文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第3章习题答案

第3章习题答案

第3章习题答案
第3章习题答案

练习题:

1.单项选择

⑴当砼预制桩的设计间距大于4倍桩直径(或边长)时,宜采用的打桩顺序为( A)。A.逐排打设B.自中间向四周打设C.自四周向中间打设D.逐排打设

⑵摩擦桩型的预制桩在沉桩时,主要质量控制指标是(B)。

A.最后贯入度B.设计标高C.垂直度D.平面位置

⑶在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩,较宜采用(A)。

A.钻孔灌注桩B.沉管灌注桩

C.人工挖孔灌注桩D.爆扩灌注桩

3.填空题:

(1)泥浆护壁钻孔灌注桩成孔施工时,泥浆的作用是:(护壁、携砂、排土、降低钻头温度)。

(2)钢筋砼预制桩的打桩顺序一般有:(逐排打设)、(自中间向四周打设)、(有中间向两边打)。

(3)桩锤重量可按那几个因素来选择:(地质条件)、(工程结构)、(桩的类型)。密集程度及施工条件

(4)预制打入桩垂直度偏差应控制在( 100mm )以内。

(5)入土深度控制对摩擦桩应以(设计标高)为主,以(最后贯入度)作为参考。端承桩应以(最后贯入度)为主。

(6)钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有(正循环、反循环)两种,其中(反循环)工艺的泥浆上流速度高,携土能力大。

(7)打入桩施工时,当桩间距(当桩中心距小于等于4倍桩长或桩径时)时,一定要确定合理的打桩顺序。

(2)若按施工方法分,预制桩可划分为(打入法)、(静压法)

(8)预制桩吊点设计的原则是:(平稳,避免冲击和振动)。

(9)桩架的作用是(导向)、(固定桩的位置)、(承受桩锤重量)。

(10)预制桩接桩的方法有:(焊接法)、(浆锚法)、(法兰接桩)。

(11)打入桩施工时,宜采用的打桩方法:(重锤低击)。

(12)套管成孔灌注桩施工时,为提高桩的质量,提高桩的承载力,经常采用(复打法施工)。

(13)水下浇筑砼经常采用的方法是(导管法)。

(14)砼预制桩应在砼达到设计强度的(75%)后方可起吊,达到设计强度的100%后方可(运输)和(打设)。

(15)沉管灌注桩施工时,常遇问题有:(断桩)、(缩颈)、(吊脚桩)(砼过量)。

3.思考题

(1)试述钢筋混凝土预制桩的施工过程及质量要求。

桩机就位→吊桩→打桩→送桩→接桩→拔桩→截桩

打桩质量要求:端承桩最后贯入度不大于设计规定贯入度数值时,桩端设计标高可作参考;摩擦桩端标高达到设计规定的标高范围时,贯入度可作参考。

打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合规范的规定。

(2)打桩易出现哪些问题?分析其出现原因,如何避免?

(1)桩顶破碎(○1桩顶钢筋网片配置不当、混凝土保护层过厚、桩顶平面与桩的中心轴线不垂直及桩顶不平整等制作质量问题都会引起桩顶破碎。○2在沉桩工艺方面,若桩垫材料选择不当、厚度不足,桩锤施打偏心或施打落距过大等也会引起桩顶破碎。)(2)桩身被打断(制作时,桩身有较大的弯曲凸肚,局部混凝土强度不足,在沉桩时桩尖遇到硬土层或孤石等障碍物,增大落距,反复过度冲击等都可能引起桩身断裂。)(3)桩身位移、扭转或倾斜(桩尖四棱锥制作偏差大,桩尖与桩中心线不重合的制作原因,桩架倾斜,桩身与桩帽、桩锤不在同一垂线上的施工操作原因以及桩尖遇孤石等都会引起桩身位移、扭转或倾斜。)

(4)桩锤回跃,桩身回弹严重(选择桩锤较轻,能引起较大的桩锤回跃;桩尖遇到坚硬的障碍物时,桩身则严重回弹。)

(3)试述泥浆护壁成孔灌注桩的施工过程及注意事项。

测定桩位(桩基轴线定位和水准定位)→埋设护筒→桩机就位→钻孔→清孔→安放钢筋骨架→浇筑砼;

注意事项为每一步的要点

(4)试述人工挖孔灌注桩的特点和工艺流程。

场地平整→测定桩位轴线、标高→放桩孔线→砖砌桩孔口护圈→砖护圈面抹水泥砂浆→桩位标高、轴心十字线引至砖护圈面并红油漆标记→架设绞轮或电动葫芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备→边挖边抽水→桩孔轴线、直径、垂直度校核→每节护壁高度孔壁清理→支

撑护壁模板、放置钢筋网→浇灌护壁砼→拆模下挖、浇注以下各节砼护壁一直到持力层→由地勘单位鉴定桩底土质→放扩大头→人工修凿打锅形底→校核轴心线、孔径和垂直度并修整→清理孔内泥渣→排除孔底积水→制作安放钢筋笼→放串筒→灌注桩孔混凝土至设计顶标高(承台底标高)

(5)试述沉管灌注桩的施工过程,以及施工中易出现的质量问题和其处理方法。

1.颈缩:桩身的局部直径小于设计要求的现象。

当在淤泥和软土层沉管时,由于受挤压的土壁产生空隙水压,拔管后便挤向新灌注的混凝土,桩局部范围受挤压形成颈缩。当拔管过快或混凝土量少,或混凝土拌和物和易性差时,周围淤泥质土趁机填充过来,也会形成颈缩。

处理方法:拔管时应保持管内混凝土面高于地面,使之具有足够的扩散压力,混凝土坍落度应控制在50~70mm。拔管时应采用复打法,并严格控制拔管的速度。

2.断桩:指桩身局部分离或断裂,更为严重的是一段桩没有混凝土。

桩距离太近,相邻桩施工时混凝土还未具备足够的强度,已形成的桩受挤压而断裂。

处理方法:施工时,控制中心距离不小于4倍桩径;确定打桩顺序和行车路线,减少对新灌注混凝土桩的影响。采用跳打法或等已成型的桩混凝土达到60%设计强度后,再进行下根桩的施工。

3.吊脚桩:桩底部混凝土隔空或松软,没有落实到孔底地基土层上的现象。

当地下水压力大时,或预制桩尖被打坏,或桩靴活瓣缝隙大时,水及泥浆进入套筒钢管内,或由于桩尖活瓣受土压力,拔管至一定高度才张开,使得混凝土下落,造成桩脚不密实,形成松软层。

处理方法:为防止活瓣不张开,开始拔管时,可采用密张慢拔的方法,对桩脚底部进行局部翻插几次,然后再正常拔管。桩靴与套管接口处使用性能较好的垫衬材料,防止地下水及泥浆的渗入。

4.混凝土灌注过量:灌桩时混凝土用量比正常情况下大1倍以上,充盈系数﹥1.2。

由于孔底有洞穴,或者在饱和淤泥中施工时,土体受到扰动,强度大大降低,在混凝土侧压力作用下,桩身扩大而混凝土用量增大所造成的。

处理方法:详细了解现场地质情况,对于在饱和淤泥软土中采用沉管灌注桩时,应先打试桩。若发现混凝土用量过大时,应与设计单位联系,改用其他桩型。