室内给水系统监理实施细则

1、所用主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

2、给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

3、给水水平管道安装时应由2‰~5‰的坡度坡向泄水装置,立管垂直度每m偏差不大于2mm。

4、管道粘结用的胶应满足强度和卫生的要求,管端插入承口的深度不得小于规范表3.3.15的规定。

5、管道的支、吊架安装应平整、牢固,其间距应符合规范表3.3.9的规定。金属管道立管管卡安装应符合下列规定;

5.1楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。

5.2楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

5.3管卡安装高度,距地面应为1.5—1.8m。两个以上管卡应均匀安装,同样房间管卡应安装在同一高度上。

6、当管道需要穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间的缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

7、明敷塑料给水管,在水表、水嘴、角阀等配水点,应采用可靠的固定措施,固定距离应均匀一致。

8、箱式消火栓的安装应符合设计要求并应符合下列规定:

(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

(2)栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。

(3)阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

9、水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置等必须符合设计规定,试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

10、各种承压管道系统和设备完成后应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

11、当设计未注明时,给水管道系统的试验压力均应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa,试验时应缓慢升压,升压时间不得小于10分钟,升到规定压力后稳压1小时,压降不得超过0.05 Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03 Mpa,同时检查各连接处不得有渗漏现象。

12、隐蔽工程应隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。

13、生活饮用水管道在试压合格后应做管道消毒、冲洗。

室内排水系统监理实施细则

1、所用主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

2、隐蔽或埋地的排水管道,在隐蔽前,必须作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘,或底层地面高度,试验时应先满水15分钟,水面下降后再灌满观察5分钟,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格,并做好隐蔽验收记录。

3、排水管埋地出墙的预留洞,管顶至洞顶距离不得小于150mm,埋地管敷设前应先砌好砖墩,严禁敷设在未经处理的松土上。

4、埋地的PVC-U管,应敷设在平整、无突出的光硬物上,一般可做100mm左右的砂垫层,回填时也应先用细土或砂填至管顶以上。

5、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范表5.2.3的规定。

6、排水塑料管,必须按设计要求及位置装设伸缩节,设计无要求时伸缩节间距不得大于4m。

7、排水主立管及水平干管必须做通球试验,通球的球径不小于排水管内径的2/3,通球率必须达到100%。

8、生活污水立管上必须每隔层设置一个检查口,但底层和最高层必须设置立管检查口;,检查口的中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。

9、在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口。

10、在转角小于135度的污水横管上应设置检查口或清扫口。

11、排水塑料管道的支、吊架应安装牢固,间距应符合规范表5.2.9的规定。

12、排水通气管不得与风道或烟道连接,出屋面净高不小于300mm,塑料管出屋面应设防

水钢套管,塑料管穿越楼面的洞,应用细石混凝土分二次浇灌密实,并应做盛水试验,不应有渗漏现象。

13、安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。

14、用于室内排水的室内管道、水平管道与立管的连接,应采用45度。三通或45度四通,90度。斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头。

15、排水管道和雨水管道的安装的允许偏差和检验方法应符合规范表5.2.16的要求。

16、安装在室内的雨水管道应做灌水试验,灌水高度必须达到每根立管上部的雨水斗。

17、雨水管道不得与生活污水管道连接。如采用塑料管道其伸缩节的安装应符合设计要求。

18、雨水管距外墙面一般为20mm,离地或明沟面一般为40~60mm高度应一致,阳台地漏排水不得与雨水管直接连接。

燃气管道安装监理实施细则

1、燃气管道的安装在任何情况下都不得向表内进水,同口径管道应坡向立管,小口径坡向大口径,横向管道不得有“袋水”现象,应有1~3‰的坡度。

2、燃气管道距光墙面应有20mm的间距,应用抱箍式固定卡子固定,不应使用钩钉,燃气表的位置应符合设计要求。

3、燃气管道穿越楼板、砖墙等处应设置套管,套管应比管道外径大2倍,套管长度在砖墙上时两端应与饰面平齐,在楼板上时上端高出楼面80~100mm,下端与平顶平齐。

4、管道的丝扣连接处应填以四氯乙烯生料带,不得使用厚白漆,管道丝扣装紧后不准倒回,外露丝扣应做防腐处理。

5、燃气管道安装完成后,必须作严密性试验,管道总长在50m内应一次试压,超过50m

的可分段试压,分段试验合格后,仍需将各管段连接起来作总试压。

卫生器具安装监理实施细则

1、卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。

2、卫生器具及给水配件的安装高度如设计无要求时,应符合规范表7.1.3及表7.1.4的规定。

3、卫生器具安装的允许偏差和检验方法应符合规范表7.2.3的规定;卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法应符合规范表7.3.2的规定。。

4、卫生器具交工前应做满水和通水试验,满水后各连接件应不渗不漏,通水试验应排水畅通。

5、初装饰的坐便器其底座宜高出地面基层20~25mm,地漏面应高出地面基层10~15mm,未安装卫生器具的,其排水管道落水口的标高均宜高出地面基层30~50mm,靠墙安装的卫生器具,距粉刷表面应有15~20mm的间隙,给水水箱阀门或煤气预留口的标高,应比规范要求高出20mm,卫生便器落水管与浴缸及面盆排水管的中心距不应小于750mm。

电缆工程监理实施细则

1、所用材料的规格、型号等必须符合设计及规范要求,电缆按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750v及以下聚乙烯绝缘电缆》GB5021.1-5023.7标准生产的产品有安全认证标志,并经监理工程师确认。

2、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗;

3、电缆敷设应按以下程序进行;

2.1电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

2.2电缆电气交接试验合格,且对接线去向,相位和防火隔阻措施等检查确认,才能通电。

4、直埋电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,在引入建筑物与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施,严禁在管道的上或下平行敷设。

5、直埋电缆的上下部均应铺不小于100mm厚的软土或黄砂,并加盖保护板,保护板的宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土预制板。

6、电缆的直线段每隔50m,电缆的接头处、转弯处及进入建筑物处等,均应设置明显的标准或标桩。

7、埋地电缆在回填土前,应作隐蔽验收记录,填土应分层夯实。

8、电缆埋入建筑物,穿越楼板、墙壁等处均应有一定强度的保护管,1KV电压以下的电缆可用500V兆欧表测量绝缘电阻并做好记录。

9、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

配管工程监理实施细则

1、按批查验合格证,配管所用的管材和配件等均应有合格证、准用证,管材外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。

2、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗;

3、预埋管线宜沿最短路线敷设,并应减少弯曲,管线弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,弯曲半径不应小于管外径的6倍。

4、暗敷在建筑物、构筑物内的电线管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm;塑料管

在墙体上暗敷应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,其保护层厚度不应小于15mm。

5、电线管暗敷在钢筋混凝土内时应敷设在底板钢筋上,并应绑扎牢固。相邻线管要离一定距离,不准平排在一起敷设,盒(箱)的位置应正确。

6、线管连接应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。

7、线管在经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。

配线工程监理实施细则

1、所用材料的规格、型号等必须符合设计及规范要求,电线、电缆按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750v及以下聚乙烯绝缘电缆》GB5021.1-5023.7标准生产的产品有安全认证标志,并经监理工程师确认。

2、按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯的直径误差不大于标称直径的1%,常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于规范表3.2.12的规定。

3、当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应为黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用;A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。

4、导线的连接、多股铜芯线应用同规格的铜接头压接或做成‘羊眼圈’状;单股铜芯线可用阻燃型安全压接帽压接或搪锡,搪锡部位应做到均匀、光滑、不损伤导线绝缘层。

5、导线在开关、插座的连接处只允许接入一根导线,在箱、柜接线中,端子或螺栓上宜接一根导线,最多不能超过二根,当接二根导线时,中间应有平垫片分隔,电气上所有紧固螺丝必须是镀锌产品、平垫片、弹簧垫片齐全。

6、穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V,不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内;导线在管内不应有接头和扭结;管内导线的总截面积(包括绝缘层在内)不应大于管子内截面积的40%,穿管前应先清除管内杂物和积水。

7、线与线之间及线与地之间的绝缘电阻值不应小于0.5兆欧,每根导线都要测试,并做好记录。

8、PE线的截面积设计无规定时,相线截面积在16mm2及以下时,PE线与相线同,相线截面积在16~35 mm2时,PE线应为16 mm2,,相线截面积大于35 mm2时则PE线为相线截面积的1/2。

9、导线在箱、柜内应绑扎固定、接下端子编号清晰;导线在柜内不应有接头。

开关、插座等安装监理实施细则

1、开关、插座、配电箱等产品必须规格、型号等必须符合设计及规范要求,并查验出厂合格证。

2、插座接线应符合下列规定;

2.1单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

2.2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔,插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接地的相序一致。

2.3接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

3、照明开关安装应符合下列规定;

3.1同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠。

3.2相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。

4、暗装开关的位置应符合设计要求,要便于操作,一般开关边缘距门框边缘的距离为0.15~0.2m,不得装在门后,开关距地面高度为1.3m,并列安装的同型号开关高差不大于0.5mm,同室的开关插座高度应一致,高差不大于5mm,开关宜向下为开且应统一。

5、一般插座安装高度距地面不宜小于300mm,分体式空调机插座离地不宜低于2m。

6、电视、电话插座离地不宜小于300 mm,且与电源插座间距不小于300 mm。

7、各种配电箱、盒、柜,必须机械开孔,暗装的箱、盒四周应填嵌密实,安装牢固,面板应端正,紧贴墙面,表面光滑、整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

8、插座的接地端子不与零线端子连接,接地(PE)线或接零(PEN)线在插座间不串联连接,三相插座的相序排列应一致。

9、同一建筑物(构筑物)宜采用同一系列的产品。

10、灯具及其配件应齐全,软线吊灯的软线两端要做保护扣,两端芯线要搪锡,10、灯泡容量在100W及以上者应采用瓷质灯头,当采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上。

11、灯具固定应牢固可靠,不准使用木楔,重量大于0.5Kg的灯具应采用吊链,重量大于3Kg的灯具,应固定在螺栓或预埋吊钩上。

12、工程完工后应作通电试验,并作好记录。

保护接地与防雷接地的监理实施细则

1、配电箱(柜)及电表箱内均应按国家规范要求设置N线和PE线的汇流排,N线与PE线

应在汇流排上连接,不得将N线和PE线多根绞接压在铜连头内。

2、埋地敷设的PE线(镀锌扁铁)引入箱、柜内必须明露,并用导线与PE线汇流排可靠连接。

3、屋面避雷带的安装;支持件间距应均匀设置,埋设应牢固,在水平直线部分宜为1m,埋深不小于100mm,,转弯部分宜为250-300mm;高度一般为150mm,避雷带在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿装置。

4、高于避雷带的所有金属物体必须与避雷带可靠连接。

5、防雷接地、保护接地的镀锌扁钢厚度不得小于4mm,截面不应小于100mm平方,用于埋地敷设的不小于40*4,搭接长度不得小于扁铁宽度的2倍,对埋设或架空露天的部位四个棱边必须全部焊接,严禁直接对焊连接。

6、利用主筋作防雷引下线时,主筋在Ф16及以上时应由2根,Ф16以下时应有4根钢筋连接,从下到上均应焊接,焊接长度均不小于6d,应双面施焊,每层应做隐蔽验收记录。

7、利用基础钢筋作接地体的必须有可测量接地电阻的测试点,测试点的数量、位置等应符合设计规定,设计无规定时,每单位工程测试点不应少于2处,高度距室外地坪500mm,在小区群体中应一致。

8、严格按设计要求制作等电位,等电位体应与防雷接地体可靠连接。

9、在避雷引下线与屋面接闪器(避雷带)连接前,应测试接地电阻,测试数据应符合设计要求或规范规定。

水电安装工程监理实施细则.

水电安装工程监理实施细则 为保证该项目水电安装工程的质量、进度造价按预定的目标进行控制,确保工程项目的顺利竣工验收,特制定本实施细则以具体指导水电专业监理人员在施工中搞好工程的监理工作。 一、工程质量控制 (一)施工准备阶段的质量控制 1、熟悉施工图文件,提出意见和建议。在设计交底前,水电专业监理人员应认真阅图,熟悉设计文件,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出意见和建议。 2、审查施工组织设计。审查施工单位编制的水电工程施工组织设计、施工方案及施工进度计划。水电专业监理工程师提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。 3、审查人员资格。审查施工单位报验的水电人员资格。安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等应按有关要求持证上岗。水电工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。经审查不合格的人员严禁进场施工。严格检查进场水电施工人员与报验审查合格的人员是否一致。 4、审核进场的水电材料、设备。 ⑴审核施工单位报送的拟进场水电工程材料、设备的报审表及其质量证明资料。水电材料、设备主要有:电线电缆;镀锌钢管;焊接钢管;PVC难燃塑料管;塑料排水管、塑料给水管;复合管;配电箱(柜);开关、插座;灯具;大便器、小便器;洗脸盆;阀门;水表;水嘴;水泵;消防栓;水泵接合器等。

⑵对进场的水电材料、设备实物按照委托合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。 ⑶材料、设备的检查验收标准: a、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.2.1-3.2.21 b、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.2 c、《建筑水电安装工程常用材料质量检查要求》(本公司编制) ⑷对未经监理人员验收或验收不合格的水电工程材料、设备,监理人员拒绝签认,并签发监理工程师通知单,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、设备撤出现场。 (二)施工中的质量控制 1、隐蔽工程的检查、签认 ⑴水电专业监理工程师根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认。 水电隐蔽工程主要有: a、地基与基础施工阶段 接地装置的焊接检查。检查利用桩基内钢筋作为接地装置的焊接质量。焊接的位置、材料及规格应符合设计,焊接质量符合施工验收规范要求。焊接必须牢固;搭接焊接的长度应达到要求,圆钢与圆钢搭接或圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。钢筋焊接应保证其全长为完好的电气通路,如遇断面较细钢筋进行交叉焊接时可辅以“U”、“—”、“L”形圆钢筋头跨接,以增其接触面。 b、主体结构施工阶段 接地装置的焊接检查。利用混凝土梁、柱、板内的钢筋作为接地装置焊接检查和

水电安装监理实施细则

工程 水 电 安 装 监 理 细

则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日

水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、

智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先

房屋建筑工程监理细则(例文)

工程 监理细则 编写: 校核: 审批: 长江工程监理咨询有限公司 涪陵工程监理站 二○○六年三月 ?房屋建筑工程监理细则 一、场平与基础工程 (一)土石方开挖 1、土方开挖前应检查定位放线,排水与降低地下水位系统,合理安排土方运输车得行走路线及弃土场。 2、施工过程中应检查平面位置,水平标高,边坡坡度,压实度、排水,降低地下水位系统,并随时观测周围环境得变化。 3、土方开挖得质量检验标准如表1 表1土方开挖工程质量检验标准(mm)

应注意得质量问题: (1)基底超挖:开挖基底不得超过设计标高,如基底地耐力达不到设计要求,必须超挖,其处理方法应取得设计单位同意。 (2)基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土得扰动。如果基础不能及时隐蔽,可在基底标高以上预留30cm土层不挖,待做基础时再挖。 (二)土方回填 1、土方回填应清除基底得垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 2、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 3、填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表2得规定。 表2填土施工时得分层厚度及压实遍数

4、填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表3得规定。 表3填土工程质量检验标准(mm) (三)挖孔桩基础工程 1、施工前应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,对施工组织设计中制定得施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 2、施工中应对孔桩清渣、放置钢筋笼、灌注砼等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层岩性报告。 3、施工结束后,应检查砼强度,并应做桩体质量及承载力得检验。

《建设工程监理规范》GB50319-2013全套用表

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 《建设工程监理规范》GB50319-2013全套用表 目录 1、A类表(工程监理单位用表) (1)表A.0.1 《总监理工程师任命书》 (2)表A.0.2 《工程开工令》 (3)表A.0.3 《监理通知》 (4)表A.0.4 《监理报告》 (5)表A.0.5 《工程暂停令》 (6)表A.0.6 《旁站记录》 (7)表A.0.7 《工程复工令》 (8)表A.0.8 《工程款支付证书》 2、B类表(施工单位报审/验用表) (9)表B.0.1 《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》 (10)表B.0.2 《开工报审表》 (11)表B.0.3 《复工报审表》 (12)表B.0.4《分包单位资格报审表》 (13)表B.0.5 《施工控制测量成果报验表》 (14)表B.0.6《工程材料/构配件/设备报审表》 (15)表B.0.7 《报审/验表》 (16)表B.0.8 《分部工程报验表》 (17)表B.0.9 《监理通知回复单》 (18)表B.0.10 《单位工程竣工验收报审表》 (19)表B.0.11 《工程款支付报审表》 (20)表B.0.12 《施工进度计划报审表》 (21)表B.0.13 《费用索赔报审表》 (22)表B.0.14 《工程临时/最终延期报审表》

3、C类表(通用表) (23)表C.0.1 《工作联系单》 (24)表C.0.2 《工程变更单》 (25)表C.0.3 《索赔意向通知书》 表格格式统一规定: 1.表格左边页边距3cm,右边页边距 2.5cm,上页边距3cm,表格外框固定宽度 15.5cm,表格底端需靠近底边页边距。 表A.0.1 《总监理工程师任命书》 工程名称:***年产60万吨烯烃项目编号:A01-

水电安装工程监理程序资料

【引用】百货商场的灯具选择及照度需求 消防电系统施工方案技术交底 【引用】高层建筑水电安装工程监理程序 默认分类2011-03-02 08:26:23 阅读277 评论1 字号:大中小订阅 本文引用自冷雪《高层建筑水电安装工程监理程序》 第一部分前言┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 第二部分水电安装的一般监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 第三部分变配电系统的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12 第四部分低压配电系统的接地型式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 第五部分建筑电气的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24 第六部分人防安装的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28 第七部分电梯安装的监控要点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31 第八部分卫生间等电位联结的监控要点┄┄┄┄┄┄┄┄┄33 第九部分火灾报警及消防联动系统的监理程序┄┄┄┄┄36 第十部分建筑智能化系统的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 第十一部分自控系统的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43 第一部分:前言 最近二到三年,在公司领导层的正确决策下,公司发展非常迅速,先后承接了多个综合性很强的工程项目,其中水电安装所占的比重明显增多,所涉及到的专业、系统非常全面,包括变配电系统、工业自动化控制系统、建筑智能化系统、人防安装、火灾自动报警联动控制系统以及中央空调等内容,对每一位从事水电安装的监理人员综合素质提出了更高的要求。 今天在公司领导的具体安排下,组织机电科对目前在岗的水电监理人员进行交流学习,希望通过这次活动能对大家在工作中有所帮助,共同推进监理业务水平地提高。 第二部分:水电安装的一般监理程序 有些同事,特别是一些大学生,刚刚才接触监理这个行业,可能对水电安装的监理程序不一定很清楚,在这里根据水电安装工程的施工特点,结合建设工程监理规范《GB50319-2000》的有关规定,对其中的内容做了简要的汇总,供大家参考。 一、首先应明确水电专业监理工程师在监理工作中应该履行哪些职责? 1、负责编制本专业的监理实施细则 2、负责本专业监理工作的具体实施 3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议。 4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告。 5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。 6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报

水电安装工程监理细则

水电安装工程监理细则 1.1、编制依据: 1.1.1、国家和地方关于工程建设监理的法律和法规。 1.1.2、工程建设监理合同。 1.1.3、相关的施工设计图纸、工程质量验收规范和标准。 基本规定: 1.2、建筑电气工程 1.2.1、电缆、电线导管敷设 (1)、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 (2)、金属导管内外壁应防腐处理,埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。 (3)、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。 (4)、电线导管及弱电导管采用PVC导管,接头用专用胶粘接,当使用绝缘导管且设计无要求时,应采用中型以上

绝缘导管。 (5)、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 (6)、绝缘导管与金属导管穿架空层墙体时应加防水套管。 1.2.2、电线、电缆穿线 (1)、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,且管内电线不得有接头。 (2)、建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,A相—黄色,B相—绿色,C相—红色。 (3)、接线盒内电线应采用压线帽连接。 1.2.3、接线盒敷设 接线盒敷设应位置正确,不倾斜且敷设过深,盒内电线导管应加锁母。 1.2.4、配电箱安装 (1)、配电箱内接线应以配电箱系统图为准。

(2)、配电箱电线导管应锁母。 (3)、配电箱间线路的线间和线对地之间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。 (4)、箱内配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 (5)、箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30Ma,动作时间不大于0.1S。 (6)、配电箱位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,涂层完整。 (7)、配电箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。 (8)、配电箱不采用可燃材料制作。 1.2.5、开关、插座安装 (1)、接地或接零线在插座内不串联连接。 (2)、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)、同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

水电安装监理实施细则..

水电安装监理实施细则 编制 批准 宁波保税区工程建设监理有限公司海曙恒一商业广场项目监理部 2014、12

一、工程概况 工程名称:宁波海曙恒一商业广场 建设单位:宁波海曙恒开广场开发有限公司 设计单位:宁波中鼎建筑设计研究院 勘察单位:宁波市岩土工程有限公司 施工单位:华恒建设集团有限公司 监理单位:宁波保税区工程建设监理有限公司 监督单位:宁波市建筑工程安全质量监督总站 宁波市海曙区恒一商业广场项目工程建筑面积98000平方米, 结构层次为地下两层,地上为四层框架结构,建筑主体高度23.8M。 专业工程概况:本工程包括给水系统、消防系统,冷却循环水系统、管道绝热及安装、污废水、雨水系统。水源为市政管网供给;引入管径为D N﹥100时为球墨铸铁给水管,市政进水压力为0.14MPa,地下二层及以上一层、二层生活用水由市政管网直供,三层~顶层由地下室变频供水设备供水。地下室商业生活水泵房内设生活变频供水设备一套和冷却塔两台补水泵,主泵CR32-4-2三台,两用一备。地下设商业生活水池两个,均采用装配式不锈钢水池,水池旁设水池消毒器1个,溢流及放空管口设防虫丝网。给水管采用钢塑复合管,DN≦100丝口连接,DN≧100沟槽机械配管连接。外刷银粉漆两道,生活给水系统阀门工作压力1.0MPA。消防系统阀门工作压力1.6MPA。室内排水采用污废倒流制,污水经化

粪池处理后与废水一起排入市政下水道。阳台排水管均接入市政污水管。雨水有组织排至底层排入市政雨水道或通就近河流。室外雨污分流。生活给水管立管采用钢塑管,丝扣连接,支管采用PP-R管,公称压力2。0MPa,热熔连接。给水管工作压力为1.0 MPa,排水管雨水管采用芯层发泡JPVC,承插粘接。空调冷凝水就近设专用冷凝水管。其它采用PE管,雨水污水管均为UPVC加筋管。管首基础采用硬聚氯乙烯加筋管和增强丙烯加筋管道,管道穿楼板时设刚性套管,穿卫生间、屋面及洁具留孔采用刚性防水套管,套管管径比相应的管道大二级。生活给水管采用全铜质阀门。排水横管与立管连接处用90度斜度三通连接,排水立管与底层埋地管及横管转角处用两个45度弯头连接。直径小于50MM时采用铜质截止阀,大于50MM 时采用闸阀。每户设全铜质DN20旋翼水表一个。 本工程电气部分包括电力配电系统,照明系统,建筑防雷,接地系统及安全措施,本建筑用电负荷为三级,电源从小区变电所经电缆分支箱穿钢管引入,本建筑内低压配电为TN-C-S系统,电缆入户处穿镀锌管保护,PEN线做重复接地,照明电源的电压为380-220V,一般场所为荧光灯或其他节能型灯具,荧光灯灯管为节能型(T5)灯管,本工程为三类防雷建筑,防雷保护措施包括防直击雷,屋项四周用直径12MM的镀锌圆钢高避雷网作为接闪器,柱内两根直径16MM以上的主筋引下线,利用基础及桩基钢筋接地体,防雷与保护共用接地装置,要求接地电阻不大于1。0欧。低电压电缆在引入时在入户端剥皮后与金属保护管一起与防雷接地体可靠焊接,在各建

房屋建筑监理细则

监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 审批人: 蕲春县华阳工程建设监理有限责任公司 2016年12月08日 第一章工程概况 一、工程概况

本工程全称为中国供销鄂东农副产品大市场二期工程,建设地点在蕲春县漕河镇,建 筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:平方米,建筑层数2层,建筑高度8.850m。 本工程上部结构采用框剪体系。基础设计等级为甲级,抗震设防烈度6度,结构抗震等级为三级。设计基本地震加速度0.05g,结构抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。砌体加气混凝土块为A3.5。砂浆为M5.0水泥砂浆。 本施工图中所注尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。±0.000相当于黄海高程 35.45m。 二、编写依据 1、湖北天一设计有限公司的设计图纸,图纸会审记录。 2、国家现行施工技术资料、规程及相关施工质量验收规范。 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2012 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013等 3、施工现场条件及勘察资料。 4、住建部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。 5、湖北省市政府颁发的有关建设工程管理等规定。

兴旺管理----无水印版新建设工程监理规范新表-2014

建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版) 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一四年十二月

A类表(工程监理单位用表)JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单(质量/安全) JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B类表(施工单位报审、报验用表)JL-B001 施工组织设计或(专项)施工方案报审表JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程/检验批/分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单(质量/安全) JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表 C类表(通用表) JL-C001 工作联系单 JL-C002 工程变更单 JL-C003 索赔意向通知书 JL-C004 会议纪要

JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 附件:(1)身份证复印件 (2)注册证书复印件 监理单位(印章) 法定代表人(签字): 年月日 注:本表一式三份,建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制

水电安装工程监理细则

天地湾晴苑工程 水电安装监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 日期: 河南海华工程建设监理公司

天地湾项目监理部 本住宅小区位于郑州市英才街与茂源路交叉口。规划用地面积58908.30平方米。有13栋主楼及一层地下车库组成,其中12层公寓楼1栋,8~12层住宅5栋,12~14层高层住宅7栋。总建筑面积162013.27平方米,地上总建筑面积121472.12平方米,住宅建筑面积110197.97平方米。 第一章给排水及采暖工程 一、给排水及采暖工程概况 本工程给排水系统主要包括室内生活给水系统、排水系统、室内消火栓系统、自动喷水给水系统。 (1)室内给水系统:本工程给水接自市政管网,-1楼至5楼由市政管网直接供水;6楼以上采用低位生活水箱配合给水加压设备加压供给。生活给水干管和立管采用钢塑复合管,DN≤50mm时采用丝接,DN>50mm时采用沟槽连接。户内生活给水管采用PP-R给水管,热熔连接。 (2)室内排水系统:本工程采用单立管排水系统,污废合流制排水。室内排水立管采用PVC静音排水管,承插橡胶圈连接;排水支管采用平壁UPVC管,粘接连接。 (3)室内消火栓系统:室内消火栓系统采用区域加压给水系统,整个小区按一次火灾考虑,公用消防设备。室内消防给水来自设于地下一层消防水泵房内的消防泵,消防泵一用一备。室内消火栓系统采用镀锌钢管,DN<80mm时丝接连接;DN≥80mm时采用沟槽连接。阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 (4)采暖系统:按单位工程每个单元分为一个系统,户内外明装管道采用镀锌钢管,户外明装管道使用40mm厚的玻璃棉管壳保温;埋地管道采用PP-R塑铝稳定复合管。 二、给排水及采暖工程质量监理工作流程:

建筑水电工程监理实施细则

签字审核栏:

建筑给排水工程监理实施细则 一、室内给排水管道系统工程 (一)室内给水管道及配件安装 1、主控项目 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水管系统所涉及的 材料必须达到饮用水卫生标准。 检验方法:检查检测报告,必要时现场取样送检。 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。 检验方法:现场检查。 活给水系统工程管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门 取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 1. 4给水管道在穿过墙壁和楼板时,应设置套管。安装在楼板内的套管,其顶 部应高出装饰地面20mm安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰 地面50mm底部与楼板底面相平;安装地墙壁内的套管,其两端与装饰面 平。 检验方法:观察和尺量检查。 1. 5给水管道的接口严禁设在套管内。 检验方法:全数检查。 1. 6复合给水管道垂直或水平安装的支架。间距应符合下表的规定: 复合给水管道支架的最大间距

检验方法:尺量检查 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 1. 8室内给水管道的水压试验的压力应为工作压力的倍,但不得小 于。 检验方法:给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于。然后降到工作压力下进行检查,应不渗漏,并作好试验记录。 1.9 给水系统交付使用前必须进行通水试验。可全部系统或分段进 行试验。 检验方法:观察和开启阀门水嘴等放水检查。 2、一般项目 阀门安装前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽10%且 不少于1个作强度和严密性试验,对于安装在主干道上起切断作用的闭路阀门,应遂个作强度和严密性试验。 检验方法:旁站检查试验记录。 地下室管道穿过外墙时,必须采用钢性防水套管。 检查方法:现场检查。 2.3室内给水管道与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小 于;交叉铺设时,垂直净距离不得小于。给水管应铺在排水管上面,若 给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管。其长度不得小于排水 管管径的3倍。 检验方法:尺量检查。 2.4熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

建设工程监理规范(25个监理工作用表)

GB/T50319-2013《建设工程监理规范》 (25个监理工作用表) A:工程监理单位用表 (1)表A.0.1 总监理工程师任命书 (2)表A.0.2 工程开工令 (3)表A.0.3 监理通知单 (4)表A.0.4 监理报告 (5)表A.0.5 工程暂停令 (6)表A.0.6 旁站记录 (7)表A.0.7 工程复工令 (8)表A.0.8 工程款支付证书 B:施工单位报审/验用表 (9)表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 (10)表B.0.2 工程开工报审表 (11)表B.0.3 工程复工报审表 (12)表B.0.4 分包单位资格报审表 (13)表B.0.5 施工控制测量成果报审表 (14)表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 (15)表B.0.7 报审/报验表 (16)表B.0.8 分部工程报验表 (17)表B.0.9 监理通知回复 (18)表B.0.10 单位工程竣工验收报审表 (19)表B.0.11 工程款支付报审表 (20)表B.0.12 施工进度计划报验表 (21)表B.0.13 费用索赔报验表 (22)表B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表 C:通用表 (23)表C.0.1 工作联系单 (24)表C.0.2 工程变更单 (25)表C.0.3 索赔意向通知书

表A.0.1 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

水电安装分项工程监理实施细则

盘龙花园2#、3# 住宅楼 监理实施细则 (水电安装专业) 文件编号:YM-2010-11-12 编制: 批准: 公司地址:电话: 邮政编码:传真:

一、编制依据 二、工程概况 三、安装监理措施 四、安装监理程序 五、安装各专业分部(分项)工程施工阶段质量控制 A、给排水与采暖工程 1、室内给水工程 2、室内排水及卫生器具(包括雨水)工程 3、室内消防栓系统工程 4、地下室自喷系统工程 5、地下室排污工程 6、室内采暖工程 B、建筑电器工程 1、电气导管的予留、予埋工程(包括弱电导管) 2、防雷及接地工程 3、等电位连接工程 4、电线、电缆敷设工程 5、电缆桥架工程(包括弱电导管) 6、动力、照明配电箱工程 7、照明、灯具工程 8、开关、插座、排气扇工程

9、照明通电试运转1 10、低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 11、低压电气动力设备试验和试运行 C、智能建筑工程 1、火灾自动报警与消防联动工程 2、综合布线系统工程 3、楼宇对讲系统工程 4、有线电视系统工程 D、通风工程(防烟排烟) 1、低嗓声双速风机箱安装工程 2、轴流风机安装 3、风管系统安装工程 4、通风工程系统调试 E、电梯工程 1、土建交接检验 2、电梯安装 3、电梯电气装置安装 4、电梯调整试运行 1

一、编制依据 1、审核通过的图纸会审纪要及设计变更 2、安装工程执行的验收规范及标准 (1)、GB50300——2001《建筑工程施工质量验收标准》 (2)、GB-50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》(3)、GB50261-96《自动喷水灭火系统工程施工验收规范》(4)、GB50303-2002《建筑喷水灭系统施工及验收规范》 (5)、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (6)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 (7)、GB50242-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》(8)、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 二、工程概况 盘龙花园2#、3#住宅楼位于陕西柞水县。建筑结构型式,剪力墙,框架。地下一层,地上三十层,2#、3#住宅楼,建筑面积:37714 M2。在地下室设自喷灭火管道。潜污泵排污,送排风机,从室外引入低压电力,弱电光缆。给水、消防用水集中供热管道。2#楼每个单元一梯三户,3#楼每个单元一梯四户。屋面为电梯机房。每个单元的电梯前室,楼梯处有手报消防系统,每个单元设正压送风系统,防烟排烟配电间内设进户分配电表箱,照明动力、弱电、电缆通过桥架分到各户,管道井内设给水,消防栓,供热总干管进户供热采用埋地暗敷(包括

浅析房屋建筑工程施工旁站监理细则(doc 16页)

浅析房屋建筑工程施工旁站监理细则(doc 16页)

1.目的 1.1 保证工程项目的关键部位、关键工序施工质量控制监理工作按规定的方法和程序在受控状态下进行。 1.2 保证工程项目的基础工程、主体结构工程质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 2.适用范围 本程序适用于工程项目的土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、顶应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装等基础和主体工程的关键部位和工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。 3.职责 3.1总监理工程师负责本细则的审查批准以及工程验收标 准依据和标准的控制;策划旁站监理方案,指导现场监理人员进行旁站监理活动。 3.2监理工程师负责本细则的编制和审核,负责提出改进建

3.3

3.4 填写 旁站监理记录 监理日志 旁站监理记录存档 4.1.2旁站监理方案 A . 旁站监理方案由监理工程师负责编制,经总监理工程师审核批准后实施,并送交业主、承包商、工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构各一份。 B . 旁站监理方案的内容应包括旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理工作程序、监理人员职责、质量记录要求等。 C . 对于三等的各种类别的工程项目,旁站监理方案可直接编入《监理规划》中;对于二等及其以上的工程项目,应编制具体工程项目的《旁站监理实施细则》或《旁站监理方案》。 C . 由监理工程师负责识别工程项目的旁站监理范围,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(一)所示。对于超出《房屋建筑工程旁站监理管理办法》规定的范围和非房屋建筑工程,业主要求监理机构实施旁站监理,由总监理工程师负责与业主协商确定。 C . 监理工程师负责确定旁站监理的内容,经总监理工程师审核批准后实施,如附表(二)所示。 4.1.3 工程施工项目组的工作

建设工程监理规范(gbt50319-2013)基本表式

《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)基本表式 附录A工程监理单位用表 A.0.1总监理工程师任命书 (2) A.0.2工程开工令 (3) A.0.3监理通知单 (4) A.0.4监理报告 (5) A.0.5工程暂停令 (6) A.0.6旁站记录 (7) A.0.7工程复工令 (8) A.0.8工程款支付证书 (9) 附录B 施工单位报审、报验用表 B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (10) B.0.2工程开工报审表 (11) B.0.3工程复工报审表 (12) B.0.4分包单位资格报审表 (13) B.0.5施工控制测量成果报验表 (14) B.0.6工程材料、构配件、设备报审表 (15) B.0.7报审、报验表 (16) B.0.8分部工程报验表 (17) B.0.9监理通知回复单 (18) B.0.10单位工程竣工验收报审表 (19) B.0.11工程款支付报审表 (20) B.0.12施工进度计划报审表 (21) B.0.13费用索赔报审表 (22) B.0.14工程临时/最终延期报审表 (23) 附录C 通用表 C.0.1工作联系单 (24) C.0.2工程变更单 (25) C.0.3索赔意向通知书 (26)

总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日

工程开工令 工程名称:编号: 致:(施工单位) 经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为:年月日。 附件:工程开工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工现场临时水电消防监理细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积 1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

水电安装监理实施细则(水电)

水电安装监理实施细则(水电)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安装工程的特点 四、监理质量控制工作流程 五、监理工作目标值 六、建筑电气工程质量控制的主要手段及控制要点 七、智能建筑工程质量控制的主要手段 八、电梯工程质量控制的主要手段 九、建筑给水、排水工程质量控制的主要手段及要点 十、通风空调工程质量预控及要点 十一、监理工作的方法及措施

重庆市北部新区万科公司L地块 水电安装工程监理实施细则 一、工程概况: (1)本工程基本概况: 1.怀化新时代广场工程位于湖天大桥以西,云集路以北位置,总建筑面积约75396平方米,建筑总高度为83.1米。 2.主楼部分二十三层,其地下室西南角设有地下室一层,地下室为设备房,1-8层为商业用房,9层以上为住宅。 3.地下室防水:地下室采用刚性防水与水泥基渗透结晶型涂料防水结合。 4.墙体工程:外墙及住宅分户隔墙采用240厚水泥多孔砖,内墙为120水泥多孔砖,±0.000以下采用240厚页岩砖砌筑。 5.外墙为铝合金低辐射中空玻璃,外门为节能外门。 6.内墙面为一般混合砂浆抹灰,外墙1-8层为花岗岩,其上为氟碳漆。 (2)水电基本概况: 1.电气安装 本建筑电气安装包括电气照明、防雷接地。 1.1供电方式:本工程一级负荷为低压双电源双回路供电,一级负

荷为消防水泵房、排烟风机、消防电梯应急疏散照明、消防中心控制室、防火卷帘、正压送风机。生活水泵为二级负荷,末级互投。商业负荷和住宅照明为三级负荷。 1.2配电方式:采用树干式和放射式相结合的配电方式。 1.3敷设方式:用电缆穿钢管、电缆桥架引至电力配电设备,设有专门竖井用于配电及线路敷设,竖井外的用电设备、配电线路,用穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。分支照明导线穿PVC管在现浇楼板、地面墙面吊顶内敷设;应急照明和动力负荷SC管在现浇楼板、地面墙面暗敷。 1.4保护方式:采用TN-C-S保护系统,各单元总配电箱后工作零线和保护零线分开设置,波爱护接地利用基础接地体,接地电阻不大1欧姆。 1.5防雷与接地安装 本建筑防雷按二类要求设防。屋顶采用Ф12热镀锌圆钢做避雷敷设在屋顶和女儿墙上做接闪器,并在屋顶形成不大于12m×8m或10m×10m的网格;利用建筑物砼柱内主筋焊接拉通作为防雷引下线,引下线距室外地面1.5m做测试卡,并在测试卡位置距地-1.0m 设置外接预留板;利用基础内主筋焊接成电气通路作为接地体,引-4×40镀锌扁钢至电缆井内做接地干线,接地电阻要求不大于1欧姆。 2.给排水安装 2.1 生活给水系统:生活给水系统分三个供水区、一区为一层至五层、由市政给水管网直接供水,二区为六层至八层由变频给水设

相关文档