文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 社会单位消防安全四个能力检查要点和工作方法

社会单位消防安全四个能力检查要点和工作方法

社会单位消防安全四个能力检查要点和工作方法
社会单位消防安全四个能力检查要点和工作方法

社会单位消防安全“四个能力”检查要点和工作方法

一、社会单位开展消防安全“四个能力”建设要点

(一)“四个能力”建设

1、检查消除火灾隐患能力

(1)单位是否以文件形式确定单位消防安全组织建设,明确消防安全责任人、管理人、归口管理部门及志愿消防队人员组成(把原有的“义务消防队”改为“志愿消防队”)。

(2)岗位人员是否会检查本岗位火灾隐患并填写检查记录。(检查记录样式详见附件)

要求岗位人员必须掌握以下三点:

一是了解本岗位用火、用电等火灾危险情况;

二是了解本岗位消防器材的位置和使用方法;

三是了解本岗位附近安全出口和疏散通道的位置,常闭式防火门开启状况。

(3)是否制定本单位防火巡查制度。(制度和防火巡查记录表见附件)

(4)是否填写巡查记录。单位消防安保人员每日进行防火巡查;公众聚集场所营业期间的防火巡查至少每2小时一次,营业结束时应对营业现场进行检查;值班人员夜间防火巡查不少于2次,消除不安全因素。

(5)是否制定本单位定期防火检查制度。(制度和防火检查记录表见附件)

(6)是否按防火检查制度中规定的检查时间开展防火检查并填写记录。

2、组织扑救初起火灾能力

(1)单位是否结合自身实际制定灭火和疏散应急预案。(详见附件,预案必须结合单位实际情况,要体现志愿消防队人员分工)

(2)是否每半年开展灭火和疏散演练并填写记录(记录详见附件)。

3、组织人员疏散逃生能力

(1)员工是否熟悉安全出口、疏散通道位置,掌握逃生器材使用和逃生自救的方法,具备组织人员疏散的能力。

(2)发生火灾时,人员密集场所在每一层疏散出口、通道都要有人引导疏散,要做到定人、定点、定岗,单位每名负责引导疏散的员工都必须掌握自己的位置、职责。

4、消防宣传教育培训能力

(1)单位消防设施、器材、重点部位、危险场所等要按照“四个能力”建设标准设置标识(除灭火器、消火栓等设施使用统一的标识外,其他宣传性标识应结合场所

性质内容有所不同)。

(2)单位领导懂得基本消防法律法规和常识,达到“四懂四会”要求:“四懂”是指:懂本岗位的火灾危险性,懂预防火灾的措施,懂扑救火灾的方法,懂逃生的方法;“四会”是指:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。

(3)单位每年至少进行一次全员消防培训,员工上岗前必须经过培训。(记录详见附件)

(二)建筑消防设施、器材管理

建筑消防设施、器材要保证其完好有效,有自动消防设施的单位要由维保单位进行一次全面检查、维护,能够满足消防安全要求即可。

(三)消防控制室建设

1、要保证2人值班;

2、值班人员必须持证上岗,要掌握单位控制室值班人员的持证上岗情况;

3、值班人员必须牢记《消防控制室管理及应急程序》和《火警处置程序》,熟练掌握消防设施的操作;(详见附件)

4、控制室要配备通讯设备,能够保持与现场的联系;

5、值班人员要掌握应急广播操作方法和播放内容、顺序。

二、开展“四个能力”建设的工作方法

(一)全员培训。要对全体员工进行集中培训,三班倒的要分三次进行培训。培训要结合单位的实际进行,保证每名员工都能够熟悉本岗位的火灾危险性、初起火灾扑救和人员疏散逃生的方法,达到“四懂四会”(四懂:懂本岗位的火灾危险性,懂预防火灾的措施,懂扑救火灾的方法,懂逃生的方法;四会:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。)的要求;“九小场所”要达到“一懂三会”的要求,即一懂:懂场所的火灾危险性;三会:会报火警、会扑救初起火灾,会疏散逃生。)

(二)培训明白人。每个单位都必须培训2-3名明白人,专门负责消防安全工作,要重点抓住明白人不放,由他们具体抓好落实,充分利用班前班后十分钟,培训到每名员工。

(三)落实消防安全设施、器材标识化。要按照“四个能力”建设标准落实消防设施、器材、重点部位等标识化,并按不同场所、类型和单位制作不同的宣传标语和口号。

(四)掌握单位的基本情况。要掌握单位包括人员、消防设施器材等在内的基本情况,单位存在的消防安全管理优点和问题,以及消防安全薄弱环节等,做到情况明、底数清。

岗位防火检查记录检查时间检查人

所在岗位

防火检查、巡查制度

第一条防火巡查、检查是消防安全管理的重要手段之一,为及时发现单位生产经营等各项活动中可能存在的隐患、有害、危险因素和缺陷等,及时纠正不安全因素和不安全行为,监督各项消防安全规章制度的贯彻执行,以便制定整改措施,消除或控制火灾隐患及有害、危险因素,确保实现单位消防安全工作方针和目标,特制定本制度。

第二条防火巡查、检查坚持普遍检查与专业检查相结合的原则。

第三条消防工作归口管理部门是防火检查的责任部门。单位专兼职消防员是单位消防巡查的责任人,部门消防员是本部门防火巡查的责任人。

第四条防火检查每月第一周组织开展一次,防火巡查每日下班前进行,公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。

第五条防火检查的内容:

(一)火灾隐患的整改以及纠正、预防措施的落实情况;

(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;

(三)消防水源情况;

(四)消防设施工作情况,灭火器材、消防安全标志设置和功能状况;

(五)重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况;

(六)消防安全重点部位的管理情况;

(七)消防控制室值班情况和设施运行情况;

(八)具有火灾危险性的生产工艺流程及设备消防安全措施落实情况;

(九)防火巡查开展情况;

(十)其他需进行防火检查的内容。

第六条防火巡查的内容:

(一)用火、用电有无违章情况;

(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;

(三)消防设施、器材是否保持工作状态,消防安全标志是否在位、完整;

(四)常闭式防火门是否关闭严密,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况;

(六)工作结束后,清除遗留火种等杂物,发热源管理的落实情况;

(七)具有火灾危险性的生产工艺流程消防安全措施落实情况;

(八)其他消防安全情况。

第七条防火巡查、检查的方法。

防火巡查、检查均应填写巡查、检查记录,由相关部门负责人签字确认。单位防火巡查记录次日报消防工作归口管理部门负责人签字确认。防火检查记录于检查三日内报消防管理者代表签字确认。

第八条防火巡查、检查记录均参照单位有关制度存档。

防火巡查记录簿封面

防火巡查记录簿

(20XX年 XX 月)

XXX商贸股份有限公司印制

说明:封面为A4纸格式,横向排版,每本31页,每月使用一本,用完后存档备查)

防火检查记录簿封面

防火检查记录簿

(20XX年 XX 月)

XXX商贸股份有限公司印制

说明:封面为A4纸格式,横向排版,每本31页,每月使用一本,用完后存档备查)

防火巡查记录表

检查部门(部位)

存在问题处理结果存在问题处理结果存在问题处理结果存在问题处理结果用火、用电有无违章情况

安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散

指示标志、应急照明是否完好

消防设施、器材是否保持工作状态,消防

安全标志是否在位、完整

常闭式防火门是否关闭严密,防火卷帘下

是否堆放物品影响使用

消防安全重点部位的人员在岗情况

工作结束后,清除遗留火种等杂物,发热

源管理的落实情况

具有火灾危险性的生产工艺流程消防安

全措施落实情况

其他消防安全情况

巡查人员(签字)检查时间年月日时至时归口负责人签名

防火检查记录表

检查部门(部位)

存在问题处理结果存在问题处理结果存在问题处理结果存在问题处理结果

火灾隐患的整改以及纠正、预防措施的落

实情况

安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明

和安全出口情况

消防水源情况

消防设施工作情况,灭火器材、消防安全

标志设置和功能状况

重点工种人员及其他员工消防知识掌握

情况

消防安全重点部位的管理情况

消防控制室值班情况和设施运行情况

具有火灾危险性的生产工艺流程及设备

消防安全措施落实情况

防火巡查开展情况

其他需进行防火检查的内容

被检查部门(部位)负责人(签字)

参加检查人员(签字)检查时间年月日

灭火和应急疏散预案(以酒店为例)

为了保护火灾发生时顾客及员工的生命和财产安全,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,根据《消防法》及公安部第61号令的精神,特制定灭火和应急疏散预案。

一、组织机构的构成及职责

(一)火灾指挥中心。火灾指挥中心设在消防控制室,由总经理或副总经理负责总指挥,保安部经理和消防主管协助。如果总经理或副总经理不在场时,由保安部经理担任总指挥。总经理、副总经理、保安部经理不在场,则由大堂经理担任总指挥。夜间由夜间值班经理临时担任火灾总指挥。

(二)通讯联络组:主要负责一旦发现起火,迅速使用手机、单位内部电话或楼层报警电话等向消防控制室报警,拨打“119”电话向当地公安消防队报警。负责了解火灾具体情况,清除车场路障与无关车辆、将消防车、消防人员引进火场。按照当班情况,分别由以下人员组成:

第一班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX

第二班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX

第三班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX

(三)灭火行动组:

(1)专兼职消防队。内部消防队设队长1名,组员5名,保安部警卫组领班、工程部安全员1名,客房部安全员1名,餐饮部安全员1名,康乐中心安全员1名,由保安部领班兼任消防队长。各部室安全员在保安部挂牌值班,不得少于2人。队长负责火灾现场指挥。按照当班情况,分别由以下人员组成:

第一班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第二班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第三班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

(2)志愿消防队。志愿消防队由酒店所有在册员工组成。志愿消防队的主要任务是协助本区域、本单位制定防火安全制度和防火责任制,经常开展防火宣传进行防火安全检查,维护保养好本区域、本单位、本岗位的消防设施、器材。发生火灾时,积极参加协助扑救火灾,保护好火灾现场等。主要负责使用身边的灭火器、消火栓、消防水喉等设施和器材扑救初起火灾。按照当班情况,分别由以下人员组成:第一班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第二班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第三班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

(四)疏散引导组:主要负责引导在场的顾客从最近的消防疏散通道或安全出口迅速疏散到安全地带。由前厅、客房部、各餐厅、康乐中心等,各根据其责任区范围组成疏散引导组。遇紧急状态时或听到通讯联络组的紧急广播后,分别向责任区内的关键位置派出人员,在白天用三角红旗,在夜间用红色手电筒,引导客人向安全地点

疏散。前厅还须在酒店外的安全地点将住客集中,清点人数。按照当班情况,分别由以下人员组成:

第一班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第二班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第三班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

(五)安全防护救护组:在保证自身生命安全的前提下,主要负责火场现场内人员的救护,并在指挥人员指挥下,有秩序地参与物资的抢救。按照当班情况,分别由以下人员组成:

第一班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第二班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

第三班:组长:XXX,成员:XXX、XXX、XXX、XXX

(六)消防控制室

1、接到“火警”信号后要冷静,迅速判明现场情况和位置。

2、立即通知内部消防队赶到现场同时用监控设备跟踪现场情况。

3、消防队将现场情况向中控室报告。

4、确认火灾后向领导报告,并视情节启动消防广播。

5、并通过总机向火灾总指挥报告。

6、根据火灾情况,切断火灾区域电源,启动消防泵,开启排烟。

7、火灾控制后,整理资料存档。

(七)工程支援

1、应急设备由工程部人员操作完成。①将火警专用电梯降至底层。②准备充分水源,察看水泵运转情况。③必要时切断电源④察看排风、送风设备的运转情况

2、重要设备和文件的保护。①酒店确定的重点部位、易燃易爆物品及仓库要加以保护,防止火灾向该地区蔓延。②酒店档案室、微机房、电话总机、财务室、消防控制室要作为重点单位进行保护

3、易燃易爆等危险品的处理。①遇有火灾时,工程部迅速派人关闭进入酒店的室外天燃气总阀。各使用单位要及时关闭总开关。②迅速将临时使用的燃气瓶移出酒店。

③对仓库存放的油漆、胶水、酒精等要严加看管,特殊情况,可将此类物品移出酒店存放于安全地点。

各组依照上述要求,合理安排每名员工的工作职责。每名员工要认真履行好各自工作职责,坚决把火灾事故消灭初起阶段。

二、报警和接警处置程序

1、消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号时,要通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看。

2、查看人员确认火情后,要通过报警按钮、楼层电话或无线对讲系统立即向消防

控制室反馈信息,并同时组织第一梯队人员按照职责分工,引导人员疏散,扑救初起火灾。

3、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到:(1)立即启动事故广播,发出火警处置指令,通知第二梯队人员,并告知顾客不要惊慌,在单位员工的引导下迅速安全疏散、撤离;(2)设有正压送风、排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效扑救初起火灾;(3)拨打“119”电话报警。

4、第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,要迅速按照职责分工,跑向火灾现场实施增援灭火,并引导各楼层人员紧急疏散。

5、单位员工发现火情后,要通过报警按钮或楼层电话立即向消防控制室报告,并通过呼喊等方式,通知现场其他员工按照职责分工实施灭火、引导人员疏散等职责。

所有报警信号无论真假,均以真火警处理。公安消防队火警电话:119。消防控制室报警电话:73028。严禁乱发警报或报警信号,避免不必要的恐慌。确认是误报的信号时,应立即解除警报并报相关部门与人员。警报确认属实后,各部门应立即遵循公司的紧急情况处理程序协调行动。

三、应急疏散的组织程序和措施

(一)疏散路线

1、三层以下要疏导客人从各安全通道向楼外场地进行疏散。

2、四层以下,分别为火灾地点上层、火灾地点下层、三楼平台。

3、高层遇有特大火灾,无法及时逃离火灾现场,疏散安全出口被火封堵可利用高空缓器从火灾地点滑至三楼平台。

4、严禁使用电梯逃生。

(二)疏散组织

遇火灾等紧急状态时或听到火灾事故应急广播要求紧急疏散的指令后,分别向责任区的关键位置派出人员,引导客人向安全地点疏散。

1、客房部:首先确定安全的疏散方向,听明白紧急广播火灾的确定地点后,各楼层派出的人员应站在最近的安全疏散门的显眼处,引导住客自安全通道向下或到酒店外的安全地点集中,此外还应派出人员逐一敲门或按客房门铃,通知住客疏散,确保每一位住客均已离开房间后才能离开楼层,并向住客集中点报告。

2、大堂前厅:在酒店每个安全逃生梯口派出人员,引导住客或餐饮顾客向门外逃生,住客被引导至集中安全地点,在住客集中点派出主管1---2人,对照住客名单清点人数,并迅速将受伤人数、姓名、性别等资料报告火灾总指挥,以便安排人员前往慰问,此外还应安排住客到其他宾馆,如有住客受伤,要护送至医院医治。

3、各餐厅:每一个餐厅的门口和离疏散路线最近的门口都要派出人员,引导客人疏散至安全地点,并确定餐厅内再无客人后才能离开。

4、宴会厅、会议厅:责任区范围大,宴席多,开会人员多,上百名客人,引导疏散任务颇为重要,顺利将众多客人从几个出口疏散。必须保持秩序避免造成混乱。

5、其他娱乐、桑拿、健身等顾客中有房客,应特别注意客人防止疏散途中走失,发生混乱,以免出现意外伤害,如果是住客则必须引导至住客集中地点以便前厅人员清查人数。

6、保安部要在外围保持警戒,防止发生称火打劫,搞破坏等。同时引导救护人员及消防车进入火灾地点。

四、扑救初起火灾的程序和措施

(一)火警发生时,处在现场的第一梯队的灭火行动组人员应当迅速赶往火警现场。若发现是误报,应立即回报消防中心室或总机室,返回工作岗位。如确是火警,则应就近使用手提灭火器或室内消火栓灭火。

(二)在灭火的同时,要通过大声呼喊等方式向周边的员工和顾客报警,提醒员工按照职责分工,做好报警、扑救初起火灾、引导人员疏散工作;提醒顾客在员工的引导下安全疏散。

(三)消防控制室通过远程联动系统迅速关该防火分区的防火卷帘等防火隔离设施,现场扑救人员应当关闭防火门。

(四)在其他楼层的第二梯队员工接到消防控制室或火场总指挥发出的指令后,立即赶到火灾现场实施增援灭火。

(五)若火势已经扩大,应马上停止扑救,迅速撤离。

五、通讯联络、安全防护救护的程序和措施

(一)火场指挥人员与消防控制室、各小组与消防控制室、各小组之间应当密切保持通讯联络,随时协调各部门间的灭火自救工作。

(二)在扑救初起火灾、引导人员疏散过程中,每名员工在做好自身安全保护的同时,要注意保护好顾客的人身安全。对受伤的顾客要引导其疏散到安全地点后迅速组织救治。

(三)一切自救必须本着先救人后救物的原则,每一名员的首要责任是保护顾客、同事及自身的生命安全。在抢救保护物资时,必须在单位或消防人员的统一组织下进行,严禁盲目冒险。

(四)将人员疏散到安全地带后,要做好安抚工作,坚决防止人员再次冲入火场。

六、注意事项

(一)火灾发生时,所有同事必须保持镇定,听从指挥,依照酒店紧急处理程序处理。

(二)火灾发生时,电话仅供应急使用,无关人员未经授权,请勿擅自使用。

(三)在生命安全未受到威胁时,应坚守各自的岗位,尽力控制火灾的蔓延与扩大,直至相关部门人员抵达,并详细汇报最新的进展情况。

灭火和应急疏散预案演练记录

演练名称

演练时间

参加人数

注:在演练内容记录栏内除填写演练内容外,还要填写取得的效果和存在的问题。

消防安全培训记录培训时间培训组织

参加培训人员

培训内容

培训总结和

效果评价

消防控制室管理及应急程序(公安部制订发布)

(一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。

(二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。

(三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

(四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。

(五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。

(六)火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

(七)消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。

消防控制室火警处置程序(山东省制订发布)

(一)当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出的火灾报警信号时,要通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看。

(二)查看人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层电话或无线对讲系统向消防控制室反馈信息,并同时组织本楼层第一梯队疏散引导组及时引导本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火。

(三)消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到:(1)立即启动事故广播,发出火警指令,通知第二梯队人员;同时,要告知顾客不要惊慌,在单位员工的引导下迅速安全疏散、撤离;(2)设有正压送风、排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效扑救初起火灾;(3)拨打“119”电话报警。

(四)第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,要迅速按照职责分工,同时做到:(1)灭火行动组的人员立即跑向火灾现场实施增援灭火;(2)疏散引导组引导各楼层人员紧急疏散;(3)通讯联络组继续拨打“119”电话报警。

(五)当单位员工发现火情时,要立即通过报警按钮或楼层电话向消防控制室报警。同时做到:第一梯队疏散引导组及时引导本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火;通讯联络组拨打“119”电话报警。

消防控制室值班人员接到火情报告后,要按照“火灾自动报警系统发出的火灾报警信号处置程序”的第3项规定实施。

第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,要按照第一条“火灾自动报警系统发出的火灾报警信号处置程序”的第4项规定实施。

消防安全自查报告范文3篇

消防安全自查报告范文3篇. 为贯彻实施《中华人民共和国消防法》,加强消防安全工作,预防火灾和减少火灾危害,保护学校和师生生命财产安全,根据上级的要求以及教育局的部署,我校在消防安全工作进行了认真的自查: 继续做好了常规消防安全工作: 一、学校领导重视消防安全工作,制订了学校消防安全工作职责,落实消防安全责任制。为了进一步加强对消防工作的领导,按照上级要求,结合学校实际,我校成立了消防安全工作领导小组,组长由校长华树怀担任,组员有各部门负责人以及各班班主任,小组制订了学校消防安全工作职责,做到责任到人,加强自身消防安全管理,共同做好学校消防安全工作,不断提高自防自救能力,杜绝事故发生。 . 二、大力宣传《中华人民共和国消防法》,使消防安全工作做到家喻户晓。为了做好消防安全工作,我校集中了全体师生召开校会,对师生进行消防安全教育,强调消防安全的重要性,通过广播、板报、厨窗等,大力宣传消防安全的法律法规,加强消防安全管理,并要求每个师生员工都要熟悉消防安全职责。共同做好学校的消防安全工作。 三、组织班主任参加县的消防安全学习班,对学生进行消防安全教育,特别是消防安全制度、消防安全操作规程方面。对学生普及用火、用电、用气以及防火、灭火、火场逃生自救常识,努力提高学生自防自救能力。 四、做好消防安全检查工作,杜绝火灾隐患。为了做到防患于未然,我校组织定期的有关人员进行了消防安全大检查,组织完善消防设施,杜绝火灾隐患。通过这次消防安全检查,增强了师生的消防安全意识,提高了师生的消防法律观念。 五、消防安全小组还对重点地方进行定期检查和监察,以减少不必要事故的发生。

按照上级的要求,我校对校园消防情况自查情况如下: (1)学校对消防设施进行了检查,按规定配齐消防栓、灭火器,对消防重点部位,作到专人管理,专人负责。 (2)小组对学校锅炉及其附属设施(管道、暖气片、电机、电线)进行全面细致地检查和维护,对于存在的问题进行了全面整改,对夜间值班人员加强了防煤气中毒和安全用电教育,严禁值班人员使用电暖气、电褥子等进行取暖,确保值班人员人身安全和财产安全。 (3)决定在教师、学生中广泛开展消防知识教育活动,将学校的消防工作纳入学校常规工作之中;学校的消防安全自查将也由领导、教师、学生共同参加,发现问题要求成云及时纠正。 (4)学校还要继续严禁学生点蜡烛,防止火灾发生;同时班主任要及时教育,将防火、防盗的意识贯穿到平时的常规教育之中。 (5)学校为响应上级的“创建平安学校”要求,要继续对“四防”工作更加重视,为使我校成为最平安学校,更新药房器材,加强消防管理,马上请公安消防部门进行一次卓有成效的消防知识讲座,开展一次消防知识竞赛。 (6)学校将设法加强消防方面的资金投入,学校为加强电脑室和实验室的防火能力,对主要部位的灭火器、消防栓进行完善。 总而言之,我校将为增争创安全文明学校,将尽力做到管理到位、人员到位、措施到位、思想认识到位。今后,我们要进一步加强消防安全教育,认真落实安全责任制,不断完善消防安全措施,确保师生生命财产安全。 医院消防安全自查报告

消防安全专项自检自查报告

消防安全专项自检自查报告 根据文件的通知精神,做好施工现场的消防安全工作。项目部组织施工、安技部门和协作单位的负责人对施工区域内的临时用电、办公区、食堂防火进行了自检自查,现将自查情况汇报如下: 一、项目部成立了“消防安全专项自检自查”安全隐患督促整改领导小组,统一指挥,对施工区域消防安全专项隐患排查进行部署。 二、“消防安全专项安全自检自查”工作中,项目部共查出消防安全隐患5条,涉及到协作单位的食堂配备的灭火器失效、集装箱住宿没有配备灭火器、电闸箱门损坏及电闸无防护措施等方面。以上问题均在检查发现后,及时进行了整改,配备了合格有效地灭火器,整改率达到100%。 三、制作了“消防安全”的宣传资料在施工现场进行张贴,同时发放到作业人员。同时在施工现场进行了一次消防演练。 四、施工现场配置专职电工每日巡查临时用电,项目部安技、施工部门每周二次安全用电及消防安全检查,参加每周四监理单位组织的安全和消防联合检查,随时发现问题随时整改,确保安全生产。 五、雨后项目部施工、安技部门联合协作单位现场负责人及电工进行临时用 电专项安全检查,确保雨季施工用电安全。 六、施工现场的焊、割作业点等严格执行规定的安全距离和消防措施。并派 专人看管。 七、加大对作业人员的安全教育以及防火、用气等方面的安全知识培训,使作业人员真正做到思想上重视安全生产,工作中遵守安全

规则,操作上实施安全措施,从而自觉地把安全生产融入到日常工作的每一个环节。 八、项目部将以本次消防安全专项检查活动为契机,严格执行三相五线制的安全用电要求,确保施工现场临时用电安全,保证工程项目建设顺利进行。同时加大对施工现场、食堂、宿舍防火工作的检查。

消防安全排查重点责任区域管理(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防安全排查重点责任区域管 理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防安全排查重点责任区域管理(通用版) 1用火、用电安全管理 1.1用火安全管理 1.1.1严格执行动火审批制度,需动火作业时,作业部门应按规定向本单位消防管理部门申请“动火许可证”。 1.1.2动火作业前,应清除动火点附近5米区域范围内的易燃、易爆危险物品或作适当的安全隔离,并向消防管理部门借取适当种类、数量的灭火器材随时备用,结束作业后应即时归还,若有变更,如实报告。 1.1.3在作业点就地动火施工时,应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员提出申请,申请部门需派人现场监督,并派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业,必须保证有一人在下方,专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 1.2用电安全管理

1.2.1严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电,禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 1.2.2电器线路、设备安装应由持证电工负责。 1.2.3每日下班前,各单位、部门需派专人检查、关闭其责任区域内的电源。 2电器防火安全管理 2.1新增较大容量的电器设备时,应重新设计线路,经上级消防管理部门审核批准后,方可进行安装和使用。严禁私自在电器线路上增加容量,以防过载引起火灾。 2.2建筑内不允许采用铝芯导线,敷设线路进入夹层或闷顶时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 2.3一切电器设备的金属外壳要有可靠的接地保护装置。电器设备避雷装置和其他设备的接地装置,每年至少进行两次绝缘及接地电阻测试。对音响、灯光、电视等控制设备应做好防火隔热处理。 2.4照明灯具的高温部位不得靠近可燃物,碘钨灯及白炽灯等功率大的灯头线,应采用耐高温线进行穿套保护。厨房等潮湿处,要

消防安全检查要点

消防安全检查要点消防安全检查要点 一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。

二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消 防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗 位的消防安全责任人明确并落实责任。 2、消防安全管理制度完善。制定防火检查巡查及火灾隐患整改 制度、用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管理制度、员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等,并按要求建立档案台帐。 3、日常消防安全管理落实。严格用火用电用气管理,火灾危险 部位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;商场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单 位共同管理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实,公 共部位消防安全管理措施到位。

4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗。新员工须经岗前消防培训,所有员工会报警、会扑救初期火灾、会组织人员疏散、熟悉消防设施的摆放位置。值班员或消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾,会报警,会组织人员疏散,熟知本单位灭火和应息疏散预案。 5、对消防设施定期检查、检测、维护保养,并有详细完整的记录。自动消防设施每年全面检测一次,检测单位和人员资质符合国家相关要求。 6、灭火和应急疏散预案较科学合理,并有定期演练记录。 7、消防档案台帐完善。消防安全重点单位按要求建立健全消防档案,内容详实,能全面反映单位消防基本情况和工作状况,并根据情况变化及时更新;其他单位将单位基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。

消防安全自查报告(最新)

根据XX消防处《XX》的精神,严防各类安全事故尤其是火灾的发生,切实保护人民群众的生命财产安全,为营造“两会”安全祥和的社会环境。我单位加强了消防安全自查,现将工作开展情况报告如下: 1、领导重视、落实责任。 针对XXX的要求,我XX领导班子非常重视专门召集相关部门研究部属,落实制度、责任到人,本着“谁主管、谁负责”的原则,认真开展各科室安全自查工作。同时在周会上通报了近期XX起火灾情况,要求各个XXX吸取教训,举一反三,切实提高警惕,坚决杜绝类似事件发生。 2、认真自查、消除隐患。 从检查的结果来看,我XXX消防安全总体情况良好,各个消防通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显,消防器材配备齐全,录像监控设备运行良好。 3、进一步加大宣传力度,切实做到提高全员警惕性。 ⑴全面加强消防安全宣传工作,提高全XXX职工的治安保卫和消防安全意识。通过宣传海报、信息电子屏等形式的宣传活动,使消防安全知识人人皆知,切实营造一个全院参与消防工作的良好氛围。 ⑵加大消防培训工作的力度,促使全XXX职工掌握火灾通报流程及灭火设备的操作。一是会扑救初期火灾,能够及时准确报告火灾发生的地点、场所以及联系方式,懂得使用灭火器,懂得处置初起火灾;二是会自救逃生,能够随时掌握所处环境的疏散路线和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不畅的危险性,维护自己的消防安全权益,在火灾发生时懂得如何自救和协助XXXXX疏散。 ⑶加强消防安全隐患整治行动,确保“一畅”问题得到有效解决。即确保消防安全疏散通道和安全出口畅通,疏散指示标志和应急照明灯具齐备有效。 通过宣传、培训、检查使全体员工提高了消防安全意识,提高了一旦出现火情的处置能力,确保“两会”期间万无一失,夯实消防基础。 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。 一、检查重点

消防安全检查情况的汇报

关于消防安全整改情况的汇报 XXX县公安消防大队: 4月27日下午,我公司接到贵大队关于消防安全的整改要求后,公司领导非常重视,立即召开紧急会议,就消防安全问题整改及后续维护工作明确了整改要求和整改期限,会后立即予以了落实。在4月28日中午公司党支部会议、4月29日下午营业厅工作布置会议上,公司领导又多次强调安全工作的重要性。同时,公司抽调专门人员对相关要求的落实情况进行全面检查,现将具体整改情况汇报如下: 一、立即整改现有消防安全问题,规范消防安全要求 我公司于27日检查得出,消防水泵不能自动开启及烟感报警器不能正常报警的主要原因是消防报警系统控制柜螺丝板出现故障。28日上午,我维护单位前来修理,消防报警系统已能正常运转。 在消防安全管理上,我公司的消防档案、消防设施保养记录、防火巡查记录簿等日常规范台账均存有原始的记录台账,但在规范性和及时性上有所欠缺。我公司已组织专门人员进行消防安全管理台账的建立和整理,保证今后及时、准确、如实地记录各项消防工作实施及安全检查情况,并在第一时间通报和扫除各项潜在安全风险。 二、积极开展自查,在全公司杜绝不规范的消防安全行为 我公司已依照贵大队提出的各项建议和要求,积极开展自查行动,认真梳理公司综合楼、公司宿舍楼、各所辖营业厅的消防安全情况,杜绝各项消防安全风险;加强内部管理,及时组织新进员工、转岗员工学习本专业、本岗位应掌握的安全知识、安全技能,定期组织员工进行明火灭火实地演练,正确使用灭火器材,提高识灾、防灾能力,激励员工自觉做好安全生产。

我公司将在今后的工作中,强化自律,严格执行,并在贵大队的监督指导下,认真执行各项安全规章制度,与其他公司一起,共同维护好高淳地区安定繁荣、有序和谐的发展环境。 特此报告

消防安全专项检查情况汇报

消防安全专项检查情况汇报 篇一:消防安全检查工作汇报 攻坚除患确保安全 ——20XX年度消防安全检查工作情况汇报 在市委、市政府的统一部署和领导下,根据上级《关于加强消防安全工作》的一系列的指示精神,从4月5日开始,对社区内各辖区单位开展消防安全大检查活动。现将消防安全检查工作情况汇报如下。一、落实消防安全责任制,健全消防安全制度 我社区以建设“平安醴陵”为主线,进一步落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,加强对烟花爆竹、危险化学品、道路交通运输建筑施工、人员密集场所进行检查,巩固消防安全专项整治成果。我社区成立了以书记易焕明为组长的消费安全检查领导小组,建立消防安全例会制度,并与辖区各单位签订消防安全责任状,全面落实各单位消防安全责任机制,搞好消防安全检查工作,坚决遏制重特大火灾事故和减少一般火灾的发生。 二、加大检查力度,彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素 我社区加大检查力度,以消防安全集中整治、人员密集场所专项整治、人员、物资集中场所消防安全检查、火灾隐患排查整治等活动为重点大力开展消防安全检查,检查过程中,本着对我社区居民的生命财产高度负责的原则精神,下大力气狠抓整改措施的落实,对发现

火灾隐患彻查到底,对不能保证安全的,坚决责令停业整顿。 三、确保了消防目标的实现 在消防安全集中整治活动中落实“安全生产年”的各项安排,社区制定了以预防和遏制重特大火灾为中心,以火灾事故多发、人民群众关注的公众聚集场所、物资集中、火灾危险性大的场所和单位为重点,采取果断措施,彻底整治火灾隐患,进一步督促重点防火单位改善防火条件。落实大风天火宅防范措施,实施群防群治,预防火灾事故的发生。为维护好改革、发展、稳定的大局创造良好的消防安全环境。我社区开展了集中整治工作。对各单位防火安全工作落实情况进行检查,消除了一批火灾隐患。各单位的安全生产,消防安全责任制,防火制度落实,用火用电仓储安全及值班情况进行了检查。确保我社区防火安全工作目标的实现。 四、人员密集场所专项治理工作取得显著成果 在此项工作中,我社区确定了治理重点:宾馆、网吧等公共聚集场所;生产、储存、经营易燃易爆化学物品的场所;企事业单位防火部位。研究制定了工作措施及检查标准,并结合自身实际提出了“一公布、二明确、三责任、四措施、五联动”的工作方法,分阶段分批次有条不紊地进行治理。在实际操作中,督促各单位按照消防安全工作提出的要求和重点,开展自查。对自查出的火灾隐患逐一落实整改措施,落实整改人员,落实整改期限,认真彻底整改。通过治理,消除了一大批火灾隐患,各单位建立健全了各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,各项管理走上了规范化道路。全年我社区未发生

单位消防安全检查记录表

单位消防安全检查记录表

检查单位:主管负责人: 检查人员:检查日期: 附录: 有关说明及附录 ☆★说明:本表某些规定是对重点消防单位的,这些在检查表中是以*作标记的。 ☆★检查依据: 1)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)2)《山东省公共场所消防安全管理办法》(山东省省政府149令) 3)《关于进一步落实消防工作责任制的若干意见》(国家三部局[2004]第4号) ☆★附1:各项消防安全制度(单位要有针对性地制订制度) 1)消防安全教育、培训制度 2)防火巡查、检查制度 3)安全疏散设施管理制度 4)消防值班制度 5)消防设施、器材维修管理制度 6)火灾隐患整改制度 7)用火用电安全管理制度

8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 9)专职和义务消防队组织管理制度 10)灭火和应急疏散预案演练制度 11)燃气和电气设备检查、管理制度(防雷、防静电) 12)消防工作考评、奖惩制度 13)消防安全责任人、管理人、重点岗位工作人员工作职责 14)特种岗位、重点部位管理规定 15)危险品管理制度(生产、储存、领用) ☆★附2:每日防火巡查内容 1)用火、用电有无违章情况; 2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5)消防安全重点部位的人员在岗情况; 6)其他消防安全情况。 应责令当场改正的8项行为: 1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的; 4)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的; 5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的; 6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的; 7)违章关闭消防设施、切断消防电源的; 8)其他可以当场改正的行为。 ☆★附3:消防安全培训有关内容: 1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; 5)人员密集场所两个能力建设有关内容;

消防安全检查报告

消防安全检查报告 根据〃〃〃〃公司消防安全规定的要求,对照《中华人民共和国消防法》,于〃〃〃月〃〃〃日下午在〃〃〃〃的组织下,对公司厂区内各场所进行了全面消防安全检查。在此次检查过程中,对发现的火灾隐患和不安全因素进行了登记,并下发了督察通报,以消除现存不安全因素。现将检查的基本情况报告如下: 一、检查中发现的安全隐患 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 二、几点建议和要求: 1、按照督察通报的要求,在规定期限内进行整改; 2、确定专人负责管理消防设施,平时要加强对消防设施的保养维护,定期检查测试,并将确定的消防责任人名单报督察办备案; 3、对办公室私拉、私接电线进行清理,坚决杜绝大功率电器的使用,消除电器火灾隐患; 4、各部门电脑、打印机等办公用电设施,不用时应当关机,下班时切断电源;

5、加强对员工的消防安全教育工作。增加员工的消防安全知识,提高灭火器材、消防栓的使用技能。 三、消防隐患整改后的思考: 1、在消防知识普及方面及还有待加强。通过这次专项消防安全检查,发现员工对公司消防安全规章制度的学习还不够,消防安全意识欠缺。今后要加强对员工的消防安全教育工作,在提高全体员工消防安全意识方面多下功夫,为认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。 2、进一步加大消防安全检查力度,并建有检查台帐,层层落实。提高全体员工消防技能,提高公司综合消防防范能力。 3、隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改,公司全体员工抓好消防安全的责任感随之高涨,将公司的安全管理工作推上新台阶。 4、将进一步健全完善各项消防安全制度,全面落实消防安全责任制。整改各类“习惯性”消防违章,确保长效管理,确保“硬件过硬,软件不软”,两者互为推动、互为促进,形成良性循环。 总之,通过这次消防安全检查及对消防隐患的整改,暴露了公司管理中存在的问题,也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向,今后一定要从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。 〃〃年〃〃月〃〃日

消防安全检查存在问题的情况报告

关于节前消防安全检查存在问题的情况报告 元旦将至,12月29日上午,行政审批与政务服务局局长、物业秩序主管及消防大队工作人员来政务服务中心进行消防安全大检查,主要检查对象为政务服务中心大厅,经过细致检查,消防大队工作人员对共享大厅的施工现场消防安全和政务大厅的现场消防管理提出要求及建议,并指出存在的问题,具体如下: 一、共享大厅施工现场消防安全 (一)现场施工工人必须进行消防培训,包括灭火器、消防栓的使用、发生事故的自救及应急方案,如拨打119报火警并联系物业进行紧急灭火、疏散等; (二)现场施工有明火(如电焊)作业,施工前应办理动火审批手续,工人必须持证上岗; (三)动火施工附近必须配置灭火器; (四)现场施工时,易燃易爆物较多,在施工过程中必须远离火源,严禁吸烟; (五)施工时应使用新的电线,避免电线、线路老化、破损引发事故; (六)施工现场应提前核对电力负荷,避免使用大功率电器时出现故障; (七)施工现场易燃材料、废料应分区放置,避免现场乱丢乱放;

(八)加强施工现场人员管理,设置专职安全员,对施工现场进出入进行管理,避免闲杂人等入内,防止工人操作过程中安全隐患的发生; (九)每日现场施工结束及时断电,夜间秩序人员每两小时进行安全巡查。 二、政务大厅消防管理 (一)大厅消防栓 1.消火栓门口避免放置遮挡物,如桌椅、绿植等; 2.消火栓应定期进行检查,包括水带、枪头、软管、报警器、箱体、灭火器等。物业应组织进行不定时抽查,必要时可在大厅空闲时间进行消防实验,检验烟感、报警器设备是否存在问题; 3.消火栓门上、大厅四周墙壁应设置醒目标识; (二)大厅机房 1.机房内部应合理布局,确保通风散热; 2.机房其他设备应注意摆放位置,避免挡住消防设备(如烟感)。 (三)其他 1.每日下班及放假前,秩序应及时关闭所有门窗、通道; 2.大厅办公室内下班后应关闭所有电源; 3.大厅所有饮水机水桶内无水时应及时断电,避免饮水机干烧引发事故。

消防检查工作汇报

消防检查工作汇报 【篇一:消防安全大检查总结】 开展消防安全大检查情况的总结 为贯彻落实公司《关于切实做好消防工作防范和遏制重特大事故的 通知》要求,吸取事故教训,举一反三,切实做好消防工作,防范 和遏制重特大事故的发生,恒发公司结合安全生产月,部署了消防 安全大检查和隐患整治工作,现将开展消防安全大检查情况汇报如下: 一、加强领导,确保消防安全大检查工作落实。 近期,国内连续发生几起重大影响的火灾事故,安全生产再次敲向 警钟,为确保消防安全大检查活动扎实有效地开展,使各类消防安 全隐患得到有效遏制并及时消除,杜绝或减少各类消防安全事件的 发生,恒发公司成立了消防安全大检查领导小组,指导各单位开展 消防安全大检查,领导小组下设检查小组,检查小组由主管安全的 领导和安全管理部门组成,负责消防安全的检查、监督和协调工作。我公司对这次消防安全大检查的组织领导、时间安排、工作要求、 检查范围和内容等作了具体的安排部署。本次消防安全大检查采取 各单位先自查,检查小组组织抽查的方式进行,对消防安全工作薄弱、事故易发的单位生产现场进行重点检查。6月1日至6月15日 各下属单位进行自查整改,各单位按照通知要求,结合实际情况, 认真制定并部署本单位的具体实施方案,对所属单位的每一个环节、每一个岗位、每一项安全措施落实情况等进行全面彻底的自查和自纠。6月15日至6月 20日,检查小组在各单位自查的基础上,对各单位的消防安全工作 情况进行抽查,对检查发现的安全隐患,督促落实整改。 二、消防安全大检查工作情况总结如下: 1、为使消防工作落到实处,恒发公司根据各公司生产工种,印制了安全手册,并下发到各公司,要求组织员工学习。检查小组分别对 宝安大厦消防水泵、喷淋系统控制器、消防报警系统、消防栓水压 是否正常状态,现场询问了消防值班员、电工、保安应对突发事件 处置流程和规范。指导建发公司按照大型批发市场、酒店业消防应 急预案的规格及要求,编制专业化、针对性强的火灾应急预案,到 其他公司检查消防疏散演练效果,同时也对生产车间、化学品仓库 进行了安全检查,现场对电梯操作员、叉车操作员,驾驶操作安全

消防安全检查要点(标准版)

消防安全检查要点(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

消防安全检查要点(标准版) 消防安全检查要点 一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗

位的消防安全责任人明确并落实责任。 2、消防安全管理制度完善。制定防火检查巡查及火灾隐患整改制度、用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管理制度、员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等,并按要求建立档案台帐。 3、日常消防安全管理落实。严格用火用电用气管理,火灾危险部位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;商场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单位共同管理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实,公共部位消防安全管理措施到位。 4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗。新员工须经岗前消防培训,所有员工会报警、会扑救初期火灾、会组织人员疏散、熟悉消防设施的摆放位置。值班员或消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾,会报警,会组织人员疏散,熟知本单位灭火和应息疏散预案。

消防安全检查要点

消防安全检查要点 一、消防安全检查通用要点 1.是否建立并落实逐级消防安全责任制,明确各级、各岗位消防安全责任人及工作职责,配备专(兼)职消防管理人员。 检查档案台账,是否逐级签订消防安全责任书;是否存档《单位消防安全管理人员报告备案表》。 2.是否每月组织开展一次全面的防火检查,对发现的消防安全问题,是否及时落实整改;是否组织每日防火巡查并做好巡查记录。 检查《消防设施器材检查记录本》、《自动消防设施故障处理记录》和《防火巡查记录》。 3.安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,并设置明显标志。 检查供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,检查通向疏散楼梯的疏散通道,检查高层民用建筑、超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000平方米的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑是否设置环形消防车道,是否保持畅通,并设置疏散指示标志和相应《社会单位消防安全“四个能力”建设标志》。 4.灭火器、消火栓、自动消防设施等消防设施是否保持完好有效,并设置明显标志。 检查灭火器是否保持工作压力,选型是否正确,外观是否良好,是否在有效使用期限内;检查消火栓是否存在遮挡现象,配件是否齐全,试水查看是否保持完好有效;检查消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统等自动消防设施,查看手动、远程启动、联动情况。 5.是否存在私拉乱接电气线路等现象,电气线路是否穿管保护。 尤其要注重查看强弱电竖井,配电间内是否堆放杂物。 6.是否存在违规用火、用电、用气、用油现象。 查看厨房、发电机房、配电房、瓶组间、锅炉房、储油间等防火分隔是否到位,是否设置防火门,厨房排烟道是否保持洁净,是否定期清洗。 7.是否对员工开展消防安全培训,员工是否达到“一懂三会”要求。(懂本单位火灾危险性,会报火警、会扑救初起火灾、会火场逃生自救) 提问员工有关消防常识并让员工操作消防器材,查看熟知度。 8.是否制定灭火和应急疏散预案,并定期开展演练。 检查预案是否符合单位实际,查看《灭火和应急疏散演练记录》,是否符合每半年一次的频次。 页脚内容1

消防安全检查报告

消防安全检查报告

字号签发人: 关于报送水闸处消防安全检查工作的报告 省临淮岗工程管理局: 为了认真落实我局关于切实做好夏季安全生产及消防安全 工作,按照《关于组织开展全局消防安全检查工作的通知》(皖临政〔49 号)文件精神要求,结合我处工作实际,我处于8 月5 -6 辖的各大型水闸、主坝、供配电消防安全进行2011 〕 — 2

了综合性全面检查,现— 3

将检查情况随文上报(详见附件) 特此报告。 附件:1. 水闸处消防安全检查报告 2.水闸处消防安全检查统计表 年八月二十日 — 4

附件1 : 水闸处消防安全检查工作报告 为了认真贯彻落实皖临政〔2011 〕49 号《关于组织开展全局消防安全检查工作的通知》文件精神,我处组织安全技术人员对水闸管理处管理区进行了严格的消防安全检查工作,对所辖的各大型水闸、主坝、供配电消防安全进行了拉网式的检查,做到彻底的排查、不留死角、排除消防安全隐患。现将检查情况汇总如下: 一、消防安全管理情况 1、按照局文件指示精神,认真落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制,使其各自做好本岗位的消防安全工作。 2、本处针对消防安全实施三级管理的举措,一级消防管理由主任负责,二级消防管理由副主任负责,三级消防管理由股长负责。 — 4 —

3、为确保安全度汛,我处成立了安全领导管理小组,全面负责六座节制闸消防安全工作,防止消防安全意外发生。 4、各节制闸消防器材及设施做到“三定”管理。即定人保管、定 点放置、定期检查,始终保持良好备用状态。 5、各节制闸消防器材及设施管理已纳入日常运行管理中,配置的灭火器一律实行挂牌责任制。 二、消防安全检查情况 1、四座节制闸 (1)消防灭火器材灵敏有效,配备完善,数量充足,但有很大部分今年12 月15 号到期,待重新检测更换; (2)消防砂、消防锹等设施配置到位; (3)应急照明灯设置到位、完好、有效; (4 )有部分线路老化待重新更换; (5)配电室内配电盘、配电柜前有绝缘垫,并安装了漏电保护装置;电器开关和设置的金属外壳,都设有接地或接零保护。 2、两座船闸 (1 )用火、用电无违章情况。 — 6 —

单位消防安全自查报告

消防安全检查自查报告 为保障我单位办公环境的防火防盗安全,1月3日,根据上级领导的安排部署,行政部门负责人带领科室有关人员组成安全检查组,对单位办公楼和厂区内各个车间部门以及油库食堂锅炉房职工宿舍的消防安全和防盗工作进行了严格的检查,现将检查情况汇报如下: 一、安全检查总体情况 检查组首先对办公楼一楼至三楼的门窗、监控设备、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施,一楼礼堂和食堂用电用水、环境卫生等情况进行了检查。然后针对锅炉房的设施及浴室的水路管道进行严格的检查,之后又对厂区内所有的监控视频及照明设备进行检查、对综合车间、标牌车间、标线组、汽车组、机电加工车间、库房及消防重点区域油库和液化气库进行严格的安全检查。对厂区消防安全通道内的消防设施等进行了检查。 检查组通过全面、彻底的排查,不留死角,检查结果总体情况很好,无重大安全隐患。 二、存在的问题 1、油库门口有废弃有桶堆放。 2、标牌车间氩气瓶离电柜过进,且放置过多,遮挡电柜,存在隐患。 3、机电内堆有纸箱杂物,堆放杂乱,存在防火安全隐

患。 4、标线组责任区内杂物过多,施工车辆未停放指定区域,阻挡消防通道。 5、食堂内使用液化气罐存在消防隐患。 三、整改措施及建议 1、废弃油桶等易燃易爆物品及时处理掉。 2、车间内严格按照操作规程执行,避免氩气罐等危险品乱摆乱放。 3、机电操作间内严禁堆放杂物,立即清理,排除火灾安全隐患。 4、食堂液化气罐应采取外置隔离使用。 5、坚持消防安全常态化、长期抓,加强安全宣传教育,建立健全安全管理规章,坚持每月对消防安全工作进行监督和检查,排查安全隐患。 针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,单位相关部门领导指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全,大家要充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,确保“消防安全不留死角”,排除安全隐患,共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。

日常消防安全检查的主要内容

日常消防安全检查的主要内容 (一)防火巡查 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5、消防安全重点部位的人员在岗情况; 6、其他消防安全情况。 防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。 (二)防火检查

机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括: 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况; 3、消防车通道、消防水源情况; 4、灭火器材配置及有效情况; 5、用火、用电有无违章情况; 6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况; 7、消防安全重点部位的管理情况; 8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况; 9、消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况; 10、防火巡查情况; 11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况; 12、其他需要检查的内容。 防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

(三)员工上班前、下班后防火检查内容 每个科室的每位员工都要养成每天上班前、下班后对本科室区域内进行防火检查的好习惯。重点检查以下内容: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况; 3、消防器材、消防安全标志完好情况; 4、场所有无遗留火种; 5、其他消防安全情况。

单位消防安全检查报告

单位消防安全检查报告 进行消防安全检查,对贯彻落实有关消防工作的规章条例、技术规范,还起到监督、检验或考查的作用。以下关于单位消防安全检查报告两篇,仅供参考。 单位消防安全检查报告(一) 201*年12月23日,***区物流园区发生一起大火灾事故后,管委会高度重视,立即召开专题会议研究部署商贸功能区的消防安全工作,同时根据岳书记主要指示和区安委会、区消安委要求,为杜绝园区类似事故的发生,确保“元旦、春节”和“两会”期间及今冬明春安全,消防工作稳步开展,进一步加强园区的安全工作,组织进一步大检查和 针对性的灭火演习工作。特将有关情况报告如下。 一、制定措施,防患未然 (一)强化组织保障。拟制下发《2015年园区消防工作安排意见》进一步明确各项目消防工作任务和扎实落实安全责任主体制,成立了以党组书记、常务副主任为组长,各项目建设单位负责人和北管委科室人员组成的冬季消防领导小组,进一步明确了工作职责,增强消防监管工作的组织保障。 (二)细化责任分工。多次召开会议,认真安排落实消防安全和生产安全工作,进一步细化明确责任分工,实行主要领导亲自抓,分管领导负责抓,承办人员具体抓,并确定了此次大检查由副主任李华春负责项目建设、河道沟渠的检查工作,副主任骆勇军负责市政基础设施检查工作。 (三)加强工作安排。立即制发《加强消防管理,杜绝隐患发生的通知》并完善消防安全、生产安全应急措施、制定《关于深入开展“百日安全生产活动切实抓好今冬明春安全生产工作的通知》、《关于加强消防工作的通知》,要求各项目针对实际情况迅速对消防设施

设备到位情况、办公区、施工现场、民工住宅用电情况、施工机械和高空作业等点位进行自查自纠,并要求以图文方式将情况报送我委。 二、明确重点,排除隐患 (一)明确大检查范围 一是商贸市场的消防设施设备是否按要求到位、用电是否符合要求、员工对消防器材是否达到应知应会,是否建立健全消防机制及人员;二是施工现场民工宿舍是否按要求运行、机械用电操作是否规范、高空作业防范是否到位。 (二)延伸大检查到位 一是实地检查(包括消防设计和消防验收报告是否到位,消防设施设备是否到位等);二是检阅机关制度落实是否到位(八项到位情况);三是抽查商贸市场员工对消防器材是否能正确使用;四是检查消防特别是灭火器材是否正常维护。 (三)扎实大检查工作 按照管委会24日上午会议要求和分工,24日下午、25日上午,检查组分别开展工作,同时还主动邀请区消防大队,区安监局、区建设局人员和管委会人员一道,深入现场实地检查,以达到检查目的,排除隐患。元月9日管委会党组书记、常务副主任还带领区安监局、区消防大队、斑竹园派出所消防、区工商局人员对已开业运行的海宁皮革城、申蓉泓利汽贸区及将要开业的物联港A、B、C主馆,西部家电市场再次进行消防工作检查。通过检查了解园区内项目单位总体情况较好,特别是海宁皮革城,能提供消防验收合格证、成立专门的消防组织机构、组建了消防突击队伍、制定了较全面的机关工作责任制。但也发现有些项目仍存在不足,针对存在隐患的项目,管委会当即下发了整改通知,要求其限期整改。 (四)组织演练,提高技能 为做好园区灭火自救工作,管委会分别于元月4日、元月6日组织了海宁皮革城、

公司企业消防安全隐患及整改情况报告

公司企业消防安全隐患及整改情况报告 xxx消防大队: 我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。XX年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。 针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理xxx任组长,副总经理xxx、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领

导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下: 一、检查中发现的安全隐患 1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失; 2.三车间北侧楼道有杂物堆放; 3.三车间某消防箱中消防水带缺失; 4.三车间某应急灯不能正常点亮; 5.配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道; 6.消防水管路总阀被关闭。 二、安全隐患的整改情况 1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖; 2.立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物,确保楼梯口畅通; 3.立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带;

日常消防安全检查表

日常消防安全检查表 部门:工段: 项目序 号 检查内容 检查 结果 存在问题和隐患整改结果 消防台帐1 消防防火管理制度,消防管理网络。 2 消防工作有计划,有总结材料。 3 义务消防队有组织,有制度,有培训,有联系,队员更新及时。4 日常消防检查有有记录有台账,有隐患整改通知单有台账。实行闭环管理。 5 重大危险源有消防灭火预案,有演练记录。 6 消防设施有台账,并要及时更新。 7 职工消防培训教育材料、受训签到教育记录台帐 8 有法律法规、规章制度、公司相关规定资料、材料收集台账 应知应会 9 消防法律法规、公司动火管理制度熟悉掌握。 10 岗位应急卡知识应掌握。 11 岗位的物料特性应熟知。 12 会正确使用岗位上的消防设施,会扑救初期火灾。 13 班组长会处理岗位突发消防事件。 消防通道14 道路畅通,无在马路上堆放物料堵塞道路。 15 仓库进出通道门无上锁,无物料堵塞。 16 车间、食堂、宿舍、办公楼等人员密集场所要有2条以上消防疏散通道且保持畅通。 17 消防通道上安全指示灯、应急灯完好。 消防设施18 消火栓箱体完好无严重锈蚀。 19 箱内水帯水枪扳手齐全且与消防栓配套。 20 水带、接口垫圈完好无破损,水枪接口完好,型号符合要求。 21 消防栓外部完好,阀芯开关出水正常,水质清澈无污染。 22 消防栓设置合理,一箱一栓并无杂物遮挡。

23 灭火器的种类符合车间物料特性,数量符合车间面积要求,并摆放合理,附近无杂物遮挡。 24 灭火器外部完好,压力指针在绿区以上,喷嘴软管无龟裂,压把无变形。 25 二氧化碳灭火器充装公称量10%以内。 26 各种消防设施都责任到人,并定期进行检查,确保好用。 危化品27 槽区、罐区静电接地、避雷设施完好。 28 仓库通风良好,物料无混放,周知牌齐全 29 各槽区、仓库、使用岗位洗眼器、应急器材、应急药品个人防护器材齐全 30 各槽区、仓库、使用岗位消防设施灭火器材完好,与岗位物料相符 31 各槽区、仓库、岗位易燃气体检测装置,报警系统运行正常。 动火作业32 公司固定区动火区设有明显标志,落实专人管理,固定动火区 内无易燃易爆,可燃物和其它杂物,消防器材配备合理 33 禁火区动火开具有效的动火安全作业许可证,落实一点一票制 34 申请动火前各项安全措施落实到位,受限空间、易燃易爆等特殊动火必须经过动火分析 35 动火监护人持证上岗,高处动火2人以上监火。 36 动火点附近水源充足不中断,动火现场配备足够灭火器 37 使用的电焊、气焊、手持电动工具等动火作业器具安全可靠 38 动火点与乙炔、氧气瓶距离10米以上,氧气瓶与乙炔间距在5米以上,严禁在带压设备或管道上动火。 其他消防设备39 消防应急箱内器材齐整、清洁、完好,要有台帐和定期检查表。 40 消防应急泵、接水口完好 41 各消防砂坑,消防砂数量合理(要有防设施),消防铲、消防水桶摆放整齐,完好。 42 各槽区、岗位桶装泡沫数量齐全,包装完好。

相关文档
相关文档 最新文档