文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OTIS电梯服务器单台操作说明讲解

OTIS电梯服务器单台操作说明讲解

OTIS电梯服务器单台操作说明讲解
OTIS电梯服务器单台操作说明讲解

1) 按动[ENT CALL] 键

2) 按动[GO ON] 或 [GO BACK],就选择轿厢呼梯或大厅呼梯。

HC :大厅呼梯

CC :轿厢呼梯

3) 按动[1] ~ [0] 的数字键,输入呼梯的楼层

★最下楼层作为[1] ★

★改变错误的楼层时继续按动数字键★

4)按动[UP]或者[DOWN] 键时输入上行或下行的轿厢呼梯,定上行还是下行。

★呼梯被登记时在LCD显示部LCD点亮★

[使用方法] 在B1-5F 现场输入3F的轿厢呼梯显示。

CALL? DFC

[ENT CALL] CALL?HC

GO ON CALL?CC

★★★★★★★★★群组的场合其1(接通A号机)★★★★★★★★★

按动[ENT CALL] 键

按动[GO ON] 或[GO BACK] 键,选择轿厢呼梯或大厅呼梯

HC:大厅呼梯

CC:轿厢呼梯

呼梯登记方法和单机相同

★★★★★★★★★群组的场合其2(接通B号机)★★★★★★★★★

按动[ENT CALL]键

按动[GO ON] 或 [GO BACK]键

以下与单机相同

4 输入的显示

[使用方法]

按动 [MOUDULE] 键时,显示线路板的名称。

CIB 1

2) 用[GO ON] ,[GO BACK] 键检查线路板(只有带※的线路板才能显示输入)

※CIB 1

※CIB 2

※CIB 3

TTB1

TTB2

(GO BACK) TTB3 GO ON

SGB

HLB1

HLB2 ▼

HLB3 Page:4

※I I B

※MIB

L B

3)按动[DISP IN]键时,显示这块线路板最初的输入

IIB /FST ON

线路板输入输入状态

使用[GO ON],[GO BACK]想要检查的输入被显示出来

CIBI : CB 1 OFF

CB 2

3

4

5

6

7

8

(GO BACK) UHB 1 GO ON

3 4 5 6 7 8 DHB 2 3 4 5 6 7 8 EP ATS PADZ ELC

PWC

XEPL

FSS

CIB2: CB 9 Page:5

10

11

12

13

14

(GO BACK) 15

16

UHB 9 GO ON

10

11

12

13

14

16

DHB 9

10

11

12

13

14

15

16

线路板输入

/FST 由计数板来的输入/IP 由计数板来的输入/DRV 由计数板来的输入/URV 由计数板来的输入

ACS

IUB

IDB

LRU

TR1

TR2

(GO BACK) TR3 GO ON

PKS

ISS

ANSS

LWS

LNS

TIU

TID

Page:6

/MTC

/SDP

(GO BACK) /ZXT GO ON

/OUS

SVAJ

EQC

DOB

SGS

/1LS

/2LS

PCS

[注意]带 / 符号的输入表示在OFF时其功能起作用。

5 输出的操作

[机能] 开关 TTB , EPB , SGB的输出。

[使用方法]

按动[MOUDULE]键

用[GO ON],[GO BACK]键,选择线路板 (参考输入显示这项) 按动[SEL OUT]键显示 TTB CTL 1

由[GO ON],[GO BACK]键,选择希望 ON , OFF的输出。

用[ON],[OFF] 键时输出的ON或OFF。

线路板输出输出的状况

TTB1 CTL 1 ON

3

4

5

6

7

8

(GO BACK) UTL 1 GO ON

2

3

4

5

6

7

8

DTL 2

3

4

6

7

8

线路板输出 Page:7 TTB3 CTL17

CTL24

UTL17 GO ON

UTL23

(GO BACK) DTL17

DTL24

SGB SG1A

SG1G

SG2A GO ON

SG2G

CBS

ARS

NOL (GO BACK) INL

NSL

UDL

LWL

BUZ

DCG

FOL

EQL

CFL

ATBU

EPL

[注意] SGB,EPB的输出接通(ON)时,因为微机定期地输出位置的信号,所以指示器只

能在一瞬间接通或断开。

这时,即使对于SGB,EPB的继电器的声音也能确认。 Page:8

6.轿厢状况的显示(只限于群组)

[功能] 显示被接通的那号机的轿厢状况,轿厢呼唤,大厅呼梯。

[使用方法]

接通A号机或者B号机

按动[DISP STATE] 键

按动[GO ON]键时,显示如下:

A号轿厢的状况

A号机接通的情况下,只能动[GO ON]键时,就显示B号机的情况。

[轿厢状况的内容]

T:轿厢在恒速进行中 (TRAVELLING)

NT:轿厢在停止或减速中 (NOT TRAVELLING)

E:轿厢不满员 (EMPTY)

NE:轿厢满员 (NOT IMMEDIATE)

I:轿厢不延迟 (IMMEDIATE)

NI:轿厢过一段时间再开 (NOT IMMEDIATE)

A:轿厢可能一组运转 (AVAILABLE)

NA:分别(独立)运转 (NOT AVAILABLE)

R:轿厢可以正常运转 (READY)

NR:轿厢有故障 (NOT READY)

存储器内容的显示

[功能] 数据在RAM指定位置显示。(在RAM的最初部分记入发生故障的次数.)

[使用方法]

按动[DISP STATE]键

两次按动[GO ON]键时,显示如下:

8□□□ □□ □1 F1 F1

光头位置(8000H) 8000H的数据 8001H的数据 8002H的数据 8003H的数据是先头位置向100H位置进时,按动[GO ON]键,恢复时,按[GO BACK]键。

制定先头位置的下两位时,使用[1]~[0]键。

使先头位置进到1位置时,使用[UP]键,恢复时使用[DOWN]键。

位置内容

8000H LB(逻辑板) 错误的次数

8001H TRV停止的次数

8002H SAF停止的次数

8003H ESS停止的次数

8004H DFC停止的次数

8005H SDP停止的次数

8006H SDP停止的次数

8007H OUS停止的次数

8008H 变成MTC的次数

8009H 变成CNS的次数

800AH 变成DZ的次数

800BH 变成IP的次数

800CH 援救次数(不到DZ时)

800DH 援救次数(走过DZ时) Page:9

800EH 援救次数(DFC停止时)

800FH 援救次数 (ESS停止时)

8010H TPC停止次数

8011H FST停止次数

8012H 行走中ZXT断开的次数

※※注意※※

※RAM的位置为 8000H~83FFH

※H表示满意16进制

※位置和次数的数字用16进制表示

AH→10 DH→13

BH→11 EH→14

CH→12 FH→15

关于新型IIB的状态表示方法

1983年秋以后出厂的IIB中装有表示状态的LED,由1983年8月1日以后的EPROM程

序表示。

显示

状况实验工具的显示

等待运行控制电源供应 TRV?

等5秒后,便开始校正运行 CORR?

等待呼梯信号 CALL?

运行中 RUN

轿厢换速而未进DZ DZ?

轿厢换速进入DZ,但未完全停车 ZXT?

? 轿厢处于检修状态 INS

急停开关被打开 ESS

轿厢处于救援操作 RESCU

轿厢处于平层操作 RLV

马达热保护接点断路 MTC

轿厢处于地震操作 EQO

轿厢处于消防操作 FOS

? 轿厢因急停而处

奥的斯电梯调试资料

奥的斯电梯调试资料,LCB-II TOMCB配SIEI变频器调试资料 一、上电前的检查 对照电气原理图检查主回路,安全回路,抱闸回路等的接线。 二、电机自整定(请注意!!!下面所述自整定方法均在主机空载情况下进行!电机三相请严格和控制柜内对应,请相信这样做可以让您节约不少时间。) ☆小帮助:SIEI变频器的参数树 确认可安全上电后,首先可进行电机自整定(可仅给变频器供电,主板可不上电)。 首先请把变频器的参数复位,菜单方法如下: STARTUP→STARTUP CONFIG→LOAD DEFULT 按下面板ENTER键后,参数复位。 切记:参数复位后,必须先保存一遍。菜单方法如下:STARTUP→SAVE CONFIG 随即可进行电机自整定: 1.参数的输入: (1)Startup→Startup Config→Enter setup mode→Drive Data→ φMains voltage=400V φAmbient temp=40 φSwitching freq=8kHZ φSpd ref/fbk res=0.03125rpm →Motor Data→ φRated Voltage=380V φRated Current=** A(电机额定电流) φRated Speed=** rpm(电机额定转速) φPole Pairs=** (注意:此值是极对数)

φTorque Constant=** (额定转矩除以额定电流可得出此值) φEMF Constant=0(反电势,设为0,由自整定得出) φStator resist=0(定子电阻,设为0,由自整定得出) φlss inductance=0(阻抗,设为0,由自整定得出) →Curreg Autotune Results→ φMesasured RS=0 ohm φMesasured DTL=0 V φMesasured DTS=0 ohm φMesasured LsSigma=0 H 2.电机的整定 以上参数设定完毕后,进入Autotune选项,进行电机自整定,步骤如下: Startup→Startup Config→Enter setup mode→Setup MODE 看到上面第三个方框画面后,闭合控制柜内CP3,CP4开关,短接TOMCB JP5.7和5.8,再短接TOMCB JP8.1(使能)和JP8.5(COM),按下绿色I键,电机便开始自整定。 变频器将依次显示: 过程结束后字符闪烁,按两次退出过程,并断开JP8.1(使能)、8.5(COM)的短接线。 3.电机整定完毕后的参数保存和其余参数的设定: (1)自整定参数的保存: 按退出菜单,进入如下画面 三、其余参数的设定 (1)机械参数的设定: 菜单为Startup→Startup Config→Machinical data→

【奥的斯】OH5000调试资料分享

LCBII用于1.75m/sOH5000电梯 对于OH5000电梯1.75m/s系统,LCBII采用LSVF_W的控制方式,即速度采用V码输出,输入信号使用DS码。 OH5000电梯(1.75m/s)调试 SIEI变频器应用培训 用服务器设置LSVF_W控制方式: M1-3-1-4 Drive: 17; 平层装置采用2个光电开关ULZ和DLZ 2光电距离为6cm左右,平层隔光板长度25cm; 光电信号通过LPB2转换后,分别送给LCBII和变频器,作为位置参考信号; LCBII采用2个光电作为门区信号,因此要作如下设置:M1-3-1-6 DZ-TYP: 1 LSVF_W:V码含义及转化 LSVF_W:DS信号 硬件系统框图 驱动器及电机参数的设置/检查 上电后首先检查STARTUP/Startup config/Setup mode中的Drive data和Motor data,参照右表。 特别注意,必须将Spd ref/fbk res设为0.03125,否则电机运行不正常。 Startup config中的参数设置 STARUP/Startup config中的参数为电梯运行最基本的参数,必须正确设置; 参数设置可参照参数一览表,这里只将机械参数Mechanical data和编码器参数Encoder config的设置列出。 设置好参数后,须执行Save config存盘。 无齿轮电机的自学习 将钢丝绳从曳引轮上取下(由于定位时须松开抱闸,故进行旋转自学习); 打开抱闸,使接触器吸合,给出Enable信号; 无齿轮电机的自学习 由于无齿轮电机采用永磁材料,仅需执行电流自学习; 开始后,面板上将显示自学习进度; 无齿轮电机的定位(硬件准备) 无齿轮电机在运行之前必须进行编码器定位,定位前: 曳引轮上的钢丝绳必须取下; 短接接触器,并确认接触器吸合; 短接抱闸继电器,手动曳引轮确认抱闸打开; 可能会出现Brake fbk loss和Contact fbk loss故障,应进入Alarm config中将这两个故障屏蔽,如有其他报警则应该排除故障后进行定位; 准备短接线,最好是空气开关,应能在定位过程中随时将Enable和Start和+24V; 无齿轮电机的定位(参数调整) 设置以下参数: REGULATION PARAM/Test generator/Test gen mode = Magn curr ref ;REGULATION PARAM/Test generator/Test gen cfg/Gen hi ref = 5000 [cnt] /Gen low ref = 5000 [cnt]; SERVICE/Brushless/Rho L = 0 SERVICE/Brushless/Rho H = 0;

奥的斯电梯调试服务器按键介绍

奥的斯电梯调试服务器(俗称ST)按键介绍: 奥的斯电梯调试服务器(俗称ST)按键介绍: ST的前面板由一个显示两行每行可显示16个字符的液晶显示和16个按键组成。 ST的16个按键分两个部分: 左边竖的4个: MODULE 在服务工具软件的任何地方返回到服务工具主菜单. FUNCTION 在系统中的任何位置返回到安装和维修功能菜单供选择系统 SET 在功能中的任何位置返回到项目菜单供选择安装和维修功能 蓝键相当于电脑键盘上的上挡键SHIFT,(没有按蓝键时是按钮的白色部分功能,按蓝键后是按钮蓝色部分功能)当按下蓝键的时候,你会看到ST显示器的第一个字符位置出现一个闪烁的光标,这代表蓝键功能有效,当你按过相应的功能键以后,这个闪烁的光标将消失。 右边十二个按键 全部由一半白色一半蓝色两个部分组成,正常按下的时候就是使用白色部分的功能,如果要使用蓝色部分的功能,就需要先按压键盘的左下角的未标记符号的蓝色按键,然后在按压你想按压的功能键。这个蓝色键和右边十二个按键的功能跟电脑键盘上面的原理是一样的,蓝键就相当于电脑键盘上的上挡键SHI FT。 FUNCTION 键功能 SHIFT + 4 十六进制数A SHIFT + 5 十六进制数B SHIFT + 6 改变已经输入的任何数的符号或十六进制数C SHIFT + 7 十六进制数D SHIFT + 8 十六进制数E SHIFT + 9 十六进制数F CLEAR 抹除最后输入的位数(如果输入的有错误) SHIFT + CLEAR (这个功能就相当于电脑键盘中的ENTER回车键)输入或改变数值后的保存 GO ON 向前转换显示

GO BACK 向后转换显示(先按下SHIFT键,然后在按GO ON/GO BACK这个键的时候,GO BACK 功能将被实现。 ST使用: 将ST插入奥的斯电梯板的接口以后,首先ST的显示器将显示:SELF TEST –OK- MECS-MODE的字样,这里的意思是:ST自检通过,当前连接的是模块化电梯控制系统模式,这样的显示是正常的,如果出现其它的字样,请将ST拔下,然后重新插入在实验,如果问题还不能解决,那么可能是ST或者电梯部件出现了故障

奥的斯电梯主板参数

奥的斯电梯主板参数()

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

0 DOL 开门极限532 1/0 输入轿厢 1 DOB 开门按钮083 0/0 输入轿厢 2 EDP 电子门保护装置0 0/0 输入轿厢 3 DCB 关门按钮08 4 0/0 输入轿厢 4 ISS 独立服务开关093 0/0 输入轿厢 5 LWO 负荷称重过载133 0/0 输入轿底 6 LNS / DIS1 有负载不停车/延迟平层143 0/0 输入轿底 7 LWX / ACS ANS负荷称重/防犯罪开关1123 1/0 输入轿底 8 UIS 启动/停车向下平层010 1/0 输入轿厢 9 DIS 启动/停车向上平层010 1/0 输入轿厢 10 CTL / PKS 轿厢停靠/停运按钮601 0/0 输入外呼 11 PKS 驻停开关0 0/0 输入外呼 12 0 13 CCTL 呼梯到顶层0 0/0 输入机房 14 CCBL 呼梯到底层0 0/0 输入机房 15 - - 0 0/0 - - 16 EFK 紧急/消防钥匙开关612 0/0 输入外呼 17 NU 应急电源操作0 1/0 输入机房 18 NUSD / NUSD-1 应急电源紧急操作0 1/0 入/出机房 19 NUG/NUG-1 应急电源正常操作0 入/出 20 CUDL 轿厢上行指示灯051 输出轿厢 21 CDDL 轿厢下行指示灯052 0/0 输出轿厢 22 OLS 过载信号053 0/0 输出轿厢 23 BUZ 蜂鸣器133 0/0 输出轿厢 24 FSL 消防照明054 0/0 输出轿厢 25 HEL 医用照明灯0 0/0 输出轿厢 26 LR 照明延迟094 0/0 输出轿厢 27 NDG 碰板继电器0 0/0 输出轿厢 28 - - 0 0/0 - - 29 STH 大厅停车信号0 0/0 输出轿厢 30 STC 轿厢停车信号0 0/0 输出轿厢 31 DMD DOC-X需求0 0/0 输出轿厢 32 CB / CTTL 0 轿厢按钮/按钮灯0 081 0/0 入/出轿厢 33 CB / CTTL 1 轿厢按钮/按钮灯1 091 0/0 入/出轿厢 34 CB / CTTL 2 轿厢按钮/按钮灯2 101 0/0 入/出轿厢 35 CB / CTTL 3 轿厢按钮/按钮灯3 111 0/0 入/出轿厢 36 CB / CTTL 4 轿厢按钮/按钮灯4 121 0/0 入/出轿厢 37 CB / CTTL 5 轿厢按钮/按钮灯5 131 0/0 入/出轿厢

奥的斯电梯主板参数(1)

IO 符号 描述 自 缺省 类型 位置 DOB 开门按钮 083 0/0 输入 轿厢 EDP 电子门保护装置 0 0/0 输入 轿厢 DCB 关门按钮 084 0/0 输入 轿厢 ISS 独立服务开关 093 0/0 输入 轿厢 LWO 负荷称重过载 133 0/0 输入 轿底 LNS / DIS1 有负载不停车 /延迟平层 143 0/0 输入 轿底 LWX / ACS ANS 负荷称重 /防犯罪开关 1123 1/0 输入 轿底 UIS 启动 /停车向下平层 010 1/0 输入 轿厢 DIS 启动 /停车向上平层 010 1/0 输入 轿厢 CTL / PKS 轿厢停靠 /停运按钮 601 0/0 输入 外呼 PKS 驻停开关 0 0/0 输入 外呼 CCTL 呼梯到顶层 0 0 0/0 输入 机房 CCBL 呼梯到底层 0 0/0 输入 机房 - - 0 0/0 - - EFK 紧急 /消防钥匙开关 612 0/0 输入 外呼 NU 应急电源操作 0 1/0 输入 机房 NUSD / NUSD-1 应急电源紧急操作 0 1/0 入/出 机房 NUG/NUG-1 应急电源正常操作 0 入/出 CUDL 轿厢上行指示灯 051 输出 轿厢 CDDL 轿厢下行指示灯 052 0/0 输出 轿厢 OLS 过载信号 053 0/0 输出 轿厢 BUZ 蜂鸣器 133 0/0 输出 轿厢 FSL 消防照明 054 0/0 输出 轿厢 HEL 医用照明灯 0 0/0 输出 轿厢 LR 照明延迟 094 0/0 输出 轿厢 NDG 碰板继电器 0 0/0 输出 轿厢 - - 0 0/0 - - STH 大厅停车信号 0 0/0 输出 轿厢 STC 轿厢停车信号 0 0/0 输出 轿厢 DMD DOC-X 需求 0 0/0 输出 轿厢 CB / CTTL 0 轿厢按钮 /按钮灯 0 081 0/0 入/出 轿厢 CB / CTTL 1 轿厢按钮 /按钮灯 1 091 0/0 入/出 轿厢 CB / CTTL 2 轿厢按钮 /按钮灯 2 101 0/0 入/出 轿厢 CB / CTTL 3 轿厢按钮 /按钮灯 3 111 0/0 入/出 轿厢 CB / CTTL 4 轿厢按钮 /按钮灯 4 121 0/0 入/出 轿厢 CB / CTTL 5 轿厢按钮 /按钮灯 5 131 0/0 入/出 轿厢 输入 开门极限 轿厢 DOL 1/0 532 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

奥的斯电梯最新调试资料全

调试手册 奥的斯电梯文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

原始会签记录 授权AUTH. CAL4804 部件版本

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC.

目录 1概述 (4) 2检修模式运行条件检查 (6) 3检修模式GECB上电检查 (7) 4变频器参数设置 (9) 5MCBC参数确认 (15) 6主机自学习 (16) 7编码器定位 (18) 8模拟输出入口整定 (18) 9电梯运行方向检查 (19) 10点动运行模式 (19) 11位置参考系统调整 (19) 12首次正常运行准备 (20) 13井道位置自学习 (21) 14DCS(门检测运行)操作 (22) 15正常运行 (23) 16平衡系数调整 (23) 17正常运行的平层位置的调整 (23) 18故障排除 (23) 19上行超速保护测试操作 (34) 20GECB常见问题处理 (34) 21GECB特殊功能设置 (35) 22GECB参数设置 (36) 1 概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS 高可靠性的CAN-Bus通讯系统,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分则采用意大利高精度

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门机故障代码调试

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门 机故障代码调试 supply:供电电压故障under voltage:欠电压over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载

BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码故障名称可能的原因检查Failure supply 供电电压故障供电电压故障变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动、若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因就是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动、检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系

Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动、若仍发生故障 请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载 电机电缆短路 电机不合适检查负载 检查电缆

奥的斯电梯主板参数

0 DOL 开门极限532 1/0 输入轿厢 1 DOB 开门按钮083 0/0 输入轿厢 2 EDP 电子门保护装置0 0/0 输入轿厢 3 DCB 关门按钮08 4 0/0 输入轿厢 4 ISS 独立服务开关093 0/0 输入轿厢 5 LWO 负荷称重过载133 0/0 输入轿底 6 LNS / DIS1 有负载不停车/延迟平层143 0/0 输入轿底 7 LWX / ACS ANS负荷称重/防犯罪开关1123 1/0 输入轿底 8 UIS 启动/停车向下平层010 1/0 输入轿厢 9 DIS 启动/停车向上平层010 1/0 输入轿厢 10 CTL / PKS 轿厢停靠/停运按钮601 0/0 输入外呼 11 PKS 驻停开关0 0/0 输入外呼 12 0 13 CCTL 呼梯到顶层0 0/0 输入机房 14 CCBL 呼梯到底层0 0/0 输入机房 15 - - 0 0/0 - - 16 EFK 紧急/消防钥匙开关612 0/0 输入外呼 17 NU 应急电源操作0 1/0 输入机房 18 NUSD / NUSD-1 应急电源紧急操作0 1/0 入/出机房 19 NUG/NUG-1 应急电源正常操作0 入/出 20 CUDL 轿厢上行指示灯051 输出轿厢 21 CDDL 轿厢下行指示灯052 0/0 输出轿厢 22 OLS 过载信号053 0/0 输出轿厢 23 BUZ 蜂鸣器133 0/0 输出轿厢 24 FSL 消防照明054 0/0 输出轿厢 25 HEL 医用照明灯0 0/0 输出轿厢 26 LR 照明延迟094 0/0 输出轿厢 27 NDG 碰板继电器0 0/0 输出轿厢 28 - - 0 0/0 - - 29 STH 大厅停车信号0 0/0 输出轿厢 30 STC 轿厢停车信号0 0/0 输出轿厢 31 DMD DOC-X需求0 0/0 输出轿厢 32 CB / CTTL 0 轿厢按钮/按钮灯0 081 0/0 入/出轿厢 33 CB / CTTL 1 轿厢按钮/按钮灯1 091 0/0 入/出轿厢 34 CB / CTTL 2 轿厢按钮/按钮灯2 101 0/0 入/出轿厢 35 CB / CTTL 3 轿厢按钮/按钮灯3 111 0/0 入/出轿厢 36 CB / CTTL 4 轿厢按钮/按钮灯4 121 0/0 入/出轿厢 37 CB / CTTL 5 轿厢按钮/按钮灯5 131 0/0 入/出轿厢

奥的斯机电GECB调试资料(下)

奥的斯机电GECB调试资料(下) 系统惯量自学习说明 注意:OVF2B系列变频器支持系统惯量自学习功能,OVF3B系列变频器不支持系统惯量自学习功能。 对于无齿轮系统,变频器可以进行系统惯量自学习。具体步骤如下: 1. 电梯上电,将电梯召唤到最低层,然后激活CHCS和DDO开关。 2. 进入变频器M-3-2菜单,翻到”self tune 0/1”参数,其默认值为0, 将其改为1。 3. 进入变频器M-7-3菜单,按“go-on”启动测试。 4. 按照服务器菜单上提示的信息,使用CCTL按钮,让电梯上行到顶层,然 后按照提示使用CCBL按钮,让电梯下行到底。 5. 重复步骤4,直到提示完成,服务器菜单会显示‘Inertia Tuning / Complete Hit >’(惯量整定/已完成),请按下一步。 6. 然后服务器会显示‘Hit Entr to Save’,按“shift+确定”将整定的结 果保存到存储器。否则,按“module, function or set”键将中断操作,整 定的结果不会保存到存储器。但是可以手动将整定的结果输入到M-3-1的参数 中。 7. 然后返回变频器M-3-2菜单,翻到” self tune 0/1”参数,将其改由1 改为0。 上行超速保护测试操作 1. 测试人员在机房测试上行超速,电梯正常运行到底层,并置于DDO、CHCS 状态。 2. 将电梯置于ERO检修状态,打开限速器外罩,便于直接观察到限速器开 关动作和恢复。 3. 修改参数,使电梯运行速度超过限速器动作速度。 以电梯额定速度1m/s, 主机额定转速95 rpm为例,假设限速器动作速度为额定 速度的115%, 更改以下参数使电梯正常运行速度达到1.2m/s(120%)。 服务器连接GECB,访问变频器菜单,设置如下参数: Duty Speed = 1.2 m/s Rated rpm = 114 rpm (=95*1.2) Rated Motor rpms = 114 rpm (=95*1.2) Nom Speed mm/s = 1.2 m/s

奥的斯电梯主板按键和灯的说明

指示灯说明 RSL闪烁:远程串行线及看门狗正常 DZ亮:轿厢在门区内 DOB亮:门反转装置(前门或后门)被操作 DOL亮:到达开门到位开关(前门或后门)DFC亮:厅门锁和安全链闭合 DW亮:轿门闭合 ES亮:急停按钮动作 INS亮:检修操 闪烁:TCI-Lock功能被激活(离开轿顶程序) RSL-FAULT亮:远程串行线及看门狗故障 NOR/diag亮:正常操作 灭:NAV,DTO,DTC,ATT,CHC,EFO, EFS,ISC,drive-fault GRP/J亮:群控功能正常 闪烁:三相电源故障(内部J继电器)VLC亮:110VAC电源正常 LV亮:电梯在门区 按键 CHCS取消厅外召(I/O1153CHCC) DDO取消门操作(I/O618DDO) CCTL轿厢最高层登记 CCBL轿厢最底层登记

BRB1抱闸释放按钮 RTB远程短接按钮 REB远程允许按钮 RRB远程复位按钮 TEST测试DES PCB DDO残疾人用门操作 按钮组合功能REB+CCBL控制柜的温度显示在DIS1和DIS2上REB+CHCS轿厢速度显示在DIS1和DIS2上(单位: m/s) REB+TEST测试****PCB的输出 REB+NURF重启显示器 REB+RTB限速器机械动作置位 REB+RRB限速器开关复 井道位置自学习 1断开主电源开关。把所有的临时短接线拆掉。把机房控制柜的检修开关拨至INS(检修)位置。 2接通主电源开关。检查确认变压器TRF1供给GECB的电压是正确的。 3断开主电源开关。接上所有与GECB相连的接线与接头,确保与接线图一致无误。把轿厢顶的 CJ1,DJ1接头接上,给门机送电。 4观察GECB及变频器指示灯状态,判断各控制子系统的功能是否正常,变频器指示灯状态说明如下

西子奥的斯】GECB调试资料(上)(1)

ACD2 MR调试手册 西子奥的斯电梯有限公司 文件编号:ACD2 MR_SUR_ZH 目录1控制系统概述5 2检修模式运行条件检查6 3检修运行变频器设置8 4GECB参数设置15 5检修运行26 6井道位置信号确认26 7井道位置自学习28 8远程站调整及检查31 9门检测运行(DCS)31 10正常运行32 11故障排除34 12备注45 13常见问题处理46 14特殊功能设置47

1控制系统概述 ACD2 MR控制系统引用了OTIS的GCS(全球控制系统)中的GECB 控制板作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS高 可靠性的串行通讯系统及CANBUS通讯技术,将电梯的各个部件紧密的 连在一起。驱动部分采用OTIS最新的能源再生变频器,硬软件系统专 为驱动永磁同步无齿轮主机设计。 技术概要 ACD2 MR控制系统配置图如下: 图表1 技术文件 各子系统技术参考文件: 2检修模式运行条件检查 提示:在动慢车之前,所有的机械部件都已经调试完成,具体请参考相 关安装指导书。 控制柜检查 打开控制柜的门,检查是否有连接处松动和元件损坏,保管好随机资料,更换已损坏的部件,紧固控制柜中所有连接处。紧固时请特别注意电源 线、动力线(控制柜中的U、V、W与主机的U、V、W一一对应,根据 电气原理图确定变频器至主机的联接电缆是否需要采用屏蔽线)。 接线检查 按接线图,检查PVT线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线, 检查每个设备的接地线是否可靠接地。GECB板的接地螺丝必须可靠接地。 CAN通讯设置检查 根据CAN通讯网络结构要求,需将GECB设置成为CAN通讯网络的节 点,请GECB板拨码开关SW5拨在“ON”的位置。 绝缘检查

奥的斯电梯调试

奥的斯电梯调试文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

调试手册 奥的斯电梯有限公司文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

授权AUTH. CAL4804 载。

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC. 目录 1 概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用 OTIS高可靠性的CAN-Bus通讯系统,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分则采用意大利高精度的矢量变频技术,使电梯的运行更加平稳舒适,同时其流畅简洁的外观也令人赏心悦目。1.1. 总体框图

下图为OH-CONB863控制系统的基本框图和信号流程图。 1.2. 技术文件 ——使用指南 ——服务器操作手册 ——服务器参考列表 (GAA30780DAB-Ref ) ——安装参数列表 (GAA30780DAA-Ins ) ——I/O 列表 (GAA30780DAA-IO ) ——使用指南 (XAA26805A11-Fsd ) ——使用调试手册 (西威公司文件编号1S9HS52) 工地调试手册 (AT120_OIM_ZH) 工地调试手册 (AT400_OIM_ZH) 工地调试手册 (DO2000_OIM_ZH) ——DO2000使用指南 (GAA24350BD11 I_FC1) ——DO2000调试说明 (GAA24350BD11 II_FC1) ——DO2000服务器操作手册 (GAA24350BD11 IVA_FC1) ——DO2000服务器参考列表 (GAA24350BD11 IVB_FC1 ) ——其他非标门机 参考随机门机调试资料 SW BY

奥的斯电梯故障总汇

西子奥的斯电梯故障总汇 常见的LCB-II板自身故障现象 开关门灯全亮:Z10集成块更换 RSL灯不亮:Z11集成块更换 内显内呼无效:Z25集成块BD BD4 更换 召梯无效灯常亮:Z12集成块BD3、BD4 更换 内显无效: Z14集成块BD3、BD4 更换 输出电源无:Z14集成块BD3、BD4 更换 显示召梯无效:Z12集成块更换 RSL灯不亮: Z21集成块BD3、BD4 更换 OH5000 A:LCB-II主板部分 1.LCBII主板上指示灯全部不亮,原因可能是高电压进入 2. 轿内和厅外指令不正常的信号.用服务器检查出LCBII板上SF-FAULT故障.检查PT1-3

端子的AC110伏正常故障依旧,换板 3. LCB2板24V无输出,换板 4. 主板DW显示不亮,轿顶检修不起作用,无法运行。电梯不自行恢复 5. 电梯不能起动,查LCB II板SE信号输入是否正常 6. 所有楼层外呼没有显示,换板 7. 电梯不运行,DW、DFC、DOL、DOB灯全亮,电梯不响应召唤不开门,换板 8. 电梯不运行,外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位 9. LCB-II板,外显示器显示“*”字,板子DOB,DOL灯常亮,厅外指令无法登记,该板有故障。 10. 电梯正常运行时出现抱闸时开时关,突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板 11.电梯在正常情况下啊,慢车不可以开。并且主板上指示灯正常。变频器也没有故障,经检查发现主板后面有烧毁的现象,怀疑有高电压进入。更换主板后正常。 12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮,经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏)

奥的斯电梯最新调试资料

. I 调试手册 奥的斯电梯文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

. I 原始会签记录 授权AUTH. CAL4804 部件版本

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC.

目录 1概述 (5) 2检修模式运行条件检查 (7) 3检修模式GECB上电检查 (8) 4变频器参数设置 (10) 5MCBC参数确认 (16) 6主机自学习 (18) 7编码器定位 (19) 8模拟输出入口整定 (19) 9电梯运行方向检查 (20) 10点动运行模式 (20) 11位置参考系统调整 (21) 12首次正常运行准备 (22) 13井道位置自学习 (22) 14DCS(门检测运行)操作 (23) 15正常运行 (25) 16平衡系数调整 (25) 17正常运行的平层位置的调整 (25) 18故障排除 (25) 19上行超速保护测试操作 (37) 20GECB常见问题处理 (37) 21GECB特殊功能设置 (38) 22GECB参数设置 (39) 1概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS

西子奥的斯GEN2调试说明

JCIZI 第7部分 编号:7.3 页数:1/10 日期:03-1-15 产品手册 '(CR) 一、 引言 为保证电梯运行性能和运行可靠性,电梯安装完毕后必须进行调整、试验,本调试 说明详细介绍GeN2 (CR)电梯的一些重要部件和相应的调整、安装方法。 GeN2(CR )电梯的调试必须由接受过 GeN2(CR )电梯调试培训并取得调试资格的本公 司专业调试人员完成,本调试说明仅供参考! 二、 调试条件 必须根据安装指导手册的说明,完成全部机械和电气部件的安装; 必须保证在井道中没有遗留脚手架、钢管等部件; 必须保证轿厢在整个井道内可以自由的运动; 确认所有的厅门和安全装置安装完毕; 调试人员必须非常熟悉 GeN2(CR)电梯的控制原理,具备必要的调试、测试工具 三、 准备工作 1 .控制柜和紧急检修操纵盘 检查控制柜、紧急检修操纵盘内有无元器件损坏或连接松动; 将随行电缆和动力线接入控制柜; 串行通讯线暂不必接入; 按照接线图,检查 PVT 线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线; 检查电源线、动力线、抱闸线圈、门机、照明回路的绝缘电阻值是否在规 定值之内; 将主电源开关和所有空气开关拨到 OFF 位置; 2. 主机 主机(包括抱闸、编码器)出厂前已完成调整,在现场没有必要也不允许进 行任何调整,如有问题请直接与工厂联系。 3. 厅外和轿厢装置 应将厅门门锁、确定好地址的呼梯按钮和呼梯显示远程站与井道预制线正 确的连接。 4. 轿厢 将安装在轿厢上的所有其它电气装置的插头均正确地插入轿顶接线盒。 5. 井道 确认对重重量是否合适; 检查各层厅门是否安装完毕,并且已经关上; 确认限速器绳已经紧固,限速器开关已经连接; OTIS 杭州西子奥的斯电梯有限公司 调试说明 版本:A 版 修改:第1次

奥的斯电梯主板参数(1)

IO 符号描述自缺省类型位置 0 DOL 开门极限532 1/0 输入轿厢 1 DOB 开门按钮083 0/0 输入轿厢 2 EDP 电子门保护装置0 0/0 输入轿厢 3 DCB 关门按钮08 4 0/0 输入轿厢 4 ISS 独立服务开关093 0/0 输入轿厢 5 LWO 负荷称重过载133 0/0 输入轿底 6 LNS / DIS1 有负载不停车/延迟平层143 0/0 输入轿底 7 LWX / ACS ANS负荷称重/防犯罪开关1123 1/0 输入轿底 8 UIS 启动/停车向下平层010 1/0 输入轿厢 9 DIS 启动/停车向上平层010 1/0 输入轿厢 10 CTL / PKS 轿厢停靠/停运按钮601 0/0 输入外呼 11 PKS 驻停开关0 0/0 输入外呼 12 0 13 CCTL 呼梯到顶层0 0/0 输入机房 14 CCBL 呼梯到底层0 0/0 输入机房 15 - - 0 0/0 - - 16 EFK 紧急/消防钥匙开关612 0/0 输入外呼 17 NU 应急电源操作0 1/0 输入机房 18 NUSD / NUSD-1 应急电源紧急操作0 1/0 入/出机房 19 NUG/NUG-1 应急电源正常操作0 入/出 20 CUDL 轿厢上行指示灯051 输出轿厢 21 CDDL 轿厢下行指示灯052 0/0 输出轿厢 22 OLS 过载信号053 0/0 输出轿厢 23 BUZ 蜂鸣器133 0/0 输出轿厢 24 FSL 消防照明054 0/0 输出轿厢 25 HEL 医用照明灯0 0/0 输出轿厢 26 LR 照明延迟094 0/0 输出轿厢 27 NDG 碰板继电器0 0/0 输出轿厢 28 - - 0 0/0 - - 29 STH 大厅停车信号0 0/0 输出轿厢 30 STC 轿厢停车信号0 0/0 输出轿厢 31 DMD DOC-X需求0 0/0 输出轿厢 32 CB / CTTL 0 轿厢按钮/按钮灯0 081 0/0 入/出轿厢 33 CB / CTTL 1 轿厢按钮/按钮灯1 091 0/0 入/出轿厢 34 CB / CTTL 2 轿厢按钮/按钮灯2 101 0/0 入/出轿厢 35 CB / CTTL 3 轿厢按钮/按钮灯3 111 0/0 入/出轿厢 36 CB / CTTL 4 轿厢按钮/按钮灯4 121 0/0 入/出轿厢

奥的斯OTIS SKY电梯TCBC板资料

参数编程 (一)门时间 地址0—4H 数值0--F 0 :C—NT 内选门时间,指轿门全开到开始关门的延时时间。2 1 :H—NT 外呼门时间,指轿门全开到开始关门的延时时间。1 2 :REV—T 门反向继电器时间,只对DC门机。9 3 :CCP—T 轿厢呼梯优先的时间。一般指厅门时间与轿门时间的差值。2 4 :ARD 轿厢自动返回基站时间、、、 数码: 0,没有ARD、DOP、CK 8,CK 1,10秒后ARD 9,10秒后CK和ARD 2,DOP=10秒A,CK和DOP=10秒 3,10秒后ARD,DOP=10秒B,10秒后CK和ARD,DOP=10秒4,3分钟后ARD C,3分钟后CK和ARD 5,15分钟后ARD D,15分钟后CK和ARD 6,3分钟后ARD,DOP=10秒E,3分钟后CK和ARD,DOP=10秒7,15分钟后ARD,DOP=10秒F,15分钟后CK和ARD,DOP=10秒(二)门口 地址5—DH 数值0—F 5,TOP 顶层位置:设置顶层位置(应将假层,短提升高度均算在内)。 6,LOBBY 大厅位置 7,BOT 底层位置 8,CTL—P 轿厢到大厅/驻停开关楼层:一般定在大厅位置上。 9,HYDL 液压类型和停止继电器(自动/电磁)。0 A,PPP 驻停位置:可选定数个层站。0 B,E PO—P 应急电源操作层站。0 C,E FO—P 消防人员紧急服务层站:疏散层一般设在大厅位置。0 D,SR—P 短提升高度位置:每部电梯只能设置一层。0 (三)F/DCL 下集选/全集选功能 地址0 EH 数码:0 全集选(每层厅各有上、下两个方向按钮) 1下集选操作(大厅处一个上方向按钮) 2下集选操作(大厅处一个下方向按钮) 3下集选操作(大厅处两个按钮/全集选功能) (四)DRIVE 拖动形式 地址0 FH 数码:1—变频方式 (五)GROUP 单台/双台并联//频率 地址10H 数码:0 单台/频率50HZ 1 单台/频率60HZ 8 两台并联/频率50HZ/轿厢A 9 两台并联/频率60HZ/轿厢A A 两台并联/频率50HZ/轿厢B B 两台并联/频率60HZ/轿厢B

奥的斯电梯最新调试资料

百度文库- 让每个人平等地提升自我 调试手册 奥的斯电梯有限公司文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

原始会签记录 编制卢翊校对陈华坚审核李强批准刘祖斌部门PDC 部门PDC 部门EC 部门PDC 日期2008-11-12 日期2009-02-11 日期2009-02-16 日期2009-02-18 授权AUTH. CAL4804 部件版本 部件名称硬件版本软件版本 GECB GDA26800LJ1 GAA30780DAG 或更高KAA26800ABG1 GAA30780DAG 或更高KAA26800ABG4 GAA30780DAG 或更高 MCBC XAA26805AAA X2230581AAA 或更高 变频器SIEI AVRy 或更高 注意:部件版本可能会随时更新,有需要最新部件版本参数和I/O表,请上工程中心网站读取或下载。

序号更改PC 更改内容描述更改日期签名 1 CAL5469 Page10,增加变频器converter部分说明 Page22,更改光电的常开常闭类型说明 2009-5-26 薛维祥 2 CAL5779 Page7,增加技术文件说明中门机的文件,并更改相关说明 Page10,更改门机类型参数 Page18,MCBC软件更改,更改MCBC的的参数菜单F13位 Bottom Landing Page 35,增加一个MCBC的故障信息 2009-7-27 薛维祥 3 CAL8052 1)第2页,修改软件版本号; 2)第9、12、13、17页,修改参数值,增加描述; 3)第38页,增加上行超速保护的测试方式。 2010-6-22 王恒 4 CAL8274 第18,19页更改MCBC参数描述2010-11-16 王恒 5 CAL8751 更改第7~9,13,14,19,27页,增加第39至58页,GECB常 见故障分析、特殊功能设置及参数表 2011-03-10 薛维祥6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that

奥的斯电梯调试资料

奥的斯电梯最新调试资料

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

调试手册 奥的斯电梯有限公司文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

原始会签记录 编制卢翊校对陈华坚审核李强批准刘祖斌部门PDC 部门PDC 部门EC 部门PDC 日期2008-11-12 日期2009-02-11 日期2009-02-16 日期2009-02-18 授权AUTH. CAL4804 部件版本 部件名称硬件版本软件版本 GECB GDA26800LJ1 GAA30780DAG 或更高KAA26800ABG1 GAA30780DAG 或更高KAA26800ABG4 GAA30780DAG 或更高 MCBC XAA26805AAA XAAA 或更高 变频器SIEI AVRy 3.6 或更高 注意:部件版本可能会随时更新,有需要最新部件版本参数和I/O表,请上工程中心网站读取或下载。

更改记录 序号更改PC 更改内容描述更改日期签名 1 CAL5469 Page10,增加变频器converter部分说明 Page22,更改光电的常开常闭类型说明 2009-5-26 薛维祥 2 CAL5779 Page7,增加技术文件说明中门机的文件,并更改相关说明 Page10,更改门机类型参数 Page18,MCBC软件更改,更改MCBC的的参数菜单F13位 Bottom Landing Page 35,增加一个MCBC的故障信息 2009-7-27 薛维祥 3 CAL8052 1)第2页,修改软件版本号; 2)第9、12、13、17页,修改参数值,增加描述; 3)第38页,增加上行超速保护的测试方式。 2010-6-22 王恒 4 CAL8274 第18,19页更改MCBC参数描述2010-11-16 王恒 5 CAL8751 更改第7~9,13,14,19,27页,增加第39至58页,GECB常 见故障分析、特殊功能设置及参数表 2011-03-10 薛维祥6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC.

相关文档