文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防喷淋技术交底记录

消防喷淋技术交底记录

消防喷淋技术交底记录
消防喷淋技术交底记录

消防自动喷淋系统施工技术交底

交底内容: 一、管材 1、消防系统管道的管材材质必须按照图纸要求。 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。 二、质量要求 1、喷淋系统水压试验结果及使用的管材品种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 2、水泵的规格型号必须符合设计要求,水泵试运转的轴承温升必须符合规定。 3、自动喷洒喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。 4、镀锌管道螺纹连接应牢固,接口处无漏油漏麻且防腐良好。 5、卡箍连接应对接平行、紧密且与管中心线垂直,螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的1/2。 6、现场用的支架材料,进场必须报验,现场防腐刷漆必须经过验收后才能使用,管道的弯头和三通处需要架设支吊架。 7、水平管道安装坡度在0.002~0.005之间。 8、吊架与喷头的距离不应小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固

定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其他专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强

喷淋管道安装等技术交底记录

消火栓管道安装技术交底记录 工程名称 丰城市文化中心等城市配套服务项目 设计采购施工(EPC)总承包工程-丰 城市新安菜市场项目 施工单位 南昌长安安全智能技术 工程有限公司 分项工程名称给水管道及配件安装交底日期年月日施工依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》GB50242-2002 交底人 交底内容: 一、工程概况: 丰城市文化中心等城市配套服务项目设计采购施工(EPC)总承包工程-丰城市新安菜市场项目,消火栓系统安装部位为地下一层及地上一层~屋顶部分。地下室设消防水泵房,室内消火栓泵流量采用15L/s(一用一备);屋顶层设有消防水箱及一套消防稳压装置。室内消火栓系统管材采用热镀锌钢管,采用螺纹和卡箍连接。施工前认真熟悉图纸和图纸会审,严格按图纸施工,图纸和图纸说明不明确的,要参照国家施工质量验收规范,不得随意施工或更改设计管道走向。每施工完一道工序要自检、专检,检查合格后再进行下道工序施工。 二、施工准备 1、施工前熟悉室内消火栓系统施工图纸,按图纸测量,准确定位即将施工的管道位置及标高。 2、安装消火栓系统管道所需管材、配件齐全。 3、主要机具:电焊机、切割机、台钻、电锤、滚槽机、打磨机、套丝机等准备齐全。 4、施工所需电、气、水俱全,道路畅通,安装场地清理干净。 5、施工前对班组进行技术交底。 三、施工工艺 1、管道安装 本工程室内消火栓系统采用热镀锌钢管,DN<100螺纹连接,DN≥100沟槽连接,材料同管材。安装必须遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、分管的原则。安装过程中不可跳装、分级装、必须按顺序连续安装、以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。 镀锌钢管沟槽连接安装 沟槽连接管道安装工艺流程 检查管端 连接管端和外壳 插螺栓 紧螺母 安装前准备滚槽检查橡胶圈安装橡胶密封圈

消防工程施工技术交底Word版

施工技术交底 参 考 样 本 一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员

进行交底。

二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工 组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用 会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制 性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安 全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试

6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录

自动喷淋系统技术交底

1、工艺流程 安装准备、管网安装、设备安装、喷头支管安装、喷头安装、通水试压调试。 2、安装准备 2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋式预留调是否正确,需临时剔凿应与设计土建协商好。 2.2 安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落:法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 3、管网安装 3.1自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于 100mm 时,可采用法兰连接和焊接,焊口内外表面场作好防腐。 3.2 管道安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 3.3 管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设 0.002~0.005 的坡度,坡向泄水装置。 3.4 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求,支吊架最大间距符合下列规定: 3.5 干管安装 3.5.1 喷洒干管用法兰连接,每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.5.2 管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用 3~5mm 的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧固最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防安装技术交底(总5页)

消防安装技术交底(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、施工准备(一)作业条件1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、3、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 6、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部

试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 4、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 .1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 4.1.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 4.1.3箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

消防水喷淋系统技术交底

消防水喷淋系统技术交底 交底内容: 1、施工准备: 1.1主要材料: 1.1.1自动喷洒灭火系统采用热度锌钢管,沟槽连接。管材镀锌均匀,不得有弯曲,管壁薄厚不均、重皮等现象。具有厂家的各种资质文件及检测报告。 1.1.2 消防水泵、稳压泵、气压罐、湿式报警阀、压力开关、水泵结合器、喷头等设备进厂后预先要检查,设备无划痕、损伤,具有合格证、检测报告及厂家的各种资质文件。 1.2主要机具:套丝机、压槽机、开孔器、砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻, 电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,倒链,电气焊等工具。钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等量具。 1.3作业条件: 1.3.1 管道安装所需的基准线已标明。 1.3.2 结合图纸及现场检查管道安装位置及尺寸是否正确。 1.3.3 现场已达到施工条件。 1.2安装准备: 1.2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 1.2.2安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落:法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 1.2.3沟槽管件的材质、规格要满足设计要求,外观整洁无缺损、掉漆及锈蚀。 2、管网安装: 2.1 自动喷水灭火系统管材采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于100mm时,采用螺纹连接;当管子公称直径大于或等于100mm时,采用沟槽式连接。 2.2 管道安装前应校直管子并清除内部杂物,将安装完的敞口管道临时封堵好。 2.3 管道穿过伸缩缝时应采取防冻、防护措施,水平安装设0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 2.4 管道压槽要将管道及压槽机垫平、放稳,在压槽时先将管道放入压槽机,定好压槽的深度值,用液压器将管道压实,然后开动压槽机,缓慢升压,完后用专用量具进行测量,合格后进行安装。 2.5 机械三通开孔先在管道上化出开孔的位置及规格,先将管道固定,将开孔器固定在管道上对准开孔的位置,缓慢用力,孔开完后核对一下所开孔的位置、规格及尺寸。 2.6 沟槽接头安置:用润滑油均匀涂在垫圈边缘及外侧,把垫圈套在管道末端,将管道两端并在一起,滑动垫圈在两管沟槽中心位置,把卡口放在垫圈上并确保卡口边缘在沟槽内,套上螺栓,均匀拧紧两端螺母,使卡口两端紧密结合在一起。 2.7 机械三通安装:把机械三通内的垫圈取出,涂上润滑油,再入回卡口正确位置,将卡口下半部转动90度,把上半部安放在管道内,使之与开孔同一直线,再转动下半部回位,确信定位垫圈在出口开口内,插入螺栓,均匀拧紧螺母,直至上下部分卡口在垫圈覆盖面内表面完全接触。 2.8 喷洒系统管道主支架焊接在由钢结构预留的钢板上,吊架用抱卡固定在钢结构的檩条上,末端固定支架直接焊接在钢结构的檩条上。选材及做法及支吊架最大间距应符合下列的尺寸:

自动喷淋系统安装技术交底记录

技术交底记录 单位工程名称:###################消防工程 交底单位###################项目部日期 接底单位管道组交底人 分项工程名 自动喷淋系统安装接底人 称 一、概况:本工程自动喷淋系统用水由水泵房喷淋泵加压供给,火灾初期由主楼屋顶消防水箱和稳压装置供水。自动喷水管道上的阀门均应常开,报警阀前的控制阀门和水流指示器前的阀门均采用信号阀,通过电信号把该阀的启闭状况显示在消防控制中心的控制屏上,水力警铃就近引至值班室。自动喷水管道采用镀锌钢管,DN≦65 mm采用丝接, DN>65 mm采用沟槽机械式接口。 二、操作工艺及施工方法 l、施工前的准备工作 (1)自动喷水灭火系统的控制阀、喷头、水流指示器、安全信号、压力开关以及与之配 套的火灾报警系统系列产品,均应符合国家及省、市有关标准,且经检测合格,不合格产品不能使用。 (2)自动喷水系统在施工前,设计单位应向施工单位进行详细的技术交底,并有专人负 责施工质量检查及系统设备保管、检验。 2、材料检验 (1)管子、管件各种支架所用材质、规格、型号等应和设计图纸所标明的要求相符。(.2)管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的尺寸偏差要符合现行颁布标准和国标要求。管子的螺纹密封面完整、无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。 (3)非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象,表面无掼伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽,凹面法兰能自然嵌合,面的高度不得低于凹槽的深度。 3、喷头检验 (1) l喷头,的龟标必须明显,且符合规定的色标温级,不得自行在喷头上涂其他颜色涂层。凡发现色标和温级不符的喷头,要退回厂方,不得凑合使用。 ·(2)工程中所用的各种型号、规格喷头,要按标准进行使用前的抽检,不合格的不能使用。 (3)喷头型号、规格要符合设计要求,喷头的温级要和使用环境相协调,即闭式喷头的 动作温度比使用环境温度同30℃左右。 (4)喷头的商标、型号、制造年月及制造厂等标志要齐全。喷头外观无加工缺陷和机械 损伤;螺纹密封要平整、光滑,其尺寸偏差符合现行标准。 (5)闭式喷头的性能检测或抽检。 (6)闭式喷头在安装前,要保存在不受振动、无腐蚀的地方。 4、阀门检验:自动喷头灭火系统所用的闸阀、止回阀、报警控制阀、安装信号阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门要按出厂设备组件清单,检查组件是否齐全完好无损,且有制造厂的合格证。报警阀和水力警铃除有商标、型号、规格等标志外,应有水流方向标

消防自动喷淋系统施工技术交底样本

 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于 3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质经过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其它专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强度试压及冲洗→喷头支管安装→喷头、水流指示器安装→报警阀组安装→系统调试。 四、操作工艺: (一)干管安装 1、喷淋干管用卡箍连接,每根配管长度不宜超过6m,可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起一端。 2、管道连接紧固卡箍配件时,检查卡箍端面是否干净。卡箍螺栓

消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、镀锌钢管及管件的规格型号应符合设计要求 2、阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。安装前应做耐压强度试验。实验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。 (二)施工机具 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、试压泵等。 2、工具、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、线绳、压力表等。 (三)作业条件 1、与土建施工办好作业面交接工作,已做好施工准备工作。 2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。 3、施工机械就位并进行试运转。 二、质量要求 1、管材、管件并符合设计及规范GB50261要求;管道安装支托架制作,材质焊接符合相关规范的要求,系统试压,冲洗必须符合设计及规范要求。 2、管道支架吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 3、配水支管上每一直管段相邻两的喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗 四、施工工艺 1、自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可

自动喷淋管道安装技术交底

技术交底记录表号:RF06/5-04 编号: 工程名 称 交底名 称 自动喷淋管道安装 交底地点交 底 日 期 年月日 交底内容: 1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50261-2002和公司企业标准Q/ZKD(J)02-2006执行。 2、管材、管件从合格供方名录中选购,并符合设计及规范要求经验合格的产品进现场。 3、消防喷淋管道丝扣连接要求 管道螺纹密封面尺寸 公称直径(mm)1520253240506580100管子牙缝数6 6.577.5891011.513.5 螺纹长度(mm)有效长 度 13.214.516.819.119.123.426.729.835.8基准距 离 8.29.510.412.712.7 5.917.520.625.4 并丝口处内外麻丝清除及外露丝口防腐。 4、消防喷淋无缝管道焊接要求:严禁镀锌管道焊接,无缝管壁厚在3mm以上应坡口,对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯

曲。 5、消防喷淋管道法兰连接,法兰的承压标准应与管道工作压力相匹配,法兰密封应采用石棉或高压橡胶垫,其厚度为3~5mm,法兰螺栓拧紧后,螺栓应突出螺母长度2~3牙或螺杆直径的1/2。 6、消防喷淋管道安装支托架制作,材质焊接符合要求,自动喷淋管道吊托支架结构应采用L型或门型为妥。支托架安装前应防腐、防锈漆二度、面漆一度,并应按管道走向,标高拉线,金属膨胀螺丝固定梁底高度1/3处或梁底100mm以上安装,其支吊架间距按表 交底人签名被交底人签名 技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号: 工程名称东湖高新杭州生物医药产业园(1#-25#厂房及1#配电房)工程 交底名 称 (续)自动喷淋管道安装 交

喷淋系统-技术交底 - 制度大全

喷淋系统:技术交底-制度大全 喷淋系统:技术交底之相关制度和职责,工程名称建设单位分项名称自动喷水灭火系统施工单位交底内容交底内容:一、施工准备(1)材料要求:1、喷淋系统的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均... 工程名称建设单位分项名称自动喷水灭火系统施工单位交底内容交底内容:一、施工准备(1)材料要求:1、喷淋系统的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏差、丝扣不全、角度不准等现象。2、喷淋系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活。3、喷头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。(2)主要机具:1、套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。2、套丝板,管钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。3、钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,线坠,水平尺等量具。(3) 作业条件:1、施工图纸及有关技术文件应齐全:现场水电气应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工。2、预留预埋应随结构完成;管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。3、设备安装前,基础应检验合格。喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行。4、喷头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高,封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。二、操作工艺(1)工艺流程安装准备→ 管网安装→ 设备安装→ 喷头支管安装→ 喷头及系统组件安装→ 通水调试。(2) 安装准备:1、熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。检查预埋式预留调是否正确,需临时剔凿应与土建协商好。交底内容2、安装前进场设备材料检验:进场设备材料规格、型号应满足设计要求:外观整洁,无缺损、变形及锈蚀;镀锌或涂漆均匀无脱落:法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;丝扣完好无损伤;水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响;设备配件应齐全;报警阀逐个渗漏试验,阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。(三)管网安装:1、自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,设计无要求时一般采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径≤100mm时,应采用螺纹连接,当管子公称直径>100mm时,采用沟槽连接。2、管道安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。3、管道穿过伸缩缝时应设置波纹管,在伸缩缝两侧梁加固定支架。 4、自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图集要求,支吊架最大间距符合(如下表)公称直径(mm)253240507080100125150200250300支架的最大间距(m)3.544.55666.5789.51112 5、干管安装:①喷淋干管采用沟槽连接时,其沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和赃物。橡胶密封圈应无破损和变形,紧固时发现起皱应更换新的橡胶圈。②沟槽机械三通连接时,应检查机械三通开孔间距不应小于500mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm。③沟槽连接时,立管与水平管的连接应采用沟槽管件,不应采用机械三通。 6、支管安装:① 管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的采用三通定位预留口。②当管道变径时,宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补心时,三通上可用1个,四通上不应超过2个。③配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,当喷头三间距离小于1.8m时可隔段设置,但

喷淋系统技术交底(1)

喷淋系统技术交底(1)

施工技术交底记录 苏 SN1.8 工程名 称新建综合办公营业大 楼项目 分部 工程 名称 自动喷水系统 分项工程名称喷淋系统管道安装 交底 部位 一、施工依据: <<建筑给排水施工质量验收规范》、设计施工图纸及相关施工规范 二、施工准备: 1、认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。 2、根据施工方案确定的施工方法做好准备工作。 三、材料要求 1、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其 规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈 蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度

不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是 否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 2、自动喷水灭火系统管材按设计要求选用,一般采用 内外壁热镀锌钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、 锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 3、阀门、水流指示器的规格型号应符合设计要求。阀 体铸造规矩,表面光洁,无裂纹,开关灵活,关闭 严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,干 管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若 有不合格的,则抽查20%,还有不合格的,则逐个 检验。 4、闭式喷头外观无加工缺陷,无机械损伤,无明显损 坏;溅水盘无松动、脱落损坏或变形现象。玻璃球 色标与温标对应正确。 5、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准 检定合格,有计量检定证书。 四、主要机具 1、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、 电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、

消防技术交底记录

CB-26安全、技术交底记录 项目名称:青海省S307川口至大河家(省界)公路机电工程合同号:CDJD-3承包单位:广州航天海特系统工程有限公司 监理单位:北京天智恒业科技发展有限公司编号:201601

图、发热电缆的安装 > 伴热电缆应紧贴管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定。 图安装电热带附件时,电热带应具有一定富裕量。在线路的第一供电点和尾端各预留1米长,二通或三通配件处各端预留米富裕量,以便下次检修时重复使用。 电热带配电系统应具有过载、短路和漏电保护。 安装一个伴热点,测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘值不能低于50兆欧/100V。 、绝热层施工 — 绝热层施工应在伴热电缆安装完毕,并经中间验收合格后方可进行。 绝热层材质、厚度和结构应符合设计要求,绝热材料必须干燥。在外径小于100mm的管道上,绝热层内径应加大13mm。绝热层施工应避免损伤伴热电缆施工完毕后应立即对伴热电缆进行绝缘测试。 、电子温控器安装 电子温控器放在管道顶端温度最低点,紧贴在被测量的管道的外壁上,用铝箔胶带固定好并远离电伴热带,同时远离发热体1m以上。为避免强弱电间干扰,温度传感器探头测试线、管道测温线分别单独布¢2O镀锌管,并采用1m/㎡。屏蔽铜线。为保证管道电伴热温度精确无误,需对电子温控器进行标定,然后在现场用专用仪器安装。探头应安装于较隐蔽的位置,以免受损。 图、伴热控制报警箱的安装 } 对于伴热控制报警箱要严格按设计要求安装,箱安装垂直度允许偏差‰,相互间接缝不应大于2mm。箱内配线应整齐美观、走向合理、绑扎成束并适当固定。导线与电器的连接头必须符合规范的规定即多股导线压接后应镀锡、单股导线按螺旋方向盘圈。采用螺栓顶按时应双线径插入,线端绝缘边裸露导体长度应不大于3mm。25m㎡及以上的截面的导线,不宜采用开口式接线端子。控制电器可动触点端必须是负荷端。各配电支路、控制回路应在专设的铭牌框内标注明确。 、防潮层和保护层安装 防潮层选用难燃性加筋双层铝箔,燃烧等级R1,保护层选用铝合金薄板保护层,厚度,燃烧等级A。防潮层与保护层的设置和施工要求与非电伴热管道防结露和保温相同。 、检查及调试 (1)中间验收 ` 电热带敷设,电阻测试起,至敷设结束和再次电阻测试止,由施工单位会同甲方和监理单位进行中间验收。 (2)电阻检测 伴热电缆应进行三次电阻检测。

消防消火栓系统及喷淋系统技术交底

. 01.消火栓系统及喷淋系统技术交底 消火栓系统及喷淋系统技术交底

注:施工方仍需针对工程特点,对施工班组进行交底,并留好文字记录。 交底内容: 一、安装要求 二、成品、半成品保护 一、安装要求 1.材料: 1.1.消火栓管材:低区消火栓管网采用热浸镀锌钢管,高区消火栓管网采用加厚热浸镀锌钢管系统。 1.2.喷淋系统管材:采用热浸镀锌钢管。 镀锌钢管国标GB/T3091-2008

1.3.消火栓箱 所有消火栓箱内配有报警按钮(带一个防护罩)一个,镜面茶色玻璃门。 1层~8层,12层~29层消火栓采用SNW65型减压稳压消火栓。 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号 SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。 薄型双栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x2000x180商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J,图集04S202/P11

页:箱体尺寸(改)650x800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓室内 消火栓箱 650x800x180 小高层:采用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜(暗装),型号SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x1800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x1800x180 屋顶试验用消火栓(带压力表):

水电安装、消防、弱电技术交底汇总

技术负责人: 交底人: 接交人: 交底部位 消防安装通用要求 工程编号 交底内容: 1建筑工程的消防设计图纸, 必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计, 且经消防机构 审核批准后的施工图纸。 2必须严格按照已审核批准的消防设计图纸施工,做到“按图施工” ,不得擅自改动。 3安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件: 3.1消防工程使用的设备和材料有两种类型:消防工程专用消防产品和非专用的通用产品。 消防产品:如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组、水泵结合器; 通用产品:如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀。 3.2 采购的消防产品,应具有国家公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证证书 或产品型式认可证书,证书应在有效期内。 3.3 采购的通用产品,应具有型式检测报告, 检验合格,型式检测报告应在有效检验周期内。 3.4 选用的高低压柜、各类箱屏、电线电缆,应当具有合格证、 3C 证书,设备上有铭牌。 3.5 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 3.6 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。 4 选用的机具必须符合施工现场的技术要求, 使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法 的要求进行管理。 5 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊 工等也应作 到持证上岗。 6工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导, 以确保工程 质量。 7施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、 施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。 8施工工程记录和资料的收集整理与填写, 应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应 交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。 9消防工程安装调试全部完成后, 施工单位应先进行自检自验, 合格后再报建设单位(监理) 单位进行竣工验收,办理竣工验收单。 10配合建设单位或施工单位委托的建筑消防设施检测单位进行技术测试,对出现的问题积 极整改。 11配合建设单位向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,参加公安消防监督机 构主持的消防工程验收工作,对验收过程提出的问题积极整改,验收合格后及时办理工程移交手 续。 工程名称 日期

消防消火栓系统及喷淋系统技术交底

01.消火栓系统及喷淋系统技术交底消火栓系统及喷淋系统技术交底

 栓口中心距地面为1.1m ,允许偏差±20mm 。 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm 。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号SG18D65Z-J ,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m 长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。 商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J ,图集 04S202/P11

精心整理CB-26安全、技术交底记录 项目名称:青海省S307川口至大河家(省界)公路机电工程合同号:CDJD-3 承包单位:广州航天海特系统工程有限公司 监理单位:北京天智恒业科技发展有限公司编号:201601

试压用压力表已经校验,精度应不低于1.5级,压力表量程为1.5-2倍,且不少于两只。 试压冲洗方案已批准。在试压过程中遇泄漏,不得带压修理,应放空管网,消除缺陷后重新再试。试压完毕后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误,且应填写《水系统试压记录表》。 (2)水压试验 水压试验宜在环境5℃以上进行。 水系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于1.4Mpa;大于1.0Mpa时,应为该工作压力加0.4Mpa。 强度试验的测试点应设在系统管网最低点,对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测无测漏、无变形,压降不应大于0.05Mpa。 水系统严密性试验应在强度试验和水冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力24h,以无泄漏为合格。 水系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独或与系统一起进行强度试验和严密性试验。 (3)水系统冲洗 水系统安装、试压完毕,应进行冲洗,并填写冲洗记录。 对系统进行水冲洗的排放管道的截面不应小于被冲洗管道截面的60%,不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。 水冲洗应以不小于3m/s的速度和规定的流量(管径不同,要求的流量不同)进行。 水冲洗应连续进行,以出口处的水质、透明度与入口处的目测基本一致为合格。 4.电伴热 施工前的准备工作 (1)电缆包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。 (2)电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或/和(4)安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、伴热电缆参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3.2、施工技术 系统布置如下图 图3.2.1 3.3、发热电缆的安装 伴热电缆应紧贴管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定。

消防消火栓系统及喷淋系统技术交底

01、消火栓系统及喷淋系统技术交底 消火栓系统及喷淋系统技术交底 注:施工方仍需针对工程特点,对施工班组进行交底,并留好文字记录。 交底内容: 一、安装要求 二、成品、半成品保护 一、安装要求 1.材料: 1、1、消火栓管材:低区消火栓管网采用热浸镀锌钢管,高区消火栓管网采用加厚热浸镀锌钢管系统。 1、2、喷淋系统管材:采用热浸镀锌钢管。 镀锌钢管国标GB/T3091-2008

1、3、消火栓箱 所有消火栓箱内配有报警按钮(带一个防护罩)一个,镜面茶色玻璃门。 1层~8层,12层~29层消火栓采用SNW65型减压稳压消火栓。 栓口中心距地面为1、1m,允许偏差±20mm。 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号 SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。 商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J,图集04S202/P11页:箱体尺寸(改)650x800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。

01.消火栓系统及喷淋系统技术交底 消火栓系统及喷淋系统技术交底 注:施工方仍需针对工程特点,对施工班组进行交底,并留好文字记 录。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。

商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J,图集04S202/P11页:箱体尺寸(改)650x800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 小高层:采用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜(暗装),型号SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x1800x180, 内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。

薄型单栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x1800x180 屋顶试验用消火栓(带压力表): 1.4.阀门: 1.4.1.阀门型号 消防水泵吸水管、出水口及室外消防管上均采用球墨铸铁明杆弹性座封闸阀,所有阀门应有明显的启闭标志。 消防水泵出水管上采用阻尼装置的缓闭消声止回阀。

相关文档