一、工程概况

碧桂园.城市之光二标段总建筑面积约456906㎡,均由10层、31层、33层住宅楼和一幢商业、一栋幼儿园及地下车库组成。建筑结构为框架剪力墙结构,因工期紧迫考虑结构施工垂直水平运输需要设置5台塔吊,采用QTZ5710液压自升式塔吊,设置2台QTZ4513塔吊。

二、QTZ80型塔吊技术性能:

三、塔吊基础施工

1、根据江苏省建设勘探设计院勘察报告,塔吊基础现场土质为粉质砂土,可满足厂家对塔吊基础的要求。

2、塔吊考虑现场的土质情况及抗倾覆量,于是采用钢筋混凝土整体基础,埋深1.25m,几何尺寸为5000×5000×1250(单位:mm)。基础配筋见塔吊生产厂家的施工图。详见计算后计算书。

3、预埋螺栓组应与基础内钢筋网连接成一体,预埋螺杆围的钢筋不得切断、数量不得减少。主筋通过预埋螺杆有困难时允许主筋避让,预埋螺杆采用木方钻孔或角钢钻孔固定,螺杆预埋必须按底盘孔距仔

细观察对校对,确保正确无误。

4、塔吊钢筋制作安装完后,应经业主、监理等有关人员检查验收。混凝土施工时应注意保护预埋件,采用C35商品混凝土,要求振捣密实,适时养护,保证塔吊的正常安拆。

四、场地准备及机械配备

1、塔机安装前必须在塔基周围,清理出场地,且要求平整无障碍物。

2、留出塔吊进出场地及吊车、汽车进出的道路,路基必须压实、平整。因施工区域较大闲杂人员多,需特别注意现场人员的安全。

3、塔吊安拆范围内上空所有临时施工电线必须拆除或者改道。

4、机械配备:安装、拆卸时采用20T汽车吊一辆。

五、塔吊安装

1、安装前的准备工作

QTZ5710塔机固定式最大起吊重量为6.0T,在安装前应做如下准备工作:

(1)配备吊装机械,QTZ5710塔机的安装最适宜的吊装机械是汽车。(2)准备一些常用的工具和经纬仪等测量仪器。

(3)配备一定数量的工作人员,其中塔机司机一人,安装钳工四人,安装电工一人,起重工一人,指挥一人。

2、安装:

(1)安装基础节:把基础节吊装在中间十字底座上,用螺栓固定好,

注意标准节上有踏步的一面要与建筑物垂直。

(2)再安装一节标准节:将第二节标准节吊装在第一节标准节上拧紧联结螺栓,注意第二节标准节上有踏步的一面要与第一节标

准节上相应面对准。

(3)安装套架:在地面上将套架上的走台、走台栏杆、导轮架等装好,并装上液压顶升机构,然后将套架吊起。套架标准节和基

础节的外面,注意套架上有油缸在基础节最下面的一个踏步上。(4)安装上下支座、回转机械、回转支承:在地面上将上下支座、回转机械、回转支承、平台等组成一体,然后将它们整体吊起,安装在套架上,用销轴把上下支座和套架联结起来,用高强螺

栓把上下支座和标准节联结起来。

(5)安装塔顶:在塔顶上一侧分左右各装上二节平衡臂拉杆,在顶部上安装吊臂拉杆滑轮,在塔顶上部装上起升绳导向滑轮,然

后吊起塔顶,用四个销轴固定在上支座上,塔顶倾斜的一面与

吊臂处于同一侧。

(6)安装平衡臂:在地面上将平衡臂的走台、拉杆、两节平衡臂的拉杆、起吊机构、配电箱等安装上,接好各部分的线路,然后

将平衡臂吊起来放平与支座用销轴联结好,再吊起平衡臂上仰

一定角度,到平衡臂拉杆的安装位置,安装好平衡臂拉杆后,

再把平衡臂放平,接着吊一块重2.2吨的平衡重,放在从平衡

臂尾部往前数的第三个位置上。

(7)安装司机室:在地面上,先将司机室的各电器检查好以后,将

司机室吊装到上支座的平台上,然后用销轴将司机室与上支座

的平台联结好,接通电气线路。

3、安装吊臂及吊臂拉杆

(1)按照吊臂的组合型式组装各臂架节,用相应的销轴把它们装配在一起,在第一节和第二节臂联结后,装上小车和吊蓝,并把

小车和吊蓝固定在吊臂根部,吊臂应搁置在1M高左右的支架

上,使小车和吊蓝离开地面,在组装好整个吊臂后,安装变幅

钢丝绳。

(2)安装吊臂的组合型组装吊臂拉杆,用销轴把吊臂拉杆和吊臂上弦杆在吊点处联结起来,并把吊臂拉杆固定在上弦杆的支架上。(3)用汽车起重机把整个吊臂平稳地吊起,达到上支座的高度后,用销轴把吊臂和上支座联结起来。

(4)在吊臂和上支座联结好后,继续提升吊臂使吊臂头部稍微上仰,并用起升机构的钢丝绳饶过塔顶和吊臂拉杆上的滑轮组,拉起

拉杆,先用销轴使短拉杆的联结板和塔顶的拉板联结起来,然

后再调整拉杆的高度位置,把长拉杆的联结板用销轴连接到塔

顶的拉板上面。

(5)松弛起升机构的钢丝绳,把吊臂缓慢的放平,使拉杆处于张紧状态,然后松脱滑轮组上的起升钢丝绳。

(6)将留下的3块2.2吨、1块1吨配重吊起装在平衡臂上。

(7)穿饶起升钢丝绳:将起升钢丝绳从起升机构的卷同引出,经塔顶上部的导向滑轮,饶过臂架根部的起重量限器滑轮,再穿饶

过小车和吊钩的滑轮组,最后将绳头固定在臂头上。

(8)张紧变幅钢丝绳:将小车开到吊臂的根部,转动小车带有棘轮的小储绳卷,把牵引绳尽力张紧。

4、顶升时标准节的安装

(1)将起重臂旋转到引入塔身标准节的方向,即起重机位于引进横梁的正上方,使回转机构制动,吊臂不能回转。如要加几个标

准节,就把要加的几个标准节一个一个依次排列在起重臂下。(2)调整好爬升架导轮和塔身之间的间隙,以3-5mm为宜,放松电缆的长度,使之略大于总的爬升高度,用吊钩吊起一个标准节,放到安装上下支座下部引进梁中的引进小车上,吊钩再吊一个

标准节上升到最高处,移动小车的位置,(小车约在距回转中心

10m处)使得塔机套架以上部分的重心落在顶升油缸上铰点的

位置上,实际操作时,观察套架四角的导向轮基本上与塔身标

准节主旋杆脱开时,即为理想位置,然后卸下下支座与标准节

相联螺栓,并检查爬爪是否影响爬升。

(3)将顶升横梁挂在塔身的踏步上,开动液压系统,使活塞杆全部伸出后,稍微移动活塞杆,使之爬升搁在塔身的踏步上,接着

油缸全部缩回,重新使顶升横梁挂在塔身的踏步上,再次全部

伸出油缸,此时塔身上方恰好出现一个能装一节标准节的空间。(4)拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准标准节的螺栓联结孔,缩回油缸至上下标准节接触时,用高强螺栓把上下

标准节联结起来。

(5)调整油缸的伸缩长度,用高强螺栓将上下支座与标准节联结起来。

(6)以上为一次顶升加节过程,若需要连续加节,可重复上述过程,在安装3个标准节后,必须安装下部4根斜撑,并调整使之均

匀受力,这样塔机才能吊装作业。

5、加节过程中注意事项:

(1)自顶升横梁挂在塔身踏步上到油缸的活塞杆全部伸出,套架上的爬爪搁在踏步上的这段过程中,必须认真观察套架相对顶升

横梁和塔身的运动情况,有异常情况应立即停止顶升。

(2)自准备加节,拆除下支座与标准节想联的高强螺栓。至加节完毕,联结好下支与标准节相联的高强螺栓在这一过程中,严禁

起重臂回转。

(3)若要连续升几个标准节,则每加一个标准节后,用塔机自身起吊下一个标准节之前,塔机下支座与标准节之间的高强螺栓应

联结上,但是可不拧紧。

(4)所加标准节有踏步的一面必须对准。

(5)塔机加节完毕,应使套架上所有导轮压紧塔身主旋杆外表面,并检查塔身标准节各接头间高强螺栓的拧紧情况(在塔机空载

时,回转塔机,使塔机主旋杆位于平衡臂下方,从上到下这一

根主旋杆上所有的螺栓拧紧)。

(6)安装完成后应报请杭州市或建德市和劳动主管部门会同业主、监理联合进行验收批准后才允许使用。

六、塔式起重机的使用:

A、一般说明

1、起重机必须在符合设计图纸规定的固定基础上工作。

2、起重机的操作人员经过训练,了解机械的构造和使用,必须

熟知机械的保养和安全操作规程,非安装维护人员未经许可

不得攀登塔机。

3、起重机的正常工作气温为-20—40℃,风速低于20m/s。

4、起重机每转一次工地重新安装后,必须进行空载、静载、动

载实验,以及对各重安全装置进行调整(见有关调整方法)

后方能进行殿装作业,其静载实验吊重为额定载荷的125%,

动载实验吊重为额定载荷的110%。

5、在夜间施工时,除塔机本身备有照明外,施工现场应备有足

够的照明设备。

6、在司机室内禁止存放润滑油,油棉纱及其它易燃易爆物品,

重复接地电阻大于4Ω。

7、塔机应定机定人,专机由专人负责,非机组人员不得进入司

机室内擅自进行操作,在处理电气故障时,必须有专职维修

人员2人以上。

B、起重顶升作业

1、在进行顶升作业过程中,必须有专人指挥,专人照管电源,

专人操作爬升机构,专人紧固螺栓。非有关操作人员不得登

上爬升架的操作平台,更不能擅自启动泵阀开关和其它电气

设备。

2、顶升作业应在白天进行,若遇到特殊情况,需要在夜间作业

时,必须要求充足的照明设备。

3、只许在风速低于13m/s时进行顶升作业,如在顶升过程中突

然遇到风力加大,必须停止作业,紧固各连结螺栓,使上下

塔身联结成一体。

4、顶升前必须放松电缆,使电缆放松长度略大于总的爬升高度

并做好电缆的紧固工作。

5、在顶升作业中,把回转部分紧紧刹住,严禁回转及其它作业。

6、在顶升过程中,如发现故障,必须立即停车检查,未查明原

因,未将事故排除,不得继续进行爬升操作。

C、起重机的操作

1、司机必须在得到指挥信号后,方可进行操作,操作前必须鸣

笛,操作时注意力集中。

2、司机必须严格按起重性能表中规定的幅度和起重进行工作,

不许超载使用。

3、起重机不得斜拉或斜吊物品,并禁止用于拔桩等类似的作

业;起重机的吊篮仅供维修事使用,工作中严禁放在小车上,

而应固定在吊臂的根部。

4、工作中塔梯上严禁有人,并不得在工作中进行调整或维修机

械等作业。

5、工作中严禁闲人走近臂架活动范围内。

6、有两台以上的塔机工作时,要根据工程特点,注意相互之间

的位置,采用使各塔机不在同一高度的方法,来避免塔机的

起重臂、平衡臂相互碰撞以及与建筑物碰撞。

7、起重臂作业完毕后,回转机构松闸,吊钩升起,小车停在臂

架端部,即最大幅度处。

七、起重机的维护和保养

起重机应当经常进行检查、维护、保养。传动部件应有足够的润滑油,对易损件应经常检查、维修和及时更换;对机械的螺栓,特别是经常震动的零件,如塔身联结螺栓应经常检查是否松动,如有松动则必须及时拧紧。

A、机械设备的维护和保养

1、机械的制动器应经常进行检查和调制动瓦和制动轮的间隙,

以保证制动灵活可靠,其间隙在0.5-1.0mm之间,在摩擦面

上不应有污物存在,遇有污物必须用汽油洗净。

2、减速箱、变速箱、外口齿合齿轮等各部分的润滑油均按照规

定对各润滑部位,加注和更换润滑油。

B、塔机维修时间的规定

1、日常保养,每班进行。

2、塔机工作1000小时后,对机械、电气系统等进行小修。

3、塔机工作4000小时后,对机械、电气系统等进行中修。

4、塔机工作8000小时后,对机械、电气系统等进行大修。

C、自升式塔式起重机例性保养的内容(见下表)

八、注意事项

1、安装人员必须带好安全帽。

2、严禁酒后上班。

3、非安装人员不得进入安装区域。

4、安装、拆卸时注意吊物的中心位置,必须按安装、拆卸顺序进

行安装或拆卸,钢丝绳要栓牢,卸扣要拧紧,作业工具要抓牢,摆放要平稳,防止跌落伤人,吊物上面或下面都不准站人。5、基本高度安装完成后应注意周围建筑物及高压线等,严禁回转

或进行吊重作业,下班后用钢筋卡牢。

九、安全措施

1、上岗前必须对上岗人员进行安全教育,必须带好安全帽,系好

安全带。

2、塔吊的安拆工作严禁在台风来临或雨天进行。

3、严禁非专业人员上场操作,违者处以一定金额的罚款,责令推

出施工现场。未经验收合格,塔吊司机不准上台操作,工地现场不得随意自升塔吊、拆除塔吊及其他附属设备。

4、严禁违章指挥,严禁超载和风力较大情况下起吊。塔吊司机必

须坚持十个不准吊。

5、夜间施工时必须要求足够的照明,如不能满足要求,司机有权

停止操作。

十、塔机的拆卸:

塔机的拆卸程序与安装程序相反,依次为:标准节→平衡重→钢丝绳→起重臂→平衡重→平衡臂→塔帽→回转→套架→标准节→基础节,拆除前应做好以下准备工作:

1、清理施工现场,将杂物、物品堆放指定地点以保证道路通畅。

2、准备好吊装机械索具,绳扣、扳手等常用工具。

3、采用25T汽车一辆。

4、工作的风速不大于12m/s。

施工时必须注意以下几点:

1、拆卸作业前,总负责人应组织全体拆卸人员重新学习安全技术

措施,进行技术交底,落实每下项工作。

2、拆卸作业人员职责分工明确,坚守岗位,必须全神贯注地投入

工作,并注意观察塔机上部下降动态,作好遇到情况立即停机检查,做到故障排除,不断继续拆卸。

3、高空作业人员必须系好安全带,穿防滑鞋,戴好安全帽。

4、检查液压系统工作不许稳定正常,无卡阻,漏油现象。

5、塔身拆卸未降到规定高度,不得先拆卸附墙装置。

6、拆卸起重臂和平衡臂时,应先用棕绳将连接处绑好,并在两端

系好稳绳,后拆卸轴销,防止吊装失稳。

7、在拆卸各种销轴时,应采取严密措施,防止销轴、拉杆、铁锤

等高空坠落伤人。

8、作业时必须戴好安全帽及安全带,施工过程中避免交叉作业;

塔吊拆卸工作严禁在台风和雨天进行,严禁非专业人员上场操作。

塔吊安拆施工方案

塔吊安拆施工方案 一、工程概况 1.1工程简介 主要技术指标: 1.2编制依据 1、项目工程施工图纸; 2.工程岩土工程勘察报告; 3.《塔式起重机安装使用说明书》; 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 国家、省、市、行业的其它现行有关工程建设的规范、规程、标准及有关标准图集,企业内控标准、工法及各项规章制度等。 二、塔式起重机型号及定位的选择

2.1塔式起重机型号 塔式起重机主要用于结构施工中的大宗物料(如:钢筋、模板和砼等)的水平、垂直运输,根据本工程的实际情况和工期要求,需吊运的物料多、时间短。经综合考虑,拟采用3台QTZ40型塔式起重机和1台QTZ50型塔式起重机,该机为水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔吊。 2.2塔式起重机的定位 塔吊定位时要考虑以下几点: (1)本工程占地面积广,塔吊应能尽量满足施工现场工作面的需要,减少工作死角。 (2)尽量保证施工场地物料的堆放、搬运在塔吊工作范围内,减少二次搬运。 (3)保证塔吊安装和拆除时所必须的场地的工作条件。 因此,结合本工程结构设计特点以及现有的施工场地情况。塔吊安装位置: 1#塔吊(QTZ50型)安装在B01#楼南侧中部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为B01#楼及B03#楼;2#塔吊安装在B02#楼南侧中部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为B02#楼及B05#楼;3#塔吊安装在B04#楼东北部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为 B03#楼及B04#楼;4#塔吊安装在B04#楼西北部位置,距主楼外墙3.2m,主要负责区域为B04#楼及B05#楼;D3#楼施工时穿插作业,协调安排,各塔吊灵活使用。塔吊具体为止如图所示:

塔吊安装及拆除专项施工方案

塔吊安装及拆除专项施工方案

目录 第一章塔吊安装及拆除专项施工方案................................................................. - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2塔吊安装所需设备 (1) 1.3塔吊安装 (2) 第二章塔吊安装所需设备..................................................................................... - 8 - 2.1塔机中心位置布置 (8) 2.2塔机基础 (8) 2.3安装所需机具、工具的配置 (8) 2.4安装工艺流程(安装步骤) (8) 第三章塔吊安装..................................................................................................... - 9 - 3.1引言 (9) 3.2立塔的注意事项 (9) 3.3必须遵循立塔程序 (9) 3.4顶升加节 (10) 第四章安装单位................................................................................................... - 17 - 第五章塔吊的拆除............................................................................................... - 18 - 第六章防地雷接地安装....................................................................................... - 21 - 第七章安全技术措施........................................................................................... - 22 -

塔吊安拆专项方案

塔吊安拆专项方案 1 工程概况 1.1 工程基本概况1.2 塔吊工程概况2 编制依据3 塔吊安装条件和施工准备工作3.1 安装应具备的条件3. 2 施工现场准备3. 3 施工人员准备(所有人员必须持证上岗)3. 4 施工工具准备4 施工进度计划及工期保证措施4.1 施工进度计划4.2 工期保证措施4.3 施工进度 5 施工过程5.1 塔吊基础5.2 塔吊安装施工工艺5.3 调试试验 6 安全控制措施及要求6.1 安全体系6.2 安全生产责任制6.3 安全生产制度6.4 安全技术措施 7 环境、文明施工措施及要求7.1 重要环境因素及控制措施7.2 文明施工措施7.3 成品保护及防止二次污染 8 质量标准指标及验收要求 9 应提交的资料10 必要的计算和相应的附图/附表10.1 钢绳吊索的选择10. 2 QTZ80(TC5610-6)塔吊安装平面、立面图10. 3 QY50K-Ⅱ汽车起重机技术规格11 重大危险源辨识与控制措施1 工程概况1.1 工程基本概况项目总用地面积780389.10平方米,总建筑面积83701.10平方米,钢框架结构。 1.2 塔吊工程概况由于国际酒店项目6#楼需要进行安装2台QTZ80(TC5610-6)塔吊,安装起重臂长56米,为保证本次安装任务能够安全、优质、高效地完成,同时保证设备和机械的完好以及施工人员的健康和安全,并对重要

危险因素、环境因素进行有效地控制,特编制本方案。 1.2.1 QTZ80(TC5610-6)塔式起重机型号和性能参数 QTZ80(TC5610-6)为湖北江汉建机产塔式起重机,该塔吊最大工作幅度为56米,独立自由高度为14节标准节加1节基础节,独立最大有效起升高度为35米,锚固顶升以后最大有效起升高度140米。现场安装起重臂长56米,臂端部最大起重量II倍率为1.076吨,IV倍率为0.996吨。点我:领取工程大礼包。

塔吊安装及拆除施工方案

崇左至靖西高速公路土建工程第七-1分部 塔吊安装及拆除工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁港航局集团有限公司 崇靖高速公路土建工程第七-1分部项目经理部 2013年5月 目录

一、工程概况 (1) 1.1、项目概况 (1) 1.2、编制依据 (1) 1.3、概况 (1) 1.4、墩身高度 (1) 二、塔吊布置与安拆 (2) 2.1、塔吊布置 (2) 2.2、塔吊施工主要人员及设备 (3) 2.3、塔吊安装 (4) 2.3.1、塔吊安装准备 (4) 2.3.2、塔吊的安装施工 (5) 2.3.3、塔吊安装注意事项 (6) 2.3.4、塔吊安全验收与操作使用 (6) 2.4、塔吊拆除 (8) 2.4.1、塔吊拆卸准备 (8) 2.4.2、塔吊的拆卸施工 (8) 2.5、塔吊安装拆除安全措施 (9) 三、附件及附图 (11)

一、工程概况 1.1、项目概况 本项目工程为广西崇左至靖西高速公路土建工程第7-1分部古龙山大桥,古龙山大桥位于百色市靖西县胡润镇新灵村新桥屯。桥梁起点在崇左端位于山体鞍部,跨越古龙山漂流景区地下暗河,终点靖西端位于半山腰,与新灵隧道进口相接。 主桥桥跨布置为65+3×120+65m,全长490m,采用五跨预应力混凝土连续刚构箱梁。左幅桥崇左侧引桥为2×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),左幅桥全长930m。 右幅桥崇左侧引桥为3×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),右幅桥全长970m。 1.2、编制依据 1、崇左至靖西高速公路两阶段桥梁设计施工图; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG /T F50-2011); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); 4、《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程(JTG F08/1-2004); 5、广西崇左至靖西高速公路土建工程第七-1合同段实施性施工组织设计。 1.3、概况 主桥墩身为钢筋砼双肢薄壁空心墩,薄壁厚度为70cm。空心墩顶部横桥向宽度7.5m,纵桥向宽度为3.0m,采用100:1的比例放坡至墩底。 引桥桥墩形式为矩形实心墩、薄壁空心墩两种形式。左幅1#、15#墩,右幅1#、2#、16#桥墩,墩高小于30m,采用实心矩形墩,墩身截面尺寸为4.4m×1.8m(左幅15#、右幅1#、16#墩)和4.4m×2m(左幅1#、右幅2#墩);其余墩高为35.4m~83.3m,采用空心薄壁墩,墩身高度60m 以下的桥墩,墩身截面尺寸为5.6m×3.0m。墩身高度60m以上的桥墩,墩身横桥向宽6.5m,顺桥向采用变截面,截面变化率为100:1,壁厚50cm。 1.4、墩身高度 根据业主工期要求及古龙山大桥施工质量、安全方面考虑,经研究决定:外模采用液压自

塔吊安拆专项施工专项方案(审核版)

工程名称专项施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、塔机设置 (1) 三、塔机安拆 (1) (一)、资源配置 (1) (二)、组装 (1) (三)、升塔(液压顶升机构) (2) (四)、调试 (3) (五)、拆除 (3) (六)、附墙装置的按拆原则: (3) 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (3) 五、塔机的操作维护 (4) 六、安全措施 (5) 七、塔基计算(采用5.0×5.0×1.3的C30砼基础) (5) 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图 (5)

塔吊安拆专项施工方案 一、工程概况 (略) 二、塔机设置 1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为QTZ-40,位于本工程西侧。(详 见平面布置图) 2、基础承载力大于200KN/m2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜 度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 三、塔机安拆 (一)、资源配置 1、配置12T汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。(二)、组装 1、把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面, 并应与建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 3、组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的 爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。 4、组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安

装在套架上,并连接牢固。 5、安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 6、吊装平衡臂,用销轴与上支座连接,吊一块2T的配重设于从平稳臂尾部 往前数的第三位置上。 7、吊装司机室,接通电源。 8、在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆 的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝 绳,把起重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 11、安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重12.5T)。1.5T、 2T、2T、2T、2T、1.5T、1.5T 12、张紧变幅小车钢丝绳。 (三)、升塔(液压顶升机构) 1、将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2、调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以3-5mm为宜,当标准节放 到安装上、下支座下部的引进小车后,用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车约在距回转中心10m处),具体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准节相连的8个高强度连接螺栓。 3、将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4、拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸 使之与下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装 完3个标准节后,必须安装下部4根加强斜撑,并调整使4根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6、在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连 结,但可不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

塔机安拆施工方案(正本)

宿迁恒大华府影剧院二期工程 〖塔机安拆〗 专 项 施 工 方 案 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2013-9-24

目录 一、工程概况 二、 TC5610型塔机技术性能 三、塔吊基础设计与施工 四、场地准备及机械配备 五、安装步骤 六、塔式起重机的附着 七、塔式起重机的使用 八、塔式起重机的维护保养 九、注意事项 十、安全措施 十一、塔吊的沉降、垂直度测量及偏差校正 附: 1、塔机砼基础配筋图及土方开挖 2、塔吊定位图 3、 TC5610型塔吊桩基础计算书

一、工程概况 本工程位于宿迁市发展大道与宿支路交叉口,与一期工程接壤。场地原为村庄。本工程共三层,地下室一层,地下室为车库,一层和二层为商铺,夹层和三层为影剧院总建筑面积 10000 ㎡。 本工程基础采用桩径400MM先张法预应力混凝土静压方桩,共有202根。 上部结构采用钢筋混凝土框架结构,楼盖结构采用现浇梁板式混凝土楼盖。 本工程配置一台TC5610型塔式起重机。 二、TC5610型塔式起重机技术性能

三、塔吊基础设计与施工 1、因场地地质较差,天然地基难以满足塔吊负荷要求,经研究和计算,采用桩加承台复合基础。 2、基础承台底标高为-6.55M(相当于黄海高程19.75M),基础底板座于第○3层淤泥质粘土层上。塔机采用桩径400MM静压方桩,桩长10M,桩顶标高为-6.45M。经计算满足承载力和抗倾覆要求,计算书附后。 3、塔吊承台基础尺寸由塔吊生产厂家提供施工图纸,定位及配筋图见附图1、土方开挖见附图2。承台基础混凝土强度等级为C35。 4、承台顶面用水准仪找平,倾斜度和平整度误差不超过1/500。 5、基础上设4点沉降观测点,沉降量控制在10MM内。 6、采用标准节直埋基础,位置、角度、尺寸应正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5MM。螺纹部位必须抹上黄油,在混凝土施工时注意保护。 7、承台基础施工完毕,对预埋螺柱尺寸进行复核、校正。 四、场地准备及机械配备 1、塔机安装前必须在塔基周围清理出安装所需场地,要求场地平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场地及吊车、汽车进出道路,路基必须压实、平整。因施工场地较宽敞闲杂人员多,需特别注意现场人员的安全。 3、塔吊安拆范围内上空所有临时施工电线必须拆除或者改道。 4、机械配备:安装、拆卸时采用25T汽车吊一辆。 五、安装步骤 参考TC5610型塔式起重机安装使用说明书中固定式塔式起重机的安装证明。 1、固定式塔式起重机的地基基础要求 固定式塔式起重机是安装在专用的砼基础上的,砼基础的施工,

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊安装拆卸施工方法

塔吊安装、拆卸施工方法 一、塔吊安装 1、准备 熟读说明书,以便正确迅速架设塔机,达到可顶升加节的位置。立塔时需用一台45t汽车吊。合理安排塔机安装人员,妥善协调整各种安装和组装步骤,来往通道及组装现场之间的关系,将使用汽车吊的时间减至最少。 2、立塔的注意事项 a、塔机安装工作应在塔机最高处风速不大于8m/s时进行。 b、必须遵循立塔程序。 c、注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当、质量可靠的吊具。 d、塔机各部件所有可拆的销轴,塔身连接螺体、螺母均是专用 特制零件。 e、必须安装并使用和安全措施,如扶梯、平台、枋栏等。 f、必须根据起重臂长,正确确定配重数量,在安装起重臂之前, 必须先在平衡臂安装一块2.32t 的平衡重,但严禁超过此数量。 g、装好起重臂后,平衡臂上未装够规定的平衡重前,严禁起重 臂吊载。 h、标准袋子的安装不得任意交换方位,否则无法进行。 i、塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分 如吊臂、吊钩等离输电线5M上的安全距离。

j、准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。 k.塔机安装场地的参考尺寸,详见附图。 l、顶前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进横梁的正确方,然后用回转制动器将塔机的回转锁紧。 m、顶升过程中,严禁旋转起重臂或开动小车使吊钩起升和放下。 n、标准节起节(或放下时),必须尽可能靠近塔身。 3、接电源及试运转 当整机按前面的步骤安装完毕后,检查塔身的垂直度,允差为 1/1000,再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转。检查各机构运转是否正确,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态。是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均予以排除。 如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按有关规定的要求调整好安全装置。 4、顶升加节 4. 1顶升前准备 1)按液压泵站要求给其油箱加油。 2)清理好各个标准节,在标准节连接处涂上黄油,将待顶升加高用的标准节在顶升位置时的吊臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使顶升加节过程所用时间最短。 应该强调:必须先装7节加强标准节后,再装普通标准节,顺序绝不能颠倒。 3)放松电缆长度略大于总的顶升高度,并坚固好电缆。

塔吊安装(拆除)施工方案

神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程塔吊安装(拆除)施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西远洋建设工程有限公司 神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程项目部 二零一八年六月

目录 一.项目介绍 二.施工准备 三.塔吊基础设臵方案 四.塔吊基础施工 五.塔吊安装 六.塔吊拆装安全技术

一.项目介绍 1、总体简介 工程名称:神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程 建设单位:神木市大柳塔镇人民政府 勘察单位:中煤西安设计工程有限责任公司 设计单位:陕西建筑勘察设计院 监理单位:榆林市祥云工程监理有限公司 施工单位:陕西远洋建设工程有限公司 神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程,建设地点:神木市大柳塔镇;建筑面积7878.08㎡,总高度18.9m,地上五层,地下一层;本工程结构形式为框架结构,基础形式为筏板基础,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震等级六度,耐火等级为一级;基础垫层10cm厚混凝土强度等级C15,基础筏板厚500mm混凝土强度等级C50防水砼,基础混凝土抗渗等级均为P6;主体梁板、楼梯混凝土强度等级为C30。 二.施工准备 1.现场条件 目前基坑已经开挖完成,地基清槽已施工完毕,基坑内正在进行混凝土垫层施工。基坑外在进行正式施工前的各项准备工作。 2.塔吊配备方案 根据项目设计情况,按垂直运输机械的选用和配臵原则,及本工程实际情况,结合塔吊出售方的实力等因素,配备山西省工程机械厂

厂家租赁的“晋塔”牌塔吊总计1台,具体位臵见施工总平面布臵,有关技术和性能参数见下表: 2.1施工准备 熟悉图纸,熟悉现场轴线位臵及标高关系,参照施工室外管线设计和主体结构设计以及现场平面布臵对塔吊做精确定位。 2.2根据场地土质条件结合塔基基底压力对塔吊地基进行计算,以确保塔吊安装的安全性。 2.3收集出售方提供相关资料,包括塔吊出厂合格证、塔吊说明、塔基施工图,塔吊装拆资质证明,并上报项目监理部审核。 2.4塔吊安装严格执行塔吊安装单位编制的《塔吊安装方案》,防止在安装过程中发生塔吊碰撞。 2.5.3塔吊使用过程中,塔吊司机及塔吊指挥必须密切配合,坚决杜绝塔臂碰撞其余塔吊钓钩钢丝绳,把防群塔相互碰撞的措施向塔吊司机及塔吊指挥进行专项技术交底。 三.塔吊基础设臵方案 1坐落在基坑内的塔吊基础底标高为—12.00m,依据西安工程地质勘察公司《岩土工程勘察报告书》,此深度为坚硬岩石层,并应有地下水。按表报告书 3.4提供的数值,其地基土承载力特征值fak为≥550kpa,考虑基础埋深和宽度修正后,完全满足所要求的承压能力(塔吊说明书中注明不小于0.2Mpa)。

塔式起重机安拆施工方案

塔式起重机安拆施工方案 工程名称:吉林省北药医药投资集团有限公司中药煎制中心施工单位:吉林省巨富多安建筑工程有限公司 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:2017年8月 目录

一、工程概况 2 二、设备概况 2 三、塔式起重机安装技术方案 2 四、塔式起重机的拆卸 3 五、塔式起重机安装及拆卸注意事项 3

一、工程概况 1、施工地点:长春市宽城区天威路与北展街交汇处 2、建筑特征:本工程为多层工业厂房,建筑主体 4层,主体建筑高度16.10m。 3、建筑时间:2017年8月3日-2018年11月19日 4、所安装的设备附近有无障碍物:无 注(高低压线,同其它设备相碰撞) 5、使用单位:吉林省巨富多安建筑工程有限公司 二、设备概况 l、设备名称:塔式起重机,设备型号:QZT40 2、生产厂家:烟台海山建筑机械有限公司 三、塔式起重机安装技术方案 1、钢筋混凝土基础施工:在现场确定塔式起重机的安装位置后,对地面周围做好平整,使地面耐力在0.1兆帕以上。并根据附着距和基础形式浇筑钢筋混凝土基础,要求基础平台能承受45t以上的静压力。基础螺栓应与基础主钢筋焊牢,详细尺寸布置参见基础施工图。 2、底架安装:将主梁和二个半梁销轴连接好,组成十字交叉梁。 3、基础节安装:吊装底架基础节于底架十字梁上,用高强螺丝连接好,用水准仪找好平衡度。

4、将标准节连接3个,放到加强节上连接好。 5、套架安装:先将油缸、顶升横梁装在套架上,再安装好二层平台。 6、安装回转支承及旋转塔架。 7、安装平衡臂及拉杆。将平台安装好,将起升、回转机构、配电箱驾驶室、力矩限位器、重量限位器连接在平衡臂上,吊装二块配重。 8、安装起重臂及拉杆:连接销轴,安装小车,吊装起重臂和剩余配重。 9、穿绕牵引小车钢丝绳及起升机构钢丝绳。 10、接通动力电源及各部控制电源。 11、以上程序进行完毕后,应对各机构进行试运行及负载荷试车,对各安全限位开关进行效验,直到达到安全技术要求为合格。 四、塔式起重机的拆卸 塔式起重机的拆卸方法与安装方法基本相同,只是工作程序与安装相反,即后安装的先拆,先安装的后拆,但在拆卸过程中不能马虎大意,否则将危及人身和设备安全,发生事故。 五、塔式起重机安装及拆卸注意事项 1、安装前应清理好现场障碍物。 2、安装时,机身范围内5—10米无高、低压线杆。

建筑起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案-塔吊-

建筑起重机械安装(拆卸)工程塔式起重机 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉顶天柱建筑机械设备有限公司 二零一五年八月

塔吊的安装 A、安装准备 1、安装单位负责专人检查塔机各工作机构,重点检查机械顶升系统。 2、使用单位负责协调工作,以便吊车能顺利施吊安装和运输车辆顺利进出现场。 3、使用单位负责提供电源至塔吊基础附近。 4、准备水平仪对塔吊基础进行水平度测量,准备一套经纬仪对塔吊垂直度进行测量。 B、安装机具、设备 1、汽车式起重机 1台 2、测量仪器 2套 3、工具车 1台 4、专用工具、起重吊索 C、安装程序 1、将井字底梁和固定底座安装在准备好的专用混凝土基础上,校好水平。 2、将底架节(无顶升支耳的标准节)和底节杂地面连接好,紧固好连接螺栓,吊在井字底梁并用螺栓连接好。吊装时应注意爬梯位置背向建筑物,顶好支耳在设计方位上。 3、用经纬仪检查底节的垂直性,保证主弦四面的垂直方向偏斜差千分之一。 4、吊装顶升套架

组装好除工作平台以外的各构件,然后吊起从底架上端套入,慢慢放下,到其上端放置于底架上30-40mm为宜,应注意顶升套架的方向,保证套架顶升油缸与塔身顶升支耳同侧。 5、装四周工作平台,然后将泵站电源装到平台一角,接好液压管,检查液压系统运转情况。 6、吊装回转塔架部分: a.在地面组装好回转塔架部分(包括回转塔身\上下支承座\回转支承及操纵室)一并吊装,搁置在底架上。应注意操纵室前方是顶升套架的引进门方向,然后启动泵站,使顶升套架上升与下支座贴近。 b.用16-M32高强度螺栓将下支座与底架连接好。 7、在地面安装好塔顶全部构件,然后吊上回转塔身,用16-M32高强度螺栓将塔顶与回转塔身连接好。双螺母紧锁防松,注意塔顶的前方(有塔顶滑轮的一侧)应与操纵室前方一致。 8、整体吊装平衡臂 a.将平衡臂平行于建筑物放置,装上平衡臂工作平台、栏杆、起升结构、电气控制柜。 b.将平衡臂栏杆按照规定组装成一整体,序1与平衡臂尾部耳板连接,然后顺平衡臂水平放置,用绳索扎紧,准备起吊。 c.吊装平衡臂,臂根单耳插入回转塔身连接耳板,装上销轴,穿好开口销并张开。将拉杆绳索一端穿过塔顶小滑轮再落至地面,稍稍起吊使平衡臂尾部上翘,人力拉引绳索,拉杆上升到塔顶上部后,将其装入塔顶连接销孔。 d.慢慢放下平衡臂,拉杆逐步拉直而受张力,直到平衡臂接近水

塔式起重机安装(拆卸)专项施工方案内容及要求

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

塔式起重机安装专项施工方案内容及要求 1、工程概况; 2、安装位臵平面和立面图; 3、所选用的塔式起重机型号及性能技术参数; 4、基础和附着装臵的设臵; (1)塔式起重机的基础及其地基承载力应符合产品说明书和设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收,合格后方能安装。基础周围应有排水设施。 (2) 塔式起重机附着使用时,其附着装臵的设臵和自由端高度等应符合产品说明书的规定。当附着水平距离、附着间距等不满足产品说明书要求时,应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明,并应由企业技术负责人审批或经原生产厂家确认。附着装臵的构件和预埋件应由原制造厂家或由具有相应能力的企业制作。附着装臵设计时,应对支承处的建筑主体结构进行验算。 5、爬升工况及附着节点详图; 内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根据产品说明书提供的荷载进行设计计算,并应对内爬式塔式起重机的建筑承载结构进行验算。 6、主要安装部件的重量和吊点位臵; 7、安装辅助设备的型号、性能及布臵位臵; 8、吊索具和专用工具的配备; 9、电源的设臵;

10、施工人员配臵; (1) 持有安全生产考核合格证书的项目和安全负责人、机械管理人员。 (2)具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、电工、起重司机、司索工等特种作业操作人员。 以上施工人员要列表填写姓名、工种、资格证书编号。 11、安装工艺程序和安全质量要求; 严格按照塔机产品说明书安装工艺程序和安全质量要求执行,组织安全施工技术交底并签字确认。 12、安装自检; 安装完毕后,安装单位应对安装质量进行自检,调试安全装臵并填写自检报告书。 13、重大危险源和安全技术措施; 14、应急预案等.

塔吊安拆专项施工方案

塔式起重机安装(拆卸) 施工方案 威海市华塔建筑机械有限公司

塔机安装坼卸方案审批表

目录 一、作业任务及作业人员组成 (1) 二、塔式起重机平面安装位置 (2) 三、塔式起重机技术参数 (3) 四、基础设计 (4) 五、塔式起重机组装注意事项 (5) 六、塔式起重机标准节的接高方法及顺序 (6) 七、调整各种安全装置 (7) 八、塔式起重机的拆卸 (8) 九、附着工作状态的安装及拆卸 (8) 十、避雷接地要求 (9) 十一、联络信号的选择 (9) 十二、多塔作业的措施 (9) 十三、试车要求 (9)

塔式起重机安装施工方案 一、作业任务及作业人员组成 1、作业任务的有关情况 安装作业任务一览表 2、安装管理人员:

三、塔式起重机技术参数

四、基础设计 基础是支承整机重的承重件,所以是采用混凝土预制、现浇制成。在基础里预埋的螺栓与底架应严格按基础图施工制作。 因考虑基础位置的地质条件差异,但基础要符合下列条件: 1、基础的混凝土必须密实,无蜂眼,混凝土的强度等级不小于C25。基础按规定配置钢筋; 2、混凝土的表面应校水平,平面度允差小于1/500; 3、混凝土的承载能力需达到90%以上后,方能进行整机的安装; 4、基础以下必须夯实或者换土,保证地耐力不小于0.2Mpa(既20t/㎡)。基础以下应浇注素质混凝土,厚度100mm。在可能遇到洪水、海潮的冲刷的基础,必须进行特殊的处理,必要时应得到当地有关部门的认可,方可进行基础的浇灌。 5、混凝土座上表面应高出周围地面100mm。 6、在安装塔机固定基础的承载力进行核算,其承载力应分别等于或大于下表所列数据: 7、承载力进行核算必须有资质的机构出具相应的计算书,方可使用,否则为无效的,应按塔式起重机的说明书的有关说明,进行基础的制作。 五、塔机的组装注意事项 1、先将底架放置于混凝土基础平台上,装上压板,拧紧地脚螺丝,测量底架上的四个法兰盘和四个斜撑杆支座的水平度,使在规定的公

塔吊安拆施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2244 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊安拆施工方案正式 样本

塔吊安拆施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 本工程位于东莞市南城区西三环路,鸿福桥脚, 分一裙二塔布置,地下一层,办公楼±0.00以上十 九层,住宅楼±0.00以上十七层,全部为框架-剪力 墙结构,总建筑面积约44900㎡,住宅楼 45.2MX25MX62.4M(长X宽X高),办公楼MXMXM(长X 宽X高). 二、塔吊的平面布置及基础结构 (1)根据本工程总施工组织设计平面图配置, 计划在轴X 轴之间安装一台工作半径为60M,型 号为QTZ6012机。

(2)采用Ф1000人工挖孔桩基础,承台用4根15M的桩,承台规格5MX5MX2M(具体见厂家标准图):形状,四个底脚螺丝及支撑钢板安装按图纸设计要求施工,用-40X4镀锌扁铁和四个底脚的底部电气连接,用建筑的桩基础做防雷接地体,接地电阻按规定测试并要满足要求。 三、塔机的主要技术参数 塔机安装高度为 M,最大的工作半径60M,附着最大高度25M,最大起重量为6T,尾部额定起重量为1.3T(见出厂说明)。 四、安装前准备、环境要求及人员安排 1、熟悉塔机使用说明书及相关安装注意事项; 2、准备一台25T以上汽车起重吊机; 3、环境条件:在安装时风力不大于六级(≤13.8M/S=基础砼达70﹪以上强度后才能开始安