世纪华苑(四期)地下车库
施工组织设计
一、工程概况
本工程位于咸阳市玉泉路以北,由中联西北工程设计研究院设计,为全现浇框架剪力墙结构车库,地下一层,建筑面积7333.18m2。±0.00相当与绝对高程值(黄海系)399.15m,建筑物抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为三级。
地基处理为1m厚的3:7灰土,灰土压实系数不得小于0.95。100mm厚基础混凝土垫层,砼强度等级为C15;基础采用筏板基础,砼强度等级为C30;墙、柱、梁、板砼强度等级为C30。顶板框架梁最大断面为500×850,现浇板厚为160mm。
二、工程特点:
1、本工程砼浇筑量大,砼的施工、养护非常关键。
2、本工程钢筋砼梁跨度较大,支模的支撑系统的搭设、梁的起拱等十分重要。
3、本工程室外防水工程施工面积大。
三、施工部署
1、施工总体方案
(1)施工顺序安排:
结合本工程的结构特点和环境影响情况考虑,避免地下车库地基在大开挖后受到雨水浸泡等的原因,决定对地下车库采取流水分段施工的方法,利用车库原有的后浇带位置分成四段。
第一施工段:挖土部位为○6轴~○17轴/○A轴~○G轴,灰土留茬在○F轴以北4m部位,与○F轴~○G轴之间。混凝土施工缝留置后浇带部位。
第二施工段:挖土部位为○4轴~○20轴/○G轴~○M轴,灰土留茬在○L轴以北5m部位,与○L轴~○M轴之间。混凝土施工缝留置后浇带部位。
第三施工段:挖土部位为○8轴~○20轴/○M轴~○Q轴,灰土留茬在○10轴以西5m部位,与○8轴~○10轴之间。混凝土施工缝留置后浇带部位。
第四施工段:挖土部位为○M轴~○Q轴/○4轴~○8轴,车库坡道同时施工。
每段先挖土开始→地基普探→问题坑处理→灰土施工→混凝土垫层→底板防水→防水保护层→筏板基础及止水板→主体工程施工→外墙及屋面防水→室内外土方回填→室内地面。先土建后安装工程。
2、机械设备的选择与投入
(1)混凝土机械
a、车库所有混凝土采用自拌混凝土,在现场设置搅拌站1座,混凝土输送泵1台。
b、插入式震动器10台,平板振动器2台。
(2)钢筋机械
现场设钢筋加工车间,集中配料,配切断机三台,弯曲机三台,闪光对焊机一台,钢筋冷拉设备一套,电焊机一台,直螺纹套丝机二台。
(3)木工机械
现场设木工加工车间,配电锯一台,电刨一台。
主要机械设备需要计划表
3、劳动力组织与投入
为了保证本工程质量和进度,各主要工种班组均优选技术操作水平高的工种班组进场施工,班组长均为施工经验丰富的技术负责。
施工劳动力的组织投入计划
4、施工准备:
(1)、工程开工前,组织施工人员认真学习设计施工图纸和有关标准图集,做好图纸自审和会审学习,掌握施工组织设计、并编制本工程的质量计划。
(2)、编写技术交底书,作业指导书,向工长、班组长进行技术交底。
(3)、测量定位建筑轴线桩和现场标高水准点。
5、生产准备:
(1)、组织劳动力、机械设备进场,材料采购进场。
(2)、提供各类外加工计划。
(3)、按施工平面图布置进行水电线路接引。
(4)、按省级文明工地标准搭建现场一切临建设施。
四、主要分部工程施工方案及施工技术措施
1、地基与基础工程
根据本工程设计及投标工程范围,
土方开挖→问题坑处理→基坑灰土回填→混凝土垫层→地下防水→钢筋混凝土筏形基础及止水板→室内外回填
(1)、土方开挖工程
详见《世纪华苑(四期)土方开挖工程施工方案》
(2)、地基灰土施工
详见《世纪华苑(四期)地下车库灰土地基工程施工方案》
(3)、基坑排水
由于本工程基础坑较深,基础下面施工面较大,施工时间较长,为此基坑底作完C10垫层后,四周做高250的240砖墙,并在四角及中间部位设集水坑。基坑上沿四周做高度200的砖墙防水堤,防止地表水进入基坑。
(4)、地下防水详见《世纪华苑(四期)防水工程施工方案》
(5)、钢筋混凝土筏板基础
本工程的基础为钢筋混凝土筏板基础,沿混凝土外墙一圈与后浇带部位设置止水板,筏板厚度为400 mm,梁高为800 mm,混凝土设计强度等级C30。浇筑时应连续浇筑,除后浇带部分外,不留施工缝。
○1、钢筋工程
a、钢筋制作
钢筋进场后按品种、规格堆放,并按有关标准标示。
钢筋制作工艺流程:钢筋进场标示→检查试验→切断弯曲成型→挂牌堆放
b、钢筋接头
钢筋接头梁采用直螺纹连接,上部通长钢筋在支座处连接,下部钢筋在跨中附近连接,钢筋的连接位应相互错开,在任何一连接区内接头面不超过总面积的50%。
C、钢筋位置固定
基础的上下钢筋应用铅丝绑扎牢固,筏板中上下层钢筋网片用马登筋拉接,确保钢筋位置正确,保护层无误。
○2、模板工程
基础外模用砖模,其它基础模板用多层胶合板,钢管扣件支撑固定。
○3、混凝土工程
详见《世纪华苑(四期)大体积混凝土施工方案》。
(6)、地基与基础工程质量技术措施
○1、工程的测量定位,轴线引测及标高操平,有专职测量人员用经纬仪、水准仪引测。并由技术负责人复核,交监理公司复核,确保准确无误。
○2、钢筋工程要加强直螺纹连接和焊接的技术交底和连接参数的控制,直螺纹连接的套筒要用国家建设部定点生产厂家的产品。
○3、混凝土要重视原材料的技术质量要求,混凝土浇筑时,技术管理人员到现场值班检查指导。
2、主体结构工程
本工程主体结构工程主要包括:框架柱、剪力墙、梁、板等工程。
(1)、主体结构工程总体施工方案选择
a、混凝土:采用现场搅拌机自拌混凝土,泵送到浇筑点。
b、模板:全部采用竹胶板模板,钢管支撑固定。
c、墙柱梁板一次浇筑混凝土。
(2)、主体结构施工过程及顺序
测量放线→技术复核绑扎墙、柱钢筋→隐蔽验收→安装墙柱梁板底板模板→绑扎梁板钢筋→隐蔽验收→装梁侧模板→技术复核浇筑混凝土→混凝土养护
(3)、钢筋工程
工程所用钢筋,要有出厂合格证,进场后要进行复试,合格后则才能用于工程,有斑锈的钢筋要进行除锈处理。
钢筋下料单由技术人员作出,经技术负责人审核,符合图纸设计要求及有关施工规范后,方能下发钢筋班组。
钢筋制作成型后,应按构件,安装绑扎顺序挂牌编号,堆放整齐。
a、钢筋制作
根据设计图纸和施工及验收规程加工制作,工序为:钢筋进场→检查试验标识→切断配料→焊接弯曲成型→堆放挂牌
b、钢筋接头
根据工程设计及规范要求,钢筋接头采用焊接和直螺纹接头,板中钢筋采用焊接接头,具体的操作工艺和质量标准,按国家有关施工及验收标准执行。
c、钢筋绑扎
墙、柱钢筋绑扎
①按图纸要求的间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋全部套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋。
②搭接长度应符合设计要求,并要符合有关施工规范。
③接头的位置应相互错开,在任意接头中心至35d(纵向受力钢筋的较大直径)区域范围内,接头的面积百分率不宜超过50%。
④在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上向下宜采用绑扎,箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点,应全部绑扎。箍筋的接头应沿柱子竖向交错布置。箍筋端头弯成1350,平直的长度不小于10d。柱基、柱梁交接处,箍筋应按设计要求间距要加密。
⑤柱筋保护层,垫块绑扎在柱筋外皮上,间距不应小于1000mm,以保证钢筋保护层厚度的正确。
⑥截面变化尺寸的柱、钢筋收缩时,尺寸要符合设计要求。
d、梁钢筋绑扎(模内绑扎时)
①首先在主梁板上按图纸划好箍筋间距。
②主筋穿好箍筋,按划好的间距分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋
并套好箍筋→放主次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑扎→绑架立筋→再绑扎主筋。主次梁同时配合进行。箍筋弯钩的叠合处在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩应为135度,长度应不小于10d。弯起筋和负弯矩筋应位置准确,梁柱交接处,梁钢筋插入柱内的长度应符合要求。
③梁受力钢筋为双排时,用直径为¢25短筋垫两排钢筋之间。
e、板钢筋绑扎
①清扫模板上刨花、木屑、碎木,电线管等杂物,用墨线在模板上弹好主筋、分
布筋间距。
②按分好的间距,先摆好受力钢筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及
时配合安装。
③绑扎一般用顺扣或八字扣,两根钢筋交点应全部绑扎,板如为双层钢筋,两层
之间要用马登垫起,负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。
④在钢筋下面垫好的垫块,间距1000mm,垫块厚度等于保护层厚度;钢筋的搭接
长度和位置按设计要求及施工规范要求执行。
(4)、模板工程
a、墙模板
①墙模板采用多层竹胶板
②穿墙螺栓采用¢12双螺帽止水螺栓,左右间距600mm,上下间距500mm。
③墙板外侧设纵横内外围檩,用¢48钢管做外檩用80×40槽钢做内檩。
④墙支模用的穿墙螺栓中间部位焊止水片,并在外侧模上衬上厚度为30mm的木块,拆模后除掉木块,割去螺栓,用微彭防水砂浆封口。
⑤墙与梁板一次支模。
⑥后浇带处模板先用钢板网隔开,再在钢板网外立木楞,用钢管支撑加固。
b、梁模板
①梁侧模和底模采用多层胶合板。
②梁采用双排支撑,其间距梁高H≤700时,为900mm,H≥700时为800,为确保顶撑两方面的稳定,用直径¢48的钢管搭成水平支撑和斜支撑。
c、柱子模板
柱子模板用多层竹胶板,安装柱模板时,先在楼面上弹出纵横轴线及控制线,焊限位钢筋,柱模用¢48钢筋做成柱箍加固,柱箍间距不得大于800mm。
d、顶板模板
顶板模板采用钢管支撑,支撑间距为800×800,平板采用15厚竹胶板,板底格栅用80×40槽钢,中间间距不得超过300mm。
e、模板工程应注意的重点:落实专人负责预留洞口,预埋管件等模板的安装,并在浇筑混凝土时,派专人检查。
f、拆装模板技术措施
本工程施工阶段正处秋冬季节,在施工中模板拆模期要严格按照规范规定。按混凝土的强度,分期分项拆模,对于拆除强度低的墙柱模板,要把翘扛尖端插入连接孔内,墙柱用木板或其它平整物垫牢,不使墙面柱棱角受损,拆下的模板及时清理干净,刷好脱模剂用。
(5)混凝土工程
a、混凝土强度等级设计为C30,抗渗等级为S6。
b、混凝土采用现场搅拌机自拌混凝土,泵送至施工面。
c、混凝土浇筑方案及技术要求
①混凝土浇筑前,轴线、标高、构件的几何尺寸,钢筋规格、型号、间距、位置均应符合要求,预埋件及管线等全部安装完毕,经自检后监理单位复检,并填好隐蔽工程验收记录,由监理公司签字盖章方可浇筑混凝土。
②混凝土浇筑与振捣的一般要求
浇筑混凝土时应分配分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点,钢筋疏密决定,一般为振动作用部分,长度的1.25倍,高度不宜超过500mm,使用插入式振动应快插慢拔,插点要均匀振实。平板振动器的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。浇筑混凝土要连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结前,将次层混凝土浇筑完毕,间歇的最长时间应按此用水泥品种、气温及混凝土的凝结条件确定,一般需超过2小时的,接茬部位就要按施工缝处理。浇筑混凝土时应经常观察模板,钢筋、预留洞、预埋件等有无移动,变形成堵塞情况,发现问题应及时处理,并在浇筑的混凝土凝结前修正完好。柱和剪力墙的混凝土在浇筑前,底部应先填5~10cm厚与混凝土配合比的石子、砂浆。
d、混凝土的养护
混凝土浇筑完板面后用塑料薄膜覆盖以防止干裂,加盖毛毡以防受冻,养护工作要有专人负责并做好记录。按部位留置好试块,标养28天后送实验室试验。
e、后浇带混凝土浇筑,在施工完42天后用C35微膨混凝土浇筑。
3、脚手架工程
外脚手架采用落地式双排钢管脚手架,脚手架落铺毛竹片,宽1米,以满足施工需要。外脚手架搭设构造要求:
a、落地式双排钢管脚手架主杆间横距0.8~1.2m,步距1.5m水平横杆间距0.8m。
b、脚手架主杆下要坚实无下沉,主杆下有底座成垫板。
c、脚手架底部应有扫地杆,纵向支撑,横向支撑,水平支撑,以保证脚手架的刚度。
d、脚手架应与建筑物有拉结,保证脚手架的稳定。
4、坡道施工
汽车坡道施工,先在主体施工时预先在剪力墙侧预埋苯板,留出坡道底板钢筋锚固位置,在剪力墙端预插坡道墙钢筋,待主体施工完,拆去墙模板,做好坡道地基,施工坡道。
五、砌体施工方案
1、施工准备
±0.000以下采用MU10普通粘土实心砖,砌筑砂浆强度标号为M5。砖使用前必须做标号检验、耐久性、外观检查,几何尺寸要符合规范规定,砌筑前应该提前浇水湿润,含水率为10~15%。
b.砂浆:按设计要求,水泥砂浆。砂浆各项性能指标须满足以下要求:流动性、保水性、强度和粘接力。
c.脚手架:砖墙砌筑时搭设钢管龙门脚手架。
d.砖、砌筑砂浆分别装入专用吊笼和吊盘,利用塔吊运输至作业面。
2、砌筑工序
砖墙砌筑的顺序是抄平→放线→摆砖→立皮杆数→盘角→挂线→砌筑→勾缝→清理。
3、砌筑的质量要求
在施工过程中,选择有丰富施工经验的人员,保证砌体具有良好的整体性、稳定性、受力性能。施工把好原材料关、工艺水平关。质量达到:灰缝横平坚直、砂浆饱满、薄厚均匀,砌块上下错缝、内外搭接,接搓牢固。
4、施工方法
砌体施工前基础经验收合格后方可施工。
①灰缝横平竖直、砂浆饱满、薄厚均匀。施工时要求水平灰缝砂浆饱满度不低于80%,厚度以10mm为宜,不宜小于8mm或大于12mm。为了保证铺灰平整,所以在施工时要用“三一砌法”即一铲灰、一块砖、一挤揉。保证墙体保温、隔声、竖向灰缝饱满、灰缝厚度要均匀一致。
②砌块上下错缝、内外搭砌:为了提高砌体的整体性,稳定性和承载能力,砖块排列应遵守上下错缝,内外搭砌的原则。每层砌砖分两步架,两个施工层,采用一顺一丁砌合法,240 墙单面挂线,370墙双面挂线,线应绷直、拉紧,每层砖都要跟线。为提高受力性能,各层承重墙、梁下最上一皮砖采用丁层砌法。砌筑要上下错缝,组砌合理,避免游丁走缝、通缝现象。
③接茬牢固:施工时按照留搓的原则,对不能同时砌筑而必须留茬的部位,采取留斜茬,高度不宜超过一步架,长度不小于墙体高度2/3。如受到其它因素的影响,可考虑留直茬但必须是阳茬,并加拉结钢筋,其数量是120墙、240墙用2根Φ6钢筋,370墙用3根Φ6钢筋。间距沿墙不超过500mm钢筋末端做90度弯勾。
六、强化施工组织与管理方面的措施
1、严密施工组织,责任落实到人,现场成立临时指挥组,由项目经理、施工负责人、技术负责人协调指挥,昼夜轮流值班,坚持到砼浇灌结束。指挥组下设调度、技术质量、后勤服务对外协调等小组,分工明确、责任落实到人,使全体参战人员做到心中有数,工作有条不紊。
2、做好外单位协调工作,取得支持与谅解,砼浇捣方案确定后分别召开交通、市容、环卫、管线、公安等单位的协调会议,让他们了解工程进展,已取得支持。
3、搅拌机、输送泵、布料机部位等,现场用对讲机联系和协调。
4、墙板、立柱、顶板砼:
(1)本工程所有混凝土采用地泵泵送砼,在施工部位用布料机布料,由现场搅拌站计划供料。
(2)柱高度大于3m应在设置浇灌口,确保砼不产生离析现象。
七、室内外土方回填施工要点
本工程室外回填土在外墙防水施工完后进行.建筑物四周全部回填3:7灰土,采用袋装石灰,室内采用素土回填。所有土料均来自外购黄土运到施工现场,回填时用人工搬运至填土部位进行分层铺摊,采用蛙式打夯机夯实,运距200m。
1、填土由下而上分层铺填,每层土虚铺厚度不大于250mm。压实厚度应控制在180mm。
2、填土前用仪器测定土的含水率,确保土的含水率在最优的含水量范围内。土料含水量一般以手握成团,落地开花为宜。
3、填土一般以最低处开始,由下而上进行。
4、回填灰土的压实系数不得少于0.95。地坪回填土压实系数不得少于0.93。回填素土的质量要求,压实系数不得小于0.93,当垫层厚度大于300mm,压实系数不得
小于0.95。
5、蛙式打夯机在打夯之前,由工人对填土进行平整,打夯机依次夯打,一夯压半夯,夯夯相接,夯夯相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。
八、回填土质量保证措施
1、回填时,基坑内设有的集水井,定岗安排人员进行抽水,确保回填土的含水量符合要求。
2、已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除,方可进行下一道工序。
3、当天填土必须在当天压实。
4、回填土在夯实后,由专职质量员对每层回填的质量用环刀取样抽样抽检测定土的密实度以控制土的压实系数不小于0.95 。
5、每层回填土按200m3取样一组,取样部分为每层夯实后的下半部,回填土的测定后的干密度,保证有90%以上的土样符合设计要求。
中天五建世纪华苑(四期)项目部
2008年7月29日
某道路工程施工招标 施 工 组 织 设 计 编制人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 年月日
目录 第一章施工方案与技术措施 (4) 第一节机械土石方及路基工程 (4) 第二节道路工程 (31) 第三节给水管道施工 (42) 第四节排水工程 (53) 第五节高压电力管及弱电管预埋工程 (79) 第六节绿化施工 (100) 第七节人行道施工 (115) 第八节交通工程施工 (121) 第九节路灯工程 (137) 第十节附属设施 (140) 第十一节施工平面布置图 (142) 第二章质量管理体系及保证措施 (143) 一、质量管理机构 (143) 二、质量保证体系 (145) 三、质量管理制度 (148) 四、质量管理保证措施 (150) 第三章安全管理体系与保证措施 (163) 一、安全生产保证体系 (163) 二、安全生产保证措施 (175) 三、安全应急救援预案及突发事故处理 (185) 四、防汛应急预案 (195) 第四章环境保护管理体系与保证措施 (198) 一、环境保护管理体系 (199) 二、环境保护管理措施 (200) 第五章工程进度计划与保证措施 (206) 第一节施工进度保证措施 (206) 第二节文明施工措施 (213) 第三节季节性施工措施 (216) 第四节管线保护措施 (222) 第六章资源配备计划 (225) 第一节主要材料需用量计划 (225)
第二节主要施工机械设备 (225) 第三节试验设备、仪器仪表 (226) 第四节主要劳动力需用量计划 (226) 第五节设备、人员、材料的进退场计划安排 (228) 第七章主要项目管理人员 (231) 第八章施工设备 (232) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (232) 第九章试验、检测仪器设备 (233) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (233)
目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、路基施工准备 (2) 四、路基工程施工方案 (4) 4.1路基施工工程特点 (4) 4.2路基工程 (5) 五、保证工期的技术措施 (56) 六、现场管理机构与人员配备标准化措施 (57) 6.1现场管理机构 (57) 6.2标准化项目经理部 (57) 6.3标准化作业队 (58) 6.4“架子队”管理组织实施方案 (59) 6.5劳动力组成及劳动力配置计划 (62) 七、培训与考核 (64) 7.1组织开展培训 (64) 7.2组织开展人员考核 (64) 7.3特殊时期劳动力保证措施 (65) 八、安全生产管理体系及保证措施 (66) 8.1 安全管理组织机构 (66) 8.2 安全保证体系 (67) 8.3安全保证措施 (68) 九、质量创优规划 (68) 9.1创优目标 (68) 9.2创优保证体系 (68) 9.3创优保证措施 (69) 十、环境保护保证措施 (71) 10.1减少生态破坏及水土流失措施 (71) 10.2.施工期间大气污染防治措施 (71) 10.3施工期间噪声污染防治措施 (71) 10.4施工营地生活污水处理措施 (72) 10.5施工垃圾和生活垃圾处理措施 (72) 10.6水土保持保证措施 (72) 十一、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 (73) 11.1文明施工保证体系 (73) 11.2文明施工保证措施 (74) 11.3文物保护措施 (75) 11.4 创建平安工地 (76)
一、编制依据 1、《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008; 2、《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2010; 4、XX镇中间站施工设计图 5、《铁路路基填筑填筑工程连续压实控制技术规程》TB 10108-2011; 6、《客货共线铁路工程竣工验收动态检测指导意见》铁建设【2008】133号; 7、《铁路路基土工合成材料应用设计规范》TB 10118-2006; 8、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009); 9、《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009); 10、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003); 11、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB10423-2003); 12、施工调查及现场踏勘 13、招标文件及实施性施工组织设计 二、工程概况 XX镇站站场路基里程:DK138+427.55~DK139+276.00,路基全长848.45米。站场内主要工程数量:挖方124.17万方,填方53.79万方;借方47.8万方(从我标段XX隧道取料);侧向约束桩19根,锚固桩87根,路基内包含1个通道,3个框架涵,1个框架桥及XX车站。本段路基工程工点类型主要有:级配碎石、路堑坡面防护及地基处理工程等。地基加固处理主要有:强夯、强夯置换墩,约束桩,锚固桩,桩板墙,锚索桩,桩基驼梁重力式路肩挡土墙;边坡防护主要采用:无纺布、土工格栅、挡土墙、预应力锚索、种植爬山虎、人字型截水骨架内灌草护坡、刚性防护网,锚杆框架梁内植生袋植草护坡等形式。计划开工时间:2013年7月2日,计划竣工时间:2014年12月30日。 三、路基施工准备 (1)图纸审核与工点调查 根据现场实际情况,核对设计图纸、根据地基土的性质、软土及松软土分布,进行填料初步复查和试验,并调查工点所处区段的城镇规划、土地资源及填料来源等条件,为施工方案制定提供依据。
老旧小区节能改造施工 组织设计 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
2014 年XXXX市老旧住宅小区综合 整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况
2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程
5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图 第一章编制依据及原则 1、编制依据 招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 宿舍楼施工图纸及清单。 招标公司组织的现场勘察和交底答疑。
屋面节能施工方案
目录 1. 编制依据 (2) 2. 分项工程概况 (2) 3. 施工安排 (2) 3.1. 质量目标 (2) 3.2. 工期目标 (3) 3.3. 安全文明环保目标 (3) 4. 施工准备 (3) 4.1. 技术准备 (3) 4.2. 材料准备 (3) 4.3. 劳动力准备 (4) 4.4. 机具准备 (4) 4.5. 现场准备 (4) 5. 施工方法 (5) 5.1. 施工顺序及流程 (5) 5.2. 屋面作法............................................................ 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工 (5) 5.4. 找坡层施工 (5) 5.5. 找平层施工 (6) 5.6. 防水层施工 (6) 5.7. 隔气层施工 (8) 5.8. 保护层施工 (9) 5.9. 细部做法 (10) 6. 质量标准及验收 (12) 6.1. 保温层 (12) 6.2. 找坡层 (12) 6.3. 找平层 (9) 6.4. 防水层 (9) 6.5. 保护层 (9) 6.6. 工程验收 (13) 7. 管理措施 (13)
7.1. 质量保证措施 (13) 7.2. 安全保证措施 (14) 7.3. 文明施工、成品保护措施 (14) 1.编制依据 1.1东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工图纸 1.2屋面工程质量验收规范 1.3建筑工程施工质量验收统一标准 1.4东城家园安置房(二期)工程及配套基础设施(A)标工程施工组织设计 2.分项工程概况 本工程为桐城市东城家园(二期)15#、16#、17#、18#楼工程,建设地点位于桐城市桐枞公路南侧,总建筑面积约20736m2平方米。 屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年,屋面设计为上人屋面和不上人坡屋面两种。 上人屋面保温层30锅炉渣+岩棉板,屋面防水层为聚氨脂和氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材. 不上人屋面保温层采用40半硬质玻璃板和水泥砂浆,屋面防水层为SBS改性沥青防水卷材两道设防,采用热熔法满粘施工方法, 防水保护层:上人屋面为水泥砂浆地面,不上人屋面为卵石保护层。 防水层施工作业人员均持有建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面施工垂直运输采用2台SSD60/60施工升降机。 3.施工安排 3.1.质量目标 工程一次交验合格率100%。
施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。
二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施
目录 目录1 1.编制依据7 2.编制原则7 3.编制范围7 3.工程概况7 3.1.工程位置7 3.2.地质概述7 3.2.1.水文地质7 3.2.2.工程地质8 3.2.3.气象条件9 3.3.设计简介11 3.3.1.工程设计概况11 3.3.2.建筑、结构设计概况11 3.3.3.给排水设计概况12 3.3. 4.暖通设计概况12 3.3.5.消防设计概况13 3.4.1.交通条件14 3.6.本工程的特点、重点、难点分析及其对策15 3.6.1.工程特点分析及对策15 a.工程特点分析15 b.对策15 3.6.2.工程重难点分析及对策15 a.工程重难点分析15 b.对策16 3.7.控制性工程16 4.管理目标16 4.1.质量目标16 4.2.安全目标17 4.3.工期目标17
4.4.环、水保目标17 4.5.职业健康安全目标17 4.6.文明施工目标17 4.7.投资控制目标18 4.8.劳动卫生和医疗卫生保障目标18 5.项目组织管理机构18 5.1.施工组织管理机构设置原则18 5.2.施工组织管理机构设置18 5.3.项目经理部的职责和权限19 5.3.1.项目经理19 6.项目管理工作内容25 6.1.目标管理25 6.2.计划管理25 6.3.技术管理26 6.4.安全质量管理26 6.5.施工现场标准化管理26 6.6.材料管理26 7.工程施工部署27 7.1.施工组织指导思想27 7.2.总体施工顺序安排27 7.3.施工组织措施28 7.4.施工进度安排29 7.5.主要工程项目的施工方案30 7.6.主要工程项目的施工方法33 8.质量保证措施123 8.1.质量目标123 8.2.质量管理组织机构123 8.3.质量管理保证体系124
迪卡侬潍坊寒亭项目A楼工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 施工单位名称:江苏省建工集团有限公司 2017年06月10日
编制说明 本施工组织设计方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 GB7106-2008 6.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 7.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 8.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规
一、工程概况 二、保温工程施工时间计划 三、工程节能设计说明 (一)屋面做法 不上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+檩条系统+1.5厚镀锌冷弯压型附檩+A级玻璃棉保温板+防水透气层+0.8mm厚上层压型钢板上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+压型钢板楼板+20厚水泥砂浆找平层+1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层+B1级挤塑板+30厚C20细石混凝土找平层+3+3厚SBS改性沥青防水卷材+20厚水泥砂浆+50厚C20细石混凝土 (二)墙体做法: 夹芯板外墙面:基层墙体+冷弯型钢墙梁+100厚夹芯板铝塑板墙面:基层墙体+5厚聚合物防水砂浆+专用胶粘剂+A级岩
施工组织设计中的总平面布置
1、线型问题 (1)建筑物的轮廓以外墙线为准,粗线,挑出阳台等用细线表示。细线调为0.09毫米比较好看,轮廓线调为0.5毫米比较合适。注意对绘制线条的线宽进行调整,总平图做到粗、中粗、细线条合理美观。 2、弱化问题 (1)地下室轮廓线在地下室阶段强调,其他阶段弱化。有时候在地下室边线加上基坑支护。 (2)周围已建建筑及道路可保留,但须弱化。 (3)遵循原则,重要构件强化,次要构件弱化。 3、字号统一 在绘制中,注意协调不同文字标注的字号统一,使整体完整协调。比如:楼栋号文字标注采用相同字号;临设、加工房、堆场采用相同字号;说明文字和图例采用相同字号;图名最大,按实际选用。 4、图例选用 图例以简洁形象为宗旨。在绘制的过程中注意前后的统一。 5、容易遗漏的东西 (1)地下室车库出入口(若完成),在主体阶段需保留。 (2)结合进度,在总体建筑的施工阶段可能出现个别楼栋滞后建筑,那么要注意在图上表现。 (3)加工场地及施工道路的转换需明确。 (4)塔吊安装拆除时间和总平图上对应。 (5)砌体插入时间与施工升降机、物料提升机的布置安排时间统一。 6、数字化绘制 对总平中的塔吊、施工电梯、施工大门、钢筋加工房等进行数字编号。
1、施工总平面布置原则 (1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少; (2)合理组织运输,减少二次搬运; (3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰; (4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; (5)符合节能、环保、安全和消防等要求; (6)临时设施应方便生产和生活,办公区,生活区和生产区宜分离设置; (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 2、施工总平面布置图应包括内容 (1)项目施工用地范围内的地形状况; (2)全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置; (3)项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等; (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施; (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 3、分阶段布置 施工现场平面布置图一般按地下结构、地上结构、装修装饰和机电设备安装、总平施工四个阶段。 (1)地下室结构 涉及土方施工的需明确土方施工顺序,即和进度表达一致绘制施工顺序流程。如果总平绘制比较细致,可以对节点工期要求的区域进行标注显示。 土方回填区域也可以表现出来。尼玛,防水卷材、防水保护层也可以表现出来。。 通过地下室顶板的,需要加固的部位,绘制加固区域。
实施性施工组织设计
施工组织设计评审表 单位:中铁十三集团公司第三工程有限公司编号:
审批页 都汶路H合同段项目经理部依据《国道317(213)线都江堰至汶川公路H合同段两阶段施工图设计文件》、《投标文件》、初步施工组织设计及现场实际情况,并结合本项目的具体情况,编制的实施性施工组织设计。设计的编制突出重点、兼顾一般,主要施工工艺、工法合理可行,工期和进度安排符合合同要求,投入的人力及机械设备能够满足工程施工的需要,施工准备及场地布置能够结合现场实际,是指导和安排现场施工的重要依据,是确保工程顺利进行,达到保质保量按期完工目的的重要保障。同意按此施工组织施工。 审批人: 二OO三年月日
签发令 都汶路H合同段项目经理部依据《国道317(213)线都江堰至汶川公路H合同段两阶段施工图设计文件》、《投标文件》、初步施工组织设计及现场实际情况,并结合本项目的具体情况,编制的实施性施工组织设计。设计的编制突出重点、兼顾一般,主要施工工艺、工法合理可行,工期和进度安排符合合同要求,投入的人力及机械设备能够满足工程施工的需要,施工准备及场地布置能够结合现场实际,是指导和安排现场施工的重要依据,是确保工程顺利进行,达到保质保量按期完工目的的重要保障。本施工组织设计自即日起执行。 审批人: 二OO三年月日
编制说明 2003年9月29日我单位接到都汶公路H合同段中标通知书后,公司领导立即召开工程准备研讨会,并选定业务骨干组成项目科技攻关小组进行工前技术准备。 项目科技攻关小组为了贯彻我集团公司“争创行业一流,实现顾客期望,奉献满意工程”的质量方针,实现“科学管理,精心施工,加快速度,降低成本,消灭通病,提高质量,树立企业形象、争创国内同类高速公路建设一流水平”的目的,研究编写了本合同段实施性施工组织设计。 该施工组织设计是结合初步施工组织设计和施工现场实际情况,编制的实施性施工组织设计。设计的编制突出重点、兼顾一般,详细介绍了每一个分项、分部工程,每一道工序的具体安排和操作方法;特殊过程的实施方案以及工程完工后的保护措施等许多内容。本施工组织是指导和安排现场施工的重要依据,是确保工程顺利进行,达到保质保量按期完工目的的重要保障。 本施工组织设计由项目科技攻关小组组长孟庆信主编,项目经理于京环主审。 在编写过程中,公司工程管理部部长黄玉江参加了现场考察和方案制定工作,为设计的编写给予了具体指导,在此谨表示忠心感谢。 项目部技术科 二OO三年十一月
南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日
建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向
开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关
选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方
泗阳罗马都市2#地块B-8#、B-11#、B-12#、B-16#、B-19#、B-22#、B-23#楼工程 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 铭天建设 2017年9月20日
一.编制依据: 1.1 施工图纸 1.2 主要规、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2.外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3.建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4.建筑节能工程质量验收规程J10522-2005 5、建筑节能工程质量验收规 GB50411-2007 二.工程概况: 主体设计使用年限:70年。 抗震设防烈度:7度。 建筑外墙体保温:40厚复合材料保温板,燃烧性能为A级; 建筑屋面保温:50厚挤塑聚苯保温板,燃烧性能为B1级; 分户楼板保温:20厚隔声玻璃棉板,撞击隔声性能〈75dB; 三.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理
部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:俞付喜 副组长:宣恩山 组员:梁亦焕、薛夏光、颜佳、梁明生,旺 3.2 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类视工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。
施工组织设计编制依据: 1 与工程建设有关的法律、法规和文件; 2 国家现行有关标准和技术经济指标; 3 工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; 4 工程施工合同或招标投标文件; 5 工程设计文件; 6 工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件; 7 与工程有关的资源供应情况; 8 施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。 2 施工组织总设计 编制依据: 1.招标文件、投标文件及合同文件 2.各种勘察设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已建和拟建的各种设施位置 3.建设项目的建筑概况、施工布署和拟建主要工程施工方案、施工进度计划,以便了解各施工段情况,合理规划施工场地 4.各种建筑材料、构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路 5.各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的数量及有关参数 6.建设地区的自然条件和技术经济条件 2.1 工程概况 2.1.1 工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等。 2.1.2 项目主要情况应包括下列内容: (1)项目名称、性质、地理位置和建设规模; (2)项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况; (3)项目设计概况; (4)项目承包范围及主要分包工程范围; (5)施工合同或招标文件对项目施工的重点要求; (6)其他应说明的情况。 内容包括:
1)基本情况 2)合同情况 3)建筑设计 4)建设地点的特征 5)施工条件 工程概况可附图进一步说明: ①周边环境条件图。主要说明周围建筑物与拟建建筑的尺寸关系、标高、周 围道路、电源、水源、雨污水管道及走向、围墙位置等;城市市政管网系统工程等 ②工程平面图。可以看到建筑物的尺寸、功能及维护结构等;是合理布置施 工总平面的要素 ③工程结构剖面图。以此了解工程结构高度、楼层结构高度、楼层标高、基 础高度及地板厚度等,是施工的依据 2.1.3 项目主要施工条件应包括下列内容: 1 项目建设地点气象状况: 海拔、日平均温度、极端最低温度、极端最高温度、最大冻结深度、年平均温度、室外风速、室外计算相对湿度、年降水量、风力、雷暴日数采暖期度日数等) 2 项目施工区域地形和工程水文地质状况: 场地的地层构造、岩石和土的物理力学性质、地下水的埋藏条件、土的冻结深度等的地质情况 3 项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建(构)筑物情况2.2 总体施工部署 2.2.1 施工组织总设计应对项目总体施工做出宏观部署: (1)确定项目施工总目标,包括进度、质量、安全、环境和成本等目标; (2)根据项目施工总目标的要求,确定项目分阶段(期)交付的计划; (3)确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织。 2.2.2 对于项目施工的重点和难点应进行简要分析。 2.2.3 总承包单位应明确项目管理组织机构形式,并宜采用框图的形式表示。 2.2.4 对于项目施工中开发和使用的新技术、新工艺应做出部署。 2001年建设部令109号《建设领域推广应用新技术管理规定》: 任何单位和个人不得超越范围应用限制使用的技术,不得应用禁止使用的技术
三柱四跨双岛四线同台换乘地铁车站施工组织设计(中铁) 【工程概况】 编制范围:车站工程、附属结构及区间工程 车站规模:479.75×41.3m/335.4×20.3m(换乘车站) 配套工程:地下车库设计年限:100年 安全等级:一级裂缝控制等级:三级 抗震等级:三级人防荷载:六级 主体防水等级:一级主体耐火等级:一级 【工程难点】 工程特点:1.结构复杂;2.工期紧;3.施工干扰大,协调困难;4.环保要求高。 工程难点:1.工程规模大;2.地铁车站埋深大;3.地下水埋深浅;4.工期紧 【内容节选】 土方开挖按照“竖向分层、纵向分段、先支后挖”的原则进行,采用长、短臂挖掘机联合开挖,长臂挖…… 基坑四周采用高压旋喷桩帷幕止水,基坑内采用管井降水。旋喷桩…… 东段基坑设2排预应力锚索拉住围护桩,确保围护结构稳定。两排锚索间距离为3m,第一排…… 在土方开挖过程中要做到:开挖暴露前调查清楚(包括具体里程、埋深等)、标明位置;开挖…… 钢支撑一端为固定支座,另一端为活动支座。钢支撑预加轴力依靠两台液压千斤
顶完成,千斤顶能力…… 穿墙管在浇注砼前埋设,并加止水法兰和双面胶粘带以及金属箍进行处理。止水法兰焊接在穿墙管上,然后浇…… 钢筋笼与格构柱进行对接施焊时,使钢筋笼和格构柱保持垂直状态,对接钢筋笼时两边…… 【内附图表】 1.地铁施工分区总平面图 2.地铁结构剖面图 3.钻孔灌注桩统计表 4.主体结构工程数量 5.组织机构图 6.施工围挡示意图 7.总体施工流程8.钻孔桩施工工艺流程 9.预应力锚索施工工艺10.明挖基坑开挖示意图 11.钢支撑施工工艺12.梁模板支设示意图 13.楼梯模板支设示意图14.质量保证体系 15.安全保证体系16.应急处理组织 17.环境保护体系18.劳动力计划表 共130页,2010年编制
一、施工组织设计 第一部分土建施工组织设计 第一章、编制依据和原则 第一节编制依据 1.1.1.国家现行建筑设计、施工、安装、验收规范、规程、检验评定标准(详见下表)及有 关文件。 1.1. 2.建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.1.3.施工合同。 1.1.4.建设单位提供的施工蓝图。 1.1.5.施工现场实际情况及周边环境特点。 1.1.6.北海市第二建筑工程公司《程序文件》及《质量手册》。 1.1.7.北海市第二建筑工程公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 第二节编制原则 1.2.1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照ISO9001:2008《质量管理体系–要求》、 ISO14001:1994《环境管理体系–规范及使用指南》和OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系–规范》三个标准的要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规 范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 1.2.2.严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施 工进度,确保业主投资尽快产生效益。 1.2.3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产 率,加快施工进度。 1.2.4.加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确 保现场文明整洁。 1.2.5.遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 1.2.6.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.2.7.我公司同类工程施工经验、创优经验。
第三节本工程采用的技术规范 1.3.1施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 1.3.2应用于本工程的土建施工主要技术规范: 序号编号名称 1 GB50026-2007 工程测量规范 2 JGJ/T8-97 建筑变形测量规程 3 GB202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 4 GB50204-200(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范 5 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范 6 JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范 7 GBT50107-2010 砼强度检验评定标准 8 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 9 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规程 11 JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程 12 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 13 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 14 JZG06-1997 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程 15 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准 16 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 17 DBJ15-19-97 建筑防水工程技术规范 18 GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 19 GB50168-92、GB50169-92、 GB50171-92、GB50254-96、 电气装置安装工程施工及验收规范
格力中央空调安装工程 施 工 组 织 设 计 北京盛和空调通风管道加工厂 2006年6月16日 目录
1.工程概况 2.施工依据 3.本工程项目管理目标 4.项目管理机构设置 5.施工准备 6.主要施工方法及技术措施 7.优质工程保证措施 8.安全施工措施 9.成品保护措施 10.降低成本措施 11.文明施工措施 12.环境保护措施 13.工程竣工资料编制 一、.工程概况: 本建设项目座落于北京。本建设项目总建筑面积 m2,地上层。空调系统采用格力GMV中央空调,主机为风冷热泵机组,末端采用嵌入式室内机。 二、施工依据: 本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB1、91SB6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(2004/03/01) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ 01—51--2003)
三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100℅ 分项工程优良品率:100℅ 本工程质量保证期为2年 工期: 90天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1‰以下 环保:控制施工噪声夜间≯70Bd 白天≯65Bd 四、项目管理机构设置: 根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建“空调工程项目经理部”(以下简称项目部)。项目部管理人员岗位职责如下: 4.1项目部经理: 4.1.1项目部经理代表公司法人,贯彻执行国家建设工程施工法规,贯彻执行本企业各项规章管理制度,全面履行与业主签订的工程承包合同。 4.1.2执行公司质量方针、质保体系文件,确保本工程创优计划的实现。 4.1.3负责制定本工程施工进度、安全、文明施工各项管理指标和保证措施。 4.1.4负责重大质量事故、安全事故的处理,并及时向上级部门汇报。 4.2项目部副经理: 4.2.1协助项目部经理主管生产、材料、劳动力调配和施工安全等工作,是施工现场管理的组织者和指挥者。 4.2.2编制项目部的施工进度计划,落实工程进度计划的完成情况。 4.2.3主管施工现场劳动力以及各种施工物资的调度和优化配置,做好综合平衡,确保施工顺利进行。4.2.4负责组织生产例会,汇总生产情况,及时解决施工中存在问题。 4.2.5负责日常安全、消防、保卫、成品保护工作。 4.3项目部技术负责人: 4.3.1负责项目部制定项目部技术、质量等管理制度,全面负责项目部技术、质量管理工作。 4.3.2 负责项目部施工组织设计的编制、审定、报批。 4.3.3认真执行国家有关建筑工程施工验收规范与标准和施工组织设计的贯彻执行。 4.3.4负责组织图纸自审、会审,组织设计交底。
节能施工组织设计 第一章建筑节能设计及编制依据 一、执行规范 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2005; 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 4、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 5、《外墙外保温技术规程》JGJ144-2008; 6、《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2013; 7、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009; 8、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 9、国家和地方政府其它相关节能设计、节能产品、节能材料的规定。 二、围护结构热工性能及节能措施表
第二章施工方案及质量标准 项目部以项目经理任明乾为组长的领导小组,负责墙改与建筑节能质量及施工管理。选择具有多年创优经验的班子成员参与本工程的施工管理。严格按照国家《民用建筑节能管理规定》中有关条文进行管理工作。 (一)墙体节能施工方案 一、工程做法: 1、墙面清理、砼面与砖墙衔接部位用钢丝网加强;砼面喷界面剂,砖墙面喷水泥浆一道; 2、外墙基底先用1;2水泥砂浆处理一道,厚2—3mm; 3、30厚无机聚合物保温砂浆至少分两道抹,在第一道粉完后末粘固前,各阴角、阳角以及门窗洞口角各部位贴耐碱网布增强; 4、锚栓固定:膨胀钉锚固于基层的深度不小于30mm,每平方米不少于5个锚栓固定件; 5、抹5厚的抗裂砂浆(覆盖锚栓)抹抗裂砂浆同时压入一道耐碱网布; 二、工艺流程 墙面清理:——砼面与砖墙衔接用钢丝网加强:——砼面用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷:——1:2水泥砂浆找平:——施工前12h或2h将墙面浇水:——做第一遍保温砂浆:——阴角、阳角、门窗洞口角贴耐碱网布增强:——养护至少24h:——做第二遍保温砂浆:——养护至少24h:——锚栓固定——抹抗裂砂浆(覆盖锚栓)、铺设网格布: 三、施工条件 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内不得低于5摄氏度(低于5摄氏度应使用甲酸钙防冻措施),风力不大于5级。 3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证施工的连续性。 4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 5、墙体系统在施工过程中所采取的有效保护措施。 四、施工要点: 1、墙体工程质量检查验收,按《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰; 2、用1:2水泥砂浆找平,若墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆; 3、保温砂浆施工前,门、窗框必须按要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作; 4、基层面处理,驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥1 0 nm应铲平;墙表面应在施工前一天用水冲拭表面;混凝土面必须用界面剂糙化处理; 5、从顶层到底层地面吊垂直线,预留出保温层的厚度,弹好控制线,再做护角。打点、冲筋:用配制搅拌好的保温浆料直接做成直径为30 mm、厚度为设计要求的灰饼冲筋,达到找平标准。 6、必须采用机械搅拌;投料顺序:先加砂浆料重量约80%的水,再加砂浆料,开机运转搅拌4~5分钟后视砂浆稠度再适量补水或补料,直至搅拌均匀为止。砂浆稠度控制在80mm左右,现场能够方便操作而不发生流挂为准。 7、在保温砂浆施工前1 2小时用水将砖墙面和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿;
路堑开挖工程施工组织设计
1、编制依据 1.1、云桂铁路广西有限责任公司《新建云桂铁路指导性施工组织设计》; 1.2、中铁十九局云桂铁路(广西段)YGZQ-4《投标书》承诺、《合同书》和《云桂铁路(广西段)YGZQ-4实施性组织设计》; 1.3、现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; 1.4、中国中铁二院工程集团有限责任公司提供的路基参考图集; 1.5、《客运专线铁路路基工程施工技术指南》(TZ 212-2005); 1.6、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003 J285-2004); 1.7、《客运专线路基工程施工质量验收暂行标准》(铁建设【2005】160号); 1.8、《高速铁路工程测量》(TB10601-2009); 1.9、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009 J944-2009)。 2、编制范围和原则 2.1、编制范围 适用于云桂铁路YGZQ-4标五工区所承建的(DK219+590~DK220+998.805段)路堑工程。 2.2、编制原则 2.2.1、依据投标施工组识设计,贯彻优化施工组织设计、技术先进可行及经济合理的指导原则; 2.2.2、严格遵守招标文件中有关投标须知和合同条款等要求的原则; 2.2.3、贯彻均衡生产、合理分配资源的原则; 2.2.4、突出重点、突破难点,结合施工段范围内工程实际,合理安排人员、机械施工,确保施工安全、质量、进度;
2.2.5、合理安排施工部署,最大限度地减少施工对当地交通及生活带来的影响; 2.2.6坚持加大环境保护、水土保持力度的原则;认真保护自然环境搞好文明施工建设; 2.2.7采用新技术、新工艺、新材料、新设备的原则。 3、工程概况及主要工程数量 3.1、工程概况 DK220+219~DK220+998.805段内路堑挖方,坡顶设天沟,边坡防护采用人字型截水骨架内灌草护坡,锚杆框架梁,锚索框架梁内喷混植生护坡,平台处有截水沟。坡脚处采取C35混凝土预加固桩和C30片石混凝土挡墙支挡,其间设有挡土板。排水系统采用天沟和平台截水沟相结合。部分路堑换填,路堑基床挖除换填A、B组填料。 本段路基为双线客运专线,设计速度250公里/时。 3.2、主要工程数量 挖土方 6.6万m3,填土方:4102 m3,填级配碎石掺3﹪水泥:2033 m3,填级配碎石掺5﹪水泥:2992 m3 预加固桩:2m×1.5m:313.5m;2m×2m:31 m;2.25m×1.5m:30m 2.5m×1.75m: 266m ;2.25m×2.2m :34m 3.3、工程特点 施工难度大,与便道相邻,安全防护项目多 3.4自然地理特征 3.4.1、地形地貌 施工地段属于丘陵剥蚀地貌,地形起伏较大,坡面植被多为灌木,植