编号:160716 安5-10

脚手架安装拆除作业危险源辨识及风险控制措施表(最新版)

脚手架安装拆除作业危险源辨识及风险控制措施表(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0702

脚手架安装拆除作业危险源辨识及风险控 制措施表(最新版) 作业活 动名称 作业步骤 参与人员 相关设备、设施 物资、工属具 分类 危险源 后果 风险 等级

控制措施 落地式脚手架安装(1) 1、编制与审批《落地式脚手架施工方案》。 技术员 主管部门负责人 行为 方案未编制或方案不符合要求 坍塌 4 1、施工作业前,了解施工作业现场,安要求编制。 2、编制完成后,经项目负责人审批。 3、作业人未见不得进行施工。 行为 方案未审批 坍塌 4

2、人员、物资配备。 施工员 材料员 安全员 项目经理 钢管、扣件、安全平网、立网、挡脚板及劳动防护用品 行为 脚手架钢管,扣件,脚手板,密目网材质不符合要求,材料无合格证 坍塌高处坠落 1 1、严格控制材料来源,进行产品招标。 2、组织人员对产品材料进行验收,验收合格后方可使用。 行为 特种人员无证上岗 高处坠落

4 1、加强特种人员的专业技能培训教育。 2、对施工操作人员的持证上岗情况进行不定期抽查。心理 作业人员心理状况存在问题 高处坠落 2 1、进入施工现场进行施工前进行安全教育培训。 2、对施工人员进行定期体检。 3、加大安全防护用品的检查力度。 行为 作业人员未按要求佩带安全防护用品 高处坠落 3 3、落地式脚手架安装安全技术交底。 架子工

脚手架工程危险源识别与控制

编号:SY-AQ-05496 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 脚手架工程危险源识别与控制Hazard identification and control of scaffold Engineering

脚手架工程危险源识别与控制 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、危险源识别与控制 1、脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架。 2)整架失稳、垂直坍塌。 3)人员从脚手架上高出坠落。 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失、碰撞等) 2、引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求 搭设连墙杆等。 ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙杆。 ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载。

④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高出坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护 ②作业层未满铺脚手架板或架面与墙之间的间隙过大。 ③脚手架和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。 ④不当操作产生的碰撞和闪失等。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人及路过行人。 ②架体上物料堆放不牢或意外碰落,砸伤工人及路过行人。 ③整体倾倒、垂直坍塌或局部跨架,砸伤工人及路过行人。 4)其它伤害 ①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工。②在长期搁置以后未做检查的情况下重新投入使用。 ③脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等 (5)危险源的监控

整改通知单

工程名称:鑫河湾国际商住小区编号:中城建九局2013第016号 签收人 事由安全防护问题 日期年月日山西欧利来劳务有限公司鑫河湾劳务队: 1、脚手架防护网不合格,必须采用合格的防护网,防护必须安全到位,脚手架上不允许堆放材料,脚手架必须满铺架板,铺设牢靠。 2、现场所有临边、洞口、电梯井及后浇带必须防护到位。 3、1#公馆安全通道安装低压照明。 4、外架钢管刷黄黑漆或红白漆。 望欧利来劳务公司注重安全,在一周内整改到位,如未整改到位,所发生的安全事故由贵公司承担。 特此通知 施工单位(章):中城建第九工程局山西分公司鑫河湾项目部 项目负责人:日期:2012 年10月30 日注:劳务队应在自收到本通知后立刻开始工作,在11月3日前完成整改。

工程名称:鑫河湾国际商住小区编号:2014415号 签收人 事由电梯、防护、文明施工问题 日期年月日山西欧利来劳务有限公司鑫河湾劳务队: 1、2#楼人货电梯口的门尽快安装,1#楼人货电梯口的门尽快修复。 2、配齐人货电梯司机,信号工持证上岗,不准工人随便开机,如违章后果自负。 3、人货电梯报检。资料齐全检验合格后方允许施工。 4、2#楼塔吊防钢丝绳脱落的保险损坏,应尽快修复。消除安全隐患。 5、商铺、商场楼梯及周边尽快搭设防护,限3日内完成,否则予以每天100元的罚款,直至完成为止。甲方、监理安全部门已多次催促。 6、生活垃圾清理,施工现场文明施工工完场清。 特此通知 施工单位(章):江苏华轩建设有限公司寿阳鑫河湾项目部 项目负责人:日期:2014 年4月15 日 注:劳务队应在自收到本通知后立刻开始工作,在11月3日前完成整改。

脚手架危险源的识别与控制

危险源的识别与控制 危险源可能造成的伤害预防措施 脚手架坍塌1、构架缺陷:构架缺少必须 的结构构件,未按规定数量和 要求搭设连墙件。 2、在使用过程中任意拆除必 不可少的杆件和连墙构件等。 3、构架尺寸过大承载力不足 或设计安全不够与严重超载。 4、地基出现过大的不均匀沉 降。1、对脚手架的构配件材料的材质,使用机械、工具、用具进行监控。 2、对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控。 3、对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。 4、加强安全管理,对施工环境和施工条件进行监控。 高处坠落1、作业层未按规定设置围挡 防护。 2、作业层未满铺脚手板或架 面与墙之间的缝隙过大。 3、脚手板和杆件因搁置不 稳、扎结不牢或发生断裂而坠 落。 物体打击1、在搭设或拆除时,高空抛 掷构配件,砸伤工人或路过行 人。 2、架体上物体堆放不牢或路 过行人。 3、整架倾倒、垂直坍塌或局 部跨架,砸伤工人或路过行 人。 不当操作大致有以下情行1、用力过猛,致使身体失稳。 2、拥挤碰撞。 3、集中多人搬运或安装较重构件。 其他伤害1、在不安全天气条件(六级 以上大风、雷雨的天气)下继 续施工。 2、在长期搁置以后未做检查 的情况下重新投入使用。 3、脚手架的外边缘与外电架 空线路的边线之间没有保持 安全操作距离。

(1)脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部跨架。 2)整架失稳、垂直坍塌。 3)人员从架手架高处坠落。 4)物体打击。 5)不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (2)引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部跨架。 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构构件,未按规定数量和要求搭设连墙件。 ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件。 ③构件尺寸过大承载力不足或设计安全不够与严重超载。 ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落。 ①作业层未按规定设置围挡防护。 ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大。 ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。 3)物体打击 ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人。 ②架体上物体堆放不牢或路过行人。 ③整架倾倒、垂直坍塌或局部跨架,砸伤工人或路过行人。

脚手架工程危险源辨识及安全管理

目录 一、脚手架工程作业活动流程图 二、脚手架工程作业活动危险源辨识 三、脚手架工程危险源点控制措施 四、脚手架安全管理标准 五、脚手架验收报告单 六、脚手架禁止使用牌 七、脚手架安全检查表

一、脚手架工程作业活动流程图

二、脚手架工程作业活动危险源辨识

(续表)

脚手架工程作业活动危险源辨识(续表)

三、脚手架工程危险源点控制措施 3.1适用法规、标准的控制 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3.2执行公司规章制度 《施工组织设计编制审批制度》 《安全技术交底制度》 《安全检查制度》 《架子工安全操作规程》 《安全生产资金保障制度》 3.3 监督检查控制要点 3.3.1 凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适应做高处作业的人员,均不得从事架子作业。架子工在培训以前必须经过医务部门体检合格,要经常进行安全技术教育。凡从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检。 3.3.2 脚手架支搭以前,必须制定施工案和进行安全技术交底。对于高大异形的架子并应报上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底。 3.3.3 操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭法,明确分工。在开始操作前,作业人员应戴好安全帽、系好安全带、穿好防滑鞋,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后可开始操作。 3.3.4 落地式脚手架搭设高度超过25米时,不允使用木脚手架;使用钢管脚手架应采用双立杆及缩小间距等措施。并绘制搭设图纸及说明基础做法。 3.3.5 落地式脚手架搭设高度超过50米时,应有设计计算书及卸荷法详图。 3.3.6 悬挑式脚手架的悬挑或悬挑架应为型钢或定型行架,安装时必须按照设计要求进行。 3.3.7 遇有恶劣气候(如风力五级以上,高温,下雨天气等)影响安全施工时应停止高处作业。 3.3.8 脚手架系统不得与其他辅助工程系统相连接。 3.3.9 外脚手架外侧必须用绿色密目安全网(2000×100㎜×100㎜)进行全封闭,并应经常保持整齐的效。 3.3.10 所有的脚手架,经过大风、大雨或停用超过一个月后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理。 3.3.11 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管道等固定在脚手架上,禁悬挂起重设备。 3.3.12 在脚手架使用期间,禁拆除主节点处的纵、横向水平杆和纵横向扫地杆及连墙杆。

工程整改通知单范本5篇

工程整改通知单范本5篇 工程整改通知单,一般都是工程上存在质量问题,所以上面的项目部等部门检查不合格,就用通知形式通知对方显示整改完。下面是小编收集整理的工程整改通知单范本,欢迎阅读参考!~ 工程整改通知单(一): 工程整改通知单 通知单位:--- 抄送单位:--- 工程名称:---

项目部巡视人员发现房建施工区存在如下问题: 1、南门及西门区防撞岛门区大板,A#A#地磅基础等单体有外表(缺棱掉角棱角不直翘曲不平飞边凸肋等)外形(构件表面麻面掉皮起砂沾污等)缺陷的混凝土构件至今仍未修补。对上述单体有缺陷的混凝土构件请抓紧组织人员进行修补。此项工作月号前完成。 2、污水处理用房顶板钢筋绑扎没有限位钢筋,多处被踩塌腰。增设限位钢筋,确保顶板底部和顶部钢筋距离,对塌腰处增设马镫支垫。此项工作月号前完。 3、理货楼污水处理用房脚手架搭设竖向支撑倾斜,存在安全隐患。对不贴合规范及施工方案的立杆进行拆除,按规范和施工方案要求重新搭设。此项工作月号前完成。

4、消防水池蓄水池西侧外壁卷材防水部分有破损。对破损的防水卷材按图纸及规范要求修复,并做好成品保护。此项工作月号前完成。 5、理货楼底层柱钢筋焊接焊渣未敲。按要求对焊渣经行敲除清理,此项工作月号前完成。 6、钢筋绑扎部分铅丝头长度超限。对铅丝头长度超限的钢筋绑扎区块派专人裁剪,确保铅丝头富裕长度小于p-且严禁伸入保护层。此项工作月号前完。 望该区加强施工质量管理,对上述问题在要求时间内及时整改,现场技术人员验收合格后再进行下道工序。如再发生此种状况,项目部将根据规定给予重罚,不贴合图纸及规范要求的,不予以计量。 --项目经理部

高空作业危险源辨识及应对

高空作业危险点辨识 一、高空作业知识点 1 高处坠落事故的具体预防、控制 高处坠落事故的具体预防、控制,是依据不同类型高处坠落事故的具体原因,有针对性的提出了对每类高处坠落事故进行具体预防、控制要点。 (1)对从事高处作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训,使其认识掌握高处坠落事故规律和事故危害,牢固树立安全思想和具有预防、控制事故能力,并要做到严格执行安全法规,当发现自身或他人有违章作业的异常行为,或发现与高处作业相关的物体和防护措施有异常状态时,要及时加以改变使之达到安全要求,从而为预防、控制高处坠落事故发生。 (2)高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如,不准患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员,从事高处作业;对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业;严禁酒后从事高处作业。 (3)高处作业人员的个人着装要符合安全要求。如,根据实际需要配备安全帽、安全带和有关劳动保护用品;不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业;如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。不准攀爬脚手架或乘运料井字架吊篮上下,也不准从高处跳上跳下。 (4)要按规定要求支搭各种脚手架。如,架子高度达到3m以上时,每层要绑两道护身栏,设一道档脚板,脚手板要铺严,板头、排木要绑牢,不准留探头板。使用桥式脚手架时,要特别注意桥桩与墙体是否拉顶牢固、周正。升桥降桥时,均要挂好保险绳,并保持桥两端升降同步。升降桥架的工人,要将安全带挂在桥架的立柱上。升桥的吊索工具均要符合设计标准和安全规程的规定。 使用吊篮架子和挂架子时,其吊索具必须牢靠。吊篮架子在使用时,还要挂好保险绳或安全卡具。升降吊篮时,保险绳要随升降调整,不得摘除。吊篮架子与挂架子的两侧面和外侧均要用网封严。吊篮顶要设头网或护头棚,吊篮里侧要绑一道护身栏,并设档脚板。 提升桥式架、吊篮用的倒链和手板葫芦必须经过技术部门鉴定合格后方可使用。倒链最少应用2t的,手板葫芦最少应用3t的,承重钢丝绳和保险绳应用直径为12.5mm以上的钢丝绳。另外使插口架、吊篮和桥式架子时,严禁超负荷。