1.架空线路

(1)为了防止倒杆断线,对电杆要加强维修,不要在电线杆附近挖上和在电线杆上拴牲畜。

(2)架空电线穿过通航、河流、公路小时,应加装警示,以引起通行车、船注意安全。

(3)架空线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的的建、构筑物。

(4)架空线与甲类物品库房、可燃易燃、液体贮罐、燃助燃气体贮罐、易燃材料堆场等的的防火间距,不应小于电杆高度的的1.5倍;与散发可燃气体的的甲类生产厂房的的防火间距,不应小干30米。

(5)架空线路的的边寻线与建筑物之间的的距离,寻线与树木之间的的垂直、净空距离,架空配电线路的的导线与导线之间的的距离,必须符合有关安全规定。

(6)平小时对电气线路附近的的树木要及小时修剪,以保持足够的的安全距离,防止树枝拍打电线而引起事故。

2.屋内布线

(1)设计安装屋内线路小时,要根据使用电气设备的的环境特点,正确选择导线类型。

(2)明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查。维修。

(3)布线小时,导线与导线之间、导线的的固定点之间,要保持合适的的距离。

(4)为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件

小时,应穿过砌在墙内的的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的的出线口伸出墙面的的距离宜不小于10毫米,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。

(5)沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线小时·应采用以石棉。玻璃丝。瓷珠。瓷管等作为绝缘的的耐热线

(6)有条件的的单位在设置屋内电气线路小时,宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

变压器的选择

第三章变压器的选择 3.1 主变压器台数的确定 变压器设计规范中一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上的主变压器,如变电所中可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。装有两台及两台以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷并应保证用户的一、二级负荷。已知系统情况为本站经2回110kv线路与系统相连,分别用于35kv和10kv向本地用户供电。在该待设计变电所供电的负荷中,同时存在有一、二级负荷。故在本设计中选择两台主变压器。 3.2 主变压器型号和容量的确定: 1.主变容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。 2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%。考虑变压器有1.3倍事故过负荷能力,则0.6*1.3=78%,即退出一台时,可以满足78%的最大负荷。本站主要负荷占60%,在短路时(2小时)带全部主要负荷和一半左右Ⅰ类负荷。在两小时内进行调度,使主要负荷减至正常水平。 主变压器的容量为: S n=0.6P max/ cos(2-1) =0.6×(10+3.6)/0.85 =9.6MV A =9600KV A 3.相数选择 变压器有单相变压器组和三相变压器组。在330kv及以下的发电厂和变电站中,一般选择三相变压器。单相变压器组由三个单相的变压器组成,造价高、占地多、运行费用高。只有受变压器的制造和运输条件的限制时,才考虑采用单相变压器组,因此在本次设计中采用三相变压器组。 4.绕组数选择:在具有三种电压等级的变电所中,如果通过主变各绕组的功 率达到该 变压器容量的15%以上,或在低压侧虽没有负荷,但是在变电所内需要装无功补偿设备时,主变压器宜选用三绕组变压器。

变压器选型问题

变压器标准容量有200kVA、250kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA等 变压器应该不过载运行;则以实际运行负荷计算。 例如实际负荷230kw,变压器的运行效率应在0.9左右,变压器负荷的功率因数如果能达到0.85以上,则需要的变压器容量为: S=P/(COSφ×η)=230/(0.9×0.85)=300.65,则可选315KVA的变压器。 配电变压器允许的最大短路电流为变压器额定电流的18-25倍,时间不允许超过0.25秒。 变压器是否放在高压配电室中,主要考虑的是环境因素,比如外界粉尘是否较大,是否有腐蚀是的物质和气体,外界温度是否长年较高等,如果没有这此特殊因素,放在变压器台上也是可以的,只是变压器周围要做好安全措施。 三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。 电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A; 低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A; 一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.37×1.5=54.6(A) 一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:909.33×1.5=1365(A) 一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 630kVA变压器低压计量,请问配电流互感器怎么配呀? 变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配电流互感器1000:5 变压器的选择余量为总容量的30%。

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果 把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压 器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与 过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷 中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5?0.6之间效率最高,此时变压器的 容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。对于仅向 排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的 1.2倍选 用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击, 直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30就右。应当指出的 是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对 于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实 际可能出现的最大负荷的 1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷 密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷 大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于 变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按 最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。变压器的容 量是个功率单位(视在功率),用AV (伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

浅谈太阳能光伏电站接地变压器容量的选择

浅谈太阳能光伏电站接地变压器容量的选择 摘要:接地变压器是太阳能光伏电站内的重要电气设备,文章讨论了接地变压 器容量选择时应注意的情况、常用的工程计算方法,最后结合工程实际进行了实 例阐述。 关键词:光伏电站;接地形式;变压器容量 一、概述 光伏发电作为一种重要的太阳能利用方式,具有太阳能利用率高、无需储能 设备、发电能力强等优点,目前我国太阳能发电已经具备成为战略能源的技术、 成本和环境条件,2050年后可能成为主要电力供应来源之一。我国太阳能光资源 丰富,光伏资源开发利用的前景非常广阔。目前,发改委能源局已决定将光伏发 电作为一种重要的能源利用方式进行开发,太阳能光伏的装机容量不断扩大。 中性点的接地形式直接影响了电气设备的绝缘水平,以及光伏电站的安全性、可靠性和供电连续性。太阳能光伏发电站根据装机规模、并网电压等级、单相接 地故障电流、保护装置灵敏度以及过电压水平的不同,中性点采用了不同的接地 形式。本文比较了不同中性点接地形式在光伏发电站中的应用场景,并通过某光 伏电站的案例,探讨了太阳能光伏发电站中接地变压器容量计算的方法,为未来 并网光伏电站计算提供一定的参考。 二、不同规模光伏电站中性点接地形式的选择 中性点有效接地包括直接接地和经小电阻接地,非有效接地主要包括中性点 不接地和经消弧线圈接地两种。 1、中性点直接接地 中性点直接接地系统单相接地电流很大,继电保护必然动作,其优点是过电 压水平低,对电气设备的绝缘性能要求不高。 50MW及以上级的大型太阳能光伏电站,由于装机容量大,并网电压水平高,通常都为110kV及以上电压等级,因此升压变压器高压侧一般选择直接接地形式,并在变压器中性点设置隔离开关及避雷器保护,以便于调度灵活选择接地点。 2、中性点经电阻接地 中性点经电阻接地系统单相接地时,故障电流较大,可以触发继电保护动作,快速切除故障点,电网操作运行比较容易。由于具有以上优点,中性点经电阻接 地的方式,尤其适用于电缆输电线路长,且电容电流比较大的光伏发电站。 因此,目前兆瓦级以上的中大型太阳能光伏电站中,10kV或35kV电压等级 汇集母线,多数都采用经电阻接地的方式。当变压器中性点未引出或无中性点时,需设置专用接地变压器。 3、中性点经消弧线圈接地 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧快速熄灭,系统仍能继续运行一段时间,因此较适合应用于对 供电可靠性要求较高的场合。但由于消弧线圈接地系统的继电保护较为难以实现,不能满足大中型光伏电站发生单相接地故障时快速、可靠切除故障点的要求。 因此目前兆瓦级以上的中大型太阳能光伏电站中,10kV或35kV电压等级汇 集母线,越来越少采用中性点经消弧线圈接地的形式,早期的消弧线圈接地系统 也正在陆续改造中。

供配电系统无功补偿方案的选择

0引言 韶钢新一钢供电系统负荷存在多样性,无功功率消耗大,自然功率因数低,谐波大。因此解决好电网的无功功率补偿和谐波治理问题,对于提高炼钢供配电系统电能质量、保证设备安全运行、节能降耗、充分利用电气设备的出力等具有重要的意义。 1无功补偿 1.1无功补偿作用 在炼钢供配电系统中,电动机、变压器等设备是无功功率消耗大户,电力线路、变频器、气体放电电灯、电焊机、空调及其它大多数设备也都是无功功率消耗户。如果所需要的无功功率由外部供电网络经过长距离传送,通常不合理也不可能。如果这些所需要的无功功率不能及时得到补偿,对炼钢供电系统电能质量就会造成严重影响。无功功率补偿作用有:(1)稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。 (2)提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减小功率损耗。 (3)减少线路损失,提高电网的有功传输能力。 (4)降低电网的功率损耗,提高变压器的输出功率及运行经济效益。 (5)降低设备发热,延长设备寿命,改善设备的利用率。 (6)高水平平衡三相的有功功率和无功功率。1.2无功补偿方法及原则 配电网中常用的无功补偿方式包括:在高低压配电线路中分散安装并联电容器组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台用电设备附近安装并联电容器(就地补偿)等。目前,常采用的无功补偿方式有就地无功补偿、分散无功补偿和集中无功补偿。就地无功补偿采用电容器直接装于用电设备附近,与其供电回路相并联,常用于低压网络;分散无功补偿常采用高压电容器分组安装于电网的10kV和6kV配电线路的杆架上、公用配电变压器的低压侧、用户各车间的配电母线上,达到提高电网的功率因数、降低供电线路的电流、减少线损的目的;集中无功补偿采用变电站或高压供电电力用户降压变电站母线上的高压电容器组,也包括集中装设于电力用户总配电高低压母线上的电容器组,其优点是有利于控制电压水平,且易于实现自动投切,利用率高,维护方便,能减少配电网、用户变压器及专供线路的无功负荷和电能损耗,但是不能减少电力用户内部各条配电线路的无功负荷和电能损耗。 根据P=S cosφ,当功率因数cosφ=1时,有功功率P等于变压器的视在功率S,而当功率因数为0.6~0.7时,如不进行补偿,供电变压器的效率就很难提高,如1000kVA的变压器仅能带600~700kW的有功功率。 供配电系统无功补偿方案的选择 刘火红,陆吉利,李权辉,左文瑞 (宝钢集团广东韶关钢铁有限公司炼钢厂,广东韶关512123) 摘要:介绍无功补偿的作用、方法及原则,分析炼钢供配电系统负荷性质及无功补偿的必要性,并提出各供配电系统的无功补偿方案。 关键词:负荷;无功补偿;功率因数 Selection of Reactive Power Compensation Scheme for Distribution System LIU Huo-hong,LU Ji-li,LI Quan-hui,ZUO Wen-rui (Steel Plant of Guangdong Shaoguan Iron&Steel Co.,LTD of Baosteel Group,Shaoguan512123,China) Abstract:The function,method and principle of reactive power compensation are introduced.The nature of the supply load and distribution system of steel making and the necessity of reactive power compensation are analyzed.The reactive pow-er compensation programs of the power supply and distribution system are proposed. Keywords:load;reactive power compensation;power factor 作者简介:刘火红(1972-),三电主管,电气工程师,从事电 气自动化管理工作。 收稿日期:2013-10-15 电力专栏 89 2014 自动化应用3期

浅谈配电工程中变压器的选择及安装

浅谈配电工程中变压器的选择及安装 摘要:配电工程指针对配电工作进行的各类设计、建设工程,要求在具体工作中综合考虑各类因素,提升配电水平、保证配电效率。基于此,本文分别就配电工程中变压器的选择以及安装进行论述,分析变压器型号、台区、工作参数的选择以及安装位置、流程和安装作业中需要注意的问题等内容,以期通过分析明晰理论,为后续配电工程中变压器的选择及安装工作提供必要参考。 关键词:配电工程;变压器;工作参数;熔断器 前言 变压器是电力系统的核心构件之一,能够执行电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等工作,有效保证了变配电工作的有序进行,稳定为用户输送高质量电能。我国社会近年来发展速度较快,各地基础设施建设工作如火如荼的开展,配电工程也屡见不鲜。由于各地环境存在区别,工作地点也各有差异,应注意变压器的选择,使其能够持续发挥作用,分析配电工程中变压器的选择及安装有一定的现实意义。 1.配电工程中变压器的选择 1.1配电工程中变压器型号的选择 配电工程广泛存在于全国各地,由于不同地区对电能的需求存在差异,变压器型号的选择以及负荷上下限都会对实际工作产生影响,需要合理进行选择。此前我国配电工程中的变压器选择带有一定随意性,各地习惯于选取额定工作能力更强的设备,造成了一定的资金浪费。未来变压器型号的选取,可以综合参考当地目前的供电需求和未来发展。具体而言,如果当地当前电能需求量为X,年用电总量增长率为10%,明年用电量应在110%X左右,在进行变压器选择时,可以考虑未来5-8年的需求,选取性能更优越的变压器,用于配电工程。 1.2配电工程中变压器台区的选择 在电力系统中,台区是指(一台)变压器的供电范围或区域,大型变压器能够满足大量用户的变配电需求,影响电能供应的稳定性、电能质量,因此台区位置选取是否合适非常重要。如果配电工程处于城区范围内,一般要求台区位置线路末端电压下降在4%左右(±0.5),距离上应在240-260m之间,如果配电工程(配电站)处于城区内繁华地带,用电量较大,距离应在140-160m之间。在配电工程处于农村的情况下,鉴于农村地区存在电力用户分散、电能输送里程长、用电总量不大的特点,需要注重控制输送过程中的消耗,变压器台区位置遵循三个基本原则,即小容量、密布点、短半径,所谓小容量,是指选取容量较小的变压器,密布点是指将变压器布置于电力用户相对集中的位置,短半径则是指变压器应尽量处于供电工作的几何中心,以求降低输电过程中的消耗。 1.3配电工程中变压器工作参数的选择 变压器工作参数包括负载水平、可调整空间两个方面。所谓负载水平,是指变压器在常规工作中的平均负载率,结合现有资料,可知目前城镇地区变压器平均负载率一般在70%-75%左右,农村地区变压器平均负载率一般在55%-60%左右,后续工作中可以此为基础,确定变压器的常规工作参数。可调整空间是指变压器工作能力的上限和下限,当地区用电负载出现变化时,可以通过调整变压器工作参数的方式确保电能输送的稳定性,尤其是在用电量增加的情况下,这是配电工程中变压器选择需要注意的主要问题之一。 2.配电工程中变压器的安装

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

变压器的选择与容量计算

变压器的选择与容量计算

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择 金强德

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择金强德 发表时间:2018-11-11T12:40:55.827Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:金强德 [导读] 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。 (新疆新特顺电力设备有限责任公司新疆乌鲁木齐 830063) 摘要:当前在电网建设中常见的几种保护装置包括断路器、负荷开关以及负荷开关、熔断器的组合系统。这几类保护装置均存在使用上的优缺点,为了优化当前输电网络建设,使得技术人员更为合理的选择保护装置,对常见的几种保护装置进行了介绍和对比。 关键词:10kV配电变压器;保护配置方式;对比 选择无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中,如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比较分析。 1环网供电单元接线形式 在当前的输电网络建设之中,负荷开关与熔断器组合构成的变压器保护配置装置是使用较多的一种保护与装置,其使用具备如下几方面的优势:第一,这一保护装置在使用中避免了断路器的使用,由于环网配电网络的特殊设置,其在结构中含有首端断路器,会对网络在运行过程中的过电流进行保护。假如使用额外的断路器就会导致网络之中两个断路器工作混乱,降低运行的安全性。 第二,在负荷开关与熔断器组合式保护装置之中一般会使用性能较高的开合空载变压器,当前的环网供电网络在运行中会受到多种因素的影响,配电变压器对其会造成较大的负荷,因此,在实际保护装置的使用过程中,设备中应当使用合适的开合空载变压器,避免电压的瞬时升高影响输电网络的正常工作。 第三,组合式的电路保护设备可以提升配电变压器的运行安全性,在当前在输电网络中使用较多的油浸式变压器的保护系统设置的过程中,组合式保护装置可以起到更好的保护效果,断路器在出现一些异常情况时无法起到中断故障线路的作用。第四,负荷开关和高遮容量的熔断器组合形成的保护装置可以对输电网络中的多种元件比如变压器、电缆以及电流互感器等多种设备起到高质量的保护作用,熔断器的感应较为灵敏,可以在出现故障电流时及时进行中断,避免了断路器建设中造成的成本增加问题,提升了电力供应系统的安全性。 2终端用户高压室接线形式 标准GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下两方面的需要:a.配电变压器容量达到800kVA及以上时,过去多数使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。b.对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起主变电站的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。此外,标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800kVA时,亦要符合此要求。目前,多数用户的高压配电室的接线方案采用装设负荷开关加高遮断容量后备式熔断器的组合,不是常用的开关柜而是环网负荷开关柜,其造价较低,体积较小,运行更加可靠,能够有效节省配电投资。 3环网供电元单元接线形式 3.1环网供电单的组成环网 供电单元(RMU)由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔。 3.2环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 3.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流,具有结构简单、价格便宜等特点,但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件,可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵的断路器,又可满足实际运行的需要。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择a.断路器具备所有保护功能与操作功能,但价格昂贵;b.负荷开关与断路器性能基本相同,但它不能开断短路电流;c.负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合,可断开短路电流,部分熔断器的分断容量比断路器还高,因此,使用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合不比断路器效果差,可费用却可以大大降低。 3.4负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点 采用负荷开关加高遮容量熔断器组合,具有如下优点: a.开合空载变压器的性能好环网柜的负荷种类,绝大部分为配电变压器,一般容量不大于1250kVA,极少情况达1600kVA,配电变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。环网柜开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。 b.有效保护配电变压器,特别是对于油浸变压器,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器比采用断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms 内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。 c.从继电保护的配合来讲,在大多数情况下,也没有必要在环网柜中采用断路器,这是因为环网配电网络的首端断路器(即110kV或

配电变压器选择与台架安装【最新版】

配电变压器选择与台架安装 配电网络建设与改造过程中,配电变压器的选择及台架安装是一个重要环节,为了使配电变压器的分布达到结构合理、供电可靠、运行经济、维修方便,符合配电网络安全供电可靠性、连续稳定运行的要求,配电变压器的选择及台架的安装尤为重要。现就乐昌地区在农村10kV电网建设与改造中,配电变压器的选择与台架安装的技术原则论述如下。 1、变压器的选择 农改中配电变压器的选择包括两个方面,一为变压器位置的选择,二为变压器型号及容量的选择。 1.1变压器的定位选择 由于农村村庄分布有如下特点:农村村庄大部分坐落在地势较平坦或丘陵地带;每个村庄居住几户到几十户村民,部分超过百户,很少超过300户以上的;村与村之间相隔较远,几百米到数公里以上;因此在农村配电变压器的建设与改造中,农村配电变压器的台区应按“小容量、密布点,短半径”的原则来选择,变压器台区应尽可能选择在负荷中心或重要负荷附近,还应尽量避开车辆、行人较多的场所

(如晒坪、打谷场、草坪等),不得选择在水田边、沼泽地、低洼积水地带,不得太近农屋,不得选择在农作物地,不得选择在陡坡大的山坡上,应选择在地质较好、地势平坦,且便于更换和检修设备的地方,同时避开当地村民有风俗争议的地方。乐昌地区采取一村一配电变压器台区的分布方式,有效地缩短了低压供电网络,减少了低压线损。改造后的低压台区400V供电半径一般不大于500m,个别农户的单相线路适当延长,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。 1.2变压器的选择 在农村供电系统中,配电变压器是主要供电设备。它肩负着高低压电源的转换,关系到整个高低压供电系统的可靠性、供电质量和经济运行,因此选择配电变压器。必须根据负荷的类型、大小与分布情况进行全面的考虑。 1.2.1配电变压器型号的选择 农网改造前,乐昌地区农村大部分选用高损耗的变压器,而且相当一部分是村民集资购买70年代的变压器。统计表明,配电变压器的损耗约占配电网中总损耗量的30%以上,比例相当高,因此,必须选用新型的节能型变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰。目前新建和改造的台区,主要采用S9型系列低损耗配电变压器,其线圈

2021年浅谈变压器绝缘水平及中性点避雷器的选择

2021年浅谈变压器绝缘水平及中性点避雷器的选择 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0931

2021年浅谈变压器绝缘水平及中性点避雷 器的选择 摘要:介绍变压器绝缘水平、表示方法以及变压器中性点避雷器的配合。 关键字:变压器绝缘中性点避雷器 变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值,由设备的最高电压Um决定。 设备最高电压Um对于变压器来说是绕组最高相间电压有效值,从绝缘方面考虑,Um是绕组可以联结的那个系统的最高电压有效值,因此,Um是可以大于或者等于绕组额定电压的标准值。 绕组的所有出线端都具有相同的对地工频耐受电压的绕组绝缘称全绝缘;绕组的接地端或者中性点的绝缘水平较线端低的绕组绝缘称分级绝缘。

绕组额定耐受电压用下列字母代号标志: LI——雷电冲击耐受电压 SI——操作冲击耐受电压 AC——工频耐受电压 变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。 如:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200— LI250AC95/LI75AC35。 含义为:220KV三侧分级绝缘的主变压器,第一个为高压侧引线端、中性点、中压侧引线端、中性点、低压侧。 对于避雷器保护的选择: 一般来说,对母线侧避雷器选择较为轻松,一般按照厂家生产使用的电压等级选择不会有什么问题,但中性点选择却是有较大的难度,前几年广东电网公司专门发文指出各地方存在较多性点避雷器不匹配的问题并给予纠正。现就主变压器110kV中性点保护方式

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算 【摘要】电力变压器是供配电系统中必不可少且应用极广的设备,正确合理地选择变压器,是电力系统经济、安全、可靠地运行的保证,在节能降耗方面也有重要意义。本文详细地阐述了根据系统负荷选择变压器的方法和步骤。 【关键词】变压器计算负荷无功补偿 电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 一、台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。 2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。 3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。 当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负

荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。 二、容量选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为: 有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan c c Q P ?= 视在计算负荷(kvA ) cos c c P S ? = 计算电流(A ) c I = 式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv ); d K ——需要系数; 例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=,tan 0.75?=,因此 .1.1.10.8200160c d e P K P kw kw ==?= .1.11tan 1600.75120var c c Q P kw k ?==?= (2)通风机组 查表得d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8?=, tan 0.75?=,因此 .2.2.20.85544c d e P K P kw kw ==?=

电机启动电流与配电变压器的选择

电机的启动方法与配电变压器的选择 1.问题的提出: 电机启动时的电流一般是电机额定电流的2~7倍,这对电网有较大的影响,国家标准电能质量供电电压允许偏差(GB 12325—90)规定10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。国家标准GB-T-3811-2008 起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%,这样,如何选择配电站的降压变压器呢? 2.单电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择: 2.1由于电机采用直接启动的方法电路简单,价格低廉,对于主要运行设备是风机(泵类)的企业,采用直接启动的方案,无疑会减少该企业的综合投资费用。拖动风机(泵类)的电动机一般都是四极(或二极)鼠笼型电动机,它们的直接启动电流时额定电流的6倍,如果只有一台380V三相鼠笼电机直接启动,电网电压下降15%——已经超过了最大±10%的标准,则电动机启动电流Iq的安培数与降压变压器次级容量S2的KVA数由下式计算可见:S2=√3[380V-15%380V]Iq/1000 cosФ=1.732(380-57) Iq /0.85*1000=1.73*323*Iq /850= 559.436Iq/850=0.66Iq 则有: S2= 0.66Iq 式(1) 由于变压器的平均功耗为7.5%,则变压器容量S与S2的关系为: S=(100+7.5)% S2=1.075S2 则有: S= 1.075S2 式(2) 根据上述式(1)、式(2),我们选择电动机直接启动的方案时电动机功率P与变压器容量S配备见下表(1) 2.2.数台电动机直接启动场合的降压变压器容量的选择 当用户有N台电机同时启动时,则有: S=1.075*N*S2*=N*(1.075*0.66)Iq=0.71*N*Iq, 通常,电动机直接启动时:Iq(A)=12*P(KW), 则有: S(Kva)=0.71*N*Iq=0.71*N*12P=8.52*N*P(KW) 式(3) 假设,有2台30KW的电动机直接启动,需要配备多大的降压变压器呢? 根据式(3)有 S(Kva)=8.52*N*P=8.52*2*30=511.2KVa

如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量

如何选择配电变压器一、二次侧熔丝的容量 刘晓军在城镇和农村电力设备供用电安全检查中,经常会遇到配电变压器本身或二次侧出线短路时,其一次侧或二次侧或一、二次侧熔丝未熔断,发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故,造成长时间停电和重大的直接和间接的经济损失,对工农业生产和城乡人民生活产生很大影响。配电变压器一、二次侧熔丝是运行中的配电变压器本身及二次侧短路和过负荷的主要保护方式,其中一次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器本身和二次侧出线短路故障的后备保护,二次侧熔丝的主要作用是作为配电变压器过负荷和二次侧出线短路故障的主保护。配电变压器一、二次侧熔丝的正确选择,对于配电变压器的安全经济运行,提高供电可靠性都十分重要的。 发生类似事故的主要原因是配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确造成的。当配电变压器本身或二次侧出线发生短路事故时,由于配电变压器的一、二次侧熔丝容量选择不正确,容量过大,短路电流无法使其熔断,造成配电变压器脱离一、二次侧熔丝保护,从而发生变电所线路开关跳闸或配电变压器烧损事故。 配电变压器一、二次侧熔丝容量的选择方法,根据按额定容量和实际负荷容量可分两种。

1按额定容量选择方法 按照配电变压器额定容量选择一、二次侧熔丝容量时,又根椐配电变压器有无铭牌情况,区别计算。 ⑴有铭牌情况 对于有铭牌的配电变压器,在铭牌上标明了配电变压器的额定容量一、二次侧额定电流和阻抗电压等参数,在选择一、二次侧熔丝容量时,根据铭牌上标明的一、二次侧额定电流,按运行规程规定进行选择。 变压器规程规定 ①100kV A以下的变压器,一次侧熔丝容量可按2~3倍额定电流选择,考虑到熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝容量不小于10A,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。 ②100kV A及以上的变压器,一次侧熔丝容量可按 1.5~2倍额定电流选择,二次侧熔丝容量应按二次额定电流选择。 例1:一台75kV A、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧熔丝容量? 解:由于铭牌标明:I1N=4.33A I2N=108A 根据运行规程规定: 一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N