净化型组合式空调机组技术要求(URS)

净化型组合式空调机组技术要求(URS)
净化型组合式空调机组技术要求(URS)

净化型组合式空调机组技术要求(URS)URS-01 标准及总体要求

编号要求内容

URS-01 1、机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式

空调机组》标准所规定以外,还要满足设计院图纸要求、现行版GMP体系等规定要求;

2、机组的冷量、热量、风量、压头、噪音、振动等指标均应满足本URS文件规定要求;

3、设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品,可长期稳定工作;

4、设备电源系统、控制系统、冷水系统布局合理、不相互影响;

5、设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在;

6、设备各处保护、装饰涂层应均匀,不得存在起皮、剥落或其它缺陷;

7、各附属物的安装位置要求准确,各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷;

8、设备不用时,表冷、加热及冷凝水可完全排净;

9、人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角;

10、设备安装必须具有可靠的接地。

URS-02 空调箱体

编号要求内容

URS-02 1、空调箱体采用模数化箱体结构,具有自主专利的密封结构,外形美观大方;

2、箱体面板采用内、外钢板中间充注聚氨酯发泡材料,面板具有隔热性能好、承压变形量

小、防腐等性能;

3、箱体面板外板采用覆膜彩钢板,板厚不得低于0.5mm,内板采用镀锌钢板或不锈钢板,板

厚不得低于0.5mm,内外板之间应具有防冷桥措施,不得直接接触;

4、内、外板中间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料,密度不得小于42kg/m3;

5、机组必须有防冷桥措施,机组在运行时,不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准

N1886-1998规定方法测试,机组冷桥因子应达到欧洲标准的TB1级且不得低于0.80,面板的传热系数应达到欧洲标准的T2级且不得高于0.55 w·k-1·m-2(须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告);

编号要求内容

6、机组箱体应具有足够的强度,保证在运输、安装、启动、运行、停止后,不出现凹凸变

形。按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测,当机组内静压保持正压1000Pa时,箱体变形率不得大于0.75mm/m(须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷

设备质量监督检验中心出具的检验报告);

7、箱体应具有良好的气密性,按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测,当机组

内静压保持正压1000Pa时,机组的漏风率不得大于0.05%(须提供国家空调设备质量监督

检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告);

8、机组检修门边框要求采用防凝露性能好的塑钢材料,双层密封,多点锁扣,所有检修门

内均配有低压安全检修灯,控制开关设置在箱体外侧;

9、负压段检修门为外开式,正压段检修门为内开式;

10、机组配置送风、回风和新风风阀,为对开多叶密闭调节阀(手动或电动,铝合金材质,

符合T308-1标准要求),要求密封良好,并有开度指示,配置手动或电动执行器;

11、各功能段设置低压照明灯,并提供24V或36V变压器;

12、机组底架应采用“C”型钢或槽钢,并作防腐处理;

13、风机段、加湿段以及其他需要的地方安装直径不小于180mm的钢化玻璃观察窗。

URS-03 过滤段

编号要求内容

URS-031、采用按国际标准生产的各类过滤器(初、中效),具有过滤效率高,风阻力小、

性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。

2、初效过滤器采用板式或袋式,中效采用袋式过滤器,滤料材质为无纺布或其他

新型材料、可方便重复清洗;

3、过滤器两侧配置表盘式压差计,便于用户了解过滤器阻力;

4、采用合理结构,充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性,避免未经过滤的空气流过,确保过滤效率;

5、过滤器与框架安装应采用弹簧卡扣固定,方便拆卸。过滤器安装框架采用镀锌

钢或不锈钢材质;

6、过滤器的进风断面风速均匀度应大于80%;

7、中效过滤器、亚高效过滤器应安装在机组的正压段;

ZK-J净化组合式空调机组简易样本

表1 -外形尺寸 机组外形尺寸(mm) 额定风量 宽度高度底座机组型号 m3/h W H h 表冷器 管径 加热器 管径 冷凝水 管径 ZK2-J(X)2000 750 720 80 DN40 ?48 DN25 ZK3-J(X)3000 850 820 80 DN40 ?48 DN25 ZK4-J(X)4000 1050 820 80 DN40 ?48 DN25 ZK5-J(X)5000 1150 870 80 DN40 ?48 DN25 ZK6-J(X)6000 1150 1070 80 DN40 ?48 DN25 ZK7-J(X)7000 1250 1070 80 DN40 ?48 DN25 ZK8-J(X)8000 1350 1070 80 DN50 ?60 DN32 ZK10-J(X)10000 1350 1270 80 DN50 ?60 DN32 ZK12-J(X)12000 1350 1470 80 DN50 ?60 DN32 ZK15-J(X)15000 1550 1470 80 DN50 ?60 DN32 ZK18-J(X)18000 1850 1520 80 DN50 ?60 DN32 ZK20-J(X)20000 1950 1570 80 DN50 ?60 DN32 ZK25-J(X)25000 2000 1900 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK30-J(X)30000 2000 2150 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK35-J(X)35000 2250 2250 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK40-J(X)40000 2250 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK45-J(X)45000 2450 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK50-J(X)50000 2650 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK55-J(X)55000 2850 2450 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK60-J(X)60000 3150 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK70-J(X)70000 3450 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK80-J(X)80000 3850 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK90-J(X)90000 4400 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK100-J(X)100000 5000 2650 100 4×DN80 4×?89 DN40 ZK120-J(X)120000 5000 3050 100 4×DN80 4×?89 DN40 单口型

组合式空调机组操作手册V1

目录 Content 一、安全须知 (3) I. Safety Tips 二、安装 (5) II. Installation 1. 安装前的准备 (5) 1. Preparation before Installation 2. 散件出厂机组的现场组装和交付 (5) 2. Site Assembly & Delivery of Parts Delivered in Bulks 3. 整机出厂机组的现场吊装和就位 (6) 3. Site Hoisting & Locating of Parts Delivered in Whole Set 4. 机组与风系统的安装和连接 (11) 4. Installation & Connection of Units and Air System 5. 机组与水汽管路系统的安装和连接 (11) 5. Installation & Connection of Units and Water-and-Steam System 6. 机组与电气控制系统的安装和连接 (14) 6. Installation & Connection of Units and Electric Control System 三、调试 (15) III. Commission 1. 调试前的准备 (15) 1. Preparation before Commission 2. 启动关闭机组 (22) 2. Units On & Off 四、运行管理 (26) IV. Operation & Management 1. 性能参数巡检记录 (26) 1. Performance Parameters Inspecting Record 2. 设备运行参数监测 (26) 2. Running Parameters Inspection 3. 设备运行状态监测 (27) 3. Running Status Inspection 五、例行保养和维修 (29) V. Regular Maintenance & Repairing

组合式空调机组GBT14296-2008

组合式空调机组 1、范围 本标准规定了组合式空调机组(简称机组)的术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、产品样本和说明书的基本内容等。 本标准适用于以功能段为组合单元,能够完成空气运输、混合、加热、冷却、去湿、过滤、消声、热回收等一种或几种处理功能的机组。 冷媒为盐水、乙二醇和直接蒸发盘管以及采用电加热的机组,可参照适用。 本标准不适用于自带冷、热源的空调机(器)、风机盘管机组、暖风机等。 1、规范性引用文件 下列文件红的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励本剧本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不住日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1236-2000工业通风机用标准化风道进行性能试验 GB/T 2624.3-2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 9068-1988 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 GB/T14296 空气冷却器和空气加热器 GB/T16803 采暖、通风、空调、净化设备术语 JB/T 9064盘管耐压试验和密封性检查 JG/T 21-1999 空气冷却器和空气加热器性能试验方法

2、术语和定义 GB/T16803 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 组合式空调机组central station air handling units 由各种空气处理功能段组装而成的一种空气设备。适用于阻力大于等于100Pa的空调系统。 3.2 机组空气处理功能段functional section of units 具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。 机组功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消毒、热回收等单元体。 3.3 额定风量Rated air flow rate 在标准空气状态下,单位时间通过机组的空气体积流量,单位为m3/h或m3/s。 3.4 机外静压unit external static pressure 机组在额定风量时克服自身阻力后,机组进出风口静压差,单位为Pa。3.5 机组全静压total static pressure 机组自身阻力和机外静压之和,单位为Pa。 3.6

组合式空调控制器面板操作说明

DX-9100 数字控制器面板操作说明 1. 请仔细阅读“操作说明”后,参照“操作说明”结合“自控调试表” 操作,非专业人员禁止操作。 2. 所有通讯地址、接线非专业人员禁止操作。 3. 控制程序与之相对应的送风机连锁。 4、控制程序与消防连锁。 一、面板布置 二、启动模式 三、下载模式 四、时间调度模式 五、时间调度事件编程 六、实时时钟日历 七、模拟输入显示模式 八、模式滚动模式 九、数字输入显示模式 十、输出模块显示模式 十一、数字计数器显示模式 十二、可编程功能模块显示模式 十三、模拟/ 数字常量显示模式

一、面板布置 本空调机组中采用美国江森DX-9100-8154 控制器(2 型),控制器内的 工作参数和值可以通过前面板显示出来并修改。前面板的布置由七个功能块组成,这些功能块包括用来完成许多种任务的发光二极管、数码管和操作键。 A C B E2 D2 G F Service Module Socket 1 2 3 4 5 6 7 8 R D TD AL XT X D K X Y Z D A/M Y XT 0 1 1 0 Z A 0 K A/M E ESC emdxtb60 图:DX-9100-8454(2 型) 的前面板布置图 1. 功能块的功能 1)功能块A:两个七段绿色数码管显示所选项目的索引号。 2)功能块B:四个七段红色数码管监视、显示并更新所选项目的值: ·模拟输入、输出和常数以数字表示。 ·数字输入、输出和常数以“ON”或“OFF”表示。 ·数字输入的计数器及其他合计值以数字表示,交替显示“个”位和“千”位数。 3) 功能块C:八个红色发光二极管指示DX(或为在功能块A中选中的XT)的数 字输入的状态,在时间调度模式下为定时模块中的星期日期以及在实时时钟模式下的当前星期日期。 4)功能块D2:上方的两个红色发光二极管分别指示,在N2总线(91 总线)上接收数据时RD灯点亮,DX-9100控制器经N2总线(91 总线)发送数据时TD

组合式净化空调机组URS

组合式空调净化机组(2台) 用户需求文件 (URS) 日期:2013年01月

目录文件审核签名表 1. 总则与概述 2. 适用的法规和指南 3. 建设方提供的参考资料 4. 设备及相关系统描述 5. 设备技术要求 6. 文件资料与培训 7. 偏差记录

起草人 审核人 批准人

1. 总则与概述 1.1此用户需求文件是定义广东宏远集团药业有限公司注射剂车间(包括大容量注射剂和冻干粉针剂生产线)GMP改造组合式空调净化机组(2台)的用户需求标准。包括机组参数的优化设计、设备的设计制造、恒温恒湿控制系统的软件和硬件、初中效压差的显示和异常报警等,并负责机组检测、调试至符合设计要求,并提供2010版《GMP》规范的设备设计、调试、检测、验收报告等文件和技术参数记录。 1.2该URS描述了该组合式空调净化机组的基本需求,包括:执行标准、关键技术参数要求、主要材料和部件选定和材质要求、安全要求、符合中国2010年版《GMP》规定的文件要求等。同时,这份用户要求文件也是开展后续相关检测和验证工作的基础,包括:设备安装确认、过滤器安装与确认、自动控制系统安装与调试确认、空调系统调试、调试与验收确认等工作。 1.3在本URS中用户仅提出基本的技术要求和建设方对设备制造的有效补充,并未涵盖和限制投标方具有更高的设计与建造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的方案和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下提供能够达到的更高标准和功能的高质量相关服务。同时施工方的施工质量应满足中国有关洁净空调安装、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求,符合设计方规定的施工要求。 1.4如遇该《URS》与国家相关标准或设计图纸和设计标准不一致时,应按其中的高标准执行;但遇国家强制性标准的,按国家现行标准执行。 2. 适用的法规和指南 本组合空调机组的设计、制造和安装标准除了满足本URS的有关规定以外,还必须符合以下法规要求,如本URS与招标文件有冲突之处,则1.4款执行。 优化施工设计、制造和安装施工质量要符合的标准要求: (1)药品生产质量管理规范(2010修订) (2)GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范 (3)GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 (4)GB50591-2010洁净室施工及验收规范 (5)GB50247-98制冷设备与空气分离设备安装工程及验收规范 (6)GB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范 (7)GB50054-1995低压配电设计规范 (8)GB50055-1993通用用电设备配电设计规范 (9)GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范 (10)GB50126-2008工业设备及管道绝热工程施工及验收规范

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识、设计选用、ZK型 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 组合式空调机组的型号很多,不同公司的产品也不一样,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法

换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器厚度方向铜管排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名 。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

组合式空调机组

高压喷雾加湿器是将加湿器的过滤器、泵机组、水箱、控制箱安装在车间或机房内,喷雾系统(喷嘴、管道)等安装在车间顶部的一种等焓加湿方式。这种加湿方式是将自来水经加湿器主机增压并通过超细过滤后,经过特制的喷嘴雾化高速喷出,形成5~10μm的水雾粒子,与流动的空气进行热湿交换,吸收空气中的热量,汽化、蒸发,使空气的湿度增加,实现对空气的加湿处理,同时起到降温控制粉尘的作用。高压喷雾加湿器可独立对车间降温加湿喷液。 对于中央空调机的湿膜蒸发式加湿器的工作原理很简单,水从湿膜的顶部通过疏水器沿湿膜的波纹表面均匀流下,使湿膜从上到下均匀的湿润,当干燥的热空气流过湿膜的表面,就会与湿膜中的水分进行热交换,水分受热蒸发变成水蒸气进入空气当中,增加了空气的湿度,从而使得干燥的热空气变为洁净湿润的空气。湿膜材料(又称“赛代克”)是湿膜加湿器的核心,它以植物纤维为基材,经过特殊 成分的树脂处理烧结形成波纹板状交*重叠的高分子复合材料,具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、阻燃及提供水分与空气间最大的接触表面积。 组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入喷水室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。实际工程中组合式空调机组的组成由各自的工艺的处理要求而定。 对全空气空调系统的所有监测、控制功能都是通过空气处理机组完成的。 控制方法 DDC控制器计算回风温度传感器测量的回风温度与给定值比较的偏差,用PID规律输出信号控制空调冷/热水调节阀开度以控制冷/热水量,使空调区域的气温保持在设定值(夏季使房间温度低于28 ℃,冬季则高于16 ℃)。 采用前馈补偿方式消除室外新风温度变化对输出的影响。 在过渡季节,可采取全新风工作方式。 对比: 新风机组空气处理机组 监测功能相同 被调参数送风(新风)温度、湿度各房间空气温度、湿度 处理对象新风新风、回风 扰动室外空气状态(外扰) 室外空气状态(外扰) 、内扰 变风量空调系统(Variable Air Volume System,VAV)是通过空调送风温度的调节实现空调 区域温湿环境的控制。 (1) 基本思想

组合式空调机组

组合式空调机组 组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 中文名 组合式空调机组 适用于 阻力大于100Pa的空调系统 多种场合 纯水车间、医院手术部、ICU等 各功能段 新回风混合段 目录 1.1简介 2.2空调机组各功能段 1.?新回风混合段 2.?新排风段 3.?能量回收段 4.?中间段(检修段) 1.?二次回风段 2.?表冷段 简介 组合式洁净空调机组风量从3500m3/h至200000m3/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。

按结构型式分类,可分为卧式、立式和吊顶式;按用途特征分类,可分为通用机组、新风机组、净化机组和专用机组(如屋顶机组、地铁用机组和计算机房专用机组等等);还可以按规格分类,机组的基本规格可用额定风量表示。 净化机组功能段的设置要根据生产工艺或洁净室要求确定,这是基本原则。净化机组功能段的合并及取舍要与空调房的设计紧密结合起来。 必须对净化机组中的微生物污染点进行控制,由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长,净化机组的箱体、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点,必须对其进行控制。如机组箱体应无破损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好,可使用如在冰箱上已广泛应用的抗菌材料;过滤器性能指标符合要求,消声器、加湿器等不滞留可凝物,机组内经常清洗或消毒。 空调机组各功能段 新回风混合段 1、新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 新排风段 (也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。

组合式空调机组的特点及功能段介绍

空调机组的特点: 1、铝型材骨架,钢架结构两种结构,外形美观。 2、表面磷化,高压静电喷涂(喷塑)处理,耐腐蚀性能卓越。 3、壁板聚胺脂发泡保温,保温效果特佳。 4、热交换器为进口流水线生产,性能属世界一流,可旋转型热交换器降低阻力,回收能量,节能效果明显。 5、高压喷雾加湿,方便、节省汽源。 6、过滤器快速脱落,清洗简捷方便。 7、风机进口、国产任选。 8、计算机自动调控,可实现无人管理。 9、整体服务,本公司的经营宗旨:向用户提供完善的售前售后服务。 结构: 槽钢底盘,散装体最大尺寸不超过3300*2500*2500(长mm*宽mm*高mm),用户需考虑设备进入机房的空间。 空调机组各功能段介绍: 各种规格的空调机组都有以下功能,可供设计单位和用户按需要进行组合选用,同时,可根据用户需要进行非标空调机组设计和制造。 1、新回风混合段新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 3、新排风段(也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。 4、能量回收段供双风机系统中作交叉分风混合和排风能量回收用。本段箱体内设有一次回风阀,顶部为能量回收器,它是一种利用排风的冷(热)来间接冷却(加热)新风,新风经过板式能量回收装置,可回收排风显热能量的60%左右。同时,排风和新风不直接接触,特别适用于排除室内有害气体的直流空调系统的能量回收。作直流系统使用时,应关闭一次回风阀门。有剧毒气体场所应单独设排风系统,不宜使用该段。

组合式空调器系列技术手册

组合式空调器系列技术手册山东凌顿人工环境设备有限公司

一、产品概述 “凌顿”牌组合式空调器,是山东凌顿人工环境设备有限公司经多年研发,已形成能满足各种要求的系列产品。其风量范围从3000m3/h-120000m3/h,可以满足冷却、加热、加湿、除湿、净化等各种要求。机组采用组合式框架板结构。空气处理性能齐备,组装灵活,运输方便,根据客户要求,可直接在现场安装,具有结构新颖,外观美观,安装维修方便,刚性好,漏风量小等特点,此机组可用于恒温恒湿空调系统及空调净化等工程的空气处理系统,此机组与自动控制装置相配合,可实现温度和湿度的自动调节。 此产品可广泛应用于精密机械制造、精密计量、仪器仪表、航空航天工业、电子工业、冶金、化工、纺织、医院、食品等工业部门集中送风的空气处理系统,也适用于宾馆、饭店、办公大楼、影剧院、商场、体育馆等公共建筑舒适性空调系统的空气处理。 二、产品特点 1)框架: 采用铝合金框架,外表美观大方。框架由特殊制作的角连接件采用插入方式牢固的连接在一起,连接方便牢固 2)面板: 机组面板采用内外双层彩色钢板结构,两层板之间充注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料,导热系数小于(m.℃),密度达到45kg/m3,具有导热系数小,强度高的特点,适用于各种环境条件。保温材料中加入阻燃材料,其防火指标达到或超过国家防火要求,面板有30mm和50mm两种厚度可选择。 3)风机: 风机采用国产或进口名牌双进风离心风机。采用进口轴承,每台风机均经过严格的动、静平衡试验,确保风机能在各种情况下很好的运转。风机有前弯和后弯两种系列多种规格,满足不同风量和风压的场合。风机和电机采用皮带传动,可通过更换皮带轮方便的调节风机转速从而改变风量和风压。 4)电机: 电机采用国产或进口名牌电机,防护等级IP54,绝缘等级F级。 5)表冷器: 表冷器采用优质铜管和波纹翅片,经机械胀管焊接而成,管片结合紧密,传热效率高。每个表冷器均经过的试压和检漏测试,确保表冷器安全、可靠运行。

净化厂房用组合式空调机组应用指引

净化厂房用组合式空调机组应用指南 (机组特点、设计选用、加工制造、性能测试、维护管理) 一、净化厂房用组合式空调机组的特点 ●净化厂房用组合式空调机组一般多为卧式组合式空调机组。 (一)净化厂房的净化空调系统一般有如下特点: ①处理的风量大(一般4000 m3/h~160000 m3/h)。断面尺寸大。 ②内部阻力大(一般总阻力超过1000 Pa,可高达2500 Pa)。要求强度高,密封好。 ③对空气处理的参数和质量要求高。处理功能段多,空调器长度长。 ●有洁净度多级过滤的要求。 ●有温度和相对湿度的要求。 ●有压差的要求。 ●根据生产工艺要求对空气中低浓度化学污染也有一定的要求。 ④对处理空气的参数的精度要求高。 ●温度精度严格到±0.1~0.5。 ●相对湿度精度严格到±3%~5%。 ⑤对处理空气的机械露点要求较低10℃~12℃。要求保温性能好,没有冷桥。 ⑥新风机组不能停,风机要一用一备。 (二)根据洁净厂房净化空调系统的特点对净化空调机组提出了相应的要求。 ①由于净化空调系统的风量大,阻力大等特点。则净化空调机组的体型大; 组合功能较多,长度较长;风机的送风量大,压头高(1500 Pa);进而要 求机组箱体有足够的强度和刚度;启动和运行时,不应产生较大的永久 变形和破坏;同时要求箱体的密封程度高,漏风率低一般在静压1000 Pa 时漏风率≤1%。 ②由于净化空调系统的处理的空气露点比较低(10℃~12℃),比一般民用 空调(15℃)低得多,因此对机组机箱壳体的保温性能高,不产生冷桥 λ)的厚度应≥50 mm:框架内腔也填有保现象。一般保温材料(03 .0 = 温材料,在结构上不存在刚性接触,以消除冷桥现象。 ③由于净化空调系统有温度、相对湿度、洁净度、压差以及空气品质等要 求,因此净化空调机组的功能段多,为了保证洁净度,保护系统末端的 高效过滤器,在机组内不仅设有粗效、中效,必要时还要设置亚高效和 高效;为了保证温度和相对湿度,则机组内要设置有降温去湿、加热、 加湿等功能段;为了保证空气中的品质,必要时在机组内还要设淋水段 和化学过滤器段以消除新风中的低浓度的化学污染。 较为典型的新风机组的功能段组合如下:有四级过滤(粗、中、化学、 高),有两级淋水(自来水和纯水)两级表冷,二级加热,一级加湿和风 机段,共有12个功能段。

净化型组合式空调机组技术要求(URS)

净化型组合式空调机组技术要求(URS)URS-01 标准及总体要求 编号要求内容 URS-01 1、机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T14294-2008《组合式 空调机组》标准所规定以外,还要满足设计院图纸要求、现行版GMP体系等规定要求; 2、机组的冷量、热量、风量、压头、噪音、振动等指标均应满足本URS文件规定要求; 3、设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品,可长期稳定工作; 4、设备电源系统、控制系统、冷水系统布局合理、不相互影响; 5、设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在; 6、设备各处保护、装饰涂层应均匀,不得存在起皮、剥落或其它缺陷; 7、各附属物的安装位置要求准确,各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷; 8、设备不用时,表冷、加热及冷凝水可完全排净; 9、人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角; 10、设备安装必须具有可靠的接地。 URS-02 空调箱体 编号要求内容 URS-02 1、空调箱体采用模数化箱体结构,具有自主专利的密封结构,外形美观大方; 2、箱体面板采用内、外钢板中间充注聚氨酯发泡材料,面板具有隔热性能好、承压变形量 小、防腐等性能; 3、箱体面板外板采用覆膜彩钢板,板厚不得低于0.5mm,内板采用镀锌钢板或不锈钢板,板 厚不得低于0.5mm,内外板之间应具有防冷桥措施,不得直接接触; 4、内、外板中间充注无氟硬质非燃性或阻燃性聚氨酯发泡材料,密度不得小于42kg/m3; 5、机组必须有防冷桥措施,机组在运行时,不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准 N1886-1998规定方法测试,机组冷桥因子应达到欧洲标准的TB1级且不得低于0.80,面板的传热系数应达到欧洲标准的T2级且不得高于0.55 w·k-1·m-2(须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告);

组合式空调机组常识

空调常识: (湿)空气=干空气+水蒸气 空气的温度是表示空气冷热程度的参数,温度的高低用温标来衡量,国际上通用的有热力学温标(绝对温标)的摄氏温标。 干球温度是温度计在通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度是指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 露点(或霜点)温度:露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 一般常见温度计工作原理: 液体温度计的原理很简单--就是因为水银的热涨冷缩(水银、酒精、煤油) 还有一些工业用的温度计: 压力式温度计的原理----依据液体膨胀定律,即一定质量的液体,在体积不变的条件下,液体的压力与温度呈线形。压力式温度计是由充有感温介质的温包、传压元件(毛细管)及压力敏感元件(弹簧管)组成。 红外线测温计的原理:红外线测温计由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值. 热电偶温度计的原理:热电偶温度计的原理是将「电流计-铜线-铁线-铜线」串联成一个回路,此时铁线的两端和铜线连接处,会形成两个「接合处」,如果这两个接合处的温度不同,它们之间就会产生电压,在微安培计可测量出流经铁线和铜线上的微弱电流。 热电阻测温计:是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。 双金属温度计工作原理:两种金属热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。 大气压力:地球表面的空气层在地面单位面积上所形成的压力 表压力:空气的压力是用仪表测出的,称为表压力,表压力不是真正压力,而是系统中的空气压力与当地大气压力的差值。空气中的真正数值称为绝对压力 绝对压力=当地大气压力+表压力 表压力低于当地大气压力时,表压力称为真空度 绝对压力=当地大气压力—表压力 大气是由干空气与水蒸气组成的混合气体。大气压力应等于干空气分压力与水蒸气分压力之和

AF组合式空调机组使用说明书

AF组合式空调机组使用说明书

一.概述 1.产品特点 AF系列组合式空调器具有各自独立的功能段,结构合理,选配组装灵活的特性,性能可靠,运转平稳,噪声低,冷量大,安装维修方便。各功能段以组件出厂,现场快速装配,运输、进场、拆装极为方便。运输、搬运的最大致积为风机的外形尺寸(可根据风机样原来查看)。表冷器和热水加热器最高压力不超过1.6MP,蒸汽加热器最高压力不超过1.4MP。 2.主要用途和适用范围 AF系列组合式空调器可广泛用于电子工业、医院、制药、化工、精密机械制造、仪器仪表及轻工食品等行业的净化空调工程和一般空调工程,对大中型民用及公共建筑、饭店、宾馆、大型影剧院等舒适性空调工程亦极适用。 3.产品型号及其含义 AF 额定风量103m3/h 特征代号安发公司 4.使用环境条件 额定工作状态1℃~40℃;相对湿度30%~85%时,空调器能正常工作。 非工作状态-40℃~55℃;相对湿度90%以下空调器保持完好。

5.工作条件 1)供电电源:交流380V(供电机等)、220V(ZAZ电动执行器或电极式 加湿器等)、24V(供照明等),允许偏差±10%,频率50Hz±2Hz。 如由本公司提供电气控制箱,只需提供交流380V。 2)AF系列组合式空调器输送的气体种类:空气和其它不自燃的, 对人体无害的,对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。介质温度最高不得超过80℃。 3)AF系列组合式空调器使用的冷媒一般为7℃的低温水,热媒为热 水或不超过3kg/m2的蒸汽(冷、热水宜采用软化水),冷媒在换热器管路的流速宜调到0.5~1.5m/s之间。 6.对环境的影响 1)噪声 当空调器额定风量10000m3/h~30000m3/h时,空调器噪声声压级不超过80dB(A); 当空调器额定风量40000m3/h~70000m3/h时,空调器噪声声压级不超过85dB(A); 当空调器额定风量80000m3/h~160000m3/h时,空调器噪声声压级不超过89dB(A); 当空调器额定风量160000m3/h~3 0m3/h时,空调器噪声声压级不超过90dB(A); 2)振动

组合式空调机组设计规范

编制:许辉

目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 本规范描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组基本型号有24个,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXXXX,前两为数字表高度上的模数,后两位表示宽度上的模数,尺寸的计算方法为:L=XX*158+50(70)。 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。

第一章 换热器设计计算方法 换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 以换热器的中文名加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器的排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在没有客户要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

通风与空调工程识图分解

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

组合式空调机组保养说明书

组合式(恒温恒湿)空调机组操作规程及维护保养 说 明 书 一、综述

组合式(恒温恒湿)空调机组设备是一种特殊设备,它的诞生为科学现代化、产品质量的提高和精密设备的有效应用都具有不可忽略的作用,随着经济的发展,科学的进一步提高,人们对组合式(恒温恒湿)空调机组设备的要求性越来越高,它的适用性也随之越来越广。 二、操作 1.机组起动前必须清除空调箱内的灰尘和杂物,检查检修门是否关闭严密,所有的送、回风调节阀、防火阀是否打开,严禁调节阀、新风阀、防火阀未开动起动风机。 2.风机起动前检查转向是否正确,皮带松紧要一致,起动风机后风机运转是否正常,有无噪声和异常现象,如有发生必须查找原因并排除掉。 3.夏天使用制冷机组时,应确保泄水盘内的冷凝水通过水封弯头正常排出,严防水封弯头无水或堵塞。 4.空调机组正常运行时严禁开启检修门。 5.空调器主风管上的防火阀、是防火时用的,平时绝不能去拧动螺丝,防火失灵关闭。 三、维护与保养 1.定时、定期检查风机皮带的松紧情况,发现过松时可用调节螺丝进行调整,如发现破损需及时更换。 2.经常检查风机轴承运行情况,有无异声或升温,并定期加油(一般工作时间不超1800小时/次)。 3.定期检查新风过滤网有无堵塞,以便及时清洗。 4.定期检查空调机组内的紧固螺丝有否松动,要及时拧紧。 5.定期检查空调机组内的密封胶或密封垫有否脱落现象,及时补胶。 6.定期检查电器接触是否良好,有无破损,如有应及时更换。 7.冬季空调机组内的表冷器不用或停机时,特别是室温低于结冰温度时,应排尽表冷器的积水或在管内投入防冻液以防止管道冻裂。

8.空调机组内的表冷器、加热器长期运行后(一般为2-3年)效率会下降,必要时可用化学方法清除内壁水垢。或时每年应定期清扫或吹洗表面积尘。 9.空调器内的初、中效过滤袋,当空气阻力达到初阻力的2倍以上应予清洗或更换,换下的滤袋浸在适度的肥皂溶液或清洁剂中,并洗净吹干后仍可使用,但应保持滤料完整无损。一般情况下1个月清洗一次,滤袋可反复使用,2-3次为宜。 10.在停机检修时,应对空调器内部进行仔细清扫,然后用吸尘器吸尽灰尘,并用清洁毛巾擦拭干净。 11.定期对恒温恒湿车间进行监测,处理好突发性尘源、湿源及温度; 12.检查恒温恒湿车间风口运行情况,严禁堵塞回风口。回风口上的滤网要定期进行清洗。 13.出入恒温恒湿车间要关闭好门。 14.要设专职人员管理,保证设备的正常运行和维护保养,车间及机房内应保持清洁和良好的环境,并做好值班记录。

组合式空调机组质量控制

组合式空调机组质量控制 摘要:结合中国医药城疫苗中心洁净室装修工程的组合式空调 机组质量控制实践,对组合式空调机组的组成、监理控制要点进行了阐述,确保了组合式空调机组的安装符合设计、规范要求。 关键词:空调机组;质量控制点;功能性试验 abstract: combining the chinese medicine city vaccine clean room decoration engineering center of modular air conditioning unit quality control the practice, the composition of the modular air conditioning unit, supervision, control key points are illustrated, ensure that the modular air conditioning unit are installed in accordance with the design, specification. keywords: air conditioning unit; quality control points; functional test 中图分类号: tu 831. 5文献标识码:a文章编号:t2012-02(03)8034 1工程概况 中国医药城疫苗中心装修工程位于泰州医药城大道1号,主要 用于国家疫苗工程的开发、研究。本次装修分为三个区,其中笔者负责洁净区中的空调系统以及自动控制系统。本工程洁净区洁净等级为万级,对于洁净空调的安装要求除了满足gb50243-2002中关