文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CMS安装说明

CMS安装说明

CMS安装说明
CMS安装说明

目录

一、简介 (2)

二、程序安装 (2)

三、CMS程序的设置 (6)

四、相关软件的安装 (13)

五、CMS程序与PLC硬件的连通 (26)

六、CMS程序的PLC跳转功能 (30)

CMS安装说明

一、简介

CMS系统全称吊车监控系统(Crane Monitoring System),主要用于吊车的实时监视、故障分析处理、数据采集、运行维护、生产统计和整车使用状况分析,对于统计和分析的结果以报表的方式输出,能够有效的帮助维修人员监控和维护吊车。

CMS程序安装包括程序安装和CP717、CimScope软件设置两个部分(安装的操作系统环境为Windows 2000 Professional)。

二、程序安装

将CMS程序的安装光盘放入光驱内运行,点击项目文件夹中的Setup图标起动安装程序(如图1中被鼠标点中的图标所示)。

图1

安装程序起动后,会出现如下界面(如图2所示)

图2

点击下一步“继续”执行安装,点击“取消”则退出程序的安装。选择点击

“下一步”后,安装程序会进入如下界面(如图3所示)。

选择“本地CMS”,点击“下一步”进入如下画面(如图4所示)

图4

点击选择“基本文件”“本地CMS文件”“Dataviews文件”(前三项),则此三项左边的方框内会现对勾(“远程CMS文件”“WEB文件”则不必选择)。点击下

一步进入如下画面(如图5所示)。

此画面无需其它操作,直接点击下一步进入下一个画面(如图6所示)

图6

此画面同样无需其它操作,直接点击点击下一步即可。点击下一步后进入程序

整体安装画面(如图7所示)

图7

点击“完成”按钮,即可退出程序安装画面。至此CMS程序已经安装完毕。

三、CMS程序的设置

安装后,运行CMS程序则会弹出如下窗口画面(如图10所示)。

图10

点击“确定”按钮,进入下一个画面,如下图所示(如图11所示)。

图11

如上图所示(图11),用户需要修改的共有四栏,即“CMS主机名”“主机IP”“吊车名”“PLC IP”。

其中“CMS主机名”是指CMS程序所在的本地电脑的名称,用鼠标右击Windows 桌面上我的电脑的图标,在弹出的下拉菜单中选择属性。在弹出的系统属性窗口中选择“计算机名”栏,查看“完整的计算机名称”冒号后的文字(注:不是下面的工作组名称),此文字即是CMS程序所在的本地电脑的名称。将此名称填入CMS主机名

第一栏(从上往下)中即可(如图12、13、14所示)

图12

图13

图14

“主机IP”即CMS程序所在的本地电脑的IP地址。用鼠标用鼠标右击Windows 桌面上网上邻居的图标,在弹出的下拉菜单中选择属性。在弹出的网络连接窗口中点击本地连接(若Windows操作系统为英文版,则窗口中显示为Local Area Connection)。则会弹出“本地连接状态”窗口,点击其左下角的“属性”按钮,在其弹出的属性窗口中双击“Internet Protocol (TCP/IP)”,在其弹出的属性窗口中,其中的“IP 地址”项右边的IP地址即CMS程序所在的本地电脑的IP地址,即“主机IP”。将其填

入“主机IP”第一栏中(从上往下),(如图15、16、17、18、19、20所示)。

图15

图16

图17

图18

图19

图20

上图中的(图20)“吊车名”“PLC IP”用户需根据现场的实际的吊车名和PLC IP以及吊车个数进行输入。输入完毕后,点击画面中的“保存”按钮保存设置,即可完成对CMS程序的设定,重新起动CMS程序即可进入CMS的程序画面。如下图所

示:

图21

四、相关软件的安装

CMS监控软件安装完毕后,为实现与PLC的连通和报表的生成还需安装

CP717、CimScope与Office 2000办公软件

1.CP717、CimScope的安装

CP717、CimScope是实现CMS程序与PLC程序通讯的两款软件,在实地安装中一般安装CP717 v4.32、CimScope v0.41C这两个版本。

安装CP717 v4.32、CimScope v0.41C后,会在Windows 桌面上生成“YASKAWA CamTool”“YE_Applications”两个文件夹,如图22所示。

图22

用鼠标点击进入“YE_Applications”文件夹(“YASKAWA CamTool”文件夹在匹配PLC与CMS程序连通过程中使用不到)。如图23所示

图23

先双击“Communication Manager”程序,在弹出的“Communication Process”窗口中用鼠标双击“Logical PT”栏中的序号1,则弹出“Logical Port Setting”

窗口。如图24、25所示

图24

图25

在弹出“Logical Port Setting”窗口(如上图所示)中,在“Port Kind””下拉框中选择“CP-218”,其它三项按默认设置。点击窗口中的“Detail”按钮,在弹出的“CP-218 Port Setting”窗口中的“IP Adress(First)”下拉框中选择本机的IP地址,其它各项按默认设置。依次点击“OK”按钮(窗口“CP-218 Port Setting”、“Logical Port Setting”的确定按钮),即可完成对“Communication Manager”程序的设置。设定后的

“Communication Manager”如图28所示(设定画面如图26、27所示)

图26

图27

图28

“Communication Manager”程序程序设定完成后,接着点击“YE_Applications”

文件夹中的“Total Engineering Tool”程序,进入如下画面(如图29、30所示)

图29

图30

用鼠标右击左边方框中的单词“root”,在弹出的菜单中依次选择NEW-Order Folder,点击确定后在弹出的“Make New Folder”窗口中的Order Name输入框中输入安装CMS程序的吊车的类型名称,例如:QC、RTG、CRMG等。(如图31、32所

示)

图31

图32

输入名称点击确定后,则在root下方生成刚才所输入名称的分支文件(本例输入的是QC,若安装项目为RTG则输入RTG即可)。

右击该文件名称在弹出的菜单中依次选择Create New Folder-Controller Folder 项,在弹出的“Controller Configuration”窗口中,先选择窗口上方的“Information”栏,在其中的“Controller Name”输入框中输入N01S01(如有修改,请咨询现场硬件服务人员)。

在其次的Comment输入框中可以输入与CMS程序相关的信息名称或不输入。“Controller Type”下拉框中选择与主PLC或CMS PLC的通讯方式。具体选择哪一项请咨询安装现场的PLC硬件设置人员,本例中选择CP-316H。

其余各项按默认值设定。

用鼠标点击“Information”栏右边的“NetWork”栏,在选择项“OnLine”中选择“Yes”项。

在由此弹出的“Logical Port No (Device No)”下拉框中选择“CP-218”,在“IP Adress”输入框中输入主PLC或CMS PLC的IP地址(具体的IP地址请咨询安装现场的PLC硬件设置人员)。本例中所填的IP地址为192.168.1.100。

若安装CMS程序的电脑连接的是CMS PLC请在“Route”选择项中选择“Yes”,在弹出的“NetWork No”“Station No”下拉框中选择设定的CMS PLC网络号与站号(本例中选择的是NetWork No 2、Station No 1)。如果安装CMS程序的电脑与主PLC硬件相连,则在“Route”选择项中选择“NO”即可。

“Application”项按照默认设置即可。

设置完成后,点击“OK”按钮保存设置,保存设置的画面如图33、34、35、

36、37、38、39、40、41所示(操作过程如图41所示)。

图33

图34

相关文档