盘车轮:xm1/3-xm1/1

地坑急停,钢带断带保护开关,涨紧轮:xh1/5-xh1/1

缓冲器:xh1/-xh1/3

地坑急停,钢带断带保护开关,涨紧轮,缓冲器:xh1/5-xh1/3

缓冲器:xh1/5-xh1/3

限速器:xm3/3-xm3/1

夹绳器:xm4/3-xm4/1

厅门:xh2/1-xh2/3

轿门:XC1/5-XC1/7

轿顶急停、安全窗:XC1/5-XC1/1

安全钳、极限开关:XC1/1-XC1/3

编制:罗玉明

巨人通力某电梯调试全参数(2019最新)

巨人通力电梯调试资料 E1故障历史记录显示最近的故障情况 E2清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC 全集选:4=PB按钮控制 门系统110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活

113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0。1秒。 0=无该功能(0-99) 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位0。1秒。 =无该功能(0-99) 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B 门优先 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS 泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 内 指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点 参数出厂值功能描述1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6 1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门1—18 1 单开门设1,贯通门设3 1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 后门类型,有后门时设1 1—30 1 泊梯层,和基站设为一致 1—32 99 泊梯时间

1—33 1 泊梯模式1—41 用按钮错误消时设 submenu1- submenu2- 1 用防捣乱功 能时设 submenu1- 1 submenu2- 1 关闭此功能 两个都设0 1—42 1 内召注册时蜂鸣 1—43 0 外召忽略允许 1—44 0 有司机功能时设4,无司机功能设0 1—50 1 在并联或群 控时电梯号

码,并联时 主梯设1副 梯设2,群 控时按接线 设置1,2, 3………..无 并联设1 1—51 33 并联和群控 时设置,1 号梯设33, 2号梯设34 以此类推多 一台梯向上 加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—54 1 最底层,修 改后必须重 新进行井道 自学习(并 联和群控的 最底楼不一

致时设置)1—56 8 群组容量,两 台并联设2, 群控时根据实 际群控台数设 置,无并联设 8 1—60 1 消防返回层,和消防层设为一致 1—61 11 消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—62 0 消防功能,有消防设1,无消防设0 1—71 3 检修驱动极限,须设为3 1—72 1 锁梯返回层,和基站设为一致 1—79 0 锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—83 1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—92 1 风扇类型(1

巨人通力电梯调试参数

E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认值)必备 1-1 主楼层选择主楼层(1)楼层号 1-2 控制方式集选方式选择:1=SBC 单按钮控制:2=DC 下集选:3=FC 全集选:4=PB 按钮控制门系统 1-10 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 1-11 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位0.1 秒(1—99) 1-12 激活ADO 激活提前开门功能0=关闭:1=激活 1-13 强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 1-14 强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 1-15 新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0.1 秒。0=无该功能(0-99) 1-16 光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位0.1 秒。0=无该功能(0-99) 1-17 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无1=有 1-18 禁止同时开门A 门和B 门的开门及同时开门功能1=A 门优先;2=B门优先3=同时 1-19 对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 1-20 门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 1-21 延长开门时间LCECOS 的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 1-22 DOP 类型选择DOP 类型0=none;1=DOP CS泊梯 1-30 泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 1-31 泊梯时开门泊梯时A 门与B 门的开关情况0=关,1=A 门优先,2=B门优先,3=AB 门同时开1-32 泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 1-33 泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 1-34 自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 1-35 自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 内指 1-40 允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,

各工地电梯安全回路数据

大唐有机房 NEXWAY-S电梯 上极限76(ROA-A03)—77(ROA-B03) 下极限75B(ROB-A03)—76(ROB-B03) 限速器77(RDC-A01)—78(RDC-05) 厅门G4(RDE-P02)—41DG(RDE-P05) 较门78A(RCC-A02)—G4(RCC-B03) 全部安全短接79—41DG 电压DC 125V 大唐无机房 厅门门锁122(RDS-P01)—120(RDS-P02) 较门门锁00S2(RCE-A03)—G4(RCE-B03) 限速器77(RDK-01)—78(RDK-B03) 上极限76(RDF-01)—77(RDF-B05) 下极限75B(RDT-A05)—76(RDT-B05) 全部短接73(RHQ-PA02)—78(ROK-03) 扶梯安全111-67 中直3200电梯(OTIS) 1C01-02限速开关AC 110V 1C02-1C03 1C05-1C06轿顶安全钳 1C06-1C08较门 1C09-1C10厅门 木樨地13号楼、京安印刷厂、钻石货梯AC 110V: 门锁短接1108-1102 全部急停61-1108 DC 24V: 上限位718-2402 下限位719-2402 AC 220V: 上下极限L3-T23

西子奥的斯(液压梯)曳引直梯(有机房) 120A-122轿顶急停1C01-1C02限速器开关 122-122A限速器开关1C02-1C03极限开关 122A-124极限开关1C03-1C04上减速开关 124-132涨紧轮开关1C04-1C05下减速开关 132-135厅门门锁1C05-1C06安全钳开关 135-136轿门门锁1C06-1C07轿厢急停 139-166上限位1C07-1C08轿顶急停 140-167下限位1C08-1C09轿门门锁 1C09-1C10厅门门锁 1C11-1C12上下限位 许昌西继迅达:(无机房)STIA-WIA6W-ZT 125-121底坑涨紧轮开关、底坑急停 121-111安全钳开关 111-133缓冲器开关、上下极限 133-135限速器开关 139-141较门门锁 141-143厅门门锁 东芝型号ELCOSMO-V 通力电梯安全回路封线 安全回路封线PCIC-A11全封XC1-1号线-XM4-3号线全封 限速器A10-A11 XM4-3号线-XM2-7号线厅门 安全钳A10-A7 XM2-7号线-XH1-5号线轿门 厅门封线A11-HDC 限速器型号XS3 轿门封线HDC-DCR 限速器型号:GOVERNOR 曳引机型号:TML10 东芝电梯闸车试验 1、上机房把控制柜的正常转换成检修状态,把电梯轿厢移动顶层; 2、人工把限速器上的机械动作,然后把轿厢往下行移动,使限速器上的电器开关动作;

巨人通力GF18A门机调试资料

1.产品概要 感谢您使用宁波申菱直流电阻门机控制系统,使用前请仔细阅读本使用说明书! 我公司电阻门机均采用三角带二级传动,应用连杆机构及杠杆原理,实现轿门和层门的开门及关门动作。两种门机均通过连杆机构将主传动机构与轿门连接,主传动机构工作时通过连杆机构使轿门动作,并应用杠杆原理实现快、慢门动作。同时,连杆带动门刀曲柄,使门刀张开,推动滚轮,通过连杆将层门门锁装置打开,使轿门带动层门同时动作;关门到位时,连杆机构带动门刀曲柄使门刀闭合,层门门锁装置中的锁钩动作,锁住层门,轿门离开。 2.原理说明 2.1调速电阻及电阻架编号和排序: RKM 150Ω/200W 接点SSO1 SSO2 RGM 51Ω/200W 接点SSC1 SSC2 RMD 51Ω/200W 接点KRMD RMD1 51Ω/200W 接点GRMD 注:此为电阻架正面视图;则步骤2.3中实物开关器件在正面视图的右边 2.2开关门速度调节说明: 开门到位信号SLO

关门变速信号ss c 关门到位信号SL 关门信号 速度 2.3 各开关动作距离说明 触点接通 触点断开 A B SSO2 SSC2 C D SSO1 SSC1 E F SLO SLC 开门过程 关门过程 A B C D E F 100—200 100—200 300—400 400—500 8—12 10—20 注:单位(mm)以上数据仅供参考 2.4 开门机的调节

开门机的主要包括:速度的快慢、曲线的合理性等。该门机的调节是通过变阻来实现的。调节前先将各变阻触点做好标记,然后依次滑动变阻触点。当调节到预期的效果后,锁定。若与预期的效果相反,先将变阻触点滑回到标记处。再依前一次调节为参照,调至预期效果,锁定。 现将调节参考如下:(参照电气接线图) 1.若关门速度不良,调节GRMD、SSC1、SSC2变阻触点; 2.若开门速度不良,调节KRMD、SSO1、SSO2变阻触点; 3.若关门速度良,曲线不良,调节SSC1、SSC2变阻触点; 4. 若开门速度良,曲线不良,调节SSO1、SSO2变阻触点。 2.5一般直流门机系统的工作原理图如下所示: M0(+) RMD1 51Ω/200W 2.6 插件电缆与门机头引出端子接线: 端号 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M1a 004 007 SLO SLC 线号 8# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 2.7工作原理分析: 开门:当KMJ吸合时,电流一方面通过电机转子M,另一方面通过开门电阻RKM,从M1→M2,使门机向开门方向旋转,因为此时RKM电阻值较大,通过RKM 的分流较小。所以开门速度较快。当电梯门关闭到1/2、3/4行程时,分别使开关减速限位SSO1、SSO2接通,短接了RKM的大部分电阻,使通过RKM的分流增大,从而使电机转速降低,实现了开门的减速的功能。当开门结束时,切断开门终端限位SLO,使开门继电器释放,电梯停止开门。

巨人通力 GPS20K 调试说明

1. 主要部件 控制器管理所有的电梯组件之间的通信,比如轿厢电气设备,井道电气设备,电 机和驱动系统。

2 电气化部件 在下面的图表里,你可以看到运通产品的电气系统的结构。它由许多pc板组成, 这些pc板的用法依赖与所使用的电梯。由于不同信号和轿门的使用,所有要使用 一些接口板。 拖动设备一直和LCEDRV板连接。它管理着拖动设备的控制和轿厢位置的计算。 在板间的输入输出信号由串行通信处理。

在下面的图里,可选板用灰色框表示。重叠的板子是可以二选一的
*当使用以存在的(非LCE兼容)操纵厢(COP),界面板(LCECOB24) 放在轿顶而不是在操纵厢内。当使用新的操纵厢时,LCECOB板放置在 操纵厢内。

3. 控制柜
3.1 部件 电梯系统的核心部分是控制系统和拖动设备。控制系统是由LCECPU板管理的。 安全回路的连接在LCE230S, LCEADO或LCE230上。这些板子被置于LCECPU的 下方。 LCECPU 的用户界面实现人和 LCE?控制器之间的交流。人机界面使你能观察 和控制电梯的状态,进行对电梯操作。


4 用户界面的操作手册
4.1 CPU 用户界面的按钮 4.1.1 用户界面的按钮 按钮和显示屏
1. 功能模式 2. 功能模式的显示 3. 楼层(轿厢位置) 4. 新楼层(目标楼层) 5. 增加数值/楼层 6. 选择数值/接受 7. 上召 8. 内召 9. 限速器测试 10.子菜单 11.数值(调整值) 12.减小数值/楼层 13.下召 14.缓冲测试

巨人通力调试手册

目录 升级CPU和DRV指导手册(最终版) 机房控制柜打上紧急电动, 上电. 6—16= 7 断电上电 6—1= 11 断电上电 1—99= 2 断电上电 5—7—2 断电上电 1—1 与锁梯层一致(1—72) 1—2 6(该参数设置后外呼盒上会有运行箭头) 1—12 有提前开门时设 4 无提前开门时设 0 1—13 0 1—18 单开门时设 1 双开门时设为 3 1—24 单开门时设 0 双开门时设为 1 1—42 1 1—71 3 1—72 锁梯返回层 1—79锁梯时照明关闭=0锁梯时照明不关闭=1 1—83 1 1—92 1 1—930 双开门时设 1 1—947 1—98 1 7—90 7—800 7—810 7—84显示当前位置 1显示下一位置 1 7—97 1 (锁梯时电梯返回锁梯层关门后外召显示关闭)

6—1 11 6—2 1 6—26 1.5 6—28 1.7 6—34 1.7 (短层时可以小一些) 6—60 0 1—30 基站层锁梯返回层 1—32 反基站延时 1—33 反基站功能选择 1—44 司机功能 1—60消防反回曾层 1—6111 区域码 1—62 1 消防功能选择 1—50 为电梯号一号梯为1二号梯为2一类推 1—56 为电梯台数 1—41 Submenu 1为放到乱功能设为1Submenu2为消号功能设为1 1用户界面的操作手册 2 1.1 CPU用户界面的按钮 2 1.1.1用户界面的按钮 2 1.1.2 LCE?用户界面的LEDs和按钮7 1.2变频器用户界面14 1.2.1面板操作说明14 2. 慢车运行前需做步骤16 2.1 修改CPU参数16 2.2 设置变频器16 2.2.1同步曳引机16

巨人通力调试资料

运通系列电梯调试作业指导

目录 一.调试流程图 ---------2 二.调试操作说明 ---------3 1.控制系统框图 ---------4 2.控制系统用户界面的操作流程 ---------5-16 3.驱动部分---------16-23 4.运行准备---------------23 5.慢车运行 -------- 23-25 6.快车调试 --------25-28 7.门机调整 --------28-33 8.平衡系数测定 --------33-34 9.超载设定 --------34-35 10.功能检测 --------35 附录1 :LCECPU参数表 --------35-67 附录2:LCECPU故障代码 --------67-77 附录3:SIEI变频器参数设定说明 --------77-81 附录4:SIEI变频器故障代码 --------81-83 附录5:门机参数及故障代码 -------83-88 附录6 :调试报告 -------89-96

调试前准备:确认项目信息。合同配置要求与现场核实(确认需要调试的电梯型号和配置 要求) 调试工具准备:常用工具、钳形电流表、变频器操作器、门机服务器、调试资料 现场调试条件具备确认:电源、门洞封堵、 部件是否已安装完毕(过程检验中整改项是 否已整改完毕) 电梯动态检查:确认井道信号、门锁功能、安全回路状态、对重块数量、缓冲器功能及缓冲距确认。 动车前准备工作:电机电流自学习和编码器定位、检修运行 减速距离自学习:实施5-5-1参数 平层位置调整:实施5-6-1参数 运行质量调整:启动、加速、恒速、减速、停车(包括多段速段速确认) 门机运行质量调整:开关门到位位置、加速时间、爬行时间 平衡系数:用电流测试法。调整平衡系数 功能试验:77U 、77N 位置检测 超载、光幕、司机、优先、消防、锁梯、提前开门、再平层、语音报站、应急平层、抱闸检测、并联、 填写调试报告:按调试报告要求,填写完整报告 (lonworks)节点下载:实施5-7-1或5-7-2参 数 井道自学习:实施5-2-1参数

东芝电梯安全回路封线(330A) 2

CV330A紧急运转操作说明 奥的斯,法国2000 2C1-2{可以短接安全窗(EEC1-3);TES轿顶急停(INS1-9);安全钳开关SOS(1-3);UDLS轿顶极限开关LSW (4-5)}。 2C4-5可以短接轿门触点。 2H2-4 地坑所有开关。

2H2-5 地坑缓冲器。 2H1-4 门连锁。 3M1-2 限速器开关。 奥的斯,OTIS3200 安全回路空开是CF4 1C01-02 限速器开关。 1C02-03 地坑缓冲器极限开关张紧轮 1C05-06 轿顶安全窗安全钳。 1C06-08 急停(轿顶,轿厢,地坑)。 1C08-09 轿门触点。 1C09-10 厅门连锁。 奥的斯,OTIS 3000 2C1-2 轿顶急停,安全窗,安全钳。 2C7-10 轿厢急停 2C4-5 轿门触点 2H1-6 厅门连锁 2H2-4 地坑缓冲器极限开关张紧轮。 8H1-3 上、下极限 3M1-3 限速器开关 4M8-9 机房急停 空开3C门机电源 插件1H外乎线 奥的斯,OTIS封线 奥的斯,TECE-300VF(2000VF,XO-21VF,SPEC-90VF) 端子号安全开关名称电压 M1-1~M1-2 限速器(OS) 110V AC 1C2~1C3 上极限(8LS.下极限(7LS)110V AC 1C5~1C6 安全窗(EEC).安全钳(SOS) 110V AC 1C7-1C8 轿顶急停(TES) 110V AC 1C8~H1-9 1C10~1C19 底坑急停(PES) 110V AC 1C8~1C9 轿门锁(GS) 110V AC 1C9~1C10 厅门锁(DS) 110V AC 1C11~1C12 上限位(5LS).下限位(5LS) 0V AC 奥的斯,TECE-3100VF端子号 4M8~4M9 机房急停(MES) 110V AC 2C1~2C2 轿顶急停(TES).安全窗(EEC).安全钳(SOS) 110V AC 3M1~3M3 限速器(OS)110V AC 8H1~8H3 上极限(8LS).下极限(7LS) 110V AC 2H2~2H4 断带(BTS).涨绳轮(GTC).缓冲器(BTF).底坑急停(PES) 110V AC 2C7~2C10 轿厢急停(ES) 110V AC 2C10~2C4 厅门锁(DS) 110V AC 2C4~2C5 轿门锁(GS) 110V AC 7C7~7C8 上限位(1LS)?下限位(2LS) 30VDC 奥的斯,TECE-4OVF【长阳路。格林豪泰】 2XM1~2XQ31 限速器(OS)110V AC 2XQ31~1XQN26 上极限(8LS).下极限(7LS) 110V AC 1XQN26~1XN28 安全窗(EEC).安全钳(SOS).断带(BTS) 110V AC 1XN28~1XQN29 轿顶急停(TES).轿厢急停(ES) 110V AC 2XQ32~2X2C33 底坑急停(PES1) 110V AC

巨人通力电梯调试要点

精心整理 参数出厂值功能描述 1—11与锁梯层一致 1—26全集选带运行箭头设6 1—105开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—120选择ADO/ACL 带提前开门设4,不带提前开门设0 1—130强制关门 1—181单开门设1,贯通门设3 1—2311—2401—3011—32991—3311—411—4211—4301—4401—501 1 1—51331—5321—5411—5681—6011—61111—6201—7131—7211—7901—8311—9211—1—9471—981照明类型(1为自动且带开关,0为自动) 6—111驱动类型 6—21井道类型(只能设1) 6—171自学习前设1,自学习完成后设为0 6—20--77N 位置,5-5-1做完后把77N 的距离安装成和此值加2CM 一样(安装完后将电梯开到顶层将6-12设为 1来试验是否会冲层,如冲层还应将此距离拉长) 6—21--77U 位置,5-5-1做完后把77U 的距离安装成和此值加2CM 一样(安装完后将电梯开到底层将6-12设为 1来试验是否会冲层,如冲层还应将此距离拉长) 6—260.3爬行时间5-5-1学习前设0.3。5-5-1学习完后设1-1.5之间 6—281.7高速比例因素(在最短层站跑高速时变频器反馈速度稳住不足3秒钟时加大该参数来让其多一层站跑高

速) 6—341.7中速比例因素,当单层跑检修速度时将此值适当减小 6—61调试完毕后将此参数的值减小50(防止电梯在楼层中间出现0001故障) 7—5门锁防短接都要设为1submenu1-1submenu2-1 7—90门方向改变时间 7—800蜂鸣器音量 7—810主站蜂鸣器音量 7—841轿厢位置控制,显示当前位置 7—971OSSLCN功能锁梯后返回基站厅外召无显示 其它没列出来的参数请不要修改!!!!Ok K 1. 2. /额定电3 减速比( 曳引轮直径(Pulleydiameter)核对电机名牌 最大转速范围(Fullscalespeed)与额定速度一样 5.多段速参数(TRAVEL/Speedprofile) Multispeed030mm/s(再平层速度) Multispeed150mm/s(爬行速度)Multispeed2按电梯参数(额定速度) Multispeed30 Multispeed4按电梯参数(中速) Multi speed 5 300mm/s(检修速度) 6.斜坡曲线参数(TRA VEL / Ramp profile)初始急加速(MR0 acc ini jerk) 580mm/s3 加速度 (MR0 acceleration) 680mm/s2 末端急加速 (MR0 acc end jerk) 680mm/s3 初始急减速

通力 井道信息及安全回路 rev1

通力电梯技能培训教材系列 T2-EL-05-E03 课程描述 课程编号:T2-EL-05-E03 课程名称:井道信息及安全回路 课程内容:1.ETS和NTS开关信号检查、调整; 2.带ETS开关的安全回路检查; 3.补偿绳导向装置的安全回路检查。 课程对象:调试员(准备调试4.0M/S及以下中速电梯的调试员) 课程目标: 通过此课程的培训能够掌握ETS及NTS的相关开关及安全 回路检查、调整;掌握补偿绳导向装置的安全回路检查。所需设备:投影仪、白板、实物 推荐课时:课堂:2小时现场实践:1小时 更新人:王戬审核人:戴国雄 更新日:2011.4.28审核日期:

第1章ETS和NTS开关信号检查、调整 (2) 1.ETS和NTS开关的介绍和在井道中位置 (2) 1.1ETS和NTS开关的介绍 (2) 1.2ETS开关、NTS开关、ETS撞弓、NTS磁体的相对位置 (3) 1.3ETS开关、NTS开关在井道中的纵向位置 (3) 1.4ETS开关、NTS开关在井道中的水平位置 (5) 2.ETS和NTS开关信号检查、调整 (5) 2.1ETS开关信号检查、调整 (5) 2.2NTS开关信号检查、调整 (6) 第2章带ETS开关的安全回路检查 (7) 1.带ETS开关的安全回路电气原理图 (7) 2.带ETS开关的安全回路检查 (7) 3.案例 (8) 第3章补偿绳导向装置的安全回路检查 (9) 1.补偿绳导向装置外观 (9) 2.补偿绳导向装置安全开关位置 (9) 3.补偿绳导向装置的安全回路检查 (10)

第1章ETS和NTS开关信号检查、调整 1.ETS和NTS开关的介绍和在井道中位置 1.1ETS和NTS开关的介绍 NTS(Normal Terminal Slowdown)在所有的电梯存在,KONE的NTS一般是使用77U/N/S开关。NTS开关会放在井道的端站,它会监控电梯在端站的速度,当速度超过设置值时,驱动系统会对电梯进行减速直到停站。 ETS(Emergency Terminal Slowdown)一般是使用在2.5m/s以上的电梯,它会与速度传感器同时使用。ETS开关会放在井道的端站(顶部和底部)。 ETS开关主要是限制电梯在端站的速度,当NTS开关失效,同时电梯速度超过ETS设置值时,ETS 装置会切断制动器电源让电梯紧急停止运行。

三菱电梯安全回路封线

三菱电梯安全回路封线 型号上限位下限位上极限下极限安全回路厅门轿门HOPE 线号420—81 插件 DF-PB03 DA-PA01 线号420—82 插件 DF-PB03 DA-PA02 线号76-77 插件 DF-PA01 DF-PA02 线号75A-76 插件 DF-PA01 DF-PA02 线 号 79-78 插件 CG-PA03 KB-JB03 线号 122-120 插件

DF-PB01 线号 79-G4 插件 CG-PA01 CG-PA02 GPS-CR GPS-2 线号420—81 插件 DF-PB03 DA-PA01 线号420—82 插件 DF-PB03 DA-PA02 线号76-77 插件 DF-PA01 DF-PA02 线号75-76 插件 DF-PA01 DF-PA02 线号 79-78 插件

KB-JB03 线号 122-120 插件 DF-PA03 DF-PB01 线号 79-G4 插件 CE-PA01 CE-PA02 老GPS-3 线号420—81 插件 DB-PA03 DAA-PA01 线号420—82 插件 DB-PA03 DAA-PA02 线号 76-77 插件 DH-J02 DH-J10 线号75-76 插件

DH-J10 线号 79-78 插件 KB-J01 KB-J08 线号 122-120 插件 DH-J11 DH-J04 线号 79-G4 插件 CH-J05 CH-J07 新GPS-3 线号420—81 插件 DF-PA01 DA-PA01 线号420—82 插件 DF-PA01 DA-PA02 线号 76-77 插件

巨人通力电梯调试参数(2014最新)

巨人通力电梯调试资料 E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表菜单子菜单功能注代码含义( 斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1) 楼层号 12控制方式集选方式选择:仁SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统110 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S) 单位秒( 1 --60) 111 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20) 单位0.1 秒(1 —99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113 强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1= 有效;2=NUD 1 1 4强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20) 单位秒(1--60) 115 新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0。1 秒。 0=无该功能(0-99) 1 1 6光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位0。1 秒。= 无该功能(0-99) 117 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能仁A门优先;2=B门 优先

1=有 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门120门终鸣器为盲人 选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 121延长开门时间LCECO的输入XC(34: E)的类型0二按钮(DOEB);仁开关带蜂鸣器(DOES);2=^关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;仁DOP CS 泊梯130 泊梯楼层如1-33=2( 群组泊梯) 1 #梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0, 0=0FF, nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0二关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132 泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99) 秒 133 泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0二关,nn#旨定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn#旨定楼层 内 旨140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内旨信号,一旦停 梯使这些信号开始响应0=关,1=开, 141 错误内选删除电梯连续完成两个内旨而无人出入轿厢的情况下删除所有内旨信号0=关,1=开 142 内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143 忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144 司机模式选择0:标准1 : ATS HK/ 2: ATS CS

巨人通力电梯调试要点(苍松参考)

巨人通力电梯调试要点 参数出厂值功能描述 1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6 1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门 1—18 1 单开门设1,贯通门设3 1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 后门类型,有后门时设1 1—30 1 泊梯层,和基站设为一致 1—32 99 泊梯时间 1—33 1 泊梯模式 1—41 用按钮错误消时设submenu1-0 submenu2-1 用防捣乱功能时设submenu1-1 submenu2-1 关闭此功能两个都设0 1—42 1 内召注册时蜂鸣 1—43 0 外召忽略允许 1—44 0 有司机功能时设4,无司机功能设0 1—50 1 在并联或群控时电梯号码,并联时主梯设1副梯设2, 群控时按接线设置1,2,3………..无并联设1 1—51 33 并联和群控时设置,1号梯设33,2号梯设34以此类推 多一台梯向上加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—54 1 最底层,修改后必须重新进行井道自学习(并联和群控 的最底楼不一致时设置) 1—56 8 群组容量,两台并联设2,群控时根据实际群控台数设置, 无并联设8 1—60 1 消防返回层,和消防层设为一致 1—61 11 消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—62 0 消防功能,有消防设1,无消防设0 1—71 3 检修驱动极限,须设为3 1—72 1 锁梯返回层,和基站设为一致 1—79 0 锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—83 1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—92 1 风扇类型(1为自动且带开关,0为自动) 1—93 0 COP不可选择,单开门设0,贯通门设1 1—94 7 到站钟 1—98 1 照明类型(1为自动且带开关,0为自动) 6—1 11 驱动类型

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点 功能描述 与锁梯层一致 全集选带运行箭头设 6 开门保持时间(可根据现场情况设定) 选择ADO/ACL 带提前开门设4,不带提前开门设 0 强制关门 单开门设1,贯通门设3 前门类型(所有电梯必须设为 1) 后门类型,有后门时设 1 泊梯层,和基站设为一致 泊梯时间 泊梯模式 用按钮错误消时设 submenu1-0 submenu2-1 用防捣乱功能时设 submenu1-1 submenu2-1 关闭此功能两个都设 0 内召注册时蜂鸣 外召忽略允许 有司机功能时设4,无司机功能设0 在并联或群控时电梯号码,并联时主梯设 1副梯设2, 群控时按接线设置 1, 2, 3 ??无并联设1 并联和群控时设置,1号梯设33, 2号梯设34以此类推 多一台梯向上加 1 重开门类型,重开门一次设 1,重开门数次设2 最底层,修改后必须重新进行井道自学习(并联和群控 的最底楼不一致时设置) 群组容量,两台并联设2,群控时根据实际群控台数设置, 无并联设8 消防返回层,和消防层设为一致 消防区域码,有消防设 11,无消防设0 消防功能,有消防设 1,无消防设0 检修驱动极限,须设为 3 锁梯返回层,和基站设为一致 锁梯时轿厢照明状态,关闭设 0,不关闭设1 超载闪烁信号,不闪烁设 0,闪烁设1 风扇类型(1为自动且带开关,0为自动) COP 不可选择,单开门设 0,贯通门设1 到站钟 照明类型(1为自动且带开关,0为自动) 驱动类型 井道类型(只能设1) 参数 1 — 1 1 — 2 1— 10 1— 12 1— 13 1 —18 1 — 23 1 — 24 1 — 30 1 — 32 出厂值 1 6 5 0 0 1 1 0 1 99 1 1 — 4 2 1 1 — 4 3 0 1 — 4 4 0 1 — 50 1 1 — 51 33 1 — 53 2 1 — 54 1 1 — 56 8 1 — 60 1 1 — 61 11 1 — 62 0 1 — 71 3 1 — 72 1 1 — 79 0 1 — 83 1 1 — 92 1 1 — 93 0 1 — 94 7 1 — 98 1 6— 1 11 6— 2 1

相关文档
相关文档 最新文档