一、地暖系统安装工艺:

1. 边界保温带:

地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造。边界保温带应允许5mm的可压缩量。边界保温带可以用8~10mm厚、50~100mm宽的聚苯乙烯板条,也可使用复合薄膜的绝热产品,在系统安装中加设。

2. 保温板:

阻止或减少地暖系统热损失的构造。采用热阻要求更加好的XPS挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm,在基础钢板上铺设。

3. 金属铝箔反射膜:

避免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造,阻止热量向下传导,在地暖管道安装前铺装于保温层之上。

4. 钢筋网:

由ф3~5mm钢筋组成,用于扎固地暖管道于设定的间距上,在金属反射膜之上安装固定牢固。

5. 扎带:

将地暖管道固定在钢筋网上的塑料带。(可采用细铅丝代替固定绑扎)

6. PERT管:

采用具有良好耐压能力和长久工作寿命的、用于地暖系统的抗渗氧PERT管。

将PERT管固定在钢精网之间,固定间距为50mm,弯管处适当加密。PERT 管间距要求符合设计时的方案,在各循环回路的接头连接分水器。

7. 伸缩缝:

避免现浇层出现开裂,按规定设置的现浇层膨胀缝。材料性能同边界保温带,一般情况下地暖面积长宽超过6米时应铺设。

8. 保护套管:

在位于分水器与地埋处之间的PERT地暖管套上保护套管并用弯曲支撑(弯

管器)加固。可用保温管或塑料保护套管,起一定保护保温作用。

9. 温控系统:

当要求地暖系统自动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/集水器预埋处由甲方设置电源插座,同时预埋信号线在温控器至分水器位置。

a 温控系统的预埋与内装修同步,室内温控开关处预埋86型电源暗盒,并将信号拖入集分水器处。

b 其它电磁阀及变压器均安装在分水器控制柜内,控制箱处需甲方预埋电源。

10.分/集水器:

连接多个地暖环路的部件。应配有注水、放水装置,每环路应有手动平衡装置。分/集水器安装应与地暖管严密连接,并在与立(主)管连接之间安装球阀和自动排气阀。

a 分/集水器安装时应先设置固定支架。

b 集中供水时需考虑在供水干管上设过滤阀,以防污物进入地暖系统。

11.分/集水器箱:

用于安装电磁阀、各种阀门及分水器,尺寸为800×650×200mm。

12.试压实验:

a 将水注入整个系统管道,确保管道内没有空气,经甲方及我方试压人员共同勘查后,管道无泄漏现象。

b 设置压力表并检测其工作状态良好,将0.6Mpa强压打入系统管道内,仔细勘查2小时分析压降情况,所有系统管道压降均小于0.05Mpa/min,且压降速度平稳;

c 强压试验2小时以后,将系统管道降压至0.6Mpa继续观察直至0.4Mpa的稳压工作状态24小时,系统管道压力基本试验完成。

d 试压完成后交付试压报告由甲方签字确认。

13.充填混凝土:

用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于10mm,水泥砂浆体积比例不小于1:3,混凝土强度等级不小

于C20。非居住建筑中,现浇层的混凝土等级由土建设计确定。

a 混凝土铺设时应单独作业,不能与其他工种混合施工。

b 管道应带压充填混凝土,尽量避免大力踩踏已铺好的管路,并禁止硬底鞋。

c 混凝土浇筑高度为40mm,应人工铺平,不可用振荡器。

d 充填混凝土时应避免地暖管道浮动。

e 混凝土完全凝固后方可泄压。

14.系统调试:

在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,且全部调试成功后交由甲方业主签字确认。

地暖安装流程

一、保温板的铺设

1.整板放在四周,切割板放在中间。

2.板与板之间用胶带连接。

3.平整度,高差不允许超过正负5MM,

4.缝隙不大于5MM

1.整板放在四周,切割板放在中间。

2.板与板之间用胶带连接。

3.平整度,高差不允许超过正负5MM,

4.缝隙不大于5MM

二、反射膜的铺设

1.反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。

2.遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。

3.反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为 5公分)。

4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴

三、管道的铺设

1. 与设计回路相符合。

2. 管道铺设间距与设计相符合。

3. 如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司。

4. 管道与墙体之间距离在100—150MM。

5. 坚决制止出现管道交叉现象。

6. 分水器到地面部分管道必须加保温套管。

四、铺设钢丝网

1.钢丝网(200*200mm)用管卡固定,

2.管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。

3.不得出现钢丝网翘起现象。

4.钢丝网必须铺设在管道上部

五、分水器安装

1.为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。

2.分水器安装时上沿高度不低于600MM。

3.分集水器路数应该与设计相符和。

4.分集水器附近留有一个三空插座。

5.分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。

6.分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道,管道接口处装过滤器。

7.分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物。

六、热电头执行器安装

1.与温度控制面板连接是否与施工方案相符。

2.与分水器连接是否紧密。

3.开启,关闭是否正常。

七、壁挂炉安装

1、根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉。

2、壁挂炉底下接口采用软管连接。

备注:

壁挂炉的功率简单计算方法为:每千瓦带7个平方,比如24千瓦壁挂炉,可以带24*7=168平方的采暖面积,用户的采暖面积在168平方米

以下,则可以选用24千瓦壁挂炉,选用壁挂炉的原则是宁大勿小。壁挂炉的水泵扬程一般为10,所以,壁挂炉最多可以带三个楼层的地暖,采暖层面与壁挂炉高差超过10米,则必须加辅助循环泵,或采用带循环泵的分水器。壁挂炉带生活热水,如用户有一个卫生间用24KW壁挂炉,如用户有两个至三个卫生间则采用28KW壁挂炉。

八、温度控制面板安装

1.安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符

2.温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内

3.电路是否通畅

4.运行是否正常

九、混凝土铺设

1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工

2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位

3、混泥土找平后地面高差不得大于5mm

4、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道

地暖安装要求

⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。

⑵地暖设计图纸及其他技术文件齐全。

⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。

⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。

⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。

⑹地暖安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。

⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。

⑻地暖安装工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

⑼地暖安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。

⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。

施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行

埋地暖管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试

地暖安装具体安装工序:

⑴地暖安装前,楼地面找平层应检验完毕。

⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。

⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。

⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。

⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。

⑹按地暖设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。

⑺检查地暖安装的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。

⑻地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。

⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于

0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。

⑽地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。

⑾抹水泥砂浆找平,然后做地面。

⑿立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。

地暖安装的调试与运行

供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力

平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。地暖安装结束

地暖管安装技术要求

1.地暖管安装 1.1.地暖施工应具备条件 1)设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3)具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4)施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5)施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6)按设计要求,对管线、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 7)地采暖管施工前,所有墙面有钢架(预埋基础)或有玻璃门地弹簧处必须让开; 1.2.地采暖施工程序及技术要求: 1.2.1.湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,是国内地采暖市场的主导工 艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设 地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传 递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情: 1)在修补好总包的楼板基层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固 定加热管的塑料卡钉(每平方米不少于一个)穿越外,不得有其他坏损。 2)铺设1Cm厚聚苯隔热板、聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。 3)加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免), 并配管(如已按设计定长供货,此项可免),管间距不大于200Cm;加热管 的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定点的 间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180度拐弯处,应有五个固定 卡子。 4)热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁(须事先将墙面抹平、刷白) 或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集 水器距地面不宜小于500mm. 5)加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。在 分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当间距小于100MM 时,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。 6)当单块面积超过30平米或边长超过六米时,应设置伸缩缝,且该缝宽度不大 于8MM; 7)连接在同一分水器上的加热管道的长度不宜大于120米;

地暖施工工艺标准规范标准

地面拆除 应按清单部位要求进行合理拆除: (1)进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品,严禁酒后作业。 (2)地砖面层的铲除,主要采用空压机设备利用风枪拆除或利用电镐拆除,拆除施工前必须调查清楚原结构情况、面砖铺设厚度以及是否有管线在铲除厚度范围内(有的要先进行相关专业的拆除),施工中把握好拆除厚度,防止损坏楼板结构层。(3)由于块料面层拆除后要重新做面层,故原块料面层及基层一定要铲除干净(铲除到原楼板面),以防新做面层松动及空鼓。 (4)地面拆除部位由项目部有关施工人员根据施工图纸进行确定。拆除班组长必须在每天下班前与项目部有关负责施工的施工人员进行第二天拆除地面的部位确认。(5)地面拆除时,拆除班组长必须与拆除工人交代清楚。如出现错拆或拆除时将其它不应拆除部位破坏,项目部要对其班组进行经济处罚。 (6)地面拆除后,楼层垃圾应及时清理干净,由升降梯下运至地面并运送到项目部指定垃圾点。 (7)地面拆除时,如地面内有金属线管、导线等可回收材料,必须把可回收材料进行归拢,交库管员登记、保管。 (8)严禁将拆除垃圾由楼层窗口向下倾倒,以防抛物伤人。发现违反者,项目部将对该拆除班组进行严厉的经济处罚。 (9)垃圾分类:每个工作面拆除完毕后,立即垃圾进行合理分类堆放。 (10)垃圾搬运:垃圾分类后运达地面后按指定的位置归类堆放。

地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵

地暖设备安装规范标准方案

一、地暖安装规范 1. 边界保温带: 地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造。边界保温带应允许5mm的可压缩量。边界保温带可以用8~10mm厚、50~100mm 宽的聚苯乙烯板条,也可使用复合薄膜的绝热产品,在系统安装中加设。 2. 保温板: 阻止或减少地暖系统热损失的构造。采用热阻要求更加好的XPS 挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm,在基础钢板上铺设。 3. 金属铝箔反射膜: 避免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造,阻止热量向下传导,在地暖管道安装前铺装于保温层之上。 4. 钢筋网: 由ф3~5mm钢筋组成,用于扎固地暖管道于设定的间距上,在金属反射膜之上安装固定牢固。 5. 扎带: 将地暖管道固定在钢筋网上的塑料带。(可采用细铅丝代替固定绑扎) 6. PERT管: 采用具有良好耐压能力和长久工作寿命的、用于地暖系统的抗渗氧PERT管。 将PERT管固定在钢精网之间,固定间距为50mm,弯管处

适当加密。PERT管间距要求符合设计时的方案,在各循环回路的接头连接分水器。 7. 伸缩缝: 避免现浇层出现开裂,按规定设置的现浇层膨胀缝。材料性能同边界保温带,一般情况下地暖面积长宽超过6米时应铺设。 8. 保护套管: 在位于分水器与地埋处之间的PERT地暖管套上保护套管并用弯曲支撑(弯管器)加固。可用保温管或塑料保护套管,起一定保护保温作用。 9. 温控系统: 当要求地暖系统自动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/集水器预埋处由甲方设置电源插座,同时预埋信号线在温控器至分水器位置。 a 温控系统的预埋与内装修同步,室内温控开关处预埋86型电源暗盒,并将信号拖入集分水器处。 b 其它电磁阀及变压器均安装在分水器控制柜内,控制箱处需甲方预埋电源。 10.分/集水器: 连接多个地暖环路的部件。应配有注水、放水装置,每环路应有手动平衡装置。分/集水器安装应与地暖管严密连接,并在与立(主)管连接之间安装球阀和自动排气阀。 a 分/集水器安装时应先设置固定支架。

地暖施工规范解读(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ? 地暖施工规范解读 ? ? 本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于2013年6月1日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的“地暖论坛”分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。 ? ◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供 暖供冷系统安装单位按下列要求设置填充层伸缩缝: ? ◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。 ? ◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。 ? ◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。 ?

? ? ◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网, 并应符合下列要求: ? ◇金属网应铺设在填充层中间。 ? ◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm×100mm,金属直径不应小于1mm。? ◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。

传统施工工艺会导致: ? ◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。 ? ◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。? ? 其优点: ? ◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层, 使发热电缆与保温层分离,实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。 ? ◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在 钢丝网突起部位横向铺装发热电缆,用尼龙扎带扎紧。 ? ◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土 龟裂,又增加混凝土结构层的强度,增强地面载荷能力。

地暖验收规范标准

For personal use only in study and research; not for commercial use 地暖验收规范标准 地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改,因此地暖验收也是十很重要的一个环节。 【地暖验收规范】 电地暖铺设验收规范 一、总则: 1.为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全实用和保证施工质量,制定本标准。 2.本标准适用于新建的工业与居民的室内装饰改造。 二、材料 1.低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.加热管必须采用地热管专用管。 3.分集水器必须采用地热管专用分集水器。 4.绝热板表现密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 5.铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 三、施工 1.施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5oC,施工过程中严禁踩踏加热管。 2.绝热层苯板的铺设应平整。苯板之面相互接合应严密。楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其他管道及线路。 3.加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。

4.加热管应保持平直,间距安装误差不应大于10mm。 【地暖验收标准】 1.地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 3.加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 5.填充层内加热管严禁有接头。 6.水压试验压力为工作压力的倍。且不应小于。 7.在试验压力下稳压1h,其压力将不应大于。 8.水压试验宜采用手动,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 9.水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

全套地暖管道安装技术交底(通用)

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录陕ZTY-0019

交底内容;施工内容,施工依据,施工准备,操作工艺、质量标准、成品保护事项、绿色施工及安全注意事项。 一、施工内容; 1、 Z10及Z11号楼内1-33层住宅室内地暖管道及其附件安装,其中Z-11号楼为131户,Z-10号楼为98户。 2、PERT地暖管道配套施工内容;聚苯乙烯泡沫塑料板铺设、反射膜(按图设计为铝箔层),钢丝网片、分集水器、及配套附属项。 二、施工依据: 1、设计院提供的2018年10月的暖通施工图(采暖部分)。 2、设计院提供的Z-10及Z-11号楼给排水施工图(室内部分)。 3、GB/T28799.2-2012?冷热水用耐热乙烯PERT管道系统?。 4、?辐射供暖供冷技术规程?JGJ142-2012图纸说明部分要求。 5、图纸设计的0M-005页,地暖细部做法图要求。 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。 7、《建筑节能施工质量验收规范工程》(GB50411-2007)。 三、施工准备; 1、技术准备 1)熟悉图纸;熟悉图纸设计内容,熟悉地暖材料要求(按照图纸设计为PE-RT-de20*2.0型管材)安装位置、管道铺设间距要求、管道距离墙边距离、细部做法(安装大样图0M-005)、施工顺序(大样图中显示)及包含内容。 2)根据图纸在现场查看实际情况(包括现场给水管道安装位置),确定初步安装思路。 3)查看装修衣柜、设备、卫生间洁具、淋浴室安装具体位置(装修图纸显示具体尺寸),最终让装修施工放在墙面做好标志,安装地暖时做好避让。 4)查看厨房橱柜、烟道、冰箱及影响地暖安装的因素,确定地暖安装实际位置(根据图纸设计位置及现场设备最终确定)。 2 、材料准备 1)根据图纸设计情况,做好所需材料统计表(定做时根据每个部位所需数量加工,并在安装部位做以标注,统计好每个部位的数量,算好每个部位总量,根据各个长度数量订购)。 2)根据图纸设计的细部做法,做PERT20地暖管聚苯乙烯泡沫塑料板保温板(根据图纸设计有模塑或挤塑型)、铝箔纸、白色边界保温带(宽度8厘米)、地暖弯管卡、地暖卡钉子、铝箔胶带、柔性塑料套管、分集水器、M8X80型膨胀螺栓钢丝网等材料计划,准备材料上报及购买。材料图片; 地暖弯管卡地暖边界保温带(条)

地暖施工规范精编WORD版

地暖施工规范精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

地暖施工规范 (一) 一般规定 1、板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: ⑴设计图纸及其它技术文件齐全。 2、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低5℃。 3、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 4、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 5、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 6、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 ⑵经批准的施工方案或施工组织设计已进行技术交底。 ⑶施工力量和机具等,能保证正常施工。 ⑷施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。 (二) 绝热层的铺设 1、绝热层应铺设在平整的基地上。

2、绝热层应铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时, 3、除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿透外,不得有其它破损。 (三) 加热管的配管和敷设 1、按照设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管应保持水平。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。 5、加热管应加以固定,可以分别采用以下的固定方法: ⑴用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。 ⑵用扎带将加热管绑扎在铺有复合面层的钢丝网上。 ⑶卡在铺设于绝热层的表面的专用管架或管卡上。 6、加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。

地暖安装规范

地暖安装规范 一、水暖系统安装工艺: 1. 边界保温带: 地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造。边界保温带应允许5mm的可压缩量。边界保温带可以用8?10mm厚、50?100mm宽的聚苯乙烯板条,也可使 用复合薄膜的绝热产品,在系统安装中加设。 2. 保温板:阻止或减少地暖系统热损失的构造。采用热阻要求更加好的挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm在基础上铺设。 3. 金属铝箔反射膜: 避免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造,阻止热量向下传导,在地暖管道安装前铺装于保温层之上。 4. 钢筋网: 由血3?5mm钢筋组成,用于扎固地暖管道于设定的间距上,在金属反射膜之上安装固定牢固。 5. 扎带: 将地暖管道固定在钢筋网上的塑料带。(可采用细铅丝代替固定绑扎) 6. 地暖管: 采用具有良好耐压能力和长久工作寿命的、用于地暖系统的优质地暖管。将地暖管固定在钢精网之间,固定间距为50mm弯管处适当加密。地暖管间距 要求符合设计时的方案,在各循环回路的接头连接分水器。 7. 伸缩缝: 避免现浇层出现开裂,按规定设置的现浇层膨胀缝。材料性能同边界保温带,一般情况下地暖面积长宽超过6 米时应铺设。 8. 保护套管: 在位于分水器与地埋处之间的地暖地暖管套上保护套管并用弯曲支撑(弯管器)加固。可用保温管或塑料保护套管,起一定保护保温作用。 9. 温控系统: 当要求地暖系统自动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/ 集水器预埋处 由甲方设置电源插座,同时预埋信号线在温控器至分水器位置。 a 温控系统的预埋与内装修同步,室内温控开关处预埋86 型电源暗盒,并将信号拖入集分水器处。 b 其它电磁阀及变压器均安装在分水器控制柜内,控制箱处需甲方预埋电源。 10. 分/集水器:

地暖施工合同模板标准版

地暖施工合同模板标准版 Floor heating construction contract template Standard Version 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

地暖施工合同模板标准版 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程名称: 甲方: 乙方: 经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工, 现就有关事宜达成协议如下: 一、施工范围: 乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。 二、施工方案: 一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固

定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。 三、施工材料要求及材料供应 1、主要材料要求: a、聚苯乙烯保温板:厚度20㎜。 b、铝箔反射膜。后付牛皮纸, c、地暖复合膜3㎜ d、PE-Xa管,“道诚”牌,De20×1.9㎜ 盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准) e、分水器为全铜,巨帆牌。 f、钢丝网:∮2×200mm×200mm, 2、辅助材料采用市面上通用材料。 四、施工现场管理 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

地暖安装规范手册

1.施工前准备1·1 施工现场1·1·1 施工现场的条件 ①.适用范围 大金地暖系统 ②.要领(施工方法) a.施工前要求楼面结构层平整,如果不平度超过10mm要用1:2的水泥砂浆找平; b.施工前表面的沙石碎块、杂物要打扫干净 c.施工前其他管线(如给水、排水的管道,电线管)应全部施工完毕 d.地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,已防落入杂物,造成堵塞 ③.注意事项 ④.引用资料 地面辐射供暖技术规程(JBJ 142-2004) ⑤.参考品牌 ⑥.相关内容

1.施工前准备1·2 材料1·2·1 保温材料 ①.适用范围 大金地暖系统 ②.要领(施工方法) 表1-1 聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标 项目单位性能指标 表观密度kg/m3≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m·k ≤0.041 吸水率(体积分数)%(v/v) ≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa·m·s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 表1-2 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度

1.施工前准备1·2 材料1·2·2 发热管材 ①.适用范围 大金地暖系统 ②.要领(施工方法) 表1-3 设计工作压力0.8MPa下各种管材的规格尺寸要求公称 外径 外径PEX管铝塑 复合管 PE-RT管PPR管PPB管PB管 16 16+0.3 1.8+0.3 2.0+0.3 2.0+0.3 2.0+0.3 3.3+0.3 1.3+0.3 20 20+0.3 1.9+0.3 2.0+0.3 2.3+0.4 2.3+0.4 4.1+0.4 1.5+0.4 25 25+0.3 2.3+0.4 2.5+0.4 2.8+0.4 2.8+0.4 5.1+0.4 1.9+0.4 图1-2 PE-RT管图1-3 PPR管 ③.注意事项 a.使用时首先检查管材的温度和压力是否适合在地暖中应用 b.根据不同的材料,检查管材的壁厚是否满足列表中所列的最小壁厚要求 ④.引用资料 表1-3引用自建设部行业标准CJ/T175-2002《冷热水用耐热聚乙烯管道系统》 图1-2~3引用自《大金地暖设备安装》进行编写 ⑤.参考品牌 ⑥.相关内容

北方地暖敷设标准规范jgj 142 规范

5 施工 5.1 一般规定 5.1.1 施工安装前应具备下列条件: 1 设计施工图纸和有关技术文件齐全; 2 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 3 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施; 4 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收; 5 相关电气预埋等工程已完成。 5.1.2 所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。 5.1.3 加热管和发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。不得曝晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。 5.1.4 施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管和发热电缆的表面。 5.1.5 施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 5.1.6 发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。 5.1.7 施工时不宜与其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。 5.1.8 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管和发热电缆。 5.1.9 施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管、发热电缆敷设位置及地温传感器埋设地点。 5.2 绝热层的铺设 5.2.1 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 5.2.2 绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 5.3 低温热水系统加热管的安装 5.3.1 加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质。加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。

地暖安装标准及规范

地暖安装标准及规范 工具/原料 more 边界保温条、挤塑板、镜面反射膜、卡钉、盘管、保温套管、铝箔胶带、生料带、分集水器、生料带等美工刀、尺子、扫把、卡钉枪、卷尺等 步骤/规范 1 一、地面保温系统施工准备: 1.1 做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工。 2 1.2 施工室内温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系。 3 1.3 清扫地面和墙体,使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。 4 1.4 卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。 5 二、地暖专用边界保温条施工 2.1 铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。 6 2.2 边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。 7 2.3 边界保温条具有8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。 8 2.4 边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。 9 三、地暖专用环保挤塑板铺设 3.1 挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。 10

挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。 11 3.3 尽量选择规格整齐的挤塑板,减少更多的拼缝。 12 3.4 挤塑板与边界保温条之间的连接缝隙要使用铝箔胶带进行粘连一起,防止更多的热量透过墙体边缝隙散失掉。两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性。 13 3.5 挤塑板铺设期间需避开电线管或者其他管道会造成较大的缝隙,应采用聚氨酯发泡处理。14 3.6 挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则。 15 3.7 挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米,挤塑板铺设要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。 16 四、地暖专用反射层铺设 4.1 由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品。 17 4.2 反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱。 18 4.3 反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象。 19 4.4 反射膜铺设应注意方格整齐,方便计算地暖管或发热电缆的间距。 20 4.5 反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连,避免搭接过多造成材料浪费。 21 五、地暖专用卡丁施工 5.1 不可使用回收料制造出来的卡钉,对人体有害。 22 5.2 卡钉的材质需要满足高强度和良好蠕变性能的基本要求。借助卡钉枪施工的卡钉强度要求更高,可承受机械安装。

地暖安装施工规范流程

地暖安装要求和规范 一、保温板的铺设 1.整板放在四周,切割板放在中间。 2.板与板之间用胶带连接。 3.平整度,高差不允许超过正负5MM, 4.缝隙不大于5MM 二、反射膜的铺设 1.反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2.遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3.反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)。 4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴

三、保温的安装要求 1.用乳胶或钉子将边角保温沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 2.分水器到地面部分管道必须加保温套管。 3.主管道要打卡固定,漏在地坪外面的要做保温。 4.保温要用红蓝色、以便区分供回水。 5.保温接口要用胶水粘贴,保温要套整齐、不能漏管子。 四、管道的铺设 1.与设计回路相符合。图纸仅供参考、以现场实际操作施工。 2.管道铺设间距与设计相符合。如没有图纸的要与业主沟通。 3.如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整并及时通知公司。 4.管道与墙体之间距离在100—150MM。 5.坚决制止出现管道交叉现象。 6.盘管的直管卡钉间距保持在350—450MM 7.盘管与盘管之间间距保持一致。 8.地暖辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30㎡时,要设置伸缩缝,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混

凝土热膨胀。 五、铺设钢丝网 1.钢丝网用卡钉固定 2.管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。 3.不得出现钢丝网翘起现象。 4.钢丝网必须铺设在管道上部。 六、分水器安装 1.为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。 2.分水器安装时上沿高度不低于600MM。 3.分集水器路数应该与设计相符和。 4.分集水器附近留有一个五空10A插座。 5.分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。 6.分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道,管道接口处装过滤器。 7.每路管子都要做标示,主管要标明进回水管。 8.分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染

地暖施工规范定稿版

地暖施工规范 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时,

3、除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿透外,不得有其它破损。一、水暖系统安装工艺: 1. 边界保温带: 地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造。边界保温带应同意5mm的可压缩量。边界保温带能够用8~10mm厚、50~100mm宽的聚苯乙烯板条,也可使用复合薄膜的绝热产品,在系统安装中加设。 2. 保温板: 阻止或减少地暖系统热损失的构造。采纳热阻要求更加好的XPS挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm,在基础钢板上铺设。 3. 金属铝箔反射膜: 幸免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造,阻止热量向下传导,在地暖管道安装前铺装于保温层之上。 4. 钢筋网: 由ф3~5mm钢筋组成,用于扎固地暖管道于设定的间距上,在金属反射膜之上安装固定牢固。 5. 扎带: 将地暖管道固定在钢筋网上的塑料带。(可采纳细铅丝代替固定绑扎)

6. PERT管: 采纳具有良好耐压能力和长久工作寿命的、用于地暖系统的抗渗氧PERT管。 将PERT管固定在钢精网之间,固定间距为50mm,弯管处适当加密。PERT管间距要求符合设计时的方案,在各循环回路的接头连接分水器。 7. 伸缩缝: 幸免现浇层出现开裂,按规定设置的现浇层膨胀缝。材料性能同边界保温带,一般情况下地暖面积长宽超过6米时应铺设。 8. 爱护套管: 在位于分水器与地埋处之间的PERT地暖管套上爱护套管并用弯曲支撑(弯管器)加固。可用保温管或塑料爱护套管,起一定爱护保温作用。 9. 温控系统: 当要求地暖系统自动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/集水器预埋处由甲方设置电源插座,同时预埋信号线在温控器至分水器位置。 a 温控系统的预埋与内装修同步,室内温控开关处预

埋86型电源暗盒,并将信号拖入集分水器处。 b 其它电磁阀及变压器均安装在分水器操纵柜内,操纵箱处需甲方预埋电源。 10.分/集水器: 连接多个地暖环路的部件。应配有注水、放水装置,每环路应有手动平衡装置。分/集水器安装应与地暖管严密连接,并在与立(主)管连接之间安装球阀和自动排气阀。 a 分/集水器安装时应先设置固定支架。 b 集中供水时需考虑在供水干管上设过滤阀,以防污物进入地暖系统。 11.分/集水器箱:(甲供) 用于安装电磁阀、各种阀门及分水器,尺寸为800×650×200mm。 12.试压实验: a 将水注入整个系统管道,确保管道内没有空气,经甲方及我方试压人员共同勘查后,管道无泄漏现象。 b 设置压力表并检测其工作状态良好,将0.6Mpa强压打入系统管道内,认真勘查2小时分析压降情况,所有系统管道压降均小于0.05Mpa/min,且压降速度平稳;

南方家装地暖管安装标准介绍

地暖,相信大家都不陌生。近些年来因其独特的优势,成功占领了很大的一块市场。人们现在在选择冬季取暖设备时,地暖成为了人们重点关注的选择。当然,不同地区的地暖,安装规范及步骤都不一样。那今天,就为大家介绍下南方地暖管的一些安装标准。 南方地暖安装标准及步骤 1、规划布管方向:根据地暖布管图,确定好整体地暖区域的进回水管道分布、各区域地暖进水和最终回水管方向,最终回水管方向要尽量靠近分水器集中分布,各区域的地暖面积要基本均衡,清理地平垃圾; 2、铺设地暖模块:地楞型模块直接在前期沟通固定的沿地楞方向嵌入模块并平铺,把铝板接沿整平塔接在地楞上方,两边管道弯头处小面积区域用裁纸刀截取弯头板铺设,在管道经过的地楞上画线锯槽口;免地楞模块直接在平整的水泥面上铺设,管道弯头两侧嵌入弯头板,弯头板管槽与模块管槽对接; 3、修整模块接缝和边缝:用铝箔胶带将所有模块间的接缝粘贴平整,如墙根有线管边缝,则用半干混泥砂填充与模块粉平。

4、放线嵌管:先固定分水器进水端,按照管槽方向放线嵌入地暖管,表面不需要任何固定和覆盖物,两边管道弯头处用地暖管卡直接固定在带反射膜的衬板上,弯头处保持适当的弯曲半径,不得折弯地暖管,否则,将导致流水不畅甚至水堵,为保持地暖膨胀空间,弯头处不得覆盖。 5、注水试压装地板:各区域回路管道安装固定后,按顺序注水冲洗各地暖区盘管,即可按常规试压,试压完毕可移交安装地板。 以上就是为大家整理的关于南方地暖管安装标准的资料,希望能给大家带来帮助。 武汉金牛经济发展有限公司成立于1999年,是一家专业致力于提供新型塑料管道全套系统解决方案,立足高性能高分子材料的多元化应用研究和加工领域的集团化国家高新技术企业。公司始终坚持“负责”的核心价值观,秉承“求实创新、服务社会”的企业宗旨,坚持定位中高端市场,围绕塑料管道产品和系统成套应用,先后研发生产七大类十八大系列管道产品、海绵城市雨洪管理系统以及舒适家居系统,为广大用户提供健康绿色的品质生活。

地暖施工质量验收规范

地暖施工质量验收规范 1总则 1.0.1为规范地面辐射供暖工程的设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于新建的工业与民用建筑物,以热水为热媒或以发热电缆为加热元件的地面辐射供暖工程的设计、施工及验收。 1.0.3 地面辐射供暖工程的设计、施工及验收,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2术语 2.0.1低温热水地面辐射供暖low temperature hot water floor radiant heating 以温度不高于60℃的热水为热煤,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 2.0.2 分水器manifold 水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。 2.0.3 集水器manifold 水系统中,用连接各路加热管回水管的汇水装置。 2.0.4 面层surface course 建筑地面直接承受各种物理和化学作用表面层。 2.0.5 找平层toweling course 在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。 2.0.6 隔离层isolating course 防止建筑地面上各种液体或地下水、潮水透过地面的构造层。 2.0.7 填充层filler course 在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护加热设备并使用地面温度均匀。 2.0.8 绝热层insulating course 用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。 2.0.9 防潮层moisture proofing course 防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。 2.0.10 伸缩缝expansion joint 补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。 2.0.11 铝塑复合管polyethylene-aluminum compound pipe 内层和外层为交联聚乙烯或耐高温聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊和对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。 2.0.12 聚丁烯管polyebutylene pipe 由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。

北方地暖敷设标准规范jgj规范

5施工5.1一般规定 5.1.1施工安装前应具备下列条件: ???1设计施工图纸和有关技术文件齐全; 2有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底; 3施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施; 4土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收; 5相关电气预埋等工程已完成。 5.1.2所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。 5.1.3加热管和发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。不得曝晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。 5.1.4施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管和发热电缆的表面。 5.1.5施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。 5.1.6发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。 5.1.7施工时不宜与其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。 5.1.8地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管和发热电缆。 5.1.9施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管、发热电缆敷设位置及地温传感器埋设地点。 5.2绝热层的铺设 5.2.1铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 5.2.2绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 5.3低温热水系统加热管的安装

地暖管安装技术要求

地暖管安装技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺 设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还 是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过 冷的情: 1)在修补好总包的楼板基层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。 除固定加热管的塑料卡钉(每平方米不少于一个)穿越外,不得有其他坏 损。 2)铺设1Cm厚聚苯隔热板、聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺 设)。 3)加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可 免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免),管间距不大于 200Cm;加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接 头,加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180 度拐弯处,应有五个固定卡子。 4)热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁(须事先将墙面抹平、刷 白)或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为 200mm,集水器距地面不宜小于500mm. 5)加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连 接。在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当间距小 于100MM时,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。 6)当单块面积超过30平米或边长超过六米时,应设置伸缩缝,且该缝宽度不 大于8MM;

地暖验收规范标准

地暖验收规范标准 地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统 基本不可且无必要更改,因此地暖验收也是十很重要的一个环节。施工的环境温度不低于5oC,施工过 程中严禁踩踏加热管。 2.绝热层苯板的铺设应平整。苯板之面相互接合应严密。楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其他管道及线路。 3.加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说 明并加收管材成本费。