文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导热油炉现场处置方案

导热油炉现场处置方案

导热油炉现场处置方案
导热油炉现场处置方案

潍坊沃尔特化学有限公司

导热油炉现场处置方案

WFWETHXYA-03

编制:

审核:

批准:

实施日期:2010年11月1日

目录

1事故特征 (1)

1.1危险性分析,可能发生的事故类型 (1)

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 (1)

1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 (2)

1.4事故前可能出现的征兆 (2)

2 应急组织与职责 (2)

2.1车间应急自救组织形式及人员构成 (2)

2.2应急自救组织及人员的具体职责 (3)

3 应急处置 (3)

3.1事故应急处置程序 (4)

3.2现场应急处置措施 (4)

3.3报警联络方式和事故报告的基本要求和内容 (8)

4 注意事项 (8)

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项 (8)

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项 (9)

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项 (10)

4.4现场自救和互救注意事项 (11)

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项 (12)

4.6应急救援结束后的注意事项 (12)

1.事故特征

1.1 事故类型

根据引发火灾事故的原因和条件分析,可能造成发生火灾事故的原因主要有两大类:

人为因素引发的火灾事故:违反操作规程、违反安全管理规定等。

客观因素引发的火灾事故:设备问题等因素引发的火灾事故。1.2 事故发生的区域、地点或装置

导热油炉岗位。

1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度;事故在各季节都会发生。

1.4火灾发生前出现的一些征兆如出现烟气火苗、报警、超温等。2.应急指挥机构和职责

为了加强领导统一指挥;迅速、有序、有效控制火情、火险,防止事故蔓延、扩大,立足自救,把火灾消灭在初期阶段,各车间成立火灾事故现场应急救援领导小组。

2.1、火灾事故现场应急救援领导小组和职责

火灾事故现场应急救援领导小组:

组长:车间主任电话:

副组长:车间副主任电话:

成员:ffffffff

火灾事故现场应急救援领导小组的职责

1、对预案演练进行总体布置,并对演练进行评审。

2、指导日常灭火与应急疏散的宣传教育、培训。

3、突发火灾事故时指挥协调各个小组开展工作,迅速果断将火灾扑灭在初始阶段。

4、配合消防支队开展各项灭火行动。

5、配合公安消防机构及厂有关部门做好火灾事故的调查等善后工作火灾事故现场应急救援领导小组日常工作机构设在车间办公室。

2.2、灭火战斗组

由当班班长、当班操作工及跟班机修工组成。

职责:

1、熟悉车间内安全通道及安全出口。

2、熟悉车间内消防设施的放置点。

3、熟悉消防器材的保养维护和操作方法。

4、了解火情的走势。

5、清楚指定的逃生路线。

2.3、电气、设备保护组

由当班电工组成

职责:

1、听到报警后,迅速切断火场的电源,并负责夜间火场的照明供电。

2、清楚指定的逃生路线。

3、火灾扑灭后,要全面检查,消灭遗留火种。

2.4、人员疏散保护组

由班长及指定人员组成。

职责:

1、组织安排救援人员和调运所需物资。

2、组织、研究抢救事件现场受伤人员。

3、组织事件现场人员,疏散和警戒工作。

4、维护现场秩序,防止事件现场人为破坏和其它突发事件

3.应急处置

3.1 事故应急处置程序

(1)当发现火情后,首先发现火情的操作工,立即用报告班长,并通知跟班机修工赶往现场,班长迅速通知车间安全员,车间安全员员接到报告赶往现场的同时用手机向火灾事故现场应急救援领导小组组长报告。安全员根据火情进行指挥。在可以自行扑灭的情况下,要及时采取措施控制火情,进行扑救,灭火后要向火灾事故现场应急救援领导小组组长报告。在火情严峻,不能自行扑灭的情况下,安全员立即向生产部报火警(电话号码:)

生产副总启动公司火灾专项应急预案,对外联络员立即拨打119火警电话,向滨海消防队报火警,报警时要沉着冷静,应向消防队“119”接警人员讲清楚以下几个内容:

1)报警人的姓名、住址、工作单位、联系电话;

2)失火的准确地理位置;

3)能够了解失火的情况,如起火时间、什么物质着火、燃烧特征、火势大小、有无被困人员、行车路线、消防车和消防队员如何方便地进入或接近火灾现场等等;

4)耐心回答“119”接警人员的询问;

5)打完电话,到厂大门口等待消防车的到来,以便引导消防车和消防队员快速进入火灾现场.初起小火,应就近取灭火器或消防栓,进行初火扑救和控制火灾蔓延,用水灭火时,要注意首先切断电源,并应注意人身安全

(2)各小组成员听到报警后,在火场指挥组的统一指挥下,迅速投入灭火战斗,在各级指挥和组长指挥下进行火灾扑救和控制;其它小组成员在完成自己的任务后,亦应在组长的指挥下参与火灾扑救和控制。在扑救中采取切实可行的灭火战术,务必做到“先控制,后消灭”的原则,在控制火势的情况下全力进行灭火,进而把火全部扑灭,在火势险情凶猛,应积极控制火势和险情蔓延,在保证人员安全的前提下,坚持到消防队的到来,并协助扑救,一切听从指挥组的指挥。

(3)发生火灾时,如有人员被火围困,要立即组织力量抢救,应坚持救人第一,救人重于救火的原则,救人是火场上的首要任务。

火场寻人方法:主要有大声呼唤和深入内部寻找两种。进入火场救人,要选择最近、最安全的通道,如通道被堵塞可迅速破拆门窗或墙壁;遇有火场烟雾较浓、视线不清时,可以爬行前进,并采取呼喊、查看、细听、触摸等方法寻找被困人员。救人时应注意安全,进入火场要带手电和绳子。火场烟雾弥漫,没有防毒面具,可用湿毛巾捂嘴,防止中毒。可用棉被、毯子浸水后盖在身上,防止灼伤。

火场救人方法:应根据火势对人的威胁程度和被救者的状态来确定。对神志清醒的人员,可指定通道,引导他们自行脱离险区;对在

烟雾中迷失方向的人员,可指派专人护送出险区。当抢救的正常通道被隔断时,应利用安全绳、梯等将人救出。

火场疏散物资是减少火灾损失,控制火势,防止蔓延的有效方法。首先要及时疏散受火灾威胁的易燃易爆物品,对不能移动的上述物品,要集中一部分水源均匀地冷却其外壁,降低其温度;其次要疏散重要文件、资料和贵重设备及物品等,并把疏散出来的物资集中存放到安全地点,指定专人看管,防止丢失,被窃或坏人乘机破坏。

3.2 事故应急处置措施

(1)用干粉灭火器扑救的处置措施:

使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动,在距离起火点5米左右处,放下灭火器,拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,喷嘴对准着火部位燃烧最猛烈处,左右扫射,使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面。若用一具灭火器还没有将着火点的火势扑灭时,紧接着打开第2具,直至将火扑灭。

使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。

(2)用水灭火的扑救处置措施;

出现火情后,在场人员两人一组,向距离火场最近的消防水箱跑去,其中一人迅速的将消防水带和水带喷头从消防箱中拿出,并携带喷头和水带向着火点跑去,在距离着火点5米的地方接上喷头,另一人在

同伴奔向着火点的同时将消防水带的另一端接到消防管道上,看到同伴接好水带喷头的同时顺时针打开消防管道阀门。喷水时要从上倒下压制性的喷淋。

3.3 报警联络方式和事故报告的基本要求和内容

3.3.1应急联络通讯保障

车间建立建全了区域应急通信系统,每位员工都配有手机,以确保应急工作中应急通信畅通。

公司、车间应急联系电话:见综合预案附件1

3.3.2事故报告的基本要求和内容

车间发生重大事件时,在启动本车间应急程序的同时,应迅速按照公司综合应急预案图(应急报告程序框图)规定的程序报告。应急报告内容应包括但不限于以下内容:

a)单位名称、发生时间、地点和部位、装置名称或介质名称、设备容积;

b)报警人单位、姓名、联系电话;

c)事件涉及的范围;

d)人员伤亡情况;

e)事件简要情况;

f)已采取的措施。

4.注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

注意防护器具的气密性能。任何时候使用都要先检查气密,快速

佩戴时保持和稳定气密性能;注意防护器具的佩戴顺序。当面具与皮肤防护器材配合使用时,则应注意穿着顺序。在污染区域穿戴时,应先戴面具后穿防化服;注意防护器具的时效性,如使用时间过长,防护中稍有异味,要立即更换滤毒罐。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1空气呼吸器报警哨鸣响,使用者必须马上离开工作现场撤离到安全地带。

4.2.2蓄有鬓须和佩戴眼镜的人不能使用呼吸器,因为面部形状或疤痕以致无法保证面罩气密性的也不得使用呼吸器。

4.2.3不要完全排空气瓶中的空气(至少保持0.5Mpa的压力)

4.2.4爱护器材,避免碰撞,不要随意将呼吸器扔在地上,否则会对呼吸器造成严重损害。

4.2.5使用后对压力不在备用要求范围的器材及时更换气瓶。

4.2.6定期和每次使用后对呼吸器进行清洁。

4.2.7在对空气呼吸器的检查中主要检查以下内容:

1)外观检查:器材的卫生、各部件完好情况。

2)气瓶压力检查:打开气瓶阀观看压力表,空气呼吸器备用压力应在20Mpa以上。

3)气密性检查:打开气瓶阀(不连接供气阀),当压力表指针显示压力后关闭气瓶阀,观察压力表的读数,在5分钟时间内,压力下降不大于2MPa,表明供气管系高压气密完好。

4)报警器检查:打开气瓶阀(不连接供气阀),当压力表指针显

示压力后关闭气瓶阀,轻轻按动供气阀黄色按钮,观察压力表指示值的变化,当压力下降5±0.5MPa时,残气警报器发出气笛报警声。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

4.3.1现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况,初步分析事故的范围和扩展的可能性。4.3.2使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

4.3.3根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施,在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。

4.3.4担任救援的消防员要穿戴好消防装备,佩带空气呼吸器,为防不测还应在脖子上系一条湿毛巾,携带防爆照明灯具,腰系泄漏通信救生安全绳,两人以上为一战斗小组。抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品(呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等),系好安全带,以防止抢险救援人员受到伤害。

4.3.5在有限空间内作业用的照明灯应使用12V以下安全行灯,照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

4.3.6发现有限空间有受伤人员,用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域,避免影响其呼吸或触及受伤部位。

4.3.7抢险过程中,有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。

4.3.8救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。

4.4现场自救和互救注意事项

4.4.1中毒处置方案

1)迅速撤离现场,将窒息者移到有新鲜空气的通风处,松开患者衣领和裤带。

2)视情况对窒息者输氧,或进行人工呼吸等,必要时严重者速交医生处理。

3)佩戴呼吸器者,一旦感到呼吸不适时,迅速撤离现场,呼吸新鲜空气,同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

4.4.2化学性皮肤灼伤

1)应立即撤离现场,迅速脱去被化学物污染衣物、鞋袜等。

2)立即用大量清水冲洗10-15分钟。

3)不要随意涂抹油膏和红药水。

4)视烧伤情况送医院急救。

4.4.3化学性眼灼伤

1)迅速在现场用流动清水冲洗。

2)冲洗时眼皮一定要掰开。

3)如无冲洗设备,可把头埋在清洁盆水中,掰开眼皮,转动眼球冲洗。

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

4.5.1进入现场必须配备必要的个人防护器具;

4.5.2应急处置时严禁个人行动;

4.5.3应急处置人员必须熟悉应急处置程序,具备应急处置能力。4.6应急救援结束后的注意事项

4.6.1确认事故伤亡人员已得到妥善安置。

4.6.2确认事故影响范围及现场秩序已得到有效控制,并提出恢复措施;

4.6.3确认事故现场清理完毕,事故现场取证完毕;

4.6.4确认装置系统恢复正常生产秩序。

附:车间应急小组人员联系电话

导热油炉事故应急预案

导热油炉事故应急预案 一、事故类型和危害程度分析 一、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火 灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 二、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 三、预防与预警一、锅炉房监控 ㈠、方式方法 1、一天24小时都有人员值班和检查. 2、由锅炉管理人员及司炉工加强对锅炉巡视检查,发现问题及时解决. ㈡、事故原因、及预防措施 1、鼓包、爆管事故 1)、原因:①使用质量不符合国家标准的劣质油或再生油.残炭等指标大大超标, 运行中这些物质存积在锅筒或管壁上,使之过热.②超温、过热:A突然性停电,导热油在炉管内停滞所造成.B 热油泵工作不正常,空转,打不起压力,致使热媒在炉管内停滞所造成.C操作不当:停炉后炉内油温在80C以上时,油泵即停止转动循环降温,致使油质变坏、产生结焦.D过滤器先用不当:例,不锈钢丝网做成的过滤器大约26目/英寸,只能滤出较大胶粒结焦物,而较小的结焦物仍未能滤出而沉积在锅筒底部或受热面管壁,致使超温过热.E导热油在加热运行过程中仍然会发生一些化学变化而产生成少量高聚合物,同时也会因局部过热生成焦碳,这些高聚合物和

残炭不溶于油而悬浮在油中,运行中这些物质会沉积在锅筒底部而过热鼓包、沉积在管壁上而过热爆管. 2)、预防①、控制流速:过低流速会造成受热面中的大部分或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的正常使用寿命,甚至会影响安全.辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s,对流受热管子内不低于1.5m/s②控制使用温度:锅炉的最高出口温度应比热载体的工作温度低约30C ,以防止油在使用过程中过热分解变质,产生残炭、堵塞管径.造成管壁过热等事故.③定期对导热油取样分析, 及时掌握油的品质变化情况、分析原因.定期适当补充新导热油量,使其残炭量基本得到稳定,加入锅炉中的热载体油必须预先脱水,否则将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行.④油路中采用不锈钢粉末扎制法制成的不锈钢过滤器,滤去悬浮物在油中的由于运行中生成的高聚合物和碳粒, 以防止加热管的损坏.⑤加热炉进液口和出液口上必须装有测温仪表,并设有超温报警器.⑥对于强制循环液相加热炉,必须装有备用循环泵,并保持性能良好.⑦ 膨胀槽应装有液位计和最低液位报警器. 2、泄露事故 1)、原因①由于导热油渗透性较强,法兰垫片处较为严重?②由于焊接质量问题,热媒输送主管焊缝部分条脱落,致使大量导热油外漏.③超温情况下大量汽化,引起管道振动甚至损坏而泄漏.2)、预防:①导热油在高温时渗透性较强,因此管道连接以焊接为好,适当铺以法兰连接;不得采用螺纹连接;法兰连接应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫片.②所有与热载体接触的附件不得采用有色金属和铸铁制造.钢管应采用20好无缝管、紧固件尤其主回路上的连接螺栓采用35号钢鼓较为妥当.③锅炉点火前,导热油在系统管路中循环不少于60分钟, 同时对系统进行一次泄漏检查,确认一切正常之后,方开始点火. 3、停电时对锅炉事故预防 1)、预防①有条件企业可设置双路电源.②设置小型汽发电机,其电路与基本循环泵电路互为切换.当发生紧急停电事故时,很快启动小型汽油发动机组,接通切换开关,使基本循环油泵继续工作.③设置储油槽、膨胀槽.当发生紧急停电时,打开锅炉放油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中冷油慢慢流入锅炉.

锅炉房应急处置预案.

锅炉房应急处置预案 锅炉安全生产关系到人民群众生命财产的安全,为了有效防范锅炉事件的发生,最大限度的减轻锅炉事故损害后果,确保冬季取暖锅炉安全运行,特制订本预案。 一、防范锅炉事故预案 建立院科两级防范锅炉事故、安全生产的组织管理,保证体系,医院成立锅炉安全生产领导小组: 组长:朱军 副组长:杨方 成员:张献志李存艳吴保生高贺明韩建志郑建民孙建辉 领导小组负责紧急情况出现时的统一指挥调度,确保出现安全事故时得到及时处理。 总务科成立锅炉安全生产执行小组 组长:杨方 成员:孙建辉郑建民韩建志侯树来高贺明 (一)负责检查执行锅炉安全生产操作规章和交接班制度,对锅炉进行日常安全检查、保养和防护。 (二)司炉工必须持证上岗,在开炉前对司炉工要进行岗前安全技术培训,加强对司炉工安全生产责任的教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,强化司炉人员锅炉安全生产意识,保持警钟长鸣。 (三)进一步完善锅炉房各种规章制度,总务科采取日常监督和定期检查相结合的办法,对锅炉安全生产,规章制度落实情况进行监控,要求司炉工坚守工作岗位,严格执行安全生产操作规章制度,随时注意掌握水位、炉温、压力、阀门、水质化验等情况。 (四)交接班制度要严格把关,随时检查锅炉运行记录及交接班记录,明确要求交接班人员对水位表、压力表、安全阀、给水设备、排气阀、闸开关等零部件是否可靠灵敏,进行严格查交。 (五)锅炉房属高压工作重地,要有醒目的标识及必要的警示语,严禁非工作人员入内,一切易燃易爆的危险品要远离锅炉房,水电管线安装规范有序,坚决杜绝跑水、漏电现象。保证安全用水、用电,并配有灭火器及必要的应急设备和工具。 (六)加强对司炉人员的思想素质和业务素质教育,不断提高司炉人员职业道德、工作态

07锅炉爆炸事故现场处置方案说明

×××××××××××公司 锅 炉 爆 炸 现 场 处 置 方 案 编制: 审核: 批准: ×××××××××××公司工程部 二0 一六年四月

锅炉爆炸事故现场处置方案 1事故风险分析 1.1事故类型 在运行过程中会因设备本身存在的缺陷、工艺失控、人员误操作等而导致爆炸事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 厂区内锅炉房、锅炉 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的可能时间:一年四季均有可能发生事故。 事故的危害严重程度:可能发生重伤或死亡事故。 事故的影响范围:直接影响发生事故所在作业区的正常生产、人身安全。按照发生的事故等级,还可能影响全厂、公司或各级政府。 1.4事故前可能出现的征兆 1.4.1安全阀、压力表等安全装置失灵,操作人员脱岗睡岗,放弃对设备的监控;关闭或关小出气阀门造成锅炉“憋烧”, 1.4.2锅炉主要受压元件出现裂纹、严重腐蚀、变型、组织变化等缺陷。 1.4.3直接受火的锅炉筒体、封头、管板、炉胆等严重缺水或突然加水 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 锅炉爆炸后会形成强大气浪冲击和大量沸水外溅,不仅使锅体遭到毁坏,而且周围设备和建筑也会受到严重破坏,造成人员伤亡和财产损失的严重后果。 2应急工作职责。 2.1组织机构:应急指挥部。 人员构成: 组长:。 副组长:

组员: 2.2组长职责: (1)参与制订、修订本现场处置方案; (2)组织本小组应急人员进行学习和日常演练; (3)加强日常的监督检查,发生事故时第一时间组织本小组人员展开现场应急救援工作; (4)发生事故时及时向公司领导报告,并根据事态发展趋势决定是否启动预案;(5)负责事故原因的分析和整改。 2.3副组长职责: (1)负责协助组长做好事故救援现场工作。 (2)负责督促安全管理制度的执行和协助事故现场指挥工作,。 (3)办理组长临时交办的工作。 2.4.组员职责: (1)严格遵守操作规程,加强设备的巡回检查; (2)服从现场处置小组组长的指挥; (3)发现事故时,立即向部门负责人或现场处置小组组长报告; (4)一旦发生事故,积极参与抢险救援工作。 3. 应急处置 3.1 应急处置原则:救人第一的原则,若事故中有人员受到伤害或威胁时,首要任务是救人,决不能因其它原因而耽误救人时机。 3.2应急处置程序 3.1.1事故报警:发生锅炉爆漏事故,现场人员应立即将事故报告副组长和组长,组长报公司主管领导和安全部门。报警内容应包括:a. 发生事故的时间;b. 发生事故的具体部位;c. 事故具体类型;d. 事故范围、规模; e. 人员受伤或失踪情况;d .次生灾害情况。

导热油结焦的预防与清洗通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD958 导热油结焦的预防与清洗通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

导热油结焦的预防与清洗通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 导热油加热代替蒸汽加热在各行各业中具有广泛的推广使用前景,目前已应用于人造板、石油化工、纺织、化纤、印染、轻工、原油输送、食品、公路工程,建材等行业。导热油是一种有机载热体,作为介质在换热设备系统中液相循环,达到传递热量的目的,导热油也是一种优良的传热介质,具有高温低压的传热性能,有显著的节能效果,且稳定性高,传热性好,热效率高,低压下具有高沸点,在350℃下常压运行安全性好,热容量大,运行维修费低的优点。 导热油在高温下运行有诱导、吸附、硬化、脱落等步骤的结焦过程。结焦使炉管的传热速率下降,使导热油炉的热效率降低,造成能源浪费,炉管内外温差加大,当炉管的外壁温度达到600~700℃,易烧穿炉管,而引起火灾事故,造成设备损坏,甚至造成人员伤亡事故。结焦是导热油炉的大敌,怎样预防导热油炉结焦及结焦后的清洗是一个很值得研究的问题。

导热油锅炉应急处置预案

****************有限公司 导热油锅炉应急预案 一、总则 1.1编制目的 为了提升应对余热锅炉运行使用中处理各类意外事故的能力,规范应急救援预案的具体实施,建立健全余热锅炉事故应急体系,规范对余热锅炉事故应急处置工作,有效预防、及时控制和消除余热锅炉事故的危害,特制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于余热锅炉发生运行事故时的应急救援工作。适用于余热锅炉突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。 二、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 三、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 四、应急救援组织指挥体系职责

4.1成立应急领导小组。 总指挥:*** 副总指挥:*** 消防队负责人:*** 保卫疏散警戒组负责人:*** 物资供应组:*** 事故应急抢修组:*** 安全技术组:*** 医疗救护组:*** 通讯联络/后勤保障组:*** 4.2总指挥职责 (1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令。 (2)负责人员,物资配置,应急队伍的调动; (3)负责向有关部门、领导汇报。报告内容为发生事故锅炉类型,部位,时间,伤亡情况,财产损失情况,可能影响的友邻单位及居民区等,并保持联系,随时通报事故发展及处理情况; (4)确定现场指挥人员,组织建立应急救援专家技术组; (5)协调事故现场有关工作; (6)接受政府的指令和调动; (7)负责保护事故现场及相关数据,配合上级主管部门对事故进行调查。 4.3副总指挥职责 (1)协调总指挥落实抢险方案。 (2)协助总指挥调动应急队伍、调动配置应急物资 (3)协调事故现场指挥人员,协调事故现场有关工作( 4)协助上报事故信息;

蒸汽锅炉事故处置方案

锅炉事故预案暨应急措施 根据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 1.锅炉事故特征 1.1锅炉概况 锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备。 1.2危险性分析 1.2.1锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 1.2.2锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。 1.2.3锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 1.2.4爆炸原因 (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2.应急处置措施 2.1危险源监控 锅炉的监控,锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水流、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2.2蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: 2.2.1锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看

最新导热油的清洗

导热油的清洗

?导热油在使用中会发生变质、分解,在系统表面结垢,对热媒炉运行安全构成威胁。当导热油达到报废标准时必须及时更换,并对导热油系统进行清洗。通过对热媒炉导热油系统结垢的原因进行分析,以化学清洗为例,详细介绍了热媒炉导热油系统的清洗方法和步骤,并对清洗更换导热油时的注意事项进行了说明。 主题词热媒炉导热油系统清洗 热媒炉是原油管道输送中必备的热力装置,主要是通过中间介质导热油(热媒)进行热量的传输和交换,并使原油升温。由于导热油使用方便、传导热力均匀、设备操作简单、热效率高,因此,随着石油管道运输业的发展得到越来越广泛的应用。 导热油属有机介质,是在连续高温条件下使用的,使用温度一般在200~400℃之间,为适应这一特殊条件,必须选择热稳定性好的导热油。由于长期使用,导热油会分解、变质,并在系统表面结垢,影响传热效率,对热媒炉运行安全构成威胁,因此,当导 热油达到报废标准时,应及时更换并对导热油系统进行清洗。 一、导热油变质结垢的主要原因 导热油传热系统是在热源(加热器)和用热器之间循环导热油的间接加热工艺系统。如果有机导热油在其稳定极限以下操作,并且不受系统外界物质的污染,则导热油通常是稳定的,但有时导热油会发生过热和污染,形成不溶性物质。这些不溶物沉积在系统内表面,使系统内表面结垢,固体沉渣还会引起系统管道堵塞。污垢会降低整个系统的效率,增加密封件的磨损,甚至引起加热器烧毁或破裂。 1、系统污染产生的结垢 空气渗入系统会引起导热油氧化,使导热油系统内形成大量固体污垢。通常空气的渗入多来自于开口的膨胀槽。导热油氧化以一定的速率形成不溶物,形成速度取决于导热油在空气中的暴露量和温度。腐蚀产物和铁锈是由于氧化作用和从膨胀槽或 其它部位进入的水分产生的弱酸形成的。腐蚀产物和被氧化的导热油不溶物的混合物会沉积在换热器表面,尤其是系统的低流部位,如死角或最低位置。 2、过热产生的结垢 有机导热油的热分解是因导热油温度超过其热分解极限温度而引起的。 超出设计操作条件,例如,过高的热强度或流动受限制的地方,炉管内表面

导热油炉应急预案

导热油炉应急预案 1 事故类型和危害程度分析 1.1 作业区域情况 作业区域附近是固化干燥室,没有其他的易燃易爆等危险源和其他的操作人员密集操作区 域等敏感目标。 1.2 可能出现的事故类型 1.2.1 锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故。 1.2.2 导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故。 1.2.3 导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故。 1.2.4 因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故。 1.2.5 停电事故。 1.3 危害程度分析 1.3.1 一般事故:热油泄露造成人员轻度烫伤,轻微经济损失。 1.3.2 较大事故:热油大量泄露或失火,造成人员重度烫伤,较大经济损失。 3、重特大事故:发生爆炸,造成人员严重烫伤或死亡,特别重大经济损失。 2 应急处置基本原则 安全第一,预防为主;快速反应,协调统一。 3 组织机构及其职责 3.1 应急组织体系 成立以动力部长、中三车间主任为组长、副组长,热载体炉操作人员和车间导热油使用全体员工为成员的现场应急处置体系。 3.2 职责 3.2.1 组长副组长职责 1)加强日常的监督检查。 2 )出现险情时第一时间组织人员现场自救。 3)及时报告公司安全环保办公室。 4)事态有扩大到难以控制的趋势时,请求公司应急指挥领导小组支援。 5)负责事故原因的分析和整改。 3.2.2 应急成员职责 1 热载体炉操作人员严格遵守操作规程,加强设备的巡回检查。 2 热载体炉操作人员发现设备异常情况时要及时的处理并报告车间。 3 热载体炉出现异常情况时,全体应急成员停止生产,处于待命状态。 4 出现人员烫伤要及时的救援。 5 出现热油泄露或火情,及时的隔离和灭火处理。 4 应急处置 4.1 预防措施 4.1.1每天24小时都有人员值班和检查。 4.1.2司炉工要经过专业培训,持证上岗。 4.1.3由司炉管理人员及司炉工加强对热载体炉巡视检查,发现问题及时解决。 4.2 事故原因及预防措施 4.2.1 鼓包、爆管事故

锅炉废气事故性排放现场处置方案

XX车间锅炉废气事故性排放现场处置方案 1.总则 1.1 编制目的 高效、有序地做好本企业除尘系统异常应急处置工作,最大限度减少污染范围和财产损失,把突发事件造成的损失和影响降低到最低程度,保障员工身体健康和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2 编制依据 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) 1.3 适用范围 适用于车间燃煤蒸汽锅炉除灰、除尘系统异常突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2 事件特征 发生大量跑冒灰烟尘排放事故时,大量的烟尘扩散到大气当中,污染周边环境,影响周边人群呼吸系统、农作物生长,正常社会生活秩序受到破坏。会造成环境污染,直接影响周围人民群众的生活,严重时影响企业形象。 3 应急组织及职责 3.1 应急组织人员构成 组长:车间主任 组员:技术组组长、锅炉作业长、车间安全员、锅炉班长。 3.2 职责

3.2.1 组长的职责:汇报厂领导,组织现场人员进行先期处置,全面指挥突发事件的先期应急救援工作。 3.2.2 车间安全员的职责:根据指挥部要求向安保科和政府相关部门汇报。 3.2.3 锅炉作业长的职责:及时汇报并组织抢修人员进行现场抢修处理。 3.2.4 锅炉班长的职责:组织司炉人员,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 4 应急处置 4.1 现场应急处置程序 4.1.1 除灰除尘系统异常突发事件发生后,发现人员应立即向应急处置组汇报。 4.1.2 司炉人员在班长的统一指挥下,按照规程处理。 4.1.3 应急处置组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。 4.1.4 异常事件进一步扩大时应启动《XX公司环境污染事故应急预案》,造成火灾的启动《XX公司火灾事故应急预案》。 4.2 现场应急处置措施 4.2.1 发生除灰系统异常突发事件时,发现人应迅速将泄漏现场的状况向锅炉班长汇报。可能危及人身安全时,工作人员应立即撤离工作地点。 4.2.2 班长接到报告后,根据情况安排相关运行方式的调整和故障设备的隔离,并汇报锅炉作业长。 4.2.3 锅炉作业长根据现场实际情况,向应急救援领导小组汇报情况,并提供应急救援处理建议。同时通知安保科负责人参加应急救援,安保科根据现场情况向政府相关部门汇报。

导热油清洗方案

华阳新利 导热油炉系统水清洗 预算方案 1.0系统基本情况 2.0清洗预算及操作程序 3.0清洗预算药剂及费用 4.0公司介绍及部分工程实例 计划书客户: 计划书提供:佛山华阳新利水处理有限公司 计划书类型:化学品法 化学品法((纯溶剂类 纯溶剂类)) 工程师代表:(直接联系途径:)

1.0系统基本情况 根据现场察看及了解情况,甲方现有套导热油系统(系统内含导热油炉、相关生产线及辅助设备)。套导热油系统容油量分别为:吨、吨,导热油炉系统总容油量约kg(即吨);由于导热油系统使用时间已有年,粘度变大,部分传导热性变差,为避免影响到正常生产;需通过清洗并更换新油方式解决现有问题。 清洗方式选择:因贵公司需更换新导热油,因此需通过最有效的清洗方式(即溶剂型药剂水清洗方式)才能彻底清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥等。相比其它:在线清洗方式、全油剂型清洗方式及酸碱药剂水清洗方式,溶剂型药剂水清洗方式清洗经水冲洗后药剂在系统内无任何残留,对新导热油无任何影响,而且对炉体、设备无任何腐蚀,能彻底清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥。在线清洗方式、全油剂型清洗方式不能完全清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥,而且最后存旧油多,对新油有影响,影响新油的寿命;酸碱药剂水清洗方式也能清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥,但酸碱药剂水清洗方式对炉体、设备有腐蚀,最后水冲洗后不能安全冲干净酸碱药剂,有残留,对新油有影响,影响新油的寿命。因此清洗时选择溶剂型药剂水清洗方式是最佳的方式。 系统管线结构方面:主管线及炉体所有导热油均可通过循环管路排油口排放出来;所以污油排放及清洗液基本可以完全排放干净。考虑到二次加压泵及部分机台排污口离平台或地面较低,所以应外接软管排放油和清洗液。 压延机和印花机有较多大滚筒,大滚筒内的污油排放及清洗水液最多只能排放大部分,因大滚筒无最低排放点无法完全排放干净。因此进行水清洗时,大滚筒采用不入清洗剂及水的方式进行,排油时尽量用压缩空气吹扫干净大滚筒积油。 主管线及炉体系统,弯管线路多,管路复杂,最后清洗完毕存水量会比较大,水份吹扫阶段应导入压缩空气并空炉升温协助吹扫,以免影响最终的水份吹扫效果,清洗现场会需要定为重点监控点。 2.0清洗预算及操作程序 该系统结油垢量确定为“一般”,按%比例添加预计FCH-88导热油清洗剂

导热油泄漏应急预案

浙江锦达新材料股份有限公司ZHEJAING JINDA NEW MATERIAL STOCK CO., LTD. 导热油泄漏应急救援预案 编制:公司办公室 审核:俞志佩 批准:叶雪康 二○一○年八月

1.目的 为进一步增强和防范导热油泄漏安全事故风险,最大限度地减少泄漏事故的人员伤害和经济损失,确保在发生导热油泄漏事故后各项应急救援方案的高效、有序进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务员关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本应急预案。 2.适用范围 本应急预案适用于本公司所辖区域内发生的导热油泄漏安全事故的应急救援工作。 3.应急机构与职责 公司由各公司负责人、职能部门负责人组成及专职安全员组成的泄漏应急救援领导小组 3.1.1应急救援领导机构 公司导热油泄漏应急救援领导小组由公司常务副总陈顺祥担任组长,各事业部经理周跃飞、叶华亦、陈建新担任组长,俞志佩、何爱芬、蒋海祥、余金飞、陈萍、张美金为组员。 3.1.2应急救援领导小组职责 a)负责公司的导热油泄漏安全事故应急预案的领导与管理工作,建立健全各级应急组织,明确工作职责,建立并不断完善公司总体应急预案并将其落到实处。 b)负责导热油泄漏安全事故及灾害发生时应急救援的组织协调和指挥工作。对抢险救灾过程中的各类措施与方案进行决策,协调抢险救灾过程

中的人、财、物及相关资源的使用。 4.应急响应 4.1导热油泄漏安全事故类型及响应流程 4.1.1导热油泄漏停机关闭伐门停止锅炉运行现场 救援报告安全管理小组应急响应存油回收检修整改事故责任预防措施 4.2通讯联络方式 公安报警电话:110、环保报告电话:96365、海宁市卫生局报告电话:、急救电话:120、公司办公室安全科电话:87761812。 4.3应急响应 4.3.1任何部位发生导热油泄漏后,第一时间停止生产。 4.3.2关闭一切中间阀门及总阀门,截断导热油管路的连通。 4.3.3通知锅炉房停止导热油热量供给,打开内循环使油降温,并向公司安全员报告。 4.3.4准备好消防器材及应急装备,防止一切起火,爆炸的可能性发生。 4.3.5导热油泄漏后引发火灾,即刻拨打火警“119”。 4.3.6本公司安全员接到报警后,应迅速向应急救援领导小组组长汇报, 并通知有关职能科室。 4.3.7应急救援领导小组组长下达导热油泄漏事故救援预案处置的指令, 同时发出警报,通知事故应急救援小组成员迅速赶往事故现场。 4.3.8应急救援领导小组成员到达现场后,根据事故状况及危害程度做出 相应的应急救援决定,并指挥各应急救援队伍立即开展救援行动。 4.3.9急救援领导小组成员分派人员负责秩序维持,在事故点足够的安全

8锅炉事故现场处置方案说明

锅炉事故现场处置方案 1. 事故风险分析 1.1. 事故类型 1.1.1. 超压运行:安全阀、压力表等安全装置失灵,或者在水循环系统发生故障,造成锅炉压力超过允许使用压力,严重时会发生锅炉爆炸。 1.1. 2. 超温运行:由于烟气流差或燃烧工况不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高、受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。 1.1.3. 水位偏差:水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高 会引起满水事故,长时间高水位运行,使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 1.1.4. 水质管理不善:锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 1.1.5. 水循环被破坏:水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管或发生爆炸事故。 1.16 误操作:锅炉工的错误的检修方法和不对锅炉进行定期检

查等都可能导致事故的发生。 1.1.1. 次生事故:由锅炉爆炸引起的火灾、建筑物坍塌等。 1.2. 事故危险源 余热发电锅炉包括窑头锅炉、窑尾锅炉及主蒸汽管道等纯低温余 热发电系统。 1.3. 事故危害程度及范围 因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌;因锅炉房火灾引发的周边建筑 火灾;因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸,容易造成人员烫伤,导致人员伤亡。一旦发生爆炸、火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,严重威胁到群众生命安全和资金、设备设施的浪费。 1.4. 事故前的征兆 1.4.1. 锅炉超压的现象 1.4.1.1. 气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。 1.4.1. 2. 发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。 1.4.1.3. 蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 1.4. 2. 锅炉缺水的现象 1.4. 2.1. 水位低于最低安全水位线。

导热油炉在线清洗剂及其施工方案

导热油炉在线清洗剂及其施工方案 一、导热油锅炉正在快速普及使用 导热油锅炉(热媒炉)是以有机热媒油作为传热介子的锅炉,它能在较低的运行压力下获得较高的工作温度,因安全高效正在石油、化工、印染、食品、化纤、塑胶、涂料、建材等工业企业中快速普及及使用。 二、导热油锅炉使用中存在的问题 问题1:导热油受热缩聚易使锅炉传热面积碳结焦 导热油高温受热后易发生热裂解和聚合化学反应,使油质劣化。如导热油胶质化便稠、残炭和酸值超标、焦晶析出沉积等,导致锅炉传热面积结焦质油碳垢。 问题2:传热面积焦结垢使能耗增大,引发火灾事故 导热油锅炉传热管壁聚集油焦碳垢后,不仅使传热效率大幅下降,燃料成本增加,还会影响下游生产工艺温度。严重时造成传热壁局部过热,管壁裂纹、腐蚀和爆管,使导热油泄漏引发火灾和人员伤亡等重大安全事故。 三、凯迪 导热油在线修复技术可以轻松解决问题 ●凯迪化学清洗公司专用导热油炉清洗剂,是专用于清洗导热油锅炉的高效清洗剂。对导热油锅炉内聚集的半固化油胶垢、沥青质污垢和中、高温积碳具有快速彻底的清洗效果。 ●清洗后显著提高锅炉热效率,大幅度降低燃料消耗和生产运行成本,消除锅炉因积碳引发的不安全运行隐患。 ●清洗过程对锅炉金属无腐蚀损伤,清洗后消除传热面局部过热和腐蚀现象,延长导热油锅炉使用寿命。 KD-L801导热油修复剂(除焦抑焦剂)是凯迪公司在吸收国外先进技术的基础上,历时三年的不断试验和改进而自行研制开发的一种专门用于导热油加热系统的新型化学阻焦抑焦剂。本产品具有很强的还原性和活化特性,能够较好地抑制结

焦物产生,并对已生成的结焦物进行分解使其溶解到导热油中,对导热油品进行修复和再生。 KD-L801导热油修复剂主要用于导热油炉系统正常生产运行过程中的除垢、防垢、消垢并抑制结焦的再次生成。本产品适用于矿物油使用 3个月以上、合成油使用6个月以上的导热油炉系统,一般情况下平均6-12个月添加一次,将避免油炉管道的进一步结焦,起到除焦抑焦的作用,有效地改善热交换、节省燃料。 一、主要优点 1、有效延长导热油使用寿命,实现导热油的修复和再生。 2、实现在线清洗,确保不停车生产的状态下,清除管道内壁的油焦。 3、高效、无腐蚀,适用于各种矿物油和合成油。 4、投放至导热油加热系统的产品容易控制。 二、典型特性

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

锅炉事故现场处置方案

一、锅炉超压事故: (一)事故现象: 1、锅炉压力上升,超过允许压力,安全阀动作后仍在升高。 2、发出超压报警信号。 3、锅炉蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 (二)事故处理:(本程序由操作班长监督指导,由本炉负责操作实施) 1、迅速减弱燃烧,减少锅炉负荷,手动开启安全阀或放气阀。 2、加大给水,同时在下汽包加强排污(保持正常水位),降低蒸汽温度从而降 低锅炉压力。 3、安全阀失灵或全部压力损坏,应走紧急停炉程序,待修好后运行。 4、锅炉超压危急安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压过快。 二、锅炉缺水事故: (一)事故现象: 1、汽包水位低于最低安全水位线。 2、高低水位报警器发出低水位报警。 3、过热器蒸汽温度急剧上升高于正常。 4、锅炉排烟温度不正常升高。 5、低水位连锁保护动作。 6、给水流量小于蒸汽流量。 7、缺水严重时可以闻到焦味,能看到烧红的水冷壁管。 (二)事故处理:(本程序由操作班长监督指导,由本炉负责操作实施) 1、通过“叫水”的方法判断缺水不严重时,可以减弱燃烧,降低锅炉负荷, 缓慢上水,当水位恢复正常后,投入正常运行。 2、通过“叫水”判断为严重缺水时,立即走紧急停炉程序,严禁向锅炉给水, 决不能有侥幸心理,隐瞒事故真相,盲目给水,这种错误的做法会酿成大 祸,甚至造成炉毁人亡。 三、锅炉满水事故: (一)锅炉满水现象: 1、水位高于允许最高水位线或已经看不到水位。 2、报警器发出高水位报警。 3、过热器温度明显下降。 4、给水流量不正常地大于蒸汽流量。 5、分汽缸大量存水。管道发生震动。 (二)事故处理:(本程序由操作班长监督指导,由本炉负责操作实施) 1、冲洗液位,检查是否有假水位现象,确定是轻微满水或严重满水。 2、如果是轻微满水,应减弱负荷,关小阀门,必要时开启排污阀,放出少量 水,同时开启蒸汽管道和过热器疏水阀,待水位正常时再正常运行。 3、如果是严重满水,应走紧急停炉程序。 四、锅炉汽水共腾事故: (一)锅炉汽水同腾现象: 1、水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊。 2、炉水指标严重超标。 3、蒸汽大量带水,过热器出口气温温度急剧下降。 4、蒸汽管道内发生内击,法兰连接处漏水、汽。

锅炉事故现场处置方案

锅炉事故现场处置方案 8.1 事故风险分析 锅炉在使用的过程中,可能发生缺水、满水、汽水共腾、炉管爆破、省煤器损坏、超压、炉膛爆燃回火等事故。一旦发生故障,将造成停电、停产、设备损坏,其损失非常严重。锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏性非常惊人。 8.1.1 事故发生区域 事故发生在矿区锅炉房。 8.1.2 事故的可能发生的季节和造成的危害程度 南矿现有2台10吨热水锅炉和1台4吨蒸汽锅炉。其中,热水锅炉自每年10月15日至第二年4月15日期间运行,可能发生缺水、满水、炉管爆破、省煤器损坏、超压、炉膛爆燃回火等事故;蒸汽锅炉自每年4月15日至10月15日期间运行,可能发生缺水、满水、汽水共腾、炉管爆破、省煤器损坏、超压、炉膛爆燃回火等事故隐患。 8.1.3 事故征兆 有明显的爆破声和喷汽声。水位迅速下降,水位计上可以看出来,还会有低水位报警。蒸汽气压可能明显降低,压力表读数上体现。锅炉外可能见到大量水雾蒸汽。 8.2 应急处置组织及职责 8.2.1 应急处置组织机构 组长:现场负责人 成员:机电科科长、安环科科长、现场工作人员 8.2.2 应急处置组织机构人员职责 8.2.2.1 应急处置组织组长职责 (1)全面指挥事故的应急救援工作。 (2)负责察看事故性质、范围和发生原因等情况,并快速报告给调度室。 (3)带领人员,开展自救互救工作。

8.2.2.2 应急处置组织成员职责 (1)机电科科长、安环科科长负责组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作、监督安全措施落实和人员到位情况。 (2)现场工作人员职责 ① 发现异常情况,及时汇报,做好故障设备的隔离。 ① 汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置,消除设备缺陷。在现场管理人员的带领下开展自救、互救工作。 ① 尽可能采取措施控制事故扩大,减小人员伤亡。 8.3 报警与联络 8.3.1 机电副总工: ***电话:*** 安环科副科长: ***电话:*** 调度室24小时应急值守电话 ***电话:*** 8.3.2 事故报告程序 (1)发生锅炉事故时,现场人员立即报告矿调度室,矿调度室根据现场反馈的情况判断是否上报上级领导,如达到IV级及以上响应级别,矿调度室立即向应急救援指挥部汇报。 (2)总指挥接到事故报告后,根据事故伤亡、损失情况,启动相应级别的应急预案。根据预案对应的事故汇报流程,在1小时内分别向公司矿业安全环境监察部(部长电话:)、安监局(固定电话:**)等上级监管部门作出汇报。 8.4.1 处置程序 (1)事故发生后,现场主要负责人立即向调度室汇报。现场主要负责人应立即切断电源,初步查明事故原因、范围和人员遇险情况,启动锅炉事故现场处置方案,在确保安全的前提下,组织人员进行应急处置。 (2)如事故危害程度超出现场人员应急处置能力,现场主要负责人应清点人数并引导人员疏散撤离,同时向调度室请求响应升级。 (3)在应急处置过程中,应实时监测事故发展状况,现场主要负责人应及时将事故处置进展情况向调度室汇报。事故消除后,做好安全生产恢复工作。

导热油结焦的预防与清洗

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 导热油结焦的预防与清洗 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9374-91 导热油结焦的预防与清洗 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 导热油加热代替蒸汽加热在各行各业中具有广泛的推广使用前景,目前已应用于人造板、石油化工、纺织、化纤、印染、轻工、原油输送、食品、公路工程,建材等行业。导热油是一种有机载热体,作为介质在换热设备系统中液相循环,达到传递热量的目的,导热油也是一种优良的传热介质,具有高温低压的传热性能,有显著的节能效果,且稳定性高,传热性好,热效率高,低压下具有高沸点,在350℃下常压运行安全性好,热容量大,运行维修费低的优点。 导热油在高温下运行有诱导、吸附、硬化、脱落等步骤的结焦过程。结焦使炉管的传热速率下降,使导热油炉的热效率降低,造成能源浪费,炉管内外温差加大,当炉管的外壁温度达到600~700℃,易烧穿炉

2021年导热油锅炉应急预案

阳新亿利碳素有限公司 欧阳光明(2021.03.07) 导热油锅炉应急救援预案 一、总则 1.1编制目的 为了提升应对余热锅炉运行使用中处理各类意外事故的能力,规范应急救援预案的具体实施,建立健全余热锅炉事故应急体系,规范对余热锅炉事故应急处置工作,有效预防、及时控制和消除余热锅炉事故的危害,特制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于余热锅炉发生运行事故时的应急救援工作。适用于余热锅炉突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。 二、应急救援组织指挥体系职责 2.1成立应急领导小组。 组长:李海 副组长:李儒海 成员:张学林江建淮王留新杜玉福黄太宽蔡召海 2.2组长职责 负责本单位应急救援预案的启动,对余热锅炉事故全权组织进行应急救援。

发生余热锅炉伤亡事故后,启动单位预案、组织应急救援的同时,负责向上级领导报告。 负责配合有关部门进行余热锅炉事故调查处理。 2.3副组长职责 协助组长对余热锅炉事故进行应急救援。 负责确定合理的技术处理方案、制定应急救援方案。 组长不在现场或不便履行职责时,行使组长职责。 2.4应急领导小组其他成员职责 配合组长和副组长,实施应急救援工作。 三、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 四、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 五、应急处置

应急预案-锅炉爆炸事故现场处置方案

附件:应急预案-锅炉爆炸事故现场处置方案 锅炉是一种压力容器,经常在高温高压下运行,如果管理不善,使用不当,使锅炉超过额定压力运行,或锅炉严重缺水、结垢导致锅炉过热,锅炉严重腐蚀、材质差、先天性缺陷没有得到及时处理等,有可能导致锅炉爆炸等恶性事故发生。锅炉爆炸后会形成强大的气浪冲击和大量沸水外溅,不仅使锅炉本体遭到毁坏,而且周围的设备和建筑物也会受到严重的破坏,造成人员伤亡和财产损失的严重后果。 一、事故特征 1、锅炉事故地点:工业广场。 2、发生锅炉事故的因素: (1)由于缺水严重,导致锅炉过热。 (2)由于锅炉内部不经常清理,结垢严重,导致锅炉过热。排气阀堵死,不能正常排气,导致气压上升,发生爆炸。 (3)由于锅炉严重腐蚀、材质差、先天性缺陷导致。 二、应急组织与职责 (一)应急组织 组长:公司值班领导 副组长:公司各协作单位值班领导、各部门当班人员、当班调度员。 成员:全面地面在职人员 (二)职责 组长(值班领导):及时了解和掌握事故发生的地点、影响

范围、伤亡人数、遇险人员,全面负责现场的指挥救援工作。 副组长:积极配合总指挥,及时提供更好的救援方案。 技术人员:负责疏导人员的避灾路线以及传达自救方式。 安监人员:负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。 调度员:全面指挥人员,并向上一级传达事故现场的有关情况。 成员:协助现场救援工作有效地进行。 三、应急处置 (一)应急处置原则 1、以抢救遇难人员为主,本着”先活着后亡者,先重伤后轻伤,先易后难”原则救险。 2、在进入事故现场时,与现场班组长配合,首先清点好人数,确定事故现场区域内人数,并且对受灾人员进行心理交流辅导。 (二)事故应急处置程序。 1、凡发生本预案所涉及的事故(险情)比较巨大时,公司主要领导或分管领导应在最短的时间以最快的方式向上级主管部门进行 上报,并视其情况与消防队、县人民医院等部门联系救援,并及时做好情况的续报工作。 2、安全事故(险情)发生后,当事人或在场人立即向公司主要领导或分管领导报告,并采取有效措施控制势态发展,尽力自救。公司领导接到发生事故(险情)报告后,立即命令启动本预案,根据事故的情况采取相应的应急救援措施,全力控制势态的扩大。 3、现场发生事故后,现场人员必须立即向矿调度室、安全科汇

相关文档
相关文档 最新文档