文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某多层民用建筑地基与基础设计

某多层民用建筑地基与基础设计

某多层民用建筑地基与基础设计
某多层民用建筑地基与基础设计

目录

一设计题目- - - - - - - - - - - - - - - -

二工程概况- - - - - - - - - - - - - - - -

三工程地质条件- - - - - - - - - - - - - -

四荷载分布情况- - - - - - - - - - - - - - -

五基础设计- - - - - - - - - - - - - - - - -

5.0 工艺流程图- - - - - - - - - - - - - -

5.1 确定基础埋深- - - - - - - - - - - - - -

5.2 确定基础宽度- - - - - - - - - - - - - -

5.3 确定基础底板厚度及配筋- - - - - - - - 5.4 制基础底板配筋图- - - - - - - - - - - -

六地基砂垫层设计- - - - - - - - - - - - - -

七砂土方量计算

八参考文献

一.设计题目

某多层民用建筑地基与基础设计

二.工程概况

2.1 该工程为5层砖混结构住宅楼,基础上部墙体平面布局如图所示。承重砖墙厚度370mm,拟采用墙下条形扩展基础,室内外设计地坪高差为0.30m(以室内为0.0m)。

2.2 地基土层依次为:

第1层:松散回填土,层厚1.5m,重15.8kN/m3;f ak=85kPa,压缩模量6MPa

第2层:粉质黏土,层厚3.0m,重度16.5kN/m3,f ak=120kPa,压缩模量10MPa

第3层:淤泥质土,层厚4m,重度16.0kN/m3,f ak=70kPa,压缩模量3.8MPa

第4层:粉质黏土,层厚超过10m,重度17.5kN/m3,压缩模量14MPa

2.3 为解决地基承载力不足的问题,拟采用砂垫层进行地基处理。因第3层为淤泥质土,要进行软弱下卧层承载力验算。

2.4 墙体传递到基础的荷载具体如下:

1)纵墙(A)两窗中心线间墙体荷载基本组合:轴心荷载N=280.0kN/m,M=12.5kN?m/m;

2)纵墙(B)两门中心线间墙体荷载基本组合:轴心荷载N=290.0kN/m,M=14kN?m/m;

3)山墙(①、⑦)荷载基本组合:轴心荷载N=180kN/m,M=8.6kN?m/m;

4)内横墙(②、③、④、⑤、⑥)荷载基本组合:轴心荷载N=170kN/m

2.5 该建筑所在场地抗震设计烈度为7度,抗震等级为三级。

三.工程地质条件

该地区地势平坦,无相邻建筑物,地质剖面如图。

四.上部结构传至基础顶面的荷载具体情况:

外纵A墙(两窗中心间4.0m墙体)N1=280kN M=12.5kN?m/m ;

外纵B墙(两窗中心间4.0m墙体)N2=290kN M=14kN?m/m;

山墙(1m墙体)N3=180kN M=8.6kN?m/m;

内横墙(1m墙体)N4=170kN

4.1结构布置方案

该工程结构类型为砖混结构,采用横墙承重方案。

4.2基础类型

采用墙下钢筋混凝土条形基础。

4.3基础材料与构造

混凝土强度等级不低于C20,基础垫层采用C10混凝土100mm厚度。基础底板钢筋采用HPB235级(f y=210N/mm2)。底板受力筋直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm;纵向分布筋直径不小于8mm,间距不宜大于300mm。基础设垫层,钢筋保护层厚度不小于40mm。

五.基础设计

根据设计资料、工程概况和设计要求,采用墙下钢筋混凝土条形基础。基础材料选用C20混凝土,

f t=1.1N/mm2;HPB235级,f y=210N/mm2。

5.0墙下条形基础的施工流程图

5.1 确定基础埋深

综合地质条件等因素,确定基础埋深d=2.0m 。则基础底面以上土的加权平均重度γm : 3m /97.155

.05.15

.165.08.155.1m kN =+?+?=

γ

5.2 确定基础宽度

1.持力层承载力修正值fa :

假定基础宽度b ≤3m ,根据粘性土e=0.85, I L =0.85查表得承载力深度修正系数ηd =1.1,则:

外纵A 墙 m 75.1220-200280

d -f b G 1=?=≥

γN

外纵B 墙 m 81.1220-200290

d -f b G 2=?=≥

γN

山墙基础 m 13.1220-200180

d -f b G 3=?=≥

γN

内横墙基础m 06.12

20-200170

d -f b G 4=?=≥

γN

m 0.2b =∴所有墙体基础宽度均取

5.3 确定基础底板厚度及配筋

1.外纵A 墙基础 (1)地基净反力

kPa b F p j 1892

28035.1=?==

(2)验算截面内力

()m kN a b p V j /15437.00.21892

1)(21=-??=-= m kN a b p M j ?=??

? ??-??=-=63237.00.218921)2(212

2 (3)受剪承载力验算

初定基础底板厚度h=400mm ,基础底部做C10素混凝土垫层100厚度,则基础有效高度h 0=400-40=360mm 。

m kN m kN h f t /154/2.2773601.17.07.00>=??= 满足要求,取h=400mm ,h 0=360mm 。 (4)底板受力钢筋配筋面积

26

y 0s 926210

3609.010639.0mm f h M A =???==

结合构造要求,底板受力钢筋选用φ12@100(A s =942mm 2),分布钢筋选用φ8@300。 2.外纵B 墙基础 (1)地基净反力

kPa b F p j 1962

290

35.1=?==

(2)验算截面内力

()m kN a b p V j /16037.021962

1)(21=-??=-= m kN a b p M j ?=??

? ??-??=-=65237.0219621)2(212

2 (3)受剪承载力验算

初定基础底板厚度h=400mm ,基础底部做C10素混凝土垫层100厚度,则基础有效高度h 0=400-40=360mm 。

m kN m kN h f t /160/2.2773601.17.07.00>=??= 满足要求,取h=400mm ,h 0=360mm 。 (4)底板受力钢筋配筋面积

26

y 0s 955210

3609.010659.0mm f h M A =???==

结合构造要求,底板受力钢筋选用φ12@100 (A s =942mm 2),分布钢筋选用φ8@300。 2.山墙基础 (1)地基净反力

kPa b F p j 5.1212

180

35.1=?== (2)验算截面内力 ()m kN a b p V j /9937.025.1212

1

)(21=-??=-=

m kN a b p M j ?=??

? ??-??=-=4.40237.025.12121)2(212

2 (3)受剪承载力验算

初定基础底板厚度h=400mm ,基础底部做C10素混凝土垫层100厚度,则基础有效高度h 0=400-40=360mm 。

m kN m kN h f t /99/2.2773601.17.07.00>=??= 满足要求,取h=400mm ,h 0=360mm 。 (4)底板受力钢筋配筋面积

26

y 0s 594210

3609.0104.409.0mm f h M A =???==

结合构造要求,底板受力钢筋选用φ12@100(A s =942mm 2),分布钢筋选用φ8@300。

3.内横墙基础 (1)地基净反力

kPa b

F p j 1152

17035.1=?==

(2)验算截面内力

()m kN a b p V j /9437.021152

1

)(21=-??=-=

m kN a b p M j ?=???

?

?-??=-=2.38237.0211521)2(212

2

(3)受剪承载力验算

初定基础底板厚度h=400mm ,基础底部做C10素混凝土垫层100厚度,则基础有效高度h 0=400-40=360mm 。

m kN m kN h f t /94/2.2773601.17.07.00>=??= 满足要求,取h=300mm ,h 0=260mm 。

(4)底板受力钢筋配筋面积

26

y 0s 562210

3609.0102.389.0mm f h M A =???==

结合构造要求,底板受力钢筋选用φ12@100(A s =942mm 2),分布钢筋选用φ8@300。

(5)地基钢筋用量表

5.4 制基础底板配筋图

详见大图

六.地基砂垫层设计

6.0砂垫层施工工艺流程图

6.1砂垫层材料采用粗砂,根据表5.2(《基础工程》)中垫层承载力要求,压缩系数可取c λ=0.95,承载力标准值kpa 200fak =.

6.2考虑淤泥质土软弱,基础宜浅埋,基础埋深初步确定d=2.0m. 6.2.1计算墙基的宽度,要求满足下式 外纵A 墙m 75.1220-200280

d -f b G 1=?=≥

γN

外纵B 墙m 81.1220-200290

d -f b G 2=?=≥

γN

山墙基础m 13.12

20-200180

d -f b G 3=?=≥

γN

内横墙基础m 06.12

20-200170

d -f b G 4=?=≥

γN

m 0.2b =∴所有墙体基础宽度均取

6.2.2初步设计粗砂垫层厚度,取Z=2.3m 6.2.3垫层底面土的自重应力,可采用下式计算

kpa 695.1-3.225.165.18.15)(cz 1211=+?+?=-++=)(h z d h P γγ

6.2.4垫层底面土的附加应力,附加应力扩散角可按表5.1(《基础工程》)取值,采用?

30

.

6330

tan 3.22228.15-22

2202802tan 2)(

tan 2)

(111z =??+???+?=+-+=

+-=

?)(θγγθ

z b d b bd N b z b p p b P G c k

6530

tan 3.22228.15-22

2202902tan 2)(

tan 2)(122z =??+???+?=+-+=+-=?)

(θγγθz b d b bd N b z b p p b P G c k 4330

tan 3.22228.15-222201802tan 2)(tan 2)(133z =??+???+?=+-+=+-=?)

(θγγθz b d b bd N b z b p p b P G c k 4030

tan 3.22228.15-222201702tan 2)(tan 2)(144z =??+???+?=+-+=+-=?)

(θγγθz b d b bd N b z b p p b P G c k 6.2.5垫层底面淤泥质土的承载力az f ,可由下式求得

kpa 1375.0-3.4(97.151.170)5.0()3(f f ak az =??+=-+-+=)kpa D b m d b γηγη 6.2.6验算垫层底面下卧层的强度,根据下式进行验算(取最大值) kpa p p cz z 137kpa 1346965<=+=+

满足承载力要求。

6.2.7确定垫层的宽度’b ,按下式计算

m 6.430tan 3.222tan z 2b b =??+=+=?

θ’

七,砂土方量计算 ∑?++??++=

15.12

)

6.0tan 26.0b (I AB L z V θ纵

31.5815.12422

)

6.030tan 3.226.02(M =??++??++=

? ∑?++??++=

15.12

)

6.0tan 26.0b (I L z V θ横

33.4415.126.572

)

6.030tan 3.226.02(M =??++??++=

?

7.1砂方填筑主要机械设备表

7.2填筑质量检测

将严格按照质量保证体系“三检制度”的要求,对回填的砂方进行质量检测。工地试验室将对回填砂料的质量检测以密实度现场检测为主。密实度现场检测一般采用环刀取样法,对检测不及格的,将重新振冲,直至达到设计要求为止。每填筑完一层砂,还要进行标高、断面、坡度等平面尺寸的检测,为工程量验收及下一阶段回填施工的开展做准备。

八.参考文献

1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2010

2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3 《地基处理》中国建筑工业出版社

4 《基础工程》重庆大学出版社

浅谈地基处理和基础设计

浅谈地基处理和基础设计 摘要:地基基础设计包括处理地基和基础设计两部分,二者是一个密不可分的整体。地基基础设计中,基础选型必须综合土体的承载力、上部结构的荷载和工程造价等各方面的情况来确定。地基处理的如何直接关系到基础的选型和造价,因而是至关重要的。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。 关键词:地基处理;基础设计 一、概述 基础是联系建筑物和地基的纽带,基础把建筑物整体从竖向体系上部传来的荷载传给地基。地基作为最终支承机构,提供的是一种分散的承载能力,而竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形。地基承载能力与分散程度成反比。如果地基有足够承载力的话,则分布方式可以与竖向布置相同。但有时因为土壤或受到较大荷载,地基承载力不足,此时基础需要采用满铺的形式,采用筏板式的基础,以扩大基础接触面,但其工程成本会比独立基础高出很多,因此只在不得已时使用。 在前面两种情况下,基础都是通过基础形式将集中荷载扩散到地基,使扩散后荷载不超过地基的承载力极限。当建筑物层数不是太多时,采用独立基础加条形基础就可以满足建筑物的荷载要求,但应在独立基础之间加设拉梁,提高建筑的抗震性能,并满足地基承载力的要求。在地基持力层不够均匀而荷载过小时或建筑物较高而整体荷载较大时,建议使用筏板基础的基础方式,这样既能满足地基的承载力要求,又能提高建筑的抗震性。此外,加设拱式基础连接构件措施也可以使独立基础的荷载分布更加均匀、更接近于筏板基础的性能。 二、常用的地基处理方法 常用的有换填垫层法、强夯法、砂石桩法、高压喷射注浆法、水泥粉煤灰碎石桩法等几种,不同的方法有各自的适用条件。 1.换填垫层法:适用于处理浅层软弱地基及不均匀地基,原理主要是通过减少沉降量,加速软弱土层固结,防止冻胀、消除胀缩,提高地基承载力。 2.强夯法适用于处理砂土、碎石土、低饱和度的粉土与粘性土、杂填土和素填土等地质型的地基此法主要用来提高土的强度,减少压缩性;强夯置换法是强夯法的一种,适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不太严格的工程,强夯置换法设计前必须经过现场试验确定其适用度及处理效果。强夯法和强夯置换法可以改善土体抵抗振动液化能力,消除土的湿陷性。饱和粘性土宜与堆载预压法和垂直排水法结合使用。 3.砂石桩法:砂石桩法是通过提高地基的承载力和降低压缩性,加速软土的排水固结,提高地基承载力。适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂

地基与基础工程施工试卷

《地基与基础工程施工》期末考试试卷 班级姓名成绩 一、判断题(共20分,每题2分) 1、机械挖土中机械行驶道路应平整、坚实。() 2、机械挖土开挖边坡上方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳。() 3、多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m。() 4、机械挖土中机械施工区域可以让无关人员进入。() 5、毛石基础中毛石应质地坚硬、无裂纹、强度等级一般为MU20以上。() 6、毛石基础中砂浆宜用石灰砂浆,强度等级应不低于M5。() 7、大放脚部分一般采用三顺一丁砌筑形式。() 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土强度等级不应低于C25。() 9、钢筋混凝土扩展基础垫层的厚度不宜小于70mm;垫层混凝土强度等级应为C10。() 10、钢筋混凝土预制桩须待其达到设计强度等级的100%后方可运输。() 二、填空题(共20分,每空1分) 1、土是由固相、、组成的三相分散体系。 2、无筋扩展基础是指由砖、、混凝土或毛石混凝土、和三合土等材料组成。 3、砖基础的强度等级不低于,砌筑砂浆不低于。 4、三合土基础是由石灰、砂、骨料按体积比1:3:6或加水拌合夯实而成。 5、混凝土基础的强度、耐久性、耐水性和抗冻性均较好,混凝土强度等级一般可采用, 常用于有水和有地下冰冻作用的地方。 6、基础施工图被剖切到的强身(或柱)用表示,基础底宽用表示。 7、毛石基础是用与水泥砂浆或砌成。 8、钢筋混凝土扩展基础混凝土宜浇筑完成。 9、混凝土预制桩施工中垫材可分为锤垫和。 10、砂和砂石垫层质量检验方法:和钢筋贯入测定法。 11、灰土垫层、粉煤灰垫层等施工时,粉化石灰和石灰过筛,必须戴口罩、、 、等,并站在。 12、砂井使用的砂宜用中、粗砂,砂垫层宜用中细砂或砾砂,含泥量不大于。 三、多选选择题(共30分,每题3分) 1、施工排水中地下水发生流砂现象常用的处理措施有() A、枯水期施工法 B、水下挖土法 C、人工降低地下水位 D、井点降水法 2、下列选项中属于土方压实施工的是() A、夯实 B、踏实 C、振实 D、碾压 3、下列选项中属于现浇柱下独立基础的截面形式的是() A、阶梯形基础 B、矩形基础 C、锥形基础 D、杯形基础 4、大放脚的分类() A、等高式 B、不等高式 C、矩形式 D、等腰三角形式 5、关于混凝土和毛石混凝土基础施工构造要求正确的是() A、毛石要选用坚实、未风化的石料,其强度等级不低于MU20 B、混凝土强度等级采用C15 C、掺入的毛石尺寸不得大于300mm D、毛石表面有污泥在填充前应用水冲洗干净

DBJ11-501-2016 北京地区建筑地基基础勘察设计规范

1 总则 1.0.1为了在地基勘察和地基基础设计中贯彻执行国家技术经济政策,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量、保护环境、提高效益,制定本规范。 1.0.2本规范适用于北京地区建筑物(含构筑物)的地基勘察和地基基础设计。 1.0.3各项工程建设在设计和施工之前,必须按基本建设程序进行地基勘察。工作中应广泛搜集、分析、利用已有资料和建筑经验,针对工程特点、任务要求和岩土工程条件,切实做到精心勘察,提出完整可靠、评价正确的勘察报告。勘察工作应包括参与地基基础方案实施的过程。 1.0.4地基基础设计应坚持因地制宜、就地取材、保护环境、节约资源和提高效益的原则。设计时应依据勘察成果,结合结构特点、使用要求,综合考虑施工条件、材料情况、场地环境和工程造价等因素,切实做到精心设计,以保证建筑物和构筑物的安全和正常使用。 1.0.5 本规范中未列入的内容,应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基subgrade,foundation soils支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础foundation,footing 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基勘察geotechnical investigation of foundation 施工图设计阶段所需的岩土工程勘察(即详细勘察),其目的是解决地基基础方案有关实际问题。 2.1.4 地基承载力标准值standard value of subgrade bearing capacity 在测试、试验的基础上,对应荷载效应为标准组合并按照变形控制的地基设计原则所确定的地基承载力值。 2.1.5抗浮设防水位groundwater level for prevention of up-floating抗浮评价计算所需要的、保证抗浮设防安全和经济合理的场地地下水设计水位。 2.1.6新近沉积土recently deposited soil 第四纪全新世(Q4)中、晚期形成的土,一般呈欠压密状态、强度低、常含有人类文化活动产物(如砖瓦片、木炭渣、陶瓷片等物)和较多的有机质与螺壳、蚌壳等。 2.1.7勘探点exploratory point 进行钻探(钻探成孔)和挖掘探槽、探井,以及进行原位测试、现场试验的点位。 2.1.8控制性勘探孔control borehole 为查明地基岩土物理力学性质而布置的钻孔,钻孔深度应满足软弱下卧层验算和地基变形计算的要求,并在钻孔内进行取土、原位测试或其他试验。 2.1.9 一般性勘探孔detective borehole为查明地基岩土层的空间分布而布置的钻孔,钻孔深度应满足查明软弱下卧层分布和 地基变形深度范围主要地基岩土层分布规律的要求,通常只进行地层鉴别,必要时可在钻孔内进行取土、原位测试或其他试验。 2.1.10协同作用分析interaction analysis 根据静力平衡和变形协调条件,采用经过验证的地基土本构模型和基础与上部结构模型,建立和求解反映整个系统相互作用的方程,用以计算变形和内力。 2.1.11地基变形允许值allowable settlement 为保证建筑物正常使用而确定的地基变形控制值。 2.1.12扩展基础spread footing 将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展起到压力扩散作用的墙、柱下条形基础或柱下 独立基础。 2.1.13无筋扩展基础non-reinforced spread footing 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土等材料组成的,基础边线在基础刚性扩散角之内,不需配置钢筋的墙、柱下条形基础或柱下独立基础。 2.1.14配筋扩展基础reinforced spread footing 由混凝土材料组成的,基础边线在基础刚性扩散角之外且需要配置钢筋的墙、柱下条形基础或柱下独立基础。 2.1.15沉降后浇带post-cast strip for settlement controlling 为了减少基础之间的差异沉降对基础及上部结构的影响而设置的施工后期进行混凝土浇筑的施工预留带。 2.1.16土岩混合地基soil-rock combined subgrade 在主要受力层范围内,由土和岩石组成的地基。 2.1.17现场检验in-situ inspection 在现场采用一定手段,对勘察成果或设计、施工措施的效果进行核查。 2.1.18现场监测in-situ monitoring

地基基础课程设计

地基基础课程设计 学生:何昕桐 学号: 指导教师:少东 专业班级:14土木升本 所在学院:工程学院 中国· 2015年11月

目录 1、设计资料 (1) 2、设计要求 (3) 3、确定持力层基础埋深 (3) 4、确定基础尺寸 (5) 5、下卧层强度验算 (6) 6、柱基础沉降计算 (7) 7、调整基底尺寸 (8) 8、基础高度验算 (8) 9、配筋计算 (10) 10、绘制施工图 (12)

地基基础课程设计任务书 1.设计资料 某多层现浇的钢筋混凝土框架结构,其柱网布置如图1所示,柱截面尺寸为500×600mm,室外地坪标高同天然地面,室外地面高差为0.45m。建筑场地地质条件见表A,作用于基础顶面的荷载见表B。 图1 柱网布置图 表A(地下水位在天然地面下2.2m) 编 号 土层名称 土层厚度 (m) γ (kN/m3) ω(%) еI L Es (MPa ) C(kPa) Φ(°) F ak (kPa) Ⅰ多年素填土 1.6 17.8 94 Ⅱ粉土 5.2 18.9 26.0 0.82 0.65 7.5 28 15 167 Ⅲ 淤泥质粉质 黏土 2.2 17.0 51 1.44 1.0 2.5 24 12 78 Ⅳ粉、细砂10.1 19.0 10 30 160

表B B-1 柱底荷载标准组合 表B B-2 柱底荷载准永久组合 2.选择持力层、确定基础埋深 根据工程地质资料和设计要求:本持力层选用Ⅱ土层,故初定基础埋置深度取d=1.6m 地基承载力特征值确定,根据工程地质资料和基础埋置深度的选择,可知地基承载力特征值 167ak f Kpa = 3.确定基础尺寸 3.1 地基承载力特征值的确定 《建筑地基规》规定:当基础宽度大于3m 或埋置深度大于0.5m 时从荷载试验或其他原则测试,经验值等方法确定的地基承载力特征值尚应按下式修正: (3)(0.5)a ak b d m f f b d ηγηγ=+-+- 由于基础高度尚未确定,假定b <3m ,首先进行深度修正。 根据粉土10%ρ≤, 查表7.10得b η=0.5 ,d η=2.0,持力层承载力特征值a f (先不考虑对基础宽度进行修正): 3117.8/m kN m γ= 1(0.5)167 2.017.8(1.60.5)206.2a ak d m f f d kPa ηγ=+-=+??-= 初步选择基底尺寸计算基础和回填土k G 时的基础埋深 d= 1.6 2.05 1.8252 m +=

建筑地基与基础工程施工工艺标准

第一篇建筑地基与基础工程施工工艺标准 第一章建筑地基 第1节土工合成材料地基施工工艺 1.适用范围 土工合成材料地基适用于加固软弱地基。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加强筋复合地基,可提高地基强度及稳定性,减少沉降;可用于地基加强层、岸坡防冲层、防渗层、反滤层等。 2.施工准备 (1)材料要求 ①土工合成材料进场时应检查产品合格证,按规定取样送检。 ②检查土工合成材料特性包括以下内容: a 产品形态指标:材质、幅度、每卷长度、包装等。 b 物理性能指标:单位面积(长度)、质量、厚度、有效孔径(或开孔尺寸)等。 c 力学性能指标:拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。 d 水力学指标:透水率、导水率、梯度比等。 e 耐久性能:抗老化性能、化学稳定性、生物稳定性等。 ③作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料;垫层填料宜用碎石、砾砂、中砂或粉质粘土等材料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定并满足允许变形的要求。 (2)技术准备 ○1根据工程地质勘察报告,掌握地基各土层的工程特性、了解地下水和地基土对选用的土工合成材料有无腐蚀性。 ○2根据设计要求和土工合成材料特性、结合工程地质勘察资料及现场施工条件编制施工组织设计和施工方案。

○3对施工人员进行施工技术交底。 3.施工工艺 (1)工艺流程: 基层处理→检查→土工合成材料铺放和连接→检查→压载稳定→表面保护→回填→验收 (2)施工操作工艺 ①场地平整和基层处理: a 平整施工场地,清除树根、草根及障碍物,平整压实基层土,做到基层局部高差不大于50mm。凹坑可用含泥量小于5%,厚度为30mm的中粗砂垫层铺平压实,避免损伤破坏土工合成材料。 b 路基表面应留4%~5%坡度,排水沟应留2%~3%坡度以利排水。 ②土工合成材料铺放和连接: a 将无损伤破坏检查后合格的土工合成材料按主要受力方向从一端向另一端铺设,端部应先铺填,中间后铺填,端部必须仔细锚固。铺放时应用人工拉紧,材料表面应没有皱折且紧贴下层。然后随铺随及时压住,避免被风吹掀起。 b 土工合成材料铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,端头应按设计要求加以固定。 c 相邻土工合成材料的连接,对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳、棒或特种连接件连接。对土工织物及土工膜可采用搭接、缝合、胶合、钉合等方法连接。当加筋层采用多层土工材料时,第一层铺垫厚度应在500mm以下,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500mm。连接处强度不得低于设计强度。采用搭接时应有足够的宽(长)度,一般为0.3-0.9米,在坚固和水平的地基一般为0.3米,在软弱和不平的地基则需0.9米。在搭接处尽量避免受力,以防移动。土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜用搭接法。采用缝合方法时,应用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,针距7~8mm,两道缝线间距一般为10~25mm。采用胶结方法时,应用热粘接或胶粘

建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)最新版本

1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度)Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。2.1.5 岩体结构面Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 2.1.13 桩基础Pile foundation

地基基础课程设计

地基基础课程设计 学生姓名: xxx 学号:20142023025 指导教师:刘xx 所在学院:工程学院 专业:土木xx 中国·大庆

地基基础课程设计任务书 (柱下独立基础)--土木14-3和土木16升本 一、工程概况 某多层现浇的钢筋混凝土框架结构,其柱网布置如图1所示,柱截面尺寸为500×600mm,室外地坪标高同天然地面,室内外地面高差为0.45m。建筑场地地质条件见表A-1至表A-5,作用于基础顶面的荷载见表B-1至B-2。 图1 柱网布置图 A-1(地下水位在天然地面下2.0m) 编号土层名称土层厚度 (m) γ(kN/m3) ω(%)еI L Es(MPa) C(kPa) φ(°) f ak(kPa) Ⅰ人工填土 1.5 18.0 90 Ⅱ亚黏土 6.0 19.3 32.3 0.90 0.65 5.2 28 15 146 Ⅲ淤泥质亚黏土 4.6 18.5 36.0 1.02 1.0 1.4 24 12 80 Ⅳ粉、细砂7.0 19.0 10 30 160

A-2(地下水位在天然地面下2.2m) 编号土层名称土层厚度 (m) γ(kN/m3) ω(%)еI L Es(MPa) C(kPa) φ(°) f ak(kPa) Ⅰ多年素填土 1.6 17.8 94 Ⅱ粉土 5.2 18.9 26.0 0.82 0.65 7.5 28 15 167 Ⅲ淤泥质粉质 黏土 2.2 17.0 51 1.44 1.0 2.5 24 12 78 Ⅳ粉、细砂10.1 19.0 10 30 160 A-3(地下水位在天然地面下1.8m) 编号土层名称土层厚度 (m) γ(kN/m3) ω(%)еI L Es(MPa) C(kPa) φ(°) f ak(kPa) Ⅰ杂填土 1.0 18.0 94 Ⅱ粉质黏土 4.0 18.3 15 0.71 0.94 6.2 15 20 130 Ⅲ黏土 6.0 20.0 27 0.75 1.0 5.0 24 12 160 Ⅳ粉、细砂8 19.0 10 30 160 A-4(地下水位在天然地面下2.4m) 编号土层名称土层厚度 (m) γ(kN/m3) ω(%)еI L Es(MPa) C(kPa) φ(°) f ak(kPa) Ⅰ粉质黏土 1.0 20.2 17 0.58 163 Ⅱ粉土 3.0 18.5 17 0.70 0.23 5.2 15 18 154 Ⅲ黏土 4.2 21.0 24 0.62 0.86 4.3 24 14 175 Ⅳ粉、细砂12.6 19.0 12 28 160 A-5(地下水位在天然地面下2.8m) 编号土层名称土层厚度 (m) γ(kN/m3) ω(%)еI L Es(MPa) C(kPa) φ(°) f ak(kPa) Ⅰ人工填土 2.0 16.9 20 93 Ⅱ亚黏土 4.5 18.2 16 0.74 0.21 6.0 21 12 148 Ⅲ粉土 4.0 18.6 26 0.85 0.84 5.2 15 15 156 Ⅳ粉、细砂11.6 19.5 13 22 173 注:1、表中粉土的黏粒含量均小于10%;

地基基础课程设计72175

土木工程专业课程设计岩土工程综合课程设计 专业名称:岩土工程 年级班级:1202班 学生:祝陆彬 指导教师:马 理工大学土木工程学院

二○一五年六月

目录 第1章柱下独立基础设计 (1) 1.1 设计题目 (1) 1.2设计资料 (1) 1.2.1 地形 (1) 1.2.2工程地质条件 (1) 1.2.3基础设计技术参数 (1) 1.2.4水文地质条件 (1) 1.2.5 上部结构资料 (2) 1.3 柱下独立基础设计 (3) 1.3.1 选择基础材料 (3) 1.3.2 选择基础埋置深度 (3) 1.3.3 求地基承载力特征值 (3) 1.3.4 初步选择基底尺寸 (4) 1.3.5 验算持力层地基承载力 (4) 1.3.6 计算基底净反力 (5) 1.3.7基础高度(采用阶梯形基础) (5) 1.3.8 变阶处抗冲切验算 (6) 1.3.9 配筋计算 (7) 1.3.10 基础配筋大样图 (9) 1.3.11 确定○A○C两轴柱子基础底面尺寸 (9) 1.3.12 ○A○C两轴持力层地基承载力验算 (10) 1.4设计图纸 (10) 第2章桩基础设计 (11) 2.1设计题目 (11) 2.2设计资料 (11) 2.2.1 地形 (11) 2.2.2工程地质条件 (11) 2.2.3 岩土设计技术参数 (11) 2.2.4水文地质条件 (12) 2.2.5上部结构资料 (12) 2.2.6 上部结构作用 (12) 2.3 灌注桩基设计 (13) 2.3.1单桩承载力计算 (13) 2.3.2基桩竖向荷载承载力设计值计算 (14) 2.3.3桩基验算 (14) 2.3.4承台设计 (15) 2.2.4.1 承台力计算 (15) 2.3.4.2承台厚度及受冲切承载力验算 (16) 2.3.4.3承台受剪承载力计算 (17) 2.3.4.4承台受弯承载力计算 (18) 2.3.5桩身结构设计 (19) 2.3.5.1桩身轴向承载力验算 (19) 2.3.5.2桩身水平承载力验算 (19)

地基基础设计规范2011

地基基础设计规范 1 总则 1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合国家现行相应专业标准的规定。 1.0.3 地基基础设计,应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计。 1.0.4 建筑地基基础的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 地基 Subgrade, Foundation soils 支承基础的土体或岩体。 2.1.2 基础 Foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 2.1.3 地基承载力特征值 Characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 重力密度(重度) Gravity density, Unit weight 单位体积岩土体所承受的重力,为岩土体的密度与重力加速度的乘积。 2.1.5 岩体结构面 Rock discontinuity structural plane 岩体内开裂的和易开裂的面,如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面。2.1.6 标准冻结深度 Standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。 2.1.7 地基变形允许值 Allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 2.1.8 土岩组合地基 Soil-rock composite subgrade 在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基。 2.1.9 地基处理 Ground treatment, Ground improvement 为提高地基强度,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。 2.1.10 复合地基 Composite subgrade,Composite foundation 部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.11 扩展基础 Spread foundation 为扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础。2.1.12 无筋扩展基础 Non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。

地基与基础工程施工-习题答案教学文案

项目1 地基与基础工程施工基础知识 1 ?房屋施工图包含哪几个组成部分? 答:房屋施工图是用以指导施工的一套图纸, 它由建筑施工图、 结构施工图和设备施工图三部分组成。 :主要表示房屋的建筑设计内容,包括总平面图、平面图、立面图、剖面 :主要表示房屋的结构设计内容,包括结构平面布置图、构件详图等 :主要表示给水排水、采暖通风、电气照明等设备的布置及安装要求,包 2 .什么是基础平面布置图和基础详图?其图示方法如何? 答:基础平面布置图是用一个假想的水平剖切平面沿房屋底层室内地面附近将整幢房屋剖开,移去剖 切平面以上的房屋 和基础四周的土层,向下作正投影所得到的水平剖面图。 基础详图是用铅垂剖切平面沿垂直于定位轴线方向切开基础所得到的断面图。它主要反映了基础各部 分的形状、大小、 材料、构造及基础的埋深等情况。为了表明基础的具体构造,不同断面不同做法的基础 都应画出详图。 基础平面布置图图示方法:图线、绘制比例、轴线、尺寸标注、剖切符号。 基础详图图示方法:图线、绘制比例、轴线、图例、尺寸标注、文字说明 3 ?土是由哪几部分组成的? 土中水具有哪几种存在形式? 答:一般情况下,天然状态的土是由固相、液相和气相三部分组成。土中的水按存在方式不同,分别 以固态、液态、气 态三种形式存在。 4 .土的物理性质指标有几个?哪些是直接测定的? 答:土的物理性质指标包括实测指标(如土的密度、含水率和土粒比重)和换算指标(如土的干重度、 饱和重度、浮重 度、孔隙比、孔隙率和饱和度等)两大类。 5 ?土如何按其工程性质分类,各类土划分的依据是什么? 答:土的工程分类目的是为判断土的工程特性和评价土作为建筑场地的可用程度。把土性能指标接近 的划分为一类,以 便对土体做出合理的评价和选择合适的地基处理方法。土的分类方法很多,不同部门根 据研究对象的不同采用不同的分类方法。 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011 )将作为建筑地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粉 土、黏性土和人工填土六大类,另有淤泥质土、红粘土、膨胀土、黄土等特殊土。 在建筑施工中,根据土的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、 坚石、特坚石等 八类。 6 ?工程地质勘察的任务有哪些,分哪几个阶段? 答:工程地质勘察的任务可归纳为: 1 )査明建筑场地的工程地质条件,选择地质条件优越合适的建筑场地; 2 )查明场区内崩塌、滑坡、岩溶、岸边冲刷等物理地质作用和现象,分析和判明它们对建筑场地稳 定性的危害程度, 为拟定改善和防治不良地质条件的措施提供地质依据; 3) 查明建筑物地基岩土的地层时代、岩性、地质构造、土的成因类型及其埋藏分布规律。测定地基 岩土的物理力学性 质; 4) 査明地下水类型、水质、埋深及分布变化; 5 )根据建筑场地的工程地质条件,分析研究可能发生的工程地质问题,提出拟建建筑物的结构形式、 基础类型及施工 方法的建议; 6)对于不利于建筑的岩土层,提出切实可行的处理方法或防治措施。 1) 建筑施工图(简称建施) 图和构造详图等。 2) 结构施工图(简称结施) 3) 设备施工图(简称设施) 括平面布置图系统图和安装图等。

地基基础课程设计

土木工程专业课程设计 岩土工程综合课程设计 专业名称:岩土工程 年级班级:1202班 学生姓名:祝陆彬 指导教师:马东方 河南理工大学土木工程学院 二○一五年六月

目录 第1章柱下独立基础设计 0 1.1 设计题目 0 1.2设计资料 0 1.2.1 地形 0 1.2.2工程地质条件 0 1.2.3基础设计技术参数 0 1.2.4水文地质条件 0 1.2.5 上部结构资料 (1) 1.3 柱下独立基础设计 (2) 1.3.1 选择基础材料 (2) 1.3.2 选择基础埋置深度 (2) 1.3.3 求地基承载力特征值 (2) 1.3.4 初步选择基底尺寸 (3) 1.3.5 验算持力层地基承载力 (3) 1.3.6 计算基底净反力 (4) 1.3.7基础高度(采用阶梯形基础) (4) 1.3.8 变阶处抗冲切验算 (5) 1.3.9 配筋计算 (5) 1.3.10 基础配筋大样图 (8) 1.3.11 确定○A○C两轴柱子基础底面尺寸 (8) 1.3.12○A○C两轴持力层地基承载力验算 (9) 1.4设计图纸 (9) 第2章桩基础设计 (10) 2.1设计题目 (10) 2.2设计资料 (10) 2.2.1 地形 (10) 2.2.2工程地质条件 (10) 2.2.3 岩土设计技术参数 (10) 2.2.4水文地质条件 (11) 2.2.5上部结构资料 (11) 2.2.6 上部结构作用 (11) 2.3 灌注桩基设计 (12) 2.3.1单桩承载力计算 (12) 2.3.2基桩竖向荷载承载力设计值计算 (13) 2.3.3桩基验算 (13) 2.3.4承台设计 (14) 2.2.4.1 承台内力计算 (14) 2.3.4.2承台厚度及受冲切承载力验算 (15) 2.3.4.3承台受剪承载力计算 (16) 2.3.4.4承台受弯承载力计算 (17) 2.3.5桩身结构设计 (18) 2.3.5.1桩身轴向承载力验算 (18) 2.3.5.2桩身水平承载力验算 (18)

地基处理和基础设计(一)

地基处理和基础设计(一) 一、基础是建筑物和地基之间的连接体。 基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取

措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。

地基基础课程设计41196教学教材

地基基础课程设计 41196

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢0 土木工程专业课程设计 岩土工程综合课程设计 专业名称: 岩土工程 年级班级: 1202班 学生姓名: 祝陆彬 指导教师: 马东方 河南理工大学土木工程学院

二○一五年六月仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢1

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢 目录 第1章 柱下独立基础设计 0 1.1 设计题目 ........................................................................................................................ 0 1.2设计资料 . 0 1.2.1 地形 ................................................................................................................... 0 1.2.2工程地质条件 .................................................................................................... 0 1.2.3基础设计技术参数 ............................................................................................ 0 1.2.4水文地质条件 .................................................................................................... 0 1.2.5 上部结构资料 ................................................................................................... 1 1.3 柱下独立基础设计 .. (2) 1.3.1 选择基础材料 ................................................................................................... 2 1.3.2 选择基础埋置深度 ........................................................................................... 2 1.3.3 求地基承载力特征值a f ................................................................................. 3 1.3.4 初步选择基底尺寸 ........................................................................................... 3 1.3.5 验算持力层地基承载力 ................................................................................... 4 1.3.6 计算基底净反力 ............................................................................................... 4 1.3.7基础高度(采用阶梯形基础) ........................................................................ 4 1.3.8 变阶处抗冲切验算 ........................................................................................... 6 1.3.9 配筋计算 ........................................................................................................... 6 1.3.10 基础配筋大样图 ............................................................................................. 9 1.3.11 确定两轴柱子基础底面尺寸 ......................................................................... 9 1.3.12 两轴持力层地基承载力验算 ....................................................................... 10 1.4设计图纸 ....................................................................................................................... 10 第2章 桩基础设计 (11) 2.1设计题目 ....................................................................................................................... 11 2.2设计资料 .. (11) 2.2.1 地形 ................................................................................................................. 11 2.2.2工程地质条件 .................................................................................................. 11 2.2.3 岩土设计技术参数 ......................................................................................... 11 2.2.4水文地质条件 .................................................................................................. 12 2.2.5上部结构资料 .................................................................................................. 12 2.2.6 上部结构作用 ................................................................................................. 12 2.3 灌注桩基设计 . (13) 2.3.1单桩承载力计算 .............................................................................................. 13 2.3.2基桩竖向荷载承载力设计值计算 .................................................................. 14 2.3.3桩基验算 .......................................................................................................... 14 2.3.4承台设计 . (15) 2.2.4.1 承台内力计算 .................................................................................... 15 2.3.4.2承台厚度及受冲切承载力验算 ......................................................... 16 2.3.4.3承台受剪承载力计算 ......................................................................... 17 2.3.4.4承台受弯承载力计算 ......................................................................... 18 2.3.5桩身结构设计 .................................................................................................. 19 2.3.5.1桩身轴向承载力验算 . (19) 2.3.5.2桩身水平承载力验算 (19)

相关文档
相关文档 最新文档