的;如:吊装10吨以上设备、安装30吨起重载荷的起重设备 6.吊装方法基本选择步骤 答:(注意:次序不能写乱) ①技术可行性论证 ②安全性分析 ③进度分析 ④成本分析 ⑤根据具体情况作综合选择 7.简述汽车吊的选择步骤 9.应采取哪些焊接工艺措施来预防焊接变形? 答:通过以下措施在进行预防焊接变形(1)合理的焊接方法。 尽量用气体保护焊等热源集中的焊接方法;

不宜用焊条电弧焊,特别不宜选用气焊。(2)合理的焊接规范。 尽量采用小规范,减小焊接线能量。 (3)合理的焊接顺序和方向。 (4)进行层间锤击(打底层不适于锤击)。10.机械设备在运行过程中震动超差的主要原因有哪些? 答:(1)基础的施工质量。(2)垫铁、地脚螺栓的安装质量。(3)设备测量基准的选择。(4)散装设备的装备精度。(5)测量器具的选择。(6)设备制造质量的影响。(7)环境的影响。(8)操作者的技术水平及操作产生的误差。 12.简述电气工程通电试运行的条件 答:1、范围内的工程全部完成、质量符合要求 2、质量控制资料齐全 3、方案(含安全技术措施)已制定并已审批 4、组织已建立、人员经过了培训考试和交底 5、完成了交接试验 6、记录表格齐全、保修人员到位 7、消防器具已按要求配置 13.全面竣工验收前须完成的验收项目 答:(1)交工验收 (2)专项验收 (3)生产考核 (4)竣工决算与项目审计 (5)档案验收 14、投标报价的前提和必要条件是什么?答:报价的基础和前题是施工方案,(施工方案)也是招标人评标时考虑的重要因素 投标计价的必要条件有: (1)复核和计算工程量清单 (2)预先确定施工方法和施工进度 (3)以及要求的合同计价形式 15、总包如何对分包进行管理? 答:总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。 16、采购工作的收尾工作有哪些内容? 答:主要有交接、材料处理、资料归档和采购总结等。 17、采购的质量安全保证工作有哪些主要内容? 答:①人身安全保证

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版)

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年 版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程(2019年版) :教材简介 【书名】全国一级建造师执业资格考试用书(2019年版) ——机电工程管理与实务 【出版社】中国建筑工业出版社 【图书作者】全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会编写 【出版时间】2019年4月 【开本】16 【定价】76.00元 【包装】平装 2019年一级建造师机电工程实务—教材目录 1H410000机电工程技术 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010机电工程常用材料 1H411020机电工程常用工程设备 1H412000机电工程专业技术 1H412019测量技术 1H412020起重技术

1H412030焊接技术 1H413000工业机电工程安装技术 1H413010机械设备安装技术 1H413020电气工程安装技术 1H413030管道工程施工技术 1H413040静置设备及金属结构安装技术1H413050动力设备安装技术 1H413060自动化仪表工程安装技术 1H413070防腐蚀工程施工技术 1H413080绝热工程施工技术 1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 1H414000建筑机电工程安装技术 1H414010建筑管道工程安装技术 1H414020建筑电气工程安装技术 1H414030通风与空调工程安装技术 1H414040建筑智能化工程安装技术 1H414050电梯工程安装技术 1H414060消防工程安装技术 1H420000机电工程项目施工管理 1H420010机电工程项目及其建设程序 1H420020机电工程项目管理的任务

2020年一建机电实务教材案例问题及答案汇总

2020年一级机电实务教材案例问题及答案汇总 【案例一】(2019年新增) 问题: 1、按照机电工程行业的划分要求,机电工程划分为几个行业?该项目属于哪个行业?该建设项目在工程运行方面体现了哪些危险性? 答:机电工程关联行业主要划分为八个行业:装备制造业;冶金、矿山及建材行业;石油、化工及石化行业;电力行业;军工行业;轻纺行业;建筑行业、农林粮油行业。 大型油气管道工程建设项目属于石油、化工及石化行业。 该工程建设项目体现了石油化工项目高压、易燃、易爆的危险性。 2、将BIM技术应用于站房施工,在四维(4D)施工模拟方面有何作用? 答:在四维(4D)施工模拟的作用有: (1)在BIM三维模型的基础上融合时间概念可实现四维模拟,避免施工延期。 (2)可以直观地体现施工的界面、顺序,使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了。 (3)通过四维施工模拟与施工组织方案的结合,使设备材料进场、劳动力配置、机械排班等各项工作变得更为有效、经济。设备吊装方案等一 些重要施工步骤,都可以用四维模拟的方式很明确地向业主、审批方 展示出来。 3、施工组织设计还应有哪些内容?★★★ 答:施工组织设计的内容包括8点:工程概况、编制依据、施工部署、施工进度计划、施工准备和资源配置计划、主要施工方法、主要施工管理计划、施工现场平面布置等。 (补充:施工方案包括6点:工程概况、编制依据、施工进度计划、施工准备和资源配置计划、施工方法和工艺要求、质量安全保证措施等。) 4、机电工程项目有哪些特点?机电工程项目建设有哪些特征?★★ 答:特点是:设计的多样性;工程运行的危险性;作业环境的苛刻性。 特征是:设备制造的继续;工厂化、模块化;特有的长途沿线作业。 5、为推进机电工程工业化,把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和水 平,你认为项目上应该从哪些方面着手?★★ 答:从以下方面着手: 利用信息手段进行信息化管理,推行BIM、云计算、大数据、物联网先进技术的建设和应用,充分利用和整合优势资源,应用BIM技术、仿真技术、优化技术、虚拟建造技术,积极推广应用建筑业新技术,切实提高项目信息化管理的效率和效益,提高建造质量、确保安全,降低工程成本,缩短施工工期,提升项目管理的水平和能力。把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和新的水平。

2017一建机电案例真题及解析

,应进行管道系统冲洗 试验。 7.开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。 8.风机盘管进场前应进行水压试验。 9.制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。 10.通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。参加教材P198 26.自动喷水灭火系统的总出水管上应安装()。 A.过滤器 B.止回阀 C.多功能水泵控制阀 D.泄压阀 E.压力表 【答案】DE 【解析】水泵的出口管上应安装止回阀、控制阀和压力表或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表。系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀。参见教材P232。 27.根据《招投标法》,由建设单位指定的5名行政领导和1名技术专家组成的评标委员会,存在的错误有()。 A.人数不是奇数 B.缺少经济专家 C.技术和经济专家未达到2/3以上 D.未从专家库随机抽取 E.总的人数不足 【答案】ABCD 【解析】评标委员会组成:一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为5人以上单数(A错误);其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3(B、C错误);专家由招标人及从招标代理机构的专家库或国

家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取,(D错误),特殊招标项目可由招标人直接确定。参见教材P257。 28.设备建造的内容有()。 A.审查制造单位的质量保证体系 B.审查原材料的质量证明书和复检报告 C.现场见证制造加工工艺 D.监督设备的集结和运输 E.施工现场设备的检验和试验 【答案】ABC 【解析】审查制造单位质量保证体系:施工技术文件和质量能收文件;质量检查验收报告;审查制造单位施工组织设计和进度计划;审查原材料、外购件质量证明书和复验报告;审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资质证;现场见证(外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等);停工待检点见证。参见教材P283。 29.下列工程中,需组织专家认证专项施工方案的有()。 A.10t重的单要钢梁采用汽车吊吊装 B.净高3m的脚手架搭设 C.埋深2m的管理一般沟槽开挖 D.5.5m的设备基础基坑开挖 E.桅杆吊装的缆风绳稳定系统 【答案】DE 【解析】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围:一、深基坑工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖尝试虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、起生吊装工程:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程;起重量300DN及以上的起重设备的拆除工程。

2019年一级建造师水利水电工程必考案例整理 (1)

第一章 (案例1)开挖工程测量应包括下列内容:开挖区原始地形图和原始断面图测量;开挖轮廓点放样;开挖竣工地形、断面测量和工程量测算。 开挖工程动工前,必须实测开挖区的原始断面图或地形图;开挖过程中,应定期测量收方断面图或地形图;开挖工程结束后,必须实测竣工断面图或竣工地形图,作为工程量结算的依据。 (案例2)立模和填筑放样应包括下列内容:测设各种建筑物的立模或填筑轮廓点;对已架立的模板、预制(埋)件进行形体和位置的检查;测算填筑工程量等。 (案例3)填筑工程量测算 1.混凝土浇筑和土石料填筑工程量,必须从实测的断面(或平面)图上计算求得。 2.混凝土浇筑块体收方,基础部位应根据基础开挖竣工图计算;基础以上部位,可直接根据水工设计图纸的几何尺寸及实测部位的平均高程进行计算。 (案例4)在基坑施工中,为防止边坡失稳,保证施工安全,采取的措施有:设置合理坡度、边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。 (案例5、高频)水泥检验的要求 水泥应有生产厂家的出厂质量证明书(包括厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性等代表该产品质量的内容)以及28d强度证明书。 有下列情况之一者,应复试并按复试结果使用:用于承重结构工程的水泥,无出厂证明者;存储超过3个月(快硬水泥超过1个月);对水泥的厂名、品种、强度等级、出厂日期、抗压强度、安定性不明或对质量有怀疑者;进口水泥。 (案例6)屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能是有物理屈服点钢筋进行质量检查的四项主要指标,而对无物理屈服点的钢筋则只测定后三项。 (案例7)钢筋检验

进入施工现场的钢筋,应具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋均应挂上标牌,标牌上应注有厂标、钢号、产品批号、规格、尺寸等项目,在运输和储存时不得损坏和遗失这些标牌。 到货钢筋应分批进行检验,检验时以60t同一炉(批)号、同一规格尺寸的钢筋为一批。随机选取2根经外部质量检查,查看锈蚀程度及有无裂缝、结疤、麻坑、气泡、砸碰伤痕等及直径测量合格的钢筋,各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验,不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时,钢筋端部要先截去500mm再取试样。在拉力检验项目中,包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标。如有一个指标不符合规定,即认为拉力检验项目不合格。冷弯试件弯曲后,不得有裂纹、剥落或断裂。对钢号不明的钢筋,需经检验合格后方可使用。检验时抽取的试件不得少于6组。 (案例8)防止渗透变形的工程措施:截断岩(土)体中的渗透水流或减小岩(土)体中渗透水流渗透比降具体工程措施为: (1)设置水平与垂直防渗体,增加渗径的长度,降低渗透坡降或截阻渗流。(2)设置排水沟或减压井,以降低下游渗流口处的渗透压力,并且有计划地排除渗水。 (3)对有可能发生管涌的地段,应铺设反滤层,拦截可能被渗流带走的细小颗粒。(防止涌水带砂,而留有渗水出路) (4)对有可能产生流土的地段,则应增加渗流出口处的盖重。盖重与保护层之间也应铺设反滤层。 堤防防汛抢险施工的抢护原则:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。 漏洞:前截后导、临重于背 管涌:反滤导渗,控制涌水,留有渗水出路。(采用反滤层压盖)(大面积管涌) (案例9、高频)施工导流的基本方式可分为分期围堰导流和一次拦断河床围堰导流两类 1、分段围堰法导流适用于河床宽、流量大、工期长的工程,尤其适用通航和冰凌严重的河道,导流方法费用低。 2、一次拦断河床围堰导流适用于枯水期流量不大,河道狭窄的河流,按导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等

2013年一建机电案例小抄--打印

1、总承包在策划实施项目时应注意哪些内外联系环节?P184 答:内部联系是指总承包单位内部各部门之间的联系,环节有:①总承包和分包;②土建与安装;③安装工程专业之间。 外部联系环节有:①总承包与建设;②总承包与设计;③与设备制造厂之间;④与监理单位之间;⑤与质量技术监督部门、市政部门、供电部门、消防、交通运输、村委会等。 解析:这个点2012年的一建考了变压器运输,在2013年的二建也考了架空线的架设需要与那些单位协调。所以按理说这个今年不会再考了,不知道魏框怎么了? 2、本案例应拟定哪些合适的教育和培训?P184 答:本工程工期紧,交叉作业面答,工种多,工人素质参差不齐(包含高空、焊接、地下暗挖、爆破、高大模板等多项危险性高的作业),应对施工管理人员、技术人员和操作工人从各种角度进行安全教育和各种特殊工种的技能培训。 ① 对施工人群(学徒工、实习生、分包队伍)进行进入现场的三级安全教育(公司、项目、班组),重点为一般安全知识,施工组织原则、施工环境、施工纪律等培训,强调施工的非独立性。 ② 结合工程施工阶段的变化,适时(或定期)进行安全教育。 ③ 特殊工种的专门教育与培训。 ④ 对发生事故或造成前兆事故的人员重点教育,在发生已造成严重后果的事故或未造成严重后果的前兆事故时,进行安全教育效果最好。 ⑤ 在节假日前后进行安全教育也具有较好效果。 ⑥ 受季节、自然环境变化影响时,针对施工环境、作业条件的变化惊醒安全教育。 ⑦ 深入持久地开展“反违章、反侥幸、反麻痹”教育,应自始至终抓好安全管理工作。 3.对施工单位实验室除考核资质、等级外,还应考核那些内容? 答:还应对其工地实验室进行检查。包括能开展的实验、检测项目。主要仪器、设备的可用性,法定计量部门对计量仪器、设备的标定证明文件以及是否在有效期内。试验、检验人员的上岗资格证明以及实验室管理制度。 4.施工单位在编制施工组织设计、在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题?P189 答: 本项目地处繁荣商业区(山区、市区、沿海、扩建项目)安全施工要求高,应制定严格的安全施工方案和应急措施。避免发生安全事故。 本项目XXX ,绿色文明施工要求高,应制定绿色文明施工管理规定。在施工过程中加强文明施工和环境保护、避免发生环境影响事故(夜间,打桩禁止,其他55db.白天打桩85db ,土石方(推、挖、装)75db ,结构(搅拌、振动、电锯)70db ,装修(吊车、升降机)65db 。 本项目为改造项目,施工作业面小,难度大,应采取交叉作业,多开工作面等措施,制度合理可行的施工方案,保证施工进度按计划完成。 解析:HSE 是每年的重点,年年基本都考安全,很少考到环境,所以这个我认真可以仔细看一下,特别是多少DB 要记一下,可能给你出一个为了赶工期或XXXX ,XXXX 机械设备的噪音是多少,问你对不对?或者能不能施工,一个是噪音一个是夜间施工,夜间施工需要办理的手续,还要进行周围居民的告知和安抚,说白了就是给点钱或者送点东西,打扰大家休息了,总要给点补偿。 5.简述吊装压缩机事故中,有哪些违反了作业规程?P201 答:①操作方面。见习司机不能独立进行吊装作业,属于违章操作。钳工班长没有特种作业资格证,属于违章指挥。 ②专业技术方面,在视线受阻和看不见基础位置的条件下作业。属于违规野蛮操作。超过该吊车在该工况下允许的作业半径(或幅度)。属于违规超负荷运转。 这个可以和吊装哪里的案例结合起来,这个事故中就发生了翻车事故。 6.在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施?P203 答:道路两端用大石块填充并盖厚钢板加固。车辆停靠指定位置后。顶升、平移、拖运等卸车安装作业需要在作业区域内铺设厚钢板,以增加地面承载力。沿途施工用的障碍物在运输作业前应拆除。 主要工作量是临时通车道的开挖和夯实、地基处理、厚钢板铺设、障碍物拆除以及施工后的绿地恢复。 按理说这个点2012年已考了,考的是变压器运输桥梁的处理。其实和这个差不多。 7.公司内部银行对内部各核算单位实行的管理原则是什么?P204 答:对存款单位负责,谁账号的钱谁用,不许透支,存款有息,借款付息,违章罚款,实行金融市场化管理。 为什么会实行这样的政策呢?其实就是经济里面讲的资金的时间价值。只要钱放在哪里都会产生一定的价值。 影响资金时间价格的因数:使用时间、资金数量多少、投入和回收特点、资金周转速度。 顺便扩展一下名义利率和有效利率的概念这个经济必考点。 简单记忆:1)、名义利率是指单利计算的年利率。 2)、实际利率是指复利计算的周期利率,周期不特定。 例:年利率8%,按季度复利计算,则半年的实际利率为多少? 第一步,计算出要求记息的周期利率,这里要求是季度 i 季度=8%/4=2%。 第二步,再计算要求计算的周期实际利率。最关键是判断在一个周期中发生了几次周期利率 i 半年实际=(1+2%)2-1=4.04% 8.为做好变压器二次水冷系统的安装,施工单位怎样与制造厂协调?P210 答:①经济方面,主要是现场制造发生的费用。是否包括在设备采购合同规定的价款中。如果包括,则该项费用应通过协商由制造厂支付。否则应向业主索赔(如工厂承包合同中未作规定)。 ②技术方面,主要是明确现场制造部分的制造技术标准及其试验标准,切不可盲目地用施工技术标准替代制造技术标准。 这个题就可以充分体现出来,问题和答案的一致性,其实看问题根本就看不来还需要回答经济方面,问的是安装,这个与经济有毛的关系啊。 所以,多看几年的真题,看下问题和答案究竟怎么回事,或者答题的时候,先把主要的点写上,然后能想到的全部都写,一般一个案例是一页A4那么大的页面,足够你写了。 其实,我认为这里还应写清楚,在安装的实际过程中制造商还应做什么,比如技术指导,技术及操作员工的培训,试运行的技术支持等等。 9.工程竣工结算的前提是什么?P248 答:①该项目已完工,并已经过验收签证,交工资料已经整理汇总完毕,并经有关方面签字认可; ②按全部施工图编制的施工图预算已完毕; ③设计变更和技术变更所发生的技术核定单和现场用签证手续已办理完毕; ④因建设单位原因造成施工单位人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可; ⑤按照规定应调整的工程造价已经编制完毕。 10、分析该工程项目管理受外部环境因素的影响有哪些?(P262) 答:(1)露天作业多,高空作业多,吊装作业多; (2)气候变化影响大(南方沿海); (3)受工程地质和水文条件(码头卸船)的影响; (4)地理条件和地域资源的影响(南方沿海、码头卸船、陆路运输); 遇到这种,把能想到的环境因素都写进去,比如高山上的架线,包括了暴雨、雷击、泥石流、山体滑坡,坠落,甚至如果在西部地区,写上地震,在沿海地区写上海啸,这里不区分是可合理遇见还是不可抗力。能想到就写,总会答上几个点。 11、项目上应建立那些职业健康安全管理制度?(P264) 答:应建立的安全管理制度有:安全生产教育培训、安全费用管理、施工设施、设备及劳动防护用品的安全管理、安全生产技术管理、分包(供)方安全生产管理、施工现场安全管理、应急救援管理、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖励。 12、项目部应在工程的那些部位和工序设置质量控制点?(P272) 答:项目部应对工程的质量有严重影响的关键部位、关键工序设置质量控制点:洁净空调系统、高纯水管道、高氮气管道的清洗、密封的洁净度和连接的严密性;冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等关键设备的安装水平度和垂直度偏差;风管的连接、空调冷凝水管的坡度、空调风机盘管、风管、供回水管、冷凝水管的隐蔽工程安装、采用新型无机复合管的制作和安装。 13、大型设备的吊装中,项目部可采取那些质量预控措施?(P272)

2019年一级建造师《机电》考试真题

2019 全国一级建造师执业资格考试真题 《机电工程管理与实务》 【温馨提示】1. 答案非标准答案,仅供参考,谢谢 一:单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.下列管材中,属于金属层状复合材料的是() P4 A.镍基合金钢管B.衬不锈钢复合钢管 C.铝塑复合钢管D.衬聚四氟乙烯钢管 2.关于互感器性能的说法,错误的是()P24 A.将大电流变换成小电流B.将仪表与高压隔离 C.使测量仪表实现标准化D.可以直接测量电能 3.关于工程测量的说法,错误的是()P25 A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程B.机电工程的测量贯穿与工程施工全过程C.必须对建设单位提供的基准点进行复测D.工程测量工序与工程施工工序密切相关4.锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是()P110 A.组件的结构强度和刚度B.吊装机具的起升高度 C.起重机索具的安全要求D.锅炉钢结构开口方式 5.关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是()P125~126 A.合金钢管道上的开孔采用气割加工 B.取源部件安装后与管道同时进行压力试验 C.绝热官道上安装的取源部件不应露出绝热层 D.取源阀门与管道的连接采用卡套式接头 6.用氯丁乳水泥砂浆衬里的防腐蚀方法属于()P135 A.介质处理B.缓蚀剂 C.覆盖层D.电化学保护 7.关于保温结构的说法,正确的是()P142

A.保冷结构与保温结构相同B.保温结构任何条件下都不需要防潮 C.保冷管道与保温管道各层的功能不同D.保温结构与保冷结构的热量流动方向相反 8.施工阶段项目成本控制要点包括()P333 A.落实成本计划B.成本预测 C.成本计划分解D.成本考核 9.电梯制造厂提供的资料不包括()P207 A.井道布置图B.产品合格证明文件 C.电梯使用说明D.电梯安装方案 10.下列属于气体灭火系统组成的是()P216 A.储存装置B.发生装置 C.过滤装置D.混合装置 11.设备采购实施阶段的工作不包括()P260 A.报价与评审B.接受请购文件 C.催交与检验D.编制采购计划 12.以下施工组织设计的编制依据中,不属于工程文件的是()P273 A.施工图纸B.标准规范 C.技术协议D.会议纪要 13.下列关于保修期的说法,符合规定的是()P428 A.保修自竣工验收合格之日计算B.电气设备工程的最低保修期为3 年 C.供暖管道的最低保修期为1 年D.给排水管道工程的最低保修期为5 年 14.不合格品经设计单位检测满足使用要求,可采取的处理方式是()P388 A.返修处理B.返工处理 C.不作处理D.降级使用

一建机电案例专题:考施工顺序

考法2:安排施工顺序——即考施工程序 【例题1】设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。 【问题】三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装工序? 【答案】还有:设备安装调整、设备固定与灌浆、零部件清洗与装配、润滑与设备加油。 【考点】机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加 油→设备试运转→工程验收。 【例题2】监理工程师指出下列发电机施工程序存在不完整的地方。 【问题】指出工艺流程图中①、②、③的工序名称。 【答案】①定子及转子水压试验;②氢冷器安装;③整体气密性试验 考法3:储罐(或球罐)焊接中质量问题的分析 【例题1】背景资料: 球罐的安装工程,拱顶罐和球罐的制作材料某安装公司中标了10台5000m3 拱顶罐、5台10000m3 都是16MnR,球罐采用的是7带球罐,壁厚为50mm。项目部建立了质量和安全监督体系,编制了施工 方案,储罐采用倒装法施工。 根据进度计划的安排,9、10号储罐焊接时正赶上雨季,安装公司项目部提前编制了质量预控方案。因为措施得当,储罐焊接顺利完成。 在球罐焊接完成后,施工单位即进行了球罐的外观检查、超声波探伤、热处理,却在球罐水压试验的时候,发现了大量裂纹。 【问题】 1.针对9、10号储罐焊接,项目部应如何编制质量预控方案? 2.分析球罐产生裂纹的主要原因。 【答案】 1.质量预控方案: (1)工序名称:储罐焊接 (2)可能出现的质量【问题】气孔、夹渣 (3)提出的质量预控措施:焊材烘干;配备焊条保温桶;坡口清理除锈;搭设防雨棚(采取防雨措施)。 2.主要原因是:焊前未进行焊条焊丝的扩散氢复验,焊缝中含扩散氢;预防延迟裂纹的措施有:焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理、焊后热消氢处理,打磨焊缝余高。 考法4:科学地进行现场布置——施工平面布置图改错或优化 【例题1】背景资料: A施工单位中标某地区一冶炼厂扩建工程,该地区常年刮西北风。临时设施按规划图布置(如下图),临时设施规划图如下:

一建机电实务精选条口诀

2019年一建机电实务100条口诀1、低合金结构钢主要适用于桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船 舶、车辆、重轨和轻轨等制造。P2【口诀】“轻重管,容过桥,钢车船” 2、板材按其材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板。P2 【口诀】不敌(低)锌碳 3、机电工程中常用的管材有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、不锈钢无缝 管、高压无缝钢管。P3【口诀】“普通高压罗汉无缝管” 4、有色金属有铝、镁、钛。P3【口诀】美女太轻,虐童心重 5、热塑性塑料:烯,有火就烧化; 6、硅酸盐材料包括水泥、保温棉、砌筑材料和陶瓷。P5【口诀】乌龟积材,水汽 温涛 7、机电工程的通用机械设备一般是指泵、风机、压缩机、输送设备。P11 8、泵:容积式和叶轮式。容积式:往复泵(活塞、柱塞、隔膜)和回转泵(齿轮、 螺杆、叶片)。叶轮式:离心式、轴流式、混流式。P11【口诀】妯娌混 9、泵的常用参数有:流量、扬程、轴功率、效率、转速和必需汽蚀余量。P11【口 诀】小刘比杨工拽 10、风机的性能参数主要有:流量、压力、功率、效率、转速、噪声、振动。P11 【口诀】鸭工转小刘早动 11、回转式压缩机可分为滑片式、螺杆式、转子式。P11【口诀】鸭(子)会转 12、压缩机的性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功 率、输出功率、性能参数、噪声。P12【口诀】容工出入早,吸能排量

13、具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、链板输送机、刮板式输送机、埋 挂板提升机、小车输送机、悬挂输送机、斗式提升机 14、无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机。P13【口 诀】无挠性的“罗莉滚” 15、变压器的性能参数主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方 式及外接元器件来决定。P10【口诀】变性餐“咋(匝)连外线去(器)” 16、高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的控制、测量、信号、保 护等设备。【口诀】保两(量)空号 17、高压电器及成套装置的性能由其在电路中所起的作用来决定,主要有:通断、 保护、控制和调节四大性能。P10【口诀】通保空调 18、静置设备包括:反应设备,换热设备,分离设备,过滤、干燥设备,容器,工 业炉,金属储罐,气柜,氧舱,工艺金属结构等。P11【口诀】过分干反热,熔炉储氧气 19、反应设备包括:反应釜、管道反应器、填料塔、重力场等。P11【口诀】反射“官 府种田”或“料理副官” 20、容器类包括:计量罐、高位槽、接受罐、地槽、缓冲罐、稳压罐、干燥器等。 P11口诀:“缓计稳接干高地” 21、工业炉包括:冶金炉、有色炉、化工炉、建材炉、其他工业炉等。P11口诀: 工业炉“他有野花采” 22、金属储罐包括:拱顶罐、浮顶罐、球型罐、移动式压力容器等。P11口诀:“朱 (储)姨拱浮球” 23、静置设备的主要作用有:贮存、均压、交换、反应、过滤等。P12口诀:静坐(作) “朱军搅饭锅”或“储君搅饭锅”

2019年一级机电习题(案例题)

2019年一级机电工程案例习题 案例1:背景资料: 某矿山空旷野外需要安装一批矿山加工设备,单体设备重量为 1-12 吨各不相同。由于所处场地地形高低起伏,还有乱石和树木影响,对设备的运输和吊装带来很大困难。项目研究决定采用桅杆起重机进行吊装。项目部针对此次工程吊装编制了专项施工方案。其中某一直立单桅杆设置缆风绳7根,编号依次为1-7号,与地面夹角依次为30、40、40、35、40、45、50(单位:度)下图为各缆风绳俯视图。 问题: 1.分析本工程选用桅杆起重机吊装的理由。桅杆式起重机有何特点? 2.直立单桅杆缆风绳设置有哪些错误? 答案: 1.因为工程处于山区,吊装场地条件较差,地形高低起伏,还有乱石和树木影响,不适合使用其他吊装方法,而桅杆起重机对场地要求不高。 桅杆起重机的特点:属于非标准起重机,其结构简单,起重量大,对场地要求不高,使用成本低,但效率不高。适用范闱:主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。

2.直立单桅杆缆风绳设置有以下错误: ①7号缆风绳与1号缆风绳夹角为65°不正确。直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60° ②7号缆风绳与地面角度为50°不正确。缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。 案例2:用焊条电弧焊焊接某12mm厚的钢板,所用焊条直径4mm,焊接电流200A,电弧电压12V,焊接速度为18cm/min,计算焊接线能量。 案例2答案: q=IU/v,式中I=200A,U=12V,v=18cm/min=18÷60=0.3cm/s,所以q=200×12/0.3=8000J/cm 案例3:有再热裂纹倾向的材料,应在什么时间做几次无损检测?预防再热裂纹的措施有哪些? 案例3答案: 有再热裂纹倾向的材料,应在焊接完成后和热处理后各做一次无损检测,共做2次无损检测。 预防再热裂纹的措施:焊前预热;应用低强度的焊缝;减少焊接应力。 案例4:背景资料: 某机电安装公司承接一大型系统机电设备安装工程,系统安装的主要机电设备包括破碎机、透平压缩机、筛分机、洗砂机、水泵、废水处理设备、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达 300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。为了使设备的安装达到一流水平,该公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,进行了设备安装工作。 安装过程中发生了以下事件: 事件1:在设备安装前,安装公司对设备基础进行了验收,仅检查了混凝土的强度,检查合格后即开始放置垫铁,被监理工程师制止。 事件2:在进行设备的齿轮装配时,用着色法检查了传动齿轮啮合的接触斑点,符合要求。 事件3:在进行胀锚地脚螺栓钻孔工作时,钻孔处有裂纹,被监理工程师制止。 问题: 1.事件1中安装公司的做法是否正确,说明理由。 2.用着色法检查齿轮啮合的接触斑点,有哪些技术要求。 3.事件 3 中监理工程师的做法是否正确,胀锚地脚螺栓安装的要求是什么? 答案: 1.做法不正确。因为:基础验收内容不完整,(1)还应验收其混凝土配合比、混凝土养护,如果对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位进行复测。

机电案例核心考点必背 条 一建机电

16机电必背案例核心考点 1、流动式起重机的基础如何处理---赵43问(p41) 1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。 2)吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应进行处理。应根据其地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填穷实的方法)进行处理。 3)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求,在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计。 4)吊装前必须对基础验收。 2、起重方案的内容补充?-马38问/赵43问P45 (一概设置,全量预算) 1、编制说明与编制依据 2、工程概况:主要包括工程特点、待吊装设备参数表、到货形式、设计、制造单位等; 3、吊装工艺设计:主要包括:(这个口诀?) 1)设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求 2)吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用 分段吊装,应注明设备分段尺寸和分段重量 3)其中吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求;吊装机具材料汇总表 4)设备支吊点位置及结构设计图,设备局部或整体加固图 5)吊装平立面布置图;地锚施工图;吊装作业区域地基处理措施;地下工程和架空电缆施工规定 6)吊装进度计划;相关专业交叉作业计划 4、吊装组织体系,包括劳动力组织、人力资源计划、施工人员的岗位职责 5、安全保证体系及措施;吊装工作危险性分析表或健康、安全、环境危害分析。 6、质量保证体系及措施 7、吊装应急预案 8、吊装计算书. 3、地锚设置和使用要求?赵-43问;P49 1)地锚结果形式应根据受力条件和施工地区的地质条件设计和选用。地锚的制作和设置应按吊装施工方案的规定进行。 2)埋入式地锚基坑的前方,缆风绳受力方向坑深2.5倍的范围内不应有地沟、线缆、地下管道等。 3)埋入式地锚在回填时,应用净土分层HAN实或压实,回填的高度应高于基坑周围地面400MM以上,且不得浸水。地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录。 4)埋入式地锚设置完成后,受力绳扣应进行预拉紧。 5)主地锚应经拉力试验符合设计要求后再使用。 4、控制焊接应力及焊接变形的措施。赵-43问;P59 (一)降低焊接应力的措施: 1.设计措施 (1)构件设计时尽量减少焊缝的数量和尺寸,可减小变形量,同时降低焊接应力。

2019年一级建造师答案及真题:《机电工程》(完整版)

2019年一级建造师答案及真题:《机电工程》(完整 版) 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意。) 1.直接埋地敷设的照明电缆,应选用()型电缆。 A.VV B.VV22 C.VV59 D.YJV32 2.下列参数中,属于风机的主要性能参数是()。 A.流量、风压、比转速 B.流量、吸气压力、转速 C.功率、吸气压力、比转速 D.功率、扬程、转速 3.大型塔器安装中,测量的控制重点是()。 A.安装基准线 B.安装标高基准点 C.垂直度 D.安装测量控制网 4.起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。 A.高碳钢

B.中碳钢 C.低碳钢 D.合金钢 5.适用于长缝焊接的焊机是()。 A.交流焊机 B.直流焊机 C.埋弧焊机 D.气体保护焊机 6.下列说法中,符合成套配电装置柜体安装要求的是()。 A.成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接 B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于l.5% C.成列盘面偏差不应大于3mm D.成列配电柜相互间接缝不应大于2mm 7.热力管道两个补偿器之间应设置()。 A.活动支架 B.导向支架 C.固定支架 D.弹簧吊架 8.某台分馏塔共分三段,采用由下至上逐段组对安装的方法,其第三段(上段)吊装、找正的紧前工序是()。 A.第一、二段段间环焊缝组对焊接

B.第二段找正 C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 D.紧固地脚螺栓 9.自动化仪表线路敷设完毕后,应测量电缆电线的()。 A.绝缘电阻 B.额定电流 C.击穿电压 D.线路电阻 10.根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定,钢材表面判定为B级的是()。 A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀 11.将配制好的料液倒人异形管的外壁设置的模具内,其绝热施工方法是()。 A.充填法 B.喷涂法 C.拼砌法 D.浇注法 12.工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。 A.制订烘炉计划

2017一级建造师机电实务真题及答案

2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。 A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置

B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块 D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术 8.关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法,错误的是()。 A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 B.油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm C.液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10 D.液压控制器与供液管连接时,应采用耐压挠性管 【答案】:A 【解析】2017教材P143,考查仪表工程安装技术 9.采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装()液体。 A.浓硝酸 B.氢硫酸 C.盐酸 D.氢氟酸 【答案】:A 【解析】2017教材P148,考查防腐蚀工程施工技术

2019年一级建造师考试真题及答案《机电实务》

2019一级建造师《机电工程管理与实务》真题解析 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。 1.下列管材中,属于金属层状符合材料的是() A.镍基合金钢管 B.衬不锈钢复合钢管 C.钢塑复合管 D.衬聚四氟乙烯钢管 1.【答案】B P4 【解析】金属层状复合材料的分类。包括钛钢,铝钢,钛不锈钢,镍不锈钢,不锈钢碳钢等复合材料。 【考点来源】1H411010机电工程常用材料 2.关于互感器性能的说法,错误的是() A.将大电流换成小电流 B.将仪表与高压隔离 C.使测量仪表实现标准化 D.可以直接测量电能 2.【答案】D P24 【解析】互感器具有将电网高电压、大电流变换成低电压、小电流;与测量仪表配合,可 测量电能;使测量仪表实现标准化和小型化;将人员和仪表与高电压、大电流隔离等性能。【考点来源】1H411020机电工程常用工程设备 3.关于工程测量的说法,错误的是()。 A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程 B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程 C.必须对建设单位提供的基准的进行复测 D.工程测量工序与工程施工工序密切相关 3.【答案】C P25 【解析】相比土建的建筑物,机电工程测量的精度误差要求要精确得多,A正确;工程测量贯穿于整个施工过程中,B正确;工程测量工序与工程施工工序密切相关,D正确。C选项,建设单位提供的基准是机电测量安装的依据,施工单位不需要复测。 【考点来源】1H412010工程测量技术 4.锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是()。 A.组件的结构强度和刚度 B.吊装机具的起升高度 C.起重机索具的安全要求 D.锅炉钢结构的开口方式 4.【答案】D P110 【解析】起吊节点的选定,即根据组件的结构、强度、刚度,机具起吊高度,起重索具安全要求等选定。

2018一建机电实务案例题

机电工程管理与实务案例题 1H420000 机电工程项目施工管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1H420010 机电工程项目管理的程序及任务. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. 222 【案例1H420010-1】 一、背景 某建设工程公司中标并承接一大型长输天然气管道工程建设项目,该工程由天然气管道、场站组成,天然气干线全长1150km,管径1016mm,设计压力为6.4MPa,沿线设首站1座,中间站4座,末站1座,阀室30座。站房安装质量要求高、工期紧,为此,建设工程公司为保证质量,加快进度,组织公司技术中心和项目部人员,根据站房工程的特点,将BIM技术应用于站房施工。 建设工程公司按照工程建设程序,施工单位按照规定的时限,向监理人报送了施工组织设计。施工组织设计内容包括:施工方案;施工现场平面布置图;施工进度计划和保证措施; 劳动力及材料供应计划;安全生产、文明施工措施。 监理机构审核后认为:该施工组织设计是根据工程规模、结构特点、技术复杂程度和施工条件进行编制的,但是按照国家现行施工规范的规定,内容不完全符合要求,退回施工单位要求重新完善。经重新修改后的施工组织设计达到了规范标准,监理机构上报业主批准予以实施。 在输气管道通过的地区,沿管道中心线两侧各200m范围内,有聚集居民住户57户,管道分段试压,采用气压试验,施工单位为了保证管道试压安全和工作质量,对试压准备工作进行了全面检查,检查内容包括试压方案报批、试压人员、试压设备、计量仪表(如压力表)以及质量安全保证措施落实情况,对升压过程进行了严密的监控。 二、问题 1. 按照机电工程行业划分的要求,机电工程划分为几个行业?该项目属于哪个行业?该建设项目在工程运行方面体现了哪些危险性? 2. 将BIM技术应用于站房施工,在四维(4D )施工模拟方面有何作用? 3. 施工组织设计至少还应有哪些内容? 4. 机电工程项目有哪些特点?机电工程项目建设有哪些特征? 5. 为推进机电工程工业化,把安装行业的技术、管理提高到一个新的高度和新的水平,你认为在项目上应该从哪些方面着手? 三、分析与参考答案 1. 机电工程关联的行业很多,主要划分为8个行业,有装备制造业,冶金、矿山及建材行业,石油化工及石化行业,电力行业,军工行业,轻纺行业,建筑行业,农林粮油行业。 大型长输油气管道工程建设项目属于石油化工及石化行业。 该长输油气管道工程建设项目体现了石油化工项目高压、易燃、易爆的危险性。 2. 四维(4D)施工模拟的作用有: ( 1 ) 在BIM三维模型的基础上将时间概念加进去即可实现四维模拟,避免施工延期和拖拉。 ( 2 ) 通过它可以直观地体现施工的界面、顺序,从而使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了。

相关文档
相关文档 最新文档