机柜安装

机柜安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下: 机柜安装,如图C-1所示。 机柜的外型尺寸为:高×宽×深= 1800mm × 600mm × 800mm 。 图 C-1 机柜外形图 C.2 机柜安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于 0.8 米,机房的净高不能小于 2.5 米。 图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓 图 C-2 单柜空间规划图(图中单位为 mm ) C.3 安装前的准备工作 ●安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。 ●按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。 C.4 安装机柜 C.4.1 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装 N610-18 机柜的流程如图C-3所示。

图 C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 C.4.2 机柜就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 C.4.3 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图 C-4 机柜地脚锁紧示意图 C.4.4 安装机柜配件 1. 机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。 图 C-5 机柜配件安装流程 2. 安装前确认 机柜已经固定;

机柜布线规范

乐享 机柜布线规范 2012-11-15

目录

1基本思路 设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。 2.1电气控制柜组件的划分 由于各种电器元件安装位置不同,在构成一个完整的电气控制系统时,就必须划分组件。划分组件的原则是: (1)把功能类似的元件组合在一起;

机柜布线规范

机柜布线规范(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

标准机柜配电及布线 规范 2015-11-15

目录 1 基本思路 (2) 2电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1电气控制柜组件的划分 (3) 2.2电气控制柜连接方式 (3) 2.3元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4电器部件接线图的绘制 (4) 3机柜安装固定 (5) 4机柜布线 (7) 4.1.1机柜电源布置 (7) 4.1.2结构及安装要求 (7) 4.1.3交流配电单元 (7) 4.1.4接线端子组 (8) 4.1.5插座 (9) 4.1.6温升 (9) 4.1.7认证 (9) 4.1.8接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9电气防护性能 (10) 4.2布线原则 (11) 5线缆标识 (12) 6通风与防尘标准 (12)

1基本思路 电气控制柜设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。一、机房综合布线工程 1.1、机房综合布线系统 机房采用下走线方式,安装镀锌走线槽,强电主线槽300*200,强电支线槽200*100,弱电主线槽300*150,弱电支线槽200*100 。强电主线槽主要用于从强电井引入交流电源;强电支线槽用于给各机柜里的设备供应电源;弱电线槽用于布放综合配线柜到设备机柜的网线等信号线缆,布放ODF 到设备机柜的光缆。一边布放列头柜到设备柜的电源线,一边布放网线等信号线缆,上层布放设备柜到ODF 柜的光缆。电源线和信号线交叉时,会对信号线产生干扰。 1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm; 2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm; 3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm; 4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无刺; 5、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。 1. 2、综合布线系统整体技术要求 A、线缆类 (a)六类非屏蔽双绞线电缆类型:六类UTP 电缆 芯线规格:内部须采用分隔结构以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性。 芯线对数: 4 对

电缆外皮:低烟无卤外皮。符合IEC61034,IEC60754 标准。 标准:符合TIA/EIA 568B 和ISO /IEC 11801 及相关国内标准,并符合国际第三方测试实验室。(如ETL/3P ) 带宽:》250MHz 特性阻抗:(1 - 100 MHz)---(100 ± 15) ?(1-02050 MHz)---(100 ± 20) ?? (b)多模光缆 规格:室内光缆:低烟无卤外护套(束状软光缆) 标准:50\125口,满足ISO的OM2+多模万兆光缆传输标准 最小带宽:2000MHz-Km@雷射光源@850nm 1500\500MHz-Km@红外光源@850\1300nm 纤芯衰耗:最大3.0dB\1.0dB@850\1300nm 光缆10G 传输应用要求支持距离达150 米。 B 配线架类

科达视频会议系统操作流程及设备故障定位

视频设备操作使用流程 视频会议系统主会场操作流程: 一、会议前准备: 1、检查系统设备电源是否正常。 2、检查MCU、终端是否开机及工作正常。 3、打开会场灯光系统。 4、打开摄像机、电视机等设备,检查是否工作正常。 5、打开调音台、功放、话筒等设备,检查、测试是否工作正常。 6、打开会控计算机,检查是否运行正常。 7、在会控计算机上启动会控软件,和各地进行系统联调,各会场汇报视频音频收看效果,确保会议召开效果。 8、在会议控制软件上创建会议,将所有参加会议终端均加入到会议中来(按要求建立会议或通过已建立的会议模板召开会议)。 9、查看电视画面的状态,空闲:MCU没有建立会议或线路不通,观众:表示正常,如是主会场,应有发言人或主席的字样。 10、在会控上查看各分会场终端状态是否正常,如静音、哑音,输入输出音量大小。 11、将终端图像切换到主摄像机上,在会控上指定主会场发言,将摄像机镜头对准主席台或领导指定的位置。 12、对各分会场进行点名,各分场汇报收看视、音频效果。 13、点名时对有发言任务的会场进行通知,做好发言准备。 14、检查各分会场摄像机位置是否合适,不合适的进行调整。 15、点名结束后对各会场进行轮询,查看各会场效果。 16、会议正式开始前停止轮询。 二、会议中操作: 1、会议正式开始时,指定主会场为发言人和主席。 2、在会控上启动录像功能,对会议过程进行录像。 3、按照会议需要对镜头位置进行控制。 4、对各会场的图像轮询一遍。 5、启动定制混音功能,主会场与发言会场加入混音组。 6、指定分会场进行发言时,在会控上指定该会场为发言人,发言会场选看主会场图像。 7、对分会场音量大小、效果进行必要调节,保证主会场收看效果。 8、按照会议主持人指令进行操作。 9、有讨论会议时,在会控上设定会议进入讨论模式。 10、会议结束时,在会控上停止录像功能。 三、会议结束后: 1、对各分会场再进行一次点名,分会场汇报收看效果。 2、会控台发短消息通知各分会场会议结束时间。 3、会议结束时,在会控台上结束会议。 4、关掉功放、话筒控制器、调音台,关掉功放时一定要将功放音量旋钮旋到0的位置后再关闭电源开关。 5、关掉会场摄像机、电视机等设备。 注:会议正式召开前至少需要提前和各地进行系统联调,各会场汇报视频音频收看效果,确保会议召开效果。 视频会议系统终端分会场操作流程:

机柜布线规范

标准机柜配电及布线规范 2015-11-15

目录 1基本思路 (2) 2 电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1 电气控制柜组件的划分 (3) 2.2 电气控制柜连接方式 (3) 2.3 元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4 电器部件接线图的绘制 (4) 3 机柜安装固定 (5) 4 机柜布线 (7) 4.1.1 机柜电源布置 (7) 4.1.2 结构及安装要求 (7) 4.1.3 交流配电单元 (7) 4.1.4 接线端子组 (8) 4.1.5 插座 (8) 4.1.6 温升 (9) 4.1.7 认证 (9) 4.1.8 接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9 电气防护性能 (10) 4.2 布线原则 (11) 5 线缆标识 (14) 6 通风与防尘标准 (15)

小型机房机柜布置及优化方案

小型机房机柜布置及优化方案 随着数据中心单位用电量和设备配置不断增加,机房的发热量越来越高,在这种情况下,一旦电源发生故障,致使机房温度快速上升,会导致服务器过热而停止运行。一家企业的IT主管李先生最近非常苦恼:公司准备新建一个小机房,机房面积只有20平米,原来做办公室用,一切基础设施都没有;服务器和网络设备总共负载将来也不超过10KW。服务器和网络设备都不是问题,关键是机柜、供配电、制冷,甚至监控系统,这些系统涉及的环节多,采购、安装、维护都很成为问题,并且预算非常有限,怎么办? 李先生上网查阅通过拨打艾默生的销售服务热线,李先生的苦恼瞬间便烟消云散。艾默生销售人员根据李先生提供的机房数据信息,为其配置了“易睿”微型机房解决方案。Knurr F系列机柜3台,Adapt 系列UPS 10K,每个机柜都配置RDU-A监控单元和传感器,另外有机柜PDU等配件。对于制冷系统,该解决方案提供了一台Liebert Datamate 3000系列机房专用空调。按照这一配置,李先生购买了这一整套解决方案,预算完全够用。从下订单到李先生机房开始运行,短短数天。“易睿系统带来的是‘省钱、省时、省力、省心’。”李先生颇为惬意地说。 易睿系统以标准机柜为载体,为IT主设备和应用提供了完整的机房网络能源一站式基础设施解决方案,实现了机柜式机房的快速建设与智能化管理。省钱、省时、省力、省心的节省之道,使其成为微型机房建设的理想之选。 易睿系统通过标准化的模块化架构,创造性地将供电系统、制冷系统、监控系统有机地集合起来,帮助企业按照边成长边投资的策略来构建机房。客户只需在机柜中放置服务器等负载,实现了无工程化建设,在需要扩容时直接增加机柜数量即可,小到网络接入间,大到中小型数据中心,易睿都有相应的解决方案,客户可随需扩展,将钱花到实处。 其次,网络能源设备的选型、比较、采购和建设等事宜往往要耗费大量的时间和精力。因此,对中小企业来说,如果能在采购时一站式购入一系列的硬件设备,无疑可以节省多次采购所花费的时间。易睿正是适应了中小企业人力资源不足的现状,提供艾默生网络能源全线产品和解决方案。客户只需提出具体要求,其他的事宜全部由艾默生网络能源工作人员来解决。 从使用效果看,易睿并不是孤立地看待机房内的网络能源设备,而是把它们看成一个统一的整体,其最终目标就是提高机房的效率,并杜绝能源浪费,从而降低TCO。艾默生网络能源性能稳定的产品为实现这个目标提供了坚实的基础:机柜的网孔通风板具有75%的通孔率,能够满足高热密度的散热需求;提供不同可靠性要求的供电保护方案;从中小机房到超大机房的全线精密空调制冷产品;一站式实现对供电、散热、配电机房环境的全面监控。整体设计提高系统可靠性,将潜在问题消灭在萌芽状态。而从外观上看,使用易睿的机房将由杂乱变得美观,更易于管理。

(会议管理)图文解说视频会议系统操作手册

...../ ...../ 图文解说视频会议系统操作要点 1.登录系统,安装客户端。 在浏览器中输入服务器的IP地址,进入视频会议的登录界面。 点击“视频客户端软件下载”,进行客户端的安装。 注:AVCON视频客户端需要DirectX9.0的支持,所以在使用AVCON 客户端前请确定本机中是否是DirectX9.0。您可以在“开始”--“运行”中输入dxdiag,调用DirectX程序,查看它的版本号。如果DirectX9.0没有安装,可以在登录页面中下载并且安装。

2.登录客户端。 在Login 页面上输入用户的相关信息,即可登录客户端界面。 3.视频调节。 登录后,先要做一些调节。 点击“菜单”下的“视频调节向导”,调出视频调节项。

提示:系统能够根据网络状况或CPU消耗率,自动调节本地视音频质量。点击“下一步”,进行详细设置。编码器一般选择H263+,图象大小,帧率以及传送速度可以根据实际情况做选择,卡号则根据电脑所安装的摄象头数量来做相应选择。 注:如图象大小选择为640*480以上,则需要将防止隔行扫描勾上

如果视频效果不是很好,可以在视频画面上点击鼠标右键,选择“视频调整”,调整视频图象的亮度、对比度等。 4.摄像机云台设置及控制。 如果客户端使用的是SONY D-70或高速球等自带云台的摄像机,那么需将控制线连接上计算机,并且在软件中做相应的设置,然后就可以在A VCON中控制摄像机了。 在视频画面上点击“控制设置”,弹出控制设置窗口。 如果是SONY D-70的摄像机,在“解码器类型”里应当选择“SONY”,高速球则选“EIA”“解码器连接的端口”选择“COM1”,“解码器编号”选择“1”。做完这些设置以后,可以点击“测试控制”进行摄像机的控制测试。

机柜布线规范修订稿

机柜布线规范 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

2015-11-15

目录

常用钣金机箱机柜等工 艺 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1 主题内容与适用范围 本手册规定了我公司机柜、机箱在加工过程中应达到的基本要求。 本手册适用于加工华为公司、艾默生公司、安捷信公司的机柜、机箱。 2 引用标准和文件 GB/T 1804--92 一般公差线性尺寸的未注公差 WI-T00-008 钣金机械制造工艺基本术语 3 基本要求 在生产中,每个员工、每道工序都必须按图纸、工艺、标准进行加工;当图纸与工艺不符合时以工艺为准。 图纸、工艺有公差标注要求时,按公差要求加工。 图纸、工艺未注公差时,按 GB/T 1804-92m级加工。 当图纸标注尺寸及公差与工艺要求尺寸及公差不一致时,按工艺要求加工。 机柜外形按允许公差的正公差加工,机箱外形按允许公差的负公差加工。 门的外形按允许公差的负公差加工,严禁出现正公差。 未注公差要求的孔,按GB/T 1804-92 m级的正公差并偏上加工。

所有产品因电镀或热浸锌必须开工艺孔时,所开工艺孔应在产品正面不可见的位置。 各种铝合金面板,外形未注公差时,按GB/T 1804-92 f级的负差且偏下加工。 对于压铆后折弯的工艺顺序,在编排工艺时要特别小心,太小的折边压铆后折弯会发生干涉。 有电镀要求的零件,华为技术规范要求需电镀后压铆,如果折弯后压铆困难,工艺上应注明需辅助压铆工装。 板材厚折边又太小的情况,必须把无法折到位的局部尺寸留多点余量,折弯后在冲掉或铣掉多余量的工 艺顺序。 除特殊说明外毛刺方向必须在折弯内边,所以在工艺编排用折弯图或文字加以叙述。 4 下料补充要求 冷轧薄板、电解板、剪料对角线允差(每批一致性好) <1000mm :≤≥1000mm:≤ 门板用料<1000mm :≤≥1000mm:≤ ≤ 铝型材长度允差<500mm :≤≥500~1000mm:≤ ≥1000~1500mm≤≥1500~2000mm:≤≥2000mm:≤

机房机柜内部理线方法

机房机柜内部理线方法 由于机柜型配线架已经成为机房配线架的主体,理线将主要涉及机柜型配线架的美观。 当线缆进入机房后,会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模块孔之间,将线缆理整齐。 机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去,这些双绞线不进行整理,或进行简单的绑扎后立即上配线架,那时,从机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里,或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。 随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把

关,有把握达到每根线都能够通过国家标准所要求的99%的性能测试合格率。这时,人们的注意力就转向了美观。 根据国标,垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形),对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。 机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。因机柜配线架已经成为布线工程中的主流,在此将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。在机柜正面,生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意,造成工程完工后施工方(甚至是业主方)不敢让人参观机柜的

内部。 在机房内,应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架的模块为止,都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求,做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径,同时做到横平竖直。 上述要求同样适用于机柜后侧。既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应该进行理线。 理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样,其原因在于理线的工艺手法不一样。 1 三种理线工艺简介 为了做到线缆美观,笔者看到过三种理线效果: 瀑布造型理线 这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了“花果山水帘洞”的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。 在现在,仍能见到有些配线机柜后侧采用瀑布型理线工艺,即线缆不做任何绑扎,直接从配线面板后侧荡至地面。这样做的优点是节省人工、减少线间干扰(串扰)。 瀑布型理线工艺是最常见的理线方法,它使用尼龙束带将线缆绑扎在机柜内侧的立柱、横梁上,不考虑美观,仅保证中间的空间可以腾出来给网络设备使用。 这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如: 1)安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象; 2)每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接

微模块机房的布局及设计

微模块机房以模块化、标准化的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合成功打造新一代模块化数据中心基础设施,以其快速部署、高效节省、智能管理等优点成为企业未来数据中心建设的关注焦点,下面我们看看微模块机房是如何布局设计的。 微模块机房的优势具体表现在: 一、场景适应性强: 1、最低只需2.6m的安装层高要求,在普通办公环境下即可进行部署; 2、通过单双排灵活组合,最大化利用空间。 二、快速完成部署 1、一体化集成UPS、精密空调、配电、机柜、智能管理等主要子系统,即插即用; 2、工厂预测试、预验证、预制,1到2周内完成现场部署,部署速度较传统提升50%。

三、模块化架构,满足高能效低PUE: 1、优化的配电和制冷系统设计,采用密闭冷/热通道和行式空调近端制冷技术,实现PUE ≤1.5,节省能耗30%以上; 2、行级空调、高频模块化UPS、密闭通道、高集成配电柜的联合应用使PUE降至1.5以下。 四、智能化管理系统,实时可监可控: 1、智能管理系统,实现实时监控; 2、通过能效管理、3D虚拟展示等功能,显著提升数据中心的运维效率与体验。 微模块机房的设计原则: 1、安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管

理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 2、可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 3、标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务

机房(柜)设备布置及工艺要求

附件3:机房(柜)设备布置及工艺要求 一、自建机房建设要求 (一)机房土建建设要求 1.自建砖混机房及彩钢板房应优先选用标准化机房方案, 土建机房 设置双层屋顶,在平顶上设置彩钢板坡顶。下部混凝土楼板平顶应现浇,上部坡顶排水坡度宜≥5%,用于隔热及防水,彩钢板钢板厚度宜为0.7mm,坡顶彩钢板为蓝色。 2.基站机房应设置乙级防盗门,机房门应外开,颜色宜为暗红,并配 安全门锁。盗窃严重区域,可在机房门两侧增加两个现浇构造柱,并在防盗门内增加一块钢板,构造柱与外墙颜色和处理工艺一致,均使用灰色镜面瓷砖加白色外墙涂料的方式处理。

图1-1 机房防撬柱示意图 3.基站机房应设置单相与单相带地电源插座2~3个,普通插座应装在设备附近的墙上,下沿距地0.3m明装,空调插座底距地1.8米明装。 4.机房内建设照明度(在离地面0.8米水平面上)应为150-200LX。可采用荧光灯或节能灯,灯管靠墙安装垂直墙面固定。 5.自建机房梁下净高宜为3米,机房应密封,防尘。 6.不建议在基站建设围墙,土建机房不得建设围墙。在以下情况可建:有防盗要求的一体化机柜平原站或三管塔配一体化机柜的平原基站。围墙推荐做法如下图所示:参照国标图集《室外工程》12J003选用。院内地坪做法(由下到上):素土夯实;100厚碎石垫层;60厚C20素混凝土,随捣随抹,原浆抹光。 7.空调应根据通信设备的安装情况分期装机,空调出风口应朝向设备的进风侧,达到“先冷设备,再冷机房”的目的,提高空调的制冷效率;室外机优先安装在机房北面或东面,避免暴晒并尽量靠近室内机安装,应根据室外机尺寸选用合适的室外机防盗笼。

机柜布线规范

长光华芯公司 标准机柜配电及布线规范 2012-11-15

目录 1基本思路 (2) 2 电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1 电气控制柜组件的划分 (2) 2.2 电气控制柜连接方式 (3) 2.3 元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4 电器部件接线图的绘制 (4) 3 机柜布线 (5) 3.1.1 机柜电源布置 (5) 3.1.2 结构及安装要求 (5) 3.1.3 交流配电单元 (6) 3.1.4 接线端子组 (6) 3.1.5 插座 (7) 3.1.6 温升 (7) 3.1.7 认证 (7) 3.1.8 接地、电缆及其他电气附件 (8) 3.1.9 电气防护性能 (8) 3.2 布线原则 (9) 4 线缆标识 (12) 5 通风与防尘标准 (13) 6 值得借鉴的机柜布线图 (15)

机房综合布线安装规范(DOC)

一、机房综合布线工程 1. 1、机房综合布线系统 1.1.1、机房走线架的布置 机房采用下走线方式,安装镀锌走线槽,强电主线槽300*200,强电支线槽200*100,弱电主线槽300*150,弱电支线槽200*100 。强电主线槽主要用于从强电井引入交流电源;强电支线槽用于给各机柜里的设备供应电源;弱电线槽用于布放综合配线柜到设备机柜的网线等信号线缆,布放ODF 到设备机柜的光缆。一边布放列头柜到设备柜的电源线,一边布放网线等信号线缆,上层布放设备柜到ODF柜的光缆。电源线和信号线交叉时,会对信号线产生干扰。 1.1.2、线槽的安装要求 1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm; 2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm; 3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm; 4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无刺; 5、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。 1. 2、综合布线系统整体技术要求 A、线缆类 (a)六类非屏蔽双绞线电缆 类型:六类UTP 电缆 芯线规格:内部须采用分隔结构以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性。芯线对数:4 对 电缆外皮:低烟无卤外皮。符合IEC61034,IEC60754 标准。

标准:符合TIA/EIA 568B 和ISO /IEC 11801 及相关国内标准,并符合国际第三方测试实验室。(如ETL/3P) 带宽:≥250MHz 特性阻抗:(1 - 100 MHz)---(100 - 250 MHz)--- (b)多模光缆 规格:室内光缆:低烟无卤外护套(束状软光缆) 标准:50\125μm,满足ISO 的OM2+多模万兆光缆传输标准 最小带宽:2000MHz-Km@雷射光源@850nm 1500\500MHz-Km@红外光源@850\1300nm 纤芯衰耗:最大3.0dB\1.0dB@850\1300nm 光缆10G 传输应用要求支持距离达150 米。 B 配线架类 (a)数据配线架 规格:24口RJ45 模块化非屏蔽配线架。 安装:19”机柜式安装 卡接线规范围:22-26AWG 最少卡接次数:750 次 打线方式:T568A 或T568B 配线架可以安装色标以及安全产品 (b)铜缆配线架RJ45 信息模块 规格:非屏蔽RJ45 模块插座。 标准:TIA/EIA 568B 接线方式:T568B/568A 保证模块中在所有可能的接触面镀金。 采用DCM 技术直接连接,不采用印刷电路板模式。 直流电阻:0.3Ω

视频会议方案讲解

智能装备有限公司视频会议方案 2016-01-13

目录 1.项目建设需求分析 (3) 1.1视频会议系统设计要求 (3) 2.系统方案设计 (3) 2.1系统方案总体概述 (3) 2.2系统方案详细设计 (3) 2.3会议室应用设计 (5) 2.4系统功能 (7) 3.推荐设备参数 (16) 3.1软件视频会议终端MST CHAT 系列 (16) 3.2高清视频摄像机产品型号:CLE HD730 (19) 4.商务方案 (21) 4.1平台使用费用 (21) 4.2互联网专线费用 (21) 5.联系方式 (21)

1.项目建设需求分析 1.1视频会议系统设计要求 此项目可以满足多个视频会议软件终端连接视频会议工程的建设,能够在设定的网络带宽内实现预定的视频和音频效果,同时提供电子白板、文档共享等多种形式的交流手段、兼容客户现有录播系统所用硬件设备,满足1个主会场之间视频会议、业务培训等方面的视频,音频互动的需求,并同时满足多个移动终端视频互动和音频收听。 2.系统方案设计 根据贵方的具体需求以及从系统效果建设考虑,为贵公司推荐一套软件高清1080P(最大分辨率1920*1080)、高清720P(最大分辨率1280*720)、标清(最大分辨率704*576)的视频会议系统方案。 2.1系统方案总体概述 视频会议系统包括视频会议软件MCU 1套、软件终端**套,在中心机房的服务器上安装一套视频会议服务器软件,各会场可以通过电脑PC加软件的客户端或者是移动智能终端(手机或者是PAD)的方式来参与视频会议进行实时的音视频互动,采用单台服务器作为会议系统的服务器,各终端将通过网络访问会议服务器来参加会议。 2.2系统方案详细设计 系统描述: 在主会场会议室内放置一台PC作为会议系统控制端,实现每个人都可以看到视频画面同时,也可以切换到电脑桌面,进行电脑操作,并且配备会议室专用摄像机采集会场图像通过专用采集卡采集进入会议系统通过软软件电脑或者是硬件视频会议终端和扩声设备连接实现音频广播。 另外,系统也支持移动参会点的接入,外出人员通过随身携带的笔记本电脑、手机、平板电脑等移动终端参与公司内部会议,便携的摄像头和音频采集输出设备,能在几分钟内迅速实现高效的视频会议效果。为满足客户不同应用的需求,辰联品牌视频会议系统还

摄像头机柜具体安装

前端设备安装(摄像机、防护罩、云台)图 ①摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面2.5-5m;室外距地面3.5-10m。 ②室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用。 ③摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。 ④摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。 ⑤摄像机的安装应牢靠、紧固。 ⑥在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。 ⑦从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。 ⑧云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。 ⑨摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺 1、室内云台摄像机、枪式摄像机的安装: ①安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。 ②拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。 ③打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。 ④拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。 ⑤把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可,确认固定牢固、接触良好。将电源适配器的电源输入端焊接牢固并做好绝缘,电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度,理顺线缆后复位上护罩的盖板和后挡板。 ⑥把电缆的另一头按同样的方法接入DVR或监视器等机房后端设备,接通机房后端设备和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,下一步可进入录像设备和其他控制设备调试工序。

机房机柜的布局及空间规划

机房机柜的布局及空间规划 在满足数据中心机房系统可靠性的前提下,合理确定机房、机柜的布局、空间,不仅可以降低投资,还可以减少能源消耗,延长机房的使用寿命。 机柜空间的选择:作为一条基本原则,机柜高度要多出20%到30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度,因为它是按机柜的宽度设计的。但对于不能安支架的服务器及其他外设,宽度是不能忽视的。由于设备的总重量往往不轻,所以要选一个能承重超过500公斤机柜,网络服务器机柜,静载能力可达1000KG以上,也就是说,要选受力结构好的、牢固的机柜。在机柜里面,设备重量决定选择的滑动架是标准的还是加重的,也决定其它一些附件的选择。选能100%兼容所有服务器的机柜,它要符合或超过所有OEM厂商的第三类支架标准。 网络布局的具体实施要求: 为了确保网络、计算机系统稳定、安全、可靠地运行,以及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合国家有关的机房设计规定。 机房内设计时必须把握下述要素: 最低高度(从地面到天花板应保持2.55米的高度) 房间大小(面积大小至少不低于6 m2) 照明设施(照明至少200lux) 地板负重(地板承重能力不能低于500kg/m2) 电气插座(至少1kva,根据安装的设备来确定) 室内温度、湿度(室内温度保持在18-27度之间,相对湿度保持30~55%,

24小时不间断) 房门大小、方向与位置(门的大小高2.1m,宽90cm,应使用防火门,墙壁使用阻燃漆,有良好的通风环境) 接地要求(交流工作地接地电阻不大于4Ω,安全保护地接地电阻不大于4Ω,防雷保护地接地电阻不大于10Ω) 消防设施(安装符合机房规范的消防系统) 保护设施(安装合适的门锁,防止可能的水害,如暴雨、自来水管爆裂等带来的灾害。防止易燃易爆物的接近。) 电磁波防护(无线电干扰场强在0.15-1000mhz时不大于120db) 机柜的摆放:以往在机柜的布局中,人们为了美观和便于观察,常常会将所有的机柜朝同一个方向摆放。如果按照这种摆放方式,机柜盲板有效阻挡冷热空气的效果将大打折扣。正确的摆放方式应该是将服务器机柜面对面或背对背的摆放方式摆放,这样变形成了冷风通道和热风通道,机柜之间的冷热风不会混合在一起,形成短路气流,有效提到制冷效果,保护好冷热通道不被破坏。即当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜或机架的布置宜采用面对面、背对背方式。

视频会议系统操作手册

视频会议系统操作手册 Strong 科技股份有限公司 二〇一二年七月 视频会议设备操作手册 前言 此次项目中涉及的设备比较多,但使用的时候比较简单,大部分的设备一经设定后,无

需再进行操作或配置。 本手册先将使用中遇到的主要设备为大家一一介绍,然后对所有设备构建起来的系统进行讲解,最后会针对视频终端进行详细培训。 一、设备简介: 1、时序电源 时序电源为设备提供稳定电源,可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定 此次视频会议使用的时序电源为:KPS-12; 使用时,先将外接插头接在强电接口上,随后按下STANDBY键,或者使用钥匙旋转至ON档,电子屏会显示ON状态,然后前面板上的指示灯会逐一亮起,代表此时时序电源开始工作,对接在其后面板上的设备逐一进行供电; 关闭时,按下STANDBY键,或者使用钥匙旋转至OFF档,电子屏会显示OFF状态,然后前面板上的指示灯会逐一熄灭,此时时序电源停止对设备供电。 2、视频终端

POLYCOM HDX8000视频终端是视频会议中最重要的设备,实际上它是高清音视频编解码器,通过对镜头和话筒收集来的图像声音进行编码传输给远端,同时接受对方传过来的音视频数据进行解码,还原成图像和声音,实现音视频的实时交互。 3、调音台 调音台是一个多路输入多路输出的音频设备,类似于总闸开关,视频会议的所有声音通过调音台来选择声音的输入和输出,调节音量大小。 此次视频会议使用的调音台为MACKIE ONYX 1220,使用时,需要调节调音台下半部分的音量推子,来控制声音的大小。 4、反馈抑制器

相关文档