UPS电源

UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。

从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,

将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;

2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)

的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;

3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路

组成;

4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,

其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,

其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。

一类型

(一)UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。

1 后备式UPS:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。

2在线式UPS:这种UPS一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

3在线互动式UPS:这是一种智能化的UPS,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS 效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但其稳频特性能不是十分理想,不适合做常延时的UPS电源。

表一

表二:

(二)UPS从结构上一般分为直流UPS(DC-UPS)和交流UPS(AC-UPS)两大类。

1 直流UPS直流不间断电源由两个基本单元组成。分别是整流器、蓄电池。其原理结构方框图如下:

其工作过程是:当市电正常时,电流通过整流器向负载供电,同时整流器给蓄电池充电。电流路径是1路市电——整流器——负载,2路路市电——整流器——蓄电池。当市电故障或整流器故障时,通过控制电路自动切换使蓄电池为负载供电,电流流向为蓄电池——负载。

2交流UPS电源由三个基本单元组成。分别是整流器、蓄电池和逆变器。其原理结构方框图如下:其工作过程是:当市电正常时,电流通过整流器、逆变器向负载供电,同时整流器给蓄电池充电。电流路径是1路:市电——整流器——逆变器——负载,2路:市电——整流器——蓄电池。当市电故障或整流器故障时,通过控制电路自动切换使电池为负载供电,电流流向为蓄电池——逆变器——负载。

(三)从备用时间分,UPS分为标准型和长效型两种。

一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以维持较短时间的供电(一般不超过25分钟);长效型机内不带电池,但增加了充电器,用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间,厂商在设计时会加大充电器容量或加装并联的充电器。

此外,UPS的分类还有其他一些简单的分类,比如从组成原理分为旋转型UPS和静止型UPS;从应用领域分为商业用UPS和工业用UPS;从输出电压的相数分为单相UPS和三相UPS;从容量分为大容量UPS(大于100KVA)、中容量UPS(10-100 KV A)和小容量UPS(小于10 KV A)。

二UPS的容量

UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。

通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的UPS 都用VA而不是W来表示容量。

事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。

那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。

一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素:

1、实际负载情况:P=∑Pi/f

即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。

2、预留扩容:

考虑到业务发展的可能,在不大量追加投资情况下,增加UPS输出容量,这可通过两种途径实现:

A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,如现在市面上销售的模块化UPS产品。

B:提前购买大容量UPS,但需提前投入大量的资金。

四UPS 输出电压

UPS输出电压是指市电经过UPS整形、滤波、稳压等一系列措施后输出的供电脑等负载设备使用的电压。这种电压一般都比市电电压干净,没有杂质讯号。通常UPS的输出交流电压应该稳定在220V,不能有过多偏差。

五输出电压频率

一般电网标准频率是50Hz(赫兹)或者60Hz(赫兹),UPS允许市电频率有一定的变化范围,在这个范围内,UPS 同步跟踪市电频率,超出则以本机频率输出。这个实际输出的频率就是输出电压频率。

六UPS的输入电压范围

UPS的输入电压范围,即UPS允许市电电压的变化范围,也就是保证UPS不转入电池逆变供电的市电电压范围。范围越大说明UPS适应性越好。一般UPS的输入电压范围应该在160V~270V之间或者更宽。

在正常的输入电压范围内,逆变器(负载)电流由市电提供,而不是电池提供。输入电压范围越宽,UPS电池放电的可能性越小,故电池的寿命就相对延长。因为当地的电压波动情况直接影响UPS的运行,特别是有些地区电网比较恶劣,白天和晚上的电压相差很大。如果UPS 要24小时工作,在如此大的变化范围里,UPS能否工作至关重要。如不能工作,只有转电池,这样一则电池并没有用于真正的断电,二则频繁转电池会影响电池的寿命。如果该UPS的转电池装置为继电器,则对继电器的损坏特别严重,大大增加了UPS的故障率。

当UPS电源以市电供电方式工作过程中,如果输入交流电源的电压高于输入电压上限和低于输入电压下限时,UPS 将断开输入交流电源,而切换到电池供电方式。开机输入电压范围和输入电压范围,反映了UPS电源对电网电压变化的适应能力,开机输入电压范围和输入电压范围越宽表示机器对电网电压的波动变化适应能力越强。

七UPS输入电压频率

UPS输入电压频率,即UPS能自动跟踪市电、保持同步的频率范围。一般电网标准频率是50Hz(赫兹)或者是60Hz(赫兹),UPS允许市电频率有一定的变化范围,亦即输入电压频率范围,这个数值可波动范围通常在正负百分之二左右,在这个范围内,UPS同步跟踪市电频率,超出则以本机频率输入。

八UPS的转换时间

UPS的转换时间是指UPS从市电切换到电池状态或从电池状态切换到市电所需要的时间。通常UPS的转换时间不能大于10ms(毫秒)。

UPS的转换时间指标希望是越小越好,但有些容性负载可以承受短时间的转换,UPS如采用继电器则存在4~10ms 的转换时间,对采用电子开关则小一些,关键是看该UPS采用何种技术。通常我们认为后备式与在线互动式有转换时间,在线式UPS则不存在转换时间,即零转换时间。

对于家庭个人使用或SOHO小型办公应用来讲,建议购买具有转换时间的后备式UPS(不要大于10ms),比较合算;而对于交通、银行、证券或大企业等重要型工作,则建议购买零转换时间的在线式UPS。

九UPS电池

UPS(不间断电源)之所以能够在断电后,继续为计算机等设备供电,就是因为它的里面有一种储存电能的装置在起作用,这种储能的装置就是UPS电池。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。

UPS电池的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短,蓄电池的种类一般分力铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等,如下表所示。

考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,一般选择铅酸免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣质电池,因为这样做会影响整个系统的可靠性,并可能因此造成更大的损失。

十UPS的标称备用时间

UPS的标称备用时间是指市电断电后UPS能够供给计算机等设备的最大供电时间。

通常,UPS依备用时间可分为标准型及长效型。标准型UPS备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时。假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型UPS;假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型UPS。

那么UPS备用时间的长短是由什么决定的呢?是由UPS的储能装置,也就是UPS电池决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由"安时数(AH)"这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。

后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的。如果是个人用户单机使用,这种小型后备式UPS 就值得选购。在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池组的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。对于公司,企事业单位等电脑等设备比较多的情况,就有必要选择提供大容量电池组的UPS,以提供更长的备用时间。

十一电源效率

UPS电源的基本知识

UPS电源的基本知识 一、为什么要用UPS 有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种: 1、电涌(power surges): 指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。 2、高压尖脉冲(high voltage spikes): 指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。 3、暂态过电压(switching transients): 指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。 4、电压下陷(power sags): 指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变

压器接入都可能造成这种问题。 5、电线噪声(electrical line noise): 系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。 6、频率偏移(frequency variation): 系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。 7、持续低电压(brownout): 指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。 8、市电中断(power fai1): 指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。 对于电脑来说,显示器及主机工作都需要正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高。它是一种依赖电能的存储设备,需要不断的刷新动作来保持存储内容。一旦断电,所保存的内容立即消失。如果非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘等存储设备上,就会造成信息因完全丢失或变得不完整而失去价值,从而浪费大量的工作精力、时间、甚至造成巨大的经济损失。而UNIX这样的操作系统,如果不正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还可能造成系统崩溃,无法再次启动。此外,电脑中的硬盘,虽然应用的是磁存储介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力故障会使正在进行读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。另外,现在的操作系统大都能设置虚拟内存,由于突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的“信息碎片”,不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢。

ups电源知识总结

UPS电源 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一, 将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电) 的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路 组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关, 其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统, 其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 一类型 (一)UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。 1 后备式UPS:平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题,因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短,一般介于2至10毫秒,而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右,所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟,主要是让您有时间备份数据,并尽快结束手头工作,其价格也较低。对不是太关键的电脑应用,比如个人家庭用户,就可配小功率的后备式UPS。 2在线式UPS:这种UPS一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS不同于后备式的一大优点是供电持续长,一般为几个小时,也有大到十几个小时的,它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作,显然,由于其功能的特殊,价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

UPS电源的基本知识和提高UPS电源供电可靠性的三种方案

UPS电源的基本知识和提高UPS电源供电可靠性的三种方案改革开放以来,我国电力系统的建设存在无法满足各行业快速发展的要求,尤其是近年来出现的全国性电力供应不足,导致大面积的拉闸限电,严重限制了数字化建设的步伐和质量。例如,很多工厂由于限电无法全速运转,户外的无线通信业务由于停电无法正常运行,金融信息网络系统由于电网质量导致数据传输变慢、异常或部分停业,政府的信息化建设工作由于停电不得不延期等等,这一切说明电力系统的供电质量和可靠性对于数字化建设起到至关重要的作用。 因此,系统工程师在做数字化系统设计时必须充分考虑电源系统的可靠性。目前比较可靠的方法就是采用高质量的不间断电源UPS。UPS在电网正常时能够给各类信息化设备提供高质量的交流电源,在电网异常时能够将后备电池组的直流能量转化为稳定的交流电源供给负载设备使用,并且在电网掉电过程中可以保证输出没有间断,确保信息设备的安全运行。大量的现场运行数据和理论分析也表明,引进UPS电源除了可以解决上述的交流供电中断的影响外,还可以消除正常交流电网供电中的各种高频杂波、电压浪涌、陷落、瞬间断电等电力干扰对信息设备的危害,保证信息网络时刻安全运行。可见,为了保证数字化建设的顺利进行,采用高可靠的UPS供电方案是最为有效的、高可靠的电源解决方案。 本文将先介绍一下UPS的相关基本知识,然后再分析三种提高UPS供电可靠性的系统技术方案,谨供系统工程师做电源方案设计时参考。 一、不间断电源UPS的基本知识1.UPS的基本概念UPS是由整流器、逆变器、电池和控制电路等组成,能在有限时间里提供纯净、稳定波形的电源设备。 UPS具有以下功能: ①电网电压正常时,除了输出纯净、稳定且连续不间断的交流电源外,还可以对电池进行充电,储存后备能量。 ②在电网异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)利用电池组的能量对用电设备提供不间断的交流输出,不间断一般指输出电压波形为零的时间不大于10ms。

UPS基础知识

UPS是啥? UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提

供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。

UPS电源基础知识考试题库

一、单项选择题 1、UPS中文全称是:( A ) A.不间断电源系统, B 稳压电源系统 C 双电源互投 D 发电机组 2、UPS主机中逆变环节是指(B) A.交流电转换成直流电的过程 B. 直流电转换成交流电的过程 C. 交流电转换成交流电的过程 D . 直流电转换成直流电的过程。 3、通信机楼中采用的UPS主机一般采用的工作方式是(A )。 A、双变换在线式UPS B、后备式UPS C、串并联调整式UPS D、在线互动式UPS 4、通信机楼中为主设备供电的UPS系统一般不采用以下哪种并机方式?(C) A、N+1 B、2N C、N 5、市电停电(无交流输入)时,双变换在线式UPS的以下那个部件停止工作(B ) A、逆变器 B、整流器、 C、蓄电池 6、交流市电电源标称电压为380V时,通常情况下UPS输入端电压变动允许范围为(B)V。 A、332—408 B、323—418 C、320—410 D、323—437 7、所谓双变换是指UPS正常工作时,电能经过了(A )两次变换后再供给负载。 A、AC/DC和DC/AC B AC/DC和AC/DC C、DC/AC和AC/DC D、DC/AC 和DC/AC 8、2+1并机冗余系统的UPS,在考虑冗余的前提下,系统带载能力最大可以是单台的(B )倍。 A、3 B、2 C、1.5 D、4 9、通信机楼中UPS主机不包括(D)。 A、整流滤波电路 B、逆变器 C、静态转换开关 D、蓄电池组 10、在市电正常时,在线互动式UPS供给负载的交流是(B) A、经过整流和逆变 B、经过升降压(稳压) C、经过滤波 11、有市电时,UPS工作正常,一停电就没有输出,不是以下哪种原因造成?(B) A、没有开机,UPS工作于旁路状态 B、市电不正常 C、电池开关没有合 D、电池的放电能力不行,需更换电池

UPS电源的使用及注意事项

UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时,UPS 将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作,以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏。 1、准型UPS的使用 标准型UPS一般在市电状态下无负载检测功能,靠其中的保险丝实行保护。在实行市电供电的情况下,如果带载过大,UPS可能继续工作,但当市电异常转为UPS逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。所以在使用标准型UPS前应确认负载总量。 正常使用时,若无市电中断情况发生,电池应每隔3-6月带载充、放电一次,放电完毕后,标准型UPS 充电时间应很多于10小时。 2、效型UPS的使用 长效型UPS因为采用外接电池组来延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间,所以在使用长效型UPS时一定要注意电池的质量和保养。 因为长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要实行重新连线,在连线时应注意以下几个问题: 1)电池连接时电压极性要准确; 2)先向UPS中输入市电产生充电电压,然后将电池与主机实行连接。 3、所有UPS在使用时应注意以下事: 1)UPS接地处理:因为UPS内有超过人体承受水平的高电压,当发生故障时候,若未接地,可能会导致其金属壳带电,危害到人体安全;另外,某些设备对零、地线之间电压有较高的要求,若未接地,会使得零、地线之间电压过高而使设备无法工作甚至发生损坏; 2)正常使用时,若无市电中断情况发生,电池应每隔3月带载放、充电一次,放电完毕后,UPS充电时间应很多于10小时; 3)如果UPS长期处于闲置状态,应每隔3月空载冲、放电一次; 4)电池的外部环境要求以22-28℃为宜,避免阳光直射并做好防尘处理; 5)室温条件下,长期处于浮充状态运行时的密封铅酸电池寿命为3-5年,应根据实际情况及早做好备用蓄电池的购置与预使用状态调试。 下一节:UPS电源的基础知识

UPS的基础知识

UPS的基本知识 一、UPS的概况 1、UPS的概念 Uninteruptible Power System的英文字首简称为UPS,即我们所说的不间断电源系统,依照字面上的解释即为电力系统停止供电时,在极短的时间内取代原有的电力设备,继续供电给负载系统使用。 其工作原理:首先在正常时利用整流装置将交流输入整流成直流电力,然后一路对蓄电池充电,一路籍以将直流电力供给逆变器,逆变器将直流电力转换成稳定的交流电力输出经静态开关装置供给负载使用。当输入电力中断时,由储存在蓄电池内的直流电力供应逆变器工作转换成交流电力供负载使用。待市电完成供电准备后,才停止由蓄电池输出转换。 二、UPS的组成概要 依UPS内部构造可分为:电池组、充电器、逆变器及静态开关。 1、电池组 UPS所用的电池种类相当多,其差别在于极板材质、构造及电解液成份的不同,目前广泛UPS采用的为铅酸免加水电池,其优点在于重量轻、寿命长。电池容量单位为安培/小时(Ah),数值越大则表示电池的容量越大,一般UPS标准放电时间在满载状态下最长不超过15分钟,若使用者欲延长放电时间则需另外加长效型充电电路来使用,由于电池为UPS市电中断后的电力来源,故其电池的品质及可靠度是不容忽视的,所以电池的品牌亦是选择UPS 的指标,最好能尽量选世界知名品牌。 2、充电器 电池充电器经由变压器与市电隔离,对电池充电及提供逆变器电力,此电源需有足够的容量,但又必需有一定限流装置电路来保护电池的寿命,一般而言,对已耗尽电力的电池进行充电,将花费其放电时间常数的 8~10倍才能回充至额定压的80%,故标准型小容量在线式每放一次电需8小时以上的充电时间才能恢复电力。 3、静态开关 静态开关可由两个单向可控硅组成,以可控硅的高速开关特性来补偿输出继电器触点跳接时间,使AC与INV转换时,转换时间小于5ms,因为继电器的跳接时间不能满足UPS负载的要求(电脑允许断电的最短时间小于6ms)。 4、逆变器 逆变器是一种电力转换电路,它所担任的工作是将直流电源转换成一般的交流电,在UPS 领域内利用整流器将交流电力整流成直流电力,然后再经逆变器转换成交流电力,即所谓的AC-DC-AC,使输出电源更为纯净,其具备如下功能: (1)反转:将整流器及电池组所供应的直流电源换成交流电源,波形失真小于5%。 (2)稳定:保持交流输出电压再负载能接受之范围内(2%),频率漂移则0.5%。 (3)限制:本身具有过电流感,当超载时用于保护自身和负载。 三、UPS的作用和特点

电力系统UPS详解

电力系统UPS详解 UPS的作用 UPS中文为“不间断电源”。是一种含储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分,为变电站内监控系统、自动化仪表、远方通信系统等设备提供恒压恒频的不间断电源。 UPS系统的主要作用有两方面: (1)做为重要设备的交流供电电源,防止市电突然断电而影响正常工作,给设备造成损害; (2)消除市电中的电涌、瞬间高/低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机等提供高质量的电源。 UPS的分类 UPS系统主要有有三种类型:后备式、互动式、在线式。 (1)后备式:具备自动稳压、断电保护等功能,转换时间10ms左右,逆变输出的交流电是方波,结构简单,价格便宜; (2)互动式:具有滤波功能,抗式电干扰能力强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,价格远低于在线式; (3)在线式:结构较复杂,性能完善,能够持续不中断输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;价格高,通常应用在关键计算机和网络设备等对电力要求苛刻的环境中。 UPS的结构 变电站内UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)。 结构示意图如图所示,简单说说几个比较重要的部分的用处。

整流器: 有两个主要功能: 第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给逆变器; 第二,给蓄电池提供充电电压,起到一个充电器的作用; 逆变器: 将直流电(DC)转化为交流电(AC),供给负载使用; 蓄电池: UPS用来作为储存电能的装置,使其在市电失电时,可以将直流电逆变后,为负载提供不间断电源。其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间; 静态开关: 又称静止开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制; 隔离变压器、稳压器: 在输入或输出部分将交流与直流隔离,稳压器除了隔离之外还有稳定电压的作用; UPS的四种运行模式 UPS有4种运行模式,将UPS系统结构简化后示意图如下: (1)正常操作模式:

UPS电源的基本知识

一、为什么要用UPS 有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种: 1、电涌(powersurges): 指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。 2、高压尖脉冲(highvoltagespikes): 指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。 3、暂态过电压(switchingtransients): 指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。 4、电压下陷(powersags): 指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。 5、电线噪声(electricallinenoise): 系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。 6、频率偏移(frequencyvariation): 系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。

UPS电源基础知识

目录 一、UPS 基本知识 (2) 1、UPS 概述 (2) 2、UPS 主要功能 (2) 3 、免维护铅酸蓄电池 (2) 二、ups 蓄电池接线图 (3) 1、单组36v 接线图(12V 蓄电池) (3) 2 、单组96V 接线图(12V 蓄电池) (3) 3 、单组192V 接线图(12V 蓄电池) (4) 4、两组36v 并联接线图(12V 蓄电池) (5) 5 、两组96V 并联接线图(12V 蓄电池) (6) 6 、两组192V 并联接线图(12V 蓄电池) (6) 三、UPS空开、电缆配置 (7) 1 、输入电流计算方法 (7) 2 、输出电流计算方法 (8) 3 、电池逆变电流计算方法 (9) 四、UPS蓄电池配置 (10) 1 、电流法 (10) 2 、恒功率法 (11) 3、UPS 行业常用简单运算法 (12) 4 、举例说明 (12) 五、UPS 并机方式 (13) 1 、串联备份 (13) 2 、双机并联备份 (15) 六、UPS 日常维护及保养 (16) 七、常见UPS 的故障诊断和排除 (17)

UPS基础资料 一、UPS 基本知识 1、UPS概述 即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS 就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V 交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。 2、UPS主要功能 高可靠性不间断供电,保证动力的连续性(0ms ) 电网稳定、净化功能,高质量供电,绿色电源 电池管理功能,延长电池使用寿命 只能监控功能,解决UPS 运维问题 3、免维护铅酸蓄电池 主要参数电压:12V 、6V、2V 单格电池电压为2V ,12V 电池由 6 个单格电池构成 AH 数:7AH 、17AH 、24AH 、38AH 、65AH 、100AH 、120AH 蓄电池放电终止电压: 1.75V/ 单格

UPS电源的使用及注意事项

UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时,UPS 将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS立即在4-10 毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作,以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏。 1、准型UPS的使用 标准型UPS 一般在市电状态下无负载检测功能,靠其中的保险丝实行保护。在实行市电供电的情况下,如果带载过大,UPS可能继续工作,但当市电异常转为UPS逆变工作时,UPS 就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。所以在使用标准型UPS前应确认负载总量。 正常使用时,若无市电中断情况发生,电池应每隔3-6 月带载充、放电一次,放电完毕后,标准型UPS 充电时间应很多于10 小时。 2、效型UPS的使用 长效型UPS因为采用外接电池组来延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间,所以在使用长效型UPS 时一定要注意电池的质量和保养。 因为长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要实行重新连线,在连线时应注意以下几个问题: 1)电池连接时电压极性要准确; 2)先向UPS中输入市电产生充电电压,然后将电池与主机实行连接。 3、所有UPS在使用时应注意以下事: 1)UPS 接地处理:因为UPS内有超过人体承受水平的高电压,当发生故障时候,若未接地,可能会导致其金属壳带电,危害到人体安全;另外,某些设备对零、地线之间电压有较高的要求,若未接地,会使得零、地线之间电压过高而使设备无法工作甚至发生损坏; 2)正常使用时,若无市电中断情况发生,电池应每隔3 月带载放、充电一次,放电完毕后,UPS 充电时 间应很多于10 小时; 3)如果UPS长期处于闲置状态,应每隔3 月空载冲、放电一次; 4)电池的外部环境要求以22-28℃为宜,避免阳光直射并做好防尘处理; 5)室温条件下,长期处于浮充状态运行时的密封铅酸电池寿命为3-5 年,应根据实际情况及早做好备用蓄 电池的购置与预使用状态调试。

UPS电源常识

不间断电源(UPS) UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。 中文名:不间断电源 外文名:Uninterruptible Power System/Uninterruptable Power Supply 简称:UPS 应用:通信,电力,金融,石油,军事等 分类:在线式、在线互动式、后备式 特点 UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power

UPS电源的基本常识和注意事项

UPS电源的基本常识和注意事项 UPS的功能与作用 UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。 目前在市场上可以购买到种类繁多的UPS电源设备,其输出功率从500VA到3000kVA不等。当有市电供给UPS的时候,UPS对市电进行稳压(220V±5%)后为计算机供电。此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电。因UPS设计的不同,UPS适应的范围也不同,UPS输出电压在±10-15%的变化一般属正常的计算机使用电压。当市电异常或者中断时,UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换供给计算机系统,以维持计算机系统的正常工作并保护计算机的软硬件不受损失。 UPS的分类与特点 UPS电源按其工作方式可分为后备式和在线式两大类,按其输出波形又可分为方波输出和正弦波输出两种。后备式UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源,机内的逆变器处于停止工作状态。这种UPS电源在实质上相当于一台稳压性能极差的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对市电电压的频率不稳、波形畸变以及从电网串入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时,蓄电池才对UPS的逆变器供电,并向负载提供稳压、稳频的交流电源。后备式UPS电源的优点是运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大、对供电质量要求不高的场合。 在线式UPS电源在市电正常供电时,首先将市电交流电源变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电源重新变成交流电源,即它平时是由交流电经整流后又以逆变器方式向负载提供交流电源。一旦市电中断,立即改由蓄电池以逆变器方式对负载提供交流电源。因此,对在线式UPS电源而言,在正常情况下,无论有无市电,它总是由UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰带来的影响。显而易见,在线式UPS电源的供电质量明显优于后备式UPS电源,因为它可以实现对负载的稳频、稳压供电,且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。方波输出的UPS电源带负载能力差(负载量仅为额定负载的40-60%),不能带电感性负载。如所带的负载过大,方波输出电压中包含的三次谐波成份将使流人负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。正弦波输出的UPS电源的输出电压波形畸变度与负载量之间的关系没有方波输出UPS电源那样明显,负载能力相对较强,并能带微电感性负载。不管那种类型的UPS电源,当它们处于逆变器供电状态时,除非迫不得已,一般不要满载或超载运行,否则会使UPS电源的故障率明显增多。 UPS与负载的匹配 有的UPS用瓦(W)或者千瓦(kw)来表示其输出功率,如500W、1kw等;有的UPS用伏安(VA)或者千伏安(kVA)来表示其输出功率大小,如3000VA、5kVA等。VA与W的一般换算关系为:瓦是伏安的0.8倍,如3kVA=2.4kw。UPS是线负载供电用的,每一种UPS都有特定的输出功率能力。如3kVA的UPS,其最大输出功率是3kVA或者2.4kw,此时就要求接到这台UPS上的设备的耗电功率总和不能超过2.4千瓦。通常设备都标明了耗电功率(或者额定功率),此时

ups电源不间断切换

编辑词条 UPS 百科名片 UPS作为英文缩写有很多含义,电脑UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterrupt ible Power Supply”的缩写。UPS(United Parcel Service)是起源于1907 年在美国西雅图成立的一家信差公司。UPS(Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy)是指采用真空紫外源作为激发源,激发分子或原子的价层电子电离,收集激发电离电子得到光电子能谱。U PS是universitéparis-sud(南巴黎大学,巴黎第十一大学)的简称。 目录[隐藏] UPS(紫外光电子能谱) UPS(不间断电源) UPS(快递) 南巴黎大学简称 UPS(紫外光电子能谱) UPS(不间断电源) UPS(快递) 南巴黎大学简称 [编辑本段] UPS(紫外光电子能谱) UPS的英文全称为Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy。采用真空紫外源作为激发源,激发分子或原子的价层电子电离,收集激发电离电子得到光电子能谱。激发源常用稀有气体的共振线如He I、He II。它的单色性好,分辨率高。可用于分析样品外壳层轨道结构、能带结构、空态分布和表面态,以及离子的振动结构、自旋分裂、John-Teller 分裂等方面的信息。 [编辑本段] UPS(不间断电源) UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在

UPS电源整体解决方案 停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 UPS目前分为在线式和后备式等,目前,主流的UPS厂商为厦门科华、EAST (易事特)、深圳山特、东莞优玛电气UMART、APC、伊顿、爱默生等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 UPS不间断电源 [1][2][3]不间断电源的组成从基本的应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

不间断电源DC-UPS直流UPS定制相关的基本知识

DC-UPS直流UPS定制相关的基本知识适用范围: 产品适用于工矿企业、教育、商务、银行、证劵等行业,用于计算机、服务器、办公自动化设备、安防监控等设备,还可应用于医疗和网络设备。在交流掉电或故障时能不间断地给设备提供稳定的后备电源,保证设备能正常工作一段时间,保存相关重要数据。 工作原理: 正常工作情况下,整流模块将交流输入的220V交流转换成280V 直流,直流经直流配电单元给计算机设备供电,同时也给蓄电池充电。当交流输入发生故障时,直流由蓄电池给计算机设备供电。 概念及组成: 即由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元及监控模块组成的直流不间断电源。向负载提供稳定的直流电源的同时,一边给电池充电,当市电故障后,能够自动通过蓄电池放电,不间断输出直流电的电源。 其稳压功能通常是由整流器完成,净化功能由储能电池完成,频率的稳定则有变换器来完成。 直流UPS电源系统主要由两部分组成,主机和储能电机,额定输出功率的大小由主机部分和负载书那种性质共同决定。当负载功率确定后,储能电池的容量主要取决于其后备时间的长短,这时间因各

企业的情况不同而不同,从几分钟到几个小时不等。 性能特点: 1)所有转换自动完成,直流输出完全不间断。 2)具有完善的保护功能,包括直流输出过压、过流保护、模块温度过高保护。 3)输入开机延时软起动,限制开机瞬间冲击电流。 4)由于电池组放电时并不经过整流和逆变,(工业电源定制服务倡导者,艾德杰专注于恒流源定制22年,热线:肆零零零贰柒玖叁玖壹)因而具有更高的可靠性。 5)稳压精度高,运行稳定可靠,效率高。 6)电源内配一组蓄电池,如需更长后备时间可以增加一组外置电池。 独特优势: (1)可靠性大幅提高 交流UPS中系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流

常用UPS基础知识

UPS小知识 一、为什么需要UPS? 一方面,UPS不间断电源,顾名思义在市电发生停电时为我们提供一定能力的备用持续供电,使我们的电脑或设备等的工作不致中断。 而人们往往会忽略的是,在为我们提供电力的公共电网中,上面连接着不计其数各式各样的负载,其中的一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获取电能,反过来也会对电网本身造成影响,造成市电电压波形畸变或频率漂移,恶化电网或局部电网的供电品质。而一些意外的、人为的或自然的情形,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,对于整个电网来说,随时都可能发生或存在,也就会同时危害到电力系统的正常供应,影响电力供应的品质,从而影响到负载的正常工作。 市电供电电源质量一般为:电压波动±5%,频率50Hz±0.5 Hz。而通常的情况是,有的地方,有时甚至大部分时间都达不到这个标准,尤其以我国偏远地区为甚。各种来自内部和外部的因素对我们所处的电网形成污染或干扰,有时这种污染甚至十分严重。也就是说,我们的电脑或设备的硬件和信息、资料等,随时都在遭受威胁。造成这些污染和干扰的因素具体分为: 1.电压浪涌:指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。2.电压尖峰:指二分之一周期至100ms期间内,叠加达6000kV以上的电压脉冲。这主要由雷电、开关操作、电弧式故障和静电放电等因素造成。 3.电压瞬变:指峰值电压高达20KV,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于电压尖峰,只是在量上有区别。 4.噪声电压:指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。 5.过压:指超过电网电压正常有效值一定百分比的稳定高电压。一般是由于接线错误,电厂或电站的误调整,附近重型设备关机。对单相电压而言,也可能是由于三相负荷不平衡或者是中线接地不良等原因造成。 6.欠压:指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。 7.电压下陷:指一个或多个周期电压低于80%~85%额定电压有效值。主要由于附近重型设备的启动或者电机类机器启动造成。 8.频率偏移:系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电 机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。 9.电源中断:电源中断是超过一个周期的无电状态。产生原因有线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。 综上所述,为了保证计算机的正确运行,为了实时控制信号不出现丢失,为了保证设备的安全运行,人们对供电电源质量提出了越来越严格的要求。 二、什么是UPS? 我们所说的UPS就是不间断电源系统,它是英文Uninterruptible power supply system 的缩写。 UPS 是伴随工业技术的不断发展而诞生的,是确保设备正常稳定运行的有力保障。UPS 可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,可以尽量避免故障及事故

UPS不间断电源基础知识及保养培训资料

U P S不间断电源基础知识及保养

UPS不间断电源基础知识及保养 UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 一、 UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消

除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电压工作正常时,给负载供电而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。 一、电源工作原理 变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。

不间断电源系统UPS

目录 1.简介...........................................................................................1-6 1.1 系统及型号说明. (1) 1.2 常用符号说明 (2) 1.3 外观...........................................................................................2-5 1.4 产品规格与性能.........................................................................5-6 2.安装说明..................................................................................7-14 2.1 拆包、检验. (7) 2.2 输入、输出电源线及保护接地安装 (7) 2.3 安装...........................................................................................7-9 2.4 长效型外接电池操作程序.........................................................9-10 2.5 并机操作................................................................................10-14 3.操作与运行.............................................................................15-21 3.1 操作.......................................................................................15-16 3.2 运行模式................................................................................16-21 4.电池维护与保养 (22) 5.处理电池注意事项 (23) 6.故障排除................................................................................24-25附录一:面板指示灯说明(LED)....................................................26-27附录二:面板灯号显示与工作状态对应表....................................28-29 7. LCD 显示模式.........................................................................30-35 7.1 操作显示面板 (30) 7.2 运行模式................................................................................30-34 7.3 设定输出电压和频率. (35) 附录三: LCD Fault/Warning代码对应表......................................36-37 1.简介

相关文档