文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《低压电工》重点、难点

《低压电工》重点、难点

新训《低压电工》重点难点汇总

1.爆炸危险场所的工作零线不能和保护零线合用

2.防静电安全帽不能作为电力用安全帽使用。

3.架设梯子时,应选择平整、坚固的地面,梯子靠在墙上、吊线上使用,立梯角度以(75°±5°)

为宜。

4.当电气设备绕组温度上升时,热敏元件的电阻值会迅速上升,相当于处于(开路)状态。

5.导管中允许使用绝缘单芯电线、多芯电线或一般电缆。电线或电缆的总截面(包括绝缘层)

不超过导管截面的(40%)。

6.人力推车时,当巷道坡度小于或等于5%时,同向推车的距离不得小于10m

7.防止职业危害的措施主要有(技术)措施和个体防护措施两种。

8.在运动中扭伤手指,应立即停止运动。首先是冷敷,最好用冰。但一般没有准备,可用水

代替。将手指泡在水中冷敷(15分钟)左右,然后用冷湿布包敷。

9.需要扩大直流电流表量程可在电流表两端(并接电阻)。

10.绝缘导线接头处的机械强度不得低于该种导线机械强度的(80%)。

11.在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,对于容易触及而又

无防止触电措施的固定式灯具,且其安装高度不足2.2m时,应采用(36)V安全电压。

12.行灯的电源电压不超过(36)V。

13.在金属容器内、水井内、特别潮湿的地沟内等特别危险的环境使用的手持照明灯,应采用

(12)V的安全电压。

14.三相异步电动机恒载运行时,三相电源电压突然降低10%,其电流将(略有增大)。

15.在一般情况下,电压互感器一、二次电压和电流互感器一、二次电流各与相应匝数的关系

是(成正比、成反比)。

16.电容器组的定期停电检查,一般应进行(1)次/月。

17.在跨越铁路作业时,必须注意铁路的(信号)和来往的火车。

18.开关器件中空开和高压断路器的功能相同。

19.不同的标准对防爆电气设备选型基本相同,仅仅在对于(增安型)的安全性以及2区用电

气设备是否需要强制性认证方面略有区别。

20.安装户外照明灯时,若高度为(1~3)m,应加保护装置,同时应尽量防止风吹而引起摇动。

21.10kv电压不是输电标准电压

22.电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过(40)℃。

23.电动机的输出功率与输入功率的比值是其(效率)。

24.单相三眼插座的保护线插孔应当接在(专用保护线)上。

25.火灾危险环境分为(3)种区域。

26.当人所处环境氧含量低于(12%)时,会有生命危险。

27.电气设备的接地装置与防雷电感应的接地装置也可合并设置,接地电阻应取其中最低值。

28.补偿的完善的角度看,低压补偿比高压补偿好,分散补偿比集中补偿好。

29.职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针。

30.TN系统中,固定式电气设备的接地故障允许持续时间不应超过5s。

31.高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分。

32.变配电站电缆进、出端避雷器的接地与电缆终端盒的金属外壳接地应一起连接到变配电站

的接地装置上。

33.低压断路器闭合过程中,弧触头先闭合,导电主触头后闭合;断开时顺序相反。

34.交流接触器适用于电气设备的频繁操作。

35.Ⅰ类设备带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻不低于2MΩ。

36.耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置

中作部件用。

37.连接件是置于接线盒内,供引入电缆或电线接线用的(又称接线端子)。

38.每个矿井至少要有(两个或两个以上)独立的能够行人并且直接到达地面的安全出口。

39.低瓦斯矿井是指矿井相对瓦斯涌出量小于或等于(10)m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或

等于(40)m3/min。

40.《未成年工特殊保护规定》是(1994)年原劳动部颁布的。

41.《中华人民共和国职业病防治法》自2002年(5月1日)起施行。

42.《中华人名共和国安全生产法》于2002年11月1日正式实施。

43.《工伤保险条例》自2011年1月1日起开始实施。

44.《女职工劳动保护特别规定》于2012年4月18日正式实施的。

45.兆欧表有L、E 和G三个端钮。其中,G端的作用是测电缆时(接短路环)。

46.独立避雷针的接地体与其他邻近接地体之间的最小距离为(3)m。

47.容量2000W以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于(1.2)m。否则,应采取隔热、散热

措施。

48.电机外壳防护等级用字母(IP)标志。

49.接于临时照明系统中每一单相回路上的灯具和插座数量不宜超过(25)个。

50.电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(1.3)倍。

51.隔爆型电气设备的标志是(d)。

52.电气设备的接地装置应该与直接防雷击的独立避雷针的接地装置分开设置,与装设在建筑

物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可以合并设置;与防雷电感应的接地装置也可合并设置,接地电阻应取(其中最低值)。

53.导体的导电能力应满足(发热、电压损失、短路电流)的要求。

54.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取(严禁将电流互感器二次侧开路、不得将

回路的永久接地点断开)的安全措施。

55.架空线的弧垂越大越好。

56.安全帽的有效期限为2.5年。

57.钢丝绳在绞盘滚筒上排列要整齐,工作时不能放完,至少要保留5~6圈。

58.测量用互感器二次线圈的接地属于保护接地。

59.低压电容器组总容量超过100kvar时,应采用低压断路器保护和控制。

60.移相电容器的直接作用是提高功率因素。

61.防爆合格证编号后缀有符号“X”表明此设备需要特殊的使用条件。

62.烧伤分为:热烧伤、化学烧伤、电烧伤。

63.交流接触器的组成没有“开关”。

64.电器安全用具按其基本作用分为一般防护安全和绝缘安全;绝缘安全分为基本安全和辅助

安全。

65.电磁起动器是主要有交流接触器和热继电器组成的。

66.三相四线制配电系统中,照明负荷应尽可能的均匀分布在三相中。

67.Y~△含义是:轻载启动或者空载启动。

68.整流设备可将交流电变换为直流电。

69.在壳内点火源位置一定的前提下,隔爆外壳容积的改变对最大试验安全间隙影响是不大的。

70.安全栅的接地只有在断开危险场所的电路连接之前断开。

71.干粉灭火器灭火应距离着火源5M左右;

72.泡沫灭火器灭火应距离着火源10M左右。

73.《煤矿安全规程》规定:煤矿井下空气中硫化氢的最高允许浓度为:0.0007%。

74.照明开关的安装高度为:1.2m~1.5m。

75.对于运行中暂时不使用的电流互感器,其二次绕阻的两端也要短接并接地。

76.绝缘材料是依据其耐热性能分级的。

77.爆炸性气体、蒸汽、薄雾是按其引燃温度划分的;属于二类危险物质。

78.笼型电动机,熔体额定电流应选为电动机额定电流的1.5~2.5倍。

79.交流接触器本身可兼做失压保护。

80.在任何情况下,移动式电气设备的绝缘阻值不得低于0.5MΩ。

81.安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于5MΩ。

82.电流型漏电保护装置采用零序电流互感器作为检测元件。

83.用于防止漏电火灾的漏电报警装置的动作电流约为100mA~200mA。

84.绝缘电阻试验包括绝缘电阻测量和吸收比测量。

85.10kv绝缘电阻不应小于400MΩ。

86.在三相四线配电系统中,N:中性线;PEN:工作和保护共用零线。

87.在TN~S系统中,电气设备金属外壳应当接PE线。

88.在TN~C系统中,电气设备金属外壳应当接PEN线。

89.PE线应当为黄绿双色线。

90.三相四线照明的有功电能计量应采用3元件的三相电能表。

91.兆欧表的电压等级:500V;1000V;2500V.

92.工艺过程中产生的静电具有:泄漏慢、电压高、电流大、多种放电形式的特征。

93.接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于3m

94.避雷器属于过电压保护元件。

95.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。

96.行程开关是将机械位移转换为电信号的电器元件。

97.铁壳开关只能用来控制15KW以下的三相电动机。

98.接触器的通断能力应当是:能通过短路电流且不能切断短路电流。

99.控制器是一种用来改变电路状态的多触头开关电器。

100.对于没有冲击负荷的线路,熔体额定电流宜选为线路导线允许电流的0.82~1倍。101.热继电器属于保护电器,动作时间随着电流增大而缩短;感应元件是双金属片,受热会弯曲变形。

102.直埋电缆必须选择铠装及外护层的电缆。

103.配电盘的二次回路不得使用铝导线配线。

104.弧焊机安装前应检查绝缘电阻是否合格,一次绝缘电阻不应低于1MΩ。

105.电容器的耐火等级不得低于二级。

106.安全技术检查是以检查防爆、防火安全为目的的检查。

107.一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。

108.携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成。

109.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。

110.当功率因数趋近于1且有超前趋势、电压偏高时应退出电容器组。

111.氧气呼吸器氧气瓶内的氧气压力,应保持在(980N/cm2)以上。

112.交流弧焊机焊接时,电弧上的电压约为(30)V。

113.电流互感器的二次电流决定于(一次电流)

114.(绝缘安全用具)是用来防止工作人员直接电击的安全用具。

115.面对三个插孔呈正“品”字形排列的单相三孔插座正确的接线是:左接N线,右接L线,上接PE线(左零右火)

116.低压带电断开导线时,先断相线,后断零线。搭接顺序应相反。

117.移动式电焊机的一次电源线应使用橡套电缆。

118.未成年工可以从事的工作是(国家规定的第三级体力劳动强度的工作)。

119.接于临时照明系统中每一单相回路上的灯具和插座数量不宜超过(25)个。

120.电流互感器应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于(30%)。

121.分散供电方式可靠性高。

122.观察窗透明件可采用密封结构,此时密封垫既有密封作用又有隔爆作用,密封垫厚度不小于(2mm)。

123.休息室应有良好的通风,室内温度一般以(30℃)为宜。

124.使用面罩式护目镜作业时,累计(8)小时至少更换一次保护片。

125.低压断路器的最大分断电流(远大于)其额定电流。

126.对于无冲击电流的电路,如能正确选用低压熔断器熔体的额定电流,则熔断器具有(短路及过载)作用。

127.电杆埋设深度不得小于(1.5)m。

128.容量2000W以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于(1.2)m。否则,应采取隔热、散热措施。

129.在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,如果使用Ⅱ类设备,则必须装设(漏电)保护。

130.电流互感器的变流比为100/5,当满刻度值100A的电流表指示60A时,流过电流互感器二次线圈的电流为(3)A。

131.电压互感器的作用是(测功率因素)。

132.“注意安全!”属于警告类标示牌。

133.职业病诊断应当由(省级以上)人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。134.跨越交通要道的接进户线离地面高度不得小于(4.5m)。

135.普通灯具与可燃物之间的距离不应小于(0.4)m。否则,应采取隔热、散热措施。136.电动机电源电压波动不得超过(-5%~10%)。

137.电容器所在环境日平均最高温度不应超过(40)℃。

138.为了保证各种类型电气设备在运行中不产生引燃爆炸性混合物的温度,对电气设备运行时能允许的最高表面温度进行了分组,Ⅱ类T1表面的允许最高温度为(450℃)。

139.吊车在起升和摆动时与线路的最近距离:

1kv以下 1.5m

10kv以下2m

35kv以下4m

相关文档