文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9-26风机参数

9-26风机参数

9-26风机参数
9-26风机参数

9-26离心风机品性能与技术参数

一、9-26离心风机产品特点:

流量Q:36.6-2.51.5m3/mm 全压P:2763-16250Pa

功率N:5.5-850KW

主要用途: 一般用于锻冶炉,及高压强制通风并可广泛用于输送物料,输送空气,无腐蚀不自然,不含粘性物质气体,介质温度不超过80℃.可根据用户,制成耐高温风机

二、9-26离心风机性能参数表

鼓风机技术参数

鼓风机技术参数 主要设备的技术参数 名 称 单 位备 注 鼓风机 设备型号 TURBOMAX150 制造商 韩国TUROBMAXCO.,LTD 鼓风机设计使用寿命 20年以上 结构形式 单级高速涡轮鼓风机 叶轮级数 单级 输送介质 空气 外形尺寸 mm 850*1700*1250 最大起重重量 KG 750KG 土建承载量要求 KG 1000KG 单台鼓风机占地面积 ㎡ 1.445㎡ 锥管出口端连接管径 mm 250mm 安装所需提升高度 mm 200mm 安装地点 污水处理厂鼓风机房 冷却方式 采用风冷方式 轴承类型 空气悬浮轴承 轴承设计寿命 20,000次启动 驱动方式 永磁高速电机变频驱动 控制方式 采用变频调速控制。可以提供多种控制模式,包括: 流量控制模式、风压控制模式、DO控制模式、转速控 制模式以及手动控制模式。 变频器品牌 德国KEB 叶轮端观察旋转方向 逆时针 材料 机箱 喷漆钢板 鼓风机风筒 铝合金 涡壳 高级铝合金(A356) 叶轮 高级铝合金(AL7075) 轴 钛合金SCM440 性能 平均工作环境(温、湿度)10℃、80% 极端工作环境(温、湿度)36℃、100% 主轴转速 r/min 24000 额定风量 M3/min 100

名 称 单 位备 注 出口压力(标准态) bar 0.4 流量调节结构形式 变频调节 流量可调范围 % 45% ~ 100% % 85% 标准条件下100%满负荷 时风机的绝对总效率 标准条件下50%~100%负 % 80% ~ 85% 荷时风机的绝对总效率 噪音等级 dB(A) 距鼓风机1米处测定小于80 dB 电机 PMSM永磁同步电机 型号 MAX150 制造商 TUROMAXCOL.,LTD 标准 TURBOMAX 防护等级 IP55 绝缘等级 H级 电机功率因素 ≥0.95 电机效率应 ≥95% 电机额定功率 kW 110kw kw 90kw 设计条件下100%满负荷 时电机输出端轴功率 额定电压 V 380 V 额定频率 Hz 0 ~ 500 Hz 全负荷电流 A 200A 鼓风机出厂检测项目 风量、风压、噪声、温升、叶轮120%超负荷、抗震、 耐高温

风机 主要性能参数

风机的八个主要性能参数 文件描叙: 风机的八个主要性能参数 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数,只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么,风机有那些主要性能参数呢?这主要包括:流量、压力、气体介质、转速、功率。下面一一分别介绍: 1. 流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量相同。在化学工业等领域中,以m3/h(常温常压)来表示的情况居多,它是将流量换算成标准状态,即摄氏0度、0.1MPa干燥状态。另外有时还以质量m按Kg/s来表示的。 流量亦称为气体量或空气量。将出气流量Q(出)换算成进气流量Q(进),可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算: Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 2. 压力 为进行正常通风,需要有克服管道阻力的压力,风机则必须产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,就需有静压和动压。 静压:为气体对平行于气流的物体表面作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的。 动压=气体密度(kg/m3)×气体速度的平方(m/s)/2; 全压=静压+动压 风机的全压:是指风机所给定的全压增加量,即风机的出口和进口之间的全压之差。 3. 功率 风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率为风机的轴功率

轴流风机选型、型号、参数

轴流风机轴流风机型号、用途、性能及轴流风机参数 ——(浙江聚英风机工业有限公司提供) 一、轴流风机型号名称、用途、性能 ■管道加压轴流风机 ●JSF轴流通风机(SDF) ●大风量轴流风机(JSF-Z) JSF轴流通风机是一种高轮毂比设计的新型节能管道加压风机,具有噪声低、风压适中、 气动性能范围广、安装简单等特点,广泛应用于民用、商业及工业厂矿企业建筑工程的管 道加压送排风系统。 JSF风机有两种叶轮结构形式,JSF-A采用模压圆柱形轮毂式叶轮,具有效率高、风压大 等特点。 JSF-Z采用压铸铝合金叶轮,机翼型前掠扭曲可调叶片,具有噪声低、外形美观、铝质叶 轮的防腐防爆性能优等优点,常用于机组设备冷却、机械生产线的工艺送风。 本系列风机一般为电机内置直联传动形式,也可做成电机外置皮带传动结构形式,用于输送 特殊气体介质的场所,如厨房排油烟、工业热气等。 ■边墙壁式轴流风机 ●DFBZ低噪声方形壁式轴流风机 DFBZ系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳(可进 一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自 垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运 行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。 可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。 本系列风机一般配用三相电机,按用户要求可对0.55kW以下配用单相电机。 ●DWEX边墙风机(WEX) DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。DWEX(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。 附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。 ●DWBX板壁式轴流风机 DWBX系列风机采用高效翼型轴流式叶轮与低噪声电机直联驱动,压型金属板式外壳,具 有墙面安装简便、整机重量轻、运转平稳、外形美观。多用于轻钢结构建筑边墙、窗框安装 的壁式送排风场合。 选配附件:出风口可根据使用场合配设铝制重力式止回阀或加设防雨罩、配设防虫网等,更

风机的性能参数及工作原理

风机的性能参数及工作原理 风机的使用我们都不陌生,生活中对于风机的使用也只是局限在为温室或工厂中,主要作用是做好通风的设备,对于风机自身的性能参数没有做过了解。风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数常见的是厂房的通风口就是采用轴流风机,室外机一般采用此种方式。此外,还有一种风机是混流式,用的比较少那么,今天我们就一起了来了了解下风机究竟是怎么工作的吧。 #详情查看#【风机】 【风机的性能参数】 生产车间里我们常见的风机有引风机、送风机、一次风机、密封风机,火检冷却风机等,这些风机一般都采用的是离心式风机,以获得较高的风压。离心风机是轴向进风,径向出风,静压较大,室内机一般采用此种方式。还有采用的是轴流风机,轴流风机气流沿着风机轴向流动,常见的是厂房的通风口就是采用轴流风机,室外机一般采用此种方式。此外,还有一种风机是混流式,用的比较少。

2、风机的主要性能参 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数。只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么风机有那些主要性能参数呢?这主要包括流量、压力、气体介质、转速、功率。 (1)流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03 以下(比如通风机 范畴的风机)时, 通常将出气风量 看作为进气流量 相同。 流量亦称为气体 量或空气量。将出 气流量Q(出)换算 成进气流量Q(进)可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算:Q(进)=Q(标准)×P(进气气体压力,Pa)/(P(进气气体压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 (2)压力 为进行正常通风需要有克服管道阻力的压力风机则需产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中克服前述送风阻力的压力为静压,把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中为实现送风目的,就需有静压和动压。

风机主要参数

一、主机概况: 数据单位名称参数说明 77 [m] 风轮风轮直径 3 [-] 叶片数目 80 [m] 轮毂中心高 78 [m]63 塔高 3.7 [deg] 叶片安装角桨叶和变距之间的参考线相对于风轴回转平面的角 0 [deg] 叶片回转锥角叶片回转锥角 4 [deg] 仰角主轴和水平面的夹角 3668 [m] 风轮中心到塔心的距离凤轮回转中心和塔筒中心线的水平距离 0 [m] 侧偏移(主轴到塔心) 主轴和塔轴的水平偏差 Clockwise [-] 风轮自转方向(顺时针/逆时针) 当从上风向向风机看时,风机顺时针或逆时针转12000 [kg] 轮毂轮毂质量不含桨叶 0.05 [m] 轮毂重心从主轴和叶片轴的交点到轮毂质量中心的距离 14600 [kgm2] 轮毂转动惯量(x轴) 16640 [kgm2] 轮毂转动惯量(y轴) 16640 [kgm2] 轮毂转动惯量(z轴) 0.90 [m] 叶根半径螺孔中心圆半径 2.692 [m] 回转直径(球径) 回转直径(球径) top:φ2556*12 bottom:φ4113*28 塔架在一些截面的几何尺寸 78 [m] 高 [kg/m] 单位长度质量 [m] 直径 [Nm] 抗弯刚度 [mm] 壁厚 7800 [kg/m] 密度 2.06e11 [N/m] 杨氏模量 [Hz] 塔架一阶频率(弯曲下风向纵向) [Hz] 塔架一阶频率(横向) [-] 空气动力拖动系数 [-] 流体动力拖动系数 (海上适用) [-] 流体动力惯量系数 (海上适用) [m] 理论平均水深 (海上适用) [N/m] 基础平移刚度水平 [kg] 基础质量 [Nm/rad] 回转刚度绕水平轴 [kgm2] 基础转动惯量绕水平轴 3.5 [m] 机舱宽不含风轮和轮毂 8.44 [m] 机舱长 3.4 [m] 机舱高

各种风机型号介绍大全(图文并茂)资料

[资料]各种风机型号介绍大全(图文并茂) - GDF系列离心式管道风机 2013-3-7 09:41 上传 下载附件(9.59 KB) 一、特点 GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。 2013-3-7 09:41 上传

下载附件(73.36 KB) 2013-3-7 09:42 上传 下载附件(56.41 KB) CF系列厨房排烟管道风机 2013-3-7 09:43 上传 下载附件(17.09 KB) 该系列风机具有管道式外型,电机安装在风机外面,使高温管道的油烟同电机完全隔离,从而确保电机长时间安全运转,使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上,输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面;别一方面保证了厨房的噪声低、无污染。 CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向,且进、出风口都为方形,同管道联接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用净化器配套使用,也可作为管道风机单独使用。 CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(1)

2013-3-7 09:47 上传 下载附件(47.87 KB) CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)

2013-3-7 09:47 上传下载附件(84.37 KB)

CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(3) 2013-3-7 09:48 上传 下载附件(84.05 KB)

各公司2.0MW风机的主要参数

北京北重汽轮电机有限责任公司BZD80-2000型风机,以引进世界上先进风力发电设备制造技术为依托,在2006年1月引进了EU ENERGY WIND Ltd.(原德国Dewind 公司)D8型2000KW双馈式变速恒频风力发电机组成套制造技术。 BZD80-2000技术数据: 风轮直径:80m 额定功率:2000 kW 叶片数量: 3 扫风面积:5027m2 风轮上避雷针保护:有 切入风速: 3 m/s 额定风速:13.5 m/s 切出风速:25 m/s 安全风速:57.4 m/s 额定转速:18.0 min-1 转速范围:11.1~20.7 min-1 转速控制:变桨距,调整叶片 功率调节:变桨距 齿轮箱:一级行星两级平行轴 转速比:1:94.4 主控制系统:液压、叶片变桨距 紧急刹车系统:液压、单支叶片变桨距 停车制动:盘式制动器 发电机:双馈感应式 滑差率:±30% 额定电压:690V 电网频率:50 Hz 逆变器:IGBT逆变器 调制类型:脉宽调制 偏航系统:由电机主动调节 气象传感器:风向、风速和环境温度传感器 远距离监控:自动传输数据 塔架:筒形钢塔架 轮毂高度:80m/100m 总高度:120m/140m 标称电网电压:10/20 kV, 其他可根据需求 额定电流:1675A 功率因数、标准值: 1.0 功率因数、可选项:0.9超前-0.95滞后 失真因数:1%

WINDTEC WT2000sg 运行数据 切入风速: 3.5 m/s 额定风速:12.5 m/s 切出风速:20.0 m/s 风轮 风轮直径:80.42m 扫风面积:5026m2 速率范围:12rpm-19rpm 功率控制方法:变桨控制 转叶 叶片长度:38.39m 材料:环氧玻璃纤维 避雷装置:集成 型号:EU80.1800-3 驱动链 齿轮箱类型:行星齿轮/平行轴齿轮 传动比:可变 齿轮润滑方式:强制润滑 齿轮箱、发电机联结:柔性联轴器 发电机力矩控制:SuperGEAR 机械支撑部件 轮毂类型:刚性 轮毂材料:铸铁 主机类型:焊接结构 制动系统 操作制动器:全跨度叶片变桨系统 结构类型:齿轮箱/伺服电机 机械制动器:盘式制动器 发电机 发电机类型:同步发电机 额定功率:2000KW 附件:IP54 偏航系统 偏航轴承类型:滑动轴承 驱动单元:齿轮电动机 驱动单元数量: 4 稳定:滑动轴承摩擦力与电动机制动共同作用塔架 结构类型:锥筒形钢塔 塔高:78m

风机的重要参数及含义

风量风压计算公式 风机有2个很重要的参数,流量和升压,升压即风压。相对于一台风机来说,流量大,升压就降低,风压高,流量就减少 压头通常指全压,风量与全压存在以下关系,当风机尺寸已定,风量越大,全压越大, 风机流量是指就是指风机每分钟送风的立方米数。 风机流量=进口风量=出口风量。 “风量”与“风压”是风机的两个独立的、最主要的参数。 出口压力是风机的另一个重要参数。 同风压的两个风机可能风量不同,风量大的外形大,配电机大; 同风量的两个风机可能风压不同,风压大的叶轮直径大或叶轮转速高,配电机大。 对于给定的风机,尺寸参数都确定了,提高了转速会同时加大风量和提高风压 A——截面积 D——风量 dP——风压

空气密度——1.293×293/(273+风温) D=A×sqrt(dP/空气密度) sqrt.....开平方 风机流量就是单位时间内输送气体的多少,通常用体积流量来表示,也就是,每小时输送的立方米数。对于一般风机来说,风机输出的风速是小于100m/s的,此时,空气可以看做是不可压缩流体,于是,风机流量与进口风量和出口风量是相同的,因为,风机并不消耗空气,从进口来的空气全部从出口排出了。 如果风机的风速比较大,空气的压缩不能忽略,则进口风量和出口风量用体积流量来计算的话,会有差别,但是,它们的质量流量仍然是相同的,也就是每小时流过的空气的质量不变。此外,体积流量还会受到空气密度的影响,而空气密度与其工作的温度、大气压和湿度等环境因素都有关系。所以,在工程上,风机所标识的流量,都是换算到标准进口状态下进口处的体积流量。所谓标准进口状态,是指温度293K、气压101325Pa、相对湿度50%的空气状态。 常见的离心风机和轴流风机的流量都与风机压力有关,它在不同压力下的流量需要去查看风机性能曲线。而容积式风机(比如罗茨风机)的流量则与压力无关。

风机性能参数公式

风机性能参数相关公式A.改变介质密度ρ,转速n的换算式: 1、 11 22 q n q n = 2、 2 111 () 222 p n p n ρ = ρ 3、 3 111 () 22 P n P n ρ = ρ2 4、η1=η 2 B.改变转速n,大气压力p a , 气体温度t时的换算式: 1、 11 22 q n q n = 2、 212 21 273 11 ()()() 22273 a a p t p n p n p t + = + 3、 212 21 273 11 ()()() 22273 a a p t P n P n p t + = + 4、η1=η 2 以上式中:1、q―――流量(m3/h); p―――全压(Pa); P―――轴功率(KW);η―――全压效率;ρ―――密度(Kg/m3); n―――转速(r/min); t―――温度(℃);p a―――大气压(Pa)。 2、注脚符号“2”表示已知的性能及其关系参数,注脚符号 “1”表示所求的性能及关系参数。

C . 风机性能一般均指在标准状态下的风机性能,技术文件或订货要 求的性能除特殊定货外,均按标准状态为准。 标准状态系指大气压力p a =101325Pa 、大气温度t=20℃、相对湿度 ?=50%时的空气状态,标准状态下的空气密度ρ=1.2kg/m 3. D. 风机所需功率按下式求出: P =1000m q p K ??η?η 式中:q ―――流量(m 3/s ); p ―――风机全压(Pa ); η―――全压效率; ηm ―――机械效率; K ―――电动机容量安全系数(一般为1.05~1.25)。 E. 由无因次参数计算有因次参数的等式: 1、Q=900πD 22·υ2· ? (m 3/h) 2、 22 3.51212/[(1)1]101300354550P K ρυψρυψ=+- 3、 p= 212ρυψ/P K 4、 P i =232124000D πρυλ

风机常用计算公式讲解

风机常识-风机知识: 风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。 风机分类及用途: 按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。 轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。 混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。 横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。 按生产压力的高低分类(以绝对压力计算) 通风机—排气压力低于112700Pa; 鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;

压缩机—排气压力高于343000Pa以上; 通风机高低压相应分类如下(在标准状态下) 低压离心通风机:全压P≤1000P a 中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa 高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa 低压轴流通风机:全压P≤500Pa 高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa 一般通风机全称表示方法 型式和品种组成表示方法 压力: 离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。 流量: 单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h (秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。 转速: 风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

通风机的主要性能参数

3 通风机的主要性能参数 1.3.1 通风机的流量 通风机的流量通常是指单位时间内流过通风机的气体容积, 表示。它的单位是m3/h、m3/min、m3 /S。 用q V 如无特殊说明,通风机的体积流量,特指通风机进口处的体积流量。 1.3.2 通风机的压力 1.1.通风机的动压 通风机出口截面上气体的动能所表征的压力称之为动压, 表示。即 用表示q dF C 22 PdF=ρ 2 2 2.2.通风机的静压 通风机的静压是指通风机的全压与通风机出口动压之差, 用P s F表示。即:P s F=P tF-P dF 3. 通风机的全压通风机的全压指通风机出口截面与通风机进口截 面的全压之差,用P tF表示。 1.3.3 通风机的功率 1.1.通风机的有效功率 通风机所输送的气体,在单位时间内从通风机中所获得的有效 能量,叫作通风机的全压有效功率,用P e(kW)表示。 2.通风机的内功率

计入流动损失和泄漏损失,单位时间里传给气体的有效功叫作 通风机的内功率用P in表示,即内功率等于有效功率P e加上通 风机的内部流动损失功率△P in。 3.3.风机的轴功率 单位时间内原动机传递给通风机轴的能量,叫做通风机的轴功 率P sh,它等于通风机的内功率P in加上轴承和传动装置的机械 损失功率△P me。 1.3.4 通风机的效率 1.1.通风机全压效率ηtF 等于通风机全压有效功率P etF与轴功率P sh之比,即 ηtF=P etF / P sh=P tF q v / 1000P sh 或ηtF=ηinηme 其中ηme机械效率,且ηme=Pin/Psh=P tF qv/1000ηin P sh 机械效率表征通风机轴承损失和传动损失的好坏,是通风机机械传动系统设计的主要指标,根据通风机的传动方式,表中列出了机械效率的选用值,供设计时参考。当风机转速不变而运行于低负荷工况时,因机械损失不变,故机械效率的选用值还将降低。 传动方式机械效率 2.通风机的静压效率 通风机的静压效率ηsF,等于通风机静压有效功率与通风机轴功率之

横流风机的分类、型号和参数介绍

横流风机的分类、型号和参数介绍 深圳美风机电技术有限公司技术部 一、横流风机的分类 (一)按照工作电压区分 1、交流横流风机(AC CROSS FLOW FAN) : 工作电压:AC 110~230V、频率50/60Hz;其中:依电机种类不同,又分为AC罩级电机、AC电容式电机。 2、直流横流风机(DC CROSS FLOW FAN): 采用DC无刷马达,工作电压:5V、12V、24V、48V ;工作电压具体视不同规格而定,公司亦可根据客户需要定制RD(停转报警)、FG(转速信号侦测输出)、PWM(脉冲调速)等功能。直流横流风机使用的无刷电机又分为普通直流无刷电机和三相直流无刷电机。 3、EC横流风机(EC CROSS FLOW FAN): EC横流风机是指采用EC电机装配的横流风机。 (二)按照外框〔风道〕结构区分 1、方框结构(冲压,铆接,电焊,电镀)

2、U型外框结构(冲压、铆接) (三)按进出风方式区分 1、90°进出风方式

2、平行180°进出风方式 二、横流风机的产品规格和型号 1、产品规格 横流风机的产品规格,一般依据叶轮的直径和长度来确定,叶轮直径一般从25mm至80mm,长度从50mm至420mm;规格有:Φ25、Φ

30、Φ40、Φ43、Φ48、Φ50、Φ60、Φ65、Φ80等9大系列涵盖交直流等600多个规格。 2、横流风机的编码规则 举例说明: 1: MF 表示美风系列横流风机 2、 D 表示直流无刷电机系列 E 表示交流罩极电机系列 C表示交流电容式电机系列 3、代表叶轮直径: 30 表示Φ30MM 4、代表叶轮长度:150 表示Φ150MM 5、代表电机转向 A: 表示逆时针方向旋转(CCW) B: 表示顺时针方向旋转( CW ) 6、代表工作电压 交流 11:AC110V 22:AC220V 直流 12:DC12V 24:DC24V 7、代表轴承类型 B 滚珠轴承(BALL BEARING ) S 含油轴承(SLEEVE BEARING )

通风风机技术规格书8.1要点

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

常用的风机计算参数

1.5风机的全称风机的全程包括名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和风口位置六部分。1.5.1名称:风机的名称由三部分组成: (1)风机的用途或输送介质,其称呼和代号见表1-1规定。 (2)风机叶轮的作用原理,有离心式、轴流式等。 (3)(3)风机在管网中的作用和压力高低。 (4)常用风机产品用途代码 (5)用途类别代号汉字简写 (6)一般通用通风换气通用T (7)防爆气体通风换气防爆 B (8)防腐气体通风换气防腐 F (9)纺织工业通风换气纺织FZ (10)船舶用通风换气船通CT (11)矿井主体通风矿井K (12)隧道通风换气隧道CD (13)排尘通风排尘 C (14)锅炉通风锅通G (15)锅炉引风锅引Y (a)前向式;(b)后向式;(c)径向式离心式通风机的压力分区: (b)高压P>3000Pa 适宜工业通风或特殊工程通风 (c)中压1000Pa≤P≤3000Pa 适宜工业与民用建筑的通风、空调 (d)低压P<1000Pa 用于建筑的通风、空调系统( (e)2)轴流式风机轴流式风机主要有集风器、叶轮、轮毂、机壳和传动部件组成。轴流式风机的压力分区: (f)低压P<500Pa 适宜各种通风换气 (g)高压P≥500Pa 适宜各种通风换气 (h)(3)贯流式风机贯流式风机是将机壳部分地敞开,使气流直接径向进入叶轮,气 注:考虑到目前国产风机的总效率都能达到52%以上,同时考虑目前许多空调机组已经开始配置中效过滤器的因素,根据办公建筑中的两管制定风量空调系统、四管制定风量空调系统、两管制变风量空调系统、四管制变风量空调系统的最高全压标准分别为900Pa、1000Pa、1200Pa、1300Pa;商业、旅馆建筑中分别为980Pa、1080Pa、1280Pa、1380Pa,以及普通机械通风系统600Pa,计算出上述WS的限值。但考虑到许多地区目前在空调系统中还是采用粗效过滤的实际情况,所以同时列出这类空调要求,实际上是要求通风系统的作用半径不宜过大,如果超过,则应对风机的效率提出更高的要求。对于规格较小的风机,虽然风机效率和电机效率有所降低,但由于系统较小和噪声处理设备的减少,风机压头可以适当减少。据计算,由于这个原因,小规格风机同样可以满足大风机所要求的WS值。由于空调机组湿膜加湿器以及严寒地区空调机组通常设有预热盘管,风阻力会大一些,因此给出了单位风量耗功率(WS)的增加值。需要注意的是,为了确保单位风量耗功率设计值的确定,要求设计图纸的设备表上都注明空调机组采用的风机全压与要求的风机最低效

轴流风机参数

一.HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机概述、特点 (1)HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机,由上海交通大学和上虞市亿通风机有限公司联合研制共同开发,具有性能优良,耐高温性能良好,效率高,占地比离心风机少,安装方便等特点。 (2)HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机经“国家消防装备质量监督检验中心“检测合格,其性能达到国内领先水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销北京,天津,上海经,重庆,浙江,广东,江苏,山东,河南,河北,安徽,湖南,四川,辽宁,湖北,陕西,吉林,内蒙古,山西,贵州,黑龙江,福建,江西,云南,深圳等全国各省(市),自治区。 (3)耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能在300氏摄度高温条件下连续运行100分钟以上,100氏摄度温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合; (4)适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,心达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF(GYF)-I,II)和混流式HTF(GYF)-IG,亦可制作屋顶式,消音式。 (5)效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,以实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能; (6)安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流式风机或混流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用垂直或水平式。很大程度上节省了占地面积。 二.HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机性能的选择和型号说明

风机性能参数公式

风机性能参数相关公式 A . 改变介质密度ρ,转速n 的换算式: 1、 1122q n q n = 2、 2111()222p n p n ρ=ρ 3、3 111()22P n P n ρ=ρ2 4、η1=η 2 B . 改变转速n ,大气压力p a , 气体温度t 时的换算式: 1、 1122q n q n = 2、 2122127311()()()22273a a p t p n p n p t +=+ 3、21221 27311()()()22273a a p t P n P n p t +=+ 4、η1=η 2 以上式中:1、q ―――流量(m 3/h ); p ―――全压(Pa ); P ―――轴功率(KW );η―――全压效率;ρ―――密度(Kg/m 3); n ―――转速(r/min ); t ―――温度(℃);p a ―――大气压(Pa )。 2、注脚符号“2”表示已知的性能及其关系参数,注脚符号 “1”表示所求的性能及关系参数。

C . 风机性能一般均指在标准状态下的风机性能,技术文件或订货要 求的性能除特殊定货外,均按标准状态为准。 标准状态系指大气压力p a =101325Pa 、大气温度t=20℃、相对湿度 ?=50%时的空气状态,标准状态下的空气密度ρ=1.2kg/m 3. D. 风机所需功率按下式求出: P = 1000m q p K ??η?η 式中:q ―――流量(m 3/s ); p ―――风机全压(Pa ); η―――全压效率; ηm ―――机械效率; K ―――电动机容量安全系数(一般为1.05~1.25)。 E. 由无因次参数计算有因次参数的等式: 1、 q=900ΠD 22υ2 ? (m 3/h) 2、 22 3.51212/[(1)1]101300354550 P K ρυψρυψ=+- 3、 p=212ρυψ/P K 4、 P i =232124000 D πρυλ 5、P r =i m P K η

泵与风机的基本性能参数

1.泵与风机的基本性能参数。 2. 离心式叶轮按出口安装角β2y的大小可分为三种型式。 3、泵与风机的损失主要。 4、离心式泵结构的主要部件。 5、轴流式通风机的主要部件。 1.泵与风机的性能曲线主要包括()。 A扬程与流量、B轴功率与流量、C效率与流量。 2.泵与风机管路系统能头由()项组成。 A流体位能的增加值、B流体压能的增加值、C各项损失的总和。 3、通风机性能试验需要测量的数据()。 A压强、B流量、C功率、D、转速、E 温度。 4、火力发电厂常用的叶片泵() A给水泵、B循环水泵、C 凝结水泵、D 灰渣泵。 5、泵与风机非变速调节的方式。() A节流调节、B分流调节、C前导叶调节、E 动叶调节。 1.简述离心式泵与风机的工作原理? 2. 影响泵与风机运行工况点变化的因素? 3、泵与风机串并联的目的? 4、比转速有哪些用途? 1.有一单吸单级小型卧式离心泵,流量q v=68m3/h,NPSH c=2m,从封闭容器中抽送温度400C 的清水,容器中液面压强为8.829kPa,吸入管路总的流动损失Σh w=0.5m,试求该泵的允许几何安装高度是多少?(水在400C时的密度为992kg/m3。对应的饱和蒸汽压强7374Pa。)

2.有一输送冷水的离心泵,当转速为1450r/min时,流量q v=1.24m3/s,扬程H=70m,此时所需的轴功率P sh=1100KW,容积效率ηv=0.93,机械效率ηm=0.94,求流动效率为多少?(已知水的密度ρ=1000kg/m3)。 1、试分析启动后水泵不输水(或风机不输风)的原因及解决措施? 2.试分析泵与风机产生振动的原因? 1、液力偶合器的主要部件,变速调节特点,性能特性参数,在火力电厂中的优点?

风机盘管型号参数表

FP系列风机盘管 简述 FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。 特点 产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命; 电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤; 采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高; 凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。 吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。

FP系列风机盘管性能参数表 注:低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。

离心风机参数

-离心风机参数

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

4-72离心风机产品性能与技术参数产品特点: 4-72型离心风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其它不自燃的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体,气体内不许有粘性物质所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,气体温度不得超过80℃。 4-72型性能范围: 流量:991~221730 m3/h 全压:196~3195 Pa; 4-72离心风机性能参数表 机号转速r/m in 全压Pa流量m3/h功率 KW电机型号 2.8A2900606-9941131-2356 1.5Y90S-2 3.2A2900792-13001688-3517 2.2Y90L-2 3.2A1450198-324844-1758 1.1Y90S-4 3.6A2900989-17582664-52683Y100L-2 3.6A1450247-3931332-2634 1.1Y90S-4 4A29001320-20144012-7419 5.5Y132S1-2 4A1450329-5012006-3709 1.1Y90S-4 4.5A29001673-25545712-105627.5Y132S2-2 4.5A14505712-105622856-5281 1.1Y90S-4 5A29002019-31877728-1545515Y160M2-2 5A1450502-7903864-7728 2.2Y100L1-4 6A1450724-11396677-133534Y112M-4 6A960317-4984420-8841 1.5Y100L-6 6D1450724-11396677-133534Y112M-4 6D960317-4984420-8841 1.5Y100L-6 8D14501490-203215826-2934418.5Y180M-4 8D960651-88710478-19428 5.5Y132M2-6 8D730376-5127968-147733Y132M-8 10D14502532-320240441-5660555Y250M-4

各公司2.0MW风机的主要参数(精)

各公司 2.0MW风机的主要参数(精)

北京北重汽轮电机有限责任公司BZD80-2000型风机,以引进世界上先进风力发电设备制造技术为依托,在2006年1月引进了EU ENERGY WIND Ltd.(原德国Dewind 公司D8型2000KW双馈式变速恒频风力发电机组成套制造技术。 BZD80-2000技术数据: 风轮直径:80m 额定功率:2000 kW 叶片数量: 3 扫风面积:5027m2 风轮上避雷针保护:有 切入风速: 3 m/s 额定风速:13.5 m/s 切出风速:25 m/s 安全风速:57.4 m/s 额定转速:18.0 min-1 转速范围:11.1~20.7 min-1 转速控制:变桨距,调整叶片 功率调节:变桨距 齿轮箱:一级行星两级平行轴 转速比:1:94.4

主控制系统:液压、叶片变桨距 紧急刹车系统:液压、单支叶片变桨距 停车制动:盘式制动器 发电机:双馈感应式 滑差率:±30% 额定电压:690V 电网频率:50 Hz 逆变器:IGBT逆变器 调制类型:脉宽调制 偏航系统:由电机主动调节 气象传感器:风向、风速和环境温度传感器远距离监控:自动传输数据 塔架:筒形钢塔架 轮毂高度:80m/100m 总高度:120m/140m 标称电网电压:10/20 kV, 其他可根据需求额定电流:1675A 功率因数、标准值: 1.0 功率因数、可选项:0.9超前-0.95滞后

失真因数:1% WINDTEC WT2000sg 运行数据 切入风速: 3.5 m/s 额定风速:12.5 m/s 切出风速:20.0 m/s 风轮 风轮直径:80.42m 扫风面积:5026m2 速率范围:12rpm-19rpm 功率控制方法:变桨控制 转叶 叶片长度:38.39m 材料:环氧玻璃纤维 避雷装置:集成 型号:EU80.1800-3 驱动链 齿轮箱类型:行星齿轮/平行轴齿轮

相关文档