照度建议

短暂停留所需之简单方向感 B 50-75-100

偶发性视觉作业之空间 C 100-150-200

从事高对比度与大尺寸之视觉工作 D 200-300-500 作业面照明

从事中对比与小尺寸之视觉工作 E 500-750-1000

从事低对比与细部性视觉工作 F 1000-1500-2000

长时间从事低对比与细部性视觉工作作业面照明

超时从事精密性视觉工作H 5000-7500-10000 (为全面与局部从事对比过低与精细特殊之视觉工作I 10000-15000-20000 照明之总合) (引自:IES, 1987)

理发店及美容院............................... E

《附录二》:灯具维护系数(引自: CIE, 1992)附录2-1.光源流明衰减(LLD)与烧坏(LBO)系数

注:C lean 洁净/ N ormal 普通/ D irty 污秽。

室指数=(L×W)÷{H RC×(L+W)}

L=空间长度;W=空间宽度;H RC=灯具距作业面的高度

光源照度计算

光照度lux 表面单位面积上受到的光通量1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为0.4 (室内)体育0.3 维护系数MF 一般取0.7-0.8 面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70*0.4*0.8/110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光维护系数

照明用LED灯具标准

LED灯具标准 一、范围 本标准适用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。 LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。 二、参考依据: 《GB7000.1-2002灯具一般安全要求与试验》 《整体式LED路灯的测量方法》 《外壳防护等级(IP代码)GB4028-93》 三、检验项目: 1、电性能参数: a) 工作电压。b) 工作电流。 c) 功率。d) 功率因素。 e) 灯具安全等级。 2、光学参数: a) 光强:光强分布曲线、等光强曲线。 b) 光通量:总光通量、有效光通量、区域光通量表格、环 带光通量表格。 c) 照度:照度分布、等照度曲线。 d) 光源:光源数量、光源型号、光源的组成、光源封装。 e) 色温。 f) 灯具发光角度。 3、结构与外观: a) 外壳结构材料。b) 灯具的类型。 c) 灯具的重量。d) 灯具的标签。 e) 灯具防护等级。 4、可靠性试验: a) 温升试验。b) 开关电试验。 c) 振动试验。d) 发光维持特性与老化试验。 e) 灯具功能检验。 四、检验说明: 1、电学参数: a) 外置电源控制的直流供电灯具:用电压、电流表测量的电压、电流。 (注意:测量电流需要测量LED单灯和单一颜色的电流记录在附表一) b) 内置电源控制的交流供电灯具:用数字功率仪测量灯具的电压、电流、功率、功率因素等参数。 c) Ⅰ类灯具必需做抗电强度、漏电电流、绝缘电阻测试。抗电强度是220V接线端与外壳1500V,1min 击穿现象。漏电电流≤1.0mA。绝缘电阻≥2MΩ。 d) 灯具的安全等级可分四种类型: 0类灯具:无地线灯具,依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具,这意味着,灯具的易触及导电部件没有连接到设施的固定线路中的保护导体,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。 Ⅰ类灯具:有地线灯具,灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基

如何理解利用系数

如何理解利用系数 利用系数 μ=(Eav*S)/(Ф*N*K) μ:利用系数, Eav:平均照度,单位:lx, S:房间面积,单位:平方米, Ф:每个灯具光源的总光通量,单位lm, N:灯具数量,单位:个, K:维护系数, 利用系数就是:工作面(或者是另外规定的参考平面)上接受的光通量与光源发射的额定光通量之比。也就是灯具能使光源的流明值利用多少,因此利用系数是反映灯具性能的一个重要参数. 其中,平均照度,房间面积,光源光通量,灯具数量,大家都很清楚,这里就不多讲了, 这里讲讲维护系数和利用系数, 维护系数的取得可以参见,附表1:照明维护系数K值表, 利用系数的取值:利用系数的大小与很多因素有关,比如:灯具的发光效率,房间的高度,房间的空间比,顶棚和墙面的反射率,这些数据的不同,利用系数值也不一样,因此利用系数不是独立的灯具参数,它的取值与照明的环境有关,照明的环境不同,利用系数的取值也不一样,顶棚,墙面,地板的反射率越高,利用系数就越大,室空间比越小,也就是房间越宽敞,利用系数就越大,利用系数是适应不同环境灯具的利用率,利用系数是我们选择灯具的重要依据. 如何选择灯具: 1)不要根据灯具效率选灯,灯具效率高的灯,投射到工作面上的流明值不一定高,照度不一定 大. 2)一般来讲在能满足工艺要求的情况下,满足距高比,满足照度均匀度,利用系数越高的灯越 好,利用系数越高意味着照度越大,使用的灯具数量越少. 3)根据统一眩光值,显色指数,色温度,选择灯具. 利用系数的取值一般在0.3~0.8之间,因此,要确定利用系数必须查我们每一款灯具的利用系数表,海洋王固定灯具的利用系数表我做了一款出来,详见附表2:海洋王固定照明灯具利用系数表. 如何查利用系数表: 1)看了表后我们知道,要确定利用系数之前我们要确定三个参数, ρcc%:顶棚的反射系数, ρw%:墙面反射系数, RCR:室空间比, 2)其中ρcc%,ρw%两个参数我们可以查附表3:顶棚,墙,地面,及玻璃窗反射系数近似值得 到. 墙面的反射率不能单纯的查,因为墙上面还有窗户,所以墙面的反射率为墙和窗的综合值,计算公式如下: ρ=[ρw(S-Sc)+ρcSc]/S 3)确定RCR室空间比: RCR=[5h(a+b)]/ab,

照度计算方法

利用系数法计算平均照度 平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3 维护系数:一般取0.7~0.8 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux 结论:平均水平照度1500Lux以上 某办公室平均照度设计案例:

设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少? 灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。 根据公式可求得: Eav = (33套X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.10Lux 备注: 照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素: *灯具的配光曲线 *灯具的光输出比例 *室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等 *室内指数大小 复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。 浅析照度计算的研究与探讨 照度计算是实现建筑光环境设计总体构想的重要手段。采用单位容量法计算,能较好平衡准确度与简便度,为照度计算的实际运用加大了可操作性。

LED照明灯参数标准

LED照明灯具的参数标准主要应参照国家标准委、工信部、国家半导体照明工程研发及产业联盟等颁布的道路照明、室内照明、半导体照明等标准或技术规范。 数和电参数。 (一)光参数包括光源/灯具的光通量、灯具配光特性、光效等。 1、光通量 光通量是指光源发出的总光能量。 测试该参数的意义在于:灯具通过消耗电能而发出光能,光通量越大、发出的光能越多。因此它是表征光源发光能力的指标,当两盏灯功耗相同时,光通量越大,灯具越好。 2、灯具配光特性 灯具配光特性是指灯具在C=0°和C=90°的两个平面内,随着γ角变化得到的空间光强分布。

测试该参数的意义在于:当用光源进行照明时,希望光源发出的光均匀地照明被照对象而不是集中照明一点,而要达到此目的,光源发出的光就必须在空间呈一定的光强分布。对于灯具配光特性,国家还没有相应的规定,现在对于配光特性的测试只是为用户企业提供一个参考。 3、光效 光效是指被测LED灯所发出的光通量(流明)与该灯所消耗电功率(瓦)的比值。测试该参数的意义在于:虽然光通量是衡量一个光源发光能力的主要指标,但是只有消耗更少的电能而发出更多的光能才是更好的光源,因此用光效这个指标来进行评判。 (二)电参数包括实际功耗、功率因数、电压谐波失真、电流谐波失真。 1、实际功耗 实际功耗是指整盏灯所消耗的功率,也称有功功率。 测试该参数的意义在于:在灯具中不仅光源消耗电能、驱动电源也消耗电能,而实际功耗就包含了光源与电源消耗电能的总和。由于光源的名义额定功率一般仅指光源的功耗,因此实际功耗与灯具的额定功率存在差异,而这个差异越接近,说明电源耗能越低、灯具的总体能耗就越低。 2、功率因数 功率因数是指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦。 测试该参数的意义在于:这个指标是灯具电源的有功功率和视在功率的比值,它描述了灯具有功功率在其总功率中所占的比值,功率因数越接近数字1,灯具越好。 3、谐波失真(THD) 谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰,包括电压谐波失真和电流谐波失真。 测试该参数的意义在于:光源的驱动电源会对外界产生各种电磁干扰,当这个影响达到一定程度、或者这样的光源多到一定程度时,就可能影响其他电器的正常工作,因此必须对灯具的谐波失真有一个可光的指标评判,这个指标越小越好。生产企业在生产LED灯具时,在原材料的选配、芯片的订购、电源的选型、直至灯具的组装等都随心所欲,将LED灯珠与灯架简单组合就投入市场。 高功率高亮度发光二极体(LED)以其出色的色彩饱和度和使用寿命长的特点正渗透到一些照明应用中。然而,对热设计师来说,防止LED过热是最具挑战性的任务。因此,通过计算流体动力(CFD)模拟LED组件在应用设计过程中变得越来越重要。 LED灯具的技术参数防护等级IP62、IP65、IP66是什么? LED灯具的技术参数上经常看到防护等级是IP62、IP65、IP66,但大多数情况下很多人不了解什么是IP65、什么是IP66、什么是IP防护等级,在这里和大家探讨一下,也顺便了解一下到底什么是IP防护等级: IP(International Protection)防护等级系统是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表1、表

照度计算公式

照度计算公式 E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 式中,E=工作面的维护平均照度(lx); Φ=灯初始光通量(lm) n= 每个灯具所含光源的数量 N=灯具数量 MF=设备维护系数 UF=设备利用系数 A=工作面的面积 一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。 MF=设备维护系数一般取之间。 UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取之间。 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 实例:一个100平方米的办公室,层高3米,工程方要求的照度是

500lx,要用我公司的3*36W T8灯盘,请问要用多少套用上面的公司计算,取MF(设备维护系数)为,UF(设备利用系数)为,假设要用3*36W T8灯盘X套, 公式E=(Φ×n×N×MF×UF)/A 即:500=(3300×3×X××)/100 X= 约9套 照度计算方法 利用系数法计算平均照度 平均照度 (Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算) 利用系数: 一般室内取,体育取 维护系数:一般取~ 举例 1:室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积 =(2500×3×9)××÷4÷5 =1080 Lux 结论:平均照度1000Lux以上 举例 2: 体育馆照明:20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套 平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积

灯具照度简单计算

灯具照度简单计算 一、光源单位lux与lx是怎么区分的? 两个都是勒克斯,照度单位,通用的 勒克斯(lux,法定符号lx)照度单位,1 勒克斯等于1流(lumen,lm)的光通量均匀分布于1㎡面积上的光照度。 二、计量方法 照度是反映光照强度的一种单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux):1 lx=1 Lm/㎡上式中,Lm是光通量的单位,其定义是纯铂在熔化温度(约1770℃)时,其1/60平方米的表面面积于1球面度的立体角内所辐射的光量。 三、简单计算 为了对照度的量有一个感性的认识,下面举一例进行计算,一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200 Lm,若假定该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得: 1)半径为1 m的半球面积为2π×1^2=6.28平方米距光源1 m处的光照度值为:1200Lm/6.28平方米=191 lx 2)同理、半径为5 m的半球面积为:2π×5^2=157平方米距光源5 m处的光照度值为:1200Lm/157平方米=7.64 lx 可见,从点光源发出的光照度是遵守平方反比律的。

1 lx大约等于1烛光在1米距离的照度,我们在摄像机参数规格中常见的最低照度(MINIMUM.ILLUMINATION),表示该摄像机只需在所标示的LUX数值下,即能获取清晰的影像画面,此数值越小越好,说明CCD的灵敏度越高。同样条件下,黑白摄像机所需的照度远比尚须处理色彩浓度的彩色摄像机要低10倍。 一般情况:夏日阳光下为100,000 lx;阴天室外为10000 lx;室内日光灯为100 lx;距60W台灯60CM桌面为300lx;电视台演播室为1000 lx;黄昏室内为10 lx;夜间路灯为0.1 lx;烛光(20CM远处)10~15 lx。 四、一般灯具光照强度 白炽灯: 12Lm/W 荧光灯: 50Lm/W 金属卤化物灯:70-100 Lm/W LED灯:90-100 Lm/W 四代LED灯:160 Lm/W

led照明灯具的详细参数

led照明灯具的具体参数 LED是操纵化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学本性:I-V本性、C-V本性和光学本性:光谱响应本性、发光光强指向本性、时间本性以及热学本性。 1、LED电学本性 1.1I-V本性表征LED芯片pn结制备遵从首要参数。LED的I-V本性具有非线性、整流本质:单导游电性,即外加正偏压表示低交兵电阻,反之为高交兵电阻。 (1)正向死区:(图oa或oa′段)a点对付V0为关闭电压,当V (2)正向任务区:电流IF和外加电压呈指数干连 IF=IS(eqVF/KT–1)-------------------------IS为反向饱和电流。 V>0时,V>VF的正向任务区IF随VF指数上升IF=ISeqVF/KT (3)反向死区:V<0时pn结加反偏压 V=-VR时,反向漏电流IR(V=-5V)时,GaP为0V,GaN为10uA。 (4)反向击穿区V<-VR,VR喻为反向击穿电压;VR电压对应IR为反向漏电流。当反向偏压不停增进使V<-VR时,则泛起IR俄然增进而泛起击穿现象。由于所用化合物材料种别差距,各种LED的反向击穿电压VR也差距。 1.2C-V本性 鉴于LED的芯片有9×9mil(250×250um),10×10mil,11×11mil(280×280um),12×12mil(300×300um),故pn结面积大小纷歧,使其结电容(零偏压)C≈n+pf支配。 C-V本性呈二次函数干连(如图2)。由1MHZ交流信号用C-V本性测试仪测得。 1.3最大允许功耗PFm 当流过LED的电流为IF、管压降为UF则功率损耗为P=UF×IF LED任务时,外加偏压、偏流未必促使载流子复合分发光,还有一一部分变为热,使结温上涨。若结温为Tj、外部状况温度为Ta,则当Tj>Ta时,内情热量借助管座向外传热,闲逸热量(功率),可表示为P=KT(Tj–Ta)。 1.4响合时间 响合时间表征某一表示器跟踪外部动态变卦的快慢。现有几种表示LCD(液晶表示)约10-3~10-5S,CRT、PDP、LED都达到10-6~10-7S(us级)。 ①响合时间从使用角度来看,就是LED点亮和燃烧所拖延的时间,即图中tr、tf。图中t0值很小,可忽略。 ②响合时间首要取决于载流子寿命、器件的结电容及电路阻抗。 LED的点亮时间——上升时间tr是指接通电源使发亮光度达到畸形的10%开始,不停到发亮光度达到畸形值的90%所经历的时间。 LED燃烧时间——降落时间tf是匡畸形发光减弱至副本的10%所经历的时间。 差距材料制得的LED响合时间各不同样;如GaAs、GaAsP、GaAlAs其响合时间<10-9S,GaP为10-7S。是以它们可用在10~100MHZ高频体系。 2、LED光学本性 发光二极管有红外(非可见)和可见光两个系列,前者可用辐射度,后者可用光度学来量度其光学本性。 2.1发光法向光强及其角分布Iθ 2.1.1发光强度(法向光强)是表征发光器件发光强弱的紧要遵从。LED大量应用要求是圆柱、圆球封装,由于凸透镜的感化,故都具有很强指向性:位于法向方向光强最大,其和程度面交角为90°。当偏离处死向差距θ角度,光强也随之变卦。发光强度随着差距封装形态而强度交付角方向。 2.1.2发光强度的角分布Iθ是刻画LED发光在空间各个方向上光强分布。它首要取决于封装的工艺(包含支架、模粒头、环氧树脂中增长散射剂和否)

室内照明设计之如何计算光照度

室内照明设计之如何计算光照度!!!(2008/08/01 15:50) 目录:网商感悟 浏览字体:大中小在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“ CU,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为 “利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应 该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%勺误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计软件进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明Im)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计 算。 平均照度(Eav)=单个灯具光通量 ①X灯具数量(N) X空间利用系数(CU)X维护系数(K) ?地板面积(长X宽) 公式说明: 1、)单个灯具光通量①,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作 业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取之间;而悬挂灯铝罩,空

灯具数量计算公式与光通量表

计算公式: 灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K ) 室内灯具平均照度计算公式 平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积 适用于室内,体育照明,利用系数(CU):一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光 维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例:1、室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 计算公式: 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积

照度的计算方法

照度计算的方法 作者:未知来源:转载发布时间:2006-2-7 19:54:37 发布人:george 减小字体增大字体 一照度计算的基本规定 ?圆形发光体的直径小于其至受照面距离的1/5或线形发光体的长度小于照射距离(斜距)的1/4时,可视为点光源。 ?当发光体的宽度小于计算高度的1/4,长度大于计算高度的1/2,发光体间隔较小(发光体间隔

照明计算

题目:一个办公室长宽尺寸为9米X3.6米,房间高度4.0米,假设吊装了3只2X40W的普通双管荧光灯,灯具底边距地3.0米,工作台高度0.8米。顶板、墙壁和地面的反射系数分别为0.7、0.5、0.3,请计算该办公室的平均照度。(提示:可以翻阅《建筑电气设计手册》等参考书籍) 答1: 首先选择照度计算方法:(平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍,灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具时的照度计算)本题符合要求。而利用系数法是民用建筑中常用的计算平均照度的方法。 公式:E=N*φ*U*D/A其中E——平均照度;N——灯具数量;φ——每盏灯具的光通量;U——利用系数(查表)D——维护系数(办公室取0.75);A——房间面积。 由于查表U需要室形系数,这里在说一下室形系数R的计算方法,矩形房间R=(L*W)/{H*(L+W)}本题为1.17,(在依据各反射系数)根据内插法求得U=0.36。 这里要说的是,荧光灯的光通量一般两种2300?3200?还有就是灯具情况,是格栅,磨纱罩,还是控照式吸顶?(这几种情况光通量损失都不一样) 我按2300,吸顶来算(光通量损失35%) E=3*2*2300*65%*0.36*0.75/(9*3.6)=75lx? 要是按单位容量法,我做设计是一般办公室按3.5W/平米为100lx计算。(我会做到17.5W/平米)。这道题就是240/(9*3.6*3.5)*100=211lx。 岂有此理,这两个怎么差这么多,一定是房间有问题9*3.6太狭长了! 答2: RCR=5*(3-0.8)*(9+3.6)/(9*3.6)=4.28 根据已知的Pcc=70%,Pw=50%,Pfc=30%,查表可得U=0。48 平均照度=2200*2*3*0.48*65%/9*3.6*1.3=98LX 答3: 每一个灯具内灯泡的光通量Φ=2*2200=4400lm 灯具的数量N=3 房间长度L=9m 房间宽度W=3.6m 计算高度h=3-0.8=2.2m 房间面积A=L*W=9*3.6=32.4m2 指形系数i=L*W/{h(L+W)}=9*3.6/{2.2*(9+3.6)}=1.17 天棚反射系数ρt=0.7 墙壁反射系数ρq=0.5 地面反射系数ρd=0.3 用插值法得光通利用系数U=0.50 维护系数K=0.8 平均照度E=Φ*N*U*K/A=4400*3*0.50*0.8/32.4=161.43lx 答4: 1.首先算室空间系数KRC:KRC=5h(a+b)/a*b=5*(3-0.8)*(9+3.6)=5.13 2.再确定光通利用系数KU:利用室形系数和反射系数查表用插值法来确定KU,得KU=0.52 3.计算平均照度:EA V=NQKU/SK=3*2*2400*0.52/9*3.6*1.4=165 (K为照度补偿系数,可查表得) 答5:

常用品牌灯具参数表

三雄灯具参数表T5高效节能荧光灯管

T5炫彩荧光灯管 T8标准型荧光灯管

佛山照明灯具参数表 雪靓系列T5一体化日光灯 型号电压(V) 功率(W) 功率因数尺寸寿命(H) T5一体化-14W 220 14 0.95 571X21X39 8000 T5一体化-28W 220 28 0.95 1171X21X39 8000 T8直管形彩色荧光灯 规格功率 (w)颜色管径 (mm) 管长 (mm) 寿命 (hrs) 灯头 F10T8/红 F10T8/绿F10T8/蓝10 红色 绿色 蓝色 26331.36000G13 F15T8/红 F15T8/绿F15T8/蓝15 红色 绿色 蓝色 26437.47000G13 F18T8/红 F18T8/绿F18T8/蓝18 红色 绿色 蓝色 26589.87000G13 F30T8/红 F30T8/绿F30T8/蓝30 红色 绿色 蓝色 26894.69000G13 F36T8/红 F36T8/绿F36T8/蓝36 红色 绿色 蓝色 261199.49000G13

T8直管形三基色荧光灯 规格功率 (w) 色温 (k) 显色指数 (mm) 光通量 (Lm) 直径 (mm) 管长 (mm) 寿命灯头 F10T8/865 F10T8/840 F10T8/827 F10T8/81010 6500 4000 2700 10000 82 600 650 650 500 26331.38000G13 F15T8/865 F15T8/840 F15T8/827 F15T8/81015 6500 4000 2700 10000 82 900 950 950 850 26437.410000G13 F18T8/865 F18T8/840 F18T8/827 F18T8/81018 6500 4000 2700 10000 82 1300 1350 1350 1130 26589.810000G13 F30T8/865 F30T8/840 F30T8/827 F30T8/81030 6500 4000 2700 10000 82 2350 2450 2450 2150 26894.612000G13 F36T8/865 F36T8/840 F36T8/827 F36T8/81036 6500 4000 2700 10000 82 3250 3350 3350 2750 261199.412000G13 F58T8/865 F58T8/840 F58T8/827 F58T8/81058 6500 4000 2700 10000 82 4800 5000 5000 4200 26150012000G13

灯具换算方法

室内照明利用系数法计算平均照度 在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“CU”,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为“利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx) ,由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计软件进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算。 平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K) ÷地板面积(长×宽) 公式说明: 1、)单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。 3、)是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数.一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。维护系数 maintenance factor。照明装置在使用一定周期后,在规定表面的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。 为了让大家能更清晰的理解以上计算公式,下面举一我司实际工程案例: 案例:东莞某机械加工生产车间长为58m、宽为18m、高为8m,矩形,员工作业台面为0.8m。顶棚混合水泥土结构,墙壁刷成白色。经各方面综合考虑现推荐采用我司悬挂灯 PAK-H01-250L-AP-LJ配250W金卤光源作为照明使用,经查《建筑照明标准手册》,400Lx照度即可达到该车间照明需求。试计算需多少套灯具? 解:根据室内计算公式: EAV=( Φ×N×CU×K)/(A×B) 查资料得各参数:

光源照度计算

光源照度计算 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

光照度 lux 表面单位面积上受到的光通量 1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通 w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为(室内)体育 维护系数 MF 一般取面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70**110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维 护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平 均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。

2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取,体育取 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置

灯具选型照度计算

②主要灯具选型 序号:1灯具名称:LED 大功率集成投光灯灯具主要参数推荐品牌:银雨、亚明、罗莱迪斯、飞利浦产品图片: 颜色: 色温: 4500-5000K 主要参数: 进口美国科瑞CREE 芯片 功率:50W 输入电压:AC220V 防护等级:IP65电器防护等级:CLASS III 灯具材质: 一次成型拉伸铝合金外壳,表面化学 抛光,硬质阳极氧化处理;4mm 钢化安全玻 璃面盖,抗打击性能更好;铝制PCB 线路板, 散热效果更好 灯具特点: 无频闪,内置恒流电源,造型轻巧美观,安 装简便,维护简便。平均光源寿命:50000小时、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

LED路灯平均照度的计算公式或计算方法

LED路灯平均照度的计算公式或计算方法 照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m2) 即,平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。 用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算:平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)。 公式说明: (1)单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 (2)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。 如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 而悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。 (3)是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。

灯具强度计算

灯具配光计算 夏清明 所谓灯具配光,指的是灯具发光强度的空间分布,通常用若干个具有代表性的平面上,光强值随角度的变化曲线(可在极坐标系或者直角坐标系中给出)来表达,称为配光曲线。 灯具的空间光强分布由分布光度计测量得到,原始数据以光强数据表的形式给出。本文以下所有的计算都是以光强数据表为基础而展开的。 第一部分 基本计算 1.基本概念、公式 光强:光源在给定方向上单位立体角内所传输的光通量。 1.1.1 照度:单位面积上所接收得到的光通量。 1.1.2 亮度:光源在某一方向上,单位投影面积上和单位立体角内所发出的光通量。 1.1.3 由光强、照度、亮度的定义式,可推导出两个非常重要的公式: 1.1.4 1.1.5 这两个公式在灯具配光计算中经常要用到。公式中各参量的意义参见图1.1。

图1.1 2.光通量的计算 设想一个闭合球面,灯具位于球心,球的半径等于分布光度计的测试距离。 将这闭合球面细分成很多环带。 图1.2 如图1.2所示,介于垂直角度γ1 和γ2之间的第n个环带所对应的光通量等于

1.2.1 称为 1.2.2 总光通量等于 1.2.4 I1,I2,…I18分别为对应环带上的平均光强。 ),…)

图1.3 以(C,γ)坐标系为例,如图1.3所示,已知光强数据表中四个点(C m,γj),(C m,γj+1),(C m+1,γj),(C m+1,γj+1),现在要求出(C,γ)点的光强值,一次插值公式如下: 1.3.1 我们令 这里有两个常数 1.3.2

1.3.3 并且我们注意到 1.3.4 令 对应于一次插值公式,有 代入式1.3.1,有 1.3.5 同样的,有 1.3.6 最终有 1.3.7 这里 1.3.8 当然也可以反过来,先进行γ角度的插值计算,再进行C角度的插值计算,结果是一样的。