一、工作原理

由消防系统来的压力水经进水阀门进入比例混合器后,大部分水进入主管道和比例混合器孔板,根据流体力学原理在孔板后形成一段低压区。少部分进入储罐内,挤压罐内胶囊,囊内灭火剂在压力水的挤压下,通过出液管由出液阀进入比例混合器的低压区,使水和灭火剂按比例进行自动混合,形成泡沫混合液,经管道输送给泡沫产生器和喷射设备进行灭火。外输管道有两条:一条送往精馏岗位的中间罐区泡沫消防栓,一条送往成品罐区的泡沫消防栓。

二、设备正常操作

1、操作和使用

1.1、首先打开消防水缓冲罐进水阀(DN50);。

1.2初次加灭火剂时,打开排液阀、储罐排气阀和胶囊排气阀,放尽罐内残液后关闭排液阀、送灭火剂阀和送水阀。

可采用手工和加液泵两种加灭火剂的方法。手工加灭火剂时,先打开加液盖,将灭火剂从加液口加入胶囊内。当胶囊排气管有泡沫溢出时,停止加灭火剂。然后关闭胶囊排气阀,上紧加液盖。加液泵加灭火剂时,应把泵的出口和排液阀口连接好。打开排液阀、胶囊排气阀和储罐排气阀,启动加液泵。当胶囊排气管有泡沫溢出时,先关闭排液阀,再关闭加液泵和胶囊排气阀。

加液结束后,停留几分钟,打开排水阀,当排水阀内无泡沫液溢出时,证明胶囊正常。最后关闭排水阀和储罐排气阀。

1.3 每次使用后,应添加灭火剂。添加灭火剂时,首先打开储罐排气阀和排水阀,放掉罐内存水,使罐内存水50~200L,然后打开胶囊排气阀。

添加灭火剂也可采用手工和加液泵两种方法,其方法与初次加灭火剂时的方法相同。

1.4储罐充水:当胶囊内加满灭火剂后,应在罐体和胶囊之间加水备用。关闭排水阀和比例混合器出液端的出水阀,打开罐体排气阀和送水阀。当罐体排气阀溢水后,关闭储罐排气阀、进水阀。

2、启动与运行

2.1、打开消防水罐缓冲出口阀;

2.2、打开水泵进口阀,并打开泵体排气阀,直至排水阀出水后关闭;

2.3、启动消防水泵,注意观察出水管压力变化,同时缓慢开启出水阀门,使压力满足生产运行;

2.4、打开泡沫液储罐进水阀、水腔出气阀、隔膜排气阀,待水腔出气阀、隔膜排气阀分别出

清水和泡沫时,将两阀关闭,待泡沫液储罐进水管压力显示0.6Mpa时,慢慢打开出液阀。2.5、如果压力过大或者过小,可以通过调节总管回流阀进行调节控制,使压力满足消防水的要求。

2.6、根据需要打开两路管线其中一路的送液阀。(为了保持出口泡沫液合格,送出两路不能同时开启)

三、维护与保养

操作工应认真了解装置的原理、性能、操作保养等知识,定期进行检查和维护保养,应保证装置上的各种阀门随时都能正常启闭,阀门与管道连接处应无渗漏。

不得随意拆卸设备,需要更换零部件时,应注意比例混合器的方向不能装反。

每次应给设备加入同一型号的灭火剂,注意在加灭火剂时不要将灭火剂的沉淀物和其它杂质混入。

应定期检查设备内的胶囊是否泄漏。其方法是:关闭进水阀,打开罐排气阀和排水阀,将罐内存水放出,观察排出水里是否有灭火剂成分,如有说明胶囊已破损,应立即进行更换。消防设施应定期检查、保养,使其经常保持完好状态,做到常备不懈,随时可以投入使用。每次使用后关闭罐体送水阀和罐体排液阀,让清水把管道内残留泡沫液冲出进行清洗管道,确保管道内不存留泡沫液。

三个月保养一次水箱,将主要送水阀和水箱供水阀关闭,打开水箱排水阀将水排尽,人工进入水箱进行清理,确保水质正常。

消防车应急救援现场操作规程

消防车应急救援现场操作规程 及日常维护 一、消防车在奔赴火场及到达火场后,占据灭火有利位置,迅速投入灭火作战。 1、消防车在奔赴火场的行驶过程中,必须确保安全迅速行驶。消防车应选择距火场最近的消防车通道行进。多台车出动时,各车间保持足够的安全距离(50米至80米为宜)行进。到达火场后,切忌多台车同时进入同一作战区域,以妨碍火场指挥员调动车辆及时投入灭火战斗,进而延误战机。 2、消防车驾驶员在火场上必须坚决服从火场指挥员的指挥,机智灵活地执行指挥员的命令,保证整个灭火战斗的顺利实施。在火情发生不可逆转的变化,直接危及到消防车安全的情况下,可以先把车辆转移到较为安全的地方继续投入战斗,并及时报告车辆停放位置。 二、消防车辆进入火场投入灭火救援时的在操作程序。 1、消防车辆进入火场后,应当按照火场指挥员指定的位置停稳车辆。车辆的停放姿态能够满足对火场进攻与撤退的需要,必须确保灵活自如地随时撤出危险位置。车辆发动机必须保持运转状态,切不可盲目熄火,贻误战机。消防车开始供水时,应逐步升高水压,避免因水枪的反作用力造成战斗人员伤亡或水带爆破,影响灭火救援工作的顺利开展。 2、在接入水源的过程中,应注意消火栓供水压力是否能够满足消防车需要。调取天然水源应注意河塘的水深情况、淤泥情况等,防止过浅水深以及进水管吸水口受淤泥影响而导致火场供水中断。 3、在水源离火场超过消防车的直接供水能力时,应采用消防车接力供水方式进行火场供水。供水车驾驶员应注意受水车溢水管的溢水情况,保持适当的供水量。在后车无法观察前车的溢水情况时,前车驾驶员可以打开本车水罐上部的人孔,防止因供水量过大发生的涨罐现象。在供水过程中,受水车应选择坚硬的路面停放,在无法停放坚硬路面时,应采取必要的措施,防止因溢水而使车辆陷入泥潭。直接耦合接力供水时,应尽量使用同一型号的消防车辆,各车之间必须相互协调,防止因操作不当使供水中断。在直接供水压力较高时,应注意保持适当水压,防止伤及战斗人员。 三、火场中正确使用泡沫消防车(炮车)是扑灭石油化工类火灾的程序。 1、泡沫消防车应当用侧后部对向火场,迅速出水,增至适当压力(以东风消防车为例,使用PQ8枪时压力为≥,使用车载炮时压力为≥)后,打开压力水旋塞,再打开泡沫罐出液球阀,将混合器调至适当位置,对准火焰中心,喷射泡沫液。

水泵站操作规程示范文本

水泵站操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵站操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、值班人员不得擅离工作岗位或做与工作无关的其它 任何事情。 2、新来人员未掌握各项规程和制度以前,必须有老师 傅在场指导。 3、设备起动前,应进行必要的检查: (1)检查电动机是否受潮和绝缘损坏; (2)电路是否完好,保护零(地)线是否连接可靠,熔丝保 险或自动开关的选择是否符合要求; (3)机械部分是否卡死或松动; (4)漏电保护器检机是否良好。 4、接通电源,推拉开关时,手应干燥带绝缘手套,站 在绝缘垫上进行,并一次推足闸刀。

5、接通电源后,应在5秒钟内起动,如不能起动时或起动后无力,应立即断开电源,检查电机及线路。 6、露天使用的水泵,必须防止日晒雨淋,应有防护措施。 7、运转的水泵应用仪表、工具测试电机表面温度及是否漏电,禁止打赤脚、用湿手去触摸运行中的水泵及潜水泵或与之相连的金属管道。 8、移动水泵,必须停机断电后才能进行。 9、设备运行中,值班人员应仔细倾听设备声音,观察压力表、电流表、电压表和指示灯等是否正常。 10、设备运行中,不得进行危及安全的任何修理。 11、临时停电,值班人员不得离开现场,并应关闭总电源等候来电后恢复运行。 12、严禁站在有水或潮湿地方推电门,电门上应明显标出开关方向。

气化站LNG杜瓦瓶充装作业操作规程示范文本

气化站LNG杜瓦瓶充装作业操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

气化站LNG杜瓦瓶充装作业操作规程 示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.加气(充装)前准备工作,经充装前检查合格并填写 LNG加气站气瓶充装前、后检查记录。 2.充装操作前准备 2.1 当加气枪所属管道的温度高于设定温度值时,加气 机的“加气”按钮指示灯熄灭,则加气前必须进行枪预 冷。 2.2当加气枪须预冷时,先吹扫加气枪和加气枪座,并 对接。 2.3检查管路中的阀门状态。 2.4按下控制盘上“预冷”按钮,首先对LNG潜液泵 进行预冷,待泵池温度达到设定温度后,LNG潜液泵预冷

完毕,自控系统开始进行加气枪预冷;当加气枪预冷条件满足后,泵停止,同时点亮加气机“加气”指示灯,系统返回待机模式。 2.5加气(充装)操作前条件准备完成。 3.加气(充装)操作 3.1装载LNG气瓶的车到站后引导车辆按指定位置停好。 3.2检查车辆是否停稳、熄火,司乘人员是否已离车等候。 3.3卸下LNG气瓶,按规定位置安放,对每只气瓶进行充装前的检查与称重,并填写好气瓶充装前后的检查记录表和充装记录表。 3.4将气瓶的进液口、气体排放口分别与对应接口进行接连。 3.5接好静电接地线,分别对接头的加气接口、回气接

多功能泡沫消防车操作规程

SX5300JXFJP16型 多功能泡沫消防车 操作规程 2008年月日发布 2008年月日实施中国石油

目录 1目的与范围 (1) 2参考文件 (1) 3术语和定义 (1) 4操作规程 (2) 4.1常规操作 (2) 4.1.1准备工作 (3) 4.1.2启动油泵 (3) 4.1.3臂架操作 (3) 4.1.4启动水泵 (4) 4.1.5注水准备 (5) 4.1.6出水、泡沫液操作 (5) 4.1.7压力调整 (5) 4.1.8泡沫比例调整 (5) 4.1.9水罐注水 (6) 4.1.10收车操作 (6) 4.2特殊操作 (6) 4.2.1支腿操作 (7) 4.2.2球阀加热和压力吹扫操作 (7) 4.2.3自保系统操作 (7) 5.规程管理 (7) 附录1故障排除 (8) 附录2维护保养 (10) 附件3技术参数 (13) 附件4附图 (14)

1目的与范围 为了规范中国石油所属企业消防车灭火系统的操作,提高消防车使用效率,更好的发挥消防车的作用,特制定本规程。 本规程适用于SX5300JXFJP16型多功能泡沫消防车。 2参考文件 GB/T 15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》 GA 131-1996《消防车产品质量定期检查试验规程》 GA 7956-1998《消防车消防性能要求和试验方法》 GA 6245-2003《消防泵性能要求和试验方法》 GA 19156-2003《消防炮通用技术条件》 GB 15308-94《泡沫灭火剂通用技术条件》 3术语和定义 3.1 消防车 供消防部门用于灭火、辅助灭火或消防救援的机动消防技术装备,根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。 3.2泡沫消防车 主要装备消防泵、水罐、泡沫液罐和成套泡沫设备的灭火消防车。 3.3泡沫灭火系统 由水源、水泵、泡沫液供应源、空气泡沫比例混合器、管路和泡沫产生器组成的灭火系统。 3.4泡沫灭火剂 与混溶,通过化学反应或机械方法产生泡沫进行灭火的药剂。 3.5消防泵 安装于消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫液等液体灭火剂的专用泵。 3.6车用消防泵 安装在消防车底盘上的消防泵。。 3.7消防枪

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

氧气充装站安全技术操作规程完整

气瓶充装安全技术操作规程 1、充装前的检查 气瓶在充装之前,必须经过认真仔细的检查,以防止一切不符合要求和规定的气瓶投入充装,排除不安全因素,保证气瓶在充装和使用过程中的安全。 ①气瓶是否由持有制造许可证的单位制造的,气瓶是否属于制造单位或有关主管安全监察部门宣布报废或规定停用或需要复检的产品。 ②气瓶改装是否符合要求。 ③气瓶原始标志是否符合标准和规定,铅印字迹是否清晰可见。 气瓶的铅印标记上的容应包括:气瓶制造单位名称或代号;气瓶编号;水压试验压力;公称工作压力;实际质量;实际容积;瓶体设计壁厚;制造单位检验标记和制造年月;监督检验标记;寒冷地区用气瓶标记。 ④气瓶是否在规定的定期检验有效期限。 ⑤气瓶上标出的公称工作压力是否符合欲装气体规定的充装压 力。气瓶的公称工作压力规定如下:气体在基准温度下(20C)的充装压力(盛装压缩气体的气瓶);按规定的充装系数充装,温度为60C时介质压力(液化气体);限定充装量下,温度为60 C时瓶乙炔气的压力(溶解乙炔)。 ⑥气瓶的颜色、字样是否符合《气瓶颜色标记》的规定。 ⑦气瓶附件是否齐全,并符合技术要求。 ⑧气瓶有无剩余压力,剩余气体与欲装气体是否相符合。 ⑨盛装氧气或强氧化性气体的气瓶的瓶阀和瓶体是否沾有油脂。 ⑩首次充气的气瓶是否经过置换或真空处理。 ⑩瓶体有无裂纹、严重锈蚀、明显变形、机械损伤等缺陷。

2、气瓶的充装量气瓶的充装量是指气瓶在单位容积允许充装的气体或液化气体的最大质量,所以也称最大充装量或安全充装量。各类气瓶的充装量应该根据气瓶的许用压力和最高使用温度确定。其原则是保证所装气体或液化气体在最高使用温度下,其压力不超过气瓶的许用压力。 气瓶许用压力是为保证气瓶安全,允许瓶达到的最高压力。我国规定:高压气瓶的许用压力等于气瓶的公称工作压力;永久气体气瓶的许用压力为公称工作压力的1.2 倍或水压试验压力的0.8 倍。 气瓶的最高使用温度是指气瓶在充装气体以后可能达到的最高温度。根据我国《气瓶安全监察规程》规定,国使用的气瓶,最高使用温度为60C。 永久气体(压缩气体)气瓶的充装量与液化气体不同,它是指在最终充装温度下的充装压力。 3、液化气体的充装 ①实行充装复检制度,严禁过量充装。 ②称量衡器应保持准确。 ③严禁从液化石油气槽车直接向气瓶灌装。 ④充装后逐只检查,发现有泄漏或其他异常现象应妥善处理。 ⑤认真填写充装记录。 ⑥操作人员应相对稳定,并定期进行安全教育和考核。 4、充装后的检查 ①瓶壁温度有无异常。 ②瓶体有无出现鼓包、变形、泄漏或充装前检验的缺陷。 ③瓶阀和瓶口连接处的气密性是否良好,瓶帽和防爆圈是否齐全完好。 ④颜色标记和检验色标是否齐全并符合技术要求。

进水泵房安全操作规程

进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。 5.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项:

(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。 五、设备事故的处理

豪泺泡沫消防车操作规程

豪泺泡沫消防车操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

泡沫消防车 操作规程 (豪泺底盘) 2008年月日发布 2008年月日实施中国石油

泡沫消防车操作规程目录 1车辆概况 (1) 1.1用途与特点 (1) 1.2主要构造及原理 (1) 1.2.1驾驶室 (1) 1.2.2水罐、泡沫罐 (2) 1.2.3动力传动机构 (2) 1.2.4水泵系统 (2) 1.2.5泡沫系统 (3) 1.2.5自保系统 (4) 1.2.6电气控制系统 (4) 1.2.7器材箱 (4) 1.3图形及开关标志 (5) 1.4技术参数 (7) 2操作步骤 (9) 2.1消防车驾驶 (9) 2.1.1操作纲要 (9) 2.1.2操作步骤 (9) 2.1.3禁止操作的动作 (10) 2.1.4故障及异常状态下的操作 (10) 2.1.5要点和说明 (11) 2.1.6注意事项 (13) 2.2射水、泡沫操作 (14) 2.2.1操作纲要 (14) 2.2.2操作步骤 (15) 2.2.3应急操作和故障排除 (23) 2.3维护保养 (27) 2.3.1日常维护保养 (27) 2.3.2定期维护保养 (27)

泡沫消防车操作规程 1车辆概况 1.1用途与特点 用途:主要用于扑救大面积油类火灾,化工装置及油罐火灾,也可用于扑救建筑物等其它火灾。 特点:本身带有水泵、水罐和泡沫罐,可独立完成火灾扑救及生产作业现场监护。消防系统可实现气-机-电一体化操作和手动操作。 1.2主要构造及原理 该车主要由驾驶室、水罐、泡沫液罐、水泵系统、泡沫系统、自保系统、电气控制系统和器材箱组成。 1.2.1驾驶室 四门双排驾驶室,可乘坐6人(包括驾驶员),内部安装各种主要控制开关、电子警报器、 AV1/AV2 VOL+VOL-MENU JEJA 图2 倒车监视器 ELECTRONIC SIREN HONK H-L2H-L1 WAIL WELP MIC CJB-100 OFF ON HORN SIREN MIC 图1 电子警报器

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

天河消防车操作规程全.doc

天河牌LLX5140GXFPM55 型 泡沫消防车 图一LLX5140GXFPM55 型泡沫消防车 1消防员室2警灯总成3PZ24/40空**泡沫-水组合泡炮4、CB10/30型消防泵5车身总成6器材装夹总成

天河牌LLX5140GXFSG55型 水罐消防车

目录 一、概述―――――――――――――――――――――1 二、主要技术性能参数――――――――――――――3 三、结构特征与工作原理――――――――――――――3 四、使用说明―――――――――――――――――――6 五、维护保养―――――――――――――――――――7 六、常见故障及排除方法――――――――――――――8 七、润滑部位使用润滑剂名称牌号――――――――――9 八、附图 图一LLX5140GXFPM55 型泡沫消防车―――――10 图二LLX5140GXFSG55型水罐消防车――――――11 图三消防操纵仪表板―――――――――――――12 续图三消防操纵仪表板――――――――――――13 图四动力传动系统――――――――――――――14 续图四水泵及进出水系统―――――――――――15 图五附加冷却系统示意图―――――――――――16 图六取力器构造――――――――――――――17 图七水环泵工作原理―――――――――――――18 图八附加电**原理图―――――――――――――19

一、概述 1、特点 消防车是陆上移动式消防装备的核心,是扑救城镇火灾的主要工具。在消防车服役期间,它被编入战斗班中,其任务是向火场及时而有效地输送消防战士、灭火剂、灭火工具和抢险救援器材等,在消防队员的操纵下发挥各种效能,达到灭火、救人及抢救物资的目的。因此,消防车在灭火战斗中起着十分重要的作用。 2、主要用途 泡沫消防车: 主要用途是:将消防队员、灭火器材运到火场,利用车辆本身所载灭火剂水和低倍数泡沫,通过车载空**泡沫-水组合消防炮或通过水带向水枪、泡沫枪供水;亦可从水源吸水向罐内注水或向其它车辆远距离供水;可扑救**类火灾和一般物质火灾。 水罐消防车: 主要用途是:将消防队员、灭火器材运到火场,利用车辆本身所载灭火剂水,通过车载消防水炮或通过水带向水枪供水灭火;亦可从水源吸水向罐内注水或向其它车辆远距离供水;可扑灭一般物质火灾。 与泡沫枪和其它泡沫灭火设备配合使用时,可供水或混合液,以便产生和喷射泡沫灭火。此时,亦可扑救**类火灾。 3、适用范围 泡沫消防车的灭火剂是水和低倍数泡沫,水罐消防车的灭火剂是水。 水: 水是不燃液体,是最常用的取之不尽、用之不竭的灭火剂。因而在消防工作中获得了广泛应用。 (一)水能迅速冷却物质。 (二)水能够隔绝空**,使燃烧窒息。 (三)水能够稀释某些液体,冲淡燃烧区内可燃**体的浓度,降低燃烧强度;能够浸湿未燃烧的物质,使之难以燃烧。 (四)水在机械作用下具有冲击力。水流强烈的冲击火焰,使火焰中断而熄灭。 水可以扑救煤炭、木材、粮草、棉麻、重**燃料等物质火灾,有的易燃液体,如二硫化碳等火灾可以用雾状水流扑救。 但水不能扑救下列物质和设备的火灾: (1)比水轻的(如**、汽**、苯等)能浮在水面上的可燃液体。 (2)遇水能发生燃烧和爆炸的化学危险品,如金属钠、钾、铝粉、电石。(3)熔化的铁水、钢水、灼热的金属和矿渣等。 (4)高压电器设备。 (5)精密仪器设备和贵重文件档案。 低倍数泡沫灭火剂: 低倍数泡沫灭火剂分为蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、水成膜泡沫(又称轻水泡沫

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

氧气充装间安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 氧气充装间安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3805-75 氧气充装间安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、操作人员必须经专业培训合格,把有气体充装员资格证书。 2、操作员检查充装设备,管道,阀门,仪器,仪表工具卡具是否齐全,完好,是否安全、灵敏、可靠。确认方可进行下一步工作。 3、对气瓶进行复查,(复查根据六检查、七禁止)看充装检查是否有漏检问题,当一切均符合充装规定后,方可将气瓶与卡具连接牢固、可靠,然后打开各气瓶瓶阀,观察是否漏气。 4、缓慢打开充气排的部阀门,并与压缩间联系准备充气。 5、从充气开始,应随时观察压力的变化情况。当压力升到充装压力的1/3前,操作者应探视瓶温,处理泄漏,发现问题应及时分析处理,使气瓶正常充装,

直至充装结束。 6、在检查中若发现有的气瓶不进气(手摸气瓶壁无升温)或漏气,应及时处理。不进气时,检查瓶阀是否打开,漏气时,应处理好漏气。 7、充装压力高于12.5MPa时,不易进入充装间,待总阀关闭后方进入充装间继续工作。 8、气体充装时,每排的气水分离器应排水1次至2次(在最低压力下排水) 9、每一排气瓶充装结束后,关闭总阀以前,应稍微打开另一排阀再关闭,此排总阀,并及时全开另一排总阀,充装另一排气瓶(切记缓慢以避免因总阀出口压差的影响,使出口端管道瞬间产生绝热压缩而出现事故)。然后,将此排充装结束的每个气瓶的阀关好,卸压至2MPa时,从充装排上卸下气瓶。检查有无漏气现象。 10、检查合格后必须在每只气瓶上粘贴警示标签和合格证。充装注意事项 一、下列气体严禁装瓶

消防车操作规程

消防车操作规程 一、吸水 打开车辆总电源→打开仪表板电源按钮→打开车辆取力器→打开吸水口接吸水管→打开真空泵开关(吸水口上面)→打开引水控制按钮→打开后注水按钮→车辆给油(真空表达到0.04MPa)→关闭引水控制→关闭真空泵开关→观看液位表→吸水完成 二、打水 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开常规出口任意一个或两个→接水带→打水 三、打水炮 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开炮开关按钮→打开水炮球阀→车辆加油(压力表达到0.8-1MPa)→打水炮 注意事项:冬天排尽余水。 四、打B类泡沫 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开B类泡沫阀→打开冲水阀→打开B类比例混合器(1刻度为16) →接水带(低压出口) →水带接泡沫枪→打泡沫(注意油门大小) 五、B类泡沫炮使用 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开B类泡沫阀→打开冲水阀→打开B类比例混合器→打开炮开关按钮→打开泡沫球阀→打泡沫 关闭步骤:关闭炮开关→关闭炮球阀→关闭B类泡沫阀→关闭冲水阀

→关闭B类比例混合器 注意事项:冬天排尽余水。 六、打A类泡沫 打开车辆总电源→打开仪表板A类仪表电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开A类泡沫阀→打开A出口或B出口→空压机(约30秒)→打泡沫 七、A类泡沫炮使用 打开车辆总电源→打开仪表板A类仪表电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开A类泡沫阀→打开炮出口→打开炮球阀→打开空压机→打炮 A类泡沫炮关闭步骤及清洗: 关闭空压机按钮(压力为0)→关闭炮出口按钮→打开清洗阀→打开清洗阀按钮 八、中压绞盘使用 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开中压绞盘进水开关 九、A类泡沫收工 关闭取力器→关闭后进水→关闭仪表电源→打开A出口/B出口按钮→余水放完后关闭A出口/B出口按钮→放水泵余水 注意事项: 1、若吸不上水,查看取力器和压缩机冷却器回水进水开关(进出各两个),四个开关全部关闭后再打开。 2、泡沫百分比为0.3-0.5之间,湿泡沫用于灭火,干泡沫用于隔离。

给水泵房操作规程

4附件 北京生态岛给水泵房 安全及操作规程 北京清大国华环保科技有限公司 二零零八年一月.

一、一般规定 1.1 给水泵房的操作人员必须了解所使用设备的构造、性能、用途,熟悉安全操作和技术保养规程。 1.2给水泵房设备必须有专人操作,并且对水泵及其他设备的安全使用和正确保养负有全面责任。 1.3 操作人员必须按保养规程要求,做好水泵及其他设备的清洁、润滑和调整工作,使泵房经常保持良好的工作条件。 1.4应经常对电气设备进行检查和定期保养,保证绝缘良好安全可靠。 1.5应及时清除水泵叶轮、闸阀、管道的堵塞物。 1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对带有空气搅拌装置的设备进行检修。 二、生活生产水泵操作 2.1开车前准备(特别是新安装或大修后的水泵) 2.1.1首先检查各部件螺栓是否紧固。 2.1.2用手拨动联轴器,叶轮应无卡、磨等现象,转动灵活。 2.1.3用手动转动水泵几圈以使润滑油进入机械密封端面。 2.1.4打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴。 2.1.5如输送热液体时,起动前应预热,升温速度50℃/h,泵的预热用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀。 2.1.6点动电机,确定转向是否正确。 2.2开车 2.2.1全开进口阀门,关闭出口管路阀门。 2.2.2接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况点。 2.3运行管理 水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定: 根据进水量的变化及工艺运行情况,调节水量,保证处理效果。2.3.1 注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。2.3.2℃,如发753滴/分,电机轴承处温度小于等于2.3.3检查轴封泄漏小于等于现异常情况,应及时处理。水泵机组不得有 异常的噪音或震动。2.3.4 水池水位应保持正常。2.3.5 停车2.4停车时要逐渐 关闭吐出阀门,切断电源。2.4.1 关闭进口阀门。2.4.2 如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵。2.4.3 2.4.4如长期停用,应将泵拆卸清洗,涂 油包装保管。 2.5维护和保养生活生产水泵的日常保养应符合本规程中的以下 规定: 2.5.1应至少半年检查、调整水泵进出口闸阀一次。2.5.2应定期检查提升水池液位计及其转换装置。必须放掉0℃时,2.5.3备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于泵壳内的存水。三、消防泵操作启动方式 3.1消防泵

气体充装站操作规程

工业气体充装站操作规程

氧气瓶充装操作规程 1、操作人员必须受过专门的培训,经上级主管部门培训,考试合格,取得资格证后,方允许独立操作。 2.充装前的检查及处理 2.1空瓶必须经气瓶管理人员逐只检查登记后,方可进行充装。 2.2操作者发现有下列情况之一者,禁止充装: 2.2.1钢印标记、颜色标记不符合规定,对瓶内介质未确认的; 2.2.2附件损坏、不全或不符合规定的; 2.2.3瓶内无剩余压力; 2.2.4超过检验期限的; 2.2.5经外观检查,存在明显损伤,需进一步检验的; 2.2.6首次充装或定期检验后的首次充装,未经置换和真空干燥处理的。 3、氧气充装前的检查 3.1充气前必须检查确认气瓶是经过检查合格或妥善处理了的。 3.2充瓶时开闭高压阀门应缓慢,人不得正对阀门操作,以免发生危险。 3.3开启阀门应缓缓操作,并注意监听瓶内有无异常音响。 3.4在充装过程中,应随时检查气瓶各处的密封情况,发现

异常应及时妥善处理。 3.5按照气体通过瓶阀的声音及瓶体温度,检查气体是否进入瓶内。气态二氧化碳充瓶时,瓶体温度不得超过40℃,否则立即停车检查。 3.6发现气瓶没有进气时,应查明原因,离开充气台进行修理。 3.7严禁瓶内存水,钢瓶中的氩气压力在20℃时应为15±0.5MPa。混合气的充装压力为13±1MPa。 3.8氧气瓶充装操作规程 3.8.1、检查所有的充装卡具接头是否良好。 3.8.2、检查压力表指针是否在零位,是否在有效期之内。 3.8.3、检查充装回气阀是否关闭。 3.8.4、将气瓶及充装卡具连接牢固后,挂好安全链,打开各气瓶瓶阀,观察是否漏气。 3.8.5、当充装管道压力达到3MPa时,缓慢打开己准备好的充气排连接总阀。 3.8.6、当总阀开启开始充装时,应做好如下工作: 3.8.6.1检查充气的支管阀是否完全打开。 3.8.6.2管路各连接处有无泄漏。 3.8.6.3充装排压力上升情况是否及主管道上的压力一致。 3.8.6.4当充装压力升到处7MPa和10Mpa时,应分别检查一次瓶体的温度状况。

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

泵房操作规程

泵房操作规程 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

泵房操作规程 运行管理 1.1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。 1.1.2水泵在运行中,必须严格执行巡蜀犬吠日检查制度,并符合下列规定。 1.1. 2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.1. 2.2轴承温度不得超过环境35℃,总和温度最高不得超过75℃。 1.1. 2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 1.1. 2.4水泵机组不得有异常的噪声或震动。 1.1. 2.5水池水位应保持正常。 1.1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。 1.1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 1.1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的堵塞物。 1.1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。 安全操作 1.2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。 1.2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接能电源或修理设备。

1.2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制定操作规程。1.2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。 1.2.5严禁频繁启动水泵。 1.2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: ①水泵发生断轴故障;②突然发生异常声响;③轴承温度过高;④压力表、电流表的显示值过低或过高;⑤机房管线、闸阀发生大量漏水;⑥电机发生严重故障。 维护保养 1.3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。 1.3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。 1.3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 1.3.4备用水泵应每月至少进行一次试运行。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。 过滤器操作规程 1、观察中间水池水位(以上)。 2、观察过滤罐过滤进水、出水阀门是否开启正常。 3、开启过滤加压泵,并观察水泵运转是否正常。 4、记录过滤压力,观察流量计。 5、过滤压力差达到时,过滤结束。(压力差:泵启动时压力与过滤过程中压力差)或者根据运行情况反洗过滤器。 6、关停过滤加压泵。 7、开启反冲洗进水、出水阀门。关闭过滤进水、出水阀门。

乙炔充装站安全技术操作规程Word版

目录 乙炔瓶充装前、后检查操作规程 1 乙炔瓶抽真空操作规程 3 乙炔瓶充装丙酮操作规程(丙酮泵加压法) 3 乙炔瓶充装丙酮操作规程(氮气加压法) 4 乙炔瓶置换操作规程 5 乙炔瓶充装操作规程 5 乙炔压缩机操作规程 7 乙炔发生器操作规程 9 乙炔净化操作规程(酸碱法) 11

乙炔瓶充装前、后检查操作规程 1充装前的检查 1.1气瓶充装前应逐只检查,有下列情况之一的气瓶,严禁充装: 1.1.1非自有产权或档案不在本单位的; 1.1.2不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的; 1.1.3进口气瓶未经安全监察机构批准认可的; 1.1.4颜色标记不符合规定或表面漆色脱落严重的; 1.1.5钢印标记不全或不能识别的; 1.1.6附件不全、损坏或不符合规定的; 1.1.7瓶内无剩余压力或怀疑混入其它气体的; 1.1.8瓶内溶剂重量不符合《溶解乙炔充装规定》GB13591要求的; 1.1.9首次充装或经检验、拆装、更换瓶阀、易熔合金塞后,未进行置换的; 1.1.10超过检验期限的; 1.1.11瓶体有变形、裂纹、鼓包、较深的划伤或明显凹陷的; 1.1.12瓶体有较深的点腐蚀或较严重的大面积腐蚀的; 1.1.13瓶体与底座拼接焊缝开裂的; 1.1.14瓶体有烧灼痕迹的; 1.1.15瓶阀侧接嘴处积有炭黑或焦油等异物的; 1.1.16易熔合金塞融熔、流失、损伤的; 1.1.17对瓶内的填料、溶剂的质量有怀疑或填料有松动破损的; 1.1.18有其它影响安全使用缺陷的。 1.2检查剩余压力 1.2.1检查前乙炔瓶应在室内静置8h以上,用压力表逐瓶测定瓶中剩余压力。 1.2.2根据剩余压力及环境温度,按《溶解乙炔充装规定》GB13591-92中的表2~表6, 查取乙炔瓶的剩余乙炔量。下表为40L乙炔瓶不同温度、压力下剩余乙炔量。

消防设备运行操作规程(2017版)

消防设备运行操作规程 (第三版) 目录

目录 0 1目的 (2) 2适用范围 (3) 3引用标准/文件 (3) 4术语、定义和缩略语 (3) 5全厂自动消防系统概述 (4) 6火灾自动报警联动系统 (5) 6.1 概述 (5) 6.2 感烟、感温探测器运行中的检查与维护 (6) 6.3 感温电缆的检查与维护 (6) 6.4 手动紧急报警 (6) 6.5 雨淋阀、湿式报警阀火灾报警 (7) 6.6 消防广播、紧急电话报警 (7) 6.7 LED灯指示状态 (7) 6.8 主要建筑物和设备安装火灾探测器类型一览表 (9) 7消防水系统 (10) 7.1 消防水系统作用 (10) 7.2 消防水系统组成 (10) 7.3 消防水系统技术规范 (10) 7.4 消防泵组的启停操作 (12) 7.5 雨淋阀 (16) 7.6 自动水消防系统报警动作后处理 (17) 7.7 自动水消防系统配置 (18) 7.8 消防栓 (19) 8低压二氧化碳自动灭火系统 (19) 8.1 概述 (19) 8.2 技术规范 (20) 8.3 工作原理 (21) 8.4 正常检查 (22) 8.5 投入方法 (23) 8.6 CO2的充装: (23) 8.7 装置启动: (24) 8.8 定期试验及维护 (24) 8.9 故障处理 (26) 1

8.10 动作后处理 (29) 9混合气体IG-541自动灭火系统 (29) 9.1 概述 (29) 9.2 技术规范 (30) 9.3 工作原理 (32) 9.4 正常检查 (33) 9.5 控制方法 (33) 9.6 定期试验及维护 (34) 9.7 故障处理 (36) 9.8 动作后处理 (38) 10 厂区移动式灭火器消防 (38) 10.1 概述 (38) 10.2 泡沫灭火器 (39) 10.3 二氧化碳灭火器 (41) 10.4 干粉灭火器 (42) 1 目的 为了加强公司消防设备的运行操作管理,确保公司消防设备的可靠运行,制定本规程。 2

相关文档