电能计量装置检验规程

SD 109—1983

中华人民共和国水利电力部

关于颁发《电能计量装置检验规程》等

四种规程的通知

(83)水电技字第94号

我部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》,已委托西北电管局电力试验研究所等单位进行了修订。根据各方面的意见,现将原规程分订成《电能计量装置检验规程》和《电测量指示仪表检验规程》两本规程,并委托华北电管局电力试验研究所和华东电管局电力试验研究所等单位编写了《交流仪表检验装置检定方法》和《直流仪表检验装置检定方法》两本规程。经过两年来的试验、验证和讨论修改,现正式颁发,其名称及编号如下:

1.电能计量装置检验规程SD109—1983

2.电测量指示仪表检验规程SD110—1983

3.交流仪表检验装置检定方法SD111—1983

4.直流仪表检验装置检定方法SD112—1983

以上规程从1984年7月1日开始执行。在执行中,如遇到问题,可随时函告我部。自执行之日起,原水利电力部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》作废。

1983年12月31日

目次

1 电能计量装置的分类办法和检验周期

1.1 分类办法

1.2 检验周期

2 电能表的检验项目

3 电能表的技术要求及检验方法

3.1 直观检查

3.2 绝缘强度试验

3.3 起动试验

3.4 潜动试验

3.5 基本误差的测定

3.6 需量指示器的试验

3.7 走字试验

3.8 检验结果的处理

4 电能表的现场检验

4.1 检验项目

4.2 误差测定

4.3 接线检查

4.4 计量差错与不合理计量方式的检查

5 测量用互感器的检验

5.1 检验项目及检验设备

5.2 一般项目的技术要求及试验方法

5.3 误差测定

5.4 三相电压互感器的误差测定

5.5 电压互感器二次回路电压降引起的误差的测量

5.6 检验结果的处理

6 电能计量装置的综合误差的计算

6.1 互感器合成误差的计算

6.2 电压互感器二次回路电压降引起的误差

6.3 综合误差的计算

附录A(补充件)按原第一机械工业部标准《交流电能表》电(D)28-61生产的(包括1965年以前进口的)电能表,其基本误差和起动电流的规定

附录B(补充件)交流电能的典型计量方式

本规程适用于电力系统中考核经济技术指标和计收电费的新装及运行中的电能计量装置(包括安装式感应系有功、无功电能表,最大需量表,以及与它们连用的电流、电压互感器及二次回路)和携带型精密电能表的检验。

1 电能计量装置的分类办法和检验周期

1.1分类办法

考核技术经济指标和计收电费的电能计量装置按其计量的重要性分为四类。其类别和相应计量装置的准确度等级要求如表1所示。

表1

注:①用户计费容量的分类界限,允许各地区根据具体情况作适当地调整;

②100000kW以下的发电机也允许安装1.0级有功电能表及0.5级互感器。

1.2 检验周期

运行中的电能计量装置应分别按下列周期轮换和现场检验:

a.Ⅰ类电能表:每3个月至少现场检验1次,每2~3年轮换1次。

b.Ⅱ类电能表:每6个月至少现场检验1次,每2~3年轮换1次。

c.Ⅲ类电能表:每年至少现场检验1次,每2~3年轮换1次。

d.Ⅳ类电能表:三相电能表每2~3年轮换1次,单相电能表每5年轮换1次。

e.Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置的电流互感器、电压互感器:每5年至少现场检验1次。

f.用于量值传递的携带型精密电能表。供现场检验用的,每3~4个月检验1次,经常使用的每6个月检验1次,其他的1年检验1次。

2 电能表的检验项目

电能表在投入使用前,必须在试验室内经过下列项目的检验。

a.直观检查。

b.起动试验。

c.潜动试验。

d.基本误差的测定。

e.绝缘强度试验。

f.走字试验(对安装式电能表)。

g.需量指示器试验(对最大需量表)。

对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表,还应按规定的周期在现场实际负载下测定误差。

新购置的批量电能表和新型式、改型以及大修后的电能表,应按相应的国家标准、专业标准(部标准)或产品技术条件的要求,抽取一定比例的试品,进行全部或部分必要的电气和机械性能试验。

3 电能表的技术要求及检验方法

3.1 直观检查

3.1.1 外部检查的内容和要求如下:

a.铭牌的标志应完整、清楚。

b.计度器不应偏斜,字轮式计度器除末位字轮外,其余字轮数字被遮盖部分不得超过字高的1/5。

c.转盘上应有明显的供计读转数的有色标记。

d.玻璃窗应完整、牢固、清晰,密封良好。

e.外壳及底座完好无凹陷,油漆无剥落现象。

f.端钮盒牢固、无损伤,盒盖上或端钮盒上应有接线图或接线标志。

g.固定外壳的及端钮盒内的螺丝和铅封穿孔必须完好无缺损,接地部分不得锈蚀或涂漆。

3.1.2 内部检查的内容及要求(调前试验和故障检验除外):

a.垫带完整,密封良好。

b.固定计度器、轴承及调整装置的螺丝、固定磁钢和驱动元件的螺丝,均应紧固、无缺损。

c.转轴应直,转盘应平整,其平面与电磁铁、永久磁钢的磁极端面应平行,且位置适中。

d.蜗轮与蜗杆齿的啮合深度应在齿高的1/2左右。

e.焊接部分质量可靠,无虚焊现象。

f.表内应无铁屑或其他杂物。

3.1.3 携带型精密电能表还应检查下列内容:

a.计度器的回零机构操作应灵活,回灵后指针偏离零位的距离不应超过刻度盘最小分格的1/5。

b.水平仪应完好,调节正常;量限转换开关转动灵活,接触良好;起、停开关操作灵活,接触良好。

3.2 绝缘强度试验

3.2.1所有安装式电能表必须进行工频电压试验。

3.2.1.1 在室温和空气相对湿度为85%以下(对使用条件为A1和B1组)或95%以下(A和B组)时,对被试电能表施以频率为50Hz实际正弦波形的交流电压,历时1min,不应出现击穿和电弧放电现象,也不应出现机构损伤。

工频试验电压值按下述规定选取:

a.所有线路对金属外壳间或对绝缘材料外壳的金属外露部分及金属支架间为

1.5kV。

b.电流和电压线路间及不同相的电流线路间为600V。

3.2.1.2 试验电压应在5~10s内由零平稳地升至规定值并保持1min。然后以同样的速度降至零。

试验装置高压侧功率应不小于500V A。

3.2.2 必要时,对安装式电能表还应进行冲击电压试验。冲击电压试验应在工频电压试验之前进行。

在3.2.1.1规定的环境条件下,对被试电能表的所有线路与金属外壳间或与绝缘材料外壳的金属外露部分及金属支架之间,电流与电压线路之间,以及不同相的电流线路之间施以波形为1.2/50μs、峰值为6kV的冲击电压,在相同极性下试验10次,不应出现电弧放电和击穿现象,也不应出现机械损伤。

3.2.3 对携带型精密电能表,仅用500V兆欧表测定其所有线路与金属外壳或与绝缘材料的金属外露部分之间和不同电气回路之间(辅助线路除外)的绝缘电阻。在室温和周围空气相湿度不大于85%的条件下,其绝缘电阻值不应低于2.5MΩ。

3.3 起动试验

3.3.1电能表在额定电压、额定频率、功率因数(或无功功率因数)为1的条件下,当负载电流不超过表2规定的值时,转盘应不停地转动。

表2

对于具有止逆器的电能表和运行中的2.0级单相电能表,允许其起动电流比表2规定值增加0.5%的标定电流。

3.3.2 试验时,计度器同时进位的字轮不应多于2个;其他试验条件应符合3.5.1.1项的规定。

3.4潜动试验

3.4.1当安装式电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的80%~110%时,电能表转盘的转动不得超过1整转。

对于携带型精密电能表,当电压线路不加电压,电流线路通以标定电流,在计数器停止计数时,其示值在1min内应无明显的变化。

3.4.2 试验时,对新购的电能表先后加80%和110%的额定电压;运行中的电能表仅加110%的额定电压。

对于经互感器接入的电能表,必要时,可在cos?=1或sin?=1的条件下,给电

流线路通以1/5的起动电流,检查电能表是否潜动。

3.4.3试验时,其他条件应符合3.5.1款的有关规定。

3.5基本误差的测定

3.5.1确定电能表基本误差时,应遵守下列条件。

3.5.1.1 对电能表基本误差有影响的量的偏差,不应超过表3的规定。外界磁场的允许量应满足表4的要求。

表3

* 有水准仪的电能表,应调至水平。

表4

注:标准温度规定为20℃,当不能满足规定的温度条件时,在10~30℃范围内,允许使用已知的电能表温度系数对测定的结果进行修正。

3.5.1.2 测定三相电能表基本误差时,其相序一般应符合接线图的规定对于低压三相有功电能表和90°型三相无功电能表,如果经过试验证实元件间干扰均可忽略,则允许采用不同于接线图所规定的相序或接线方式测定基本误差。。且三相电压和电流应基本对称,其不对称程度不应超过表5的规定。

表5

3.5.1.3电能表应在其电压线路加额定电压不少于60min,电流线路通以标定电流不少于15min后测定基本误差。

根据实验数据,对某些电能表,通电预热的时间也可以延长或缩短,但缩短后的时间不得少于15min。

3.5.1.4对字轮式计度器,应只有转动最快的字轮在转动。

3.5.1.5电能表必须在盖好外壳,所有的封装螺丝紧固后,测定基本误差。

3.5.2 电能表的基本误差以相对误差表示,在3.5.1规定的条件下,其值应符合下列规定。

3.5.2.1单相和平衡负载时的三相有功电能表(安装式)的基本误差不应超过表6的规定。

表6

注:I max—额定最大电流。

3.5.2.2 平衡负载时的三相无功电能表的基本误差不应超过表7的规定。

表7

3.5.2.3负载不平衡(在三相电压对称的条件下,任一电流线路中有电流而其余电流线路中

无电流)时,三相有功电能表和三相无功电能表的基本误差不应超过表8的规定。

表8

3.5.2.4 携带型精密电能表的基本误差不应超过表9的规定。

在使用两只或三只单相电能表组合测量三相电能的情况下,应当将它们按实际使用的三相接线方式检验;亦可通过计算的办法求出其组合误差,计算的方法按 3.5.8.2项和3.5.8.3项的规定。

对于供在现场检验使用的标准电能表,其经常使用负载范围内的基本误差不应超过表9所规定值的60%。

表9 注:① 0.2级电能表的负载电流范围供参考。

② cos .?=08容性负载,只限于额定电压为100V 的单相有功电能表。

3.5.3 基本误差的测定一般应在下列负载下进行。必要时可适当地增加或减少负载点,但必须保证所检验的电能表符合3.5.1款的规定。

3.5.3.1 安装式电能表按表10所规定的负载测定基本误差。

表10

注:I b—标定电流。

3.5.3.2 携带型精密有功电能表按表11规定的负载测定基本误差。

表11

注:表11中括弧所列负载电流,系对供现场检验用的携带型精密电能表的要求。

3.5.3.3 三相有功和无功电能表在三相电压对称的条件下,逐相通以表12所规定的负载电流,进行不平衡负载下基本误差的测定。

表12

3.5.3.4 测定基本误差时,负载电流应按逐次减小的顺序,且应在每一负载电流下待转速稳定后进行。

3.5.4 基本误差的测定可以采用瓦秒法或标准电能表法。使用的检验装置及标准仪表应符合下列要求。

3.5.

4.1 电能表检验装置的综合误差不应超过表13的规定。装置的其他技术条件应符合水利电力部《交流电表检验装置检定方法(SD 111—83)》的规定。

表13

3.5.

4.2 标准仪表和监视仪表的相对误差,以及在试验时负载功率的相对变化,对用瓦秒法和标准电能表法应分别不超过表14和表15的规定。

表14

*标准互感器的相对误差是指测量功率时标准互感器的合成误差。

表15

3.5.

4.3 标准仪表的相对误差,在检验有效期内的相对变化不应超过其规定值的1/2。3.

5.5.1 当采用在固定转盘转数的情况下以测量时间的方式确定电能表相对误差时,相对误

差值按公式(1)计算 =100% T t

t

×,

(1)

式中γ——电能表相对误差的百分值,%;

t——实测时间,s。即电能表在恒定功率P下其转盘转N r时,标准计时器实测的时间;

T——算定时间(或称理论时间),s。即电能表在恒定功率P下,按照铭牌常数计算,转盘转N r所需的时间。

算定时间T按公式(2)计算

T

N

CP

=

36001000

×

(2)式中N——选定的转数,rad;

C——电能表的常数,r/kW(kvar)h;

P——恒定功率,W。

测定误差时,转数N 的选择应保证算定时间T 对于1.0级及以上准确度等级的电能表不少于100s ,2.0级和3.0级不少于50s 。当采用自动计时时,允许缩短算定时间,但必须保证转数N 不少于1r 。

3.5.5.2 当采用固定测量时间而计读转盘转数(仅适用于转盘转数分度值可以读取的电能表)的方式测定电能表相对误差时,电能表的相对误差γ按公式(3)计算

γ=

100%0

n n n -×,0

(3)

式中 n ——实测转数,r ,即在固定的测量时间t ,电能表转盘在恒定功率P 下的实际转数;

n 0——算定转数,r ,即电能表在上述条件下,按照常数计算,应转的转数。

算定转数n 0按公式(4)计算

n CPt

0=

36001000×

(4)

公式(4)中测量时间t 不应少于60s 。同时还应使电能表转数满足读数精度的要求, 即转盘的最小分度与转数相比不应超过被检电能表基本误差规定值的1/5。 3.5.6 用标准电能表法测定电能表相对误差时,应遵守下列规定。 3.5.6.1 被检电能表的相对误差按公式(5)计算

γ=

%n n

n 0100-×,

(5)

式中 n ——标准电能表的实测转数,r ;

n 0——算定转数,r ,即按照铭牌常数计算被检电能表转数为N 转时,标准电能表应转的转数。

算定转数n 0按公式(6)计算

n C C NK x

00

=

(6)

式中 C 0、C x ——分别为标准电能表和被检电能表的铭牌常数, r /kWh (kvarh ); K ——系数。 系数K 按公式(7)计算

K K K K K K I U L Y J =

1

(7)

式中 K I 、K U ——分别为与标准电能表连用的标准电流和电压互感器的额定变比; K L 、K Y ——被检电能表铭牌标注的电流和电压互感器的额定变比; K J ——接线系数,按3.5.8规定。

3.5.6.2 测定误差时,在每一负载下,应适当地选择被检电能表的转数N ,使得标准电能表

的算定转数(读数盘最小分格为0.01r)或算定脉冲数*不少于表16的规定。且在任何情况下都不得少于1r。

表16

3.5.7电能表在每一负载下测定基本误差,都至少应读取两次数据。然后取其算术平均值作为该负载下测定的实际值,但对有明显错误的读数应该舍去。

如果算得的误差接近于基本误差极限值(在极限值的80%~120%之间)时,应再至少进行两次测量,取这两次与原测得之数据的算术平均值计算相对误差。

3.5.8测定电能表相对误差可按下列的方式接线。

3.5.8.1检验单相有功电能表的接线如图1所示。图中W0是单相标准电能表或功率表。

图1 检验单相有功电能表的接线

3.5.8.2 检验三相三线有功电能表的接线如图2所示。图中W01和W02是单相标准电能表或功率表。

图2 检验三相三线有功电能表的接线

当使用两只单相标准电能表(或功率表)时,标准读数应为两只单相标准表读数的代数和。接线系数K J=1。标准表的组合误差按公式(8)计算

*当用电子计数器计读标准电能表转盘转数时,转盘转数用与其成正比的脉冲个数表示。

γγ

?

?

γ

?

?

=

cos(30)

3cos

cos(30)

3cos

%

12

°+

°-

(8)式中γ——两只单相标准电能表(或功率表)的组合误差,%

(技术规范标准)电能计量箱技术规范(阻燃ABS材质)

电能计量箱技术规范 (阻燃ABS材质) 1 、总则 1.1 本技术规范书适用于整体组合电能计量箱,它提出了该计量箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: 1. GB7251.1-2005开关和控制设备第1部分型式试验和部分型式试验成套设备; 2. GB7251.3-2006开关和控制设备第3部分对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求; 3. DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程; 4.GB/T 16934-1997 电能计量柜; 5. DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量装置分册》 8. 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》 9. GB191 《包装储运图示标志》 10. GB2681 《电工成套装置中的导线颜色》 11. GB2682 《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

提高关口电能计量装置技术管理措施

提高关口电能计量装置技术管理措施 发表时间:2019-03-13T14:28:26.277Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:黄琳 [导读] 摘要:在我国深化改革的今天,节能降耗已成为供电企业的经济发展方向。 (广东电网有限责任公司湛江吴川供电局) 摘要:在我国深化改革的今天,节能降耗已成为供电企业的经济发展方向。对于电力营销工作来讲,如何提高电能计量经营核算、合理计量以及降低线损的各项管理成效,不仅作为工作的重点来抓,还成为体现其综合管理实力的直观标准。可见,关口电能计量装置的技术管理工作在节能降耗中所起的作用是不可忽视的,为提高电能利用率,就必须努力抓好电能计量工作,才能更好地促进电网的经济运行水平。 关键词:关口电能计量装置;存在不足;管理;措施 前言 随着现时代对电力需求的不断增长,供电企业的电能计量准确性管理就成为电力营销工作中的关键环节。但在日新月异的今天,对于电能计量装置管理的科技应用已出现不足,必须采取措施,不断创新发展,以提高管理水平,符合我国可持续发展的要求。以下就关口电能计量装置在管理和技术上存在的不足之处展开分析,并提出如何加强其管理的相关措施进行了详细论述。 1 关口电能计量装置管理和技术上存在不足 1.1 管理工作方面。首先,有的县级供电管理层和监管部门存在某些工作人员对关口电能计量意识淡薄,没有按规程对计量装置安排首检、周检等,以致电力计量装置在安装前,没有检查出装置本身的质量问题,而导致在使用过程中影响了计量的准确性;其次,部分县级计量管理机构职能设置方面不合理,对供电所的监督管理工作不到位,没有全面完成县乡层面计量工作的统管工作,导致有损公平交易的违法违规的行为时有发生。最后,对日常的电能表进行检测、更换,以及配网线路进行检修等相关的开展工作不及时,以致造成用户不能正常使用和计量电能消耗数值出现误差,对社会各行业经营活动的开展和电力企业的成本核算也会造成不利影响。 1.2 工作专业水平和技术素质方面。有部分县级供电所的计量工作人员较为缺乏,有的供电所存在掌握计量基础知识的人员不多,专业技术人员素质参差不齐,甚至装表接线作业人员只靠死记硬背,如果临时换个型号的装置就搞不清楚了。还有,部分供电所由于没有高效的工作方案以及新技术的有效利用,以致当关口计量装置出现计量误差时,相关人员没能马上纠正,造成工作滞后而没能及时录入正确的数值,甚至影响供电所的会计核算工作。 1.3 关口计量装置方面。在一些偏远山区的关口计量装置还存在较为缺乏现象,且有相当部分的机械表电能表已超年限运行,以致不能保证计量的准确率。虽然国家已采取免费更换大部分单相表,但还有少部分单相表和三相表以及互感器没有进行更换。此外,计量配置方面存在关口计量装置精准度低,配置电流过大,装置长期处于低负荷运行,这都将严重影响计量的准确性。 1.4 计量方式选择方面。在每个电力系统中,其电能计算的准确度与计量方式的选择有着密切的关系。目前还存在电能的计量方法与系统的工作方式是不相符的现象,在中性点经过消弧线圈或电阻很小的东西接地的工作系统中始终含有着很多和电能计量有关标准制度的接线状况不一致的地方。另外,在电力需求不断加大的形势下,伴随着十分剧烈的用电波动,高峰期和低谷期的差值变得越来越大,在这种波动非常大的情况下进行电能计量会使计算的误差增大,是不容忽视的。 2 强化关口电能计量装置管理的相关措施 2.1 加强电能计量管理工作的落实 (1)有关供电管理部门必须对关口电能计量管理工作上,严格落实监督制度和进行定期检测。由于线路和变压器方面的固定损耗是所在难免的,而电量的损失很大程度上是关口计量装置的漏计造成的。这就需要相关管理部分切实抓好电量漏计方面的工作,严格按照《电能计量装置技术管理规程》进行规范法管理,切法加强有效控制措施,避免电量带来不必要的损失。还要,加强关口电能计量装置的设备管理,严格按照有关规定对现场的计量设备进行检查、校验,得以及时更换、处理计量故障点,使电压和电流的误差控制在二次负荷的范围内;同时,对于电压互感器所造成的误差,也能够及时进行调整,从而有效地降低误差发生机率。(2)为提高电力营销管理效率,要严格建立电能计量装置的各项台帐。其一,设备台帐:将电能计量装置的设备情况由专人负责管理。对于运输中的电能计量装置,专人安排妥善保管好,避免造成损坏;对于使用过程中的电能表和互感器更换时,详细记录地址、原电量计数、互感器变比等信息;还有,定期安排电能计量装置进行送检,对性能不太稳定的电能表予以校验,同时还不定期与其它标准做比对,以免出现问题能够及时解决,不至于影响日后的电能计量工作。其二,现场管理台账:加强对现场的定位、验收、故障以及多种形式的现场调查等工作的管理。在每一次定位或验收时,不能局限于做记录,要认真检查计量装置是否接错线,严格把关;在现场调查工作时,不能只普查用电,要对一些线路、台区以及公用配变的负荷情况进行重点调查,为日后决策能够提供可靠的依据;此外,当电能计量装置发生故障需要更换时,必须派遣专业的测试员进行鉴定,并严格按有关标准要求予以更换,同时详细记录计量装置发生的故障原因,以及做好检测报告,为日后发生类似的故障可以提供诊断参考依据。其三,表计台帐:将电能计量装置的校验工作流程纳入规范化管理。由专人对台帐实行动态管理,保证台帐与实际情况相一致。在校验前,先核对电能计量装置的台帐,并做好工作记录,若校验中发现由微机自动记录误差资料时,校验后只能由专人更改表计台帐;如果需要更换电能计量装置时,需出据《计量装置更换记录》,并且根据实际情况出据《计量装置退补电量报告书》,以规范化管理。同时,还要实行电表校验终身负责制,如果电能计量装置被确定因人为调整而出现不合格误差的,必须追究校验人的责任,这样才能够为保证电能计量装置的校验质量。 2.2 确保技术人员的专业水平 (1)电力营销管理领导要重视高素质标准化技术人才,不要随意调动计量专业人员。因为此岗位若流动性较大时,就会影响计量工作的开展,如果把熟悉业务的计量人员调离岗位,新入职的人员必须重新学习、培训和考核才能胜任,这对营销工作效率带来一定的影响。相关管理人员要密切留意计量人员的思想动态,多沟通多了解,使之能够踏实工作,减少资源浪费,提高企业经济效益。(2)要有计划地加强计量工作人员的培训,特别是现阶段信息化发展迅速的时代,每个计量工作人员都要灵活掌握计量系统的应用。在实践工作中,计量系统能够自动对不符合工作标准和工作流程的行为予以提醒,进而有效解决在计量工作中出现管理不足的问题,同时可以提升电能计量的标准化、精细化管理。(3)随着科学技术水平的不断提高,应该加大智能化关口电能计量装置的投入,在大部分发展迅速的地区已基本实现自动化远程抄表了。由于新型电子式电能表的启动功率小,在低功率状态下,计量准确度仍然较高,且其电压、频率、功率因数和谐波

电能计量装置检验规程完整

电能计量装置检验规程 SD109—83 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电能计量装置检验规程》等 四种规程的通知 (83)水电技字第94号 我部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》,已委托西北电管局电力试验研究所等单位进行了修订。根据各方面的意见,现将原规程分订成《电能计量装置检验规程》和《电测量指示仪表检验规程》两本规程,并委托华北电管局电力试验研究所和华东电管局电力试验研究所等单位编写了《交流仪表检验装置检定方法》和《直流仪表检验装置检定方法》两本规程。经过两年来的试验、验证和讨论修改,现正式颁发,其名称及编号如下: 1.电能计量装置检验规程 SD109—83 2.电测量指示仪表检验规程 SD110—83 3.交流仪表检验装置检定方法SD111—83 4.直流仪表检验装置检定方法 SD112—83 以上规程从1984年7月1日开始执行。在执行中,如遇到问题,可随时函告我部。自执行之日起,原水利电力部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》作废。 1983年12月31日 本规程适用于电力系统中考核经济技术指标和计收电费的新装及运行中的电能计量装置(包括安装式感应系有功、无功电能表,最大需量表,以及与它们连用的电流、电压互感器及二次回路)和携带型精密电能表的检验。 1 电能计量装置的分类办法和检验周期 1.1 分类办法 考核技术经济指标和计收电费的电能计量装置按其计量的重要性分为四类。其类别和相应计量装置的准确度等级要求如表1所示。 1.2 检验周期 运行中的电能计量装置应分别按下列周期轮换和现场检验: a.Ⅰ类电能表:每3个月至少现场检验1次,每2~3年轮换1次; b.Ⅱ类电能表:每6个月至少现场检验1次,每2~3年轮换1次; c.Ⅲ类电能表:每年至少现场检验1次,每2~3年轮换1次; d.Ⅳ类电能表:三相电能表每2~3年轮换1次,单相电能表每5年轮换1 次; e.Ⅰ、Ⅱ类电能计量装置的电流互感器、电压互感器:每5年至少现场检验1次; f.用于量值传递的携带型精密电能表。供现场检验用的,每3~4个月检验1 次,经常使用的每6个月检验1次,其它的1年检验1次。 表1

电能计量柜标准

电能计量柜标准 1 主题内容和适用范围 本标准规定了电力用户处户内计费用的整体式和分体式电能计量柜的基本技术要求、试 验方法、检验规则,以及其包装、储运和标志等。 本标准适用于交流50Hz、额定电压0.38~35kV、额定电流20~1000A,与电力用户供 电线路配合使用的相同结构型式的金属封闭式高、低压整体式电能计量柜和对0.38~220kV 电力用户供电线路进行远方电能计量的金属封闭式低压分体式电能计量柜的设计、制造验收。其它形式的计费用电能计量柜可参照执行。 条文中,凡名“整体式”者仅适用于对整体式电能计量柜的规定;不指名者,则对整体 式和分体式电能计量柜均适用。 2 引用标准 GB191 包装储运图示标志 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2 高电压试验技术第一部分一般试验条件和要求 GB311.3 高电压试验技术第二部分试验程序 GB311.4 高电压试验技术测量装置 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色 GB2706 交流高压电器动热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB39063~35kV 交流金属封闭开关设备 GB4028 外壳防护等级的分类 GB7251 低压成套开关设备 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB3924 交流有功和无功电度表 GBJ63 电力装置的电测量仪表装置设计规范 JB616 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 JB3084 电力传动控制站的产品包装与运输规程 JB3977 电力系统二次电路用屏(台)基本检查与试验方法 SD109 电能计量装置检定规程 3 术语 3.1 电能计量柜 对计费电力用户用电计量和管理的专用柜。 3.2 整体式电能计量柜 为电能计量柜组成形式之一。其所有的电器设备和器件均装设于一个(或几个并列构成 一体)电气、机械结构组合的金属封闭高、低压柜(箱)内。 整体式电能计量柜分为固定式和可移开式两种。 3.2.1 固定式电能计量柜:为整体式电能计量柜的系列之一,柜中所有电器设备和器件安装

电力企业电能计量装置管理措施探讨 宁季梅

电力企业电能计量装置管理措施探讨宁季梅 发表时间:2017-12-11T17:24:10.050Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:宁季梅胡广田陈允生金红 [导读] 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。 (阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000) 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。本文对加强电能计量装置的必要性和管理等方面做了具体分析及总结。 关键词:电力企业;电能计量装置;管理 电能是由电能表、电压和电流互感器及其二次回路构成的在线计量装置来计量的。随着高电压、大机组、现代化电网的发展,认真贯彻实施国家计量法规,积极推进科技进步,围绕电力体制与电价制度的改革,注重关口计量,更新计量器具,开展计量标准建设,建立起较为完善的电能计量管理系统,并以创新的精神,不断拓展计量管理领域,促使电力系统的电能计量装置管理越来规范化。 1 电能计量装置的应用和必要性 1.1 电能计量装置的应用 要想研究电能计量装置的应用,首先应知道什么是电能计量装置。它其实是好几种电能工具的总称,例如电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量箱等,这些工具统统都被称为电能计量装置,其主要应用顾名思义是用来测量电压,电量的多少的仪器,另外在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高,用电量与日俱增,电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的电器仪表,总而言之凡是有电之处,就少不了电度表。电力公司如果不用专业的计量工具,会造成什么样的后果呢,那就容易导致偷电,窃电,这样的行为如果仅是一户两户用电企业或者个人用户去做,对国家税收以及能源消耗上的损害微乎其微,但是如果大量的用户,窃电,偷电,那后果不堪设想,电力这样的能源企业往往是我国税收的重要来源,为了保证国家的税收,所以我们要运用高新技术设备,来确保电力计量的准确性。这种方式可以从根本上抑制了偷电、窃电的这种不道德行为。 1.2 电能计量装置的必要性 电能计量装置对于电力企业来说非常的重要,就像上战场的士兵需要枪一样。电能计量装置的基本构造简单地说,就是电表箱(或者电表柜)内的所有表计、元件、线路及其相关的互感器、铅封等等的总和。用来计量用户用电情况,并具有抗破环功能。低档的就是一个箱子,里面一块电表。高档的东西很多,还有具有数据分析、数据传输、各种保护功能,等等。从电能计量装置上来看不难发现,电能计量装置是比较精密的仪器,只有保证仪器的精密程度,才能保证误差。只有保证电能计量装置的计量准确性,才能保证国家的税收和老百姓的权益,保证电费准确查收。保证国家的财政支出。 2依据规程正确配置计量装置 (1)提高PT、CT和电能表的精确地等级。一些电能负荷变动比较大的用户,在电能改造的过程中可以选用S级电能表,这样就能够更有效的提高计量装置的精确度,同时加大二次回路的导线截面,缩短二次导线的长度,甚至可以安装二次降压补偿的装置,以此来减少二次降压引入的误差而导致计量装置准确性的影响。 (2)选择合理的CT变比,保证电能用户正常负荷时候的CT一次性电流达到百分之三十以上,所以要尽最大可能选择复式变比CT,对没有使用的变比档实施防窃电的措施,这就可以依据用户负荷的发展状况选择使用变比,以此来提高计量的准确性。我们可以依据电网一次中性点的接地的方式,把一次中性点直接接地的用户计量方式由三相三电改为三相四线。 (3)合理选配计量装置的CT和电能表,达到他们合成的误差的最小值。改善计量装置的运行的环境,达到满足规程中规定的使用条件和计量装置的说明书的规定,把环境条件引入的误差降到最低限度。 3 加强计量装置的防窃电管理 (1)对抄表人员加强培训,提高他们的从业素质。伴随着我国电力系统计量技术的发展,过去的机械表逐渐演变为电子表,自动抄表系统在日常的管理中越来越广泛,因为有的抄表人员的素质不高,计量管理部门没有对他们的培训引起重视,引起电量的误抄以及误计。 (2)加大对审核抄表记录制度的管理。抄表的主要负责人要定期的审核抄表人员抄录的电量、电费等一系列的数据,必要的时候要到电表的现场检查结果的正确与否。 (3)建立电能装置初装建档制度。在电能计量器开始装配或者换装的时候,要求安装人员必须写明确电表的标号、原电量的数值、互感器的变比、具体的地址以及具体的办理人等,这样有利于以后的相关的管理工作。 (4)建立相关的计量装置的故障处理制度。被撤下来的电表必须经过专业的检定员,从电表的外观到内部一项一项的检查,做出符合规定的检验报告,为以后有效的处理电能表的事故提供必要的依据。 (5)建立相关的电能装置的运输和保管制度。电能装置和互感器要在适合的环境里运输和保存,确保电能装置的正确的运转,防止出现运输和保管中对电能装置的破坏。 (6)建立有关的互感器和电能表的抽检制度。在使用中互感器和低压电能表的数量过大,而且安装地点比较分散,人均承担的定检的任务比较重,如果出现了问题,就会拖到两年甚至五年定检的时候才能发现解决,对此,有条件的供电公司就能够针对低压电能表和互感器的有关的抽检制度,及时发现相关的问题,借此增加电力企业的经济效益和社会效益。 4 电能计量装置管理措施分析 4.1 电能计量装置管理措施及分析 电能计量装置质量管理工作是一项非常重要的工作,也是电力企业和用户建立信任关系的关键。为了保证电力设备在正确的方式下运行,要做好电能计量装置资产管理。一是供电所应做好辖区内计量装置的管理工作;二是供电所应建立辖区内电能计量装置的资产档案。这样才能保障机器企业财产的安全。之后就是计量检定管理,供电所应使用由公司计量所验定合格电能计量装置。只有保证产品质量才能

国网公司计量装置检验标准化作业指导书汇总

电能表现场检验作业指导书 一、总则 1、适应范围 本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程 a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》 e.DL409-1991《电业安全工作规程》 f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g.SD109-83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614-1997《多功能电能表》 i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3.1电能计量装置: 直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。 3.2电能计量装置现场检验: 对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3.3电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。

3.4电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。 3.5电压互感器二次回路压降 由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3.6合成误差: 计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。 3.7综合误差: 电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。 二、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 1.2电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者: 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.3工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电压等级(kV〉安全距离(m) 10及以下 0.35 20一35 0.60 60-110 1.50 220 3.00 330 4.00

电能计量装置运行管理办法

电能计量装置运行管理办法 1 范围 本办法规定了本公司电能计量装置管理的内容、方法及技术要求,适用于本公司所管辖的电能计量装置运行管理工作。 3 职责与分工 3.1 营销部 为公司电能计量归口管理部门。组织参与新建、改(扩)建工程电能计量装置设计审查;组织参与开展新建、改(扩)建工程电能计量装置竣工验收和运行维护等;负责审核、上报电能计量装置运行管理方面有关报表。 3.2 设计所 负责按照国家、行业相关标准、规程及省公司相关技术规范进行新建、改(扩)建工程电能计量装置方案设计。 3.3 工程项目部门 3.3.1 负责组织电能计量装置设计方案审查、竣工验收,通知并督促设计方案审查人员做好设计方案审查及签字确认,以及竣工验收和根据验收情况会签验收报告。 3.3.2 负责提供与现场实际相符的电能计量装置一、二次图纸(二次图纸含:PT、CT 出口端子图、计量柜端子排图、原理展开图等)。 3.3.3 负责协调并解决电能计量装置设计方案审查及竣工验收出现的相关问题,应在规定的时限内做出有效的处理。 4 管理内容及要求 4.1 电能计量装置的分类及技术要求 4.1.1 电能计量装置分类 4.1.1.1 用户计量点(含趸售关口计量点)的电能计量装置分类 4.1.1.1.1 运行中的电能计量装置 按照月平均用电量(月平均用电量指该计量点上年度全年结算电量除以实际用电月份后所得的月平均用电量)进行分类。 Ⅰ类:月平均用电量 500 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量 100 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类:月平均用电量 10 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类:月平均用电量 10 万 kWh 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类:单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.1.2 新增电能计量装置 按容量大小进行分类。 Ⅰ类: 变压器容量为 10000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类: 变压器容量为 2000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类: 变压器容量为 315kVA及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类: 负荷容量为 315kVA 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类: 单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.2 关口计量点(不含趸售关口计量点)电能计量装置分类 Ⅳ类:内部考核计量点的电能计量装置。 4.1.2 技术要求 4.1.2.1 新建、改(扩)建工程的电能计量装置 电能表和互感器的等级不得低于下表要求,装置其它配置应满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)和《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(国网营销计量〔2007〕27 号)要求。

电能计量装置检验规程修订稿

电能计量装置检验规程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电能计量装置检验规程 ? SD 109—1983 ? ? 中华人民共和国水利电力部 ? 关于颁发《电能计量装置检验规程》等 四种规程的通知 ? (83)水电技字第94号 ? 我部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》,已委托西北电管局电力试验研究所等单位进行了修订。根据各方面的意见,现将原规程分订成《电能计量装置检验规程》和《电测量指示仪表检验规程》两本规程,并委托华北电管局电力试验研究所和华东电管局电力试验研究所等单位编写了《交流仪表检验装置检定方法》和《直流仪表检验装置检定方法》两本规程。经过两年来的试验、验证和讨论修改,现正式颁发,其名称及编号如下: 1.电能计量装置检验规程 SD109—1983 2.电测量指示仪表检验规程 SD110—1983 3.交流仪表检验装置检定方法 SD111—1983 4.直流仪表检验装置检定方法 SD112—1983 以上规程从1984年7月1日开始执行。在执行中,如遇到问题,可随时函告我部。自执行之日起,原水利电力部1962年颁发的《电气测量仪表检验规程(试行)》作废。

? 1983年12月31日 ? 目次 ? 1 电能计量装置的分类办法和检验周期 分类办法 检验周期 2 电能表的检验项目 3 电能表的技术要求及检验方法 直观检查 绝缘强度试验 起动试验 潜动试验 基本误差的测定 需量指示器的试验 走字试验 检验结果的处理 4 电能表的现场检验 检验项目 误差测定 接线检查 计量差错与不合理计量方式的检查 5 测量用互感器的检验

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

福建省电力有限公司电能计量柜技术条件

附件: 福建省电力有限公司电能计量柜技术条件 1范围 本技术条件规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术条件适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、使用、订货和验收。 2引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成本技术条件的条文。以下标准均会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 3技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)的技术要求。 3.1计量柜设计选型 凡容量在100-315千伏安(不含315千伏安)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 –1–

千伏安及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。 3.2计量柜柜体的技术要求 3.2.1外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2柜体结构要求 3.2.2.1柜体基本结构 计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应采用铁板焊接方式固定、密封,禁止采用螺丝固定方式,进出线部位应加装绝缘板或绝缘套管进行密封。 3.2.2.3柜门 计量柜的前后门应采用嵌入式的门框架结构,柜门必须配备带铅封孔的专用门锁,每扇门应分别设有两对铅封柱或铅封眼用于铅封。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深应不小于220mm,电能表的安装高度与地面的距离在600mm至1800mm –2–

电力计量论文电能计量论文

电力计量论文电能计量论文 电力企业电能计量装置管理措施分析摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。文章对加强电能计量装置的管理和正确配置等方面做一下分析总结。 Abstract: Electric energy measurement sets management is the primary task for power supply enterprises' ensuring measurement sets' safe operation, the key point of power marketing work and also the important means for preventing electricity stealing. The paper analyzes and summarizes the methods for enhancing the electric energy measurement sets management and the correct distribution. 关键词:电能计量装置;管理;窃电 Key words: electric energy measurement sets;management;electricity stealing 中图分类号:TM73 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)36-0015-01

1电能计量装置管理的内容 1.1 电能计量装置所在计量点的性质。电能计量装置所在计量点的性质有很多,我们主要关心的一是客户类别,包括电厂上网关口、电网经营企业关口、供电企业关口等;二是计量方式,包括接线方式、单双向计量方式等;三是计量点的实际经常的负荷工况。 1.2 环境因素。环境因素主要针对于电能计量装置中的电能表设备,电能表的附加误差主要是由于环境温度、电磁场干扰、辅助电源的质量等因素引起,因此,对环境信息的收集与评价有助于对现场运行的电能表计量准确度的评估。 1.3 电能计量装置的信息。电能计量装置的计量性能决定于电能计量装置中各项计量器具的计量性能,应尽可能地选择适应计量点性质和环境条件的计量器具。 1.4 电能计量装置的计量准确度的评估。对电能计量装置在运行中的计量性能或计量准确度进行评估是电能计量装置管理的重要环节,正确的评估首先可以确定电能计量装置在实际运行中的计量性能是否在设计和规程规定的范围内,正确的评估可以使电能计量装置在正常的情况下使用时间尽可能地长,以降低企业的经营成本。 2依据规程正确配置计量装置

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

福建省电力有限公司电能计量柜技术规范

附件 福建省电力有限公司电能计量柜技术规范 1 范围 本技术规范规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术规范适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、安装、使用、订货和验收。 2 引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。以下标准均会被修订,使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137- –3–

2001) 3 技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)及《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001)的技术要求。 3.1 计量柜设计选型 凡容量在100-315kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压电能计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压电能计量柜方式计量。 3.2 计量柜柜体的技术要求 3.2.1 外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2 柜体结构要求 3.2.2.1 柜体基本结构 –4–

计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2 柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应紧固、密封,可防止从外部对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式),其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.3 柜门 计量柜的每扇柜门均应设置两对带有铅封眼的铅封柱,并有柜门锁紧装置(推荐采用专用门锁)。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深在 –5–

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

电能计量装置技术管理规程(DL_T_448-2000)解析

电能计量装置技术管理规程(DL_T_448-2000) 电能计量装置技术管理规程 Technical administrative code of electric energy metering 前言 本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。1998年3月28日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。1998年5月18日完成讨论稿,5月21~24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21~22日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44人。 本标准自生效之日起代替DL448-91。 本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。 本标准的附录G、H、J、K是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 1 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。

浅谈电能计量装置故障及管理措施

浅谈电能计量装置故障及管理措施 摘要:电力计量是电网管理的重要手段之一,利用电力计量技术能够更好地配 置电力资源,提高用电效率,电力计量工作直接影响着电力营销的水平及营销的 效率,但在实际的运行使用过程中,电力计量装置经常会出现各种异常状况,这 些设备故障严重影响了电力计量的准确性,危害了电力企业的经济效益,必须要 及时采取对应的检修改进措施。本文主要针对 关键词:电能计量;装置故障;管理措施 1 电能计量装置概述 电能计量装置包括各种类型电能表,互感器变比测试仪、电流互感器变比测 试仪,主要用于测量发电量、廠用电量、供电量等,为制定生产计划、搞好经济 核算、计收电量提供依据。 早在19世纪80年代后期,科学家就发明了感应式的电能计量表,成为该时 期重要的发明而受到科技界的重视,并很快在工程中得到推广与应用。此后,在 科学家的努力下,电能计量表的精度越来越高、操作越来越安全,同时也更有利 于维修和批量生产。特别是在近几十年内,电子技术迅速发展并在电能计量领域 得到应用,一些国家研制成功了全电子式电能表,其精度能够达到0.01级,为电 能计量准确性的提高提供了可能。 2电能故障分析的必要性 2.1 保障客户的经济利益 电能计量装置一旦出现故障,不仅会影响用户的正常用电,造成负面经济影响,还会带来潜在的安全隐患。因此,企业工作人员需要时刻关注电能计量装置 是否正常工作,并及时消除故障。 2.2 避免企业的经济效益受损 电费是电力供应公司收回以前投资的主要的措施,而计量装置一旦出现问题,就会导致电力计量数据的错误,直接影响到电力供应公司的经济利益,因此,电 能计量装置的正常运行关乎整个供电企业的正常发展。 2.3 维护电力企业的社会形象 在提高电能计量的可靠性和准确性的同时,强化电力企业的服务质量,可有 效帮助电力企业塑造良好的企业形象,提升公众对企业的信任度。 3电能计量装置常见的故障及其原因分析 3.1低压计量装置故障分析 低压计量装置在使用过程中经常会因为电能表的接线钮损坏导致计量装置出 现故障,无法正常使用,导致低压计量装置出现这一故障的原因比较多,首先, 不同类型电能表的制造标准各不相同,比如机械式电能表的制造标准是GB3924,按照该技术标准,机械式电能表的接线端钮应装入到端钮盒中,端钮盒必须要具 备足够强度,可以使用单股或者多股导线进行接线。接线端钮制造材料必须要具 备一定的耐腐蚀性。按照这一标准,国内的机械式电能表的铜端钮都是采用金属 铜制成,相应的也应该使用铜导线进行接入。但是,金属铜价格昂贵,铜导线的 价格比较高,目前来说,只在重要的建筑物、变电站等场所才会使用铜导线,普 通的居民建筑以及我国广大农村地区都使用的铝导线,电能表的铜端钮和铝导线 接触后,暴露在空气中会发生电化学腐蚀,使得接触电阻增加,电力线路运行过 程中,如果电网的用点负荷比较高,接线端钮迅速发热,会使得绝缘老化,使得 接线端钮甚至整个电能表被损坏。我国电力网络中电能表接线端钮发生故障的几

相关文档
相关文档 最新文档