文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢制电缆桥架采购技术要求

钢制电缆桥架采购技术要求

钢制电缆桥架采购技术要求
钢制电缆桥架采购技术要求

中国石化物资采购技术要求

钢制电缆桥架采购技术要求

SPTS-EC11-TXXX

中国石油化工集团公司

目录

1、总则 (1)

2、工作范围 (1)

2.1 目的1

2.2 工作范围 (1)

3、技术要求 (1)

3.1 相关规定 (1)

3.2 相关图纸 (1)

3.3 综合要求 (1)

4、卖方提交的图纸与数据要求 (6)

4.1 投标文件中应提供的技术文件 (6)

4.2中标后项目执行过程中需提供的技术文件 (6)

1、总则

为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备和材料的采购技术要求,特制订本技术要求。

本技术要求适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备和材料的采购。

★2、工作范围

2.1 目的

本技术要求适用于钢制电缆桥架的采购。

2.2 工作范围

本技术要求对钢制电缆桥架的供货范围、技术规格、技术服务、检验与验收、文件资料、工程项目实施等提出要求。

3、技术要求

3.1 相关规定

3.2 相关图纸

3.3 综合要求

3.3.1执行标准

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB191-2008 《包装储运图示标志》

GB912-2008 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》

GB/T5780-2016 《六角头螺栓 C级》

GB/T6170-2000 《I型六角螺母》

GB/T97.1-2002 《平垫圈 A级》

GB/T93-1987 《标准型弹簧垫圈》

GB/T12-2013 《圆头方颈螺栓》

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

GB/T1804-2000 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T700-2006 《碳素结构钢》

GB/T716-1991 《碳素结构冷轧钢带》

GB/T708-2006 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》

GB/T709-2006 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》

GB/T8110-2008 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

GB/T2423.4-2008 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db 交变湿热》GB/T2423.17-2008 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka 盐雾》

GB/T5270-2005 《金属基体上金属覆盖层电沉积层和化学沉积层附着强度试验方法评述》GB/T6462-2005 《金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法》

GB/T700-2006 《碳素结构钢》

GB/T12615-2015 《抽芯铆钉技术条件》

GB/T8110-2008 《气体保护用电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》

GA 479-2004 《耐火电缆槽盒》

JB/T10216-2013 《电控配电用电缆桥架》

JB/T6743-2013 《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》

QB/T1453-2003 《电缆桥架》

CECS 31-2006 《钢制电缆桥架工程设计规范》

JGJ82-2011 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》

以上标准如有矛盾或要求有差异,执行较为严格的标准。

其它未列出的与本产品有关的规范及标准,卖方有义务在投标文件中列出。

3.3.2钢制桥架技术要求

3.3.2.1 本部分是对电缆桥架及用于敷设至用电设备的电线电缆桥架的基本要求。

3.3.2.2 所有预制电缆桥架、支撑件和连接件均具备良好的机械性能(桥架的抗压、抗弯、抗冲击强度能力)和稳定的理化性能,其防腐性能应符合3.3.1中所列标准及本协议条文所列的要求。

★3.3.2.3盘式电缆桥架底部模压成形有纵横交错的散落孔,底部的机械冲孔均匀美观,大小一致供绑缚固定电缆和散热及固定桥架之用,且冲孔后的毛刺全部清理干净,孔的边缘应低于底板支持面,保证工艺的美观性和不划伤电缆外皮。梯式电缆桥架的电缆接触面的处理应采用圆弧或半圆形式,表面光滑,在敷设过程中,不应造成电缆绝缘损害或外护套的擦伤;盘、槽、梯式桥架在纵向侧帮上有模压加强筋或其它措施,提高桥架的刚性和承载能力,桥架侧帮上沿卷边要求向内角度大于180 度结构形式,保证敷设电缆时侧帮上沿边缘不划伤电缆外皮。

★3.3.2.4 电缆桥架的供货需包括所有的必须附件,应成套供应,并有一定裕量,使其能够形成完整的系统。

3.3.2.5 附件根据具体情况为:直线连接板、铰链式连接板、端头连接板、调宽板、调高板、调宽调高板、调角板、隔板、引下装置、电缆卡具、终端封头、伸缩节、锁扣、半圆头方颈螺栓、垫片及其它紧固件。

3.3.2.6 钢制桥架及其盖板、安装附件、支架等,应做防腐蚀处理。

3.3.3 钢制桥架材质要求

★3.3.3.1 钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作。其材质应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006中的要求,并符合国家标准《碳素结构冷轧带钢》GB/T716-1991和《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》GB912-2008的有关规定。在机械强度、理化性能等技术指标满足工程设计要求的条件下,可使用热轧板。

3.3.3.2 螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓,采用碳钢镀锌材料,锁扣采用SS304不锈钢材料。

3.3.3.3 支吊架所选用材料应满足防腐和电缆满载时对强度的要求。

3.3.3.4 钢制电缆槽盒可采用热轧钢板,槽盒及桥架底板宜用δ≥2mm;槽盒盖板、中间隔板宜用δ≥1.5mm热轧钢板制作。大跨距(L=6m)梯边采用加强筋型式。钢制电缆槽盒、梯式桥架、支、吊架的结构,满足强度、刚度及稳定性的要求。连接板、连接螺栓等受力附件,与电缆槽盒、梯架、托臂等本体结构强度相适应。梯式桥架:每节(L=6米)桥架的横档数量为21根(间距300mm)。

3.3.3.5 钢制桥架梯边、底板、梯桄(横档)应符合以下要求:

桥架宽度B<400mm时,板厚δ≥2.0mm;

桥架宽度400mm≤B≤800mm时,板厚δ≥2.5mm;

桥架宽度B>800mm时,板厚δ≥3.0mm。

3.3.3.6 盖板、中间隔板应符合以下要求:

桥架宽度B<400mm时,盖板厚δ≥1.5mm;

桥架宽度400mm≤B<800mm时,盖板厚δ≥2.0mm;

桥架宽度B≥800mm时,盖板厚δ≥2.5mm,

桥架高度H<150mm时,中间隔板厚δ≥1.5mm;

桥架高度150mm≤H<300mm时,中间隔板厚δ≥2.0mm;

桥架高度H≥300mm时,中间隔板厚δ≥2.5mm。

3.3.3.7 连接片:连接片厚度与梯边厚度相同,长度不小于200 mm,弯接片厚度与梯边厚度相同,长度宜为300 mm,调节片厚度与梯边厚度相同,长度不小于300 mm,配全套的螺栓、螺母、垫片,螺栓、螺母、垫片供货时应提供不低于2%的余量。

3.3.3.8 所有弯通连接处长度≥200 mm,盖板每节2米,每节每侧装设2个不锈钢锁扣。盖板连接处设防雨压板(焊接),宽度不低于50mm。盖板紧固采用钢制抱箍或不锈钢扎带紧固,抱箍宽度B≥50mm,厚度δ≥2.5mm。

3.3.3.9 所有结构体焊接采用CO2气体保护焊进行焊接、焊丝符合GB/T8110-2008中有关要求。焊接表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

★3.3.3.10 钢制电缆桥架表面防护处理采用热浸镀锌工艺, 热浸镀锌镀层的技术要求见附表,并能控制镀锌过程中钢板的变形量,使之满足相关规范的要求。锌的材质为0#锌,其化学成份满足相关规范要求。卖方提供在现场安装施工中电缆桥架焊接部位的防腐处理工艺,并指导安装施工单位进行防腐处理。

2.3.3.10附表:热浸镀锌镀层技术要求

附件如托臂、立柱、隔板、连接片等的防腐处理与桥架的主体结构一致。各种类型的支、吊架的表面处理与桥架的主体结构一致。

3.3.3.11 为避免积存雨水,减少腐蚀,桥架宽度B≥800mm时盖板应采用脊式;B<800mm,

采用微拱形。

★3.3.3.12 钢制桥架的尺寸允许偏差:

直通的单件长度偏差:当长度为2、3m时,±3mm;当长度为4、6m时,±4mm。

直通、弯通的宽度偏差:宽度不大于400mm时,±2mm;宽度大于400mm时,±3mm。

3.3.3.13 桥架表面热浸锌材料应符合国家现行相关标准。

★3.3.3.14荷载:

在支承跨距不大于2米,按简支梁的条件下,电缆桥架的额定均布载荷分级应符合下表要求:

桥架荷载按下表考虑:

3.3.3.15 卖方应给出各种型式规格的桥架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据。

▲3.3.3.16 桥架在承受额定均布荷载时的相对挠度(跨间最大挠度与跨距之比),不应大于1/200,吊架横档最大相对挠度不应大于其跨度的1/200,侧壁固定的托臂在承受梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。

3.3.3.17 弯通、三通曲率半径:宽度大于等于600mm弯通桥架的曲率半径宜为300mm,宽度小于600mm弯通桥架的曲率半径宜不大于200mm。特殊要求以工程设计和订货为准。

▲3.3.3.18 桥架应考虑一定的安全裕度;在安装并敷设完桥架后,桥架任一处不应有明显的变形。其所用立柱、连接板、托臂螺栓、螺母的强度也应与上述荷载能力相适应,并考虑一定的安全裕度,安全系数不小于1.5。

★3.3.3.19接地

桥架系统应有可靠的接地装置和标记;应具有可靠的电气连接,每段桥架(包括弯通、三通等)两头设置接地联接点,接头电阻值不得大于0.00033Ω。接地线长度不少于300mm,提供16mm2的黄绿接地线,并附镀锡连接端子。

4、卖方提交的图纸与数据要求

4.1 投标文件中应提供的技术文件

4.2中标后项目执行过程中需提供的技术文件

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架施工合同协议书

电缆桥架施工合同协议 书 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

电缆桥架购销合同 甲方(需方): 乙方(供方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、交货地点: 三、合同范围: 四、供货时间:根据工程进度及甲方的供货通知 4.1 甲方根据施工进度情况于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。 4.2 乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场,分楼号卸至指定地点。 五、本合同总价款: 暂定人民币元(大写:元整),本合同所约定的单价费用一次包死不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。 5.1产品名称、型号、外形尺寸、数量、单价、总款额见报价总表(附后)。 5.2运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均不做调价。 六、结算及付款方式: 6.1 合同签订后3日内预付10%的预付款。

6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。 七、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任 7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。 7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。 7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。 7.4 若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付1000元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。 7.5甲方不按合同约定支付价款,按每日1000元/天支付违约金。 7.6 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。 7.7 在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换 电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙 方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。 7.8如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

电缆桥架购销合同样本

编号:YB-HT-5059 电缆桥架购销合同样本 Sample of purchase and sale 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

电缆桥架购销合同样本 电缆桥架购销合同范文一 甲方(需方):乙方(供方): 因甲方建设工程的需要向乙方订购,为保证产品的质量和供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为固定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外),则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则

以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准:。乙方所供应 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产品质量问题的,乙方不能免责,仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式:甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置,甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架施工合同.pdf

 6.2乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总

款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。 7.8如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。 7.9电缆桥架厚度要求: 500宽度桥架板为1.5mm钢板,400宽度桥架板为1.2mm钢板,300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓,材质为热板喷塑,颜色为淡灰色。 八、合同纠纷的解决方式:

电缆桥架购销合同

合同编号: XX项目电缆桥架购销合同 需方: ______________________________________ 供方:____________________________________ 合同名称:_________________________________ 签约地点:_________________________________ 签约日期:_______ 年______ 月 ______ 日

XX项目电缆桥架购销合同 甲方(需方): ______________________________________ 乙方(供方): ______________________________________ 因甲方建设___________ 工程的需要向乙方订购, 为保证产品的质量和 供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到 工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为暂定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌,则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现 行规定。本合同产品质量执行如下标准: _____________________________________ 。乙方所供应 的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品,质量须不低于此等规范要求。 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架采购合同

大唐长春第三热电厂新建2×350MW机组工程 电缆桥架采购合同 买方: 卖方: 合同签订地点: 合同签订时间: 合同双方:(以下简称买方) (以下简称卖方) 买卖双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。 定义 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。 1、“买方”是指大唐长春第三热电厂,包括该法人(或该组织)的法定代表人(法定负责人)、法人(组织)的继任方和法人(组织)的受让方。 2、“卖方”是指扬中市金驹电力设备厂,包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。 3、“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。 4、“合同价格”是指在本合同第3章中规定的部分。 5、“生效日期”是指本合同第17章中所规定的合同生效日期。 6、“技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件),和本合同规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。 7、“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。 8、“监造”是指在合同设备的制造过程中,由买方和买方委托有资质的监造

1.2 凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。 1.3 设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件一。 1.4 卖方提供合同设备的供货范围按合同附件二。 1.5 卖方提供的技术资料按合同附件三。 1.6 卖方提供的技术服务按合同附件七。 1.7 卖方提供设备的运输及保险费用按合同附件六。 第二章供货范围 2.1 合同供货范围及技术要求详见技术协议书(或合同附件一、附件二)。 2.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足合同附件一号对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上,且不与买方发生费用问题。 第三章合同价格 3.1 本合同价格即合同总价为¥(大写:)。 3.2 本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。 3.2.1 合同设备价格为(大写:)。 本合同设备价格包括与设备有关的卖方所应缴纳的税费、技术资料费、从制造厂到始发站(车上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用和国外验收费用。 3.3 合同的分项价格见附件六。 3.4 本合同总价在合同有效期内为不变价。合同执行期间,设备材料价格 得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。 18.7 卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务

电缆桥架购销合同范本_买卖合同

电缆桥架购销合同范本_买卖合同 电缆桥架购销合同范文一甲方(需方):乙方(供方): 因甲方建设工程的需要向乙方订购,为保证产品的质量和供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为固定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外),则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则以本协议确定价格为准。到货通知中注明每批到货的规格数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方,以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为:,如无书面,则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示,双方确认其真实性。 2、运输方式:,甲方验收前的损耗由乙方负责。 3、交货地点:。 4、交货时间:。 5、产品的组装标准和包装物的供应与回收:采用适合长途运输的出厂标准包装,由乙方自行提供,包装费用包含在合同总价当中,包装物乙方不回收。 6、交货要求: 6.1、准确无误。 6.2、型号、规格无差错。 6.3、符合甲方的交货顺序及配套要求。 7、交货资料 7.1、交货清单; 7.2、质量保证书。 7.3生产厂家的产品合格证。 四、产品验收 1、验收时间

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

电缆桥架购销合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT108 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 电缆桥架购销合同通用范本

电缆桥架购销合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就XX工业有限责任公司XX卷烟厂电缆桥架购置项目事宜,经双方友好协商,达成共识,签订本合同。 一、工程概况 1、项目名称:XX工业有限责任公司XX 卷烟厂电缆桥架购置项目 2、合同总价(大写):人民币柒拾肆万玖仟伍佰零伍元叁角伍分整(小写:749505.35元)

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

合同模板-电缆桥架购买合同

电缆桥架购买合同 甲方(需方): 乙方(供方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方购买电缆桥架事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 一、供货时间: **甲方根据自身安装项目的施工进度情况,于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。 **乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场,分楼号卸至指定地点。 二、本合同总价款: 暂定人民币元(大写:人民币元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。 三、购买的产品名称、型号、数量、单价、总额: 序号品名及型号数量单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均不做调价。 四、结算及付款方式: 乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。

五、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任 **乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。 **乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。 **乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。 **若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付1000元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。 **甲方不按合同约定支付价款,按每日1000元/天支付违约金。 **若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。 **在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。 **如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。 **电缆桥架厚度要求:500宽度桥架板为1.5mm钢板,400宽度桥架板为1.2mm钢板,300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓,材质为热板喷塑,颜色为淡灰色。 六、合同纠纷的解决方式: 本合同在执行过程中发生争议,双方协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。 七、其他事项: 7.1未尽事宜双方协商解决,另行签订补充协议; 7.2本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。 甲方(需方)盖章:乙方(供方)盖章: 代理人:代理人: 日期:

电缆桥架供货合同

买卖合同 合同编号:JTNJ-20100425 出卖人(以下简称“甲方”):华鹏集团有限公司 买受人(以下简称“乙方”):中铁十局集团济南铁路工程有限公司 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间: 第二条 严格执行经八路高层住宅电缆桥架招标文件JAJB-0404的规定。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限:在规定的期限内对所供应的产品质量负责。 第四条包装标准、包装物的供应与回收:无 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:合格证、检测报告 第六条合理损耗标准及计算方法:无 第七条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由甲方承担。 第八条交(提)货时间、方式、地点:交货地点为济南市经八路高层住宅工地西楼。交货时间:以乙方书面通知时间为准。交货方式:双方按合同及国家质量标准进行验收。 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输到经八路高层2号院西段工地,甲方承担运输途中一切费用和卸车费用,在运输及材料装、卸过程中发生的一切事宜均 由甲方承担。 第十条检验标准、方法、地点及期限:货到工地后由乙方工地负责人和工程监理根据施工要求进行验收,如符合要求,买受人或其委托代理人应在7天内签字确认并出具收货 及验收凭证,如发现到货与合同规定的品种、规格、材质、数量、质量不符,应在 24小时内提出异议。

第十一条成套设备的安装与调试:无 第十二条结算方式、时间及地点:按实供数量结算,货到工地并验收合格后供方出示正式发票15日内付货款的50%;安装完毕验收合格后付至总货款的95%,余款5%为质量保证金,交房验收合格后2年无质量问题付清所有货款。 第十三条担保方式(也可另立担保合同):无 第十四条本合同解除的条件:双方货款结清后,10日内合同自动失效。 第十五条违约责任: 1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,甲方应按逾期交货部分货款总值 2‰计算向乙方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给乙方造成的经济损失。乙方有权解除合同。 2.甲方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,乙方如果需要,应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货,则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值的 2‰的违约金。乙方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由乙方承担。 3.产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,甲方应偿付乙方以延期交货部分货款2‰的违约金。 4. 产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如甲方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,甲方应按延期交货价款的 2‰作为违约金付给乙方。 5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。 6. 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 8.本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。 第十六条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

仪表电缆桥架技术要求

电缆桥架技术要求 本技术要求是为了工程使用的电缆桥架所作出的要求。该要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准、国家标准的优质产品。 一、技术要求 (一)桥架技术要求 JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》 QB/T1453-92 电缆桥架 JB/T6743-93 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 (二)各项技术要求 1、电缆桥架制作应符合JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》和CECS31:91 《钢制电缆桥架工程设计规范》。 2、槽式桥架的整体防护等级应不低于IP33。 3、桥架及附件采用国内大型钢厂的优质冷轧钢板制作(提供钢厂材质证明)。 4、桥架的厚度要求:200*100规格,钢板厚度为2.5毫米;500*200规格,钢板厚度为2.8毫米;800*200及以上规格,钢板厚度≥3.0毫米。 5、桥架表面采用热镀锌后仪表电缆桥架喷塑果绿色、动力电缆桥架喷塑国际灰,表面处理应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷。 6、桥架加工形成后,断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。 7、桥架的走线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 8、所有焊缝应平滑、饱满,不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。 9、所有桥架中梯形框槽口应向下焊接。 10、所有桥架(包括:直通、弯通、三通、四通)、盖板、连接片、螺栓等全部要求热镀锌。 11、镀锌层厚度≥65μm,镀锌层不应有剥离、起皮、气泡、花斑、凸起等现象,镀锌层不得露出金属基体。 12、桥架长度的极限偏差范围:当长度≥2米时,极限偏差为±4mm。 13、所采用板材应符合GB/T192、GB/T11253中的有关规定(偏差±0.15mm),桥架焊接应符合GB/T5117中有关规定,成套供应盖板,盖板厚度≥1.5mm。 14、连接片:桥架内外采用连接片双面固定,卖方需提供型号相符合、足量的桥架连接片、镀锌连接螺栓、螺帽等附件。

桥架购销合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-044649 桥架购销合同(合同示范文

桥架购销合同(合同示范文本) 桥架购销合同范文1 需方 (以下简称乙方) 合同编号:供方 (以下简称甲方) 签订地点: 在前期招标并确定中标单位的基础上,根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本桥架购销合同。 一、数量、计量单位、单价、金额 二、质量标准 乙方桥架供货产品必须经国家专业质量检测机构与认证,必须符合国家现行标准和规范,并与标的及设计要求相一致。 三、出卖人对质量负责的条件及期限, 乙方应对所售产品的质量及使用功能负责,在设计要求及合理的使用期限内,质保期为一年,自工程检验合格之日起,乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换,在安装完成前甲乙双方还应签订质量保修书,作为本合同附件。 四、包装标准、包装物的供应与回收 每批主要部件应配有适当数量的标志,其内容可含有:型号、规格、制造厂

名等,产品外标志应清晰,同时应能反映产品基本信息,产品包装应能防止在运输过程中受到损伤,也可按甲方要求分类包装, 五、随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全,保证所供产品能正常安装与使用。 六、合理损耗标准及计算方法 在运输过程中应尽量避免损耗,结算数量应以现场实际接收数量为准,损耗品乙方负责自行处理。 七,交提货方式、地点 交货方式为现场交货,甲方要求供货时应提前_ _ 天告知乙方,同时供货前_ __天乙方也应有义务通知甲方,使其能有时间进行现场检验并为其安排堆放场地,交货地点为施工现场 八、运输方式和费用负担 乙方应采取合理的运输方式,保证货物能按要求时间到达,并承担因此产生的费用。 九,检验标准、方法、地点及期限 1,材料设备单价与约定不符,由乙方承担所有价差, 2,材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,甲方拒绝接收保管,由乙方运出施工场地并重新采购,并由乙方承担相应费用。 3,到货地点与要求不符,由乙方负责运至合同中指定地点, 4,供应数量少于甲方约定的数量时,由乙方在规定时间内补齐,不能因此影响工程进度,若现场实际需求大于清单量,乙方须甲方要求增量,并保持货物单价不变。

电缆桥架安装技术规范

电缆桥架安装规范 一、总则 1.1为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 1.2电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 2.1电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。 2.3电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度的1/150。 2.4电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 2.5电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。 2.6电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔应餍足下列要求:

2.6.1电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气嗓道等)平行架设时不小于400mm。 2.6.2电缆桥架与具备腐化性液体管道平行架设时不小于500mm。 2.6.3电缆桥架不宜在输送具备腐化性液体管道的下方或具备腐化性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。2.6.4电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保暖层时不小于500mm,无保暖层时不小于1000mm。2.6.5电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热办法。 2.7电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔应餍足下列要求: 2.7.1电缆桥架与一般工艺管道交织时,不小于 300mm。 2.7.2电缆桥架与具备腐化性液体管道下方或具备腐化性气体管道上方交织时,应不小于500mm,且在交织处用防腐化盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。 2.7.3电缆桥架与热力管道交织,热力管道有保暖层时,应不小于500mm,无保暖层时,应不小于1000mm,

相关文档