一、工程概况:

我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。

我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。

二、施工用电

本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。

三、临时用电的负荷计算

按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。

(一)用电设备的容量同时使用系数的取值

1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。

2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2

*Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即

Ps= *Pe=

Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。

Ps=1.1Pe

(二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定

1、需要系数法的含义

Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为

Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs

2、需要系数Kx的确定

(1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。

(2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。

(3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。

(4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。

(三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算

根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。

1、总配电箱的负荷计算

为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算:

S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4)

式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA)

P1----电动机额定功率(KW)

P2----电焊机额定容量(KVA)

P3----室内照明容量(KW)

P4----室外照明容量(KW)

cosΦ---电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75-1.78,一般为0.65-0.75);

2、分配电箱的负荷计算

规范规定:“分配电箱鱼开关箱的距离不得超过30米。”在这个区域内临时用电设备不多,故在负荷计算时一般不进行分组。此时,据经验可采用需要系数为0.9-1.0(设备台数较少时取1.0,较少多时取0.9),功率因数可取电动的平均功率因数。当设备较多时,可按上述总配电箱负荷的计算方法计算分配电箱的负荷。

3、开关箱的负荷计算

规范规定,从开关箱向用电设备配电,实行“一级一闸”制,且开关向与其控制的固定是用电设备的水平距离不宜超过3米。因此,开关箱的计算负荷,实际上是单台用电设备的计算负荷。

(1)对连续工作制的单台用电设备,其计算负荷Pjs应考虑设备的效率,即Pjs=Ps/η= Pe/η

(2)对于电焊机等断续工作制的设备,其计算负荷Pjs:

Pjs= Ps= Se* cosΦ

Jc

式中 Ps---经换算后的设备容量;

Pe、Se---分别为设备的额定功率和额定容量;

η----电动机的效率。

4、电流的计算

(1)对三相电路用电设备,其计算电流Ijs为:

Ijs= Pjs/( 3 *380* cosΦ=Sjs/ 3 *380

式中Pjs、Sjs分别为用电设备的有功功率和视在功率。

(2)对单相用电设备,Ijs按以下方法计算。

1)单相用电设备接于线电压时:

Ijs= Pjs/(380* cosΦ)

若单相用电设备的容量超过三相用电设备总容量的15%并以换算为三相等效设

备容量时,则Ijs仍应按(1)的公式计算。

2)单相用电设备接于相电压时:

Ijs= Pjs/(220* cosΦ)

四、临时用电设施的布置情况

施工用电主要利用当地电网,自备发电机作为备用电源。本标段范围内,木刀沟特大桥的桥头到增村配电所段(DK237+750-DK244+700)与线路交叉的高压线路均可利用,变压器就近接入。增村配电所至标尾,仅两处高压线路,容量不能满足该范围内的用电负荷;需要自配电所另引一条10kv高压线。其中:DK245+173及DK246+359处的高压线为增城配电所引出,主要供增村地方工厂及杨马庄等用电,容量不足,需增容,其它10kv电力线均可使用。DK246+359至DK250+012范围内无高压线。

DK244+699至DK250+012段的用电需要引自增村配电所(DK244+699线路以南250米),10kv电力线沿DK244+699至DK250+012段通长设置。

引下线按50米计。

1、变压器的位置按供电半径为500m,并根据既有高压线的位置进行调整。

变压器的容量主要根据各用电范围的机械设备投入及用电负荷估算。

2、变压器均设在线路的左侧。

3、新建高压线路采取架空线路。

低压线路通长布置,分别由各变压器引入。低压线采取电线穿塑料管埋地敷设,过路处设钢管敷设。

4、高、低压线均按电压降选择了线径。

5、全线设置变压器11台。

(一)机械设备投入及用电量计划的说明

1、各变压器供应范围内的机械设备投入主要根据本标段的工程量、任务划分、现场布置及工期安排确定的。

2、木刀沟特大桥工期紧,0-40#段在用电高峰期,桩基、下部结构及上部结构时间上交叉;

41-148#段在用电高峰期,桩基及下部结构时间上存在交叉。

现场布置上该桥布置了两处钢筋加工场,用电时间自桩基开始一直到砼结构结

束。

该桥用电时间长,此部分的总用电量按50%负荷进行估算。

3、增村跨204省道特大桥与木刀沟特大桥相同。

该桥用电时间长,此部分的总用电量也按50%负荷进行估算。

4、路基段的用电主要集中在地基处理阶段。

根据地质条件,按长螺旋钻考虑用电计划。

地基处理工期较紧,用电时间短,用电量按30%的负荷进行估算。

5、拌合站用电时间长,特别是CFG桩施工阶段,砼的拌合时间按20个小时考虑。级配碎石站与砼拌合站按共用一台变压器考虑。

根据物资调查,地材的含泥量大,需为清洗、过筛备用电源。

拌合站处供电选择了一台400KVA的变压器。

6、用电负荷根据施工的各阶段中最大用电量进行计算;用电不均衡系

数取1.05;同时使用系数取0.5。

五、安全用电措施和电气防火措施

1.安装维修,拆除临时用电工程,必须由专业电工施工;

2.专业电工有劳动部门签发的安全培训合格证,持证上岗;

3.施工现场临电建立安全技术档案,内容包括临时用电施工组织设计,技术交底和其他资料;

4.施工现场采用TN-S保护系统电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,在同一系统中工作,严禁一部分用电设备接零,另一部分接地保护。

5.施工现场必须采用绝缘电缆,导线满足机械强度负荷电流允许最大载流量。

6.室内配线采用绝缘导线,穿管配线,地面高度3m,导线截面4mm2铝线。

7.配电箱全部采用铁制配电箱,实行三级配电,总配电箱、分配电箱、开关箱、动力配电与照明箱分开设置,分配电箱及三级箱距地 1.3~1.6m,用混凝土支架台。

8.配电箱装置必须可靠完好,总分配电箱及开关箱有隔离开关,总熔断器和分路熔断器,总、分路漏电保护器,总配电箱设电压电流表,做到"一机一闸,一机一保护",工完或下班时应拉闸断电锁好开关箱,电工在拉闸检修时,穿绝缘鞋,带绝缘手套,用绝缘工具,并悬挂标志牌。

9.施工现场,一切带电建筑机械和手持电动工具的选择使用,应符合规定。

10.夯土机开关箱必须设漏电保护器,电缆长度不大于30m,不准有破口,操作人员必须带绝缘手套。

11.电焊机现场不准有易燃品、易爆物品,一次电源不大于5m,二次线不大于25m,进出线必须设保护罩,外壳与二次线的地线接线零保护,焊接时必须戴防护用品。

12.施工照明电源直接从总配电箱连接到分配箱,室外安装固定照明灯具的连接符合规定。

13.教育工人不违章作业,学会安全电气知识,掌握相应的安全电气规程,教育工人学会三懂三会,即会报警会灭火,会用灭火器材;懂预防措施,不合格电器设备不准进入施工现场,缺盖少角的胶盖闸不使用,所有的用电设备绝缘值不小于0.5兆欧,达不到要求的不准使用。

14.夜间施工,要有充足照明设备,现场有值班电工。

15.室内照明灯泡距地高度不低于2.5m,开关控制火线灯口顶接火线,临建职工宿舍采用导线穿阻燃管。

16.室外照明灯距地3m,安防水灯及罩,导线采用电缆线,沿墙铺设,金属外壳接零保护,以上电源均从总配电箱处引出,严禁常明灯;

17.各种设备搭设防雨棚配电箱,防雨棚设备及配电箱周围设排水沟。

施工用电

建设单位已申请好一台250KV A变压器,施工单位设总电箱,采用三相五线制线路。

六、临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。

1、安全用电技术措施

(1)保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大

于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

(2)保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。

1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。

2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线Pe.在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE 线。Pe线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,

有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

(3)设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(4)安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(5)电气设备的设置应符合下列要求

1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、

维修的物品。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(6)电气设备的安装

1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设.

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带

电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。

(7)电气设备的防护

1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~lOkV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,lOkV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与lOkV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV时;最小垂直距离为7m。

4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

(8)电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求

1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

2)各类用电人员应做到:

(o)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(6)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

(c)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

(e)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

(9)电气设备的使用与维护

1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。

5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。

6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

(10)施工现场的配电线路

1)现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设在专用电线杆上。

2)架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线截面不小于10mm2;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16 mm2跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2,绝缘铜线截面不小于16 mm2。

3)架空线路的导线接头:在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头;线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

4)架空线路相序的排列:

(a) TT系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为L1、N、L2、L3;

(b) TN-S系统或TN-C-S系统供电时,—和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3、PE;

(c) TN-S系统或TN-C-S系统供电时,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担,相序排列方法:上层横担,面向负荷从左至右为L1、L2、13;下层横担,面向负荷从左至右为L1、(12、L3)、N、PE。,当照明线在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。

5)架空线路的档距一般为30m,最大不得大于35m;线间距离应大于0.3m。

6)施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。

7)架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆。当使用木杆时,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。

8)架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件应视导线截面、杆的类型具体选用杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。

(11)施工现场的电缆线路

1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。

2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

5)在有高层建筑的施工现场,,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于18m。

(12)室内导线的敷设及照明装置

1)室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5m。

2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。

3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

4)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

5)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。

6)螺口灯头及接线应符合下列要求:

(a)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

(b)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

7)各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。

8)暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关占拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。

9)严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上设开关。

2.安全用电组织措施

(1)建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等、,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JQ59—88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分

块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电专项施工方案(参考范本)

目录 一、工程概况................................ - 2 - 二、编制依据................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.................. - 3 - 四、电器设备的选择.......................... - 3 - 五、负荷计算..................................................................................... - 4 - 六、分配箱电缆选择..................................................................... - 8 -七.安全用电组织措施................................................................ - 9 -八、安全用电技术措施.............................................................. - 10 -(一)配电室的建造................................................................... - 10 -(二)配电箱与开关箱.............................................................. - 10 -(三)电器设备的安装.............................................................. - 12 -(四)施工现场的电缆线路.................................................... - 13 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地.......................... - 15 -(六)现场照明.............................................................................. - 17 -(七)自备发电机 ........................................................................ - 18 -(八)漏电保护器 ........................................................................ - 18 -八.用电防火措施 ........................................................................ - 19 -九、消防预案................................................................................... - 20 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

临时用电的方案.doc

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电专项安全方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、施工现场临时用电计划 (3) 四、安全用电技术措施 (4) 六、安全用电组织措施 (19) 七、安全用电防火措施 (21) 八、雨季临时用电措施 (24) 九、临时用电事故应急预案 (25)

临时用电安全专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 云南上关至鹤庆高速公路位于大理州洱源县、鹤庆县境内,是贯穿大理州北部地区,沟通大理州南北的一条主要连接线,是大理至丽江高速公路最便捷辅助通道,本项目的建设将有助于打通通往藏区的运输通道,形成贯穿南北的干线公路,实现南北向便捷、有效的连接,随着本项目与其它高等级公路的陆续建成,区域干线通道网络逐步完善,为云南省作为国家面向西南桥头堡的构建奠定有力的支撑。对加快滇西产业发展、提升滇西经济圈竞争力,改善滇西地区的交通条件,推动联动发展、协调发展具有重要的意义。 建设方案及主要控制点:路线总体走向为由南向北,起于洱源县,抵达鹤庆县。路线具体起于洱源县邓川镇军马场附近,设枢纽立交接大丽高速公路,路线向北展线升坡,经青花瓶、诸葛城、铅矿厂、北衙、陈家、田坡、南坡、北坡、西邑、甲碑、河西、河北南登、西坡、石塔河等村,至项目止点蝙蝠洞,接至鹤庆县城一级公路起点。 建设标准:根据项目在路网中的地位和功能,结合交通量发展情况,按照交通行业《公路工程技术标准》(JTG B01-2014),上关至鹤庆公路按四车道高速公路标准建设,设计速度80公里/小时,路基宽度为25.5米(行车道宽2×2×3.75米,硬路肩宽2×3.0米,土路肩宽2×0.75米,中间带宽3.0米)。 建设规模:路线全长62公里。全线共设桥梁16204米/72座(其

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电专项安全措施方案实用版

YF-ED-J3307 可按资料类型定义编号 临时用电专项安全措施方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电专项安全措施方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、配电箱及开关箱 1、开关、熔断器、插座等设备齐全完 好。 2、配线及设备排列整齐,压接牢固,操 作面无带电体外露,并采用配套管接入箱内。 3、总开关及各分开关上端及熔断器、熔 断安装合理,严禁用其他金属代替。 4、电箱外壳设接地保护。 5、每个回路设漏电开关,并保持灵敏有 效。

6、动力和照明分开控制,每个设单相三线不等距安全插座,上设漏电开关。 7、门锁齐全,有防雨措施,并有醒目标志。 8、配电开关箱附近合理设置消防灭火器材。 9、装设应端正、牢固、移动电箱应有固定支架。 10、每台用电设备实行“一机一闸一保险”制,严禁用一开关直接控制二台及台以上的用电设备。漏电保护保持灵敏有效。 二、用电机械和手持用电工具。 1、各类施工机械的电气装置实行专人负责制,必须按规程要求定期检查,确保运行正常。

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时用电专项安全措施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A42679 临时用电专项安全措施方案标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时用电专项安全措施方案标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、配电箱及开关箱 1、开关、熔断器、插座等设备齐全完好。 2、配线及设备排列整齐,压接牢固,操作面无带电体外露,并采用配套管接入箱内。 3、总开关及各分开关上端及熔断器、熔断安装合理,严禁用其他金属代替。 4、电箱外壳设接地保护。 5、每个回路设漏电开关,并保持灵敏有效。 6、动力和照明分开控制,每个设单相三线不等距安全插座,上设漏电开关。

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

施工临时用电安全专项方案

新建铁路长春(开安)至西巴彦花线铁路工程CX-VII标段施工临时用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十二局集团有限公司长西铁路项目经理部

目录 第一章编制说明 0 一、编制依据 0 二、编制目的 0 三、适用范围 0 第二章工程概况 0 一、工程概述 0 二、气象 0 三水文地质 (1) 第三章施工工艺 (1) 第四章危险因素分析 (2) 一、危险源辨识 (2) 二、危险因素评估 (3) 第五章安全保障措施 (5) 一、组织保障 (5) 二、技术保障措施 (6) 三、应急保障措施 (10) 第六章安全检查与验收 (14) 一、检查方法 (14) 二、检查内容 (14) 三、检查验收 (15)

第一章编制说明 一、编制依据 本安全专项施工方案是遵照如下标准和规范: 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB-10301-2009 二、编制目的 为切实落实施工现场临时用电安全技术标准、规范,确保工程施工供、配电系统的合理、稳定,保障施工用电安全,防止发生电气人身伤害事故和其它电气灾害事故。 三、适用范围 本方案适用于新建长春(开安)至西巴彦花线铁路工程CX-Ⅶ标段工程施工现场临时用电设施的设置和使用。 第二章工程概况 一、工程概述 本标段为长春(开安)至西巴彦花铁路项目站前工程施工CX-VII标段。起讫里程:黑水~谢家窑(DK94+000~DK256+800),正线线路长162.787km。主要内容包括:铺架工程162.787铺轨公里,新铺单开道岔56组,粒料道床505290立方米;站线32.99铺轨公里,拆除线路0.98km,拆除单开道岔1组,粒料道床90056立方米;T梁预制、架设405孔,其中32mT梁389孔,24mT梁16孔;铺轨基地1处(洮南铺轨基地)、制存梁场1处(洮南制存梁场);黑水站改建、平齐线相关工程等。 二、气象 线路通过地区为中温带半干旱大陆性季风气候区,具有四季分明,春季较短而干燥多风,夏季温热多雨,秋季日夜温差大,冬季漫长较寒冷的特点。沿途所经长岭县最高气温41.6℃,最低-35.1℃,通榆县最高气温42.1℃,最低-30.9℃。按对铁路工程影响的气候分区为严寒地区。 三水文地质 沿线地表水体较发育,河流众多,湖泊、洼地、水库密布,多为大气降水及地下水补充。低洼地带雨季多积水,季节性沼泽化明显,地表多为松软土和盐渍