主体结构计算书

1

总信息..............................................

结构材料信息: 钢砼结构

混凝土容重(kN/m3): Gc = 25.00

钢材容重(kN/m3): Gs = 78.00

水平力的夹角(Degree): ARF = 0.00

地下室层数: MBASE = 0

竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算

风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法) 结构类别: 框架结构

裙房层数: MANNEX = 0

转换层所在层号: MCHANGE= 0

嵌固端所在层号: MQIANGU= 1

墙元细分最大控制长度(m): DMAX = 1.00

弹性板细分最大控制长度(m): DMAX_S = 1.00

弹性板与梁变形是否协调: 是

墙元网格: 侧向出口结点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定: 否

地下室是否强制采用刚性楼板假定: 否

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点: 是

计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘: 否

结构所在地区: 全国

风荷载信息..........................................

修正后的基本风压(kN/m2): WO = 0.40

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC = 0.40

地面粗糙程度: A 类

结构X向基本周期(秒): Tx = 0.25

结构Y向基本周期(秒): Ty = 0.25

是否考虑顺风向风振: 是

风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP = 5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC = 2.00

是否计算横风向风振: 否

是否计算扭转风振: 否

承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL = 1.00

结构底层底部距离自然地面高度(米): DBOT = 0.00

体形变化分段数: MPART = 1

各段最高层号: NSTI = 2

各段体形系数(X): USIX = 1.30

各段体形系数(Y): USIY = 1.30

设缝多塔背风面体型系数: USB = 0.50

地震信息............................................

结构规则性信息: 不规则

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联): CQC

计算振型数: NMODE = 6 地震烈度: NAF = 6.00

场地类别: KD =II

设计地震分组: 一组

特征周期: TG = 0.35

地震影响系数最大值: Rmax1 = 0.04

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值: Rmax2 = 0.28

框架的抗震等级: NF = 4

剪力墙的抗震等级: NW = 4

钢框架的抗震等级: NS = 4

抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变

按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造

措施的抗震等级: 否

重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50

周期折减系数: TC = 1.00

结构的阻尼比(%): DAMP = 5.00

中震(或大震)设计: MID =不考虑

是否考虑偶然偏心: 否

是否考虑双向地震扭转效应: 否

是否考虑最不利方向水平地震作用: 否

按主振型确定地震内力符号: 否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数: NADDDIR= 0

活荷载信息..........................................

考虑活荷不利布置的层数: 从第1 到2层

柱、墙活荷载是否折减: 不折减

传到基础的活荷载是否折减: 折减

考虑结构使用年限的活荷载调整系数: FACLD = 1.00

柱,墙,基础活荷载折减系数:

计算截面以上的层数折减系数

1 1.00

2---3 0.85

4---5 0.70

6---8 0.65

9---20 0.60

> 20 0.55

梁楼面活荷载折减设置: 不折减

调整信息........................................

楼板作为翼缘对梁刚度的影响方式: 梁刚度放大系数按2010规范取值托墙梁刚度放大系数: BK_TQL = 1.00

梁端负弯矩调幅系数: BT = 0.85

梁活荷载内力放大系数: BM = 1.00

连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60

梁扭矩折减系数: TB = 0.40

全楼地震力放大系数: RSF = 1.00

0.2Vo 调整方式: alpha*Vo和beta*Vmax两者取小0.2Vo 调整中Vo的系数: alpha = 0.20

0.2Vo 调整中Vmax的系数: beta = 1.50

0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0

0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00

是否调整与框支柱相连的梁内力: IREGU_KZZB = 0

框支柱调整上限: KZZ_L = 5.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级

自动提高一级: 是

柱实配钢筋超配系数: CPCOEF91 = 1.15

墙实配钢筋超配系数: CPCOEF91_W = 1.15

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力: IAUTO525 = 1

弱轴方向的动位移比例因子: XI1 = 0.00

强轴方向的动位移比例因子: XI2 = 0.00

薄弱层判断方式: 按高规和抗规从严判断

判断薄弱层所采用的楼层刚度算法: 地震剪力比地震层间位移算

强制指定的薄弱层个数: NWEAK = 0

薄弱层地震内力放大系数: WEAKCOEF = 1.25

强制指定的加强层个数: NSTREN = 0

配筋信息........................................

梁主筋强度(N/mm2): IB = 300

梁箍筋强度(N/mm2): JB = 270

柱主筋强度(N/mm2): IC = 300

柱箍筋强度(N/mm2): JC = 270

墙主筋强度(N/mm2): IW = 300

墙水平分布筋强度(N/mm2): FYH = 210

墙竖向分布筋强度(N/mm2): FYW = 300

边缘构件箍筋强度(N/mm2): JWB = 270

梁箍筋最大间距(mm): SB = 100.00

柱箍筋最大间距(mm): SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距(mm): SWH = 150.00

墙竖向分布筋配筋率(%): RWV = 0.30

墙最小水平分布筋配筋率(%): RWHMIN = 0.00

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时,箍筋与对角斜

筋的配筋强度比: RGX = 1.00

设计信息........................................

结构重要性系数: RWO = 1.00 钢柱计算长度计算原则(X向/Y向): 有侧移/有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域

是否考虑P-Delt 效应: 否

柱配筋计算原则: 按单偏压计算

柱双偏压配筋时是否进行迭代优化: 否

按高规或高钢规进行构件设计: 否

钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85 梁按压弯计算的最小轴压比: UcMinB = 0.15 梁保护层厚度(mm): BCB = 20.00 柱保护层厚度(mm): ACA = 20.00 剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是

框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构

的规定采用: 否

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的

限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否

次梁设计是否执行高规5.2.3-4条: 是

柱剪跨比计算原则: 简化方式

支撑按柱设计临界角度(Deg): ABr2Col= 20.00

荷载组合信息........................................

恒载分项系数: CDEAD = 1.20 活载分项系数: CLIVE = 1.40 风荷载分项系数: CWIND = 1.40 水平地震力分项系数: CEA_H = 1.30 竖向地震力分项系数: CEA_V = 0.50 温度荷载分项系数: CTEMP = 1.40 吊车荷载分项系数: CCRAN = 1.40 特殊风荷载分项系数: CSPW = 1.40 活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70 风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60 重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50 重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50 吊车荷载组合值系数: CD_C = 0.70 温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合: CD_TDL = 0.60 考虑风荷载参与组合: CD_TW = 0.00 考虑地震作用参与组合: CD_TE = 0.00 砼构件温度效应折减系数: CC_T = 0.30

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................

层号塔号

1 1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................

层号塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................

层号塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................

层号塔号类别

1 1 约束边缘构件层

2 1 约束边缘构件层

*********************************************************

* 各层的质量、质心坐标信息*

*********************************************************

层号塔号质心X 质心Y 质心Z 恒载质量活载质量附加质量质量比

(m) (m) (t) (t)

2 1 14.699 14.45

3 4.200 533.7 40.7

0.0 2.81(>1.5不满足高规3.5.6条)

1 1 14.210 14.939 3.000 203.3 0.8 0.0 1.00

活载产生的总质量(t): 41.458

恒载产生的总质量(t): 737.065

附加总质量(t): 0.000

结构的总质量(t): 778.523

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果(1t = 1000kg)

*********************************************************

* 各层构件数量、构件材料和层高*

*********************************************************

层号(标准层号) 塔号梁元数柱元数墙元数层高累计高度

(混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/

主筋/水平筋/竖向筋) (m) (m)

1( 1) 1 27(25/ 300/ 270) 16(25/ 300/ 270) 0(30/ 300/ 210/ 300) 3.000 3.000

2( 2) 1 84(25/ 300/ 270) 16(25/ 300/ 270) 0(30/ 300/ 210/ 300) 1.200 4.200

*********************************************************

* 风荷载信息*

*********************************************************

层号塔号风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y

2 1 22.37 22.4 26.8 22.2

3 22.2 26.7

1 1 49.25 71.6 241.7 48.94 71.

2 240.2

=========================================================================== 各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

===========================================================================

层号塔号面积形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN

1 1 392.04 14.5

2 14.57 19.80 19.80 19.80 19.80

2 1 392.04 14.52 14.57 19.80 19.80 19.80 19.80

=========================================================================== 各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

===========================================================================

层号塔号单位面积质量g[i] 质量比max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1 1 520.71 1.00

2 1 1465.11 2.81

=========================================================================== 计算信息

=========================================================================== 工程文件名: 0

计算日期: 2015.12.21

开始时间: 15:26:50

机器内存: 3540.0MB

可用内存: 1627.0MB

结构总出口自由度为: 258

结构总自由度为: 258

第一步: 数据预处理

第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息

第三步: 地震作用分析

第四步: 风及竖向荷载分析

第五步: 计算杆件内力

结束日期: 2015.12.21

结束时间: 15:26:57

总用时: 0: 0: 7

=========================================================================== 各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No : 层号

Tower No : 塔号

Xstif,Ystif : 刚心的X,Y 坐标值

Alf : 层刚性主轴的方向

Xmass,Ymass : 质心的X,Y 坐标值

Gmass : 总质量

Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率

Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

=========================================================================== Floor No. 1 Tower No. 1

Xstif= 14.5223(m) Ystif= 14.3425(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 14.2102(m) Ymass= 14.9392(m) Gmass(活荷折减)=

204.9311( 204.1384)(t)

Eex = 0.0302 Eey = 0.0578

Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000

Ratx1= 0.4606 Raty1= 0.4620 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25 RJX1 = 1.0370E+06(kN/m) RJY1 = 1.0370E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 6.1727E+05(kN/m) RJY3 = 6.1912E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No. 2 Tower No. 1

Xstif= 14.5223(m) Ystif= 14.3425(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 14.6985(m) Ymass= 14.4530(m) Gmass(活荷折减)= 615.0507( 574.3851)(t)

Eex = 0.0171 Eey = 0.0107

Ratx = 15.6250 Raty = 15.6250

Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00 RJX1 = 1.6204E+07(kN/m) RJY1 = 1.6204E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 1.9145E+06(kN/m) RJY3 = 1.9143E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比: 0.4606(第1层第1塔)

Y方向最小刚度比: 0.4620(第1层第1塔)

=========================================================================== =

结构整体抗倾覆验算结果

=========================================================================== =

抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)

X风荷载77721.9 200.6 387.53 0.00

Y风荷载78218.6 199.3 392.50 0.00

X 地震76100.9 860.8 88.41 0.00

Y 地震76587.2 863.4 88.71 0.00

=========================================================================== =

结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)

=========================================================================== =

按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.033

按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.003

按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.028

按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.003

按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.033

按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.003

按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.027

按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.003

=========================================================================== =

结构整体稳定验算结果

=========================================================================== =

层号X向刚度Y向刚度层高上部重量X刚重比Y刚重比

1 0.617E+06 0.619E+06 3.00 10006. 185.08 185.63

2 0.191E+07 0.191E+07 1.20 7543. 304.57 304.53

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

********************************************************************** * 楼层抗剪承载力、及承载力比值* **********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号塔号X向承载力Y向承载力Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

2 1 0.1071E+05 0.1074E+05 1.00 1.00

1 1 0.3136E+04 0.3136E+04 0.29 0.29

X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.29 层号: 1 塔号: 1

Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.29 层号: 1 塔号: 1

基础结构计算书

2.

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》

钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 设计资料:

1.1 已知条件:

类型:锥形

柱数:单柱

阶数:1

基础尺寸(单位mm):

b1=2200, b11=1100, a1=2200, a11=1100, h1=250, h2=200

dx1=100, dx2=100, dy1=100, dy2=100

柱:方柱, A=500mm, B=500mm

设计值:N=527.50kN, Mx=28.30kN.m, Vx=34.70kN, My=41.80kN.m, Vy=-21.30kN

标准值:Nk=390.74kN, Mxk=20.96kN.m, Vxk=25.70kN, Myk=30.96kN.m, Vyk=-15.78kN 混凝土强度等级:C30, fc=14.30N/mm2

钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2

纵筋最小配筋: 0.15

配筋调整系数: 1.0

配筋计算方法: 通用法

基础混凝土纵筋保护层厚度:40mm

基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3

修正后的地基承载力特征值:150kPa

基础埋深:1.50m

作用力位置标高:0.000m

剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.500m):

My'=52.05kN.m

Mx'=31.95kN.m

Myk'=38.56kN.m

Mxk'=23.67kN.m

1.2计算要求:

(1)基础抗弯计算

(2)基础抗冲切验算

(3)地基承载力验算

单位说明:力:kN, 力矩:kN.m, 应力:kPa

2 计算过程和计算结果

2.1 基底反力计算:

2.1.1 统计到基底的荷载

标准值:Nk = 390.74, Mkx = 44.63, Mky = 69.52

设计值:N = 527.50, Mx = 60.25, My = 93.85

2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合] pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy

= 175.05 kPa

pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy

= 46.41 kPa

pk = (Nk + Gk)/A = 110.73 kPa

各角点反力 p1=96.71 kPa, p2=175.05 kPa, p3=124.76 kPa, p4=46.41 kPa

2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]

pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy

= 195.82 kPa

pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy

= 22.15 kPa

p = N/A = 108.99 kPa

各角点反力 p1=90.05 kPa, p2=195.82 kPa, p3=127.92 kPa, p4=22.15 kPa

2.2 地基承载力验算:

pk=110.73 < fa=150.00kPa, 满足

pkmax=175.05 < 1.2*fa=180.00kPa, 满足

2.3 基础抗冲切验算:

抗冲切验算公式 F l<=0.7*βhp*ft*Aq [《地基规范》第8.2.8条]

(冲切力F l根据最大净反力pmax计算)

第1阶(kN): F l下=152.93, F l右=152.93, F l上=152.93, F l左=152.93

砼抗冲面积(m2): Aq下=0.37, Aq右=0.37, Aq上=0.37, Aq左=0.37

抗冲切满足.

2.4 基础受弯计算:

弯矩计算公式 M=1/6*l a2*(2b+b')*pmax [l a=计算截面处底板悬挑长度]

根据《地基规范》第8.2.1条,扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%

第1阶(kN.m): M下=115.54, M右=115.54, M上=115.54, M左=115.54, h0=405mm 计算As(mm2/m): As下=375(构造), As右=375(构造), As上=375(构造), As左

=375(构造)

配筋率ρ: ρ下=0.150%, ρ右=0.150%, ρ上=0.150%, ρ左=0.150%

基础板底构造配筋(最小配筋率0.15%).

2.5 底板配筋:

X向实配 E10@200(393mm2/m,0.157%) >= As=375mm2/m

Y向实配 E10@200(393mm2/m,0.157%) >= As=375mm2/m

3 配筋简图

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件6.5PB3】计算日期: 2015-12-21 16:51:00

基础计算

1.2执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》

钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 设计资料:

1.1 已知条件:

类型:锥形

柱数:单柱

阶数:1

基础尺寸(单位mm):

b1=2300, b11=1150, a1=2300, a11=1150, h1=250, h2=200

dx1=100, dx2=100, dy1=100, dy2=100

柱:方柱, A=500mm, B=500mm

设计值:N=852.20kN, Mx=6.80kN.m, Vx=5.70kN, My=8.60kN.m, Vy=-5.30kN

标准值:Nk=631.26kN, Mxk=5.04kN.m, Vxk=4.22kN, Myk=6.37kN.m, Vyk=-3.93kN 混凝土强度等级:C30, fc=14.30N/mm2

钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2

纵筋最小配筋: 0.15

配筋调整系数: 1.0

配筋计算方法: 通用法

基础混凝土纵筋保护层厚度:40mm

基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3

修正后的地基承载力特征值:150kPa

基础埋深:1.50m

作用力位置标高:0.000m

剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.500m):

My'=8.55kN.m

Mx'=7.95kN.m

Myk'=6.33kN.m

Mxk'=5.89kN.m

1.2计算要求:

(1)基础抗弯计算

(2)基础抗冲切验算

(3)地基承载力验算

单位说明:力:kN, 力矩:kN.m, 应力:kPa

2 计算过程和计算结果

2.1 基底反力计算:

2.1.1 统计到基底的荷载

标准值:Nk = 631.26, Mkx = 10.93, Mky = 12.70

设计值:N = 852.20, Mx = 14.75, My = 17.15

2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合] pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy

= 160.98 kPa

pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy

= 137.68 kPa

pk = (Nk + Gk)/A = 149.33 kPa

各角点反力 p1=148.45 kPa, p2=160.98 kPa, p3=150.21 kPa, p4=137.68 kPa 2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]

pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy

= 176.83 kPa

pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy

= 145.37 kPa

p = N/A = 161.10 kPa

各角点反力 p1=159.91 kPa, p2=176.83 kPa, p3=162.28 kPa, p4=145.37 kPa 2.2 地基承载力验算:

pk=149.33 < fa=150.00kPa, 满足

pkmax=160.98 < 1.2*fa=180.00kPa, 满足

2.3 基础抗冲切验算:

抗冲切验算公式 F l<=0.7*βhp*ft*Aq [《地基规范》第8.2.8条]

(冲切力F l根据最大净反力pmax计算)

第1阶(kN): F l下=157.99, F l右=157.99, F l上=157.99, F l左=157.99

砼抗冲面积(m2): Aq下=0.37, Aq右=0.37, Aq上=0.37, Aq左=0.37

抗冲切满足.

2.4 基础受弯计算:

弯矩计算公式 M=1/6*l a2*(2b+b')*pmax [l a=计算截面处底板悬挑长度]

根据《地基规范》第8.2.1条,扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%

第1阶(kN.m): M下=121.75, M右=121.75, M上=121.75, M左=121.75, h0=405mm 计算As(mm2/m): As下=375(构造), As右=375(构造), As上=375(构造), As左

=375(构造)

配筋率ρ: ρ下=0.150%, ρ右=0.150%, ρ上=0.150%, ρ左=0.150%

基础板底构造配筋(最小配筋率0.15%).

2.5 底板配筋:

X向实配 E10@200(393mm2/m,0.157%) >= As=375mm2/m

Y向实配 E10@200(393mm2/m,0.157%) >= As=375mm2/m

3 配筋简图

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件6.5PB3】计算日期: 2015-12-21 17:00:10

雨棚计算书

执行规范:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》

钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

按弹性板计算:

1 计算条件

计算跨度: L x=6.600m

L y=1.200m

板厚h=120mm

板容重=25.00kN/m3;板自重荷载设计值=3.60kN/m2

恒载分项系数=1.20 ;活载分项系数=1.40

活载调整系数=1.00 ;

荷载设计值(不包括自重荷载):

均布荷载q=11.20kN/m2

砼强度等级: C30, f c=14.30 N/mm2, E c=3.00×104 N/mm2

支座纵筋级别: HRB400, f y=360.00 N/mm2, E s=2.00×105 N/mm2

板底纵筋级别: HRB400, f y=360.00 N/mm2, E s=2.00×105 N/mm2 纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20

支撑条件=

四边上:自由下:固定左:自由右:自由

角柱左下:有右下:有右上:无左上:无

2 计算结果

弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%

弯矩计算方法: 单向板按公式法

挠度计算方法: 单向板按公式法。

---------------------------------------------------------------

2.1 跨中: [水平] [竖向]

弯矩 0.0 -2.7

面积 240(0.20%) 240(0.20%)

实配 E8@200(251) (0)

2.2 四边: [上] [下] [左] [右]

弯矩 0.0 -10.7 0.0 0.0

面积 240(0.20%) 308(0.26%) 240(0.20%) 240(0.20%)

实配 E8@200(251) E8@160(314) E8@200(251) E8@200(251)

2.3 平行板边: [左] [中] [右]

右边弯矩: -10.7 -2.7 -0.0

右边配筋: 308(0.26%) 240(0.20%) 240(0.20%)

右边实配: E8@160(314) (0) E8@200(251)

上边弯矩: 0.0 0.0 0.0

上边配筋: 240(0.20%) 240(0.20%) 240(0.20%)

上边实配: E8@200(251) E8@200(251) E8@200(251)

左边弯矩: -0.0 -2.7 -10.7

左边配筋: 240(0.20%) 240(0.20%) 308(0.26%)

左边实配: E8@200(251) (0) E8@160(314)

2.4 挠度结果(按单向板计算):

挠度验算: 7.85

2.5 支座最大裂缝: 0.199<[ωmax]=0

.

.40mm,满足

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件6.5PB3】计算日期: 2015-12-21 15:47:50

满堂支撑架结构计算书

扣件式满堂支撑架安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

二、计算参数

(图1)平面图 (图2)纵向剖面图1 (图3)纵向剖面图2

三、次楞验算 恒荷载为: g1=1.2[g kc+g1k e]=1.2×(0.022+0.35×250/1000)=0.131kN/m 活荷载为: q1=1.4(Q1+Q2)e=1.4×(2+2)×250/1000=1.4kN/m 次楞按三跨连续梁计算符合工况。计算简图如下: (图4)可变荷载控制的受力简图 1、强度验算 (图5)次楞弯矩图(kN·m) M max=0.124kN·m σ=M max/W=0.124×106/(1×85.333×103)=1.454N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求 2、抗剪验算

(图6)次楞剪力图(kN) V max=0.827kN τmax= V max S0/(Ib) =0.827×103×40.5×103/(341.333×104×4×10)=0.245N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求 3、挠度验算 挠度验算荷载统计: q k=g kc+g1k e+(Q1+Q2)e =0.022+0.3×250/1000+(2+2)×250/1000=1.097kN/m (图7)挠度计算受力简图 (图8)次楞变形图 (mm) νmax=0.145mm≤[ν]=max(1000×0.9/150,10)=10mm 满足要求 4、支座反力计算 承载能力极限状态下支座反力为:R=1.516kN 正常使用极限状态下支座反力为:R k=1.086kN 五、主楞验算 按三跨连续梁计算符合工况,偏于安全,计算简图如下:

结构计算书统一格式

结构计算书统一格式 一、工程概况 建筑层数:地上层,地下层 建筑高度: 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构 基础类型: 0.00m标高: 抗浮设计水位: 二、设计要求 结构的设计使用年限:年建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:级结构的重要性系数:1.0 三、结构设计计算信息 1、抗震信息 建筑抗震设防类别:类基本地震烈度: 场地土类别:地震加速度: 设计地震分组:抗震设防烈度: 水平地震影响系数最大值:аm a x= 抗震等级:框架级剪力墙级 设计振型数:周期折减系数: 特征周期值: 2、风荷载信息 基本风压:地面粗糙度:

体型系数: 3、调整信息 中梁刚度增大系数:梁端负弯矩调幅系数:梁弯矩放大系数:梁刚度折减系数: 梁扭矩折减系数: 4、活荷载信息: 柱、墙设计时活荷载折减:不折减 传给基础的活荷载折减:折减 梁活荷载不利布置计算层数: 5、配筋信息 梁、柱主筋强度(N/mm2):360 梁、柱箍筋强度(N/mm2):210 梁箍筋间距:100 mm 柱箍筋间距:100 mm 柱配筋计算原则:按单偏压计算 四、结构整体计算:采用软件版本:SATWE(2007.08) 1、恒载计算: 1.1梁间恒载(梁上荷载扣除梁高,外墙有窗按八折算) 墙体材料 墙厚 (mm) 容重 KN/㎡ 线荷载备注 外墙 楼电梯墙 内隔墙 分户墙 1.2楼面恒载:楼板自重+1.5 KN/㎡1.3屋面恒载:楼板自重+3.5 KN/㎡

1.4其它恒载按实计算 2、活荷载取值(KN/㎡) 车库:2.5(4.0) 卫生间:4.0 KN/㎡楼梯间:3.5 KN/㎡ 阳台:2.5(3.5) ...... 3.附电算结果如下: (1)建筑结构总信息(WMASS.OUT); (2)周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT); (3)位移输出文件(WDISP.OUT); (4)框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比(WV02Q.OUT); (5)超配筋信息(WGCPJ.OUT) (6)各主要标准层层墙柱轴压比简图(Wpjc*. DWG); (7)各主要标准层平面简图(Flr*.DWG); (8)各主要标准层楼面荷载(*.DWG); (9)底层柱、墙最大组合内力简图(Wdcn.DWG); (10)各主要标准层混凝土构件配筋简图(Wpj*.DWG); 各主要标准层现浇板计算配筋图(板计算结果.DWG)。 4.计算结果分析: 4.1结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比为,满足规范要求,其余各参数均满足规范要求; 4.2超配筋信息处理如下: 五、基础计算 1、计算原则: 本工程地基基础设计等级为级,基础型式采用基础。本工程地下室抗浮设计水位为m,采用抗浮。

给水厂设计说明书-计算书要点

设 计 说 明 与 计 算 书 一、设计项目 某城市给水厂给水处理工艺初步设计 二、给水处理工艺流程 混凝剂 消毒剂 原水 混凝池 沉淀池 滤池 清水池 二级泵房 用 户 脱水机房 污泥处理 三、设计水量 水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不 利情况进行校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂只用水量 一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为; d m Q /12247211340008.1a)Q 1(3d =?=+= d m Q /1134006300183d =?= 式中 Q ——水厂日处理量; a ——水厂自用水量系数,一 般采用供水量的5%—10%,本设计取8%; Q d ——设计供水量(m 3/d ),为115668m 3/d. 四、给水处理厂工艺计算 1、加药间设计计算 已知计算水量Q=122472m 3/d=5103m 3 /h 。根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行 经验,选碱式氯化铝为混凝剂,混凝剂的最大投药量a=51.4mg/L ,药容积的浓度b=15%,混 凝剂每日配制次数n=2次。 4.1.2. 设计计算

1 溶液池容积1W m 9.2015 24175103x 4.51417b 1=??==n aQ V ,取21m 3 式中:a —混凝剂(碱式氯化铝)的最大投加量(mg/L ),本设计取30mg/L; Q —设计处理的水量,3600m 3/h; B —溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-20%,本设计取15%; n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。 溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2个,每个容积为W 1(一备一用),以便交替使 用,保证连续投药。单池尺寸为1m .35m .20m .3??=??H B L 高度中包括超高0.3m , 置于室内地面上. 溶液池实际有效容积: m 1.28.25.20.3=??=W 满足要求。 池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚 氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm , 按1h 放满考虑。 2 溶解池容积2W 312m 3.6213.03.0=?==W W 式中: 2W ——溶解池容积(m 3 ),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W 溶解池也设置为2池,单池尺寸:m m m H B L 1.25.15.2??=??,高度中包括超高 0.2m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。 溶解池实际有效容积: 3 '4.67.15.15.2m W =??= 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量: S L t /5.1010 6010003.660w q 20=??== 查水力计算表得放水管管径0d =100mm ,相应流速d=1.16m/s ,管材采用硬聚氯乙烯管。 溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。 溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理 3 投药管 投药管流量

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

LED屏钢筋结构计算书模板

1 设计依据 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 2 计算简图

计算简图(圆表示支座,数字为节点号) 3 荷载与组合 结构重要性系数: 1.00

3.1 节点荷载 3.2 单元荷载 1) 工况号: 0 面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 2) 工况号: 1

面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 3) 工况号: 2 面荷载分布图:

面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)3.3 其它荷载 (1). 地震作用 规范:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 地震烈度: 7度(0.15g) 水平地震影响系数最大值: 0.12 计算振型数: 9 建筑结构阻尼比: 0.040 特征周期值: 0.25 地震影响:多遇地震 场地类别:Ⅰ1类 地震分组:第一组 周期折减系数: 1.00 地震力计算方法:振型分解法

(2). 温度作用 无温度作用。 3.4 荷载组合 (1) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 (2) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2 (3) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (4) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2 (5) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况2 4 内力位移计算结果 4.1 内力 4.1.1 最不利内力

设计说明书与计算书示例

目录 第一部分设计说明书 第1章绪论 (6) 1.1水资源状况 (6) 1.1.1世界水资源状况 (6) 1.1.2中国水资源状况 (6) 1.2 我国城市污水处理现状及存在的一些问题 (6) 1.2.1 我国城市污水处理现状 (6) 1.2.2 ,,,,,,,,, ................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 ,,,,,,,, (6) 1.4 ,,,,,,,,, (6) 1.5 ,,,,,,,,,,,, (6) 1.5.1 传统活性污泥法 (6) 1.5.2 AB法 (6) 1.5.3 SBR法 (6) 1.5.4 氧化沟法 (6) 1.5.5 , ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.5.6 ,,,,,, (7) 1.5.7 倒置A2/O法 (7) 1.6 生物脱氮、除磷的技术新发展 (7) 1.6.1 生物脱氮新技术 (7) 1.6.2 除磷脱氮新技术 (7) i

第2章设计资料 (8) 2.1设计题目 (8) 2.2工程概况 (8) 2.2.1 地理位置及地势 (8) 2.2.2 .. (8) 2.2.3 . (8) 2.3 设计水质资料 (8) 2.3.1 污水厂设计进水水质 (8) 2.3.2 设计出水水质 (8) 2.4 设计内容 (8) 2.5. (8) 第3章设计方案的确定 (9) 3.1污水处理程度 (9) 3.2 设计水量及规模 (9) 3.3 水质特点 (9) 3.4 ..... .. (9) 3.5 污水处理设计方案选择 (9) 3.6污泥处理设计方案的选择 (9) 3.7 设计工艺流程的确定 (9) 3.8 主要构筑物类型的选择 (10) 3.8.1 污水提升泵房 (10) 3.8.2 沉砂池 (10) i i

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

二级路沥青路面结构计算书

织金县青山至城关公路改扩建 新建路面设计 1. 项目概况与交通荷载参数 该项目位于贵州省,属于二级公路,起点桩号为0,终点桩号为16000,设计使用年限为12.0年,根据交通量OD调查分析,断面大型客车和货车交通量为1849辆/日, 交通量年增长率为8.2%, 方向系数取55.0%, 车道系数取70.0%。根据交通历史数据,按表A.2.6-1确定该设计公路为TTC4类,根据表A.2.6-2得到车辆类型分布系数如表1所示。 表1. 车辆类型分布系数 根据路网相邻公路的车辆满载情况及历史数据的调查分析,得到各类车型非满载与满载比例,如表2所示。 表2. 非满载车与满载车所占比例(%) 根据表6.2.1,该设计路面对应的设计指标为沥青混合料层永久变形与无机结合料层疲劳开裂。根据附表A.3.1-3,可得到在不同设计指标下,各车型对应的非满载车和满载车当量设计轴载换算系数,如表3所示。 表3. 非满载车与满载车当量设计轴载换算系数

根据公式(A.4.2)计算得到对应于沥青混合料层永久变形的当量设计轴载累计作用次数为8,109,551, 对应于无机结合料层疲劳开裂的当量设计轴载累计作用次数为562,339,245。本公路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为4,989,710,交通等级属于中等交通。 2. 初拟路面结构方案 初拟路面结构如表4所示。 表4. 初拟路面结构 路基标准状态下回弹模量取50MPa,回弹模量湿度调整系数Ks取1.00,干湿与冻融循环作用折减系数Kη取1.00,则经过湿度调整和干湿与冻融循环作用折减的路基顶面回弹模量为50MPa。 3. 路面结构验算 3.1 沥青混合料层永久变形验算 根据表G.1.2,基准等效温度Tξ为20.1℃,由式(G.2.1)计算得到沥青混合料层永久变形等效温度为21.5℃。可靠度系数为1.04。 根据B.3.1条规定的分层方法,将沥青混合料层分为6个分层,各分层厚度(hi)如表5所示。利用弹性层状体系理论,分别计算设计荷载作用下各分层顶部的竖向压应力(Pi)。根据式(B.3.2-3)和式(B.3.2-4),计算得到d1=-8.23,d2=0.77。把d1和d2的计算结果带入式(B.3.2-2),可得到各分层的永久变形修正系数(kRi),并进而利用式(B.3.2-1)计算各分层永久变形量(Rai)。各计算结果汇总于表5中。

泵与泵站课程设计计算书.doc

河北大学某学院 水泵与泵站课程设计说明书 设计题目:华北地区某城镇给水泵站设计 专业:给水排水工程 班级:XXX 姓名:XXX 学号:XXXXXX 指导教师:XXXX 2011 年6 月21 日

目录 一.水泵与泵站课程设计任务书 二.摘要 三.设计任务书 (一)水泵选择 1、选泵基本数据参数 2、选泵 (二)绘制单泵草图和水泵基础尺寸确定 (三)吸、压水管道计算 1、管路布置 2、管径计算 3、吸水管 4、压水管 5、管路附件选配 (四)水泵安装高度的确定 1. 确定泵轴标高 2. 泵站内地面标高 3.泵房高度的确定 4.各个设计标高 (五)泵站内部平面布置和精选水泵 1. 机器间长度 2. 机器间宽度 3. 管路敷设 4. 精选水泵 (六)附属设备选择与泵房高度的确定 1. 起重设备 2. 真空泵 3.通风 (七)管材及敷设

(八)主要参考文献和设计成果图 华北地区某城镇给水泵站设计任务书 一.任务书依据:根据华北某城市建委批准的文件,提出某城镇给水泵站设计任 务书。 二.设计资料: 城镇给水泵站,经管网设计计算得出如下资料: 市名甲市乙市丙市 项目 Q max(米3/时)1250 1800 2400 Q min(米3/时) 250 360 500 Z1(米)768.39 395.58 646.69 Z2(米)773.41 392.54 663.72 mH2O)20 20 28 H 自( (mH2O)12 6.8 9.6 Σh 压 Z0,max(米) 769.89 397.08 648.19 Z0,min(米) 765.61 392.78 644.19 Q max—最大供水量(米 3/时)。 Q min—最小供水量(米3/时)。 Z1—泵站外地面标高(米)。 Z2—管网计算最不利点标高(米)。 H自—最不利点要求的自由水头(mH2O)。 Σh压—相应最大供水量时由泵站至最不利点输水管及管网的总水头损失(mH2O)。Z0,max—吸水池最高水位(米)。 Z0,min—吸水池最低水位(米)。 采用无水塔供水系统。最大供水量至最小供水量之间的各供水量发生机率假定是 均等的。泵站附近地形平坦。当地冰冻深度0.82米。最高水温24o C。吸水井 距泵站外墙中心线 3 米。 经平面布置,泵站出水管须在吸水井对面,输水管采用两条。 距泵站最近的排水检查井底标高比泵站外地面低 1.40 米,排水管径400mm,检 查井距泵站 5 米。

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

广东省建筑设计研究院深圳分院结构计算书范本

广东省建筑设计研究院深圳分院 结构设计技术条件 1?工程概况 本项目为广州江东花园住宅小区(第一期),位于广州天河区东圃镇北面,广东奥林匹 克体育中心西侧,东临东环高速公路,西至河道及广州氮肥厂中学,北达黄洲路,总用地面 积为230000m2,区内为多栋6~18层住宅楼及会所,商场等多层附属设施,总建筑面积为179300m2,其中中心庭园内有一层地下室,为停车库及设备房,兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高 3.7m,A型住宅首层架空并设梁式转换,层高4.5m,其余住宅楼层标准层层高均为 2.9m。住宅楼层最高为A型,共18层,平面尺 寸为16.85m X 27.0m,高宽比为53.8/16.85=3.19,长宽比为27.0/16.85=1.60,其余均为较规则建筑。 3 ?结构体系、抗震等级及防火要求 1 )本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系,公建及会所采用框架结构体系,剪力墙抗 震等级为二级,框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比w 0.6,转换大梁以下框支柱 抗震等级为二级,轴压比W 0.7。 2 )本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外,其余工程均为二类高层建筑,耐火 等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87执行。 4.荷载 1)基本风压值w o=0.45kN/ m2, 8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1,其余仍按w o取值计 算,建筑物地面粗糙度类别为C类。 2 )结构风载体型系数简图及取值 按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值,风载体型系数取 1.4。 3)楼面活载取值:

01结构计算书

14结构计算书 1结构计算书是结构施工图绘制的主要依据,计算结果应与图纸一致。所有计算书应自校、校对、审核,并由设计、校对、审核、专业负责人在计算书首页上签字,作为技术文件归档。 2结构计算书内容应完整、清楚,计算步骤要条理分明,引用数据应有可靠依据。采用计算图表和引用规范、规程、标准以外不常用的计算公式时,应注明其来源出处。当采用计算机程序计算时,应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制方,计算程序必须通过有关部门的鉴定,电算结果应经分析认可,输入的总信息、计算模型、几何简图、荷载简图应符合工程的实际情况。 3所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。如计算结果不能满足规范要求时应做必要的调整,当确有依据而不做调整时,应说明理由。 4采用结构标准图或重复利用图时,应根据图集的说明,结合工程进行必要的核算工作,且作为结构计算书的内容。 5所有计算应有计算参数(如混凝土及钢筋强度取值等)、计算模型简图(标明几何尺寸、断面尺寸)、荷载简图(说明荷载形式、大小、作用位置及来源)、计算过程(手算时)和计算结果(如内力、配筋、变形和裂缝宽度等),必要时应有对结果的比较分析。 6结构计算书应设封面、目录、正文。内容要求完整连贯。篇幅较大时可整理分册;当某项内容篇幅较大时可列为附件,附件的排列位置应在正文中索引。结构计算书要求一式二份,一份用于内部归档,一份用于审图。 计算书宜为word电子文档(图形可插入),纸张大小统一,应有页眉页码。 7计算书封面应注明编制单位、工程名称和项目名称、计算日期、设计、校对、审核、专业负责人等签字,并加盖注册章单位公章和注册工程

污水处理厂课程设计说明书(附计算书)

目录 1工程概述 1.1 设计任务与设计依据 1.2 城市概况及自然条件 1.3 主要设计资料 2 污水处理厂设计 2.1污水量与水质确定 2.2 污水处理程度的确定 2.3 污水与污泥处理工艺选择 2.4处理构筑物的设计 按流程顺序说明各处理构筑物设计参数的选择,介绍各处理构筑物的数量、尺寸、构造、材料及其特点,说明主要设备的型号、规格、技术性能与数量等。 2.5污水处理厂平面与高程布置 2.6泵站工艺设计 3 结论与建议 4 参考文献 附录(设计计算书)

第一部分设计说明书 第一章工程概述 1.1设计任务、设计依据及原则 1.1.1设计任务 某城镇污水处理厂处理工艺设计。 1.1.2设计依据 ①《排水工程(下) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 ②《排水工程(上) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 ③《给水排水设计手册》(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第 一、五、十一册) ④《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) 1.1.3编制原则 本工程的编制原则是: a.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 b.根据招标文件和设计进出水水质要求,选定污水处理工艺,力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。 c.在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。使厂区环境和周围环境协调一致。 d.污水处理厂的竖向布置力求工艺流程顺畅、合理,污水、污泥处理设施经一次提升后达到工艺流程要求,处理后污水自流排入排放水体。 e.单项工艺构、建筑物设计力求可靠、运行方便、实用、节能、省地、经济合理,尽量减少工程投资,降低运行成本。 f.妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染。 g.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程设备选型考虑采用国内先进、可靠、高效、运行维护管理简便的污水处理专用设备,同时,积极稳妥地引进国外先进设备。 h.采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。 i.为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,且污水厂运行设备有足够的备用率。 j.厂区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与厂区周围景观相协调。 k.积极创造一个良好的生产和生活环境,把滨湖新城污水处理厂设计成为现代化的园林式工厂。

钢结构计算规则最新参考版

六、金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 七、屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。

结构计算书经典

结构计算书 1 设计资料 (1)工程名称:濮阳市某中学办公楼。 (2)结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为7.2m×6m。 (3)工程概况:建筑层数5层,层高3.6m,室内外高差450mm,女儿墙高600mm,建筑高度18.45m,建筑面积3342.8m2。 (4)基本风压:0.45 kN/ m2,地面粗糙度为C类。 (5)基本雪压:0.40 kN/ m2。 (6)抗震设防烈度:七度设防。 (7)材料选用: 钢筋:梁、柱中的纵向钢筋采用HRB335,板中钢筋和箍筋采用HPB235;基础中除分布钢筋和箍筋采用HPB235外,其余钢筋采用HRB335。 混凝土:采用C30混凝土; 墙体:采用加气混凝土砌块,重度γ=5.5 kN/m3 ; 窗:铝合金窗,γ=0.35 kN/m3 ; (8)墙体厚度:医务室和卫生间的隔墙厚150mm,其余墙厚为250mm。 结构平面布置图如图1所示。 图1 结构平面布置图 2 梁、柱截面尺寸估算

2.1 梁截面尺寸估算 框架梁截面高度11(~)1612h l =,截面宽度11 (~)32 b h =,本结构中取: 纵向框架梁: b=250mm h=600mm 横向AB 、CD 跨框架梁: b=250mm h=500mm 横向BC 跨框架梁: b=250mm h=400mm 次梁: b=250mm h=500mm 2.2 柱截面尺寸估算 框架柱的截面尺寸1 1~1218c i b H ??= ??? ,()12c c h b =,i H 为第i 层层高。本结构中层高 为3.6m ,故c b =(200~300)mm 。 框架柱截面尺寸还应根据公式[]c c N A f μ≥ N 估算。式中:()1.1 1.2v N N =,v N =负荷 面积×(12~14) kN/ m 2×层数,[]μN 为轴压比,可根据规范查出。 仅估算底层柱。本结构中,边柱和中柱负荷面积分别为(7.2?3)m 2 ,(7.2?4.35)m 2,层数为5层;该框架结构抗震设防烈度为七度,建筑高度18.45m<30m ,因此为三级抗震,其轴压比限值[]μN =0.9。 C30混凝土 ,c f =16.7 N/mm 2 边柱3 1.27.23145101409800.914.3c A ?????≥ =?mm 2 中柱3 1.27.2 4.35145102044200.914.3 c A ?????≥ =?mm 2 取柱截面为正方形,则边柱、中柱截面分别为375 mm ?375 mm ,452 mm ?452 mm ,考虑到施工、计算简便以及安全因素,各柱截面尺寸从底层到顶层均取为500 mm ?500 mm 。 3 框架计算简图及梁柱线刚度 3.1 确定框架计算简图(KJ-4) 框架的计算单元如图1所示,选取④轴线上的一榀框架进行计算,其余框架可参照此框架进行配筋。假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离。底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基础顶

土木工程终模板(计算书)

前言 本毕业设计说明书是本科高等学校土木工程专业本科生毕业设计的说明书,本说明书全部容共分十四章,这十四章里包含了荷载汇集、水平作用下框架力分析、竖向作用下框架力分析、以及框架中各个结构构件的设计等,这些容容纳了本科生毕业设计要求的全部容,其中的计算方法都来自于本科四年所学知识,可以说是大学四年所学知识的一个很好的复习总结,同时也是培养能力的过程。 本毕业设计说明书根据任务书要求以及最新相关规编写,容全面、明确,既给出了各类问题解决方法的指导思想,又给出了具体的解决方案,并且明确地给出了各类公式及符号的意义和必要的说明。本说明书概念清晰、语言流畅,每章都有大量的计算表格,并且对重点说明部分配置图解。应该说本说明书很好地完成了本次毕业设计的任务要求、达到了本次毕业设计的预定目标。

第一章方案论述 1.1建筑方案论述 1.1.1设计依据 依据土木工程专业2009届毕业设计任务书。 遵照国家规定的现行相关设计规。 1.1.2设计容、建筑面积、标高 (1)本次设计的题目为“彩虹中学教学楼”。该工程位于市,为永久性建筑,建筑设计使用年限50年,防火等级二级。 (2)本建筑结构为五层,层高均为4.2m 。建筑面积:5697 m2,占地面积:1139.40m2。(3)室外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 1.1.3房间构成和布置 (1)房间构成 本工程为一所中学教学楼,根据教学楼的功能要求,此次设计该教学楼共包括20个普通教室,8个120人合班教室,10个教师办公室,计算机室,语音室,物理实验室、总机室各1个,1个会议室,资料室,教师休息室,学生会办公室等配套房间若干个,以及配套的卫生间若干个。 (2)房间布局 充分考虑教学楼各种房间在功能和面积等方面的不同,尽量做到功能分区清晰,各功能分区之间联系紧密,以及结构布置合理等,在设计中主要注意了以下几点: ①教室(包括普通教室和合班教室)布置在教学楼的阳面。 ②语音教室以及录音室等需要安静环境的教室布置在教学楼相对较为偏僻的地方。

路面结构设计计算书

公路路面结构设计计算示例 、刚性路面设计 交通组成表 1 )轴载分析 路面设计双轮组单轴载 100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ①轴载换算: 双轴一双轮组时,按式 i 1.07 10 5 p °型;三轴一双轮组时,按式 N s i N i P i 16 100 式中:N s ——100KN 的单轴一双轮组标准轴载的作用次数; R —单轴一单轮、单轴一双轮组、双轴一双轮组或三轴一双轮组轴型 i 级轴载的总重KN ; N i —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i —轴一轮型系数,单轴一双轮组时, i =1 ;单轴一单轮时,按式 3 2.22 10 P 0.43 计算; 8 0.22 2.24 10 R 计算

N i1 NA 注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ②计算累计当量轴次 根据表设计规范,一级公路的设计基准期为 30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数 g r 0.08,则 , :t 30 N N s (1 g r ) 1 365 834.389 (1 0.08) g r 4 4 量在100 10 ~ 2000 10中,故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低 ~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等 级,查表 初拟普通混凝土面层厚度为 24cm ,基层采用水泥碎石,厚 20cm ;底基层采用石灰土,厚 20cm 。 普通混凝土板的平面尺寸为宽 3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 式中:E t ――基层顶面的当量回弹模量,; E 0——路床顶面的回弹模量, E x ――基层和底基层或垫层的当量回弹模量, E 1,E 2 ――基层和底基层或垫层的回弹模量, h x ――基层和底基层或垫层的当量厚度, 1 365 0.2 6900125362 其交通 0.08 查表的土基回弹模量 设计弯拉强度:f cm 结构层如下: E 。 35.0MP a ,水泥碎石 E 1 1500MP a ,石灰土 E ? 550 MP a 5.0MP a E c 3.1 104 MP a 水泥混凝土 24cm E = . x .g'-iF 水泥碎石20cm E :=150OMP Q 石灰土 20cm E =53C MPa E x h 2 D x h ; E z h ; h x 12 3 1500 0.2 12 4.700(MN ( 12D ( W E t 12 6.22 0.202 1500 0.202 550 2 2 1025MP a 0.202 0.202 m 0)2 ( 1 4 3 550 0.2 (0.2 12 m) ( 1025 0.380m 1 )1 E 2h 2 0.2) 4 2 ( 1500 0.2 550 0.2 1 )1 1.51(牙) E 。 0.45 6.22 1 1.51 (^) 0.45 35 4.165 E x 、0.55 1 1.44( ) 1 E E 1 ah E ( -) 4.165 0.38635 1.44 (些)0.55 35 0.786 1025 丄 ( )3 212276MP a 35 按式() s tc 计算基层顶面当量回弹模量如下: h 12 E 1 h ;E 2 2 3) 确定基层 E , E