文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机过滤器单元(FFU)简介

风机过滤器单元(FFU)简介

风机过滤器单元(FFU)简介
风机过滤器单元(FFU)简介

风机过滤器单元(FFU)简介

FFU为英文缩写,全称为 Fan Filter Units, 中文意思为"风机过滤器单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。

FFU起源

FFU最早出现于一些有高洁净度(≥100级联邦标准209E)要求的改造项目当中,用来解决以下三方面的问题:

一、洁净室吊顶空间不够

在一些有高洁净度要求的场合,洁净室吊顶上部的送风静压箱有一个很大的作用就是来平衡洁净室的横断面上的压力,但是当使用FFU的时侯,洁净室的吊顶被分成了若干模块,我们可以通过调节每个模块(即FFU)来满足吊顶上部送风静压箱的压力平衡的要求,从而大大降低了对该静压箱高度的要求。在一些改造项目当中,当受层高限制时,FFU有效地解决了这一问题。

二、洁净室静压不足

在一些改造项目中,由于条件限制,使得送风阻力很大,单独靠空调机组的送风压力来克服有困难,由于FFU自带动力,可以很好地解决这一问题。

三、空调机房面积不够

有一些改造项目,由于空调机房面积较小,不可能容纳大的空调机组,此时,用FFU的自带动力来弥补这一缺陷,从而可以减小使用的空调机组。这一优势也被应用到一些洁净度要求较低(如 1000级 10000级联邦标准209E)的场合。

FFU的组成及性能分析

一、FFU的外观

目前,全世界所有厂家生产的FFU,从外观上可这样划分:

1、从形状上分两种,一种是长方体,一种上部为坡形;FFU的上部做成坡形,起到了一种导流的作用,有利于气流的流动和均匀分布。长方形的FFU则一般依靠另外的途径来均衡气流。

2、从结构上分两种,一种为整体,一种为分体。

分体形状的FFU有如下优势:

① 使过滤器的更换变得方便

② 减小了安装过程中的劳动强度。

③ 不会产生泄露

二、FFU的组成部件

目前,各种FFU最多由以下几部分组成(按从上到下、从内到外的顺序),视不同厂家组成部分可能有所减少。

1、初效过滤器6、气流均衡装置

2、外壳体 7、高效过滤器

3、风管连接部件 8、金属防护网

4、电机9、刀缘

5、叶轮10、控制元件

下面,我们对各个部件进行分析介绍:

一、初效过滤器

主要防止因施工、检修或其它意外情况产生杂物而可能造成的对高效过滤器的伤害,起到保护高效、延长使用寿命。

二、外壳体

组成材料大致有钢板、铝板、铝合金、硬塑、不锈钢等几种,不同厂家和不同的使用环境有不同的选择,厚度大约为1.2~2.0,视厚度情况有些可以载人。

三、风管连接部件

在洁净级别较低(≤1000级联邦标准209E)的场合,此时吊顶上部没有静压箱,带有风管连接部件的FFU使得风管和FFU的连接十分方便。

四、电机

目前,交流电机和直流电机在FFU中都有使用,直流电机的体积大,造价高,控制容易实现,能耗较高。交流电机的体积小,造价低,控制需要相应的技术,能耗较低。现在FFU所使用的电机的寿命大约为4~10万小时不等。一些优秀的电机会有相应的技术,如无油润滑,密封轴承,带过热保护,换向器寿命得到显著提高等。

五、叶轮

叶轮有两种形式,前倾和后倾,前倾有利于增加气流组织的矢向流动,增强去除尘埃的能力。后倾有利于降低能耗,减小噪音。

六、气流均衡装置

随着FFU的不断普及,绝大部分厂家都开始装配气流均衡装置,用来调整FFU的出口气流,从而改善洁净室的气流分布。目前,这种均衡装置大约分为三种:一种为孔板,主要通过板上的孔的疏密分布来调节FFU的出口气流。一种为格栅,主要通过格栅的疏密来调节FFU 的出口气流。另外一种为动力曲线,主要通过曲线的形状来诱导气流的流动,同时也通过曲线上的孔的疏密分布来调节气流。

七、高效过滤器

FFU所使用的过滤器和洁净厂房所用的其它过滤器一样,这里不再赘述。

八、金属防护网

金属防护网主要起到对过滤器的保护作用,大部分都防静电。

九、刀缘

当FFU使用在一些特别的场合时,带刀缘的FFU可使用液槽密封,从而能满足高密封性的要求。

十、控制单元

FFU的控制可大致分为多档开关、连续调节、计算机控制等几种,同时实现的功能有单台控制、分区控制、报警、运行状态显示等。

然而是什么原因导致FFU在这么长的时间没有得到广泛的应用呢?有三个问题占主导地位。第一:噪声问题。各位可以想一想,在当时的生产工艺水平下,上千台风机在一起的噪声会是多大呢?

第二:压力平衡。在很大的静压箱里,每一个不同角落的风机是否能得到均衡的压力,这在当时也是不能够得到保证的。

第三:维护问题。FFU本身造价就比较高,如果它的电机寿命不能保证的话,更换又会带来附加投资。这些都是造成当时的企业不选择使用FFU的主要原因。

随着科技的发展,这些问题都变得容易起来。

一、首先降低了风机本身的噪声,再加上独特的风道设计,提高了风机的效率,也大大降低了噪声

二、计算机的发展,先进的电脑控制系统,解决了大批量FFU压力不均衡的问题

三、生产工艺水平的提高,延长了风机的使用寿命;德国EBM高质量离心风机,具有长寿命、免维护、震动小等特性,工作寿命长达50000小时以上。

FFU风机过滤机组的特点及其功能解析

FFU风机过滤机组的特点及其功能解析 FFU风机过滤机组是一种内配风机的吊顶用机组,用于乱流及层流洁净室内,具有可模块化链接使用的特点,出风面风速达到0.45m/s±20%。顶部可以设置粗、高效两级过滤网。工作原理为:风机由FFU顶部将空气吸入并经粗、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气以0.45m/s的平均风速经由出风面均匀送出。安徽人和净化为您介绍FFU风机过滤机组的特点及其功能解析。 一、风机过滤机组FFU的特点 (1)低能耗,高静压,可采用多段或无级调速,运行成本低。 (2)采用特殊的流道及均流系统设计,具有噪音低,风速均匀的特点。 (3)重量轻,采用罩入式安装方式,使安装,更换过滤器及维修更加方便。 (4)采用专用风机,使用寿命长,基本免维护,可实现计算机群控及遥控功能。 (5)在新建洁净室、洁净厂房或其改造翻新中,既可提高洁净度级别、降低噪音和减少振动,可大大降低成本,是洁净环境的理想装置。 (6)壳体结构可选用不锈钢、铝板、镀铝锌板及冷轧钢板静电喷涂材质,具有重量轻,抗腐蚀、防锈、美观大方的优点。 (7)突出特点:寿命长、噪音低、免维护、振动小、可无级调速。 (8)严格把关:产品出厂前均按国际标准ISO14644-1,用尘埃粒子计数器逐台扫描检测以确保质量。 (9)适用领域:广泛应用于半导体、电子、平板显示器、磁盘驱动的厂家和光学、生物工业等,洁净生产线、洁净工作台、洁净室、组装式洁净室和层流罩等地方。 二、风机过滤机组FFU的功能 1.对整个洁净室的某一台风机起停进行控制,可对某一台风机的风速进行设置。

2.对整个洁净室的某一台风机运行状态进行查询,如风机的起停状态,风机的运行风速。 3.对整个洁净室某一组风机起停进行控制,可对某一组风机的风速进行统一设置。 4.过载保护功能:当发生过载时,自动远程报警。 5.可对某一组风机数量进行设置。 上述安徽人和净化主要给大家详细介绍关于风机过滤机组FFU的特点及风机过滤机组FFU的功能进行的一些介绍,希望通过我们的介绍,能够给大家带来一定的帮助。 来源安徽人和净化

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

英文全称为FanFilterUnit中文专业用语为风机过滤机组

层流罩,生产层流罩,提供层流罩图纸,层流罩说明书,层流罩配件,层流罩风机,层流罩高效,层流罩控制板,层流罩检测,层流罩详细资料!可根据客户要求订做各种规格层流罩!巨星净化专业生产层流罩,层流罩生产厂家,层流罩英文全称为(Fan Filter Unit),中文专业用语为风机过滤机组。 层流罩风机滤网机组可模块化连接使用,使用层流罩广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。 层流罩设有初、高效两级过滤网。风机从层流罩顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。 采用美国最新技术,适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。 特点: 层流罩产品特点: 高度低,系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计,可符合各厂家的Grid 系统安装,更可依Grid 系统,变更层流罩结构尺寸设计。内部装置扩散板.风压扩散均匀,出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆,永不老化.杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低.隔音效果优良。特殊入风口,风道设计,降低压损与噪音的产生。马达效率高,系统消耗电流低,节省能源成本。单相马达,提供三段式调速,可依实际状况调高或降低风速与风量1.风机采用德国NIKI直驱式高效离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性,风机质量可靠,工作寿命长达5万小时或以上。 2.特别适合于组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也可将多台串联形成100级流水装配线。 3.壳体结构选用不锈钢、铝合金、冷轧钢板材料制造,重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。 4.产品出厂前均按美国联邦标准209E,METOME尘埃粒子计数器逐台扫描检测,确保质量。 可选配件: 1.德国ebm直流风机,具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调速等特性。在高效过滤器初阻力情况下,可节能50%以上,实际运行费用低。可用一台计算机集中控制近8000台风机的运转、调速、工作状态查询等。 2.ULPA超高效过滤器/初效过滤器。 3.圆形风管接口。 风机滤网组特点: 箱体材质可依客户需求,依环境需要采用不锈钢或钢板烤漆。风机组附运转指示灯及外接接点,以利监控。风机组附异常指示灯及外接接点,可自行检视异常原因,于正常送电下风机无运转时.异常灯亮。(可能出现下列情况) : 1.马达过载跳脱。 2.马达线圈烧毁。

FFU过滤单元机组的主要参数

FFU净化过滤单元的主要参数 尺寸(mm),面风速(m/s),机外余压(Pa),噪音(dBA),功耗(W),振荡(mm/s),生存的年限(hours)等。FFU 的选型要端:◆尺寸-目前,国内、外常用的模数有1200X600mm(4英尺X2英尺)、1200X900mm(4英尺X 3 英尺)、1200X 1200mm(4英尺X4英尺)、其厚度多在300-400mm。 ◆材质-按照使用环境及成本选择,目前常用镀铝锌材质,能餍足洁净室的环境需求(防腐化)且成本低; ◆风量或风速-按照换气量及尺寸换算出头签字风速,一般范围在0.3~0.45m/s; ◆静压-按照过淋器规格及风道的结构阻力。FFU的机外余压都是足以降服循环通道上的阻力。当高效过淋器为初阻力,且包管FFU送风断面风速为0.35m/s时,不同FFU的机外余压均在100Pa摆布,有的高达 130Pa。 ◆滤网-应不同制程需求,常用到H13,H14,U15以及U16甚至U17的过淋器(欧规),有时候应生产工艺的需求会要求采用低硼的材料,以入口品占多数。 ◆马达-AC(交流电)以及DC(直流电)两种。一般来讲Class 1000~100,000的洁净室常用AC FFU,而洁净度较高地区范围则用DC FFU。就是因为高等级洁净室对于温湿度要求更为严格,采有DC FFU就能应用软件节制,精确度较高。对于FFU的节制体系在下面另论述。 ◆振荡-一般是切合德规G2.5标准,因为微振荡的节制对于生产工艺很是重要。 ◆噪音-一般设定为54dB(A)@1.5m,即距过淋器下表面1.5m处噪音值小于54dB(A)。 FFU的声级噪声大部分在57dB(A)~59dB(A)之间。比力好的品牌其噪声在54dB(A)。 ◆绝缘等级-一般为Class E,B或F。 ◆轴承生存的年限-一般为L10≧40,000hours,即10%的轴承损坏的最特使用时间不小于 40,000hours。 ◆能效比-耗电量与风量的比率,级效比率越低越节能。6、目前常见问题及阐发 ◆FFU的噪音,FFU在洁净室内的噪音往往超出设计师的预先推测。要洁净室的噪音达到要求必须选择噪音达到要求的FFU,但是很多供应商所给的噪音参量是在无响室内测得,或是在较低的风量与总静压下测得,且测试数目为一台。在多台FFU同时运行后测得噪音例会大于设计预估值。衡量噪音的两个技术指标为声级与声功率。声级单位为dB,与声源、环境、丈量距离关于。声功率单位为W,仅与声源关于。在相同总静压下,风量越高,噪音越大;在相同风量下,总静压越高,噪音越高。其实我们在设计时可以路程经过过程声功率计较出在某种环境下的声压。计较公式:吸声量SPL=PWL+10Lg(N)+10Lg(4/R),SPL -混响地区范围声级(dB),PWL-单台FFU孕育发生的声功率级(dB),N-洁净室FFU的总额,R-各种材料的吸声系数与面积乘积的总以及。 实例计较:比力6m(L) 6m(W) 3m(H)的洁净室在不同的FFU满布率以及不同的盲板材料情况下的噪音情况,单台FFU的PWL=60dB(吸声系数:盲板=0.1;过淋器=1;墙=0.1;NRC0.85盲板=0.85,普通盲板

为什么中效过滤器一般安装在送风机之后呢

中效过滤器安装在送风机之后,因为送风机后是正压段,中效过滤器应设置在送风机出口的正压段上,以免经过中效过滤器的洁净空气被渗入到空气处理机组内的未被处理的空气所污染。 空气过滤器的分类: (1)粗效过滤器:用于过滤粒径为10~100μm的灰尘,一般采用中、粗孔泡沫塑料过滤器、无纺布过滤器以及金属网格浸油过滤器。 (2)中效过滤器,用于过滤粒径为1~10μm的灰尘,一般采用玻璃纤维过滤器以及滤料纤维直径约10μm的无纺布过滤器和中、细孔泡沫塑料过滤器。 (3)高效(亚高效)过滤器,用于过滤粒径<1μm的灰尘,通常采用超细玻璃纤维、超细石棉纤维以及滤料纤维直径小于1μm的滤纸多次折叠组成的过滤器。 空气过滤器的安装位置 粗效过滤器应安装在空气处理机组的新风口之后,或新、回风混合段之后,空气预热器之前,以防预热器表面积尘降低传热效果。 中效过滤器应设置在送风机出口的正压段上,以免经过中效过滤器的洁净空气被渗入到空气

处理机组内的未被处理的空气所污染。 高效过滤器应设置在洁净室的送风口处,以保证经过三级过滤的洁净空气不被再次污染。 深圳市金光华净化设备有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程设计、无尘车间施工、配套净化工程设备生产工厂、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。公司凭借多年空气净化的专业经验,引进国际先进的净化理念与技术,在全国各地的徽电子、光磁技术、生物工程、医药卫生、电子器械、精密仪表、航空航天、食品工业、化妆品工业、科研教学等高新技术产业等领域中,设计承建了各种不同类型的净化厂房、无尘车间及无菌室,能够提供满足FS209E 联邦标准、GB50073-2001国际要求和GMP规格要求的洁净厂房系统工程设计、制造、安装、调试、检测等综合性成套服务,拥有上百名从事工程设计制造、厂房净化产品开发研制、施工安装的高素质工程技术队伍,拥有高精密仪器配套净化工程设备生产工厂。 详情可查询官网:https://www.wendangku.net/doc/6412495737.html,

FFU

FFU 编辑 FFU英文全称为(Fan Filter Unit),中文专业用语为风机过滤机组。FFU风机滤网机组可模块化连接使用,使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。经过实地检测,国际品牌普遍难以适应“中国环境因素”,质量虽然普遍高于国产公司,但1年后的稳定性测试普遍不理想;而大部分国内低端品牌的工程质量也较差强人意。近年,净化工程行业开始注重产品质量与稳定性的双向验收标准,并逐步以实地检测数据(之前多依靠行业报告)更真实的体现工程性价比,已经远远超过国际品牌,成为中国FFU的新国际标准企业。 目录 1概述 2产品特点 3材质特点 4可选配件 5产品规格 6FFU分类 7FFU包装要求 8FFU使用范围 1概述 FFU工作时间长,低噪声、免维护、震动小、可无级调速,风速均匀,安装方便等。

FFU可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。 2产品特点 1.FFU风机外形尺寸(mm):1175*575*320,噪声52~56分贝; 2.FFU箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便; 3.风机采用新加坡PCI离心风机或者国产铝叶轮离心风机,工作时间长达5万小时以上; 4.并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性; 5.FFU采用独特的风道风速均匀,整个出风面以0.45M/S风速均匀送出。 6.壳体可选用镜面不锈钢、覆铝锌板、冷板静电喷塑制做美观大方; 7.风机采用进口高效离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性,风机质量可靠,工作寿命长达5万小时或以上。 8.特别适合于组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也可将多台串联形成100级流水装配线。 9.壳体结构选用不锈钢、铝合金、覆铝锌板、冷轧钢板材料制造,重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。 10.产品出厂前均按美国联邦标准209E,METOME尘埃粒子计数器逐台扫描检测,确保质量。 11. 新型配带液槽高效过滤器的FFU更能保证FFU的密封性能。 3材质特点 箱体材质可依客户需求,依环境需要采用不锈钢或钢板烤漆。风机组附运转指示灯及外接接点,以利监控。风机组附异常指示灯及外接接点,可自行检视异常原因,于正常送电下风机无运转时.异常灯亮。(可能出现下列情况):

风机过滤单元是风机和过滤器组合一起构成自身提供动力的末端净化

FFU|层流罩|风机过滤单元是风机和过滤器组合一起构成自身提供动力的末端净化设备。广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等区域。 FFU有不同材质:如不锈钢FFU、全冷板喷塑FFU、铝板FFU、镀锌板FFU、百级FFU、十级FFU、层流罩、风机过滤单元、洁净室、洁净棚等! 国际知名品牌风机过滤单元(FFU) 1.净化级别:静态100级; 2.风速为:0.2-0.5m/s,噪音≤60dB,电源为220V,50Hz; 3.无隔板高效过滤器,过滤效率为:99.99%,确保净化级别; 4.整体采用冷钢板酸洗静电喷塑; 5.无级调速设计,调速性能稳定,在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变; 6.选用台湾高效离心式风机,寿命长、低噪声、免维护、震动小,且提供两年质保; 7.特别适合组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也可以渐多台串联成100级流水装配线。FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,过后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出。采用美国最新技术,适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中,即可提高洁净度级别,降低噪音和振动,也可大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。 FFU产品特点是高度低,系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计,可符合各厂家的Grid 系统安装,更可依 Grid 系统,变更 FFU 结构尺寸设计。内部装置扩散板.风压扩散均匀,出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆,永不老化.杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低.隔音效果优良。特殊入风口,风道设计,降低压损与噪音的产生。马达效率高,系统消耗电流低,节省能源成本。单相马达,提供三段式调速,可依实际状况调高或降低风速与风量。 FFU可分为:FFU风机过滤机组、风机过滤单元、风机净化机组、FFU高效过滤器、净化送风机组、洁净送风系统等,如需特殊规格可来电我司具体咨询!

风机过滤器单元(FFU)简介

风机过滤器单元(FFU)简介 FFU为英文缩写,全称为 Fan Filter Units, 中文意思为"风机过滤器单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。 FFU起源 FFU最早出现于一些有高洁净度(≥100级联邦标准209E)要求的改造项目当中,用来解决以下三方面的问题: 一、洁净室吊顶空间不够 在一些有高洁净度要求的场合,洁净室吊顶上部的送风静压箱有一个很大的作用就是来平衡洁净室的横断面上的压力,但是当使用FFU的时侯,洁净室的吊顶被分成了若干模块,我们可以通过调节每个模块(即FFU)来满足吊顶上部送风静压箱的压力平衡的要求,从而大大降低了对该静压箱高度的要求。在一些改造项目当中,当受层高限制时,FFU有效地解决了这一问题。 二、洁净室静压不足 在一些改造项目中,由于条件限制,使得送风阻力很大,单独靠空调机组的送风压力来克服有困难,由于FFU自带动力,可以很好地解决这一问题。 三、空调机房面积不够 有一些改造项目,由于空调机房面积较小,不可能容纳大的空调机组,此时,用FFU的自带动力来弥补这一缺陷,从而可以减小使用的空调机组。这一优势也被应用到一些洁净度要求较低(如 1000级 10000级联邦标准209E)的场合。 FFU的组成及性能分析 一、FFU的外观 目前,全世界所有厂家生产的FFU,从外观上可这样划分: 1、从形状上分两种,一种是长方体,一种上部为坡形;FFU的上部做成坡形,起到了一种导流的作用,有利于气流的流动和均匀分布。长方形的FFU则一般依靠另外的途径来均衡气流。 2、从结构上分两种,一种为整体,一种为分体。 分体形状的FFU有如下优势: ① 使过滤器的更换变得方便 ② 减小了安装过程中的劳动强度。 ③ 不会产生泄露 二、FFU的组成部件 目前,各种FFU最多由以下几部分组成(按从上到下、从内到外的顺序),视不同厂家组成部分可能有所减少。 1、初效过滤器6、气流均衡装置 2、外壳体 7、高效过滤器 3、风管连接部件 8、金属防护网 4、电机9、刀缘 5、叶轮10、控制元件 下面,我们对各个部件进行分析介绍: 一、初效过滤器 主要防止因施工、检修或其它意外情况产生杂物而可能造成的对高效过滤器的伤害,起到保护高效、延长使用寿命。 二、外壳体

风机过滤器单元(FFU)

风机过滤器单元(FFU) 像带风机的层流罩一样,风机过滤器单元也是由风机和高效过滤器等部件组成的,只不过它的外形尺寸较层流罩小,且内部装设的全部为无隔板的高效过滤器。 6.3.1FFU的结构 如图6-19所示,风机过滤器单元主要由离心后倾式直驱风机组、无隔板高效过滤器、外壳、阻尼层等部件组成。外壳材料为不锈钢板、镀锌钢板或表面喷塑的冷轧钢板。其特点是结构紧凑、安装方便、噪声较大。如选用高性能风机,其噪声可小于50dB(A),但当联片安装时,叠加噪声较大,不适用于噪声要求较高的场合,如洁净手术室等。FFU大多用于工业洁净室。

6.3.2工程应用实例分析 风机过滤器单元顶部进风口有装粗效过滤器的,也有不装粗效过滤器的。有装设送风管接口的,也有不装的。不装粗效过滤器的FFU外形尺寸的厚度比装粗效过滤器的厚度小、噪声低、功耗小。使用时如果采用不接送风支管的自循环式且进风口无粗效过滤器,应在洁净室的回风口处装粗效过滤器进行保护;如果采用连接送风支管的系统,FFU中的高效过滤器可由空气处理机组中的粗效、中效过滤器保护。至于选择何种风机过滤器单元,采用何种系统形式应因工程性质、噪声要求、热湿负荷等条件决定。 如图6-20所示的系统图式,是由FFU组合,不接送风支管,通过夹道回风的自循环式加新风系统。工艺生产线A、B处的洁净度由FFU送风末端自循环来保证,热、湿负荷可由新风来承担。这种系统只适用于热湿负荷较小的洁净车间。如果热湿负荷较大,仅靠新风来承担是不行的。在这种情况下,有多种办法来解决,比如,可在回风夹道或在吊顶夹层内装设冷却去湿机组(直接蒸发式冷却器或暗装式风机盘管等)通过该机组的自循环来吸收余热余湿。也有在夹道或吊顶夹层内装设干盘管,只调节温度。这样做可避免湿盘管的冷凝水造成的污染。

风机过滤器机组(FFU)安装工艺标准

风机过滤单元(FFU) 安装工艺标准

风机过滤单元(FFU)安装工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于洁净室风机过滤单元(FFU)安装工程。 2施工准备 2.1 设备材料的准备 2.1.1 风机过滤单元:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 气密压条:规格尺寸必须与产品边框相符,并有产品合格证。 2.2 施工工具的准备 2.2.1 安装工具:人字梯,升降平台。 2.2.2 检测测量工具:风速仪,尘埃离子计数器。 2.3 施工条件的准备 2.3.1FFU龙骨施工完成并且已经调平,材料规格、荷载及平整度满足设计要求且FFU龙骨已经擦拭干净。 2.3.2 洁净室已经封闭完成,产尘施工工作已基本结束,且已经过彻底清扫。 2.3.3 洁净室已正压送风,相对室外有一定正压,净化安装环境使其具备相对洁净条件。 2.3.4 洁净室已开始四级管制,严格控制人员与材料的进出,对于进出的人员进行严格的洁净服装穿戴程序与要求,材料与工机具用洁净布擦干净后方可准入。3施工工艺 3.1 安装流程

3.2 FFU安装要点说明 3.2.1 开箱 从运输包装箱中小心的取出风机单元以及高效过滤器,查看在运输过程中是否损坏了任何部件。取下塑料袋,以及保护薄膜,将风机单元和高效过滤器放置在清洁的房间内,具体注意事项如下: 1)FFU风机及高效过滤器的安装时间应严格控制,应在洁净室和净化空调

系统施工安装完毕,进行全面清扫并运行24小时后,方可安装。 2)FFU风机及高效过滤器在运输和存放期间,应根据出厂标记竖向搁置,小心轻放,并防止剧烈震动和碰撞,以免损坏。高效过滤器的运输方式参照下图3.2.1-1,图3.2.1-2为错误运输方式: 3.2.1-1过滤器正确的运输与存放方式 3.2.1-2 过滤器错误的运输与存放方式 3)高效过滤器在安装时方可从保护袋中取出,并应认真检查滤纸、密封胶和框架有无损坏。若有损坏应进行修补,损坏严重现场无法修补者,应予更换,在安装过程中,任何情况均不得用手和工具触摸滤纸。 3.2.2 安装 先将FFU风机稳固地放置在FFU龙骨上,然后将高效过滤器(进出风两面已经贴橡胶密封条)放置在FFU风机之下,靠重力压紧高效过滤器,具体安装注意事项如下: 1)高效过滤器安装时,应注意外框上的箭头与气流方向一致。当其竖向安装时,其波纹板应垂直于地面,以免滤纸损坏。 2)高效过滤器的安装框架应平直,接缝处应平整,以保证在同一平面上。 3)高效过滤器在安装时方可从PVC保护袋中取出,并认真检查滤纸、密封胶和框架有无损坏。 4)高效过滤器安装就位后必须进行检漏、堵漏。 5)风机与过滤器在洁净室内运输工具采用平板小车,其滚轮用柔性胶带粘贴,平面用柔性不产尘材料铺垫。如:橡塑海绵、PVC板等。 6)FFU系统安装参照下图3.2.2所示:

暖通专业常用名词缩写及解释

FCU 风机盘管 fan coil unit AHU 空气处理单元 air handling unit FAU 新风处理单元 fresh air unit HVAC 供热通风与空气调节 heating ventilating and air conditioning AHU ——空气处理机 CH. ——制冷机 C.D. ——冷凝水管 C.T. ——冷却塔 CAV ——新风量控制箱 EAF ——排风机 EAD ——排风管 EAG ——排风口 EAL ——排风百叶 FAG ——新风口 FAL ——新风百叶 FAF ——补风机 F.A. ——新风 FAD ——新风管 F.D. ——防火阀 HC ——加热盘管 FC ——风机盘管 HX ——热交换器 N.R.D.----风管止回阀 P.A.-------经过处理的新风 PDA-------新风管(经过处理的新风) PAU-------新风机(带处理功能) PAL-------新风百叶 R.A.-------回风 RAD-------回风管 RAG-------回风口 DCC Dry cooling coil 干盘管(干式盘管) FFU Fan filter unit 风机过滤单元 MAU Make up air hundling unit schedule 新风空调箱 AHU Air hundling unit 空气处理单元 HEPA High efficiency pariculate air 高效空气过滤器 RAC Recirculation air cabinet unit schedule 循环组合空调单元

C/R Clean room 洁净室无尘室 ULPA Ultra low penetration air filter 超高空气效过滤器AS Air shower 风淋室 PB Pass box 传递箱 CB Clean bench 净化工作台 RD Relief damper 泄压风门 单向流洁净室 Unidirectional air flow clean rooms 外围护结构负荷 skin-load 异程式系统 direct return system 水力计算 hydraulic calculation 修正系数 correction factor 区域供冷district cooling 地源热泵ground source heat pump 计径计数法 particle sizing and counting method 运行能耗 operation energy consumption 新风供给 fresh air supply 气流组织 air distribution 蒸汽冷凝水回收 Reclamation of condensate water 置换通风displacement ventilation 洁净度clean class 双速电机 two-speed motor 空调负荷 air conditioning load 消声 noise reduction 减振 vibration isolation 座椅送风 seat air supply 水平串联式 horizontal series type 燃油锅炉 oil-burning boiler 蒸汽供热管道 steam heating pipe 生活热水系统 hot water supply system 自然排烟 natural smoke exhausting

风机盘管Y型过滤器清洗施工工法

风机盘管Y型过滤器清洗施工工法 1、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水: a.排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好, 可继续做第二步工作; b.排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用 冲水的办法排去污物; c.排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧 紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。2、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水, 取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。 3、先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再 拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。 4、检查各阀门连接点,有无渗漏。 d.无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温; e.有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。 5、检查出风情况 f.检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声 音是否正常。有异常马上向主管报告; g.检查并清洗出风滤网,回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅。

6、检查冷凝水排出情况。清除托水盘污物,检查托水盘出水口有无堵塞。托水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。如果有藻类维生物产生。 h.一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要 用废金属纺织软管,吹通即可。 i.托水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水 口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告主管。经验总结: 1.保温恢复时,凹陷处要添充实。有空气的地方就结冷凝水。 2.完工后要检查进、出水阀门一定是开启的,切勿忘记。

ZKL系列自洁式空气过滤器

ZKL系列自洁式空气过滤器 ZKL系列自洁式空气过滤器特点介绍 一、概述 空气动力设备吸入含有灰尘的力气之后,将造成 设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢, 造成设备中转子的动平衡精度下降,使其工作寿命大 大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀,因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。 ZKL系列自洁式空气过滤器是在国内外同类产品的基础上加以改进完善的,目前已达到国际领先水平。 二、应用范围 1、各行业各种类型的空压站,小容量压缩机多台合用,大容量一台配一台使用。 2、制氧站的原料空压机。 3、钢铁厂的高炉鼓风机。 4、各种容量的燃气轮机。 5、需较长时间运转的柴油机。 6、化纤纺织工业的空调送风系统。 7、对空气含尘量要求较高的集中空调系统。 三、产品优特点 1、本产品可根据用户要求在底部加集尘斗、防尘网、用水冲洗除尘法解决二次污染。 2、本设备由智能分配器控制,自洁方式有三种,即(1)定时(2)压差(3)手动。

3、本设备可实现空气过滤元件的自动清洁,使设 备照常运行,而不影响其他过滤元件正常工作。 4、可在相对湿度100%的条件下正常工作。 5、过滤面积大,流速低,阻损小,并有液晶显示 阻损。 6、过滤元件使用寿命长,在一般环境条件下,过 滤元件更换周期可达2年左右。 7、自动化程度高,主要元器件采用进口件,可实现无人操作。 8、反吹耗气量少,一般为0.1~0.3m3/min(吸入状态);压力为0.45~0.8Mpa。 9、设备重量轻,是布袋式同容量的1/3-1/2。 10、设计合理,实现无弯管设计,高层积木式组合型,安装方便,快捷。 11、对本产品有特殊要求,本公司可根据客户要求进行非标设计,满足客户需要。 四、结构及工作原理 1、结构原理图: ⒈一级粗过滤箱 11、反吹气喷咀 ⒉高效过滤筒 12、脉冲电磁阀 ⒊密封垫圈 13、油水分离器 ⒋文氏管 14、编程控制器(PLC) ⒌净气管 15、控制仪 ⒍集气口 16、压缩空气入口 ⒎净气出口管17、电源插头

电子电器_风机盘管Y型过滤器清洗规范

风机盘管Y型过滤器清洗规范 1、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水: a.排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好, 可继续做第二步工作; b.排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用 冲水的办法排去污物; c.排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧 紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。2、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。3、先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。 4、检查各阀门连接点,有无渗漏。 d.无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温; e.有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。 5、检查出风情况 f.检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声 音是否正常。有异常马上向主管报告; g.检查并清洗出风滤网,回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅。 6、检查冷凝水排出情况。清除托水盘污物,检查托水盘出水口有无堵

塞。托水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。如果有藻类维生物产生。 h.一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要 用废金属纺织软管,吹通即可。 i.托水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水 口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告主管。 经验总结:1.保温恢复时,凹陷处要添充实。有空气的地方就结冷凝水。 2.完工后要检查进出水阀门一定是开启的,切勿忘记。

ffu风机过滤机组高效送风口检测与安装

ffu风机过滤机组高效送风口检测与安装 ffu风机过滤机组与高效送风口的区别 高效送风口和ffu风机过滤机组都是洁净室末端最常用的过风送风过滤设备之一,两者作为后起之秀既有共同点,又存在区别。接下来具体看一下两者之间的对比。安徽人和净化为您介绍ffu风机过滤机组高效送风口检测与安装。 一、箱体制作材料差不多,通常都是采用冷轧钢板(A3板)、镀锌板与不锈钢板(SUS201,SUS304,SUS316等)。而厚度一般在0.7~1.5毫米之间,具体使用什么材料与厚度,可由客户定制,不过通用1.0毫米的厚度。 二、都是应用于千级、万级、十万级等级别的洁净室中,都是净化工程的末端空气过滤设备,是满足洁净室空气洁净度要求的关键设备。 特别说明下的就是风机过滤单元能应用于百级、十级的洁净室,而送风口一般不会在这些级别的洁净室中应用。这两个都能广泛应用于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。 三、构造不同: A、FFU是带动力装置的一种净化过滤设备,可单独或连接风管使用,由送风箱体、法兰、导风板、风机、hepa高效过滤器组成。 B、送风口是集中式送风方法的一个末端设备,是无动力装置,需配置风管。4件套包括:静压箱体、法兰、高效过滤器、出风口散流板。 从上面的对比,可以清楚的看出ffu风机过滤机组与高效送风口的共同之处和区别所在。 高效送风口如何进行检测? 高效送风口是较为理想的终端过滤装置,广泛用于医药、卫生、电子、化工等行业。为了验证洁净室是否能达到洁净要求,就要对洁净室进行检测,因而它检测是相当的重要的。 一、检测洁净程度 1、当然在科技发达的今天,用一些较精密的检测仪器也能快速的检测出来。 2、装置的检测方法使用主动采样与被动采样。主动采样采用过滤法与撞击法。过滤法,使一定量的空气通过一个分析用过滤器。 3、撞击法,可以采用安德森采样器,路特离心采样器,狭缝采样器。被动采样采用降落法。利用悬浮粒子想敞开的琼脂盘扩散的原理。 二、测试 1、通过洁净空调循环风机,经过高效空气过滤器、中效过滤器、初效空气过滤器,即可获得洁净空气,洁净度不同,风的流向有区别。当然也要经过新风口补充一点新风,否则人在里面很闷的。 2、可以用风量罩直接对准喷口一次性测量,直接测量。既然你的喷口是有很多小孔(让风量均匀)而且又有格栅,那么你的风速仪距离喷口保持3-5厘米就可以了,如果你是热式的风速仪就尽量对着缝隙而不要是格栅,网格法测量求平均值。同一截面测量即可。 3、可以在距离风口2倍于散流板宽度的地方多点测量,测点要像网格那样然后将风速求平均值。这些通风口尺寸都差不多的吧。用马口铁甚至塑料板做一截比风口截面略微大一点的桶子,然后测量的时候将桶子罩在风口上,然后用风速仪多点测量桶子的喷口然后计算平均数值。 三、维护要点 一定的期限内更换里面的空气过滤器就是维护的要点了,洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理,记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌装置损坏或涂层破损不得进行安装,安装和风管必须严格连接好,开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。

FFU风机技术参数

FFU风机技术参数 产品型号: FFU 产品简介: FFU为英文缩写,全称为Fan Filter Units, 中文意思为"风机滤网单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模 块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均 匀送出。FFU可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等 应用场合。 产品详细介绍: 清新净化公司最新开发生产的清新净化公司最新开发生产的FFU风机,具有以下优点:工作时间长,低噪声、免维护 、震动小、可无级调速,风速均匀,安装方便,等。外形尺寸(mm):1175*575*370,过滤效率99.99%(0.3um),噪声小于 58分贝,220V ,0.17Kw,箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便。FFU风机采用德国ebm直驱式离心风机,工作时 长达5万小以上。并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性。采用独特的风道风速均匀,整个 出风面以0。45M/S风速均匀送出。层流罩FFU:壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方,层流罩 FFU,出厂前均按美国联邦标准(209E)用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。本产品用于10~1000级无尘车间密布 ,便于整体运行集中控制,此层流罩(FFU)非常适用于大面积使用。以独特的优势合理的价格迅速占领华南,华东市场。 FFU为英文缩写,全称为Fan Filter Units, 中文意思为"风机滤网单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将 空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。层流罩、FFU、层流罩、空气过 滤单元、净化单元、层流罩、层流罩、层流罩、层流罩、Fan Filter Units、风机滤网单元、净化过滤单元、层流送风单元、空气过滤机、空气过滤机、百级层流罩、FFU可模块化连接 使用,使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。

ffu风机过滤机组具有的独特特点

ffu风机过滤机组具有的独特特点 ffu风机过滤机组的特点 ffu风机过滤机组由风机、高效(超高效)空气过滤器、箱体及控制单元等组成的空气净化处理设备。具有下列特具特色的优点:安徽人和净化为您介绍ffu风机过滤机组具有的独特特点。 1、外观美观、人性化设计。加装不锈钢提手,安装搬运方便,边角圆角设计,无压痕折弯。 2、轻量、薄型化机体。不含滤网,机体厚度仅23cm、重仅25KG,天花板减低的场所也能适应。优化的内部均流设计。 3、体贴、便利性设计上设计有安装踏板,让机体安装,维修时更方便。 4、弹性、多元化设计。风机过滤器除标准几种外,可按客户需求,制作不同规格的非标产品。如:滤网种类、本体材质变更。功能多样的选配件,可选进风口初效过滤器、进风口接管、遥控器、压差表等多种选配件。 5、多重安全防护。触摸式控制板,无机械按键开关,单键感应,安全可靠,过流、过压、过热保护。 6、保证FFU面网速均匀偏差小于±10%。 7、高效率、低噪音涡轮风扇。效率高、噪音低,独有专利技术。 8、高性能低噪音风机。采用多翼式的涡轮节能风机,低噪音,风压扩散均匀,出风面网速均匀稳定,功耗低,运行成本,工作寿命长达8万小时以上。 同时还具有以下特点: 1、内置风道导流系统,降低噪音和压损,增长风机使用寿命和提高风机工作效率。 2、多翼式离心风机,能提供高风量、高静压条件;确保不同环境下的使用,可与各种高效(HPEA)\ULPA轻易搭配。 3、适合于洁净度在1-1000级无尘室,特别适用于组装超净生产线,可根据工艺的需要配置为单台或多台使用也,也可以将多台串联形成100级装配流水线。 4、ffu风机过滤机组可使用多种方式控制速度,运转功滤消耗极低,能有效降低成本。 FFU独具特色的特点 FFU英文全称为(Fan Filter Unit),中文专业用语为风机过滤机组。FFU产品中具有其独特的特点: 1、短建设周期。用于设备省掉了风管的制作和安装,因为风管在清理工程中,占掉很

FFU层流送风单元

FFU层流送风单元 FFU层流送风单元 产品型号: FFU 产品简介: FFU层流送风单元是一种自带风机的空气过滤净化单元,FFU层流送风单元由初效过滤器、风机、高效过滤器和静压箱组成。FFU层流送风单元采用220V/50Hz电源并以0.3m/s-0.45m/s的风速均匀送出,同时FFU层流送风单元具备低噪音、低能耗、免维护、震动小、可调速和安装方便等优点的风机过滤单元。FFU层流送风单元是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。FFU层流送风单元的风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用,使得FFU层流送风单元广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。利用FFU层流送风单元可制作简易洁净工作台、洁净棚、洁净传递柜和洁净存衣柜等。FFU层流送风单元的壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方,FFU层流送风单元出厂前均按美国联邦标准(209E)用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。FFU层流送风单元非常适用于是10~1000级无尘车间密布,整体运行集中控制 ,以独有的优势,迅速的占领全国市场,畅销国内。功能和特点: ★具 产品详细介绍: FFU层流送风单元是一种自带风机的空气过滤净化单元,FFU层流送风单元由初效过滤器、风机、高效过滤器和静压箱组成。FFU层流送风单元采用220V/50Hz电源并以0.3m/s-0.45m/s的风速均匀送出,同时FFU层流送风单元具备低噪音、低能耗、免维护、震动小、可调速和安装方便等优点的风机过滤单元。 FFU层流送风单元是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。FFU层流送风单元的风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用,使得 FFU层流送风单元广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。利用FFU层流送风单元可制作简易洁净工作台、洁净棚、洁净传递柜和洁净存衣柜等。 FFU层流送风单元的壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方,FFU层流送风单元出厂前均按美国联邦标准(209E)用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。 FFU层流送风单元非常适用于是10~1000级无尘车间密布,整体运行集中控制,以独有的优势,迅速的占领全国市场,畅销国内。 功能和特点: ★具备低速、中速、高速设置的三速开关。 ★低噪音、低能耗、体积小。 ★箱体与高效过滤器分体设计,安装、更换方便。

相关文档
相关文档 最新文档